1、施工现场用电概况

一、工程总概

本合同段路线全长7.408公里,主要工程内容本合同段主要工程量有路基土石方170万余方,大桥158米/1座、中桥332.08米/4座、盖板通道812.36米/15道、盖板涵163.97米/3道、圆管涵659米/15道。合同工期为20个月。

本合同段交通条件较优越,但进入主线便道不畅,不利于施工所需的人员、材料、设备的进出。沿线电力设施比较少,难以满足工程所需。

现项目部新增设置了两台变压器,为两座混凝土搅拌站提供工作用电。其中一台设在K52+400互通区内,负责桥梁工程混凝土搅拌站和桥梁预制场的工作用电,变压器容量为315KVA,设置有一个计量柜,设置配电房。

涵洞工程混凝土搅拌站设在K54+200收费管理所内,项目部在附近80

米处新增设置了一台容量为200KVA的变压器,负责涵洞工程混凝土搅拌站的工作用电。

本工程现场用电从变压器引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。

2、施工用电及防护措施

施工现场临时动力供电采用(TN-S系统)三相四线制,其中三根为相线一根为工作零线。三级配电三级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱全部采用国家标准的铁质配电箱。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。

所有室外线路用线均采用绝缘电缆。

3、施工用电设备总容量

计划施工机具部容量,见用电容量统计表。根据用电总功率计放得出选择导线。见用电计算表。

4、用电风险及分析

现场临时用电可能存在以下风险:触电,火灾,电弧灼伤。以上风险的原因在于:电线老化、破损、搭接在铁质器件上,变电箱未加锁没有接地保护装置或使用不当等引起触电;用电器超过额定功率、电线老化、破损及人为原因引起漏电引起火灾;焊接班作业人员未佩戴防护用品或使用不当,以致电弧灼伤。

5、安全技术措施

1、在本项目施工中,项目部成立以项目经理为组长,项目副经理、安全科长为副组长的安全生产领导小组,以施工安全、人身安全、财产安全为首要职责,层层签订安全责任书,严格遵守有关安全生产和劳动保护方面的法律法规和技术标准。建立健全安全生产管理制度,定期检查各个工区的用电情况并召开安全会议,发现问题及时处理。

2、贯彻“安全第一、预防为主”的方针,以项目经理为安全第一负责人,认真贯彻执行各建设主管单位颁发的安全条例,根据“谁负责生产、谁负责安全”,明确安全工作网络。

3、完善和健全安全用电管理台帐,强化安全管理软件资料工作,必须建立安全生产责任制、安全教育、分部分项工程技术交底工作。

4、各作业现场配备专业电工,专门负责工地及施工人员生活用电的检修,电线的搭设、变电箱开关和漏电保护装置及其他用电事宜。

5、场地入口处、通道处、电动机、桩机等处在显眼位置挂放安全警示,配电箱必须配触漏电保护器,配锁并有专门人员保管。各架空电缆稳固,防风防雨性能好,电缆材料为合格产品,绝缘性能好。

6、夜间施工应有足够的照明亮度,除在场地四周设大型照明灯外,局部作业区再配备碘钨灯照明,临时照明电线和灯具应高出地表2.5m。

7、挖孔桩或隧道内作业时的照明必须采用低于36V的安全电压,缆线应完好无损。

施工现场临时用电措施安全方案

施工现场临时用及外电保护电方案 一、工程概况 工程名称:黄沙快速干线(K0+000~K0+900) 工程地点:广州市南沙区 工程概况:黄沙快速干线(K0+000~K0+900)全长900m,主要工程有道路工程、排水工程、桥梁工程。道路工程K0+000~K0+900段改造41m;路幅分布为:4m(人行道)+12.5m(车行道)+8m(绿化带)+4m(人行道)。桥梁工程有中桥一座,位于道路里程为K0+765处;排水工程雨水排水管道、污水排水管道。现场临时施工用电:项目部驻地采用外接电源,施工现场动力用电均采用发电机发电。 为了确保施工人员的人身安全和机械电气设备,施工现场临时用电必须遵守国家颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》中有关临时用电的规定和要求,采取可靠的安全防护措施。 二、施工现场电力配置 1、用电使用情况 黄沙快速干线工程用电主要有两块:一是项目部驻地照明生活用电,二是工程施工用电。 项目部驻地用电采用当地居民用电,工程施工用电采用发电机发电解决。工程施工用电主要集中在路基水泥搅拌桩施工、涵洞施工、桥梁桩机施工方面。 2、施工现场动力用量电计算方法 (1)搅拌桩机10台上10×25=250KW (2)污水泵10台10×5=50KW (3)电焊机3台3×21=62KW (4)冲击钻机10台10×37=370KW

(5)抽水机10台10×5=50KW (6)钢筋弯曲机1台1×20=20KW (7)钢筋切断机1台1×20=20KW (8)木工加工设备1台1×20=20KW (9)其他100KW小计842 KW 3、项目部照明生活用电计算方法 (1)办公室及宿舍照明(共有房间48间、每间一个40w日光灯) 48×40=1920W(2)食堂电饭煲及饮水机2×2000+1*3000+5*500=9500W (3)电脑、复印机、打印机等5×100+125+3×20=1225W (4)空调4台4×1500=6000W (5)合计27.65KW 4、电力配置 (1)项目部照明用电用AC220V电源采用留东村当地BLV35mm2*2+16mm2线引进。详见项目部临时用电平面图。 (2)施工现场用电配置:软基处理水泥搅拌桩施工用两台150KW的发电机,每台发电机带5台搅拌桩机;桥梁桩基施工用三台200KW,每座桥一台带2台冲孔桩机、泥浆泵、电焊机等;一台200KW的发电机用来配用。桥梁砼施工、排水施工用两台20KW发电机解决。 三、三相五线制供电及漏电开关、保护接零(接地)供电系统说明 根据施工现场的具体情况及《施工现场用电临时用电安全技术规范JGJ46-88》的要求,本工程采用内燃发电机自发电进行电力供应,供电系统的接线方式采用TN-S系统。临时用电实行三相互相线制、三级配电二级保护、一机一闸一漏,动力线与照明线分开设置的原则。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

高速公路施工临时用电方案

中建鹤大高速公路ZT13标段项目部 鹤大高速公路ZT13标段征迁问题汇总 鹤大高速公路ZT13标段项目部2014年7月30日

一、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005、《公路工程安全施工操作规程》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《鹤岗至大连高速公路靖宇至通化A1-2设计段施工图设计文件》 二、工程概况 本项目位于吉林省白山市江源区,是鹤大高速吉林省内的一段。项目起点K283+950,终点至K294+830,全长12.02公里。本合同采用双向四车道高速公路标准建设,设计车速80公里/小时,路基宽度24.5米;桥梁设计荷载:公路-Ⅰ级;设计洪水频率特大桥1/300,其它桥涵及路基1/100。本标段设计大桥7座,天桥4座,涵洞14座。本项目的临时用电主要用于拌和站、预制场及大桥工程施工,用电设备主要有以下方面:混凝土拌和楼、水泵、钻机、砼振捣机械、钢筋加工机械、生活办公用电等。 三、项目部驻地、拌合站、试验室、桥梁区临时用电设计 项目部驻地、拌合站、试验室、桥梁区临时用电设计是根据现场平面设计的特点,有针对性从配电柜的照明专用出线控制回路,采用YJV系列电缆引到用电处的电源控制箱的漏电保护控制器上。再采用护套线、PVC穿线管、PVC线槽板,达到安全用电的目的。 四、各临电用电设备统计表 13-1#变压器:K294+400大桥施工机械设备用电一览表

13-2#变压器:K292+080大桥与K292+935大桥施工机械设备用电一览表 13-3#变压器:混凝土拌合站施工机械设备用电一览表 13-4#变压器:K291+475大桥与预制梁场、钢筋加工场施工机械设备用电一览表

2020年(建筑工程管理)临时用水用电施工方案_

(建筑工程管理)临时用水用电施工方案_

达州市凤凰大道西延线工程 (国粮至复兴接环城路段) 临 时 用 电 用 水 施 工 方 案

编制单位:宏峰建工集团有限公司编制人: 审核人: 编制日期:

一、编制依据: 一、根据“达州市凤凰大道西延线(国粮至复兴接环城路段)工程”施工招标招标文件、“达州市凤凰大道西延线(国粮至复兴接环城路段)工程”施工图及工程量清单; 二、本招标工程遵守设计图纸明确的技术规范和标准。 三、工程建设规范、标准及行业的有关规定按国家现行的技术规范及有关规定执行。 四、我公司质量手册、程序文件以及各项管理制度。 五、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 六、参照我公司已建的和在建的类似工程施工情况与工程施工过程中所积累的经验,目前国内可能达到的施工水平、施工设备及材料供应情况。 七、工程所在地的施工条件。 八、工程建设标准:按照招标文件、设计文件的要求,本招标工程项目的材料、设备、安装施工,均需达到现行中华人民共和国以及四川省的有关工程建设标准的要求。 九、工程参照规范:执行国家现行的有关设计规范和施工质量及验收规范。 二、工程概况 2.1总体工程概况 一、项目名称:达州市凤凰大道西延线(国粮至复兴接环城路段)工程 二、建设内容及规模:项目计划建设道路1170.674米,宽40米,

按城市主干道一级标准设计,设计行车时速60km/h,车行道宽11×2m,双向六车道沥青混凝土路面。凤凰大道西延线采用优化方案由两段直线和一段半径为2500m的平曲线组成,根据城市道路设计规范要求无需设置超高和缓和曲线。根据规划和业主部门的意见,为方便福森国际商贸城进出凤凰大道西延线,本次设计的规划次干路是其中的一段,道路起于与凤凰大道西延线交口处,向东北方向延伸约93.962m处(近期实施终点桩号K0+093.962),全长约93.962m,道路规划为城市次干路,设计速度40km/h,远期规划红线宽为24 m,近期实施宽度为16m,双向两车道。其中包括道路工程、桥涵工程、管网工程、交安工程、照明工程、绿化工程。 凤凰大道西延线: 凤凰大道西延线(国粮至复兴接环城路段)工程平面线型走向和位置根据达州市通川区住房和城乡规划建设局提供的最新规划资料、初设审查意见、工可编制文件及批复文件等相关资料确定。本项目位于通川区复兴镇规划中的老镇区居住生活片区的中部,为连接主城区凤凰大道与环城路的主要交通干道,是在建的秦巴物流园区南北干道Ⅰ期Ⅰ段项目的往西再延伸。 道路起于秦巴物流园区南北干道Ⅰ期Ⅰ段项目设计终点,途径航达钢铁厂、与魏复路相交后穿越全线最高点的山体,再跨越双龙河后往西经过福森国际家居商贸城(原西部陶瓷城),最后止于现状环城路,全长约1170.674m,规划为城市主干路,设计速度为60km/h,道路远期红线宽为40m,近期实施31m,车行道宽11×2m,双向六车道。 凤凰大道西延线采用优化方案由两段直线和一段半径为2500m的平曲线组成,根据城市道路设计规范要求无需设置超高和缓和曲线。 规划次干路: 根据规划和业主部门的意见,为方便福森国际商贸城进出凤凰大道西

(完整版)施工现场临时用电专项方案

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 本工程为高端节能环保纳米润滑剂生产项目,位于青白江工业集 中发展区创新路 466号。其中综合楼: 1#楼建筑层数 4层,建筑高度14.75m,2#楼建筑层数 4层,建筑高度 13.25m。建筑耐火等级二级,屋面防水等级Ⅱ级,框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防类别为标准设防类,按 7度(0.10g)抗震设防烈度进行设计,结构设计使用年限为 50年,结构抗震等级四级,裂缝控制等级三级 (0.3mm)。基础采用钢筋混凝土独立基础。 厂房:采用门式钢结构体系。室内夹层采用完全脱开单独钢框架结构体系;主体结构设计正常使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防分为丙类,抗震设防裂度为 7度,建筑抗震等级四级,设计基本地震加速度为 0.10g分组为三组,设计特征周期值为 0.45s,轴线平面尺寸; 79.0m*91.0m,柱高 12.15m,柱距 8.1m;8.5m,柱脚 连接形式 ;铰接、钢接。基础采用钢筋混凝土独立基础。 二、现场勘察 进行现场勘察:必须确实实地了解施工现场的地形地貌和正式工程的位置,现场建筑材料堆放场所,生产生活用建筑物的位置;各用电设备的装设位置和容量等。只有经过现场勘察才能为合理选择配电室位置、电源进线等提供合理依据。 三、编制依据 1.根据 JGJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 2.根据 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》。 3.本工程主要施工机具及施工总平布置图(图附后)。

四、临时用电的原则 1.本工程由甲方提供箱变式 2.本工程施工现场临时用电系统,应遵循如下原则 1)在保证生产的前提下,满足用电设备在使用中的可靠性、安全性,从而提高电能质量; 2)线路布置、配电箱和电器设置,简单可靠、安装维修方便; 3)符合“三级配电,两级保护”的要求; 4)采用 TN-S中性零线保护系统; 5)符合“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的要求; 3.楼层供电方式 1)主体施工阶段 主体施工阶段主要是作业层用电,供电面单一。采用橡套电力电缆随层提升供电。由地面二级配电柜供电,通过电缆送到楼层移动分配电箱,移动分配电箱内电器设置与地面固定配电箱基本相同。接线端子板用插座代替,从地面进入建筑物的线路穿套管埋地敷设。 2)装饰施工阶段 装饰施工阶段的用电特点是多层用电,用电较多,供电电缆。导线线路穿套管沿墙固定安装。隔层设接线点对楼层供电,以便接线时能切断电源作业。 3)楼梯 楼梯的照明灯采用漏电保护低压电源供电。 4.用电布置 施工现场设总配电柜一台。 总配电柜内的电器设置应满足供电要求,同时应符合标准 JGJ5-99 的要求和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。 两级漏电保护,漏电开关设置在总配电箱和开关箱内。 施工现场专用中性接地的电力线路,采用 TN-S接零保护系统。

临时用电变压器安装方案计划

贵州省道真至新寨高速公路流河渡至陆家寨段第TJ25标段(K235+050~K244+014) 全长8.964Km 临时用电变压器安装方案 编制: 审核: 批准: 中交第三公路工程局有限公司 道安高速公路TJ25标项目部 2013年11月

一、设置依据 道安高速公路两阶段施工设计图; 现场考察和勘察所取得的资料; 项目公司、总承包部、项目办及监理办下发的文件通知。 在充分理解设计图纸的基础上,采用先进、合理切实可行的施工方案,以满足施工用电为第一要素,并符合相关的规范要求。 二、变压器安装数量级位置 我标段线路全长9Km,主要构造物为5座大桥、5座天桥、23道通道涵洞,项目部根据现场踏勘,计划安装6台变压器,分别为400KVA一台,630KVA三台,315KVA两台变压器设置位置详见道安高速TJ25标总体平面布置图。 三、变压器安装大小计算 1)1#变压器:服务水竹大桥与落水洞大桥下构施工,用电设备主要考虑塔吊2台,钢筋加工房1座以及队伍临时驻地生活用电。1#变压器用电设备表如下

2)2#变压器:服务1#预制场、1#拌合站,用电设备主要考虑架桥机、龙门吊、钢筋加工房、拌合站用电以及队伍临时驻地生活用电。2#变压器用电设备表如下

3)3#变压器:服务席子河大桥施工及项目驻地用电,用电设备主要考虑塔吊、升降机、钢筋加工房、项目驻地用电。3#变压器用电设备表如下 4)4#变压器:服务平头山大桥、团山大桥下构施工及2#预制场、2#拌合站,用电设备主要考虑塔吊1台、架桥机、龙门吊、钢筋加工房、拌合站用电以及队伍临时驻地生活用电。4#变压器用电设备表如下

临时用电工程专项方案

江阴五洲国际广场一期Ⅰ标 临 时 用 电 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 华锦建设集团股份有限公司 编制日期:2012年10月

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工临时用电系统布置 (4) 四、施工用电容量计算 (5) (一)、I区施工用电计算 (5) (二)配电导线计算 (6) (三)II区施工用电计算 (8) 五、导线选择 (11) 六、配电箱与开关设备选用 (11) 七、供电线路 (12) 八、电缆线路 (12) 九、接地与接地装置 (13) 十、防雷 (14) 十一、照明 (14) 十二、使用与维护: (15) 十三、安全用电技术防护措施 (15) 十四、电气防火措施 (16) 十五、电工 (16) 十六、安全防护用电措施 (17) 十七、安全距离、外电保护、变压器保护 (17) 十八、临时用电布置图、系统图(见附页) (19)

一、编制说明 1、编制目的:在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性;同时作为重要的技术资料,有助于加强对临时施工用电工程的技术管理,从而更好地保障其使用的安全的可靠性。 2、编制任务:为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,同时还要兼顾用电方便和经济 3、编制依据: 1)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2)《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 3)《供配电系统设计规范》GB50052-95 4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5)江阴五洲国际广场一期工程施工图纸 6)《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版 7)本工程施工组织设计 二、工程概况 1、基本概况 工程名称:江阴五洲国际广场一期工程 工程地点:江阴市璜土镇,镇澄路与辽河路交汇处 建设单位:江阴五洲置业有限公司 设计单位:无锡市民用建筑设计院有限公司 勘察单位:无锡水文工程地质勘察院 监理单位:江苏鸿成工程造价咨询有限公司 施工单位:华锦建设集团股份有限公司 建筑概况:

桥梁工程施工临时用电方案范文

桥梁工程施工临时 用电方案

施工临时用电方案 一、工程概况: 大桥地位于珠江三角洲平原地貌区,在广东省市区境内,里程为K0+000~K1+621.93,路线全长1622米,桥长1202米,35个墩台。该工程临时用电设备主要有冲击式桩机、搅拌机、电焊机、钢筋加工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等。 二、供配电方式: 施工现场配备2个变压器,拌和站和生活区配备1个变压器,均为50KW,共计3个。施工现场的变压器引一路电源至总配电柜,再由总配电柜分配给各分配电箱,由分配电柜配给各开关箱,用电设备接线到开关箱,一台设备一个开关箱。总配电柜处设电度表,以计量施工总电量。供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。具体 三、施工现场配电线路: 1、架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,并敷设在专用电杆上,不得架在树木和脚手架上。 2、导线截面应符合下列要求: (1)导线中的负荷电流(即计算电流)不得超过其允许载流量。 (2)线路末端电压降不得大于额定电压的5%。 (3)单相线路零、相线截面相同,三相五线制线路,N、PE线截

面不小于相线之半。 (4)为满足机械强度要求,绝缘铝线截面不小于16mm2,绝缘铜线不小于10mm2。跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘线分别不小于25 mm2(铝线)和16 mm2(铜线)。 3、架空线路的相序排列:同杆分层架设,上起为L1、L2、L3、N、PE; 4、架空线档距≯35m,线间距≮0、3m 5、架空线与邻近线或设施的距离为: 6、架空线路要采用无损伤及腐蚀的砼杆,稍径≮130mm,埋深为杆长的1/10----1/6,松土质应埋深或加卡盘固定。15度—45度的转角杆应采用双担双瓷瓶,45度以上转角杆采用十字横担;电杆用拉线或撑杆、绝缘子应符合规范要求。 7、接户线在档距内不得有接头,进线处离地面高度不得小于2、5m。 8、配电线路用熔断器作短路保护时,熔体电流不大于电缆(或穿管绝缘线)允许电流的2、5倍或明敷绝缘线允许电流的1、5倍。自动

装饰工程临时用电专项方案设计

秦皇岛金梦海湾1#度假酒店装饰、装修改造工程 临 时 用 电 专 项 施 工 方 案 编制单位:秦皇岛金潭建筑装饰工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:年月日

一、编制依据 (1) 二、施工条件 (1) 1、工程概况 (1) 2、施工现场用电量统计表: (1) 三、施工现场临时用电量 (1) 1、施工用电计算负荷确定 (1) 2、电流计算 (2) 3、导线选择 (2) 四、绘制临时供电施工图 (2) 1、施工现场临时用电平面图:(详见附图) (2) 五、安全用电技术措施 (2) 1、安全用电技术措施 (2) (1)、保护接零 (2) (2)、设置漏电保护器 (3) (3)、安全电压 (3) (4)、电气设备的设置应符合下列要求 (3) (5)、电气设备的安装 (4) (6)、电工及用电人员必须符合以下要求: (5) (7)、电气设备的使用与维护 (5) (8)、施工现场的电缆线路 (6) (9)、室内导线的敷设及照明装置 (6) 2、安全用电组织措施 (7) (1)、建立技术交底制度 (7) (2)、建立安全检测制度 (7) (3)、建立电气维修制度 (7) (4)、建立工程拆除制度 (7) (5)、建立安全检查和评估制度 (7) (6)、建立安全用电责任制 (7) (7)、建立安全教育和培训制度 (7) 六、安全用电防火措施 (8) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (8) (1)、电气线路过负荷引起火灾 (8) (2)、线路短路引起火灾 (8) (3)、接触电阻过大引起火灾 (8) (4)、电热设备、照灯具使用不当引起火灾 (8) (5)、电弧、电火花引起火灾 (8) 2、预防电气火灾的措施 (8)

临时用电工程方案

目录 一.临时用电措施 1 二、电工及用电人员 2 三、安全用电技术措施 2 四、安全用电组织措施 3 五、电气防火技术措施 4 六、电气防火组织措施 4 七、临时用电系统的使用、管理与维护 5 八、配电室的设置、使用与管理 5 九、现场机械动力系统及电工岗位责任制 6 十、安全技术档案7

一.临时用电措施 1、施工现场临时用电设备在5台及以上设备总容量在50KW及以上 者,应编制施工组织设计。 2、施工临时现场组织设计应包括下列内容: 1.现场勘测: 2.确定电源进线、变电所和变电室、变电装置、用电设备位置及线路走向。 3.进行负荷计算: 4.选择变压器: 5.设计配电系统: ①设计配电线路,选择导线和电缆: ②选择变压器: ③设计接地装置: ④绘制临时用电工程图:纸,主要包括用电工程总平面图,配电 装置布图\配电系统接线图\接地装置设计图. 6.设计防雷装置: 7.确定防护措施: 8.制定安全用电措施和电器防火措施. 9、临时用电工程图应单独绘制,临时用电工程应按图施工: 10、临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序。由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资

格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 11、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 12、施工现场临时用电设备在5台以下和设备总量在50KW以下者,应制定安全用电和电器防火措施,并应符合本规范第4、5条规定。 二、电工及用电人员 1、电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其实 用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。 2、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成, 并应有人监护,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 3、各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应 符合下列规定: (1)使用电器设备前必须按规定穿戴和配务好相应的劳动用防护品,并应检查电器装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转。 (2)保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决; (3)暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁; (4)移动电器设备时,必须经电工切断电源并做好妥善处理后进行。

新编市政基础设施工程(路桥隧)施工临时用电用水方案

新编市政基础设施工程(路桥隧)施工临时用 电用水方案 【工程概况】 施工内容:新建道路、桥梁、隧道工程;道路拓宽改造工程;房屋还建工程;配电房的新建与还建工程 临时用电用范围:人工挖孔桩动力用电及孔内低压照明,人工钻孔用水;明挖隧道施工中旋挖钻机成孔,搅拌护壁泥浆用电用水,施工照明;暗挖隧道施工中,凿岩机施工用电用水;整体工程结构施工期间施工主要机械设备的用电用水;整体施工期间基坑和隧道内、外抽排水用电用水;交通转换道照明和清洁用电用水;排水工程施工用电用水;工程施工照明用电以及临时设施、办公等用电用水 【临时用电用水特点】 1.工程工期长,前期施工临时用电用水接入等待时间长; 2.供电供水距离远、高差大; 3.分部分项工程多,工序交叉重叠作业频繁; 4.施工人员多,工程设备、机械分散。 【内容节选】 工地临时供电,包括动力用电与照明用电两种,在计算用电量时,从下列各点考虑:1.全工地所使用的机械动力…… 工程临时用电量路径经考虑电压降影响,导线强度低易折断等因素,导线截面选择按允许电流…… 电箱由专业电器生产厂家定型加工,均采用1.5mm厚铁皮,外喷银灰色防锈烤漆,并有…… 施工现场专用中性点接地的电力线路,必须实行三相五线制,如引入电源为三相

五线制时,在引入…… 电缆通过下列地段时,应采用有一定机械强度的保护措施,以防电缆受到损伤,一般用钢管保护…… 施工用水:主要主要考虑日用水量较大的混凝土工程用水、已浇筑完成的其他部位混凝土…… 【内附图表】 1.临时供水供电过街断面图 2.临时用电施工流程 3.临时用电设备一缆表 4.配电线路支路回路示意图 5.现场用电用水平面布置图 6.二级配电箱配置大样图 7.组织管理体系 8.机械用水工参考定额 共52页,2013年编制,含用电量、用水量详细计算

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

高速公路 临时用电安全方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、临时用电的原则 (1) 1、TN-S系统 (2) 2、三级配电结构 (2) 3、两级漏电保护 (3) 4、施工现场用电组织设计 (3) 四、安全用电组织措施 (5) 五、设计内容和步骤 (6) 1、现场勘测 (6) 2、线路初步设计 (7) 六、安全用电保证措施 (12) 1、安全管理措施 (12) 2、电缆电线布置安全要求 (13) 3、配电箱的设置安全要求 (13) 4、电气设备安装安全要求 (15) 5、施工照明的安全要求 (16) 6、外电防护与避雷措施 (17) 7、电气防火安全措施 (17) 8、易燃易爆场所安全用电措施 (18) 9、电气设备的操作与维修人员安全要求 (18)

10、电气设备的使用维护 (19) 七、施工现场预防发生电气火灾的措施 (19) 八、现场线路配置 (20) 九、停电应急预案 (21) 十、应急救援 (22) 1、组织安全保证措施 (22) 2、现场应急救援准备措施 (22) 3、触电事故应急预案 (23) 4、火灾应急救援措施 (24) 十一、配电示意图 (25) 1、配电接地示意图 (26) 2、三相五线制接线示意图 (27) 3、分路配置示意图 (28) 4、变压器示意图 (29)

临时用电安全专项施工方案 一、工程概况 我部承建贵合路№2合同段施工任务,起终点桩号为K16+000-K27+200,标段总里程11.2公里,合同总造价2.99亿元。主要工程量有路基挖土石方276.9万m3;利用土石方200.057万m3;路基填方211.57 万m3,大中桥共9座,桥梁共长2101.99延米,圆管涵2道、盖板涵17道、通道16道共计682.05米。桥梁基础类型主要是扩大基础、桩基础。其中Φ1.2米桩基4根、Φ1.3米桩基32根、Φ1.5米桩基84根、Φ1.8米桩基98根、Φ2米桩基28根。上部结构箱梁共358片,其中20米箱梁80片,25米箱梁158片,40米箱梁120片。计划工期26个月。 二、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005) 《电力建设安全工作规程》(SDJ65-82) 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96 )《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 《供配电系统设计规范》GB50052-95 《公路水运工程安全生产监督管理办法》 《土建№2合同段实施性施工组织设计》 三、临时用电的原则 建筑施工现场临时用电的三项基本原则是:一是必须采用TN-S

临时用电专项方案应包含内容

临时用电施工组织设计应包含内容 项目施工临时用电施工组织设计应包含下列内容: 一、编制说明及依据 根据JCJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 二、工程概况 1.工程名称。 2.工程所处的地理位置。 3.工程结构及占地面积。 三、现场勘测 现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。 现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。 四、临电设计思路 1.根据现场实际民政部造反配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。 2.根据总计算负荷和峰值电流选择电源和备用电源。 3.根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。

五、负荷计算 六、配电线路设计 配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。 配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN—S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。 七、配电箱与开关箱的设计 配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。 配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏触电的要求。 八、接地与接地装置设计 接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。 接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求造反或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要

装饰工程临时用电专项方案范文

装饰工程临时用电专项方案范文

*********室内装修工程 临时用电专项施工方案 *******大楼室内装修工程项目经理部 建筑工程施工临时用电专项方案

一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- 中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 本工程位于****************,属于室内装饰工程,地上***层;行政办公楼主体为框架结构。建筑总面积******平方米。总工期*****天。 2、施工现场用电量统计表:

三、施工现场临时用电量 施工用电计算负荷确定 施工现场临时用电量,分为动力用电和照明用电,其用电负荷可按下列公式计算: P计=1.1×(K1∑Pa+K2∑Pb+K3∑Pc) 式中P计—计算负荷(KW); 用电不均匀系数; ∑Pa—全部施工用电动力设备额定容量之和; ∑Pb—室内照明设备额定容量之和; ∑Pc—室外照明设备容量之和; K1——全部施用电动力设备需要系数,设备总数在10台以内时,K1=0.75;设备总数在10~30台时,K1=0.7;设备总数在30台以上时,K1=0.6; K2——室内照明设备系数,取0.8; K3——室外照明设备系数,取1.0。 本工程拟配备30盏0.15KW的临时照明灯具。 ∑PB=0.15×30=4.5KW

高速公路施工临时用电专项方案

施工技术方案报审表 (编号:)A-JL-02

由承包商呈报三份,审批后工程管理监理工程师和驻地监理工程师办公室各留一份,退承包商一份。 新晋高速公路块村营至营盘(省界)段 No.2E K34+300-K37+750 施工临时用电专项方案 编制: 审核: 批准: 中港建设集团有限公司新晋高速公路 块村营至营盘(省界)段XJLJ2项目经理部

2020年4月

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、施工现场临时用电的原则 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。 1、TN-S系统............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、三级配电结构...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3、两级漏电保护...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工现场临时用电方案 (1) 六、配电系统 (5) 1、配电线路 (6) 2、变配电装置 (8) 七、防雷系统 (9) 八、用电防护 (9) 1、一般作业场所临时用电防护 (9) 2、桥梁临时用电防护 (9) 3、隧道临时用电防护 (10) 九、自备发电机组发电 (11) 十、施工现场临时用电安全措施 (11) 1、安全用电技术措施 (11) 2、安全用电组织措施 (17) 3、安全用电防火措施 (18)

现场临时用电专项工程施工组织设计方案

现场临时用电专项施工方案 一、工程概况 工程名称:阳信县第二实验学校2#教学楼 建设单位:阳信县第二实验学校 建设地点:阳信县第二实验学校院 建筑层数: 5层,结构形式为框架结构。 总建筑面积:5741.713㎡ 二、编制依据 《低压配电设计规》GB50054-2011中国建筑工业 《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-2014中国建筑工业 《通用用电设备配电设计规》GB50055-2011中国建筑工业 《供配电系统设计规》GB50052-2009中国建筑工业 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2005 三、按规要求编制临时用电施工组织设计的要求 现场勘探: (1)根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次与导线架设的布置等。 (2)该工程为混凝土基础,为此利用在建工程避雷接地分别在总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地,每处的重复接地利用¢10镀锌钢筋与基础避雷带,用电焊按规定施焊。 2确定电源进线,总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向: (1)该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从配电室低压供电系统380/220V电压引入,送至施工单位指定的位置(总配电箱处)

整个施工现场按三级配电容形式布置;总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备,配电箱、开关箱按现场顺时针逐一编号,箱所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等所运行的开关箱均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电事故。 (2)配电线路由建设单位送至总配电箱处的一侧电源线为三相五线制,380/220V低压供电系统,自总配电箱二次侧开始配电,严格按三相五线制(TN-S系统)覆盖施工现场,做到工作零线和保护零线严格分开,正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载220V照明及220V用电设备,其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来,宜采用黄/绿双色线,严禁黄/绿双色线作负荷线用。 (3)施工现场使用配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离为1.3-1.5米,手持电动工具应采用移动式开关箱,装漏电保护器,配电箱、开关箱进出线口一律设在箱体的下底面且有防绝缘损坏措施,整个施工现场采用三级配电二级保护,在配电箱和开关箱装设漏电保护器,使之具有分级分段的保护功能,有门、有锁、有防雨措施,箱无杂物,配电箱的采购、安装、维修均应按有关规、规定执行。 (4)从总配电箱至各分配电箱间导线架设均为暗设 四、现场机具情况:

桥梁工程临时用电施工方案

郑州市郑东新区龙子湖区桥梁工程 崇德东桥(B5) 临 时 用 电 方 案 编制: 审核: 审批: 日期:2013年3月10日

崇德东桥(B5)临时用电方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 2、《建设工程施工现场供用电安全规范》。 3、《建筑电器安装图集》。 4、施工图纸和施工组织设计。 二、工程概况 崇德东桥(B5桥)位于郑东新区龙子湖区龙子湖上,明理路跨龙子湖处。本工程起点桩号K0+082.332,终点桩号K0+185.412,全长,103.08m。工程范围内道路平面线形为直线,全线最大纵坡1.37%。 该桥设计中采用了简洁鲜明的结构形式,为三跨连续箱梁结构,中跨40m,边跨均为25m,边跨及中跨比例合理,具有良好的受力特性和视觉效果。桥面布置为两边各8m的人行道及非机动车道和中间12m+15m的车行道。 1、桥梁结构概况及总体布置 新建桥梁采用预应力连续箱梁,柱式墩身,轻型桥台,钻孔桩基础。中间跨L=40m,两边各边跨25m,总桥长90m,边中跨比例0.625。施工工艺采用全支架现浇混凝土箱梁后,后张法张拉预应力钢束,张拉预应力后落架。 桥梁跨径布置为25m(边跨)+40m(中跨)+25m(边跨)=90m的变

截面连续梁。设计桥梁宽度:8m(人行道及非机动车道)+2m(机非分隔带)+12m(机动车道)+3m(分隔带)+15m(机动车道)+2m(机非分隔带)+8m(人行道及非机动车道),宽度50m。 桥梁以中央分隔带为中心分为左右两幅,宽度不等。 2、桥梁上部构造 本桥采用预应力钢筋混凝土连续箱梁结构。主梁为预应力混凝土连续结构,封闭箱型断面,左幅桥为单箱四室,宽22.5m;右幅桥为单箱五室,宽25.5m;主梁顶板厚度22cm,底板厚度22-50cm。腹板厚度42-70cm。 为施工方便,桥面不布设横向预应力,悬臂宽度定为 2.5m。主梁内配有纵向预应力钢束,全部箱梁浇筑完成后在支架上张拉预应力;纵向预应力束分腹板束、底板束和顶板束。 3、桥梁下部构造 桥墩采用柱式墩身,桥墩为长、宽均为1.5m的实心矩形普通钢筋混凝土结构,承台高度2m,桥墩基础采用双排钻孔灌注桩群基础,每个承台下设8根1.2m直径的钻孔桩;桥台采用轻型桥台,单排桩基础,每个桥台承台下设6根1.2m直径的钻孔灌注桩。台身为C40钢筋混凝土结构。下部结构采用支架施工。桩身砼为C30水下砼。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况

高速公路临时用电专项施工方案

临时用电专项 施工方案 编制:覃雄光 审核:吴少伟 审批:曹勇 中交四航重庆铜合高速公路工程总承包部三分部 2012年03月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、现场用电负荷计算 (2) 3.1、参数设臵.................................... 错误!未定义书签。 3.2、预制场、生活区、钢筋加工场用电变压器及电缆选择 (3) 3.3、拌合站用电变压器及电缆选择 (6) 3.4、金九大桥用电变压器及电缆选择 (7) 3.5、十塘、沙河桥用电变压器及电缆选择 (9) 3.6、石花山小桥用电变压器及电缆选择10 四、安全用电保证措施 (12) 五、安全用电组织措施 (16) 六、施工现场预防发生电气火灾措施 (17) 七、施工现场线路配臵 (19) 八、停电应急预案 (19) 九、施工现场变压器布臵示意图 (20)

一、工程概况 重庆铜合高速公路工程铜梁至合川段三四分部位于铜梁和合川交界处主线K17+800至沙溪互通K29+339,为双向四车道,路面24.5m,路线全长约29.339km(桩号K0+000~K29+339.932)。我公司承接K17+800~K29+339.932段,线路长度约11.539km,分为第三、第四两个合同段,第三合同段的里程桩号为K17+800-K24+800,第四合同段里程桩号为K24+800-K29+339.932。其中第三合同段的工程项目主要设臵为大桥246m/1座、中桥446m/3座、改桥24m/1座、车行天桥70m/1座、互通式立体交叉1座(城南互通)、涵洞35道及路基土石方(挖方867318.1 m3,填方767735 m3)。第四合同段的工程项目设臵为大桥368m/1座(金九大桥)、中桥56m/1座(建梁中桥)。互通式立体交叉1座(沙溪互通),天桥2座,机耕通道3道,涵洞5道,路基土石方(挖方607515m3,填方255215.6 m3)(不含互通)。 二、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005) 《电力建设安全工作规程》(SDJ65-82) 《电气装臵安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 《电气装臵安装工程接地装臵施工及验收规范》(GB50169-2006) 三、现场用电负荷计算 3.1、施工现场用电设备的参数设臵: 3.1.1.电动机类:K1(3-10台)取0.7;(11-30台)取0.6;(30

相关文档