一、判断题:(对打“√”,错打“×”)

1、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。(√)

2、10kV、20kV、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导

部分对地高度分别小于2.6m、2.7m、2.8m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。(×)2.7m、2.8m、2.9m

3、运行中的高压设备其其中性点接地系统的中性点应视作带电体。(√)

4、火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡视时,应得到设备运行管理单位有关领导的批准,并至少应有两人一同巡视巡视人员应与派出部门之间保持通讯联络。(×)

5、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。(×)

6、新《安规》表2-2中所列的相应的指的是户外35kV及以上高压配电装置场所的行车通道上的车辆外廓至带电部分的最小安全距离。(×)

7、有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令(规范的操作术语),并使用经事先审核合格的操作票。(√)

8、停电拉闸操作必须按照开关-负荷侧刀闸母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸操作应与上述相同。(×)

9、拉合开关、刀闸的单一操作可以不用操作票。(×)

10、解锁工具包括解锁钥匙和手动操作的摇柄。(√)

11、操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。(√)

12、事故应急抢修可不用工作票,但抢修时间超过八小时应使用事故抢修单。(×)13、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人和工作许可人可以填写工作票。(×)

14、在几个电气连接部分上进行不停电的同一类型的工作,可以使用一张第二

种工作票。(×)

15、几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人。在工作班成员栏内,只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员名单。(√)

16、在同一变电站站内,依次进行的带电作业可以使用一张带电作业工作票。(×)

17、进入变电站进行架空线路或电缆工作的工作票签发人和工作负责人名单应事先送有关运行单位备案。(√)

18、停电范围内增加工作任务时若需变更或增设安全措施者必须填用新的工作票,并征得工作票签发人和工作许可人的同意。(×)

19、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿上注明。(×)

20、第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,传真的工作票等同于正式工作票。(×)

21、第二种工作票和带电作业工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人。(√)

22、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。(√)

23、第一、二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限,带电作业工作票以计划时间为限。(×)

24、第一种工作票只能延期一次,第二种工作票和带电工作票不能办理延期。(×)

25、用户变,配电站的工作许可人应是持有效证书的高压电工。(√)

26、所有工作人员(除工作负责人或专责监护人外)不许单独进入,滞留在高压室内和室外高压设备区内。(×)

27、工作票签发人或者工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。(√)

28、专责监护人不得兼做其他工作,若因故确实需要暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前就将工作现场交待清楚,并告知全体被监护

人。(×)

29、工作负责人不得兼做其他工作。工作负责人临时离开时,应通知工作班人员停止工作或离开工作现场,待专工作负责人回来后方可恢复工作(×)30、工作间断,工作班所有人员撤出工作现场,安全措施不动,工作票仍由工作负责人执存,间断后继续工作,必需通过工作许可人。(×)

31、履行工作许可手续后,若无工作负责人或专责监护人带领,工作人员不得进入工作地点。√)

32、在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将停电设备合闸送电。(√)

33、只有在所有工作票都已终结,并得到值班调度员或运行值班负责人的许可指令后,方可合闸送电。(×)

34、若至预定时间,一部分工作尚未完成,仍需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,在原工作票上注明,布置好安全措施后,方可继续工作。(×)

35、工作间断、验收和终结制度是保证安全的组织措施之一。(×)

36、工作人员在正常活动范围的距离小于表2—1规定的设备上工作需要将设备停电并做安全措施。(×)

37、应拉开隔离开关(刀闸),手车开关应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点(对于有些设备无法观察到明显断开点的除外)(√)38、对难以做到与电源安全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的电气连接。(√)

39、无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。(√)

40、验电时,人体应与被验电设备保持表4-1的距离(×)

41、对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。(√)

42、表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,如果有两个指示发生变化,可以作为设备有无电压的依据。如果指示有电,则禁止在设备上工作。(×)

43、星形接线电容器的中性点应接地(√)

44、在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。(√)

45、由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路品(开关)合上后,应在接地刀闸和断路品(开关)操作把手上悬挂“禁止分闸”的标示牌(√)

46、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。35kv及以下设备的临时遮栏,如因工作特殊需要,可用绝缘档板与带电部分直接接触。但此种挡板应具有高度的绝缘性能,并经耐压试验合格。(√)

47、个人保安接地线可以作为10kV及以下的配电设备的接地线或短路线(×)

48、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂:“禁止合同,线路有人工作!”的标示牌(×)

49、部分停电的工作,安全距离小于表4—1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏与带电部分的距离,不得小于表2—1的规定数值。(×)50、35kv及以下设备的临时遮栏,如因工作特殊需要,可用绝缘档板与带电部分直接接触。但此种挡板应具有高度的绝缘性能,并经耐压试验合格。(√)51、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁运行设备间隔的遮拦(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。(×)

52、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在门内。(×)

53、在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪或SF6气体泄露报警仪,在工作人员入口处也要装设显示器。这些仪器应定期试验,保证完好。(√)

54、进行气体采样和处理一般渗漏时,要戴防毒面具并进行通风。(√)

55、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作可不填用工作票,应做好相应记录。该工作至少由两人进行。(×)

56、运行人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非运行人员测量时,应填用变电站(发电厂)带电作业工作票。(×)

57、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,

站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。(√)

58、电力电缆设备的标志牌要与电网系统图、电缆走向图和电缆资料的名称一致。(√)

59、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的临时性遮拦(护网)。(×)

60、监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。(√)

二、选择题(单项选择)

1、电气设备分为高压和低压两种(C)

A.高压电气设备:对地电压在250V以上者;

低压电气设备:对地电压在250V及以下者。

B.高压电气设备:对地电压在1000V以上者;

低压电气设备:对地电压在1000V及以下者。

C. 高压电气设备:对地电压在1000V及以上者;

低压电气设备:对地电压在1000V以下者。

2、高压室的钥匙至少应有三把,由运行人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供运行人员使用,其它可以借给(A)使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。

A.经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人

B.经批准的非本站的运行人员和领导以及允许巡视高压设备的人员

C.经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修工作的负责人

3、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在(B )米以上,安装牢固并加锁者,可由单人值班。

A.1.5

B.1.7

C.1.9

4、不论高压设备带电与否,值班人员(A )进行工作。

A. 不得单独移开或越过遮栏

B. 可以单独移开或越过遮栏

C. 经站长同意可以单独移开或越过遮栏

5、监护操作时,操作人在操作过程中(B )。

A.经本站站长批准,允许单人执行简单的倒闸操作

B.不得有任何未经监护人同意的操作行为

C.在紧急情况时经监护人同意,可以分别进行不同项目的操作,但在操作过程

应大声复诵,并全过程录音

6、单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,( C )。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。

A.应征得管辖该站的站长同意,并按解锁工具管理规定,履行批准手续后方可

解锁

B.应征得运行单位领导批准,履行解锁批准手续后再次核对解锁设备,并对起

正确性负全部责任。

C.必须待增派运行人员到现场后,履行批准手续后处理

7、雷雨时,(A )。

A.一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作

B.一般不进行倒闸操作,确实需要倒闸操作需经变电站站长同意,并应穿绝缘靴和戴绝缘手套

C.禁止进行倒闸操作

8、操作票应保存(C )。

A.3个月

B. 6个月

C. 1年

9、持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作应(B )

A.得到许可人的同意,许可人布置安全措施并履行许可手续,在线路或电缆工作票上签名后,工作方能开始

B.增填工作票份数,工作负责人应将其中一份工作票交变电站工作许可人许可工作后,工作方能开始

C.若线路或电缆已延伸至变电站围墙内,应改此电气工作票,经许可人许可后工作方能开始

10、非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应(D)工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。A.由原工作票签发人变更新工作负责人将变动情况记录在工作票签发登记簿上

B.由原工作票签发人变更新工作负责人并告知全体工作班人员并将变动情况记录在工作票上

D.由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作

票上。

11、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应(B )并在工作票上增填工作项目。

A.由工作负责人通过许可人

B.由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意

C.由工作票签发人通过工作负责人并征得工作许可人同意

12、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应通过电话联系,并在(C )上注明。

A,工作票

B,工作票登记簿

C,工作票登记簿和工作票

13、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应( A )。原、现工作负责人应做好必要的交接。

A.由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及

工作许可人

B.由运行值班负责人经原工作票签发人同意后变更工作负责人,并告知全体工作人员及工作许可人

C.由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员14、在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应( B )方可执行,并应采取下列措施(略)。

A.先将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知工作负责人,在得到他们可以送电的答复后

B.先通知工作负责人,在得到工作班全体人员离开工作地点、可以送电的答复后

C.先由运行值班负责人将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知当值调度员,在得到调度员可以送电的确切指令后

15、检修工作结束以前,因需要将设备试加工作电压后,工作若需继续工作时,应( B )

A.经工作许可人同意

B.重新履行工作许可手续

C.重新签发工作票并办理许可手续

16、工作终结后,待( C )工作票方告终结。

A.拆除工作票上所列的临时遮栏,取下标示牌,并与运行人员共同检查设备状况、状态,有无遗留学生物件,是否清洁,恢复常设遮栏,经双方签字后B.拆除所有的接地线、接地刀闸,拆除工作票上所列的临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏

C.工作票上临时遮栏已拆除,标示牌已取下,已恢复常设遮栏,未拉开的接地线、接地刀闸已汇报调度

17、已终结的工作票、事故应急抢修单应保存(C )。

A.3个月

B. 6个月

C. 1年

18、工作人员工作中正常活动范围与10kV、35kV、110kV、220kV带电设备的安全距离分别为( A )

A.0.35m、0.6m、1.5m、3m

B.0.4m、0.3m、1.0m、1.8m

C.0.7m、1.0m、1.5m、3m

19、检修停电,应把(C )的电源完全断开

A.高、低压两侧

B.进出线两侧

C.各方面

20、验电时,应使用()验电器

A.电压等级合适而且合格的

B.相应电压等级而且合格的接触式的

C.相应电压等级而且合格的电容式的

21、雨雪天气时(B )直接验电。

A.可以进行室外

B.可以进行室外,但应戴绝缘手套并穿绝缘靴,验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环

C.不得进行室外

22、(C )的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。

A.220kV及以上

B.330kv及以上

C.500kV

23、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或工作人员使用个人保安线,但( A )

A.加装的接地线应登录在工作票上,个人保安接地线由工作人员自装自拆B.加装的接地线和个人保安接地线应登录在工作票上,其接地线、个人保安

接地线均由工作人员自装自拆

C.加装的接地线和个人保安接地线应登录在工作票上,个人保安接地线均由工作人员自装自拆

24、检修部分若分为几个在电气上不相连的部分[如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段],则( C )

A.应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸

B.应将各个可能来电侧的部分接地短路,将可能产生感应电的部分接个人保安接地线,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸。

C.各段应分别验电接地短路

25、严禁工作人员擅自移动或拆除接地线。高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作时应征得(C )方可进行。工作完毕后立即恢复。

A.运行人员的许可

B.调度员的许可

C.运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,应征得调度员的许可)26、进入SF6配电装置室低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量( B )各SF6气体含量是否合格。

A.不低于15%

B.不低于18%

C.不低于20%

27、在低压电动机和在照明回路上的工作(C )

A.填用变电站(发电厂)第二种工作票

B.填用变电站(发电厂)带电作业工作票

C.不填用工作票,应做好相应记录

28、在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应( B )

A.在工作票的备注栏注明带电部分,并严格执行工作安全交底。

B.将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔开

C.加派专责监护人专项监护

29、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在(A )的许可。

A.试验前应得到检修工作负责人

B.检修前应得到总工作负责人

C.检修前应得到试验工作负责人

30、凡在离地面(坠落高度基准面)( B )及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。

A.1.5m

B.2m

C.2.5m

三、选择题(多项选择)

1、作业人员的基本条件(BCF )

A.本企业的职工(包括外聘工)

B.具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。C.经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。

D.对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格

E.经过安全知识教育,熟悉现场电气设备接线,经设备运行管理单位考试并批准。

F.具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。

2、单人操作:由一人完成的操作。但必须满足以下条件(BDF)

A.220kV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的操作。

B.根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误后按操作程序进行

倒闸操作操作。

C.发令人将填写好的操作票传真给操作人,操作人按操作程序进行倒闸操作操

作。

D.允许单人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准。

E.允许单人操作的变电站需经设备运行管理单位批准。

F.人员应通过专项考核。

3、下列哪些工作可以不用操作票(A B C )

A. 拉合断路器(开关)的单一操作;

B.事故应急处理;

C.拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。

D.拉合断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的单一操作;

E.隔离损坏的设备;

4、在电气设备上工作,应填用工作票或事故抢修单有(ABCDEF )

A.变电站(发电厂)第一种工作票

B.变电站(发电厂)事故应急抢险单

C.变电站(发电厂)带电作业工作票

D.电力电缆第一种工作票

E.变电站(发电厂)第二种工作票

F.电力电缆第二种工作票

5、填用带电作业工作票的工作为(AD )

A.带电作业;

B.高压电力电缆不需停电的工作;

C.大于表2-1距离的相关场所和带电设备外壳上的工作;

D.邻近带电设备距离小于表2-1规定的工作

E.无触及带电设备导电部分的工作

6、一个工作负责人只能发给一张工作票,以下哪些工作可以使用一张工作票。(B C D E )

A.以一个停电设备间隔为限

电气安规考试题

电气安规考试题 一、填空题: 1.工作人员应具备必要得安全生产知识与技能,从事电气作业得人员,应掌握触电急救等救护法。 2.在电气设备上工作应有保证安全得制度措施,可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护、以及工作间断、转移与终结等工作程序。 3.在检修工作前应进行工作布置,明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案与书面安全要求,以及工作成员得任务分工。 4.作业人员应被告知其作业现场存在得危险因素与防范措施。 5.在发现直接危及人身安全得紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离现场。 6.安全组织措施包含工作票、工作许可、监护、间断、转移与终结等。 7.同一变电站内在几个电气连接部分一次进行得同一电压等级、同一类型得不停电工作,填用一张电气第二种工作票 8.在同一变电站内,一次进行得同一电压等级、同一类型得带点作业填用一张电气带点作业工作票 9.变更工作班成员或工作负责人时,应履行变更手续 10.在工作票停电范围内增加工作任务时,如无需变更安全措施范围,由工作负责人征得工作票签发人与工作许可人同意,在原工作票上增填工作项目;若需变更或增设安全措施,应填用新得工作票 11.工作票有效时间,以批准得检修计划工作时间为限,延期应办理手续 12.工作许可后,工作负责人、专职监护人应向工作班成员交代工作内容与现场安全措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作

13.工作负责人、专职监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护。工作负责人在全部停电时,可参加工作班工作;部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分得情况下,方可参加工作14.工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施确保不变。隔日复工时,应得到工作许可人得许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人得带领下进入工作地点 15.在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向工作人员交代带电范围、安全措施与注意事项。 16.全部工作完毕后,工作负责人应向运行人员交代所修项目状态、试验结果、发现得问题与未处理得问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后表示工作票终结 17.在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌与装设遮拦(围栏)等保证安全得技术措施 18.高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点4m以内,室外人员进入接地点8m以内,均应穿绝缘鞋。接触设备得外壳与构架时,还应戴绝缘手套 19.巡视高压设备时,不宜进行其她工作 20.雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷器与避雷针 21.工作结束时,应得到工作负责人得工作结束报告,确认所有工作班组均已完工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录核对无误后,方可下令拆除发电厂或变电站内得安全措施,向线路送电。 22.带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电、雪、雹、雨、雾等,不应进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于80%,不宜进行带电作业

2019年安规试题带答案

安规考试试题 一、单选题: 1、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和(B)培训,经考试合格上岗。 A.实践技能;B.岗位技能; C.安全技能;D.专业知识 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过(C)教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A.现场基础;B.危险点; C.安全知识;D.专业 3、高压电气设备:电压等级在(C)V及以上者; A.250;B.500;C.1000;D.10000 4、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在(B)m以上,安装牢靠并加锁者; A.1.5;B.1.7;C.2;D.2.5 5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点(C)m以内。 A.6;B.7;C.8;D.10 6、巡视配电装置,进出(C),应随手关门。 A.变电站;B.间隔;C.高压室;D.组合电气 7、监护操作时,其中一人对设备较为(B)作监护。特别严重和繁复的倒闸操作,由烂熟的运行人员操作,运行值班负责人监护。

A.清晰;B.熟悉;C.明白;D.了解 8、倒闸操作由(B)填用操作票。 A.运行人员;B.操作人员; C.监护人;D.工作许可人 9、操作票应填写设备的(B)名称。 A.编号;B.双重名称; C.开关;D.隔离开关(刀闸) 10、监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经(A)同意的操作行为。 A.监护人;B.发令人;C.值班长;D.调度员11、操作中发生(A)时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。 A.疑问;B.故障;C.异常;D.事故 12、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用(B),并站在绝缘垫或绝缘台上。 A.绝缘棒;B.绝缘夹钳;C.绝缘靴;D.工具13、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和(A)前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A.做好安全措施;B.推上接地刀; C.作好临时遮拦;D.未许可开工 14、(C)操作时不得进行登高或登杆操作。 A.刀闸;B.倒闸;C.单人;D.检修 15、不停电工作系指:(A)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

国家电网电气专业考试资料考试试题题库

2018国家电网电气专业考试资料、考试试题题库 2018国家电网第一批招聘专业中电气专业招聘人数最多,二本及以上都有机会报名参加考试,电气资料在各大专业中也是资料最多的一个专业。下面分享一部分新出版的国家电网电气资料及模拟题: 1.标明“100Ω,4W”和“100Ω,25W”的两个电阻串联时,允许加的最大电压是()。 2.在三相四线制供电线路中,三相负载越接近对称负载,中线上的电流() A.越小 B.越大 C.不变 D.无法确定 9.静电场是()。 A.无散场 B.漩涡场 C.无旋场 D.既是有散场又是漩涡场 10.导体在静电平衡下,其内部电场强度()。 A.为零 B.为常数 C.不为零 D.不确定 11.静电场中,点电荷所产生的电场强度的大小与场点到点电荷的距离大小() A.成正比 B.成反比 C.平方成正比 D.平方成反比

12.小电流接地电网中线路电流保护常用()接线方式。 A.两相不完全星形 B.三相完全星形 C.两相电流差 D.单相式 13.变压器重瓦斯保护动作时将() A.延时动作于跳闸 B.跳开变压器各侧断路器 C.跳开变压器负荷侧断路器 D.不确定 14.为了保护本线路的全长,限时电流速断保护的灵敏系数计算为() A.最小运行方式下本线路末端两相短路电流与动作电流之比。 B.最大运行方式下本线路末端两相短路电流与动作电流之比。 C.最小运行方式下本线路末端三相短路电流与动作电流之比。 D.最大运行方式下本线路末端三相短路电流与动作电流之比。 15.距离保护中的阻抗继电器,需要采用记忆回路和引入第三相电压的是()

A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性的阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 16.在给方向阻抗继电器接入电流、电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,就会出现 ()的后果。 A.拒动 B.误动 C.正方向故障拒动或反方向误动 D.损坏 17.继电保护反映电力系统元件和电气设备的(),根据运行维护条件和设备的承受能力,自动发 出信号,减负荷或延时跳闸。 A.故障 B.正常运行状态 C.异常运行状态 D.完好状态 参考答案: 1、【答案】A。解析:根据R I P 2,求出电流I 1 =, I 2 =,所以串联后电流为,所以电压为40V。 8.【答案】A。解析:负载对称时,中性线上电流为0。越接近平衡,中性线上电流越小。

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

电气安规考试题

《安规试题》电气专业 一、填空题 1、设备对地电压在250V以上才为高压,设备对地电压在250 V及以下者为低压。 2、禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关(刀闸)使各方面至少有一个明显的断开点。 3、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。 4、在倒闸操作过程中,如果违背操作的顺序时称为误操作,它将产生不良后果,一是损坏电器设备,二是直接威胁运行、检修人员的人身安全。 5、操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号 6、工作尚未全部终结,而需送电试验电动机或起动装置时,应收回全部工作票并通知有关机械部分检修人员后,方可送电。 7、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一第二种工作票。几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人,在工作班成员栏只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员。 8、检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分、如分段母线以隔开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段,各段应分别验电接地短路。

9、事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录簿,在开始工作前必须按本规程的规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。 10、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘鞋并不得靠近避雷针和避雷器。 11、倒闸操作的分类单人操作、监护操作、检修人员操作。 12、高压设备接地时,室不得接近故障点4米以,室外不得接故障点8米以,进入上述围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时应戴绝缘手套。 13、装卸高压熔断器应带护目镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。 14、在较短的时间危及生命的最小电流称为致命电流。 15、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作应填用第二种工作票。 16、与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。 17、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。高空作业,必须使用安全带。 18、在梯子上使用电气工具,应做好防止感电坠落的安全措施。在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时须立即切断电源。

安规考试带答案

、单选题共65题 1.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。答案:C 《线路安规:1.4.1》 A. 笔试 B. 口试 C. 考试 2. 第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。答案:B 《线路安规:2. 3.8.1》 A. 不同 B. 同一 C. 相近 3. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。答案:B 《线路安规:2.3.8.2》 A. 许可 B. 负责 C. 签发 4. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。答案:A 《线路安规:.3》 A. 设备 B. 现场

C. 接线 5.在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。答案:C 《线路安规:2.6.1》 A. 立即 B. 即可 C. 临时 6.工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认()工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。答案:B 《线路安规:3.4.1》 A. 部分 B. 所有 C. 全部 7.雷电时,禁止进行倒闸操作和()熔丝工作。答案:C 《线路安规:4.2.7》 A. 调换 B. 变更 C. 更换 8.在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。答案:C 《线路安规:6.1.5》 A. 黄灯 B. 绿灯 C. 红灯

9. 凡参加高处作业的人员,应每()进行一次体检。答案:B 《线路安规:7.2》 A. 季 B. 年 C. 月 10. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行()检查。安全带应按附录M定期抽查检验,不合格的不准使用。答案:C 《线路安规:7.7》 A. 全部 B. 质量 C. 外观 11.工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 12.在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好

电气专业考试题库完整

电气专业考试题库(I) 一、单项选择题: 1、低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的()。 A.接零保护 B.接地保护 C.电击保护 正确答案:C 2、柜(屏、台、箱、盘)保护导体应有()连接外部保护导体的端子。 A.金属的 B.裸露的 C.绝缘的 正确答案:B 3、接地(PE)或接零(PEN)支线必须( )与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 A.可靠地 B.单独 C. 用绝缘导线 正确答案:B 4、额定电压交流()及以下,直流1.5KV及以下的应为低压电器设备、器具和材料。 A.380V B.220V C.1KV 正确答案:C 5、金属电缆桥架及其支架全长应不少于()与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。

A.1处 B.2处 C.3处 正确答案:B 6、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于() A.2.5 mm2 B.4 mm2 C.6 mm2 正确答案:B 7、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于()的钢导管不得套管熔焊连接。 A.1.5mm B.2 mm C.2.5 mm 正确答案:B 8、三相或单相的交流单芯电缆,()穿于钢导管。 A.不得 B.允许 C.不得单独 正确答案:C 9()环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管。 A.有毒气体 B.湿度特别大的 C.爆炸危险 正确答案:C 10、花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6 mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按()做过载试验。 A.灯架重量的2倍 B.灯具重量的1.5倍 C.灯具重

火电厂电气安规试题

一、选择题 1、在二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者,需(B) A填用电气第一种工作票 B填用电气第二种工作票 C填用热控第二种工作票 D接受口头或电话命令 2、在未办理工作票()手续以前,值班人员不准将施工设备合闸送电。(D) A填用 B许可 C转移 D终结 3、已装设接地线发生(),其与带电部分的距离不符合安全距离要求,应采取相应措施。(C) A折断 B晃动 C摆动 D移动 4、在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设置()或“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。(B) A“在此工作!” B“禁止合闸,有人工作!” C“止步,高压危险!” D“禁止攀登,高压危险!” 5、接地网电阻不符合要求的,晴天也应(A) A穿绝缘靴 B待绝缘手套 C带护目镜 D站在绝缘垫或绝缘台上 6、线路的停、送电均应按照调度机构或线路运行维护单位的指令执行。()约时停、送电。(A) A严禁 B不应 C可以 D经领导批准可以 7、带电作业应在()下进行。(D)

A雷雨天气 B雨雾天气 C恶劣天气 D良好天气 8、工作尚未全部终结,而需要送电试验电动机或启动装置时,应()工作票并通知有关机械部分人员后,方可送电。(D) A重新办理 B终结 C继续使用 D收回全部 9、进入SF6配电装置地位区域电缆沟进行工作应先检测含氧量()和SF6气体含量是否合格。(D) A不低于8% B不低于12% C不低于15% D不低于18% 10、二次回路变动时应防止()或产生寄生回路。(C) A误动 B误碰 C误拆 D误接 11、不应在二次系统的()上接取试验电源。(D) A电压回路 B电流回路 C信号回路 D保护回路 12.二次回路耐压试验前,应通知有关人员,检查回路上确无人工作后,方可(C) A进行 B试验 C加压 D合闸 13、继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(直流系统接地等)或短路跳闸时,不论与本身工作是否有关,应(A) A立即停止工作,保持现状 B继续工作 C保留现场并立即通知值班人员 D及时处理 14、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(B)以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。

中安规试题答案

一、填空题(每题 2 分,共20 分) 1、新《煤矿安全规程》是根据《煤炭法》、(矿山安全法)(煤矿安全监察条例)制定的。 2、煤矿企业必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、(标准)(技术规范)。 3.煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制、(职能机构安全生产责 任制)(岗位人员安全生产责任制)。 4、(煤矿安全规程)、(作业规程)和《操作规程》三大规程在煤矿生产中具有 同等种要和并列平等的关系。 5、煤矿职工在安全生产中依法感受有关安全生产的(知情权)(建议权)的权 力 6、采掘工作面及其它作业地点风流中(瓦斯浓度)达到(1.0%)时,必须停止使用电钻打。 7、矿井相对瓦斯涌出量是指(矿井)在(正常生产)情况下平均日产一吨煤的瓦斯涌出量。 8、瓦斯检查做到(瓦斯检查手册)、(瓦斯检查牌板)、瓦斯班报三对口。 9、“一炮三检”是指(装药前)、(放炮前)、放炮后分别检查风流中的瓦斯。 10、井下供电应做到的“三无”内容是(无鸡爪子)(无羊尾巴)无明接头。 二、选择题(每题 2 分,共20 分) 1、采掘工作面进风流中氧气所占的体积佰分比不得低于(B ) 。A. 20.96% B. 20% C. 18% 2、压入式局部通风机和启动装置必须安装进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于(C )。 A 2m B 5 m C 10 m 3、电缆在水平巷道或倾斜井巷内吊挂间距不得超过(A )。 A.3m B. 4m C. 5m 4、因瓦斯超限而切断电源的电气设备,只有瓦斯浓度降到(B )方可送电开 动机器。 A.1.5% B.1.0% C.0.5% 5、检修电气设备时,下列哪种情况是不答应的(A ) A.可以约时停送电 B.不可约时停送电 C.电话通知停送电 6、局部通风机及其开关附近10m 内,风流中瓦斯浓度不超过(A )时,方可启动通风机。 A.0.5% B.1.0% C.1.5% 7、新《煤矿安全规程》自(A)起实施。 A 2016 年10 月1 日 B 2016 年11 月1 日 C 2016 年12 月1 日 8、安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少(A)次。 A 1 B 2 C 3 9、甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备,每(A)天必须使用校准气样和空气样调校 1 次。 A 7 B 10 C 15

2020年初级电气工程师考试题库388题[附答案]

2020年初级电气工程师考试题库388题[含答案] 一、多选题 1.变压器的高.低压绝缘套管的作用是( )。 A.对分接开关绝缘 B.对地绝缘 C.引出变压器高.低压绕组引线 D.对器身绝缘 标准答案:BC 2.各种防爆电气设备的保护装置和附属元件必( )整定可靠。 A.运行良好 B.齐全 C.可靠 D.完整 标准答案:BCD 3.( )等必须有保护接地。 A.橡套电缆芯线 B.铠装电缆的钢带(或钢丝) C.铠装电缆的铅皮 D.电压在36 V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳与构架 E.电缆的屏蔽护套 标准答案:BCDE 4.属于行政法规的是( ) 。 A.安全生产法 B.煤矿安全监察条例 C.煤炭法 D.安全生产许可证条例 标准答案:BD 5.安全生产管理,坚持( )的方针。 A.预防为主 B.安全责任制 C.安全第一 D.监督检查 E.综合治理 标准答案:ACE

6.架空电力线路验电时应注意( )。 A.先验远侧,再验近侧 B.先验低压,后验高压 C.先验近侧,再验远侧 D.先验上层,再验下层 E.先验下层,再验上层 F.先验高压,后验低压 标准答案:BCE 7.变压器差动保护动作的可能原因是( )。 A.二次线路故障 B.定值不合理 C.外部出线故障 D.变压器内部故障 标准答案:ABD 8.( )可造成电动机过负荷。 A.电源电压过低 B.重载启动电机 C.超载运行 D.机械性堵转 标准答案:ABCD 9.《煤矿安全规程》是煤矿安全法规体系中一部重要的安全技术规章,它具有( )的特点。 A.规范性 B.科学性 C.相对稳定性 D.强制性 标准答案:ABCD 10.计算短路电流时基准量通常选择( )。 A.电抗 B.电流 C.电压 D.容量 标准答案:CD 11.射极输出器的特点是( )。

电气安规考试试题

一、单项选择题(30分1分/题) 1. 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产(),规范各类工 作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、劳动纪律 B 、设备维护C、现场管理 2. 作业现场的生产条件和安全设施应等符合有关标准、规范的要求,工作人员 的()应合格、齐备。 A、安全工器具 B、劳动防护用品 C、车辆配备 3 现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够B放置整齐C、合格 4. 外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电 气设备接线情况、()和安全注意事项。 A、防范措施 B、危险点 C、技术措施 5. 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后才能恢复作业。 A、批准 B、纠正 C、许可 6. ()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和 设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业 场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 7. 高压电气设备是指()在1000V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 8. 雷雨天气,需要巡视()高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 A、带电 B、室内 C、室外 9. 室内高压设备发生接地时,不得接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 10. 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操 作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 11. 进行送电操作时,在合刀闸前,应检查开关确在()位置。 A、合闸 B、分闸 12. 停电操作必须按照()的顺序依次进行。 A、开关、负荷侧刀闸、电源侧刀闸; B、开关、电源侧刀闸、负荷 侧刀闸;C、负荷侧刀闸、电源侧刀闸、开关;D、电源侧刀闸、开 关、负荷侧刀闸 13. 雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止()倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 14. 在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 15. 工作人员工作中正常活动范围与10kV带电设备的安全距离应不小于()m A、0.30 B、0.35 C、0.40 16. 检修设备停电,应把()的电源完全断开 A、高、低压两侧 B、来电侧 C、各方面 17. 验电应使用()电压等级的、合格的接触式验电器。

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)

范文 2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试 1/ 10

题库及答案(完整版) 2020 年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)一、填空题 1、直流电动机磁励方式可分为(他励) 、(并励) 、(复励) 和 (串励) 。 2、一台三相四极异步电动机,如果电源的频率 f1=50Hz ,则定子旋转磁场每秒在空间转过( 25)转。 3、三相异步电动机的额定功率是满载时转子轴上输出的(机械功率),额定电流是满载时定子绕组的(线电流),其转子的转速(小于) 旋转磁场的速度。 4、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用(兆欧表),而不宜使用万用表。 5、交流电机定子绕组的短路主要是(匝间)短路和(相间)短路。 6、交流接触器常采用的灭弧方法是(电动力)灭弧、(栅片)灭弧;直流接触器常采用的灭弧方法是(直吹)灭弧。 7、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用,是将电弧分成(两)段以提高电弧的(起弧电压);同时利用两段电弧相互间的电动力将电弧向外侧(拉长),以增大电弧与冷空气的(接触面),迅速散热而灭弧。 8、引起接触器线圈发热的原因有(电源电压)、(铁心吸力不足),(线圈匝间短路),(电器动作超过额定)。 9、异步电动机的转速,总要(低于)定子旋转磁场的转速。 10、异步电动机启动时电流数值很大,而启动力矩小,其原因是

启 3/ 10

动时功率因数(低),电流中的(有功)成分小引起的. 11、绕线式电动机的调速原理,就是在转子回路串一个(可调)电阻,增加电阻时,其电动机的转速就(降低)。 12、直接启动的大型感应电动机,改善启动特性的方法有:采用(双鼠笼)或(深槽)式。 13、绕线式电动机在发电厂某些地方还经常用到它,它的优点是:(调速)和(启动)特性好。 14、电动机的自启动是当外加(电压)消失或过低时,致使电动机转速(下降),当它恢复后,转速又恢复正常。 15、异步电动机的内部通风系统一般可分为三类:(轴向)通风系统;(径向)通风系统;(混合)通风系统。 16、电动机在运行中产生的损耗会引起各部分(发热),其结果使电动机各部件的(温度)升高。 17、电动机的允许温升基本上取决于绝缘材料的(等级),但也和温度的(测量)方法及(散热)条件有关。 18、备用的电动机容易吸收空气中的(水分)而受潮,为了在紧急情况下能投入正常运转,要求定期测量绕组的(绝缘电阻)。 19、异步电动机在启动时,启动电流(很大)而启动力矩(较小)。 20、所谓改善异步电动机的启动特性,主要是指:(降低)启动电流,增加启动(力矩),提高启动时的(功率因数)。 21、在我国电动机的型号中,J 代表(交流),Z 代表(直流),T 代表(同期)。

最新精编国家电网安规考试题库500题(含参考答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 A.900 B.950 C.1000 D.1050 D 2.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 3.高压试验应填用()。 A.变电站(发电厂)带电作业工作票 B.变电站(发电厂)第一种工作票 C.变电站(发电厂)第二种工作票 D.变电站(发电厂)电力电缆工作票B 4.高压试验,如加压部分与检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离,可在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在断开点应挂有()的标示牌,并设专人监护。 A.“在此工作!” B.“从此进出!” C.“止步,高压危险!” D.“禁止合闸,有人工作!”C 5.高压试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查,恢复试验前的状态,经()复查后,进行现场清理。 A.检修负责人 B.工作许可人 C.试验负责人 D.运维负责人C

6.使用携带型仪器测量,连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于()mm2。 A.0.5 B.1.0 C.1.2 D.1.5 D 7.在开断电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,用()钉入电缆芯后,方可工作。 A.带绝缘柄的铁钎 B.接地的铁钎 C.接地的带绝缘柄的铁钎 D.接地的带手柄的铁钎C 8.进入电缆井、电缆隧道前,应先用吹风机排除浊气,再用()检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并作好记录。 A.气体检测仪 B.仪表 C.小动物 D.明火A 9.在电缆隧(沟)道内巡视时,工作人员应携带便携式气体测试仪,通风不良时还应携带()。 A.防毒面具 B.湿毛巾 C.正压式空气呼吸器 D.口罩C 10.在10kV跌落式熔断器与10kV电缆头之间,宜加装()装置,使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。 A.过渡连接 B.接地 C.绝缘 D.灭弧A 11.使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV及以下者,不得小于 1.5m;电压在10kV以上者,不得小于()m。 A.1.5 B.2

2018年度安规考试试题及答案

沙湾电厂2018年度安规考试试题及答案(运维) 单位:___________ 姓名:___________ 分数:___________ 一、选择:(将正确的答案填入括号内,每题2分,共40分) 1、因故间断电气工作连续( B )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。。 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、8个月 2、作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A、心外按压 B、人工呼吸 C、触电急救 D、外伤包扎 3、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( B ) 伏 A.6 B.12 C 24 D36 4、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( B )Ω。 A.0.5 B.4 C.10 D.30 5、用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( B )m。 A.2 B.5 C.10 D.20 6、一级动火工作票的有效期为(C)小时,二级动火工作票的有效期为()小 时。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。。 A、12、72 B、48、120 C、24、120 D、24、72 7、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全 措施者,应该使用( A )工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 8、工作票上所填写的月、日、时、分均填写( B )数字。 A.一位 B.两位 C.三位 9、下列不属于填写第一种工作票的是( D )。 A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 B、使用携带型仪器在高压回路上工作需停电或做安全措施者。 C、高压电力电缆需停电的工作。 D、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 10、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂 ( B )的标示牌。。 A、止步,高压危险 B、禁止合闸,线路有人工作! C、设备运行中

电气专业应聘笔试题(附答案)

下面是为您分享的关于电气专业应聘笔试相关资料,请您参考: 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 ° 2、一次设备:直接与生产和输配电有关。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、控制和保护的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,空载电流和负荷电流、短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。

2015《安规》考试复习题_国网新员工

国网技术学院成都分院《安规》考试复习题 第一部分复习题 一、单选题 1、作业人员安规考试()考试一次。 A、每年 B、每两年 C、每半年 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、2个月 B、3个月 C、4个月 3、电气设备分为高压和低压两种:低压电气设备是指电压等级在()以下者 A、1000V B、380V C、500V 4、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备(),存放急救用品,并应指派专人经常检查、补充或更换。 A、急救箱 B、工具箱 C、安全工器具 5、在高压设备上工作,应至少由()人进行。 A、1 B、3 C、2 6、在变、配电站(开关站)的带电区域内或临近带电线路处,禁止使用()。 A、木梯子 B、金属梯子 C、竹梯子 7、工作人员工作中正常活动范围与10kV设备带电部分的安全距离是()m。 A、0.7 B、0.35 C、0.95 8、电压等级为10kV的设备不停电时的安全距离() m。 A、0.95 B、0.7 C、0.35 9、一个工作负责人()同时执行多张工作票。 A、不能 B、可以 C、不宜 10、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过()m时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.5 B、1.0 C、2.0 11、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用( )的方式。 A、低挂高用 B、高挂低用 12、凡参加高处作业的人员,应()年进行一次体检。 A、每半年 B、每年 C、每两年 D、每三年 13、手持行灯电压不准超过()。 A、12V B、24V C、36V 14、当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应断开()电源将其停电,查明带电原因,并作相应处理。 A、上一级 B、下一级 15、电能表与电流互感器、电压互感器配合安装时,应有防止电流互感器二次()和电压互感器二次()的安 全措施。( ) A、开路、开路 B、短路、开路 C、开路、短路 16、按口头或电话命令执行的工作有:() A、在运行中的配电设备上的工作 B、事故应急抢修的工作 C、进户计量装置上的低压带电工作 17、所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足是()的安全责任之一。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、工作票签发人 18、凡在离地面(坠落高度基准面)()及以上的地点进行的工作,都应视为做高处作业。 A、1.5m B、2m C、2.5m 19、第一、二种工作票只能延期() A、一次 B、二次 C、三次 20、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作班成员 B、工作负责人 C、工作票签发人 21、下列哪条不是工作班成员的安全责任:( ) A、督促、监护工作班成员遵守本规程 B、熟悉工作内容、工作流程 C、正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品。 22、所有电气设备的金属外壳均应有良好的()。 A、保护装置 B、接地装置 23、电气工具使用时应按有关规定接好()和接地线,使用中发生故障,应立即修复。 A、开关 B、电源 C、漏电保护器 24、电气工具和用具应由专人保管,每()应由电气试验单位进行定期检查。 A、一年 B、4个月 C、6个月

新版电气《安规》试题库(公共部分)

新版电气《安规》试题库 (公共部分) 一、填空题 1.为加强电力生产,规范各类工作人员的行为,保证、 和安全,依据国家有关法律、法规、结合电力生产的实际,制定本规程。 (答案:现场管理、人身、电网、设备) 2.作业现场的和等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应、。(答案:生产条件、安全设施、合格、齐备) 3.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备,存放,并应指定专人经常、或。(答案:急救箱、急救用品、检查、补充、更换) 4.现场使用的应合格并符合有关要求。(答案:安全工器具) 5.各类作业人员应被告知其和存在的、防范措施及。(答案:作业现场、工作岗位、危险因素、事故紧急处理措施) 6.各类作业人员应接受相应的和,经考试合格上岗。 (答案:安全生产教育、岗位技能培训) 7.作业人员对本规程应考试一次。因故间断电气工作连续以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。(答案:每年、3个月) 8.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员,应经过后,方可下现场参加指定的工作,并且不得工作。(答案:安全知识教育、单独) 9.任何人发现有违反本规程的情况,应,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝和;在发现直接危及、和安全的紧急情况时,有权或者在采取后撤离作业场所,并立即报告。(答案:立即制止、违章指挥、强令冒险作业、人身、电网、设备、停止作业、可能的紧急措施) 10.在试验和推广、、、的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。(答案:新技术、新工艺、新设备、新材料)11.本规程适用于运用中的、、、和上工作的人员。(答案:发、变、输、配电、用户电气设备) 12.35KV电气设备不停电时的安全距离为,110KV电气设备不停电时的安全距离为,10KV电气设备不停电时的安全距离为。(答案:1m、1.5m、0.7m)13.10、20、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分

相关文档
相关文档 最新文档