额外220KV两阳线261开关从Ⅱ母倒至Ⅰ母运行

1、查220KV母联260开关在合闸位置。

2、退出220KV母联260开关控制电源。

3、投入220KV母联保护屏强制互联连接片LP77。

4、投入220KV两阳线261开关端子箱刀闸操作电源。

5、合上220KV两阳线I母2611刀闸。

6、查220KV两阳线I母2611刀闸在合上位置。

7、查220KV两阳线保护屏电压切换箱I母运行指示灯亮。

8、拉开220KV两阳线II母2612刀闸。

9、查220KV两阳线II母2612刀闸在分开位置。

10、查220KV两阳线保护屏电压切换箱II母运行指示灯灭。

11、退出220KV两阳线261开关端子箱刀闸操作电源。

12、投入220KV母联260开关的控制电源。

13、退出220KV母联保护屏强制互联连接片LP77。

1、断开220KV两阳线261开关。

2、查220KV两阳线261开关电流表、位置指示灯指示正常。

3、查220KV两阳线261开关确在分闸位置。

4、投入220KV两阳线261开关端子箱刀闸操作电源。(电源已合)

5、解除2614微机五防联锁。

6、拉开220KV两阳线线路2614刀闸。

7、查220KV两阳线线路2614刀闸在分开位置。

8、恢复2614微机五防联锁。

9、解除2612微机五防联锁。

10、拉开220KV两阳线线路2612刀闸。

11、查220KV两阳线线路2612刀闸在分开位置。

12、恢复2612微机五防联锁。

13、查220KV两阳线I母2611刀闸在分开位置。

14、退出220KV两阳线261开关端子箱刀闸操作电源。

15、退出220KV两阳线261开关信号电源。

16、切开220KV两阳线261开关保护屏的操作电源开关4K1、4K2。

17、退出220KV两阳线261保护I屏A相失灵起动连接片1LP9。

18、退出220KV两阳线261保护I屏B相失灵起动连接片1LP10。

19、退出220KV两阳线261保护I屏C相失灵起动连接片1LP11。

20、退出220KV两阳线261保护II屏A相失灵起动连接片1LP9。

21、退出220KV两阳线261保护II屏B相失灵起动连接片1LP10。

22、退出220KV两阳线261保护II屏C相失灵起动连接片1LP11。

23、退出220KV两阳线261保护II屏失灵起动总出口连接片8LP9。

24、退出220KV两阳线261保护II屏三跳启动失灵连接片8LP3。

25、在220KV两阳线线路2614刀闸靠开关侧验明三相无电压。

26、合上220KV两阳线26140开关地刀。

27、查220KV两阳线26140开关地刀确在合上位置。

28、在220KV两阳线II母线2612刀闸靠开关侧验明三相无电压。

29、合上220KV两阳线26130开关地刀。

30、查220KV两阳线26130开关地刀确在合上位置。

31、在220KV两阳线261开关端子箱悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

32、在220KV两阳线261开关控制把手上挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

1、投入220KV两阳线261开关信号电源。

2、合上220KV两阳线261开关保护屏的操作电源开关4K1、4K2。

3、拉开220KV两阳线26130开关地刀。

4、查220KV两阳线2826B0开关地刀确在分开位置。

5、拉开220KV两阳线26140开关地刀。

6、查220KV两阳线26140开关地刀确在分开位置。

7、投入220KV两阳线261保护I屏A相失灵起动连接片1LP9。

8、投入220KV两阳线261保护I屏B相失灵起动连接片1LP10。

9、投入220KV两阳线261保护I屏C相失灵起动连接片1LP11。

10、投入220KV两阳线261保护II屏A相失灵起动连接片1LP9。

11、投入220KV两阳线261保护II屏B相失灵起动连接片1LP10。

12、投入220KV两阳线261保护II屏C相失灵起动连接片1LP11。

13、投入220KV两阳线261保护II屏失灵起动总出口连接片8LP9。

14、投入220KV两阳线261保护II屏三跳启动失灵连接片8LP3。

15、解除220KV两阳线261开关控制把手“禁止合闸,有人工作”标示牌。

16、解除220KV两阳线261开关端子箱上“禁止合闸,有人工作”标示牌。

17、查220KV两阳线261开关在分闸位置。

18、投入220KV两阳线261开关端子箱刀闸操作电源。

19、解除2612微机五防联锁。

20、合上220KV两阳线II母2612刀闸。

21、查220KV两阳线II母2612刀闸在合上位置。

22、恢复2612微机五防联锁。

23、解除2614微机五防联锁。

24、合上220KV两阳线线路2614刀闸。

25、查220KV两阳线线路2614刀闸在合上位置。

26、恢复2614微机五防联锁。

27、退出220KV两阳线261开关端子箱刀闸操作电源。

28、经同期合上220KV两阳线261开关。

29、查220KV两阳线261开关电流表、位置指示灯指示正常。

30、查220KV两阳线261开关确在合闸位置。

1、断开220KV两阳线261开关。

2、查220KV两阳线261开关电流表、位置指示灯指示正常。

3、查220KV两阳线261开关确在分闸位置。

4、在220KV两阳线261开关控制把手悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。

5、汇报调度员。

6、再经调度员命令。

7、投入220KV两阳线261开关端子箱刀闸操作电源。

8、拉开220KV两阳线线路2614刀闸。

9、查220KV两阳线线路2614刀闸确在分开位置。

10、拉开220KV两阳线II母2612刀闸。

11、查220KV两阳线II母2612刀闸确在分开位置。

12、查220KV两阳线I母2611刀闸确在分开位置。

13、查220KV两阳线旁母2615刀闸确在分开位置。

14、退出220KV两阳线261开关端子箱刀闸操作电源。

15、在220KV两阳线261开关端子箱悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。

16、退出220KV两阳线261开关控制电源。

17、退出220KV两阳线261开关信号电源。

18、退出220KV两阳线261保护I屏A相失灵起动连接片1LP9。

19、退出220KV两阳线261保护I屏B相失灵起动连接片1LP10。

20、退出220KV两阳线261保护I屏C相失灵起动连接片1LP11。

21、退出220KV两阳线261保护II屏A相失灵起动连接片1LP9。

22、退出220KV两阳线261保护II屏B相失灵起动连接片1LP10。

23、退出220KV两阳线261保护II屏C相失灵起动连接片1LP11。

24、退出220KV两阳线261保护II屏失灵起动总出口连接片8LP9。

25、退出220KV两阳线261保护II屏三跳启动失灵连接片8LP3。

26、汇报调度员。

27、再经调度员命令。

28、退出220KV两阳线线路A相TYD二次低压保险。

29、在220KV两阳线线路2614刀闸靠线路侧验明三相无电压。

30、合上220KV两阳线线路26160地刀。

31、查220KV两阳线线路26160地刀确在合上位置。

32、在220KV两阳线线路26160地刀操作把手上悬挂”已接地”标示牌

1、解除220KV两阳线线路26160地刀操作把手上“已接地”标示牌。

2、拉开220KV两阳线线路26160地刀。

3、查220KV两阳线线路26160地刀确在分开位置。

4、查220KV两阳线开关26130地刀在分闸位置。

5、查220KV两阳线开关26140地刀在分闸位置。

6、投入220KV两阳线线路A相TYD二次低压保险。

7、汇报调度员。

8、再经调度员命令。

9、投入220KV两阳线261开关控制电源。

10、投入220KV两阳线261开关信号电源。

11、查220KV两阳线261开关微机保护装置正常。

12、投入220KV两阳线261保护I屏A相失灵起动连接片1LP9。

13、投入220KV两阳线261保护I屏B相失灵起动连接片1LP10。

14、投入220KV两阳线261保护I屏C相失灵起动连接片1LP11。

15、投入220KV两阳线261保护II屏A相失灵起动连接片1LP9。

16、投入220KV两阳线261保护II屏B相失灵起动连接片1LP10。

17、投入220KV两阳线261保护II屏C相失灵起动连接片1LP11。

18、投入220KV两阳线261保护II屏失灵起动总出口连接片8LP9。

19、投入220KV两阳线261保护II屏三跳启动失灵连接片8LP3。

20、查220KV两阳线261开关在分闸位置。

21、解除220KV两阳线261开关端子箱上“禁止合闸,有人工作”标示牌。

22、投入220KV两阳线261开关端子箱刀闸操作电源。

23、合上220KV两阳线II母2612刀闸。

24、查220KV两阳线II母2612刀闸在合上位置。

25、合上220KV两阳线线路2614刀闸。

26、查220KV两阳线线路2614刀闸在合上位置。

27、退出220KV两阳线261开关端子箱刀闸操作电源。

28、汇报调度员。

29、再经调度员命令。

30、解除220KV两阳线261开关把手上“禁止合闸,有人工作”标示牌。

31、经同期合上220KV两阳线261开关。

32、查220KV两阳线261开关电流表、位置指示灯指示正常。

33、查220KV两阳线261开关确在合闸位置。

34、查220KV两阳线261开关微机保护装置运行正常。

220KV汕阳线262开关由运行转检修

1、断开220KV汕阳线262开关。.

2、查220KV汕阳线262开关电流表、位置指示灯指示正常。

3、查220KV汕阳线262开关确在分闸位置。

4、投入220KV汕阳线262开关端子箱刀闸操作电源。

5、解除2624微机五防联锁。

6、拉开220KV汕阳线线路2624刀闸。

7、查220KV汕阳线线路2624刀闸在分开位置。

8、恢复2624微机五防联锁。

9、解除2621微机五防联锁。

10、拉开220KV汕阳线线路2621刀闸。

11、查220KV汕阳线线路2621刀闸在分开位置。

12、恢复2621微机五防联锁。

13、查220KV汕阳线II母2622刀闸在分开位置。

14、退出220KV汕阳线262开关端子箱刀闸操作电源。

15、退出220KV汕阳线262开关控制,信号电源。

16、在220KV汕阳线线路2624刀闸靠开关侧验明三相无电压。

17、合上220KV汕阳线开关地刀26240。

18、查220KV汕阳线开关地刀26240确在合上位置。

19、在220KV汕阳线II母线2622刀闸靠开关侧验明三相无电压。

20、在220KV汕阳线II母线26230刀闸靠开关侧验明三相无电压。

21、合上220KV汕阳线开关地刀26230。

22、查220KV汕阳线开关地刀26230确在合上位置。

23、在220KV汕阳线262开关端子箱悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

24、在220KV汕阳线262开关控制把上挂“禁止合闸”标示牌。

220KV两阳线261开关由运行转检修,220KV旁路290开关由热备用代运行

1、记录220KV旁路290电能表行码。

2、查220KV旁路290开关微机保护装置正常。

3、校对220KV旁路290开关保护定值与220KV两阳线261开关保护定值相适应。

4、校对220KV旁路290开关保护连接片与220KV两阳线261开关保护连接片相一致。

5、查220KV母差保护屏跳旁路连接片LP17在投入位置。

6、查220KV母差保护屏旁路失灵启动连接片LP47在投入位置。

7、查220KV旁路290开关确在分闸位置。

8、投入220KV旁路开关290端子箱刀闸操作电源。

9、查220KV旁路Ⅱ母2902刀闸在合上位置。

(如果旁路当时热备用在I母2901刀闸,此时应该先拉开旁路母线2905刀闸,再拉开I 母2901刀闸,然后再合上II母2902刀闸,再合上旁路母线2905刀闸,接着继续按以下顺序操作)

10、查220KV旁路旁母2905刀闸在合上位置。

11、将220KV旁路290开关保护屏重合闸切换开关1QK切至"停用"。

12、投入220KV旁路290开关保护屏1LP21"沟通三跳"。

13、解除同期合上220KV旁路290开关。

14、查220KV旁路290开关在合闸位置。

15、查220KV旁母充电正常。

16、断开220KV旁路290开关。

17、查220KV旁路290开关在分闸位置。

18、投入220KV两阳线开关261端子箱刀闸操作电源。

19、合上220KV两阳线旁路2615刀闸。

20、查220KV两阳线旁路2615刀闸在合上位置。

21、投入稳定控制屏旁路代220KV两阳线连接片4FLP。

22、经同期合上220KV旁路290开关。

23、查220KV旁路290开关在合闸位置。

24、查220KV旁路290开关表计指示正常。

25、将220KV两阳线保护2屏的高频切换开关24QK1、24QK2切于“旁路”位置。

26、断开220KV两阳线261开关。

27、查220KV两阳线261开关在分闸位置。

28、核对220KV两阳线电流已消失,旁路290开关电压、电流显示正确。

29、拉开220KV两阳线线路2614刀闸。

30、查220KV两阳线线路2614刀闸在分开位置。

31、拉开220KV两阳线II母2612刀闸。

32、查220KV两阳线II母2612刀闸在分开位置。

33、查220KV两阳线I母2611刀闸在分开位置。

34、退出220KV两阳线开关261端子箱刀闸操作电源。

35、退出220KV旁路开关290端子箱刀闸操作电源。

36、在220KV两阳线母线2611刀闸靠开关侧验明三相无电压。

37、合上220KV两阳线开关地刀26130。

38、查220KV两阳线开关地刀26130在合上位置。

39、在220KV两阳线线路2614刀闸靠开关侧验明三相无电压。

40、合上220KV两阳线开关地刀26140。

41、查220KV两阳线开关地刀26140在合上位置。

42、退出220KV两阳线微机保护A相启动失灵连接片1LP6。

43、退出220KV两阳线微机保护B相启动失灵连接片1LP7。

44、退出220KV两阳线微机保护C相启动失灵连接片1LP8。

45、切开220KV两阳线261开关保护屏的操作电源开关4K1、4K2。

46、退出220KV两阳线261开关信号电源。

47、在220KV两阳线261开关控制把手挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

48、在220KV两阳线261开关端子箱上挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

220KV两阳线261开关由检修转运行,220KV旁路290开关由运行转热备用

1、解除220KV两阳线261开关控制把手“禁止合闸,有人工作”标示牌。

2、解除220KV两阳线261端子箱上“禁止合闸,有人工作”标示牌。

3、投入220KV两阳线261开关保护屏的操作电源开关4K1、4K2

4、投入220KV两阳线261信号电源。

5、投入220KV两阳线微机保护A相启动失灵连接片1LP6。

6、投入220KV两阳线微机保护B相启动失灵连接片1LP7。

7、投入220KV两阳线微机保护C相启动失灵连接片1LP8。

8、拉开220KV两阳线开关地刀26140。

9、查220KV两阳线开关地刀26140在拉开位置。

10、拉开220KV两阳线开关地刀26130。

11、查220KV两阳线开关地刀26130在拉开位置。

12、查220KV两阳线261开关在分闸位置。

13、投入220KV两阳线261开关端子箱刀闸操作电源。

14、合上220KV两阳线开关II母2612刀闸。

15、查220KV两阳线开关II母2612刀闸在合上位置。

16、合上220KV两阳线开关线路2614刀闸。

17、查220KV两阳线开关线路2614刀闸在合上位置。

18、退出稳定控制屏旁路代220KV两阳线连接片4FLP。

19、查220KV两阳线开关261微机保护装置正常。

20、经同期合上220KV两阳线261开关。

21、查220KV两阳线261开关在合闸位置。

22、查220KV两阳线261开关表计指示正常。

23、将220KV两阳线保护屏高频闭锁切换开关24QK1,24QK2切于“线路”位置。

24、断开220KV旁路290开关。

25、查220KV旁路290开关在分闸位置。

26、核对稳定控制屏220KV两阳线电流、电压正确,旁路290开关电压、电流显示正确。

27、拉开220KV两阳线旁路2615刀闸。

28、查220KV两阳线旁路2615刀闸在分开位置。

29、退出220KV两阳线261开关端子箱刀闸操作电源。

30、记录220KV旁路电能表行码。

220kV Ⅰ、Ⅱ母并列运行,Ⅰ母PT由运行转检修

1、查220KV母联260开关确在合闸位置。

2、投入220KV母差保护屏强制互联连接片LP77。

3、退出220KV母联260开关控制电源。

4、在后台机遥控220KVⅠ、Ⅱ母PT“并列”。(在“母线电压PT并列柜(测控柜)97P 中有一个220kV电压并列控制开关,可以强制并列)

5、查母线电压并列柜220KV Ⅰ、Ⅱ母PT并列灯亮。(左侧两个BL并列灯亮)

6、将220KV母联保护屏电压切换开关切至“ITV退、IITV投”位置。

7、断开220kVⅠ母PT端子箱空气开关ZKK。

8、退出220kVⅠ母PT端子箱低压保险。

9、投入220KV Ⅰ母PT端子箱刀闸操作电源。

10、拉开220KVⅠ母PT刀闸2018。

11、查220KVⅠ母PT刀闸2018在分闸位置。

12、退出220kVⅠ母PT端子箱刀闸操作电源。

13、在220kVⅠ母PT刀闸2018靠PT侧验明三相无电压。

14、合上220KVⅠ母PT地刀20180。

15、查220KVⅠ母PT地刀20180在合闸位置。

16、在220KVⅠ母PT地刀20180操作把手挂“已接地”标示牌。

17、在220KVⅠ母PT端子箱悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

220KV Ⅰ母PT由检修转运行

1、解除220KVⅠ母PT地刀20180操作把手“已接地”标示牌。.

2、拉开220KVⅠ母PT地刀20180。

3、查220KVⅠ母PT地刀20180在分开位置。

4、解除220KVⅠ母PT端子箱“禁止合闸,有人工作”标示牌。

5、投入220kVⅠ母PT端子箱刀闸操作电源。

6、合上220kVⅠ母PT刀闸2018。

7、查220kVⅠ母PT刀闸2018在合闸位置。

8、退出220kVⅠ母PT端子箱刀闸操作电源。

9、投入220kVⅠ母PT端子箱低压保险。

10、合上220kVⅠ母PT端子箱空气开关ZKK。

11、将220KV母联保护屏电压切换开关切至“ITV投、IITV投”位置。

12、在后台机遥控220KV Ⅰ、Ⅱ母PT“解除并列”。

13、查母线电压并列柜220KV Ⅰ、Ⅱ母PT并列灯灭。

14、投入220KV母联260开关控制电源。

15、退出220KV母联保护屏强制互联连接片LP77。

220KV由双母并列运行转单母运行,220KV II母由运行转检修

1、查220KV母联260开关确在合闸位置。

2、投入220KV母联保护屏强制互联连接片LP77。

3、退出220KV母联260开关控制电源。

4、投入220KV濠阳乙线263开关端子箱刀闸操作电源。

5、合上220KV濠阳乙线I母2631刀闸。

6、查220KV濠阳乙线I母2631刀闸在合上位置。

7、查220KV濠阳乙线保护1屏电压切换箱I母运行指示灯动作。

8、拉开220KV濠阳乙线II母2632刀闸。

9、查220KV濠阳乙线II母2632刀闸在分开位置。

10、查220KV濠阳乙线保护屏电压切换箱II母运行指示灯返回。

11、退出220KV濠阳乙线263开关端子箱刀闸操作电源。

12、投入#2主变变高202开关端子箱刀闸操作电源。

13、合上#2主变变高I母2021刀闸。

14、查#2主变变高I母2021刀闸在合上位置。

15、查#2主变保护屏(II)高压侧操作箱I母运行指示灯动作。

16、拉开#2主变变高II母2022刀闸。

17、查#2主变变高II母2022刀闸在分开位置。

18、查#2主变保护屏(II)高压侧操作箱II母运行指示灯返回。

19、退出#2主变变高202开关端子箱刀闸操作电源。

20、投入220KV两阳线261开关端子箱刀闸操作电源。

21、合上220KV两阳线I母2611刀闸。

22、查220KV两阳线I母2611刀闸在合上位置。

23、查220KV两阳线保护屏电压切换箱I母运行指示灯动作。

24、拉开220KV两阳线II母2622刀闸。

25、查220KV两阳线II母2622刀闸在分开位置。

26、查220KV两阳线保护屏电压切换箱II母运行指示灯返回。

27、退出220KV两阳线261开关端子箱刀闸操作电源。

28、投入220KV母联260开关控制电源。

29、将220KV母联保护屏电压切换开关切至“ITV投、IITV退”位置。

30、断开220kVⅡ母PT端子箱空气开关ZKK。

31、退出220kVⅡ母PT端子箱低压保险。

32、投入220KV II母PT端子箱刀闸操作电源。

33、拉开220KV II母PT刀闸2028。

34、查220KV II母PT刀闸2028在分开位置。

35、退出220KV II母PT端子箱刀闸操作电源。

36、断开220KV母联260开关。

37、查220KV母联260开关在分闸位置。

38、投入220KV母联260开关端子箱刀闸操作电源。

39、拉开220KV母联II母2602刀闸。

40、查220KV母联II母2602刀闸在分开位置。

41、拉开220KV母联Ⅰ母2601刀闸。

42、查220KV母联Ⅰ母2601刀闸在分开位置。

43、退出220KV母联260开关的端子箱刀闸操作电源。

44、拉开220KV濠阳甲线2824刀闸的操作电源。

45、拉开220KV汕阳线2446刀闸的操作电源。

46、拉开#1主变变高2201刀闸的操作电源。

47、拉开#3主变变高2203刀闸的操作电源。

48、在220KV旁路II母2902刀闸靠母线侧验明三相无电压。

49、合上220KV II段母线20270地刀。

50、查220KV II段母线20270地刀在合上位置。

51、在220KV母联260开关控制把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

52、在220KV母联260开关的端子箱上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

220KV II母由检修转运行,220KV恢复双母并列运行

1、解除220KV母联260开关控制把“禁止合闸,有人工作”标示牌。

2、解除220KV母联260开关端子箱上“禁止合闸,有人工作”标示牌。

3、拉开220KV II段母线20270地刀。

4、查220KV II段母线20270地刀在分开位置。

5、查220KV母联260开关在分闸位置。

6、投入220KV母联260开关的端子箱刀闸操作电源。

7、合上220KV母联Ⅰ母2601刀闸。

8、查220KV母联Ⅰ母2601刀闸在合上位置。

9、合上220KV母联Ⅱ母2602刀闸。

10、查220KV母联Ⅱ母2602刀闸在合上位置。

11、投入220KV母联保护屏的充电保护连接片LP78。

12、合上220KV母联260开关。

13、查220KV母联260开关在合闸位置。

14、检查220KV II母线充电正常。

15、退出220KV母联保护屏的充电保护连接片LP78。

16、投入220KV II母PT端子箱刀闸操作电源。

17、合上220KV II母PT刀闸2028。

18、查220KV II母PT刀闸2028在合上位置。

19、退出220KV II母PT端子箱刀闸操作电源。

20、投入220kVII母PT端子箱低压保险。

21、合上220kVII母PT端子箱空气开关ZKK。

22、将220KV母联保护屏电压切换开关切至“ITV投、IITV投”位置。

23、退出220KV母联260开关控制电源。

24、投入220KV濠阳乙线263开关端子箱刀闸操作电源。

25、合上220KV濠阳乙线II母2632刀闸。

26、查220KV濠阳乙线II母2632刀闸在合上位置。

27、查220KV濠阳乙线保护屏电压切换箱II母运行指示灯动作。

28、拉开220KV濠阳乙线I母2631刀闸。

29、查220KV濠阳乙线I母2631刀闸在分开位置。

30、查220KV濠阳乙线保护屏电压切换箱I母运行指示灯返回。

31、退出220KV濠阳乙线263开关端子箱刀闸操作电源。

32、投入#2主变变高202开关端子箱刀闸操作电源。

33、合上#2主变变高II母2022刀闸。

34、查#2主变变高II母2022刀闸在合上位置。

35、查#2主变保护屏(II)高压侧操作箱II母运行指示灯动作。

36、拉开#2主变变高I母2021刀闸。

37、查#2主变变高I母2021刀闸在分开位置。

38、查#2主变保护屏(II)高压侧操作箱I母运行指示灯返回。

39、退出#2主变变高202开关端子箱刀闸操作电源。

40、投入220KV两阳线261开关端子箱刀闸操作电源。

41、合上220KV两阳线II母2612刀闸。

42、查220KV两阳线II母2612刀闸在合上位置。

43、查220KV两阳线保护屏电压切换箱II母运行指示灯动作。

44、拉开220KV两阳线I母2611刀闸。

45、查220KV两阳线I母2611刀闸在分开位置。

46、查220KV两阳线保护屏电压切换箱I母运行指示灯返回。

47、退出220KV两阳线261开关端子箱刀闸操作电源。

48、投入220KV母联260开关控制电源。

49、退出220KV母联保护屏强制互联连接片LP77。

#1主变由运行转检修(10KV I A母线转由#2主变供电)

1、查#1主变变中中性点地刀1019在合上位置。

2、查#1主变变高中性点地刀2019在合上位置。

3、经调度令合上#2主变变高中性点2029地刀。

4、查#2主变变高中性点2029地刀在合上位置。

5、经调度令合上#2主变变中中性点1029地刀。

6、查#2主变变中中性点1029地刀在合上位置。

7、查10KV分段I A母侧9001刀闸确在合闸位置。

8、查10KV分段900小车开关在“工作”位置。

9、断开#2电容932开关。

10、查#2电容932开关确在分闸位置。

11、断开#3电容933开关。

12、查#3电容933开关确在分闸位置。

13、断开#4电容934开关。

14、查#4电容934开关确在分闸位置。

15、合上10KV分段900开关。

16、查10KV分段900开关确在合闸位置。

17、断开#1主变10KV侧I B母分支904开关。

18、查#1主变10KV侧I B母分支904开关在分闸位置。

19、检查#2主变负荷分配情况。

20、检查#3主变负荷分配情况。

21、断开#1主变10KV侧I A母分支901开关。

22、查#1主变10KV侧I A母分支901开关在分闸位置。

23、断开#1主变110KV侧101开关。

24、查#1主变110KV侧101开关在分闸位置。

25、断开#1主变220KV侧201开关。

26、查#1主变220KV侧201开关在分闸位置。

27、拉开#1主变10KV侧I B母分支904开关主变侧9046刀闸。

28、查#1主变10KV侧I B母分支904开关主变侧9046刀闸在拉开位置。

29、拉开#1主变10KV侧I A母分支901开关主变侧9016刀闸

30、查#1主变10KV侧I A母分支901开关主变侧90116刀闸在拉开位置。

31、拉开#1主变10KV侧主变9011刀闸。

32、查#1主变10KV侧主变9011刀闸在拉开位置。

33、投入#1主变110KV侧101开关端子箱刀闸操作电源。

34、拉开#l主变110KV侧主变1014刀闸。

35、查#l主变110KV侧主变1014刀闸在拉开位置。

36、拉开#l主变110KV侧I母1011刀闸。

37、查#l主变110KV侧I母1011刀闸在拉开位置。

38、查#l主变110KV侧II母1012刀闸在拉开位置。

39、退出#1主变110KV侧101开关端子箱刀闸操作电源。

40、投入#1主变220KV侧201开关端子箱刀闸操作电源。

41、拉开#1主变220KV侧主变2014刀闸。

42、查#1主变220KV侧主变2014刀闸在拉开位置。

43、拉开#1主变220KV侧I母2011刀闸。

44、查#1主变220KV侧I母2011刀闸在拉开位置。

45、查#1主变220KV侧II母2012刀闸在拉开位置。

46、退出#1主变220KV侧201开关端子箱刀闸操作电源。

47、拉开#1主变110KV侧中性点1019地刀。

48、查#1主变110KV侧中性点1019地刀在拉开位置。

49、拉开#1主变220KV侧中性点2019地刀。

50、查#1主变220KV侧中性点2019地刀在拉开位置。

51、取下#1主变控制电源、保护总保险01RD、02RD。

52、取下#1主变信号电源保险。

53、取下#1主变测温装置保险。

54、取下#1主变抽头指示保险。

55、在#1主变220KV侧主变2014刀闸靠主变侧验明三相无电压。

56、合上#1主变220KV侧主变20160地刀。

57、查#1主变220KV侧主变20160地刀在合上位置。

58、在#1主变110KV侧主变1014刀闸靠主变侧验明三相无电压。

59、合上#1主变110KV侧主变10160地刀。

60、查#1主变110KV侧主变10160地刀在合上位置。

61、在#1主变10KV侧主变9011刀闸靠主变侧验明三相无电压。

62、在#1主变10KV侧主变9011刀闸靠主变侧安装10kv临时地线一组#1。

63、退出#1主变保护I屏1LP17“高压侧启动失灵”压板。

64、退出#1主变保护I屏1LP18“跳高母联260”压板。

65、退出#1主变保护I屏1LP21“跳中压侧母联110”压板。

66、退出#1主变保护I屏1LP26“跳低压侧分段900”压板。

67、退出#1主变保护II屏2LP17“高压侧启动失灵”压板。

68、退出#1主变保护II屏2LP18“跳高母联260”压板。

69、退出#1主变保护II屏2LP21“跳中压侧母联110”压板。

70、退出#1主变保护II屏2LP26“跳低压侧分段900”压板。

71、查#1主变保护II屏2LP16“跳高压侧旁路290”压板在退出位置。

72、查#1主变保护II屏2LP20“跳中压侧旁路100”压板在退出位置。

73、在#1主变变高201开关控制把手悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

74、在#1主变变中101开关控制把手悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

75、在#1主变变低I A母分支901开关控制把手悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

76、在#l主变变低I B母分支904开关控制把手悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

77、在#l主变变高201开关端子箱悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

78、在#l主变变中101开关端子箱悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

79、在#1主变10KV侧9011刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

#1主变由检修转运行

1、取下#1主变三侧各开关,端子箱、刀闸操作把手上的标示牌。

2、拆除#1主变10KV侧刀闸9011主变侧10kv临时接地线一组#1。

3、拉开#1主变110KV侧主变10160地刀。

4、查#1主变110KV侧主变10160地刀在分开位置。

5、拉开#1主变220KV侧主变20160地刀。

6、查#1主变220KV侧主变2060地刀在分开位置。

7、投入#1主变抽头指示保险。

8、投入#1主变测温装置保险。

9、投入#1主变信号电源保险。

10、投入#1主变控制电源、保护保险01RD、02RD。

11、投入#1主变保护I屏1LP17“高压侧启动失灵”压板。

12、投入#1主变保护I屏1LP18“跳高母联260”压板。

13、投入#1主变保护I屏1LP21“跳中压侧母联110”压板。

14、投入#1主变保护I屏1LP26“跳低压侧分段900”压板。

15、投入#1主变保护II屏2LP17“高压侧启动失灵”压板。

16、投入#1主变保护II屏2LP18“跳高母联260”压板。

17、投入#1主变保护II屏2LP21“跳中压侧母联110”压板。

18、投入#1主变保护II屏2LP26“跳低压侧分段900”压板。

19、合上#1主变220KV侧中性点2019地刀。

20、查#1主变220KV侧中性点2019地刀确在合上位置。

21、合上#1主变110KV侧中性点1019地刀。

22、查#1主变110KV侧中性点1019地刀确在合上位置。

23、投入#1主变220KV侧201开关端子箱刀闸操作电源。

24、合上#1主变220KV侧I母2011刀闸。

25、查#1主变220KV侧I母2011刀闸确在合上位置。

26、合上#1主变220KV侧主变2014刀闸。

27、查#1主变220KV侧主变2014刀闸确在合上位置。

28、退出#1主变220KV侧201开关端子箱刀闸操作电源。

29、投入#l主变110KV侧101开关端子箱刀闸操作电源。

30、合上#1主变110KV侧I母1011刀闸。

31、查#1主变110KV侧I母1011刀闸确在合上位置。

32、合上#1主变110KV侧主变1014刀闸。

33、查#1主变110KV侧主变1014刀闸确在合上位置。

34、退出#l主变110KV侧101开关端子箱刀闸操作电源。

35、合上#1主变10KV侧主变9011刀闸。

36、查#1主变10KV侧主变9011刀闸确在合上位置。

37、合上#1主变10KV侧I A母分支901开关主变侧9016刀闸。

38、查#1主变10KV侧I A母分支901开关主变侧9016刀闸在合上位置。

39、合上#1主变10KV侧I B母分支904开关主变侧9046刀闸。

40、查#1主变10KV侧I B母分支904开关主变侧9046刀闸在合上位置。

41、解除同期合上#1主变220KV侧201开关。

42、查#1主变220KV侧201开关确在合闸位置。

43、经同期合上#1主变110KV侧101开关。

44、查#1主变110KV侧101开关确在合闸位置。

45、合上#1主变10KV侧I A母分支901开关。

46、查#l主变10KV侧I A母分支901开关确在合闸位置。

47、合上#1主变10KV侧I B母分支904开关。

48、查#1主变10KV侧I B母分支904开关确在合闸位置。

49、断开10KV分段900开关。

50、查10KV分段900开关在分闸位置。

51、检查主变负荷分配情况正常。

52、拉开#2主变220KV侧中性点2019地刀。

53、查#2主变220KV侧中性点2019地刀在分开位置。

54、拉开#2主变110KV侧中性点1019地刀。

55、查#2主变110KV侧中性点1019地刀在分开位置。

#3主变由运行转检修

1、查#3主变变中中性点地刀1039在合上位置。

2、查#3主变变高中性点地刀2039在合上位置。

3、断开#9电容939开关。

4、查#9电容939开关确在分闸位置。

5、断开#10电容940开关。

6、查#10电容940开关确在分闸位置。

7、断开#11电容941开关。

8、查#11电容941开关确在分闸位置。

9、断开#12电容942开关。

10、查#12电容942开关确在分闸位置。

11、断开#3主变10KV侧母线903开关。

12、查#3主变10KV侧母线903开关在分闸位置。

13、检查#2主变负荷分配情况。

14、检查#1主变负荷分配情况。

15、断开#3主变110KV侧103开关。

16、查#3主变110KV侧103开关在分闸位置。

17、检查#2主变负荷分配情况。

18、检查#1主变负荷分配情况。

19、断开#3主变220KV侧203开关。

20、查#3主变220KV侧203开关在分闸位置。

21、检查#2主变负荷分配情况。

22、检查#1主变负荷分配情况。

23、拉开#3主变10KV侧母线903开关主变侧9036刀闸。

24、查#3主变10KV侧母线903开关主变侧9036刀闸在拉开位置。

25、拉开#3主变10KV侧主变9031刀闸。

26、查#3主变10KV侧主变9031刀闸在拉开位置。

27、投入#3主变110KV侧103开关端子箱刀闸操作电源。

28、拉开#3主变110KV侧主变1034刀闸。

29、查#3主变110KV侧主变1034刀闸在拉开位置。

30、拉开#3主变110KV侧Ⅰ母1031刀闸。

31、查#3主变110KV侧Ⅰ母1031刀闸在拉开位置。

32、查#3主变110KV侧Ⅱ母1032刀闸在拉开位置。

33、退出#3主变110KV侧103开关端子箱刀闸操作电源。

34、投入#3主变220KV侧203开关端子箱刀闸操作电源。

35、拉开#3主变220KV侧主变2034刀闸。

36、查#3主变220KV侧主变2034刀闸在拉开位置。

37、拉开#3主变220KV侧Ⅰ母2031刀闸。

38、查#3主变220KV侧Ⅰ母2031刀闸在拉开位置。

39、查#3主变220KV侧Ⅱ母2032刀闸在拉开位置。

40、退出#3主变220KV侧203开关端子箱刀闸操作电源。

41、拉开#3主变110KV侧中性点1039地刀。

42、查#3主变110KV侧中性点1039地刀在拉开位置。

变电运行专业考试题目

变电运行考试题 一、填空题: 1、当电气设备由一种状态转到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一 系列的操作,这种操作就叫做电气设备的倒闸操作。 2、倒闸操作由操作人员填用操作票,操作票应用黑色或蓝色的钢水笔或圆珠笔逐项填写, 用计算机开出的操作票应与手写票面统一,操作票票面应清楚整洁不得任意涂改。 3、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布指令应 准确、清晰、使用规范的调度术语和设备双重名称:即设备名称和编号、发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程。 4、10kV小车开关的三种位置分别是:工作位置、试验位置、检修位置。 5、10kV小车开关的六种状态分别是:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态、线路 检修状态、开关及线路检修状态。 6、10kV小车开关处于工作位置时,柜门闭锁,无法打开,只有在试验位置外时才能被操作; 7、10kV小车开关处于合闸状态时,小车不能从工作位置拉至试验位置或从试验位置推至工作 位置。 8、10kV小车取下二次插头前,断开控制回路、合闸回路、保护回路的电源,防止烧坏插头、 意外人身低压感电。 9、10kV小车开关在拉出或推入过程中出现卡滞,应检查原因,严禁蛮力拉拽以防止损坏小车 部件。 10、10kV小车开关推入试验位置后,应先插入二次插头,再投入控制、合闸、保护开关; 小车在推入运行位置前应确认保护正确投入。 11、10kV母线停电前应考虑站用电电源的切换。

12、10kV母线停电时必须先停电容器,后停线路。 13、10kV母线停电后,先断开所停母线PT二次空开,再拉开PT一次刀闸。 14、10kV系统通常不设专用的母线保护,用上一级元件的后备保护来保护母线。 15、仿真220kV兴隆站10kV系统备自投装置的工作条件:1#主变10kV侧005开关必须在合闸位置、2#主变10kV侧024开关必须在合闸位置、10kV分段014开关必须在分闸位置。 16、小车开关的三种位置:工作位置、试验位置、检修位置。 17、设备的四种状态:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。 18、表示是小车开关处于热备用状态,小车开关在工作位置,开关在分闸位置 19、仿真220kV兴隆站正常运行时,400V站用电系统I、II段分列运行,且400V分段开关40在分闸位置。 20、当电气设备由一种状态转到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作就叫做电气设备的倒闸操作。 21、当电气设备由一种状态转到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作就叫做电气设备的倒闸操作。 2、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。 23、调度发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。 24、当执行调度发布的某项操作指令可能威胁人身、设备安全或直接造成停电事故时,应当拒绝执行,并将拒绝执行指令的理由报告值班调度员和本单位领导。 25、10千伏小车开关的四种运行状态、热备用状态、实验状态、检修状态。 26、个别错漏字须修改时,字迹应清楚,但设备名称、编号、时间、动词不得涂改,以防止操作过程中因操作票票面不清、名称不全等原因造成误操作事故。

电气工作票和操作票填写和使用要求规范

电气工作票和操作票填写和使用规 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。 手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符,不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求: 操作任务应根据调度指令的容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进

110kV变电站仿真软件

华胜110kV变电站仿真系统软件使用说明 3.1 教员机“仿真教室控制台”的使用 只有教练员机才有“仿真教室控制台”,学员机没有此功能(除此之外学员机与教练员机使用完全一样),教练员机使用如下: 1、运行桌面“仿真机教练员站”,界面如图3-1所示。 图3-1仿真教室控制台 2、首先操作“本地机仿真系统操作初始化”,然后操作“学员机仿真系统初始化”。其他功能可根据界面文字选择操作。 3、操作“隐藏本窗口”,界面显示“110kV变电站仿真机操作员站”,最大化此界面,界面如图3-2所示。 4、主界面功能如下:设备区、保护室、后台机(综自系统)、五防站、教练员站、学习园地、事件窗口和会话窗口几个部分。仿真操作主要在此界面切换。

【注意】学员机与教练员的根本区别在于学员机没有“仿真教室控制台”功能,其他功能两者完全一样。注意一个系统只能安装一台教练员机,否则仿真系统网络无法正常工作! 图3-2仿真系统主界面 图3-3教练员台的程序控制界面3.2仿真软件各仿真模块使用 3.2.1教练员台的操作说明 1.教练员台的程序控制操作 启动程序后第一步是要进入“教练员台”界面调入工况(教练员机 和学员机都有“教练员台”),程序控制界面如图3-3,操作步骤如下: 1.按启动模型; 2.按运行模型; 3.调入工况,正常情况下一般选择“工况1~50”某种工况; 注:所谓“工况”即变电站运行方式,其中1~50为 软件编制者设定工况,51~100可自行设定。 4.若由一种运行工况变换成另一种工况,操作如下:

例如:由工况4→3,操作顺序,按模型退出\启动模型\运行模型 \调入工况3。 2.故障设置清单 可设置变电站不同类型的故障和不正常工作状态,用于训练和考核学员。主要操作如下: 主界面→教练员站界面如图3-4所示,点击故障图形设置,进入故障设置界面,学员选择不同设备设置各种故障或不正常状态可以进行模拟事故处理。详细说明请见第四章4-6的介绍。 图3-4 故障图形设置 3.2.2设备区的介绍 本软件主界面即为设备区如图2-9所示,显示变电站结构和设备的俯视图,点击具体设备可跳出界面显示电气设备的仿真模型和实物照片,对有关设备一、二部分进行可进行相应操作和监视。 1.户外设备 进入设备区,点击某一设备,可对此设备进行相应操作。例下图3-5为110kV 宗永线(1112)设备间隔,可对此间隔断路器、隔离刀闸进行操作和巡视。

变电站信息管理系统_智能操作票系统

变电站信息管理系统_智能操作票系统 许继集团昌瑞电气有限公司 变电站智能操作票自动生成与管理系统简介 变电站智能操作票自动生成与管理系统(以下简称智能操作票系统)软件是集图形建模和数据编辑、智能生成操作票、操作票管理、操作相关人员管理等功能的管理软件系统。本系统以解析方法为基础,致力于将电力系统操作实践知识高度归纳为通用操作原则,针对各种不同形式的电气接线、不同类型的操作对象和任务,按照通用操作原则演绎出相应的操作票,具有很强的通用性和实用性。 智能操作票系统软件能够满足所有电压等级的变电站的需求,提供通用的解决方案,实现完整的运行操作管理。 公司通过国际SW-CMM(软件开发能力成熟度模型)二级认证。 公司通过ISO9001质量体系认证。 设计目标 , 摆脱十分费时费力的繁琐脑力劳动~克服人脑的主观片面性,实现科学、智能、 准确、完整的操作票撰写,只要对计算机下达操作任务命令,系统就会自动开出正 确、完整、规范的电气操作票,大大降低运行人员脑力劳动强度,显著提高运行人 员的工作效率,并将操作票撰写上的主观随意性、不规范性统一到科学、规范的轨 道上来,降低因错开操作票而发生的误操作或漏操作事故,提高电力安全运行水平。

, 适用于多个电气主接线数据模型,适应不同变电站开票,提高运行效率以及减少运 行成本。 , 操作简单方便,完整的错误提示,简化培训,显著提高运行工作效率。 , 可以和变电站综合自动化系统、变电站生产MIS系统、调度系统以及防误等硬、 软件产品无缝连接,根据用户的需要灵活配置。 系统特点 , 智能性:不仅代替笔和纸,而且能够极大降低运行人员脑力劳动强度; , 正确性:严格遵守操作规则,项目完整,顺序正确; , 完整性:一次操作、检查项目+二次操作项目,不次于人工开票; , 规范性:操作术语词汇、句型规范,意义明确,超过人工开票; 许继集团昌瑞电气有限公司 , 通用性:不局限于特定电气接线,普遍适用于所有正规电气主接线,同时兼顾各 种简易接线和过渡接线的特殊操作; , 实用性:功能丰富,使用尽量简单; 模块介绍 , 图形管理模块 创建变电站接线图并且配置一次设备和二次装置数据,设备间的逻辑关系,当接线 图发生变化后能够修改。操作票模块的诸多功能都可以在图形界面上进行引导或完成。

电气工作票、操作票制度讲解学习

电气工作票制度及安全操作交底 工作票制度 第1条、在电气设备上工作,应填用工作票或按命令执行,其方式有下列三种: 1、填用第一种工作票; 2、填用第二种工作票; 3、口头或电话命令。 第2条、填用第一种工作票的工作为: 1、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 第3条、填用第二种工作票的工作为: 1、带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 3、二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者; 4、转动中的发电机的励磁回路上的工作; 5、非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 第4条、其它工作用口头或电话命令。 口头或电话命令,必须清楚正确,值班员应将发令人,负责人及工作任务详细记入操作记录簿中,并向发令人复诵核对一遍。 第5条、工作票要用圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂

改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。 两份工作票中的一份保存在工作地点,有工作负责人收执,另一份由值班员收执,接班移交。值班员应将工作票编号、工作任务、许可工作时间及完工时间记入交、接班记录簿中。 第6条、一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。 如施工设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一份工作票。 开工前工作票内的全部安全措施应一次性做完。 第7条、事故抢修工作可以不用工作票,但应记入交接班记录簿中,在开始工作前必须按安全规程有关规定做好安全措施,并有专人负责监护。 第8条、第一种工作票应在工作前一日交给值班员。临时工作可在工作开始前直接交给值班员。第二种工作票应在进行工作的当天予先交给值班员。 第9条、工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。工作许可人不可签发工作票。 第10条、工作票签发人应由车间熟悉人员技术水平,熟悉设备情况,熟悉安全规程的生产领导、技术人员或经主管生产的厂领导批准的人员担任。名单应书面公布。 工作负责人和工作许可人应由车间主管生产的领导批准的人员担任。名单应书面公布。

变电站标准化作业心得体会

二零一一年元月三十日 通过一段时间学习《<标准化变电站建设规范>及实施细则》,我从中体会到,在电力系统运行中,变电运行是电网运行管理,倒闸操作和事故处理机构。每个值班员是保证电网安全运行、稳 定运行和经济运行的直接执行者。在电网运行中, 任何不规范的行为, 都可能影响电网安全, 稳定运行, 甚至造成重大事故。通过学习,我切实体会到标准化作业的重要性。 变电站的安全作业是单位安全工作形象的重要一环。我作为基层人员应有责任感,认真按照规范操作,不能麻痹大意。同时,变电站的消防管理是各项工作中不容忽视的重要一关。我学习了有关消防制度、消防知识和本站消防器具的使用方法,做到会用,作为运行值班人员知道火警电话及报警方法。变电站的技术管理是提高工作效率的保障。通过学习,提高了自己的自觉性和积极性,起到了提高自身素质的作用。此外,我还学习了微机等新知识,使值班员对新设备有充分的认识和了解,掌握电脑和其它新设备的操作方法,不断提高业务技能,为变电站实现标准化打下了良好的基础。 变电站标准化管理是加强我局生产管理的基础工作之一。为了全面提高变电运行管理水平,实现规范化、标准化、科学化管理,达到安全、经济、高效、文明生产的目的,我局经过长期摸索和吸取一些标准化变电站的成功经验,结合我局实际情况,在广泛调查研究的基础上,经过反复酝酿,修订了《变电站标准化管理条例》,完善了《变电站现场运行规程》、《变电站典型操作票》、《变电站设备定级制度》、《变电站标准化作业流程》等运行工作的管理标准、工作标准和考核标准。事实证明,这些管理办法的实施和各种制度的确订是行之有效的,也将会成为我 局其他变电站标准化建设的宝贵经验和依据。

电气操作票

电气操作票、工作票执行细则 倒闸操作票: 1操作票填写要求 1.1操作票按编号顺序使用,填写字迹工整、清晰、无错字,应使用仿宋体。术语正确符合规范。 1.2操作票所列值班负责人、监护人、操作人三人签字后才有效。 1.3操作开始时间和终了时间从值班员接到调度员下达操作命令后,填写开始时间;全部操作完毕并汇报调度员后,填写终了时间。 1.4操作任务: 1.4.1操作任务应填写设备双重名称。 1.4.2每份操作票只填写一个操作任务。一个操作任务用多张操作票时,在每张操作票的备注栏内右下角填写接下页№××号,在第二张及以后的操作任务栏内左上角填写承上页№××号。 1.4.3操作任务可分为:运行、热备用、冷备用、检修状态之间的互相转换,或者通过操作达到某种状态,如:a.××线××开关由运行转为冷备用;b.××线××开关由运行转为检修;c.××kV Ⅰ母线带全部负荷,××kVⅡ母线由运行转为热备用,2号主变由运行转为冷备用;d.1号主变带全部负荷,2号主变由运行转为检修; 1.5操作项目:

1.5.1应拉合的断路器(以下简称开关)、隔离开关(以下简称刀闸)和跌落熔断器。 1.5.2检查开关和刀闸的位置a.开关和刀闸操作后,应检查其确在操作后状态;b.进行倒负荷或并列操作,要检查另一电源的供电情况;c.检修后的设备送电前,应检查与该设备有关的开关和刀闸确在断开位置。 1.5.3装、拆接地线均应注明接地线的确切地点和编号。 1.5.4拆除接地线后,检查接地线(接地刀闸)确已拆除。 1.5.5安装(合上)或拆除(拉开)控制回路或电压互感器二次回路保险或快分开关;装上或取下小车开关二次插头。a.开关检修时,在拉开开关后取下合闸保险,拉开刀闸后取下该刀闸的控制回路、信号回路保险,切断电动刀闸的操作电源;b.在合上刀闸前,应装上该刀闸的控制回路、合闸信号回路保险,合上电动刀闸的操作电源,在合上开关前,应装上开关的合闸保险;c.线路停电,线路开关无工作,可不必取下控制合闸回路保险;d.线路开关及刀闸拉开后,装设线路侧接地线(接地刀闸)前,取下该线路侧电压互感器的二次保险或拉开二次快分开关;e.线路送电,线路开关合闸前,应装上该线路侧电压互感器的二次保险或合上二次快分开关;f.所用变压器、电压互感器一次侧装设接地线前,应取下二次保险或拉开二次快分开关;g.母线停电后,应停用该母线电压互感器:(有产生谐振现象以及自动切换装置不满足者除外);h.母线送电前,应投入该母线电压互

国网湖北省电力公司电气操作票实施细则(变电部分)

附件1: 国网湖北省电力公司电气操作票实施细则 (变电部分) 1 总则 1.1 操作票是操作人员对电气设备进行倒闸操作的书面依据。为认真、准确的进行倒闸操作,规范操作票的填用和操作行为,防止电气误操作事故,保障人身、电网和设备安全,依据现行的《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》、《湖北电网调度规程》及有关规程规定,制定本细则。 1.2 本细则适用于公司系统发电、输电、变电(含高压直流)等电气设备的倒闸操作。并入湖北电网运行的发电厂、用户变电站可参照执行。 1.3 公司系统所有生产及相关人员必须熟悉并严格执行本细则。 2 倒闸操作的基本条件 2.1有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包括各种电子接线图)。 2.2操作设备应具有明显的标志,包括命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置指示及设备相色等。 2.3 高压电气设备应安装功能完善的防误操作闭锁装置。 2.4 封闭式高压配电设备进线电源侧和出线线路侧应装设带电显示装置。 2.5 电气设备的操作机构上应有中文操作说明和状态指示。 2.6有值班调控人员、运维负责人(以下简称发令人)正式发布的操作指令,并使用经事先审核合格的倒闸操作票。 3 倒闸操作的一般规定

3.1 停电拉闸操作应按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行;送电合闸操作应按与上述相反顺序进行。禁止带负荷拉、合隔离开关(刀闸)。 3.2 发令人发布操作指令和受令人复诵操作指令均应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,同时要求使用普通话。下、受票时,双方应先互报单位和姓名,受票人对下达的内容复诵无误,整个过程应录音,并做好记录。下达操作指令,可采用电话下达,也可采用传真或局域网等方式下达。发令人、受令人、操作人员(包括监护人)均应具备相应资质。 3.3倒闸操作分为监护操作、单人操作和检修人员操作三种类型。 3.3.1监护操作是由两人及以上进行同一项的操作,其中对设备较为熟悉者作为监护人。特别重要和复杂的倒闸操作,应由熟练的运维人员操作,运维班负责人监护,必要时增设第二监护人。监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。 3.3.2 单人操作:由一人完成的操作。 3.3.2.1单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。 3.3.2.2 若有可靠的确认和自动记录手段,调控人员可实行单人操作。 3.3.2.3 实行单人操作的设备、项目及人员需经设备运维管理单位或调控中心批准,人员应通过专项考核。 3.3.2.4 单人操作不得进行登高或登杆操作;不宜进行逐项操作指令票的操作。 3.3.3 检修人员操作是由检修人员完成的操作,可进行220kV及以下设备由热备用至检修或由检修至热备用状态转换的操作。检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求,应经设备运维管理单位审定,报上级运维管理部门和相应调控中心备案。 检修人员操作必须执行监护操作,监护人应是同一单位的检修人员

【建筑电气工程】电气典型倒闸操作票

(建筑电气工程)电气典型倒闸操作票

华能XX电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 -------------------------------------------------------------------------------------- 前言 本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。 本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准 华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07) 引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录 1.发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4#3发电机励磁系统恢复热备用 1.5#3发电机励磁系统破坏备用 2.发电机解并列操作 2.1发电机程控启动方式与系统并列 2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4#3发电机与系统解列操作票 3.启/备变倒闸操作 3.1220KV#02启备变由热备用转检修 3.2220KV#02启备变由检修转热备用 4.6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1220KV乙站电村I线221开关由运行转检修

电力线路操作票、工作票实施细则范文

电力线路操作票,工作票实施细则 1 电力线路倒闸操作 1.1 操作命令由当值调度员发出.需要设工区值班员发布操作命令的单位,可根据具体情况由局分管生产领导(总工程师)批准有权发布操作命令的人员,明确其管辖范围,规定职责条例并将名单公布,同时抄送有关调度和有联系停,送电工作的部门. 1.2 操作人应根据值班调度员(工区值班员)的口头或电话命令填写操作票,监护人审查,并向发令人复诵无误后按发令人,监护人和操作人顺序分别签字.电话命令的操作票必须在当值调度员(工区值班员)正式下令后方可执行,并由监护人将发令人姓名记入"发令人"栏内. 1.3 发布操作命令和填写操作票,均应使用统一的操作术语(见附录一)和设备双重名称,即设备的名称和编号. 1.4 每张操作票只能填写一个操作任务.如一条线路停电检修而进行的停,转电操作,可作为一个操作任务.每个操作项目只能填写一个操作内容(包括规定需要分项填写的检查项目). 1.5 操作人在执行倒闸操作任务时,应服从监护人的指挥,监护人对操作人倒闸操作的安全和正确性负主要责任. 监护人应经所在部门领导批准,由有操作实践经验的人担任. 1.6 操作人员在执行倒闸操作任务时,应严格按操作项目顺序进行操作,不得跳项,漏项.每项操作前,监护人应唱票,操作人应复诵并核对设备名称编号正确无误后,方可操作.每操作完一项,经操作人,监护人检查操作质量没问题后,由监护人在该项左侧打"√"栏内打"√".全部操作完毕,经检查无误后,应立即向发令人报告操作任务结束. 1.7 操作中对操作项目,顺序或开关,刀闸所处位置,设备名称编号等有疑问时,应立即停止操作并及时报告发令人,操作人员不得擅自更改操作票,经核实确系操作票有错误时,应根据实际情况重新办理操作票. 1.8 运行值班单位应有电气系统接线图,接线图应与实际接线相符合. 2 电力线路操作票的填写 2.1 操作票格式(见附录二)必须统一,并事先统一编号(或微机自动编号),按照编号顺序使用.已执行或作废(包括因某种原因未执行)的操作票,应分别盖上"已执行"或"作废"印章,并妥善保存三个月(从次月算起). 操作票采用A4纸单面印制;标题用宋体2号字,其他用仿宋小4号字;页边距为上下左各25mm,右20mm. 2.2 填写操作票应使用兰色或黑色墨迹的钢笔或园珠笔,字迹应清楚,不得任意涂改(包括刮,擦,改).个别错,漏字要修改时,每项不得超过一个字(连续数码按一个字计);每页不得超过三个字.修改时,可用两道横杠将错字划去,并在相应位置写上正确的字;漏字可在该位置的上下空白处划上"∧"或"∨"记号,并添上漏掉的字;修改字迹应清楚,并应在横杠或"∧","∨"记号上跨盖值班负责人的扁形红色印章,以示负责.操作顺序号和操作打"√"记号不得作为错,漏字进行修改.设备名称,编号,动词不得涂改. 2.3 一个操作任务须续页填写时,续页的前一页备注栏应注明下页的操作票编号:"接下页×××××",续页的操作任务栏应写所承接上页的操作票编号:"承上页×××××".所有各页上操作人,监护人,发令人都应签名. 2.4 下列项目应填入操作票:应拉合的开关和刀闸(跌落熔丝),检查开关和刀闸(跌落熔丝)的断,合位置,悬挂或拆除标示牌,待令等. 2.5 在同一个操作任务中,根据调度命令中间必须间断的操作,应在"操作项目"中专项填写"待令"."待令"表示要求操作人员此时应向发令人汇报,同时必须等待接到调度指令后才能继续按操作票所列顺序继续操作."待令"要注明开始与结束时间,并填入待令栏内. 2.6 操作任务栏的填写.

35kV典型操作票

35kVxx变电站典型操作票 二零一四年五月 目录 号主变由运行转热备用 号主变由运行转冷备用 3. 1号主变由冷备用转检修 4.1号主变由检修转冷备用. 5.1号主变由冷备用转运行. 6.1号主变501开关运行转冷备用 7.1号主变501开关由冷备用转检修. 号主变501开关由检修转冷备用 号主变501开关由冷备用转运行 号站变由运行转冷备用 号站变由冷备用转检修

号站变由检修转冷备用 号主变由冷备用转运行 母线PT由运行转冷备用 母线PT由冷备用转检修 16. 35kV母线PT由检修转冷备用 母线PT由冷备用转运行 18. 35kV柏鹤线522开关由运行转冷备用 19. 35kV柏鹤线522开关由冷备用转检修 柏鹤线522开关由检修转冷备用 21. 35kV柏鹤线522开关由冷备用转运行 22. 35kV柏鹤线522线路由冷备用转检修 23. 35kV柏鹤线522线路由检修转冷备用 24 35kV剑柏线5111线路由运行转检修 25. 35kV剑柏线5111线路由检修转运行 26. 35kV母线由运行转冷备用 27. 35kV母线由冷备用转检修 28. 35kV母线由检修转冷备用 29. 35kV母线由冷备用转运行 30. 10kV母线由运行转冷备用 31. 10kV母线由冷备用转检修 母线由检修转冷备用 母线由冷备用转运行 34. 10kV母线PT由运行转冷备用错误!未定义书签。 母线PT由冷备用转检修 母线PT由检修转冷备用 37. 10kV母线PT由冷备用转运行 38. 10kV2号站变由运行转冷备用 号站变由冷备用转检修 号站变由检修转冷备用 41. 10kV2号站变由冷备用转运行 42. 10kV柏田路912开关由运行转冷备用错误!未定义书签。 43. 10kV柏田路912开关由冷备用转检修 44. 10kV柏田路912开关由检修转冷备用 45. 10kV柏田路912开关由冷备用转运行 46. 10kV柏田路912线路由冷备用转检修 47. 10kV柏田路912线路由检修转冷备用错误!未定义书签。

电气典型倒闸操作票(doc74页).doc

华能XX 电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 前言本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07 )引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录1 ?发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4# 3发电机励磁系统恢复热备用 1.5# 3发电机励磁系统破坏备用 2 .发电机解并列操作

2.1发电机程控启动方式与系统并列2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4 #3发电机与系统解列操作票 3?启/备变倒闸操作 3.1220KV #02启备变由热备用转检修 3.2220KV #02启备变由检修转热备用 4 ? 6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1220KV乙站电村I线221开关由运行转检修 5.2200KV电村I线221开关由检修转运行 6.220KV母线操作6.1 220KV电村II线222开关、#4发变组204开关由II母线倒至I母线运行,II母线及母联200开关由运行 转检修 6.2200KV II母线及母联200开关由检修转运行;电村II线222开关、#4发变组204开关由I母线倒至

典型操作票编写原则

上海超高压输变电公司 典型操作票编写原则 (正式稿)2005版 编写:运行东、西部生技科审核:林俊钱纲傅坚 涂崎 审定:陈新圣江启人余钟民熊超英 批准:邹俭 编写日期:2004年01月 修订日期:2005年12月

目录 前言 一、总则 1.典型操作票任务的生成和批准 2.典型操作票的编写依据 3.典型操作票的编写流程 4.典型操作票的审核批准 5.典型操作票编写的规定和术语 二、主设备典型操作票编写的基本原则 1.开关、线路 2.变压器 3.母线设备 4.倒母线操作和旁路代操作 5.其它设备 三、继电保护装臵以及自动化装臵典型操作票编写的原则 1、继电保护及自动装臵典型操作票编写的通则 2、220千伏继电保护典型操作票编写基本原则 3、500千伏继电保护典型操作票编写基本原则 附则

前言 随着社会经济的不断发展,电力系统的发展也日新月异。各种新设备、新技术在变电站的应用也越来越广泛。在运行部成立之初制定的典型操作票编写原则已不能满足和适应当前生产实际的需要。因此,为进一步规范典型操作票的编写工作,从2003年初开始,公司总工室组织生技科、运行部对典型操作票编写原则进行了编写。本原则在编写过程中尽最大可能考虑各种接线方式、各种运行方式、各种类型设备的通用性,重点加强了继电保护及自动装臵方面的编写力度。使典型操作票编写原则更适应当前变电站典型操作票编写的需要,同时,也进一步规范变电站典型操作票编写工作。 本原则在2003年编写的过程中,受到广大运行人员的大力支持。江启人、陈新圣、余钟民、戴争鸣、林俊、庄葳、胡俊,钱纲、熊超英,总工室的邹俭为本原则进行了编写和审核工作。 本原则与2004年1月正式执行已有二年时间,得到了广大运行人员的好评,随着新版调规和新版安规的颁布以及《2005年华东电网典型操作任务编写说明》的颁布,生技科组织了有关人员2005年12月对2003年版《典型操作票编写原则》进行了修订,运行东、西部陈敏、程春、梁厚军、杨建光,生技科陆文宇参与了修改工作。运行东、西部钱纲、涂崎、庄葳、裘简涛、傅坚、胡俊、陈康铭,生技科吴蓉、林俊、余钟民进行了审核,总工室的熊超英、邹俭为本原则进行了审批,在此,对本原则的编写及修订和审核工作出力的各位同仁表示感谢。 编者 2006年1月

电气典型倒闸操作票

华能XX电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 -------------------------------------------------------------------------------------- 前言 本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。 本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准 华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07) 引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录 1.发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4#3发电机励磁系统恢复热备用 1.5#3发电机励磁系统破坏备用 2.发电机解并列操作 2.1 发电机程控启动方式与系统并列 2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4 #3发电机与系统解列操作票 3.启/备变倒闸操作 3.1220KV #02启备变由热备用转检修 3.2220KV #02启备变由检修转热备用 4.6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1 220KV乙站电村I线221开关由运行转检修 5.2 200KV电村I线221开关由检修转运行 6.220KV母线操作 6.1 220KV电村II线222开关、#4发变组204开关由II母线倒至I母线运行,II母线及母联200开关由运行转检修 6.2 200KV II母线及母联200开关由检修转运行;电村II线222开关、#4发变组204开关由I母线倒至II母线运行 7. 400V厂用系统操作 #3机400V汽机PCA段停电并设安全措施 #3机汽机MCCIA母线停电检修做安全措施 #3机保安PC段撤除安全措施并送电 #3机保安PC段停电并设安全措施 8.直流系统操作

电力系统操作票与工作票

概述 电力生产的任务是把一次能源如煤炭、石油、天然气、水力、核能等转换成电能,并将合格的电能输送、分配、销售给用户。 由于交流电无法储存,在整个电力生产过程中发、供、用是瞬间同时完成的。这就要求电力生产的各个环节必须安全可靠。一旦某个环节发生故障,对用户的供电就会受到影响。发、供电设备出现故障,不但给电力企业自身造成损失,还会影响用户的安全生产及经济效益。电力已成为现代化建设必不可少的基础原动力,国民经济的各行各业和人民生活都离不开电。因此,“安全第一,预防为主”是电力产的方针。 《电业安全工作规程》(以下简称(安规》)是保障电力职工在生产活动中的安全和健康,保证电力系统发、输、变、配电设备安全运行,防止发生人身伤亡及设备损坏和停电事故的最基本的规程。《安规》是电力职工长期生产实践经验的总结,是血的教训结晶。 在《安规》的容中,倒闸操作及电气设备上工作的安全规定占有重要位置,而倒闸操作及保证安全的组织措施、技术措施又是核心。倒闸操作规定了值班员在执行操作过程中的要求和程序。保证安全的组织措施规定了工作票执行过程中的要求和程序。保证安全的技术措施是保证工作人员在现场安全工作时必须采取的技术措施,这些技术措施是由值班人员通过倒闸操作去完成的。所以,操作票和工作票(简称两票)是贯穿整个(安规》的主线。 实践证明,由于人员责任造成的各类事故,大部分是违反“两票”规定所造成的。据某电业局的统计分析,从1980年至1994年的15年里,共发生人员责任事故共29次,其中因不执行“两票”有关规定引起的事故21次,占72.4%。许多事故造成人员伤亡及设备损坏、大面积停电,给电力系统及用户带来严重后果。i986年11月29日,某县电业局生技股长在35千伏变电所检修811断路器。停电无操作票,工作无工作票,工作地点无安全措施,且工作中无人监护,结果误碰相邻间隔带电设备,造成触电死亡。 在电力生产的整个发、供、用电过程,都存在着高电压、强电场,对人身和设备有着严重威胁。所以,只要有生产和作业,事故和不安全因素就会相伴出现。这就要求每个电力职工必须准确理解、严格遵守并贯彻落实“两票”的执行程序及有关规定,使违反“两票”的事故达到零目标。 电气倒闸操作 倒闸操作是值班人员根据规定,为改变电气设备的运用状态,及对某些设备状态进行必要的检查,确认所进行操执行过程的综称。它是电气值班工作中最重要也是最常见的任务之一。 运用中的电气设备,可分为运行、热备用(仅断路器在断开位置)、冷备用(断路器、隔离开关均在断开位置)、检修(断路器、隔离开关均在断开位置,井已可靠接地和布置了其他安全措施)等四种状态。 倒闸操作是使设备运用状态改变的直接手段,其目的改变设备的运用状态。 电气设备的四种状态相互之间有着紧密的联系,从一种状态转换到另一种状态,必须遵循一定的规律。即:停电顺序由运行状态→热备用状态→冷

电气工作票及操作票

变电站倒闸操作票 单位:顺河煤矿编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 备注: 操作人:监护人:项目负责人:

变电站第一种工作票 单位:顺河煤矿编号: 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共人。 3、工作的变配电站名称: 4、工作任务 工作地点及设备双重名称工作内容 5、计划工作时间 自年月日时分至年月日时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明) 应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸)已执行* 应装接地线、应合接地刀闸(注明确实地点、名称及接地线编号*)已执行应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行*已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。

工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写):补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写): 工作票签发人签名签发日期:年月日时分 7、收到工作票时间:年月日时分 值班负责人签名工作负责人签名 8、确认本工作票1-7项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间:年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施。工作班组人员签名: 10、工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人工作票签发人 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 11、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名工作许可人签名 12、工作终结 全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名工作许可人签名 13、工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除的接地线或未拉开的接地刀闸编号()等共组,已汇报调度值班员。 工作许可人签名 14、备注: 1)指定专责监护人负责监护(地点及具体工作) 2)其他事项

调度智能操作票功能规范介绍

ICS 备案号:Q/GDW Q/GDW ***-****国家电网公司企业标准 _________________________________________________________________ _____________- 智能电网调度技术支持系统 应用功能系列规范 第XXXX部分:调度智能操作票Strong & Smart Grid Dispatching Supporting System Series Application Specifications PartXXXX: Intelligent Switching Plan System2009-XX-XX发布2009-XX-XX实施_____________________________________________________________________ __________ 国家电网公司发布 修订历史记录(暂时保留,正式发布时去掉) 日期 <日/月/2009 年>版本 <1.0><初稿拟定>说明作者目次 前言 1.范围..................................................................................................................................... . (2)

2.规范性引用文件 (2) 3.术语和定义..................................................................................................................................... .2 4.调度智能操作票模块应用功能 (3) 4.1智能开票 (3) 4.1.1操作票模拟环境 (3) 4.1.2设备状态智能识别 (4) 4.1.3操作任务智能识别 (4) 4.1.4操作票智能生成 (4) 4.1.5自动模拟 (4) 4.1.6自动拓扑着色 (5) 4.1.7自动潮流计算 (5) 4.2安全防误校核 (5)

35KV变电站典型操作票

车集站典型操作票 操作任务: 一、车3500投运,35KV Ⅱ矿车2开关停运、解备 1、查车3500母联开关确在热备用状态 2、合上车3500母联开关 3、查车3500母联开关确在合闸位置 4、拉开Ⅱ矿车2开关 5、查Ⅱ矿车2开关确在分闸位置 6、将Ⅱ矿车2手车由工作位置拉至实验位置 7、操作完毕 二、35KV Ⅱ矿车2开关线路侧做安措 1、查Ⅱ矿车线<Ⅱ矿车2)开关、线路确在冷备用状态 2、验明Ⅱ矿车2开关线路侧三相确无电压,装设×#接地线一组 3、操作完毕 三、35KV Ⅱ矿车2开关线路侧拆除安措 1、拆除Ⅱ矿车2开关线路侧×#接地线一组 2、操作完毕 四、35KV Ⅱ矿车2恢备、投运,车3500停运 1、查Ⅱ矿车线确已带电 2、将Ⅱ矿车2储能旋钮切换至“分”位手动释能 3、查Ⅱ矿车2开关确在分闸位置,未储能 4、将Ⅱ矿车2手车由实验位置推至工作位置,查确在工作位置 5、将Ⅱ矿车2手车储能旋钮打到“合”位,查确已储能 6、合上Ⅱ矿车2开关 7、查Ⅱ矿车2开关确在合闸位置,且已带负荷运行 8、拉开车3500母联开关 9、查车3500母联开关确在分闸位置

10、操作完毕 五、车3500、6100投运,1#主变停运、解备、作安措。 1、查车3500母联开关确在热备用状态 2、合上车3500母联开关 3、查车3500母联开关确在合闸位置 4、查6100母联开关确在热备用状态 5、合上6100母联开关 6、查6100母联开关确在合闸位置 7、投入6100母联闭锁备自投压板 8、查1#、2#主变确已并列运行 9、拉开6101开关 10、拉开3501开关 11、查6101开关确在分闸位置 12、拉开6101甲刀闸,检查确已拉开 13、查车3501开关确在分闸位置 14、将车3501手车由工作位置拉至检修位置 15、在1#主变高压侧验明三相确无电压后装设×#接地线一组 16、在1#主变低压侧验明三相确无电压后装设×#接地线一组 17、操作完毕 六、1#主变拆除安措 1、拆除1#主变低压侧×#接地线一组 2、拆除1#主变高压侧×#接地线一组 3、操作完毕 七、1#主变恢备、投运。 1、查送电范围内确无接地和短路现象 2、查车3501开关确在分闸位置 3、将车3501手车储能开关切换至“分”位手动释能,查确已释能 4、查车3501手车开关确在分闸位置,未储能 5、把车3501手车由检修位置推到工作位置,查确在工作位置