文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 双壁钢围堰施工方案

双壁钢围堰施工方案

双壁钢围堰施工方案
双壁钢围堰施工方案

灵江特大桥39#~44#深水桥墩基础双壁钢围堰施工方案

一、工程概况

1、桥型和结构

灵江特大桥起讫里程为DK138+34.4~DK140+217.59,全长2183.19m,中心里程为DK139+125.995,孔跨为40-32m简支箱梁

+(70+3×120+70)m连续箱梁+11-32m简支箱梁,为双线特大桥。32m 简支箱梁为单箱单室后张法预应力砼箱梁,主桥为一联(70+3×

120+70)m单箱单室、变高度变截面预应力混凝土连续箱梁。甬台和1#~36#墩位于江北岸,37#~45#墩位于江中,属于水中墩,46#墩~55#墩及温台位于江南岸,其中1904.09m位于直线段上,其余位于缓和曲线上,缓和曲线长280m,竖曲线半径20000m。37#~45#基础结构形式见表一。

2、水文资料

本桥位于三江口上游,为感潮河段,受迳流影响,也受潮汐影响。Q100=17602m3/s,Q300=22179m3/s,H100=6.82m,H300=8.67m,V100=2. 85m/s, V300=3.1m/s,平均潮位1.20m,最大潮差6.19m,潮水为不规则半日潮,每日两次涨落。主河槽一般冲刷深度为25.16m,局部冲刷深度为33.2m。根据我部所了解的水文站资料,海门站(在本桥址下游23.6公里处)多年平均高潮位为4.22,多年平均低潮位0.20,历年最高高潮位为7.50;上游临海西门站多年平均高潮位4.69,平均低潮位1.21。根据《灵江防洪规划》,本段防洪堤规划高度为5.90米。

表1 37#~45#基础结构形式表

3、气象资料

桥区属于亚热带季风气候,受海洋性气候影响,气候特征为温和湿润,雨量丰沛,光照充足、四季分明。多年年平均气温17.7~18.6℃,多年平均降水1537.0mm。本桥区常风向为西北~北东,每年10月至次年2月盛行北及西北风, 6~8 月盛行偏南风,3~5月和9月为冬丰夏季风转换期,风向不定,每年影响本桥区的台风为2次左右。

4、通航资料

桥位处灵江主河段为Ⅳ级航道,通航孔为2个,通航水位6.20m,通航净宽为112.0m,通航净高21.5m,通航等级为1000吨级海轮。

5、工程地质

灵江特大桥37#-45#桥墩位于江中,均为钻孔桩基础,钻孔桩穿

过地层依次为淤泥质粘土(Q4al+m)、细圆砾土(Q4al),粉质粘土(Q4al),粗圆砾土(Q4al)、全风化凝灰岩(J3c-1)、强风化凝灰岩(Q3dl+pl)、弱风化凝灰岩(Q3dl+pl)。其中40#~45#桥墩为主桥70m+3×120+70m桥墩。

二、大临设施

1、栈桥、码头

灵江北岸修建临时栈桥1处、临时码头1处,南岸修建临时栈桥1处,临时码头1处,临时栈桥宽6米,为汽车栈桥。其中考虑到灵江通航要求,北岸临时栈桥修至41#墩,南岸临时栈桥修至44#墩,临时栈桥在41#~44#间留通航孔,通航孔共宽360m。北岸码头设50吨履带吊一台。

2、施工用电

本桥用电采用从业主提供的10KVA专用输电线路接入,在江南设立1000KVA和500KVA变电站各一座,在江北设立800KVA、1250KVA 和630KVA三座变电站,供岸上及水中桩基及墩台施工用电。水中桩基及墩台(除42#及43#墩)施工用电通过在施工临时栈桥上铺设的专用电缆提供,42#墩及43#墩用电通过铺设水底电缆提供,同时备用2台350KVA发电机组,以保证停电时施工用电。

3、航道维护

根据设计提供的资料灵江主河道为四级航道,目前航道部门航标已设置,海事部门已进入施工现场进行监管,以保证航道的通航安全。

三、围堰施工方案

根据施工段灵江水域水流特点,决定水中37#~45#墩围堰分别采用双壁钢围堰与钢板桩围堰施工。由于江中心(主墩位置处)水流速度快(最快达3.5米/秒),水深(高潮时达12米),通航量大(上下游船厂密集,过往船只均从41~44#水域通过),决定39#~44#墩采用双壁钢围堰,另外双壁钢围堰结构刚性好,不怕下沉时翻砂,施工十分安全可靠。37#、38#、45#墩由于流速较慢,受涨落潮影响相对较小,决定采用钢板桩围堰。

四、双壁钢围堰施工方法

1)双壁钢围堰构造

根据计算,选定双壁钢围堰基本构造如下(43#墩):

双壁钢围堰内外壁隔舱距离为:1.4m。

钢围堰高:16.6m(钢围堰顶层加单壁高1.5m,围堰总高度:18.1m)围堰内壁长:23.4m(承台尺寸:23.2m)

围堰内壁宽:17.0m(承台尺寸:16.8m)

钢围堰顶面标高拟为:+5.5m(河道枯水期施工水位涨潮时4.2m~4.5m )

钢围堰水下砼封底根据计算定为3米

为保证围堰内砼封底的成功率,围堰刃角伸入砼封底面以下2.8m 即围堰下沉到位,围堰刃角底标高:-12.6。施工河床地面高-5.0m~-6.0m,围堰外围的覆盖层厚:7.26m~6.26m,由于河床覆盖层地质为淤泥质黏土层,它们的抗冲能力较差,不涨潮时河流正常流速在2.0m~2.2m/秒,涨潮和退潮时河床水流流速达到2.8m~3.5m/秒,

这种流速对河床由钢围堰的存在会造成较严重的冲刷,围堰施工期间(即封底砼未完成前)局部冲刷严重的部位要抛投片石铅丝石笼和砂袋。

围堰内支撑。在围堰的中部做两道内支撑,两道内支撑的层间距离4.0m。内支撑主型钢为两根工45 -a工字钢,两道内支撑间用∠125×125×10角钢做成竖向平面桁架连接成一整体。竖向单个隔舱板与阁舱板补强板组成的工字型梁为壁板的主受力骨架,所以隔舱板共24块,隔舱板之间根据水压力变化要求而设置水平桁架由水平桁架弦板和角钢组成水平桁架承受隔舱之间的荷载。这是双壁围堰壁板在竖向和水平向的主受力构件。经计算下层内支撑距围堰刃角达到8.0m。同时为了增加底层钢围堰矩形长边的刚度和围堰的构造整体性,需要在刃角的上方4.0m位置矩形长边的中部增加一道钢箱梁。钢箱梁的下端做成易切入覆盖层的刃脚,当底层围堰下放入水后,钢箱梁内灌入C30干硬性砼8.6m3,增加下沉重量和钢箱梁本身的刚度。

2)双壁钢围堰加工制作及运输

双壁钢围堰在岸上加工厂分块加工,加工完成并经试拼检验合格后,分块装车运至临时码头,然后再由码头装船运至墩身拼装现场。

利用钢围堰作为灵江桥深水墩承台施工开挖的围水结构,根据水上50t浮吊的起重能力,将围堰高分成三节(底节高5.2m,中间节5.6m及上层5.8m)每节平面按隔舱划分成12块,每块最大重量限制在10t以内,块的大小是根据现场制造设备、运输和墩平台上组拼时的起吊能力确定。

在围堰钢块件加工场组装工作平台,杆件集中下料,在平台上放大样后焊接块件骨架,安装隔舱板、焊接内外壁板检查节间、块间接缝及舱板是否渗水、漏水并及时处理渗水部位,确保钢围堰的严密性。

组拼工序为:外壁板竖向加劲角钢、水平桁架弦板、水平撑、隔舱板、内壁加劲角钢、内壁板、脱胎模翻身、焊接成件。

拼装时要求:上下隔舱板对齐,各相邻水平桁架弦板对齐,上、下竖向加劲角钢允许不对准,但必须和水平桁架弦板焊牢。内外壁钢板拼缝不能对接焊时,允许采用搭接焊或贴板焊接,但必须满焊,并保证全焊水密结构的可靠性。

3)墩位平台上钢围堰的组拼及下放水

钢套箱在钻孔平台上组拼,在钻孔平台上画出钢套箱底层的安装位置,做好组拼前的准备工作。先要进行水中墩平台的部分拆除,底层围堰高5.2m,围堰刃角底标高放在+3.5m的标高位置。高潮时水位一天只有2~3小时能上到这个高度,+3.0m~+4.0m范围内不能工作,其它标高部位还可照常进行焊接工作(底节围堰要与简易平台进行连焊,防止底层围堰组拼完成后受到浮力漂起)。平台顶面高+6.0m,底节围堰高出平台面2.7m,由于底围堰拼装的内外有钢管桩、钢护筒及施工平台,每块围堰的临时支撑固定不会有太大的难度。

1、底节围堰组拼完成后下放入水作业,做法如下:

A、在双壁围堰侧壁上焊牢带有竖直孔眼的牛腿,牛腿与堰壁的连接抗剪能力达到30t。全围堰共有吊点12处,内吊点6处、外吊点6处,以防止围堰偏载承力。底层围堰重135t,每个吊平均为11.5t,

不均匀时最大吊点的受力不超过20t,采用φ32直径的精轧螺纹粗钢筋作吊杆,吊杆上有三个特制螺帽及扁担梁。

B、内侧在钢护筒上,外侧在钢管桩上或钢管桩组成横担梁上,安设带有悬出的扁担梁(由两根工36-a工钢组成)

C、每处用两台50t油压手动千斤顶(或两台32t手动螺旋千顶,共24台)

上述工具设备安装到位后,通过千斤顶与φ32直径的精轧螺纹粗钢筋上两个特螺帽的相互交替作用把底节钢套箱下放入水。

2、钢围堰的接高

在首节钢围堰锁定后,向其隔仓内灌注混凝土和向夹壁内加抽水等措施以调平围堰,并予留一定的干舷高度,使其处于待拼次节围堰的状态。以后每一节段船运到围堰旁,由浮吊起吊与首节或上一节进行焊接,每接高一节既均匀下沉,并予留相应的干舷高度,以便接高下一节时施焊作业。

3、钢围堰的下沉和着床稳定

双壁钢围堰在水中是以隔舱内灌水下沉。如遇到刃角有变形时可灌1.0m~3.0m的刃角砼,本桥双壁围堰内有十二支钻孔成桩的钢护筒及矩形围堰的横、纵向各两根内支撑防碍抓泥斗的使用,即有些部位抓泥斗不能到位,则使用空气吸泥机高压射水龙头清除。

4、钢围堰的竖向定向:

在围堰的内壁面上对应承台的四只角钢护筒的位置,上下各安放用型钢制作钢套箱下沉时竖向定位系统。即横纵向的水平限位系统竖

向起着导向作用。如果围堰偏时在平潮位用50t手动油压千斤顶进行调控。

围堰的适当位置安设两处补水孔直径30cm的钢管长1.7m水平穿过围堰壁并周围焊牢,钢管端头焊有法兰盘,对应有一块套钻孔眼的堵头钢板,不用时加上橡胶垫圈用螺栓拧上,或用潜水人员进行水下操作。

钢围堰着床是钢围堰施工中的一道重要关键工序,钢围堰着床后的位置和倾斜率对钢围堰以后的下沉,乃至钢围堰落到设计高程时的质量都有重要影响。不过本桥可选择在平潮时,基本没有多大流速的条件下着床。通过在钢围堰的隔舱内灌水以调平围堰这样可以反复几次。

当围堰接高下沉至刃尖距河床0.5米左右即停灌水下沉,通过反复纠偏以实现围堰的精确定位。然后均匀灌水,快速实现围堰刃脚的着床,继之以均匀吸泥下沉使围堰下沉到位。

若围堰着床后发现偏位较大,可排除隔仓内的水使围堰上浮再进行第二次准确着床,直到精度符合设计要求。

4)围堰内清基

钢围堰下沉确认合格后,既可进行清基工作。清基到位后,则可进行水下混凝土封底。

5)围堰内水下混凝土封底

经过计算,围堰内水下封底混凝土厚3米,封底混凝土的抗浮力系数达到1.69,可满足安全需要。

浇筑封底混凝土。采用泵送多点用导管浇筑封底混凝土,因封底混凝土数量大,为提高混凝土流动性和延长混凝土的初凝时间,混凝土中掺加适量的缓凝型减水剂(30小时缓凝时间)和粉煤灰。

水下混凝土浇筑过程中应注意的事项:用测深锤每隔一段时间,测出混凝土表面标高,将原始资料记录下来,随时告诉现场值班技术员,用以指导各导管提升及下料,要求混凝土均匀上升,以免造成混凝土面高低偏差过大,同时,也避免导管埋置过浅而使导管悬空,混凝土浇筑终结时,尽量调平混凝土表面平整度。灌注水下混凝土时,准备多套导管提升装置,防止混凝土堵管。

封底混凝土达到设计强度后,进行围堰抽水,边抽水边完成剩余支撑。在承台底设计标高以上钢护筒割除,将封底混凝土表面找平。

五、双壁钢围堰劳力组织:

根据大桥水中墩钢围堰施工工期安排和现场实际情况,劳力组织按钢板桩施工用工集中的情况下配置,见表2《钢围堰施工劳力组织表》:

表2 钢围堰施工劳力组织表

六、双壁钢围堰机械设备配置及材料

机械设备配置及材料投入见表3《机械设备配置及材料投入表》

表3 机械设备配置及材料投入表

七、双壁钢围堰质量标准

围堰底面平均高程符合设计要求;

内外壁板及隔舱板的焊缝,应进行渗透试验;

上下隔舱板对齐,各相邻水平对齐,上下竖向肋角必须与水平肋板焊牢。

双壁钢围堰就位允许偏差和检验方法应符合表4的规定。

双壁钢围堰拼装允许偏差和检验方法见表5。

双壁钢围堰支撑体系应满足吊装整体钢围堰和浇筑封底、承台混凝土整体受力要求;双壁钢围堰底板、边板和封板的接缝,应有可靠的防漏水措施。

表4 双壁钢围堰就位允许偏差和检验方法

注:h为围堰高度,单位为mm。

表5 双壁钢围堰拼装允许偏差和检验方法

注:d为直径,单位为mm。

八、钢围堰施工进度

围堰钢块件墩位组拼及第一节下水,第二节、第三节接高下沉,抓斗及空气吸泥机围堰内出泥,围堰隔仓填混凝土,65天。灌注水下封底砼,10天。

九、安全保证措施

一)组织机构

为全面实现本合同工程的工期、质量、安全、环保等要求,本着“组织机构精干高效、施工队伍专业精炼、机械设备装备精良、现场布置管理有序、生产资源优化配置”的原则组织施工。为此,组建了一个专业化施工队伍,专门进行水中桥墩钢围堰的施工。

二)安全目标

1、杜绝因工死亡事故,避免重伤事故,轻伤率控制在5‰以内。

2、无机械行车和道路交通责任事故,无爆炸物品丢失事故,无

爆破事故,无等级火灾事故。

3、抓安全管理工作,做到管防结合,创造条件,努力达到安全目标的要求。

三)安全保证措施

1、严格贯彻执行国家和当地劳动卫生工作的有关政策和规定,杜绝和减少事故伤害,实现安全生产,确保职工健康和安全。

2、建立安全生产岗位责任制,执行谁主管谁负责安全的原则。定期开展安全活动和定期进行安全教育。安检专(兼)职工程师和班组长坚持工人岗前作业安全交底。

3、严格执行安全生产检查制度,定期进行综合检查和不定期专项检查,通过检查,发现隐患,及进整改,杜绝事故。

4、严格遵守“安全操作规程”,特种作业人员必须持证上岗,做到管

理人员不违章指挥,作业人员不违章操作,工人不违反劳动纪律。

四)教育与培训:

1、凡从事电器、起重等特殊技术工种的工人,必须接受特种作业安全培训,通过考试取得“特种作业安全操作证”者才能上岗操作。

2、从事一般工种作业的人员,必须认真学习本工种的安全技术操作规程和岗位安全责任制。

3、各级行政、技术、管理干部必须经常学习国家的劳动保护方针、政策、法规和单位的安全规章制度,并经常开展安全教育。

五)现场管理:

1、施工现场要整洁有序,各种机械物应整齐放置在规定区域。

2、施工现场道路畅通,路面平坦,保证司机视野开阔,满足消防要求。

3、施工人员劳保用品穿戴整齐,戴好安全帽,禁止穿拖鞋或光脚进入施工现场。

4、施工现场树立安全生产标示牌,书写施工安全须知,标语等。

六)安全用电:

1、执行安全用电制度,加强用电管理,配电箱必须完好,线路绝缘可靠,临时线上安装漏电保护装置,下班时要切断电源,确保用电安全。

2、施工所用电器线路和用电设施,应采取防触电措施。

3、作业点距低压线、高压线应分别大于2.5米、3.0米。

4、焊机的电源开关应设在监护人附近,便于及时切断电源。

5、用电设备的外壳应有可靠的接地零安全措施,焊接地线接连到工件上。

6、过江电缆应采取可靠措施,防止电缆飘浮、被过往船只拖带等现象发生。

七)防火、防爆:

1、对施工人员进行消防培训,使其清楚发生火灾时所采取的程序和步骤,掌握正确的灭火方法。

2、确保现场配备的灭火器材在有效期内,注意日常维护,使其处于完好状态。

八)高空作业:

1、在2米以上高度作业时,应采取安全防护措施。

2、脚手架材料不得有严重锈蚀或变形,保证搭设基础牢固,应设置宽度不小于60厘米的平台、护栏和步行踏板。

3、安全爬梯使用前要进行安全检查,保证结构可靠,状况良好。使用时要按1:4的斜度放置,并固定上下端。

4、高空作业人员必须配备和正确使用安全带和安全绳。安全带和安全绳应无磨损、断股、变质,钩挂有效。

5、遇大雨天气或六级以上大风天气,应停止高空作业。

6、传递物件不得抛掷,有可能坠落的物料应拆除或固定,防止跌落。

九)吊装作业:

1、大件的吊装作业时,应详细制定吊装方案,编制吊装作业指导书,吊装前,要对吊机进行检查验收。保证低级处于完好状态。

2、大件吊装作业时,技术人员和安全员在现场进行监督,现场人员严禁酒后作业。

3、起吊人员和现场指挥人员必须经过劳动部门的培训,持证上岗。

4、吊装要施加保护,不同阶段的吊装要分别制备专用吊具,避免吊装变形并保护构件表面不受损伤。

5、吊装点严格按设计要求进行,吊装时轻吊轻放,避免变形和碰撞。

6、吊装作业须鸣警示铃,严禁钩下站人。

7、汽车吊使用前吊臂要经过试吊检验,四支腿垫实方可作业。

十)应急预案及措施

本工程规模宏大,且水上施工工程量大,施工过程中要做好水中施工应急预案及措施,施工时要对以下可能发生的事故制订应急预案:人员落水、船舶碰撞、船舶搁浅、船舶在施工或航行中因遇险失控、船舶发生火灾、船舶对外溢油造成污染等,具体如下:

1、当发生水上作业点施工人员和船员落水时

现场人员抛投救生圈或绳子,大声呼救,利用有效联络方法向就近动力船舶报告落水人员方位。如果夜间采用照明灯照射落水者,组织动力船舶及时搜救。

现场负责人立即向本单位应急救助领导小组及救援部门报告。报告内容必需说明出事地点、时间、落水人员数量及详细情况。

落水人员被救起,根据伤势情况及时送往医院救治,并提前通知救护车在码头接应。

2、当施工船舶发生船舶碰撞时

施工船舶在施工水域内发生碰撞事故等紧急情况后,船长立即向救援部门准确报告现场情况,同时招呼周围船舶进行有效救助。

如被损船舶出现船舱进水时,全船船员在船长的组织下各就各位,保障动力,进行排水堵漏,并及时用柴油机备用泵排水。

当受损船舶舱内出现进水量大于排水量时,船长要当机立断,组

织船舶动力使受损船舶尽量向浅水区移位。

当船舶发生严重碰撞受损船舶在失控情况下,船长组织船员作好弃船准备,在有伤员的情况下应组织人员先护送伤员离船。弃船前通过有效应急网络向航道部门及项目部报告本船准确方位和现场情况,有条件时携带船舶资料弃船。

项目部接到报告后立即派遣动力船舶到达出事现场,一是进行人员救助,二是维护现场并通报过往船舶注意安全避让。

3、当船舶发生搁浅时

当船舶搁浅时,立即显示搁浅信号,测量船舶周围水位情况,检查各舱是否受损漏水,如无法利用涨水脱浅,采取减载或船舶拖带脱浅。

船舶搁浅造成船舱漏水时要及时堵塞漏洞,修复船舶后脱离浅滩,必要时向航道部门和项目部报告,请求援助。

4、船舶在施工或航行中因遇险失控

当船舶在施工中或航行中失控时,立即显示‘船舶失控’信号,向就近船舶发出请求救援呼叫,及时向航道等部门和项目部应急小组报告本船失控情况并通过有效的通信方式报告船舶方位。避开施工管线、码头、栈桥、水上构筑物和船舶流量密集区。随时与航道部门和船舶应急小组保持联系,以便航道部门和应急小组提供必要的救助。如施工船舶发现本船必需做出弃锚决定,应设置浮标以备打捞。

5、当船舶发生火灾时

当船发生火情时,船舶应立即对外发送“船舶失火”信号,立刻向航道部门和项目部报告船舶火情和船舶方位,船长按船员部署规定指挥船员各就各位组织灭火。

如在航行中,须操纵船舶使失火部位处于下风,如船舶停靠在平

台、栈桥、码头时设法将火船撤离。

在救火过程中注意船舶的浮性、排水、平衡措施。确保灭火人员的通道,关闭油柜阀门,切断电源。

6、船舶对外溢油造成污染

不管任何情况造成船舶对外溢油都要当即向相关部门和项目部应急领导小组报告溢油的真实情况,项目部根据报告,立即组织船舶和人员调用防污器材赶赴现场救治,必要时请求航道部门支援。

如供受油时溢油,须立即停泵并关闭所有阀门,封闭溢油层甲板全部出水孔,禁止明火及电源靠近。如因事故溢油,须设法关闭事故船舶油舱阀门,在使用通讯器材时要注意防爆措施。

甬台温铁路灵江特大桥双壁钢围堰施工方案

中铁十八局集团甬台温项目部

二OO六年十一月

各种围堰施工要点

(1)钢板桩围堰 钢板桩围堰施工工艺流程见图6-2-7-*。 钢板桩围堰施工程序见图6-2-7-*。

①围囵安装 当水深较大时,常用围囵(以钢或钢木构成的框架)作为钢板桩的定位和支撑。即先在岸上拼装围囵,运至墩位定位后,在围囵内插打定位桩,把围囵固定在定位桩上,然后在围囵四周的导框内插打钢板桩。 安装围囵时,应进行测量定位。用一层导框做成的围囵,一般是先打定位桩,再在定位桩上挂装导框,导框可以在岸边组成,浮运到位以缆索锚碇,在开始插打板桩后,逐步将导框转挂在已打好的板桩上。用有脚手桩的转盘式或旋转式桩架时,导框可挂靠在外侧的脚手桩上,用浮式转盘式或旋转式桩架时,一般用转动的桩架先打好定位桩再安装导框。 ②插打与合龙钢板桩 开始的一部分逐块插打,后一部分则先插合龙后再打。 插打前,在锁口内应涂抹防水混合料,组拼桩时应用油灰和棉絮捻塞拼接缝。 插打钢板桩的次序,从上游一角开始,至下游合龙。这样不仅可以使围堰内避免淤积泥砂,而且还可以利用水流冲走一部分泥砂,以减少开挖工作量。更重要的是保证围堰施工的安全。 插打钢板桩时应严格控制好桩的垂直度,尤其是第一根桩要从两个垂直方向同时控制,确保垂直不偏。在垂直导向设备导向下,一般先将全部钢板桩逐根或逐组插打到稳定深度,然后依次打入直至设计深度,插打的顺序按施工组织设计进行,一般自上游分两头插打向下

游合龙。插打前在锁口内涂抹以黄油、锯末等拌和物,组拼桩时,用油灰和棉花捻缝,以防漏水。钢板桩顶达到设计高程的平面位置偏差,在水上打桩时不得大于20cm,在陆地上打桩时不得大于10cm。在插打过程中,应随时检查其平面位置是否正确,桩身是否垂直,发现倾斜立即纠正或拔起重插。 钢板桩采用振动锤插大,打钢板桩时,如起重设备高度不够,允许改变吊点位置,但吊点位置不得低于桩顶一下1/3桩的长度。围囵将合龙时,宜经常观测四周的冲淤状况,必要时应采用措施,预防上游冲空、涌水或者下游淤积,影响工程进度。 钢板桩围堰在合龙时往往形成上窄下宽的状态。这使得最后一组板桩很难插下。常用的办法是将邻近一段钢板桩的上端向外推开,以使上下宽度接近;必要时,可根据实测宽度,做一块上窄下宽的异形钢板桩,合龙时,先将异形钢板桩插下,再插最后一块标准钢板桩。 钢板桩围堰平面见图6-2-7-*。

临时围堰专项施工方案

临时围堰专项施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

CB01 施工技术方案申报表 (承包[2018]技案005号) 说明:本表一式份,由承包人填写,监理机构签收后,承包人份、监理机构份、发包人份、设代机构份

徐来河水环境综合整治工程 临 时 围 堰 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 无锡梁溪水务有限公司 2018年7月 临时围堰专项施工方案

一、工程概况 徐来河河道工程位于无锡市梁溪区,起于中南路,终于京杭运河,起点桩号K0+,终于K0+,河道口宽7-15米。由于本工程需全线干河清淤,故在施工前需进行临时围堰处理。徐来河河道不长,下游调水泵站有闸门,闸门以上段可通过关闭闸门,利用泵抽排后干河施工。徐来河调水泵站至京杭运河汇口长度约200m,该段干河清淤需要在汇口处修筑1段围堰,长约15米。 二、围堰工程 1、围堰设计 根据我公司以往河道整治工程中临时围堰施工经验,结合现场所处位置情况,我方拟将围堰范围定为汇口处内部边缘2米处(位置见附图)。围堰采用打双排木桩结合袋装粘土的方法进行围堰,围堰长度为15米,宽度为3米,围堰后坝顶标高高于常水位1米以上。本次围堰采用桩梢直径>20cm、桩长>6米、弯曲度<2%的圆木木桩施工,每侧施打的木桩间距为米。 施工工艺流程 在进行围堰前,先用挖机填土至河道中,铺设一条临时通道,通道的回填土采用挖机压实,方便施工人员站立,并配合挖机施打木桩工作。施打好双排的木桩桩基后,在木桩内侧设置多层板及油布,外侧用圆木木桩及8号铁丝横向绑扎连接固定,上下设置二道,两排木桩间用?20钢筋拉结固定,再进行回填粘土。填土从两端开始,使坝身露出水面,后逐步延伸直至合拢,用挖机压实后再铺设袋装粘土。

河床围堰施工方案

河床围堰施工方案

河床围堰施工方案 一、工程简述 围堰概况:所围范围内的河床平均水深为4.5米,所为水域范围32440m2,围堰长度600米,围堰结构形式采用双壁钢围堰形成隔水帷幕,结合插打钢管桩支撑保证围堰倾覆稳定的结构形式; 整个河床围堰由100节标准节段双壁钢围堰组成拼装而成,单节长度为6米,节段高度6.5米,单个标准节段围堰重6.5t,共650t; 钢管桩支撑采用 350mm钢管桩(δ=8mm),钢管桩按照河床围堰走向均匀布置,平均间距3m,既一标准节围堰插打两根钢管桩; 二、围堰施工 2.1钢管桩的插打 2.1.1插打顺序:从两侧岸边向中间进行。 2.1.2 振动锤的选择;桩锤采用DZ-120型振动锤,振动锤的选择原则为振动锤的振动力F V应能克服桩在振动下沉中土的摩擦力F R,即:F V>F R;土的摩擦力计算:F R=fuL(式中F R—土的摩擦力,KN;L—桩的入土深度,m;u—桩的周边长度,m;f—土单位面积的动摩擦力,KN/m2;) 2.1.3 插打桩桩长;为便于钢管桩的插打施工,插打施工的桩长为15m,一次插打至设计桩尖标高。 2.1.4 桩位放样,先在岸上测放出第一根钢管桩的位置,并插打到位;然后根据第一根桩位及河床围堰的走向,定位出第二根桩位,再插打到位,。依据两点定线的原理,采用将钢制导向框架固定在先插打的两根钢管桩上来控制一根桩位(框架直径应比桩径大2cm~3cm),这样逐根由两侧岸边向水中进行施工。

2.1.5 施工桩位的轴线位置与设计轴线位置的偏差;纵向和横向的轴线不应超过5cm。 2.1.6 水中采用铁驳船运输钢管桩,利用浮吊进行吊装作业,采用专用吊具将φ35cm钢管桩垂直吊起,并在桩身的中间位置要设置缆绳,以配合起吊作业,保证桩在起吊过程中的平稳。 2.1.7 将钢管桩吊至导向架上方,进行安装对位,对位时要保证钢管桩的竖直度,下放时间要缓慢,使桩靠自重进入淤泥中,直至停止下沉。 2.1.8 利用浮吊竖向吊起打桩锤,打桩锤下与夹持器相联,锤体上安装缆绳,保证平稳对位,安放到φ35mm的管桩内,启动夹持器的控制柜,调节夹持器,夹紧钢管桩。 2.1.9 检查各处连接合格,启动打桩锤,使钢管桩缓慢下沉,下沉时注意下沉速度。打桩锤吊起前,在锤上挂设绳梯,以使操作人员上下。 2.1.10将导向架前移至下一桩位,用同样的方法插打其它钢管桩。 2.2 钢管桩施工质量控制措施 2.2.1 钢管桩采用成品钢管,加工制造选用有资质的厂家生产或购置成品。在桩底口增设加劲箍。 2.2.2 钢管桩在起吊、运输和存放过程中,尽量避免碰撞、摩擦,以免管身变形和损伤。 2.2.3 吊插桩前,重复检查桩架,桩位、桩身,合格后才开始插桩。 2.2.4 钢管桩接桩时,保持各节桩的轴线在一条直线上,上下节桩轴线的偏斜不大于1%,且各节偏斜反向错开。 2.2.5 在插桩后先靠桩及振动锤的自重,使之沉入土中,待桩身入土达一定深度,确认稳定后再振动下沉。

深水基础锁口钢管桩围堰施工工法

锁口钢管桩围堰深水基础施工工法 xxxx有限公司

锁口钢管桩围堰深水基础施工工法 1、前言 随着桥梁建设向大跨度方向的发展,大型水中承台围堰的施工方法较为繁多,工艺较为成熟。针对不同工程的结构特点选择适宜的围堰结构进行水中大型承台施工,锁口钢管桩围堰与双壁钢围堰和钢板桩围堰比较,即具有围水、挡护特性,又利用了钢管圆形截面的受力特点,简化了结构,同时造价低、安装速度快。对桥梁施工的安全、工期、经济和社会效益有重要影响。锁口钢管桩围堰施工工法是采用锁口钢管桩作围堰围水闭水进行桥梁水中大型承台施工的成套技术,包括相关的设计计算、加工制作、插拔施工、止水封底等系统施工技术。 xxxx工程局有限公司结合所承建的临海高等级公路灌河斜拉桥工程项目,根据施工现场水文、地质、气候及周边环境,通过技术攻关确定辅助跨5#、6#墩水中承台采用锁口钢管桩围堰施工,解决了水中大型承台施工的技术难题并形成工法。实践证明,工法具有很好的实用性、先进性、科学性。 2、工法特点 2.1加工制作简单、快速。钢管采用厂制成品钢管,能快速购置;钢管和锁扣之间的焊接工艺要求不高,工作量少,工地现场或一般钢结构厂家均可加工。 2.2施工工期短。采用振动锤逐根插入锁口钢管桩,施工工序简洁,精度要求不高,人工作业量小,施工速度大大提高。 2.3整体刚度大。锁口钢管桩本身刚度较大且深嵌入承台底以下地层、变形少,桩间通过锁口连接在一起整体稳定性非常好;围堰内无须复杂的内支撑体系,为承台施工提供了作业空间和可靠的安全保障。 2.4材料回收利用率高。锁口钢管桩可全部拔除,整个围堰结构的钢材回收率达90%以上,可用于其他承台基础围堰施工或上部结构施工的支撑管柱,材料周转利用率高,经济效益明显。 3、使用范围 锁口钢管桩围堰适用于陆地(土质类地质层)大型承台深基坑支护及水深20m以内、河床为砂类土、粘性土和风化岩等种复杂地质、地层条件下的大型承台施工。

临时围堰施工方案

目录 第一章工程概述 (1) 第一节工程概况 (1) 第二节施工区域地形及水文情况 (1) 第三节临时围堰的设计 (1) 第二章施工部署 (3) 第一节组织机构 (3) 第二节施工准备 (4) 第三章施工方法 (6) 第一节施工流程 (6) 第二节施工工艺 (6) 第四章安全保证措施与环境保护措施 (9) 第五章防汛应急预案 (12)

第一章工程概述 第一节工程概况 本工程为西樵镇儒溪村村路维修工程,位于佛山市南海区西樵镇,因工程内的挡土墙施工需要,对施工小河段河道进行临时截流围堰施工。 计划临时围堰工期70日历天:2013年7月16日~2013年9月23日 2013年7月16日开始围堰施工,挡土墙施工约60天,计划在2013年9月23日前拆除围堰。 第二节施工区域地形及水文情况 1、施工场区为河道,该河道宽约25米,正常水位在1.0m,水流较缓,河床底有1m至 1.4m厚淤泥。 2、佛山常年水位高0.6m,施工期夏季,雨水充足,年平均降水量在1620毫米~1690毫米间,7~9月份为第二个多雨季节,称后汛期,主要是热带气旋、热带辐合带等带来的降水,降水量在580毫米~610毫米间,占全年降水量的36%。考虑到工期紧迫及汛期河道的通水功能,本方案采用沙包进行围堰,围堰高1.7m,挡土墙施工完成后,方可拆除。 第三节临时围堰的设计 1、根据现场测量地形情况及规范要求,通过对施工经济性、安全性及可行性等几方面进行计算、比较、分析,本工程临时围堰施工步骤有:施工段河床清淤-砂包围堰-缝隙压实。围堰边坡设置为1:0.5,迎水面采用竹篱片及土工布挡土防冲刷。 2、拟建围堰底宽3.5米,围堰顶面宽2.5,边坡1:0.5米。施工期间现有内河最常年水位为▽1.0米,考虑雨季施工下雨后水位升高▽1.4米,拟定堰顶标高,为▽1.7米,考虑本工程河涌的水流量、水位标高、施工工期、以及淤泥的运输问题。因此,本次施工拟采用砂袋围堰(如下图)。

双壁钢围堰施工工法

胶结密实圆砾土层双壁钢围堰施工工法 一、前言 近几十年来我国公路和铁路桥梁深水基础施工均大规模的采用双壁钢围堰作为临时挡水结构,但双壁钢围堰需穿过胶结密实圆砾土层的并不多见,而且在较短时间内双壁钢围堰需下沉到位也是需要研究的课题。京沪高速铁路跨秦淮新河特大桥桥群水中基础8个,承台直径17.4m,承台位于河床下5m,承台底大多处于承载力为400kPa胶结密实的粗圆砾土中。经过方案比选和现场试验(试打钢板桩),采用双壁钢围堰作为8个水中墩施工的临时挡水结构,在实施过程中,成功解决了双壁钢围堰在400kPa的胶结密实粗圆砾土顺利下沉及围堰空间被群桩分隔的不利情况下封底一次成功的施工技术难题,经实践总结形成本工法。 二、工法特点 1、双壁钢围堰需穿过胶结密实圆砾土层到达设计位置; 2、在围堰空间被群桩分隔的不利情况封底一次成功; 3、施工速度快,双壁钢围堰从拼装、下沉到封底结束,平均施工时间不到两个月; 4、模块化制作,吊装、运输方便,操作简单。 三、适用范围 适用于铁路、公路、港口、码头等水深流急覆盖层厚,尤其是胶结密实的圆砾土等复杂地质条件的深水基础施工或工期要求紧张,在粘土层中的双壁钢围堰施工。 四、工艺原理 双壁钢围堰在胶结密实的圆砾土中下沉难度很大,且常规的吸泥法对于砂、砂夹卵石等非粘性土或胶结性能较差的土效果明显,而对于粘性土或胶结性能较差的土效果不明显,本工程围堰施工处地质主要为粘性土和圆砾土,施工中紧紧抓住围堰下沉的本质就是减少围堰壁与土体的摩阻力,使围堰能依靠自重(或所加配重)下沉到达设计位置,据此理念,在双壁钢围堰下沉中采用以长臂挖掘机开挖和油压伸缩臂挖机取土为主,吸泥、射水、舱内配重等多种方式并用为辅的综合施工方法。 双壁钢围堰空间被群桩分隔后,封底混凝土灌注时势必影响混凝土的流动,且封底混凝土灌注时为水下灌注,须保证抽水后封底混凝土经受基底压力的考验,采用水下自密实混凝土作为封底首选混凝土,且为保证封底一次成功,混凝土性能还

河道临时围堰施工方案[优秀工程方案]

望春安置房区间道路工程河道 临 时 围 堰 施 工 方 案 编制日期:2016年7月9日

目录 一、工程概况 (2) 二、围堰施工方法 (3) 三、施工工期安排 (3) 四、围堰施工平面布置及基本情况 (3) 五、围堰施工注意事项 (4) 六、河道恢复方式 (4) 七、防台防汛应急预案 (5)

一、工程概况 1、编制依据 宁波市河道水利部门关于防洪防汛相关规定要求; 望春安置房区间道路工程施工图及以往河道施工经验. 2、工程概况 望春安置房区间道路工程有两处河坎挡墙,与现状河道在一起,施工前需进行围堰处理.挡墙要素如下:

浆砌块石挡墙 由于河坎挡墙施工需要需对河道进行临时围堰施工,本河道临时围堰位于望春安置房南侧河道内,围堰施工范围为桥梁两侧13米范围,该处河道宽度约为15米,河岸北侧桩号K0+327.35,南侧桩号 K0+342.65,单侧围堰长度约为38米. 因本工程河道内河坎挡墙施工需要,根据河道的实际情况,该河道河坎挡墙施工期间河道需临时围堰,拟采用袋装粘土结合打松木桩

的方法进行围堰. 二、围堰施工方法 1、围堰设计 根据我公司以往河道整治工程中临时围堰施工经验,结合现场实际清情况,我项目部计划将围堰布置在桥梁南北两侧边线,(其中两侧10米处需施工新建河坎挡墙),围堰底标高为清淤后现状河床底标高(硬土),围堰顶标高为现状常水位高0.5米以上,宽度为2米,两侧打松木桩,间距为0.5米,内侧放毛竹片、彩条布、袋装粘土,堤心采用粘土填筑.围堰施工主要采用机械打松木桩,人工砌筑袋装粘土,铺设毛竹片、彩条布,同时挖掘机辅以人工进行填筑堤心粘土的施工方法. 后附围堰平面图、立面图. 2、施工工艺流程 打设松木桩铺设毛竹片铺设彩条布人工袋装粘土 人工砌筑袋装粘土袋填筑堤心粘土 三、施工工期安排 河道内围堰施工:计划工期为30天. 具体施工进度计划安排:河道围堰自施工之日起15天内完成,围堰河坎挡墙施工在15天完成. 四、围堰施工平面布置及基本情况 本临时围堰位于望春安置房南侧河道内,围堰范围为桥梁南北两侧38米范围,单侧围堰长度约为38米,围堰宽度为2米.两侧围堰长度共约76米.

围堰施工方案比选

污水干管下穿南北运河工程 围堰施工方案比选 一、工程概况 污水管为111111的一条重要污水干管,它西起金水河,向东沿111111接入1111111的王新庄污水处理厂进厂干管,管径d600~d1100,修建时间约为2004年,现状污水干管位于11111111路中南18.5m。下穿南北运河段管位调整至中南38.5m,距离意夏桥13.5m,现状污水干管管径为1000mm,管材为钢筋砼承口管。 通过近年来的运行,发现部分过河段管道接口存在漏水现象。为防止污水岸边马道处污水渗出,需对其南北运河段污水干管进行改造,改造方案如下:在原管位的南侧重新建一道DN1000污水管道;之后对现状管道进行废除新建,管径DN1000,两道管道的进出水口设置闸门,以便互为备用。 本污水工程过河段在围堰内采用开槽法施工,河道断面见下图: 二、方案比选 ㈠土围堰 由于本工程河道为静水河道,围堰施工由一侧向另一侧填土施工作业。围堰采用粘性土或者粉砂黏质土。填出水面后进行夯实。 围堰顶部宽度不少于3.5m,以作为施工便道,堰外边坡按照1:2进行放坡,堰内边坡按照1:1进 行放坡。围堰施工前,堰底进行抛石挤淤处理,抛石厚度50~1000cm。围堰断面如下图所示: ㈡钢板桩围堰 1、河道内钢板桩围堰施工通常有下列三种方法 方法一:先进行土围堰,然后在土围堰上进行钢板桩施工。 方法二:利用工程船作为施工平台进行钢板桩施工。 方法三:利用钢便桥等平台进行钢板桩施工。 2、钢板桩围堰施工方法的选择 本工程由于不考虑采用土围堰施工,故不采用方法一;由于本工程位于城市腹地的人工内河,工程水位较浅,工程船进入本工地困难,且工程船租赁成本高,故本工程不考虑采用方法二;根据现场实际施工条件,本项目宜采用钢便桥作为钢围堰施工平台进行钢板桩施工。 3、钢板桩施工方案 ⑴ 施工流程:钢便桥架设→钢板桩施工→钢板桩拔除→钢便桥拆除 ⑵ 施工方法 ① 钢便桥设计 钢便桥上部结构为:6排贝雷片,贝雷片排间距1.1m(6.0m=5*1.1m+2*0.25m);两贝雷梁间每3m设置一道支撑片,分别沿桥跨方向搁置下横梁上,贝雷梁顶层纵向分配梁设置间距15cm的 Ⅰ12工字钢;顶层桥面采用1.2mm厚压花钢板。在桥面两侧用25#A型工字钢焊接在桥面上作为护轮带,在工字钢外侧设置1.2m高的安全护栏。桥面净宽5.5m。 钢便桥下部结构为:桥墩基础采用打入直径50cm钢管桩,单排桩基础沿桥跨方向设计1排共3根,净间距215cm,顺桥向间距1500cm。钢管桩采用振动锤击沉桩,桩顶设60cm*60cm*1.2cm钢板封头,根据计算桩长确保钢管桩入土深度,桩实际沉入深度需按便桥桥面与便道顺接为原则进

河道临时围堰施工方案

河道临时围堰施工方案 一、工程概况 本临时围堰工程位于防汛闸门工程岸侧,因为新大堤防汛闸门施工需要拆除部分防浪墙及大堤结构,此临时围堰主要起到保护新大堤的防汛功能,同时作为防汛通道和施工通道(临时围堰布置见附图)。本围堰拟采用袋装粘土结合打木桩护坡,后铺彩条布,堤心填筑粘土,顶部铺筑道渣作为临时到路面层的结构形式。 二、施工总部署 1、施工管理人员安排:本工程作为长江口某码头工程的一个分项工程,在人员安排上,我项目部拟利用码头项目部管理人员的班底,充分挖掘人力资源的潜力,重点安排1~2名经验丰富的施工员作为施工管理负责人,同时安排项目部安全、质量、材料、资料等部门人员协同管理。 2、确定施工方法:根据我公司以往码头工程中的临时围堰施工经验,结合现场实际情况,我项目部计划将围堰紧邻新大堤布置,底标高为+5.30米(围区内航道局吹填完成标高),顶标高为+10.10(同新大堤挡浪墙顶标高),顶面宽度为5米,江侧按1:2放坡,岸侧按1:1.5放坡,岸侧坡脚打木桩护脚,围堰顶面铺设30cm厚道渣作为临时通道面层。围堰施工主要采用机械打木桩,人工砌筑袋装粘土,铺设彩条布,同时挖掘机辅以人工进行填筑堤心粘土的施工方法。

3、施工流程: 施工放样→沉设护脚木桩→填筑堤心粘土→理坡→铺设彩 条布→砌筑袋装粘土→重复第3、4、5、6步骤置,至顶标 高达到+10.10米→铺设道渣面层→碾压 4、施工机械安排:我项目部针对本工程工程量大,工期紧张的特点,拟进场四部挖机,八部卡车,1#闸门后侧围堰及2#闸门后侧围堰同时施工。 5、材料采购安排:本工程所用粘土、彩条布、道渣计划由我项目部自行采购。 6、项目目标: (1)工期目标:自开工之日起10天内完成全部工作 (2)质量目标:确保符合设计、业主、防汛指挥部提出的防汛要求。 (3)安全目标:确保施工现场无机械事故和人员伤亡事故。 三、施工平面布置 本工程特点是工期紧,工程量大,施工工序简单,需要投入大量机械设备和人力。同时由于紧邻新大堤施工,施工工作面狭窄,施工通道占用新大堤路面,对新大堤上的交通有一定的影响。 本工程作为码头工程的一个分项,不单独设置办公区、生活区和生产加工区,办公区即利用码头工程办公区,现场管理人员配备合适的交通工具,生活区及生产加工区与引堤工程共用。 本临时围堰所用粘土等材料均要通过新大堤上的通道运输,新大

钢围堰施工技术总结

钢围堰施工技术总结 篇一:大型钢板桩围堰施工技术总结 龙源期刊网.cn 大型钢板桩围堰施工技术总结 作者:陈建利赵彪 来源:《建筑工程技术与设计》20XX年第32期 【摘要】乌达国道110线黄河特大桥主墩大型钢板桩围堰施工难点及解决方法。 【关键字】钢板桩下沉、内支撑安装、水下封底、体系转化 乌达国道110线黄河特大桥主墩钢板桩围堰的平面尺寸为:37.2×20.4m,,钢板桩长21m,开挖深度为12m。围堰桩顶标高为1076m,桩底标高1055m,现地面标高为1073m,钢板桩要打入地面以下18m。 所以该围堰无论是从平面尺寸还是钢板桩长度来说都都属于大型钢板桩围堰了。大型钢板桩围堰的施工是非常的有难度的或者说是非常的复杂的。比如钢板桩的打入、内支撑的安装、围堰内的开挖、封底等等各个施工环节都有其施工难点。下面我逐一的介绍一下该围堰施工过程中遇到的困难以及解决的办法。 在钢板桩的打设过程中我们遇到的困难是:钢板桩不能打到位,有的差几十公分有的差几米。乌达黄河特大桥主墩处地层为全新统冲、洪

积成因的砂类土、卵砾石土。对于钢板桩的打设穿透卵砾石土层是非常困难的,为了解决这个问题,我们采取方法有: 1、用旋挖钻引孔换填。如果钢板桩的打入深度完全引孔换填的话,钢板桩的打设将会变得容易,但是这样引孔的时间和所花费的费用将增加,为了节约成本该项目最初决定引孔深度为穿透卵砾石土层(大约引孔深度为13.0m)。但是这个决定被后来证实是个错误的决定。因为虽然已经引孔了13米并且穿透了卵砾石层,但是卵砾石层下是板砂层,当钢板桩施工到板砂层时钢板桩在振动锤的振动下强烈的反弹就是不能下沉,持续振动10分钟钢板桩的贯入度不到1cm,给钢板桩的施打带来非常大的困难; 2、采用击振力大的振动锤。开始我们用dz120型振动锤施打钢板桩,但是由于有5米的板砂层没有引孔,钢板桩又过长,导致dz120型振动锤的振动力不能把钢板桩打到位,为此我们更换成dz150型振动锤,dz150型振动锤施打的结果仅仅比dz120型振动锤多打近1米左右,钢板桩还不能完全打不到位; 3、高压射水辅助沉桩法:由于更换成大的振动锤还是不能打到位,于是又想到采用高压射水辅助沉桩的方法,即在每片要施打的钢板桩上焊一根水管,水管与高压泵相连,在振动锤震动过程中高压泵同时泵水,把水送到施打的钢板桩前端,对 钢板桩前端的土层进行液化减小摩阻力,从而把钢板桩打到位。高压射水辅助沉桩的方法被证实在这种板砂层或是密实的卵石图层还是很有效果的。多种方法并用,经过一个多月的努力我们把钢板桩围堰

6、双壁钢围堰施工工艺工法全解

双壁钢围堰施工工艺 (QB/ZTYJGYGF-QL-0206-2011) 桥梁工程有限公司静国锋刘涛 1 前言 1.1 工艺工法概况 我国在20世纪70年代修建九江大桥时,首创双壁钢围堰的围堰形式,在简化施工工序、缩短工期方面有了新的突破。目前双壁钢围堰已成为我国桥梁深水基础施工广泛采用的工艺之一。 1.2 工艺原理 双壁钢围堰是一个带有刃脚的圆形双壁水密井筒钢结构,它既是钻孔桩施工的作业平台,又是承台施工的隔水结构。与无底钢套箱相同都无底板系统,双壁钢围堰的侧面双层壁板结构,通过刃脚直接插入河床,并通过吸泥下沉至设计标高。由于双壁钢围堰刚度大,可直接在其顶部铺设钻孔工作平台,待钻孔桩施工完成后,浇筑封底混凝土、围堰内抽水,在无水状态下施工承台混凝土。 2 工艺工法特点 2.1 结构刚性大、能承受向内、向外的压力,能承受较大水压,施工安全可靠。 2.2 圆形双壁钢围堰对内支撑要求不高,吸泥、灌水下沉和清基,较为方便。 2.3 钻机平台可直接放置在钢围堰的顶部,适宜于大型旋转钻机。 3 适用范围 适用于各种河床的河流、湖泊、水库的深水基础施工。 4 主要技术标准 《铁路桥涵地基和基础设计规范》(TB 10002.5) 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB 10415) 《铁路桥涵施工规范》(TB 10203) 《铁路桥涵设计基本规范》(TB 10002.1) 《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB 10303) 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50) 5 施工方法 根据设计图纸在工厂中分块加工,按互换件和对号入座的办法制成块件,检查

合格后运至现场,分层按号进行组装焊接,待检查合格后浮拖至墩位处,通过灌水、节段拼接下沉着床,然后采取配重、吸泥下沉至设计标高。围堰精确定位后对围堰内部采用吸泥机进行基底清理,在围堰上铺设钻孔桩施工平台,埋设护筒,灌注水下封底混凝土。进行钻孔桩施工;围堰内抽水,进行承台混凝土施工。 6 工艺流程及操作要点 6.1 施工工艺流程 双壁钢围堰施工工艺流程见图1。

临时道路和围堰工程施工设计方案

贵阳市太慈桥青山路东延长段滨河路桥工程 挖 机 下 河 临 时 道 路 及 围 堰 施 工 方 案 编制单位:河南华盛建设集团有限公司 日期: 2017年11月15日

临时道路及围堰施工方案 一、工程概况 1、此方案是为解决贵阳市太慈桥青山路东延长段滨河路桥工程挖机下河修筑桥面支架搭设及基础施工的临时施工道路而编制。该南明河宽约45米,桥净跨度49米,需在河道中间设置两道钢支撑,故需下河施工钢支撑基础及围堰。该河正常水位高程在1053.51m,最高洪水位高程为1058.50m,多年平均水流量为25.1m3/s,水流较急,水深1.2-1.5m,河床底大约有1m至2m厚泥沙,所以围堰高度暂按3米考虑。 2、目前滨河路桥工程无主要下河通行道路,必须在河道边适当位置重新开口修建临时施工道路作为机械设备通行使用,该破口需跨越排洪大沟。经现场实际踏勘,在拟建南明河桥上游120m左右(对应道路里程桩号K0+630处)靠路基一侧开口最为合适,该位置拆除现有构筑物费用较低,破坏较少,移栽的植物不多,且该处河道有一浅滩,是便于挖机下河的最佳理想位置。 二、临时道路及围堰的设计 1、根据现场踏勘对地形的实际了解情况,通过对临时道路施工经济性、安全性及可行性等几方面进行比较、分析,本工程临时施工道路主要施工步骤有:陆地段修筑便道——破除现有挡土墙——跨越箱涵(铺设2cm厚钢板)——堆土60cm 厚-—排污箱涵右侧推土高出板顶60cm——上游大坝关闸——挖机下河。 2、施工期间现有内河最常年水位为▽1.2米,施工期间为枯水季节,只要上游关闭闸门,降低河道水位线,挖机便可探索过河,河道内不需再填筑施工便道,只需河内支架基础施工期间,确保水位线不超过基础围堰高度和挖机驾驶室高度,便不影响排水要求。 3、围堰按2个钢支架基础范围分别设置,围堰采用沙袋堆筑,平均厚2.0米,

双壁钢围堰施工方案

灵江特大桥39#~44#深水桥墩基础双壁钢围堰施工方案 一、工程概况 1、桥型和结构 灵江特大桥起讫里程为DK138+34.4~DK140+217.59,全长2183.19m,中心里程为DK139+125.995,孔跨为40-32m简支箱梁 +(70+3×120+70)m连续箱梁+11-32m简支箱梁,为双线特大桥。32m 简支箱梁为单箱单室后张法预应力砼箱梁,主桥为一联(70+3× 120+70)m单箱单室、变高度变截面预应力混凝土连续箱梁。甬台和1#~36#墩位于江北岸,37#~45#墩位于江中,属于水中墩,46#墩~55#墩及温台位于江南岸,其中1904.09m位于直线段上,其余位于缓和曲线上,缓和曲线长280m,竖曲线半径20000m。37#~45#基础结构形式见表一。 2、水文资料 本桥位于三江口上游,为感潮河段,受迳流影响,也受潮汐影响。Q100=17602m3/s,Q300=22179m3/s,H100=6.82m,H300=8.67m,V100=2. 85m/s, V300=3.1m/s,平均潮位1.20m,最大潮差6.19m,潮水为不规则半日潮,每日两次涨落。主河槽一般冲刷深度为25.16m,局部冲刷深度为33.2m。根据我部所了解的水文站资料,海门站(在本桥址下游23.6公里处)多年平均高潮位为4.22,多年平均低潮位0.20,历年最高高潮位为7.50;上游临海西门站多年平均高潮位4.69,平均低潮位1.21。根据《灵江防洪规划》,本段防洪堤规划高度为5.90米。

表1 37#~45#基础结构形式表 3、气象资料 桥区属于亚热带季风气候,受海洋性气候影响,气候特征为温和湿润,雨量丰沛,光照充足、四季分明。多年年平均气温17.7~18.6℃,多年平均降水1537.0mm。本桥区常风向为西北~北东,每年10月至次年2月盛行北及西北风, 6~8 月盛行偏南风,3~5月和9月为冬丰夏季风转换期,风向不定,每年影响本桥区的台风为2次左右。 4、通航资料 桥位处灵江主河段为Ⅳ级航道,通航孔为2个,通航水位6.20m,通航净宽为112.0m,通航净高21.5m,通航等级为1000吨级海轮。 5、工程地质 灵江特大桥37#-45#桥墩位于江中,均为钻孔桩基础,钻孔桩穿

临时围堰施工方案

. . . 通文路新建工程河道围堰 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 宝盛建设集团有限公司 2015-9-23

目录 一、工程概况 (2) 二、施工区域地形及水文情况 (2) 三、临时围堰的设计 (3) 四、施工准备 (4) 五、施工方法 (6) 六、质量控制 (7) 七、安全保证措施 (7) 八、防汛措施 (8) 九、进度保证措施 (9) 十、环保措施 (10) 十一、坍塌事故应急准备与响应预案 (10)

临时围堰施工方案 一、工程概况 本项目为通文路新建工程,该项目位于萧山经济技术开发区桥南区块,路段线位呈东西走向,西起现状耕文路,东至现状钱鸿路,道路设计全长480.282m,根据《萧山经济开发区桥南区块QJ10开发区桥南单元控制性详细规划》要求本项目按城市次干路标准设计,采用双向四车道,设计速度为40km/h,项目桥梁全长37.04m,桥梁起点桩号为K0+439.759,中心桩号为K0+458.279终点桩号为K0+476.799,跨径具体布置为10+13+10m。桥梁上部采用后法预应力混凝土空心板;下部桥台采用桩基接承台基础,重力式台身,桩基直径0.8m,桥墩采用桩柱接盖梁形式,立柱直径0.8m,桩基直径1.0m,全桥桩基均为钻孔灌注桩基础,按摩擦桩设计,其中1#、2#桥墩12个桩(各6个)位于河道中中心线两侧。 二、施工区域地形及水文情况 1、此专项方案是为解决通文路新建工程桥梁段桩基施工而编制。该桥梁横跨长山直河,河宽约29米,正常水位在3.80m,水流较缓,河床底有1m厚淤泥。 2、目前通文路桥梁工程系梁顶标高位于常水位标高一下0.8m处,故必须在河道上修建临时围堰为桩基施工和系梁施工的正常进行提供保证。恰逢新街河道清淤筑坝,考虑到工期紧迫及不影响河道的过水功能,本方案采用土石方围堰+预制砼管过水。

围堰施工方案

围堰施工方案 编制: 审核: 审定: 连城县城镇垃圾无害化处理项目 河道改线工程项目经理部 年月日

围堰施工方案 一、工程概述 1、工程概况 连城县城镇垃圾无害化处理项目河道改线工程位于连城县揭乐乡黄坊村麻塘,工程涉及闽江沙溪水系的支流一文川河:工程措施以堤防建设及河道疏浚、清障为主。根据地形、地质条件,结合连城县城镇垃圾无害化处理项目的规划,对堤线进行布置。两岸新建提防总长382m,其中:左岸提防长100m,桩号左0+000.0~0+100.0;右岸提防长282m,桩号右0+000.0~0+282.0。河道改线后的两岸均采用生态式复堤。 2、编制依据 (1)合同文件; (2)施工进度计划; (3)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004); (4)施工图纸; (5)行业技术标准:《水利水电工程围堰设计导则》(DL/T5087-1999) 二、围堰设计 根据本工程工期紧特点,结合设计图纸有关资料说明,制定本围堰方案: (1)本次临时施工围堰设计为不过水5级土石围堰,根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004规定,心墙式土石围堰防渗体顶部在设计洪水静水位以上的加高值为0.6~0.3m,不过水5级土石围堰堰顶高程和安全加高值为0.5m。 (2)5级土石围堰边坡稳定安全系数:K不小于1.05。 (3)围堰应分层压实,分层厚度不大于80cm。压实度不小85%。 (4)堰顶高程不低于设计洪水的静水位与波浪高度及堰顶安全加高值之和,结合本项目设计施工图——纵剖面图(平均设计洪水位高程340.00m,平均河底高程为334.50m,可得平均高差为5.5m。),本项目拟设计围堰高6.00m,堰顶高程340.50m。参考设计设

双壁钢吊箱围堰施工方案

双壁钢吊箱围堰施工方案 1钢吊箱施工工艺流程 钢吊箱施工工艺流程:钢吊箱分节块制作→测量放样→底板拼装、焊接→吊挂系统安装设置及吊架焊接安装→第一节侧板拼装→水密性检查合格→安装定位轮→吊箱下放→吊箱临时固定→安装第二节侧板→吊箱注水下放→安装第三节侧板→吊箱注水下放完成并定位→护筒四周堵漏→布置封底混凝土导管→封底混凝土施工→承台施工→钢吊箱拆除。 2钢吊箱施工方法 2.1加工制作 根据工地运输设备、起吊设备及施工场地的能力,钢吊箱围堰在14#墩右侧岸边加工场地内分节分块加工制作安装。在岸上进行下料制作,由履带吊吊放在拼装台上按节组拼,进行检查、校正、围焊。钢围堰焊接整体受力较大,采用二氧化碳保护焊进行围堰焊接,焊接完成后采用滴油法进行测试。 2.2测量放线 在钢吊箱拼装前首先应对下沉需要的钢护筒顶进行标高测量和找平工作。通过此工作保证所有钢护筒在同一标高,避免在吊箱分节块拼装过程出现倒链受力不均。此外还要对护筒顶及桩头实际水平位置的偏差进行测量,钢护筒周边采用测绳进行坐标测量,按照测绳垂

线确定钢护筒底面位置及钢护筒垂直度,根据测量数据割除底板预留位置。以此来指导钢吊箱底板加工及下沉后钢吊箱偏位的调整。 2.3底板拼装 钢吊箱总高度为11.35m,钢吊箱分上下三节,第一节高4.25m,第二节8m,第三节高3m,合计12个节块,总重量为319t,C30封底混凝土为206m3合计495t。 钢吊箱施作前先采用长臂挖掘机对钢吊箱围堰底部河床挖除找平处理,长臂挖掘机型号为30t,最大挖掘深度为16.5米,臂长22米,最大挖方量0.6m3,挖除方量约1200m3,最大水深为12米。局部较硬处用破碎锤凿除清平,经测量满足钢吊箱下放位置后再行施工吊箱围堰。 底板拼装前在钢护筒四周采用H400*400*13*21焊接牛腿平台,作为底板的施工平台,靠近承台左侧牛腿预留操作平台加长,待底板及第一节侧板安装完成,下放前将牛腿平台割除。 钢吊箱底板分四块加工和安装,通过60t履带吊依次吊装底板至牛腿平台焊接,通过测量在每一块底板焊接固定前必须对其进行水平位置和标高的调整,同时做好焊缝检查,确保底板焊接质量。底板整体安装完成后,再次进行水平位置、标高及几何尺寸复测,确保底板拼装误差在规定的范围内。

最新临时围堰施工方案

一、工程概况 1.1工程位置及工程内容 本工程为金山新城老红旗港河道整治工程(一期),主要针对老红旗港进行整治,同时对工程范围内与其相交的旧港河、金卫仓河、战斗港以及长堂河等周边河道一并实施整治,整治范围分别为老红旗港整治范围:东平路~海盛路;旧港河整治范围龙堰路~老红旗港;金卫仓河整治范围:老红旗港~龙皓路;战斗港整治范围:龙航路~龙皓路;长堂河整治范围:老红旗港~龙皓路。河道整治总长度为3.67km。工程起终点详见总平面布置图。 本工程河道设计河口宽25~40m,陆域实施宽度6~10m。 本工程内容包括河道疏浚、新建护岸、防汛通道、绿化工程、拆除桥梁等。其中,新建河道护岸总长度5.86km,河道开挖总量为13.52万m3,疏浚土方量为13.11万m3,新建亲水步道4.46km,绿化5.12万m2,现状桥梁拆除5座,管线搬迁3处。 1.2工程范围 本工程施工范围老红旗港由西向东,工程桩号为:红C0+000.00~红C2+380.40(东平路~海盛路),建设长度为3.67 km。包括与老红旗港相交的旧港河(龙堰路~老红旗港)、金卫仓(老红旗港~龙皓路)、战斗港(龙航路~龙皓路)和长堂河(老红旗港~龙皓路)。 1.3 专项方案概况 本工程位于北亚热带南缘,是东亚季风盛行地区,四季分明,受海洋性气候影响较为明显,由于冷暖空气交替影响,天气变化复杂,台风等灾害性天气频繁。 1.3.1风 本工程区域,夏季(6、7、8月)以东和东南风为主,冬季(12、1、2月)以西北风为主,春秋季是冬夏季风的过渡季节。金山嘴累年各月最多风向及频率分布见表2.2-1。瞬时风速≥17m/s或风力≥8级的日数年平均为20天。造成大风的主要因素为夏秋之交的台风及冬季的寒潮;此外,气旋、反气旋、锋面等移动性天气过程也可能伴随一定的大风。影响金山沿海地区的台风,多出现在7~8月份,占总次数的86.7%。过境最早的为7903号台风,发生在1979年4月12~13日;最迟为6523号台风,发生在1965年11月24~25日。过境风速最大的

双壁钢围堰方案

湘桂铁路扩能改造工程永州湘江1#特大桥3#墩双壁钢围堰施工组织设计方案 一.概况 永州湘江1#特大桥全桥孔跨布置为:1-31.5m简支梁(组合梁)+(48+4x80+48)m预应力混凝土连续梁+4-31.5m简支梁组合梁,全桥长593.40m。线路资料:双线,线间距D=4.6m;平面:位于直线;立面:5.2‰。中心里程:DK111+715.56。 3#墩中心里程为DK111+586.500,该墩共有桩基10根,桩长均为9.5米,承台尺寸为9.6m×3.5m×16.2m,墩身高24.85米。该墩炸礁基岩面标高为73.0米,承台底标高为74.589米,1月26日实测湘江水位为84.8米。 双壁钢围堰按圆形设计,钢围堰外径为22.8m,壁厚为1.0m,高度为14m。内围壁面板为直径20.8米5mmQ235的钢板,外围壁面板为直径22.8米5mmQ235的钢板。中间通过环向纵向骨肋及角钢连接支撑,分二节:每节之间焊接。每节沿圆周方向又分为8块,各块大拼时焊联。竖向骨为75×50×6的角钢。内外护筒用50×50×5角钢连接,主体总重约156吨。 二、总体施工方案 3#墩双壁钢围堰,在专业钢结构工厂加工制造,在4#~5#墩上游设置拼装平台,在拼装平台上拼装底节围堰,用拖轮配合运至墩位处,利用底节浮于水面、接高上节,然后围堰壁内灌水下沉到位。清基完成后安装钢护筒进行封底。 2.1、加工工艺 制造流程如下:

下料→钢板对接、骨肋对接、角钢截断→单片桁架内组拼→内外壁标准段制造(在胎模上焊骨肋)→调焊接变形→脱模、运至大拼平台大拼→焊接。 根据钢围堰的结构特点,工期要求、现场制造场地特点及现场吊装的条件。制造方案如下: 2.1.1、配料方案 围堰分8节段,每段内围壁展开长8089.6毫米,外围壁展开长8875毫米。内和外围壁分别用8090×1500×5、8900×1500×5的钢板沿高度方向对接,因此在购料时定长定宽(双定尺)。 对接前应检查钢料牌号、规格、质量,确认无误方可对接。对接采用手工电弧焊,不需开坡口。焊接方法严格按焊接工艺要求执行,焊接后产生的角变形可用火焰调平。接好的钢板用煤油渗透进行渗透试验,合格后方可进行下料。 2.1.2、下料 ①、下料所划的切割线必须准确清晰,下料允许偏差±1mm、对角线偏差±2mm。下料应根据钢板厚度预留切割量。 ②、单元件宽度、高度下料时要考虑焊接收缩量,一般控制在1/1000mm。 ③、下料宽度允许偏差±1mm。切割后的熔渣予以清除,焰切起始侧(切割面上缘)用砂轮倒棱,倒棱宽度0.5~2mm,对深度不大于2mm的崩坑和缺口用砂轮沿纵向修磨匀顺。 ④、对深度大于2mm的崩坑、缺口等缺陷应用砂轮将缺陷处修磨成宽深比大于4的圆弧形坡口补焊,补焊后用砂轮沿纵向修磨匀顺。 2.1.3、骨肋拼装焊接 骨肋拼装方案: 骨肋拼装应做拼装胎模。骨肋按1/20或1/16下料,下料后接长为1/10或1/8,

临时围堰工程施工组织设计方案新版

目录 一、工程概况 二、施工区域及水文情况 三、围堰设计 四、施工准备 五、施工方法 六、劳动力及机械需求计划 七、质量控制 八、安全保证措施 九、防汛措施 十、进度保证措施 十一、环保措施 十二、坍塌事故应急准备与响应预案

临时道路施工方案 一、工程概况 本工程为番禺南景园安置区西园一期工程,位于广州市番禺区桥南街南华路南景园西园,由广州市番禺区土地开发中心和代建单位广州市华舜房地产有限公司投资兴建,设计单位为广州市弘基市政建筑设计院有限公司,监理单位为广东广信建筑工程监理有限公司,勘察单位为广州市地质建设工程公司,施工单位为广州工程总承包集团有限公司。 二、施工区域地形及水文情况 1、此专项方案是为解决一期工程涌河段临时施工道路而编制。该河道横跨东园与西园之间,河宽约25米,正常水位在0.8m,水流较缓,下游400m左右有水闸一道(开闸期间可见河底),河床底有1m至1.4m厚淤泥。 2、目前西园一期工程无主要进出施工道路,必须在河道上修建临时施工道路作工地主要进出口用。考虑到工期紧迫及不影响河道的过水功能,本方案采用土石方围堰+预制砼管过水+钢筋砼路面,过往车辆最大载重按80吨左右计算。 三、临时道路的设计 1、根据现场测量地形情况及规范要求,通过对临时道路施工经济性、安全性及可行性等几方面进行计算、比较、分析,本工程临时施工道路主要施工步骤有:施工段砂包围堰-河床清淤-基础打木桩-夯填大块石料石粉-安装砼预制过水

管-土石方分层压实-钢筋砼路面。路面宽拟定4M,围堰边坡设置为1:1.5,迎水面采用竹篱片及土工布挡土防冲刷。 2、施工期间现有内河最常年水位为▽0.8米,考虑雨季波浪爬高0.5米,拟定路面顶标高为▽3.79米,坝体坡脚处预留操作面2.0米,离河岸4.9M设置围堰。桩与桩净距50cm,木桩采用Φ15~20㎜长度6m圆木桩,,迎水面木桩内侧用竹篱片及土工布挡土防冲,坡脚采用装土草袋进行防护,木桩顶以上以1:1.5坡做填土围堰,顶宽2m;施工围堰土方采用外运粘土土进行堆土回填,围堰施工时土应分层压实。 围堰断面图及平面图如下图所示(详见附图) 四、施工准备 1、人员准备 本工程作为一个临时施工道路工程。在人员安排上,我项目部拟利用现场管理人员的班底,安排1名经验丰富的施工员作为施工管理负责人,同时项目部安全、质量、材料、资料等部门人员协同管理。 2、技术准备 施工前同施工人员作好技术交底工作,使参与施工的所有管理人员、技术人员和工人熟悉工程特点及各自工作内容。调查和收集所需的水文、气象资料、地质资料等。 3、机械准备 我项目部针对本工程地形情况较特殊(在河道内施工),施工作业面较小。拟采取配置:1台大型挖机,2台抽泥浆车,5部自卸汽车,从东园、西园两侧向中间合拢围堰填土。

相关文档