文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全教育安规考试卷运营电气答案

安全教育安规考试卷运营电气答案

安全教育安规考试卷运营电气答案
安全教育安规考试卷运营电气答案

2016年电力建设安规考试卷(运营电气)

考试单位: 考试时间:姓名:成绩:

一、填空题

1.电力安全工作规程规定了和在电力生产场所工作人员的基本电气安全要求。

电力生产单位

2.低电压是指用于配电的交流电力系统中的电压等级。1000v及以下

3.高电压是指超过的电压等级。低压

4.发电厂是指由建筑物、和全部必要辅助设备组成的生产电能的工厂。

(能量转换设备)

5.变电站主要包括输电或的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。(配电线

路)

6.电力线路是指在系统两点间用于的导线、绝缘材料和附件组成的设施。(输配电)

7.运用中的电气设备是指。(全部带有电压、一

部分带有电压、或一经操作即带有电压的电气设备)

8.开关站是指有开关设备,通常还包括,但没有电力变压器的变电站。(母线)

9.断路器是指能关合、承载、开断运行回路,也能在规定时间内关合、承载及开

断规定的过载电流的开关设备。(正常电流)

10.隔离开关是指在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和()的断开标志;

在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件下的电流的开关设备。(明显)

11.个人保安线是指用于保护工作人员防止伤害的接地线。(感应电)

12.双重称号是指。(线路名称和位置称号)

13.配电设备是指用于向一个用电区供电的、高低压开关、线路、控制和计量等设备

的统称。(变压器)

14.工作人员经医师鉴定,无的病症,体格检查至少每一次。(妨碍工作、两

年)

15.工作人员具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握等救护

法。(触电急救)

16.工作人员需具备必要的电气知识和业务技能,熟悉。(电气设备及其系统)

17.作业现场的、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定

的要求,安全工器具和在使用前应确认合格、齐备。(生产条件、劳动防护用品)

18.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备,存放急救用品,并指定专人检查、

补充或更换。(急救药箱)

19.在电力线路及配电设备上工作应有的制度措施,可包含工作申请、工作布危险

因素,置、现场勘察、书面安全要求、工作许可、工作监护及工作间断和终结等工作程序。(保证安全)

20.在线路及配电设备上进行全部停电或部分停电工作时,应向设备运行维护单位提出停电

申请,由调度机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请,同意后方可安排检修工作。

21.在检修工作前应进行工作布置,明确、工作负责人、作业环境、作

业方案和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。(工作地点、工作任务)

22.工作人员应被告知其作业现场存在的和防范措施。(危险因素)

23.在发现直接危及人身安全的紧急情况时,现场负责人停止作业并组织人员撤离作业

现场。(有权)

24.野外作业前,应根据野外工作特点做好工作准备,对工作环境的危险点进行排查,并做

好。(防范措施,)

25. 中的开关站、高压配电站(所)内工作可参照GB 26860-2011《电力安全工作

规程发电厂和变电站电气部分》的有关规定执行。(配电系统,)

26. 作为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断和

终结等。工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。(安全组织措施,)

27. 是准许在电气设备上工作的书面安全要求之一,可包含编号、工作地点、工作内

容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。(工作票,)

28.除需填用工作票的工作外,其他可采用方式。(口头或电话命令)

29.需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用电气第一种工作票。

30.大于表1安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电

部分的工作,填用电气第二种工作票。

31.110kV电压等级的设备不停电时的安全距离是 1.5米。

32.带电作业或与带电设备距离小于表1规定的安全距离但按带电作业方式开展的不停电

工作,填用电气带电工作票。

33. 事故紧急抢修工作使用紧急抢修单或工作票。非连续进行的事故修复应使用工作票。

34.工作票应使用统一的票面格式。

35.若以下设备同时停、送电,可填用一张电气第一种工作票:

a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分;

b)一台变压器停电检修,其断路器也配合检修;

c)全站停电。

36.同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工

作,可填用一张电气第二种工作票。

37.在同一变电站内,依次进行的同一电压等级、同一类型的带电作业,可填用一张电

气带电作业工作票。

38.工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单

位签发。承发包工程中,工作票可实行双方签发形式。

39.工作票一份交工作负责人,另一份交工作许可人

40.一个工作负责人不应同时执行两个及以上工作票。

41.持线路工作票进入变电站进行架空线路、电缆等工作,应得到变电站工作许可人

许可后方可开始工作。

42.同时停送电的检修工作填用一张工作票,开工前完成工作票内的全部安全措施。

如检修工作无法同时完成,剩余的检修工作应填用新的工作票。

43.变更工作班成员或工作负责人时,应履行变更手续。

44.在工作票停电范围内增加工作任务时,若无需变更安全措施范围,应由工作

负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,在原工作票上增填工作项目;若需变更或增设安全措施,应填用新的工作票。

45.电气第一种工作票、电气第二种工作票和电气带电作业票的有效时间,以批准的检修

计划工作时间为限,延期应办理手续。

46.工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后,还应完成以下手续:

a)会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施;

b)对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;

c)会同工作负责人在工作票上分别确认、签名。

47.工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更安全措施。

48.带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与设备运行维护单位或值班调度员联

系并履行有关许可手续,带电作业结束后应及时汇报。

49.工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措

施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作。

50.工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护。工作负责人在全

部停电时,可参加工作班工作;部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分的情况下,方可参加工作。

51.工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等

具体情况,增设专责监护人并确定被监护的人员。

52.工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不变。隔日复

工时,应得到工作许可人的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进入工作地点。

53.在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但

应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已离开工作地点、可送电的答复,并采取必要措施后方可执行。

54.检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应按以下要求进行:

a)全体工作人员撤离工作地点;

b)收回该系统的所有工作票,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏;

应在工作负责人和运行人员全面检查无误后,由运行人员进行加压试验。

55.在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向工作人员交待

带电范围、安全措施和注意事项。

56.全部工作完毕后,工作负责人应向运行人员交待所修项目状况、试验结果、发现的问

题和未处理的问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后表示工作票终结。

57.除特殊给出的规定外,只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值班

调度员或运行值班员的许可指令后,方可合闸送电。

58.在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏(围

栏)等保证安全的技术措施。

59.在电气设备上工作,保证安全的技术措施由运行人员或有操作资格的人员执行

60.工作中所使用的绝缘安全工器具应满足要求。

61.停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反映设备运行状态的电气和机械等指

示,不应在只经断路器断开电源的设备上工作。

62.应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源,闭锁隔离开关的操

作机构。

63.高压开关柜的手车开关应拉至试验或“检修”位置。

64.直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的接地处逐项验电。验电前,验电

器应先在有电设备上确证验电器良好。在恶劣气象条件时,对户外设备及其他无法直接验电的设备,可间接验电。330kV及以上的电气设备可采用间接验电方法进行验电.

65.高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合“设备不停电时的

安全距离”的安全距离要求。

66.装设接地线不宜单独进行。

67.人体不应触碰未接地的导线。

68.当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地(装设接地线或合接地刀闸)并三项

短路。电缆及电容器接地前应逐相放电,星形接线电容器的中性点应接地。

69.可能送电至停电设备的各侧都应接地。

70.装、拆接地线导体端应使用绝缘棒,人体不应碰触接地线。

71.不应用缠绕的方法进行接地或短路。

72.接地线采用三项短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的

接地端。

73.成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小

于25mm2,并应满足装设地点短路电流的要求。

74.装设接地线时,应先装接地端,后装接导体端,接地线应接触良好,连接

可靠。拆除接地线的顺序与此相反。

75.在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的适当部位

76.已装设接地线摆动,其与带电部分距离不符合安全距离要求时,应采取相应

措施。

77.在门型架构的线路侧停电检修,如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离小于10m,

工作地点虽在接电线外侧,也可不另装接地线。

78.在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得运行人员或值班调度员的许

可。工作完毕后立即恢复。

79.因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或

使用个人保安线。

80.在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬“禁止合闸、有人工

作”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

81.在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设置“禁止合闸,有人工作!”

或“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。

82.部分停电的工作,工作人员与未停电设备安全距离不符合“人员工作中与设备带电部

分的安全距离”规定时应装设临时遮栏,其与带电部分的距离应符合“设备不停电时的安全距离”的规定。临时遮栏应装设牢固,并悬挂“止步、高压危险”的标示牌。

35kV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。

83.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏上和禁止通行

的过道遮栏上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

84.高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时,隔离带电部位的挡板闭锁后不应

开启,并设置“止步,高压危险”的标示牌。

85.在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向里面

的“止步,高压危险!”标示牌,遮栏出入口要围至临近道路旁边,并设有“从此进出!”

的标示牌。

86.若室外只有个别地点设备带电,可在其四周装设全封闭遮栏,遮栏上悬挂适当

数量朝向外面的“止步,高压危险!”标示牌。

87.工作地点应设置“在次工作”的标示牌。

88.室外构架上工作,应在工作地点临近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危

险!”标示牌。在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。

89.工作人员不应擅自移动或拆除遮栏、标示牌。

90.高压设备符合下列条件时,可实行单人值班或操作:

a)室内高压设备隔离室设有安装牢固、高度大于1.7m的遮栏,遮栏通道门加锁。

b)室内高压断路器操作机构用墙或金属板与该断路器隔离或装有远方操作机构。

91.高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点4米以内,室外人员进入接地点8

米以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。

92.巡视高压设备时,不宜进行其他工作。

93.雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷

器、避雷针。

94.发令人发布指令应准确、清晰,使用规范的操作术语和设备名称

95.受令人接令后,应复诵无误后执行。

96.电气操作有就地操作、遥控操作和程序操作三种方式。

97.正式操作前可进行模拟预演,确保操作步骤正确。

98.监护操作是指有人监护的操作。

99.单人操作是指一人进行的操作。

100.程序操作是指应用可编程计算机进行的自动化操作。

101.操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,可包含编号、操作任务、操作顺序、操作时间,以及操作人或监护人签名等。

102.操作票由操作人员填用,每张票填写一个操作任务。

103.操作前应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并经审核签字。

104.下列任务应填入操作票:

a)拉合断路器和隔离开关,检查断路器和隔离开关的位置,验电、装拆接地线,检查接地线是否拆除,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险,切换保护回路和检验是否确无电压等。

b)在高压直流输电系统中,启停系统、调节功率、转换状态、改变控制方式、转换主控站、投退控制保护系统、切换换流变压器冷却器及手动调节分接头、控制系统对断路器的锁定操作等。

105. 事故紧急处理、程序操作、拉合断路器(开关)的单一操作,以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时,可不填用操作票。

106.操作的基本条件:

a)具有与实际运行方式相符的一次系统模拟图或接线图。

b)电气设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等。

c)高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能,必要时加挂机械锁。

107.停电操作应按照“断路器 -负荷侧隔离开关-电源侧隔离开关”的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行。不得拉合隔离开关。

108.非程序操作应按操作任务的顺序逐项操作。

109. 雷雨天气时,不宜进行电气操作,不应就地电气操作。

110.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器,或经传动机构拉合断路器和隔离开关,均应戴绝缘手套。

111.雨天操作室外高压设备时,应使用有防雨罩的绝缘棒,并穿绝缘靴、绝缘手套。112.装卸高压熔断器,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘物或绝缘台上。

113.在高压开关柜的手车开关拉至“检修”位置后,应确认隔离挡板已封闭。114.操作后应检查各相的实际位置,无法观察实际位置时,可通过间接方式确认该设备已操作到位。

115.发生人身触电时,应立即断开有关设备的电源。

116.线路作业时发电厂和变电站的安全措施应满足一般工作程序和安全要求。117.线路的停、送电均应按照调度机构或线路运行维护单位的指令执行。不应约时停、送电。

118.调度机构或线路运行维护单位应记录线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务。

119.工作结束时,应得到工作负责人的工作结束报告,确认所有工作班组均已

完工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录核对无误后,方可下令拆除发电厂或变电站内的安全措施,向线路送电。

120.在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作内容包含,操作、巡视、作业、事故时防止六氟化硫泄露的安全措施,其具体的安全要求、措施等应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。

121.不应在SF6设备防爆膜附近停留。

122.设备解体前前,应对SF6气体进行检验,并采取安全防护措施。

123.室内设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于80% ,同时应开启通风系统,避免SF6气体泄漏到工作区。

124.设备内的SF6气体不应向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方可再使用。回收时工作人员应站在上风侧。

125.进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测氧气浓度(不低于18%)和SF6气体含量(不超过1000μL/L)。

126.SF6电气设备发生泄露等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴防毒面具或佩戴正压式空气呼吸器的人员不应入内。

127.在低压配电装置和低压导线上工作应符合停电工作及不停电工作时的安全要求。128.低压回路停电工作的安全措施:停电、验电、接地、悬挂标示牌或采用绝缘屏蔽措施;邻近的有电回路、设备加装绝缘隔板或绝缘材料包扎等措施;)停电更换熔断器后恢复

操作时,应戴手套和护目镜。

129.低压不停电工作,应站在干燥的绝缘垫上,使用有绝缘柄的工具,穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,戴手套和护目眼镜。

130.工作时,应采取措施防止相间或接地。

131.二次系统上的工作内容可包含继电保护、安全自动装置、仪表和自动化监控等系统及其二次回路,以及在通信复用通道设备上运行、检修及试验等。

132.二次回路变动时应防止误拆或产生寄生回路。

133.工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点保护接地。

134.在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧开路。

135.在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧短路和接地。

136.不应在二次系统的保护回路上接取实验电源。

137.二次回路通电或耐压试验前,应通知有关人员,检查回路上确无人工作后,方可加压。

138.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做一次设备通电试验或传动试验时,应通知设备运行方和其他相关人员。

139.试验工作结束后,应恢复同运行设备有关的接线,拆除临时接线,检查装置内无异物,

屏面信号及各种装置状态正常,各相关压板及切换开关位置恢复至设备运行的状态。

140.电气试验应符合高压试验作业、试验装置、试验过程及测量工作的安全要求。141.电气试验的具体标准、方法等应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。

142.在同一电气连接部分,许可高压试验前,应将其他检修工作暂停;试验完成前不应许可其他工作。

143.如加压部分与检修部分断开点之间满足试验电压对应的安全距离,且检修侧有接地线时,应在断开点装设“止步、高压危险!”的标示牌后方可工作。

144.试验装置的金属外壳应可靠接地。低压回路中应有过载自动保护装置的开关并串用双极刀闸。

145.应采用专用高压试验线,试验线的长度应尽量缩短,必要时用绝缘物支撑牢固。146.试验现场应装设遮栏,遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。被试验设备的两端不在同一地点时,一端加压,另一端采取防范措施。

147.未接地的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验间断或结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。

148.加压前应通知所有人员离开被试设备,取得试验负责人许可后方可加压。操作人应站在绝缘物上。

149.变更接线或试验结束时应断开实验电源,将升压设备的高压部分放电、短路接地。

150.试验结束后,试验人员应拆除自行装设的短路接地线,并检查被试设备,恢复试验前的状态。

151.使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时应戴绝缘手套,站在绝缘物上,不应触及其他设备,以防短路或接地。

152.测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧断开,验明无压,确认设备无人工作,方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备对地放电。

153.测量线路绝缘电阻,若有感应电压,应将相关线路同时停电,取得许可,通知对侧后方可进行。

154.发现发电厂和变电站升压站有系统接地故障时,不应测量接地网的接地电阻。155.在电力电缆的沟槽开挖、电缆安装、运行、检修、维护和试验等工作中,作业环境应满足安全要求。

156.沟槽开挖应采取防止土层塌方的措施。

157.电缆隧道、电缆井内应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。158.进入电缆井、电缆隧道前,应用通风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量。

159.电缆开断前,应核对电缆走向图,并使用专用仪器确认电缆无电,可靠接地。

160.电缆试验前后以及更换试验引线时,应对被试电缆(或试验设备)充分放电。161.电缆试验时,应防止人员误入试验场所。电缆两端不在同一地点时,另一端应采取防范措施。

162.电缆耐压试验分相进行时,电缆另两相应短路接地。

163.电缆试验结束,应在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后方可拆除。

164.作业时的起重、焊接、高处作业,应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。165.在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等长物,应放到后搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。

166.在带电设备周围进行测量工作,不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺

167.在变电站的带电区域内或临近带电线路处,不应使用金属梯子。

168.检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应定期检查和试验。连接电动机械及电动工具的电气回路应单独装设开关或插座,并装设剩余电流动作保护器,金属外壳应接地。

169.工作场所的照明应适应作业要求。

170.工作票签发人或工作负责人认为,现场勘察的线路作业,作业单位应根据工作任务组织现场勘察。

171.现场勘察应查看现场检修(施工)作业范围内设施情况,现场作业条件、环境,应停电的设备、保留或邻近的带电部位等。

172.根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应制订组织措施、技术措施和安全措施。

173.电力线路许可工作可采用下列命令方式:a) 电话下达;b) 当面下达;c)

派人送达。

174.工作许可人应在线路可能受电的各方面都拉闸停电、装设好接地线后,方可发出线路停电检修的许可工作命令。

175.在工作中遇恶劣气象条件或其他威胁到工作人员安全的情况时,工作负责人或专责监护人可下令临时停止工作。

176.完工后,工作负责人应检查线路检修地段的状况,确认杆塔、导线、绝缘子串及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等,确认全部工作人员已从杆塔上撤下后,再下令拆除工作地段所装设的接地线。接地线拆除后,不应再登杆工作。

177.线路工作结束后,工作负责人应及时报告工作许可人,报告方式如下:a)当面报告;b)电话报告。

178.线路工作终结的报告内容应包括工作负责人姓名、完工的线路名称和区段、设备改动的情况,并说明工作地点装设的接地线和个人保安线已全部拆除,线路上已无本班组工作人员和遗留物,可以送电。

179.在线路上装设接地线前,应在接地部位验明线路确无电压。

180.对同杆架设的多层、同一横担多回线路验电时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。

181.线路中联络用的断路器、隔离开关或其组合进行检修时,应在其两侧分别验电。182.接地线或个人保安线应接触良好、连接可靠。

183.在杆塔或横担接地良好的条件下装设接地线时,接地线可单独或合并后接到杆塔上。

184.无接地引下线的杆塔装设接地线时,可采用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于190mm2。临时接地体埋深不应小于 0.6M .土壤电阻率较高的地方应采取措施改善接地电阻。

185.线路停电作业装设接地线应遵守下列规定:a)工作地段各端以及可能送电到检修线路工作地段的分支线都应装设接地线;b)直流接地极线路,作业点两端应装设接地线;c)配合停电的线路可只在工作地点附件装设一处接地线。

186.工作中,需要断开耐张杆塔引线(连接线)或拉开断路器、隔离开关时,应先在其装设接地线。

187. 同杆架设的多回线路上装设接地线时,应先装低压、后装高压,先装下层、后装上层,先装近侧、后装远侧。拆除时次序相反。

188.在同杆塔多回路部分线路停电作业装设接地线时,应采取防止(接地线摆动)措施,并满足安全距离的要求。

安规考试题库及答案

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作() A、可以发给一张一种工作票 B、可以发给一张二种工作票

电气安规考试题

电气安规考试题 一、填空题: 1.工作人员应具备必要得安全生产知识与技能,从事电气作业得人员,应掌握触电急救等救护法。 2.在电气设备上工作应有保证安全得制度措施,可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护、以及工作间断、转移与终结等工作程序。 3.在检修工作前应进行工作布置,明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案与书面安全要求,以及工作成员得任务分工。 4.作业人员应被告知其作业现场存在得危险因素与防范措施。 5.在发现直接危及人身安全得紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离现场。 6.安全组织措施包含工作票、工作许可、监护、间断、转移与终结等。 7.同一变电站内在几个电气连接部分一次进行得同一电压等级、同一类型得不停电工作,填用一张电气第二种工作票 8.在同一变电站内,一次进行得同一电压等级、同一类型得带点作业填用一张电气带点作业工作票 9.变更工作班成员或工作负责人时,应履行变更手续 10.在工作票停电范围内增加工作任务时,如无需变更安全措施范围,由工作负责人征得工作票签发人与工作许可人同意,在原工作票上增填工作项目;若需变更或增设安全措施,应填用新得工作票 11.工作票有效时间,以批准得检修计划工作时间为限,延期应办理手续 12.工作许可后,工作负责人、专职监护人应向工作班成员交代工作内容与现场安全措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作

13.工作负责人、专职监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护。工作负责人在全部停电时,可参加工作班工作;部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分得情况下,方可参加工作14.工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施确保不变。隔日复工时,应得到工作许可人得许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人得带领下进入工作地点 15.在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向工作人员交代带电范围、安全措施与注意事项。 16.全部工作完毕后,工作负责人应向运行人员交代所修项目状态、试验结果、发现得问题与未处理得问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后表示工作票终结 17.在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌与装设遮拦(围栏)等保证安全得技术措施 18.高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点4m以内,室外人员进入接地点8m以内,均应穿绝缘鞋。接触设备得外壳与构架时,还应戴绝缘手套 19.巡视高压设备时,不宜进行其她工作 20.雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷器与避雷针 21.工作结束时,应得到工作负责人得工作结束报告,确认所有工作班组均已完工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录核对无误后,方可下令拆除发电厂或变电站内得安全措施,向线路送电。 22.带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电、雪、雹、雨、雾等,不应进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于80%,不宜进行带电作业

安全生产教育培训考试试题

安全生产教育培训考试试题 姓名:__________________ 分数: __________________ 填空题:(每空2分,总共40分) 1、作业人员在使用I类手持电动工具前应检查确认供电线路已装有漏电保护器, 而且保护接地(PE线连接可靠方可进行操作 2、《安全生产法》规定国家实行生产安全事故责任追究制度,依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定,追究生产安全事故责任人员的法律责任。 3、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定,工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工,由于不服管理、违反规章制度,或者强令工人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。 4、高处作业时,工具应放在工具箱内或工具袋内。 5、带电拉高压跌落 保险开关或隔离刀闸应使用合格的绝缘工具。6、安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。 7、每月开展不少于两次安全活动,做到时间、内容、人员三落实,且有记录。 8、岗位安全操作规程应包括:岗位危险源、控制标准、操作中的安全方法和严禁事项,凡有重大或重要危险源的岗位,应有应急救援预案或应急措施。 9、对安全检查中发现的事故隐患,常用隐患整改通知书的形式,指定被查单 位限期整改。 二、判断题:(对,错“X”,每题1.5分,总共30分) 1、操作者可以根据工作方便随意拆除设备(施)的安全装置、仪器、仪表、警 示装置。(X ) 2、机床操作者在没有专业工具的情况下,可以用手替代工具操作,手拉、吹排铁屑。(X) 3、机械冲压作业时,操作者的手不得进入危险区域。(“) 4、高处作业时, 作业人员在作业点下方无人的情况下,可以任意抛、掷物件。(X 5、操纵桥吊很简单,为了方便工作,只要会操作,无安全操作证也可以操纵桥吊吊

安规培训测试题(有答案)

四川广安智丰建设工程有限公司 安规培训测试试题 单选题共20题(每题2分) 1. 110kV绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度应大于( )米。 A. 1.5 B. 2.0 C. 3.0 D. 4.0 答案:B 2. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作负责人留存,一份交( )负责人执行。 A. 小组 B. 工作 C. 许可人 D.项目答案:A 3. 利用( )或与杆塔接地装置电气上直接相连的横担接地时,允许每相分别接地,但杆塔接地电阻和接地通道应良好。答案:B A. 架空地线 B. 铁塔接地 C. 金属体 D.接地线 4. 沟槽开挖时,应将路面铺设材料和泥土分别堆置,堆置处和沟槽之间应保留通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起的斜坡上( ) 放置工具材料等器物,以免滑入沟槽损伤施工人员或电缆。答案:C A. 可以 B. 牢固 C. 不准 D.偶尔 5. 在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作,只有停电检修线路在带电线路( )时才可进行。答案:B A. 上面 B. 下面 C. 中间 D. 任何位置 6. 35kV绝缘工具1min工频耐压预防性试验标准为( )kV 答案:B A. 45.0 B. 95.0 C. 100.0 D. 150.0 7. 在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。答案:C A. 黄灯 B. 绿灯 C. 红灯 D.探照灯 8. 倒闸操作前、后,都应检查核对( )名称、编号和断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的断、合位置。答案:D A. 现场图 B. 接线图 C. 模拟图 D. 现场设备 9. ( )中的高压直流输电系统的直流接地极线路和接地极应视为带电线路。答案:B A. 停运 B. 运行 C. 架设 D. 检修 10. 当临时高处行走区域不能装设防护栏杆时,应设置( )高的安全水平扶绳,且每隔2m应设一个固定支撑点 A. 950mm B. 1000mm C. 1050mm D.1100mm 答案:C 11. 一回线路检修(施工),其邻近或交叉的其他电力线路需进行配合停电和接地时,应在工作票中列入相应的安全错施。若配合停 电线路属于其他单位,应由检修(施工)单位( )书面申请,经配合线路的设备运行管理单位同意并实施停电、接地。答案:A A. 事先 B. 适时 C. 立即 D.事后 12. 在电力线路上工作,保证安全的技术措施有停电;验电;装设接地线;( );悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。 A. 使用工作票 B. 现场查勘 C. 使用个人保安线 D.安全交底答案:C 13. 海拔在500m~1000m时,进行500kV地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离不得小于( )米。 A. 3.0 B. 3.2 C. 3.4 D.3.6 答案:C 14. 遇有( )以上的大风时,禁止在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作及直流单极线路停电检修工作。答案:C A. 3级 B. 4级 C. 5级 D. 6级 15. 电缆隧道应有充足的照明,并有防火、防水、( )的措施。答案:C A. 防潮 B. 防盗 C. 通风 D. 防毒 16. ±500kV等电位作业人员对接地体的距离应不小于( )米。答案:C A. 3.2 B. 3.3 C. 3.4 D. 3.5 17. 杆塔施工中立、撤杆时,除指挥人及指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的( )倍距离以外。 A. 1.0 B. 1.2 C. 0.8 D. 0.6 答案:B 18. 如需在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或( )将其可靠接地或采用等电位方式进行。答案:B A. 铜线 B. 个人保安线 C. 拉线 D. 钢丝绳 19. 长期停用或新领用的电动工具的带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到( ),应进行维修处理。 A. A.0.5MΩ B. 1MΩ C. 2MΩ D.4 MΩ答案:C

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

电气运行考试试题

精选 一、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1.对称三相电源星形连接,线电流等于()。 (A)相电流;(B).3倍相电流;(C)额定容量除以额定电压;(D)2倍相电流。 2?将检修设备停电时,必须断开断路器和隔离开关的(),隔离开关操作手柄必须锁住。 (A)交流电源;(B)操作电源;(C)熔断器;(D)低压断路器 )等确证验电器良好。 3 ?验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用( (A )冲击高压发生器(B )工频高压发生器 (C )高压声光验电器(D)语音报警高压验电器 4?我国制定的用电设备额定电压等级标准(如:10kV )中的电压是指()。 (A)线电压的有效值;(B)线电压的最大值;(C)相电压的有效值;(D)相电压的最大值 5?电力系统在运行中发生三相短路时,通常出现()现象。 (A )电流急剧减小;(B )电流急剧增大;(C)电流谐振;(D )电压升高 6. 110kv及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是()。 (A)减少线路雷击事故,提高供电可靠性;(B)减少雷击事故,提高电能质量; (C)减少雷击事故,降低输电线路对地电压;(D)减少雷击事故,提高输电线路的耐压水平。

7. 根据我国现行规定,对于大型电力系统频率偏移的要求是正常运行情况下,频率偏移不得超过()Hz 。。 (A)0.1 (B)0.2 (C)0.3 (D)0.5 8. 由雷电引起的过电压称为()。 (A)内部过电压;(B)工频过电压;(C)谐振过电压;(D)大气过电压; 9. 联接组号不同的变压器不能并联运行,是因为()。 (A)电压变化率太大;(B )空载环流太大; (C)负载时激磁电流太大;(D)不同联接组号的变压器变比不同 10. 中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为()。 (A)过补偿;(B)完全补偿;(C)欠补偿;(D)理想补偿; 11. 在变压器中性点接入消弧线圈的目的()。 (A)提高电网电压水平;(B )限制变压器故障电流; (C)提高变压器绝缘水平;(D)补偿接地及故障时的电流; 12. 三相四线制的中线不准安装开关和熔断器是因为()。 (A)中线上无电流,熔体烧不断;(B)中线开关接通或断开对电路无影响; (C)中线断线后,三相不对称负载无法正常工作,严重时会烧毁负载;

2019最新安全生产教育培训考试题及答案

2019最新安全生产培训教育考试题及答案

姓名:班组:得分: 安全教育日期年月日 一、选择题(3分共40分) 1.新进场的劳动者必须经过“三级”安全教育,及公司教育、( C)、班组教育。 A、技术教育 B、专业教育 C、项目教育 2.转换工作岗位和离岗后重新上岗的人员,必须(B)才允许上岗工作。 A、经过等级手续 B、重新经过安全生产教育 C、经过领导同意 3.从事特种作业的劳动者,必须经过(C)并取得特种作业资格证。 A、身体检查 B、重新登记 C、专门培训 4.处理事故的“四不放过’原则是:事故原因没有查清楚不放过;事故 责任者没有处理不放过;(A)防范措施没有落实不放过。 A、广大职工没有受到教育不放过 B、生产尚未恢复不放过 C、没有公布处理结果不放过 5.直接从事带电作业时,必须(B)防止发生触电。 A、有人监护 B、穿绝缘鞋戴绝缘手套 C、戴绝缘手套 6.施工现场电气发生为火灾时,应先切断电源,再(A)进行灭火,防止发生触电事故。 A、使用干粉灭火器 B、使用泡沫灭火器 C、使用任何灭火器都可以 7.施工现场的开关电箱安装和使用,(C)要求使用,防止发生操作事故。

A、可以一个电箱内多个闸刀,但一把渣控制一台设备 B、不可以一把闸刀控制2台设备,但可以一个漏电保护器控制2把闸 刀,每把闸控制1台设备 C、按一台设备一把闸一个漏电保护器及自己专用的开关箱,不得混用。 8.施工现场室内照明线路与灯具安装高度(A) A、低于2.4米时采用安全电压 B、低于3米时采用安全电压 C、低于2米时采用安全电压 9.施工人员到高处作业时(B) A、当无上下通道时,可以攀爬脚杆上下 B、必须走专用通道,禁止攀爬脚杆上下 C、禁止攀爬脚杆上下时,必须系好安全带 10.浇筑柱砼或板砼时,离地面2米以上时,操作人员( B) A、可以站在模板或支撑板上作业 B、应该站在操作平台上作业 C、可以站在钢筋骨架上或模板上作业 11.拆除作业时( B ) A、按照施工进度要求拆除 B、按照施工组织设计及安全技术要求措规定去拆除 C、按照过去的拆除经验去拆除 12.施工现场不同层次高度同时进行交叉作业时,应( C ) A、作业人员可以在上下同一垂直面上作业 B、下层作业人员可以与上层在同一垂直面上作业,但要随时观察上访情况 C、上下层作业人员不得在同一垂直面上作业,或不能在上层物体可能 坠落范围内作业,不能满足时应设隔离防护层。 13.高压线下不得堆料,不得施工,在同一作业时要求,必须不小于 (C)以上水平距离,当不能满足时应采取防护措施。 A、2米 B、4米 C、6米 14、进入施工现场的(C)人员必须佩戴安全帽

变电站《安规》考试试卷带答案

2012年十二月份安全培训《安规》试卷 (变电部分) 一、单选题(共20题每题3分) 1. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 2. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1.4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 4. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 5. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 6. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 7. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室

D. 蓄电池室 8. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A《变电安规:2.3.5.3》 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 9. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。答案:A《变电安规:2.3.6.4》 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 10. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。答案:A《变电安规:2.2.6》 A. 三把 B. 五把 C. 四把 11. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。答案:C 《变电安规:2.3.6.2》 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 12. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()。答案:A《变电安规:3.2.8.2》 A. 不准延期 B. 可延期一次 C. 可延期二次 13. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B 《变电安规:3.2.7.2》 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 14. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规:3.2.7.8》 A. 当值调度 B. 领导 C. 工作票签发人 15. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.8》 A. 指定 B. 愿意 C. 有权 16. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。答案:B 《变电安规:3.3.1.1》 A. 分别做

最新安规考试试题(答案)

华能乐亭风电场安规考试试题 答题人:班组:分数: 一、填空题:(20分) 1、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不的靠近避雷器和避雷针。 2、倒闸操作必须同时有_2_个人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。 3、在全部停电的或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:一、停电;二、 验电;三、装设接地线;四、悬挂标示牌和装设围栏。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点_±_米以内,室外不得接近故障点_8_米以内。 5、设备对地电压在250v 以上者,为高压;250v 以下者,为低压。 6、10KV设备在不停电时的安全距离是0.7m ,35KV带电设备、110KV带电设备的安全距 离是1.5m 、220KV带电设备的安全距离是3m 。 7、电气设备停电后,即时是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 8、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源, 但事后必须立即报告。 9、同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票 10、一份操作票只能填写一个操作任务。 二、多项选择题(共50分,每题5分): 1、高压开关柜内手车开关拉出后,(A、B C )。 A、观察隔离挡板是否可靠封闭。 B、隔离挡板禁止开启。 C、设置“止步,高压危险!”的标示牌 2、下列项目应填入操作票内:(A、B CD E、F、G ) A、应拉合的断路器(开关)。 B、应拉合的隔离开关(刀闸)。 C、验电。 D应拉合的接地刀闸(装置)、装拆接地线。 E、合上或断开控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。 F、切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。 G拉合设备后检查设备的位置。 3、下列各项工作可以不用操作票:(A、B )。 A、事故应急处理。 B、拉合断路器(开关)的单一操作。 C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 4、若(A、B、C )同时停、送电,可使用同一张工作票。

2019-2020年度安规试卷电气运行 B

2019-2020年度电厂公司安规试卷(B) (电气运行) 部门 _________ 姓名_______日期_________得分___________ 一、单选题:(每题2分,共20分) 1、电气工作人员须经()鉴定,无妨碍工作的病症。 A.护士 B.医生 C.医师 D.卫生院 2、电气工作人员应具备()的安全生产知识和技能。 A.基本 B.一定 C.必要 D.足够 3、成套接地线应使用截面不小于(),有透明护套的多股软铜线。 A.10mm2 B.20 mm2 C.25 mm2 D.50 mm2 4、220KV设备,人员工作中与设备带电部分的安全距离为()米。 A.0.7 B.1.0 C.1.5 D.3.0 5、一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列()以一个电气连接部分为限。 A.工作任务 B. 工作地点 C. 工作时间 D.工作计划 6、紧急救护成功的条件是()。 A.送医院及时 B.动作快,操作正确 C.人员多 D.设备好 7、第一种工作票应在工作()一日送达运行人员,临时工作可在工作开始前直接交给工作许可人。 A.前 B.后 C.当天 D.随时 8、如触电者处于高处,解脱电源后会自高处坠落,因此要采取()。 A. 预防措施 B.保护措施 C.抢救措施 D.救护措施 9、在未办理工作票()手续以前,值班呀不准将施工设备合闸送电。 A.填用 B.许可 C.转移 D.终结 10、肢体骨折可用夹板、木棍或竹竿等将断骨()关节固定。 A.上 B.下 C.上下 D.任一 二、填空题:(每题2分,共20分) 1、触电急救必须,立即就地用心肺复苏法进行抢救,并地进行,同时及早与医疗部门联系,争取医务人员。 2、清扫运行设备和二次回路时,要防止、防止,要使用。 3、所谓运行中的电气设备,系指 , 或 的电气设备。 4、扑救可能产生有毒气体火灾时扑救人员应使用。 5、无论高压设备是否带电,工作人员不得或进行工作,若有必要 时,应。 6、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点米以内,室外不得接近故障点米以内。 7、装设接地线不宜进行,不应碰触未接地的导线。 8、钳形电流表应保存在的室内,使用前要擦拭干净。 9、在发生人身触电事故时,为了救人, ,即行断开有关设备的电源,但事后必 须。 10、定子三相电流不平衡时,就一定会产生电流。 三、判断题(每题2分,共20分) 1、在电气设备上工作应有保证安全的组织措施。() 2、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由工作负责人执行。() 3、高压设备室大门钥匙检修人员不可留存,必须执行借用制度,并且必须进行登记。 () 4、为使触电者与导体脱离,最好用一只手进行,如果触电者较重,也可两只手进行。 () 5、擦拭运转电机油端盖上的油污时,不准把抹布缠在手上。() 6、工作人员接到违反《安规》的命令可以不执行。() 7、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘手套,并站在绝缘垫或绝缘台上。 ( ) 8、无论第一种工作票,还是第二种工作票,有效时间都是以批准的检修期为限,不是以申请的时间为限。() 9、在停电的低压配电装置和低压导线上的工作,应填用电气第一种工作票,并至少由两人进行。 () 10、事故应急抢修可以不用工作票,但应使用事故应急抢修单,明确现场工作负责人。 () 四、问答题(每题10分,共40分) 1、事故追查“四不放过”原则是什么? 2、紧急救护的基本原则是是什么?

安全生产教育考试试题(60题)

2011年安全生产知识试题 部门:姓名:分数: 一、单项选择题,请将正确答案填入括号内。(每题1.5分,共50题) 1、根据国家现行职业卫生监管工作分工,作业场所职业卫生的监督检查由()负责。 A、国家安全生产监管总局 B、卫生部 C、人力资源和社会保障部 2、依据我国的安全生产法律法规,任何单位和个人发现事故隐患,都()向安全生产监管监察部门和有关部门报告。 A、有权 B、无权 C、无责任 3、生产安全事故发生后,单位负责人接到报告后,应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监管部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 A、 1 B、 2 C、 3 4、我国的职业病防治工作原则是:“分类管理、()治理”。 A、彻底 B、综合 C、分期 5、任何()和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。 A、施工单位 B、单位 C、经营单位 6、安全生产管理,坚持()的方针。 A、安全第一 B、预防为主 C、安全第一,预防为主 D、安全第一,无事故发生 7、根据安全生产概念和工作要求,对于生产经营单位,安全生产需要保护的第一对象是()。 A、设备 B、从业人员 C、管理人员 D、技术人员 8、安全生产方针()。 A、安全生产管理 B、坚持安全第一、预防为主 C、安全适用范围 9、()应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。 A、施工单位 B、监理单位 C、建设单位 10、()就是要求在进行生产和其他活动时把安全工作放在一切工作的首要位置。 A、监督第一 B、质量第一 C、安全第一 11、当设备发生碰壳漏电时,人体接触设备金属外壳所造成的电击称作()。 A、直接接触电击 B、间接接触电击 C、静电电击 D、非接触电击 12、在带电设备周围严禁使用()、皮卷尺、线尺等导电体进行测量工作。 A、绝缘软尺 B、木尺 C、钢卷尺 13、配电盘(箱)、开关、变压器等各种电气设备附近不得()。 A、设放灭火器 B、设置围栏 C、堆放易燃、易爆、潮湿和其他影响操作的物件 14、维修机器时,应先将开关关上,()。 A、断开电源,并在显眼处挂上“停机维修”标识牌,方可工作 B、将机器护罩拆除,方便修理 C、即可进行维修工作。

安全培训考试试卷及答案

安全培训考试试卷 单位 _______ 姓名__________ 职务(工种)________ 成绩_________ 一、选择题:(每题3分,共60分)下列各题中只有一个正确答案, 请将正确答案的序号填入对应的括号内: 1 ?高处作业是指在基准面在()以上,有可能坠落的作业(B) A. 1米 B. 2米 C. 3米 2 ?中华人民共和国安全生产法从()开始实施。(B) A 2001年11月1日 B. 2002年11月1日 C. 2003年11月1日 3 ?安全生产管理,坚持()的方针。(C) A. 安全现场管理为主,安全检查为辅 B. 领导安排为主,现场整改为辅 C. 安全第一、预防为主、综合治理 4 ?安全生产过程中的“三违”的内容是什么?(B) A. 违章指挥,违章操作,违反“四条禁令” B. 违章指挥,违章操作,违反劳动纪律 C. 违章指挥,习惯性违章操作,违反安全条例 5. 《安全生产法》规定,员工在作业过程中发现直接危及人身安全的紧急情况时,()停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。(B) A. 先告诉领导后

B. 有权 C. 无权 6?《安全生产法》规定,员工在作业过程中,应当严格遵守本单位的(), 正确佩戴劳动防护用品。(C) A. 安全生产规章制度和操作规 B. 服从管理程 C. 安全生产规章制度和操作规程,服从管理。 7?什么是高压电?(A) A. 高压电指任何带电体部分对地电压在250v以上者 B. 高压电指任何带电体部分对地电压在220v以上者 C. 高压电指任何带电体部分对地电压在380v以上者 8.致人死亡的电流值是多少?(A) A. 0.1安培 B. 0.5安培 C. 1安培 9?什么是三级安全教育?(A) A. 三级安全教育是指厂级、车间级、班组级的三级安全教育; B. 三级安全教育是指公司级、车间级、岗位的三级安全教育; C. 三级安全教育是指入厂前三天的安全教育; 10. 如果某处发生电气火灾,最好选择(A )灭火。 A. 干粉灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 用水 11. 生产现场要留有足够宽的安全通道是为了(A)。 A. 特殊紧急情况下方便应急

2019《安规》考试卷答案.doc

2019《安规》考试卷答案 姓名:职务:分数:__________ 一、填空题(每题 2 分;共 20 分) 1、电力安全生产的工作方针是(安全第一)、(预防为主)。 2、在电气设备上工作;保证安全的组织措施为:(工作票制度);工作监护制度;(工作许可制度);工作间断、转移和终结制度。 3、一次设备的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关均处于合闸接通位置;设 备已带有标称电压、(继电保护)且(安全自动装置)及控制电源均满足设备运行要求的状 态。 4、进入高空作业现场;应戴(安全帽);高处作业人员必须使用(安全带)。 5、一份操作票只能填写一个(操作任务)。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务 而进行 ( 单项操作 ) 。 6、电气操作时;应履行(唱票)、复诵制。操作人、监护人双方确认无误后再进行操作。操 作过程中;监护人应对操作人实施 ( 有效监护 ) 。 7、室内高压设备的隔离室应设有遮栏;遮栏的高度在(1.7 )米以上;安装牢固并(加锁)。 8、电气测量工作;至少应由(两人)进行;(一人操作);一人监护。 9 、操作票是指进行电气操作的书面依据;包括(调度指令票)和(电气操作票)。 10 发现有人触电;应立即(切断电源);使触电人脱离电源;并立即进行(急救)。 二、选择题(每题 2 分;共 20 分) 1、电气设备分为高压和低压两种;其中:低压电气设备是指:其对地电压在(B)及以下者。 A )48V; B )1000V; C )380V; D )500V。 2 、装设接地线应(A)。 A)先接接地端;后接导体端;B)先接导体端;后接接地端; C)先接中相;后接边相; D )应两端同时接线。 3、工作负责人和(C)签字后;工作票即被认为已签发。 A)工作许可人; B) 工作负责人; C) 工作票签发人; D) 工作班成员。 4、设备不停电时的安全距离; 10KV、35KV、110KV分别为( B )。 A)0.35m 0.6m 1.5m B ) 0.70m 1.0m 1.5m C)1.0m 1.15m 1.5m D)0.6m1.15m 1.5m 5、电气设备的双重命名是指(C)。 A)、中文名称、设备代号B)、英文名称、设备代号 C)、中文名称、设备编号D)、英文名称、设备编号 6 凡在离地面( 2)米及以上的地点进行的工作;都应视作高处作业。

安规考试答案

电气检修安规试题(一)答案 一、填空题(每空1分,共30分) 1.隔离开关、安全、遮栏2电压、电压、电压3.许可、电源、上级 4.立即、原位 5.检修、试验 6.设备、切断、灭火 7.工作地点、值班员8.导电、干粉灭火器、干砂 9.全部停电工作、部分停电工作、不停电工作 10.防止误分(误合)断路器,防止带负荷拉(合)隔离开关,防止带电挂(合)接地线(接地开关),防止带地线(接地开关)合断路器,防止误入带电间隔11. 修理 二、选择题(每题1分,共10分) 三、判断题(每题1分,共10分) 1.× 2.× 3. √ 4.× 5. √ 6.× 7. √ 8.× 9.×10.× 四、问答题(50分) 1.填写工作票如有个别错字和漏字怎么办(8分) 1)如有个别错字和漏字需要修改补填时,必须保持清晰。(2分) 2)在错字上以一横线“——”划掉,并在旁边写上正确的字。(2分) 3)漏字以“V”符号填写。(2分) 4)由工作票签发人、工作负责人或工作许可人等分别在各自修改处盖章(2分)2.在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时应注意什么(6分) 1)应两人放倒搬运。(3分) 2)与带电部分保持足够的安全距离。(3分) 3.哪些工作需要填写第二种工作票(10分) 1)带电作业和在带电设备外壳上的工作;(2分) 2)控制盘和低压配电盘.配电箱.电源干线上的工作;(2分) 3)二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;(2分) 4)转动中的发电机.同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;(2分) 5)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的

安全生产三级安全教育培训考试试卷(有答案)

安全生产教育培训考试试卷 姓名:日期: 一选择题 1、国家安全生产法规定的安全生产方针是()。 A 安全为了生产 B 安全第一,预防为主,综合治理 C 安全生产人人有责 2、国家安全生产法规定生产经营单位的()对本单位的安全生产全面负责。 A 主要负责人 B 分管安全生产工作的领导C安全生产管理部门 3、安全生产应坚持()原则。 A 以生产为本 B 以人为本 C 以机器为本 4、工作现场的各种电动机具必须按规定接地接零,并设置()开关。 A 单一 B 多种 C 两种 5、()米以上的高处作业、悬空作业无安全防护设施的,必须系好安全带,扣好保险钩。 A 1米 B 2米 C 3米 6、吊装区域非操作人员严禁入内,吊装机械必须完好,吊臂()不准站人。 A 垂直下方 B 前方 C 后方 7、电气线路或机具发生故障时,应找()处理。 A 班组长 B 车间主任 C 电工 8、下列哪种情况可以进行起重吊装?() A 超过额定负荷 B 指挥信号不明 C 重量明确 9、()管道、容器不准焊割。 A 无压力的 B 有压力的 C 脏的 10、当生产与安全发生矛盾时,应遵循()原则。 A 生产服从安全 B 安全服从生产 C 安全生产两不误 11、杜绝“三违”现象,指的是杜绝() A 违章指挥,违章作业,违反劳动纪律 B 违法,违反纪律,违反制度 C 违反规章,违反规定,违反指挥 12、坚持建设项目“三同时”里的“三同时”指的是必须与主体工程() A 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用 B 同时生产、同时使用、同时修理 C 同时整改、同时施工、同时生产 13、被火焰烧伤时,应()以减轻伤害和疼痛。 A 浸沐在热水中 B 浸沐在冷水中 C 浸沐在沙子中 14、下列哪种情况可以焊接?() A 有压力的容器、管道 B 附近有与明火作业相抵触的工种在作业时 C 清楚焊、割现场周围情况之后 15、下列哪种情况不可以进行起重吊装?() A 起重机臂准备吊起的重物下面有人停留或行走 B 起重指挥由技术培训合格的专业人员担任,指挥或信号清楚 C 多机作业,且所吊重物距离大于3米,在同一轨道上多机作业,有良好的安全措施 16、发生火灾时,首先做的是() A 报警 B 搬运财物 C 争先恐后逃生 17、当机电设备超负荷运转时,应当() A 继续运转 B 停止运转 C 根据生产需求来判断 18、干粉灭火器适用于() A 易爆固体 B 易燃、可燃液体 C 易爆气体 19、不懂电器和机械的人员,()使用和摆弄机电设备。 A 可以 B 有人教时 C 严禁 20、各种电动机械设备必须可靠有效的()方能开动使用。 A 安全接地和防雷装置 B 保护装置 C 防电装置 21、()是实现安全和效益的决定因素 A 企业产量 B 领导指挥C人人遵章守纪 22、决定伤害事故是否发生的是()的行为

企业安全教育培训考试试题及答案

企业安全教育培训考试试题及答案 一、填空题:(每空1分,共10分。把正确答案填在括号内。) (1)安全是指生产系统中人员免遭不可承受( 危险 )的伤害。 (2)安全生产的管理方针是(安全第一),(预防为主),(综合治理)。 (3)高处作业是指凡在坠落高度基准面( 2米 )以上,有可能坠落的高处进行的作业。 (4)无视规章制度,明知故犯的行为,往往都是导致事故发生的(人为因素)。 (5)铝的熔点是多少?(660℃以上)铸造时的温度(720-730℃)要防止铝液对人体(烫伤)。 (6)生产经营单位的厂规厂纪是保证安全生产的(重要措施)。 (7)室内空气中二氧化碳含量达到(10%)时,就能使人不省人事、呼吸停止甚至死亡。 (8)检修设备时,应该挂(有人工作,禁止合闸)的安全标志牌,以提醒人们注意。 (9)炉内精炼时时,炉前工必须使用哪类个人防护用具?(答:护眼罩.、手套、防热罩 ) (10)安全标志分为哪几类?(答:禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类 ) 二、问答题:每题2分共10分(选答题另加分) 1、事故发生的原因概括有那几点?答:事故发生的原因概括讲有三点,即人的不安全行为,物的不安全状态,管理上的缺陷。 2. “三违”指的是?答:违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。 3. “四不伤害”指的是?答:不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害,保护他人不被伤害。 4. 新工人三级安全教育指的是哪三级?答:厂级、车间级、班组级。 5、事故处理的“四不放过”原则指的是? 答:事故原因未查清不放过;事故责任者和群众没有受到教育不放过;没有制定出防范措施 不放过;事故责任者没有受到处理不放过。 选答题:每题另加2分 1、设备电器上的“三大保护”指的是?答:保护接地、漏电保护、过电流保护。 2、我国安全色常用哪几种颜色?答:红、黄、蓝、绿。

安规试题带答案

安规考试试题 一、单选题: 1、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和(B)培训,经考试合格上岗。 A.实践技能;B.岗位技能; C.安全技能;D.专业知识 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过(C )教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A.现场基础;B.危险点; C.安全知识;D.专业 3、高压电气设备:电压等级在(C)V及以上者; A.250;B.500;C.1000;D.10000 4、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在(B)m以上,安装牢固并加锁者; A.;B.;C.2;D. 5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点(C )m以内。

A.6;B.7;C.8;D.10 6、巡视配电装置,进出(C),应随手关门。 A.变电站;B.间隔;C.高压室;D.组合电气 7、监护操作时,其中一人对设备较为(B)作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。A.清楚;B.熟悉;C.明白;D.了解 8、倒闸操作由(B)填用操作票。 A.运行人员;B.操作人员; C.监护人;D.工作许可人 9、操作票应填写设备的(B)名称。 A.编号;B.双重名称; C.开关;D.隔离开关(刀闸) 10、监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经(A)同意的操作行为。 A.监护人;B.发令人;C.值班长;D.调度员 11、操作中发生(A)时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。

A.疑问;B.故障;C.异常;D.事故 12、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用(B),并站在绝缘垫或绝缘台上。 A.绝缘棒;B.绝缘夹钳;C.绝缘靴;D.工具 13、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和(A)前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。A.做好安全措施;B.推上接地刀; C.作好临时遮拦;D.未许可开工 14、(C)操作时不得进行登高或登杆操作。 A.刀闸;B.倒闸;C.单人;D.检修 15、不停电工作系指:(A)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 A.工作本身不需要停电并且没有偶然触及导电部分的危险;B.在带电设备上进行的工作; C.工作本身不需要停电; D.工作本身与相邻间隔的安全措施完善 16、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的(A)。

相关文档