35KV变电所分列运行安全措施我矿自备电厂主机检修解环时,为提高地面35KV变电所供电容量,将海孜两条进线(3535,3635)转换为运行状态,本所内1#和2#主变采取分列运行方式,为保证分列运行期间的供电安全,规范倒闸操作,迅速正确处理突发事故,特编制本措施。

1、自备电厂退网时,本措施正式生效实施,至地面35KV变电所恢复原有运行状态时结束,在此期间,必须严格执行本措施;

2、自备电厂退网时,变电所6KV高压必须提前退出电容器补偿装置,退网后,可根据电压高低决定投退电容器补偿装置;

3、电厂检修期间,矿各级变电所严禁私自合联络,凡违反本规定造成设备损坏,严格按矿有关规定处理责任人及有关单位。

一、正常检修时倒闸操作办法:

1、双回路同时供电变电所合联络时,上级变电所先合联络,下级变电所才允许合联络;分联络时,下级变电所未分联络,上级变电所禁止分联络;

2、对全矿高压双回路分列运行线路,若需检修设备合联络时,必须通知地面35KV变电所和保运一区区值班人员,由区值班人员通过变电所专用电话联系淮北供电调度,海孜区变合母联后,再合地面35KV 变电所母联3500,然后合6KV母联616,依次从上级变电所到下级变电所合联络。检修结束,分联络于此相反,依次从下级变电所到上级变电所分联络,直到海孜区变分列运行。

二、掉电事故时倒闸操作办法:

1、东风井、西风井、压风机房、主副井均为6KV单母线分段接线运行车间,电源进线一条运行,一条热备用。

(1)当在运行进线掉电时,以上车间变电工必须汇报调度所、区值班,并分断原运行进线回路,再合上热备用进线回路,最后恢复设备供电。35KV变电所观察两台主变负荷变化,提前对过负荷按限电次序表限电。

(2)当热备用进线故障时,35KV变电所变电工先汇报矿调度所、区值班,并提醒受电车间热备用回路已出现故障。区值班应立即安排外线电工抢修线路,尽快恢复热备用状态;

(3)当两条进线均掉电时,以上车间禁止改变原供电运行状态,原地等待送电;

2、下井有四条回路,Ⅰ、Ⅲ回路和Ⅱ、Ⅳ回路分别来自地面35K V Ⅱ段和Ⅰ段母线上。

(1)当其中一条下井回路出现跳闸时,一水平中央变电所应立即汇报矿调度、区值班,并联系地面35KV变电所,通知淮北供电调度,海孜区变合联络后,地面35KV变电所合联络3500,再合6KV母联616,然后通知井下一水平中央变电所合联络620,623。区值班立即组织维修电工排除故障,恢复原分列运行状态。

(2)当35KV同一段母线上的下井两条回路掉电时,一水平中央变电所应立即汇报矿调度、区值班,并分断已掉电的两条进线柜断路器,并分断该段母线上所有馈出线,再合上该车间联络开关,然后分别试送一次刚才分断的馈出线,恢复设备供电。

3、井下采区变电所为双回路,正常情况下均为双回路分列运行状态。(1)当井下变电所任意一条进线回路掉电时,必须先确认掉电的进线回路断路器处于分断状态,并分断该段母线上所有馈出线,再合上该车间联络开关,然后分别试送一次刚才分断的馈出线,恢复设备供电。

(2)当井下变电所两条进线同时掉电时,禁止改变原供电运行状态,原地等待送电;

4、对工人村、地面生产车间、锅炉房、水源井、新支护科、矸石山、二处为6KV单回路供电线路,当出现速断掉电、接地故障时,区值班组织维修电工处理好故障后,方可送电。对地面生产系统、圆筒仓可先倒换低压,再处理故障。因过流Ⅲ段动作掉电,原则上允许试送一次,若再次跳闸,必须查明原因,故障排除后,方可送电。

电气工程塑料线槽安装施工方案

一、 施工准备 1.1 技术准备 1.施工图纸和技术资料齐全。 2.施工方案编制完毕并经审批。 3.施工前应组织参施人员熟悉图纸、方案,并进行技术、环境、安全交底。 1.2 材料准备 1.塑料线槽:由槽底、槽盖及附件组成,它是由阻燃型硬聚氯乙烯工程塑料挤压成型,严禁使用 非阻燃型材料加工。选用塑料线槽时,应根据设计要求选择型号、规格相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其氧指数不应低于27%。以上线槽内外应光滑无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象,应经过阻燃处理并有阻燃标记和产品合格证,外壁应有间距不大于1m 的连续阻燃标记和制造厂标。 2.木砖:用木材制成梯形,使用时应做防腐处理。 3.塑料胀管:选用时,其规格应与被紧固的电气器具何重相对应,并选择相同型号的圆头螺丝与垫圈配合使用。 4.镀锌材料:选择金属材料时,应选用经过镀锌处理的圆钢、扁钢、角钢、螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈等,非镀锌金属材料需进行防锈和防腐处理。 5.辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调和漆、防锈漆、橡胶绝缘带或粘塑料绝缘带、黑胶布、螺旋接线钮、安全型压线帽、绝缘导线、套管、接线端子、石膏等。 1.3 机具准备 1.铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、电工常用工具、活扳子、手锤、钢锯、钢锯条。 2.手电钻、电锤、工具袋、工具箱、高凳。 1.4 作业条件 1.配合土建结构施工预埋保护管、木砖、预留孔洞。 2.屋顶、墙面及地面油漆、浆活全部完成。 二、施工工艺 2.1 工艺流程 2.2 操作工艺 1.弹线定位。 (1)弹线定位应符合以下规定:线槽配线在穿过楼板墙壁时,应用保,护管,而且穿楼板处必须用钢管保护,其保护高度距地面不低于1.8m ;过变形缝时应做补偿处理。 (2)弹线定位方法:按设计图确定进户线、盒、箱等电气器具固定点的位置,从始端至终端(先 弹线定位线槽固线槽连槽内放导线连线路检查 绝缘遥测 槽板盒盖

电缆敷设安全技术措施范例

整体解决方案系列 电缆敷设安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-70607电缆敷设安全技术措施 Model of safety technical measures for cable laying 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 电缆敷设安全技术措施 1)供电电缆应沿道路路边或建筑物边缘埋设,并宜沿直线敷设;转弯处和直线段每隔20m处应设电缆走向标志。 2)电缆直埋时,其表面距地面的距离不宜小于O.2~O.7m;电线上下应铺以软土或砂土,其厚度不得小于lOOmm,并应盖砖保护。 3)电缆与铁路、厂区道路交叉处,应敷设在坚固的保护管内;管的两端宜伸出路基2m。 4)低压电缆(不包括油浸电缆)需架空敷设时,应沿建筑物、构筑物架设,其架设高度不应低于2m;接头处应绝缘良好,并应采取防水措施。 5)电缆直埋时,电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小距离应符合表15―6的规定。

严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行: ①电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间在交叉点前后1m范围内,当电缆穿人管中或用隔板隔开时,其交叉距离可减为O.25m。 ②电缆与热力管道(管沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。 ③电缆与热力管道(管沟)、油管道(管沟)、可燃气体及易燃液体管道(管沟)、热力设备或其他管道(管沟)之间,虽距离能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后hIl范围内,尚应采取保护措施;当交叉距离不能满足要求时,应将电缆穿人管中,其距离可减为O.25m。 6)进入变电所、配电所的电缆沟或电缆管,在电缆敷设完成后应将管口堵实。 表15―6电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小距离 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

安全操作规程编写要点

安全操作规程编写要点 1、操作规程是对生产经营企业各岗位如何遵守有关规定,是安全完成本岗位工 作任务的具体做法与必须遵循的操作步骤。由于各经营单位的生产经营方式、生产经营条件、生产经营范围、工艺方法、生产经营场所及工作程序千差万别,因此本要点仅列出生产经营企业的部分操作规程的种类及要点。各单位应当根据自身实际情况确定相应的岗位,在此基础上制定和完善相应的岗位安全操作规程。保证本单位安全生产责任制中涉及到的所有岗位均有相应的岗位操作规程。 2、岗位安全操作规程(岗位操作法)的编制,应根据生产产品的原辅料性质、 生产工艺技术、生产流程、生产设备、危险特性、风险分析、安全措施等基本要求编写该产品生产岗位安全操作规程(岗位安全操作法),作为产品安全生产的安全操作依据。 3、岗位安全操作规程至少包括以下内容: 1)本岗位工作职责、权力和义务。 2)工艺过程中的危险因素、潜在事故、控制失效、设备设施故障、人的不安全行为等风险分析内容,有针对风险分析结果所制定的安全防护及应急处置措施。 3)工艺参数的设计值、控制范围与连锁报警值,标出带有控制点的生产工艺流程图。 4)正常开、停车操作程序,注意事项及安全措施。 5)紧急(含事故)停车操作程序和处置方法。注意事项及安全防护措施。 6)正常运行操作、维护(含设备、设施),巡回检查方法。 7)岗位紧急及异常情况时应急处理措施和上报程序。 8) 巡回检查频次、路线、内容、方法与要求。 9) 装置运行中跑、冒、滴、漏的安全处理的要求。 10) 安全防护装置(安全附件、连锁及报警装置)保养及维护的要求。 11) 消防及应急救援器材配备及正确使用的要求。 12)劳动防护用品的个体防护要求。

金属线槽配线安装工程施工方法

金属线槽配线安装工程施工方法 一、操作工艺 弹线定位:根据设计图确定出进户线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端找好水平或垂直线,定位弹线,并标出具体位置。 作好支架与吊架的安装及预埋吊杆、吊架工作。支架与吊架所用材料、焊接、安装应符合要求,应有防腐处理,固定点间距一般不大于 1.5--2m。严禁用木砖固定支架和吊架。 1、线槽安装要求: 线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,附件齐全。 接口应平整。接缝处应紧密平直。槽盖装上后平整、无翘角,出线口位置准确。 在吊顶内敷设时,如果吊顶无法上人时应留有检修口。 不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。 线槽经过建筑物的变形缝时线槽本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线及槽内导线均应留有余量。 敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的桥架应符合规范要求。 2、线槽敷设要求: 线槽直线连接应采用连接板,用垫圈、螺母紧固,接茬处缝隙应严密。 线槽进行交叉。转弯。T形连接时,应用单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行连接。 线槽末端应加装封堵。 建筑物有坡度时,线槽应随其变化坡度。待线槽敷设确认合格后,再进行槽内配线。 线槽内配线要求:配线前应清除槽内的积水和污物;槽内线不超过内部截面积的50%;不同电压、回路、频率的导线应加隔板敷设;应有补偿余量;应有防水措施。 放线前检查线槽是否清洁,接地是否合格,管与槽连接处护口。锁紧螺母是否齐全,作好导线的检查、绑扎、标记工作。 二、成品保护 安装金属线槽时,应注意保持墙面的清洁。 接、焊、包完成后,接线盒盖、线槽盖板应齐全平实,不得遗漏。 使用高凳时,注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗等。 三、质量通病及防治

电缆铺设安全技术措施

编号:SM-ZD-43571 电缆铺设安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电缆铺设安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、事由: 北采区皮带斜井铺设高压铠装电缆,为保障工作安全、顺利进行,特编制如下安全技术措施。 二、技术要求: 1、电缆型号:高压铠装电缆70mm2 2、电缆数量:2盘1000米,共计2根,每根长500米 3、铺设路线:皮带斜井井口--井底变电所 4、工作人数:100人 三、安全措施: 1、两盘电缆必须在地面做好支撑架子,确定其牢固、可靠,方可放电缆。 2、施工前必须将强力皮带启动开关断开,上好机械闭锁。 3、在施工地点,施工时间内严禁非工作人员行走、通过。 4、指定现场工作负责人,负责电缆铺设整体工作的指挥、

调度及协调工作。 5、工作现场必须有一名安检员在现场监督工作。 6、地面放电缆人员必须控制好放电缆的速度,并用大木板作为电缆盘刹车之用。 7、井下拖电缆的人员控制好距离,人员之间间隔5米1人。 8、拖电缆指定专人喊口号,电缆上、下肩要一致。 9、工作人员在拖电缆时严禁生拉硬拽,损坏电缆。 10、电缆在拐弯时,人员一律用靠弯道一侧的肩膀,避免电缆拉紧,人员被挤伤。 11、电缆拉到位后,必须及时进行吊挂,避免损坏电缆。 12、工作人员在施工过程中认真做好自主保安及互助保安工作。 13、工作人员必须听现场负责人指挥,严禁违章指挥和违章操作。 14、措施必须经过贯彻、学习签字后,方可进行施工。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

安全操作规程培训内容

为了提高员工和管理人员的素质,提高公司的管理水平,保证公司可持续性发展;必须进行有效的培训,做好培训的基础是要有可行完整实用的培训计划,现将今年的培训工作计划如下: 一、建立集团公司、下属各分公司和车间班组的三级培训教育体系 一级培训是集团公司负责集团大政方针、公司文化、发展战略、员工心态、规章制度、管理技能、新技术、新知识等前瞻性教育和培训。培训对象为集团公司中层以上管理人员和集团全体管理人员。组织部门为人力资源部,每月至少进行一次,每次不少于一个半小时。 二级培训是各分公司负责对本单位班组长以上和管理人员的培训,主要内容是公司企业文化教育、本单位规章制度及安全操作规程;负责人为各分公司总经理。每月一次,每次不少于一个半小时。 三级培训是各车间班组负责对所管辖的全体员工的培训,主要内容是岗位职责、操作规程、安全操作规程、岗位工作流程和工艺技能专业知识、作业指导书等,负责人是各车间班组的负责人。培训时间是每周不少于一次,每次不少于一小时。利用每天的班前会班后会,反复学习本岗位职责和安全操作规程。 二、各分公司专业业务技能知识的培训,主要内容是三个方面:一是工艺技术知识的培训,二是机械设备维护和保养知识的培训,三是生产管理知识的培训;每周一次,每次不少于一小时。 三、各部门(如销售、财务、采购、人力资源、国际贸易、办公室)专业知识的培训由部门负责人组织进行,主要内容就是本部门相关专业知识的系统培训,结合工作实际运行中出现的专业问题,进行探讨培训交流,教会下属如何去做好工作,提高下属的专业技能,每周一次,每次不少于一小时。培训形式多种多样,目的就是提高人员素质和工作质量、产品质量。 四、新员工的岗前培训:新员工集中招聘八人以上者由公司人力资源部组织培训,不得少于三天,主要内容是公司简介、发展历程、战略目标、公司文化、产品介绍、通用规章制度和通用安全操作规程,新员工到车间后(或班组)进行岗位职责和操作规程的培训,第一个月内在车间实际培训不得少于6小时,使每个员工到岗后明确本岗位的工作职责范围,本岗应知、应会,应做什么,不能做什么;本岗位工作做到什么标准,明确本岗位操作规程和安全操作规程。新员工在上岗二个月后要有书面考试,考试成绩纳入试用期转正的考核评定中。对于平时补充招聘到岗的新员工人力资源部每月集中进行一次岗前培训。 五、培训的考核和评估,培训计划的有效运行要有组织上的保证,并要用制度的形式确定下来,对培训结果要跟踪。建立管理人员培训档案,把管理人员参加培训、培训作业上交等情况纳入档案管理和全年的考核之中。考核是两个方面,一是对培训组织者的考核,二是对员工参训后的评价和考核;要保证培训工作落实到位。使培训工作真正成为公司的基础工作,培训真正起到作用,有效地提高管理人员和员工的素质,并使之能科学、扎实而又有效地开展起来,变员工要我培训为我要培训,以适应公司的转型和高速发展,塑造学习型组织,体现公司和个人的价值。 六、要求:各分公司各部门拟定本单位的年度培训计划,培训年度工作计划于一月十日前报主管领导;培训计划要认真去做,细化到每个月进行几次,培训计划中要明确培训的组织者、责任人,培训时间,培训主题及内容,培训形式,参训人员,培训主讲,培训要有记录,对培训结

铸造安全操作要点标准范本

操作规程编号:LX-FS-A87455 铸造安全操作要点标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

铸造安全操作要点标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 铸造是把高温熔化的液态金属浇注、压射或吸人铸型型腔中,待其凝固后而得到的一定形状和性能要求的金属铸件的一种制造方法。铸造生产属于热加工,其生产过程包括:混砂、造型、熔化、浇注和清理等几个环节。 一、铸造的危险因素和多发事故 铸造生产因其工序多,起重运输量大,生产过程中伴随高温,并产生各种有害气体和粉尘、烟雾和噪声等特点,使得铸造作业经常发生烫伤、火灾、爆炸和机械伤害等事故;另外,还易造成热辐射、中毒、振动及矽肺病等职业病伤害。因此,铸造作业的安全

管内穿线及线槽配线施工方案样本

管内穿线及线槽配线施工方案 一、管内穿绝缘导线安装 1 范围 本工艺标准适用于照明配线工程的管内穿线安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 绝缘导线: 导线的型号, 规格必须符合设计要求, 并有产品出厂合格证。 2.1.2 镀锌铁丝或钢丝: 应顺直无背扣、扭接等现象, 并具有相应的机械拉力。 2.1.3 护口: 应根据管径的大小选择相应规格的护口。 2.1.4 螺旋接线钮: 应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。 2.1.5 LC型压线帽: 具有阻燃性能氧指数为27%以上, 适用于铝导线2.5mm2、4mm2两种, 适用于铜导线1mm2至4mm2结头压接, 分为黄、白、红、绿、蓝五种颜色, 可根据导线截面和根数选择使用( 铝导线用绿、蓝; 铜线用黄、白、红) 。 2.1.6 套管: 有铜套管, 铝套管, 铜铝过渡套管三种, 选用时应采用与导线材质, 规格相应的套管。 2.1.7 接线端子( 接线鼻) : 应根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。 2.1.8 焊锡: 由锡、铅和锑等元素组合的低熔点( 185~260℃)

合金。焊锡制成条状或丝状。 2.1.9 焊剂: 能清除污物和抑制工件表面氧化物。一般焊接应采用松香液, 将天然松香溶解在酒精中制成乳状液体, 适用于铜及铜合金焊件。 2.1.10 辅助材料: 橡胶( 或粘塑料) 绝缘带、黑胶布、滑石粉、布条等。 2.2 主要机具: 2.2.1 克丝甜、尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车。 2.2.2 电炉、锡锅、锡斗、锡勺、电烙铁。 2.2.3 一字改锥, 十字改锥、电工刀、高凳、万用表、兆欧表。 2.3 作业条件: 2.3.1 配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕。 2.3.2 高层建筑中的强电竖井、弱电竖井、综合布线竖井内, 配管及线槽安装完毕。 2.3.3 配合土建工程顶棚施工配管或线槽安装完毕。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 →→→→→ →→ 3.2 选择导线:

电缆线路敷设安全技术措施

电缆线路敷设安全技术措施 1)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。 2)电缆截面的选择应符合JGJ46—2005规范中第7.1.3条1、2、3款的规定,根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 3)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。 4)电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。 5)电缆直接埋地敷设的深度不应小于O.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。 6)埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下O.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。 7)埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 8)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

9)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,敷设高度应符合JGJ46—2005规范中第7.1节架空线路敷设高度的要求,但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m。架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。 10)在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引人,严禁穿越脚手架引人。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施。 11)电缆线路必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合JGJ46—2005规范中第7.1.17条和7.1.18条要求。

车床安全操作要点

行业资料:________ 车床安全操作要点 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

车床安全操作要点 在车床主轴上装卸卡盘应在停机后进行,不可用电动机的力量取下卡盘。夹持工件的卡盘、拨盘、鸡心夹的凸出部分最好使用防护罩,以免绞住衣服及身体的其他部位。如无防护罩,操作时应注意距离,不要靠近。车削外圆面、端面等时,车刀安装在方刀架上,刀尖一般应与车床中心等高。车刀在方刀架上伸出的长度一般应小于2倍刀体高度,垫片要放平整,片数不能太多(不超过3片),要用两个螺钉来压紧车刀。这样才能保证切削时刀具稳固,避免折断伤人。 在车床上进行切断工作时,注意切断刀的安装,使刀尖与工件中心等高。如刀尖低于工件中心时,切刀易被压断;如刀尖高于工件中心,切刀后面顶住工件,不易切削。工件的切断处应距卡盘近些,以免切断时工件振动,并避免在顶尖上切断。操作时,要均匀进给,即将切断时,必须放慢进给速度,以保证安全。用顶尖装夹工件时,顶尖与中心孔应完全一致,不能用破损或歪斜的顶尖,使用前应将顶尖和中心孔擦净。后尾座顶尖要顶牢。 在车床上钻孔前,必须先车平端面。为防止钻头偏斜折断,可先用车刀划一坑或用中心钻钻中心孔作为引导,钻孔时应加冷却液。孔将钻通时,须放慢进给速度,以防钻头折断。车削细长工件时,为保证安全应采用中心架或跟刀架,长出车床部分应有标志。车削形状不规则的工件时,应装平衡块,并试转平衡后再切削。除车床上装有运转中自动测量装置外,均应停车测量工件,并将刀架移动到安全位置。用砂布打磨工件表面时,应把刀具移动到安全位置,不要让衣服和手接触工件表面。加工内孔时,不可用手指支持砂布,应用木棍代替,同时速度不宜太快。 第 2 页共 7 页

综合布线pvc线槽走线施工工法

综合布线PVC线槽走线施工工艺方法及工艺标准 1、施工方法及工艺标准 各系统的施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要求: 《防雷及接地安装工艺标准》(322-1998) 《线槽配线安装工艺标准》(313-1998) 《钢管敷设工艺标准》(305-1998) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94); 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》;(533-1996); 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《GB65100-86》30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统 《GB11318-89》30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统 《GB50200-94》有线电视系统工程技术规范 《GY/T106-92》有线电视广播系统技术规范 《GBJ》民用建筑电缆电视系统工程技术规范 中国工程建设标准化协会标准 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 CECS 72:97 中国工程建设标准化协会标准 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》 CECS 89:97 2、主要施工工序及方法 校园网工程主要施工工序:线缆敷设、设备安装、系统调试。 2.1施工要点 弹线定位:根据设计图确定出安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,计算好线路走向和线缆根据确定好施工图,标明在什么地方打孔和打多大的孔,确定水平线缆和垂直线缆的走向和根数以及线槽的尺寸。 要求所用材料应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm内,切口处应

无卷边、毛刺;安装牢固,保证横平竖直;固定支点间距一般不应大于1.0-1.5mm,在进出接线箱、盒、柜、转弯、转角及丁字接头的三端500以内应设固定支持点,支、塑料螺栓的规格一般不应小于8mm,自攻钉4mm*30mm。 线槽安装要求:线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全;线槽接口应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上后应平整、无翘脚,出线口的位置准确;线槽的所有拐角均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并做好整体接地;线槽安装应符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)的有关部门规定; 线槽内配线要求:线槽配线前应消除槽内的污物;缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。在同一线槽内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%;缆线的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰,端正和正确;电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求;缆线布放时应有冗余。在交接间,设备间对绞电缆预留和度,一般为3至6米;工作区为0.3至0.6米;光缆在设备端预留长度一般为5至10米;有特殊要求的应按设计要求预留长度; 缆线布放:在牵引过程中,吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1m;布放线缆的牵引力,应小于缆线允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上;电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处,应固定在桥架的支架上,水平敷设时,直接部份间隔距施3~5m处设固定点。在缆线的距离首端、尾端、转弯中心点处300~500mm处设置固定点;槽内缆线应顺直,尽量不交叉、缆线不应溢出线槽、在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m处固定在缆线支架上,以防线缆下坠;在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。4对对绞电缆以24根为束,25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他信用电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数为束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,扣间距应均匀、松紧适应;在竖井内采用明配线槽方式敷设缆线,并应符合以上有关条款要求。

铺设高压电缆安全技术措施方案

整体解决方案系列 铺设高压电缆安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-86375铺设高压电缆安全技术措施 Safety technical measures for laying high-voltage cables 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、概述 根据鹿台山煤矿工作需要,按照生产调度会安排,把井下皮带巷50电缆从配电室经副斜井铺设到临时配电点,为了安全顺利施工,特制定本措施。 二、拖拉电缆经过路线 副井口--副斜井-副斜井联络巷-临时配电点 三、成立领导小组 组长:矿方机电部部长 副组长:各部室负责人、项目部负责人 成员:矿方各部室、本项目部综掘队 四、安全技术措施 1、在拖电缆过程中所有人员要佩戴安全帽和手套,着装整齐利索,精力集中,听从指挥,步调一致,前呼后应,前

后照应。 2、当电缆受到巷道支柱影响时,要有专人指挥监护,所有人员要谨慎通过,防止顶板掉矸伤人。顶板破碎或支护不良时,必须采取安全措施。 3、在通过巷道转弯的时候,要设置专人指挥,所有人员要放慢速度,并且要站在电缆外侧,防止被电缆挤伤。 4、在副斜井斜坡上拖电缆时,副斜井主提升绞车不得运行,所有人员要拉开距离,用力均匀。临时休息时要前后统一将电缆放在地上,所有人员还要握住电缆,防止电缆在斜坡上下滑。 5、整个施工过程要有机电相关负责人、项目部负责人协调指挥。 6、拖电缆时人员必须同时上下肩。 五、安全注意事项 1、拖运前必须对沿途经过的路线及巷道支护情况,进行全面检查,发现问题及时处理,运送路线要清理干净,畅通无阻,防止摔倒或滑倒伤人。 2、多人抬运时,现场由专人统一指挥,抬运人员要做好

岗位安全操作规程编写要点

岗位安全操作规程编写要点 岗位安全操作规程(岗位安全操作法,下同)的编制,应根据生产产品的原料、辅料、中间产品性质、生产工艺操作指标、工艺流程、生产设备、危险特性、安全措施等要求编写该产品生产岗位安全操作规程,作为产品安全生产的操作依据。同时单位应根据实际情况,加强资料发放管理,定期修订完善。 (一)岗位安全操作规程的管理规定编写要点如下: 1、明确岗位安全操作规程的编写及审批程序。 2、明确岗位安全操作规程发放的要求。 3、明确对生产管理和操作人员要进行相关岗位安全操作规程的培训及人员资质的要求。 4、明确对各安全操作规程进行审定、修改或补充完善的要求。(二)岗位安全操作规程 1、化工企业一般情况下岗位安全操作规程编写要点如下: 1.1明确岗位或工序的原料、辅料、中间产品和产品的物化性质、质量规格,指标要求,特别是安全指标的要求。 1.2明确岗位工艺技术指标及操作参数,如物料配比、成分、温度、压力、流量等指标。 1.3明确标出带有控制点的生产工艺流程图。 1.4明确阐述生产原理及工艺流程。 1.5明确生产设备,装置的规格、型号、尺寸、能力等。 1.6明确职业卫生、劳动防护和劳动环境的安全规定。

1.7明确生产开车操作程序,注意事项及安全措施。 1.8明确生产运行操作(含设备、设施)、维护和巡回检查方法。 1.9明确停车、紧急停车、异常情况应急处理的操作程序和处置方法。 1.10明确岗位操作应急预案的要求。 1.11附则(应急救治、消防器材的正确使用,人身伤害事故的现场急救等)。 2、化工企业特殊情况下的岗位安全操作规程 鉴于化工生产过程中有几个环节存在较大的危险性,并具有普遍性。因此,将以下化工生产过程中的几种情况(正常运行、开停车、紧急停车、检修)的安全操作规程重点提出来,各单位可根据本单位生产的实际情况在保证安全生产前提下进行增加或删减。另外,压缩气体、液化气体、溶解乙炔等生产工艺过程除应满足化工行业一般的安全管理要求外,还应执行国家标准和行业标准中对该生产工艺的相关要求。 2.1正常生产运行情况下岗位安全操作规程。编写要点如下: 2.1.1明确岗位操作人员的岗位任务和正常操作程序的要求。 2.1.2明确各项安全规程执行的要求: 2.1.2.1明确对检验规程(原料、辅料、中间产品及产品)的要求。2.1.2.2明确生产装置的定期维护、保养和关键管道、阀门、设备等更换周期的要求。 2.1.2.3明确仪器、仪表定期检查、校准的要求。 2.1.2.4明确装置运行中跑、冒、滴、漏的安全、环保处置的要求。

电工作业安全操作要点

编号:SM-ZD-88313 电工作业安全操作要点Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电工作业安全操作要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1、一般作业要求: (1)线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 (2)熔化焊锡块的工具要干燥,防止锡爆。 (3)喷灯不得漏油、漏气和堵塞,不得在有易燃、易爆的场所点火和使用。 (4)不得使用锡焊容器盛装电缆胶。高空浇注时,下方不得有人。 (5)有人触电时,应立即切断电源,"进行急救。 (6)电器失火时,应立即切断电源,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 2、设备和内线安装 (1)多台配电箱(盘)安装时,手指不得放在两盘的结合处,也不得触摸连接螺孔。 (2)管子熄弯用砂子必须烘干,装砂架于应搭设牢固,用

机械敲打时,下面不得站人,管子加热时,管口前不得有人。 (3)管子穿线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹出勾眼。 3、外线工程作业: (1)人工立杆时,叉木应坚固完好,配合用力要均衡;机械立杆时,两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人。 (2)登杆作业,安全带应拴于安全可靠处,不准拴于瓷瓶或横担上,工具、材料应用绳子吊递、禁止上下抛扔。 (3)杆上紧线应侧向操作,调整拉线时,杆上不得有人。单方向紧线时,反方向设置临时拉线。 (4)架线时在线路上每2-3灼订应接地一次,送电前必须拆除。遇雷雨时,应停止工作。 4、电器调试作业: (1)进行耐压试验装置的金属外壳须接地,被试设备或电缆两端如不在同一地点时,另一端应有人看守或闭锁。人员撤离后,方可升压。 (2)对电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,防止合闸。

金属线槽配线施工主要安装方法

金属线槽配线施工主要安装方法 弹线定位:根据施工图及现场实际情况,考虑通风、水和电等专业,确定安装位置,本着先干线后支线,安排线槽位置。 支架、吊架安装(膨胀螺栓固定) 吊杆应用已接直的Ф8钢筋,按照吊杆高度,一端过丝,另一端以钻孔的3cm长的L30X30角钢焊接。 按照规范每1.5-2m安装一个吊件。 线槽安装要求: 线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。 线槽的妆口应平整,接缝处应紧密平直,无翘角,出线口的位置准确。 在吊顶内敷设时,如果吊顶无法上人时,应留有检修孔。 不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。 线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并作好整体接地。 当线槽的底板对地距离低于2.4m时,线槽本身和线槽盖板均必须加装保护地线2.4m以上的线槽盖板可不加保护地线。 线槽经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,线槽本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线和槽内导线均应有补偿余量。 敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的线槽应符合《高层民用建筑设计防火规范》(GBT-45-82)的有关防火要求。

线槽直线段连接应采用连接板。 线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,单采用单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。 线槽与盒、箱等接茬时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端加装封堵。 线槽全部敷设完毕后,应在配线之前进行调整检查,确认合格后,再进行槽内配线。 地面线槽安装: 地面线槽安装时,应及时配合土建地面工程施工。根据地面的形式不同,先找平,然后测定固定位置,将上好卧脚螺栓和压板的线槽水平放置在垫层上,然后进行线槽连接。如线槽与管连接,线槽与分线盒连接,分线盒与管连接,线槽出口连线,线槽末端处理等都应安装到位,螺丝紧固牢靠。地面线槽及附件全部上好后,再进行一镒系统的调整,主要根据地面的厚度,仔细调整线槽干线,分支线,分线盒接头、转弯、出口等处,水平高度要求与地面平齐,将各种盒盖盖好封严,防止水泥砂浆进入。 线槽内保护地线安装: 保护地线应根据设计图要求敷设在线槽内一侧,接地处螺丝直径不应小于5mm,并且需加平垫和弹簧垫图,用螺母压接牢固。 金属线槽的宽度在100mm以内(含100mm),两段线槽用连接板处(连接板作地线时),每端螺丝固定点不少于4个,宽度在200mm

安全操作规程内容

建筑安装工人安全技术操作规程 第一条凡参加现场施工的工人在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。电工、焊工、起重机司机和各种机动车辆 司机,必须经过专门训练,考试合格发经操作证,方准 独立操作。 第二条进入施工现场,必须戴安全帽,禁止穿拖鞋、光脚。上下交叉作业有危险的出入口有防护棚或其它隔离设施。 距地面3米以上作业要防护栏杆、档板或安全网。安全 帽、安全带、安全网要定期检查,不符合要求的,严禁 使用。 第三条施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆动。需要拆动的,要经工地施工负责人同意。第四条施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处,应有防护设施和明显标志。危险地区要悬挂“危险”或“禁 止通行”牌。 第五条机械操作,要束紧袖口,机械和动力机的机座必须稳固,转动的危险部位要安设防护装置。 第六条工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认完好方准使用。 第七条电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在

一起;各种电动机具必须按规定接零、接地,并设置单 一开关;遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。第八条施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷作业。发现不正常情况停机检查,不得在运转中修理。 第九条在架空输电线路下面工作应停电,应隔离防护措施。在架空输线路一侧工作时,不论在任何情况下,起重臂、 钢丝绳或重物等与架空输电线路的最近距离应不小于 下面规定: 第十条从事高空作业时,凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高空作业的,不得从事高空作业。 第十一条高空作业衣着要灵便,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。第十二条高空作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物件禁止抛掷。 第十三条没有安全防护设施,禁止在屋架的上弦、支撑、桁条、

安全操作及注意事项

多用炉的安全操作及注意事项 注意:所有的设备仅能由经过培训及熟悉设备操作的人员操作 ■供气开始必须的五个条件: 1.后室炉膛温度必须达到或高于750℃ 2.工艺氮气的压力必须达到或高于设定值 3.丙酮的压力必须达到或高于设定值 4.废气点火烧嘴必须点燃 5.后室炉膛压力检测开关的值必须达到或高于设定值 ■打开前门必须具备的条件: 1.调整状态下开前门: a.前门电机的马达保护开关必须合上 b.控制电压必须接通 c.前门火帘必须点燃且被火焰监测器检测到 2.自动状态下开前门: a.前门电机的马达保护开关必须合上 b.控制电压必须接通 c.前室换气时间必须结束 d.中门下限位 e.前门火帘必须点燃且被火焰监测器检测到 ■打开中门必须的条件: 1.中门电机的马达保护开关必须合上 2.前室换气时间必须结束 ■设备正常运行期间注意事项: 1.设备监管人员要每隔5-10分钟对正在运行中的设备进行一次巡视,内容包括: a.甲醇压力保持在0.02Mpa以上,流量维持在2L/h b.丙酮压力保持在0.02Mpa以上,流量维持在3L/h c.工艺氮气压力保持在4KPa以上,流量维持在2.2m3/h d.氨气压力保持在5KPa以上,流量维持在0.2m3/h e.高压氮气压力保持在0.55-0.6Mpa之间 f.液化气出口压力保持在0.04Mpa以上 g.炉压计指示维持在2.5mbar以上 h.废气排放口燃烧正常 i.油泵、搅油器运行正常,无异常声响 j.工艺程序运行正常,并掌握工步运行情况,准确判断料盘所在位置 2.注意观察报警及故障指示灯,一有报警,及时排除,并找到故障原因 3.及时记录炉子运行期间的各种数据,如装出炉时间、装炉量、工艺气流量等 4.用餐时间内,厂内必须留守一人监管设备 5.定期查看液氮储量,保证氮气的储量充足 6.定期给润滑部位加注润滑油 7.保证淬火油的油位在工作温度下始终高于最低油位 ■设备正常停炉(炉温降至室温)期间注意事项: 1.炉内必须无料 2.前门必须完全打开

建筑水电安装施工方案

1、工程概况 1.1工程简介 工程名称:永春碧桂园一期A区工程 建设单位:永春碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 监理单位:福建众亿工程项目管理有限公司 施工单位:江苏中信建设集团有限公司 工程地点:福建省泉州市永春碧桂园 该工程为永春碧桂园一期A区工程,位于泉州市永春县五里街镇北环路北侧。36栋别墅地上三层,9栋高层有地下一层,地上十一层至十八层,框架/框剪结构。总建筑面积为133000 m2,其中地下室建筑面积为25000 m2,地上建筑面积为108000m2。地下室为地下一层汽车库和设备用房,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类均为二类高层居住建筑;建筑耐火等级为二级;抗震设防裂度为6度。 本工程由安徽富煌钢结构建筑工程设计研究有限公司设计。 工程内容包括:水电安装、消防等工程。 本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。 1.2水电工程概况 1.2.1生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋底层的生活专用水箱,供变频调速变量恒压供水设备吸水,由变频调速变量加压水泵联合供给各个生活区,生活给水管地面上采用镀锌钢管,生活给水管(埋地)采用孔网钢塑管,采取电热熔管件连接。 1.2.2排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地面上采用排水硬塑管(PVC管),埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或等于200的排水立管,设防火套管及阻火圈。 管材接口: DE≤160的PVC管采用粘接; DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。 1.2.3配电房。 本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况下高压母线1、2段独立分段运行,若其中某段母线失电,母联段路器自动合闸,每回路进线均能带动所有负荷。高压柜采用中置式手车柜,低压开关柜采用抽屉式开关柜。变压器选用SGB10干式变压器,带IP20外壳。

地面敷设高压电缆安全技术措施方案

整体解决方案系列 地面敷设高压电缆安全技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-18514地面敷设高压电缆安全技术措施 Safety technical measures for laying high-voltage cables on the ground 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、概述: 由主井配电向副井敷设下井一、下井二两回路高压电缆,为保证施工安全,特编制该措施。 二、危险源: 1、山路行走。 2、人员协调不一致。 3、电缆下滑伤人。 4、利物划伤电缆。 5、人员滑倒摔伤。 6、通讯用具不合格。 三、施工顺序: 对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均

须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象-使用摇表遥测电缆绝缘值-清理施工路线上的障碍物-使用铲车将电缆由矿里运至施工地点-使用5吨手拉葫芦将电缆滚子吊起挂在铲车铲齿上-将电缆全部从电缆滚子上倒出-人员分两部分一部分向主井方向另一部分向副井方向-使用户外中间将电缆连接起来-吊挂电缆。 四、安全技术措施: 1、施工设专人负责,统一指挥,明确分工,责任到人。 2、由施工负责人试验所使用对讲机是否灵敏可靠,确认对讲机的使用距离。 3、由施工负责人进行详细检查,电缆规格、型号、截面、电压等级等必须符合要求,电缆外观检查无绞拧、划伤等缺陷。 4、施工前电工应摇测电缆绝缘值,电缆摇测完毕后,必须将芯线分别对地放电。 5、使用合格5分钢丝绳做专用绳套子,将绳套子穿过电缆滚子孔,将绳套子挂在铲车铲齿上,待绳套子完全受力后方可正式起吊,专人清理运输路线,运至指定位置后将电缆

安全生产操作规程内容模板

建筑工程有限公司 各工种、机械设备操作规程 一、电工安全技术操作规程 (一)一般要求 1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 2、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4、熔化焊锡,锡块、工具要干燥,防止爆溅。 5、喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕,灭火放气。 6、配制环氧树脂及沥青电缆胶时,操作地点应通风良好,并须戴好防护用品。 7、不得使用锡焊容器盛热电缆胶。高空浇注时,下方不得有人。 8、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭器或干砂灭火。 (二)设备及内线安装 1、安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 2、多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的结合处,

也不得触摸连接螺孔。 3、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹、戴好防护眼镜。楼板、砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 4、人力弯管机弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。 5、管子,弯砂子必须烘干,装砂架子搭设牢固,并设栏杆。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开。管子加热时,管口前不得有人。 6、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应相互配合防止挤手。 7、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大楞上铺设脚手板。 (三)外线及电缆工程 1、电杆用小车搬运,应捆绑牢固。人抬时,动作一致,电杆不得离地过高。 2、人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时相互配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳,立杆时坑内不得有人,基坑填实后,方准拆去叉木或拖拉绳。 3、登杆前,杆根应结实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径八分之一以上时,应经加固后,方能登杆。 4、登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担。工具、材料应用