网络管理告警系统

网络管理告警系统
网络管理告警系统

网络管理—警告系统的设计

1设计目标

1.数据采集:通过采集计算网络中的配置信息,告警信息,性能信息,反馈给告警中心。

2.数据分析:分析告警信息(原始告警信息,性能数据,配置信息),推理处理并存储记录告警,且实现告警的可确认消除(自动回复/手动恢复)。

3.数据应用:实时监控重要的告警信息,解决并消除告警信息。根据告警信息记录生成报表统计,向上层提供决策的数据依据。

2 概要设计

系统分三层:数据的采集数据处理数据应用

数据采集:从系统的网元上采集数据包括:性能数据信息,网元告警信息,拓扑结构的配置信息,向数据处理层的制定临时数据库中传送。

数据处理:从指定的数据库中获得原始数据信息,判断处理。根据估值(及性能阀值)判断生成警告信息,存储分析并上报告警信息。实现告警的匹配确认清除,重复告警的归并处理。

数据应用:及时监控重要的告警信息,并处理此告警,反馈告警的确认信息。根据不同的用户需求展现告警统计信息报表,为决策提供数据支持。

3数据采集层

内容

配置数据采集的内容

及获得该网络中的网元设备,基本信息,与实体形成对应的映射。用于网络的拓扑信息管理。

网管系统管理采集以下配置数据:

告警数据采集的内容

告警源

需要采集的告警报告分为:

网元告警

路由器:

交换机:

配线板:

服务器:cpu , 内存,硬盘,电源,风扇(散热),网卡,光驱,端口,运行的软件服务1.环境告警: 暂保留。

2.通信连接告警(拓扑管理):当某一网元设备持续一定时间不响应网管系统时,网管系统应能自动生成该网元设备的通信连接警。

3.性能告警:当性能指标超出预先设定的范围时,系统触发的告警称为性能告警。

4.设备告警:来自设备红端的告警信息。

原始告警数据内容

原始告警数据是从告警源采集到的未经任何处理的原始告警信息,格式和内容与网元类型相关,原始告警信息将在告警管理应用层进行处理,采集层采集到的告警原始数据至少应包括以下内容:中文名称名称说明类型

告警的序列号Alarm_id告警的序列号字符串

网元的识别名Dn网元的识别名字符串

告警发生时间时间

告警发生时间Occur_tim

e

告警清除时间Clear_tim

告警清除时间时间

e

告警原始类型org_type告警类型字符串

告警原始级别org_sever

告警级别字符串

ity

活动状态activesta

活动状态整数

tus

告警标题Title告警标题字符串

告警内容alarm_tex

告警内容字符串

t

性能数据采集的内容

针对不同的网元,采集其对应的性能信息。格式和内容与网元的类型相关。

在采用阀值过滤器,判断产生原始的警告信息。

方式

采集方式分两种:

1.直连网元及直接连接到网元设备,进行数据采集。(使用于小的系统)

2.系统采集及上一级的网管通过下一级的网管来获取数据。(使用于多个小系统集成的大型系统)

要求

配置、性能、告警原始数据至少要保留一周以上。对配置数据、告警数据和性能数据采集的要求不尽相同,下面分别进行说明。

配置数据采集的要求

为了在用户层展现的网络结构与实际的网络结果相对应,需要周期性的检测当前网络的连接情况,设备的运行情况等实时信息:

在系统相对稳定的情况下,网管系统能够按照用户预定的时间表定时的、周期性地自动采集

配置数据, 时间表中的采集开始时间和采集周期可由用户设置;

如果由于网络或者其他原因,网管系统没有正确采集到网元的配置数据,网管系统能够让用

户在必要时手工启动配置数据采集程序进行重采或补采,并可按网元组、地区进行分别采集

刷新配置数据;

网管系统以报告等方式方便地检查每个网元的配置数据采集情况,即该网元的配置数据的更

新情况。

告警数据采集的要求

实时地采集所有网元 (NE) 生成的各种设备故障告警报告、网络事件报告以及与网络、业务相关的故障报警报告。为保证数据采集的完整性,告警数据采集层必须提供手工采集手段,并应具备以下主要功能:

能够自动采集告警数据,采集时间和采集周期可设置;

能够实时接收由厂家OMC或网元设备实时上报的告警信息;

需要时能够即时手工启动告警数据采集程序,保证数据采集的完整性;

可根据需要,按告警网元、告警级别、告警类别等条目或按一定地区进行设置,实现过滤采集。

性能数据采集的要求

性能数据采集应具有以下四个主要功能:

能够周期性地24小时自动采集性能数据,采集周期和采集时间可选择,最小的数据采集时间周期为15分钟,采集的时间粒度可以基于网元或地区进行选择;

能够即时手工启动性能数据采集程序 (分地区、分时段);

当报表数据不全时,能够提供简单的手段确认所采集的网元数据的齐全;

采集和补采的数据能够自动入库。

4数据处理层

原始数据通过数据采集层进入系统后,数据处理层对这些原始数据进行归纳整理,实现数据结构规范化,为数据应用层实现具体功能提供支持,便于系统的二次开发和新的应用功能的提供。处理层数据至少需要保存6个月。

以下从配置、告警和性能三方面对数据处理层进行说明。

配置数据处理层

本节从信息归一化、配置数据的存储、刷新和备份等四方面进行说明。

配置信息归一化

配置数据采集到网管系统之后,必须进行归一化、数据结构规范化,使数据应用层的相关应用能够方便地使用这些数据。

配置信息按照交换机,路由器,服务器,等六个方面进行归一化,具体内容参见附录。

配置数据的存储

网管系统应能够将不同种配置数据转换成以上描述的归一化标准数据格式并存储到数据库中,为性能、告警等应用提供数据支持,为二次开发或其他的后处理提供标准的存储接口。

配置数据的刷新

网管系统发现新的配置数据采集结果与网管数据库中的配置数据不同时,如网元的增加、删除、网元属性改变(何种属性),需要用户确认,并生成变更记录,作为采集日志的一部分,供用户后期查询,同时更新网络拓扑图等相关的上层应用程序的配置数据,使上层应用能够呈现网络的最新配置信息。

配置数据的备份

网管应提供对配置数据的快照功能 (即备份功能),用户通过此功能可将当前网络的配置信息存储下来,供其他应用所调用。快照可以由网管系统按照时间表的设置自动进行或由用户手动启动。

快照后的配置信息可用于:

网络配置信息的历史对比

配合性能,告警数据做网络多维分析

告警数据处理层

以下对告警数据的处理进行说明。告警信息格式标准化

采集层采集到的原始告警数据要经过告警数据处理层的处理,处理后提供的标准化数据应包括以下内容:

告警的重定义

应允许用户根据管理工作重心的变化,按照可能原因、网元类别、网元识别码、原告警类型、告警级别、时间类型等条件及各种条件的组合对告警类型和级别进行重定义。

告警级别分为严重告警、主要告警、次要告警、警告告警;告警类别分为通讯告警、环境告警、设备告警、处理错误告警、服务质量告警;

告警过滤(通过推理机的知识库来过滤,且知识库是对管理员可维护。)

对单位时间内发生的大量告警,能按用户要求和管理部门的考评要求及实际管理情况,对告警网元、告警级别、告警类别或告警标题等条目进行过滤。

告警数据过滤用于过滤掉从底层提取的告警信息中监控人员认为不重要的信息,从而减少轻微告警的干扰,以提高监控与处理的效率。

应能对告警数据过滤的开启状态进行手工设定。

1、过滤后的告警信息的处理

经过过滤后的告警信息最后应插入当前告警数据表。

对系统数据库中的告警信息要加过滤标志。

2、告警数据的过滤条件

对象:选择过滤掉哪些对象的告警信息。

监控人员可通过三种方式选择对象:

单个或多个对象 (必须是同一网元类型);

同一网元类型的所有对象;

某一地区内同一网元类型的所有对象;

告警级别:选择过滤掉选定对象的哪一级别的告警。

过滤模式:定义派生的告警信息是否写入系统数据库。

确认模式:定义符合条件的告警信息的确认模式。

由监控人员手工确认。

告警信息采集上来后自动确认。

告警信息取消时自动确认。

告警传递

为了保证底层对象 (有可能在拓扑图或导航器中当前不可见) 的告警信息也能及时地显示,监控界面对底层对象的告警应逐层传递给其父对象,即改变其父对象子告警状态及子告警次数,引起其父对象状态图标的变化,从而达到实时监控的目的。在展现层进行逐层的展现。

告警传递的方式

在网元逻辑关系树中,树的底层节点网元发生告警时,应上传到上层的一级或多级网元节点,告警传递层数应可由用户根据需要设置,系统默认为一层。

传递的告警信息的显示

当父对象有由子对象传递上来的告警时,要显示出有子对象告警的状态

当父对象有子对象告警时,设置该父对象的状态为有子对象告警,并将子对象告警数目加一 (在设备状态表中提供相应字段,子对象告警状态与次数)

当取消子对象告警时,父对象的子对象告警数目减一。当减为零时,设置该父对象的状态为无子对象告警。

告警相关性分析及处理(可选)

首先定义告警相关及处理的具体规则,对每条将要入库的告警信息按规则进行相应的告警相关性分析,然后根据分析结果进行相应的处理。

告警相关分为两类,一类产生新的告警,涉及告警的自定义,另一类并不产生新的告警。

例如:

对单位时间内频次过高或历时过长的告警 (门限可设) 能派生新的告警报告 (告警派生)。

消除重复发送的同一告警;

去除已有告警引起的其他告警;

推测出一组告警中的决定性告警,并清除其他次要告警;

对频繁发生的告警自动提高告警级别,从而保证网管中心告警信息的有效性、重要性。

告警故障定位(可选)

告警故障定位到网元级,

如果厂家的告警报告包含了板卡级的定位信息,要求进行板卡级的故障定位;如果厂家的告警报告不包含了板卡级的定位信息,则不做要求。

告警取消

告警自动取消

当从底层告警数据源采集到告警取消信息时进行告警的自动取消;

告警自动取消时,当前告警数据表删除对应记录,历史告警数据表增加对应记录;

告警自动取消时,根据相关性分析的设置,决定是否将相关的低级别告警同时自动取消;

告警自动取消时,应适时地通知由该告警产生的工作流;

若该告警仍未取消,则根据告警的确认模式决定是否自动确认;

告警手动取消

当维修人员修复故障后,提供手动取消相应告警的功能,在日志中应能记录手动取消者的身份。

告警存储

故障管理系统能自动存储所有告警记录;原始告警信息在系统中至少保留一周以上,分类后的告警信息在数据库中按照告警类别、告警级别、业务种类、网元类别作不同期限的保存,逾期信息能够用磁带或光盘等介质备份。

按告警类别

按告警级别

业务种类

按网元类别

告警数据的备份和删除

能够对告警数据进行备份或删除。系统提供界面,能够按照用户的要求或时间表的设置对所采集的告警数据进行归档或删除;

性能数据处理层

性能数据归一化(对同一种类型的网元设备设置一个统一的性能数据表格)

性能数据采集到网管系统之后,必须进行归一化、数据结构规范化,使数据应用层的相关应用能够方便地使用这些数据。

交换子系统的性能数据

基站子系统的性能数据

性能处理数据的属性集

性能处理数据的属性详见本规范第二册。

性能告警数据

当性能指标超出预先设定的范围时,系统触发的告警称为性能告警。系统需提供对性能告警信息的显示、查询和统计的功能。用于性能告警的主要指标有:

Cpu的使用效率

交换机,路由器的丢包率

网卡的的流量

等等

数据字典(可选)

数据描述部分 (数据字典) 是数据处理层的核心,它位于数据处理层,将性能处理数据和上层应用程序相隔离。

数据字典的控制对象是处理层数据。处理层数据是原始性能测量经过处理、映射后在网元维、时间维、地域维上汇总之后的全集。依据数据字典建立起来的模板从其中并且只能从其中获取数据。

性能数据的存储

性能处理数据采用三维和多粒度方式存储。

时间维-按粒度由小至大为:小时,日,周,月,年。

地域维-按粒度由小至大为:地区 (包括各地区/会城市/计划单列市),,全国。

类别维-它的粒度可以对应于网元的类别,如:小区,基站,基站控制器,交换机。

对应于每一类性能数据,每一维都规定了最小粒度,网管系统必须存储最小粒度的数据;此外,网管系统还应根据用户的需要,兼顾效率,提供较大粒度上的汇总。

对采集到的原始测量信息分类入库至少一周,新业务至少二周。性能处理层数据可以由管理人员根据时间粒度、业务种类决定存储的时间。

性能数据的备份、删除和恢复

网管系统应该能够对性能数据进行备份、删除和恢复。系统提供界面,能够按照用户的要求或时间表的设置对所采集的性能数据进行归档、删除和恢复。

5 数据应用

处理告警上报,统计,以及展现统计数据。告警监视器应能显示所有活动告警和已确认但未清除的告警。

此处略。

6 详细设计

6.1概要设计模型

告警的过滤模型

告警数据处理层设计模型

7基本数据格式定义:

告警信息的归一化

原始告警信息内容

处理后的告警信息统一格式内容

告警的级别

每条告警通过告警条目的颜色标识相应的告警级别,由数据应用层来完成和定义。

原始的告警级别

告警的级别重定义

网元告警:把网元告警的级别划分为四个区间,进行告警级别的重定义。

性能告警:有知识库的设定阀值来判断告警的区间,对性能信息实现过滤。需要对多个告警信息进行归并处理,找出主要的告警信息,屏蔽次要的信息,减小信息量。

配置告警:监测网络的配置是否有更新,设备是否有增减。配置更新属于主要告警,设备增减属严重警告。必须通知管理员,可能是设备停止运行,或链接掉线等严重故障。

告警的类型

配置信息的归一化性能属性的归一化

8.各层的通信标准

数据处理层和数据展现层的数据交互

8.通信方式

采用ActiveMQ的jms机制通信,使用Publish的方式通信。

使用客户端服务器模式交互数据。

注:此处数据处理层为服务器端,数据展现层为客户端。

通信模型

服务器端

告警上报

告警同步(考虑多服务器的并行时信息同步问题)

告警确认通知

告警清除通知

客户端

告警确认

告警清除

数据格式JMS

Header消息头Properties 属性Body 消息体

在Header中的MsgId 中放入消息的命令类型(命令列表)。

在Body中放入命令的所需的参数。

命令列表

消息通信的数据结构(此处把告警处理中心为服务器端server,web服务器端为客户端client)命令类型命令编码消息方向消息参数(详细信息见表)功能说明

告警上报10001Server—client PerformanceAlarm通过告警对象的序列化之后传输到客户端。超时告警上报100011Server-client PerformanceAlarm系统检测出的超时告警,需要手动来清除和

确认的告警,则再次上报.

告警确认回复100022Server—client PerformanceAlarm(手动/自动 ) 响应客户端的告警确认命令告警清除回复100033Server—client PerformanceAlarm(手动/自动) 响应客户端的告警清除命令阀值修改回复100044Server—client Properties

告警确认10002Client-server PerformanceAlarm发送给告警中心的确认告警信息

告警清除10003Client-server PerformanceAlarm发送给告警中心的清除告警信息

阀值修改10004Client-server Properties以properties的格式来设置性能阀值

参数详解

1.告警上报:PerformanceAlarm序列化对象

命令编码:10001

参数名称类型参数含义参数取值备注

Sequence S tring告警的序列号NOT NULL告警序列号,作为告警的唯一身份

告警标准名NOT NULL

alarmType Int告警类型NOT NULL设备告警/性能告警/环境告警/拓扑告

alarmGrade Int告警的级别NOT NULL严重告警/主要告警/提示告警argType Int原始告警类型NOT NULL待定(处理层对其初步处理)argGrade Int原始告警级别NOT NULL待定(处理层对其初步处理)elementType Int网元类型NOT NULL路由/交换机/服务器/

elementCode String网元编码NOT NULL网元的唯一识别码

alarm_text String告警原因NOT NULL产生告警的原因

告警的解决办法

关联告警名

status Int告警的状态NOT NULL产生/确认/消亡

count Int告警的次数NOT NULL告警累计次数

ack_User String确认告警的用户名当系统自动确认时值为:System

clr_User String清除告警的用户名当系统自动清除时值为:System Occur_time Date告警出现的时间NOT NULL

ack_time Date告警确认的时间

clear_time Date清除告警的时间

last_time Date最近一次告警时间NOT NULL做给告警超时的依据

2.告警确认回复 (自动/手动)

信息载体:PerformanceAlarm序列化对象

命令编码:100022

主要内容:

参数类型说明参数取值备注Sequence String告警序列号NOT null告警的唯一编号Ack_User String 确认的用户名NOT null此值非空说明客

户端确认成功

Ack_time Date确认的时间Not Null此值非空说明客

户端确认成功3.告警清除回复(自动/手动)

信息载体:PerformanceAlarm序列化对象

命令编码:100033

主要内容:

4.阀值修改回复

信息载体:Properties序列化对象

命令编码:100044

主要内容:

5.告警确认

信息载体: String sequence 可置于信息表头Header内命令编码:10002

主要内容:

6.告警清除

信息载体:String sequence 可置于信息表头Header内

命令编码:10003

主要内容:

7.阀值修改

信息载体:Properties序列化对象

命令编码:10004

主要内容:

中兴LTE网管操作指导

中兴网管操作指导一:账号登陆地址,具体操作如下图所示:输入账号密码信息后请选择所要登陆地市的IP 地址添加IP 若无所需登陆的地市IP,需自行添加新的IP地址,添加新的地市IP地址操作如下图所示: 地址广东中兴片区各地市网管IP 地址如下表所示:各地市网管IP

备注 IP地址地市 可无需登4A188.1.107.143广州旧网 必须登4A188.1.107.31广州新网 可无需登4A佛188.1.108.143 可无需登中188.1.109.134A 必须登188.1.108.134A珠可无需登江4A188.1.109.143 可无需登深188.2.129.64A 登陆成功后进去网管操作界面如下图: 二.指标查询操作 查询模板管理,操作如图所示:>—点击性能

进入查询模板管理后,界面如下: 查询模板选择 按模板查询,操作如图:?选择需要的模板后右键

进入模板后界面如下: 在逻辑过滤选项可以设置门限,使指标只输出低于或高于门限的小区: 查询对象说明查询指标需对汇总对象与通配层次进行选择:汇总对象有4个选择项具体如下:所有位置汇总成一条(所有已选择的网元在设置后的时间粒度汇总成一条指标)所有已选择的网元在设置后的时间粒度每个子网一条指标)汇总到“子网”(汇总到“网元”(所有已选择的网元在设置后的时间粒度每个基站一条指标)汇总到“小区”(所有已选择的网元在设置后的时间粒度每个小区一条指标)。

通配层次说明条,所以需根据需要选择对象的数目来选择通配层中心网管选择的对象最大不能超过1000 次,通配层次有4个选择项,具体如下:选择全网所有网元—查询全网指标选择此选项。—如需个别子网指标可以选择该选项。子网需查询少量站点指标可以选择该选项。—选择到网元需定位到小区级别问题可以选择该选项。小区— 查询时间 查询时间需设定三个条件,查询粒度,查询时间段,有效时间段。 查询粒度:在设定的“查询时间段”和“有效时间段”按所设定的粒度进行指标汇总。 查询时间段:设定需要查询的时间段。 有效时段:有所设定“查询时间段”内只有在有时间段内的指标才进行汇总统计。 在设定好“查询指标/计算器”、“查询对象”和“查询时间”后按确定按钮便开始进行指标查询。行无法全部显示,需分开查询。10W网管输出指标 超.

网络管理试题及答案

网络管理试题及答难 选择题 1、目前比较流行的网络管理协议不含下列哪项。(B) A.SNMP B.SMTP C.CMIS/CMIP D.LMMP 2、关于网络管理模式与管理体系的叙述中,错误的是。(B) A.现代网络发展使得中心式的网络管理机构不能独自管理覆盖广大区域的网络 B.在分层网络管理模式中,网络只是被简单的划分为互不重叠的部分 C.在分层网络管理模式中,每一层的网络管理中心只管理下一层从属于它的管理中心或网络用户 D.在分层网络管理模式中,每一层的网络管理中心只接受它从属的上一级管理中心的管理 3、SNMP是INTERNET上的网络管理协议,下列不属于其优点的是。(B) A.管理信息结构以及MIB十分简单 B.管理信息结构及MIB相当复杂 C.提供支持一个最小网络管理方案所需要的功能 D.建立在SGMP的基础上,人们已积累了大量的操作经验 4、在OSI网络管理标准中,应用层与网络管理应用有关的褓称为系统管理应用实体,其组成元素不含。(C) A.ACSE B.ROSE C.CMIP D.CMISE 5、在简单网络管理中,如果将管理者/代理模型看作Client/Server结构,那么在原始版本SNMP中,下面的说法正确的是。(B) A.管理者是Server,代理是Client B.管理者是Client,代理是Server C.管理者既可以是Client也可以是Server D.以上都不对 6、SNMP是一组协议标准,下列哪项不在其中。(A) A.TCP/IP B.管理信息结构SMI C.管理通信协议SNMP D.管理信息库MIB 7、下面叙述是不正确的。(B) A.Get-Request、Get-NextRequest、Set-Request这三种操作具有原子特性 B.SNMP要求传送层协议提供面向连接的服务 C.SNMP采用“请示—响应”的操作方式 D.对于传输具有突发性和简短性的管理信息来说,SNMP是比较合适的 8、在计算机网络组成结构中,负责完成网络数据的传输、转发等任务的是(C) A.资源子网B.局域网 C.通信子网D.广域网 9、在D构型中,结点通过点到点通信线路与中心结点连接。(D) A.环型拓扑B.网状拓扑 C.树型拓扑D.星型拓扑 10、目前,实际存在与使用的广域网基本都是采用?(B) A.树型拓扑B.网状拓扑 C.星型拓扑D.环型拓扑 11、如要在一个建筑物中的几个办公室进行连网,一般采用的技术方案是(C) A.广域网B.城域网 C.局域网D.互联网 12、计算机网络的拓扑结构主要取决于。(C) A.路由器B.资源子网 C.通信子网D.FDDI网

上海贝尔4G常见告警解析及网管常用操作

4G重要告警解析 一、影响小区发射的告警 1. ReachabilityProblem(基站退服或脱管) ●Alarm Code:ReachabilityProblem ●告警影响:e Node B 设备监控失去 ●告警原因分析:导致该告警的原因主要体现在三个方面:电源、传输、主控 卡(C板)故障: 1)电源:交流停电等,此时应该有相关环境告警上传; 2)传输:传输断 3)主控卡故障:主控卡出现掉死、无法正常启动、不断重启等故障; ●告警解决方法:电源或传输问题,请相关人员解决;如果是主控卡故障,需 要维护人员上站解决;更换主控卡后,需要先问网管人员要一个Yang WO 文件重新下软件并导入WO文件激活。 2.CB INIT FAILURE (C板初始化失败) ●Alarm Code:IK4004001 ●告警影响:整站退服,设备可监控; ●告警原因分析:C板故障或者高温导致 ●告警解决方法:需上站下电重启设备,或热插拔C板,若故障依旧需要更换 C板,更换流程请参考ReachabilityProblem(基站退服或脱管) 3. NO CONTACT TO BOARD (B板退服) ●Alarm Code:IK4009041 ●告警影响:整站退服,小区不发射; ●告警原因分析:若基站无C板或者GPS告警的话,则是B板故障 ●告警解决方法:网管重启基站不管用的话,需要上站更换,更换B板会自 动下软件,基站侧不需要做任何操作,大概需要10分钟左右 4. LTECellAdminDown (小区退服) ●Alarm Code:LTECellAdminDown ●告警影响:相应小区退服; ●告警原因分析:一般都是由于基站硬件告警或者小区被lock所致 ●告警解决方法:首先排除小区或基站是否被locked,其次查看是否有导致 小区退服的硬件告警 5. NO CONTACT TO BOARD(RRH脱离) ●Alarm Code:IK4009138 ●告警影响:某个RRH对应的小区不发射 ●告警原因分析:造成此告警的原因可能是电源,光纤及RRH故障 ●告警解决方法:需下站查看电源及RRH和C板连接的光纤衰耗,如果两种 情况都正常的话,就要考虑RRH本身的问题了,最好的方法是塔上和别的正常小区做对调来排查

网络高清监控系统建设方案

一、 二、 三、网络高清监控系统建设方案 3.1前言 3.1.1项目分析 乐昌市一中拟建设一套网络高清视频监控系统,覆盖学校行政楼、高一、高二楼、高三楼、科技楼、学校大门口、运动场、篮球场、体育馆、家属宿舍楼等主要过道、出入口。做到校园安全监控、校园教学监控,所有视频接入乐昌市公安局二类点视频监控平台,真正实现学校全方位监控、监督。 3.1.2智能化网络高清视频监控系统建设的意义 1、提高学校的管理效率:校内人员流动情况,车辆入出情况、一目了然,轻松运作,紧急情况下,便于校领导快速抉择。 2、提高整个学校自身及家属入住的安全性:合理设置监控点,大大的提高学校的安全等级,有效防范非法人员非法活动。 3、有效监督校风校貌管理:完善的管理系统可以将学校的运行成本降低到最小,并有效监督学生和老师的行为,使校内行为和活动更加文明、规范。能有效判断突发意外情况的原因和过程,使学校管理更加理性和公正。 4、有效提供校园安全等级:清晰流畅的视频图像全部接入乐昌市公安局二类点视频监控平台,既能有效保障图像存储的有效性、安全性,也能校园安保级别上升到更高的等级。 3.2概述 3.2.1智能化系统设计原则 我公司对本学校的智能化工程设计与设备选型遵循如下的原则:采用先进、成熟、实用的技术

在技术上要寻求先进、在使用上要求简便实用,而且,在技术上要讲究成熟,决不容许任何带有实验性质的应用。 系统应具有集中统一的管理能力,为客房中心管理大大提供方便根据我国现行的管理体制,公共安全管理是集中统一的,因此,要求系统应具有多级集中统一的管理中心,并实施科学化的管理,使安全防范技术发挥最高的效用。 系统应具有开放性、可扩性、兼容性和灵活性 首先要求系统具有开放性,能紧密地与其他系统连接,融合成一个整体;其次,还要求系统能适合多种规模应用,要有较强的可扩性,能随时适应对系统的扩容要求;再次,系统应具有很强的兼容性和灵活性,能适应产品的升级换代,保持旺盛的系统生命力。 系统的设计和产品选择应标准化、规范化 随着中国加入WTO后,市场的快速发展,先进的技术和产品大量涌入我国市场,与国际接轨乃大势所趋,为便于管理,使工作规范化,系统的设计和产品的选择必须走标准化、规范化的道路。 系统必须具有安全性、可靠性、容错性 系统本身的安全性非常重要,应具有很强的防破坏能力,最大限度的提高系统设备的可靠性指标。 合理的性能价格比 在系统设计规划时,为用户着想,在遵循上述前提的原则下,应尽量提高系统性能和产品的价格比。 3.2.2设计依据及规范 本方案依据以下国家标准、规范及甲方要求设计: 《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《综合布线工程验收规范》GB50312-2007

中兴网管常操作

中兴网管常操作 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

1、主拓扑 、查看某个基站现网告警 、查看基站设备情况及告警情况等

2、网元管理 、启动网元管理 、网元管理之配置管理 网元管理中而配置管理主要有参数修改、参数批量修改、规划数据导入导出等操作——参数修改 第一步: 第二步:修改参数——申请权限——保存修改 第三步:数据同步 第四步:释放权限 网元管理之配置管理——规划数据导出,导入 第一步:规划数据导出及导入可以对站点进行数据批量修改 第二步:规划数据导出 第三步:规划数据修改:

对规划数据可以做A(增加)D(删除)M(修改)操作,M修改操作时需保留主要信息列(不确定那几条是主要信息的话就都不留,如果数据跟之前不变是不会做修改命令的),修改相应参数值保存。 第四步:规划数据导入 如果修改数据比较多或比较重要,则需选择“执行前备份数据” 第五步:最后需数据同步->释放权限 ——数据备份及恢复 这个只有在比较重大操作前为避免操作失败需备份数据及在操作失败后恢复数据,平时用到很少。 ——邻区调整工具 邻区调整工具主要对少量邻区对进行添加删除工作 先数据目标邻区的基站,然后查询源基站和目标基站间邻区情况。上面一半显示两个基站的小区间目前未配置邻区关系,可选择后点击上方+添加(可按shift多选),下面一半显示两个基站的小区间目前已配置的邻区关系,可选择后点击删除。 ——配置数据批量修改 配置数据批量修改跟规划数据导入导出都是对参数进行批量修改的手段,只是规划数据导出可修改的参数一般是我们常用的参数,部分不常用的参数还是需要通过配置数据批量修改来修改。 第一步:选择需修改参数的网元 第二步:选择需修改的参数所在的表: 选择需修改参数所在表->点击修改参数按钮->选择参数值后鼠标双击即可修改->修改完成后点击保存按钮,会自动生成命令并执行,如修改小区较多需等待一段时间 第二步:数据同步->释放权限

维护经验:网管安全告警处理案例

网元安全告警处理案例 近日,我传输中心技术人员在更换华为公司Optix155H型设备主控板时,遇到网元频繁上报SCB-ALM告警的问题。我们通过查找资料、咨询华为客服热线等方式,及时将该问题解决。现将本次处理过程总结如下。 一、现象描述 我公司传输本地网一网元F2口传输环境监控信息,该F2通道出现故障,需要更换主控板进行处理。我们将设备的主控板由SS42SCB更换为SS43SCB单板,更换完成后,发现该网元频繁上报SCB-ALM告警,闪报状态,但不影响业务。该网元单板配置如下:3-SP1D,9-X42,11-OI2D, 15-STG ,17-SCC,18-OHP2。 二、原因分析 SCB-ALM告警是网元安全告警,是由于网管登陆网元引起的。该网元不断闪报安全告警,表明一直有一网管试图登陆该网元,但不能成功登陆。这种情况,应该是网元用户设置问题或是网管侧数据设置引起的。 三、处理过程 1、通过NES网管查询网元用户,发现该网元用户只有一个:们首先排除传输侧问题:重新检查各处2M线的制作情况,没有发现问题。在远端进行PDH 设备支路环回,近端PDH侧挂PCM2M误码表进行测试,测试结果显示没有任何误码。传输侧问题基本可以排除。 排除路由器问题:公安边防接入系统原使用另一家电信运营商的传输路由,割接前一直没有丢包现象。通过测试路由器设备,没有发现问题。 故障定位在V.35介质转换器上。本次使用的V.35转换器是北京瑞斯康达公司的RC903-V35FE1型转换器。我们以前没有接触到该型号设备,通过查看设备说明书和咨询厂家,我们初步判断问题出在该转换器的设置开关上。 调整V.35设备的时钟方式,将近端和远端V.35转换器设备由出厂默认的主时钟方式(内时钟)改为从时钟方式(跟踪E1时钟),观察丢包现象,丢包现象依然存在。 调整TX、RX的CLK相位关系,将近端和远端V.35转换器设备由正向改为反向,丢包现象消失。 我们又尝试了其它几种TX、RX的CLK相位设置方式,我们发现近端和远端V.35转换器的TX、RX-CLK相位关系不是绝对的,有一端设为正

网络管理试题及答案

网络管理试卷及答案 一、单选题(本大题共小题,每小题分,共分) 1.对一个网络管理员来说,网络管理的目标不是()B A.提高设备的利用率 B.为用户提供更丰富的服务 C.降低整个网络的运行费用 D.提高安全性 2.网络管理中的安全管理是指保护管理站和代理之间下列哪项的安全?( )A A.信息交换 B.信息存储 C.信息索引 D.完整信息 3.下述各功能中,属于性能管理范畴的功能是()B A.网络规划和资源管理功能 B.工作负载监视功能 C.运行日志控制功能 D.测试管理功能 4.下述各功能中,属于配置管理的范畴的功能是()D A.测试管理功能 B.数据收集功能 C.工作负载监视功能 D.定义和修改网络元素间的互联关系 5.不属于网络故障管理功能的是()C A.判断故障原因 B.检测和报警 C.设置对象参数 D.诊断功能 6.信息资源在计算机网络中只能由被授予权限的用户修改,这种安全需求称为 ()B A.保密性 B.数据完整性 C.可用性 D.一致性 7.篡改是破坏了数据的()A A.完整性 B.一致性 C.保密性 D.可利用性 8.防止数据源被假冒,最有效的加密机制是()C A.消息认证 B.消息摘要 C.数字签名 D.替换加密 9.在OSI管理的面向对象模型中,把一个子类有多个超类的特性称为()B A.继承性 B.多继承性 C.多态性 D.同质异晶性 10.在OSI管理的面向对象模型中,把可以导致同一超类下的不同子类对所继承 的同一操作做出不同的响应的特性称为()C A.继承性 B.多继承性 C.多态性 D.同质异晶性 11.在OSI管理的面向对象模型中,把一个对象可以是多个对象类的实例的特性 称为()D A.继承性 B.多继承性 C.多态性 D.同质异晶性 12.互联网中的所有端系统和路由器都必须实现的协议是()A A.IP协议 B.ICMP协议 C.UDP协议 D.TCP协议 13.在TCP/IP协议簇中,保证端系统之间可靠地发送和接收数据,并给应用进 程提供访问端口的协议是()B A.IP协议 B.TCP协议 C.UDP协议 D.ICMP协议 14.在TCP/IP协议簇中用于在主机、路由器之间传递控制消息的协议是()D A.IP协议 B.TCP协议 C.UDP协议 D.ICMP协议 15.在Internet网络管理的体系结构中,SNMP协议定义在()D A.网络访问层 B.网际层巳传输层D.应用层

网络管理与应用期末试题及答案复习课程

福建师范大学网络教育学院 《网络管理与应用》期末考试B卷及答案 一、选择题(从备选答案中选出下列问题的解决办法,有的题目的答案 并不是唯一的。并对选择的理由做简要的说明,每题6分,共30分)1. 公司的发展已由原来的小企业,发展为中型企业,出于网络性能的考虑,在各子公司之间使用路由器来连接,为了保证各公司之间的通信正常,应该如何去设置路由器? 公司网络设置是: 第一子公司的服务器IP地址为192.168.0.2,路由器的IP是192.168.0.1和192.168.1.1;第二子公司的服务器IP地址为192.168.1.2,路由器的IP 是192.168.1.1和192.168.2.1;第三子公司的服务器IP地址为192.168.2.2,路由器的IP是192.168.2.1; A.如果第一子公司要访问第二子公司,那么在第一子公司的默认网关中应填入192.168.1.1 B.如果第二子公司要访问第三子公司,那么在第二子公司的默认网关中应填入192.168.2.2 C.如果第一子公司要访问第三子公司,那么在第一子公司的默认网关中应填入192.168.2.1 D.如果第一子公司要访问第三子公司,那么在第一子公司的默认网关中应填入192.168.1.1 答:选D 如果第一子公司要访问第三子公司,需要通过第二个公司的路由器,那么在第一子公司的默认网关中应填入和第二个公司有相同地址的192.168.1.1 2. 有一IT公司为了提高工作效率,使用了Windows 2000的脱机文件夹功能,使得用户可以在网络断开时仍然可以访问本地缓存。但有一些敏感性文件,要求用户只能在网络连通时才可以访问,而不允许用户在脱机时仍可使用,这时应该如何满足公司需要求? A.选择脱机文件夹,禁止该文件夹共享

海康网络监控方案

视频监控系统解决方案杭州海康威视系统技术有限公司 ******办事处 技术热线:400-700-5998

目录 1.系统概述 2.设计原则及依据 2.1.设计原则 2.2.设计依据 3.系统总体设计 3.1.系统组成 3.2.系统设计思路 3.3.系统结构 3.4.系统功能 4.系统详细设计 4.1.前端监控点位设计 前端监控点设备要求 前端设备选型 4.2.传输子系统设计 传输方式的类型 电源及控制信号传输 4.3.监控室设计 显示系统设计 数据存储 存储架构................................................................................ 存储容量计算........................................................................

系统概述 随着IP网络或宽带技术的不断发展,采用先进计算机通信技术及图像视频压缩技术为核心的网络化、数字化视频监控系统方案越来越得到人们的广泛使用。视频监控系统防患于未然,用来实现较周密的外围区域及建筑物内重要的区域管理,减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效益。作为现代化管理有力的辅助手段,视频监控系统将现场内各现场的视频图像传送至监控中心,管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素。并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,有了良好的环境,全方位的安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。 设计原则及依据 设计原则 视频监控系统设计时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则,并综合考虑维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则: ●先进性:监控系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握。该系统集国际上众多先进技术于一身,体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。 ●经济性与实用性:充分考虑视频监控系统实际需要和信息技术发展趋势,根据监控系统的现场环境,设计选用功能适合现场情况、符合监控系统要求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比,以便节约工程投资,同时保证系统功能实施的需求,经济实用。 ●可靠性:本系统基于可靠的网络通信技术,能确保系统级别的高稳定性和可靠性,满足7×24小时、全年365天的全天候长期稳定运行。 ●稳定性:监控系统的设计具有较高的稳定性,系统具有一整套完成的系统管理策略,可以保证系统的运行安全。 ●扩展性:监控系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要,具有更新、扩充和升级的可能。并根据今后该项目工程的实际要求扩展系统功能,同时本监控系统设计中留有冗余,以满足今后的发展要求。 设计依据 视频监控系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计,具体如下: ?《城市监控报警联网系统技术标准》(GA/T669-2008) ?《跨区域视频监控联网共享技术规范》DB33/T 629-2007 ?《中华人民共和国公安部行业标准》(GA70-94) ?《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367-2001) ?《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94) ?《信息技术开放系统互连网络层安全协议》(GB/T 17963) ?《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004) ?《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

网管系统告警产生和处理机制

网管系统告警产生和处理机制 1.1.1告警来源和产生机制 1、SYSLOG日志(被动接收方式) 通过采集服务器的SYSLOG服务,接收网元发送上来的SYSLOG日志记录。告警采集程序通过rules将SYSLOG日志记录解析为告警记录。一条典型的华为端口DOWN告警解析过程: Jul 15 19:54:11 133.63.254.190 2008 yaan-DC-R-N40 IFNET/5/UPDOWN:Interface Ethernet1/0/5 Turns into DOWN state 针对上面的告警,通过rules,主要解析出如下内容 告警来源IP:133.63.254.190 告警类型:IFNET/5/UPDOWN 告警对象:Ethernet1/0/5 告警原始级别:5 告警描述:Interface Ethernet1/0/5 Turns into DOWN state 2、Snmp Trap告警(被动接收方式) 告警采集在162端口监听并接收网元发送过来的TRAP通知,通过加载相应MIB里的TRAP定义或者厂家提供的TRAP告警翻译规则,转换为相应的告警记录。举例说明: 10.102.16.2: TRAP[requestID=0, errorStatus=Success(0), errorIndex=0, VBS[1.3.6.1.2.1.1.3.0 = 229 days, 12:07:02.00; 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 = 1.3.6.1.4.1.390 2.1015.1010.1.10.1.17; 1.3.6.1. 2.1.2.2.1.1 = 808584704 ]] 根据中兴提供的TRAP告警定义: (1)1.3.6.1.4.1.3902.1015.1010.1.10.1.17代表zxAnEponOnuErroredSymbolPeriodEvent,即ONU错误符号间隔事件,级别是主要。 (2)808584704 代表索引信息,可进一步定位到具体的ONU设备,如F820(0/4/4/5)。 解析翻译后的告警如下: 告警来源IP:10.102.16.2 告警类型:zxAnEponOnuErroredSymbolPeriodEvent 告警对象:10.102.16.2 告警级别:4 告警描述:10.102.16.2 F820(0/4/4/5) : ONU错误符号间隔事件 3、网元状态Polling告警(主动检测方式) (1)告警产生 采用定期调度(根据设备的重要程度可设定不同的策略)对设备先进行SNMP连接测试,再进行ICMP PING测试:

网络管理员试题及答案

网络管理员试题 1.请写出568A与568B的线序 在水晶头朝上、金属接触点朝向人时,从左到右: A类为: 1白绿、2绿,3白橙、4兰、5白兰、6橙、7白棕、8棕。 B类为: 1白橙、2橙,3白绿、4兰、5白兰、6绿,7白棕、8棕。 2.按照数据访问速度排序:硬盘、CPU、光驱、内存 CPU 内存硬盘光驱 3.请写出下列服务使用的默认端口POP3、SMTP、FTP、telnet、DHCP、DNS、HTTP ftp:21 telnet:23 DHCP:67,68 SMTP:25 110 143 pop3:110 109 smtp:25 DNS:53 http:80 4.网卡MAC是由6组什么组成的 由16进制数据组成,前三组表示厂商,有IEEE来分配,并可以在细分,后三组表示该制造商所制造的某个网络产品(如网卡)的系列号。 5.ISO/OSI 7层模型是什么 OSI网络分层参考模型 第一层:物理层第二层:数据链路层第三层:网络层第四层:传输层第五层:会话层第六层:表示层第七层:应用层 6.C/S、B/S结构的全称是什么? C/S结构,即Client/Server(客户机/服务器)结构 B/S结构,即Browser/Server(浏览器/服务器)结构 7.综合布线包括什么 综合布线包括六大子系统: 建筑群连接子系统 设备连接子系统 干线(垂直)子系统 管理子系统 水平子系统 工作区子系统 含网络布线系统,监控系统,闭路电视系统 8.路由器和交换机属于几层设备 路由器属于三层设备,交换机(通常所指的)属于二层设备

9.计算机中的端口共有多少个 TCP:0-65535,UDP:0-65535也就是共有65536*2=131072个端口 10. 什么是MBR ? 如何恢复MBR? MBR为硬盘引导扇区,可以98启动盘启动计算机并输入sfdisk /mbr可恢复 11. 你在局域网内想获得IP 192.168.1.2 的MAC,在XP系统的命令提示符中如何操作? 方法是先ping 192.168.1.2 在用ARP -a命令查看arp列表即可获得 12. 查看编辑本地策略,可以在开始/运行中输入什么 gpedit.ms 13. 将FAT32转换为NTFS分区的命令是什么 convert x: /fs:ntfs x:表示要转换的分区 14. 手动更新DHCP分配的IP地址是什么 ipconfig /renew 15. XP每个分区下都有个System Volume Information名的隐藏目录是做什么的?还有pagefile.sys文件? System Volume Information中文名称可以翻译为“系统卷标信息”,它存储着系统还原的备份信息。关闭系统还原功能就可以让该文件夹容量变小,并不会增长。如果非要删除需使用Administrator账户登录,然后再进行删除。这是WinXP自动生成的文件夹,您的计算机的每个分区上都有一个 System Volume Information 文件夹。 pagefile.sys是Windows下的一个虚拟内存,它的作用与物理内存基本相似,但它是作为物理内存的“后备力量”而存在的. 16. 默认时XP的文件共享是没办法设置用户权限的,只有一个是否允许网络用户更改我的文件选项,但要需要对此共享文件夹设置不同的用户权限,该怎么做? 打开资源管理器---工具---文件夹选项---查看---使用简单文件共享(推荐)把前面的勾勾去掉,或者打开组策略编辑器---计算机配置----windows设置---本地策略---安全选项---网络访问:本地帐户的共享安全模式,把该属性修改为“经典”模式也可以。 17. 刚刚装好的XP系统C盘下只显示哪几个文件夹? 只有 windows,program files ,documents and settings,System Volume Information(有隐藏属性),RECYCLER(有隐藏属性)。 18. Windows XP系统盘C 盘根目录下都有哪几个重要的文件(隐藏文件) ntldr ,https://www.wendangku.net/doc/3f16619135.html,,boot.ini 19. 简述计算机从加电到启动系统时主板的工作流程,按照屏幕显示顺序描述 电--[自检]---BIOS信息---显卡的参数--CPU的参数--内存的参数--硬盘的参数---光驱的参数---显示PCI等主板的其他的I/O等参数----(如果有RAID卡这步应该会显示)----BIOS将更新ESCD最后给出(Verifying DMI Poll DATA...........Update Success)字样---读取MBR记录-----调用NTLDR做一系列操作(这时的控制权从BIOS移交到硬盘/OS)---读取boot.ini文件(显示操作系统选择菜单)进入给定的操作---等等一系列操作都属于操作系统的部分了,不在这个问题的范围---最终看到桌面

告警查看

当前告警的日常操作 1 访问当前告警管理数据库 对于维护人员来说,通过告警来了解现场设备工作状态是一种必要手段。这样,首先就需要了解A1353RA 的当前告警管理工具-CAL。 1.1 启动当前告警管理工具-CAL 1.动CAL; 图1 启动CALL 2.可见当前告警数据库被打开;

图2 CALL 界面一 初始界面中,并不直接显示告警,而是显示告警子数据库(Sublist),以 及子数据库中各类告警的统计值; 当某个告警子数据库(Sublist)有新告警加入时,则显示出新告警标识。 1.2 访问告警子数据库 1.方法一:可双击需打开的sublist; 图3 选中SSuubblliisstt 2.方法二:选中sublist 后,在菜单上选Open 打开; 图4 打开SSuubblliisstt 3.可见所有sublist 中的告警。 图5 SSuubblliisstt 窗口 窗口上半部分为菜单及计数器;窗口下半部分为所有告警条目,可通过颜色来判断告警的严重性。 表1 告警分类

在Sublist 中,告警一般是按时间降序排列,最新发生的告警条目在最上方,使用者可定制告警条目的排列。 2.当前告警查询 当前告警会直接告诉我们现场设备所发生的问题即故障的对象,故首要任务是 了解如何查询告警。 2.1 打开告警信息 1.进入告警列表界面; 图6 告警列表 在界面上可得到部分有关告警的信息,但是要得到具体的信息,还需要进入告警信息窗口。2.打开告警信息窗口; 方法一:双击告警条目; 图7 告警条目 方法二:在选中告警条目的右键菜单中选中“More Info”。 图8 告警信息 进入信息窗口;

小型网络监控系统方案

小型网络监控系统方案(网络摄像机+NVR录像机) 一、概述: 艾尔森高清网络视频监控系统是最近几年面世的全数字化的视频监控系统,它用数字高清网络摄像机替代了传统摄像机,直接输出数字高清信号,并可通过局域网、广域网、无线网络等各种网络传送到网络所延伸到的任何地方,并可通过管理平台进行集中管理。在布线方面,它摒弃了大量视频线,最后将多路信号汇集成一根网线进入监控中心,极大地简化了施工难度。系统不但清晰度高,而且功能强大、易于扩容,将给用户带来更好的体验。 二、系统设计:

系统的前端由各种【高清网络摄像机】组成,通过网线将所有摄像机连接到交换机,最后汇集成一根网线进入监控中心。 在监控中心须配备一台或多台【NVR高清网络录像机】+【监视器】,也是通过网线连接到交换机。【NVR】就是本系统的监控主机,用于对摄像机传输过来的图像进行显示、录像、回放。 【客户端电脑】,不属于必须配置,它是指在监控中心以外的其他用户的电脑。 【路由器】也不属于必须配置,如需实现外网远程监控,才需要接路由器。

三、功能介绍: 1、监控中心功能——监控、录像、回放 在监控中心,【NVR】上接了监视器,在监视器上可同时显示多路图像,也可通过鼠标双击,放大显示任何一路图像。如果前端摄像机是球机,还可以通过【NVR】控制球机旋转、变焦。 【NVR】内置有硬盘,可对接入的图像进行录像,还可检索与回放历史录像资料。 2、客户端功能——远程监控、回放 在本系统中,可以配备多台【客户端电脑】,这些【客户端电脑】既可以在内网,也可以在外网,它们均可远程登录到该系统中,对所有图像进行监控,还可远程检索与回放【NVR】中历史录像资料。 四、系统配套要求: 1、网络环境要求: 720P的图像,主码流为2~3M,子码流为0.8~1M,共约4M,在选用交换机时,就要估算该交换机总共接了多少台摄像机,一般15个摄像机以内,用百兆交换机,超过15个则用千兆交换机。 若想实现外网流畅地远程监控,必须保证监控中心这边的上行带宽足够。每路图像需要约0.8M的上行带宽。 2、硬盘容量要求: 720P的图像,一路录像一天需要约22~33G的硬盘空间(按2~3M的码流计算),我们需要根据图像的路数以及录像保存时间的要求来计算出总共需要多少个硬盘。

网络管理 告警系统

网络管理—警告系统的设计 1设计目标 1.数据采集:通过采集计算网络中的配置信息,告警信息,性能信息,反馈给告警中心。 2.数据分析:分析告警信息(原始告警信息,性能数据,配置信息),推理处理并存储记录告警,且实现告警的可确认消除(自动回复/手动恢复)。 3.数据应用:实时监控重要的告警信息,解决并消除告警信息。根据告警信息记录生成报表统计,向上层提供决策的数据依据。 2 概要设计 系统分三层:数据的采集数据处理数据应用 数据采集:从系统的网元上采集数据包括:性能数据信息,网元告警信息,拓扑结构的配置信息,向数据处理层的制定临时数据库中传送。 数据处理:从指定的数据库中获得原始数据信息,判断处理。根据估值(及性能阀值)判断生成警告信息,存储分析并上报告警信息。实现告警的匹配确认清除,重复告警的归并处理。 数据应用:及时监控重要的告警信息,并处理此告警,反馈告警的确认信息。根据不同的用户需求展现告警统计信息报表,为决策提供数据支持。

3数据采集层 3.1 内容 3.1.1配置数据采集的内容 及获得该网络中的网元设备,基本信息,与实体形成对应的映射。用于网络的拓扑信息管理。 网管系统管理采集以下配置数据: 3.1.2告警数据采集的内容 告警源 需要采集的告警报告分为: 网元告警 ●路由器: ●交换机: ●配线板: ●服务器:cpu , 内存,硬盘,电源,风扇(散热),网卡,光驱,端口,运行的软件服务 1.环境告警: 暂保留。 2.通信连接告警(拓扑管理):当某一网元设备持续一定时间不响应网管系统时,网管系统应能自动生成该网元设备的通信连接警。 3.性能告警:当性能指标超出预先设定的范围时,系统触发的告警称为性能告警。 4.设备告警:来自设备红端的告警信息。 原始告警数据内容 原始告警数据是从告警源采集到的未经任何处理的原始告警信息,格式和内容与网元类型相关,原始告警信息将在告警管理应用层进行处理,采集层采集到的告警原始数据至少应包括以下内容:

Windowsserver2012网络管理考试试题及答案(可编辑修改word版)

专业:网络科目:Windows server 2012 网络管理 一、单项选择题 1.引导过程中如何访问Windows 2012 中高级启动选项() A.按F10 键 B.按spacebar 键 C.按F6 键 D.按F8 键 答案:D 2.使用()命令可以将FAT 分区转换为NTFS 分区 A.FDISK B.LABEL C.FORMAT D.CONVERT 答案:D 3.Windows 2012 的NTFS 文件系统具有对文件和文件夹加密的特性。域用户user1 加密了自己的一个文本文件myfile.txt。他没有给域用户user2 授权访问该文件。下列叙述正确的是() https://www.wendangku.net/doc/3f16619135.html,er1 需要解密文件myfile.txt 才能读取 https://www.wendangku.net/doc/3f16619135.html,er2 如果对文件myfile.txt 具有NTFS 完全控制权限,就可以读取该文件 C.如果user1 将文件myfile.txt 拷贝到FAT32 分区上,加密特性不会丢失 D.对文件加密后可以防止非授权用户访问,所以user2 不能读取该文件 答案:D 4.下面哪个不属于NTFS 权限() A.创建 B.读取 C.修改 D.写入 答案:C 5.通过使用()可以更改显示器属性。 A.控制面板 B.MMC C.事件查看器 D.计算机管理 答案:A 6.计算机上有两个NTFS 分区:C 和D,在C 分区上有一个文件夹:Folder1,内有一个文件:myfile.bmp,为了节约磁盘空间,对该文件和文件夹都进行了压缩,在D 分区上有一个文件夹:Folder2,没有进行压缩,现在将文件:myfile.bmp 移动到Folder2 中,则该文件的压缩状态为() A.不压缩 B.不确定 C.以上都不对 D.压缩 答案:A 7.如果想要限制用户过多的占用磁盘空间,应当()

铁塔监控告警处理方法

山西铁塔动环告警现场处理指导手册1.0 FSU离线 告警名称:FSU离线; 告警解释:FSU和铁塔集团平台连接通讯中断; 原因分析:1、信号差或不稳定。2、FSU设备掉电。3、无线模块硬件故障。4、FSU设备硬件故障。5、天线和无线模块连接中断,或天线丢失。6、VPN服务器连接不上。7、SIM卡被盗、欠费或故障。 平台处理方法:查询历史告警记录,如离线有反复,可以在站点通的时候,远程修改VPN服务器,观察效果。如修改后仍有反复,需现场检查天线情况。如一直离线,也需现场检查。 现场处理方法:1、检查天线是否在机柜外面,如再柜子里面,需拿出来放到机柜外。如天线被剪断,需重新连接,或补装。2、检查FSU和无线模块是否上电,如无电需上电。如已上电,但运行不正常,可重启设备观察是否恢复。如仍不能恢复,可能是硬件故障,可以先替换无线模块,观察恢复情况。如替换无线模块后仍不行,需替换FSU硬件。 平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。 2温度超高、过高;温度过低 告警名称:温度超高、过高;温度过低; 告警解释:温度探头探测到温度超过设定阈值40℃、38℃;温度探头探测到温度低于设定阈值15℃;

原因分析:机房环境温度高平台处理方法:查询历史告警记录,如温度告警有消除,且跟天气一致,则属于正常告警。如告警一直不消除,需现场查看确定原因。现场处理方法:日常测试:在机房巡检时,可用手持红外测温仪测量温度传感器位置的温度,与动环网管对照数值,确认动环温度的采集精度。故障现象:网管上查看温湿度数据为负值或传感器故障;故障分析:可能原因有温湿度故障、采集板坏或网管配置有误,如果此站点所有的本板遥测量数据都为负,则可能是EISU的主板故障,需更换EISUM板,如果只是此温湿度故障,则可通过更换此温湿度对比测试;故障处理:更换此温湿度时,先用小平口螺丝刀抵住温湿度传感器上端的卡口往下压,然后打开外壳,再用十字螺丝刀将四颗螺钉拧下来再更换新的温湿度传感器,注意接线要按原来的色序接。 平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。 3湿度过高、湿度过低 告警名称:湿度过高、湿度过低; 告警解释:湿度探头探测到湿度超过设定阈值90%RH(低于设定阈值20%RH);原因分析:机房环境湿度高(湿度低,或湿度传感器故障) 平台处理方法:查询历史告警记录,如温度告警有消除,且跟天气一致,则属于正常告警。如告警一直不消除,需现场查看确定原因。 现场处理方法:日常测试:在机房巡检时,可用手持红外测温仪测量温度传感器位置的温度,与动环网管对照数值,确认动环温度的采集精度。故障现象:网管上查看温湿度数据为负值或传感器故障;故障分析:可能原因有温湿度故障、采集板坏或网管配置有误,如果此站点所有的本板遥测量数据都为负,则可能是

网络监控系统设计方案

智 能 化 设 计 方 案 壹、网络监控系统需求方案一、项目背景

随着社会发展以及管理水平的逐步提高,人们对管理自动化以及自身安全的关注程度也在逐步加强。本着“以人为本、科学发展”的原则,中心在提高工作人员的素质以及服务意识的同时,通过拥有一套技术先进、高度智能化的视频监控管理系统,实现物防、人防、技术防范三者之间的协调统一,实现中心现代社会管理。 二、系统实现的功能要求: 设计原则: 1、监控效果好、无死角 2、录像保存时间达到 -----天 3、统一前台监控软件,具备网络监控功能 4、集中管理/统一控制平台:可集中管理摄像机视频数据,可在监控中心完成如:远程设置、远程控制、远程信息及状态查询等多种管理设置工作。 5、远程监看:通过网络授权,实现远程监看 整个工程的安全性和可靠性;应用产品的可靠性和兼容性;系统具有未来的可扩展性;集中控制、布局合理;施工方便、价格合理、外形美观;架构合理、低成本、低维护量,具体要求如下: ?实时对各楼层进行高清晰视频监控 ?实时对各个楼梯出入口进行高清晰视频监控 ?可录制各点的视频录像以备安防查用

?调节镜头焦距可以清晰的观测到大厅窗口和工作间的工作具体细 节 ?系统监控中心通过电脑实现高度智能化控制管理,包括前端网络 智能球的云台镜头控制、多画面同屏分割显示、画面分组自动轮 巡切换、图片抓拍、电子地图等功能,提供实时、定时、报警触 发、随时启停等多种录像模式以及对录像资料的智能化快速回放 查询; ?系统监控中心要求实时显示所有图像,并且可以任意调用、放大 指定的图像、自动将报警对应的图像切换;视频图像达到四级以 上质量等级; ?系统网内的主控管理电脑和经授权的电脑可以任意调用视频图像 的录像资料; ?远程集中监控:各前段设备的远程视频情况全部集中到监控中 心,动态检测录像会自动集中到中心监控。也可以实现传统视频 监控系统的功能(防盗监控、管理监控);远程WEB配置管理、 使用方便;监控中心以外的远程监控点可以通过IE 的和安装客户 端软件的方式进行监控。 三、总体设计 (一)前端图像采集部分 1、室内采用半球形摄像机。具体分布:系统共有---台摄像机,分别设计在大楼内的各类进出口及大厅等场所安装监控探头进行现场实时监视