文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 参考表格

参考表格

参考表格
参考表格

2012(第9次)中国教育系统优质课、课件全国评选

集体参赛报名表

填表日期:年月日

参赛作品清单

(限于篇幅,本表序号不足,请参赛单位另附纸接号自制。本表复印、自制、网站(https://www.wendangku.net/doc/3f16734195.html,)下载均有效

家政服务参考价格表

百帮部分服务参考价格表 (仅人工费用,含材料已标注) 重要提示:市场行情仅供参考,具体服务价格请自行协商确定一、管道维修价目参考表 (一)疏通类 1.厨房间洗菜池20-30元; 2.阳台水池 30元; 3.地漏20-40元; 4.座便器30-40元; 5.蹲便器 40-50元; 6.小便池(斗)40-50元(若拆池加30元); 7.水槽便池 60-80元; 8.浴缸30-40元; 9.卫生间台盆30-40元(若拆台盆加30元); 10.总管50-80元(特殊面议) 11.天沟80-100元(含梯); 12.落水管 40-60元(100元/层包括材料); 13.太阳能管道维修50元;材料另算。 14.阴沟面议; 注:家庭疏通保一个周,总管保半个月。

(二)安装类(手工费均不包含材料) 1.换普通水龙头 5-10元/只旧龙头断在管子里20元/只; 2.换普通软管10元/根厨房间不锈钢菜池软管15元/根; 3.换角阀 15元/只; 4.换修二联、三联水咀 20-35元/只; 5.安装抽水马桶 30-50元/只; 6.换抽水马桶盖头 20元/只; 7.换抽水马桶进水阀 15元/只; 8.换浴缸落水(价格面议,需瓦工贴面,另计); 9.换台盆、立柱式 30-50元/只;台板式 40元/只(需瓦工贴面,另计); 10.换角阀、球阀 15元/只; 11.阳台排下水管带凿洞 80元/次; 12.换总阀、水表起价 30元/只,具体面议。 (三)排自来水管(6元/平方或按下:) 1.80-90平方: 400-500元 2.100-120平方:500-700元 3.120-150平方: 700-850元 4.150平方以上: 850-1000元 (四)排下水管 1.一楼至楼底:80元 2.二楼至楼底:150元 3.三楼至楼底:220元

洁净室验收规范

SWP-1型袖珍数字式温度计 该数字温度计是以PN结半导体温仪传感器为温度探头,适用于低温测量的数字温度计,具有分辨率高,测量误差小的特点,适用于冷库、暖通空调、流体、气体的温度测量。主要技术指标: 量程:-50℃ ~150℃ 分辨率:1℃ 精度:±1℃ SWK-2型袖珍数字式表面温度计 数字式表面温度计按国际90温标热电偶分度而设计的袖珍式仪表。具有数字显示、读数直观、精度高、操作简单之特点。数显仪内设有热电偶冷端自动补偿电路,开机测量,无需调整。热电偶信号经独特的非线性补偿电路线性化理及A/D转换后,送入显示电路被测温度值。是一种具有先进技术水平的温度显示仪表。 SWK-2型表面温度计与WRNM系列表面热电偶配合使用,可以胜任静态动态因体表面温度,液体、气体及狭缝处温度测量。用户可按被测介质选择合适热电偶使用。 主要技术指标 1、配用热电偶K分度 2、量程:0-300℃,0-500℃,0-800℃,0-1000℃,0-1300℃ 3、基本误差:±1%F.S 4、分辨率:1℃ 5、显示方式液晶显示。 6、附加功能,显示值保持,欠压指示、断偶指示。 7、尺寸:120X70X30mm(略大于烟盒)。 F.S表示量测仪表的满量程。 热电阻与热电偶的分类和基本概念 1、温度测量仪表的分类 温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。接触式测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。 2、热电偶和热电阻 在接触式温度测量仪表热电偶和热电阻是工业上最常用的温度检测元件。 (一)热电偶 1、热电偶特点

洁净室的测试及验收标准

洁净室的测试及验收标准 控制洁净室空气参数的目的—检查洁净室是否符合给定的洁净度级别。无论是在投产调试工作完成后的洁净室检测阶段,还是洁净室使用阶段都要完成空气参数的控制工作。在各种标准和建议(16)中都详细地制订了和提出了洁净室空气参数的测试和控制方法。至今这些方法已成为广大科技界的共同财富。 在洁净室内,按其用途的不同应控制下列参数: 1、测试状态的确定 2、空气中粒子的浓度 3、气流的风速和单向性(对单向气流而言) 4、风量和换气次数 5、最终过滤器的整体性 6、空气温度和湿度 7、洁净室的密闭性 8、洁净室表面的洁净度 测试状态的确定:根据设计要求,一般洁净室都是对洁净室内的空气进行静态检测,一般不做动态检测,如需动态检测,需要制定或参照其他标准。 空气粒子浓度的检测 洁净度级别 洁净室和洁净区均按一项指标划分级别—一定粒径粒子的最大允许浓度(每1m3空气中的粒子数)。 空气洁净度级别和空气洁净度的测定方法均按下表中的规定确定,根据该标准的规定,洁净室的洁净级别是由粒径≥给定阀值D的粒子的最大允许浓度确定的。 在确定实际洁净室的洁净度级别时,应对粒径≥阀值的粒子进行统计,下面的粒子给定粒径都是指阀值粒径。

所列为整数级别序数N和最常见值D的粒子最大允许浓度 洁净度级别表示实例 ISO 4级;静态;给定粒径微米(352粒子/m3)。 ISO 5级;静态;给定粒径微米(3520粒子/m3);微米(29粒子/m3)。 因此,在测试具体的洁净室的相应洁净度级别时,不需要检测如上表所示的该级别的所有粒子粒径。而只要检测为该种洁净室给定的粒子粒径。

测定洁净度级别的方法 在检测洁净室的洁净度级别时,应测定洁净室内1点或数点的悬浮粒子浓度(即取样点的粒子浓度)。 因此必须满足下列要求 1)确认洁净室的状态与给定的相符; 2)确定给定粒径,洁净室取样点的数量和位置; 3)确定每一取样点的取样数量; 4)确定对每一种给定粒径在每1取样点上,每1次取样的取样量和取样时间; 5)取样之后应对每一种给定粒径的粒子进行相应统计; 6)将取样数据填入按各种给定粒径统计的粒子统计记录表内(适于采用无计算机软件的粒子计数器的场合下); 7)整理取得的数据; 8)对结果进行分析; 9)整理方案确定级别应符合上表要求。 气流的检测 在洁净室中的气流: 气流风速(通常是控制单向气流的风速) 气流均匀性(单向气流风速稳定性)并目视检查气流。 空气(单向气流)的风速和风量 空气单向气流的风速是在垂直于气流方向的平面上并距离风源150-500mm处测得的。 测试点的数量应大于被测表面面积的平方根,但不得小于3,应在每一个设定的网格中进行测量,测量点应均匀地分布在平面上。 应在距离过滤器表面150mm处测试过滤器出口处的风速。在评价气流的均匀性时,应在距离过滤器表面300mm以上处测试风速。 每1点的测量时间不得少于10秒。并且要确定平均值,最大和最小值。

洁净室全套验收表格

工程分项验收报告 工程名称A栋千级净化车间工程时间:2011年 建设 单位 南昌欧菲光科技有限公司 分项 工程 彩钢板围护结构工程 工程内容1、彩钢板隔墙 2、彩钢板天花 3、门窗 验收意见1、连接是否平整、严密是□否□ 3、门窗是否严密,外观良好是□否□ 4、是否无严重刮伤及凹凸现象是□否□ 建设单位: 代表(公章): 年月日施工单位: 代表(公章): 年月日

工程分项验收报告 工程名称:A栋千级净化车间工程时间:2011年建设 南昌欧菲光科技有限公司 单位 分项 空调系统工程 工程 1、空调机组 工 程 内 容 1、空调主机是否运行正常是□否□验 收 意 见

建设单位: 代表(公章): 年月日施工单位: 代表(公章): 年月日 工程分项验收报告 工程名称:A栋千级净化车间工程时间:2011年 建设单位南昌欧菲光科技有限公司 检测项目洁净度 检测设备名称及型号ABACUS301-A 洁净度等级: 1000 检测规范: 1)检测高度:离地1.2米; 2)以μm粒径为标准; 3)采样时间:30秒。 测点编号颗粒数量(个/立方英尺)测点编号颗粒数量(个/立方英尺) 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20

评定意见 (公章) 建设单位 代表年月日 (公章) 施工单位 代表年月日 工程分项验收报告 工程名称:A栋千级净化车间工程时间:2011年建设单位南昌欧菲光科技有限公司 检测项目温湿度度 检测设备名称及型号Testo-635-1 洁净度等级: 1000 检测规范: 1)检测高度:离地米; 2)距外墙距离:大于米; 序号温度序号湿度 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

洁净室建设施工验收表格43张

目录 1、开工报告 2、安装工程报验申请表 3、工程材料报验单(附:进场材料合格证书及检验报告) 4、施工记录表: 附表一:风机安装记录 附表二:水泵安装记录 附表三:风机、水泵试运转记录 附表四:风管安装记录 附表五:除尘器安装记录 附表六:防排烟系统安装调试记录 附表七:金属风管制作记录 附表八:风口安装记录 附表九:消声器制作与安装记录 附表十:制冷管道安装记录 附表十一:设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录 附表十二:管架安装记录 附表十三:设备开箱记录 附表十四:设备基础检查验收记录 附表十五:管道试压记录 附表十六:设备、管道吹洗记录 附表十七:阀门试验记录

附表十八:设备安装调整运转试车记录 附表十九:系统联合试运转记录 附表二十:设备材料检查记录 附表二十一:通风与空调分部工程质量评定表 附表二十二:排水管灌水、通水实验记录 5、工程质量检验评定表 附表一:金属风管制作分项工程质量检验评定表 附表二:硬聚氯乙烯风管制作分项工程质量检验评定表附表三:部件制作分项工程质量检验评定表 附表四:风管及部件安装分项工程质量检验检验评定表附表五:空气处理室制作与安装分项工程质量检验评定表附表六:消声器制作与安装分项工程质量检验评定表 附表七:除尘器制作与安装分项工程质量检验评定表 附表八:通风机安装分项工程质量检验评定表 附表九:制冷管道安装分项工程质量检验评定表 附表十:防腐(油漆)分项工程质量检验评定表 附表十一:风管及设备保温分项工程质量检验评定表 附表十二:制冷管道保温分项工程质量检验评定表 6、隐蔽工程验收记录 7、竣工报告

单位工程开工申请报告

家政服务参考价格表完整版

家政服务参考价格表集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

百帮部分服务参考价格表 (仅人工费用,含材料已标注) 重要提示:市场行情仅供参考,具体服务价格请自行协商确定 一、管道维修价目参考表 (一)疏通类1.厨房间洗菜池20-30元; 2.阳台水池30元; 3.地漏20-40元; 4.座便器30-40元; 5.蹲便器40-50元; 6.小便池(斗)40-50元(若拆池加30元); 7.水槽便池60-80元; 8.浴缸30-40元; 9.卫生间台盆30-40元(若拆台盆加30元); 10.总管50-80元(特殊面议) 11.天沟80-100元(含梯); 12.落水管40-60元(100元/层包括材料); 13.太阳能管道维修50元;材料另算。 14.阴沟面议; 注:家庭疏通保一个周,总管保半个月。 (二)安装类(手工费均不包含材料)1.换普通水龙头5-10元/只旧龙头断在管子里20元/只; 2.换普通软管10元/根厨房间不锈钢菜池软管15元/根; 3.换角阀15元/只; 4.换修二联、三联水咀20-35元/只; 5.安装抽水马桶30-50元/只; 6.换抽水马桶盖头20元/只; 7.换抽水马桶进水阀15元/只; 8.换浴缸落水(价格面议,需瓦工贴面,另计); 9.换台盆、立柱式30-50元/只;台板式40元/只(需瓦工贴面,另计);

11.阳台排下水管带凿洞80元/次; 12.换总阀、水表起价30元/只,具体面议。 (三)排自来水管(6元/平方或按下:) 1.80-90平方:400-500元 2.100-120平方:500-700元 3.120-150平方:700-850元 4.150平方以上:850-1000元 (四)排下水管 1.一楼至楼底:80元 2.二楼至楼底:150元 3.三楼至楼底:220元 4.四楼至楼底:300元 5.五楼至楼底:400元 注:以上含打孔1个,但不含材料及脚手架及运输费。排管保修期面议。 二、电工维修价目参考表 1.查电:10-15元/小时(故障不排除不收费) 2.换单相闸刀(10A-60A):20-30元 3.换三相闸刀(15A-100A):30-40元 4.换表箱插飞丝:15元/只(含材料) 5.换电表(单相):25/只 6.换三相电表:30元/只 7.换开关、插座:10元/只(量大面议) 8.换灯泡:5元/只起(量大面议) 9.更换整套配电箱:50-80元/套(家用) 10.修日光灯:15元/只 11.清洗灯具:2叶15元,3、5叶25元,7、9叶35元,11叶40元,特殊灯具面议 12.安装日光灯:10-20元/只(特殊灯具面议) 13.安装吊扇:30元/只 14.排线带穿管:面议 15.家庭电路成套维修10-20元/平方

工程竣工验收表格

工程竣工验收表格 The pony was revised in January 2021

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收; 3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”

作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词; 5、当同一检查表内的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施工、监理(建设)单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、控制、验收,并填写相应的检查(验收)栏目,但“验收结论”应在表列检查内容全部检查并填写完整后填写,日期以填写“验收结论”的日期为准; 6、当检查表所列某一检查项目的检查(验收)记录栏分为10个小格时,并不表示只需抽查10个点,现场实际抽查点数应按施工组织设计中划分的检验批大小和相关专业规范(企业标准)或本表说明中规定的抽样方案(检查数量)确定的点数抽查。 7、当某一张检验批表有多个编号,填写时应将无关的编号划去,保留实际检查的检验批编号。如当《砖砌体工程检验批质量验收记录》用于主体结构砌体检查时,应将010701(基础分部用)编号划去。

(完整版)洁净室合同模板

_______________________________________________________________________________ XX洁净车间清洁度10万级改善 项目合同书 (甲方): (乙方): 项目名称:XX洁净车间清洁度10万级改善 合同编号: 合同签订日期:________________

工程合同 (甲方): (乙方): 工程地点: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《洁净厂房设计规范》(50073-2001)《洁净室施工及验收规范》(50591-2010)及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就XX洁净车间清洁度改善项目,所有技术指标按《洁净室施工及验收规范》(50591-2010)落实完成,具体有关事宜,由协商一致,订立本合同。 一、项目概况 项目名称:XX洁净车间清洁度10万级改善项目 项目地点: 二、项日承包范围 承包范围:附件1 (施工图纸), 项目包含(XX洁净车间围护结构、原围护结构拆除、出入门互锁系统、室外配电系统、室内电气及照明系统、地坪涂装系统、风淋风幕系统、空气净化系统、消防报警系统、行车改造系统等) 附件2 (报价清单), 附件3 (质量保证书); 三、合同工期: 开工日期: 201 年月日 竣工日期: 201 年月日 合同工期总日历天数45天 四、质量标准 工程质量标准:《洁净室施工及验收规范》(50591-2010)及国家相关标准。 五、合同价款 合同总金额(大写):(人民币) (附工程预算书 )双方商定,合同价款采取双方约定,如有增加工程量双方协商签订工程增加合同。 六、双方权利及义务 1、甲方权利及义务

家政服务参考价格表

家政服务参考价格表 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

百帮部分服务参考价格表 (仅人工费用,含材料已标注) 重要提示:市场行情仅供参考,具体服务价格请自行协商确定一、管道维修价目参考表 (一)疏通类 1.厨房间洗菜池20-30元; 2.阳台水池 30元; 3.地漏20-40元; 4.座便器30-40元; 5.蹲便器 40-50元; 6.小便池(斗)40-50元(若拆池加30元); 7.水槽便池 60-80元; 8.浴缸30-40元; 9.卫生间台盆30-40元(若拆台盆加30元); 10.总管50-80元(特殊面议) 11.天沟80-100元(含梯); 12.落水管 40-60元(100元/层包括材料);

13.太阳能管道维修50元;材料另算。 14.阴沟面议; 注:家庭疏通保一个周,总管保半个月。 (二)安装类(手工费均不包含材料) 1.换普通水龙头 5-10元/只旧龙头断在管子里20元/只; 2.换普通软管10元/根厨房间不锈钢菜池软管15元/根; 3.换角阀 15元/只; 4.换修二联、三联水咀 20-35元/只; 5.安装抽水马桶 30-50元/只; 6.换抽水马桶盖头 20元/只; 7.换抽水马桶进水阀 15元/只; 8.换浴缸落水(价格面议,需瓦工贴面,另计); 9.换台盆、立柱式 30-50元/只;台板式 40元/只(需瓦工贴面,另计); 10.换角阀、球阀 15元/只; 11.阳台排下水管带凿洞 80元/次; 12.换总阀、水表起价 30元/只,具体面议。

洁净室施工及验收规范

第一章总则 第1.0.1条为了在洁净室(含装配式洁净室,下同)施工中,贯彻国家有关的方针政策和统一施工验收要求,统一检测方法,做到保证工程质量、节约能源、保护环境和安全操作,特制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建和改建的工业洁净室和一般生物洁净室的施工及验收,不适用于有生物学安全要求的特殊生物洁净室的施工及验收。 第1.0.3条洁净室必须按设计图纸施工,施工中需修改设计时应有设计单位的变更通知。没有图纸和技术要求的不能施工和验收。 第1.0.4条洁净室施工前应制订详尽的施工方案和程序,施工中各工种之间应密切配合,按程序施工。先行施工的工种,不得妨碍后续的施工。 第1.0.5条工程所用的主要材料、设备、成品、半成品均应符合设计规定,并有出厂合格证或质量鉴定证明文件。对质量有怀疑时,必须进行检验。过期材料不得使用。 第1.0.6条洁净室施工过程中,应在每道工序施工完毕后进行中间检验验收,并记录备案。 第1.0.7条洁净室的施工及验收除执行本规范外,还应符合国家现行的有关标准的规定。 第二章建筑装饰 第一节一般规定 第2.1.1条洁净室建筑装饰施工应于屋面防水工程和外围护结构完成,外门、外窗安装完毕,主体结构验收后进行,其内容包括室内装饰工程,门窗安装,缝隙密封,以及各种管线、照明灯具、净化空调设备、工艺设备等与建筑的结合部位缝隙的密封作业。 第2.1.2条洁净室建筑装饰施工进度安排应与其他专业工种制订明确的施工协作计划,按程序施工,互相配合。施工主要程序见附录二。 第2.1.3条洁净室建筑装饰施工除应符合现行国家标准《装饰工程施工及验收规范》GBJ 210和《地面与楼面工程施工及验收规范》GBJ 209的要求外,还应保证施工的气密性,减少施工作业的发尘量和保持施工现场的清洁。有防腐蚀要求时,还应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》TJ 212的规定。 第2.1.4条洁净室建筑装饰施工现场的环境温度应不低于10℃,但对特殊的装饰工程,应按装饰材料说明书要求的温度施工。

洁净室施工及验收规范 版

修订版《洁净室施工及验收规范》的特点与适用范围现批准《洁净室施工及验收规范》为国家标准。编号为GB50591-2010。2011年02月01日起实施。其中第4.6.11、5.5.6、5.5.7、5.5.8、5.6.7、6.3.7、6.4.1、11.4.3条文为强制性条文,必须严格执行。原《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90同时废止。 一,编制情况简介 本规范由中国建筑科学研究院会同国内有关科研、高校、设计、施工等单位共同编制。 《洁净室施工及验收规范》修订编制组于2006/12/26在北京召开启动大会起,在22个月的时间里,开了5次调研座谈会,聘请了20多位专家、基建负责人等作为顾问,开了两次座谈会。组织40余人次,针对重点或难点开展了9项专题实验和研究,完成了9篇报告、论文: 编制组进行了广泛的收集、查阅资料工作,若干参编单位提供了本单位的标准、操作规程或具体技术资料。编制组对ISO系列标准、欧盟与WHO的GMP、美国FDA手册、美国微电子污染控制手册、美国制药工程指南、瑞士加拿大等国家的兽药生物安全设施手册以及国内关于微振、噪声、防静电、施工安装等文献、手册和国内29项标准规范,进行了认真的研究,获得了丰富的信息,提取了对规范有用的材料。 2007年11月应台湾中华洁净学会和相关企业的邀请,组织编

制组部分成员30人进行了为期10天的台湾地区的考察,举办了座谈会、报告会,参观了净化工厂,同时进行了海峡两岸关于洁净室施工安装的技术交流。 在各参编单位积极按分工计划完成了有关章或节的草稿基础上,于2008年3月底完成规范的第一轮草稿。经过4次讨论会和草稿定稿会,于2008年7月底草稿定稿,又经过主编单位多次组织技术人员讨论,于2008年奥运会期间完成征求意见稿。按照程序,征求意见稿已上网广泛征求意见,并专门由电子邮件或逐件发送给近30几位专家和管理人员, 或者进行了面对面交流。征求意见稿已回收了20份意见表,征集了166条修改意见,采纳的共114条,占%。征求意见稿至送审稿又三易其稿,改动300余处。 编制组经广泛调查研究,多方征求意见,并收集整理国内外在洁净室施工验收方面的标准和相关资料。认真总结《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90实施以来在洁净室施工及验收方面的经验教训,对其中一些主要内容和指标进行了研究、实验和论证,最后经审查定稿。 本规范共17章(652条,其中强制条文8条)和8个附录。主要内容有:总则、术语、建筑结构、建筑装饰、风系统、气体系统、水系统、化学物料供应系统、配电系统、自动控制系统、设备安装、消防系统、屏蔽设施、防静电设施、施工组织与管理、工程检验、验收。

洁净室施工及验收规范

《洁净室施工及验收规范》 第一章总则 第101条为了在洁净室(含装配式洁净室,下同)施工中,贯彻国家有关的方针政策和统一施工验收要求,统一检测方法,做到保证工程质量、节约能源、保护环境和安全操作,特制定本规范。 第102条本规范适用于新建和改建的工业洁净室和一般生物洁净室的施工及验收,不适用于有生物学安全要求的特殊生物洁净室的施工及验收。 第103条洁净室必须按设计图纸施工,施工中需修改设计时应有设计单位的变更通知。没有图纸和技术要求的不能施工和验收。 第104条洁净室施工前应制订详尽的施工方案和程序,施工中各工种之间应密切配合,按程序施工。先行施工的工种,不得妨碍后续的施工。 第105条工程所用的主要材料、设备、成品、半成品均应符合设计规定,并有出厂合格证或质量鉴定证明文件。对质量有怀疑时,必须进行检验。过期材料不得使用。 第106条洁净室施工过程中,应在每道工序施工完毕后进行中间检验验收,并记录备案。 第107条洁净室的施工及验收除执行本规范外,还应符合国家现行的有关标准的规定。

第二章建筑装饰 第一节一般规定 第211条洁净室建筑装饰施工应于屋面防水工程和外围护结构完成,外门、外窗安装完毕,主体结构验收后进行,其内容包括室内装饰工程,门窗安装,缝隙密封,以及各种管线、照明灯具、净化空调设备、工艺设备等与建筑的结合部位缝隙的密封作业。 第212条洁净室建筑装饰施工进度安排应与其他专业工种制订明确的施工协作计划,按程序施工,互相配合。施工主要程序见附录二。 第213条洁净室建筑装饰施工除应符合现行国家标准《装饰工程施工及验收规范》GBJ210和《地面与楼面工程施工及验收规范》GBJ209的要求外,还应保证施工的气密性,减少施工作业的发尘量和保持施工现场的清洁。有防腐蚀要求时,还应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》TJ212的规定。 第214条洁净室建筑装饰施工现场的环境温度应不低于10℃,但对特殊的装饰工程,应按装饰材料说明书要求的温度施工。 第二节材料要求 第221条用于洁净室嵌缝的弹性密封材料及防尘涂料必须有注明成份、品种、出厂日期、贮存有效期和施工方法的说明书以及产品合格证书。不得使用过期产品和未经鉴定的产品。

洁净室施工及验收规范

第一章总则 第二章建筑装饰 第一节一般规定 第二节材料要求 第三节构造与装饰要求 第四节施工要求 第五节装配式洁净室的安装 第三章净化空调系统 第一节一般规定 第二节风管及其部件的制作 第三节系统安装 保温施工时不得在风管壁上开孔和上螺钉,不得破坏系统的密闭性。 风阀和清扫孔的保温措施不应妨碍阀和门的开启。 第四节高效过滤器安装 第六节空气净化设备和装置的安装

本节未包括的或有特殊要求的设备,其安装施工及验收的技术要求,应按设备的技术文件(如说明书、装配图、技术要求等)的规定执行。 一、设备无缺件,表面无损坏和锈蚀等情况; 二、内部各部分连接牢固。 一、生物安全柜在安装搬运过程中,严禁将其横倒放置和拆卸,宜在搬入安装现场后拆开包装; 二、生物安全柜安装位置在设计未指明时应避开人流频繁处,并应避免房间气流对操作口空气幕的干扰; 三、安装的生物安全柜的背面、侧面离墙壁距离应保持在80~300mm之间。对于底面和底边紧贴地面的安全柜,所有沿地边缝应加以密封。 四、生物安全柜的排风管道的连接方式,必须以更换排风过滤器方便确定。 一、压力渗漏试验,应确认所有接缝的气密性及整个设备没有漏气; 二、高效空气过滤器的渗漏试验,应确认高效空气过滤器本身及其安装接缝处没有渗漏; 三、操作区气流速度试验,应确认整个操作区的气流速度均满足规定的要求; 四、操作口气流速度试验,应确认整个操作口的气流速度均满足规定的要求; 五、操作口负压试验,应确认通过整个操作口的气流流向均指向柜内; 六、洗涤盆漏水程度试验,应确认盛满水的洗涤盆经过1h后无漏水现象; 七、接地装置的接地线路电阻试验,应确认接地的分支线路在接线及插座处的电阻不超过规定值。

家政公司报价表

世纪金卡:面值1万元以上享受最低单价9.5折优惠,有效期两年,保养类服务8.5折。

+ 保洁/保养服务项目报价表 服务项目规格单价(元)备注 新居开荒保洁㎡6—8全方位保洁,不含保养 工程开荒保洁㎡8—15全方位保洁,不包含保养,800 ㎡以上 阳台外墙 大理石面 ㎡面上焊点不能保证彻底清除干净 玻璃清洗㎡10玻璃上的焊点不能保证彻底清除 干净 工程地面清洗㎡4—8专业洗地机清洗,800㎡以上 厨房保养套390整体杀菌、消毒,另外收取费用, 不在空房保洁范围内 卫生间保养间190(双卫350)整体杀菌、消毒、除异味,另外 收取费用,不在空房保洁范围内 家具保养地板保养㎡10另外收取费用,不在空房保洁范 围内 纯毛地毯清洗保养壁纸清洁保养㎡10另外收取费用,不在空房保洁范 围内 窗帘清洗斤10(干洗15)另外收取费用,不在空房保洁范 围内

沙发清洗保养套390(1-1-3) 460(1-2-3) 单座80另外收取费用,不在空房保洁范围内 五种家政卡任您选择 名称服务卡面值单价有效期累计使用时间保养类折扣 世纪金卡2000020元/小时36个月1000小时8.5折1000022元/小时24个月455小时8.8折 一卡通 500024元/小时18个月208小时9折 200026元/小时12个月77小时9.5折 100028元/小时6个月36小时9.5折 消费方案: 方案一:35号楼,建筑面积约260㎡,空房承包按8元/㎡(依据别墅价格),费用合计 约2080元 服务范围:空房全方位打扫,无折扣; 服务细节:擦玻璃(框、槽和窗纱)、面(安全范围类室内墙面;厨房和卫生间的顶面、墙面、台面)、家具(柜子、门、厨具、冰箱、洗衣机等等)。阳台墙面、地面、围栏;大门前的墙面、柱子,所有物品清洁后需归位整齐。 50号楼,建筑面积约340㎡,空房承包按8元/㎡(依据别墅价格),费用合计约2720元!服务范围以及服务细节同上!费用总计约4800元,同样无折扣! 方案二:办理会员卡,折卡承包,享受会员折扣价格 35号楼,建筑面积约260㎡,价格约为2080元,若您办理面值20000元的世纪金卡,可享受金卡折扣8.5折,折后价格为1768元,折卡为88个小时,可省去约300元!服务范围以及服务细节同上! 50号楼,建筑面积约340㎡,价格约为2720元,若您办理面值20000元的世纪金卡,可享受金卡折扣8.5折,折后价格为2312元,折卡为115个小时,可省去约400元!服务范围以及服务细节同上! 家庭保洁标准: 玻璃:目视无水痕、无手印、洁净光亮;框缝无尘土、洁净; 窗台下手摸光滑无尘土。 卫生间:无杂物、无污渍、洁具触摸光滑、有光泽、无异味。 厨房:无杂物、无污渍、瓷砖表面洁净,手摸光滑,有光泽。 卧室及大厅:墙壁手摸光滑、无尘土,开关盒、排风口、空调出风口等无尘土、无污渍,

洁净室验收标准

洁净室验收标准 1.室内洁净度的检测: 1)洁净室洁净度的检测结果应满足以下标准 2)对于单向流洁净室,采样点应对着气流方向,对于乱流洁净室,采样口宜向上。 3)洁净度测点布置原则:应按照均匀的原则进行分布,验收时我司将提供具体采样点分布图(参照标准 《洁净室施工及验收规范》JGJ7190) 2.室内空气温度和相对湿度的检测 1)室内空气温度和相对湿度测定之前,净化空调系统应已连续运行至少24h。检测结果应符合设计标准, 洁净区域温度21~25℃,湿度:50%~60%;办公区域和普通区域温度22~28℃。 2)室内测点按以下原则分布: a、送、回风口处; b、等距离布置; c、室中心; d、所有测点宜在同一高度,离地面0.8m。 3、室内噪声的检测 1)一般只测A声级的数值,静态噪声≤65dB,动态噪声≤70dB。 2)测点的位置按5点设置,面积小于15m2以下的房间,可用室中心1点;测点高度距地面1.1m 4、照度的检测 1)室内的照度采用便携式照度计测定,LED事业部工作区域200Lnx±20Lnx,大尺寸事业部千级工作区域

150Lnx±20Lnx,其他区域200 Lnx±20Lnx。 2)洁净室照度的测量值为各测点的平均值; 3)测点平面离地面0.8m,按平均分布的原则取测点,测点应距离墙面1m。 5、洁净室墙面验收 1)所有墙面、天花彩钢板不得有因我方施工过程中撞击、敲打、踩踏、多水作业等造成的板材凹陷、暗 裂和表面装饰的污染; 2)所有墙面、天花彩钢板接缝应平齐,并用密封胶密封; 3)洁净室内墙面与墙面、墙面与地面、墙面与天花交接处均采用元弧均匀过度,并用密封胶密封。 6、地面验收 1)所有环氧树脂地面表面应平整、不起尘、不起泡、有镜面效果; 2)防静电地面测得的电阻值为106~109 Ω。 7、净化空调系统验收 1)风管不得有横向拼接缝,尽量减少纵向拼接缝; 2)风管内表面必须平整光滑,不得在风管内设加固框及加固筋; 3)风管接缝应严密,漏风量符合设计要求; 4)风管、静压箱和部件必须保持清洁; 5)保温层外表面应平整、密封、无胀裂和松弛现象; 6)所有阀门的把手需设置在便于操作的位置。 8、电气验收 1)洁净室内的配电盘、柜,内部不得有灰尘,盘、柜门应能关闭严密; 2)暗装插座、暗装插座箱和开关的接线盒内必须清扫干净,紧贴墙面,安装端正; 3)灯具安装前必须檫拭干净,灯架应紧贴吊顶; 4)线管接入接线盒或配电盘、柜,穿线后应密封严实。 9、隐蔽工程的验收 隐蔽工程应在施工过程中参照相关规范验收 10、未能详尽的部分按照以下规范验收 《建筑装饰装修工程施工质量验收范》GB50210-2000 《洁净室施工及验收规范》JGJ7190 《采暖通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2001

洁净室施工及验收规范2010版

修订版《洁净室施工及验收规范》的特点与适用范围 现批准《洁净室施工及验收规范》为国家标准。征求意见稿已回收了20份意见表,征集了166条修改意见,采纳的共114条,占68.7%。————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

金茂家政服务清洁价格表政清洁服务 类型 全面卫生签定合同服务价格(元)非合同客户每月服务一次 (元) 每月服务二次每月服务三次每月服务四次开荒卫生每 平方米按3 —3.5元,临 时性卫生按 每平方米2 —2.5元每平 方米每次收 费,特殊情况 酌情处理。 每次(元)每次(元)每次(元) 75-110 平层 1.5/㎡1/㎡0.85/㎡0.7/㎡110-140 跃层 1.5/㎡ 1.1/㎡0.85/㎡0.7/㎡ 全面卫生服务范围门窗、玻璃、地板、阳台、家具、厨房、和卫生间设施设备表面清洁。(不含灯具、窗帘、风扇、空调、沙发、地毯清洗,以及地板护理保养) 普通卫生服务范围门窗、地板、阳台、家具表面、厨房、和卫生间设施设备表面清洁。(不含灯具、窗帘、风扇、空调、沙发、地毯清洗,以及地板护理保养)注:普通卫生收费标准按全面卫生服务收费标准下浮30%执行。 一、以上家政第一次按照2—2.5元每平方米收取。 二、双卫每次加收5元,双厨每次加收10元。 三、超过3米高的玻璃窗每季度清洁一次。 四、家政服务人员自备基本保洁用品,(毛巾、普通清洁剂、刮玻器、铲刀、水捅、梯子、手涮;水、电由客户 负责。) B、专项清洁保养服务: 项目内容价格 玻璃双面清洁3元/平方米(单面价)

地板石材保养打蜡16元/平方米木地板的保养打蜡13元/平方米 地毯化纤6元/平方米纯毛16元/平方米 注:1、玻璃清洁基价20元起 2、地板清洁基价30元起 3、地毯清洗基价20元起家政价格和服务标准如有变动,恕不另行通知 C、钟点工服务 清洁卫生,20元/小时。(工具及材料由家政服务人员提供)。 绿化花园养护有偿服务收费标准 一次性收费标准 序号内容收费标准备注 1 浇水、除杂草20元/小时/人水由业主提供,浇水工具可由管理处提供。 2 树木、绿篱修剪20元/小时/人工具等材料由服务员提供,工作结束后清场。 3 喷农药15元/次含药剂费,工具等材料由管理处提供。

洁净室施工及验收规范

第一章总则 令狐采学 第1.0.1条为了在洁净室(含装配式洁净室,下同)施工中,贯彻国家有关的方针政策和统一施工验收要求,统一检测办法,做到包管工程质量、节约能源、呵护环境和平安操纵,特制定本规范。第1.0.2条本规范适用于新建和改建的工业洁净室和一般生物洁净室的施工及验收,不适用于有生物学平安要求的特殊生物洁净室的施工及验收。 第1.0.3条洁净室必须按设计图纸施工,施工中需修改设计时应有设计单位的变动通知。没有图纸和技术要求的不克不及施工和验收。 第1.0.4条洁净室施工前应制订详尽的施工计划和法度,施工中各工种之间应密切配合,按法度施工。先行施工的工种,不得波折后续的施工。 第1.0.5条工程所用的主要资料、设备、制品、半制品均应合适设计规定,并有出厂合格证或质量鉴定证明文件。对证量有怀疑时,必须进行检验。过期资料不得使用。

第1.0.6条洁净室施工过程中,应在每道工序施工完毕后进行中间检验验收,并记录备案。 第1.0.7条洁净室的施工及验收除执行本规范外,还应合适国家现行的有关标准的规定。 第二章建筑装饰 第一节一般规定 第2.1.1条洁净室建筑装饰施工应于屋面防水工程和外围护结构完成,外门、外窗装置完毕,主体结构验收后进行,其内容包含室内装饰工程,门窗装置,裂缝密封,以及各种管线、照明灯具、净化空调设备、工艺设备等与建筑的结合部位裂缝的密封作业。 第2.1.2条洁净室建筑装饰施工进度安插应与其他专业工种制订明确的施工协作计划,按法度施工,互相配合。施工主要法度见附录二。 第2.1.3条洁净室建筑装饰施工除应合适现行国家标准《装饰工程施工及验收规范》GBJ 210和《空中与楼面工程施工及验收规范》GBJ 209的要求外,还应包管施工的气密性,减少施工作业的发尘量和坚持施工现场的清洁。有防腐化要求时,还应合适现行国家标准《建筑防腐化工程施工及验收规范》TJ 212的规定。

家政服务参考价格表讲解

百帮部分服务参考价格表 (仅人工费用,含材料已标注) 重要提示:市场行情仅供参考,具体服务价格请自行协商确定一、管道维修价目参考表(一)疏通类 I.厨房间洗菜池20-30元; 2?阳台水池30元; 3.地漏20-40元; 4.座便器30-40元; 5.蹲便器40-50元; 6.小便池(斗)40-50元(若拆池加30元); 7.水槽便池60-80 元; 8.浴缸30-40元; 9.卫生间台盆30-40元(若拆台盆加30元); 10.总管50-80元(特殊面议) II.天沟80-100元(含梯); 12.落水管40-60元(100元/层包括材料); 13.太阳能管道维修50元;材料另算。 14.阴沟面议; 注:家庭疏通保一个周,总管保半个月。 (二)安装类(手工费均不包含材料) 1.换普通水龙头5-10元/只旧龙头断在管子里20元/只; 2.换普通软管10元/根厨房间不锈钢菜池软管15元/根; 3.换角阀15元/只; 4.换修二联、三联水咀20-35元/只; 5.安装抽水马桶30-50元/只; 6.换抽水马桶盖头20元/只; 7.换抽水马桶进水阀15元/只; 8.换浴缸落水(价格面议,需瓦工贴面,另计);

9.换台盆、立柱式30-50元/只;台板式40元/只(需瓦工贴面,另计); 10.换角阀、球阀15元/只; 11?阳台排下水管带凿洞80元/次; 12.换总阀、水表起价30元/只,具体面议。 (三)排自来水管(6元/平方或按下:) 1.80-90 平方:400-500 元 2.100-120 平 方: 500-700 元 3.120-150 平 方: 700-850 元 4.150平方以上: 850-1000 元 (四)排下水管 1. 一楼至楼底:80元 2.二楼至楼底:150元 3.三楼至楼底:220元 4.四楼至楼底:300元 5.五楼至楼底:400元 注:以上含打孔 1个,但不含材料及脚手架及运输费。排管保修期面议。 二、电工维修价目参考表 1.查电:10-15元/小时(故障不排除不收费) 2.换单相闸刀(10A-60A): 20-30 元 3.换三相闸刀(15A-100A): 30-40 元 4.换表箱插飞丝: 15元/只(含材料) 5.换电表(单 相) :25/ 只 6.换三相电表:30元/只 7.换开关、插座: 10元/只(量大面议) 8.换灯泡:5元/只起(量大面议) 9.更换整套配电箱:50-80元/套(家用) 10.修日光灯:15元/只 11.清洗灯具:2叶15元,3、5叶25元,7、9叶35元,11叶40元,特殊灯具面议 12.安装日光灯:10-20元/只(特殊灯具面议)

相关文档