文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防维保工作方案

消防维保工作方案

消防维保工作方案
消防维保工作方案

消防维保工作方案

篇一:消防工程维保内容及实施方案

消防维保工程方案

消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50116--98 、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261--96、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划:

1、消防系统维保施工准备

1.1、设计消防系统维保分布图。详阅甲方提供的各类图纸资料,熟悉甲方消防设备、消防水源的现状。如甲方图纸不全,我公司将协助甲方补全图纸。

1.2、汇同甲方制定维保检查计划。

1.3、建立《消防值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防设施维保管理制度》等消防管理的规章制度。

1.4、消防设施检测仪器及维保工具到位。

1.5、维保人员佩证上岗。

2、消防系统检查、维保方法

2.1 火灾自动报警系统

2.1.1、每季度采用专用检测仪器分期分批试验探测器动作及确认显示是否正常。

2.1.2、征得甲方同意,试验火灾报警装置的声光工作是否正常。

2.1.3、试验水流指示器、压力开关,等报警功能、信号显示。

2.1.4、对备用电源进行1—2次充放电试验,1—3次主电源和备用电源切换试验。

2.2 自动喷水灭火系统

2.2.1、每月检查一次消防水池水位,确认水位指数是否正常。

2.2.2、每月对消防供水控制阀门上的铅封或锁链检查一次,确认所有控制阀门是否处于开启状态。

2.2.3、每月对消防水泵结合器接口及附件检查一次,确认接口是否完好、无渗漏、闷盖齐全。

2.2.4、每月检查一次喷头,清除障碍物,发现不正常的喷头及时更换。

2.2.5、每月对消防泵作一次启动试运转。

2.2.6、每月对管网进行一次冲洗,确保管内无水质无污垢。

2.2.7、每两月用末端试水装置对水流指示器作一次检查,确认报警正常。

2.2.8、每季度对湿式报警阀旁的供水阀进行一次供水试验,确认报警正常。

2.2.9、每季度对室外阀门、进水控制阀门检查一次确保处于开启状态。

2.3 消防控制联动系统

每季度对下列设备作一次联动工作检查:

2.3.1、检查喷水泵的联动工作情况。

2.3.2、检查各消防设施的切换开关是否正常。

2.3.3、检查消防水泵的联动工作情况。

2.3.4、防火门、防火卷帘系统联动工作情况。

2.3.5、防排烟系统联动工作情况

2.3.6、电梯是否能自动归首层。

2.4 消火栓系统

2.4.1、每月检查室内消火栓栓头是否漏水,开关是否灵活,组件是否完整。

2.4.2、每月对屋面试验栓进行放水试验,并用消火栓按钮启动消防泵,实验供水系统的水量、水压。

2.5 消防安全照明、疏散指示系统

2.5.1、定期对应急照明和疏散指示灯进行一次充放电,并做好记录交给甲方。

2.5.2、定期对应急广播系统进行检测,检测音量输出及线路是否完好。

3、施工配合方法与质量合格证体系

3.1、维保人员应熟悉消防工程中系统的工作原理及操作方法。

3.2、维保人员应了解消防系统主要设备的安装位置及水源情况。

3.3、对消防系统各供水控制阀作状态标识。

3.4、维保人员应与甲方消防值班人员密切配合、指导(定期免费培训)、协助甲方管理人员做好日常检查工作。对于甲方消防值班人员未获得消防控制上岗资格的,我公司将帮助甲方人员取得资格证书。

3.5、甲方值班人员在日常巡查时,保证消防系统的各供水网充满压力,自动喷水灭火系统的最不利点压力大于0.05MPa,发现异常时,应及时通知维护人员。

3.6、月、季、年度检查时发现管网有渗漏、阻滞或接到甲方管理人员通知系统异常时,维保人员应24小时内检查处理。设备器件有问题,需要更换维修时,必须尽快处理,不得无故拖延。

4、施工安全措施

4.1、月、季、年检进行之前,有甲方出具书面通知,并通知各楼层工作人员,以免造成不必要的干扰和误会。

4.2、维护人员检查设备时,必须通知甲方值班人员。

4.3、系统维修时,如需断电、断水应向甲方领导报告,取得同意并派人现场监督,加强防范措施后方能动工。

4.4、在作消防联动设备测试时,应清除设备周围的杂物,禁止无关人员进入现场。

5、施工组织

5.1、月检12次,在每月下旬进行,时间与甲方商定。

5.2、季检4次。

5.3、年检1次。以年检结束本年度的消防工程维护工作,通过一年的检查维保,注意发现问题,研究问题,以主人翁的姿态向甲方提出科学、合理的建议,提供维保咨询。对于甲方对设施改造过程中产生的问题,我公司将进行监督,如甲方有需求,我公司亦可进行维保监理。

5.4、公司维保中心每天24小时热线服务,紧急情况随传随到。

5.5、上述各项检查,如发现问题应及时处理,始终保持各系统正常运行,各

设备完整好用。

5.6、每次检查完毕,出示检查报告,甲乙双方签字认可,一式三份,报送辖区消防主管部门一份,双方各执一份,建立年度维保档案。

篇二:消防维保方案

成都中嘉汽车制造有限公司

消防设备维保方案

目录

一、投入的主要维护保养设备情况; ........................................ 2 二、技术人员安排计划; .................................................. 4 三、保养周期 ............................................ 错误!未定义书签。四、维修保养内容 .. (9)

五、消防系统管理维护计划 ................................................

9 六、维修保养实施方案 (11)

1. 每日巡检 ..................................................................... ......................................................................

12 2. 周/月/季度检查 ..................................................................... ............................................................ 12 3. 年度检查 ..................................................................... ......................................................................

12 4. 故障紧急维护 ..................................................................... .. (13)

七、维修保养实施计

划 (13)

1. 消防控制室监控 ..................................................................... . (13)

2. 每日巡检 ..................................................................... ......................................................................

14 3. 周/月/季度常规检查项目 ..................................................................... ............................................ 17 4. 年度常规检查项目...................................................................... ...................................................... 21 5. 紧急故障处理程序...................................................................... (23)

八、确保维护保养质量的技术组织措施; (24)

1. 维保前的准备工作...................................................................... ...................................................... 24

2. 项目部人员的培训...................................................................... ...................................................... 26

3. 消防设备档案建立...................................................................... ...................................................... 27

4. 维保工作的具体流

程...................................................................... .................................................. 28 5. 做好维保,实施方案对员工技术学习的要求 ..................................................................... ........... 29 6. 现场项目管理制度...................................................................... ...................................................... 30 7. 消防系统检测要求...................................................................... ...................................................... 37 8. 故障处理程序 ..................................................................... .............................................................. 39 9. 维保质量管理措施...................................................................... ...................................................... 44 10. 维护保养流程

图 ..................................................................... .. (47)

九、确保消防安全的技术组织措施; ....................................... 54 十、突发事件应急预案 (55)

一、投入的主要维护保养设备情况;

二、技术人员安排计划;

因考虑到项目需要,我公司决定在管理和技术两方面双管齐下,在管理上由配备本项目的项目经理负责,在技术上由配备的项目技术负责人和各专业工程师领导此项目技术服务。项目经理负责处理下属维护保养负责人---在紧急情况下不能处理或处理不好时所发生的一切事务。项目负责人及各专业技术人员负责处理下属维护

保养人员---在技术上遇到的疑、难、杂症。

本工地设2名维护保养技术员常驻工地,技术人员均配备有5年以上消防维护保养及消防管理方面经验人员。

本工程项目部设项目经理1名,项目经理以下设项目技术负责人、电气及设备工程师各1名负责本项目的各项工作安排及技术难

点解决,项目管理部以下设常驻服务项目现场的消防维护电气工程师1名和消防维护设备工程师1名,分别在技术上指导处理日常所发生的一切事件。维护电气工程师下设消防维护技术人员4名,处理防火卷帘门、气体自动灭火系统、自动报警、应急广播、消防电话及联动系统维护保养工作;维护设备工程师下设消防维护技术人员4名,指导处理消火栓系统、自动喷淋系统、防火门及灭火器的日常更换与维护管理工作。保证每月定期保养时技术人员不少于8名(技术工人均持有上岗证),我公司在成都设立的公司,距离本项目大约30公里,若遇到紧急情况需要调派更多人员抢修或检测的话我单位可以应情况随时增调5-8名技术人员在15分钟内赶往现场。

篇三:消防设备维护保养方案

第一章目的与范围:

1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。

1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。

第二章参考资料:

2.1 「中华人民共和国消防法」

2.2 「建筑消防设施检测技术规程」

2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588-2020)」

第三章维护保养内容:

第一节消防控制主机

3.1.1每月消防控制主机电源检查项目:

1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC

197V~242V 50Hz 1Hz

2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

检查方式﹕

a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备用电源自动切换实验。

3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕

1)触发自检键,进行功能自检:

2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。

3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出+24V撤消。

4)对打印机功能进行检验。

5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I芯片进行自动实时故障检测。

3. 1.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显

示情况。

3. 1.4在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能。

报警功能检测:

1)类比探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。

2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后

向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控

制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后,只消音,不重定。

3. 1.5用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。

3. 1.6系统重定,恢复到正常警戒状态。

第二节火灾自动报警系统

火灾探测器:

1)为使火灾探测器保持性能良好,正常运行,应在火灾探测器开启运行两年后,每隔三年全部进行清洗一遍。

2)每季度应对所有的火灾探测器采用抽测的方式进行测试﹕

3.2.1点型感烟探测器

1)采用发烟装置向探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。

2)消除探测器内及周围烟雾,报警控制器手动重定,观察探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

3.2.2点型感温探测器

可重定点型感温探测器,使用温度不低于54℃的热源加热,

查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示;移开加热源,手动重定火灾报警控制器,查看探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

1)对测试过的火灾探测器做地址记录,以免在下期测试中重复测试同一个点。在一年内通过定期测试后将所有火灾探测器测试一遍。

2)测试中应核对火灾探测器的地址是否正确。

3)在测试过程中,应对火灾探测器报警的迟缓程度做记录,通过汇总,对其工作状态有一个大致的了解,为是否对火灾探测器进行清洗提供佐证。

4)对于探测装置因环境条件的改变,而不能适用时,应通过设计、施

工部门及时更换。

5)要防止外部干扰或意外损坏。对于探测器不仅要防止烟、灰尘及类似的气溶胶、小动物的侵入、水蒸汽凝结、结冰等外部自然因素的影响而且还要防止人为的因素如书架、贮藏架的摆放或设备、隔断等分隔对探测器和手动报警按钮的影响。

3.2.3手动报警按钮

1)每月巡检手动报警按钮装置,检查外罩玻璃是否有破损。如有损坏应及时更换,以免发生误报。

2)每季度巡检时,触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。

3)每季度对警铃及广播测试一遍,发现故障及时维修。

第三节消防给水系统

3.3.1消防水池

小区消防设施维修方案说明

WORD完美格式 ..整理分享.. ......... 消 防 设 施 维 修 方 案

编制单位:.......................... 年月 维修方案 1.编制本方案的目的: 1.加强消防系统设施的使用维修管理。 2.保证消防系统设施的正常运行。 3.提高防御火灾的能力。 2.维修概况 火灾自动报警系统能在火灾的初期发现火灾,能使财产损失降到最低。但是一旦报警系统不能正常运转,将在发现火情和扑灭火灾中延误宝贵的时间,所有设备的维修保养和设备模拟试验使设备的正常运转也起着举足轻重的地位。学林雅苑消防报警系统主机1台,我公司技术人员勘察过现场发现主机外控设备(24V电源)故障50多处,总线故障点也有163个,广播支线故障、风机及排烟口线路短路断路等,那么需要我公司进行相应的设备更换、线路检查更换、电管更换工作。消防水系统设施稳压系统瘫痪、消防水泵损坏故障2台启泵控制柜内电器损坏4处,住宅楼楼顶消防管网破裂,现需我公司更换消防水泵2台,控制柜软启动4套,楼顶稳压系统重做,楼顶消防管道维修安装。

3.维修概况 3.1.维修目的: 为保证火灾自动报警系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置而编制本方案。通过本方案的实施能使得火灾自动报警系统,在发生火警时,能稳定.可靠.准确.灵敏的进行动作反应扑灭火灾。保障小区正常程序、生命财产的安全。 3.2.方案实施内容: 按《江苏省建筑消防设施使用维修管理规定》的内容,对维保范围要求进行如下内容的检查、维修: ⑴报警故障维修: A 工作内容: ①检查维修各接线盒、分线箱中的接线,对短路的线路进行更换,对松动的管道进行固定,探头功能抽检试验。 ②对探测器的安装固定进行检查,对探测器进行模拟火警的加烟功能试验,对不报警的探测器进行更换,拆除原有故障探头更换新探测器后,对探测器进行模拟火警的加烟功能试验,检查新探测器的报警功能。 检查试验器具: 除常规工具外使用专用加烟、加温仪器。 ⑵监视、控制模块维修: A 工作内容: ①对监视、控制模块的接线进行检查维修,对监视、控制模块进行

消防设备维修保养计划

中国海员之家网站航海资料系列消防设备维修保养计划第一版第1 页 中国海员之家网站出版版权所有,允许复制,仅供参考更多资料请到https://www.wendangku.net/doc/3e17013953.html,下载!消防设备维修保养计划 FIRE-FIGHTING EQUIPMENTS MAINTENANCE PLAN … … … … … … 轮 本计划根据1974 SOLAS 公约2000 修正案第Ⅱ-2 章 E 部分第14 条要求编制。 This plan is prepared in accordance with regulation 14, Part E, ChapterⅡ-2 of the Amendments to the International Convention For the Safety of Life at Sea, 1974. 2006 年6 月 2 需要制定维修保养计划的消防设备清单 LIST OF FIRE-FIGHTING EQUIPMENTS 1、消防总管、消防泵、消火栓、包括消防皮龙、水枪和国际通岸 接头(Fire mains, fire pumps and hydrants including hoses, nozzles and international shore connections)… … … … … … … … … … … … .4 2、固定式探火和失火报警系统(fixed fire detection and fire alarm system)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (6) 3、固定式气体灭火系统(Fixed fire-extinguishing systems )... ... ... (7) 4、油漆间及机器处所的固定气体灭火系统(如果是独立系统) (Fixed fire-extinguishing systems in paints rooms and machinery space )... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (8) 5、自动喷水器、探火和失火报警系统(Automatic sprinkler, fire detection and fire alarm systems)… … … … … … … … … … … … … ..9 6、通风系统,包括挡火闸和挡烟闸、风机及其控制装置(V entilation systems including fire and smoke dampers, fan and their controls)10 7、燃油供应及通风系统的应急切断(Emergency shut down of fuel supply)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .11 8、防火门,包括其控制装置(Fire doors including their controls) (12) 9、通用紧急报警系统(General emergency alarm systems)... ... ... (13) 10、紧急逃生呼吸装置(Emergency escape breathing devices)... ... (14) 11、手提式CO2 灭火器(包括备用的)Portable CO2 fire extinguishers including space charges... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (15) 12、手提式清水泡沫灭火器(含手推式)(包括备用的)Portable foam fire extinguishers including space charges… … … … … … … … … ..16 13、手提式干粉灭火器(包括备用的)Portable powder fire extinguishers including space charges)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (17) 3 14、可携式泡沫枪装置(Portable foam applicator)… … … … … … .18 15、消防员装备(Fire-fighter’s outfits)… … … … … … … … … … … … ..19 16、机器处所的固定式低倍泡沫灭火系统(Fixed fire-low-expansion foam systems)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (20) 17、机器处所的固定式高倍泡沫灭火系统(Fixed fire-high-expansion foam systems)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (21) 18、(自行添加)(Additional)… … … … … … … … … … … … … … … ..21 19、(自行添加)(Additional)… … … … … … … … … … … … … … … ..21

消防系统维保方案资料

丁家庄燕升区 消防系统 维保方案 编制单位:江苏省钟星消防工程有限公司编制日期:2016年11月30日

一、编制说明 ⑴编制目的: 为保证甲方消防系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置而编制本维保方案。通过本维保方案的实施能使得消防系统,在发生火警时,能稳定.可靠.准确.灵敏的进行动作反应扑灭火灾。保障生产正常程序、生命财产的安全。 ⑵为确保消防维保的服务质量和进度及甲方满意,并使甲方的 现场代表对乙方的维保工作进行监督时有所参照,特编制此方案。 ⑶实施保证:本维保方案,作为本消防维保工程施工的指导性技 术文件,乙方全体管理及施工人员必须严格遵照执行。同时,应根据维保过程进展的实际情况,对有关内容适时进行调整,作为对本方案的补充,并及时呈报甲方审核后实施。 通过本方案的实施,将甲方消防系统设施的使用、管理,保证系统各种设施的正常运行,从而提高防御火灾的能力,并通过消防监督管理部门的检测验收。 二、编制依据 (1)建设单位提供的现场情况。 (2)建设单位提供的相关图纸及资料。 (3)甲方的内部标准。 (4)现行国家有关施工验收规范及质量评定标准江苏省公安厅消防局关于《建筑消防设施的维护管理》 GB50168-2015 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50261-2015 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50045-2015 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50116-2015 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50084-2015 《自动喷水灭火系统设计规范》 GBJ50242-2012 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50303-2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》 三、维保工程概况: ⑴维保工程简介 工程名称:丁家庄燕升区消防系统维保

室内消防管道及设备施工方案

室内消防管道及设备安装 1范围 本工艺标准适用于本工程的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2 施工准备 2.1材料要求: 2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。 2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。

2.2主要机具: 2.2.1套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。 2.2.2套丝板,管钳、台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链、电气焊等工具。 2.3作业条件: 2.3.1 主体结构已验收,现场已清理干净。 2.3.2 管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.3.4 安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.3.5 检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.3.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3 操作工艺 3.1 工艺流程:

宁波某工程消防安全专项方案

宁波尚野服饰有限公司厂区项目部 消防安全专项方案 一、工程概况 本工程位于奉化市西坞工业区。由宁波尚野服饰有限公司投资,宁波宁大工程建设监理有限公司监理,宁波宁大工程建设监理有限公司监理,宁波建工集团五分公司承建。总工期:300日历天。开工日期:2005年09月06日,计划竣工日期:2006年07月06日。 项目由1#、2#、3#厂房、附属用房、门卫组成,总建筑面积:3544.1平方米,占地面积:852.5平方米,1#、2#厂房为三层,3#厂房为五层,局部二层。本项目主体采用钢筋混凝土框架结构,建筑结构安全等级为二级,耐火等级为二级,抗震设防为六级,屋面防水等级为三级,建筑合理使用年限为50 年,生产火灾危险性为戊类。 施工现场安全生产、文明施工管理目标:合格。 二、编制依据 《中华人民共和国消防法》国家主席令第4 号 《建设工程安全生产管理条例》建设部令第13 号 《关于防止发生施工火灾事故的紧急通知》建设部建设监理司建监安[1998]12号 三、总则 为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针,使每个职工懂得消防工作的重要性,增强群众防范意识,把事故消灭在萌芽状态,现结合施工现场的实际情况,制定以下防火管理制度。 四、施工现场防火的安全管理 1、施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,建设单位应积极督促施工单位具体负责现场的消防管理和检查工作。 2、施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要定人员、定时间、定措施限期整改。

3、施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。 4、根据“四不放过”的原则,在火灾事故发生后,施工单位和建设单位应共同做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议,并积极落实防范措施。 5、施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”中,必须有防火安全的内容,会同建设单位共同搞好防火工作。 6、在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防要求。 7、施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 8、施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。 9、施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束后应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 10、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 11、在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的应敷好室外消防水管和消火栓。 12、焊、割作业点,氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 13、施工现场的焊割作业,必须符合防火要求,并严格执行“电焊十不烧”规定。 14、施工现场用电,应严格执行上级有关文件规定,加强电源管理,防止发生电气火灾。 15、冬季施工采用保温加热措施时,应进行安全教育;施工过程中,应安排专人巡逻检查,发现隐患及时处理。 五、工地防火检查制度

消防维保计划及方案

北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案 投标函 致:有限公司 根据贵方“有限公司年消防维保项目邀 标函”,我公司正式授权(姓名)经理(职务)代 表投标人分公司,提交投标文件正本壹份,副本贰份,并保证: 1. 我公司将根据招标文件之规定,严格履行合同的责任和义务。 2. 我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件,我们知道 必须放弃提出含糊不清或引起误解的问题的权利。 3. 提供我单位营业执照和税务登记证复印件,相关行业资质证书和 在职技术人员岗位证书,标书中列举出我单位已提供服务单位的名称,并保证所提供的一切资料真实有效。 4. 同意向贵方提供我单位服务的委托合同复印件及贵方可能另外要 求的与本次投标有关的证据或资料。 投标方的相关资料如下: 投标单位全称:分公司 地址: 邮编:电话:传真:

开户行:支行帐号: 公章: 日期: 安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司 北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案 目录 一、项目概述与维保工作范围二、维保工作内容、依据和标准三、自备维保仪器和设备四、消防设施维日常检查维修保养计划消防维保工作程序五、维保实施步骤和方案六、七、本项目维保适用标准及规范八、本项目维保重点和难 点的分析九、质量关键点和维保要点、工序清单十、确保安全生产的技术组织措施十一、确保文明施工的技术组织 措施 安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司 北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

一、项目概述与维保工作范围 1. 维保名称: 北方沥青燃料有限公司消防设施维护保养 2. 维保地点: 北方沥青燃料有限公司指定地点 3. 维保工作范围: 北方沥青燃料有限公司的消防设施维护保养。 二、维保工作内容、依据和标准 1.工作内容 1.1. 自动喷淋灭火系统(操作控制盘、雨淋阀室、水喷淋等) 1.2. 室(内)外消防栓、消防水炮。 1.3. 消防泡沫灭火系统(泡沫站、泡沫发生器等) 1.4. 消防水泵房 1.5.火灾自动报警系统(报警控制盘、感烟、感温、手报、感温电缆、红外线探测器、可燃气体报警器、火焰探测器、声光报警器、光纤光栅)。 1.6.防火门、防火卷帘。 1.7.气体灭火系统。 2.编制依据及标准 2.1.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2.2.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(2005年版) 2.3.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.5.《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 2.6.泡沫灭火系统设计规范GB50151-2010 2.7.消防工程设计图纸(电施、水施等消防工程部分) 三、自备维保仪器和设备 本项目配备主要机械设备 北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

消防维保单位职责要求

消防维保单位职责要求 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

?消防维保单位要求 维护单位需提供以下服务方案: 本项目要求消防系统运行及维护保养单位指定详细的外包服务工作计划和内容,按标准指定相应的表格,并包含(但不限于)以下内容: 1)维保单位必须保证酒店每年顺利通过消防局的检查工作,不得出现消防处罚等事故,若出现此类问题,维保单位要承担酒店的相应损失。2)安全管理及培训方案; 3)项目的验收与交接方案; 4)火灾报警系统维护保养方案; 5)消火栓、喷淋系统及园区消防管网维护保养方案; 6)系统维护保养方案; 7)消防监控室设备、消防泵站维护保养方案; 8)日常消防系统的故障排除及设施方案 9)备品备件管理方案;(要求有1%的备件留在酒店供维护使用) 10)消防设施失效处理预案。 要求: a)检查发现建筑消防设施存在问题和故障的,实施消防设施检查的人员有责任进行故障报告,填写报表,并及时解决相应问题;同时向工程部及保安部进行报告。

b)消防设施存在问题和故障:接到报修后,维保单位应在24小时内到达事故现场;当场有条件解决的应立即解决;当场没有条件解决的,应在2日内解决;超过2日需得到酒店相关部门的同意。 c)对于当天无法处理、解决的故障,需要系统暂停工作的(例如停水或者使得其他报警和灭火功能暂时失效时),施工可能影响其他系统动作或报警的,应当以书面报告上报工程部及保安部,报告中说明失效类型和影响后果以及恢复的时间和方案,并采取有效的临时消防安全措施加以补救,取得同意后方能动工。 d)故障排除后,应由工程部及保安部共同确认,故障处理登记表存档备查。

消防施工方案

2017年省实业公司物业消防整改维修工程--梅州、 汕尾项目方案 施 工 方 案

消防施工方案 一、工程概况 汕尾、梅州实业大楼消防设施设备由于使用年限已久,出现大规模故障,且消防设备大部分已没有维修价值,施工工期为40天。本期工程改造范围: 主要整改维修要求 1、更换自动火灾报警系统末端设备 2、配置新的灭火器及防毒面具 二、编制依据 1、本工程设计所出施工蓝图; 2、现行的国标、消防系统施工验收规范及广东省标准; 3 、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166—92) 4、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—96) 5、《火灾自动报警系统检验规范》(DB21/T1204/2000) 6、《自动喷水灭火系统检验规范》(DB21/T1205/2000) 7、《室内消火栓系统检验规程》(DB21/T1207/2000)

三.施工工期与施工进度计划表 见附件 四. 施工准备工作 1.技术准备 (1)消防工程施工前,必须协助甲方进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。 (2)消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料,办理消防施工进场许可证。 (3)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。 (4)认真阅读施工图纸,对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、甲方联系,确保消防工程符合规范要求。 (5)施工中原则上遵循“电让水,水让风,风让设备”的顺序施工。

五.消火栓系统 1.消防给水管道安装 1. 施工程序: 施工顺序是:先地下后地上,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。 2.主要施工方法 2.1预留预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给水管道安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 (3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。

消防、生产安全实施方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K7702 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 消防、生产安全实施方 案标准版本

消防、生产安全实施方案标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了加强和落实工厂生产、消防安全的运行工作,以切实加强我厂安全基础工作,提高安全生产管理整体水平,有效预防和减少各类伤亡事故,结合企业实际,特制定本方案。 一、指导思想 树立“以人为本,安全第一”的安全工作理念和“安全第一、预防为主、综合治理”安全工作方针,本着总体规划、分步实施、突出重点的原则,为了不断提高工厂安全素质,加强工厂本质安全,促进企业安全生产主体责任的落实和安全生产长效机制的建立,确保工厂安全生产形势的持续稳定。强化工厂

全体员工的安全生产标准化意识,真正落实安全生产标准化工作,以此为契机使工厂的安全生产和经营管理工作上一个新台阶。实现工厂安全管理标准化、岗位操作标准化、日常管理标准化和“零伤害、零损失、零事故”的目标。 二、工作目标 通过全面开展企业安全生产标准化建设活动,进一步推动和落实安全生产标准化管理,实现安全管理工作程序化,岗位作业要求标准化,作业人员安全操作规范化,促进企业建立运转有效的安全生产保障体系,提升安全生产标准化建设整体水平。力争安全生产基本达到《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)要求水平。 通过实施安全生产标准化管理,使工厂安全生产基础得到明显加强,建立起自我约束、自我完善、持

消防设施维保方案56617

消防设施维保方案 火灾自动报警系统 一、检查火灾报警探制器、各类控制模块、楼层复示屏、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 二、检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能,确认处于正常良好状态; 三、采用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 四、进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。 五、测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 六、消防广播通讯设备 1)检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 2)按试验电话插孔和对讲电话的通话质量。 3)试验选层(或选区)广播,检查广播声级是否正常。 4)进行线路维修检查,确保处于正常完好状态。 消防水系统 一、自动喷水灭火系统

1)检查消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、闭式喷头、雨淋喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。 2)手动启动喷淋泵,并模拟自动控制条件进行自动启动喷淋泵,进行主、备泵切换功能试验。 3)用末端放水装置进行放水试验,检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能及信号显示是否正常。 4)利用报警阀上的放水试验阀放水,试验系统供水情况;测试水力警铃工作是否正常,压力电气信号是否正确。 5)试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正常。 二、消火栓系统 1)检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓,储水设施等是否处于正常完好状态。手动启动消火栓泵,并模拟自动控制条件进行自动启动消火栓泵,进行主、备泵切换功能试验。 2)远距离启泵按钮,检查自动启泵功能和信号显示是否正常。 3)屋顶消火栓或最不利点消火栓出水试验,检查管网压力和水质。 4)试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正确。 三、消防水泵 1、日常检查水泵控制柜水泵启动转换开关、双电源转换装置转换开关是否处于“自动”状态;消防各系统工作压力是否正常。 2、水泵手动启动检测:

消防工程维保内容及实施方案

消防工程维保内容及实施方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。依照国家<<火灾自动报警系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范;结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化,保证整个设备系统良好运行,特制订如下维保计划,乙方及其维保人员应严格执行: 一、消防系统维保施工准备 1、设计消防系统维保分布图。详阅甲方提供的各类图纸资料,熟悉甲方消防设 备、消防水源的现状。 2、汇同甲方制定维保检查计划。 3、帮助甲方建立《消防值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防设施维 保管理制度》等消防管理的规章制度。 4、消防设施检测仪器及维保工具到位。 5、维保人员佩证上岗。 违反以上规定之一甲方有权对乙方扣款100元每人每次。 二、消防系统检查、维保 (一)消防主机的检查和维护 1、每年对消防主机全部保养一次,并在保养时不影响消防系统的正常运行。 2、主机的保养包括主机系统线路、金具、导线的紧固、除尘、其它附件的工作正常,确保主机工作正常,附属系统工作正常。 (二)火灾自动报警系统 1、消防控制室设备无异常,各类显示灯正常,确保无故障。 2、每季度采用专用检测仪器分期分批实验探测器动作情况,确认显示正常。 3、征得甲方同意,实验火灾报警装置的声光工作正常。 4、实验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示工作正常。 5、对备用电源进行1—2次充放电试验,1—3次主电源和备用电源切换试验, 保证备用电源工作正常。 6、火灾探测器外观无腐蚀及明显机械损伤,标志、文字清晰,报警灯启动,巡 检灯闪动,保证火灾探测器工作正常。 (三)自动喷水灭火系统

XXX室外消防管道维修施工方案

XXXXX消防管道系统专项维修项目室外消防管网维修方案 一、项目介绍 XXXXX消防管道系统专项维修项目(XXXXX项目)位于XXXXX号。由于该库区占地面积较大,地下管网分布较广,且该库区是XX大型物流中转站,大型载重货运车辆密集驶入驶出,超出路面下方管道的承载能力范围,使管道破裂或管道接口连接处变形。同时该库区地下管网及各分段控制阀门使用年限较长,当时施工材料和施工工艺简单,球墨管道连接接口是采用水泥塞缝堵实,无沉降拉伸处理。经检测,室外消火栓埋地管道水快速泄漏,系统压力从0.45mpa至0.3mpa 压降时间仅约为13分钟,后经流量测算,日均泄漏量约180立方米,已造成室内消火栓系统无法正常供水。经现场勘查,结合项目实际情况,特制定本维修方案。 二、维修方案 经现场勘查分析,XXXXX项目室外消火栓管网为地面不均匀沉降导致原地埋管错位、接头部位破损、断裂,管网消防水从断裂部位渗漏。 结合摸排的现场管网实际走向情况,初步确定聘请专业测漏公司利用专业仪器听漏,测定渗漏点详细部位后开挖暴露出作业面,进行维修施工后回填,恢复路面方式施工。 因XXXXX项目室外消火栓管网使用年限长达数年,地面沉降部位在逐年增多、幅度加大,结合以往项目排查维修经验判断,本项目室外管网渗漏点将不止一处,因此需在探测出一处渗漏点,对该处维修完成,补水后,方可继续听漏探测管网前端剩余渗漏点。即:第一渗漏点听漏→开挖→维修→恢复路面→补水→第二渗漏点听漏→开挖→维修→恢复路面······ 待管网渗漏点位均维修完成后,对管网进行注水,测试各区室外消火栓栓头启闭出水是否正常,对无法保证使用功能性的消火栓栓头进行更换。 三、主要施工工序、方法介绍 1、地下供水管网测漏 在管道的正上方,工作人员用听音棒、电子听漏仪以0.5米为间隔,沿管道

消防安全项目实施方案示范文本

消防安全项目实施方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防安全项目实施方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 结合街道创建“安全社区”总体,按照《街道安全社 区创建工作方案》,进一步强化监督管理,积极落实消防安 全责任,全面推进街道创建消防安全工作活动,特制定本 实施计划。 一、指导思想 以“三个代表”重要思想为指导、贯彻落实党的十八 大精神,以落实《国务院关于进一步加强消防工作的意见》 为指导,积极开展各类消防安全整治活动,不断完善消防工 作机制,建立健全消防工作组织网络,以扎实推进街道 “防火墙”工程建设为抓手,深入开展消防安全宣传教 育,向群众普及消防安全常识,努力提高街道消防安全工 作水平。

二、基本情况 消防安全项目促进组通过组织地毯式隐患排查,主要发现存在有以下个方面的问题: 1、街道办辖区5个城中村由于住房建设不规则,住户过于密集,消防设施不完善,很多小街小巷无法通行消防救援车辆,加上城中村是流动人口大量聚集的地方,人员安全意识淡泊,部分出租屋条件恶劣,灭火器材配备不齐全,存在着诸多的消防安全隐患。 2、辖区破旧改制企业多,旧居住小区多,这些单位基本上没有物业公司管理,消防安全管理制度不健全,居民安全观念淡薄。 3、辖区共有40多家废旧回收站点,这些回收站大部分都没有办理消防安全许可证,有的回收站消防器材严重不足,有的存在“三合一”现象。 4、部分生产经营企业消防安全制度不健全,措施不得

小区消防维保方案

消防系统维护保养方案 概况: 委托单位:上海中星集团申城物业有限公司百汇园物业分公司 地址:上海市徐汇区云锦路183弄 建筑物类别:高层住宅 维保范围:1、火灾自动报警及消防联动控制系统 2、消火栓系统 3、喷淋系统 为了保证消防维护保养工作顺利进行,使消防设施处于正常运行状态,根据百汇园住宅一期消防特点,制订维护保养方案: 一、火灾报警系统 1、每月检查: (1)火灾报警控制器功能、性能检查 ①通过火灾报警控制器上的手动检查装置,检查火灾报警控制器的各项功能就是否 正常,包括火警、各类故障监控功能。 ②切断交流电源,观察备用电源自动投入工作情况,各项功能就是否正常。 ③观察各电压表、电流表的指示值,就是否符合消防设备的规定值。 ④检查所有指示灯、显示器、开关、按钮就是否损坏及接触不良情况。 ⑤火灾报警控制器打印机就是否正常,如发生故障,予以解决。 (2)火灾报警系统检查 ①采用专用检测仪器每年分期对火灾探测器加烟或加温试验,检查火灾报警控制器 的声光报警就是否正常。 ②拧下任何一个火灾探测器,火灾报警控制器应有故障显示,对同时进行试验的火

灾探测器应有优先报警功能。 ③与水灭火系统配合,检查水流指示器、压力开关、信号控制阀等开启、关闭情况。 ④手动报警按钮动作报警。 a.检查火灾报警控制器报警情况。 b.检查火灾报警控制器联动输出、输入状况。 ⑤警报装置检查。 a.警铃、广播等装置、声响就是否正常。 ⑥对于经常误报警的设施或场所作技术分析,并予以解决。 2、每季度检查: (1)火灾报警系统联动控制部分功能性能检查 ①联动控制柜(盘)、面板检查、按钮、开关、指示信号、标志等就是否良好。 ②自检功能检查,应符合设备的技术要求(注:自检时外控开关转换至锁定或释放位 置,防止外控设备动作)。 ③联动控制柜(盘)电压、电流测量。 ④检查观察联动控制柜(盘)各继电器等接点就是否良好,动作就是否可靠。 ⑤联动控制柜(盘)手动、自动操作检查。(对动作后无不良后果的控制功能进行实 效模拟试验) 内容包括:水灭火系统弱电控制部分 3、如消防设置发生问题,在接到通知后现场予以服务,并及时解决发生的问题。 4、建立消防火灾自动报警系统设备检查、维修、保养档案。 二、喷淋、消火栓系统 1、每月检查 (1)喷淋泵、消防泵、补压泵启动试验

消防维保项目实施方案

消防维保项目实施方案消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划: 一消防系统维保服务方案 1.维保服务管理服务理念和目标 坚持{消防设施安装验收标准及规范},对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制,在整个过程中贯彻“安全可靠,质量第一”的方针,以严密的质量管理,周到的服务体系,为用户消防系统实现安全.可靠及时运转。 1.保证消防系统的正常运行。 2.符合国家标准,省标准和企事业单位自身的要求。 3.满足消防定期或不定期检查的要求。 4.维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸要求,并且满足现有消防规范 的要求。 5.设备发生故障,我公司接收到故障信息或接使用通方通知8小时内派人 到达现场,24小时内检修解除故障,在确实没有配件的情况下,应及时向贵方单位汇报,并采取有效的应急措施,防止出现安全事故。

6.提供详细的月检,季检及年度试验报告,以方便贵单位备案。 7.二消防维护保养组织机构及人员配置,岗位职责 消防维护保养组织机构设置 维修保养组 维保人员配备 1. 维护人员安排表表1 三易损器材备用及日常维护保养主要器具配备。 日常主要易损器件配备表,表2 日常维护保养器具配备表表3

二维保服务人员配备及工作职责 8.工作责职 一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。 2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备的正常运行。 4、协助业主找专业的探测器清洗厂,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 二、消防设施维护、保养内容 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统

消防系统维保方案

招商局物业管理公司苏州分公司消防系统 保养方案书 编制单位:苏州鸿华民泰机电设备安装工程有限公司编制日期: 2016年1月19日 目录 一、公司简介 3 二、编制说明 5 三、维护保养内容 6 四、消防系统年度维护保养报价 12 五、消防系统维修保养人员及联系电话 13 六、服务承诺书 14 七、消防系统维护保养协议 16 八、消防维保记录附表 20 一、公司简介 苏州鸿华民泰机电设备安装工程有限公司隶属于江苏锡宜消防工程

有限公司的子公司,公司主要经营有消防工程设计、安装、维修、维护(自动报警系统、自动灭火系统、自动气体灭火系统、泡沫灭火系统、室内外消火栓系统、消防供水系统、防排烟、正压送风及自动空调系统、火灾应急照明和疏散指示标志系统、应急广播及通讯系统等各类子系统)、技术咨询、技术服务。

二、编制说明 、编制目的 按照国家有关消防法律、法规、技术规范的规定,安装消防设施,是预防火灾发生,及时扑救初期火灾的有效措施,杜绝恶性火灾发生的重要保障。但目前,许多消防设施存在严重问题不能正常运行,一些消防设施出现故障后不能及时发现,起不到防火、报警和灭火的作用,埋藏隐患,危及公共消防安全。究其原因,除设计、施工和产品质量方面把关不严外,主要是消防设施投入运行后,没有建立健全和落实有效的检查维修保养管理机制。根据《中华人民共和国消防条例》规定和《消防改革与发展纲要》的要求,各类建筑的管理、使用单位应建立和落实建筑消防设施检查维修保养管理制度,以确保建筑消防设施的正常运行。 招商社区规模大、居住人员多、人员多而且流动频繁等特点。更是人员密集之处。一旦发生火灾,疏散难、扑救难,损失严重,后果不堪设想。所以消防设施、设备(硬件)的管理、维护保养,并使其充分发挥效用,从而提高防御火灾的能力,是消防安全管理的基础。 为保证小区消防系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,保障业主生命财产的安全,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置扑灭火灾。 为确保消防维保的服务质量和进度及甲方满意,并使甲方的现场代表对乙方的维保工作进行监督时有所参照,特编制此方案。 编制依据 (1)建设单位提供的现场情况。

消防管道改造安装施工方案

管道安装施工方案 一、工程概述 1.1 工程概况 胜利石油石化总厂厂区消防管道改造 1.2配管范围 1.1.胜利石油石化总厂给、排水消防管道改造项目工程配管工程量如下: 1.3管工程特点 本工程管道输送性质为地下水,承载厂区内的消防安全,所以必须严格施工管理,确保管道

工程安装质量,以满足生产和安全要求。

二、编制依据 2.1武汉炼化工程设计文件及图纸 2.2以下的施工和验收规范《SH3533-2003》 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 《压力管道安全管理与监察规定》劳部发(1996)140号 三、施工程序和要求 为了加快工程进度必须加大工艺管道的预制量,缩短管道现场安装时间,这是保证工期,提高工艺管道安装质量的重要措施。 3.1为了提高劳动效率,保证管道安装质量,加快工程进度,拟建管道加工预制场,争取管道安装预制率达70%以上。 3.2以管线单线图为主进行预制,每个管号由自由段和封闭段组成,预制前要全面考虑,预制的应是自由段,封闭段必须在自由段放置至安装位置,经实测安装尺寸后再进行加工预制,封闭段必须在管道预制前,按照单线图选择确定。 3.3采用机械化施工,加快安装进度。 3.4装置区工艺管道的安装程序是先高后低,先大(口径)后小(口径),先设备附属管线后一般管线。对于塔管应在地面试压合格后再行安装。 3.5在总体计划中要适当安排公用工程管道安装,使之为工艺管道吹扫,冲洗创造条件,为管道试压提供水源和气源。 3.6管道安装施工程序 管道施工程序图 施工准备阶段 图纸会审,设计交底→ 编制材料计划 ↓↓ 焊接工艺评定→ 编制管道施工方案→ 管道组成件焊材阀 门检验

小区项目消防维修方案

小区项目消防维修案 第一部分建筑建筑工程概况 XXXX小区消防系统工程维修 1、火灾自动报警系统 2、消火栓系统 3、喷淋系统 4、防排烟系统 5、消防系统 6、消防应急广播系统 7、更换外网电缆和竖井主线 第二部分维修工作案 2.1室消防栓系统的维修 2.1.1 维修工作容 2.1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规要求,检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落,

检查水带是否霉烂、穿,检查卷盘胶管是否老化、龟裂,检查破玻按钮是否破碎; 2.1.1.2检查测试消防栓破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示; 2.1.1.3 检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏; 2.1.1.4 检查消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏; 2.1.1.5试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规或设计要求; 2.1.1.6 试验安全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效; 2.1.1.7检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常,清洗过滤器; 2.1.1.8 检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不或不能灵活使用的应及时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的,需进行研磨工作,无法修复的予以更换。对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑; 2.1.1.9 检查止回阀启闭是否灵活、有效; 2.1.1.10 对消防栓系统管网进行全面检查,对腐蚀重的管道予与更换,对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。 2.2自动喷水灭火系统的维修 2.2.1维修维保工作容 2.2.1.1 检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常(水压、流量是否达到要求); 2.2.1.2 检查试验水流指示器动作是否灵敏,报警是否及时准确,复位是否正常,消防中心是否有显示等;

消防系统维保方案

火灾消防系统 维保方案 项目名称:消防维保项目 编制单位:消防有限公司 编制日期:2019年3月2日

目录 第一章维保工程简况 第二章维保工作方案编制依据 第三章维保工作主要技术内容要求、标准 第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责第五章维护方式及响应时间 第六章维修机具及材料供应 第七章维保实施详细工作计划 第八章质量目标及服务承诺 第九章施工安全生产保证 第十章维修保养相关表格(见附表)

第一章维保工程简况 1、项目概况:XXX位于XXXXXXX,拥有全国最大的30万吨级陆岸原油码头, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,。 。 2、消防系统内容包括: 1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探测器、手动报 警按钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路) 2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路) 3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器) 4) 室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室外消火栓、水 泵接合器、联动试验) 5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动) 6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源) 7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋) 8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路) 9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统) 10)防火门(包括门扇,磁力锁,闭门器,合页铰链地弹簧,门锁等) 11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护范围,有效期限)

相关文档