文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 技术比武试题带答案

技术比武试题带答案

技术比武试题带答案
技术比武试题带答案

一、单项选择题

1、将一根导线均匀拉长,使其长度为原长度3倍,则它的电阻值为原电阻的(c)。

A.3倍

B.6倍

C.9倍

D.12倍

2、交流测量仪表所指示的读数是正弦量的(a)。

A.有效值

B.最大值

C.平均值

D.瞬时值

3、电感元件的基本工作性能是(c)。

A.消耗电能

B.产生电能

C.储存能量

D.传输能量

4、电流表和电压表串联附加电阻后(b)能扩大量程。

A.电流表

B.电压表

C.都不能

D.都能

5、电动势为10V,内阻为2Ω的电压源变换成电流源时,电流源的电流和内阻是(b )。

A.10A,2Ω

B.20A,2Ω

C.5A,2Ω

D.2A,5Ω

6、纯电容电路的功率因数( c )零。

A.大于

B.小于

C.等于

D.等于或大于

7、二极管两端加上正向电压时(b )。

A.定导通

B.超过死区电压才导通

C.超过0.3V才导通

D.超过0.7V才导通

8、导线通以交流电流时在导体表面的电流密度(a)

A.较靠近导线中心密度大

B. 较靠近导线中心密度小

C.与较靠近导线中心密度一样

D.无法确定

9、通电绕组在磁场中的受力用(d)判断。

A.安培定则

B.右手螺旋定则

C.右手定则

D.左手螺旋定则

10、互感电动势的大小和方向,用(b)分析。

A.楞次定律

B.法拉第电磁感应定律

C.右手定则

D.左手定则

11、用电压测量法检查低压电气设备时,把万用表扳到交流电压( d)伏档位上。

A.10V

B.50V

C.100V

D.500V

12、在三相交流异步电动机的定子上布置有( B)的三相绕组。

A.结构相同,空间位置互差90°电角度

B.结构相同,空间位置互差120°电角度

C.结构不同,空间位置互差180°电角度

D.结构不同,空间位置互差120°电角度

13.适用于电机容量较大且不允许频繁启动的降压启动方法是(A )。

A.星-三角

B.自耦变压器

C.定子串电阻

D.延边三角形

14、不会造成交流电动机绝缘被击穿的原因是( A)。

A.电机轴承内缺乏润滑油

B.电机绝缘受潮

C.电机长期过载运行

D.电机长期过压运行

15、检修接触器,当线圈工作电压在( A)%UN以下时交流接触器动铁心应释放,主触头自动打开切断电路,起欠压保护作用。

A.85

B.50

C.30

D.90

16、进行变压器耐压试验时,试验电压升到要求数值后,应保持(B )秒钟,无放电或击穿现象为试验合格。

A.30

B.60

C.90

D.120

17、真空断路器的触点常采取(d)。

A.桥式触头

B.指形触头

C.辫形触头

D.对接式触头

18、下列主要用于限制高次谐波作用的是(d)。

A.线路并联电容器

B.电容器串联电抗器

C.主变串联电抗器

D.A和B

19、电容器熔断器熔丝的额定电流小于电容器额定电流的(c )。

A.1.46倍

B.1.45倍

C.1.5倍

D.2倍

20、选择断路器遮断容量应根据安装处(c)决定。

A.变压器容量

B.最大负荷

C.最大短路电流

D.最小短路电流

二、多选题

1、以下哪些不是避雷器防污闪措施(abd)。

A.刷RTV涂料

B.定期清扫

C.加装防污伞裙 D选用防污型避雷器

2、跳闸位置继电器与合位置继电器的作用包括(abcd)。

A.可以表示断路器跳、合闸位置

B.可以表示断路器位置的不对应或表示该断路器是否在全相运行状态。

C.在三相跳闸时去高频保护停信 D、发出控制回路断线或事故音响信号

3、主变差保护动作的原因是(abce)。

A.主变及其套管引出线故障

B.保护二次线故障

C.主变内部故障

D.母线故障 E电流互感器开路

4、断路器液压机构的油泵打压频繁原因是储压筒活塞杆漏油及(abd)原因造成的。

A.高压油路漏油 B微动开关的停泵、启泵距离不适合

C.电机控制电路出现故障

D.放油阀密封不良

5、高压开关常见的故障(abcd)。

A.拒绝跳、合闸

B.假跳闸、合闸

C.三相不同期

D.操作机构损坏

E.保护装置控制回路故障

6、真空断路器常见故障(abcd)

A.电动合不上或空合

B.电动不脱扣及分合闸不可靠

C.分、合闸线圈烧毁

D.真空泡真空损坏

7、运行中电流互感器开路会造成的后果是(ac)。

A.二次产生高压危及设备和人员安全

B.造成铁芯过饱和而发热损坏绝缘

C.开路时,负载阻抗为零,产生在的短路电流将设备烧毁

8、半导体焊枪中应注意事项是什么(cd)。

A.应使用30W及以下的电烙铁

B. 应使用镊子夹住所焊的管脚

C.焊接时间不能过长

D. 应将半导体进行预热

9、继电保护装置定期检验可分几种(abc)。

A.全部检验

B.部分检验

C.用装置进行断路器分合实验 C.定期更换实验

10、继电保护装置补充检验可分几种(abcd)。

A.装置改造后检验

B.检修或更换一次设备后的检验

C.运行中发现异常情况后的检验

D.事故后的检验

11、按继电保护要求,对电流互感器进行(abcd)试验。

A.绝缘检查

B.测试互感器各线圈极性汇报

C.变流比和伏安特性试验 D、二次负荷测定,检查二次回路接点及接地情况

12、距离保护按其作用可分成(ab)部分构成。

A.起动元件

B.测量元件

C.电压断线闭锁装置

D.振荡闭锁装置

E.电源部分

13、距离保护在运行中出现哪些信号时需停用检修(abcde)。

A.“交流电压回路断线”

B.“装置总闭锁”

C.“直流消失”

D.“振荡闭锁动作”不复归

E.“装置异常”

14、电气设备中高压电气设备是指:(acd)

A.设备对地电压在1000V及以上者

B.设备对地电压在1000V以下者

C.6—10KV电气设备

D.110KV电气设备

15、所谓运用中电气设备系指(abc)的电气设备

A.全部带有电压

B.部分带有电压

C.一经操作即带有电压

D.未竣工,但有电气联系的

三、判断题

1、在R和L串联电路中电压相位总是超前电流相位。(×)

2、在直流电路中电容相当于开路。(√)

3、在三相四线电路中,三个线电流之和等于零。(×)

4、在正弦交流电路中,流过电容的电流在相位上滞后于电容两端电压900。(×)

5、并联电容器不能提高感性负载本身的功率因数。(√)

6、D/A转换器可以将数字量转换成模拟量。(√)

7、计算机可以直接接受外界的模拟量。(×)

8、所有的电压互感器二次绕组出口均需装设熔断器或自动开关。(×)

9、电气设备的金属外壳接地属于工作接地。(×)

10、当线路出现不对断相时,因为没有发后接地故障,所以线路没有零序电流。(×)

11、大型变压器铁芯必须在两点工作接地情况下才能正常运行。(×)

12、SF6断路器不允许工作温度高于SF6液化点。(×)

13、SF6断路器的气体经电弧分解后会产生许多有毒的具有腐蚀性的气体。(√)

14、用万用表测量回路电阻,必须将有关回路电源断开。(√)

15、查找回路开路时,通导法不需断开操作电源。(×)

16、查找回路开路时,电压法不需断开操作电源。(√)

17、在直流系统中无论哪一极对地绝缘破坏,则另一极电压就升高。(×)

18、误碰保护引起断路器动作,自动重合闸不应动作。(×)

19、电流速断保护的主要缺点是受系统运行方式变化的影响较大。(√)

20、变压器本体保护应加强防雨、防震措施,户外存置的压力释放阀、气体继电器应加装防雨罩。(√)

测量工技术比武理论考试试题(C)含答案

杨佳祺整理 1 测量工技术比武理论考试试题(C ) 一.填空题(每空2分,共20分) 1.井下平面控制分为_______和_______两级。 2.在1∶2000地形图上,量得某直线的图上距离为18.17cm ,则实地长度为_______m 。 3.标准方向的种类有_______ 、_______ 、_______ 。 4.测量工作的基本内容是_______、_______、_______。 5.已知某直线的象限角为北西45°,则其坐标方位角为_______。 二.判断题(每题1分,共10分) 1.望远镜的旋转轴称为仪器的竖轴。( ) 2.普通水准测量不需要记录上、下丝读数。( ) 3.根据已知边长和方位角计算坐标称为坐标反算。( ) 4.仪器在使用过程中,如发现有异常现象,无需检查,可带故障作业,回来后再进行处理。( ) 5.井筒中心十字中线,应根据井筒中心的设计平面坐标和高程、井筒十字中线的坐标方位角,用井口附近的测量控制点标定。( ) 6.测量计算的基准面是大地水准面。( ) 7.矿井井巷贯通测量允许偏差值,由矿行政责任人和测量负责人确定。( ) 8.井下高程点和导线点的高程,在主要水平巷道中, 法确定。( ) 9.井下定向边的两端点必须是永久导线点。( ) 10.井下作业中,当人员不够时,可自测自记。( ) 三.选择题(每题2分,共40分) 1.水在静止时的表面叫( )。 A. 静水面 B. 水准面 C. 大地水准面 D. 水平面 2.( ) A.纵坐标北端起逆时针 B.纵坐标北端起顺时针 C.横坐标东端起逆时针 D.横坐标东端起顺时针 3.竖直角( )。 A.只能为正 B.只能为负 C.可能为正,也可能为负 D.不能为零 4.测定点的坐标的主要工作是( )。 A .测量水平距离 B .测量水平角 C .测量水平距离和水平角 D .测量竖直角 5.观测水平角时,照准不同方向的目标,应如何旋转照准部?( ) A.盘左顺时针,盘右逆时针方向 B.盘左逆时针,盘右顺时针方向 C.顺时针方向 D.逆时针方向 6、测得同一目标的盘左、盘右读数分别为30°41′12″、210°41′18″,求得2倍照准差(2C 值)是( )。 A. +6 B.-6 C.+12 D.+18 7.在1:20000的地形图上,50mm 相当于实地( )米。 A. 10 B. 500 C. 1000 D. 100 8.经纬仪的竖盘按顺时针方向注记,当视线水平时,盘左竖盘读数为90°用该仪器观测一高处目标,盘左读数为75°10′24″,则此目标的竖角为( ) A.57o10′24″ B.-14o49′36″ C.14o49′36″ 9.DS1水准仪的观测精度( )DS3水准仪。 A. 高于 B. 接近于 C. 低于 D. 等于 10.在水准测量中,要消除i 角误差,可采用( )的办法。 A.消除视差 B.水准尺竖直 ……………………………………… …线 …………………………………………封… ……………………………密………………… …… ……… ………… 单 位 名 姓 分 数

通风队通风工技术比武试题及答案.

《矿井通风工》技术比武试题库一 第一部分是非题 1、立井开拓适用于井田内煤层埋藏较深的情况下() 2、开采水平与阶段的范围是一样的() 3、通风属于钻眼爆破法掘进的辅助工序() 4、机械化掘进使巷道支护和挖水沟也实现了机械化作业() 5、可以将采区的上山分为两段,一段进风,一段回风() 6、开采有瓦斯喷出或有煤与瓦斯突出的煤层,只有经批准才准许串联通风() 7、开采瓦斯喷出、煤与瓦斯突出危险的采煤工作面时,必须制定安全措施,经批准可以只有一个安全出口() 8、风硐是连接通风机装置和风井的一段巷道() 9、风桥前后各5米内巷道支护应良好,无杂物、积水、淤泥() 10、风量在20m3/s时,采用混凝土风桥() 11、在测风站前后5米内,巷道断面应保持一致、采用一种支护形式() 12、风门地点前后5米内巷道支架完好,无片帮冒顶处() 13、维修巷道时首先要检查维修巷道的通风与瓦斯情况() 14、巷道维修工作应由里向外逐段依次进行() 15、斜巷维修时,一般应由上而下进行,并有安全措施() 16、处理冒顶维修工作时,应设专人观察顶板,发现情况立即撤人() 17、空气温度为20℃指的是绝对温度() 18、空气湿度为68%指的是相对湿度() 19、氧气是化学性质很活泼的气体() 20、当空气中氮气含量过多时会使氧气浓度降低,使人因缺氧而窒息() 21、氮气不助燃,也不能供人呼吸() 22、煤矿井下的氢气不是有害气体() 23、日产1t 煤所涌出的瓦斯量叫相对瓦斯涌出量() 24、相对瓦斯涌出量的单位是m3/t() 25、矿井的绝对瓦斯涌出量越大,相对瓦斯涌出量也一定越大() *26、矿井瓦斯等级分为低瓦斯矿井和高瓦斯矿井两种() *27、矿井气候条件是指井下空气的温度() *28、空气温度高、湿度大、风速小时,人体的散热能力减弱() *29、标高越高,大气压力越大() *30、动压永远为正值() *31、两测点的风速相同,则两测点的动压相等() *32、抽出式通风矿井中,空气中的相对压力均为正值() *33、压入式通风矿井中,空气的相对压力均为正值() *34、基准面取的越低,某断面的位压越大() *35、基准面不同,某断面的位压有正值也可能有负值() *36、风流流经同一井巷中时,断面越大的地点,风速越大() *37、井巷断面积越大,摩擦阻力越小() *38、井巷断面突然扩大或缩小会产生局部阻力() *39、巷道中通过的风量越大,摩擦阻力就越大() *40、矿井反风就是把总风流方向迅速反转过来() *41、我国大多数矿井的采煤工作面采用下行通风() *42、上行通风的优点是工作面涌出的瓦斯被充分的稀释和排出()

网络技术竞赛选拔试题(含答案)

网络竞赛软件学院选拔试题 一、选择与填空题 1: 在Windows 操作系统中,哪一条命令能够显示ARP 表项信息______ A. display arp B. arp -a C. arp -d D. show arp 2: 以下关于电路交换和分组交换的描述正确的是______。(选择一项或多项) A. 电路交换延迟小,传输实时性强 | B. 电路交换网络资源利用率高 C. 分组交换延迟大,传输实时性差 D. 分组交换网络资源利用率低 3:集线器(Hub)工作在OSI 参考模型的______。 A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 传输层 4:下面关于OSI 参考模型各层功能的说法正确的是______。(选择一项或多项) A. 物理层涉及在通信信道(Channel)上传输的原始比特流,它定义了传输数据所需要的机械、电气功能及 : 规程等特性。 B. 网络层决定传输报文的最佳路由,其关键问题是确定数据包从源端到目的端如何选择路由。 C. 传输层的基本功能是建立、维护虚电路,进行差错校验和流量控制。 D. 会话层负责数据格式处理、数据加密等。 E. 应用层负责为应用程序提供网络服务。 5:如果以太网交换机中某个运行STP 的端口不接收或转发数据,接收并发送BPDU,不进行地址学习,那么该端口应该处于______状态。 A. Blocking B. Listening C. Learning

D. Forwarding 【 E. Waiting F. Disable 6:IP 地址的子网掩码是,哪么它所在子网的广播地址是______。 A. B. C. D. 7: 用以太网线连接两台交换机,互连端口的MDI 类型都配置为across,则此以太网线应该为________。 A. 只能使用交叉网线 B. 只能使用直连网线 | C. 平行网线和交叉网线都可以 D. 平行网线和交叉网线都不可以 8: 与传统的LAN 相比,VLAN 具有以下哪些优势(选择一项或多项)______ A. 减少移动和改变的代价 B. 建立虚拟工作组 C. 用户不受物理设备的限制,VLAN 用户可以处于网络中的任何地方 D. 限制广播包,提高带宽的利用率 E. 增强通讯的安全性 F. 增强网络的健壮性 9. 要设置一个子网掩码使和在同一网段,使用的子网掩码可能是______。 } A. B. C. D. 10:对一个C 类网段进行子网划分,如果子网掩码是28 位,那么每个子网能够容纳的最大主机数为______个。 11. DHCP 客户端收到DHCP ACK 报文后如果发现自己即将使用的IP 地址已经存在于网络中,那么它将向 DHCP 服务器发送什么报文______ A. DHCP Request

气化技术比武试题及答案

气化技术比武试题 一、填空题(30分,除标注分值外,每空一分,2分题涉及的位 号和数值必须写出) 1、XV1223、XV1224打开的条件是TIA1226\27\28L 40℃、 LICA1221H90%、PI1302L 0.4MPa (3分)。 2、煤浆分析浓度、粒度分布、粘度、 PH值数据。 3、气化工序气闭阀有FV1308、LV1307 、HV1304 、 XV1223 、XV1224、XV1221 、LV1221 。 4、用柴油烘炉时,柴油走预热烧嘴的中心管,压缩空 气走预热烧嘴的外环。 5、合成气经过经过激冷室水浴、合成气出口冲洗水、文丘里洗 涤器、碳洗塔水浴、碳洗塔塔板和碳洗塔除雾器洗涤除尘洗 涤除尘后送变换。 6、工艺烧嘴为外混式三流道结构,氧气走中心管和外环 隙,在烧嘴头部设有冷却盘管,前端有水夹套,以保护 烧嘴在高温环境不被烧坏。 7、气化炉停车后手动吹扫条件:XV1202确认关, XV1206确认关,卸压时间到。 二、问答题: 1、烧嘴冷却水如何将软管切为硬管。(10分) ⑴确认烧嘴冷却水软管连好,流量正常。

⑵确认烧嘴和硬管连接好。 ⑶联系中控打开XV1223、XV1224。 ⑷现场打开XV1223前阀、XV1224后阀。 ⑸将烧嘴冷却水三通阀切向硬管。 ⑹中控确认流量正常后,关闭软管手动阀。 2、气化炉第一停车触发器有哪些?(10分) (1)仪表空气压力低PIA1230A/B/CLL 三选二(2)合成气出口温度高高TIA1211/12/13 LL 三选二(3)气化液位低低LI1201/02/03 LL 三选二(4)氧气流量低低FIA1204/05/06 LL 三选二(5)煤浆流量低低FIA1202/1203 SICA-P1101 LL。三选二(6)XV1207高三选二(7)XV1203高三选二(8)XV1202低三选二 (9)PDIA1214高高一选一 (10)XV1205低一选一 (11)XV1206低一选一 (12)氧煤比高一选一 (13)氧气超时联锁值为。一选一 (14)烧嘴冷却水故障。一选一 (15)煤浆泵停。一选一 (16)ESD主处理器故障。一选一

技术比武理论考试试地的题目

实用标准文案 姓名:分数: 第一次技术比武理论考试试题 一、填空题(每空1分)(总分60分) .沉积物采样点位通常为水质采样垂线的,沉积物采样点应避、1开、沉积物沉积不稳定及水草茂盛、 之处。 在建设项目竣工环境保护验收监测中,对生产稳定且污染物排放有规律的排、2放源,应以为采样周期,采样不得少于个周期,每个采样周期内 采样次数一般应为3~5次,但不得少于次。 背景值监测井和区域性控制的孔隙承压水井每年采样一次;污染、3控制监测井逢单月采样一次,全年6次;作为生活饮用水集中供水的地下水监测井,采样一次。 地下水采样前,除、和监测项目外,应先用、4被采样水荡洗采样器和水样容器2~3次后再采集水样。 水污染物排放总量监测的采样点设置必须能够满足的要求,当污、5水排放量大于1000t/d时,还应满足的要求。 工业废水的分析应特别重视水中对测定的影响,并保证分取测定水、

6样的性和性。 待测溴化物及含溴化合物的水样需并保存。、7 8、采集测定挥发性物质的水样时,采样泵的吸入高度要,管网系统要。 对细菌学检验的样品容器的基本要求是。样品在运回实验、9 室到检验前.应保持。 铅字法适用于水和水的透明度测定。、10河道水草丛生或河底石块堆积影响正常测流时,、11应、。 电极法测定水的氧化还原电位时,配制试剂用水的电导率应小于μS/cm,、12即将去离子水煮沸数分钟,以驱除水中的二氧化碳气体,然后。电化学探头法测定水中溶解氧时,所用的电极分两种类型,它们分别、13是和。 水中的残渣,一般分为、和3种,其、14 中也称为悬浮物。 精彩文档. 实用标准文案 《水质pH值的测定玻璃电极法》(GB/T 6920—1986)适用于饮用水、地、15表水及pH值的测定。 标准溶液从滴定管滴入被测溶液中,二者达到化学反应式所表示的化学计量、16关系时的点,叫做,在滴定过程中,指示剂正好发生颜色变化的转

调火工技术比武复习题纲

调火工技术比武复习题纲 一、填空题: 1、供给每个燃烧室的煤气量主要用安装在煤气分管上的(孔板)来控制。 2、昼夜直行平均温度的稳定性用(安定系数)来考核,其计算公式为(K安=[2N-(A机+A焦)]/2N),其中不合格的平均温度是指与标准温度偏差超过(±7℃)的温度。 3、昼夜直行温度的均匀性用(均匀系数)来考核,其计算公式为( K均=[(M-A机)+(M-A焦)]/2M),其中不合格的火道温度是指与其平均温度偏差超过(±20℃)的温度,边炉为(±30℃)。 4、用来评价焦化厂和炼焦车间在遵守规定的结焦时间方面的管理水平的是(推焦系数),其计算公式为(K3=K1×K2)。 5、因故延迟推焦,在故障排除后允许加速推出早已成熟的焦碳,但每小时比正常计划增推炉数不得超过(两)炉。 6、焦炉煤气(爆炸)危险性大,(中毒)危险性小。 7、在可能有可燃气体的工作场所,为了预防摩擦火花引起的爆炸事故,应该使用(铜)工具,没有(铜)工具时,应将(钢铁)工具表面涂满黄油。 8、地下室煤气管道应严密,水封保持流满,空气中的CO含量不超过(0.03g /m3)。 9、打开看火孔盖时要站在(上风侧),防止着火烧伤。 10、测温时,要注意装煤车的(行驶信号)及(行驶方向),防止撞伤。 11、在(加热煤气种类)、(配煤比)、(结焦时间)有大变动时,必须测量焦饼中心温度。 12、焦饼中心温度需测量三点:即距炉顶为(1.6米)、(2.2米)、(2.8米)处。 13、焦饼中心温度在推焦前(4)小时开始测量,(每半小时)测量一次,直至

推焦前(20分钟)停止测量。 14、炉顶空间温度的测量方法有(铁管)和(热电偶)两种。 15、炉顶空间温度的测量:(每季)测量一次,(结焦时间)变更测量一次。 16、炉顶空间温度在(2/3)炭化时间时进行测量,温度应不超过(850℃)。 17、炉顶空间温度与(炉体结构)、(装煤)、(平煤)、(调火操作)以及(配煤比)等因素有关。 18、焦炉操作中,常有“八温五压”之说,其中“八温”指(直行温度) 、(冷却温度)、(横排温度)、(焦饼中心温度)、(炉头温度)、(蓄热室顶部温度)、(小烟道温度)和(炉顶空间温度)等, “五压”指(看火孔压力)、(蓄热室顶部吸力)、(蓄热室阻力)、(全炉压力分布)和(集气管压力)等。 19、横排温度的测量,调节是为了焦炉全炉温度的(均匀性),全炉每(2)月测量一次,每座焦炉(两昼)内测量完。 20、机焦侧所有蓄热室顶部温度的测量:(每月)至少测量一次,硅砖蓄热室顶部温度不得超过(1320℃),粘土砖蓄热室不得超过(1250℃)。 21、小烟道温度的测量:(每季)测量一次。 22、炭化室压力的测量:一年(两次)。 23、炉头温度应确保在规定的结焦时间内炉头焦碳(成熟)并无(塌焦)现象,测炉头温度应每(半月)不少于一次。 24、炉头温度可随(横排温度)的高低进行调节,一般炉头温度与平均温度差大于(50℃)为不合格,边炉不计入内。 25、在延长结焦时间,降低测温火道温度时,应保持边火道温度不低于(1100℃)。当大幅度延长结焦时间时,边火道温度应保持在(950℃)以上。 26、蓄热室顶部吸力(每月)调节一次,一般大型焦炉上升侧蓄热室顶部吸力

2018年度技术比武热控理论试题及参考答案

2018年度技术比武热控专业理论试题 (满分100分,时间90分钟) 一、填空题(共20分,每空1分) 1、压力变送器的零点迁移,就是把变送器零点所对应的被测参数值由零迁移到某一个不为零的数值。 2、气动执行器的气源必须经过净化、除尘、除油、除水。 3、压力表在升压检定和降压检定时,各对应检定点上,轻敲表壳后,两次读数之差叫压力表的轻敲变动量。 4、当汽轮机启动时,胀差一般表现为正向变化,当汽轮机停机时,胀差一般表现为负向变化。 5、XDPS控制系统中登陆级别分为OPU(操作员)、SOPU(超级操作员)、ENG(工程师)、SENG(超级工程师)四种。 6、旁路系统的主要被调量是温度和压力。 7、瑞基执行器有就地手动、就地电动和远控三种操作模式。 8、自动控制系统的执行器按能源不同分为电动、气动和液动。 9、MMI站主机放置的地方,应定期检查工作环境和通风状况,避免通风散热不良导致的硬件故障或硬件加速老化。 10、线性调节系统的叠加原理,是指在几个扰动同时作用于线性调节系统时,其总的效果相当于每个扰动作用之和的效果。 二、选择题(共40分,每题2分) 1、仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的( C )。 A、系统误差; B、绝对误差; C、允许误差; D、相对误差。 2、精度为0.5级的温度表,测量范围为50~800℃,该表的允许基本误差是( A )。 A、±3.75℃; B、±4℃; C、±4.25℃; D、±0.35℃。 3、标准化节流装置是( A)。 A、文丘利管; B、偏心孔板;C、翼形动压管; D、毕托管。 4、锅炉在正常运行中,汽包上的云母水位计所示水位与汽包内实际水位比( C )。 A、偏高; B、相等; C、偏低; D、不能确定。

2015年分析工技术比武理论考试题

2015年技术比武理论考试题 车间姓名成绩 一、判断题(对画√,错画×;每题0.5分,共10分) 1、热导池是由池体和热敏元件组成的,分为双臂热导池和四臂热导池两种。(√) 2、影响热导池检测灵敏度的因素主要有:桥路电流、载气质量、池体温度和热敏元件材料及性质。(√) 3、氢火焰离子化检测器是一种质量型检测器。热导检测器是一种浓度型检测器。(√) 4、氢火焰离子化检测器灵敏度比热导池检测器高102~104倍。(√) 5、水体监测中Ag、Al、Cu、Hg、K、Na等金属元素的测定需采用的方法是分光光度法。(×) 6、原子吸收光谱仪和751型分光光度计一样,都是以氢弧灯作为光源的。(×) 7、氢火焰离子化检测器的使用温度不应超过100℃,温度高可能损坏离子头。(×) 8、试样待测组分在色谱柱中能否得到良好的分离效果,主要取决于选择好载气流速、柱温、桥电流等各项操作条件。(√) 9、气象色谱分析中,混合物能否完全分离取决于色谱柱,分离后的组分能否准确检测出来取决于检测器。(√) 10、在原子吸收分光光度法中可以用连续光源校正背景吸收,因为被测元素的原子蒸气对连续光源不产生吸收。(×) 11、变色范围必须全部在滴定突跃范围内的指示剂可选用来指示终点。(×) 12、HClO4和HCl都是强酸,它们的共轭碱ClO4- 和Cl- 也都是强碱。(×) 13、配合物的稳定常数(K MY)可以定量地说明配合物在某pH值时的实际稳定程度。(×) 14、EDTA在pH<1的强酸性溶液中主要以H6Y2- 形态存在,只有在pH>10.26的碱性溶液中才主要以Y4- 的形态存在。(√) 15、金属离子(M)与EDTA离子(Y)发生的副反应都不利于反应向右进行,而金属离子与EDTA的配合物(MY)发生的副反应却有利于反应向右进行。(√) 16、两个均为黄色的试样,已知为PbCrO4、BaCrO4,用铂丝醮取沉淀及浓HCl,在氧化焰上灼烧,火焰呈现黄绿色的可确定为BaCrO4。(√) 17、比色操作时,读完读数后应立即关闭样品室盖,以免损坏光电管。(×) 18、有机化合物中引入的-CH3越多,吸收峰波长向长波长方向移动的越多,因此-CH3

气割工技术比武实操试题

----------------------------------------------------- 密 ---------------------------- 封 --------------------------- 线 ----------------------------------------------------------- (答题不能超出密封装订线) 冷做工考试试卷 考件编号: 姓名: 准考证号: 单位: 试题:方形大小口错位连接管的展开和制作(100分) 1.考件图样(见图1) 立体图 图1 方形大小口错位连接管的展开和制作 2.材料要求 钢板:Q235A 0.5mm ×500mm ×500mm 1件(放样用) Q235A 1.5mm ×500mm ×500mm 1件(展开、成型用) 3.考核技术要求: (1)连接管接缝位置在俯视图上口左上边中心与下口左上角位置,定位点焊3点。 (2)样板必须点线清晰,以便考评人员进行尺寸检测。 (3)上、下口必须在同一平面,不得扭曲变形。 (4)试件上棱角线清晰分明,不允许有明显锤痕存在。 (5)不准使用机械设备,否则考件作废。 (6)开始成型时,不允许再用锉刀修整。 (7)板厚为1.5mm ,壁厚处理自定。 (8)全部尺寸公差为±0.5mm 。 (9)必须保留展开时所画线条在考件的外面。 (10)考试时间为3h ,不得超时。 (11)不累计扣分,单项扣完为止。 (12)所有因违反操作规程、不安全、考件不符合尺寸和要求等因素未配分的,均在总分中扣除。 考评人:

----------------------------------------------------- 密 ---------------------------- 封 --------------------------- 线 ----------------------------------------------------------- (答题不能超出密封装订线) 电焊工考试试卷 考件编号: 姓名: 准考证号: 单位: 试题一、板状对接仰焊( 4G )焊条电弧焊单面焊双面成型(40分) 1.考件图样(见图1-1) 图1-1 板状对接仰焊(4G )焊条电弧焊单面焊双面成型 2.焊前准备 1)设备:ZX5-400型焊机1台。 2)工具:钢丝刷、锤子、常用锉刀、钢丝钳各1把。焊条保温桶、台式砂轮、角向磨光机各1台。 3)焊条:焊条E5503B2V 或E5515B2V 任选,直径自选。焊前进行烘干,烘干温度为350~400℃, 烘干时间为1~2h 。烘干后将焊条放在保温桶内,随用随拿。 4)考件材料:Q345R 5)考件尺寸:V 型坡口,坡口面角度为单侧32°±2°。对接后尺寸300×220×12。每个考件在平 行破口50mm 处,用划针划出测量焊缝基准线。 3.考核内容 (1)考核要求 1)焊前准备:考核考件清理程度、定位焊正确与否、焊接参数选择的正确与否。 2)焊接操作:单面焊双面成型,根部焊透。 3)焊缝外观质量:考核焊缝余高、余高差、焊缝宽度差、咬边、背面凹坑深度等。 4)焊缝内部质量:射线探伤后,按JB/T4730.2-2005《承压设备无损检测》标准的要求进行检查。 5)焊接完毕后,试件表面应处于原始状态,关闭电焊机,工具摆放整齐,场地清理干净。 (2)时间规定 准备时间30min ,正式操作时间为30min (没超过时间定额5min ,从总分中扣除1分,不足5min 按5min 计算,试件超过15min ,此次考试无效)。 (3)安全文明生产 考核现场劳保用品的穿戴情况、焊接过程中是否正确执行安全操作规程、焊 完后现场是否清理干净、工具是否摆放整齐。 4.配分、评分标准

焊工技术比武试题与答案

焊工技术比武试卷 (时间:90分钟) 一、填空题(每题1分、共计10分) 1、有限空间场所焊接作业的主要危险是缺氧窒息、 有毒、 有害气体 、 易燃易爆、 易于触电 。 2、CO2气体保护焊的熔滴过渡形式有 细颗粒过渡 和 短路过渡 两种。 3、多层焊时,为保证焊透,第一层焊道采用直径较 小 的焊条。 4、在使用碱性焊条焊接时,一般采用 划擦 法引弧,这是因为采用 直击 法引弧易产生气孔。 5、在低合金钢焊缝金属中,如冷却速度过快,则容易形成 马氏体 组织。 6、焊缝中的 氢 、淬硬组织和 拘束应力 三个因素的综合作用,是产生冷裂纹的主要原因。 7、TIG 焊是指 非熔化极 氩弧焊;而MIG 焊是指 熔化极 氩弧焊。 8、焊接时,坡口角度越大,其熔合比就越 小 。 9、熔焊时,由焊接热源输入给单位长度焊缝上的热能量称为 焊接线能量 。 10、碳弧气刨枪的作用是 夹持碳棒 、 传导电流 、导送压缩空气 。 二,判断题(每题1分 ,正确的打√,错误的打×,共计20分) 1、焊前预热有助于减小焊接应力。 (√) 2、钢中的磷会使钢产生热脆性,硫会时钢产生冷脆性。 (×) 3、焊接0Cr18Ni9T 时,焊接电流一般比焊接低碳钢时大10%~15%左右。 (× ) 4、氩气流量越大,对熔池的保护效果越好。 (× ) 5、在潮湿而触电危险性较大的环境中,人体的电阻一般是1000Ω。(×) 6、电流通过人体产生电击危险性最大是从脚到脚的电流途径。(× ) 7、选用低合金钢焊条,首先要遵守等强原则,有时也要考虑化学成分。(√) 8、在焊接化学冶金中,常用的脱硫剂是锰和熔渣中的碱性氧化。(√) 9、板对接焊时,焊前应在坡口及两侧20mm 范围内,将油污、铁锈、氧化物等清除干净。(√) 10、板对接组装时,应该确定组装的间隙,并且终焊端要比始焊端间隙略小。(×) 11、钨极氩弧焊时,高频振荡器的作用为引弧和稳弧,因此,在焊接过程中始终工作。(×)

环境监测技术大比武理论考试试卷含参考答案

2013年XX省XX市环境监测技术大比武理论考试试卷参考答案 分,计算题20分,总分100分,考试时间120分钟。 一、填空题(每空1分,合计20分) 1、在现场采样监测时,要求环境监测技术人员应(两人)人以上,并执证上岗。 2、测(溶解氧)、(生化需氧量)和(有机污染物)等项目时,采样时水样必须注满容器,上部不留空间,并有水封口。 3、一般将移液管分为(分度移液管)和(无分度移液管)两种。 4、我国化学试剂分为四级,优级纯试剂用G.R表示,标签颜色为(绿 )色,分析纯试剂用 A.R表示,标签颜色为(红)色,化学纯试剂用C.P表示,标签颜色为( 蓝 )色。 5、校准曲线包括(工作曲线)和(标准曲线)两种。 6、氮氧化物是指空气中主要以(一氧化氮)和(二氧化氮)形式存在的氮的氧化物的总称。 7、总悬浮颗粒物,简称TSP,是指空气动力学当量直径(≤100 )微米的颗粒物;可吸入颗粒物,简称(PM 10 )。 8、酸雨是指pH(<5.6)的大气降水。 9、水质采集后,对每一份样品采样瓶都应附一张完整的(样品标签)。 10、室内空气应(无毒)、(无害)、(无异常)嗅味。 二、单项选择题(单选,每题1分,合计20分) 1、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)规定,新污染源的排气筒一般应不低于( B )米高度。 A.10 B.15 C.20 D.25 2、测量噪声时,要求气象条件为无雨、无雪、风力( A )m/s。A.<5.0 B.≤5.0 C.<5.5 D.≤5.5 3、环境空气质量功能区划中的二类功能区是指( B ) A.自然保护区 B.城镇规划中的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区 C.特定工业区 D.风景名胜区 4、测定溶解氧的水样应在现场加入(D)作保存剂。 A.HNO 3 B.H 2 SO 4 C.NaOH D.MnSO 4 和碱性HNO 3 作保存剂 5、碘量法测定固定污染源排气中SO 2 ,采集样品后,将两个吸收瓶中的样品全部转入碘量瓶,用少量吸收液分别洗涤两次,洗涤液也转入碘量瓶,摇匀。加淀粉指示剂,用0.010mol/L碘标准溶液滴定至(C)色。 A.黄色 B.红色 C.蓝色 D.绿色 6、环境噪声监测不得使用( C )声级计。 A.Ⅰ型 B.Ⅱ型 C.Ⅲ型 D.Ⅰ型和Ⅱ型 7、突发噪声的评价量为(B)。 A.昼间等效声级(L d );B.最大声级(L max );C.夜间等效声级(L n );D.等效连续A声级(L eq ) 8、乡村中,独立于村庄、集镇以外的工业、仓储集中区执行的环境噪声昼夜标准值分别为( B )dB。 A.55,45 B.65,55 C.50,40 D.60,50 9、根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》,工业企业若位于未划分的声环境功能区的区域,当厂界外有噪声敏感建筑物时,由( B )参照相关标准确定厂界外区域的声环境质量要求。 A.县级以上环境保护主管部门 B.当地县级以上人民政府

维修工技能大比武实操试题库完整

维修工大比武实操题库 区域基础服务督导部、分公司选取实操题目时,建议选择1道单人操作题目和1道小组(3人一组)操作题目,既考察个人操作技能,又考察小组协同配合。 第一部分单人操作题目(占比50%) 一、16mm2BV铜芯导线手工连接 1)先将剥去绝缘层的芯线头散开并拉直,再把靠近绝缘层1/3线段的芯线绞紧,然后把余下的2/3芯线头按图示分散成伞,并将每根芯线拉直。 2)把两伞骨状线端隔根对叉,必须相对插到底。 3)捏平叉入后的两侧所有芯线,并应理直每股芯线和使每股芯线的间隔均匀;同时用钢丝钳钳紧叉口处消除空隙。 4)先在一端把邻近两股芯线在距叉口中线约2根单股芯线直径宽度处折起,并形成90°

5)接着把这两股芯线按顺时针方向紧缠2圈后,再折回90°并平卧在折起前的轴线位置上。 6)接着把处于紧挨平卧前邻近的2根芯线折成90°,并按步骤⑤方法加工。 7)把余下的3根芯线按步骤⑤方法缠绕至第2圈时,把前4根芯线在根部分别切断,并钳平;接着把3根芯线缠足3圈,然后剪去余端,钳平切口不留毛刺。

二、排污泵启动故障排除(按下启动按钮后,排污泵不启动)

三、给水泵停/送水流程 1、检查工作电机、开关柜和水泵螺母螺栓有无松动,松动予以紧固。 2、检查电机和水三相电压是否平衡,如不平衡,查明原因,恢复正常才能启动运行。 3、发现配电柜电源有欠压、缺相、过热保护等。检查维修正常后方可运行。 4、转联轴器,确定转动灵活无异物卡住。可以启动。

5、观察给水阀门是否在关闭位置(关闭位置启动泵) 6、水泵启动后应:听声音是否正常,检查电机和水三相电流是否平衡,如不平衡,查明原因,恢复正常才能启动运行。 7、送水时应打开阀门1/5左右直至管道没有进水声音后才全部打开阀门。 8停水时应先关闭总阀门再停水泵。

新阳煤业职工技术比武海选主提升机操作工试题A

新阳煤业2013年度职 工技术比武海选 (主提升机操作 -工)理论试题(卷)A 线一、填空题(每空0.5分,共30分) -1.矿 井提升系统按用途分可分为和系统 -两类。 -2?《煤矿安全规程》规定:罐门的高度-不得小于m;罐帘下部边缘至罐底的距 -离不得超过mm;罐帘横杆的间距不得 -大于mm。 -3.提升容器是直接装运、、、、和的工具’ 4.按钢丝在绳中的捻次分为捻、捻和捻。 5.缠绕式提升机的两根钢丝绳在卷筒上的缠绕方向,利用提升钢丝绳在卷筒上的和,实现容器的提升和下放。 6.提升机的主轴装置包括、、和以及调绳 离合器。 7.多绳摩擦式提升机按布置方式分为式 和式两种 8.盘式制动器的制动力矩大小主要取决于的张力;而的张力又取决于制动器油腔内的高低。即盘式制动器所产生的制动力矩的大小与的压力成反比,油压越高,制动力矩越。 9.按制动器的结构形式,制动系统可分 为闸和闸两种。 10.防止过卷装置是指:当提升容器超过位置0.5m时,必须能够,并能使保险 闸发生作用。 11.当深度指示器失效时能,并能使保险 闸发生作用的叫保护装置。 12.盘式闸的制动力矩是靠闸瓦沿轴线从产生的,为使制动盘不产生,盘式制动器均,并可根据制动力矩的大小增 减。 13.提升机盘形闸工作制动的定压作用 是指:根据使用条件限定调压作用是指:与配合,控制工作油压在实际需要的 变化。 14.我国矿井地面提升机,大容量交流电动机常选用系列及系列的三相绕线式 异步电动机。

15.可调闸(工作闸)制动力的调节可分 为和两种方式。

16.全数字调节装置的基本模块包括模块、模块、开关量输出模块、形成模块 和模块。 17.爬行阶段采用的方法有爬行、爬行和 爬行三种。 18.润滑系统完好标准的内容包括:润滑系统油质、油量、油压、油路、油圈及 润滑系统。 19.提升机断电的早晚,应根据来决定。如过早则要;如过晚则要,这两种情况 都应该避免。 20.对于立井罐笼防坠器每年要进行一次试验;对于使用中的斜井人车防坠器 每年要进行一次试验。 二、判断题(每题0.5 分,共20 分) 1.提升钢丝绳在使用过程中强度下降的 2.《煤矿安全规程》规定,罐门不得 向外开,门轴必须防脱。()3.《煤矿安全规程》规定,罐笼每层内1 次能容纳的人数应明确规定。超过规 定人数时,主提升机操作工必须制止。 () 4.立井罐笼提升时,无论罐主笼是否到位, 要 原 因 是 磨 损

驾驶员技术比武理论知识考试题库

驾驶员技术比武理论知识考试题库 一、填空题 1、制动器是车辆行驶中需要降低车速或停车时合理运用的,踩下可产生制动作用和联通制动灯,制动可分为预见性制动和紧急制动。 2、司机日常维护内容“三检”坚持出车前、行车中和收车后检查车辆的安全机构和各部件的连接紧固情况,“四清”是指保持空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、和蓄电池的清洁;“四防”:防止漏电、漏水、漏油、漏气。 3、一般常用汽车基本结构都是由四个部分组成,这四部分是:发动机、底盘、车身、电气设备部分。 4、转向器是由方向盘、转向轴、转向机组成。 5、机油在润滑系中起润滑作用、冷却作用、清洗作用、密封作用。 6、驾驶员是负有重大安全责任的岗位,应当履行的职责:积极参加安全学习活动,树立并养成良好的交通安全行为规范和职业道德行为规范;坚持车辆日常保养和车辆日常检查,保证各种安全设施齐全有效,使车辆处于良好的技术状态,不开带“病”车。发生交通事故后应积极救死扶伤,并在迅速报警的同时报告单位主管负责人,不论事故及责任大小都不能隐瞒不报或“私了”。 7、所有公用车辆非执行任务期间,一律停放在单位,任何人不得擅自将车存放在单位以外过夜。如驾驶员不按规定存放,造成车辆丢失被盗的,由驾驶员承担全部损失,同时调离驾驶员岗位。

8、严格驾驶员队伍管理,患有高血压、冠心病以及传染性疾病等身体素质较差的和《道路交通安全法》规定其它不得从事驾驶工作的人员以医院查体、鉴定为准不得从事机动车驾驶工作。 9、驾驶员在行车途中,不得擅自改变行车路线和通勤班车停靠站点,通勤班车要按规定路线行驶,严禁走山路及危险路段,不得私自变更行车路线,不得擅自搭载乘车人员,一经发现,追查当事人责任。造成交通事故的,由责任人承担事故的全部费用。 10、驾驶员严禁班中饮酒。酒后驾驶的,一经发现扣发当月安全奖,取消本人年度评先资格,并追究相关管理人员责任。因酒后驾驶造成交通事故的,由当事人承担事故的全部损失,同时调离驾驶员岗位。凡驾驶员行车途中有超员、超速、疲劳驾驶等违法行为的,依据公安机关交通管理部门违章处罚决定书停发当月安全奖。 11、遇到暴风雨、冰、雪、雾等恶劣天气时,一定要严格控制车速,以通勤班车始发地为准,如高速公路封闭,通勤班车则停发。在行车中突遇雾、雨、雪、沙尘、冰雹,能见度在50米以内时,车辆最高行驶速度不得超过每小时30公里。 12、严格执行通勤车的有关乘车规定,严禁超员,非企业员工严禁乘坐通勤车,乘坐通勤车要携带本人身份证及单位办理的乘车证。13、各单位车队班、组长,安全员等车管人员,坚持车辆三勤三检制度,每天出车前对车辆安全技术状况及驾驶员身体健康状况进行安全确认,杜绝不符合安全标准的机动车和思想情绪、健康状况有问题的驾驶员上路行驶。

电气技术比武试题(带答案)

电气检修工试题 一、填空题:(3*10=30分) 1.高压断路器不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过(继电保护装置)的作用,切断(过负荷)电流和(短路)电流。 2.中性点直接接地系统,称为(大接地电流)系统;中性点非直接接地系统,称为(小接地电流)系统。 3.对继电保护装置的基本要求是(选择性)、(快速性)、灵敏性、(可靠性)。 4. 变压器的调压方式有(有载调压)和(无激磁调压)两种。 二、单项选择题:(2*5=10分) 1.在6~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的对地电压(C )。 A 不会升高 B 同时降低 C 升高 2.高压断路器的额定开断电流,是指。C A 断路器开断的最大短路电流 B 断路器开断正常运行的最大负荷电流(C)断路器在规定条件下,能开断的最大短路电流有效值 3.一台运行中的Y型连接的三相异步电动机,如果它的线电流是10A,当用钳型电流表钳住两相时,读数应为A 。 A.10 A; B.20 A; C.17.3 A 4.电压互感器的一次侧装保险(熔断器)是用来C。 A防止电压互感器二次过负荷的影响;B防止电压互感器烧毁;C防止高压电网受电压互感器本身或其引线上故障是影响; 5.变压器的空载损耗是E。

A 铁损;B铜损;C铁芯的磁滞损耗和涡流损耗;D原绕组是激磁功率损耗;E铁芯的磁滞、涡流损耗与原绕组的激磁功率损耗之和 三、判断题(2*10=20分) 1. 系统发生接地故障时,可用隔离开关断开消弧线圈(×) 2. 三角形接线中的线电压等于相电压。(√) 3. 在需要将电流互感器二次侧短路时必须使用熔丝。(×) 4 中性点不接地系统发生单相接地故障时,可短时间运行。(√) 5. 断路器触头接触电阻严重超标,不属设备缺陷。(×) 6.一切直接利用电能进行操作的机构,都要有独立的电源。√ 7.一台高压开关的熄弧能力,只取决于开关本身的结构和性能,与所开断的电路无关。╳ 8.当变压器初级绕组通入交流电时,在次级绕组内会感应出交流电势,其感应电势的大小与次级绕组的匝数成正比。√ 9.真空断路器是指触头在高真空中开断电路的断路器。它所采用的绝缘介质和灭弧介质是高真空。√ 10.大型变压器进行真空注油后,如需补油,为防止带入空气,应从储油柜中注入。√ 四、问答题(3*5=15) 1. 什么是反时限过电流保护?(5分) 答:反时限过电流保护是指继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,保护动作的时间越短,短路电流越小,保护动作的时间越长。 2. 变压器并列运行应满足哪些条件?(5分) 答:(1)接线组标号相同; (2)变比差值不得超过±0.5%;

市技能大赛电子电工专业学生竞赛应知模拟试题 带答案

技能大赛电子电工专业学生竞赛应知模拟试题 一、选择题: 1、在下左图中,A 、B 间有4个电阻串联,且R 2=R 4,电压表V 1示数为8V ,V 2示数为12V , 则AB 之间电压U AB 应是( )。 A 、6V B 、20V C 、24V D 、无法确定 2、如上右图所示电路,C 1 = C 2 = C 3 = 3uF ,求S 1、S 2合上前后的电路总电容C 之比为 A 、1/3 B 、9/1 C 、1/9 D 、3/1 3、用电压表测得电路端电压为0V ,这说明( )。 A 、外电路断路 B 、外电路短路 C 、外电路上电流比较小 D 、电源内电阻为0 4、灯泡中的灯丝断了,将灯丝搭接起来再用,以下判断正确的是( )。 1)、比原来更亮 2)、搭接处容易烧断,其他地方不易烧断 3)、比原来更暗 4)、搭接处易烧断,其他地方容易烧断 A 、1)2) B 、2)4) C 、2)3) D 、1) 5、有两个电容器C1=30uF ,耐压16V ;C2=50uF ,耐压16V ,若将它们串联接到32V 电压 上,则( ) A 、C1被击穿,C2正常 B 、两个电容都能正常工作 C 、两个电容器都被击穿 D 、C2被击穿,C1正常 6、在一电路中测得Uab=-5V ,说明a 点的电位比b 点的电位( )。 A 、高 B 、低 C 、一样 D 、无法确定 7、对同一导体而言,R=U/I 的物理意义是( ) A 、加在导体两端的电压越大,则电阻越大; B 、导体中的电流越小,则电阻越大; C 、导体的电阻与电压成正比,与电流成反比; D 、导体的电阻等于两端电压与通过的 电流的比。 8、某直流电路以某点为参考点,测得a 点电位V a 为9V ,b 点电位V b 为-9V ,那么在计算 过程中,( )。 A .改变计算路径,V a 、V b 不再是9V ,-9V B .参考点改变,a 、b 两点电位不变 C .即使参考点,计算路径都改变,a 、b 两点的电位也不会改变 D .若参考点移到b 点,则V b 为0V ,V a 将为18V 。 9、在对称的三相电路中,负载作三角形联接时,线电流和相电流的关系是( )。 A 、线电流是相电流3倍 B 、相等 C 、线电流是相电流1/3倍 D 、线电流是相电 流3倍 10、电路如图所示,属电感性电路的是( ) A 、R=4Ω,X L =1Ω, X C =2Ω B 、 R=4Ω,X L =0Ω,X C =0Ω C 、 R=4Ω,X L =3Ω,X C =2Ω D 、 R=4Ω,X L =3Ω,X C =3Ω 11、如图右电路所示,已知R1=5Ω,R2=10Ω,可变电阻RP 的阻值在0~25 ΩR Xc X L

20100427全省传输技术比武试题(答案版)

2010年陕西电信传输技术大比武试题 注意事项: a) 本试卷为2010年04月大比武试题,考试时间为240分钟,闭卷考试。 b) 本试卷满分400分。 c) 应考人员在答题前,请将姓名、所在分公司认真准确地填写在答题纸的折线内, 不得在试卷上答题,所有答题在答题纸上完成。 d) 应考人员应严格遵守考场纪律,服从监考人员的监督和管理,凡考场舞弊不听 劝阻或警告者,监考人员有权终止其考试资格,没收试卷,以0分处理,并报上 级部门予以处分。 e) 考试结束,应考人员应停止答卷,离开考场。监考人员收卷后,对答卷进行装 订、密封,送交有关部门进行评判,试卷、答题纸不得带离考场。

第一部分:基本原理(共100分) 一、填空题(每空0.5分,共40空,共计20分) 1.ITU-T建议,对于复用段保护环,16个节点、环路长度1200KM内,保护通道无 额外业务,保护倒换时间应小于50毫秒; 2.ITU-T建议,时钟同步信号经过 20 个SDH网元传输后,需要使用BITS设备对 信号进行处理。 3.ITU-T建议,SDH时钟自由振荡的精度优于 4.6 ppm,属于G. 813 时 钟。 4.10mW= 10 dBm。 5.DWDM系统对光源的基本要求是:较大的色散容纳度、标准而稳定的波长。 6.根据不同的应用场合,ITU-T建议对不同类型的SDH光接口进行了规范,如L-4.1, 其中L表示局间长距离应用,4代表信号速率等级为STM-4,1表示工作波长为1310nm 。 7.设备能根据S1字节来判断_时钟质量信息_。 8.J1为 _高阶通道追踪字节,被用来_保证_接收端通道和发送端通道的连续性。 9.C2为高阶通道信号标记字节,用来VC帧的复接结构和信息净负荷的性质。 H4作为TU-12的复帧指示字节,就是指示有效负荷的复帧类别和净负荷的位置_。 10.第37时隙在VC4中的位置为第___1_个TUG3,第___6__个TUG2,第_2___个TU12。 11.OTN的帧结构主要是由哪个ITU-T(G.709 )建议定义的 12. 缺省情况下,B2误码超过10-6门限,就有B2-SD告警产生。 13.AU-PTR的范围是0~782 ,超出这一范围是无效指针值。当收端连续8帧收到无 效指针值时,设备产生AU-LOP 告警。 14.A1、A2字节的内容是固定的,这些固定的字节的内容是A1=F6H ,A2=28H 。 15.IP地址为192.168.1.2,掩码为255.255.255.248。则其网络地址为 192.168.1.0 。 16.开销字节中用做APS通路字节的是 K1K2 ,告警MS-REI由 M1 字节传 递,MS-RDI由 K2 字节传递,MS-AIS由 K2 字节传递, 17. OptiX BWS 320G系统所采用的光监控信道的码型是 CMI码,速率是 2Mbit/s ,波长是 1510nm 。

相关文档
相关文档 最新文档