桩基础、天然基础分部工程工程小结
桩基础、天然基础分部工程工程小结

桩基础、天然基础、地基处理等子分部工程小结

一、工程概况

广州中医药大学附属第二医院大学城医院住院楼工程位于广州番禺区小谷围广州大学城内,建设单位是广州大学城建设指挥部,设计单位深圳市建筑设计总院,广东工程建设监理有限公司监理,广东省建筑工程集团有限公司承建。

本工程基础采用PHC-AB500-125预应力混凝土管桩,混凝土强度等级为C80,桩端进入持力层≥2.0米,单桩承载力特征值220KN,设计桩长为10~23M。总计施打桩数量为556根。

二、施工质量控制情况:

1、施工过程中,实施全面质量管理,确保施工质量;建立健全测量两级交接制;

把好施工、测量;施工技术人员、管理人员切实做好技术交底工作,交底内容

包括操作要点、工程质量要求、时间要求以及安全注意事项,并在施工中认真

检查执行情况。

2、工程质量检查坚持“三检”,即自检、互检、交接检,不符合质量要求的,不

允许进行下一道工序施工。

3、原材料进场控制(桩进场检验):

严格控制管桩材料质量,严格检查管桩成品材料的强度、生产龄期、外观质量,进场管桩经监理验收合格后方可使用。

4、施工工艺(收锤标准)

依据桩基设计布局现场条件以及桩机移动方便等因素,合理制定桩机行走路线。桩就位后,用测量锤从桩机正面及侧面检查管桩的垂直度。严格按照设计要求进行施工作业,并按以下条件确定收锤标准:

①、柴油锤跳动正常

②、桩锤、桩帽、送桩器以及桩身中心线重合;

③、桩帽衬垫厚度正常;

④、打桩结束前立即测定贯入度,最后三阵满足设计贯入度要求,收锤标准为:

最后三阵平均每阵贯入度小于30mm,

三、安全、文明施工:

1、项目部成立了专门的安全文明施工检查小组,设两名专职的安全文明施工检查员,负责日常的工作检查;同时,项目部建立了安全施工岗位责任制、文明施工责任制、安全文明施工奖罚制度等,层层落实安全文明施工和环境保护的责任。

2、严格执行三级安全交底制度,把“安全第一,预防为主”的管理方针落实到实处,重点做好工地现场的安全防护措施。通过严格管理和采取防护措施,取得了很好的安全效果,施工过程中未发生安全事故。

3、开工前对桩机等机械各部件进行检查,试运转正常,并对作业工人进行严格的安全教育;施工现场的电缆电线使用规范化,电源开关外壳的接地保护;低于地面

0.5m以上桩孔回填,以免发生事故。

四、桩基础施工验收情况:

(1)、本桩基础施工按要求共试桩3根,试桩桩点由设计院确定,试桩时指挥部驻场代表、设计、监理、施工单位到场,确定收锤标准。

(2)、本工程基桩反射波法检测委托广州港湾工程质量检测中心检测,共检测175根桩,其中一类桩165根,占所测桩数的95%;二类桩9根,占所测桩数的5%,无三类桩。

(3)、本工程桩静载试验由广州建设工程质量安全检测中心进行检测,共检测6根桩,检测结果表明6根桩的单桩抗压极限承载力≥4400KN,都满足设计要求。

(4)、磁粉探伤试验按规定进行试验,试验结果都符合设计及有关规定要求。

通过指挥部、监理和项目部的共同努力,整个桩基础工程施工中,无发生任何的安全、质量事故,桩工程各项检测标准均达到要求。并提前完成了指挥部下达的节点工期施工任务。针对该分部工程所取得成绩,我项目部施工人员认真的总结经验,决心在接下来的施工任务中再接再励,再创成绩。

施工单位:广东省建筑工程集团有限公司

项目经理:

2004年9月28日

桩基础工程工作总结

桩基础工程工作总结 导读:工作总结以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。下面是整理的一些关于三年基础工程工作总结,希望能帮到大家! 一、工程概况: 奥钢联型材(中国)有限公司投资,苏州第一建筑集团有限公司设计,苏州市工业园区工程质量安全监督站监督,苏州第一建筑集团有限公司进行总承包,苏州市晨阳监理咨询有限公司承担施工全过程监理,常熟市华东基础工程有限公司施工。该工程为基础承台地梁,框架结构,建筑面积约15428m2。工程质量标准为合格。静压桩于20XX 年3月20日开工至20XX年5月25日结束。 我公司项目组按照工程特点,编制了操作性较强的方案。方案要求现场监组根据公司的各项管理制度,在基础工程施工过程中认真贯彻执行,严格监控,以确保工程质量。 二、施工阶段监理工作成效: 1、工程质量控制: (1)、该工程,采用PC-400(95)A型预应力高强砼管桩基础,共计281根,采用静力压桩施工,桩端以强风化粗粒花岗岩作为持力层,单桩承载力标准值为1600Kn,有效桩长平均为24m,且桩端进入持力层不小于0.5m。后因现场东西两侧道路影响,又无法占用,经建设、设计、监理、施工四方共同研究,并一致同意东西两侧的45根预应力管桩改为15根钻孔扩底灌注桩。因此,本工程预应力管桩

实际数量为182根,钻孔扩底灌注桩为15根。在施工准备阶段,现场监理人员能认真熟悉图纸,积极组织主持图纸会审,严密审核桩机施工组织设计,从严控制成桩质量。 1.在施工现场,监理人员积极跟机旁站,从桩机就位、桩管起吊、插管、压管、接管、送桩和桩机终压表读数几个连续施工过程,来严格控制静压桩成桩质量,若发现管桩桩头破碎、桩有效长度不够、成桩后桩位偏移等情况立即停止施工,并通知设计单位到现场共同处理。在施工过程中,“宏建”牌管桩因有两根桩被压爆,被怀疑有质量不稳定的情况,监理人员及时与施工单位工程技术人员交涉,同时向监理组领导反映情况,最后决定停止使用“宏建”牌管桩,剩余管桩在监理的监督下运出施工现场。监理组领导则积极组织建设、施工、监理三方召开工地现场办公会,辅以“工程例会”和“专题例会”,及时解决施工过程中影响工程质量的突发事件。 (2)、该工程钻孔扩底灌注桩共计15根,其中Φ1800桩4根,Φ1500桩3根,Φ700桩8根,单桩承载力标准值为2100Kn,桩端以强风化粗粒花岗岩作为持力层,桩身砼强度等级为C30,水下灌注砼。钻桩前,现场监理人员认真参加测量放线并复核桩位和桩机垂直度,材料进场前后认真核对相关资料,并现场取样送检,合格后才允许使用。施工中,严格按照图纸要求和钻孔扩底灌注桩的施工工艺流程对施工全过程严格监控。从定位、钻孔过程、终孔验收、桩长检查、扩底行程检查、钢筋笼制作和安装、导管安装、清孔后沉渣厚度检查、商品砼质量以及砼浇灌、导管埋深及导管反插、拆管节数、桩顶砼面

桩基基础分部小结

嘉定南翔污水处理厂污泥处理一期工程 桩基工程 分 部 小 结 编写单位:江苏江都建设集团有限公司 编写人员:孙\ ________ 成

尊敬的各领导: 你们好!首先我谨代表嘉定南翔污水处理厂污泥处理一期工程所有建设者对各 位领导的 莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇 报。汇报分为工程 概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施 工过程控制情况、工程技术 资料整编情况、工程质量评定等情况。 一、工程概况 建设单位:上海南翔污水处理有限公司设计单位: 勘察单位:上海市政工程设计研究总院 (集团)有限公司 监理单位:上海宏波工程咨询管理有限公司 施工单位:江苏江都建设集团有限公司 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 35KV 变电站工程总建筑面积为1615.56川,总建筑高度为9.95m,地下一层,地 上二层, 系钢筋混凝土结构,7度抗震设防。地下室层高为2.9m ,基础采用静压 桩基础,桩顶标高 为2.550,桩端标高为-17.450,有效桩长20m 根数92根, 桩型号为PHC 500 AB 109-9,11,本地基与基础分部工程自2017年3月19日桩 机进场。施工进度满足工期的要求。本地基与基础工程共涉及子分部数量 4项, 子分项数量5项,检验批16项。 二、施工依据 1、 建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、 本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; (七) 《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046- 2008 (八) 《建筑抗震设计规程》 DGJ08-9-2013 (九) 《地基基础设计规范》 D GJ08-11-2010 4、 国家现行颁布的强制性标准; (一) 《建筑结构荷载规范》 (二) 《混凝土结构设计规 范》 (三) 《建筑抗震设计规范》 (四) 《地基基础设计规范》 (五) 《砌体结构设计规范》 GB50009-2012 GB50010- 2010( 2015 年版) GB50011-2010( 2016 年版) GB50007-2011 GB50003- 2011 JGJ94-2008

桩基础子分部施工小结

广东生益科技股份有限公司松山湖第一工厂 生活区E栋员工宿舍 桩 基 子 分 部 施 工 小 结 施工单位:东莞市建兴桩基工程有限公司 日期:2015年3月15日

桩基础子分部工程施工小结 一、工程概况 1、地质情况: 本工程根据韶关地质工程勘察院提供的岩土工程勘察报告及实际施工情况,土层及岩层由上至下主要分为五大类10层: 填土层Q ml:(1)素填土→第四系冲淤积层Q al:(1)含砂粘土→(2)淤泥质土→第四系坡积层Q dl(1)含砂粉质粘土→第四系残积层Q el(1)砂质粘性土→燕山期花岗岩(1)全风化花岗岩→(2)强风化花岗岩→(3)中风化花岗岩 2、项目概况: 工程名称:广东生益科技股份有限公司松山湖第一工厂生活区E栋员工宿舍工程地点:东莞市松山湖工业西一路 建设单位:广东生益科技股份有限公司 设计单位:广州大学建筑设计研究院 监理单位:东莞市广安建设工程监理有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 总承包单位:东莞市健升建筑工程有限公司 专业施工单位:东莞市建兴桩基工程有限公司 该项目总建筑面积为17259.98㎡,建筑占地面积为1056.96㎡,建筑总高度59.3米,地下1层,地上16层,为钢筋混凝土框架结构;其中建筑物安全等级为二级,合理使用年限50年,抗震设防烈度6度,抗震类别为丙类,耐火等级为二级;而本工程建筑场地类别为Ⅱ类,地基基础设计等级为乙级。

本工程基础设计采用静压混凝土预应力管桩,设计桩径0.5m,桩长约17~27m入岩深度约为1~5米,桩混凝土强度等级为C80,桩端应进入强风化花岗岩层。 本工程总工期366天,开工日期2014年12月17日,竣工日期2015年12月底。 二、桩基设计情况: 1.总桩数与桩基类型:总共214条桩,其中24条Φ500桩为抗拔桩。 2.桩径及单桩承载力特征值:Φ500:2100KN; 3.单桩竖向抗拔承载力特征值:Φ500:400KN 三、施工技术措施 根据本工程场地小、工期紧的特点,配置1台机械设备,合理制定桩机行走路线,编制针对性施工方案和作业指导书、质量保证计划,另一方面,组织相关管理人员和各专业施工队,做好施工技术交底,强调和落实桩的收锤标准,在项目经理部的统一指挥下进行施工。 根据工程图纸设计以及工程处于员工生活区内的情况,采用“静压”方法沉桩,使用ZYJ800静压桩机施打PHC500管桩。 1)工程桩位测量 选用有经验的施工测量员进行现场工程测量,使用全站仪进行桩位坐标测量定位。根据甲方提供的三个测量基准点,沿建筑物外边引测多个测量控制点,根据设计图纸对及控制点进行桩位测量放点,放线偏差控制在规范允许偏差范围内,测量完成进行工程基线复核,复核无误后才允许打桩施工。 2.)试打桩 正式打桩前,通过现场试打桩确定打桩的各项参数。根据打桩的机械、桩长及地质条件等因素,经甲方、监理、设计、质检等单位共同确定试打桩号。

2、分部工程施工小结.

85#楼地基基础分部施工小结 首先感谢各方单位对我公司承建的苏州嘉业阳光假日新苑三期一标83-85#楼的工作支持,工程自2004年11月21日开工以来,安全生产,顺利施工,目前已完成±0.000以下的地基与基础分部工程。该分部工程在施工过程中的基本情况总结如下: 一、工程概述 阳光假日新苑工程85#楼建筑面积为12459㎡,工程位于苏州新区金枫路以东,玉山路以南。地下室一层,地上二十四层的高层钢筋混凝土框剪结构,总高度79.2M,基础采用预应力管桩筏板式基础,埋深5.6米,高度79.2米。本工程室内±0.000相当于黄海高程5.800m,室内外高差均为0.6米。 建设单位:苏州嘉业房地产开发有限公司 设计单位:国家电力公司华东勘察设计研究院 施工单位:杭州二建建设有限公司 监理单位:浙江盛华建设监理有限公司 质监单位: 苏州高新区质量监督站 二、工程质量评估依据 1、承包合同 2、工程设计图纸和设计文件 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 5、《钢筋焊接及验收规范》(GJ18-96) 6、《混凝土结构工程施工质量规范》(GB50204-2002) 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(G50300-2001) 8、《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 9、国家及地方有关现行规范、规程、标准 10、工程建设标准强制性条文 三、结构设计概述 1、该工程建筑结构抗震设防烈度为六度,安全等级为二级,属丙类建筑。 2、工程采用静力压入法预应力混凝土管桩,工程桩均为摩擦桩,桩尖进入12层粘土层,Ф600,Ф550桩型PHC-600(130)A-C80,PHC-550(120)B-C80净桩长约45米,桩总数120根。

桩基础工程施工小结

宝观城锦鲤大厦工程 桩基础子分部工程 施 工 小 结 施工单位:广东泓宇建设有限公司日期:2016年7 月10 日

宝观城锦鲤大厦工程 桩基础子分部工程小结 一、工程概况 工程名称:宝观城锦鲤大厦工程 工程地点:大和路与人民路交汇口 建设单位:深圳市锦福城房地产开发有限公司 设计单位:岳阳市建筑设计院 监理单位:深圳市建力建设监理有限公司 勘察单位:深圳市南华工程有限公司 施工单位:广东泓宇建筑有限公司 宝观城锦锂大厦工程由1栋22层办公楼、2栋23层公寓楼、二层地下室,裙房商业用房1~2层,总建筑面积58564.70m2,桩基分人工挖孔桩、旋挖桩和天然基础。桩基础混凝土强度等级为C35。持力层分为强风化和中风化。 二、工程施工情况 由于本工程进度紧,桩基采取分段分区验收,本次验收A、B区及部分同类桩。A、B区桩基础砼工程于2016-5-9开始,至2016-6-10完成A、B区全部桩。在甲方、监理公司、设计院、勘察单位、质监站等有关单位的共同配合下,我司在施工质量管理、安全管理和文明施工等三方面齐抓共管,按质、按量完成了桩基础工程。在施工质量管理方面,我司在已编制的施工方案的指导下,严格按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2012施工。在施工过程中,项目部对施工现场质量管理进行认真检查记录,严把材料进场质量

关,严格执行现场见证取样,送样制度,对各种进场的材料,先进行外观质量检查,再检查出厂合格证或出厂质量证明书,对送检合格的材料才允许使用,对送检不合格,复检仍不合格的材料坚决予以退场。 对每一个检验批未经监理验收,不得进行下道工序的施工,对施工中的每一根桩进行垂直度及轴线较核并做好记录,对隐蔽部分进行全数检查,对出现的质量问题及时进行整改。 在浇混凝土的过程中严格按照方案施工,控制商品砼坍落度及砼浇筑方法,振捣时间及振捣方法必须符合要求,同时按规范要求见证取样留置足够数量混凝土试块。 桩基类型及数量情况(整个项目): 其分段验收如下

基础分部验收小结范文

广东韶钢松山股份有限公司烧结脱硫废水重金属处理技术改造工程(一期) 基础与主体 分部验收报告 上海富恒建设工程限公司

一、工程概况: 工程名称:上海星可高纯溶剂有限公司高纯溶剂项目 工程地址:上海化学工业区F4-4A一期 建设单位:上海星可高纯溶剂有限公司 设计单位:上海寰球石油化学工程有限公司 监理单位:上海协同工程咨询有限公司 施工单位:上海富恒建设工程有限公司(土建总包) 上海蓝江建筑基础工程有限公司(桩基分包) 质监单位:上海市化学工业区建设工程质量安全监督站 本工程位于上海化学工业区园区内,工程地址位于F4-4A地块,建筑面积为9531.01平方米,计划工期为9个月,本次新建单体20个,主要单体如下:生产一车间、灌装车间、车间控制房、给水联合泵房、罐区与装卸站、装车站、动力维修车间及材料包装库、食堂、门卫、原料仓库、成品仓库、综合楼、地磅、消防废水池、消防贮罐、循环水池、变配电房等单体,其中有桩基工程的单体有灌装车间、罐区与装卸站、综合楼、生产一车间、消防水罐、消防废水池六个单体。 本次地基基础分部验收为桩基工程和基础工程。 二、桩基础工程 桩基工程由上海蓝江建筑基础工程有限公司施工,采用YZY-350压桩机一台,静压法沉桩施工,2012年3月9日开工至4月3日完工,历时26天,共压桩501根,其中管桩为421根,方桩为80根。

灌装车间采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计66根桩,±0.000相当于绝对标高吴淞口高程4.350米,单桩承载力设计值为500KN,试桩2根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程桩64根,桩长20米,桩顶标高为-1.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 生产一车间采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计139根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.150米,单桩承载力设计值为500KN,试桩3根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.400米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,共程桩136根,桩长20米,桩顶标高为-1.400米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 综合楼采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计54根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.600米,单桩承载力设计值为500KN,试桩2根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程桩52根,桩长20米,桩顶标高为-1.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 罐区与装卸站采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计39根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.150米,单桩承载力设计值为500KN,试桩1根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程桩38根,桩长21米,桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 灌装车间采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计123根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.350米,单桩承载力设计值为500KN,试桩3根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程

地块基坑支护子分部工程施工小结

地块基坑支护子分部工程施工小结 广州工程公司承建的花都地块基坑支护工程,根据甲方合约部函件确定的工程开工日期,自2007年8月1日开始进行基坑支护工程的施工,经过近一年的精心施工和监测,在花都区建设局、安监站、设计、勘察、建设、监理单位的细心指导和帮助下现已顺利完成了该项工程。 一、工程概况 1、总体概况: 花都基坑支护工程位于广州市花都区,场地总占地面积约36200平方米,设计三层地下室,基坑周长约510米,开挖深度9.0-10.0米。基坑为近三角形,根据地质情况、地下水位情况、基坑周边的环境及基坑开挖的深度确定本基坑支护安全等级为一级。本工程主要参建单位是: 建设单位:广州市房地产有限公司 设计单位:广州工程公司 监理单位:广州建设监理有限公司 施工单位:广州基础工程公司 安全监督站:花都区建设工程安全监督站 2、工程地质概况: 本基坑支护工程所处场地地貌属于山前冲积平原地带,其地质主要特征为地下岩性复杂,岩层埋深变化大,尤其存在陡岩面、土洞和溶洞发育,部分场地存在多层溶洞。根据沿基坑周边位置超前钻探及场地沿途工程勘察报告显示,场地揭露岩土层有第四系人工填土层、冲积层、淤泥质土、粉质粘土、中粗砂、砾砂层等,下伏基岩为石炭砂岩、灰岩、炭质灰岩、角砾状灰岩,局部揭露有构造角砾岩。 本基坑支护工程所处场地地下水丰富且补给条件较好,主要靠大气降水和田美河侧向径流补给,排泄条件主要靠大气蒸发。地下水主要是孔隙潜水和具有一定承压性质的岩溶水,存在于中细砂、中粗砂、粗砾砂层中。勘察期间地下水位标高为3.49-5.34米,埋深为0.00-3.70米。 3、基坑设计概况: 本基坑支护工程为临时支护结构,考虑到基坑开挖深度达到9.0-10.0米,设计采用Ф1000@1150钻孔灌注桩+两排预应力锚索+桩间双管旋喷桩结合桩后单排双管旋喷桩止水方案,由此形成了由防渗帷幕及桩锚等组成的复合型挡墙,有效解决土体的自立性、隔水性等问题。 钻孔灌注桩桩身混凝土强度设计等级为C30,桩径1000mm,桩间距1150mm;双管旋喷桩采用钻孔桩间双管旋喷桩止水(设计桩径600mm,桩间距1150mm),以及桩后单排双管旋喷桩(设计桩径600mm,桩间距450mm),以穿过砂层进入粉质粘土或风化岩等不透水层至少1m为有效设计桩长;预应力锚索以地质钻机或土层锚杆钻机成孔,锚索自由段外缠绕塑料条布,注浆后施工钢筋砼冠梁及腰梁,施加预应力后锁定,采用二次高压注浆(纯水泥浆)技术,一次注压力不少于0.4MPa,初凝后进行二次注浆,其压力不低于2.5MPa。 二、基坑支护施工过程情况 1、钻孔灌注桩施工情况: 钻孔灌注桩成孔施工一次不间断完成,施工过程中按照实际施工进度及时填写冲孔灌注桩成孔记录,达到设计深度,并经监理终孔验收后停止钻进,及时会同专业监理工程师实测孔深。清孔分两次进行,第一次清孔在成孔完成后立即进行,第二次在下钢筋笼和安装导管后进行,清孔过程中测定泥浆指标,完成清孔后测定的泥浆比重小于1.20。桩体钢筋笼制作

桩基础子分部施工小结

半岛?逸景海岸(一期)I标段(1栋) 桩基础子分部工程施工小结 半岛?逸景海岸(一期)I标段(1栋)工程由汕头市盛通投 资有限公司开发兴建,汕头市上层联盟建筑设计事务所有限公司设计,汕头市城市建设监理公司监理,广东省第二建筑工程有限公司承建施工,南澳县建设工程质量监督站监督。在桩基础子分部工程 人工挖孔桩、冲孔灌注桩)的施工过程中,我项目部本着“百年大计,质量第一”的宗旨,精心组织,科学管理,严格按照设计文件及国家有关规范要求进行施工。在建设单位、设计单位、监理单位及县质量监督站的领导与组织下,圆满完成了各项施工任务。现将该子分部工程的施工情况小结如下: 、工程概况 半岛?逸景海岸(一期)I标段(1栋)位于汕头市南澳县青 澳湾半岛度假村I 标段,项目北侧外围为环岛公路,东南西侧均为山地,其中南侧地势较高,尚为原始山坡地,西北侧地势较低,为房产开发用地。场地位于南澳县青澳湾临海环岛公路边,场地属丘 陵地貌单元,地形陡峭,高差变化大,山坡面遍布孤石或滚石。主 体工程为地上二十四层建筑,地下为三层,建筑面积65213.6 平方米。 本工程结构为剪力墙结构,基础采用冲孔灌注桩(J1-J4 )及 人工挖孔桩(J5-J9 ),其中冲孔灌注桩85 根,人工挖孔桩162 根;各桩型桩径内容详见如下:

1、J1①800mm进入完整中风化》0.5m),设计桩长为7.9 20.2m,单桩竖向承载力特征值4000KN 7.9 2、J2①900mm进入完整中风化》0.5m),设计桩长为 20.2m,单桩竖向承载力特征值5600KN 3、J3①1000mm进入完整中风化》0.5m),设计桩长为 7.9 20.2m,单桩竖向承载力特征值7000KN 4、J4①1200mm进入完整中风化》0.5m),设计桩长为7.9 20.2m,单桩竖向承载力特征值10200KN 5、J5①1200mm进入中风化》0.5m),设计桩长为7.9 20.2m,单桩竖向承载力特征值10200KN 6、J6①1300mm进入中风化》0.5m),设计桩长为 7.9 20.2m,单桩竖向承载力特征值12300KN 7、J7①1400mm进入中风化》0.5m),设计桩长为7.9 20.2m,单桩竖向承载力特征值14000KN & J8①1200mm进入强风化》2.0m),设计桩长为8. 8 12.2m,单桩竖向承载力特征值2000KN 9、J9①1200mm进入强风化》5.0m),设计桩长为11. 8 15.2m,单桩竖向承载力特征值2800KN 人工挖孔桩桩身砼强度为C35,护壁为C25细石砼,护壁壁厚 为上部200mm下部150mm冲孔灌注桩桩身砼强度为水下C35. 二、子分部工程开工及完工时间 本工程2015 年2 月24 日开始桩基础施工,2015 年8 月3 日完成所有桩基础施工工作,整个桩基础施工工期为161 天,因场地

主体分部施工小结

1#地下室、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、2#地下 室) 主 体 工 程 施 工 小 结 施工单位:广东电白二建集团有限公司 项目经理: 审核人: 总结人:

1#地下室、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、2#地下 室)主体分部工程施工小结 一、工程概况 (1)工程位置及地基概况 本工程由阳江市中冠房地产开发有限公司投资开发建设的高层商住工程,位于阳江市江城区江朗大道33号。结构为框剪结构。建筑使用年限50年,建筑抗震设防烈度为7度。建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为一级。地基基础设计等级为甲级。 (2)建筑规模: 阳江市中冠房地产开发有限公司御品豪庭(2#栋、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、)。总建筑面积约为107242.65㎡。地上层数为2#栋21层,3、4,5、6、7#栋23层,建筑最大高度为72.3米。验收范围为2#~7#栋±0.00以上。 (3)建设工程投资总额:21829.3726万元 二、项目参与单位 建设单位:阳江市中冠房地产开发有限公司 勘察单位:广东省湛江地质工程勘察院 设计单位:中机国际工程设计研究院有限责任公司 监理单位:广州广骏工程监理有限公司 总包单位:广东电白二建集团有限公司 监督单位:阳江市建设工程质量安全监督站 三、工程形象进度情况 该主体分部工程于2015年10月8日施工,至2017年5月13日完工。 四、施工情况 1、施工过程中,严格按照设计图纸、施工合同、施工规范及验收规范进行施工,在质监、设计、监理及建设单位主管人员指导和监督下,经项目部精心组织施工,保证了整个分部工程的质量、进度和安全。 2、对各单项工程的质量要求、控制要点及具体操作方法,我们在施工前对各班组都进行书面技术交底,采取过程控制,每个分项工程质量验收合格后进行下道工序施工,保证了质量全部达到合格。

桩基础施工工作总结

桩基础施工工作总结 一、工程概况: 住宅楼工程6幢(自编南方医科大学南方医院经济适用住房A1、A2、B1、B2、C1、C2栋)工程由南方医科大学南方医院投资,属于政府工程,广州市民用建筑科研设计研究院负责设计,广东省工程勘察院负责勘察,广州市白云区建设工程质量监督站进行质量监督,广州市白云区建设工程安全监督站进行安全监督,广东工程建设监理有限公司承担施工全过程监理,广州市住宅建设发展有限公司为总包单位,承担冲孔灌注桩施工。建筑面积约为10.45万多平米,其中地下部分为3层,地上由4栋30层和2栋15层的住宅楼构成,本单位承建工程地下室部分建筑面积约为3.05万平米,地上建筑面积约为7.40万平米,工程质量标准为合格。冲孔桩于2014年6月24日开工至2015年1月22日结束。我司项目部按照工程特点,编制了操作性较强的施工方案,并在基础工程施工过程中认真贯彻执行,以确保工程质量。 二、桩基施工阶段: 1、工程质量控制: (1)该工程采用冲孔灌注桩基础,使用泥浆护壁,桩径1000mm 的30条,单桩承载力标准值4900Kn,桩径1200mm的231条,单桩承载力标准值6500Kn,桩径1400mm的14条,单桩承载力标准值8600Kn,桩径1600mm的18条,单桩承载力标准值10900Kn。工程桩共293条,其中A栋桩径1200mm的119条。桩端持力层为中风化石

灰岩层,摩擦抗拔桩须保证最小有效桩长约为17M,实际施工中最长桩为24.95m,最短桩为6.05m。在施工准备阶段,冲孔桩施工班组能认真熟悉图纸,积极组织主持图纸会审,严密审核桩机施工组织设计,从严控制成桩质量。 在施工现场,我司施工员积极跟机旁站,从桩机就位、桩锤起吊、冲桩、清孔、灌砼和收管的连续施工过程,来严格控制冲孔桩成桩质量,施工期间曾在冲桩时无法判断其是否进入持力层深度,我司及时通知代建专业人士到现场共同解决该项问题。我司项目部积极组织监理、冲孔桩施工班组开工地现场办公会,通过“工程例会”和“专题例会”,及时解决施工过程中影响工程质量的突发事件。 2、施工进度控制: ①认真审核施工网络进度计划,确保其工期安排合理并满足合同工期目标的要求。 ②工程施工过程中采用动态控制手段,现场技术负责人根据实际进度情况制定控制性进度计划,同时在工程周报中对进度滞后的因素进行分析,制定可靠的措施,以保证工程进度按计划进行。 ③定期进行实际进度与计划进度的比较分析,找出进度滞后的原因,及时调整劳动力、材料和机械设备等安排,以满足工程进度的需要。 ④及时向业主和监理工程师汇报工程进度的动态。 3、安全控制: 针对整个施工现场安全隐患,首先监理单位会以分发“监理工程师通知单”和“工程例会纪要”形式,督促我施工单位搞好施工人员的安全教育和搞好安全生产。而我施工方会根据监理所反映的情况及时整改,整个施工过程中从开工至今,没有出现任何安全事故。

基础分部验收监理小结

富比伦科技厂区工程1#楼 基础分部验收 监理小结 一、工程建设有关主体单位 建设单位:深圳市富比伦科技有限公司 设计单位:中国华西工程设计建设有限公司 监理单位:深圳市古禹建设监理有限公司 施工单位:深圳市金茂建设工程有限公司 监督单位:深圳市宝安区质量监督站松岗分站 工程概况 富比伦科技厂区—1#综合楼为十二层框架,建筑面积16549.72 m2。1#综合楼的基础施工时间为2014年 1 月 10 日—2014年 3月 3 日。本工程基础采用PHC500*125AB型预制管桩,单桩承载力2300KN,施工采用垂直荷载静压成桩,进入强风化岩大于1000,有效桩长18m-22m,共计155根,静载法检测3根单桩竖向承载力均达4600KN满足设计要求,低应变法检测48根Ι类桩93.8%,Π类桩6.2%,混凝土承台地梁的形式,桩芯均为C 30砼加微膨胀剂,(桩基已单独验收)基础垫层为C 15 砼,承台地梁C30砼,工程采用的钢筋为一、二、三级钢。 二、质量评估依据 1)图纸及有关变更联系单; 2)建筑地基基础工程施工质量验收规范;

3)建筑工程施工质量验收统一标准; 4)工程质量验收有关规范规定; 5)工程建设强制性标准要求; 6)有关法律、法规规定。 三、检验批、分项工程的质量验收情况 地基与基础工程质量检验评定经现场实测,轴线、梁柱截面尺寸及垂直度符合规范要求,钢筋制作安装工程、砼工程、钢筋焊接符合设计和规范要求,所有资料均齐全、完整,验收合格。 四、工程观感验收情况 现场全面检查基础的外观质量一般,符合设计及验收规范要求。 五、隐蔽工程验收情况 钢筋隐蔽前施工项目通知我监理项目部进行了验收,验收后均形成隐蔽验收记录,经查验,符合设计图纸及有关规范要求。 六、现场质量实测情况 1、本工程所有的砼均采用商品砼,商品砼厂家提供:砼配合比设计报告 3份,砼用砂检验报告 3份,砼用石检验报告3份,水泥快速物理性能检验报告3份,粉煤灰品质试验报告3份,外加剂匀质性检验报告 3份,普通硅酸盐水泥证 3份,钢筋出厂合格证 7份。砼试块留置组数、见证取样符合规范要求。 2、砼试块检验报告C15砼 1组,C 30砼 9组、C 40砼 1组,以上材料检验均合格。

地基与基础分部验收工程总结#(精选.)

XX大厦 地基与基础分部工程 施工总结 编制单位:中国建筑第四工程局有限公司项目经理: 编制日期: 2016年月日

第一节工程概况 建设单位: 监理单位: 设计单位: 勘探单位: 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 本工程名称”XX大厦”位于XX市XX区交易中心。本工程由一栋28层高层建筑、6层裙房和3层地下室组成,地下二、三层为停车库及设备用房,地下一层为商业用房。地上塔楼28层,裙楼6层,1~6层为商业用房,7层以上为办公,15层为避难层。塔楼高度119.9米,裙楼高度29.4米。 裙楼为框架-剪力墙结构,塔楼为框架-核心筒结构,是集办公和商业于一体的大型综合项目。XX大厦总建筑面积83422.63平方米。本次验收为龙汇大厦地基与基础分部工程。本基础工程分为桩基础及混凝土基础,桩基础采用冲孔灌注桩,总桩数为150根,混凝土基础共计承台136个,基础承台和地底板采用C35混凝土,电梯井采用C35P8抗渗混凝土。本工程桩基础子分部工程已于2013年12月19日验收合格。 第二节施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单、工程施工联系单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工质量及验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、中国建筑第四工程局有限公司综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准。 第三节施工组织情况 1.施工组织与管理 1.1.在开工之初,就明确了“确保市优,争创省优”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《创优规划方案》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 1.2.抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制、岗

桩基础施工学习总结

桩基础施工学习总结 在佛山公司勘察部工作的一年时间里,我感觉自己在勘察这方面学了不少的技术及工作方法,但不应仅仅止步于此,那也未必太“知足常乐”了。要做到面面俱到、触类旁通,还是要不断地学习新事物,趁着勘察部的工作不是很忙的时候,我向华经理申请去桩基础工地学习,跟完了整个工地,所以对基础部的桩基础施工程序及现场管理等都有了一定的认识,我把我的一些体会总结如下: 桩基础现场施工流程可以简单概括为“三通一平”、放线、桩机进场施工、检测桩质量、桩合格后交付甲方、退场。在上述看似简单的流程其实不简单,这一过程中,有很多工序要做,每个环节都是环环相扣,如果某一个环节出问题,势必会影响到其他环节的正常运行,这就要求我们的施工员在此过程中要合理的调配及管理,包括把握整个工程的进度及控制好质量,所以说施工员必须时时在场,牢牢跟进。 在桩基础施工过程中也遇到一些问题,比如说,有一次有一根桩全部打进土层才发现已经断桩了,桩机班长向我们施工员汇报情况,监理员当时也在场,但是都不能断定这根断桩是什么原因造成的,或许是桩的质量本身就有问题,或许是我们打桩过程中收锤标准没有控制好,在这种情况下,我们就需要与多方沟通,找出问题所在,经过多方面的调查,最后桩机班长说出了事实,在管桩厂送来的新桩中,他当时就发现有一根桩有一条很微小的裂缝,没有太在意,觉得问题不大,也没有向施工员汇报,正是这条桩的微小裂缝造成了断桩,所以最后管桩厂家同意赔一根桩并给甲方解释是他们的责任所在。这样

类似的问题,在桩基础施工过程中经常出现,关键在此过程中能不能找出问题、解释问题,从而去解决问题,我想这是一个很大的学问,需要不断地学习及积累。其次,在桩基础施工过程中,经常会遇到因配桩不合适而造成桩长过长或过短的现象发生,这是一个要改进的地方,这就要求我们施工员要认真地阅读勘察报告,对场地的地质情况有充分的了解以后,然后结合施工经验,按照设计要求,才能合理地配好每一根桩,这也是需要长期积累的施工经验,然后才能做到游刃有余。 对于现场的管理经验,我总结为四个字,“严、勤、查、导”,首先,“严”就是严格要求,按照规范的程序来做;“勤”是勤走动、勤过问,经常要在场地里走动过问施工情况,才能发现问题;“查”是检查,工程质量及安全事关重大,不要掉以轻心,要经常检查找出隐患;“导”就是指导和指挥施工,最能体现施工员的水平所在。如果做好以上的四个字,整个工程就会做得很顺利、很成功。 总之,在基础部学习的一个月时间里,以上提到的都是一些常见问题,有一些问题没有提到并不代表其不存在,但是如果我们时常抱着解决问题的态度去发现问题并把它处理好,从中会体验到成就感,所以对于这次学习我收获还是蛮多的,在此感谢华经理、欧阳经理对我要求去桩基础工地学习的支持。

桩基础子分部工程小结

桩基础子分部工程小结 一、工程概况: 本工程为工业厂房,位于,层数4层,总建筑基底面积为1981.80m2,总建筑面积为8194.13m2,建筑高度为19.9m。 本工程基础类型为锤击高强预应力管桩,桩型为PHC-AB型高强预应力管桩,桩径500mm,桩端支承于强风化花岗岩层,单桩竖向承载力特征值1900KN,桩持力层桩端阻力特征值为q pa=4000Kpa,有效桩长约25~40m, 2号厂房设计桩数136根。 二、施工经验总结: 1.建立内部技术管理制度 由公司生产技术科协助项目部有关人员认真学习施工图纸,先进行自审,然后会同甲方、设计、监理进行会审,以便正确无误地施工。 (1)通过学习熟悉施工图纸的内容,了解设计意图及要求,明确施工工艺流程。 (2)组织项目各级施工管理人员对本工程的有关施工图纸进行学习、掌握和了解图纸中的细节。 (3)由公司生产技术科与项目技术组组织编制该工程的施工组织设计和桩基础子分部工程施工方案,并经公司技术负责人核审后,报甲方、监理审批后,作为该工程施工生产的指导性文件。 (4)由公司预算部门根据施工图、预算定额、施工组织设计、施工文件等编制工程施工预算,以便为施工作业计划的编制、施工任务单和限额领料单的签发提供依据。 (5)按该工程设计图纸,并结合现场实际情况而编制项目质量计划,制定出相应的施工措施。 2.工程质量控制 (1)对预制管桩检查验收。质量检查员首先是对原材料出厂合格

证、出厂日期进行核查,其次对原材料外观质量进行检查,检查合格后上报监理、业主验收。整个桩基础子分部工程进场的原材料都做到了先检后用。 (2)施工前技术质量交底和施工过程中的复核制度。项目部施工员在开工前对打桩班组长做全面技术质量交底,然后班组长向各班组成员作技术质量交底,使参与施工的人员对工程质量的每个控制环节都能心中有数,以确保施工质量。 (3)实行自检、互检、专检制。按新颁布实施的《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)进行施工管理和验收。打桩班组在施工过程中,都能按工艺标准进行施工,边操作边检查,将质量要求及误差控制在规定的限值内。对产品进行自我检查和互相检查,及时发现问题,及时整改,消除隐患。在打桩时,监理对每一根桩都进行了旁站,一发现有断桩时,立即上报业主和设计,进行补桩处理。每一个工序完工后,我司先自检合格后,报监理验收,然后再进行下道工序的施工。在施工过程中,对每个工序实行了监控与跟班专检制。 (4)依据《桩基试验要点》(YBJ236-91)、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003);省建设厅《广东省桩基质量检测技术规定》(试行)的通知(穗建筑【2001】395号)等规范文件要求,对桩基础进行低应变、高应变检测。对于经检测未达到设计要求的桩,及时上报监理、设计确定补桩方案,严格按方案进行补桩,并按相关要求进行扩大检测。 3.施工队伍的选择及教育培训 根据施工部署中确定的施工现场管理组织机构,安排技术管理骨干,配置技术精、业务熟、理论基础扎实、实践经验丰富、组织管理水平高的项目经理、工长为领头羊的施工作业队伍进行该工程的施工。为此,认真做好了以下工作:

最新主体验收_施工小结

东莞市黄江镇引进公司恩智浦半导体广东有限公司增资项目厂区2号招聘中心、3号门卫室工程 主体结构分部工程小结 施 工 小 结 施工单位:广东金中海建设工程有限公司 日期:2017年12月26日

一、工程概况 本工程为东莞市黄江镇引进公司恩智浦半导体广东有限公司增资项目厂区2号招聘中心、3号门卫室工程,位于东莞市黄江镇田美北区工业园,层数为1层。建筑高度为2#楼6.65m,3#楼4.05m,总建筑面积为178.25㎡。 本工程于2017年10月26日开工,2017年11月10日主体封顶。主体结构采用钢筋混凝土框架结构体系,结构使用年限为50年。本工程地上部分墙体为砌体填充墙,砌体采用加气混凝土砌块。 一、施工情况 在主体结构施工过程中,所有工序在施工结束后均通过现场监理验收合格后再进入下道工序,砌体结构的构造柱、圈过梁全部在混凝土结构施工过程中就直接进行预埋,确保了二次结构与主体的可靠连接。期间质监部门对本工程进行多次抽查、验收,提出一些问题和注意事项,我方均针对性的进行了整改,并在往后的施工过程严防此类问题再次出现。在整个施工过程中较好的完成了主体施工作业。 二、见证送检情况 本工程主体结构采用HRB400热轧带肋钢筋,搭接方式为冷扎。原材送检合格率100%,混凝土强度均为C30;见证送检数量为:C30共17组,均符合设计强度要求。 主体砌体采用M5水泥砂浆、A5.0蒸压加气砖。砂浆试块共2组,均符

合设计要求。 工程中使用的钢筋等原材料全部经监理人员见证取样送检,符合设计要求。 三、结构实体检测 (1)回弹法和抽芯法检测混凝土抗压强度 本工程2#楼通过回弹法首层柱共3个混凝土构件进行抽样,受检构件混凝土强度均满足设计要求。3#楼通过实体抽取3个混凝土构件进行检测,受检构件混凝土强度均满足设计要求。 (2)钢筋保护层厚度检测 采用HILTI PS 200 S扫描仪进行检测,各类构件的检测主要在有代表性的部位进行。检测拟参考《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—2002及设计图纸进行。 主体结构进行扫描检测,分别抽取梁、板、柱三个部位进行扫描。均满足使用要求。 四、主体结构分部工程自检评定结果: 水电预埋均符合设计及规范要求,各项检验批、报验资料及质保资料齐全。 模板分项工程共检验8批次,钢筋分项工程共检验8批次,混凝土分项工程共检验4批次,填充砌体墙分项工程共检验2批次,全部合格。所有隐

桩基础施工总结

桩基础施工总结 1、场地平整及定位 场地平整将直接影响钻机就位,钻机就位不合理将推迟桩基的完成,以及导致工程进度滞后,在平整场地时必须测量放洋整体规划,应考虑:钻机就位的先后顺序,泥浆的排放,以及机械的停放进出,还有电线、电缆的布臵等。电缆布臵时如遇到道路时,将尽量在靠近桥梁内侧位臵设臵,以防相互交叉施工影响机械等施工时的不便。 根据特大桥布设的CPII导线控制网定出桥墩钻孔桩(#号墩#号桩、#号墩#号桩)孔位坐标,并根据孔位中心放出骑马桩护桩点,作为钻中桩使用过程中控制孔位偏差。 2、护筒的制作与埋设 护筒采用φ1.4m钢护筒,每2m一节,采用5mm钢板制作,护筒埋设时高出施工地面0.35m, 护筒埋设时护筒外侧与地层之间用粘土进行人工夯实,地质较软弱时,在粘土中掺入适量水泥粉进行夯实,以保证护筒的牢固,不至于在钻孔过程中由于水的浸泡发生“串皮”现象,护筒发生位移。护筒埋设过程中应在护桩上拉上十字线,根据中心点随时进行调整,保证桩为中心线与护筒中心线一致,误差控制在2cm以内,值得一提的是,校正护筒时不能一味地以护筒上口为准,也要对底边缘进行控制。 3、桩基施工成孔方式:冲击钻机成孔 冲击钻机成孔在桩基中适用范围比较广,不受地层、地下水等因素的

影响,在宁杭铁路南旺坝特大桥桩基施工中,部分桩基施工均采用该方法,但是冲击钻机成孔缺点是施工周期长、泥浆污染大、扩孔系数大、桩位偏差较大。 (1)钻机就位前,应对主要机具及配套设备进行检修,合格后开始安装钻机及起吊系统,钻机底盘找平后在护筒顶部就位。 (2)在钻进过程中要经常检查钻盘,如有倾斜或位移,及时纠正。安装钻机的同时安装供电、供水、泥浆循环等管路。钻机安装就位后,应对相关的设备进 行试运转,保证开钻后所有设备能正常使用。 (3)就位自检合格后,通知监理工程师验收就位情况。验收后,将钻机与平台进行固定、限位,保证在钻进过程中不产生位移。

地基与基础分部工程施工小结(范例)

深圳小学——生活服务用房、风雨操场、门卫室、垃圾房 地基与基础分部工程施工总结 一、工程概况 工程名称:深圳小学——生活服务用房、风雨操场、门卫室、垃圾房 监督单位:深圳建设工程质量安全监督站 建设单位:深圳市龙华新区办事处 设计单位:广东建设研究院 勘察单位:深圳地质建设工程公司 监理单位:深圳市监理项目管理顾问有限公司 施工单位:深圳市城建工程有限公司 深圳小学工程位于深圳市龙华新区民治街道路南端,总建筑面积为23095.07㎡,风雨操场、门卫室、垃圾房均为地上一层,生活服务用房为钢筋混凝土框架结构地上六层,地下一层为平时地下车库及战时人防掩蔽所,防化等级丙级,建筑高度23.45m,建筑耐火等级:地上为二级,地下室为一级,屋面防水Ⅱ级,场地抗震设防烈度为7度,场地类别为Ⅱ类。 生活服务用房、风雨操场基础结构类型为桩基础,采用?400预应力砼管桩。基础承台、梁垫层砼强度为C20,桩芯砼强度为C30,承台、地梁砼强度为C35,地下底板、外墙、顶板砼强度为C35 P8;钢筋原材采用HPB235、HRB335牌号钢筋。篮球场、运动场、教学楼局部地基处理主要采用强夯法和静压注浆法进行,处理后地基承载特征值fa≥120kPa,经深圳市宝安区工程质量检测中心检测均符合设计及规范要求。 本工程地基强夯、注浆处理工程于2012年1月8日开工,2012年3月15日完成,历时67天。基础工程于2012年3月20日开工,2012年4月23日完成,历时34天。 二、基础施工情况

1、土方工程 1)基础开挖前做好设计图纸、施工方案和技术交底工作。教学楼1区地下室部分,分层开挖并进行基坑支护,机械开挖至坑底0.30m采用人工开挖,并通知设计、地勘、监理、建设单位进行基坑(槽)土方验槽手续。 2)在基槽周边及建筑物上设置降位移观测点,严密注意施工中产生的裂缝。没有产生裂缝,边坡稳定。 3)基坑(槽)土方回填采用石粉渣分层夯实,并浇筑混凝土垫层。 2、基础工程 1)本工程承台采用夹板模板,承台用Φ12螺栓拉结,并在外侧打设钢管进行加固,地梁架设底模。 2)模板是基础砼质量控制的关键工序,我们根据图纸,在垫层上弹设承台及地梁轴线及边线,根据边线安装模版,保证建筑物轴线正确及梁位不出现跑偏。在安装模板前,先复查垫层标高接缝处用水泥砂浆压脚,防止漏浆。 3)严格控制地下室顶板梁、板部分拆模时间,拆模时砼强度达到设计强度的75%以上才允许拆模。 4)钢筋绑扎方面,特别注意对柱子的定位及复核。柱子插筋绑扎完毕后,用钢管固定牢固,并与地梁钢筋焊接牢固,避免发生偏位。同时,为确保钢筋数量、规格和位置关系,绑扎结束后,我们做好自检整改工作,并报甲方、监理验收,验收合格后才进行下一道工序的施工。 5)在混凝土搅捣过程中,我们派专人负责“守筋”,确保验收后的钢筋保持原位,浇注混凝土,做到不露筋、不漏插、不移位。同时,我们派专人负责看守模板、支撑、管道和预留孔洞,发现变形移位立即停止浇注,待查明原因修复后再继续浇捣。 6)在混凝土浇捣过程中,我们按规定制作混凝土试块,试块经检测全部合格。 3、防水工程 教学楼1区地下室承台垫层、外墙防水采用聚氨酯防水涂料,防水层及其细部节点构造做法按设计图纸和规范要求施工,基层洁净、平整,无空鼓、松动、起砂和脱皮现象,阴阳角处是圆弧形。防水层与基层粘结牢固,表面平整,