文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信工程竣工文件范本(通信线路)

通信工程竣工文件范本(通信线路)

通信工程竣工文件范本(通信线路)
通信工程竣工文件范本(通信线路)

档号:(不填)项目编号:

竣工文件

建设单位:

工程承接单位:

项目负责人:

编制人:

编制日期:

保存期限:长期

施工单位资质文件复印件

1, 营业执照

2, 施工资质证

3, 安全生产许可证(施工资质企业需提供,通信系统集成和通信用户管线资质未要求)

4, 项目经理执业资格证(二级以上施工资质企业需提供一,二级注册建造师,注册安全工程师)

5, 项目部技术负责人(相关专业中级以上技术职称)

6, 项目部专职安全员(注册安全工程师或工信部发放的安全生产考核合格证书)

7, 企业管理体系认证(如有)

要求: 在复印件上加盖公章

交工技术文件目录工程名称:

工程概况

施工组织设计及技术交底报审表工程名称:

安全技术交底工程名称:

工程开工报告工程名称:

安全生产报审表

工程名称:项目编号:

工程停(复)工报告工程名称:

洽谈记录工程名称:

变更通知书工程名称:

随工检查签证工程名称:

质量事故报告及处理记录工程名称:

隐蔽工程验收记录工程名称:

中间交工和中间交工通知书主送:

抄送:

中间交工交接书工程名称:

交工报告工程名称:

工程量总表工程名称:

通信工程无线设备验收规范

无线基站设备安装施工验收规范 (版本:V1.0)

江西移动通信有限责任公司 二零零七年九月 目录 第一章总则 (3) 第二章设备安装 (4) 第一节机房条件 (4) 第二节走线通道 (5) 第三节主设备安装 (6) 第四节配线架(DDF 架)的安装 (6) 第五节线缆布放 (7) 第六节配套设备安装 (8) 第七节接地 (10) 第八节电源设备安装 (10) 第三章设备单机测试.........................................................................................................错误!未定义书签。 第一节无线设备调测 ..................................................................................................错误!未定义书签。 第二节电源设备调测 (11) 第三节外部告警 (12)

第四章竣工文件(文件内容要求) (14) 第五章工程验收评估 (15) 第一章总则 一、为保证移动电话扩容工程的施工质量、明确工程质量监查的技术规范,特制定本检 查细则。 二、本规范仅涉及工程施工质量检验的有关部分,工程施工其它部分可参照执行现行的 原邮电部发布的现行施工及验收技术规范、技术操作规程、质量评定标准、通用 图、标准图、产品技术标准和安全操作规程。 三、本细则根据设计部门的工程设计文件、诺基亚公司设备厂等相关厂家的设备技术规 范制定,本细则未明确规定的部份可参照相关厂家的施工规范。 四、本细则既是工程管理部门和维护部门对工程质量的质监细则和对工程竣工验收的评 分依据,又是工程施工部门的技术指导标准。 五、本验收细则的解释和修改权属上海移动通信有限责任公司。

通信工程竣工资料

工程项目编 号: 建 设 单 位: 监 理 单 位: 施 工 单 位: 20 年 月 竣 工 资 料

目录一 一、资质证书 1、营业执照 2、税务登记证 3、企业资质证书 4、通信工程施工许可证 5、施工协议 二、工程竣工说明 1、工程竣工说明 2、建筑安装工程量总表 三、复测报告 四、施工组织设计 1、安全措施 2、工程资金控制措施 3、技术及质量保证措施 4、工程进度实施措施及工程进度表 5、人员、车辆、工器具安排 6、光缆配盘表及配盘图 7、建筑安装工程量总表 五、开工报告 六、线路工程随工检查验收记录表 1、成端光缆检查验收记录表

2、管道光缆检查验收记录表 3、杆路检查验收记录表(无) 4、架空式、吊线式、钉固式检查验收记录表 5、光缆割接通知单---附:割接方案(无) 6、光缆接续封焊卡 七、工程主要材料目录 产品质量检验及合格证 八、光缆测试记录表 1、中继段测试记录表---曲线图标 2、接地测试记录 3、光缆单盘测试记录 九、工程延期报告(无) 十、工程设计变更单(无) 十一、工程竣工报告 十二、工程交(完)工报告 十三、线路工程验收纪录表及工程质量评定表十四、竣工图纸

工程竣工说明 一、概述: 本工程是根据2015年9月编制的一阶段设计()及中国电信股份有限公司与签订的《中国电信昌吉分公司本地网接入网络工程施工协议》(合同)进行工程施工的。 该工程由以包工不包料方式进行工程承包。 该工程计划于20 15年9月10日开工,20 15年9月20日完工,实际于20 15年9月20日完工。 二、工程建设的目的和必要性: 本工程建设方式为模块局与模块局间传输光缆,要求充分考虑利旧现有光缆资源,避免重复建设,光缆容量的选定要结合当前需求和今后发展需求考虑,要考虑传输网的可扩展性。 三、主要工程量表 20 年月日

建筑电气工程检验批质量验收记录表

架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 GB 50303-2002 060101工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目经理 施工执行标准名 称及编号 分包单位分包项目经理施工班组长 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记 录 主控项目1变压器中性点的接地及接地电阻值测试第 4.1.3 条 2杆上高压电气设备的交接试验第 4.1.4 条 3杆上低压配电装置和馈电线路的交接试 验 第 4.1.5 条 4电杆坑、拉线坑深度允许偏差/mm+100,-50 5架空导线的弧垂值允许偏差±5% 6水平排列的同档导线间的弧垂值偏差/mm±50 一般项目1拉线及其绝缘子、金具安装第 4.2.1 条 2电杆组立第 4.2.2 条 3横担安装及防腐处理第 4.2.3 条 4导线架设第 4.2.4 条 5线路安全距离第 4.2.5 条 6杆上电气设备安装第 4.2.6 条

施工单位检查评 定结果 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单 位验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)年月日 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 GB 50303-2002 060102 060201工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目经理 施工执行标准名 称及编号 分包单位分包项目经理施工班组长 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1变压器安装及外观检查第 5.1.1 条 2 变压器中性点、箱式变电所N和PE 母线的接地连接及支架或外壳接地 第5.1.2 条 3 变压器的交接试验第5.1.3 条

通信工程承包合同范本

通信工程承包合同范本 篇一:通信工程施工合同范本 通信工程施工合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称:; 2、工程地点:; 3、工程范围和内容:。

第二条甲方权利和义务 1、组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务; 2、提供必要的施工条件; 3、负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表; 4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查; 5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收; 6、按合同约定按时向乙方支付工程款。 第三条乙方权利和义务 1、必须具有经国家有关部门批准的

通信行业施工资质,并XXXXX公司XX 分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料; 2、应编制《工程施工概、预算》,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据; 3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人; 4、非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包; 5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;

6、合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案; 7、严格按设计文件及《GB/T50312-2000》、《本地网通信线路工程验收规范YD5051-97》等规范要求施工; 8、做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责

通信工程竣工文件范例(中国移动新版)

竣工技术文件 封皮 建设项目名称: ********** 等新建基站架空光缆线路 工程 单项工程名称: ********** 处新建基站接入光缆线路 工程 建设单位中国移动集******** 分 设计单位 : 施工单位 : 监理单位公司 年8月6日 2011 -1-0

0-2-

竣工技术文件 扉页 建设项目名称: ********** 等新建基站架空光缆线路 工程单项工程名称: ********** 处新建基站接入光 缆线路工程建设单位:中国移动集团 ******** 分 公司 设计单位 施工单位 : 监理单位 -3-0

0-4-

施工单位资质证明(彩印件或黑白复印件) -5-0

目录 1.工程说明(通用) 2.开工报告(通用) 3.停/ 复工通知(通用) 4.建筑安装工程量总表(通用) 5.已安装线路明细表(通用) 6.工程设备 / 材料领用清单(通用) 7.工程余料交接清单(通用) 8.重大工程质量事故报告(通用) 9.工程现场签证(通用) 10.工程设计变更单(通用) 11.交工通知(通用) 12.初验证书 /交接书(通用) 13.竣工报告 /终验证书(通用) 通用) 14.项目施工审批手续及特殊赔补费手续或证明材料 15.乙供材料质量证明文件(通用) 16.工程随工验收记录(光缆) 17.管孔试通记录(管道) 18.通信管道检查明细表(管道) 19.通信管道人孔构筑质量表(管道) 20.管道工程随工验收、隐蔽部位检查记录(管道) 21.至中继段光缆安装工艺检验表(光缆) 22.至中继段竣工验收汇总表(光缆) 23.单项目施工审批及特殊赔补费手续或证明(通用) 24.工程测试记录(光缆) 25.竣工图纸(通用) 以上目录按工程项目选用 0-6-

9.通信工程竣工验收管理

第九章通信建设工程竣工验收的有关管理规定 一、通信工程竣工资料的收集和编制 工程竣工资料是记录和反映施工项目全过程工程技术与管理档案的总称。整理工程竣工资料是指建设工程承包人按照工程档案管理规定的有关要求,在施工过程中按时收集、整理相关文件,待工程竣工验收后移交给发包人,由其汇总、归档、备案的管理过程。 一、竣工资料的收集和编制要求 l,工程竣工资料的收集要依据施工程序,遵循其内在规律,保持资料的内在联系。施工技术文件的形成、收集和整理应当从合同签定及施工准备阶段开始,直到竣工为止,其内容应贯穿于施工活动的全过程,必须完整,不得遗漏、丢失和损毁。 2.建设项目的竣工资料,内容应齐全,真实可靠,并能如实反映工程和施工中的情况,不得擅自修改,更不得伪造。 3.竣工技术文件必须符合设计文件、最新的技术标准、技术规程规范、国家及行业发布的有关法律法规的要求。 4.竣工文件应规格形式一致,数据准确,标记详细,缮写清楚,图样清晰,签字盖章手续完备。 5.竣工文件应采用耐久性强的书写材料,如碳素墨水、蓝黑墨水,不得使用易褪色的书写工具,如:红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。有条件时应用机器打印。 6.建设项目的竣工资料应满足合同的要求。 7.竣工资料的整理应符合《建设工程文件归档整理规范》(GB/T 50328—2001)的要求。 二、建设项目竣工资料的编制内容 建设项目竣工资料分为三大部分:竣工文件、竣工图、竣工测试记录。 (一)竣工文件部分 竣工文件包括:案卷封面;案卷目录;竣工文件封面;竣工文件目录;工程说明;建筑安装工程量总表;已安装设备明细表;工程材料盘点单;开工报告;停(复)工报告;完工通知;工程变更单和洽商记录;重大工程质量事故报告表;验收证书;交接书;隐蔽工程签证记录;备考表。 1.工程说明:本项目的简要说明。其内容包括项目名称;所在地点;建设单位、设计单位、监理单位、承包商名称;实施时间;施工依据、工程经济技术指标;完成的主要工程量;过程的简述;存在的问题,运行中需要注意的问题。 2.建筑安装工程量总表:完成的主要工程量。 3.已安装设备明细表:已安装设备数量、地点。 4.工程材料盘点单:工程材料的进货、工程实用材料、工程节余材料盘点单。 5.开工报告:承包商向监理单位与建设单位报告项目准备情况,申请开工的报告。

中国联通通信工程建设项目竣工验收管理暂行办法

中国联通计财字[2004]190号 中国联通通信工程建设项目竣工验收管理暂行办法 第一章总则 第一条为了配合公司推行全面预算管理,控制工程建设成本,避免经营与投资风险,加强和规范工程建设项目的竣工验收工作,确保工程竣工验收质量。根据国家的相关标准及中国联通的相关规定,特制订本办法(以下简称本办法)。 第二条本办法适用于中国联通的新建、改建、扩建及相关技术改造等通信工程建设项目的竣工验收。 第三条通信工程建设项目符合《本办法》规定的范围和标准的,必须依据本办法组织竣工验收。对每一个建设项目,要以主体部分及相应的传输、电源、配套等为整体,一并进行竣工验收,原则上不得将竣工验收的项目化整为零、部分验收或以其他的任何方式替代等。各专业部门,对每个单项工程验收后,必须依据可行性研究报告、初步(一阶段)设计、施工图设计、竣工初步决算等组织对建设工程进行总体验收。 第四条当工程建设中采用新技术、新工艺、新材料、新设备或合同中另有规定时,其竣工验收的依据除应符合第三章内容外,还应按照合同中的有关规定执行。 第五条对现有的各种验收标准及办法仍然有效,无论那种标准当遇到本办法与国家新颁布的标准有冲突时,以国家标准为准,本办法与其他办法有冲突时以本办法为准。 第二章验收组织 第六条负责竣工验收工作的组织单位会同相关部门和单位参加组成验收小组,该小组严格按照国家及公司的有关规定,对符合竣工验收条件的建设项目依据本办法进行竣工验收,并形成验收意见,对不合格的单项、未完工程应有准确、平等、公正、明确的结论性意见。第七条根据信息产业部及中国联通的规定,原则上按专业项目的分级管理程序组织竣工验收,具体分工如下: 1、总部计划财务部,是竣工验收的归口管理单位,负责:检查、督促、指导竣工验收工作、会签大中型项目的竣工验收意见,审批总部投资项目的竣工决算等,二个月或不定期地通报整个公司已建工程的竣工验收情况。 2、总部各业务部,负责本部门审批项目及所属生产中心项目的竣工验收工作,并参加相关项目的竣工验收工作,指导分公司建设项目的竣工验收工作,对已建设完成的工程,及时组织竣工验收,省际干线项目按照生产中心项目组织竣工验收。 3、各省级分公司,负责对自行审批的建设项目,组织竣工验收,并协助总部相关业务部门的竣工验收工作。 4、财务竣工决算按计财字[2000]426号文件执行。 第三章竣工验收的原则、依据及必备条件 第八条中国联通的通信建设工程必须遵照国家及公司制定的相关管理办法、标准、规范及财务决算等规章制度,遵循实事求是、客观公正的原则。工程建设项目竣工验收的依据: 1、公司主管部门批准的各种批复及建设项目立项、可行性研究报告、设计文件、设计修改、方案变更的施工图纸、调整概(预)算和相关的签报等文件; 2、境内、涉外建设项目的各类合同、协议等有关文件,主设备技术说明书; 3、初步验收报告、初步竣工决算报告; 4、相关财务制度及其它具有法律效力的文件等; 5、国家和信息产业部颁布的有关通信建设工程竣工验收施工规范; 第九条竣工验收的必备条件

电气工程竣工验收表格

电气工程竣工验收表格

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

单位工程开工报审表 编号:HDWD-13-JG-TL-IV-3-001单位工程名称电气安装单位工程编号 致:北京华电运盈电力工程监理有限公司项目监理部 我方已完成电气安装单位工程,经三级自检合格,具备验收条件,现报上该工程报验申请表,请予以审查验收。预计于 2014 年 8月 16 日开工,2014年11月28日完工 附件:1.单位(子单位)工程质量竣工验收记录(土建工程) 2.单位(子单位)工程质量控制资料审核记录(土建工程) 3.单位(子单位)安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(土建工程) 4.单位(子单位)工程观感质量检查记录(土建工程) 5.单位工程等级评定记录(土建工程) 6.单位工程质量验收表(安装工程) 承包单位(章): 项目经理: 年月日 项目监理部审查意见: 项目监理部(章) 总监理工程师: 专业监理工程师: 年月日 建设单位审批意见: 设备工程部(章): 部门负责人: 年月日

分部(子分部)工程质量验收记录 编号:002 单位(子单位)工程 名称 电气安装 施工单位碧水蓝天环境工程 有限公司 技术部门负责人郭西河质量部门负责人赵奉会序号分项工程名称性质监理单位验收意见 1 空压机电气安装 2 3 4 5 专业监理意见: 年月日质量控制资料 安全级功能检验(检测)报告 观感质量验收 验收结论 监理(建设)单位年月日 设计单位 / 年月日 勘察单位 / 年月日 施工单位 年月日

通信工程竣工资料(模板)

LOGO XXXXXXXX公司 xxxxxxxxxx通信公司 通信线路工程竣工文档 《第一册》共一册 工程名称:XXXXXXXXXXXX项目 施工地点:xxxxxxxxxx市&县 建设单位:xxxxxxxxxx公司 监理单位:xxxxxxxxxx监理公司 施工单位:xxxxxxxxxx公司 归档时间:

工程说明 一、xxxxxxxxxx公司,为提供事业单位利用信息的速度和效率,促进国民经济的发展和人民生活的提高。XXX公司积极向各个经济领域渗透,面向事业单位、个人娱乐、资讯服务、电子商务等各项新业务层出不穷,使移动用户逐渐摆脱通信单一的角色,成为日益丰富的移动专线客户最终的受益者。 移动通信发展到今天,最终集团客户使用的是全新面貌,XXX公司为“创无线通信世界,做信息社会栋梁”是企业的使命,也是xx公司争当信息化的崇高追求目标。 xx公司利用自身强大的网络资源和业务平台,发挥产业链主导作用,在政府的指导下,为提升社会信息化应用水平做出应有贡献,承担更大的社会责任。 近年来,XXX公司以专线客户需求为导向,完善产品体系,面向专线客户推出了专线化产品,积极参与政府、交通、电力、烟草、商贸、公安、旅游、金融、卫生等行业的信息化建设,并协助政府共同推动社会主义新农村信息化工作的开展,和政府一起大力推动企业信息化工作,做出了卓越的成绩。本工程为“XXXXXXXXXXXX项目”工程。 二、开、完工时间

本工程于202X年 8 月 30 日开工——202X年 10 月 8 日完工。 三、施工依据: 1、依据xxxxxxxxxx公司与xxxxxxxxxx公司签订的《xxxxxx合同》 合同编号:XXXXXXX 2、依据邮电部颁《长途明线线路工程施工及验收技术规范》要求进行施 工。 3、依据xxxxxxxxxx公司设计的“XXXXXXXXXXXX项目施工”施工设计进行 施工。 四、工程规模: 本工程建设光缆XXkm,……熔纤xxx芯,光纤收发器、ONU、分光器、协转xxx单点,扩容OLT板件(8口)xxxx块,PVC管xxxx米,镀锌钢管xxxxx 米,新建光交箱xxxx个,分纤箱(含材料)xxxx个。 五、工作量:(详见工作量表) 光缆线路工程施工组织计划 施工单位:xxxxxxxxxx公司 负责人:XXX 电话:xxxxxxxxx

通信管道工程竣工资料模板

竣工技术资料 (GSM无线网) 建设项目:__________ 建设单位:__________ 设计单位:__________ 监理单位:__________ 施工单位(公章):_ 施工负责人(签章): 编制日期:2013年5月10日 管道工程竣工资料目录及表格 1. 施工单位营业执照(需加盖施工单位公章) 2. 施工单位资质等级证书(需加盖施工单位公章) 3. 施工合同

4. 施工组织设计(方案)报审表(见附录7.1) 5. 施工组织设计方案 6. 工程开工/复工报审表(见附录 7.2) 7. 开工报告(见附录7.3) & 分包单位资质报审表(见附录7.4) 9. 施工进度计划报审表(见附录7.5) 10. 工程变更费用报审表(见附录7.6) 11. 费用索赔申请表(见附录7.7) 12. 工程款支付/预付申请表(见附录7.8) 13. 工程临时/最终延期申请表(见附录7.9) 14. 工程质量事故报告单(见附录7.10) 15. 质量事故处理情况报验表(见附录7.11) 16. 单位工程竣工预验及报验表(见附录7.12) 17. 监理通知回复单(见附录7.13) 18. 管道路由测量划定报验单(见附录7.14) 佃.图纸会审及技术交底记录(见附录7.15) 20. 工程材料/构配件/设备报审表(见附录7.16) 21. 人孔构筑质量控制表(见附录7.17) 22. 管孔构筑质量控制表(见附录7.18) 23. 现场随工记录(见附录7.佃) 24. 砼、砖人(手)孔随工检查验收单(见附录7.20) 25. 隐蔽障碍检查记录单(照片) 26. 现场签证报审表(见附录7.21) 27. 设计变更申请单(见附录7.22) 28. 通信管道自检记录表(见附录7.23) 29. 通信管道试通记录表(见附录7.24) 30. 工程竣工报验单(见附录7.25) 31. 遗留问题记录单(见附录7.26) 32. 工程竣工初验证书(见附录7.27) 33. 管道工程固定资产明细表(见附录7.28) 34. 工程竣工图(需加盖竣工章)

通信基站铁塔安装工程施工及竣工文件模板(汇总)

XX年中国铁塔云南XX工程 XX业务区基站铁塔安装工程施工及竣工文件 工程名称: 设计单位名称: 建设单位名称:中国铁塔股份有限公司云南省分公司XX分公司施工单位名称: 监理单位名称: 建设单位盖章: 施工单位盖章: 监理单位盖章:

资料目录

竣工验收资料要求及说明 总体要求:资料按同一厂家在同一地州(业务区)范围内的同一期工程归档整理,要求最终提供铁塔公司2份完整资料。除实验室出具的实验报告及采用省住建厅的标准表格部分外,其余一律为A4纸。除实验报告外,其余至少要求有2份原件。资料要求正本一份,必须全部为原件。相应的现场照片也应归入竣工资料相应部分存档。 一、工程概况部分:该部分的资料为对整个地市整期铁塔安装施工工程的总体说明 及描述,该部分资料及表格按整个工程整理即可,但需要细分到每一个站的资料需提交每一个站的资料。 1、工程说明:该表在初验完成时填写,要求按表描述工程的总体情况。 2、工程量汇总表:工程量汇总表在初验完成时填写,填写工程具体明细情况。 3、设计图纸会审及交底记录:在图纸设计确定,工程开工前完成。 4、设计变更表:在工程过程中完成。 5、停、复工通知单:在工程过程中完成,若没有,可在相应栏目填“无”。要求签 章齐全。 6、施工组织计划(方案)报审表:开工前制定并提交审核通过后方可进行工程实 施。 7、施工组织设计(方案):作为附件同及施工组织设计(方案)报审表一同提交审 批。 8、进场机具仪表报验表:开工前制定并提交审核通过后方可进行工程实施。 9、重大工程质量事故报告单:在工程过程中完成,若没有,可在相应栏目填“无”。 若有,必须附相应的最终解决详细情况。 10、备忘录:工程竣工保修期结束后完成,若没有,可在相应栏目填“无”。要 求签章齐全。 二、合同部分: 基站铁塔安装施工合同:该部分在竣工文档中存复印件,按整个工程统一整理。 三、证书部分:该部分在竣工文档中存复印件,按整个工程统一整理。 1、铁塔厂家全国工业品生产许可证 2、铁塔厂家钢结构工程专业承包资格证

通信工程竣工资料

工程项目编 号 : 建 设 单 位: 监 理 单 位: 施 工 单 位: 20 年 月 目 录一 一、资质证书 1、营业执照 2、税务登记证 3、企业资质证书 4、通信工程施工许可证 5、施工协议 二、工程竣工说明 1、工程竣工说明 2、建筑安装工程量总表 三、复测报告 四、施工组织设计 1、安全措施 竣 工 资 料

2、工程资金控制措施 3、技术及质量保证措施 4、工程进度实施措施及工程进度表 5、人员、车辆、工器具安排 6、光缆配盘表及配盘图 7、建筑安装工程量总表 五、开工报告 六、线路工程随工检查验收记录表 1、成端光缆检查验收记录表 2、管道光缆检查验收记录表 3、杆路检查验收记录表(无) 4、架空式、吊线式、钉固式检查验收记录表 5、光缆割接通知单---附:割接方案(无) 6、光缆接续封焊卡 七、工程主要材料目录 产品质量检验及合格证 八、光缆测试记录表 1、中继段测试记录表---曲线图标 2、接地测试记录 3、光缆单盘测试记录 九、工程延期报告(无) 十、工程设计变更单 (无) 十一、工程竣工报告

十二、工程交(完)工报告 十三、线路工程验收纪录表及工程质量评定表 十四、竣工图纸 工程竣工说明 一、概述: 本工程就是根据 2015年 9月编制得一阶段设计( )及中国电信股份有限公司与签订得《中国电信昌吉分公司本地网接入网络工程施工协议》(合同 )进行工程施工得。 该工程由以包工不包料方式进行工程承包。 该工程计划于20 15年9月10日开工,20 15年9月20日完工,实际于20 15年 9月20日完工。 二、工程建设得目得与必要性: 本工程建设方式为模块局与模块局间传输光缆,要求充分考虑利旧现有光缆资源,避免重复建设,光缆容量得选定要结合当前需求与今后发展需求考虑,要考虑传输网得可扩展性。 三、主要工程量表 20 年月日 建筑安装工程量总表

通信工程竣工通用版

竣工文件范本编制说明 档号:(不填) 项目编号: 中国移动XX省XX本地网X期 传输XXXXXXX通信管道新建工程 竣工文件 中国移动通信集团XX有限公司(或建设单位:者中国移动通信集团XX有限公司XX 分公司)详见名词解释 工程承接单位: 项目负责人: 编制人:填写本文件的编制人姓名 编制日期:最终定稿的日期 保存期限:长期 施工单位资质文件复印件 1、营业执照 2、施工资质证

3、安全生产许可证 4、项目经理执业资格证(一、二级注册建造师、注册安全工程师) 5、项目部技术负责人(相关专业中级以上技术职称) 6、项目部专职安全员(注册安全工程师) 7、企业管理体系认证(如有) 要求:在复印件上加盖公章

交工技术文件目录工程名称: 工程概况

填表人:(亲笔)日期:验收前

施工组织设计及技术交底报审表 工程名称: 致:中国移动通信集团广东有限公司(或者中国移动通信集团广东有限公司XX分公司)详见名词解释 监理单位全称 现呈报:工程全称 施工组织设计及技术交底, 请予审批。 附件:1.施工组织方案 2.技术交底 施工单位:施工单位全称 项目经理:(亲笔) 附注:本表一式三份,建设方、监理方、施工方各一份。

工程名称:工程全称 施工组织设计 编制:编制人(亲笔) 审核:项目经理(亲笔) 复核:总监理工程师(亲笔) 批准:项目负责人(亲笔) 编制日期:开工前 编制单位:施工单位全称 注:正文附后页施工组织设计说明:在开工前完成,由主要工程承接单位编写,详细描述工程 目标和概况、实施方案、组织架构、工器具配置、进度保证措施、质量保证措 施、安全保证措施、项目实施和进度计划、工程应急方案、项目负责人通信录等内容。

移动通信光缆线路工程竣工资料模版调整版..

1、竣工图纸装订封面一般采用蔚蓝色 (或浅绿色)

金华移动公司×××光缆线路工程 竣工决算文本 建设单位:中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司×××通信公司(施工单位章)

目录(编号暂不使用) 1.营业执照、资质证书复印件(必须包含营业执照副本) 2.移动通信管线工程施工合同 3.工程说明 4.工作任务单 5.工程洽商纪要 6.开工报告 7.施工组织机构(方案) 8.施工组织方案、计划审核意见表 9.开工条件检查表 10.安全交底记录 11.施工安全检查记录 12.建筑安装工程量表 13.工程设计变更单(无可不进行填报) 14.停(复)工报告) 15.工程延期申报表(无可不进行填报) 16.重大工程事故报告表) 17.杆路工程项目检查表(无可不进行填报) 18.光缆工程项目检查表(无可不进行填报) 19.通信管道工程隐蔽工程签证记录(无可不进行填报) 20.通信管道试通记录表(无可不进行填写) 21.竣(完)工报告 22.传输管线工程初验报告单 23.工程整改反馈单(无问题可不填) 24.光缆线路工程竣工验收报告 25.工程遗留问题跟踪表 26.验收证书 27.工程竣工文件审查意见表 28.交接书 29.架空光缆杆线登记表 30.工程材料平衡表(必须平衡) 31.甲供余料缴回清单 32.工程材料平衡表附件 33.竣工决算书(表一~表五) 34.竣工图纸 35.测试资料 36.工作联系(签证)单(无可不进行填报) 37.收据(无可不进行填报)

营业执照、资质证书复印件、 1、(注意点:营业执照必须在有效期内,副本中年审日 期必须为最新的(当年或前一年的检验章)) 。 移动公司指定材料质保书复印件及其它相关证明若本工程中使用由施工单位代购的铁件或辅材量较多的材料,必须有代购材料的检测报告、出厂证明、合格证等复印件,需要说明的是这些资料必须为近两年内出具的

通信工程竣工文件范例中国移动新版

竣工技术文件 封皮 **********等新建基站架空光缆线路工程建设项目名称: **********处新建基站接入光缆线路工程单项工程名称:分公司位:中国移动集团********建设单 ************** 单位:设计 ************** 位:工单施 **************公司监理单位:日682011年月40 / 1

竣工技术文件 扉页 等新建基站架空光缆线路工程建设项目名称:********** **********处新建基站接入光缆线路工程单项工程名称:********分公司位:中国移动集团建设单************** 位:单设计************** 位:单施工 **************公司单位:监理 施工单位 公章2011年8月6日 施工单位资质证明(彩印件或黑白复印件)

40 / 3 目录 1.工程说明(通用) 2.开工报告(通用) 3.停/复工通知(通用) 4.建筑安装工程量总表(通用)

5.已安装线路明细表(通用) 6.工程设备/材料领用清单(通用) 7.工程余料交接清单(通用) 8.重大工程质量事故报告(通用) 9.工程现场签证(通用) 10.工程设计变更单(通用) 11.交工通知(通用) 12.初验证书/交接书(通用) 13.竣工报告/终验证书(通用) 14.项目施工审批手续及特殊赔补费手续或证明材料(通用) 15.乙供材料质量证明文件(通用) 16.工程随工验收记录(光缆) 17.管孔试通记录(管道) 18.通信管道检查明细表(管道) 19.通信管道人孔构筑质量表(管道) 20.管道工程随工验收、隐蔽部位检查记录(管道) 21.至中继段光缆安装工艺检验表(光缆) 22.至中继段竣工验收汇总表(光缆) 23.单项目施工审批及特殊赔补费手续或证明(通用) 24.工程测试记录(光缆) 25.竣工图纸(通用) 以上目录按工程项目选用

11通信工程验收管理制度

工程验收管理制度 第一篇 隐蔽工程检查验收制度 1、目的和要求 1.1隐蔽工程验收,使产品生产质量控制做到工序控制,将质量体系贯穿到操作工人的工序中,从产品内部层层把关,求得产品整体质量得到保证。 1.2隐蔽工程验收是承建单位完善质量体系的基础,通过承建单位完善的隐蔽工程验收体系,使建设单位得到一个可信任的产品。 1.3隐蔽工程验收是分部分项工程验收的主要内容,它应和分部分项验收评级同时进行,两者缺一不可。 1.4隐蔽工程验收,应以文件的形式来表达,要求文件内容明确和完整。 2、范围 2.1隐蔽工程是指产品工序进行中间环节半成品的验收,是指产品工艺进行中,产品的内部质量验收。 2.2建筑工程中的钢筋工程。 2.3埋入地下的基础工程,以及需要验证是否和设计要求一致的地基工程。 2.4埋入保温及结构内部的焊缝检验工程。 2.5各种暗管及暗埋电气线路。 2.6各种防水工程。 2.7安装工程中机械解体检修记录。 2.7电气设备安装中变压器吊芯检查。 2.9安装设备在扣盖前或有关设备内部已完工的验收。 2.10隐蔽工程验收,是通过文件记录来表达其验收成果。 3、内容 3.1工程项目名称及工程量。

3.2工程项目的施工方法。 3.3验收和检验的主要手段及成果数据。 3.4相应原材料及半成品化验单编号。 3.5缺陷情况及处理记录。 3.6有关接口文件。 3.7隐蔽项目的评价。 4、隐蔽工程的检查验收 4.1隐蔽工程的验收,承建单位应提前24小时书面通知监理单位,由监理单位根据不同情况通知建设单位、设计、质监部门,共同检查,合格后才能进行下道工序,具体执行中几种情况的处理如下: 4.1.1监理单位48小时内未按时到场,承建方可自行隐检,建设单位有权提出开挖或解体检查,承建方应按要求开挖或解体。复检时,如质量合格,其检查费由建设单位负责,如质量不合格其检查费和施工费一律由承建方负责。 4.2.2承建方未通知监理单位,或经检查后未按建设单位要求返工和修理时,监理单位有权停止施工,停工损失由承建方负责。 4.2.3隐蔽工程验收前,承建单位工地应填隐蔽工程记录,以利双方质检部门检查。检查后,填写该项目的评价。 5接口联系 5.1隐蔽工程验收和验评工作应同时进行,以利进行分部分项工程的验收。 5.2隐蔽工程验收前,隐检内容要求的各项工作必须进行完善,使之能同步进行。 5.3隐蔽工程验收是单位工程验收的基础。 5.4隐蔽工程验收记录,按国家档案标准或行业规定进行记录,要求清楚、完整、齐全(包括摄影、摄像资料)并给予足够重视。

通信工程竣工资料文件(通用版)

档号:(不填)项目编号: 中国移动广东省中山本地网期传输新建工程 竣工文件 建设单位: 工程承接单位: 项目负责人: 编制人: 编制日期:

保存期限:长期 施工单位资质文件复印件 1, 营业执照 2, 施工资质证 3, 安全生产许可证(施工资质企业需提供,通信系统集成和通信用户管线资质未要求) 4, 项目经理执业资格证(二级以上施工资质企业需提供一,二级注册建造师,注册安全工程师) 5, 项目部技术负责人(相关专业中级以上技术职称) 6, 项目部专职安全员(注册安全工程师或工信部发放的安全生产考核合格证书) 7, 企业管理体系认证(如有) 要求: 在复印件上加盖公章

交工技术文件目录工程名称: 序号目录页码备注 1 工程概况 2 施工组织设计及技术交底报审表 3 工程开工报告 4 工程停(复)工报告 5 工程量总表 6 已安装设备明细表 7 隐蔽工程验收记录(隐蔽工程签证) 8 质量事故报告及处理记录 9 中间交工和中间交工通知书 10 中间交工交接书 11 交工报告 12 安全生产报审表 13 变更通知单 14 试运行报告 15 初验遗留问题处理报告 16 洽谈记录 17 验收报告 18 验收证书 19 测试记录目录 20 竣工图纸目录 21 工程余料移交明细表 22 备考表

工程概况 工程名称建设地点 中国移动通信集团广东 负责人工程主管部门 有限公司工程管理中心 中国移动集团广东有限 建设单位 负责人 公司 监理单位负责人设计单位负责人施工单位负责人工程概况: 填表人:日期:

施工组织设计及技术交底报审表工程名称: 致:建设单位全称 监理单位全称 现呈报:工程全称 施工组织设计及技术交底, 请予审批。 附件:1、施工组织方案 2、技术交底 施工单位: 项目经理: 日期: 监理单位意见:监理工程师:总监理工程师:日期:建设单位意见:项目负责人: 日期:

竣工移交相关表格

附件3: 承接查验工具配置标准明细表

附件4: 项目期承接查验通知 : 我公司位于区路号幢新建工程已竣工,并经 过验收,获得竣工验收备案许可证,各项技术资料齐全。根据与贵司签订得《前期物业管理 协议》,特请您公司于年月日前来接洽有关接管验收事宜。 此致 建设单位: 签收人/日期: 年月日 ―――――――――(骑缝加盖公章)――――――――― 项目期承接查验通知 : 我公司位于区路号幢新建工程已竣工,并经过验收,获得竣工验收备案许可证,各项技术资料齐全。根据与贵司签订得《前期物业管理协议》,特请您公司于年月日前来接洽有关接管验收事宜。 此致 建设单位: 年月日 附件5: 物业承接查验协议 甲方:(一线城市地产公司) 乙方:(物业公司) 为确保新建物业得安全与正常使用,明确双方在物业接管验收中与接管后应遵守得事项,承担得义务与责任,并结合建设部建房[2010]165号《物业承接查验办法》及相关法规要求,双方签订此协议。 一、项目概况 本协议只用限于项目期(区域)得物业承接查验,本项目位于市区 道路号, 项目共分期(区域)开发,现对期(区域)进行物业承接查验,本次承接 开 发 商 联 物 业 公 司 联

查验得建筑面积为m2。其中栋住宅,建筑面积为m2, 栋商业,建筑面积为m2,车库,建筑面积为m2,主要得结构形式为结构。于年月日开工, 年月日竣工,于年月日取得《项目竣工备案许可证》。 二、物业承接查验前置条件 项目在取得《项目竣工备案许可证》后,甲方书面向乙方发出邀请函,乙方在接到邀请函后得15日内对按照国家相关法律法规进行对该工程就是否已具备物业承接查验条件予以审核,主要有: (一)建设工程竣工验收合格,取得规划、消防、环保等主管部门出具得认可或者准许使用文件,并经建设行政主管部门备案; (二)供水、排水、供电、供气、供热、通信、公共照明、有线电视等市政公用设施设备按规划设计要求建成,供水、供电、供气、供热已安装独立计量表具; (三)教育、邮政、医疗卫生、文化体育、环卫、社区服务等公共服务设施已按规划设计要求建成; (四)道路、绿地与物业服务用房等公共配套设施按规划设计要求建成,并满足使用功能要求; (五)电梯、二次供水、高压供电、消防设施、压力容器、电子监控系统等共用设施设备取得使用合格证书; (六)物业使用、维护与管理得相关技术资料完整齐全; (七)法律、法规规定得其她条件。 三、承接查验主要依据 (一)物业买卖合同; (二)临时管理规约; (三)前期物业服务合同; (四)物业规划设计方案; (五)建设单位移交得图纸资料; (六)建设工程质量法规、政策、标准与规范。 四、承接查验使施步骤

通信管道工程施工及验收规范

通信管道工程施工及验收规范 目次 总则器材检验 工程测量 土方工程 人(手)孔、通道建筑 模板、钢筋及混凝土、沙浆铺设管道工程验收 第1.0.1 条通信管道工程施工验收技术规范(以下简称本规范),是新建通 信管道工程施工中质量检查、随工检验和竣工验等工作的技术依据,并适用于 通信管道改建、扩工程。 第1 .0.2 条凡本规范未列入的非常规建筑标准(规格),应按工程设计图纸或有关规定办理。 第1.0.3 条通信管道工程施工所用的器材,均应符合本规范和工程设计的相关要求。 第1 .0.4 条施工中遇本规范未包括的技术标准、规格要求时,可由设计单位、建设单位和施工单位共同商定的“临补充技术规定” ,在本工程中使用,并报上级备查。 第1.0.5 条在施工中,施工单位必须严格执行本规范,确保工程质量;建设单位通过随工检验人员,进行严格的隐蔽工程检验、签证及工程质量检查等工作。 第1.0.6 条通信管道工程的竣工验收工作,应按工程验收的法定程序进行;其竣工验收的内容和要示,应按本规范的规定执行;工程质量等级评定接有关规定办理。 随工检验和竣工验收中,发现不符合本规范或有关规定的工作内容, 凡由施工单 位造成的,应由施工单位负责返修至合格。 第1. 0. 7条各施工单位制定通信管道施工操作规程,应贯彻本规范的要求, 不得与本规范的规定相抵触。 第1 . 0. 8条本规范的解释与修改权属邮电部。 第一节一般规定

第2. 1. 1条通信管道工程所用的器材规格、程式及质量、应由施工单位在使 用之前进行检验,发现问题应及时处理。 第2. 1. 2条凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后 处理;凡无出厂证明的器材,应按本规范的规定进行检验。 第2. 1. 3条通信管道工程施工,严禁使用质量不合格的器材。 第二节水泥及水泥制品 第2. 2. 1条各种标号的水泥应符合国家规定的产品质量标准。工程施工中不 得使用过期的水泥,严禁使用受潮变质的水泥。 第2. 2. 2条水泥凡无产品出厂证明或无标记的,以及储存时间超过三个月, 或有变质迹象的,使用前均应进行试验鉴定,依据鉴定情况确定使用方案或另 行更换。 第2. 2. 3条水泥预制品生产前,必须按水泥类另、标号及混泥土标号,做至 少一组(三块)混凝土试块,具体组数由生产单位根据需要自定,其混凝土试 块的规格如表面化。2.2.3所示。 第2. 2. 4条水泥制品的质量应符合下列规定; 、管块长度允许偏差不大于10毫米,宽、咼允许偏差不大于是5毫米,一 孔以上的多孔管块,其各管孔中心相对位置允许偏差不大于 0.5毫米, 三、干打水泥管块的实体重量就不低于表226的参考值。混凝土管块 应大于表2.2.6的参考值5%以上。 干打水泥管参考重量表 、管块的标称孔径允许最大负偏差应不大于1毫米,管孔无形变

通信传输管线工程竣工资料体例的基本要求

通信传输管线工程竣工资料编制的基本要求 通信传输管线工程是各运营商在通信工程建设中最常用的建设方式,其内容包括地下管道和架空线路两个方面。其竣工资料是反映工程过程和工作量的重要依据,是工程进行竣工验收和提交工程审计的重要依据,同时也是业主日后对工程进行维护的重要基础资料。 一个优质的工程项目,其内涵也包括优质的竣工文件的质量。在实践中不难发现,在竣工资料的形成过程中的质量差距很大,如存在填写不准确、不规范、不及时等诸多问题,给工程竣工验收工作带来很多困难,有时致使工程无法按期进行验收,严重影响了工程资料的归档质量,给工程建设留下了隐患。一份不符合要求的竣工资料,也增加了监理单位的审核难度。试图从监理单位的角度出发,根据我们的监理实践和体会,对通信传输管线工程竣工资料编制的基本要求进行初步的探讨。 一、基本要求 对竣工资料的基本要求:施工单位在工程验收前应将所有技术资料(包括竣工图、测试资料)进行系统的整理,由监理单位审核通过后,提交建设单位。竣工资料必须完整齐全,准确美观,竣工图纸与施工现场相一致,安装工程量与图纸相一致,材料消耗与工程量及规定损耗量相一致。 对竣工资料编制的时间要求:在工程验收前,由施工单位编制完成。 二、具体编制要求 根据部颁规范及工程实际的需要对竣工资料编制具体要求分析如下: 〈一〉竣工资科封面的要求 作为一本竣工资料的封面,它包括标题(什么性质的竣工文件)、工程名称、工程项目编号、 建设单位名称、施工单位名称、设计单位名称、监理单位名称、编制日期、并加盖编制单位印章。 注意事项:

1、一本竣玉资料含多项单项工程的,封面上要写出单项工程名称。 2、封面上的时间表示文本编制的时间。 〈二〉目录的要求 它是整个文本的提纲,应按顺序对所有文本中出现的表格、文件、图纸和其他资料的位置加以编号。注意文件资料的先后顺序应按目录顺序排列。 〈三〉施工单位的资质证明材料 建议参与编制的施工单位在竣工资料中提供资质等级证书的彩色复印件。 〈四〉工程竣工说明 竣工说明首先要说明工程的由来,既工程的建设目的(因为什么、为解决什么问题而设立本工程);简要说明项目可行性研究报告批复或计划任务书和初步设计的批准单位及批准文号,批准的建设技资和工程概算(包括修正概算),规定的建设规模及生产能力,建设项目的包干协议主要内容。 其次是工程概况: (1)工程前期准备工作及实施情况: (2)各单项工程的开工及竣工日期: (3)完成工作量及形成的生产能力(对有工期提前或延迟的原因和生产能力与原计划有出入的,应详细说明原因,包括建设中为保证原计划实施所采取的措施等)。 再次是编制依据:列出编制这个竣工文本的依据。最后是施工单位的落款、日期并加盖施王单位印章。 〈五〉工程开工报告

相关文档
相关文档 最新文档