文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雨污分流监理实施细则

雨污分流监理实施细则

雨污分流监理实施细则
雨污分流监理实施细则

监理实施细则

编制人:

审批人:

山东新开元建设项目管理有限公司

东营区中心城小区单位雨污分流小区改造工程项目监理部

2018年3月15日

目录

一、工程概况----------------------------------------------------------------------------2

二、编制依据----------------------------------------------------------------------------2

三、施工准备阶段的质量控制-------------------------------------------------------4

四、施工阶段的质量控制-------------------------------------------------------------8

五、管道排水工程监理实施细则----------------------------------------------------11

六、雨水管道工程监理实施细则----------------------------------------------------13

七、管道施工拆除、恢复路面的施工监理实施细则----------------------------13

一、工程概况:

1、工程名称:东营区中心城小区单位雨污分流改造项目工程。

2、建设地点:庐山路(北一路以北)、北一路(庐山路至西二路)以北、西二路(北一路以北)以东中心城区范围内改造任务。

3、建设单位:东营市东营区城市管理和行政执法局。

4、设计单位:中石化石油工程设计有限公司

5、监理单位:山东新开元建设项目管理有限公司

6、施工单位:东营区城资建设工程有限公司

7、工程现状:本工程涉及小区单位存在雨污混流,为保证雨污分流,改造东营区中心城区排水系统,根据排水系统目前实际情况,增设小区污排或雨排,做到雨污分流。

8、质量控制目标:市政合格工程

9、进度控制目标:135日历天,2018年2月15日-2018年6月30日

10、投资控制目标:总监与业主协商控制在合理的造价范围内

二、编制依据:

(一)《中华人民共和国建筑法》

(二)《建设工程质量管理条例》

(三)《中华人民共和国合同法》

(四)《建设工程监理规范》(GB50319-2013)

(五)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及配套的系列验收规范(六)监理规划、工程建设施工合同及委托监理合同

(七)设计文件

(八)国家、省、市规章、规程、标准等。

三、施工准备阶段的质量控制

1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。

2、参加图纸会审、设计技术交底会。

3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施。

4、审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量管理体系。审查内容包括:

(1)、质量管理、技术管理和质量保证的组织机构;

(2)、质量管理、技术管理制度;

(3)、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

5、审查施工单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资格资料。

6、审查承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施。

内容包括:

(1)、检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书;

(2)、复核控制桩的校核成果,控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。

7、审查承包单位报送的拟进场材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明材料。

8、审查承包单位报送的工程开工报审表及相应资料。

四、施工阶段的质量控制

(一)、路基工程质量控制

1、预控措施

(1)、检查施工单位的人员组织机构是否落实,督促施工单位按已审批的施工方案进行施工;

(2)、探明地下管线设施走向,并加以保护;

(3)、对控制桩进行复测和施工放样工作予以抽查;

(4)、清除路基范围内的杂物和障碍物;

(5)、排引处理影响施工的地面水和地下水;

(6)、依据进场压实机具性能进行实地压实试验,确定有效压实厚度和压实遍数等施工参数;

(7)、对填方土样作击实试验,以得出最佳含水量和最大密实度的技术数据。

2、施工阶段的质量控制

(1)、路基挖土必须按设计断面自上而下开挖,不得乱挖、超挖,严禁淘洞取土。如有超挖,应按规定进行回填和分层压实;

(2)、开挖至路基顶面时应注意预留碾实沉降高度。其数值可通过试验确定;

(3)、路基压实标准遵照有关规定或设计要求;

(4)、路基压实后不得有翻浆、“弹簧”现象。局部翻浆、“弹簧”可用换土法进行处

理。

3、分项验收和质量控制,施工单位自检合格后,向监理申报检验并确认签证。

(1)、执行有关质量检验评定标准。(见下表)

(2)、填土土样试验报告及全线压实试验报告;

(3)、测量记录、施工记录;

(4)、自检记录、检测报告;

(5)、质量评定记录。

(6)、督促施工单位提交以下资料并予以签证:

1、土样试验报告

2、压实度试验报告

3、隐蔽工程检查记录

4、分项工程报审表

5、路基基底检查表

6、路基完成情况检查表。

7、工序质量评定表

允许偏差应符合下表:

号项目压实度及允许偏差

土路床石路床

1 △压实度(0~30)CM 快速路和主干路重型击实≥95%

次干路轻型击实≥98%

重型击实≥93%

支干路轻型击实≥95%

重型击实≥90%

2 △中线高程±20mm ±20mm

3 平整度≤10mm 30mm

4 宽度不小于设计规定+100mm

5 横断高程±20mm且横坡差不大于±0.3%横坡差±0.5%

4、特殊情况的处理

特殊情况:

(1)、路堤沉陷;

(2)、路基边坡坍方;

(3)、路基沿原地面坡滑动;

(4)、特殊地质水文情况的毁坏。

产生以上病害的原因:

(1)、不良的工程地质和水文地质条件;

(2)、不利的水文与气候因素;

(3)、设计的不合理;

(4)、施工不合规范。

发生以上情况后应立即通知有关部门查找原因,制定合理的补救措施,确保路基质量符合规定要求。

(二)、路面基层及底基层工程质量控制

1、预控措施

(1)、督促施工单位恢复和检查道路中线、路基边线,复核重要桩号及坡度变化处高程;(2)、审查原材料的质量证明资料、配合比设计及有关试验报告;

(3)、铺筑试验路。督促施工单位就混合料的拌和、摊铺、压实(不同厚度的不同碾压遍数)等工艺过程和数据进行系统整理。

2、施工中的质量控制

(1)、混合料应配料准确,拌和均匀,摊铺平整,碾压密实。当天拌合的稳定类(半刚性)混合料必须3h前铺完、碾压成型;

(2)、厂拌法施工:混合料在拌和站拌好后运往工地,。其材料配合比应予严格控制,必须保证配料准确,拌和均匀;

(3)、摊铺成型后,先用轻型压路机初压,再以重型压路机碾压,先慢后快、先边后中、先低后高,直至全宽范围内都达到规定的压实度;

(4)、压实完成后应及时取样检验,每1000m2检验1处,路段压实合格率的标准是:合格率达100%者为合格,不足100%者为不合格。不合格者应及时处理;

(5)、碾压成型后,必须在潮湿状态下洒水养生,严禁用水管直接冲洒,养生期一般为7天。养生期内应封闭交通,必须通行的工程车,车速不得超过15Km/h;

(6)、石灰、粉煤灰类混合料基层,其混合料应拌合均匀,色泽调和一致,砂砾(碎石)最大粒径不大于50mm,大于20mm的灰块不得超过10%,石灰中严禁含有未消解颗粒。无明显的粗细颗粒离析现象。用12t以上压路机碾实后,轮迹深度不得大于5mm,并不得有浮料、脱皮、松散现象;

3、分项验收及质量控制,施工单位自检合格后,向监理申报检验并确认签证。(1)、执行有关质量验评标准,主要内容有:

a、三线:左、右边线、中线;

b、六度:厚度、压实度、平整度、中线两侧宽度、横坡度、均匀度;

c、三量:含水量、含泥量、含灰量。

(2)、审查原材料出厂合格证及试验报告;

(3)、审查混合料配合比试验报告;

(4)、审查施工记录、自检记录、检验报告;

(5)、审查质量评定记录。

(6)、督促施工单位提交以下资料并予以签证:

1、测量复核记录

2、隐蔽工程检查记录

3、分项工程报审表

4、基(垫)层完成情况检查表

5、工序质量评定表

6、道路弯沉值测量记录表

7、压实度试验报告

石灰、粉煤灰类混合料基层允许偏差

序号项目允许偏差及压实度压实度及允许偏差

垫层稳定基层

1 △压实度重型击实≥95%重型击实≥95%

2 平整度10mm 15mm

3 厚度±10mm +20mm,-10mm

4 宽度不小于设计规定不小于设计规定

5 中线高程±20mm ±20mm

6 横坡±20mm且不大于±0.3%±20mm且不大于±0.3%

(三)、沥青混凝土路面工程质量控制

1、施工前质量控制

(1)、原材料准备,包括:

a、沥青材料的品种和标号须符合设计要求,其针入度、延度、软化点等技术指标须符合设计要求和施工规范规定。沥青材料的加热温度不应超过140~170°C,加热至施工温度后的保温时间不应超过6小时,当天加热的沥青应当天用完;

b、粗骨料:应具有足够的强度和耐磨性,表面应洁净,干燥、泥土含量应小于1%;有良好的颗粒形状,以接近立方体多棱角的碎石为好;扁平细长颗粒不应超过15%;当采用砾石拌制混合料时,5mm以上颗粒中至少应有50%碎石或扎制砾石;磨耗率小于6%,吸水率小于3%;

c、细骨料:石屑或砂应坚硬,有一定棱角,且有适当级配;砂最大粒径小于5mm,含水量小于5%;石屑最大粒径小于10mm,含0.074mm以下粉料不超过5%;

d、矿粉:一般采用低标号水泥或磨细石灰石粉,应具有足够的细度,小于0.074mm的颗粒应不小于80%,且干燥,疏松,不结团,不含杂质,亲水系数不应大于1.0 。(2)、施工机具的准备;

(3)、测量放样结果及控制措施;

(4)、基层表面清理应平整、干燥、粗糙、无浮砂、杂物。

2、施工中质量控制

(1)、施工现场应根据混合料组成设计的配合比进行试拌,试铺,并对碾压12h后进行钻芯取样、报审;

(2)、计量装置必须良好,严格控制称量误差;

(3)、沥青混合料的出厂温度应视地区和温度而定,一般不宜超过130~160°C,改性沥青可提高10~20°C;

(4)、出厂混合料应均匀一致,无花白石子和粗细料分离、结团等现象,一般观察:油多发亮,油少发散,过火焦红;

(5)、抽检摊铺温度110~150°C,改性沥青提高10~20°C;

(6)、注意压实顺序:一般是先轻压后重压,先钢轮压路机后轮胎压路机,先边后中,两次碾压时要使轮迹适当重合;

(7)、控制压实温度:初压不高于100~120°C,终压不低于70~50°C;

(8)、碾压成型后对压实度进行检查,不合格时应找出原因,予以调整;

(9)、成型后的沥青混凝土路面的性能(包括压实度,平整度,沥青用量等)和外形(包括宽度,厚度,中线高程,路拱坡度等)的允许偏差应符合规范的规定。不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中现象,接茬应紧密、平顺、烫缝不应枯焦。

3、交工验收质量控制,施工单位自检合格后,向监理申报检验并确认签证。

(1)、执行有关质量验评标准,包括:

a、表面平整、坚实,颗粒分布均匀,不得有脱落、掉渣、裂缝、拥动、烂边、搓板、粗细料集中、泛油等现象;

b、用12t以上压路机碾压,不得有明显轮迹;

c、接茬应紧密、平顺、烫缝不枯焦;

d、面层与平石、检查井、雨水口等构筑物应接顺,不得有积水现象;

e、沥青砼面层允许偏差应符合下表:

序号项目允许偏差序号项目允许偏差

1 压实度≥95% 5 宽度≮设计规定

2 厚度+10mm,-5mm 6 中线高程±10mm

3 弯沉值不小于设计规定7 横坡度±10mm,≯±0.3%

4 平整度≤5mm 8 井面与路面高差≤5mm

(2)、督促施工单位提交以下资料并予以签证

a、测量复核记录

b、预检工程检查记录

c、隐蔽工程检查记录

d、沥青试验报告

e、材料试验报告

f、配合比设计

g、沥青混凝土压实度试验记录

h、沥青混凝土压实度、厚度汇总表

4、特殊情况处理:

(1)、未经压实即遭受雨淋的沥青砼,应全部刨除更换新料;

(2)、到场温度过低,应运回重新炒制。

五、管道排水工程监理细则

(一)、施工前质量控制

1、施工单位应提交以下资料

(1)、测量放线成果。

(2)、施工方案。

(3)、配合比设计。

(4)、成品,半成品出厂合格证。

(5)、水泥出厂合格证,化验单。

(6)、钢筋出厂合格证,试验报告。

(7)、砖出厂合格证,试验报告。

(8)、机械设备年检证明。

(9)、现场组织机构及人员证明

2、应督促施工单位完成以下工作

(1)、探明地下管线、设施情况,并加以保护。

(2)、探明地下水位、土质情况,并制定应对措施。如:坑槽支护、排水、降水。(3)、与有关单位部门协商,组织好现场交通,因开挖可能造成现场交通受阻。(4)、落实机械、设备、人员、材料的组织。

(5)、落实安全、文明施工、环保的保证措施。

(6)、落实与其它管线施工单位的协调、沟通。

(二)、沟槽开挖,施工中质量控制

(1)、开挖断面应符合下表:

槽底宽度(工作位)边坡

管径(mm)每侧工作宽度(mm)土质坡度

槽深3m 槽深35m

200500 0.4 砂土1:0.75 1:1

6001000 0.5 亚砂土1:0.5 1:0.67

11001500 0.6 亚粘土1:0.33 1:0.5

16002000 0.8 粘土1:0.25 1:0.33

(2)、督促施工单位注意以下内容:

a、有地下管线、设施段避免使用机械开挖。

b、开挖可能影响附近建筑物,电杆等的安全时,应采取预防措施,重要措施应合同设计单位共同研究确定。

c、弃土应堆放在距槽边1m以外,沟槽两侧不能满足堆土需要时,应即时清运。

d、机械挖土应即时测量槽底高程和宽度,并预留20cm不挖,待人工清挖以确保槽底土壤结构不被扰动或破坏,严禁超挖,防止少挖。

e、软弱地质情况地段,地下水位较高地段施工时,应尽量缩短开槽长度,加快施工进度,减少槽基裸露时间。采用防雨水,排明水,降地下水,加强支护等措施,确保槽基不蠕动、不破坏、不坍塌。

(a)、降低地下水位的方法有:排水井排水、井点排水及深井泵排水等。

(b)、沟槽支护方法有:单板撑、井字撑、稀撑、横板密撑、立板密撑、企口板桩等。

f、沟槽内作业人员均需佩带安全帽。

g、沟槽内防水不得乱排,加强环保意识。

h、已开挖的沟槽边应设必要的防护警示设施,以确保施工人员及行人车辆安全。(三)、施工后质量控制

(1)、沟槽充许偏差应符合下表:

序号项目充许偏差(mm)检验频率检验方法

范围点数

1 △砼抗压强度设计要求100m 1组规范要求

2 垫层中线每侧宽度设计要求10m 2组挂中心线用尺量每侧计1点

高程0

-15 10m 1组水准仪

3 平基中线每侧宽度+10

0 10m 2组挂中心线用尺量每侧计1点

高程0

-15 10m 1组水准仪

厚度设计要求10m 1组用尺量

4 管座肩宽+10

-5 10m 2组挂中心线用尺量每侧计1点

肩高+20 10m 2组水准仪,每侧计1点

5 蜂窝面积1% 两井之间(每侧面)1组用尺量蜂窝总面积

(2)、施工单位应提交资料并签证。

a、沟槽开挖隐检记录。

b、沟槽开挖分项工程报审表。

c、工序质量评定表。

(四)、平基、管座施工中质量控制

(1)、检查沟槽开挖分项质量证明及签证。

(2)、检查沟槽是否清理干净,无烂泥、杂物、无积水。

(3)、督促施工单位复核中线及检验控制桩高程,并提交预检表。

(4)、检查支模是否符合要求。

(5)、督促施工单位按要求捣制平基砼管座,严禁带水浇砼。

(6)、施工单位现场制作砼试件。

(7)、雨天施工须有防雨遮盖.

(五)、平基、管座施工后质量控制

(1)、充许偏差应符合下表:

序号项目允许偏差

1 △混凝土抗压强度必须符合规定

2 垫层中线每侧宽度不小于设计规定

高程0,-15mm

3 平基中线每侧宽度+10mm,0

高程0, -15mm

厚度不小于设计规定

4 管座肩宽+10mm,-5mm

肩高±20mm

5 蜂窝面积1%

(2)、施工单位提交以下资料及签证:

a、砼试件试验报告。

b、隐蔽记录。

c、分项工程报审表。

d、工序质量评定表。

e、排水管道基底情况检查表

(六)、管道安装施工中控制

(1)、检查平基层有无因沟槽滑塌、涌泥等造成平移、扭曲、破坏。

(2)、检查进场管材是否符合质量要求。

(3)、检查施工单位机械、人员及工艺落实情况。

(4)、检查施工单位对中线,高程的复核结果严禁出现反坡、倒流水。

(5)、管道安装必须从下游向上游进行,承插式砼管承口向上游,插口向下游。(6)、检查管道是否垫稳,缝宽是否均匀,管道内有无泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。(7)、检查相邻管错口是否符合规范要求。

(8)、检查管道相交处,管道与检查井相交处,管道外露是否超长。

(9)、管道接口是否按规定进行。

(七)、管道安装施工后控制

(1)、安管充许偏差应符合下表

(2)、施工单位提交以下资料并签证。

a、隐蔽工程记录

b、分项工程报审表

c、工序质量评定表

(八)、闭水试验施工中质量控制

闭水试验一般要求:

(1)、在管道回填前进行。

(2)、在管道灌满水后24h进行。

(3)、上游水头2m或至井口。

(4)、两井间上游管口砌砖封口3天后进行。

(5)、允许渗水量符合规范要求。

(6)、闭水不合格时,查找原因,重新再做。

(九)、回填施工中质量控制

(1)、管道安装隐检记录。

(2)、闭水试验结果。

(3)、回填材料合格证。

(4)、督促施工单位按要求进行对称回填,用水冲插密实或分层压实。(十)、回填施工后质量控制:

(1)、回填土压实标准应符合设计或规范要求。

(2)、审查回填土的压实、实验报告。

(十一)、相关规范标准:

(1)、CJJ1-90(市政道路验评标准)

(2)、GBJ97-87(水泥路面)

(3)、GBJ92-86(沥青路面)

(4)、CJJ44-91(城市道路路基)

六、雨水管道工程管道监理实施细则

(一)施工前质量控制

1.施工单位应提交以下资料

(1)测量放线成果

(2)专项施工方案

(3)水泥混凝土管材合格证,试验报告

(4)机械设备年检证明

(5)现场组织机构及人员证明

2.应督促施工单位完成以下工作

(1)探明地下管线,设施情况,并加以保护

(2)探明地下水位及土质情况,并制定对应措施

(3)落实机械,设备,人员,材料的组织

(4)落实安全,文明施工,环保的保证措施

(二)监理工作流程图

(三)监理要点

(1)对施工组织设计要全面,

细致的研究并分析审查。 (2)对洞口构造,中继环的设

置,压浆孔的布置,稳定土层的

措施要做好审核。

(3)对工程保护措施和环境监测做好审查。

(4)检查工作坑开挖时是否按施工组织设计方案进行基坑排水和边坡支护。检查工作坑平面位置及开挖高程是否符合设计要求。基础处理是否按照设计要求进行处理。

(5)检查工作坑结构工程的内容可按排水泵房的监理要求进行。

(6)检查工作坑回填土夯实情况,其密实度是否符合设计要求。

七、管道施工拆除、恢复路面的施工监理实施细则

1、道路拆除

(1)施工单位放出基槽开槽上口边线,报监理单位批准后,根据放线位置用路面切割机垂直切开路面,然后用破锤击进行原路面破碎,施工过程中注意成品保护,避免对切割缝意外路面的破坏。

(2)根据基槽的开挖深度要求,开槽边坡按照图纸设计要求进行放坡,防止基槽塌方。

2、路面恢复

(1)管道安装完成验收合格后,进行管沟回填,回填时要分层进行回填,由实验室根据施工土质确定回填土的最佳含水量及最佳干密度,管道以上0.5米范围内要用人工夯实,严禁使用机械碾压。

(2)回填土内不得含有杂草、垃圾、腐殖土等,土块不得大于10cm。回填部位与原有路基接茬处要做成梯形。每层虚铺土厚度不大于20cm,每层的夯实遍数,根据施工现场试验确定。

(3)石灰粉煤灰砂砾层施工,根据道路施工规范为保证二灰平顺,不离析,二灰接缝上下错开50cm,压实成型后在潮湿状态下养护7天,养生后强度达到规范要求,方可进行面层施工。

(4)混凝土面层施工,道路混凝土恢复浇筑施工前,将两侧施工缝混凝土松散部位剔除并用水冲洗干净,并提前1天进行浇水湿润,浇筑混凝土时进行坐浆处理,混凝土浇筑

时控制好厚度、标高、坡度、对混凝土面层进行二次抹压,做好施工缝结合部位处理,混凝土浇筑完成后做好混凝土养护与成品保护,养护要保持混凝土表面长期保持湿润,不得少于七天。四周设好警示,做好成品保护。

(5)沥青混凝土路面恢复施工,根据道路热拌沥青混合料路面技术规范要求,沥青路面施工必须接缝紧密,连接平顺,不得产生明显的接缝离析。上下层的纵缝应错开

300mm--400mm以上,摊铺前对新旧路面进行处理,将旧路面接茬处铺油前一天用清水清理干净,铺油时对接茬部位进行预热并用热沥青均匀的对接茬部位喷涂一遍油,随后铺热拌沥青混凝土,摊铺温度不得低于110摄氏度,整个路面铺完后用12t振动压路机将路面碾压密实平整。

(6)安全与文明施工注意事项

1)在施工处,设置规范明显的交通指示标志,提示过往车辆及行人注意交通安全,并设专人负责指挥。

2)夜间施工,四周设置红色标志灯及照明灯,间隔布置,警示过往车辆及行人。

3)为防止施工现场扬尘污染,使用土方外运时施工标准的运土工具及机械,现场做好洒水降尘。

4)各种施工机械提前进行安全检查,消除安全隐患。

5)施工人员配备并正确使用劳保用品。

雨污分流监理规划

雨污分流监理规划Newly compiled on November 23, 2020

第一章工程概况一、工程概况: 济宁市郭家花园街,玉米仓街是济宁市市中区一条南北走向的街道。为配合中区小街巷及雨污分流片区改造,现对郭家花园街、玉米仓街实施雨污分流。道路起点为环城北路,终点为红星中路。该道路原有排水管道为雨污分流制,原有排水管道经疏通,清淤后作为污水管道,沿线所有的污水接入管全部连接至污水管道内,对污水出水口重点整治,保证污水排放畅通。新建一道雨水管道,新建雨水口全部接至雨水管道内。 二、本工程特点: 1、本工程建设单位:济宁市任城区管委会;设计单位:济宁市恒基市政规划设计有限公司;监理单位:山东恒信建设监理有限公司;施工单位:济宁华威市政工程有限公司负责施工。本工程交通便利,满足原材料、机械设备及施工人员进入施工现场。 2、主要工程数量 雨水管道工程量: ①、钢筋混凝土管A300mm:米。 ②、钢筋混凝土管2级管A 800mm:米。 ③、A1500mm圆形砖砌雨水检查井:12座;含沉泥井5座。 ④、砖砌偏沟式单箅雨水口:24座。 ⑤、挖方量:立方米;填方量:立方米。 ⑥、恢复路面结构面积:平方米。

⑦、疏通污水管道长为米。 ⑧、更换原有破损雨污合流检查井井盖数量现场由业主、监理、施工共同计量为准。 3、本工程施工工期较紧,交叉作业多,需合理安排工作面、分项、分部、工序流水作业,才能按计划完成。 4、工期: 60 日历天。进度控制成为此工程是否能圆满完成业主目标的关键。 5、质量:质量标准为合格工程。质量保修按国家有关政策和招标文件的要求保修。 6、安全:实现施工全过程“六无”:即无死亡、无重伤、无倒塌、无中毒、无爆炸、无重大机械交通事故。 7、文明施工目标:本工程文明施工目标为达到文明施工工地标准。 8、环境保护目标:在施工过程中,加强现场施工管理,为保证周边厂区正常运作以及施工现场的安全,采取合理的围蔽措施,尽量降低施工噪音和降低尘埃,及时清除和搬走在施工过程中生产的垃圾,减少对周围环境的影响,确保粉尘、噪音、废水、废气的排放达到国家规定的有关标准。 第二章监理总目标 一、进度控制目标:按施工进度计划监督施工进度以保证工程按合同工期完成。 二、质量控制目标:合格。

雨污排水监理细则

徐州鑫宇光伏科技有限公司年产900MW电池片项目 (雨污排水) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 一、专业工程特点 二、监理工作流程 三、监理工作要点 四、监理工作方法及措施

一专业工程的特点 徐州鑫宇光伏科技有限公司年产900MW电池片项目位于江苏省徐州市沛县经济开发区,占地面积261.45亩,为徐州鑫宇光伏科技有限公司自筹资金新建项目,土建、安装建设总造价约8.7亿人民币,厂内雨、污水分流排水至市政雨水、污水管道。 玻璃钢采用内径为800mm、600mm、400mm、300mm、200mm的玻璃钢夹砂管,连接方式为承插式接口均埋置地下。该玻璃钢管材质轻,强度较强于普通管。其特点为:1.轻质、高强、高刚度。玻璃钢夹砂管管壁结构有内衬层、缠绕层、树脂砂浆层和外防腐层组成。比重只有1.7-1.8,为钢管1/5,铸铁管的1/4,预应力水泥管的3/4。 2.防腐性能强。玻璃钢夹砂管的内衬层为增强富树脂层,具有抗腐蚀的作用,能保证管子密实不渗不漏,且具有一定强度。这是其它材质的管道所不能比拟的。 3.水利性能优越。由于玻璃钢夹砂管壁内表面非常光滑,与其它材质管子相比,摩阻系数较小。 4.玻璃钢夹砂管的环境适应性较强。 5.从长远经济角度看,玻璃钢夹砂管在运输、运行、防腐、维护等过程的总体费用较低于其它材质管道。

鉴于以上几点,结合本工程实际情况,故考虑采用玻璃钢夹砂管。 本排水管道工程的特点: 1.沟槽开挖大部分是在农田里面,还有建筑垃圾,土质不稳定。 2.由于沟槽开挖是在农田,地下水较丰富。开挖时沟槽易集水,所以在开挖之前,必须作好排水设施。 3.施工现场不利于玻璃钢管的吊装和运输,将给安装带来一定的难度。 4.玻璃钢管接口部位将是监理控制的重点和难点。 5.玻璃钢管的闭水试验渗水量须符合有关规范规定。 二监理工作的流程 (一)测量放样监理流程 施工测量应在工程开工之前进行,它关系到工程位置是否正确,高程是否符合设计要求,作为本管线工程,测量放样犹为重要。因此,对测量放样质量控制,必须按监理流程顺序: 1.施工单位在工程开工之前,必须将用于该工程的测量仪器及钢尺等测量工具送相关检测部门作检定或校核,经检测部门检定合格并出检定证书后,承包单位才能将该仪器(在检定的有效期之内)用于本工程的测量工作中。 2.监理人员熟悉图纸,做好准备工作。

雨污分流改造工程与各方协调的解决方案

雨污分流改造工程与各方协调的解决方案 i.总则 “业主满意”是我司的质量方针,项目经理部全体人员应树立“业主是上帝”的思想观念,把业主期望的工期和工程质量作为核心,为业主建造一流的产品,让业主满意。 “监理”是工程质量的监督者,我司将在现场监理工程师的监督下,对监理工程师提出的问题及时整改,质量方面精益求精,把本工程建设成为“精品”。 ii.协调工作内容如下: 1.与业主协调配合 项目经理的外部关系中,最主要的是处理好与业主的关系,项目经理部全体人员确认“业主是顾客、是上帝”的观念,把业主期望的工期和工程质量作为核心,为业主建造一流的产品,让业主满意。 定期向业主提供工程进度报告。 为保证项目的顺利建设,应积极与业主交流汇报,主动为业主排忧解难,想业主所想,急业主所急,和业主融洽相处。 经常核实项目建设的施工范围是否与签定的标书与图纸一致。发现有不符的及时查找原因,并请业主与监理核实和签证。

2.与监理单位工作的协调 在施工全过程中,严格按照经发包方及监理师批准的“施工组织设计”进行对施工单位的质量管理。在自检、交接检、专检三级内部检验的基础,接受监理师的验收和检查,并按照监理要求,予以整改。 贯彻质量控制、检查、管理制度,并据此进行检查,确保产品达到合格。 所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具、均主动和监理师提交产品合格证或质保书,使用前需进行物理化学试验检测的材料,主动递交检测结果报告,使所使用的材料、设备不给工程造成浪费。 按部位或分项、工序检验的质量,严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的准则,使监理师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况。遵循“先执行监理的指导后予以磋商统一”的原则,在现场质量管理工作中,维护好监理工程师的权威性。 3.与设计单位的协调配合 我们与设计院联系,进一步了解设计意图及工程要求,根据设计意图提出我们的施工实施方案。向设计单位提交的施工方案中,包括施工可能出现的各种情况,协助设计院完善施工图设计。 参加施工图会审,提出建议,完善设计内容和设备物资

雨污分流监理实施细则

监理实施细则 编制人: 审批人: 山东新开元建设项目管理有限公司 东营区中心城小区单位雨污分流小区改造工程项目监理部 2018年3月15日

目录 一、工程概况----------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据----------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备阶段的质量控制-------------------------------------------------------4 四、施工阶段的质量控制-------------------------------------------------------------8 五、管道排水工程监理实施细则----------------------------------------------------11 六、雨水管道工程监理实施细则----------------------------------------------------13 七、管道施工拆除、恢复路面的施工监理实施细则----------------------------13

一、工程概况: 1、工程名称:东营区中心城小区单位雨污分流改造项目工程。 2、建设地点:庐山路(北一路以北)、北一路(庐山路至西二路)以北、西二路(北一路以北)以东中心城区范围内改造任务。 3、建设单位:东营市东营区城市管理和行政执法局。 4、设计单位:中石化石油工程设计有限公司 5、监理单位:山东新开元建设项目管理有限公司 6、施工单位:东营区城资建设工程有限公司 7、工程现状:本工程涉及小区单位存在雨污混流,为保证雨污分流,改造东营区中心城区排水系统,根据排水系统目前实际情况,增设小区污排或雨排,做到雨污分流。 8、质量控制目标:市政合格工程 9、进度控制目标:135日历天,2018年2月15日-2018年6月30日 10、投资控制目标:总监与业主协商控制在合理的造价范围内 二、编制依据: (一)《中华人民共和国建筑法》 (二)《建设工程质量管理条例》 (三)《中华人民共和国合同法》 (四)《建设工程监理规范》(GB50319-2013) (五)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及配套的系列验收规范 (六)监理规划、工程建设施工合同及委托监理合同 (七)设计文件 (八)国家、省、市规章、规程、标准等。 三、施工准备阶段的质量控制 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施。 4、审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量管理体系。. 审查内容包括: (1)、质量管理、技术管理和质量保证的组织机构; (2)、质量管理、技术管理制度; (3)、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

雨污分流施工组织设计

第一章编制综合说明 令狐采学 一、编制说明 雨污分流项目工程施工组织设计是招标投标过程中的竞标文件之一,也是我公司今后用以指导本工程施工全过程各项生产活动的综合性文件。 1、认真贯彻国家工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序,采用流水施工方法和工程网络计划技术。 3、充分利用现有的施工机械和设备,扩大机械化施工范围,不断改善劳动条件。 4、严格控制工程质量,确保安全施工,合理安排工期,尽量降低工程成本。 在施工中,我们本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及现场监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种污染;制定安全生产

措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。 二、编制依据 本施工组织设计严格按照施工组织设计编制原则,并以下面所列文件为编制依据组织编写的。 1、南湖西街头小区雨污分流工程BNJ101190-01SG工程招标文件; 2、根据工程招标答疑纪要、修改通知和编标说明; 3、南湖西街头小区雨污分流工程BNJ101190-01SG项目工程设计图纸; 4、按照现行的施工规范、操作规程和质量验收标准; 5、现行国家有关建筑施工技术、质量、安全规程和规定; 6、我公司历年积累的有关施工的经验资料; 7、根据本工程特点,施工现场环境、自然条件等。 三、本次投标的施工目标 1、工程质量:符合国家质量验收标准 2、工程工期:甲方要求工期45天。 3、安全生产:无重大伤亡事故,杜绝发生火灾事故,按“一标三规范”达到“五无” 工地标准即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。

雨污分流改造工程方案

雨污分流改造工程方案 一、工程概况 矿区排水沟沿矿区办公楼建设,管道沿公路边铺设,储水池建设在拦洪坝内侧,污水由水泵送至污水站处理达标后经退水点排至洋水河。 二、工程施工设计方案拟定 1、雨污分离工程总体设计思路 (1) 同步建设雨水、污水收集工程,形成分流制排水系统。 (2) 分片区完善雨污分流系统。 (3) 从污染源源头办公楼、井口、调度室、职工宿舍实施雨污分流。 雨污分离工程工艺流程走向如下: 地面冲洗水、循环水 初期收集池 中转储存水池 环山雨水、地表水 污水处理站洋水河 2.、雨污分流工程实施目标 (1) 完善雨水收集设施,将环山雨水、地表雨水收集到中转储水池。 (2) 完成各区域雨污分流改造。 (3) 完成矿区主管道的建设和连接改造。 (4) 用截污设施将生产循环废水、事故污水和环山雨水、地表水彻底分开。 3、雨污分流工程设计内容 (1) 对主水沟的雨污分离改造。 改造措施:将办公楼至职工宿舍的地面水沟设置为污水沟;将公路

排水沟设置为雨水沟,改造后形成独立的主雨水沟和主污水沟,设置泾渭分明。 (2) 对已有雨污混接水沟的分流改造。 改造措施:在靠拦洪坝内侧设置长10米、宽2.0米、深2.5米的储水池,从水池开始安装直径150mm的钢管,分别接入初期收集池和公路雨水沟。从储水池安装150mm的钢管连接污水处理站,将污水引入污水处理站处理。 (3)各办公楼、调度室及宿舍之间的雨污分流系统改造。 改造措施:在办公区至宿舍间新建一条雨水沟,沟的截面为 400mm×400mm污水沟,长200米。把山体排水口放到总排口的雨水沟。 三、施工总进度 雨污分离工程处理总工期计划为40天。 四、雨污分流主要工程投资概算 根据现行价格概算,雨污分离系统改造工程总投资362000元 工程总概算表 单位:元 预算价值(元) 序号分项工程名称单位工程量 单价总值1砌砖m320036072000 2抹灰m26002515000 3人工凿石及破混凝土m312025030000 4沟底板浇混凝土m36040024000 5池壁底板浇混凝土m33070021000钢筋混凝土盖沟板制

雨污埋地管监理实施细则

观澜河流域(龙华片区)水环境综合整治项目—松和片 区雨污分流管网完善工程 雨污埋地管道监理细则 编制单位:深圳市鲁班建设监理有限公司 编制人: 审核人: 编制时间:2018 年3月7

目录 一、工程概况及专业特点: (1) 二、编制依据依据 (3) 三、监理质量控制原则 (4) 四、监理工作流程 (5) 1、测量放样质量监理工作流程 (5) 2、监理工作流程(见下图) ....................................... 错误!未定义书签。 五、监理控制要点 (7) 1、测量放线监理工作要点 (7) 2、支护措施监理工作要点 (7) 3、沟槽开挖监理工作要点 (8) 4、平基、垫层监理要点 (9) 5、管道铺设监理要点 (9) 6、检查井监理要点: (13) 7、闭水试验监理要点: (15) 8、回填土方监理要点 (15) 五、监理工作的方法及措施: (17) (一)、雨、污水管道等原材监理控制措施 (17) (二)、支护措施监理方法及措施 (17) (三)、管沟土方开挖监理工作方法及措施 (19) (四)、管道基础监理工作方法及措施 (20) (五)、排水管道安装监理工作措施 (20) (六)、排水管道接口监理工作措施 (21) (七)、预制及砖砌检查井施工监理措施 (21) (八)、排水管道闭水试验监理措施 (22) (九)、沟槽回填土监理工作方法 (22) 六、安全监理控制措施 (23)

雨污管道监理细则 一、工程概况及专业特点: 1、观澜河流域(龙华片区)水环境综合整治项目子项工程—松和片区雨污分流管网完善工程,主要建设内容包括:地块内新建雨、污水管道、对地块内雨污混接的情况予以纠正、保留现状管道清淤、道路破坏恢复等。 松和片区雨污分流管网完善工程改造面积约为58.38ha,改造范围包括A01伍尾村工业区、A02伍尾村(清泉路以北)、A03伍尾村(清泉路以南)、A04瓦窑排村、A05龙鑫天下汽车服务中心、B01第二住宅小区、B02第二工业区、B03华侨新村、B04油富综合市场、B05泉森创业园、B06油富公寓、B07恒泰小区、B08旭日小区、B09东升小区、B10水斗盘龙新村、B11油园新村、B12润泽一号院、B13瑞丰小区、B14骏龙新村、B15水斗富豪新村、B16水斗老围村。 本设计污水管径DN300~DN600,设计雨水管径DN400~DN1200,设计污水管道全长约14.4km,设计雨水管道全长约16.9km。 2、本工程设计采用中空壁塑钢缠绕聚乙烯管道、承插口柔性接口钢筋混凝土管(ⅡⅢ),顶管采用(Ⅲ)级钢筋混凝土,建筑排出管直接与检查井连接采用PVC-U管材其接口多且复杂,质量控制难度大 3、管材与接口 1)中空壁塑钢缠绕聚乙烯管道管材,标准执行《中空壁塑钢缠绕聚乙烯管道》(DB44/T1293-2014)管材标准。接口采用承插式橡胶圈接口,基础形式采用砂石基础。施工时,应在生产商技术指导下进行施工,其余未尽事宜参照标准图集06MS201-2。

最新雨污水管道监理实施细则.资料

徐工集团临港奉贤一期A项目I标段工程 厂区排水管道工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间:

目录 一、工程概况 (2) 二、施工监理范围、目标和依据 (5) 三、编写监理细则的依据 (5) 四、监理控制要求 (5) (一)事前监理控制要求和方法 (5) (二)事中监理控制要求和方法 (6) (三)事后监理控制要求和方法 (24)

一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程简介 本标段为徐工集团临港奉贤一期A项目一标段,主要建筑物有:新建中挖联合车间、整机调试车间,另外包括附属的职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间及周边道路和管网,项目总建筑面积为123422.74平方米。 整机调试车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(三层),总建筑面积14348.62平方米,占地面积12505.54平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 中挖联合车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(二、三层),总建筑面积104213.14平方米,占地面积100322.97平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 附属配套设施:职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间:单层框架(职工浴室局部三层),总建筑面积4860.98平方米。 1.2、工程名称:徐工集团临港奉贤一期A项目一标段 1.3、工程地点:上海市临港奉贤园区A0203地块内,东侧为F8路,西侧为新四平公路,南侧为两港大道,北侧为规划G2路。 1.4、建设单位:上海徐工工程机械有限公司 1.5、设计单位:中国机械工业第三设计研究院 1.6、勘察单位:中船勘察设计研究院有限公司 1.7、监理单位:上海市建设工程监理有限公司 1.8、施工单位:江苏盐城二建集团有限公司 2、排水管道工程概述 本工程±0.000相当于绝对标高4.700m;现场回填平整后绝对标高4.600m,经强夯处理后场地绝对标高约4.20m。根据工程总体计划安排并结合以后厂区道路布置,施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置,即将现场施工道路作为以后厂区道路的基层,考虑到排水管道数量较多,直径较大,埋深较深的实际情况,为防止后期管道施工时对已完道路基层的损坏,现先将道路附近及过路的排水管道先行施工。其他管线如给水、

雨污分流改造工程监理质量评估报告

金华市婺城区江北背街小巷雨污分流改造工程I-6期施工质量评估报告 金华市婺城区江北背街小巷雨污分流改造工程I-6期 工程监理质量评估报告 质 量 评 估 报 告 编制:-------------- 审核:-------------- 浙江双圆工程监理咨询有限公司 二零一六年月日 浙江双圆工程监理咨询有限公司

目录 一﹑工程概况 二﹑工程质量评估依据 三﹑现场质量管理体系 四﹑工程实体质量的监理 五﹑工程主要数量及质量评定情况六、工程质量评价

金华市婺城区江北背街小巷雨污分流改造工程I-6期 施工质量监理评估报告 一﹑工程概况 1、工程概况 1)府上街(人民东路以北段府上街KO+00~KO+146.384)现状通过D300合流管道排水,自北往南接入人民东路雨污水管道。挖除府上街现状合流管道和雨水口,新建雨污水管道,从北往南分别接入人民东路雨污水管道,管道施工完毕后道路按原状恢复。 2)花塘巷(KO+00.000~KO+105.990)现状通过合流管道排水,把原合流管当雨水管用。新建污水管道,从北往南暂时接入曙光路合流管道,管道施工完毕后道路按原状恢复。 3)道南街(道南街KO+000~KO+427.017 )现状通过合流管道排水,把原合流管当污水管用,新建雨水管道及雨水口,从南往北接入环城北路雨水管道,管道施工完毕后道路按原状恢复。 路面结构层设计为10cm沥青(4cm厚AC-13C细粒式沥青砼+6cm厚AC-20C中粒式沥青砼)、30cm厚5.0%水泥稳定层、30cm厚宕渣层。合同总造价为314.44万元,暂列金20万元,合同工期100天。 2、工程建设相关单位 建设单位:金华市婺城区住房和城乡建设局 设计单位:金华市市政设计院有限公司 勘察单位:核工业金华工程勘察院 监理单位:浙江双圆工程监理咨询有限公司 施工单位:金华天玑建设有限公司

雨污分流改造项目测量控制施工方案

雨污分流改造项目测量控制施工方案测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外,对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。 一、测量工作程序 开工前对业主和监理单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。 测点交接→测点复测→建立施工导线网,布水准控制点→测定雨污管线桩→局部放样。 二、控制系统的建立: 针对本工程规模及特点,建立现场平面及高程控制系统,以便于在施工全过程中进行测量的控制。 1.平面控制系统 采用导线测量方法建立一级导线平面控制系统,系统布设以甲方提供的控制点为导线起始方向,施工过程中,采用高精度的全站仪,布设环形闭合导线并联测甲方提供的控制点。导线点的位置应通视条件良好,间距50~100m,不易受道路交通的影响,并保护好定位桩。 2. 高程控制系统 建立以导线点为基础,等级为四等的高程控制系统,

采用高等级水准仪由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。 三、放线控制 本标段的放线控制主要项目包括以下几个方面: 管道中心线、检查井、化粪池、隔油池等的平面控制及高程控制; 四、放线方法及施工工艺流程图 1. 排水工程 ⑴据已建立控制系统,进行局部放线控制点的测设。 ⑵据设计已提供的管线及各类井室的高程和坐标,采用极坐标法进行管道中心线、检查井等的平面测量。 ⑶由于管段各检查井之间的距离较短,管线测量可采用全站仪进行测量,放出井中心位置,管道线中心位置,在相应位置设置里程桩号,方便施工及防止出现错误,便于复测。 ⑷进行下一道工序前必须先复测数据无误后方可进行下一工序的施工不合格的工序必需返工保质量。 2.距离测量: 仪器采用全站仪,测量时照射二次读数取平均值为距离测量值(导线测量时须返方向测量作为校核)。小范围距离测量采用普通钢尺测距,主要技术要求须满足《工程测量规范》的相关规定。

雨污分流扬尘治理监理实施细则

住宅工程 扬尘治理监理实施细则 根据省住建厅、市住建局有关要求,为了在整个施工全过程,不形成扬尘污染源,确保施工现场和周边的环境的质量达到合格标准,特制订本监理实施细则。 一、工程概况 本工程包括1#楼、2#楼、3#楼、6#楼、7#楼、办公楼、综合楼其中:1#楼、2#楼:地上建筑面积8997.96㎡,地下建筑面积1299.1㎡,建筑高度52.35m,地上16层,地下2层,剪力墙结构,筏基;3#楼:地上建筑面积5015.17㎡,地下建筑面积1086.46㎡,建筑高度37.35m,地上11层,地下2层,剪力墙结构,筏基;6#楼:地上建筑面积4347.94㎡,地下建筑面积919.06㎡,地上11层,地下2层,建筑高度34.50m剪力墙结构,筏基。7#楼:地上建筑面积9754.40㎡,地下建筑面积1539.71㎡,地上16层,地下2层,建筑高度52.35m,剪力墙结构,筏基;办公楼:地上建筑面积21085.86㎡,地下822.76㎡,地上26层,地下1层,建筑高度86.9m,剪力墙结构,筏基;综合楼:地上建筑面积3772.00㎡,地上2层,建筑高度9.3m,框架结构;地下车库:地下建筑面积地下39670.74㎡,地下1层,建筑高度4.5m,框架结构,筏基 二、扬尘治理的监理工作目标: 整个施工全过程扬尘治理要满足《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011的要求,无重大扬尘污染源,使施工现场及周边环境质量达到合格标准。 三、扬尘治理监理工作分工及职责: 〈一〉扬尘治理监理工作分工 1.公司行政负责人对本公司的扬尘治理监理工作全面负责。 2.公司技术负责人领导本公司监理的技术管理工作,对本公司扬尘治理监理工作负技术领导责任。 3.项目总监理工程师对工程项目的扬尘治理监理工作负责。 4.监理工程师和监理员,在总监理工程师的领导下实施工程项目的扬尘治理监理工作。 〈二〉扬尘治理工作监理人员的职责 1.总监理工程师扬尘治理监理工作的主要职责: (1)确定项目监理机构扬尘治理监理人员的分工和相应工作职责,督促检查扬尘治理监理责任的履行。 (2)组织分析工程项目的扬尘污染源,组织编写扬尘治理监理细则。 (3)审查专业分包和劳务分包的企业资质。

雨污分流改造项目施工方案

雨污分流改造项目施工方案 第一节测量控制 测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外,对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。 一、测量工作程序 开工前对业主和监理单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。 测点交接→测点复测→建立施工导线网,布水准控制点→测定雨污管线桩→局部放样。 二、控制系统的建立: 针对本工程规模及特点,建立现场平面及高程控制系统,以便于在施工全过程中进行测量的控制。 1.平面控制系统 采用导线测量方法建立一级导线平面控制系统,系统布设以甲方提供的控制点为导线起始方向,施工过程中,采用高精度的全站仪,布设环形闭合导线并联测甲方提供的控制点。导线点的位置应通视条件良好,间距50~100m,不易受道路交通的影响,并保护好定位桩。 2. 高程控制系统

建立以导线点为基础,等级为四等的高程控制系统,采用高等级水准仪由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。 三、放线控制 本标段的放线控制主要项目包括以下几个方面: 管道中心线、检查井、化粪池、隔油池等的平面控制及高程控制; 四、放线方法及施工工艺流程图 1. 排水工程 ⑴据已建立控制系统,进行局部放线控制点的测设。 ⑵据设计已提供的管线及各类井室的高程和坐标,采用极坐标法进行管道中心线、检查井等的平面测量。 ⑶由于管段各检查井之间的距离较短,管线测量可采用全站仪进行测量,放出井中心位置,管道线中心位置,在相应位置设置里程桩号,方便施工及防止出现错误,便于复测。 ⑷进行下一道工序前必须先复测数据无误后方可进行下一工序的施工不合格的工序必需返工保质量。 2.距离测量: 仪器采用全站仪,测量时照射二次读数取平均值为距离测量值(导线测量时须返方向测量作为校核)。小范围距离测量采用普通钢尺测距,主要技术要求须满足《工程测量

雨污分流监理规划范本

第一章工程概况 一、工程概况: 济宁市郭家花园街,玉米仓街就是济宁市市中区一条南北走向得街道。为配合中区小街巷及雨污分流片区改造,现对郭家花园街、玉米仓街实施雨污分流。道路起点为环城北路,终点为红星中路。该道路原有排水管道为雨污分流制,原有排水管道经疏通,清淤后作为污水管道,沿线所有得污水接入管全部连接至污水管道内,对污水出水口重点整治,保证污水排放畅通。新建一道雨水管道,新建雨水口全部接至雨水管道内。 二、本工程特点: 1、本工程建设单位:济宁市任城区管委会;设计单位:济宁市恒基市政规划设计有限公司;监理单位:山东恒信建设监理有限公司;施工单位:济宁华威市政工程有限公司负责施工。本工程交通便利,满足原材料、机械设备及施工人员进入施工现场。 2、主要工程数量 雨水管道工程量: ①、钢筋混凝土管A300mm:78、21米。 ②、钢筋混凝土管2级管A 800mm:365、4米。 ③、A1500mm圆形砖砌雨水检查井:12座;含沉泥井5座。 ④、砖砌偏沟式单箅雨水口:24座。 ⑤、挖方量:2459、69立方米;填方量:370、52立方米。

⑥、恢复路面结构面积:1900、08平方米。 ⑦、疏通污水管道长为365、4米。 ⑧、更换原有破损雨污合流检查井井盖数量现场由业主、监理、施工共同计量为准。 3、本工程施工工期较紧,交叉作业多,需合理安排工作面、分项、分部、工序流水作业,才能按计划完成。 4、工期: 60 日历天。进度控制成为此工程就是否能圆满完成业主目标得关键。 5、质量:质量标准为合格工程。质量保修按国家有关政策与招标文件得要求保修。 6、安全:实现施工全过程“六无”:即无死亡、无重伤、无倒塌、无中毒、无爆炸、无重大机械交通事故。 7、文明施工目标:本工程文明施工目标为达到文明施工工地标准。 8、环境保护目标:在施工过程中,加强现场施工管理,为保证周边厂区正常运作以及施工现场得安全,采取合理得围蔽措施,尽量降低施工噪音与降低尘埃,及时清除与搬走在施工过程中生产得垃圾,减少对周围环境得影响,确保粉尘、噪音、废水、废气得排放达到国家规定得有关标准。 第二章监理总目标 一、进度控制目标:按施工进度计划监督施工进度以保证工程按合同工期完成。

雨污分流改造工程施工组织设计方案

天津市中心城区广开四马路等7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程 二期工程 施 工 组 织 设 计

目录 1 施工总说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程总体概况 (2) 2 施工总平面布置 (8) 2.1 总平面布置说明 (8) 2.2 生产及生活用地 (9) 2.3 施工现场平面布置和临时设施布置 (9) 3 施工方案或方法 (10) 3.1 土建工程施工说明书及附图 (10) 3.2 管道安装工程施工说明书及附图 (17) 3.3管道修复工程 (21) 3.4 临时工程 (23) 4 施工进度计划及工期保证措施 (28) 4.1 施工进度计划 (28) 4.2 保证工期的组织措施 (28) 4.3 保证工期的制度措施 (29) 4.4 确保施工的人力、物资投入 (30) 4.5 施工各阶段技术保证措施 (33) 4.6 确保工期的应急措施 (34) 5 劳动力计划 (35) 5.1 劳动力计划 (35) 5.2 劳动力投入保证措施 (36) 6 主要施工机械、设备 (38) 6.1 施工机械、设备计划 (38) 6.2 机械、设备投入保证措施 (39) 7 工程质量保证体系及措施 (41) 7.1 质量保证体系主要要素控制 (42) 7.2 质量组织体系 (43) 7.3 质量保障体系 (50) 7.4 施工质量控制体系 (51) 7.5 施工质量管理体系 (52) 7.6 施工技术保证体系 (53) 7.7 施工过程自检体系 (53) 7.8 建立健全质量保证体系 (54)

7.15 重点部位保证措施 (55) 8 冬季施工措施 (58) 8.1 冬期各阶段划分及要求 (58) 8.2 冬季施工措施 (58) 9 安全生产措施 (61) 9.1 现场安全保证措施 (61) 9.2 安全生产管理制度 (64) 9.3 安全生产责任制 (66) 9.6 安全生产管理细则 (66) 9.7 施工安全保证措施 (67) 10 文明施工措施 (72) 10.1 文明施工管理机构 (72) 10.2 现场布置管理 (73) 10.3 现场文明施工管理 (74) 10.5 文明施工管理制度 (76) 10.7 文明施工措施 (81) 11 扬尘控制措施 (82) 11.1组织机构 (82) 11.2 扬尘控制要点 (83) 12.3 环境保护制度 (84) 13 有关施工意见 (90) 13.1 保修服务原则和服务标准 (90) 13.2 保修期内服务措施 (90) 附件一:投入本标段的主要施工设备表 (92) 附件二:投入本标段的试验和检测仪器设备表 (93) 附件三:投入本标段劳动力计划表 (94) 附件四:计划开工日期、完工日期和施工进度网络图 (96) 附表五:施工总平面图 (98) 附表六:临时用地表 (99)

市雨污分流一期工程监理工作总结

雨污分流一期工程监理工作总结 一、工程概况 本工程位于廊坊市区东部,共3个标段,有DN800---1500的混凝土顶管,DN400的PE100的拉管,分布在东安路,爱民道,和平路上。东安路1#——19#为DN1000的顶管,19# ——31#DN1200的顶管,31#——56#为DN1500顶管,49#,42#为DN800的过路顶管,其余过路管为拉管。爱民道10#——20#,33#——50#为DN800的顶管,过路管为拉管。和平路6#——11#为DN800的顶管,过路为拉管。DN800顶管长2500米,DN1000顶管长1800米DN1200顶管长1350米,DN1500顶管长2200米,拉管长2010米。 本项目位于华北中部平原,地下水位高,地表下3—5米就见水。工作井和接受井深8米左右,采用32工字钢的钢板桩支护,双层直径600的高压旋喷桩防水。采用泥水平衡机械顶管,水平定向钻拉管。 本工程建设单位××公司,设计单位××市政设计有限公司,监理单位×××监理有限公司,施工单位××公司。 顶管工艺简要描述:先在地上开挖土方做成工作井,接受井,平面尺寸6*8米,深度按设计标高控制,工作井的一边做C20厚30厘米预留孔口的6*5米的止水墙,在工作井的另一边做60厘米厚的C30砼加布直径16间距15厘米双向两层宽高6*5米的后背墙,井底做30厘米厚加布16间距10厘米单层钢筋网的底板(要先人工降水),然后在底板架设工具顶管导轨,把顶进的千斤顶靠在后背墙前,墙与千斤顶间加一3厘米厚的钢板做匀力板,开顶时把顶管机放在导轨上,用激光导向顶进,以后就把砼管放在顶管机的后边,节节跟进。顶进接受井后,把顶管机用吊车吊起就可。顶进时靠机头的旋转刀盘切土,用加压水循环运土。为减少管壁的摩擦阻力,有加注触变泥浆的润滑系统。 有电脑控制的顶进操作系统,有起重运输系统。 拉管工艺简要描述:先要在下步砌井的地方分别开挖土方做工作坑、接受坑,用油漆在要拉管的两点之间按2米一段做标记编号,计算每个点的设计管中高程,水平定向钻机在手持导向仪器的指挥下钻通导向孔通到接受坑,再分三次回拉扩孔,孔直径是设计的1.05倍,然后把PE管焊接在工具管的后边,在触变泥浆的润滑下拉回工作坑。如果现场狭小,PE管预先分割成小段,再拉一段焊接一段。 二、主要的监理的依据 设计图纸,图纸审查意见书,《监理规范》,监理合同,《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008,《顶管施工技术及验收规范》,《给排水标准图集》,《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》,《钢筋混凝土结构施工及验收规范》,《砖砌体结构施工及验收规范》。《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,河北省《市政基础设施工程施工质量验收统一标准》DB13(J)53-2005,河北省《市政给排水构筑物及设备安装工程施工质量验收规程》DB13(J)55-2005,监理规划,监理实施细则,安全监理规划,旁站监理方案,施工组织设计,招投标相关文件。工作井、接收井支护方案专家审查意见书。 三、工程特点、施工用主要设备 本工程的工作井、接受井都是超过5米的深基坑,地下水位高,基坑防水支护很困难。在市区施工交通压力大,居民临时拆迁多,拆迁协调难,拆迁多影响工期。 主要设备有:GXD800、GXD1000、GXD1200、GXD1500泥水平衡顶管机,ZT-18铺管钻机,25T汽车吊机、40T汽车吊机、30MPa高压旋喷桩机、800T千斤顶机、RD4000导向探测仪、2方泥浆搅拌机、PE管焊接机、履带式打桩机、长壁挖掘机、小型钻井机。

雨污分流管网改造工程施工方案与技术措施

雨污分流管网改造工程施工方案与技术措施 1、工程概况 1.1、工程名称:长沙高新区雨污分流管网改造工程施工项目四标段 1.2、建设单位:长沙高新区市政园林环卫有限公司 1.3、工程地点:长沙市高新区 1.4、质量标准:合格 1.5、工期要求:90日历日 1.6、保修要求:按中华人民共和国国务院[2000]279号令 1.7、招标范围:排水管道、排水土方、路面破除及恢复、人行道破除及恢复、止水帷幕工程等,具体详见本项目《工程量清单》及设计施工图纸 1.8、工程概况:肖河截污工程(曲苑路—枫林路),截污干管长度约1.9公里,检查井约23座, 1200mm钢筋砼管顶进长度约1910.08M,工程造价约2063万元。 2、工程特点及施工条件

2.1、质量要求高 因本工程地处长沙市城区,施工对交通影响大,为了减小施工对现场交通的影响,合理做好交通导行工作。 2.2、专业性强 本工程包括土方工程、破除工程、顶管工程、恢复工程以及止水帷幕施工,需要一支技术力量强,经验丰富的专业队伍,科学组织,精心施工方能顺利完成任务。 2.3、施工期限:我公司经认真研究施工设计资料,通过对本工程施工现场的详细踏勘,根据我公司的实际施工能力和以往类似工程的施工经验,认真对施工方案进行优化后,以约90天(日历天)作为我司投标控制的施工工期。 2.4、水源、电源:从建设方指定的位置安全接入。我公司还准备了一台发电机组,以备应急使用。 3、施工部署 3.1、施工管理目标 3.1.1、质量目标:确保合格工程。我公司将严格按照ISO9001质量体系要素进行质量控制。在施工过程中,严格

把好材料质量关,控制施工过程,严格按照设计施工图及现行《建筑施工规范》进行施工。 3.1.2、安全目标:严格按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)进行安全管理,组织安全施工,确保安全事故率为零。 3.1.3、工期目标:根据公司丰富的类似工程施工经验,确定投标工期为约90天(日历天)。 3.1.4、环境保护目标:采取科学合理的施工方法组织施工生产,尽量减少施工噪声和扬尘对周围的污染,保护好周围的环境。 3.2、施工组织 我公司将以实现业主目标和企业经营目标为目的,选派具有丰富的类似工程施工经验的同志担任项目经理,组建项目班子进驻现场进行施工。 在财力、物力上全面确保该项目顺利完工。同时我们将全面实行项目经理责任制和项目成本核算制,以生产要素的优化配置和动态科学管理为基本特征,按照ISO9001标准对

排水管道工程监理实施细则

道路工程 排 水 工 程 监 理 细 则 编制:审核: 监理公司 工程项目监理部 二OO八年十二月 目录 一、工程概况

二、监理依据 三、施工准备阶段的监理 四、排水工程各分项施工、监理工作示意图 五、排水工程各分项的质量控制要求 六、施工记录表 七、监理记录表 一、工程概况 本工程排水采用雨污分流制,雨水管道收集道路路面及两侧雨水后,分散就近排入河道或相交道路雨水管道。交通站点合理设置雨水口,避免积水和车辆行驶时影响乘客和行人,通信管线合二为一铺设于人行道下。施工时要集合地质情况,采用经济、合理、安全、可靠、节能及施工方便的新型管材。 根据规划要求道路下除布置雨、污水管外,还布置给水管、电力管道、通信管道、燃气管道、路灯电缆等共七种管线,排水工程所用D300~D600采用HDPE双壁波纹管,环刚度≥8KN/m2,承插式连接,橡胶圈接口;D800~D1200:采用Ⅱ级钢筋砼承插管,橡胶圈接口。 888路雨水分别排入二号港和备塘河。本次设计将雨水管预留至施工范围外1m,管端封堵。888路污水管道按照规划设计,由东、西两侧集中汇入创新路污水管道,最终排入彭埠污水泵站。本次设计将污水管预留至施工范围外1m,管端封堵。 二、监理依据: 1、本工程建设监理合同和业主与承包人签订的工程建设承包合同。 2、《市政排水管渠工程质量检验评定标准CTJ3-9O》、《市政工程施工规范》、《给水排水工程施工及验收规范GB50268-97》、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS122:2001)、《埋地塑料排水管道工程技术规程》(GB/TJ08-308-2002)。 3、中国市究院的《枢纽地区888路工程排水施工图》及其相关工程变更、洽商

相关文档
相关文档 最新文档