XXX厂区监控系统改造

第一部分技术部分

第1章系统方案

1.1项目概述

项目名称:

业主单位:

项目地点:

1.2项目背景

XXX工厂有1#办公楼、2#生产车间、3#生产车间装有视频监控系统,监控中心设置在1#办公楼,目前使用的是模拟监控系统,现要将原有1#办公楼的所有视频信号全部接入到门卫,让门卫对所有视频监控进行统一管理。由于设备老化等原因,需要增加部分摄像机,新增加的摄像机采用局域网进行传输。分别已有模拟摄像机1#办公楼80个,2#生产车间100个,3#生产车间100个。

1.3建设目标

考虑到建设成本,利用原有部分视频线路,现将1#办公楼的视频信号通过网络接入要门卫,原有的工控机全部更换成网络硬盘录像机,并在1#办公楼集中存储。我们在门卫通过电视墙可以查看所有视频图像,各车间通过专用视频局域网络及分配的权限不同,可以查看任意一个被授权的视频图像。新增加的视频监控点我们采用网络视频服务器直接接入视频专用网络,并且在门卫进行统一存储(集中存储选做)。

1.4需求分析

XXX工厂视频监控系统的初步设计方案满足现有资源和网络需求的性能,力求系统稳定运行、数据存储可靠,视频数据定期归档。根据企业内部安全生产管理相关需求,并根据国家有关标准,结合工厂视频监控需求制定出网络视频监控系统功能实现以下目标:

1)信息采集功能。前端监控系统采集视频并按照传输要求进行压缩、编码处理,转换成能够通过接入网关,满足在数字交换网上传输的信息格式。

2)信息传输功能。对经过压缩、编码处理的视频信息,按照工作流程在工厂专网中进行传输,根据安全管理权限,构成各级传输网络系统。同时能够满足监控系统管理需要,传输至上级系统并存储信息。

3)信息处理功能。各级系统对接收到的视频信息等,按信息含意和归属进行处理,对调用的存储信息进行处理。

4)信息存储和备份功能。监控中心服务器对视频信息、系统日志,均应存储;存储和备份的历史数据信息,可在网络系统中依据权限回放。

5)系统控制功能。依据授权将网络用户发出的控制命令传送到前端系统,实现监控中心及授权用户对前端任意一路监控图像的调用和控制。

1.5设计思路

网络视频监控系统的建设将保证厂区各个职能部门人员对职责范围许可内的视频信息情况及时、准确的了解、掌握,监控系统实现系统化、科学化、现代化地统一管理,切实满足公安行业对于图像系统的管理和业务需求等要求进行该工程建设。系统依托网络,建成覆盖整个厂区的网络视频监控系统,初步统计在生产车间和办公楼架设280个监控点。设计方案充分考虑后期的扩容、管理变更等可能的建设要求,并遵循技术先进性、架构合理性、统一的技术标准、经济性、实用性、规范性、可维护性、可管理性、安全性、开放性等原则。

本次设计思路如下:

1、采用服务器集群结构,实现“大容量、多画面处理、实时录像和回放、联网远程监控”的目标。

2、便于以后用户的安装、操作和今后的维护便利。

3、考虑了各种兼容要求和扩容要求:包括现有数字设备的接入、控制及监控点后期扩容、系统规模扩容、临时授权用户远程监控等各种可能扩容方式下对现有网络的兼容和便利性,设计的系统能够满足兼容和平滑扩展的要求。

4、系统设计对网络传输路由具有良好的适应性,可以在局域网、广域网、城域网、无线网络等各种方式下运行。根据网络资源的情况,在不同的网络带宽下可以灵活设置编码格式,获得不同的图像质量。

5、本次设计的系统是标准和开放的,系统软件全部采用通用的主流标准;如系统采用标准的TCP/IP协议、接口标准通用等;适合生产厂区安保系统各个标准子系统的集成。

6、系统考虑了操作冗余、数据安全和远程鉴权等技术手段,保障系统安全运行和不受外部入侵,完善的身份认证能力,保证系统稳定运行。

7、方案采取实用的原则,不追求高端设备的堆砌,而是本着实用的原则进行科学的配置建议,以求达到最大的技术性价比。

1.6系统架构

1.6.1原有系统架构

原有视频信号通过同轴视频电缆全部接入1#楼视频工控机

1.6.2改造后系统结构图

本系统视频传输系统采用网络作为视频传输的手段。结合原有模拟监控系统,将原来模拟摄像机与新增加的网络硬盘录像机连接,然后接入局域网,即可实现全部前端网络摄像机的集中管理和实时监控。

每栋大楼采用交换机接入网络硬盘录像机,前端视频工作站通过有线局域网络查看所有视频图像。

2.1硬盘录像机DH-DVR1604HG-S/N

品牌:大华

型号:DH-DVR1604HG-S/N

产地:杭州

技术参数:

型号DH-DVR1604HG-S/N

系统主处理器工业级嵌入式微控制器

操作系统嵌入式LINUX操作系统

视频参数图像编码标

H.264

视频标准PAL(625线,50场/秒)

监视图像质

PAL制,D1(704×576)

回放图像质

D1@ 25 fps

图像控制图像质量可调,可变码流和固定码流可选

双码流每个通道可设置双码流,辅码流的设置最高分辨率不超过主码流

图像移动侦测每画面可设置396(22×18)个检测区域;可设置多级灵敏度,1-6档可调

区域遮挡设

每路支持4个区域遮挡块音频参数编码标准G.711A

语音对讲双向语音对讲功能

录像管理录像方式手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像

录像保存本机硬盘、网络

录像速度D1 @ 25 fps

录像回放支持1、2、3、4、N路同步回放功能(N代表设备最高路数)备份方式支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份

视频视频输入16路BNC接口

视频输出1路模拟视频BNC接口(1.0Vp-p, 75ohms) , 1路VGA输出,1路HDMI输出

抓图功能支持JPEG抓图功能

环通输出16路模拟视频BNC接口(1.0Vp-p, 75ohms)

矩阵输出16选1视频矩阵输出,支持时间,通道OSD叠加

音频音频输入4路线性音频输入

音频输出1路线性音频输出

报警报警输入4/8/16路报警输入、低电平有效,绿色接线柱接口报警输出6路告警输出,继电器触点(1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色

接线柱接口

其他网络1个RJ45接口, 10/100/1000M自适应

通信标准485接口,支持半双工,绿色接线柱接口; 标准232接口,DB9

USB 3个USB 2.0接口

硬盘内部支持8个SATA硬盘

eSATA 支持独立的eSATA接口

电源220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2%

功耗25-40W(不含硬盘)

工作温度0℃-+55℃

工作湿度

10%-90%

尺 寸 440mm * 460mm * 89 mm(2U 高度) 重 量 5.5-6.0kg(不含硬盘) 安装方式 台式安装

2.2 嵌入式数字高清解码器DH-NVS0404DH

产品特点

◎ 支持VGA,HDMI 和TV 辅助输出

◎ 最大支持28路D1或14路720P 或7路1080P 实时解码

◎ 支持真正的全高清显示,支持1920x1080,1280x1024和1280x720三种显示器分辨率 ◎ 支持TV 辅助输出和解码轮询功能 ◎ 支持主动解码和被动解码两种解码模式 ◎ 支持远程录像文件的解码输出

◎ 支持10M/100M/1000M 自适应以太网接口

◎ WEB GUI 管理界面,可通过WEB 页面轻松完成设置和控制

◎ 采用标准网络协议和标准压缩算法,在各种平台上轻松实现互联互通 ◎ 标准1U 机箱,美观大方

产品参数

型号 DH-NVS0404DH

系统

主处理器 高性能嵌入式处理器 操作系统

嵌入式 LINUX

输入设备前面板按键,键盘控制快捷功能无

硬件接口参数视频标准MPEG4/H.264

音频标准PCM/G711

解码能力7路1080P或28路D1

解码显示分辨

1080P/720P/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF

视频帧率PAL:1~25帧/秒;NTSC:1~30帧/秒

码流类型复合流,视频流

视频输出路数4路

视频输出接口VGA,HDMI和TV辅助输出

音频输出路数4路

音频输出接口BNC(电平200-3000 mv,阻抗5KΩ)

语音对讲BNC(电平2Vrms,输出阻抗10k ohms);

报警输入16路

报警输出8路继电器输出(30VDC 2A,125VAC 1A联动输出) 通讯接口1个RJ45 10/100/1000M自适应以太网接口

辅助接口RS232 标准232接口,DB9 USB接口1个USB 2.0接口RS485 1个485接口

环境供电电源适配器供电模式DC12V 功耗<13W

工作温度0℃~+55℃

工作湿度10%~90%

2.3多功能图像集中管理软件DSS-B 2.0

一、操作员客户端

1、实时监控功能:

☉支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36多分屏画面显示

☉支持客户端抓图

☉支持客户端本地录像

☉支持实时监视流畅/实时模式切换

☉支持音频监听开关

☉支持从设备树上拖动摄像头到视频窗口打开一个画面☉支持拖动设备或组织节点打开其所属的所有通道

☉支持关闭当前窗口/关闭摄像头/关闭所有窗口操作

☉支持当前监视保存为任务

☉支持当前监视计划任务发送到电视墙

☉支持鼠标模拟键盘摇杆

2、监控任务/计划:

☉支持监视任务/计划创建、编辑、修改

☉支持按计划执行任务

☉支持暂停/恢复计划/任务

☉支持计划任务导入、导出

☉支持程序启动自动执行计划/任务

3、录像回放:

☉支持录像查询/回放

支持从前端设备/中心平台,查询一天的录像,提供图像化和列表两种方式显示查询结果

4、报警配置:

☉支持报警预案配置、修改、删除

☉支持同时6条报警预案配置和自动执行

☉支持单个报警预案配置

5、本地设置:

☉支持语言显示,可显示当前版本语言

☉支持本地设置

☉支持密码修改

☉支持系统退出

6、设备树:

☉支持按组织结构、IP地址、名称显示设备列表(按IP或名称显示的设备树,不显示解码器节点)

☉支持按组织结构显示设备的报警输出列表

7、云台控制:

☉支持云台控制锁定功能

☉支持鼠标模拟云台控制方向键(视频窗口上的右键菜单也提供此操作)

8、画面分割:

☉支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36画面分割

☉支持全屏切换功能

9、电子地图:

☉支持多级地图

☉支持报警时,地图节点闪烁提示

☉支持右键菜单提供即时布撤防功能

☉支持双击节点打开监视

二、管理员客户端(基层)

1、用户管理:

☉支持管理员用户的添加、编辑、删除

☉支持操作员用户的添加、编辑、删除

☉支持用户权限设定(用户必须属于某个或多个权限组)2、权限组管理:

☉支持单位管理员权限组

☉支持单位操作员组

3、组织结构管理:

☉支持添加、修改、删除组织节点

☉支持配置各个单位的上下级层次结构

4、设备管理:

☉支持添加、修改、删除设备

☉支持远程配置

☉支持启用/禁用设备报警输入和输出通道

5、存储计划管理:

☉支持添加、删除、修改中心存储计划

☉支持全天录像、按日期录像、按星期录像

☉支持启用/禁用存储计划

6、电子地图:

☉支持地图增加

☉支持配置地图上下级层次结构

☉支持在地图上放置摄像头或报警节点

7、报警联动管理:

☉支持添加、删除、修改报警联动策略

☉支持一个报警源可以联动其他设备的通道录像

☉支持报警预录功能(前端设备必须要有硬盘备份)

☉支持策略生效的时间段设置

8、解码器管理:

☉支持添加、修改、删除解码器

☉支持多种解码器类型(类型为NVD和SNVD)

9、常规设置:

☉支持CMS服务器地址和端口

☉支持设备自动编号

☉支持强制I帧

☉支持日志保留时间

☉支持报警信息保留时间

☉支持DDNS设置(使用到才配置)

☉支持Web服务内网和外网地址(用到外网映射的情况下,才需要配置外网地址)

三、管理员客户端(上级)

1、用户管理:

☉支持管理员用户的添加、编辑、删除

☉支持操作员用户的添加、编辑、删除

☉支持用户权限设定(用户必须属于某个或多个权限组)

2、权限组管理:

☉支持单位管理员权限组

1) 支持权限设定

☉支持单位操作员组

1) 支持等级控制(用于云台控制权抢夺或协商)

2) 支持可选择单位操作员对设备控制权限(设备控制权限包含监视、回放、云台、报警输入、报警输出、通道直连、解码器输出权限)

3、组织结构管理:

☉支持显示其下级域的组织结构层次关系

☉只可以修改根节点的名称

4、电子地图:

☉支持地图增加

☉支持配置地图上下级层次结构

☉支持在地图上放置摄像头或报警节点

5、解码器管理:

☉支持添加、修改、删除解码器

☉支持多种解码器类型(类型为NVD和SNVD)

6、常规设置

☉支持CMS服务器地址和端口

☉支持日志保留时间

☉支持Web服务内网和外网地址(用到外网映射的情况下,才需要配置外网地址)2.4球形摄像机

品牌:三星

型号:SCC-C7413P

产地:天津

技术参数:

成像器件:1/4" SONY 410K/470K

光学变焦:30倍光学

内置镜头:F=3.3mm-99.0mm

可视角度水平:APPR: 58 度( 广角) to 2.22度(最远) 垂直:APPR:44.8度(广角) to 1.68度(最远)

水平分辨率:600TVL(彩色),600TVL(黑白)

最低照度0.001 Lux (F1.2, 15 IRE, 感光度x512, 彩色)0.0001 Lux (F1.2, 15 IRE, 感光度x512, 黑白)

水平/垂直旋转速度0.1度/秒- 360度/秒

水平/垂直旋转范围水平:360度自由旋转,垂直:180度自由旋

自动扫描速度1-239阶可设

预制位停留时间1-60秒可设预制位239个预制位

巡视组16组,每组16个预制位风扇和加热器风扇和加热器可自动启动

定位精度+/- 0.1度

警报输入拥有巡视/预制位自动触发功能的4输入1输

按比例变倍扫描速度有(16级)通讯协议Pelco-D,Pelco-P,EVF等多种协议

手动水平/垂直扫描速度水平:0.1度-360度/秒,垂直:0.1度-360度

/秒

防水等级IP66

电源AC24V

功耗18W,使用加热器为:70W 工作温度-40度~+ 60度

2.5枪式摄像机

品牌:三星

型号:SCC-B2037P

产地:天津

水平分辨率600TVLINE

最低照度彩色0.12LUX,黑白0.012LUX

电子快门1/50-1/12,000sec

自动白平衡有

自动增益有

信噪比大于50Db

IP65标准有

镜头 3.6mm/4mm/8mm/12mm

电源DC12V

工作温度-20℃~50℃

第3章设备清单

第4章

高清网络视频监控系统解决方案

高清网络视频监控系统 解决方案 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

高清网络视频监控系统 解 决 方 案 一、概述 背景分析 中国制造为世人所熟知,随着产业不断升级,生产技术越来越发达,中国作为真正的世界技术工厂也为时不远。现今,工厂的现代化管理手段越来越丰富,准确性也越来越高,各种先进的技术手段比如视频监控系统,可有效的加强对各种场合,特殊设备以及人员的直观管理,及时、有效的反映重要地点区域的现场情况,增强安全保障措施,同时进一步规范各岗位的生产管理。 目前监控系统手段已经从传统的模拟视频监控发展到了高清网络数字视频监控,利用现有的办公网络、企业专网,光纤专网敷设,甚至互联网和无线网络都能够构建工厂的高清网络视频监控系统;与此同时,百万像素网络摄像机的大规模普及也解决了传统模拟视频监控系统清晰度不足的尴尬局面;浩宇信息HYTEC公司开发的基于低码率、高

清画质、多功能等特性的720P、1080P高清网络摄像机与HYTEC网络视频监控管理平台为不同规模工厂提供了多结构,多用途,良好扩展性的新一代高清视频监控解决方案。 需求分析 系统主要满足两大部分的需求,一是工厂公共区域安全防范的需要;二是工厂生产区域监控管理的需求。 工厂安全防范 周界视频监控系统:在工厂周界区域部署感红外的固定高清网络枪式摄像机,满足全天候24小时监控。 出入口监控:在厂房出入口、园区出入口以及其他重要区域的出入口安装高清摄像机。 厂房内部:在厂房内部部署大范围监控的摄像机,以满足对整个厂房的全局监控。 库区监控:在库房内外部署摄像机,严密监视现场情况。 生产区域管理 重要设备监控:在车间、厂房一些重要的设备处安装高清摄像机,对设备运行状态、防盗、防破坏进行监视。 生产过程监视:对于一些生产线上、操作岗位进行重点监控,记录操作过程和生产线上的生产过程。 其他需求 整个系统应该采用模块化、数字化、网络化架构,满足结构简单化和系统可扩展的需求 利用平台管理软件来统一管理前后端物理设备和虚拟软件模块,做到模块化部署、集中化管理的新一代监控功能。 视频监控管理平台应能与红外报警系统、消防系统、门禁系统等实现联动,满足协同管理、统一调度。 设计原则 1. 先进性 本系统采用先进的、具有前瞻性的视频监控技术,包括130 万像素数字高清技术、高清视频编解码技术、视频海量存储和高效检索技术和视频智能分析技术等。同时采用先进的综合视频管理平台,借鉴海量多媒体资料管理系统的经验和技术,不仅实现对高

监控系统设计方案

第一章公司简介 第二章工程概况 阳逻白鹿奥体是一个建造中大型多元化健身场所。是新洲区最大健身中心,为了对顾客教练人群和车辆财产的安全,故需安装一套视频监控系统。 1、设计标准 本方案设计依照以下规范: 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 《公安部监控设备安装规范》 《共用闭路监视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《智能建筑设计标准》(EBD-03095) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16——92) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90,92) 《中国建筑电气设计规范》 2、设计原则 2.1用户至上原则 本方案以满足用户需求为目标,最大限度地满足用户提出的功能需求,并针对阳逻白鹿奥体中心工程的实际需求情况的特点,确保实用性。 2.2先进性 在满足用户现有需求的前提下,充分考虑信息社会迅猛发展的趋势,在技术上适度超前,使在未来一段时间内不被淘汰。 2.3集成性

具有可扩展性和兼容性,可使用不同生产厂家不同类型的先进产品,使个统可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高。 2.4兼容性 整个系统应一个相对开放的系统,不同产品之间应具有相对标准接口,以满足各系统之间的联动需要,它以国际标准为原则。 2.5模块化 系统之间应严格履行模块化结构方式,以满足系统在扩充及更换部分设备的通用性及可替换性,且应便于的日常维护。 2.6可靠性 为了保证整个系统的可靠性,本设计方案的前端设备均选用先进产品。 2.7经济性 在保证先进性、可靠性的前提下,使整个系统的投资合理,因此在选择产品时,选用性价比高的产品。 第三章视频监控系统 1、概述 视频监控系统主要对阳逻白鹿奥体重点区域进行监控。系统具有图形自动切换功能、定点显示功能和多画面显示功能。保安人员可通过监控系统监视区内场景及人员活动情况,并对重点区域的画面进行实时录像。 传统的模拟式NVR系统,已经逐渐转换为采用NVR作为录像设备的数字化系统,系统具有多画面处理、控制、录像、显示、回放、远程传输等多功能于一体,该系统可与周界防范报警联动进行图像跟踪及记录。

视频监控系统施工方案

副本住宅小区监控系统 施工方案

视频监控系统施工方案 1. 工程的施工技术、施工方法、施工进度计划、工期安排 1.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资 料整理→验收交付使用 1.2主要施工方法 1.2.1系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图 纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。

摄像机采用超5类网线及光纤。 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。 电动云台重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。 安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。

监控系统方案建议书

第一部分项目设计实施指导思想 2 1. 视频监控发展史 2 1.1 模拟视频监控系统 2 1.2 数字视频监控系统 2 1.3 网络视频监控系统 3 2. 什么是真正的网络视频监控系统 5 3. 网络视频监控系统给你带来的好处 6 4. 网络视频监控系统集成商的选择 9 5. 弱电系统产品的选择 10 6. 项目集成技术在业主管理中的思想体现 11 第二部分总体设计原则 11

1. 先进性 12 2. 可靠性 12 3. 可维护性 12 4. 安全性 12 5. 整体性 13 6. 应用性 13 7. 开放性 13 8. 可扩充性 13 9. 规范性 13 第三部分总体设计依据/指标 14 1. 依据 14 2. 指标 14 第四部分总体设计方案 15 1. 概述 15 2. 系统组成 16 3. 系统架构图 17 4. 所有设备简介 17

第一章传输及布线系统(现场摄像系统到控制中心) 18 第二章前端(现场)摄像系统 21 第三章图像处理、记录、显示系统 37 第五部分智能管理平台 37 1. NVR概述 37 2. NVR功能特点 39 3. NVR规格 40 第六部分施工组织与服务 41 1. 工程实施各个阶段的组织和管理措施 42 2. 建立健全技术管理制度 44 3. 实行程序化、标准化、规范化管理 45 4. 工程质量保证措施 48 第七部分施工组织计划 51 表一工程施工进度表(从设备订货到系统验收共用55个工作日) 51 表二施工机械需要量计划表 51 表三投入劳动力需要量计划表 52 第八部分工艺流程(施工工艺流程图) 52

视频监控系统方案书模板

XXXX公司 视频监控系统建设方案 二〇〇年月

目录 一概述 我们衷心感谢XXXX公司给我们这个机会为贵公司的视频监控系统进行方案设计。本视频监控方案是按XXXX公司的监控点的具体要求来设计的,这些监控点

XXXX公司视频监控系统方案书 覆盖了公司(或厂区)的重要区域。同时,本设计方案充分考虑了形势需要与技术发展的趋势,所有技术规范、接口标准及通信协议完全符合监控系统国家标准等有关规定。 XXXX公司视频监控系统建设的目标是要利用先进的电子和通信信息技术与网络,提高保安监控的能力,更好地保障公司(或厂区)的日常生产和生活。123凭借自身的实力,可以提供基于传输网络建设、视频监控系统建设、后期维护等一揽子解决方案。 1.1系统设计目标 XXXX公司视频监控系统的设计,以架构合理、安全可靠、产品主流、高性价比、低维护量作为出发点,并以此为基础提供先进、安全、可靠、高效的系统解决方案。 ●架构合理:采用先进合理的技术来架构系统,使整个系统安全平稳的运行, 并具备未来良好的扩展条件。 ●稳定性和安全性:采用稳定性好、技术成熟的产品应用于整个系统,确保系 统整体的稳定、安全运行。 ●产品主流:系统采用当今主流产品,使系统的整体质量和未来的技术支持得 到保证,同时具备原厂商完整的技术文档资料。 ●高性价比:所采用的产品有较高的性能价格比,产品应用具有简单,易操作, 易维护,高可靠度等特点。 123将本着上述设计原则,来进行XXXX公司视频监控系统的设计。在严格按照行业标准的基础上,结合电信的技术实力与工程经验,进行整个监控工程的安装、测试以及验收。完工时将同时提交与工程相关的每个设备的安装使用手册及系统的各种图表等各项文档资料,还将根据用户的实际需求提出技术培训和服务的建议。 1.2系统设计原则、依据 1.2.1设计原则 在方案设计及建设过程中要充分考虑现场的特殊要求,系统方案设计时必须紧密结合XXXX公司的实际使用需要,把握当前技术发展的现状和方向。为此,我们在设计中始终遵循以下几项总体原则: 3 123

公司监控系统设计方案

公司监控系统设计方案 1.工程设计概括 整个厂区:分别有14个高清晰红外高速球、102个高清晰红外防水枪机、8个变焦枪机。枪机、高速球都采用700线高清晰摄像机。视频编码采用1、2、4路D1的带音频输入输出,报警输入的网络视频服务器。总控中心设有电视墙2*2的46寸液晶拼接可实现单画面和多画面任意切换监控画面;另外每边由8台32寸的液晶监视器1、4、9分割或者实行轮循的方式监控画面。项目实现总控中心统一管理、录像、转发,并且对库区(4号库办公室)、门卫室、输液生产办公室设分控制中心,分权限监控;对不同领导分配不同用户名,可以通过广域网远程访问。 1、前端视频采集: 摄像头个数为128个,全高清晰的,其中: a)高清晰红外智能高速球14个 b)高清晰红外防水防尘枪机102个 c)高清晰红外变焦防水防尘枪机8个 网络视频服务器数量为72台,全D1画质的,其中: a) 单路D1音视频网络视频服务器40台 b) 两路D1音视频网络视频服务器20台 c)四路D1音视频网络视频服务器12台 2、监控中心管理、存储、转发 嵌入式平台服务器: d)设备要真正的嵌入式平台产品,集中管理、存储、转发,管理方便。 3、平台监控管理软件: 浏览包括通过web方式浏览、平台客户端浏览、通过电视墙浏览、Flash浏览等。 4、显示:机房有电视墙2*2的46寸液晶拼接可实现单画面和多画面任意切换监控画面;另外每边由8台32寸的液晶监视器1、4、9分割或者实行轮循的方式监控画面。

第一章绪论 1.1概述 为了完善安全技术防体系,预防犯罪与损失,同时为建设世界一流公司创造一个文明、安全、安定、祥和的公司环境,新疆药业需建设一套非常先进的、完善的安全技术防系统。 本次方案的设计总的原则是利用视频监控系统、显示系统、控制系统等技防手段,预防犯罪活动在公司的发生,保护新疆药业、员工及客户的财产和人身安全。同时为建立一套功能完善的安全技术防体系,本次方案对视频监控报警系统提出了建议性的设计。 本次新疆药业技防建设系统工程的建设根据文件的要求,主要为监控系统的建设并预留有部分的监控点,视频监控系统的围包括车间重点要害部位、敏感地区、公司周边地区,前期预计总布设为128台监控摄像机。并在线缆、接口作充分预留,保证系统的可扩展性。为能在安全技防中充分发挥无线通讯的机动灵活性,加强与执勤人员的联系和指挥,达到快速机动的反应能力,建立一套无线通讯指挥系统。 这次设计根据文件及新疆药业领导及专家的要求,采用集中型管理,集中控制原则,既建立一套中心监控室,将各分监控的信号传送至中心监控室进行统一记录和集中管理,从而达到对整个新疆药业集中管理和重点、要害部位的监控。在新疆药业每个门卫管理室都设立1个分控管理中心,在获得主控制中心授权的情况下,对本管理区域的监控点管理和控制。同时在公司领导办公处和临时监控点安装网络控制软件,方便视察整个公司的状况,提高监控系统的灵活性。 1.2设计依据 招标文件的要求 1、GB50198《民用闭路监视电视系统工程技术规》 2、CCIRRECOMMENDATION472-3 《电视系统视频指标》

项目视频监控系统施工方案

保障房项目 视 频 监 控 系 统 施 工 方 案 2016-6-15

一、项目概述 为满足业主安全和科学系统化管理的需要,以及对施工现场随时发生的情况进行全面、及时的了解和掌握,对意外情况能迅速做出正确判断,给出合理、有效、快速的指挥和处理。本设计从现场实际情况出发,在施工区域以及办公区设置若干监控点,进行数字化系统监控,提高现场安全防范水平。 二、设计依据 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》; GB502540259-96《电器装置安装工程施工及验收规范》; GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》; GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》; GB500198-94《建筑物防雷设计规范》; 国家现行的有关行业标准、规范、规程和规定。 三、工程的施工技术、施工方法、工艺流程 3.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→验收交付使用 3.2主要施工方法

3.2.1系统安装 按照施工图纸的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据业主具体需求确定安装要求。 根据安防系统设备的技术参数,由业主方做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内不低于2.5m,室外不低于3.5m。摄像机应尽量避免逆光安装。 解码器安装在离摄像机不远的现场,安装不要明显;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;控制台正面与墙的净距不小于 1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。 监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎,在电缆两端留适当余量。并标示明显的标记。

图书馆摄像监控系统设计方案

图书馆视频监控系统设计说明书 摘要 随着现代电子技术的发展,视频监控系统也逐步由模拟走向数字化。视频监控系统是安防领域中的重要组成部分,是所有安全系统中最关键的子系统。系统通过遥控摄像机,直接观察被监视场所的情况,同时可以把被监视场所的情况进行同步录像。另外,视频监控系统还可以与防盗报警系统等其它安全技术防范体系联动运行,使用户安全防范能力得到整体的提高。 视频监控系统能在人无法直接观察的场合,适时、清晰、真实地反映被监视控制对象的画面。视频监控系统已成为在现代化管理中监控的最为有效的观察工具。视频监控系统是一种全数字化、全网络化的系统,可以同现有的多媒体系统、控制系统和信息系统集成,方便地实现数据和信息的共享在控制中心,只要有一个工作人员操作,就能够观察多个被控区域,以及远距离区域的监控功能。 而随着图书馆馆藏量的日益增加,电子设备的不断更新,相应地,对于图书馆的视频监控要求也不断提升。此次的设计对象为某学校的图书馆,总共六层。考虑到图书馆内的主要人员为学生和老师,相应的日间监控要求不是很高,大部分地区可处于一般监控状态,少部分则需全天候实时监控。但是到了夜间及节假日,对于图书馆的全局视频监控要求要提升很多。综合以上要求,我们在图书馆的走廊、楼梯、大厅等安装了摄像头,还在重要出入口安装有摄像机,实现全方位的监控。 关键词:图书馆视频监控;采集;传输;安全防范

一、监控系统总体设计以及分析 1.1图书馆监控系统概述 视频监控系统是安全防范技术体系中一个重要的组成部分。目前这种系统的应用在我国发展极快,市场竞争激烈。在本次设计中,视频监控系统主要以下几部分组成:图像信息的采集和预览;对采集画面的简单控制以及存储和回放功能。随着计算机技术的高速发展,整个系统的向着数字化,网络化,集成化的方向发展。本文主要论述一般视频监控系统的工作原理和设计方法,以及简单介绍这种技术的发展趋势。 随着数字信息时代的到来,数字化高新技术产品日益增加和完善。各行业为了提高和完善生产、管理水平和增加竞争性,都争先采用完善的高新技术产品,视频监控系统就是信息时代的产物之一。视频监控系统是管理人员高质量管理的理想工具;也是公共安全、防盗防范必不可少的强有力的得力助手。利用它可以大大减少不必要的人力,实时监视可视区域,做到控制现场实际工作现状,实时快速的反映所发生的一切事物,便于管理者及时应付处理突发事件等。 为了适应信息化的需要,按照视频监控系统的技术规范,并结合现代化需求的特点,系统采取先进合理的设计思想和较为完善的设备对视频监控系统进行了设计与实现,力争做到电子监控系统的可靠性和先进性完美结合。 方案设计时充分考虑当前图书馆各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,在系统整体功能设施配备时依据功能齐全、实用、使用方便、质量可靠、技术先进具有扩容能力;认真分析各系统产品的价格、功能、稳定性和可靠性,依据可靠性高、性价比高的原则,采用主流产品;按系统整体安全性高、性能稳定、可维护性故障少、系统操作简单的原则进行系统集成。总之要体现先进实用、操作方便、自动化程度高、安全可靠的总体设计思想。 1.2视频监控系统设计依据 该方案依据我国有关的国家标准和安防行业标准、规范、规程。具体包括:《计算机软件工程规范国家标准汇编2003》中国标准出版社 《项目管理—计划、进度和控制的系统方法》(第7版) 《城市报警与监控系统建设指导性技术文件》

小区高清数字监控系统技术方案书

小区高清数字监控系统技术方案书 1 2020年5月29日

雅轩小区高清数字监控、电梯 对讲系统 技 术 方 案 书 设计单位:北京明锐远程商贸有限公司 设计人:付明远 日期: -8-12

第一章概述 1. 概述 高清数字监控系统是监控报警业界的新型产品,它将数字化视频图像记录与多画面图像显示功能和监视报警功能结合在一起,将逐步取代传统模拟式监控系统。 1)、数字高清已成视频监控必然趋势 由于压缩算法、光学、图像处理、网络等技术的革新,数字高清摄像机已经从概念成为现实。一年一度的安博会是安防行业的风向标,从和安博会不难看出,各路厂家商家谈论的焦点已经从D1画质转移到720P(1280X720,逐行扫描图像)、1080i(1920X1080,隔行扫描图像)高清影像。 另外,随着中国”平安城市”的建设力度逐渐加大,村镇技防建设已在国内部分省区悄然铺开,数字监控产品进入家庭等民用化市场的苗头已经呈现。 由此可见,无论是从技术条件,还是市场诉求,监控摄像机进入高清晰度数字时代的条件已经成熟,且来势汹汹。 2)、模拟摄像机面临被终结命运 模拟摄像机时代走向终结,实质上是技术革新、市场优胜劣汰的必然结果。 传统模拟摄像机原本分辨率就不高,加之要受到重复的A/D转 2 2020年5月29日

换、电磁传输干扰、隔行扫描、D1画面的合成反交错等视频损伤的影响,因此无论是D1还是4CIF等只不过是理论数值,实际到达人眼时已经非常的模糊不清了。关于公交、机场等公共安全场所的监控形同虚设的报道不断见诸报端,媒体更是称此类摄像机为”睁眼瞎”。 从性能而言,数字百万高清摄像机能够说是全面超越了传统的模拟摄像机。模拟摄像机技术在发展中出现了各种瓶颈与限制,而数字百万高清产品的突出特点则克服了这些限制,在画质方面实现了飞跃。 数字摄像机采用的是数字信号传输,它将光信号转化为数字信号,然后由DSP进行图像压缩与处理,最后经过网络将数字压缩视频输出,在抗电磁干扰性、逐行扫描、画面分辨率方面都拥有传统模拟摄像机所不能比拟的优势。数字摄像机能够达到百万级像素甚至千万级像素,色彩更加逼真,更加富有层次感、画面饱和度更佳。 另外,模拟摄像机需要将控制线、视频线、音频线、电源线都以独立的形式进行布线搭配,布线繁琐复杂且工作量大,综合布线成本较高,在工程应用中有许多局限。 3)、市场呼唤民族高清数字产品 从一线市场和厂家、器材商、工程商以及终端用户反馈的信息能够看出,市场对数字百万高清产品的需求非常迫切,市场开拓空间也非常巨大。 有媒体报道某公安系统领导在接受采访时说:”我们在办案的过程 3 2020年5月29日

视频监控系统设计方案

网络监控系统设计方案 导读:本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据 采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 视频监控总体设计 1.1. 网络视频监控系统组成 本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 (二) 视频数据传输部分:通过超五类双绞线、室外4芯室外多模铠装光缆、光电转换设备和网络交换机等设备组成转发视频图像数据的传输网络,并通过传输网络将图像数据从前端监控设备传送到后端监控中心进行视频显示和存储,主要设备和线材包括:网络交换机、光电转换设备、超五类双绞线、室外铠装光缆等。 (三) 视频监控中心部分:视频监控中心是将前端采集的视频图像信息通过软件解码,转化为图像信号传送到监视器上,形成直观图像信息并且显示出来,同时对视频信息按照存储策略进行存储。通过网络监控中心管理平台对整个系统进行统一操作、配置、管理,其中主要设备网络监控中心管理平台、监控录像主机、大尺寸电视等设备。 (四) 监控终端部份:监控终端主要功能是监看实时视频画面、查询回放录像、抓拍图像、手动录像,主要包括监控客户端、多路视频解码器。 1.2. 监控系统拓扑图

1.3. 前端视频监控部分 1.3.1. 前端监控点设置说明 序号安装位置产品名称 单 位 数量备注 1 负一层停 车场 红外一体化网络摄像 机 台11 监控车位及通道,安全通道等出入口情 况

视频监控系统施工方案67271

第一章编制依据 1.1施工组织设计的指导思想 本施工组织设计是按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年视频监控系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 1.2编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本视频监控系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可

操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 1.3施工组织设计编制技术依据 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 智能建筑设计标准 GB50314-2015 智能建筑工程质量验收规范GB50339-2013 建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-2011 视频安防监控系统工程设计规范 GB50395-2007 安全防范工程技术规范GB50384-2004 防盗报警控制器材通用技术条件 GB12663-2001 钢管敷设工艺标准 305-1998 金属线槽配线安装工艺标准313-1998 防雷及接地安装施工工艺标准HFWXQB1-6-013-2004 甲方相关要求 招标文件及图纸有关内容

视频监控系统实施方案书

视频监控系统 设计方案 项目名称:鲁室老宅视频监控系统 设计单位:成都荣耀科技有限公司 日期: 2015年11月15日

目录 1. 前言 (2) 2. 方案总体设计 (3) 2.1设计原则 (3) 2.2设计思想 (3) 2.3设计依据 (4) 3. 系统概述 (5) 3.1组网方式 (5) 3.2前端监测点 (5) 3.3监控中心 (6) 3.4系统设计 (6) 4. 系统拓扑结构图 (9) 5. 人员培训及售后服务 (10) 5.1人员培训 (10) 5.2公司售后服务体系 (11) 5.2.1售后服务主导思想 (11) 5.2.2售后服务范围 (11) 5.2.3实施办法 (11) 5.2.4质量信息反馈的内容及流程 (12) 5.2.5公司售后服务网的各项规章制度 (12) 6.材料清单及价格 (12)

1.前言 随着社会经济和科学技术的飞速发展,特别是计算机网络的发展,人们对安全技术防范的要求也越来越高。为了打击各种各样的经济刑事犯罪,保护国家和人民群众的生命财产安全,保证各行各业和社会各部门的正常运转,采用高科技手段预防和制止各种犯罪将会成为安全防范领域的发展方向。餐厅是一个特殊的场所,为了保护企业的财产安全及相关人员的人身安全,建设一套高智能化、网络化的远程监控系统。已是刻不容缓。本文件系成都荣耀科技有限公司监控系统所做技术性文件。 安全防范系统应是一套能够适应未来发展需要的智能系统,必须能够在功能及应用模式上进行有效的扩展以适应未来的需求。我公司所提供的智能监控系统就是您选择的解决方案。基于模块化系统结构,成功的集成了当今最为流行的高级智能监控系统,紧紧跟上信息时代的潮流。 我公司按照该工程的实际情况,选择高性能价格比的解决方案安全监控设计集团量身定做一套安全防范系统方案。整套系统以公安部现有标准为依据,融合了国外最新的高科技技术于一身,充分满足解决楼宇系统的综合监控问题,为实现未来智能化,虚拟化管理保驾护航。

视频监控系统设计方案

视频监控系统设计方案 摘要:生产经营管理的高效性、实时性直接影响到企业的生产效益和成本控制。当前,工厂的建设、管理正向着信息化、智能化的方向发展。通过在企业内部安装一整套局域网上的网络视频监控系统,安全生产人员可实时监控各个设备的运行状况,安保人员可实时监控厂区的出入口、道路、重点建筑等重要场所的人员流动情况,企业相关部门的领导也可以在办公室随时监控整个企业的运作情况。 一、工程说明 1.1 工程需求分析 根据用户的实际要求和现代监控系统的特点对本项目的需求进行了认真的分析。 1. 防范目的 通过安装在工厂辖区的摄像机,可以对现场的人员、车辆及设备的工作情况进行实时监视,监控室能够及时观察到现场的情况,并能够将相关图像进行实时的录像。在充分保证客人及业主隐私的基础上,加强工厂的安全保卫工作,同时提高工作效率,实现科学的管理。 2. 布防要求 根据现场的实际情况加以安装,以便最能有效地监控现场图像,不留死角。 3. 安全可靠性 为使整个监控系统充分发挥其安全防范的作用,应从以下几个方面确保系统安全可靠: ⑴前端设备品质必须高度可靠,尽量选用性价比高的名牌产品,同时充分考虑到特殊且恶劣的环境因素对设备的影响。 ⑵必须按照国家标准及工艺要求进行施工。 ⑶控制系统应采用可靠性高、功能全的产品 ⑷严格的管理制度,规范的操作。 ⑸操作简便。具有一定的扩容和升级能力。

二、方案设计的原则和思想 2.1 系统应具有的特性 2.1.1 先进性 当今科学技术发展迅速,若花巨资建成一个几年之内就要淘汰的落后系统,不仅是一种极大的浪费,而且将严重影响工厂的声誉。所以设计方案首先就要确保设计技术和应用技术的先进性,同时也要保证整个系统的最佳性能价格比。 2.1.2 灵活性和兼容性 随着科学技术的发展,不可能保证一个系统永远处于领先地位。为此在设计方案时,必须考虑到系统升级扩容的灵活性和兼容性,这就需要采用模块化、开放式、集散型、分布式的控制系统。使得不改变原有设备,在不损失前期投资的情况下,就能方便的升级和扩容,确保系统不过时。 2.1.3 经济实用性 先进性与经济性往往会产生矛盾,这就需要在制定总体设计方案时: 一、要选择性能价格比最佳的产品和系统。高科技现代化时代,经济性衡量的唯一标准是性能价格比,既不是单纯性能,也不是单纯的价格,若不顾性能,而单纯追求价格,势必会陷入不正当的价格竞争战。那么系统事故所造成损失和影响用经济是补偿不了的。 二、善于充分利用软件来实现系统功能,尽可能减少硬件开支,达到降低系统总成本的目的。 三、充分了解其它子系统的功能,并与之进行有机结合,避免功能重复。 四、要善于从实际出发,突出实用功能,去掉“华而不实”的无用功能,降低总体投资,求得先进性与经济性的完美统一。 2.1.4 可靠性 可靠性是系统设计中的关键,不可靠的系统不仅根本谈不上什么先进性,而且由于系统的瘫痪导致重大的损失会给用户带来巨大的负担和耗费。为此总体方案的设计和产品的选用时: 一、既要考虑技术的先进性,又要考虑技术的成熟性。

监控系统施工方案(DOC)

五华县人民医院 视频监控系统施工方案 2014年3月

一、概述 随着现代化的深化发展,院区的信息化建设不断深入,都加快了信息网络平台的建设,院区系统正逐步转向利用网络和计算机集中管理信息的新阶段。 为了更好的保护财产及院区的安全, 根据院区用户实际的监控需要,一般都会在院区周边、大门、各楼宇、仓库、机房、停车场等重点部位安装摄像机。院区监控系统往往将视频监控,实时监视,多画面分割显示,云台控制等功能有机结合,同时监控主机自动将报警画面及录像纪录,做到报警联动,有助于及时处理警情,保护院区财产和工作人员的安全,最大程度的防范各种入侵,提高了保卫人员的工作效率以及处理各种突发事件的反应速度,给管理人员提供一个良好的工作环境,确保整个小区的安全。 在现代化院区中实施视频监控系统中,除了正常的视频监控需求之外,一般还应满足以下功能: 24小时实时监控和录像厂区周边围墙防范监控录像和防盗报警的有效联动可扩展性以及良好的操作性 随着技术不断的发展更新,时值今日,正当网络监控引领整个监控行业的深刻变革时,高清网络视频监控也同时吹响了号角。在安防监控行业领域里,百万像素乃至两百万像素分辨率的纯数字网络摄像机的诞生标志着高清监控时代的真正来临。为了推动高清数字视频监控在重要安防领域的应用,下面将和大家一起讨论高清网络数字摄像机在小区视频监控系统中的实际应用。 数字百万高清监控系统是基于网络的全数字视频监控系统产品,完全克服了传统的模拟监控系统的种种缺陷,画质清晰操作维护简洁,并且在功能和性能上更胜一筹。本系统主要利用最新的计算机处理技术,将前端数字摄像机的音视频数字信号通过网络传输到监控中心,在监控中心统一显示管理并做高清录像。

视频监控系统方案书

河北xxxxxx度假山庄监控设计方案书 编制: 审核: 校对: xxxxxx有限公司 二零一零年六月

第一章前言 随着社会经济和科学技术的飞速发展,特别是计算机网络的发展,人们对安全技术防范的要求也越来越高。为了打击各种各样的经济刑事犯罪,保护国家和人民群众的生命财产安全,保证各行各业和社会各部门的正常运转,采用高科技手段预防和制止各种犯罪将会成为安全防范领域的发展方向。工厂是一个特殊的场所,为了保护企业的财产安全及相关人员的人身安全,建设一套高智能化、网络化的远程监控系统。已是刻不容缓。 本文件系xxxxxx科技公司监控系统所做技术性文件。 安全防范系统应是一套能够适应未来发展需要的智能系统,必须能够在功能及应用模式上进行有效的扩展以适应未来的需求。我公司所提供的智能监控系统就是您选择的解决方案。基于模块化系统结构,成功的集成了当今最为流行的高级智能监控系统,紧紧跟上信息时代的潮流。 我公司按照该工程的实际情况,选择高性能价格比的解决方案安全监控设计集团量身定做一套安全防范系统方案。整套系统以公安部现有标准为依据,融合了国外最新的高科技技术于一身,充分满足解决楼宇系统的综合监控问题,为实现未来智能化,虚拟化管理保驾护航。 第二章方案总体设计 一设计原则 本项目方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。 ?贯彻公安部关于“预防为主”、“人防与科技防相结合”的安全管理方针。 ?整个视频监控系统设计先进,配置合理,符合标准化、规范化、现代化的要求。 ?系统设计和设备选型,充分考虑系统的可靠性、实用性、先进性和经济性。 ?分布式监控,集中式管理,智能化设置、人性化操作。 ?系统中局部故障不影响系统全局的正常工作,系统稳定,易维护。 ?系统具备很强的扩展能力,为以后的系统更新、升级、扩展,预留了很大的空间。

高清网络视频监控系统设计方案

2018 XX地区XX项目 网络视频监控系统设计方案 XXXXXXXXXX 有限公司 2018/8/1

系统概述 随着社会主义市场经济的发展,社会各行业在实际应用中对安全防范行业提出了更高 的要求。而数字网络监控技术作为一种行之有效的安防和自动化管理,已被各个行业安防监控系统所广泛采用。它一方面使单位管理部门能获取各个重要场所内的情况、安全防范, 产生的大量实时信息,更有利于加强对单位的安全的管理;另一方面又可提高工作效率,达到现代化网络的管理水平。 安装数字网络监控系统,能大大减少不必要的人力、物力,实时高度监控可视区域,做到控制现场人员的实际运作现状,实时快速的反映所发生的一切事物,便于及时应付处理突发变故事件等;达到安全防范和安全管理的宏观动态监控、微观取证的目的。 根据“数字式网络视频监控”系统项目和有关部门的设计规范要求,结合我公司从事保安监控系统工程设计经验,遵循技术的先进性、系统的扩展性、整体设计的实效性和高性能价格比。在系统的设计中,强调设计的综合管理及操作性能,力求系统操作简便、实用和直观性。 系统设计强调中心监控的综合管理和操作性能,力求系统操作简便直观。一方面激活内部配置管理,利用现代计算机技术和网络技术加强过程控制,以提高管理的水平;另一方面需要使有关部门在事后获取相关录像记录,提供有效现场证据和线索,在事前,事中、事后进行全面防范。 二.设计原则 2.1基本情况介绍 一共有36 个监控点。组建这样大型的系统,根据我们对监控行业的了解和丰富的工程 经验,认为其需求主要体现在以下几个方面: 、视频监控覆盖到大楼各通道或重要区域的监控需求的地方,对其进行24小时实时视频监控,特殊区域还可以进行实时音视频监控;

智能化监控系统设计方案

智能化监控系统设计方案 一、系统组成 本项目智能化监控系统由视频监控子系统、智能门禁子系统、车辆出入管理子系统、可视对讲子系统、周界防卫子系统、公共广播子系统、巡更子系统7个子系统组成。 系统总体结构如下图所示: 二、多媒体综合监控系统整体设计方案 监控中心平台作为本监控系统的核心,是一个基于TCP/IP协议的监控管理系统,主要包括中心管理平台和业务应用平台。本监控中心平台具备媒体浏览、控制、存储等业务功能外,同时具有系统用户管理、设备管理、控制管理、存储管理、调度管理、告警管理等系统管理功能,实现区域综合监控系统集中、统一管理。 1、实现了权限的集中管理 2、所有子系统共用网络系统,在监控中心实现统一管理。 3、所有子系统全部信息(视频信息、车辆信息、门禁信息、告警信息、广播信息、巡更信息等)全部存储在监控中心,实现统一存储。

三、系统传输方案 选用LAN网络来进行监控的媒体信息传输,通过TCP/IP网络传输到监控中心。监控点采用多媒体接入单元实现对媒体信息进行编码压缩和远程管理。 组网方式如下图所示:

四、各子系统设计方案 1、视频监控子系统 以IP网络为基础,将分散、独立的现场采集点进行联网,实现跨区域、统一监控和统一管理。它由监控现场、网络设备及监控中心三部分组成。 (1)监控现场 监控现场的监控设备主要包括:多媒体接入单元、摄像机、各类报警探头等,主要负责监控现场现场视频及环境告警信息的采集,并且执行监控中心的控制指令。 监控现场的典型设备连接示意图如下:

在监控现场,由摄像机、报警探头等设备采集的所有现场信息,在多媒体接入单元经过数字化编码压缩处理后,直接上传至上级监控中心。监控中心将以IP单播/组播的方式实现一对多(一个业务/管理客户端同时连接监控多个监控现场内的监控目标)和多对一(多个业务/管理客户端同时监控一个监控现场内的监控目标)的远程实时监控功能。 当发生特定的报警情况时(如:人员非法入侵、设备状态变化及故障、消防报警等),系统将接收相应的报警信息,并根据预先设定的联动策略,联动相应的摄像机转动到指定的预置位,进行录像、抓图等相关操作。报警信息能与录像、抓图无缝结合,即可由报警信息检索回放相应的现场录像与抓拍图片,以便作为日后事故追忆和调查的有力辅助手段。 监控现场内同时发生多点报警时,系统将按报警级别高低和时间优先的原则进行处理:先上传严重报警点的视音频等告警信息,同等级别的报警将按时间优先顺序上传。 另外,根据实际需要,可配置话筒、扩音器、音箱、音柱等音频对讲设备,将它们通过多媒体接入单元的语音对讲接口与音频输入接口接入监控系统,以实现监控中心和监控现场的双向语音对讲与中心语音广播,以便在发生异常、设备故障时,进行及时的沟通、指导,满足调度指挥的需要。 (2)网络设备 监控现场与监控中心设备均部署在同一IP局域网下,如果采用

视频监控系统施工方案58310

XXXXXXX项目视频监控系统施工方案 2012-8-20

目录 第三章视频监控施工方案 (2) 3.1工程的施工技术、施工方法、工艺流程 (2) 3.1.1施工程序 (2) 3.1.2主要施工方法 (2) 3.1.2.1系统安装 (2) 3.1.2.2系统的调试 (4) 3.1.2.3系统试运行 (5) 3.1.3施工进度计划、工期安排 (5) 3.1.3.1工程材料采购、进场计划表 (5) 3.1.3.2施工进度计划、工期安排 (6) 3.2安防系统项目组与相关方面的配合 (6) 3.2.1与业主方面的配合 (7) 3.2.2与土建总包方面的配合 (7) 3.2.3与行业管理部门方面的配合 (8) 3.2.4与其他具体专业的施工配合 (8) 第四章施工组织配备 (8) 4.1投入人员组成 (9) 4.1.1项目经理部 (9) 4.2.3工程结尾 (10)

第三章视频监控施工方案 3.1工程的施工技术、施工方法、工艺流程 3.1.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资料整理→验收交付使用 3.1.2主要施工方法 3.1.2.1系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 摄像机采用75Ω-5同轴视频电缆,云台控制箱与视频矩阵主机之间连线采用2芯屏蔽通讯线缆(RVVP)或3类双绞线。

视频监控系统建设方案

第一小节视频监控系统建设方案 整个系统建设主要实现各项目监控中心对本项目主要位置现场图像监控以及语音双向交流、对现场音视频信号记录保存以及日后查询浏览;实现总公司对各项目主要位置现场图像监控以及语音双向交流、总公司与各项目视频会议功能、总公司对各项目指挥调度功能、总公司对各项目音视频信号有选择性的记录保存以及日后查询浏览。 在总公司和各项目均安装有综合视频交换机,实现综合视频交换机级联,即在总公司综合视频交换机未开机的情况下,各项目依旧可以利用本项目系统实现对现场监控以及与现场语音双向交流,总公司综合视频交换机开机的情况下即可实现总公司与各项目召开视频会议、对各项目进行监控以及指挥调度。在各监控中心均安装有录像服务器和电视墙服务器,录像服务器主要用于对监控点音视频信号录制保存以及录像查询回放,电视墙服务器主要是将各监控点图像投在电视墙或大屏幕上,更方便实时了解现场的情况。 第二小节系统结构详述 ①监控中心:监控中心拟安装综合视频交换机、指挥终端、电视墙服务器、录像服务器。监控中心可将各单位现场监控图像投向大屏或电视墙上,方便对各单位进行监控。通过指挥终端以单个或多个画面的方式浏览各现场情况、进行点对点双向语音交流,同时还可以对现场摄像头进行遥控。监控中心可以通过录像服务器对各现场监控图像进行录像,并可以对录像进行查询浏览。安装此系统后,监控中心对各主要位置现场情况了解更加实时,如发现有违规操作等事件发生时可以及时纠正或制止,可以大大减少事故的发生。 ②办公室:在项目办公室桌面计算机安装软件程序,可以以单个或多个画面的方式浏览各现场监控图像,实时掌握现场情况。领导在办公室即可实时了解现场情况,使领导更加了解各环节运作情况,为领导作决定提供更多依据。 根据本工程特点,在各重点位置安装有监控终端、摄像头、拾音器等前端设备,主要用于现场音、视频采集。即现场图像采集传至监控中心,监控中心向各点分别或同时下达指令。每个监控点的摄像机都可实现平面360度、上下90度旋转,并可随时调整摄像头焦距,掌握微观、宏观场景,整体监控面可以基本覆盖主要施工区域。 第二节施工现场临时用电方案 第一小节施工安排 根据工程规模,拟安排4名临电电工。 现场用电采用TN-S系统,采用三级配电、二级漏电保护,按“三相五线制”供电,布线方式采用暗敷方式。配电系统设置配电箱(配电室内设)、分配电箱、