架空线路的接构如图3-26所示。它由电杆、横担、绝缘子、导线以及避雷线(架空地线)、拉线等组成。

(1)架空线路的导线

架空线路一般采用裸导线。多采用钢心铝绞线,图3-27所示。

根据机械强度的要求,架空裸导线的最小截面如附录表A-11所示。

(2)电杆、横担和拉线

电杆是用来支持和架设导线的。要有足够的机械强度,并保证导线对地有足够的距离,如表3-6所示。

电杆按其采用的材料分类,有木杆、水泥杆和铁塔

横担用来固定绝缘子以支承导线,并保持各相导线之间的距离。

目前常用的横担有铁横担和瓷横担。

拉线是为了平衡电杆各方面的受力,防止电杆倾倒用的,如图3-29所示。

(3)线路绝缘体和金具

线路绝缘子俗称瓷瓶,用来固定导线并使导线于电杆绝缘。常见的几种高压线路绝缘子。

线路金具是用来连接导线、按装横担和绝缘子的金属附件图3-31

(4)架空线路的敷设

导线在电杆上的排列方式,如图3-32所示:有水平排列 , 三角形排列 , 三角、水平混合排列和双回路垂直排列。低压三相四线水平排列时,中性线一般应靠近电杆。电压不同的线

路同杆架设时,电压较高的线路应在上面。

架空线路的档距(跨距)是同一线路上相邻两电杆之间距离。导线的弧垂则是导线的最低点与档距两端电杆上的导线悬挂点之间的垂直距离,对于各种架空线路,有关规程对其档距和弧垂都有一些具体规定。

为了防止架空导线之间相碰短路,架空线路一般要满足最小线间距离要求,如表3-8所示。

同时上下横担之间也要满足最小垂直距离要求,如表3-9所示。

架空线路的结构中各部件的详细讲解

一、导线

导线是架空线路的主要组成部分,它担负着传递电能的作用,导线通过绝缘子架设在杆塔上,它承受着自身的质量和经常受风、雨、雪等外力作用外,还要承受空气中化学杂质的侵蚀,因此,导线必须具备良好的导电性能和足够的机械强度,以及耐腐蚀性能,并应尽可能质量轻、价格低。

导线的材料采用铜、铝等金属,在输电线路中多采用钢芯铝绞线,其特点是机械强度大、质量轻。

1)铜导线。具有良好的导电性能和足够的机械强度并且有很强抗腐蚀能力,新架

设的铜导线架空线路运行一段时间,在表面上形成很薄的氧化层,可防止导线进一步受腐蚀,但因我国铜矿资源不足,而造价高,除特殊要求外,一般采用铝导线。

2)铝导线。其导电性能及机械强度仅次于铜导线。铝的导电率为铜的60%左右。

铝导线要得到与铜导线相同的导电能力,其截面约为铜导线的1.6倍左右,但铝的质量轻,在同一电阻值下,约为铜质量的50%,铝导线极易氧化,氧化后的薄膜能防止进一步的腐蚀,铝的抗腐蚀能力较差,而且机械强度小,但导线价廉、资源丰富,因此在lOkV及以下的配电线路中广泛使用。

3)钢芯铝绞线。它是一种复合导线。它利用机械强度高的钢线和导电性能好的铝

线组合而成,其导线外部为铝线,导线的电流几乎全部由铝线传输,导线的内部是钢线,导线上所承受的力作用主要由钢线承担。复合导线集这两种导线所长满足了架空线路的要求,广泛采用于高压输电线路中。

二、绝缘子及金具

绝缘子又称瓷瓶,用来固定导线用,并使带电导线之间与大地之间绝缘,因为绝缘子要承受高压和机械力的作用,还要受大气变化的影响。所以对于绝缘子不仅应满足绝缘强度和机械强度的要求,还需能承受温度的骤变。绝缘子按其形式可分为针式悬式、蝶式绝缘子和陶瓷横担。

1)针式绝缘子。按使用电压可分为高压针式绝缘子和低压针式绝缘子两种;按针

脚的长度分,可分为长脚和短脚两种;长脚针式绝缘子用于木横担,短脚针式绝缘子用于铁横担。

2)蝶式绝缘子。可分为高压蝶式绝缘子和低压蝶式绝缘子两种。

3)悬式绝缘子。它包括悬式钢化玻璃绝缘子和悬式瓷绝缘子。

4)陶瓷横担绝缘子。可分为顶相和边相。

线路金具是用来连接导线,安装横担和绝缘子以及拉线和杆上的其他电力设施的金属辅助元件。

三、杆整、横担和拉线。

架空电力线路中架设导线的支持物有木杆和钢筋混凝土杆等,总称为杆塔;杆塔应具有足够的机械强度和耐用、价廉、便于运输和架设等特点。杆塔类型与线路的额定电压、导线及安装方式、回路数、线路所经过的自然条件、线路的重要性有关。

一般杆塔有以下几种:

按杆塔的作用分:

1)直线杆塔。直线杆塔又称为中间杆塔,用于线路直线中间部分,在平坦地区,这种杆塔占总数的80%左右。直线杆塔的导线用线夹和悬式绝缘子串挂在横担上以及用针式绝缘子固定在横担上,它仅承受导线的质量。

2)耐张杆塔。又称承力杆塔,与直线杆塔相比较,其强度较大,导线用耐张线夹和耐张绝缘子固定在杆塔上,耐张绝缘子串的位置几乎与地面平行。它承受导线的拉力,耐张杆塔将线路分隔成若干耐张段,以便于线路的施工和检修。

3)转角杆塔。用于线路的转角处,有直线和耐张两种。转角杆塔的型式是根据转角的角度与导线截面的大小而确定的。

4)终端杆塔。它是耐张杆塔的一种,用于线路的首端和终端,承受导线、地线的拉力和质量,机械强度要求较大。

5)跨越杆塔。用于线路与铁路、道路、桥梁、河流、湖泊、山谷及其他交叉跨越之处,要求有较大的高度和机械强度。

6)换位杆塔。用于线路中为改变电容分布,需要更换位置。

按架设的回路数分:

1)单回路杆塔。在杆塔上只架设一回路的三相线路。

2)双回路杆塔。在同一杆塔上架设两个回路的线路。

3)多回路杆塔。在同一杆塔上架设两个以上的线路,一般用于出线回路较多、地面拥挤的发电厂、变电所及工矿企业的出线段。

横担安装在电杆的上部,用来安装绝缘子、固定导线之用常用横担有铁横担、木横担和瓷横担等

铁横担用角钢制成,因其坚固耐用而被广泛使用。

瓷横担具有良好的电气性能,同时起到绝缘子的作用,能节省大量木材和钢材,降低线路造价。这种横担在导线断线时能够转动,避免扩大事故。瓷横担表面经雨水冲洗后,污垢减少,可以减少线路维护工作量。

木横担易加工,价格低廉,具有良好的防雷性能。但易腐蚀,维修费用较高,近年来逐渐被铁横担和瓷横担取代。

拉线是为了平衡电杆各方面的作用力,并抵抗风力,以防止电杆倾倒,拉线多采用多股铁拉线绞成或由钢绞线制成,埋人地下。拉线底盘采用预制混凝土拉线盘。木杆拉线中间装设拉线绝缘子,以免雷击时通过拉线对地放电。导线与拉线之间必须保持安全距离。

35kv及以下架空线路施工及验收规范

电气装置安装工程 35kv及以下架空线路施工及验收规范 (gb50173-92) 第一章总则 第二章原材料及器材检验 第三章电杆基坑及基础埋设 第四章电杆组立与绝缘子安装 第五章拉线安装 第六章导线架设 第七章10kv及以下架空电路电力线路上的电气设备第八章接户线 第九章接地工程 第十章工程交接验收

附录一本规范用词说明 第一章总则 第1.0.1条为保证35kv及以下架空电力线路的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保电力线路安全运行,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于35kv及以下架空电力线路新建工程的施工及验收。 35kv及以下架空电力线路的大档距及铁塔安装工程的施工及验收,应按现行国家标准《110~500kv架空电力线路施工及验收规范》的有关规定执行。 有特殊要求的35kv及以下架空电力线路安装工程,尚应符合有关专业规范的规定。 第1.0.3条架空电力线路的安装应按己批准的设计进行施工。 第1.0.4条采用的设备、器材及材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。

当采用无正式标准的新型原材料及器材时,安装前应经技术鉴定或试验,证明质量合格后方可使用。 第1.0.5条采用新技术、新工艺,应制订不低于本规范水平的质量标准或工艺要求。 第1.0.6条架空电力线路的施工及验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 第二章原材料及器材检验 第2.0.1条架空电力线路工程所使用的原材料、器材,具有下列情况之一者,应重作检验: 一、超过规定保管期限者。 二、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能者。 三、对原试验结果有怀疑或试样代表性不够者。 第2.0.2条架空电力线路使用的线材,架设前应进行外观检查,且应符合下列规定:

架空线路和电缆线路的运行维护(新版)

架空线路和电缆线路的运行维 护(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0920

架空线路和电缆线路的运行维护(新版) 一、架空线路的运行维护 巡视检查的目的是为了掌握线路设备的运行情况和周围的环境情况,及时发现线路故障,消除故障,保证安全运行。 线路运行巡视种类如下: (1)定期巡视。市区一般一月一次,郊区及农村至少一季一次,认真查看线路设备的运行状况及沿线路环境变化情况。 (2)特殊巡视。在气候异常变化时或某些特殊情况下,应对线路的全线或某些地段或某些保护装置进行巡视。 (3)夜间巡视。检查线路接点有无发热打火,绝缘子是否放电等现象。一般每年至少一次,选择无月光时进行。 (4)故障巡视。线路发生故障,应立即查明发生故障的地点原因,消除故障,尽快恢复供电。

巡视的内容一般有: (1)杆塔基础有无下沉和倾斜,混凝土杆有无裂纹、疏松、断裂;防护设施是否有损坏,坍塌;有无树枝或蔓藤等植物危害线路安全。 (2)横担及金具有无锈蚀、歪斜、变形,螺栓是否紧固,螺母、开口销有无脱落。 (3)绝缘子有无闪络痕迹或损坏。 (4)导线有无断股;有无过紧过松,三相弛度是否平衡;导线上有无杂物,导线接头有无烧损现象;导线与绝缘子的绑线是否松开、脱落。 (5)拉线是否松弛、断股、锈蚀。 (6)接地线是否脱落或过热烧伤;接地体有无外露、严重腐蚀等。 (7)避雷器固定是否牢固,表面是否污秽;表面有无裂纹、损伤、闪络痕迹;保护间隙有无锈蚀,被其他物短接,间隙的距离是否满足要求。

35KV及以下架空线路设计规范

工业与民用35 千伏变电所设计规范 作者:中华人民共和国水利电力部文章来源:中华人民共和国水利电力部 第一章总则 第1.0.1 条变电所设计,必须认真执行国家的技术经济政策,并应做到保障人身安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理。 第1.0.2 条变电所设计,应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,做到远、近期结合,以近期为主,适当考虑扩建的可能。 第1.0.3 条变电所设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理地确定设计方案。 第1.0.4 条变电所设计.必须坚持节约用地的原则,尽量少占良田,少占农田。 第l.0.5 条本规范适用于工业、交通、电力、邮电、财贸、文教等各行业新建35千伏变电所的设计。 第1.0.6 条变电所设计,尚应符合现行的有关国家标准和规范的规定。 第二章所址选择和所区布置 第2.0.1 条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定: 一、靠近负荷中心; 二、节约用地; 三、便于架空线路的引入和引出; 四、便于运输主变压器和其他主要设备; 五、周围环境清洁。如空气污秽时,变电所应设在污源的上风侧,或采取防污措施; 六、应尽量避开有剧烈振动的场所;七、所址标高宜高于50 年一遇最高水位。

注:如所选址对邻近设施有影响时,应与有关部门协商。 第2.0.2 条所区地面应有适当的坡度,以利排水。 第2.0.3 条所区内的建筑物标高、基础埋深、路基和管线埋深应互相配合。建筑物内地面标高宜高出屋外地面150?300毫米。 第2.0.4 条各种地下管线之间和地下管线与建筑物、构筑物、道路之间的最小净距,应根据敷设和检修的要求、建筑物基础的构造、管线的埋设深度等条件确定。 第2.0.5 条变电所内应设置便于设备运输和检修用的道路。 变电所内通往主变压器的道路宽度一般为3 米。此道路应与变电所外部道路连接。 第三章主变压器和主接线 第3 .0.1 条主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。 第3 .0.2 条装有两台及以上主变压器的变电所中,当断开一台时,其余主变压器的容量应能保证用户的一级负荷和二级负荷,但此时应计入变压器的过负荷能力。 第3.0.3条变压器的高压侧应尽量采用断路器较少或不用断路器的接线,如变压器线路组接线和桥形接线等。当能满足电力网继电保护的要求时,也可采用线路分支接线。 第3.0.4 条如能满足电力网安全运行的继电保护的要求,终端变电所和分支变电所的35干伏侧可采用 烙断器或短路开关。 第3.0.5 条35千伏配电装置中,当出线为两回路时,一般采用桥形接线;当出线超过两回路时,一般般采用单母线或分段单母线接线。但由一个变电所单独向一级负荷供电时,不应采用单母线接线。 第3.0.6 条变电所装有两台主变压器时,6 千伏和10 千伏配电装置一般采用分段单母线接线;当由此变电所单独向一级负荷供电时,6 千伏和10 千伏配电装置应采用分段单母线接线。 第3.0.7 条连接在母线上的阀型避雷器和电压互感躲,一般合用一组隔离开关。

kV架空配电线路基本组成及杆上设备详解

1. 何为配电线路 输送电能的线路一般称为电力线路,其中由发电厂向电力负荷中心输送电能的线路以及电力系统之间的联络线路为输电线路,架设于变电(开关站)与变电站之间;由电力负荷中心向各个电力用户分配电能的线路为配电线路。故输电或者配电线路不能按电压等级来区分,只有看其功能作用,在一些地区110kV线路是分配给用户的配电线路,但在一些农村地区35kV也属于变电站与变电站之间的联络线路的输电线路。电力线路又分架空电力线路与电缆电缆线路,故配电线路又分架空配电线路及电缆配电线路。架空配电线路又分高压架空配电线路(35kV、110kV)、中压架空配电线路(20kV、10kV、6kV、3kV)、低压架空配电线路(220V、380V),本次小编介绍的主要是中压架空线路,部分涉及低压架空线路,下列阐述的架空配电线路主要指中压架空配电线路,小编不再重复说明。 ▲电网示意图 架空配电线路是采用电杆将导线悬空架设,直接向用户供电的配电线路。架空配电线路每条线路的分段点设置单台开关(多为柱上)。为了有效的利用架空走廊,在城市市区主要采用同杆并架方式。有双回、四回同杆并架;也有10kV、380V上下排同杆并架。架空线路按在网络的位置分主干线路和分支线路,在主干线路中间可以直接“T”接成分支线路(大分支线路),在分支线路中间可以直接“T”接又形成分支线路(小分支线路)。主干线和较大的分支线应装设分段开关。主干线路的导线截面一般为120-240mm2,分支线截面一般不少于70mm2。

架空线路具有架设简单;造价低;材料供应充足;分支、维修方便;便于发现和排除故障等优点,缺点是易受外界环境的影响,供电可靠性较差;影响环境的整洁美观等。架空配电线路主要由电杆、横担、导线、拉线、绝缘子、金具及杆上设备等组成,结构示意图如下图所示。 ▲架空配电线路基本结构 架空线路最常见的有放射式和环网式两类。农村、山区中架空线路由于负荷密度较少、分散,供电线路长,导线截面积较少,大多部具备与其它电源联络的条件,一般采用树枝状放射式供电。低压架空线路也采用树枝状放射式供电。 城市及近郊区中压配电线路一般采用放射性环网架设,多将线路分成三段左右,每段与其它变电站线路或与本变电站其它电源线路供电,提高供电可靠性及运行灵活性。 架空配电线路的构成元件主要有导线、绝缘子、杆塔、拉线、基础、横担金具等,还包括在架空配电线路上安装的附属电气设备,如变压器、断路器、隔离开关、跌落式熔断器等。 与电缆线路相比,架空线路的优点是成本低、投资少、施工周期少、施工周期短、易维护与检修、容易查找故障。缺点是占用空中走廊、影响城市美观、容易受自然灾害(风、雨、雪、盐、树、鸟)和人为因数(外力撞杆、风筝、

低压架空电力线路

低压架空电力线路 6 架空电力线路 一般要求 计算负荷:应结合农村电力发展规划确定~一般可按5年考虑。 路径选择应符合下列要求: a)应与农村发展规划相结合~方便机耕~少占农田, b)路径短~跨越、转角少~施工、运行维护方便, c)应避开易受山洪、雨水冲刷的地方~严禁跨越易燃、易爆物的场院和仓库。 线路设计的气象条件:应根据当地的气象资料(采用10年一遇的数值)和附近已有线路的运行经验确定。如选出的气象条件与典型气象区接近时~一般采用典型气象区所列数值(典型气象区参见附录J)。 当采用架空绝缘电线时~其气象条件应按DL/T601标准的规定进行校核。 线路设计要考虑地区污染和大气污染情况(架空线路污秽分级标准参见附录K)。 导线 农村低压电力网应采用符合GB/T1179标准规定的导线。禁止使用单股、破股(拆股)线和铁线。 居民密集的村镇可采用符合GB12527标准规定的架空绝缘电线(参见附录C)~但应满足规定的条件。 铝绞线、钢芯铝绞线的强度安全系数不应小于,架空绝缘电线不应小于。强度安全系数K可用下式表示: Kσ/σ max 2式中σ——导线的抗拉强度(N/mm), 2σ——导线的最大使用应力(N/mm)。 max 选择导线截面时应符合下列要求: a) 按经济电流密度选择~见图8, b)线路末端的电压偏差应符合的规定, c)按允许电压损耗校核时:自配电变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压损耗不大于额定低压配电电压(220V、380V)的7%, d)导线的最大工作电流~不应大于导线的允许载流量, 2e)铝绞线、架空绝缘电线的最小截面为25mm~也可采用不小于

10千伏及以下架空配电线路施工及验收规范

10千伏及以下架空配电线路施工及验收规范 第一章总则 第1.0.1条为保证35kV及以下架空电力线路的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保电力线路安全运行,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于35千伏及以下架空电力线路新建工程的施工及验收。配电线路的工程应按已批准的设计进行施工。 35kV及以下架空电力线路的大档距及铁塔安装工程的施工及验收,应按现行国家标准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》的有关规定执行。 有特殊要求的35kV及以下架空电力线路安装工程,尚应符合有关专业规范的规定。 第1.0.3条架空电力线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条采用的设备、器材及材料应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证明。设备应有铭牌。 当采用无正式标准的新型原材料及器材时,安装前应经技术鉴定或试验,证明质量合格后 方可使用。 第1.0.5条采用新工艺、新技术,应制订不低于规范水平的质量标准或工艺要求。 第1.0.6条架空电力线路的施工及验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 第二章原材料及器材检查 第2.0.1条架空电力线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 一、超过规定保管期限; 二、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 三、对原试验结果有怀疑或试样代表性不够者。 第2.0.2条架空电力线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应符合下列规定: 一、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 二、不应有严重腐蚀现象; 三、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,无锈蚀;

四、绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密,且易剥离,绝缘线湍部应有密封措施。 第2.0.3条为特殊目的使用的线材,除满足第2.0.2条规定外,还应符合设计的特殊要求。 第2.0.4条由用黑色金属制造的和紧固件,除地脚螺栓外应采用热浸镀锌制品。 第2.0.5条各种联结螺栓应有防松装置,防松装置弹力应适宜、厚度符合规定。 第2.0.6条金属附件及镙栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象。 螺杆与螺母应配合良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径130mm公差》的粗牙三级标准。 第2.0.7条金具组装配合应良好,安装前应进行外观检查、且应满足下列要求: 一、表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷; 二、线夹船体压板灵活,与导线接触面符合要求; 三、镀锌良好,无锌皮剥落,锈蚀现象。 第2.0.8条绝缘子在安装前应进行外观检查、且应满足下列要求: 一、瓷件与铁件组合无歪斜曹,且结合紧密,铁件镀锌良好; 二、瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷; 三、弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。 第2.0.9条环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》的规定。安装前应进行外观检查,且应满足下列要求: 一、表面光洁平整,壁厚均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 二、放置地平面检查时,应无纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.1毫米; 三、杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。 第2.0.10条预应力钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形预应力混凝土电杆》的规定。安装前应进行外观检查,且应满足下列要求: 一、表面光洁平整,壁厚均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 二、应无纵,横向裂缝;

高压架空电缆对地安全距离

高压架空线路对地距离要求

我国输电线路和居民房屋距离的规定 为确保输变电设施安全运行同时考虑公众的利益,电力部门在输电线路设计时,严格执行国家经贸委发布的《110~500kV架空送电线路设计技术规程》,确保输电线路跨越或邻近民房时,导线与建筑物的距离既符合安全要求,又满足环保有关标准。 输电线路跨越或邻近民房时,导线与建筑物距离的有关规定大致如下: 导线与建筑物之间的最小垂直距离 电压等级 距离 m 110kV 220kV 330kV 500kV 居民区 14 非居民区 11 交通困难地区 边导线与建筑物之间的最小距离 电压等级 110kV 220kV 330kV 500kV 距离 m 高压线路对建筑物安全距离 电气设备分为高压和低压两种 高压电气设备:对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上者; 低压电气设备:对地电压单相为220KV,三相为380KV (1)高压导线与建筑物之间的最小垂直距离 10KV最小垂直距离米 35KV最小垂直距离米 66KV—110KV最小垂直距离米 154KV—220KV最小垂直距离米 330KV最小垂直距离米

500KV最小垂直距离米 800KV最小垂直距离15米 (2)导线与建筑物之间最小的水平距离 10KV最小水平距离米 35KV最小水平距离米 66KV—110KV最小水平距离米 154KV—220KV最小水平距离米 330KV最小水平距离米 500KV最小水平距离米 800KV最小水平距离12米 架空电力线路导线与地面之间最小垂直距离 小于1KV 居民区6米非居民区5米 1~10KV 居民区米非居民区5米 35~110KV 居民区米非居民区6米 220 KV 居民区米非居民区米 330 KV 居民区米非居民区米 10KV电力线路对地安全距离 10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为米; 交通困难地区的安全距离为; 公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为米; 通航河道最高水面的安全距离为6米; 不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。

架空线路的基本结构及组成

架空线路的基本结构及组成 架空输电线路的主要部件有: 导线和避雷线(架空地线)、杆塔、绝缘子、金具、杆塔基础、拉线和接地装置等。如图所示。 图架空输电线路 一、导线和避雷线 导线是用来传导电流、输送电能的元件。输电线路一般都采用架空裸导线,每相一根,220kV及以上线路由于输送容量大,同时为了减少电晕损失和电晕干扰而采用相分裂导线,即每相采用两根及以上

的导线。采用分裂导线能输送较大的电能,而且电能损耗少,有较好的防振性能。 (一)架空导线的排列方式 导线在杆塔上的排列方式:对单回线路可采用上字形、三角形或水平排列,对双回路线路可采用伞形、倒伞形、干字形或六角形排列,见图4—1。 图4-1 导线在杆塔上排列方式示意图 导线在运行中经常受各种自然条件的考验,必须具有导电性能好、机械强度高、质量轻、价格低、耐腐蚀性强等特性。由于我国铝的资

源比铜丰富,加之铝和铜的价格差别较大,故几乎都采用钢芯铝线。 避雷线一般不与杆塔绝缘而是直接架设在杆塔顶部,并通过杆塔或接地引下线与接地装置连接。避雷线的作用是减少雷击导线的机会,提高耐雷水平,减少雷击跳闸次数,保证线路安全送电。 (二)导、地线分类 导、地线一般可按所用原材料或构造方式来分类。 1、按原材料分类 裸导线一般可以分为铜线、铝线、钢芯铝线、镀锌钢绞线等。 铜是导电性能很好的金属,能抗腐蚀,但比重大,价格高,且机械强度不能满足大档距的强度要求,现在的架空输电线路一般都不采用。铝的导电率比铜的低,质量轻,价格低,在电阻值相等的条件下,铝线的质量只有铜线的一半左右,但缺点是机械强度较低,运行中表面形成氧化铝薄膜后,导电性能降低,抗腐蚀性差,故在高压配电线路用得较多,输电线路一般不用铝绞线;钢的机械强度虽高,但导电性能差,抗腐蚀性也差,易生锈,一般都只用作地线或拉线,不用作导线。 钢的机械强度高,铝的导电性能好,导线的内部有几股是钢线,以承受拉力;外部为多股铝线,以传导电流。由于交流电的集肤效应,电流主要在导体外层通过,这就充分利用了铝的导电能力和钢的机械强度,取长补短,互相配合。目前架空输电线路导线几乎全部使用钢芯铝线。作为良导体地线和载波通道用的地线,也采用钢芯铝线。

35KV及以下架空线路设计规范

工业与民用35千伏变电所设计规范 作者:中华人民共和国水利电力部文章来源:中华人民共和国水利电力部 第一章总则 第1.0.1条变电所设计,必须认真执行国家的技术经济政策,并应做到保障人身安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理。 第1.0.2条变电所设计,应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,做到远、近期结合,以近期为主,适当考虑扩建的可能。 第1.0.3条变电所设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理地确定设计方案。 第1.0.4条变电所设计.必须坚持节约用地的原则,尽量少占良田,少占农田。 第l.0.5条本规范适用于工业、交通、电力、邮电、财贸、文教等各行业新建35千伏变电所的设计。第1.0.6条变电所设计,尚应符合现行的有关国家标准和规范的规定。 第二章所址选择和所区布置 第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定: 一、靠近负荷中心; 二、节约用地; 三、便于架空线路的引入和引出; 四、便于运输主变压器和其他主要设备; 五、周围环境清洁。如空气污秽时,变电所应设在污源的上风侧,或采取防污措施; 六、应尽量避开有剧烈振动的场所;

七、所址标高宜高于50年一遇最高水位。 注:如所选址对邻近设施有影响时,应与有关部门协商。 第2.0.2条所区地面应有适当的坡度,以利排水。 第2.0.3条所区内的建筑物标高、基础埋深、路基和管线埋深应互相配合。建筑物内地面标高宜高出屋外地面150~300毫米。 第2.0.4条各种地下管线之间和地下管线与建筑物、构筑物、道路之间的最小净距,应根据敷设和检修的要求、建筑物基础的构造、管线的埋设深度等条件确定。 第2.0.5条变电所内应设置便于设备运输和检修用的道路。 变电所内通往主变压器的道路宽度一般为3米。此道路应与变电所外部道路连接。 第三章主变压器和主接线 第3.0.1条主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。 第3.0.2条装有两台及以上主变压器的变电所中,当断开一台时,其余主变压器的容量应能保证用户的一级负荷和二级负荷,但此时应计入变压器的过负荷能力。 第3.0.3条变压器的高压侧应尽量采用断路器较少或不用断路器的接线,如变压器线路组接线和桥形接线等。当能满足电力网继电保护的要求时,也可采用线路分支接线。 第3.0.4条如能满足电力网安全运行的继电保护的要求,终端变电所和分支变电所的35干伏侧可采用烙断器或短路开关。 第3.0.5条 35千伏配电装置中,当出线为两回路时,一般采用桥形接线;

架空线路架设及电缆埋地敷设方法

架空线路架设及电缆埋地敷设方案 架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。 1、架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2,铜线≥10mm2,跨越 公路电力线路档距内的绝缘铝线不少于35 mm2,铜线不少于16 mm2。 2、电缆接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线50%,且一根导 线只允许一个接头,跨越道路等档距内不得有接头。 3、电杆档距:最大不超过35米,线间距不得少于0.3米,上下横担间高压与低 压1.2米,低压与低压0.6米。 4、电杆及埋设:电杆应选用钢筋砼杆或木杆,其稍径不得小于0.13米,埋设深 度为杆长的十分之一加0.6米。 5、拉线:拉线宜用截面不小于Φ4*3的镀锌铁丝、拉线与电杆的夹角应在30~45 度之间,埋地深度不少于1米,钢筋砼杆上的拉线应高于地面2.5米处装设拉紧绝缘子。 6、室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5米,并采取防雨措施, 室外应采用绝缘子固定。 (1)电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。 (2)电缆穿越建筑物、构造物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面。从2米高度至地下0.2米处,必须架设防护套管。 (3)橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5米。

(4)在高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置充分利用在建筑工程的竖井、电梯孔等,并应靠近电负荷中心,固定点每层楼不得小于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地不小于1.8米。

10kV以下架空线路工程施工工艺

10kV 以下架空线路工程施工工艺 电力系统是由不同电压等级的电力线路组成的一个发电、输电、配电、用电的整体,即有发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。输电网和配电网统称为电网,是电力系统的重要组成部分。发电厂将一次能源转换成电能,经过电网将电能输送和分配到电力用户的用户设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。如图2-1电力系统采用架空线路形式示意图。将1kv 以上称为高压,1kv 以下称为低压。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、电镀自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般称为二次系统)。 输电网是电力系统中最高电压等级的电网,指架设在升压变电所与一次降压变电所之间的线路,专门用于输送电能,是电力系统中的主要网络(简称主网),在一个现代电力系统中既有超高压交流输电,又有超高压直流输电。这种输电系统通常称为交、直流混合输电系统。 配电网是从一次降压变电所至各用户之间的10kV 及以下线路,它将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户,它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电,也有一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户,由大用户的配电装 置进行配电。 在电力系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区。不同容量的发电厂和用户应分别接入不同电压等级的电网。大容量主力电网应接入主网,较大容量的电厂应接入较高压的电网,容量较小的可接入较低电压的电网。 电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。 一般来说,将电力电线路分为室外和室内两种形式。其中,架空线路、电缆线路属于室外施工形式;线槽、瓷瓶、瓷夹、线 管等属于室内施工形式。 2.1 10kV 以下架空线路基础知识 本章主要介绍10kV 以下架空线路工程识图,架空线路结构组成,架空线路常用材料规格以及架空线路安装工艺流程,架空线路施工质量标准,架空线路预算的编制方法。首先了解架空线路图的识读。 升压变电所 一次降压变电所 二次降压变电所 用户 高压输电线路 110--500kv 高压配电线路 10--35kv 低压输配电线路 0.23--0.4kv 图2-1 电力系统采用架空线路形式示意图

KV及以下架空电力线路施工及验收规范

中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173-92 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173-92 主编部门:中华人民共和国能源部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年7月1日 关于发布国家标准《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》的通知 建标〔1992〕912号

根据国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由能源部会同有关部门共同修订的《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》,已经有关部门会审。现批准《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92为强制性国家标准,自一九九三年七月一日起施行。原《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82中第十二篇“10kV及以下架空配电线路篇”同时废止。 本标准由能源部负责管理,具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 一九九二年十二月十六日 修订说明 本规范是根据国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所、北京供电局会同有关单位共同编制而成。 在修订过程中,规范编写组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。

本规范共分十章和一个附录,这次修订是对原《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)中的第十二篇“10kV及以下架空配电线路篇”进行修订。修订中,经我部提议,并征得建设部同意,将35kV架空电力线路有关内容列入本规范,并改名为《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》。 本规范在执行过程中,如发现需要修改和补充,请将意见和有关资料寄送能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401),以便今后修订时参考。 能源部 1991年3月 目录 第一章总则 第二章原材料及器材检验 第三章电杆基坑与基础埋设 第四章电杆组立与绝缘子安装

2017输变电实用版-施工质量验评项目划分表(线路)1

滦县-古马双回220kV线路工程 施工质量验评项目划分表 xxxxx公司 XXXXXXX线路工程 施工项目部 2011年04月

1总则 为进一步加强滦县-古马双回220kV线路工程施工质量的管理工作,确保本工程施工质量达到优良级标准和符合投产达标的要求。使本工程所有施工项目的施工质量达到“创一流”标准,特制定本文件,要求各施工班组在对本工程的施工质量检验时参照此文件执行,同时在施工过程中做好迎检的准备工作。 2检验评定项目划分原则及评定范围 1.工程项目检验评定项目划分原则 本工程质量检验项目划分表是依据《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定规程》(DL/T 5168-2002);的规定进行制定的。本工程施工质量检验项目划分的基本原则如下: 滦县-古马双回220kV线路工程为一个单位工程,本项目部施工段线路全长9.21km;本工程由六个分部工程,10个分项工程,275 (不包括直线管数量)个单元工程组成,每个单元工程可以包含若干个检查项目,检查项目中又分为关键项目、重要项目、一般项目和外观项目。其中除线路复测分项工程、基础开挖分项工程不参加质量评定(但须做好施工检查记录)外,其余项目均需进行质量评定,共计评定单元工程275(不包括直线管数量)个。 关键项目:是指影响工程结构、性能、强度和安全性,且不易修复或处理者。 重要项目:是指影响寿命和可靠性,但可修补和返工处理者。 一般项目:是指一般不影响施工安装和运行安全者。 外观项目:是指显示工艺水平,环境协调及美观者。 2.检验要求 本工程实行三级自检制:即施工队在施工过程中和完成后对单元工程和分项工程进行100%质量检查,并填写自检记录报项目部进行复检;项目部对分项工程、分部工程和单元工程进行100%复检,并填写专检记录报公司质量处申请专检;公司质量处对分部工程进行专检,基础工程和铁塔组立工程对耐张转角塔全部检查,直线塔基础和直线塔进行不低于30%的专检,接地工程和导地线架设工程的抽专率不低于单元工程的30%,各分部工程的专检都要填写专检记录。

架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集试行

架空平行集束绝缘导线低压配电线路 通用设计图集(试行) 云南电网公司 2012年12 月

前言 随着我国城乡电网建设与改造工作的深入,配电网装备技术水平不断推进及完善,低压配电网络中已逐步推广使用架空平行集束绝缘导线。采用平行集束绝缘导线的供电模式具有降损节能、提高电压质量、提高供电可靠性和供电能力、防触电、防窃电、施工简便、工艺美观、占用空间少等优点。跟以往使用的绝缘导线相比,在导线结构及施工等方面有特殊性。根据国家相关规程、规范要求,结合国内配网工程实践经验,公司组织编制了《架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)》,以规范其选用、设计和施工。 主编单位:云南电网公司、云南立恒电力设计院 审核:姚捷 校核:孟祖贤、刘超、王红生、李久程、郭建云、张瑞林、郭定、田浩 编写:陈志、许光兴、李学、吴兴鹏、革安朝

目录 前言 (1) 第一章总论 (4) 1 适用范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 总则 (5) 4 气象条件 (6) 5 架空线路导线设计要求 (7) 6 导线金具、绝缘子的规定 (11) 7 架空线路导线连接要求 (11) 8 架空线路导线排列设计要求 (11) 9 电杆、拉线和基础的设计要求 (12) 10 接户线与进户线 (13) 11 380V/220V架空平行集束绝缘导线线路对地距离及交叉跨越 (13)

12 主要杆型及架设方式 (15) 13 防雷与接地 (15) 14 命名原则 (16) 第二章 380V/220V架空平行集束绝缘导线线路设计图纸 (16) 第一部分杆型及设备安装图…………………………………………………………………………………………附第二部分电气金具组装图……………………………………………………………………………………………附第三部分铁附件加工图………………………………………………………………………………………………附

35kV架空线路施工规范

总则 1、为保证35kV及以下架空电力线路的施工质量,促进工程施工技术水平的提高, 确保电力线路安全运行,制定本规范。 2、本规范适用于35kV及以下架空电力线路新建工程的施工验收。 35kV及以下架空电力线路的大档距及铁塔安装工程的施工及验收,应按现行国家标准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》有关规定执行。 有特殊要求的35kV及以下架空电力线路安装工程,尚应符合有关专业规范的规定。 3、架空电力线路的安装应按已批准的设计进行施工 4、采用的设备、器材及材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设 备应有铭牌。 当采用无正式标准的新型原材料及器材时,安装前应经技术鉴定或试验,证明质量合格后方可使用。 5、采用新技术、新工艺,应制订不低于本规范水平的质量标准或工艺要求。 6、架空电力线路的施工及验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准 规范规定。 35kV及以下架空电力线路组成 ?导(地)线 ?金具(横担) ?绝缘子 ?杆塔 ?基础 ?接地装置 ?拉线 ?保护设备 ?接户线 一、原材料及器材检验 1、架空电力线路工程所使用的原材料、器材,具有下列情况之一者,应重作检验:1)超过规定保管期限者。 2)因保管、运输不良等原因有变质损坏可能者。 3)对原试验结果有怀疑或试样代表性不够者。 2、架空电力线路使用的线材架设前的外观检查: 1)不应有严重腐蚀现象。 2)不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。 3)钢绞线、镀锌铁线表面镀锌层应良好、无修蚀。 4)绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密,且易剥离,绝缘线端部应有密封措施。 3、金属材料的要求 (1)黑色金属制造的附件和紧固件,除地脚螺栓外,应采用热浸镀锌制品。 (2)各种连接螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。

8.35kV及以下导体、电缆及架空线路的设计

一、单选题 1.选择屋外裸导体使用的最高环境温度应符合()。 A.极端最高温度; B.年最高温度平均值; C.最热月平均温度; D.最热月平均最高温度(最热月的日最高温度平均值)。 1.D DL/T 5222 6.0.2 GB 500060 3.0.2 2.选择屋外配电装置导体时所用的最大风速应取()。 A.50年一遇离地高10m处最大风速; B.30年一遇离地高10m处最大风速; C.百年一遇离地高10m处10min的平均最大风速; D.30年一遇离地高10m处10min的平均最大风速; 2.D DL/T 5222 6.0.4 3.普通导体正常最高工作温度不应大于()。 A.60℃; B.70℃; C.75℃; D.80℃。 3.B DL/T 5222 7.1.4 4.验算导体短路热稳定时,裸导体最高允许温度,对硬铝可取()。 A.175℃; B.200℃; C.250℃; D.300℃。 4.B DL/T 5222 7.1.8 5.验算导体短路动稳定时,铜导体最大允许力应为()。 A.70MPa; B.90MPa; C.120MPa; D.140MPa。 5.D 此题D答案只在指导书P228 的表8-1-2中 找到,DL/T 5222 7..3.3中位170MPa

6.B GB50054 2.2.2 7.设计所选用的导体,其长期允许电流()。 A.应计及故障时转移过来的负荷; B.不得小于该回路的最大持续工作电流; C.1.3倍于正常工作电流; D.2倍于正常工作电流。 7.B DL/T 5222 5.0.2 8.验算导体动热稳定用的短路电流,应为()。 A.对称短路电流; B.单相接地短路电流; C.两相接地短路电流; D.单相、两相接地短路及三相短路中最严重的短路电流。 8.D DL/T 5222 5.0.4 9.验算导体短路热效应的计算时间,一般宜采用()。 A.主保护动作时间加相应的断路器全分闸时间; B.后备保护动作时间加相应的断路器全分闸时间; C.主保护动作时间加相应的断路器固有分闸时间; D.后备保护动作时间加相应的断路器固有分闸时间。 9.A DL/T 52225.0.13 10.导体采用多导体结构时,其长期允许载流量为()。 A.各分导体载流量的代数和; B.各分导体载流量的加权和; C.应计及邻近效应和热屏蔽对载流量的影响; D.应计及集肤效应和热屏蔽对载流量的影响。 10.C DL/T 5222 7.1.5

工程量计算-架空线路

第十二节 10KV以下架空线路 一、本章定额适用于10KV以下的配电线路安装工程,是按平原条件编制,如在其他地形条件施工时,其人工和机械定额按下表乘以地形系数。 表8 地形系数表 项目丘陵一般山地、泥沼地 地形系数 二、地形划分 1、平原地带:指地形比较平坦,地面比较干燥的地带。 2、丘陵地带:指地形起伏的矮岗,土丘等(在1公里以内地形起伏相对高差在30-50m范围以内的地带) 3、一般山地:指一般山岭、沟谷(在250m以内地形起伏相对高差在30-50m范围内的地带)。 4、泥沼地带:指有水的庄稼田地或泥水淤积的地带。 三、线路一次施工工程量是按5根以上电杆考虑的。如在5根以内者,其人工和机械乘以的系数。架空线路的地形系数与主杆5根以内的人工、机械增加系数为连乘的关系。 四、10KV架空线路的电杆定位执行第三册“送电线路工程”中的土石方工程施工定额的相应子目。 五、挖土(石)方套用第三册“送电线路工程”中的“电杆、拉线塔、拉线坑挖填”定额的相应子目。

1、土石方工程量的计算公式: V=(a+2c+KH)×(b+2c+KH)+(1/3)K2H2 式中:V——地坑体积 a——坑底净长 b——坑底净宽 K——放坡系数取 H——坑的深度 c——工作面取米 B C C B V=B/H B=KH 如设计无规定时,可按表9计算方量 表9 杆坑土方量参考表 放坡系数杆高(m)7 8 9 10 11 12 13 15 埋深(m) 底盘规格(mm)600×600800×8001000×1000 带底盘土方量(M3) 不带底盘土方量(M3) 注:①土方量计算公式亦用于拉线坑。 ②双接腿坑,按带底盘的土方量计算。

低压架空电力线路汇总

6 架空电力线路 6.1 一般要求 6.1.1 计算负荷:应结合农村电力发展规划确定,一般可按5年考虑。 6.1.2 路径选择应符合下列要求: a)应与农村发展规划相结合,方便机耕,少占农田; b)路径短,跨越、转角少,施工、运行维护方便; c)应避开易受山洪、雨水冲刷的地方,严禁跨越易燃、易爆物的场院和仓库。 6.1.3 线路设计的气象条件:应根据当地的气象资料(采用10年一遇的数值)和附近已有线路的运行经验确定。如选出的气象条件与典型气象区接近时,一般采用典型气象区所列数值(典型气象区参见附录J)。 6.1.4 当采用架空绝缘电线时,其气象条件应按DL/T601标准的规定进行校核。

6.1.5 线路设计要考虑地区污染和大气污染情况(架空线路污秽分级标准参见附录K)。 6.2 导线 6.2.1 农村低压电力网应采用符合GB/T1179标准规定的导线。禁止使用单股、破股(拆股)线和铁线。 居民密集的村镇可采用符合GB12527标准规定的架空绝缘电线(参见附录C),但应满足6.1.4规定的条件。 6.2.2 铝绞线、钢芯铝绞线的强度安全系数不应小于2.5;架空绝缘电线不应小于3.0。强度安全系数K可用下式表示: K≥σ/σmax 式中σ——导线的抗拉强度(N/mm2); σmax——导线的最大使用应力(N/mm2)。 6.2.3 选择导线截面时应符合下列要求: a) 按经济电流密度选择,见图8;

b)线路末端的电压偏差应符合3.3.2的规定; c)按允许电压损耗校核时:自配电变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压损耗不大于额定低压配电电压(220V、380V)的7%; d)导线的最大工作电流,不应大于导线的允许载流量; e)铝绞线、架空绝缘电线的最小截面为25mm2,也可采用不小于16mm2的钢芯铝绞线; f)TT系统的中性线和TN—C系统的保护中性线,其截面应按允许载流量和保护装置的要求选定,但不应小于3.4.5中表3的规定。单相供电的中性线截面应与相线相同。

GB 50173-92 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范

电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范 Code for construction and acceptance of 35kV and umder over head power levels electric equipment installation engineering GB50173—92 主编部门:中华人民共和国能源部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年7月1日 关于发布国家标准《电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》的通知 建标〔1992〕912号 根据国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由能源部会同有关部门共同修订的《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》,已经有关部门会审。现批准《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92为强制性国家标准,自1993年7月1日起施行。原《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82中第十二篇“10kV及以下架空配电线路篇”同时废止。 本标准由能源部负责管理,具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1992年12月 修订说明 本规范是根据国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所、北京供电局会同有关单位共同编制而成。 在修订过程中,规范编写组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分十章和一个附录,这次修订是对原《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232—82)中的第十二篇“10kV及以下架空配电线路篇”进行修订。修订中,经我部提议,并征得建设部同意,将35kV架空电力线路有关内容列入本规范,并改名为《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》。 本规范在执行过程中,如发现需要修改和补充,请将意见和有关资料寄送能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401),以便今后修订时参考。 能源部 1991年3月 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程UDC GB50173-92 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范