等电位接地规范

等电位接地规范
等电位接地规范

等电位连接有明确的规范要求,在实际中却起不到应有的作用,就这个问题拿出来与同行讨论,有没有好的办法和意见,观点是我个人理解,不一定正确,请给予指正。

一、要求:根据国家强制性条文中采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:

1. PE、PEN干线。

2.电气装置接地极的接地干线。

3.建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道。

4.条件许可的建筑物金属构件等可靠连通导电。

二、形式:建筑物联结分总等电位联结、局部等电位联结、辅助等电位联结。

1.总等电位联结是指建筑物内所有进入的金属管道或可能引入雷电流的金属导电体联结。

2.局部等电位联结是指在建筑物内的局部范围按总等电位联结的要求再作一次等电位联结。

3.辅助等电位联结是指在有可能出现危险电位差,可同时接触的电气设备之间,或电气设备与装置外可导电部分之间直接用导体联结。

三、危害:当人体同时触及两个不同的导电部分时电流流经人体,由于电流的大小和电流持续时间的长短,人体会有不同的生理反应。当人体手握带电导体时,电流超过10mA时,手掌的反应不是随人意的摆脱,而是握紧,在长时间电流作用下,人体将受到伤害。

四、作用:

1.是可靠的防止电击的安全措施。

2.降低人体的接触电压。

3.消除沿PE线或PEN线窜入的故障危险电压。

五、质量验收要求:

主控项目:

1.建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱

引出,等电位连接干线或局部等电位箱间的连接形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。

2.等电位联结的线路最小允许截面。

一般项目:

1.等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊钎焊或机械紧固应导通正常。

2.需要等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标示;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。

六、常见的厨卫间设计要求:

1.施工时参照国家标准图集××页。

2.厨卫间设等电位箱,由等电位箱埋管Φ×,管内穿接地线BV-×mm2 ,引至所有金属物体连接。

3.厨卫间设等电位板或等电位箱(型号)做等电位联结,金属管道,抽油烟机、配电箱、防水灯、排气扇、淋浴器、金属地漏、洗衣机(预留)、金属存水弯、洗涤盆。

4.厨卫间预留等电位板。

厨卫间设等电位板或等电位箱(型号)做等电位联结,由等电位板或等电位箱引至所有可能带电金属物体连接接地线在防水层敷设。

七、影响及装修效果

现在的商品住宅楼或职工集资楼基本上是在工程交工验收后装修入住的,每户的装修千差万别,配置的厨卫用具各不相同,位置摆放各不相同,这样就产生了问题。

1.原意从人体安全考虑的各个等电位连接线或接地接线盒影响了装修,如果保留,厨卫间的墙上到处是接线盒,曾经统计到的5平方米卫生间接线盒采暖管2个、浴霸1个、淋浴器1个,洗衣机1个、镜前壁灯1个、浴盆1个、给水管1个、排水管1个、插座接线盒3个、灯位盒2个、金属毛巾架1个,共计15个。

2.用户装修时,为了贴瓷砖的美观,基本不会保留这些接线盒或预留接线,起不到保护作用。

3.有一种情况,准入住房基本是按规范规定交工验收出售的,等电位接线或接线盒都能安设计要求保留。

八、观点:

施工人员或设计人员对等电位的概念不清楚

1.从强制性条文要求中理解:建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道必须作等电位联结,所以厨卫间的金属管道必须作等电位联结。

2.从质量验收要求中理解:①等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件,应是可能或有可能带电的必须作等电位联结;厨房电气用具是否属于此类,答案是肯定的,而且有些电气还有专用的接地端子。但是现在的家用电器,基本上都是代接地的三极插头,从安全角度考虑,家用电器的出厂都是经过严格检验的,再作一次接地,只是多了一层安全保护。但这种作的真正效果如何?抽油烟机、厨宝、浴霸、洗衣机、冰箱、微波炉、等属于此列。②需要等电位联结的高级装修金属部件或零件,这个金属部件或零件可能或有可能感应电,如有必须接地。金属毛巾架、金属卫生纸盒、残疾人用的卫生间扶手、金属挂钩如果未有和其它带电体连接,则不须作接地。

华北网等电网接地铜网敷设标准

华北电网等电位接地网敷设原则 1总的要求 1.1根据“国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求”制定华北电网等电位电网敷设原则。 1.2在新建、改建工程中严格按照本原则执行,敷设等电位接地网。 1.3对已经运行未敷设等电位接地网变电站,应逐步加以改造,并实施。 1.4本原则由华北电网有限公司调度通信中心解释。 2敷设等电位电网原则 2.1华北电网装有微机型继电保护及安全自动装置的110kV及以上变电站或发电厂均应敷设等电位接地网。 2.2应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100 mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网(可参见附图1-1站区等电位接地网示意图)。 2.3分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100 mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。 2.4等电位接地网宜采用铜排方式。

3等电位电网安装方式 3.1 控制室、保护室内等电位电网安装方式 3.1.1原则要求 3.1.1.1在主控室、保护室柜屏下层的电缆室、电缆沟内,按柜屏布置的方向敷设100 mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接(目字结构),形成保护室内的等电位接地网。 3.1.1.2保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆入口处一点连接,这四根铜排(铜缆)取自目字结构等电位网与主接地网靠近的位置。 3.1.1.3控制室、保护小室电缆入口处二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)通过截面不小于100mm2的铜排(缆)与主控室、保护室内等电位接地网就近联通。 3.1.2施工要求: 3.1.2.1铜排与铜排的连接采用放热焊接。。 3.1.2.2控制室、保护室内等电位接地网采用专用支架固定。 3.1.2.3控制室、保护室下方是电缆夹层:支架固定在第一层桥架与结构梁之间的桥架立柱上,约在梁下100mm高出第一层桥架100mm处(可参见附图4-1)。支架固定采用钨极氩弧焊固定。

接地系统及等电位联结方案

接地系统及等电位联结方案 1 接地系统 本建筑低压配电系统采用TN-S 接地型式。防雷接地,电气设备,信息系统等接地共用同一接地装置,利用桩基和地梁钢筋网作接地体,总接地电阻小于1Ω。P 线和N线自变压器中性点引出,均与接地体相连,然后分开敷设,并以不同颜色区分,不得混淆。所有电气设备不带电金属外壳、插座接地孔、电缆桥架、金属线槽及金属保护管均须与PE 线可靠连接。 2 等电位联结 在低压保护系统中,等电位联结作为降低接触电压的一种有效的补救措施,越来越受到人们的重视。 常用的等电位联结包括总等电位联结和辅助等电位联结。总等电位联结就是在建筑物电源线路进线处将PE 干线、接地干线、总水管、总煤气管、采暖和空调管等相连接。辅助等电位联结则是在某一局部范围内将上述线路、管道构件作上述相同连接,包括将固定设备的所有能同时触及的外露可导电部分(电气设备外壳、线路套管)和装置外可导电部分、钢筋混凝土结构主钢筋等装置外的导电部分相连接,并与所有设备的保护线,包括插座的保护线相连接。 (1)总等电位联结的作用。就是在发生接地故障时,提高该部分的地电位,从而降低接触电压,提高人身的防电击能力。 (2)辅助等电位联结的作用。IEC 规定,在TN 系统中固定式设备切断接地故障回路时间为5s,手握式设备为0.4s;但如果由同一配电盘引出线既供固定式设备、又供手握式设备时,由于他们的PE 线是连通的,固定式设备的危险接触电压将沿PE 线蔓延至手握式设备上,给手握式设备的使用者带来危险。为消除这一危险,应对此配电盘作辅助等电位联结。 (3)总等电位联结:在变电所内设总等电位联结端子排(MEB),各端子排以—25X4 镀锌遍钢与焊接的地梁钢筋连接,各种进出本馆的金属管道、建筑物金属构件、防雷接地、电气设备接地、智能专业各弱电系统的接地等,均须就近与等电位联结端子板相连;另外,在电梯井道内,水暖设备房等处设置预埋件,预埋件和地梁钢筋、变电所PE 排等均须与MEB 端子排相连。 (4)局部等电位联结:在室外移动式发电机配电箱、灯光、音响控制室、淋浴间、休闲池配电间、桑拿等处设置局部等电位联结端子板(LEB)。区域内所有金属管道、建筑物金属构件、配电箱内PE 排等均须与LEB 相连。

联合接地与重复接地有什么区别

联合接地与重复接地有什么区别?请问超导体兄 转发N线接地还是PE线接地张飓现实中部分电气施工人员对TN—S系统中重复接地的有关问题及要求不甚了解,在实际施工中出现一些问题。集中表现为:就TN—S系统的重复接地问题中是对N线重复接地,还是对PE重复接地莫衷一是,提法不明确。本文就这一问题作简要分析。对于TN—S系统,重复接地就是对PE线的重复接地,其作用如下:(1)如不进行重复接地,当PE断线时,系统处于既不接零也不接地的无保护状态。而对其进行复重接地以后,当PE正常时,系统处于接零保护状态;当PE断线时,如果断线处在重复接地前侧,系统则处在接地保护状态。进行了重复接地的TN—S系统具有一个非常有趣的双重保护功能,即PE断线后由TN—S转变成TT系统的保护方式(PE断线在重复接地前侧)。 (2)当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点与大地间电阻较小时,PE线的电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各用电设备外壳乃至危及人身安全。而进行重复接地以后,由于重复接地电阻与电源工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的接地电阻分担的电压增加,从而有效降低PE线对地电压,减少触电危险。(3)PE线的重复接地可以降低当相线碰壳短路时的设备外壳对地的电压,相线碰壳时,外壳对地电压即等于故障点P与变压器中性点间的电压。假设相线与PE线规格一致,设备外壳对地电压则为110V。而PE线重复接地后,从故障点P起,PE线阻抗与重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻相并联。在一般情况下,由于重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻远大于PE线本身的阻抗,因而从P至变压器中性点的等效阻抗,仍接近于从P至变压器中性点的PE线本身的阻抗。如果相线与PE线规格一致,则P与变压器中性点间的电压UPO仍约为110V,而此时设备外壳对地电压UP仅为故障P点与变压器中性点间的电压UPO 的一部分,可表示为:UP=UPO×RERA+RE 假设重复接地电阻RE 为10Ω,工作接地电阻RA为4Ω,则UP=78.6V。如果只是对N线重复接地,它不具有上述第(1)项与第(3)项作用,只具有上述第(2)项的作用。对于TN—S系统,其用电设备外壳是与PE线相接的,而不是N 线。因此,我们所关心的更主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,TN—S系统的重复接地不是对N线的重复接地。如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地前侧( 接近于变压器中性点一侧)的PE线与N线已无区别,原由N线承担的全部中性线电流变为由N线和PE线共同承担(一小部分通过重复接地分流)。可以认为,这时重复接地前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN—S系统实际上已变成了T N—C—S系统,原TN—S系统所具有的优点将丧失,故不能将PE线和N线共同接地。在工程实践中,对于TN—S系统,很少将N线和PE 线分别重复接地。其原因主要为:1)将N线和PE线分别重复接地仅比PE线单独重复接地多一项作用,即可以降低当N线断线时产生的中性点电位的偏移作用,有利于用电设备的安全,但是这种作用并不一定十分明显,并且一旦工作零线重复接地,其前侧便不能采用漏电保护。2)如果要将N线和PE线分别重复接地,为保证PE线电位稳定,避免受N线电位的影响,N线的重复接地必须与PE线的重复接地及建筑物的基础钢筋、埋地金属管道等所有进行了等电位连结的各接地体、金属构件和金属管道的地下部分 保持足够的距离,最好为20m以上,而在实际施工中很难做到这一点。

等电位连接施工方案

等电位连接施工方案 本工程通过等电位联结端子板,将进出建筑物的金属管道、上、下水、热力、燃气、建筑物金属结构及接地干线互相连通。总等电位盘、局部等电位盘由黄铜板制成。在电话房、消防控制室、电梯机房等处作局部等电位连接,并由局部等电位盘用BVR-1*25MM2多股铜导线穿SC25钢管与接地装置相连,在各层强弱电竖井,卫生间处设局部等电位连接并有井内设置-40*4镀锌扁钢,固定安装。 1 等电位连接的一般规定: 1.1、等电位联结线与金属管道的连接采用抱箍,抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护涂料,抱箍内径等于管道外径,其大小依管径大小而定。 1.2、等电位联结须测试导电的连续性,导电不良的连接处需作跨接线。 1.3、等电位联结端子板与插座保护线端子或任一装置外导电部分间的连接线的电阻包括连接点的电阻不应大于0.2Ω。 1.4、等电位联结安装完毕后应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压变4~24V 的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应做跨接线,并在投入使用后应定期做测试。 1.5、建筑物等电位联结干线应从与接地装置不少于2 处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连

接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 2 卫生间局部等电位连接 卫生间局部等电位祥见《卫生间局部等电位连接施工方案》。4.3 电线、电缆穿管敷设 本工程动力配管及应急照明配管均为镀锌钢管,镀锌钢管严禁对口熔焊连接,配管时的跨接线必须作好,用专用接地卡跨接两卡间的连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm 。除动力系统、消防系统的镀锌钢管为明敷设,其余镀锌钢管均为暗敷设。按照建设方恢复的设计洽商记录要求本工程施工所采用钢管为镀锌钢管,当图纸要求钢管的公称直径大于40mm时选用热镀锌钢管,a当图纸钢管的公称直径小于等于40mm时选用冷镀锌钢管。用管箍丝接,跨接长度必须满足要求,明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固。地上各单体的户内暗配管采用PC硬质塑料管敷设,幼儿园部分配管采用PVC 半硬质塑料管,连接时需加套管连接,管口对准套管中心,并用专用PVC胶封堵。

等电位接地网改造技术要求

等电位接地网改造技术要求 一、等电位接地网改造应满足以下要求: 1、应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端 子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100 mm2的裸 铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。 2、在主控室、保护室柜屏下层的电缆室内,按柜屏布置的方向敷 设100 mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接,形成保护室内的等电位接地网。保护室内的等电位接地网必须 用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的 主接地网在电缆竖井处可靠连接。 3、静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的 接地铜排。屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股 铜线和接地铜排相连。接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆 与保护室内的等电位接地网相连。 4、沿二次电缆的沟道敷设截面不少于100 mm2的裸铜排(缆),构 建室外的等电位接地网等电位接地网。 5、分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不 少于100 mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆) 将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。 6、开关场的就地端子箱内应设置截面不少于100 mm2的裸铜排, 并使用截面不少于100 mm2 的铜缆与电缆沟道内的等电位接地 网连接。

7、保护及相关二次回路和高频收发信机的电缆屏蔽层应使用截面 不小于4 mm2多股铜质软导线可靠连接到等电位接地网的铜排 上。 8、在开关场的变压器、断路器、隔离刀闸、结合滤波器和电流、 电压互感器等设备的二次电缆应经金属管从一次设备的接线盒 (箱)引至就地端子箱,并将金属管的上端与上述设备的底座 和金属外壳良好焊接,下端就近与主接地网良好焊接。在就地 端子箱处将这些二次电缆的屏蔽层使用截面不小于4 mm2多股 铜质软导线可靠单端连接至等电位接地网的铜排上。 9、在干扰水平较高的场所,或是为取得必要的抗干扰效果,宜在 敷设等电位接地网的基础上使用金属电缆托盘(架),并将各段 电缆托盘(架)与等电位接地网紧密连接,并将不同用途的电 缆分类、分层敷设在金属电缆托盘(架)中。 说明: 1、等电位接地网改造图纸中的材料裸铜缆1×100mm2 长度2300M, 接地铜排4×25mm2长度300m,由甲方提供。 2、施工单位必须具有相关安装资质,现场施工人员必须具有相关 专业的合格证件。 3、现场安装工程必须按照相关电力行业标准施工。 如:建质【2002】48号 GJBT-516 建质【2002】104号 GJBT-569 建质【2003】17号 GJBT-624

重复接地的规范要求

12.2.1 低压配电系统的接地形式可分为TN、TT、IT三种系统,其中TN系统又可分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种形式。 12.2. 2 TN系统应符合下列基本要求: 1 在TN系统中,配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分应采用保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)与配电变压器中性点相连接。 2 保护导体或保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处接地。对于高层建筑等大型建筑物,为在发生故障时,保护导体的电位靠近地电位,需要均匀地设置附加接地点。附加接地点可采用有等电位效能的人工接地 极或自然;接地极等外界可导电体。 3 保护导体上不应设置保护电器及隔离电器,可设置供测试用的只有用工具才能 断开的接点。 4 保护导体单独敷设时,应与配电干线敷设在同一桥架上,并应靠近安装。 12.2.3 采用TN--C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合 并,且中性导体不应再接地。 12. 4.9 架空线和电缆线路的接地应符合下列规定: 1 在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端的PEN导体或PE导体应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,宜按本规范第12.2.2条的规定作重复接地。在装有剩余电流动作保护器后的PEN导体不允许设重复接地。除电源中性点外,中性导体(N),不应重复接地。 低压线路每处重复接地网的接地电阻不应大于10Ω。在电气设备的接地电阻允许达到l0Ω的电力网中,每处重复接地的接地电阻值不应超过30Ω,且重复接地不应少于3处。 22.8.9 UPS不间断电源装置输出端的中性导体应重复接地。 建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93 4.1.3 接零保护应符合下列规定: 架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上时,其保护零线(PE线)应作 重复接地,接地电阻值不应大于10Ω。 接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开。保护零线上严禁装设开关或熔断器。 10kV及以下架空配电线路设计技术规程DL/T 5220—2005 12.0.8 中性点直接接地的lkV以下配电线路中的零线,应在电源点接地。在 干线和分干线终端处,应重复接地。 lkV以下配电线路在引入大型建筑物处,如距接地点超过50m,应将零线重复接 地。 12.0.9 总容量为100kVA以上的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于4Ω,每个重复接地装置的接地电阻不应大于10Ω。 总容量为100kVA及以下的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于lOΩ,每个重复接地装置的接地电阻不应大于30Ω,且重复接地不应少于3处。 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接 地。

重复接地 工作接地 保护接地

重复接地 重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。 重复接地的优点 零线重复接地能够缩短故障持续时间,降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后,当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用,而这一作用却往往被人们忽视了。 注意! 在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许重复接地的。零线是旧称,此处已经不准确,三相五线的各线为3根相线、一根中性线、一根接地保护线(即PE线)。不允许重复接地是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。故,零线不允许重复接地,实际上是漏电检测点后不能重复接地。 种类 1、防雷接地: 为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。 防雷装置如与电报设备的合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。 2、交流工作接地 将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。 工作接地主要指的是变压器中性点或(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。 3、安全

防雷接地的施工流程及工艺做法(图文)

外部防雷保护装置的组成:接闪器、引下线及接地网。 内部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等。 预防的对象:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现。 简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读基础接地网 基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中的引下线导入大地的一种防护措施,实测接地电阻不大于1Ω。 (1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一起。

(2)接地网中如果钢筋采用绑扎,需将两搭接的钢筋进行焊接连接;交叉的钢筋连接采用不小于Φ10的钢筋或圆钢跨接连接;跨接钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。 (3)接地网焊接施工时,采用双面焊时,焊缝长度≥6d,单面焊接时焊接长度≥12d,所有焊缝必须饱满。 (4)预留强弱电井、电梯、各种机房的等电位接地点,采用40×4的镀锌扁钢。 接地网与引下线的串联连接,及其电梯强弱电井等电位的预留。(每栋地面以上,必须留有2个以上的接地电阻测试点) 接地网钢筋焊接:

引下线 (1)采用2根不小于Φ16(或4根小于Φ16且大于Φ10)的竖向钢筋与地梁钢筋、柱筋连接。 (2)跨接线采用不小于Φ10的圆钢焊接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,单面焊大于12d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记方便查找。

(3)主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接,当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理。 (4)一类到三类防雷建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m及25m。 等电位 等电位主要包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)及局部等电位联结(LEB)。 (1)等电位联结端子板及联结线宜采用铜质材料,其截面积一定要符合规范要求。一般情况下,等电位端子板的截面积在满足机械强度的前提下,不得小于所接联结线的截面积;联结线截面积不得小于?S(PE线),具体情况需根据实际情况进行确定。 (2)一般情况下,等电位联结安装金属管道连接处不需要跨接,给水系统中水表处需要加跨接线;对于电源进线都需要做各自的等电位联结,所有等电位联结系统之间应就近相互连通,使整个建筑物的电气装置处于同一个电位水平上;针对浴室的等电位联结,如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE 线联结;如果存在,浴室内的局部等电位联结必须与PE线联结。 (3)等电位联结端子板应采用螺栓联结,以便拆卸进行定期检查;等电位联结线采用搭接焊时:如果是扁钢,其搭接长度不小于其宽度的2倍,三面焊接;采用圆钢

TN-S重复接地标准

TN―S系统中重复接地的有关问题及要求现实中部分电气施工人员对TN―S系统中重复接地的有关问题及要求不甚了解,在实际施工中出现一些问题。集中表现为:就TN―S系统的重复接地问题中是对N线重复接地,还是对PE重复接地莫衷一是,提法不明确。本文就这一问题作简要分析。 对于TN―S系统,重复接地就是对PE线的重复接地,其作用如下: (1)如不进行重复接地,当PE断线时,系统处于既不接零也不接地的无保护状态。而对其进行复重接地以后,当PE正常时,系统处于接零保护状态;当PE断线时,如果断线处在重复接地前侧,系统则处在接地保护状态。进行了重复接地的TN―S系统具有一个非常有趣的双重保护功能,即PE断线后由TN―S转变成TT系统的保护方式(PE断线在重复接地前侧)。如果相线与PE线规格一致,则P 与变压器中性点间的电压UPO仍约为110V,而此时设备外壳对地电压UP仅为故障P点与变压器中性点间的电压UPO 的一部分,可表示为:UP=UPO×RERA+RE 假设重复接地电阻RE为10Ω,工作接地电阻RA为4Ω,则UP=78.6V。 如果只是对N线重复接地,它不具有上述第(1)项与第(3)项作用,只具有上述第(2)项的作用。对于TN―S系统,其用电设备外壳是与PE线相接的,而不是N线。因此,我们所关心的更主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,TN―S系统的重复接地不是对N线的重复接地。 如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地前侧( 接近于变压器中性点一侧)的PE线与N线已无区别,原由N线承担的全部中性线电流变为由N 线和PE线共同承担(一小部分通过重复接地分流)。可以认为,这时重复接地前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN―S系统实际上已变成了T N―C―S系统,原TN―S系统所具有的优点将丧失,故不能将PE线和N线共同接地。 在工程实践中,对于TN―S系统,很少将N线和PE线分别重复接地。其原因主要为: 1)将N线和PE线分别重复接地仅比PE线单独重复接地多一项作用,即可以降低当N线断线时产生的中性点电位的偏移作用,有利于用电设备的安全,但是这种作用并不一定十分

机房系统接地与等电位连接

机房系统接地与等电位连接 接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。根据使用单位的要求接地电子值为0.7欧姆。接地装置应优先利用建筑物的自然接地体,当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。当设置人工接地体时,人工接地体宜在建筑物四周散水坡外大于1m处埋设成环形接地体,并可作为总等电位连接带使用。 机房等电位是指带电金属通过SPD与汇流排连接;非带电金属通过金属导线与汇流排连接,最后汇流排接地。等电位连接的要求:实行等电位连接的主体应为:设备所在建筑物的主要金属构件和进入建筑物的金属管道;供电线路含外露可导电部分;防雷装置;由电子设备构成的信息系统。实行等电位连接的连接体为金属连接导体,如图3。和无法直接连接时而做瞬态等电位连接的电涌保护器(SPD)。 通过星型(S型结构)或网形(M型结构)(见图4)把设备直接地以最短的距离连到邻近的等电位连接带上。小型机房选S型,在大型机房选M型结构。机房内的电力电缆(线)、通信电缆(线)宜尽量采用屏蔽电缆。架空电力线由终端杆引下后应更换为屏蔽电缆,进入大楼前应水平直埋50m以上,埋地深度应大于0.6m,屏蔽层两端接地,非屏蔽电缆应穿镀锌铁管并水平直埋50m以上,铁管两端接地。 本机房面积较小,在实现等电位连接时我们采用S型,如

说明:本项目采用网形(S型结构)以便把设备直接地以最短的距离连到邻近的等电位连接带上,使用0.3*100紫铜铂组成0.6M*0.6M的网格压装在静电地板下,且与桥架、金属线管保持一定的安全距离。必要时做好绝缘处理。一个机房做一个等电位汇流网格,从建筑物立柱取出两点以上主钢筋与等电位汇流网格保持良好的电气连接。所有铜与铜的搭接处采用焊接或熔接法,铜与铁的搭接处采用螺栓其搭接处的接触面积不小于80m㎡,所有的机柜接地采用两点,一点就近接地,另一点与大楼主钢筋接地。 平均每平米为240元.包括设施费. 税费、材料敷料费.

等电位和重复接地

等电位和重复接地 保护接地就是电气设备在正常运行的情况下,将不带电的金属外壳或构架用足够粗的金属线与接地体可靠地连接起来,以达到在相线碰壳时保护人身安全,这种接地方式就叫保护接地,对于保护接地电阻值的要求是:R<4欧姆。 等电位接地是在一个特定的范围内进行的连接,比如在家庭中的浴室和厨房等相对经常处于潮湿环境的地方将导体(金属水管等能导电物体)进行连接引入大地(一般都是建筑结构的主钢筋),但不会与线路的接地点连接在一起,使人体在即使遇到触电的情况下也由于此处与漏电处同处于等电位状态,减小对人的伤害,是一种保护措施。 ]等电位联结是预防触电以及电气火灾、爆炸技术措施之一,理论上等电位联结和保护接零(地)措施是两种理论,功能上可以视为等电位联结是保护接零(地)措施的补充。 (等电位联接的目的就是消除电压差) [/align] [align=left]等电位是利用连接导线或过电压(电涌)保护器将处在需要防雷空间内的防雷装置和建筑物的金属构架、金属装置、外来导

线、电气装置、电信装置等连接起来形成一个等电位连接网络,以实现均压等电位。 [/align] [align=left]"等电位联结是内部防雷措施的一部分,等电位联结能降低接触电压预防二次雷击、防间接接触触电电击及接地故障引起的爆炸和火灾。” (保护)接地的作用-------------降低电气装置外露可导电部分故障时的对地电压或接触电压,故障电流经PE线返回电源,使配电线路的保护元件动作,切断电源 等电位的作用--------------可导电部分用金属导体做电气连接,使其电位相等或接近,其作用是传递电位. 呵呵,见过高压线上的小鸟吧?为什么立于高压线上不会被电击?因为等电位;同样如果将住宅横七竖八的铁件连接起来,即使这个住宅电位高达1000000V,但住宅内的人就是高压线上的鸟了。 不过这里有个问题,人类不会飞到建筑内,得给住户一个能进家门的方法,怎么办?接地,把住宅的等电位环境与大地接通。 保护)接地的作用-------------降低电气装置外露可导电部分与故障时的对地电压或接触电压,故障电流经PE线返回电源,使配电线路的保护元件动作,切断电源 等电位的作用--------------可导电部分用金属导体做电气连接,使 ... 正解~~如果没有特殊要求我都做到一起~~ 不过我还是有一个疑问,接线时接地线(PE)是在线管里面的,而等电位联接是在外面,一般是怎么样连接的呢? 知道接地和等电位的关系了,这个首先要明白等电位的概念了 不过我还是有一个疑问,接线时接地线(PE)是在线管里面的,而等电位联接是在外面,一般

防雷、接地、等电位联结施工方案

防雷接地、等电位联结施工方案 一材料要求: 1、镀锌扁铁、角钢均符合设计要求,并具有合格证、检验报告; 2、焊条应符合设计要求,并具有合格证、检验报告; 二、作业条件: 1、接地体作业条件: a、按设计位置清理好现场; b、基础钢筋与柱子钢筋已帮扎完毕; 2、避雷网安装作业条件: a、接地体与引下线必须做完; b、支架安装完毕; c、具备检查现场和垂直运输条件; 三、操作工艺: Ⅰ、接地体安装: 1、接地极采用L50×50×5镀锌角钢,每根长2.5米; 2、接地体埋深为-1.6米,应垂直分布,相互之间距离为5米; 3、接地体具建筑物距离应符合设计要求; 4、接地体的连接采用焊接。焊接处焊缝应饱满,具有足够的 机械强度,不得有加渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。 焊接处的药皮敲掉后,刷沥青做防腐处理;

5、接地极之间采用-40×4镀锌扁铁进行连接;扁铁敷设前应 调直,然后放置在接地极上进行焊接;扁铁与基础钢筋连 接应平放,焊缝应密实,焊好后进行防腐处理; 6、接地极连接完毕后,应及时通知监理进行隐检验收,接地 极的材质、数量、焊接等应符合设计要求; Ⅱ、避雷网安装: 1、支架必须安装牢固,灰浆饱满横平竖直; 2、支架埋深不小于80mm; 3、防雷支架顶部距建筑物表面应为100mm; 4、支架的水平间距不应大于1米; 5、支架等铁件应做防腐处理; 6、避雷线应平直,不得有高低起伏现象,距建筑物距离 应一致; 7、避雷线弯曲处不得小于90o,弯曲半径不得小于钢筋直径 的10倍: 8、建筑物屋面上的突出物应与避雷网焊成一体; 9、避雷引下线利用柱子内钢筋做引下线,与基础钢筋进行焊 接,柱子钢筋必须采用焊接; Ⅲ等电位联结: 1、建筑物内所有金属构件均做等电位联结; 2、等电位联结内各联结导体之间的连接采用焊接。焊接处不 应有加渣、咬边、气孔及未焊情况;

等电位接地规范

等电位连接有明确的规范要求,在实际中却起不到应有的作用,就这个问题拿出来与同行讨论,有没有好的办法和意见,观点是我个人理解,不一定正确,请给予指正。 一、要求:根据国家强制性条文中采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结: 1. PE、PEN干线。 四、作用: 1.是可靠的防止电击的安全措施。 2.降低人体的接触电压。 3.消除沿PE线或PEN线窜入的故障危险电压。 五、质量验收要求: 主控项目: 1.建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱

引出,等电位连接干线或局部等电位箱间的连接形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 2.等电位联结的线路最小允许截面。 一般项目: 1.等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊钎焊或机械紧固应导通正常。 2.需要等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标示;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。 六、常见的厨卫间设计要求: 1.施工时参照国家标准图集××页。 七、影响及装修效果 现在的商品住宅楼或职工集资楼基本上是在工程交工验收后装修入住的,每户的装修千差万别,配置的厨卫用具各不相同,位置摆放各不相同,这样就产生了问题。继电室及电缆沟道等电位接地网施工方案

继电室及电缆沟道等电位接地网施工方 案 继保室及二次电缆沟等电位接地网施工方案 一、 目的: 为了落实《国家电网公司十八项电网重大事故反事故措施》继电保护专业重点实施要求,增强继电保护抗干扰的能力,防止继电保护不正确动作。根据第六项(二次回路与抗干扰)中的具体要求制定落实继保室及二次电缆沟等电位接地网方案。 二、施工方法(见安装示意图): 施工时间:2011年5月4日至6月4日共计60天,各种材料到货后,随时可以进行安装,安装后电缆敷设合理,布置上整齐美观。 1、1-6号发电机组集控室柜屏下部及柜屏下层的电缆室、220KV、110KV继保室柜屏下部及柜屏下层的电缆室、按柜屏布置的方向敷设100mm2的专用铜排(缆),形成保护室内的等电位接地网。沿二次电缆的沟道敷设100mm2的专用铜排(缆),构建室外的等电位接地网。开关场的就地端子箱内设置100mm2的裸铜排,使用100mm2的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接,并与厂主接地网紧密连接。 2、等电位铜排敷设在电缆支架上,并用螺栓与电缆支架3处牢固连接。 3、每个屏间用2根铜芯软线牢固连接。 4、始屏与末屏铜芯软线用螺栓在等电位铜排牢固连接。 5、继保室内使用橡塑软电缆,室外使用交联电缆。 三、技术措施 1、电缆安装工作应根据已批准的设计方案进行施工,电缆安装后应填写好记录,安装完毕后应设计出必要的竣工图。安

装所用的材料和附件,必须符合技术质量标准和设计要求。 2、施工前电缆支架应齐全,电缆敷设路径选择不宜遭受各种损坏,在经济上和技术上最有利线路。 3、要尽量减少和其它建筑物穿过墙壁的电缆的交叉,跨越和接近特别是热力管道在必须穿越时,必要时竟保持规定的距离,应采取防范措施,应敷设在坚固的保护管内。 4、电缆沿沟架敷设时,地面上和地下面的一段应加保护管或保护角铁,且固定要牢固,电缆水平敷设时,应每隔700毫米,垂直敷设时,每隔1500毫米的距离需要加以固定。 5、敷设电缆时要防止电缆局部受力,禁止电缆在地面上拖拉,防止卡伤电缆,在施放电缆之前,应检查电缆沟内是否具备条件,使用的工具是否合格,人员是否到位,无问题后方可施放电缆。 6、在室内敷设电缆,应避开暖气道,否则应采取防护措施。 7、电缆固定要牢固,防止脱落,避免使电缆受损伤,并作好防火和机械损伤的措施。 8、敷设在沟道内电缆应挂永久统一形式的标识牌,标识牌上要注明线路名称,电缆截面,长度和安装日期。 9、电缆沟盖板掀揭及恢复按原有标准执行。 四、安全措施 1、开工前办理电气第二种工作票,组织学习方案。在开始工作前必须向工作人员讲清作业中危险点及危险点控制安全措施。 2、准备好施工用的电动工具,做好详细检查,电动工具试验好用,在现场设备上使用电钻钻孔,必须做好防止电钻突然掉下,损坏设备和伤人措施。 3、使用的工具接引电缆时,工作人员必须验电,并经第二人确认无无误后,才可进行。

等电位接地网

变电站等电位接地网的搭建和应用 提要:本文对等电位接地网这一新概念,从术语定义区别于有电位差的接地网的概念注释入手, 到等电位接地网的搭建实施,以及有关实际应用中仍采用不相适宜的做法存在的问题做了切合实际的介绍,并与传统的分功能单点接地方式进行了对比,说明了两者之间在适用对象、实施方法、作用原理及具体操做法上的不同。另外,还根据本人在现场实施改进取得的实际效果也做了简要介绍,以加深对等电位接地网的认识和理解。 关键词:等电位接地网搭接地接地极 0.前言 电网保护及自动化控制系统已基本上实现了由工频模拟量测量装置向数字化微机型设备转化,而用于该设备的抗干扰措施并没有伴随着设备的转型而作相应的改进;原适用于工频测量装置的抗干扰措施,已不适应于今天对高频信号敏感的数字式微机装置抗干扰的需要。因而,由电磁干扰导致的设备损坏和装置不正确动作问题,在人们认识或不认识中存在,并影响着电网的安全可靠的运行。对此,国家电网公司调度通信中心依照国家电网公司颁发的《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)文件精神,于2005 年末颁发了“继电保护专业重点实施要求” (以下简称《重点要求》)。其第6 章:“二次回路抗干扰”中提出,要求在变电站搭建有别于原有的地下隐蔽接地设施的等电位接地网,构成一个适应于微电子设备抗干扰需要的基础设施。 然而,在人们的传统观念中,在有地电流注入接地网时会产生地电位差,为避免地电位差产生干扰,习惯于将安全地、工作地及零电位参考地分别汇集,然后经引线至一点接地的星形接地方式。由于受这种旧有接地观念的支配,对等电位接地网这一电磁兼容新技术缺乏理解和认识,即使国家电网公司提出了敷设等电位接地网的要求,也难以做到正确实施。在近期的某个变电站建设工程中,出现不同厂家的屏柜采用不同的接地方式,有的柜体与接地铜排直接连通;有的接地铜排与柜体用绝缘子隔离,即将屏柜接地(安全地)与电路接地(工作地)分开接地,此做法不符合搭建等电位接地网的要求。遗憾的是,该站不是将接地铜排的绝缘子拆除,搭建等电位接地网,而是将所有屏柜的接地铜排与柜体用绝缘子隔离。此做法背离了等电位接地网的原则。

工作接地、保护接地和重复接地

工作接地、保护接地和重复接地 接地的种类:接地、工作接地、保护接地和重复接地。 一、工作接地 为保证电力系统正常工作而采取的接地,即中性点接地运行方式。电力系统的中性点:指星形连接的变压器或发电机的中性点。 中性点运行方式如下: 1.中性点直接接地电力系统 中性点直接接地电力系统见图1。

图1 1) 正常运行时,中性点无电流通过; 2) 单相接地时,出现另一个接地点,构成短路回路,接地相短路电流很大,各相之间电压不再对称。为防止损坏设备,需要由继电保护装置将故障线路切除。 3)优点:单相接地时,中性点电位不变,非故障相对地电压接近于相电压,可降低电网的绝缘投资。 适用:110KV及以上电网。 2.中性点不接地电力系统 中性点不接电力系统见图2。

图2 中性点不接电力系统 1)优点:单相接地时,不能构成短路回路;接地相电流不大,不必立即切除故障线路,但不允许超过2小时,以免发展为相间短路。2)非故障相的对地电压升为相电压的倍,要求线路绝缘要按线电压设计,投资大。 适用: 电压小于500V的装置;3~10kV电网,当单相接地电流小于30A时,发电机直配系统,接地电流小于5A时;35kV电网,单相接地电流小于10A时。 3.中性点经消弧线圈接地电力系统 中性点经消弧线圈接地电力系统见图3。

图3 中性点经消弧线圈接地电力系统 当中性点不接地系统单相接地电流较大时,可用中性点经消弧线圈接地。减小接地电流,使电弧易于自灭。 二、保护接地 1.人体的触电 2.保护接地的作用 若电源的中性点不接地,电机的外壳绝缘损坏时,人若触及外壳,就有危险。保护接地见图4。

筏形基础防雷接地施工方案

直属队宿舍楼基础防雷接地专项施工方案 一、编制依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004 施工图集《防雷与接地安装》(D501-1-4)进行编制 电气工程相关图集《建筑物防雷设施安装》99D501-1、《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3、《接地装置安装》03D501-4、《等电位联结安装》02D501-2。 《电气施工图纸》 二、工程概况 本工程相关责任单位有: 建设单位:武警咸阳市支队 设计单位:西安市建筑设计研究院 勘察单位:咸阳市勘察设计院 监理单位:陕西盛源鑫项目管理有限责任公司 施工单位:陕西建工第二建设集团有限公司 实验检测单位:咸阳新世纪建筑材料检测有限公司 监督单位:西咸新区秦汉新城质监站 武警咸阳市支队新营区工程建设地点位于西咸新区秦汉新城,迎宾大道与文博路十字西南角,文苑公寓北侧。建筑总面积为

29986.5m2。 本建筑为三类防雷等级。 本工程采用建筑防雷及保护接地共用一个接地极,接地电阻小于1欧姆,当实测不能满足时,利用外甩钢筋,加设人工接地极。 利用桩基、承台及地基梁内的钢筋作为接地体,要求所有地基梁内的2根主筋均应焊接成网格,并与防雷引下线焊接。本建筑物接地装置利用基础内的钢筋做自然接地极。用2根大于φ16的钢筋通长焊接成接地网。施工完成后需测试接地电阻,若不能满足要求时,另外在建筑物外墙处敷设镀锌扁刚作为接地装置。 本工程采用总等电位联结,在地下一层设总等电位联结端子箱,总等电位联结端子箱通过不少于2处与接地装置可靠连接。总等电位联结应将保护干线、接地干线、各种公用设施得金属管道(加上下水、热力、燃气等管道),建筑物金属结构,钢筋混凝土基础钢筋等可靠连接。 三、施工机具 电焊机、无齿锯、小锤、老虎钳、接地摇表等。 四、工艺流程 接地极、体→防雷引下线及接地板→配电室及电井接地干线→避雷网→摇测。 五、施工方法 1、利用筏板基础梁上下2根不小于?16钢筋通长焊接做接地网,焊接长度和质量应满足设计要求。利用柱内对角2根不小于?16钢筋

机房内接地及等电位连接设计

机房内接地及等电位连接设计模版 设计依据 依据GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第六章、防雷击电磁脉冲;第三节、屏蔽、接地和等电位连接第6.3.4条要求:所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0A区或LPZ0B区与LPZ1区的界面处做等电位连接;信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件应建立一等电位连接网络,并与建筑物的共用接地系统连接。内部金属装置与等电位连接带之间的连接导体采用铜材时,最小截面积为6mm2,采用铝材时, 最小截面积为10mm2,采用铁时, 最小截面积为16mm2;铜或镀锌钢等电位带的截面积不应小50mm2。 依据GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求:每根引下线的接地电阻不小于10欧姆,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。 依据GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第六章电气技术:第四节接地要求:第6.4.2条、第6.4.2条要求,采用共用接地时,电阻按各种接地方式的最小值要求。 依据GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》第2章:第2.5节供电、接地与安全防护:第2.5.4条要求当采用共用接地时,接地电阻不大于1欧姆; 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1欧姆。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1欧姆。 实施措施 由于雷电泻放存在趋肤效应,建筑外层钢筋泻放的雷电流通常为建筑内部钢筋的数倍。一般机房所在区域跨外部、内部两个钢筋区域,因此各钢筋柱间在雷电泻放时存在较大的电压差,这对精密、贵重设备尤为有害,因此设置均压带均衡各钢筋柱间的电压。通常在机房内沿墙敷设非闭合等电位铜带一周,材料采用-30×3mm紫铜带,用φ8绝缘子作支撑;在各机房内靠近柱子的角位处,分别安装一块等电位汇流排,规格为100×10mm的紫铜板,长30厘米,开凿各机房内的建筑物柱子,利用铜铁接头与柱筋焊接后,与汇流排连接;将各机房内的所有信号屏蔽线槽接与等电位汇流排或等电位铜带连接。另外,将电源PE线、机房内的设备外壳、机架等可导电金属物体就近与汇流排或铜带连接,连接线采用6mm2多股铜芯线。若机房接地系统的接地电阻大于1欧姆时,还需要在建筑物周围增加接地装置。 施工方案 a、从机房内引出两条建筑钢筋,并在引出点用80×300×5mm铜排制作接地汇流排供设备和防雷保护器接地用。用30×3mm铜带制作均压带,将主钢筋与均压带连接,将金属门窗、各种线路的金属屏蔽管、各种电子设备的金属外壳、机架等与接地汇流排连接。 b、对主机房:将主机房均压带用70mm2多股铜芯线穿金属屏蔽管与室外接地网连接。对分机房:将分机房均压带用50mm2多股铜芯线穿金属屏蔽管与室外接地网连接。