文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土建施工01标段止水帷幕监理细则

土建施工01标段止水帷幕监理细则

土建施工01标段止水帷幕监理细则
土建施工01标段止水帷幕监理细则

郑州市轨道交通3号线二期工程

土建施工监理项目

土建施工01标段

止水帷幕监理实施细则

[

编制:

审核:

批准:

上海同济工程项目管理咨询有限公司郑州市轨道交通3号线二期工程土建施工项目监理部

二○二○年三月

监理实施细则审批表

(轨道交通工程)

编号:

目录

1 工程概况 (1)

工程概况 (1)

工程地质情况 (2)

场地水文地质概况 (3)

2 专业工程特点 (3)

3 专业监理范围和目标 (4)

4 监理工作的依据 (5)

5 监理工作流程 (6)

6 监理工作要点及目标值 (7)

事前控制 (7)

事中控制 (8)

事后控制 (12)

7 监理工作方法及措施 (13)

监理工作方法 (13)

监理措施 (13)

安全监理措施 (14)

文明施工监理措施 (15)

常见质量通病及防治措施 (16)

1 工程概况

工程概况

郑州轨道交通3号线是中心城区一条由西北至东南的斜向径向线路。它联系惠济区、城市北部片区、老城区、郑东新区和经济技术开发区,基本贯穿东西向城市发展主轴,与轨道交通1号线共同担负起支撑城市东西向空间拓展和功能布局的任务,满足东西向客流走廊的运输需求,是市区除1号线外最重要的一条东西向轨道交通线路。

郑州轨道交通3号线二期工程为一期工程向南延伸,起于一期工程终点航海东路站,沿经开第十七大街、经开第十五大街走行,南止于经南十五路路口,线路长约,设站4座,均为地下线,其中换乘车站2座:分别在司庄站与11号线换乘,在南曹站与14号线换乘。平均站间距,最大站间距(航海东路站-程庄站),最小站间距(程庄站-司庄站)。

本工程土建分两个施工标段:01 标段包括 2 个地下车站和 2 个盾构区间,分别为经南十五路站、南曹站,区间为经南十五路站-南曹站区间、南曹站-司庄站区间;02标段包括2个地下车站和2个盾构区间,分别为程庄站、司庄站、区间为航海东路站~程庄站区间(含区间风井)、程庄站~司庄站区间。

经南十五路站为地下一层侧式站台车站,有效站台中心里程为右DK36+,设计起点里程为右DK36+,设计终点里程为右DK37+。车站外包总长,标准左右线站台宽度均为。

三轴搅拌桩止水帷幕实桩水泥掺量为20%,空桩水泥掺量为8%,桩径850mm,搭接250mm,桩中心距600mm。

南曹站为郑州市轨道交通 3 号线二期工程第三座车站。车站设于经开区,位于经开第十五大街与经南十二路交叉口,为3、14 号线换乘站,3 号线车站主体顺经开第十五大街布置,跨经南十二路路口,14 号线车站顺经南十二路布置。

南曹站车站主体为明挖地下两层(局部三层)岛式车站,车站采用两层三跨钢筋混凝土箱形框架结构,采用明挖施工法施工。车站的起点里程为右DK35+,终点里程为右DK35+,有效站台中心里程为DK35+,车站总长度为。车站主体标准段基坑深度约,盾构端头基坑深度约,换乘节点处基坑深约,标准段基坑宽度约,盾构端头基坑宽约。本站共4个出入口、两组风亭,顶板覆土厚3m。本站两端均为盾构法区间,本站小里程端为盾构始发井,大里程端为盾构接收井。

工程地质情况

郑州市轨道交通 3 号线二期工程南曹站及经南十五路站场地位于郑州市东南。地形相对平坦,地貌单元为黄河冲洪积平原。

据区域地质资料和本次勘察成果,本场区的地层自上而下依次由人工填土层、第四系全新统冲洪积层、第四系上更新统冲洪积层、第四系中更新统冲洪积层构成,具体岩性分布如下:

1)人工填土第①1层:杂填土(Q4ml)杂色,成分杂乱,松散,主要由市政道路路面、建筑垃圾、粉土、细砂等组成,部分地段为人工素填土。

2)全新统冲洪积层第②31层:黏质粉土(Q4-3al)褐黄色,稍湿,稍密~中密,黏粒含量高,局部夹薄层粉质黏土,强度低,韧性低。属中压缩性土。第②41层:粉砂(Q4-3al+pl)褐黄色,稍湿,中密,主要成分以石英、长石为主,含少量云母,颗粒级配一般。属中压缩性土。第②32层:黏质粉土(Q4-1al)黄褐色~浅灰色,稍湿~湿,中密,含铁锈质氧化物斑点和细粒姜石,摇振反应迅速,干强度低,韧性低,砂感强,局部相变为粉砂。第②33层:黏质粉土夹粉质黏土(Q4-1al)褐黄色~浅灰色,湿,稍密~中密,粘粒含量高,含少量螺壳碎片、铁锰质氧化物条斑,含钙质结核(粒径~,含量约5%),摇振反应中等,干强度低,韧性低。属中压缩性土。(注:经南十五路站除上述地层岩性外,还夹可塑状粉质黏土,场地内该层普遍分布。)第②43层:粉砂(Q4-1al+pl)浅黄色,饱和,密实,主要成分以石英、长石为主,含少量云母,颗粒级配一般。含少量钙质结核(粒径~2cm)及轻微胶结,属低压缩性土。第②43A层:黏质粉土(Q4-1al)褐灰色~褐黄色,湿,中密,偶见小姜石,含蜗牛壳碎片,摇振反应迅速,干强度低,韧性低,有砂感。局部夹薄层粉质黏土。属中压缩性土。

3)上更新统冲洪积层第③21层:粉质黏土(Q3al)黄灰、黄褐色~棕黄色,硬塑,含铁锰质氧化物结核、钙质结核(钙质结核粒径~ 2 ㎝,大者约7~8 ㎝,含量约15~20%),切面稍有光泽,干强度高,韧性高。属中压缩性土。第③51层:细砂(Q3al+pl)黄褐色,饱和,密实,矿物成分以石英、长石为主,含少量云母,局部相变为中砂,含少量钙质结核(粒径1~2cm)及轻微胶结。属低压缩性土。4)中更新统冲洪积层第④21层:粉质黏土(Q2al)黄褐色~棕黄色,硬塑,含铁锰质氧化物结核、钙质结核(钙质结核粒径~㎝),钙质结核局部富集或胶结成层,以透镜体形式分布,切面有光泽,干强度高,韧性高。属中压缩性土

场地水文地质概况

本标段地下水类型属第四系松散岩类孔隙潜水。地下水主要赋存于约30m 以上黏质粉土、粉砂、细砂层中,属强透水层。

地下水的补给主要为大气降水、河流下渗、地下水侧向径流等补给;地下水由西、西南向东及东北径流,水力坡度约‰,径流条件稍差,受开采的影响,径流方向可发生局部改变。地下水的排泄,主要有蒸发排泄和径流排泄、入渗河流等形式。

2 专业工程特点

经南十五路:结合本站的地质条件、车站埋深、以及地下水位埋深,经综合比

选本站主体基坑围护结构采用间隔钻孔灌注桩+内支撑的支护形式,具体基坑支护方

案如下:本站围护结构分A、B、C三个区域(详见围护结构分区施工示意图),其中A、C区,基坑采用钻孔灌注柱两道钢支撑; B区,基坑采用钻孔灌注柱+ -一道砼支撑。

具体支护方案如下: A/C区采用8001200mm钻孔灌注柱的支护形式;柱顶设冠梁,

基坑内侧挂φ8@200x 200mm钢筋网、喷射100mm厚混凝土,以保持柱间土体稳定,围护桩和钢筋网之间应保证可靠连接。(2) B区采用φ800@120mm钻孔灌注桩

+-一道700x800砼支撑结合多道临时立柱的支护形式。围护结构插入深度:详见围

护结构纵断面图及横断面图。

本站大都分区域地下水位在杭底下05~ 1m,大里程部分区域地下水位在坑底位

置处,考虑采用坑内点降水基坑开前霄肮内地下水位降至基杭底以下10m,以保证

基坑顺利开挖。由于过轨通道区域地基坑较深,故仅在过轨通道周边设止水帷幕,

形成封闭区域。先施工完围护桩,然后施工止水惟慕。

南曹站:结合本站的地质条件车站埋深以及地下水位情况,本站围护结构采用

钻孔灌注桩+内支撑(节点处连续墙+内支撑)支护形式,柱间挂网喷射混凝土。具体

支护方案如下:车站主体围护结构标准段采用φ1000@1300钻孔灌注桩+内支撑支护,盾构扩大段采用φ1000@1200钻孔灌注桩+内支撑支护换乘节点处采周D=800地下

连续墙+内支支护。柱顶设冠梁,柱间采用挂φ8@200x 200mm钢筋网、喷射100mm

厚砼,以保持桩间土体稳定,围护柱和钢船网之间应保证可靠连接。标准段基坑向

设置三道支撑,第一,三道支撑采用φ609,t= 16mm钢管支撑,第二道支撑采用φ800,t= 20mm钢管支撑;换撑节点处竖向设置五道支撑加一道换撑,第一道采用

600X800砼支撑,第四道采用1000X1000砼支撑,其余采用φ609,t= 16mm钢管支撑,管廊共建段采用盖挖施工,管廊先期建设,已预留盖挖围护设计:车站主体基坑外侧预留D= 800地连墙布置;管廊底板同时兼做第一道支撑; 管廊底板下预留钻孔柱及底梁系统可保证曾廊自身变形要求;地连墙顶预留型挡土墙,与管廊底板形成一体参与抗浮。

由于本站地下水位较高,水量丰富,且地层渗透性强,为防止地下水位降低引起周边地层的沉降,造成对既有建(构)筑物的破坏,确保基坑的施工安全,本基杭采用φ850@600三轴搅拌桩(局部高压旋喷柱)作为止水帷幕。柱底伸入不适水层不小于.

3 专业监理范围和目标

监理工作范围:

郑州市轨道交通3号线二期工程土建施工01标段主体围护结构止水帷幕施工。

经南十五路站:φ850mm 三轴搅拌桩,合计166 幅。

南曹站:φ850mm 三轴搅拌桩,合计269 幅;φ850mm 的高压旋喷桩,合计280 根。

监理工作重点:

三轴搅拌桩

(1)三轴搅拌桩注浆所用水泥品种、规格及浆液的拌制质量;

(2)三轴搅拌桩的数量、布桩形式应符合设计要求;

(3)三轴搅拌桩施工垂直度,水泥掺量控制;

(4)三轴搅拌桩的长度;

(5)三轴搅拌桩的完整性、均匀性及无侧限抗压强度;

(6)三轴搅拌桩处理后的止水效果。

高压旋喷桩

(1)高压旋喷注浆所用水泥品种、规格及浆液的拌制质量;

(2)高压旋喷桩的数量、布桩形式应符合设计要求;

(3)高压旋喷桩施工垂直度,水泥掺量控制;

(4)高压旋喷桩的长度;

(5)高压旋喷桩的完整性、均匀性及无侧限抗压强度;

(6)高压旋喷桩处理后的止水效果。

4 监理工作的依据

《地下铁道工程施工质量验收规范》(GB/T 50299-2018);

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013);

《建设工程监理规范》(GB 50319-2013);

《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009);

《地下工程防水质量验收规范》(GB50208-2011);

《城市轨道交通工程测量规范》(GB/T 50308-2017);

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB 50202-2018);

《建筑地基处理技术规程》(JGJ 79-2012);

《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012);

郑州市轨道交通3号线二期工程土建施工01标段围护结构工程图纸;

郑州市轨道交通3号线二期工程勘察岩土工程勘察报告;

郑州地铁集团有限公司工程质量验收细则;

经批准的《监理规划》;

监理审核通过的止水帷幕施工方案

5 监理工作流程

三轴搅拌桩工作流程

高压旋喷桩工作流程

6 监理工作要点及目标值

事前控制

施工方案审查

施工前,监理单位应审查施工单位上报的三轴搅拌桩专项施工方案,实现有效预控。在三轴搅拌桩开工前认真审核施工方案,要改变施工单位将施工方案仅作为一种资料工作的做法,达到“事前控制”的目的。主要应从施工方案的完备性和施工方案的针对性几个方面着手。

做好定位放线的复核工作,使建筑物围护结构准确定位。根据业主提供的测量控制点对施工单位引入场地的控制点进行复核,确定该点的正确性。然后,利用该点对施工单位所放出的三轴搅拌桩轴线进行复核,确保定位准确。

资质、资格审查

监理单位审批施工单位上报的分包单位资格报审。三轴搅拌桩施工前,监理单

位应审查施工单位的质量、技术、安全保证体系,审查分包组织机构、人员资格等。

审查施工单位上报的检测单位资质等相应证明材料。

机械、设备验收

审核施工单位上报的施工机械设备资料,并到施工现场核实,进行机械设备进场验收,施工单位进入现场的施工机械设备种类、规格、台数是否与报验单和施工方案承诺相符,检查确认其是否满足现场施工需要;并对施工机械的操作人上岗证件进行核查。根据设计要求的参数确定施工设备的各施工参数(压力、水泥浆量、提升速度、旋转速度等)。检查三轴搅拌桩设备的性能。审查施工单位上报的测量仪器检定证书并现场核实进场仪器。

工程材料验收

施工前审查施工单位上报的工程材料报验资料(水泥出厂合格证、检验报告),并现场核实进入现场的工程材料。对进场材料水泥进行见证取样送检,并审查水泥的3d复试报告,复试合格方允许使用;28d后再审查水泥的28d复试报告。项目监理部按要求对水泥材料进行监理平行试验。

对施工单位的施工技术、安全交底进行审查。

事中控制

三轴搅拌桩

(1)开挖沟槽

根据三轴搅拌桩桩位中心线用PC200挖机开挖沟槽,沟槽尺寸宽1m,深1m~,并清除地下障碍物。

(2)搅拌机就位

由现场施工员、桩机班长统一指挥桩机就位,桩机下铺设钢板及路基板,移动前看清前、后、左、右各位置的情况,发现有障碍物应及时清除,移动结束后检查定位情况,及时纠正。桩位偏差不大于50mm,采用套打1孔的方法进行施工。桩机应平稳、平正,并用线锤进行观测,确保钻机的垂直度,搅拌桩垂直度精度不大于1/200。

(3)预搅下沉

待搅拌机的冷却水循环正常后,启动电机,放松起重机钢丝绳,使搅拌机沿导向架边搅拌,边切土下沉,下沉速度可由电机的电流监控监测表控制,工作电流不

应大于70A。

待搅拌机下沉到一定深度时,即开始按设计确定的配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入集料斗中。

(4)制备水泥浆

开钻前对拌浆工作人员做好交底工作,在施工现场配备计量器具的搅拌系统和散装水泥罐,以确保浆液质量的稳定。水泥浆配制好后,停滞时间不得超过2小时,因故搁置超过2小时以上的拌置浆液,应做废浆处理,严禁再用。水泥浆液的水灰比为~。

泥浆配合比:

根据设计要求, 设计合理的水泥浆液及水灰比,使其确保水泥土的强度,水泥浆液配比须根据现场试验进行修正。

②水泥掺入比的设计,必须确保水泥土强度,降低土体置换率,减轻施工时对环境的扰动影响。

③根据设计要求,结合工程实际,拟定此次三轴搅拌桩的水泥浆液配合比为:

1>采用强度等级为的普通硅酸盐水泥;

2>水灰比为~(可视现场土层情况适当调整)。

3>搅拌桩桩身28天无侧限抗压强度≥。

(5)喷浆搅拌提升

搅拌机下沉到设计深度后,开启灰泵浆将水泥浆压入地基中,并且边喷浆、边旋转搅拌钻头,同时严格按照设计确定的提升速度提升搅拌机。(以不大于/min速度沉至设计深度;再以不大于/min的均匀速度提起搅拌机,重复搅拌提升速度为之间,注、喷浆压力为~,以浆液输送能力控制。

(6)清洗

向集料斗中注入适量的清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残余的水泥浆,直至基本干净。并将粘附在搅拌机头上的渣土清除干净。

(7)移位

将搅拌机移位,重复上述步骤,进行下根桩施工。

表三轴搅拌桩允许偏差、允许值

高压旋喷桩

检查基坑内已完成主体围护结构钻孔桩施工部位场地平整情况,场地低洼处用粘性土回填夯实,钻孔桩施工期间泥浆循环使用的水沟部位应填实,同时应采取措施防止施工机械失稳。

(1)定孔位

在定孔位时,严格按照设计检查孔位,其误差≦5mm,并用木桩固定。在高喷灌浆轴线拐弯处应设固定桩,同时在施工轴线5~10m范围设控制桩。

(2)钻孔

把钻机移至钻孔位置,对准孔位用水平尺掌握机台水平,立轴垂直、垫牢机架,钻机的垂直度满足精度要求,经监理人员复测合格后方可开钻。如发现钻机倾斜,则停机找平后再开钻。钻进过程中,遇到异常情况及时查明原因,采取相应措施,对地层变化、颗粒大小、硬度等要详细记录,钻孔结束后,由监理人员进行质量检查,合格后方可移位进行下一个孔的钻进。

(3)下喷射管

将造孔台车移至成孔处,先在地面进行浆、气试喷,检查各项工艺参数符合设计要求后将喷射管下至设计深度,经现场检查认可后方可进行高喷灌浆施工,喷射过程中遇特殊情况,如浆压过高或喷嘴堵塞等,应将喷射管提出地面进行处理,处理好后再进行施工。

(4)制浆

浆液配置:水泥浆液配制严格按设计要求,控制水灰比在左右。采用强度等级为的普通硅酸盐水泥,水泥掺量未土体天然质量的25%-40%,搅拌灰浆时,先加水(制浆用水必须保证清洁无污染,符合拌制要求,并掺入少量的外加剂。),然后加

水泥,每次灰浆搅拌时间不得少于2分钟,浆液用高速搅拌机搅制,拌制浆液必须连续均匀,水泥浆应在使用前一小时制备,浆液在灰浆拌和机中要不断搅拌,直到喷浆前。

注意:按设计配比进行浆液搅制,在制浆过程中应随时测量浆液比重,每孔高喷灌浆结束后要统计该孔的材料用量。

喷射注浆作业后,由于浆液析水作用,一般均有不同程度的收缩,使固结体顶部出现凹穴,所以应及时用水泥浆进行补灌,并要预防其他钻孔排除的泥土或杂物进入。

(5)喷射提升

当喷射管下至设计深度,开始送入符合要求的浆、气,待注入浆液冒出孔口时,按设计的提升方式及速度自下而上提升,直至提升到设计的终喷高程。

喷射过程中,应随时检查各环节的运行情况,并根据具体情况采取下列措施:

①接、卸换管要快,防止塌孔和堵嘴;

②因机械故障,要尽力缩短中断时间,及早恢复灌浆;

③如中断时间超过1小时,要采取补救措施;

④恢复喷射时,喷射管要多下0.3m,保证凝结体的连续性。

⑤旋喷作业系统的各项工艺参数都必须按照预先设定的要求加以控制,并随时做好关于旋喷时间、用浆量、冒浆情况、压力变化等的记录。

喷射时,先应达到预定的喷射压力、喷浆旋转30秒,水泥浆与桩端土充分搅拌后,再边喷浆边反向匀速旋转提升注浆管,提升速度为150mm/min,直至距桩顶1米时,放慢搅拌速度和提升速度。保证桩顶密实均匀。中间发生故障时,应停止提升和旋喷,以防桩体中断,同时立即检查排除故障,重新开始喷射注浆的孔段与前段搭接不小于1m,防止固结体脱节。

(6)回灌

喷射结束后,随即在喷射孔内进行静压充填灌浆,直到浆面不再下沉为止,保证高喷防渗墙固结后墙顶标高,回灌浆液一般采用邻孔高喷冒浆静压充填。

(7)记录

施工中钻孔、制浆、高喷灌浆的各道工序是应详细、及时、准确记录,所有记录需按要求使用统一表格。

高压旋喷桩质量检验标准及方法

事后控制

成桩后28d 后在已经完成的三轴搅拌桩和高压旋喷桩施工质量进行检验,主要检验其桩体强度是否达到设计要求,抗渗系数和28天无侧限抗压强度是否符合规范要求。同时全过程旁站监督桩体钻芯取样。

7 监理工作方法及措施

监理工作方法

现场巡视:

本项目施工过程中,现场监理以巡视检查为主,旁站监督的主要内容是对原材料的进场验收、复试,浆液的配比及比重、桩长、注浆参数的控制等。巡视应做好如下检查:

①施工情况:记录当天成桩数及相应编号、水泥用量等施工情况。

②检查记录:水泥浆配比(比重)抽查、旋转及提升速度检查。

③存在问题及处理意见。

监理验收:工程材料实行见证取样复试,测量监理复核,对其它工序验收填写工序检查验收记录。

监理指令:根据存在问题的性质合理采用现场口头通知、《工作联系单》、《安全监理联系单》、《监理通知单》、经业主同意的《停工令》等,必要时召开现场专题会议。

监理措施

技术措施:注重施工规范和图纸的掌握,提交书面监理阅图意见,参加设计交底;针对本工程技术难点要点,项目监理部将组织人员对围护结构施工图进行全面核对,在现场检查验收时进行全面验收;对钻孔、制浆、喷射作业等关键技术加强事前预控和过程监控。

组织措施:明确项目监理机构中质量管理组织机构和人员分工、职责。

项目监理机构人员素质和数量满足现场监理工作的需要。制定项目监理机构岗位职责考核标准。定期组织考核,对于不能胜任本职工作的监理人员,由总监理工程师负责更换调整。

督促承包单位建立、健全施工现场质量保证体系,履行自身的质量责任。对于承包单位内部不能胜任本职工作的人员,建议承包单位更换调整。

根据工程特点配置足够的监理人员,满足24小时现场施工过程监控需要和专项控制需要。

经济措施

严格审查施工单位申报的已完成合格工程量,针对已完成但质量不合格的工程量不予计量。

合同措施

①在委托人委托授权的监理工作范围内开展监理工作,行使监理人对工程质量监督权和履行监理义务,不越权指挥。

②加强施工过程中的合同管理,监督承包单位全面履行合同义务,确保施工质

量满足合同约定的质量要求。

③分析施工承包合同条款,按照合同约定界定合同双方质量责任。

安全监理措施

三轴搅拌桩和高压旋喷桩施工安全监控的主要内容有:施工用电、施工机械(钻孔机械、水泥浆制备设备和输送管道)、临边防护(临时沟槽)、交叉作业。特制定如下安全监理控制措施:

审查施工单位资质。

审查专项施工方案中的安全技术措施和安全保证措施:包括施工用电、施工机械、临边防护、交叉作业等。

督促施工单位做好逐级安全交底和安全教育。

督促施工单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工,制止违规违章施工作业。

复核施工单位所用施工机械、安全设施的报验手续,如搅拌机械、制浆设备,并签署意见。未经安全监理人员签署的不得投入使用。

督促施工单位做好交叉作业安全防护,减少安全隐患。

进行巡视检查,发现违规作业和安全事故隐患,督促施工单位及时整改,并检查整改结果。

临时用电监理检查要点:

1)对施工现场电工及用电人员进行检查。

①电工作业人员应持有相关部门培训合格证书,特种作业人员持证上岗;

②施工现场临时用电施工,是否符合临时用电施工组织设计和安全操作规程;

③电工人员不得带电作业,当确需带电作业时,必须设监护人,严禁独立作业;非电工人员严禁进行电工及电工维修作业;电工人员必须正确使用电工器具,严禁徒手或使用可导电物进行挂接、虚接等违章作业;

④使用电气设备前必须按照规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并对电气装置和保护设施进行运转前检查,严禁带“病”作业;

2)定期对施工现场临时用电进行检查。

电源进线、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向是否与“临时用电施工组

织设计”一致(三级配电二级保护);

3)施工现场专用的电源中性点直接接地的电力线路必须采用TN-S接零保护系统。电气设备的外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应有工作接地、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地,接地电阻应不小于10欧姆。

4)定期检查接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作及参数测定记录表;

5)在巡视检查施工现场中,对发现存在的安全隐患及时通知施工单位及时整改处理,并履行复查。

6)施工现场临时用配电线路的检查要点:

①是否采用五芯电缆,严禁四芯电缆外敷一根导线或采用四芯铠装电缆的铠作为保护接零使用。

②埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所以及引出地面从高到地下处,是否加设防护套管(防护套管内径不小于电缆外径的倍)。

③是否存在电缆老化、破皮未包扎现象,过道电缆有无过道防护。

④电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线用作N线,绿/黄双色芯线用作PE线,严禁混用。

⑤电缆线路采用埋地或架空敷设,严禁地面明设。并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地敷设应设方位标志。

文明施工监理措施

根据三轴搅拌桩和高压旋喷桩工艺的施工特性,项目监理部督促施工单位加强现场文明施工管理力度。

督促、检查施工单位文明施工措施落实的情况,检查施工单位专职安全管理人员文明施工的日常管理工作情况,积极落实郑州市标准化工地相关要求。

督促、检查施工单位现场文明施工管理工作。切实做到“8个100%、2个禁止”,施工现场出入口按照相关要求求挂牌,画出施工现场总平面布置图,标明工程名称、建设、监理、设计、施工单位名称、工期、工程主要负责人姓名和监督电话,自觉接受社会监督。

施工场地应采取全封闭隔离措施,工地主要出入口设置交通指令标志和示警灯,保证车辆和行人的安全。

施工现场应设置以明沟、集水池为主的临时排水系统,施工污水经明沟引流、集水池沉淀滤清后,间接排入下水道;同时落实“防汛”和“雨季防涝”措施,配备“三防”器材和值班人员,做好“三防”工作。

工程材料、半成品等分类存放;机具设备定机定人保养,保持运行整洁,机容正常。

加强管理,防止泥浆污染场地;废浆采用罐车装运外弃,严禁排入下水道或附近场地。

监理人员每天对施工现场进行安全文明施工检查巡视,定期进行检查。

常见质量通病及防治措施

三轴搅拌桩

三轴搅拌桩施工过程中桩位和垂直度控制是施工的重难点,尤其在钻孔桩桩壁搅拌桩止水帷幕施工过程中,要注意对桩位和垂直度控制。

(1)测量放线时做好桩号标识及轴线引测,施工过程中及时校核引线。

(2)在三轴施工开钻之前,先在顶部绑扎一根吊锤,确保其垂直度在图纸要范围%之内,在三轴搅拌桩钻进过程中需要使用全站仪进行不定时的校核,发现垂直度出现偏差,立刻改正。

三轴搅拌桩水泥掺量及水灰比控制,直接影响成桩质量和施工成本。是施工过程中控制的重点。

(1)根据设计不同水泥掺量百分比换算成桩基每延米水泥用量,并汇总整理成表格。对现场拌浆工人、施工队长、值班技术员进行交底,让其熟记水泥用量参数值。

(2)严格控制水灰比及钻机提升速度,确保每延米水泥用量。及时核算每延米水泥用量,若存在偏差及时进行补喷措施。

(3)根据后台仪器,依水灰比为依据进行水泥和水的掺和配比,水灰比,在搅拌机提升过程中严格把控三轴搅拌桩钻进提升速度,保证水泥掺量复核要求。

高压旋喷桩

)

止水帷幕施工方案2017

一、编制依据 ⑴由湖南省勘察设计院提供的设计图纸。 ⑵施工参照的主要技术规范: 1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 2、《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123-2012); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《建筑工程水泥-水玻璃双液注浆技术规程》(JGJ/T 211-2010); 5、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2010); 8、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2002) 9、《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107-2010 10、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 二、工程概况 2.1工程概况 华润置地(湖南)发展有限公司拟建的华润翡翠府位于长沙市雨花区曙光南路以西,韶山南路以东300米,香樟路以北300米,原筑路机械厂院内,交通方便,地理位置优越。本项目由中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司完成施工图阶段的岩土工程勘察。 拟建场地已进行拆迁处理,场地余留有建筑垃圾和少量树木,平整开阔;经建设方调查,基坑周边均无地下管线。 2.2工程地质条件 详见本场地“工程地质勘察报告”。 2.3水文特征与设计要求 本工程场地地下水中对基坑工程有影响的主要为上层滞水。上层滞水主要存于地表和填土层中,随天气变化而变化,一般水量较小;孔隙水主要为下部潜水,赋存于圆砾层中,水量较小;对基坑工程影响不大。 根据湖南大地岩土工程勘察设计有限公司提供的《F27地块场地勘察报告》,潜水初见水位埋深为

钢板桩止水帷幕施工方案

目录 钢板桩止水帷幕施工方案 工程概况 (1) 主要人工、机械及材料计划 (2) 拉森钢板桩施工工艺 (3) 施工质量保证措施 (9) 环境保护与安全文明施工措施 (11)

钢板桩止水帷幕施工方案 一、工程概况 京津塘高速公路空港加工区出入口工程位于京津塘高速公路与空港物流加工区一期、二期的交汇处,紧邻规划的蓟汕快速路,南侧为规划的航空城,北侧为空港加工区。本项目是连接空港加工区与北京、天津港的重要工程,同时可以缓解津汉公路上的交通压力。 根据《京津塘高速公路空港加工区出入口立交规划》,京津塘高速公路与蓟汕快速路相交处规划双喇叭互通立交,进出京津塘高速公路、蓟汕快速路的单喇叭立交均与加工区内部规划道路纬十路西延线相接。本项目C线起自空港加工区内的内部规划道路纬十路西延线,向南跨越京津塘高速公路。A、B、D、E四条线分别连接C线与纬十路西延线,形成双层互通立交。 京津塘高速公路现状为双向四车道,中间分隔带宽度为3米,两侧各有10.75米行车道和停车带,外侧为0.75米路肩,道路全宽26米。为保证桥梁施工期间高速公路的正常通行,立交桥梁修建之前,需要在一定范围内修筑高速公路辅道。其中包括箱形通道2座,过水涵洞7座,接长的角度和高程同原有通道。

本工程平面示意图见图1。 其中D线桥承台D0、D1、 D2、 D3 位于景观河旁边,地下水比较丰富,为了便于承台开挖及支护,承台施工前采用钢板桩止水帷幕止水。 二、主要人工、机械及材料计划 2.1劳动力计划表 序号名称人数备注 1项目负责人1 2技术负责人1 3机械管理人1 4材料员1 5测量员2 6安全员1 7电焊工5 8架子工5 9机械操作手8 2.2机械设备 名称规格数量备注汽车式起重机30t1台用于拨钢板桩 震动拔桩机45KW1台拨钢板桩

止水帷幕施工方案

第一章工程概况 一、工程概况 (一)工程概况 新媒体读者大厦工程位于天津市中心生态城动漫园院区内02-04地块。本地块东西方向长约128.5米,南北方向长约82米,呈扇形形状。地块北侧临动漫中路,南侧临动漫东路,东侧为文三路。建筑占地面积16391.2㎡;总建筑面积为48784.4㎡;建筑层数地下室一层,地上十一层,局部十二层;建筑主体高度48.95米,局部52.35米;结构形式为:地基结构形式为钢筋混凝土钻孔灌注桩,基础结构形式为桩-筏基础,主体为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 本工程由读者新媒体发展有限公司投资建设,天津市建筑设计院设计,由天津市勘察院地质勘察与设计(基坑支护),天津港油监理有限公司监理,吉化集团吉林市北方建设有限责任公司组织施工。 (二)基坑开挖深度 本工程±0.000相当于大沽标高4.450,场地地表大沽标高约为3.920,相当于建筑标高-0.530。基础底板上皮建筑标高为-5.230,基础承台垫层底标高-6.330(局部承台垫层底标高为-6.730,大部分位于基坑中部),因此基坑深度为5.80m。 (三)周围环境条件 本项目位于天津市生态城南部片区,地势比较平坦,北侧为动漫东路,地下车库外墙距离用地红线的距离为27.0m;东侧地下车库外墙距离用地红线的距离约为12.60m,红线外文三路;西侧地下车库外墙距离用地红线的最近距离为2.5m,红线外为空地;南侧地下车库外墙距离用地红线的最近距离为14.7m,红线外为动漫东路,地下管线分布和基坑周边具体情况见地下隐蔽资料。 (四)工程管理目标 质量目标:国家验收规范合格标准,争创“海河杯”。 工期目标:30日历天 安全、文明施工目标:市标化工地 第二章工程地质、水文条件 一、工程地质条件

深基坑工程监理细则详解

深基坑工程监理细则 一.工程概况 本工程,设计桩号为RK2+380~RK5+900,管沟全长3.52km。综合管沟内收纳的市政管线有:110kV及220kV高压电缆、10kV中压电缆、通信电缆、给水管道、中水管以及直饮水管,其中中水管和直饮水管为预留管位。管沟采用矩形箱涵的结构形式,分为双仓,其中给水管、通信电缆、中水管及直饮水管位设为一仓(综合仓,净空尺寸4.9×3.2m),高压电力电缆、中压电力电缆设为一仓(电力仓,净空尺寸2.2×3.2m)。 二.基坑工程监理工作程序(见图-2.0) 三基坑工程施工方案审查 3.1 基坑工程施工方案的报审 1. 基坑工程承包单位应编制施工方案,开挖深度超过5m(含5m) 的基坑(槽)并采用支护结构的工程;或基坑(槽)深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程应编制专项施工方案。 深度超过5m(含5m)或地下室三层(含三层)或深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的深基坑工程的施工方案施工单位应组织专家论证。 2. 在基坑工程开工前办理基坑工程施工方案报审手续,填报《施工组织设计/方案报审表》(A 3.1)报监理机构审查。 (1) 专项施工方案需经本单位技术主管部门审核、技术负责人签字,单位盖章。 (2) 报审时应附施工方案审批表;需要组织专家论证的基坑施工方案,应附专家论证审查报告,报审时应提交支护方案设计计算书。

3. 基坑工程专项施工方案经监理工程师审查,总经签字后方可实施,未经批准,施工单位不得擅自施工。 3.2 基坑工程专项施工方案编制的内容 基坑工程专项施工方案除一般的要求外还应包括下列内容: 1. 支护结构设计方案(由建设单位另行委托设计单位设计的除外) 2. 支护施工方案 3. 土方开挖方案 4.降、排水方案 5. 监测方案 6. 应急措施 7. 基坑工程进度计划 图-2.0 基坑工程监理工作程序

旋喷桩止水帷幕专项施工方案

中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程旋喷桩止水帷幕专项施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.编制范围及原则 (1) 2.1.编制范围 (1) 2.2.编制原则 (1) 3. 工程概况及主要工程数量 (2) 3.1.工程概况 (2) 3.2.地质概况 (3) 3.3.主要工程数量 (4) 4.施工准备 (5) 4.1.施工准备 (5) 4.2.施工前的工艺试验 (5) 5. 工艺流程与施工程序 (6) 5.1.工艺流程 (6) 5.2.施工程序 (6) 5.3. 旋喷桩机械原理 (8) 6.施工工艺参数 (9) 7.质量控制及检验 (9) 7.1.质量控制 (9) 7.2.质量检验 (10) 8.施工组织 (12) 8.1.劳动组织 (12)

8.2.材料要求 (13) 8.3.工期要求及设备机具配置 (13) 9 .安全措施 (14) 9.1安全要求 (14) 9.2.电缆沟施工安全预控措施 (14) 10.环保要求 (17) 11.旋喷桩施工预案 (18) 11.1固结体强度不均匀、缩颈 (19) 11.2压力上不去 (19) 11.3压力骤然上升 (20) 11.4钻孔沉管困难偏斜、冒浆 (20) 11.5固结体顶部下凹 (20) 12.附图 (21)

1.编制依据 1.1.中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程合同施工招标文件、施 工图纸及后续更改文件; 1.2.中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程岩土工程勘察报告; 1.3.中山大学附属第六医院医疗综合大楼基坑支护工程设计蓝图; 1.4.BG-02设计更改通知单; 1.5.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 1.6.《混凝土搅拌用水》(JGJ63-89); 1.7.《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99); 1.8.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 1.9.《地下防水工程质量验收标准》(GB50208-2002); 1.10.国家有关方针政策,以及国家和地方的相关法律法规。 2.编制范围及原则 2.1.编制范围 中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程基坑平面呈L型,南北长约79m,东西长约78m,周长约310m,开挖深度为17.30~20.90m。基坑支护桩间高压旋喷桩止水帷幕施工,共约1300延长米。 2.2.编制原则 ⑴确保施工方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 ⑵技术可靠性原则 根据本标段工程特点,依据广州市及其周边地区类似工程施工经验,选择

改性双液注浆止水帷幕施工工艺

目录 一、工程概述.............................................................................................. 二、设计概况.............................................................................................. 三、改性双液静压注浆施工工艺及参数.................................................. 1、施工工艺................................................................................................ 2、施工机械................................................................................................ 3、材料及施工参数 .................................................................................... 4 ........................................................................................................ 、报价 双液注浆施工方案 一、工程概述 工程名称:青山北路综合管廊基坑支护项目 工程地点:南昌市东湖区青山北路道路西侧的非机动车道或人行道上,少数跨越至临街宗地的界址内。线路起于洪都大道,止于至丹霞路。 建设单位:南昌城市建设投资发展有限公司 勘察单位:江西省煤矿设计院 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 监理单位:江西中昌工程咨询监理有限公司 施工单位:中国建筑股份有限公司 监督单位:南昌市质量监督站 青山北路综合管廊全长1.78km,结构形式采用3舱现浇钢筋混凝土矩形箱涵。综合管廊沟槽拟采用明挖法施工工艺,标准段管廊底板埋深约7m采用拉森钢板桩支护,交叉口处底板埋深10m采用灌注桩+三轴搅拌桩支护。 二、设计概况 补救措施:围护结构外止水帷幕 武汉地下水位较高,因此止水帷幕采用改性双液静压注浆止水帷幕,

止水帷幕施工技术交底说课讲解

高压旋喷桩止水帷幕技术交底 交底内容: 1.本工程采用单排高压旋喷止水帷幕,帷幕施工在排桩完城之后,场地施工前实施。施工应选择低库水位运行期进行,暴雨期间以及河流洪峰行洪期间禁止施工。 2.施工前应根据现场环境和地下埋设物的位置等情况(特别是主城排水管道、电力、燃气管道),复核高压喷射注浆的设计孔位。 3.旋挖抗滑桩须达到28天设计要求后方可进行旋喷桩止水帷幕施工,旋喷桩工艺试验是确保止水帷幕成的关键。施工排桩止水帷幕前,应选择填土较厚地区先进行旋喷桩工艺试验,确定二重管法高压旋喷止水帷幕止水效果及施工技术参数,并在套接部位采用取芯方式进行检测帷幕止水效果。 4.采用单排高压旋喷桩套接,套接长度0.25~0.3m,桩体有效直径采用0.8m,钻孔中心间距为0.5~0.55m,与前(内)排桩塔接长度为0.05m。 5.帷幕灌浆深度及范围:深度进入中等风化岩层1.5米,范围做至与西北侧及东侧岩质边坡相连。 6.高压喷射浆液应按设计要求配制:采用普通硅酸盐水泥,强度等级不应低于32.5MPa。水泥浆液的水灰比取0.8~1.5,且每立方米土体中水泥掺入量不应小于350㎏。根据需要可加入适量外加剂及掺合料。外加剂及掺合料的用量由试验确定。 7.喷射孔与高压注浆泵的距离不宜大于50m,钻孔的位置与设计位置

的偏差不得大于50㎜,实际孔位、孔深和每个钻孔内的地下障碍物、涌水、漏水及与岩土工程勘察报告不符等到情况应详细记录。 8.喷射注浆管贯入土中,喷嘴达到设计标高时,即可喷射注浆。在喷射注浆参数达到规定值后,随即按旋喷的工艺要求,提升喷射管,由下而上喷射注浆。喷射管分段提升的搭接长度不得小于100㎜。 9.高压喷射注浆孔应间隔施工,且应在注浆施工24小时并具强度后,再施工相邻的注浆孔。 10.高压喷射注浆是在高压下进行的,要注意施工的安全性,防止接头断开、软管破裂导致的浆液飞散、软管甩出等安全事故。喷射浆自喷嘴喷出时,人和喷嘴的距离不应小于0.6m。 11.高压喷射注浆施工质量检验应符合《建筑地基处理技术规范》(JGJ 120-2012)的有关规定。高压喷射止水采用取芯并结合工程测试、观测资料及实际效果综合评价加固效果。 12.施工完成后应维持场地周边的地下水位不下降;保证基础开挖后基坑底无地下压力水。当基坑周边挡墙及地下室设计地面某处出现局部渗水时,应增加旋喷桩止漏,帷幕施工前应作帷幕渗漏处理技术预案。 13.检验点应布置在下列部位: (1)有代表性的桩位; (2)施工中出现异常情况的部位; (3)地基情况复杂,可能对高压喷射注浆质量产生景响的部位; (4)止水帷幕相互套接部位。

世代家园止水帷幕监理细则

黄骅市世代家园止水帷幕工程 监理实施细则 (水泥土搅拌桩工程) 编制人:_______________ 审核人:_______________ 黄骅市工程建设监理有限公司 二0一一年二月

目录 一、工程况 (1) 二、监理控制据 (1) 三、监理工作控制标 (1) 四、监理控制点 (2) 五、水泥土搅拌桩监理控制流图 (2) 六、水泥土搅拌桩质量控制施 (2) 七、水泥土搅拌桩成桩质量检验与测 (4) 八、施工技术资料的监督理 (5) 九、旁站监理案 (5) 十、安全监理控制措施 (7)

为了止水帷幕工程施工阶段监理工作的顺利实施,根据《建设工程委托监理合同》和《监理规划(大纲)》的规定和要求,特制定本工程施工阶段监理工作实施细则。 一、工程概况: 本工程为黄骅市沈庄片区回迁安置楼(世代家园)止水帷幕工程,该工程位于黄骅东区,交通便利,基础条件良好。为保证周边已有建筑的安全和本小区的降水效果而进行的一项工程。 本工程由沧州市金龙桩基工程公司与黄骅市华中地基基础处理公司施工,黄骅市建筑设计院设计,黄骅市工程建设监理有限公司负责施工阶段的监理。 本工程止水帷幕采用水泥土搅拌桩,处理范围约1300米计3300 多根,设计桩径为600,有效桩长为14m设计水泥掺入比为15%水泥采用 32.5 级复合硅酸盐水泥。 二、监理控制依据:建设单位与施工单位签定的《建设工程施工合同》、建设单位与监理单位签定的《建设工程委托监理合同》、《岩土工程勘察报告》、设计图纸及说明、国家现行建筑施工及验收规范、质量检验评定标准等,如:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《建 筑桩基技术规范》JGJ94-94、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003建设部有关工程建设的政策、法规、文件、规定等(包括《建设工程监理规范》),如:《建设工程质量管理条例》(国务院令279 号)、《工程建设监理规定》(建设部、国家计委

深基坑止水帷幕施工方案

目录 一、工程概况 (2) (一)工程简介 (2) (二)工程地质与水文条件 (2) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (3) 四、施工组织与计划安排 (4) (一)施工组织 (4) (二)施工计划及安排 (5) 五、基坑止水帷幕施工 (5) (一)、止水帷幕设计 (6) (二)、止水帷幕稳定性验算 (6) (三)、止水帷幕桩施工工艺 (7) (四)、施工技术要求 (8) (五)、施工安全防护 (9) (六)、常遇问题分析及处理措施............................................................... 错误!未定义书签。 六、质量保证措施 (10) (一)、质量保证组织机构 (10) (二)、管理措施 (11) (三)、技术措施 (11) 七、安全和环境保护措施 (12) (一)、安全措施 (12) (二)、环境保保措施 (13)

止水帷幕水泥搅拌桩施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 阳澄西湖隧道ZH-LQ08标段工程起止桩号K80+800~K81+940,路线全长1140m。其中K80+800~K81+690段为湖西暗埋段,主线南侧附建湖西变电所、雨水泵房, K81+690~K81+940段为湖西敞开段。隧道施工采用明挖法施工,基坑围护采用基坑开挖坡顶设置止水帷幕,本标段工程坡顶四周止水帷幕采用Φ700@500双头搅拌桩(双排布置),桩底一般位于④2层粉砂夹粉土层、⑤1粉质粘土层、⑥1粘土层,要求渗透系数≤10-7cm/s,采用硅酸盐水泥,水泥掺量13%。地质与水文条件 (二)工程地质与水文条件 1、工程地质 根据设计资料,本工程穿越土层主要为:①2素填土;①3淤泥;②2淤泥质粉质粘土;③1粘土;③2粉质粘土;③3粉土;④2粉砂夹粉土;⑤1粉质粘土;⑤2粉土;⑥1粘土;⑥2粉质粘土;⑦2粉土夹粉质粘土;⑦3粉质粘土夹粉土;⑧2粉砂夹粉质粘土;⑨1粉质粘土。 2、地质水文条件 本工程采用水中围堰明挖法施工,隧道从阳澄湖底部穿越。阳澄湖为静水湖,汛期、枯水期水位差在0.5~1.0m。据水文资料知,阳澄湖多年平均水位为 0.987m,历史最高水位为2.347m,水深在1.5~6.5m,淤泥层厚约0~0.50m。潜水主要赋存于浅部的①2填土层的孔隙中,富水性差;微承压水主要赋存于③3粉土、④2粉砂夹粉土中,富水性中等,水头标高0.7~0.94m;承压水主要赋存于⑦2粉土夹粉质粘土中,富水性中等,水位标高-2.19~-2.68m间。如下图2-2。

止水帷幕施工方案

深层搅拌桩施工方案 一、工程概况 1、工程概况 拟建的包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,基坑深度分别为米(桩支护部分)和米(土钉支护部分)。 基坑周围环境复杂,距离已建建筑物距离很近,按照土力学原理,基坑降水必然对周围建筑物产生沉降影响,具体情况见下表。 > 基坑与周边建筑物的关系见下表及《平面图》 为了减小基坑降水对周围建筑物的影响,在基坑的北侧和东侧设置止水帷幕。具体见《基坑降水布置平面图》。 2、工程管理目标 < 质量目标:国家验收规范合格标准。 安全、文明施工目标:市标化工地 二、编制原则 ⑴在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先

进、合理、经济、可行的施工方案。 ⑵整个工程全过程对环境破坏最小、占用场地最少,采取对周围环境保护措施,避免周围环境的破坏。 ⑶充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 ⑷强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 \ ⑸实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 三、工程及水文地质情况 1、工程地质 包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,场地地形较平坦。拟建场地在地貌上属于大青山冲洪积沉积物。具体地层详见《包头市青山区民主路4#街坊棚户区改造项目岩土工程勘察报告》。 2、水文地质 本次勘察地下水位埋深为~,地下水对混凝土结构有微腐蚀性,长期浸水下,对结构中钢筋有弱腐蚀性,在干湿交替下对其有弱腐蚀性。 场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为,设计地震分组为第一组,场地标准冻结深度。 :

水泥搅拌桩止水帷幕监理细则修订稿

水泥搅拌桩止水帷幕监 理细则 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

上海新高桥开发有限公司 高桥新城B-3地块商品房项目 水泥搅拌桩止水帷幕 监理实施细则 监理单位(章):上海三凯建设监理有限公司高桥新城B-3地块商品房项目监理机构 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

水泥搅拌桩止水幕监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:上海高桥新城B-3地块商品房项目; 2、设计单位:中建国际(深圳)设计顾问有限公司; 3、建设单位:上海新高桥开发有限公司; 4、施工单位:上海住总集团建设发展有限公司 5、监理单位:上海三凯建设监理有限公司; 6、工程建设地点:东至张杨北路、南至夏碧路、西至莱阳路、北至春晖路 二、工程建设规模 用地面积:27227平方米 居住户数:314户; 地上计容积率建筑面积:平方米; 地上不计容积率建筑面积:平方米; 住宅建筑面积:平方米; 多层住宅建筑面积:平方米; 高层住宅建筑面积:平方米; 配套商业建筑面积:平方米; 配套公建建筑面积:平方米; 地下建筑面积:平方米; 地下机动车库:平方米; 1#-8#楼(住宅),9#楼(工建配套),南门卫,西门卫,人防地下车库及室外总体。 二、水泥搅拌止水帷幕工程设计要求:

1.由于施工场地的限制,靠北面近高宝路设计采用双轴水泥土搅拌桩。双轴水泥搅拌桩Φ700@950双轴水泥土搅拌桩,桩深。水泥搅拌桩的水泥掺量为13%,在暗浜区域,水泥搅拌桩水泥掺量应增加至16%,并设计轻型井点降水。 三、监理依据: 1、基坑围护设计方案,以及有关图纸会审纪要、设计变更、技术核定单等。 2、工程招标文件、合同及补充协议。 3、上级及国家政府机关颁发的施工规范、规定。 4、国家及上海市施工验收规范。主要包括: 《地基与基础工程及验收规范》GBJ202-83 上海市标准《地基处理技术规范》DBJ08-40-94 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《软土地基深层搅拌桩加固技术规程》YBJ225-91 5、经审批的施工组织设计、施工方案等。 四、监理目标 1.质量目标: 一次验收合格。 2.进度目标: 力争在业主计划工期内竣工。 3.安全监理目标: 无重大安全事故和管线事故,争创市级文明工地。 五、监理准备工作 围护结构施工前,监理组向公司办公室提供资源配备申请,包括与本工程相配套人员、检测设备、规范、标准图集等。 监理组熟悉施工图纸、地质勘察资料及国家、上海市相应的规范标准等。 编写水泥搅拌桩止水帷幕监理细则并进行交底。

止水帷幕施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章场地岩土和水文地质条件 (3) 第四章工程总体部署 (5) 第一节项目管理目标 (5) 第二节项目管理组织机构 (5) 第五章施工准备与资源配置计划 (8) 第一节施工准备 (8) 第二节资源配置计划 (11) 第四章施工工艺 (13) 第五章保证安全措施 (17) 第六章消防措施 (19) 第七章文明工地管理措施 (19) 附图1施工及验收记录表

第一章编制依据 一、施工图纸与地勘报告 类别名称接收日期施工图纸黄石万达广场基坑支护设计图纸(蓝图2013.09.30)2013年10月10日地勘报告黄石万达广场地质勘察报告(电子版)2013年8月8日二、主要规范、规程 序号类别名称编号 1 国标建筑地基基础设计规范GB50007-2012 2 国标建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 3 国标建筑工程施工现场供用电安全安全规范GB50194-1993 4 行标建筑地基处理技术技术规范JGJ79-2002 5 行标建筑桩基技术规程JGJ94-2008 6 行标建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 7 行标建筑地基处理技术规程JGJ79-2012 三、主要标准 序号类别名称编号 1 国标普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB50080-2002 2 混凝土质量控制标准GB50164-1992 3 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 4 混凝土强度检验评定标准GBJ107-1987 四、主要法规 序号类别名称编号 1 国家《中华人民共和国建筑法》97主席令第91号 2 国家建设工程质量管理条例国务院279号发布 3 国家 房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和 送检的规定 建建(2000)211号 5 国家《中华人民共和国安全生产法》2002-11-1 6 国家《中华人民共和国环境保护法》第22号主席令 7 国家《中华人民共和国劳动法》1995-1-1 10 国家建设工程安全生产管理条例建设部

止水帷幕监理细则

汉拿香邑花园三期工程 止水帷幕施工监理细则 监理工程师(编制)总监理工程师(批准) 北京建工京精大房工程建设监理公司 汉拿香邑花园项目监理部 2012年8月

错误! 未定义书签。 二、止水帷幕工程设计 错误! 未定义书签。 三、监理细则编写依据 错误! 未定义书签。 四、水泥搅拌桩止水帷幕 错误! 未定义书签。 监理内容 错误! 未定义书签。 搅拌桩质量控制 错误! 未定义书签。 监理工作流程 错误! 未定义书签。 质量控制点的设置 错误! 未定义书签。 施工质量预控制 错误! 未定义书签。 搅拌桩施工过程质量监理 错误! 未定义书签。 竣工后质量控制 错误! 未定义书签。 五、高压旋喷桩 错误! 未定义书签。 旋喷桩质量控制 错误! 未定义书签。 监理工作流程 错误! 未定义书签。 设置质量控制点 错误! 未定义书签。 施工质量控制 错误! 未定义书签。 施工过程控制 错误! 未定义书签。 安全文明施工监理控制要点 错误! 未定义书签。 目录 一、工程概况:

、工程概况:工程名称:汉拿香邑花园三期工程建设单位:汉拿(天津)房地产开发有限公司设计单位:天津市房屋鉴定勘察设计研究院监理单位:北京建工京精大房工程建设监理公司总承包单位:龙元建设集团股份有限公司 本工程位于天津市东丽区成林道北侧,西至登州路,东侧为昆 俞路,北至程州路。建筑面积山2,住宅部分地上13层的为短肢剪力墙结构(5#?8#, 12#?15#, 19#?21#楼),层高,檐口高度;地下车库为框架板柱结构,层高,停车数为248辆。建筑防火等级二级,住宅主体地下室和地下车库防火等级为一级。屋面、地下室防水等级 为二级,配电间等电气房间及地下室住宅主体外种植顶板防水为一级。抗震设防烈度为七度;基坑安全等级为二级;使用设计年限年。 50二、止水帷幕工程设计 水泥搅拌桩止水帷幕采用双轴搅拌机施工, 单轴搅拌直径700mm, 单排水泥搅拌桩组间咬合200m组内咬合200mm搅拌桩使用级矿渣硅酸盐水泥,水泥参入比不小于15%。水泥搅拌桩与一二期交界处增加高压旋喷桩封闭。 附止水帷幕平面、剖面图:

止水帷幕施工方案

工程概况 工程名称: 建设单位: 主体设计单位: 基坑设计单位: 监理单位:东 承建单位:有限公司 1.1.工程现场及周边概况: 现场四周围墙已基本形成,水、电已经到位,具备开工条件。 1.2.工程地质和水文地质概况 1.2.1.场地地形、地貌及现状 拟建场地位于 1.2.2.土层分布与工程特性:详见地质报告; 工程项目控制目标及技术标编制依据 1.3.质量目标 一次性验收合格。中建国际大厦工程创建东营市“优质结构”工程、省优“泰山杯”、省“文明工地”工程提供条件。 1.4.工期目标 桩基及围护桩节点工期100个日历天,计划2016年月日开工,确保在2016年月日竣工。

1.5.安全生产、文明环保施工 ?确保达到安全文明标化工地,确保施工期间无重大安全事故发生。 ?我公司承诺在本工程建设中将始终把绿色施工、环保施工、节能施工放在首位。 1.6.“渣土垃圾”的整治处置 ?严格按山东省、东营市及园区有关要求,做好对施工过程中渣土和建筑垃圾的规范施工与运输等工作。 1.7.编制依据 ?本工程招标文件、包括招标答疑会纪要等; ?《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001); ?《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); ?《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); ?《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); ?《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); ?《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); ?《建设施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); ?《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003); ?国家、地区其他相关规范、规程及规定; ?我公司制订的质量、职业健康与安全、环境保护等管理文件。 2.总体施工部署 2.1.施工流程与进度计划 2.1.1.施工流程 本工程桩基及围护桩施工,将遵循下述原则: ?围护桩优先施工,在场地条件和用电量条件允许的前提下,工程桩作穿插施工; ?在围护桩施工中,先双轴水泥土搅拌止水帷幕桩,再钻孔灌注排桩施工; 再高压旋喷加劲桩; ?周围围护钻孔灌注排桩应优先施工。 ?工程桩施工应先双轴水泥土搅拌桩加固区、高压旋喷加劲桩(深坑)加固区施工;其次是基坑四周边桁架及对撑桁架区域工程桩施工;再施工

土建施工01标段止水帷幕监理细则

郑州市轨道交通3号线二期工程 土建施工监理项目 土建施工01标段 止水帷幕监理实施细则 [ 编制: 审核: 批准: , 上海同济工程项目管理咨询有限公司郑州市轨道交通3号线二期工程土建施工项目监理部 二○二○年三月

监理实施细则审批表 (轨道交通工程) 编号:

目录 1 工程概况 (1) 工程概况 (1) 工程地质情况 (2) 场地水文地质概况 (3) 2 专业工程特点 (3) 3 专业监理范围和目标 (4) 4 监理工作的依据 (5) 5 监理工作流程 (6) 6 监理工作要点及目标值 (7) 事前控制 (7) 事中控制 (8) 事后控制 (12) 7 监理工作方法及措施 (13) 监理工作方法 (13) 监理措施 (13) 安全监理措施 (14) 文明施工监理措施 (15) 常见质量通病及防治措施 (16)

1 工程概况 工程概况 郑州轨道交通3号线是中心城区一条由西北至东南的斜向径向线路。它联系惠济区、城市北部片区、老城区、郑东新区和经济技术开发区,基本贯穿东西向城市发展主轴,与轨道交通1号线共同担负起支撑城市东西向空间拓展和功能布局的任务,满足东西向客流走廊的运输需求,是市区除1号线外最重要的一条东西向轨道交通线路。 郑州轨道交通3号线二期工程为一期工程向南延伸,起于一期工程终点航海东路站,沿经开第十七大街、经开第十五大街走行,南止于经南十五路路口,线路长约,设站4座,均为地下线,其中换乘车站2座:分别在司庄站与11号线换乘,在南曹站与14号线换乘。平均站间距,最大站间距(航海东路站-程庄站),最小站间距(程庄站-司庄站)。 本工程土建分两个施工标段:01 标段包括 2 个地下车站和 2 个盾构区间,分别为经南十五路站、南曹站,区间为经南十五路站-南曹站区间、南曹站-司庄站区间;02标段包括2个地下车站和2个盾构区间,分别为程庄站、司庄站、区间为航海东路站~程庄站区间(含区间风井)、程庄站~司庄站区间。 经南十五路站为地下一层侧式站台车站,有效站台中心里程为右DK36+,设计起点里程为右DK36+,设计终点里程为右DK37+。车站外包总长,标准左右线站台宽度均为。 三轴搅拌桩止水帷幕实桩水泥掺量为20%,空桩水泥掺量为8%,桩径850mm,搭接250mm,桩中心距600mm。 南曹站为郑州市轨道交通 3 号线二期工程第三座车站。车站设于经开区,位于经开第十五大街与经南十二路交叉口,为3、14 号线换乘站,3 号线车站主体顺经开第十五大街布置,跨经南十二路路口,14 号线车站顺经南十二路布置。 南曹站车站主体为明挖地下两层(局部三层)岛式车站,车站采用两层三跨钢筋混凝土箱形框架结构,采用明挖施工法施工。车站的起点里程为右DK35+,终点里程为右DK35+,有效站台中心里程为DK35+,车站总长度为。车站主体标准段基坑深度约,盾构端头基坑深度约,换乘节点处基坑深约,标准段基坑宽度约,盾构端头基坑宽约。本站共4个出入口、两组风亭,顶板覆土厚3m。本站两端均为盾构法区间,本站小里程端为盾构始发井,大里程端为盾构接收井。

止水帷幕施工方案

xx居住区1-4#楼及地下车库工程 基坑支护(止水帷幕)施工方案 编制单位:xx市xx建筑工程有限公司 编制日期:xx年xx月xx日

一.编制依据 1.编制依据的资料: Xx市xx设计有限公司 xx居住区(凤海苑)总平面图 桩位详图 基础详图 xx市xx勘察院岩土工程勘察报告 2.编制依据的规范及规程 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-99 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 二.工程概况 拟建场区位于xx市xx区xx路以南,拟建物为四栋14-18层高层住宅楼,1-3#楼带一层地下室设计室内坪标高为5.50米,地下室及底标高-1.60米,采用桩(预应力方桩)筏基础。现场地面平整后标高2.00米,地下室基坑深度约3.6米,周长约470米。 三.工程、水文地质条件(根据地质报告) (一)、地形地貌 场区地形整体较平坦,勘察期间孔口处地面标高约 1.39~3.43米;原地貌属滨海浅滩,近期回填整平。 (二)、区域地质概况 该场地区域上属xx地块凹陷南侧与xx县隆起东侧Ⅲ级构造单元过渡地带。自太古~中元古代,该地区沉积巨厚的碎屑岩类,后经多次区域变质作用形成了一套古老的变质岩系。自上元古代以后,至新生代中更新世,一直处于长期、缓慢、稳定、上升隆起状态,无华北

型沉积。中生代晚期,区域构造活动强烈,伴随着大规模酸性岩浆侵入,形成了xx山花岗岩基岩,同时,受华夏构造体系控制,形成了NE向压扭性断裂构造及NW向张扭性断裂构造,并伴随着酸性~中基性岩浆侵入,形成了细粒花岗岩、煌斑岩等脉体,晚更新世以来,差异升降明显,xx湾开始下沉,沉积了厚度几米~十几米的陆相冲洪积层。全新世以来,海水侵入,在地形低凹地段沉积了厚度较薄的海相沉积层。近期人工填海整平,形成了现今的地形地貌。 (三)、各岩土层分布及物理力学性质 场区第四系主要由全新统人工填土、全新统海相沼泽化层、全新统洪冲积层和上更新统洪冲积层组成;场区基岩主要为太古界~元古界变粒岩,局部分布着燕山晚期侵入的细粒花岗岩岩脉。 本报告使用的地层编号采用了xx市建委推广的《xx市区第四系层序划分》标准地层层序编号,本工程共揭示了8个标准层、2个亚层,地层分析评价以层及亚层为单位。现按自上而下,由新到老的顺序将各土层分布特征及其物理力学性质分述如下: 1、第四系全新统人工填土层(Q4ml) 第○1层、素填土 该层广泛分布于场区。 层厚:4.20~9.50米,层底标高:-6.21~-2.00米。 褐色,稍湿~饱和,松散~中密。场区大部分地段以回填粒径5~50cm的碎石、块石为主,混10~30%基岩风化碎屑。常规钻探工艺无法成孔,勘察期间为了便于钻探,甲方使用挖掘机将钻孔处的碎石层挖除后采用基岩风化碎屑进行了回填。 该层强度低,均匀性较差,自重固结尚未完成,工程性状较差,未经处理不宜作为基础持力层使用。 2、第四系全新统海相沼泽化层(Q4mh) 第○4层、含有机质粉质粘土 该层广泛分布于场区。 层厚:1.30~5.00米,层底标高:-7.72~-4.57米。

深基坑工程监理细则模板

深基坑工程监理细 则

深基坑工程监理细则 一.工程概况 本工程,设计桩号为RK2+380~RK5+900,管沟全长 3.52km。综合管沟内收纳的市政管线有:110kV及220kV高压电缆、10kV中压电缆、通信电缆、给水管道、中水管以及直饮水管,其中中水管和直饮水管为预留管位。管沟采用矩形箱涵的结构形式,分为双仓,其中给水管、通信电缆、中水管及直饮水管位设为一仓(综合仓,净空尺寸 4.9×3.2m),高压电力电缆、中压电力电缆设为一仓(电力仓,净空尺寸2.2×3.2m)。 二.基坑工程监理工作程序(见图-2.0) 三基坑工程施工方案审查 3.1 基坑工程施工方案的报审

1. 基坑工程承包单位应编制施工方案,开挖深度超过5m(含5m) 的基坑(槽)并采用支护结构的工程;或基坑(槽)深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程应编制专项施工方案。 深度超过5m(含5m)或地下室三层(含三层)或深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的深基坑工程的施工方案施工单位应组织专家论证。 2. 在基坑工程开工前办理基坑工程施工方案报审手续,填报《施工组织设计/方案报审表》(A 3.1)报监理机构审查。 (1) 专项施工方案需经本单位技术主管部门审核、技术负责人签字,单位盖章。 (2) 报审时应附施工方案审批表;需要组织专家论证的基坑施工方案,应附专家论证审查报告,报审时应提交支护方案设计计算书。 3. 基坑工程专项施工方案经监理工程师审查,总经签字后方可实施,未经批准,施工单位不得擅自施工。 3.2 基坑工程专项施工方案编制的内容 基坑工程专项施工方案除一般的要求外还应包括下列内容: 1. 支护结构设计方案(由建设单位另行委托设计单位设计的除外) 2. 支护施工方案 3. 土方开挖方案 4.降、排水方案

止水帷幕专项施工方案

1 排水箱涵专项施工方案 一、工程概况 根据该工程地层和地下水位的特点,基坑位于透水层中,地下水比较丰富且距离河边较近,为了保证基坑在开挖后获得干燥的作业空间,必须对地下水进行控制才可保证基础工程的正常施工。 本箱涵基坑开挖根据设计要求采用高压喷射注浆法(旋喷局部摆喷)止水方案施工。旋喷桩径1200mm ,桩间距900mm ,固化剂采用P.O42.5R 普通硅酸盐水泥,帷幕深度4.5米。结合在长沙市施工旋喷桩的经验,本工程拟采用双管高压旋喷施工,即直接利用高压水泥浆液喷射切割土体,随着喷头的提升和旋转,水泥和土体在一定范围内形成一个圆柱状的固结体(即旋喷桩)。 根据工期、施工场地、地质情况,拟先上3台灌浆设备。其中左岸浏阳河段安排2台设备,右边安排一台设备。若因地质条件复杂,工程进展缓慢,再随时增加施工设备、确保按时完工。 二、 施工工艺方法 (1) 测放出高压旋喷桩桩位,插入竹签标志。注意引出控制基线,经常核对,保证桩位符合设计要求。确定合理的施工顺序及配套机械,水泥材料堆放及制浆场等布置要做到不妨碍其他工序施工。 (2) 每根桩施工前,都要从两个相互垂直的方向校正搅拌轴,确保桩身垂直度偏差不超过1%。 (3) 将钻机移到桩位,定位对中。

旋喷桩施工工艺流程图 (4)钻孔 4.1 钻孔采用150型地质钻机钻进,开口孔位与设计位置偏差不大于10cm,钻具采用Φ75 mm 金钢石或硬质合金钻头。钻孔孔壁应平直完整。 4.2 钻机安装必须平正稳固;钻孔应埋设孔口管;钻机立轴和孔口管方向必须与设计方向一致。并在钻孔过程中随时观测,及时纠偏。终孔后应进行测斜,若钻孔偏差超过设计值时,应按监理人指示采取其它补救措施,或报废原孔,重新钻孔。 钻孔时应对岩层、岩性及孔内各种情况进行详细记录。如钻孔过程中遇有塌孔或掉块难以钻进时,可先进行灌浆处理,而后继续钻进。如发现集中漏水,应查明漏水部位、漏水量和漏水原因,经处理后,再行钻进。 (5)地面试喷: 5.1钻孔验收合格后,准备向钻孔内下入喷头和喷杆之前,须进行地面试喷,以检查高压泵运行是否良好,输浆管路是否密封通畅,喷杆、喷嘴有无泄漏。 压力试验应在裂隙冲洗结束后进行,压力为灌浆压力的80%,该值若大于1MPa,采用1MPa。 5.2下入喷具:地面调试好后,设法将喷嘴加以保护,防止喷具在下入孔内过程中泥砂进入喷嘴。在必要的情况下,采用边射浆,边插管,浆压控制在1Mpa以下。喷头的位置一定要达到钻孔深度。否则,拔出喷具重新扫孔。 (6)制浆 6.1 灌浆材料采用42.5普通硅酸盐水泥,水泥浆液的水灰比采用1:1~0.8:1,搅拌水泥浆所用的水,应符合《混凝土拌和用水》(JGJ63—89)的规定。 6.2制浆采用二级搅拌系统,先按规定的水灰比向搅拌桶中下投放水和水泥,经过充分搅拌后,用比重计测量水泥浆液的比重,符合要求后通过过滤流入第二级搅拌桶,再进行搅拌。保证水泥浆液搅拌时间不少于30s,不使用配制后时间超过4h的浆液。不发生供料中断的现象;储料罐(箱)内不间2

止水帷幕施工方案doc资料

止水帷幕施工方案

深层搅拌桩施工方案 一、工程概况 1、工程概况 拟建的包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,基坑深度分别为7.85米(桩支护部分)和6.75米(土钉支护部分)。 基坑周围环境复杂,距离已建建筑物距离很近,按照土力学原理,基坑降水必然对周围建筑物产生沉降影响,具体情况见下表。 基坑与周边建筑物的关系见下表及《平面图》 为了减小基坑降水对周围建筑物的影响,在基坑的北侧和东侧设置止水帷幕。具体见《基坑降水布置平面图》。 2、工程管理目标 质量目标:国家验收规范合格标准。 安全、文明施工目标:市标化工地 二、编制原则

⑴在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 ⑵整个工程全过程对环境破坏最小、占用场地最少,采取对周围环境保护措施,避免周围环境的破坏。 ⑶充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 ⑷强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 ⑸实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 三、工程及水文地质情况 1、工程地质 包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,场地地形较平坦。拟建场地在地貌上属于大青山冲洪积沉积物。具体地层详见《包头市青山区民主路4#街坊棚户区改造项目岩土工程勘察报告》。 2、水文地质 本次勘察地下水位埋深为4.7~7.5m,地下水对混凝土结构有微腐蚀性,长期浸水下,对结构中钢筋有弱腐蚀性,在干湿交替下对其有弱腐蚀性。 场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g,设计地震分组为第一组,场地标准冻结深度1.2m。 四、基坑止水帷幕施工

相关文档
相关文档 最新文档