文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防工程监理实施细则

人防工程监理实施细则

人防工程监理实施细则
人防工程监理实施细则

人防工程监理实施细则(指南)

一、编制依据

1.已审批的监理规划

2.设计图纸及相关变更、洽商记录和有关规定

3.国家及地方、行业现行规范、图集,主要有:

《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004

《人民防空地下室设计规范图示》05SFJ10

《防空地下室通风设计》FK01-02

《防空地下室室外出入口部》05SFJ04-05

《钢结构装配式防倒塌棚架》05SFJ03

《防空地下室结构设计》FG01-03

《人防工程防护设备图集》RFJ01-2005

二、专业工程特点

按具体工程设计图纸中人防设计专篇的主要内容(人防等级、人防工程面积、洗消间、滤毒室、染毒井、人防密闭门、密闭窗、防爆观察窗、防爆地漏、战时电缆、防爆翼环等)编制此部分内容。

三、监理工作流程

见图1

四、监理工作的检查要点及目标值

1.基本检查的要点及目标值

⑴对人防工程设计的图纸内容和要求及施工验收相关规范、图集、文件资料等准备落实情况核查。应对图纸中不清有疑义的问题在设计交底提出澄清,且指导人防工程施工的有关文件、标准应齐全、有效。

⑵审核施工组织设计(方案)中,人防工程专项方案、措施。其方法、措施、内容应满足和符合设计及相关规范、标准图集等的要求规定。

⑶审查人防工程施工相关单位的资质证件和特工种人员作业资格证。其单位资质应与承接人防工程任务相符,特工种作业人员的资格符合作业工种的规定

图1

要求,并持证上岗,要求人证相符。

⑷复核工程测量放线控制网和工程定位控制桩,各分项工程的点、位位置线以及高程水准点的引测过程及结果。其工程定位的控制桩位和各分项工程过程

放线(点)位以及水准点引测程序和结果均应符合设计要求和有关的规定。

⑸对人防工程进场原材料、成品、半成品、设备、构件及其附件等的材质证件及外观、外形质量进行检查。其质量证明文件(合格证、检验报告及相关文件资料)应符合设计和规范规定要求,且对其外观、外形的检查验收应符合相关规范的要求。

⑹对用于人防工程防水材料、钢材以及水电的有关材料复试、取样和报告指标进行审核。按相关规定需要现场取样复试的材料实行见证并送样。对其复试报告的项目、内容和指标应符合设计要求和相关验收规范的规定。

⑺对人防工程中的隐蔽工序项目(钢筋等)进行检查。其隐蔽工程在隐蔽前应申请报验,并经检查验收合格。

⑻对人防工程的各检验批、分项工程进行平行检验。其相关的检验批、分项工程的综合质量验收检验应符合规范的验收规定标准。

⑼对人防工程竣工验收资料进行核查。人防工程资料收集、整理、归档内容项目应符合本市人防工程资料档案管理的规定,并应完整、准确。

2.各分项工程质量检查要点及目标值

⑴桩基工程

按灌注桩(或预制桩)工程监理实施细则(指南)检查并达标。

⑵钢筋工程

除应按“钢筋工程监理实施细则(指南)”实施检查达标外,尚应加强和严格对下列项目的检查。

①对受力钢筋的制作加工弯钩、锚固等情况检查。钢筋弯钩圆弧直径弯折角度和平直部分长度,按钢筋等级应符合规范要求。其弯钩平直部分长度(锚固)应不小于10倍钢筋直径,并符合设计要求。

②对连接方式和连接接头的位置、间距、百分率等进行检查。其钢筋的连接应符合设计要求和规范规定。(机械连接、对焊、搭接焊连接和绑扎搭接)。钢筋接头不宜设置在有抗震要求的框架梁端、柱端箍筋加密区内,(非机械连接)其位置应设置在受力较小处,且接头应互相错开(机械连接和焊接接头连接区段长度为35倍钢筋直径,且不小于500mm;绑扎搭接接头连接区段长度为1.3倍的搭接长度)有接头钢筋占截面钢筋的百分率不应超过50%(受拉钢筋)。

③对钢筋的代用严格审核手续和代用后检查。如出现钢筋需代用,应经设计人核准,并按等强原则公式进行核定。(A1F1γ1=A2F2γ2。其中,A1F1γ1为

代换前钢筋的截面,强度计算值和动载作用下强度综合调整系数;同理A2F2γ2为拟代换钢筋的对应值。其γ取值为:HPB235级为1.50;HRB335级为1.35;HRB400级和RRB400级为1.20)且应满足钢筋间距、锚固长度、最小直径、根数的规定要求。

④对梁、柱、墙、板钢筋的锚固形式和锚固长度进行检查。钢筋的锚固形式和锚固长度应符合设计要求,且其水平段最小长度必须符合相关规定要求。

⑤对梁、柱类端部箍筋的起始位置、间距、数量以及板受力筋距梁(墙)边位置等进行检查。柱、梁类端部第一道箍筋起始位置,必须符合设计要求,且不应大于50mm;板受力筋距梁(墙)边的起始距离不得大于50mm。箍筋和板筋的间距和数量应符合设计要求和规范允许误差的标准。

⑥对柱和墙纵向钢筋的形式进行检查。人防工程中的内、外柱和剪力墙纵向钢筋应整体直接贯通到基底。

⑦对墙体洞口周围加强筋设置情况进行检查。防护门、密闭门等洞口周围及门框边的钢筋加强设置应符合设计要求,其加筋直径、数量、位置和长度均应满足设计图纸。

⑧对主次梁交接处吊筋的设置和梁箍筋进行检查。其节点处于梁上增设吊筋的型式、数量,钢筋直径等以及与次梁两侧增设箍筋的规格、数量、间距和位置,均应符合设计要求。

⑨对板、墙钢筋的绑扎质量进行检查。其钢筋均为双向受力筋,各交叉点均需绑扣牢固,同时墙内、外纵筋的腰撑筋型式、位置、规格和数量应符合设计要求,并在纵筋顶部增设一道水平定位固定筋(点焊)。且其允许偏差为:钢筋网网眼尺寸焊接为±10mm;绑扎为±20mm;骨架的宽、高度±50mm;长度为±10mm。

⑩检查纵向钢筋保护层的厚度和钢筋位置偏差。人防工程迎水面纵向受力筋的保护层厚度应满足设计要求(一般为50mm)且板、墙、壳的分布钢筋保护层厚度不小于15mm,允许偏差±3mm,而受力钢筋间距允许偏差±10mm,排距允许偏差±5mm。

○11检查防护密闭门、密闭门、悬板活门或胶管活门的门槛、门框墙及临空墙的截面厚度和钢筋绑扎。门槛的高度应以建筑地面的完成面标高计算,门槛应有插筋,且应符合设计要求及相关图集规定。

○12人防口部的洗消排水管、电气管线的防护密闭处理预留部位应准确,防护密闭门门框及配电箱的接地应在合模前完成。

○13对预留预埋件的位置、规格、数量等进行检查。人防门的吊钩及其它需预留预埋件,应配合建筑采暖、给排水及配电等有关专业施工,且其位置、规格、数量等均应符合设计和相关规定要求。

○14对临空墙的墙体钢筋进行检查,临空墙防护区内侧和外侧的钢筋规格不一致,应注意检查并符合图纸设计要求。

⑶模板工程

①除应按模板工程监理实施细则(指南)进行检查并达标外,尚应对下列项进行重点检查:人防工程中临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁使用套管、混凝土预制等,且其强度、刚度和稳定性应满足要求。

②对人防工程外墙固定模板的对拉螺栓形式、布置纵、横间距进行检查。对用于固定外墙内、外模板的对拉螺栓应设置止水环,且严禁使用套管。其布置的纵、横间距应根据所用固定带的材料品种和规格,满足模板承受混凝土浇筑时所产生的侧压力刚度,而不被变形。[应符合施工组织设计(方案)规定]。

③对模板上的预埋件、预留孔、洞进行检查。其全部所需预留预埋的埋件,孔、洞位置,规格尺寸,标高等均应符合设计要求,不得遗漏,并且安装牢固,其允许偏差应符合下表要求。

④对模板安装的整体质量进行平行检验。模板、支架的支撑系统应满足整体刚度和稳定性的要求。其模板安装尺寸允许偏差应符合下表要求(与普通工程不同):

⑷混凝土浇筑工程

人防工程混凝土浇筑除应按“混凝土工程监理实施(细则)指南”和“旁站监理方案及实施细则(指南)”实施监理外,尚应强化对下列内容进行监理检查。

①对商品混凝土供货质量、证明书的内容进行核查。其质量证明书中的内容应符合建委文件的要求,并满足设计要求,(主要应包括:混凝土等级、配合比、外掺剂品种、塌落度、抗渗等级、初终凝时间、养护条件要求等)。

②对混凝土浇筑的施工组织方法措施,人员设备及混凝土供货运输能力等的落实情况进行核查。其施工的各条件因素,应符合批准的施工组织设计(方案),组织准备充足,确保混凝土连续施工的要求。

③对大体积混凝土浇筑的方案,措施方法等的落实检查。大体积混凝土所用水泥,应优先选用水化热较低的品种,且应合理分层、分段,随高度均匀上升;其保温降热措施应到位;混凝土浇筑温度不宜超过28℃(指:混凝土振捣后,在混凝土50~100mm深处的温度)。

④对防水混凝土的振捣密实度进行重点检查。混凝土振捣应密实,当采用插入式振捣器时,每层混凝土厚度为1.25倍振捣器作用部分长度;当采用表面振捣器时为200㎜。其中重点移动间距不宜大于表面振捣器应使平板覆盖已振捣混凝土的边缘。振捣时间,以混凝土表面不冒气泡,出现浮浆,且混凝土不再下沉为度。此外,混凝土自高处倾落的自由高度不应超过2m,当不能满足时,应采

取串简,溜管或振动溜管等措施使混凝土下落。

⑤对保证混凝土连续浇筑的混凝土输送泵工作条件进行检查。输送管道线路的设置要短、且尽量直,避免拐弯,接管处要严密,不漏浆,同时输送前应先用与混凝土成份相同的水泥砂浆润泵管,泵送间歇时间超过45分钟时,应洗泵。泵送期间,料斗内应有足够的混凝土,防止堵泵。

⑥人防工程浇筑混凝土时,对应按规定制作试块进行检查。人防工程试块留置,应满足下列要求:

a.口部、防护密闭段应各制作一组试块,并做好标识;

b.每浇筑100m3混凝土应制作一组试块;

c.变更水泥品种或混凝土配合比时,应分别制作试块;

d.防水混凝土应制作抗渗试块。

e.同条件自然养护试块(含评定和拆模强度所需)按方案留置。

⑦对混凝土施工缝的留置及位置进行检查。

a.顶板、底板不宜设置施工缝,顶拱、底拱不宜设置纵向施工缝。

b.人防工程的侧墙的水平施工缝应设置在高出底板表面不小于500mm 的墙体上;当侧墙上有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。

c.垂直施工缝应避开地下水裂隙较多的地方。

d.后浇缝(带)的留置位置和宽度应符合设计要求。

⑧对浇筑过程中混凝土自然流淌区域的振捣和复压混凝土及时进行检查。对浇筑倾落混凝土处自然向外扩散流淌的混凝土区域,应设把守振捣人员及时振捣密实,不得漏振。且随覆盖上一层混凝土的间隔不得超过混凝土的初凝时间。

⑨对门框墙、各预留洞口和其它细部等的混凝土浇筑,振捣工艺进行旁站监察。其浇筑振捣应密实。严禁摇晃钢筋,碰撞埋件,外模加振等扰动变形移位的违规作法。

⑩对浇筑后混凝土养护措施进行检查。其养护时间、养护条件等应符合下列要求:

a.浇筑完毕12h内对混凝土加以覆盖并保湿养护(常温下);

b.养护时间,对普通水泥,矿渣水泥拌制的混凝土不得少于7d,对抗渗混凝土或掺有缓凝外加剂的混凝土,不得少于14d。

c.如采用塑料布覆盖养护,必须将混凝土全部覆盖严密,并保持塑料

布内有凝结水。

d.冬季施工混凝土采用覆盖保温措施养护,其材料和厚度应保证混凝土不受冻损。

e.混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏和施工作业。

○11对梁、板、梯的拆模强度条件检查。其拆模条件应以同条件混凝土试件的抗压试验报告为依据,并满足下表要求:

○12对拆模后混凝土的综合质量进行检查。其强度应符合设计要求,外观观感质量合格。规格、尺寸偏差应符合下表要求:

⑸人防水暖工程

①对管道穿越防护密闭隔墙和穿越密闭隔墙时的处理作法检查,前者必

须预埋带有防爆密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管,后者必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。

②对穿墙短管和密闭翼环的安装检查。密闭穿墙短管的轴线应与墙面垂直,管端应平整。其两端伸出墙面的长度为40mm(给水排水短管)。当短管作套管时,缝隙应密封严实,且管口两端应密封处理,密封填料长度不得小于100mm;套管内不得有接口;套管内径大于管道外径30~40mm。密闭翼环应位于墙体中央,并于周围结构钢筋焊牢。翼环与短管结合部位应满焊。

③对密闭穿墙短管加装防护抗力片的安装检查。在短管朝向核爆冲击波端应加装防护抗力片。抗力片宜用6mm原钢板制作,其上槽口宽度应与穿越的管线外径相同,且两块抗力片的槽口必须对插。

④对同一处多根管线需作穿墙处理的作法检查。可在短管的两端各焊上一块密闭翼环。两块密闭翼环均应与所在墙体的钢筋焊牢,且不得露出墙面。

⑤对主要材料、设备、构件及附件的要求进行检查:

a.给水管、压力排水管等密闭穿墙短管应采用壁厚大于3毫米的钢管。密闭翼环应采用厚度大于3毫米的钢板制作,翼高宜为30~50毫米,必须满焊。

b.无缝管:焊接钢管:壁厚和外径应符合设计和施工规范要求。镀锌管:壁厚应符合施工规范规定。

c.蝶阀:集水坑提升排水管的设置应符合设计要求。(一般为PN16防爆型,其他为普通型。)

d.水泵:应符合设计要求的型号、流量、扬程、功率并满足噪声要求。

e.消火栓:应符合设计要求。(一般采用减压消火栓、型号为丙型,口径为DN65。)

f.消防水带:一般为麻质,长度25m。

g.各种风机、风口、阀门等各种配件的型号和各种参数应符合设计要求。

h.镀锌板和非镀锌板:镀锌板一般采用1.2mm厚,非镀锌板采用2mm 厚。

⑥对排水管道的安装要求进行检查。

a.底板埋设无缝管:管外皮应除锈,管内应刷防锈漆。(组合好后再进行)在焊接管件中,应为坡口焊,连接地漏和清扫口应用丝接,清扫口安装高度应低于周围地面3~5mm,地漏应低于地面0.5cm。管道进行预制后,进行灌水试

验,持续15分钟,液面不降口、不渗不漏为合格。管道安装坡度应符合设计要求(一般为25‰)。

b.地下污水泵安装:污水泵型号、规格必须符合设计要求。吸水底阀应位于集水坑中间,严禁底阀碰坑壁,位置应准确,固定牢固,管路连接严密,运转无噪声。

c.污水泵提升排水管道安装:采用无缝管焊接,冲压弯头管径要与无缝管相同,管道焊口要求同上。排水管出户前应装PN16防爆蝶阀,地下室部分刷防锈漆、银粉各一道,出墙埋地部分进行两布三油防腐,并做通水试验,口不渗不漏为合格。

d.给水管(包括消防管道)安装:隐蔽管道、给水管道(包括消防管道)的水压试验必须符合设计要求和施工规范的规定。螺纹连接管道应螺纹清洁、规整、断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%,连接牢固。当热镀管≤DN100,必须丝接。镀锌层无破损,露出部分必须刷防锈漆,接口处不准有麻线。

法兰连接管道,应对接平行、紧密与管中心线垂直,螺杆露出螺母,衬垫材质符合设计要求和施工规范规定,且无双层。

焊接管道焊口平直度,焊口加强面应符合施工规范规定。焊口表面无烧穿、裂纹和明显的结瘤、夹渣及气孔等缺陷。

管道支(吊、托)架及管座的安装应构造正确,埋设平整、牢固。

阀门安装的型号、规格、耐压强度和严密性试验结果应符合设计要求和施工规范的规定。安装位置、进出口方向正确,连接牢固、紧密。

管道,金属支架油漆种类和涂刷遍数应符合设计要求。附着良好,无脱皮、起泡和漏涂。

e.明装管道时,冲洗阀不应与墙面平行,暗装管道时,冲洗阀不应突出墙面。

f.闸阀与管道应采用法兰连接。闸阀的阀杆应朝上,两端法兰盘应对称紧固。

g.闸阀开启方向应标示清晰,止回阀安装方向应正确。

h.对给、排水管道安装偏差数值平行检验。其安装允许偏差应符合规范、标准RFJ01-2002要求。

⑹人防通风、消防排烟工程

①对通风管的密闭穿墙短管制作和安装及第一道密闭阀门至工程口部的

管道与配件进行检查。其穿墙短管和第一道密闭阀门至工程口部的管道与配件应采用2~3mm厚钢板连接制作,焊缝应饱满、均匀、严密。而短管两端伸出墙面的长度应大于100mm。对密闭翼环、套管等的制作,安装要求同给、排水管道。

②对染毒区的通风管道连接方法及密封进行检查。应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带密封槽的法兰连接,其接触应平整;法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈。

③对主体工程内通风管与配件所用材料规格进行检查。其所用钢板厚度等应符合设计要求。当设计无具体要求时,钢板厚度应大于0.75mm。

④管道风机采用减振吊架安装时,风机与减振吊架连接紧密,牢固可靠;采用支、托架安装时,风机与减振器及支架、托架连接紧密,稳固可靠。

⑤对金属风管制作要求进行检查。人防通风送排风管道应采用1.2mm厚镀锌板制作,在染毒区内的管道应采用3.0mm钢板焊接。防排烟管道应采用2mm 非镀锌钢板制作。风管的规格、尺寸必须符合设计要求。风管咬缝必须紧密,宽度均匀、无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷,且直管纵向咬缝错开。焊缝严禁有烧穿、漏焊和裂缝等缺陷,纵向缝必须错开。风管的外观折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无明显翘角,表面凹凸不大于10mm,风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不大于6mm。紧贴法,法兰的孔距符合设计要求和施工规范规定。焊接牢固,焊缝处不设置螺孔风管的加固应牢固可靠。

⑥对风管部件制作的要求进行检查。风管各类部件的规格、尺寸必须符合设计要求。各类风阀的组合件尺寸必须准确,叶片和外壳无碰擦,部件组装应连接牢固,活动件灵活可靠。风口的外观、格、孔、径、扩散圈间距一致,边框和叶片平直整齐。各类风阀有启闭标记,多叶阀叶片贴合,搭接一致,轴距偏差不大于1mm。罩类的制作,罩口尺寸偏差每1m不大于4mm,连接处牢固。

⑦对风管及部件安装要求检查。安装必须牢固,位置、标高和起向符合设计要求。部件方向正确,操作方便。支(吊、托)架的形式、规格、位置、间距及固定必须符合设计要求和施工规范的规定,严禁设在风口、阀门及检视门处。风管安装的轴线和标高正确,与支(吊、托)架接触紧密、牢固,法兰对接平行、严密、螺栓紧固。风口安装的位置正确,外露部分平整,罩类的安装应位置正确,牢固可靠。

⑧对过滤器、除尘器、过滤吸收器的安装要求检查。各类设备的型号、规格、额定风量必须符合设计要求。安装方向必须正确。

⑨对密闭阀门安装的要求检查。其型号、规格必须符合设计要求。阀门标志压力的箭头方向必须与冲击波方向一致,位置正确、牢固、可靠,垫片与法兰平齐,连接严密。

⑩对消声设备制作与安装的要求进行检查。消声器的型号、尺寸必须符合设计要求并标明气流方向。消声器框架必须牢固,共振腔的隔板尺寸正确,隔板与壁板结合处贴紧,外壳严密无漏,消声片单体安装后,固端必须牢固,片距均匀。消声器安装方向必须正确,并单独设置支(吊)架。减振器的型号、规格必须符合设计要求。消声材料的敷设片状材料粘贴牢固,基本平整,散状材料充填基本均匀,无明显下沉。风机减振台座制作钢支架尺寸准确,焊接牢固,焊缝均匀,饱满,其高度不大于5mm。减振器安装应位置准确,固定可靠。

○11对防腐与油漆的要求进行检查。在喷涂底漆前,表面灰尘、铁锈、焊渣、油污等必须清除干净,涂料的品种及涂层遍数,标记必须符合设计要求和施工规范规定。漆膜附着牢固,光滑均匀,无漏涂、剥落、起泡、返绣等缺陷。部件油漆后,活动部件保持灵活,松紧适度,阀门启闭标记明确、清晰、美观。支(吊、托)架的防腐处理及油漆颜色应符合设计要求,且色泽基本一致、无漏涂。

○12对工程测压管的安装检查。测压管在防护密闭门外的一端应设有向下的弯头;另一端宜设在通风机房或控制室,并应安装球阀。通过防毒通道的测压管,其接口应焊接。测压管连接焊接应焊满,不漏气。管路阀门与配件连接应严密。测压板应做防腐处理,并用膨胀螺栓固定。

○13对通风设备管道附件等的制作和安装偏差平行检验。其允许偏差应符合规范和标准RFJ01-2002要求。

⑺人防电气工程

①对人防电缆电线密闭穿墙短管制作、安装要求进行检查。其穿墙短管两端伸出墙面的长度宜为30~50mm。短管加装防护抗力片的朝向、材料等要求以及密闭翼环,所需套管等的制作和安装要求与给、排水管道要求相同。

②对灯头盒、开关盒、接线盒等的安装要求检查。其盒应紧贴模板固定,并应与电缆、电线暗配管连接牢固。暗配管应与结构钢筋点焊牢固。

③对电缆、电线在穿越密闭穿墙短管时的要求检查。应清除管内积水、杂物。在管内两端应采用密封材料充填,填料应捣固密实。

④对电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时的要求检查。应在墙两侧设置过线盒,盒内不得有接线头。过线盒穿线后应密封,并加盖板。

⑤对电气接地装置进行检查:

a.应利用钢筋混凝土结构的钢筋网作自然接地体,用作自然接地体的钢筋网应焊接成整体;

b.应采用自然接地体不能满足要求时,宜在工程内渗水井、水库、污水池中放置镀锌钢板做人工接地体,并不得损坏防水层;

c.不宜采用外引式的人工接地体。当采用外引接地时,应从不同口部或不同方向引进接地干线。

⑥对电气设备安装的要求检查:

a.配电箱、板严禁采用可燃材料制作;

b.发热器件必须进行防火隔热处理;严禁直接安装在建筑装修层上;

c.处于易爆场所的电气设备,应采用防爆型。电缆、电线应穿管敷设,导线接头不得设在易爆场所;

d.在顶棚内的电缆、电线必须穿管敷设,导线接头应采用密封金属接线盒。

⑦对变压器安装检查。应位置正确,轮子固定可靠。装有气体继电器的顶盖,应沿气体方向升高1%~1.5%坡度。变压器与线路连接紧密,锁紧装置齐全,瓷套不受外力。器身各附件中间连接导线有保护管,且固定牢靠,盒盖齐全。

⑧对配电柜安装要求检查。

a.落地式配电柜应安装在基础型钢上,型钢平直,顶面高出地面应≥10mm,同室内基础型钢水平偏差不应大于1mm/m,全长不应大于5mm。并应接地良好。

b.挂墙式配电柜(盘)的固定配电箱(盘),宜采用镀锌或铜质螺栓,不得采用预埋木砖。箱体应与墙面平齐。同一墙面上的成排或集中电器设备,高差不应大于5mm,同室内的高差不应大于10mm。

⑨对人防灯具安装要求检查。宜采用悬吊固定牢固,当采用吸顶安装应加装橡皮衬垫。接零或接地的灯具金属外壳,应用专用螺丝连接。各种信号应有标志,并清晰、正确。

⑻人防门窗工程

①检查预埋件的除锈和安装。埋件应除锈并涂防腐油漆,其安装的位置应准确,固定应牢靠。

②检查防护密闭门、密闭门等的安装条件:钢筋混凝土门框墙的混凝土

应密实。其任何一处的麻面面积不得大于门框总面积的0.5%,且应修整好。其允许偏差为:绞页同轴度1mm;门锁位置偏移±3mm;门框对角线偏差5mm;垂直度5mm。

③检查各类门具的质量证明文件。进场各类门具应有出场合格证明资料。其型号、规格、抗压强度应符合设计要求和人防工程防护设备产品质量检验标准。

④对防护门、防护密闭门、密闭门的安装质量进行平行检验。

a.安装后,用密闭检查仪器或灯光进行检查。要求达到门扇上下绞页受力要均匀,门扇与门框贴合严密,门扇关闭后密封条压缩量均匀,严密不漏气,局部压缩量不应超过设计压缩量的20%。

b.密封条接头宜用45°坡口搭接,每扇门密封条接头不宜超过2处,且粘接要牢固、平整,密封条不得涂刷油漆。

c.门扇能自由开到终止位置,且启闭较灵活,门锁活动比较灵敏,门扇外表面标有闭锁开关方向。

d.门扇零部件齐全、无锈蚀、无损坏、涂油均匀、防锈层完好。

e.门框与门扇贴合处,局部间隙不得大于2mm,每边不贴合部分累计长度不得大于该边长度的20%,且分布2处以上。

f.其安装允许偏差值,如下表:

钢结构门扇安装允许偏差

⑤检查防爆波活门、防爆超压排气活门等的安装质量。

a.进场门生产许可证、产品合格证书和性能检查报告应符合要求。

b.其品种、规格、开启方向、安装位置和防腐处理应符合设计要求。

c.安装必须牢固,预埋件数量、位置、埋设方式与框的连接方式必须符合设计要求。

d.防爆波悬板活门的底座与胶板粘贴应牢固、平整、剥离强度不应小于0.5Mpa;悬板关闭后,底座交垫粘贴应严密;悬板应启闭灵活,能自动开启到限定位置;闭锁定位机构应灵活可靠。

e.胶管活门框与胶板粘贴牢固、平整,其剥离强度不应小于0.5Mpa;门扇关闭后与门框贴合严密;胶管、卡箍应配套保管,直立放置;胶管应密封保存。

f.防爆超压排气活门、自动排气活门的开启方向必须朝向排风方向;穿墙管法兰和在轴线视线上的杠杆均须铅直;活门在设计超压下能自动启闭,关闭后阀门与密封圈贴合严密。

g.各类门表面洁净、无划痕、碰伤,表面装饰符合设计要求。

h.各活门安装允许偏差如下表:

五、监理工作的方法及措施

监理工作方法分为:1.见证法;2.巡视法;3.旁站法;4.平行检验法。

1.人防钢筋分项工程

⑴对进场钢材原材料的质量证明文件,检验报告审查合格后,平行检验实物的品种、型号、规格及外观质量,符合要求予以签认,不合格的禁止使用,并令其退场。

⑵对合格的钢材进行见证取样送样复试(按规范和相关标准严格取样方法和批次)。并对复试报告内容和指标审核合格(钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实

测值的比值不应小于1.25,钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于

1.3)后,方允许投入使用部位。

⑶在钢筋加工过程中,采用巡视法和平行检验法对钢筋下料长度、煨弯、弯钩长度、套扣、焊接等工艺及质量状况进行检查。及时纠正不正确的操作方法和不满足标准要求的半成品。

⑷对钢筋连接接头的位置,错开距离和百分率等,采用平行检验,而丝接接头,用扭矩扳手抽查其扭矩值,对达不到标准要求的下达监理通知单,要求整改,并复查至合格。

⑸钢筋安装工序的过程经常巡视,及时纠正不当操作行为。对梁、柱节点和复杂的钢筋绑扎过程,采用旁站法进行监督,以保证其隐蔽符合设计和验收规范要求。

⑹钢筋绑扎分项工程完成后,在施工自检合格的基础上申报验收,监理以平行检验方法,核对钢筋品种、规格、数量、级别以及和位置全面检查钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头百分率、箍筋、附加钢筋的规格、数量、间距位置、预埋件的位置数量和锚固筋的长度、位置等。对存在缺陷和不合格处,要求整改并复查至合格。

2.人防模板分项工程

⑴对模板设计施工方案和措施审查时,若发现其强度、刚度、构造及方法不满足工程实际需要,签署整改、补充要求,并进行复查。

⑵对模板支架体系的设置和整体刚度按施工方案对照进行巡视检查,发现不符方案要求或不当外,责任施工方整改,并复查至满足要求。

⑶对模板的平整度、拼接缝隙、板内杂物等采取全面巡视和量测检查,对存在问题和不足责令施工改正。

⑷对梁、板模板应起拱的节间进行平行检验,其结果不满足规定要求的,下达整改通知。

⑸对预留孔、预留洞、预埋件等进行全面巡视和平行检验。对遗漏或位置、规格尺寸、标高等有问题的下达通知单整改,并复查合格。

⑹对模板安装的偏差采取平行检验方法进行量测。对轴线位置、标高、截面尺寸的偏差数值不合格的,超过允许值150%时,下达监理通知单要求返工或整改,并复查合格。

⑺对模板拆除条件进行审查控制。若无同条件混凝土试块检验报告或报告

不符合拆模规定强度要求的,严禁拆除。如有违规,监理应制止,并下达监理通知或停工令。

3.人防混凝土分项工程

⑴对混凝土的出场质量证明书进行审查。质量证明书的内容如不符合建委文件要求或未提交,不能用于工程部位,并向承包单位提出书面意见。

⑵对混凝土施工全过程采用旁站监理的方法进行跟踪监督检查,做好旁站监理记录。

⑶混凝土试块制作和塌落度抽查,采用见证方法,其取样方法,数量、批次或成型过程如不符合相关规定要求,及时予以纠正。

⑷对混凝土的浇筑过程、振捣情况,梁柱节点门框墙的灌注方法,密实度,钢筋的位置,接槎的处理,成型后标高,规格尺寸,表面交活及养护措施的落实等,在旁站的过程中加以平行检验,对问题和缺陷及时督促改正,并视情况下达监理通知单,并复查至合格。

⑸在混凝土拆模后,对混凝土外观质量进行全面检查,并以平行检验方式抽测其偏差数值。对外观上的一般或轻微不足之处以及偏差超规范点在150%以上处,下达监理通知单要求整改,并复查至合格。

⑹对混凝土拆模强度进行控制,混凝土评定强度的审核,混凝土钢筋保护层的检测跟踪。若不符合规定,要求其改正,并有记录。

4.人防工程孔口防护设施的制作和安装工程

⑴防护门、防护密闭门、密闭门的安装采用巡视和不定时旁站及平行检验方法。对门扇及零件有无锈污损坏,框扇密实度,密封条严密度,门扇开启灵活度,门锁活动灵敏度,门扇外闭锁的开启方向标识度等,如有不足或不合格,要求施工整改,直至合格。

⑵防爆波活门、防爆超压排气活门的安装采用必要时旁站和平行检验法。通过实验检验悬板的灵活性,胶垫的严密性,门锁定位机构的灵活性。如有问题,要求整改,并复查。

⑶检查防爆超压排气活门、自动排气活门安装后,活门的开启方向是否朝向排风方向。如安装错误,要求施工方返工。

⑷胶管活门安装后观察检查活门门框与胶板粘贴的牢固程度,以及胶管的密封保存情况。

⑸对平战转换措施中的预埋件材质、规格、位置及防腐处理等进行审查和

检验。若发现与图纸不符或者存在问题,要求施工予以改正。

⑹对供战时使用的出入口、连通口及其他孔口的防护设施,防爆波清扫口、给水引入管和排水出户管等进行巡查。如其设置,施工不符合设计及规范规定,监理下达通知单要求其整改,并复查至合格。

人防监理合同

(GF-2012-0202) 建设工程监理合同 (****小区) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称):**** 监理人(全称):**** 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称:****人防工程。 2、工程地点:河北省****人防车库施工现场。 3、工程规模:****人防面积**平米。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:***证号码:*****,注册号:国人防建监资字第***号。 五、签约酬金 签约酬金(大写:** 小写:(¥)。 包括: 1. 监理酬金:监理费为**元(大写:);。 以上价款为固定合同价款,包括完成本合同项下全部内容(包

括但不限于本合同文件、附表及附件等所约定的所有义务、责任和条件等)所需的全部费用以及为履行本合同所涉及的其他一切费用,除本合同另有约定外不得调整,且委托人为监理人完成工程监理与相关服务提供必要的工作条件(如为监理人派驻现场的工作人员提供房屋)以包含在总价款中,(委托人提供的房屋、设施、物品等属于甲方的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止同时将这些房屋、设施、物品等完好归还给甲方除本合同条款另有约定外)其中: 1.1合同价款(不含税价)为: 人民币**大写); ¥** 元(小写)。 1.2 税金: 税金(增值税金额)为¥ ** 元,适用税率(征收率)为 6 %。 其他:质保期年。 六、期限 1. 监理期限:

《建设工程委托监理合同》

建设工程委托监理合同(示范文本) 中华人民共和国建设部制定 国家工商行政管理局 二○○○年二月 第一部分建设工程委托监理合同 委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致,签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称“本工程”)概况如下: 工程名称: 工程地点: 工程规模: 总投资: 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分: ①监理投标书或中标通知书; ②本合同标准条件; ③本合同专用条件; ④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。 本合同自________年_______月_______日开始实施,至_______年_______月______日完成。

本合同一式________份,具有同等法律效力,双方各执______份。 委托人:(签章)监理人:(签章) 住所:住所: 法定代表人:(签章)法定代表人:(签章) 开户银行:开户银行: 账号:账号: 邮编:邮编: 电话:电话: 本合同签订于:_______年_______月_______日 第二部分标准条件 词语定义、适用范围和法规 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义: (1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。 (2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。 (3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。 (4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。 (5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。 (6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。 (7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。 (8)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。 (9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。 (10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 (11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

人防工程监理评估报告(样板)

编号:工程质量评估报告 (项目代号:SKYP-2013-02-A2) 工程名称:上海生命科学研究院建设工业生物技术及现代农业创新研究平台工程 评估项目:人防分部工程 建设单位:中国科学院上海生命科学研究 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2015年11月27日

工程质量评估报告 一、工程概况 工程名称:上海生命科学院工业生物技术及现代农业创新研究平台项目 建设单位:中国科学院上海生命科学研究院 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 合同工期:2012年12月26日至2014年6月25日) 工程造价:6303、81万元 本工程位于上海市徐汇区枫林路300号工业生物技术及现代农业创新研究平台得地下一层内,为甲类附建式人防工程。 本工程人防总建筑面积1670平方米,人防总使用面积1458平方米,人防总掩蔽面积为1030平方米,战时可掩蔽人员1030人,平时使用功能为汽车停车库,战时为1个二等人员掩蔽部,抗力级别为常6级核6级。 人防战时主要出入口为楼梯,防护单元一战时主要出入口在地面建筑倒塌范围以外,故不考虑倒塌影响。 本工程防火分类为Ⅲ类,耐火等级为一级。 本工程中二等人员掩蔽所得防化等级均为丙级。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位得施工质量与安全管理体系进行审核,各施工单位均能按照国家有关规范规定与设计图纸编制可行得施工组织设计方案,在监理得督促帮助下,能及时进行各种必要得报审,对进场得施工原材料,监理首先把好质量关,建立材料台帐,按国家有关规定进行见证取样,复试合格后方可用于本工程。在施工过程中,严格按照监理审核确认得施工组织设计、设计图纸与国家颁布得强制性规范。监理严格按操作程序,对施工全过程进行巡视检查,对人防有特殊要求得关键部位如①临空墙得预埋风管应除锈,都要涂上防锈漆两度,并随土建施工时一起浇捣在墙内。②防爆超压排气活门法兰连接填料采用5mm整张橡胶垫圈密封(不得有拼缝),连接处不得有漏缝现象。③过滤吸收器安装要牢固可靠,方向位置正确,连接严密,不漏气。④矩形风管所用得螺栓、螺母、垫圈与铆钉均应采用与管材性能相匹配、不

人防工程监理实施细则

B13 ____________ 工程 监理实施细则 (人防地下车库) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章):________________ 专业监理工程师:____________________ 总监理工程师:______________________ 日期:______________________ 江苏省建设厅监制

1. 专业工程概况和特点 (01) 2. 监理依据 (03) 3. 监理工作的程序 (04) 4. 监理工作的控制要点及目标值 (05) 5. 监理工作的方法和措施 (35) 6. 砼结构工程常见质量问题及其预防措施 (45) 7. 监理旁站内容、方法和要求 (60) 一、专业工程概况和特点 1)建设单位: 2)地质勘察单位: 3)建筑设计单位: 4)地下人防设计单位: 5)施工总包单位:

6)监理单位: 7) 工程建设地点: 8) 专业工程概况和特点 9) 整体设一层地下室,基坑面积约为19000 〃,开挖平均深度 为5.2m,基坑安全等级和环境保护等级均为三级。 10) 其中基坑拟采用放坡支护。详见土方施工方案。 11) 整个土方的开挖分为I区和H区两个区域。 12) 人防地下室采用预应力混凝土抗拔桩加筏板的形式,筏板 厚度为0.5m,混凝土强度C30,抗渗等级P6; 13) 基础单桩抗拔承载力设计值为490KN—270KN,桩长14m 13m 9m 10m 共计743根,桩顶伸入基础承台50mm 14) 基础垫层为100mm厚C15混凝土,底板混凝土500厚,混 凝土强度C30,抗渗等级P6,墙体工程混凝土外墙300mm混凝土强度 C35,抗渗等级P6 ,内填充墙厚200mm为A5加气混凝土砌块Mb5混合砂浆砌筑;顶板为现浇钢筋混凝土,板厚300mm, 混凝土强度为C35,抗渗等级P6o 15) 地下车库,抗震设防类别为标准设防类(丙类),抗震设 防烈度为六度,设计地震分组第一组,框架的抗震等级为四级,剪力墙抗震等级为四级,地下结构安全等级为二级,地下室防水 等级为二级(一级),结构形式为现浇钢筋混凝土结构体系,地下室为平战结合人防车库,战时使用功能为二等人员掩蔽防空地下室,专业对人员掩蔽防空地下室,防护类分别为丙类、乙类;防护等级分别为核6级常6级,核5级常5级。 16) 人防地下室车库部分建筑层高为3.800米(底标高-5.000 米,顶标高为-0.900 米),底板结构标高为-5.200米。 17) 建筑防火分类:为1类;耐火等级:一级。战时功能:共划分为9个防火分区,8个防护单元。 二、监理依据 1、验收依据 18) 建筑工程施工质量验收统一标准( GB50300- 2001) 19) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 20) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 21) 地下防水工程质量验收规范(GB50208- 2002, 2011) 22) 人民防空工程施工及验收规范,GB50134-2004 23) 人民防空工程质量检验评定准(RFJ01 —2002),工程按分项、分

工程建设监理合同协议书

工程建设监理合同协议 书 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

工程建设监理合同(1)工程建设监理合同(GF-95-0202) _____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致,签订本合同。 一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 工程名称: 工程地点: 工程规模: 总投资: 监理范围: 二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本合同的组成部分: ①监理委托函或中标函; ②工程建设监理合同标准条件; ③工程建设监理合同专用条件; ④在实施过程中共同签署的补充与修正文件。 四、监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。 本合同的监理业务自年月日开始实施,至年月

日完成。 工程建设监理合同标准条件 词语定义、适用语言和法规 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义。 (1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。 (2)“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人。 (3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。 (4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。 (5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。 (6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。 (7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。 (8)“月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。 第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。 第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。 监理单位的义务

人防监理评估报告

杭州古荡综合商务大楼 人防工程 中 间 结 构 质 量 评 估 报 告 杭州中研工程监理有限公司 杭州古荡综合商务大楼项目监理部 2010年4月 14日 一、工程概况:

1、本工程位于古荡路与莲花街交叉口,由杭州古荡镇古荡经济合作社古荡投资建设,浙江省华厦工程勘察院提供岩土勘查报告,杭州市地下工程设计研究院设计,杭州中宙建工集团有限公司承建,杭州中研工程监理有限公司监理。本工程为单建掘开式平战工程,人防区为甲类人防工程,平时作地下汽车库,战时转换为一个汽车物资准备库,一个专业队员掩蔽部,一个战时发电站。抗力级别为防核武器5级、防常规武器5级、防化级别为乙级。防火等级为一级,设2个防火区,4个人员安全出口。防水等级为二级,采用结构全断面的防排水设计。本地下室工程总建筑面积30415平方米,其中人防建筑面积5335平方米,划分为三个防护单元。其中防护单元一战时为人防物资库,建筑面积3986平方米,掩蔽面积3504平方米,2个抗爆单元,防护单元二战时专业队员掩蔽部,建筑面积998平方米, 掩蔽面积640平方米,可掩蔽213人,2个抗爆单元,防护单元三战时为人防区域电站,建筑面积351平方米。 2、结构类型:钢筋混凝土整板基础,采用 C30钻孔灌注桩作为地基处理,地下一层,局部二层。底板混凝土、外墙及内框架柱结构、顶梁及顶板均采用C40防水混凝土(P8),均采用欣达混凝土公司提供的预拌混凝土。 3、本工程±0.000标高相当于黄海高程4.73米。 二、监理依据和监理组织: 1、监理依据: (1)批准的设计文件和施工图纸、图纸会审纪要,有关的工程技术联系单和设计变更单。 (2)人民防空工程设计规范(GB 50134-2004) (3)工程地质勘察报告。 (4)工程施工投标文件和建设工程施工承包合同。 (5)国家现行的法律法规和浙江省的现行法规和规定,以及与工程有关的相关专

人防监理旁站方案

xx师范附属实验小学教育集团高新校区项目地下室人防工程监理旁站方案 编制: 审批: 日期: xx建设监理有限公司

一、工程概况 1、工程名称:xx师范附属实验小学教育集团高新校区项目 2、建设地点:xx高新区创新一路以西,艾溪湖三路以北 3、建设单位:xx高新技术产业开发区管理委员会社会发展 局 4、施工单位:xx凯华建筑工程有限公司 5、设计单位:xx省建筑设计研究总院 6、勘察单位:xx勘察设计研究院有限公司 7、本工程人防详细情况: 本工程人防位于地下一层地下室内,总面积为2147.54m2,平时为汽车库,战时为甲类二等人员掩蔽所,防护类别为甲类防空地下室,抗力级别为防核武器抗力级别6级、防常规武器抗力级别6级,本人防工程结构形式均为钢筋混凝土框架结构,顶板梁和板、人防墙和柱及其他都是C30。地下结构(混凝土外墙、基础、底板及底板梁、顶板及顶板梁)抗渗等级均为P8。钢筋:应符合钢筋混凝土用热轧钢筋国家标准要求。 8、防水设计 根据地下室使用功能,防水等级为一级,防水混凝土设计抗渗等级为P8。人防地下室防水以结构自防水为主,外包防水为辅,防水结构构件抗渗设计等级S8,外包防水采用BAC-P双面自粘防水卷材。 9、其它未尽事宜详见建筑和结构设计总说明。 二、依据省建设厅颁布的“房屋建筑工程施工旁站监理管理 办法(试行)”中的相关规定编制本旁站方案 (一)、地下人防工程关键部位

1、地基基础部分:卷材防水、基础防水防渗砼。基础钢筋 安装。 2、主体部分:剪力墙、梁、柱防水防渗砼,剪力墙、梁、 柱钢筋安装。 (二)、凡旁站监理项目施工单位技术员提前24h通知监理单位,监理机构按时派出监理人员进行实施。(三)、人防监理人员旁站监理要点 1、熟悉了解设计图纸要求和规范规定。 2、对砼工程:了解砼配比单,原始材料复试情况,砼搅拌 机计量,设施的准确情况,试模的准备情况,抽查搅拌时间,计量的准确情况,水灰比情况,砼的坍落度,冬天要测出砼出机温度、入模温度、振捣时间及范围,砼接茬时间及措施。 3、钢筋工程:主要检查钢筋规格、型号、数量、位置符合 设计要求,尤其是板、梁、柱节点处钢筋构造要求。砼保护层,浇筑砼时,钢筋工必须跟班修整。 4、观察模板工程,浇筑砼时模板的移位、下沉等情况,必 须安排模板工跟班进行修整。 5、检查防水卷材施工时的细部做法,其构造必须符合相关 规定,尤其是排水口及卷材上翻节点等情况。 6、其他人防结构部位:有关结构安全和使用功能的节点和 部位必须认真检查,做好记录。 三、人防旁站人员的主要职责: 1、检查施工现场质量检查人员的到岗情况,特殊工种人员 持证上岗情况以及施工机械,建筑材料准备情况。

工程监理合同协议范本

工程监理合同2019 合同编号:_________ 发包方:_________ 监理方:_________ 依据《中华人民共和国合同法》,_________(以下简称发包方)与_____ ____(以下简称监理方),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义:1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。 2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。 3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。 4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。 5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。 6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。 7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。 8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。 9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。 10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。 11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。 12.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地,开始实施或准备实施监理业务的行为。

13.“现场”是指建设项目实施的场所。 14.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。 第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。 第三条适用法律、法规、规章和监理依据 适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。 监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。 第四条发包方委托监理方按本建设监理合同要求进行项目的建设监理 一、工程概况: 1.工程名称:_________ 2.工程地点:_________ 3.工程规模及特性:_________ 4.工程总投资:_________,静态:_________,动态:_________ 5.工程总工期:_________ 二、监理范围:按照合同条款中约定的范围承担监理业务。 三、监理内容:按照合同条款中约定的内容承担监理业务。 四、工程建设监理的期限自_________年_________月_________日至___ ______年_________月_________日。 五、建设监理报酬为(大写)_________元,由发包方按本合同条款约定的方式、时间向监理方结算支付。 第五条建设监理合同的组成文件及解释顺序 一、监理委托函或中标函 二、监理合同书 三、监理实施过程中双方共同签署的补充文件 四、合同条款

人防工程监理实施细则(新)

角美大唐世家项目工程 (人防工程) 监理实施细则

专业监理工程师:______________________ 总监理工程师:________________________ 编制单位:福建宇宏工程项目管理有限公司 人防工程监理实施细则 一、专业工程特点: 1、参建单位:建设单位:漳州唐成房地产有限公司; 设计单位:上海建筑设计研究院有限公司 勘察单位:湖南省勘测设计院; 监理单位:福建宇宏工程项目有限公司 施工单位:漳州市建筑工程有限公司; 专业分包单位:福建元凯人防工程设备有限公司 2、基本概况:角美大唐世家项目工程位于漳州台商投资区洪岱村旁,用地面积41898 m2,总建筑面积172456.32m2,由11栋23―33层高层住宅、3栋1层变

配电室组成,各栋均有地下室且连在一起,其中1#、2#、7#、8#、9#楼有二层地下室,其它为一层地下室。地下二层设置平战结合甲类附建全埋式人防地下室,抗力级别为常 6 级核 6 级,平时功能为汽车库,战时功能为甲类二等人员掩蔽所,建筑耐火等级为一级。 本工程地下室平时作为地下车库及设备用房,地下一层停车位891 个,设3 个双车道车辆出入口,地下二层停车位415 个,设 1 个双车道及1 个单车道车辆出入口,地下车库均设自动喷淋灭火系统。地下二层为平战结合全埋式人防地下室,实建人防面积7573.15 m2,掩蔽面积5590 m2,掩蔽人员共5590人,一个防护单元设置一个室外人防出入口,二~三个室内人防出入口。共设有4 个防护单元,其中防护单元1面积1995.35川,掩蔽面积1400川;防护单元2面积1703.10叭掩蔽面积1280 m2;防护单元3面积1897.25叭掩蔽面积1425叭防护单元4面积1977.45 m,掩蔽面积1485 m;每个防护单元均有4个抗暴单元,防护、防化等级均为常6级核6级,甲类。 3、人防工程施工设计要求: 1 )所有穿越密闭墙、顶板、底板上的管道应进行密闭处理,密闭隔墙上不得预留孔洞,预留洞、预埋件及安装管线设备等应准确按图预留、预埋到位,不得事后凿打。下列各项应在工程施工、安装时一次完成: ①现浇的钢筋混凝土和混凝土结构、构件; ②战时使用的及平战两用的通风口的防护密闭门、密闭门; ③战时使用的及平战两用的通风口防护措施; ④战时使用的给水引入管、排水出户管和防爆波地漏; ⑤防毒通道内的风管; 2)凡临战前封堵的构件应按图施工到位,防护密闭门、密闭门、防爆波活门等不影响平时使用的应在平时安装并定期维修、保养,保证开启灵活,防毒密闭可靠。未安装部分(如混凝土预制构件、封堵板等)应随工程施工同步做好,存放在封堵构件存放间内并按时维修、保养。 3)防护设备不同于一般门窗,安装精度要求高,精确就位后,模板安装、混凝土浇捣时应有专人看护,防止移位

人防监理合同新

(GF-2012-0802)合同编号: **工程人防工程 建设工程监理合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称):**有限公司 监理人(全称):**有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:**工程; 2. 工程地点:/ ; 3. 工程规模:人防建筑面积约/平方米(按实际面积计算); 4. 工程造价:/元/平方米。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即:

附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:/ ,身份证号码:/ ,注册号:/ 五、签约酬金 签约酬金(大写):万仟圆整(不含税金)。(¥:元) 包括: 1. 监理酬金:/平方米×/元/平方米计算监理费用。 2. 相关服务酬金:。 其中: (1)勘察阶段服务酬金:。 (2)设计阶段服务酬金:。 (3)保修阶段服务酬金:。 (4)其他相关服务酬金:。 六、期限 1. 监理期限: 自20/ 年/月始,至人防工程验收止。(人防工程施工期限为监理期限) 2. 相关服务期限: (1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。

(完整版)建设工程监理合同范本

合同编号:建设工程监理合同 工程名称: 委托人: 监理人: 签订时间:年月日 签订地点:

编制及使用说明 一、本合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则: 1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范,使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要,又尽可能增加合同针对性条款约定。 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定,不应随意更改。需要特殊约定的个性条款,可由地区公司根据实际情况进行细化。 二、示范文本主要适用于建设工程监理合同。 三、示范文本由主合同及相关附件构成,使用中应注意文本的完整性和一致性。 四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化,并报股份公司法律事务部备案。 五、具体填写说明: 1、监理范围一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致,或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。 2、在写明“监理内容”时,要详细写明委托阶段内每项具体监理工作,可按照《建设监理规定》中所列的监理内容进一步细化。 3、委托人提供的设施和监理单位自备的设备一般是包括:检测试验设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、电算设备、打字复印设备、办公用房、生活用房等。 4、根据股份公司合同管理办法,对于合同14.1加盖单位印章的规定,原则上我方单位应使用合同专用章; 六、填写要求: 1、条款必须齐全,不能缺项。 2、填写语言应简练、准确。 3、填空条款填空处不能为空白。如不需填写该项条款,填入“无”或“/”。

某人防工程监理评估报告

编号: 工程质量评估报告 (项目代号:SKYP-2013-02-A2) 工程名称:上海生命科学研究院建设工业生物技术及现代农业创新研究平台工程 评估项目:人防分部工程 建设单位:中国科学院上海生命科学研究 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2015年11月27日

工程质量评估报告 一、工程概况 工程名称:上海生命科学院工业生物技术及现代农业创新研究平台项目 建设单位:中国科学院上海生命科学研究院 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 合同工期:2012年12月26日至2014年6月25日) 工程造价:万元 本工程位于上海市徐汇区枫林路300号工业生物技术及现代农业创新研究平台的地下一层内,为甲类附建式人防工程。 本工程人防总建筑面积1670平方米,人防总使用面积1458平方米,人防总掩蔽面积为1030平方米,战时可掩蔽人员1030人,平时使用功能为汽车停车库,战时为1个二等人员掩蔽部,抗力级别为常6级核6级。 人防战时主要出入口为楼梯,防护单元一战时主要出入口在地面建筑倒塌范围以外,故不考虑倒塌影响。 本工程防火分类为Ⅲ类,耐火等级为一级。 本工程中二等人员掩蔽所的防化等级均为丙级。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位的施工质量和安全管理体系进行审核,各施工单位均能按照国家有关规范规定和设计图纸编制可行的施工组织设计方案,在监理的督促帮助下,能及时进行各种必要的报审,对进场的施工原材料,监理首先把好质量关,建立材料台帐,按国家有关规定进行见证取样,复试合格后方可用于本工程。在施工过程中,严格按照监理审核确认的施工组织设计、设计图纸和国家颁布的强制性规范。监理严格按操作程序,对施工全过程进行巡视检查,对人防有特殊要求的关键部位如①临空墙的预埋风管应除锈,都要涂上防锈漆两度,并随土建施工时一起浇捣在墙内。②防爆超压排气活门法兰连接填料采用5mm整张橡胶垫圈密封(不得有拼缝),连接处不得有漏缝现象。③过滤吸收器安装要牢固可靠,方向位置正确,连接严密,

人防旁站监理实施细则

鼎赫商贸有限公司大型超市项目 人防旁站监理细则 监理单位(章): 编制人: 审批人: 日期:

河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 目录 一、工程概况 二、旁站依据 三、旁站监理控制要点及目标值 四、旁站监理人员职责 五、旁站监理的程序和方式 六、施工现场质量检查记录 七、旁站监理记录

一、工程概况 1、工程名称:鼎赫商贸大型超市项目 2、建设地点:古冶区唐林路东侧、胜利路南侧 3、建设单位:唐山鼎赫商贸有限公司 4、设计单位:唐山昊宇建筑设计有限公司 5、监理单位:河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 6、施工单位:天津二十冶建设有限公司 7、勘察单位:中国煤炭地质总局华盛水文地质勘查工程公司 岩土工程公司 8、建筑面积:4967.78平方米 9、建筑结构:框架结构 10、抗震设防烈度:按8度设防 11、建筑设计使用年限:50年

二、旁站依据 1、建设工程有关法律、法规:主要有《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国防空法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》(试行); 2、技术标准、规范、规程: 主要有《建设工程监理规范》(GB50319)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208)、《屋面工程质量验收规范》(GB50207)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50202)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5020)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411);《人民防空工程及验收规范》(GB50134);《人民防空工程质量检验评定标准》(FRJ01);《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01)、《河北省人民防空工程建设监理管理规定》、《河北省人防工程防护设备定点生产和安装企业公示》、《人民防空地下室设计规范》(GB50038)、《人民防空工程设计规范》(GB50225)、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098)、

工程项目监理合同范本

编号:_____________ 工程项目监理合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

委托单位(甲方): 监理单位(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着自愿、平等、诚实信用的原则,双方就项目工程监理事宜,协商一致,签订本合同。 1.工程概况: 项目名称:; 施工地点:; 工程规模:; 总投资:。 2. 监理的范围和内容 1)监理范围:; 2)监理内容:。 3. 监理的期限和地点 1)监理期限:自年月日至年月日; 2)监理地点:。 4. 监理工作要求 1)监理单位应组建由______________________等名监理工程师组成的监理机构,其中为总监理工程师;监理单位更换监理工程师,应以书面形式征得委托单位同意; 2)监理工作应严格执行国家有关法律法规、******有限公司制定的有关规定及相关行业标准,符合委托单位规定的各项安全、环保、生产指标; 3)监理单位应在前编制包括安全生产监督管理方案在内的项目监理规

划,按进度分专业编制工程建设监理实施细则,并报送委托单位; 4)监理单位应按委托单位书面同意的监理规划和监理实施细则进行监理,并及时向委托单位提交监理工作月报、监理工作总结以及监理业务范围内的专项报告; 5)监理单位应按委托单位的通知及时参加工程竣工预验收,签署建设监理意见,并于监理业务完成后日内,向委托单位提交工程建设监理档案资料; 6)监理单位使用委托单位提供的设施和物品,应在监理工作完成后日内移交给委托单位; 7)委托单位应向监理单位提供监理工作所必要的资料和工作条件; 8)委托单位应当在实施监理前,将委托的监理单位、监理的内容、总监理工程师姓名及所赋予的权限,书面通知被监理单位; 9)委托单位应于日内对监理单位书面提交并要求做出决定的监理事宜做出书面答复; 10)委托单位的常驻代表为;委托单位更换常驻代表,要在日前以书面形式通知监理单位; 11)其他约定:。 5. 监理费的计取与支付 1)监理费的计取 (1)监理费用总价: 小写人民币:元,大写人民币:元; 其中增值税额为元,增值税专用发票税率为 6% ; (2)计取标准:按总建筑面积元/m2计算,结算时以竣工备案表上的面积乘以单价进行结算;

旁站监理施工方案

青岛市公安局刑侦技术业务综合楼 旁站监理方案 编制: 审核: 青岛高园建设咨询管理有限公司 2009年6 月10 日

一、工程概况: 1、工程特点:青岛市公安局刑侦技术业务综合楼位于青岛市 福州北路128﹟ 2、建筑形式:主体部分共十二层,地下一层,地上十一六层;总建筑面积18945平方米;占地面积6625平方米 3、结构形式:框架结构,筏板基础,框架抗震等级二级; 二、在总监理工程师的指导下开展现场监理工作; 1、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、 运行状况,并做好检查记录; 2、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证; 3、按设计图及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进行检 查和记录,对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录; 4、担任旁站工作,发现问题及时指出并向专业监理工程师报告; 做好监理日记和有关的监理记录。 三、严格控制工序质量、其检查内容应符合下列规定: 1、施工作业人员应按规定经考核后持证上岗。 2、施工管理人员及作业人员按操作规程、作业指导书和技术交底 文件进行施工。 3、工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定。对查出的质 量缺陷应按不符合控制程序及时处理。 4、工序施工情况按规定进行记录,归档。 5、隐蔽部位经检查确认后方可进行。

6、应设置工序质量监理控制点,并要求承包单位编制专门的作业 指导书且交给执行人员。 7、工程变更严格执行工程变更程序。经相关单位批准后方可实施。 8、建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。检查承包单位的 措施及落实情况。 9、施工中发生的质量事故,严格按《建设工程质量管理条例》的 有关规定处理。 四、特殊过程的控制 1、砼浇筑:进行全方位监控,同时对砼塌落度做了严格的要求。在浇筑过程中要求施工单位严格的按照施工方案的要求,对墙、柱混凝土的浇筑过程中要求先在在底部坐浆,并要求浇筑时混凝土的自落高度和浇灌厚度,防止离析露震,在梁、板的浇筑过程中要求及时换管,在2—3米范围内水平移动投料及时用震捣棒震捣。在震捣过程中要求对混凝土分层浇筑、震捣,每层浇筑的厚度不超过50cm,震捣上层混凝土时,应插入混凝土中50cm以消除两层之间的接缝。震捣时间10-20s直到表面不下沉,不出气泡。 2、对施工缝浇筑的控制:在一侧混凝土浇筑15天以后方可浇筑,浇筑前要求认真清洗、凿毛,将松散混凝土彻底凿除、清洗干净,保持湿润,刷水泥浆。浇筑过程中要求充分震捣。 3、根据施工方案的要求对商砼厂家的砼内骨料级配及塌落度进行了严格的控制,要求石子粒径不超过25mm,塌落度控制在16±2cm之间。

人防工程监理合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 人防工程监理合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

建设工程监理合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 第一部分协议书 委托人(全称): ___________________________________________ 监理人(全称):________________________________________ 根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、白愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况 1. 工程名称:_____________________________________________ 2. 工程地点:_____________________________________________ 3. 工程规模:_____________________________________________ 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 专用条件; 3. 通用条件; 4. 附录,即: 附录A相关服务的范围和内容 附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:。

人防工程竣工验收监理评估报告

地下人防竣工验收 监理评估报告 一.工程概况: 天津万华置业酒店型公寓工程位于天津空港物流加工区中心大道以东,东四路以南。本工程由天津万华置业有限公司开发,悉地(北京)国际设计顾问有限公司设计,天津开发区泰达国际咨询监理有限公司监理,中建一局(集团)第五建筑有限公司总承包施工。 人防工程建筑面积9811㎡,框架剪力墙结构,地下1层,共有5个防护单元和一个防护电站。本工程人防设计按平战结合考虑,战时为核5级、核6级二等人员掩蔽所,平时为车库。人防区集中在各个楼座下分为5个防护单元,即防护单元——1~5,防护单元一、二、三为战时核6级二等人员掩蔽所,防护单元四、五及电站为战时核5级二等人员掩蔽所。其中5级甲类二等人员掩蔽所设有一个室外主要出入口和七个次要出入口;6级甲类二等人员掩蔽所设有两个室外主要出入口和六个室内次要出入口。相邻抗爆单元间设抗爆隔墙,墙上开设连通口处,在门洞一侧设抗爆挡墙;相邻防护单元之间设钢筋混凝土防护密闭隔墙,墙上开设门洞处在其墙两侧设置防护密闭门。抗爆隔墙和抗爆挡墙,均在临战时采用粗砂砂袋堆垒,其厚度600mm。染毒区与清洁区之间设置整体浇注的钢筋混凝土密闭隔墙,其厚度不小于250mm。人防区与车库非人防区以临空墙隔断,人防区底板为400mm,人防区顶板为250mm厚。 二.评估依据: 本人防工程的主要施工依据为天津市建筑设计院设计的建筑、通风、水暖等施工图纸和相关的设计变更通知单,以及《07FJ03---防空地下室防护设备选用》、《人民防空工程施工及验收规范GB50134-2004》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002》。 三.质量评估: 万华置业酒店型公寓人防工程自2010年3月1日开始施工以来,我监理公司项目监理部根据监理合同的规定,按照实际图纸及各种相关规范及地方标准等监理文件对本工程进行了监理工作。监理过程中采取了旁站、巡视、平行检查等手段严格控制工程的质量实施监理工作。人防工程所使用的各种材料,我监理部均认真进行了进场审查工作,并对需进行复试的材料在现场监理人员的见证下进行了取样送检工作,所有检查均送至天津市质量监督检验站第二十四站进行检测工作,复试结果均合格。主体施工完毕后,施工单位又委托实验单位对工程的柱、墙、板、梁、砼强度、梁顶板钢筋保护层厚度进行了实体检测工作,检测结果均符合设计及规范要求。以下均为各分部的具体情况: 1、结构工程合格 2、防水工程合格 3、孔口防护合格 4、建筑装修工程合格 5、建筑给排水工程合格 6、建筑电气工程质量合格 7、人防通风及电气接地合格 8、防火设备安装工程合格 竣工施工资料规范、齐全、完整,经人防监督站对竣工资料进行检查,符合资料管理规程和

安全监理旁站方案

深圳报业集团印务厂区续建工程安全旁站监理方案 编制: 审核:__________ 审批: 深圳市合创建设工程顾问有限公司 2011年11月20日

一、工程概况 工程名称:深圳报业集团印务厂区续建工程 设计单位:深圳市建筑设计总院 勘察单位:深圳市勘察研究院有限公司 施工单位:汕头建筑工程总公司 监理单位:深圳市合创建设工程顾问有限公司 建设单位: 深圳市报业集团 建筑面积:约76683平方米(其中地下室面积约15275平方米) 二、各专业概况 (一)、基本情况 1、工程名称:深圳报业集团印务厂区续建工程 2、工程用途:厂房,车库,办公和宿舍 3、工程地址:深圳市宝安区龙华清湖工业园 4、工程主要技术经济指标 2011年11月开工,计划于2012年6月竣工(指基础工期,主体工期于基础工程完后另招标) (二)、工程质量要求 按照国家验收标准达到合格标准 三、旁站监理依据 建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》 深圳市“建设局关于实行施工旁站监理的通知” 有关现行施工规范

工程施工监理规划 相关的监理细则 工程设计图纸及施工组织设计 四、安全旁站监理内容 (一)、土方工程 (二)、起重吊装工程 (三)、模板工程 (四)、深基坑工程 (五)、脚手架工程 (六)、高处作业工程 (七)、焊接工程 五、安全旁站监理实施办法 (一)、土方工程 1、土方开挖前检查施工单位的准备工作是否充分,基坑支护方案是否审批,机械进场是否报批,土方开挖方案是否合理。 2、土方挖掘方法、挖掘顺序应根据支护方案和降排水要求进行,当采用局部或全部放坡开挖时,放坡坡度应满足其稳定性要求。 3、挖掘应自上而下进行,严禁先挖坡脚。软土基坑无可靠措施时应分层均衡开挖,层高不宜超过1m。土方每次开挖深度和挖掘顺序必须按设计要求。坑(槽)沟边1m 以内不得堆土、堆料,不得停放机械。 4、严格控制每次开挖深度,督促施工单位按要求进行放坡及边坡支护。 5、当基坑开挖深度大于相邻建筑的基础深度时,应保持一定距离或采取边坡支撑加固措施,并进行沉降和移位观测。 6、施工中如发现不能辨认的物品时,应停止施工,保护现场,并立即报告所在地有关部门处理,严禁随意敲击或玩弄。 7、挖土机作业的边坡应验算其稳定性,当不能满足时,应采取加固措施。在停机作业面以下挖土应选用反铲或拉铲作业,当使用正铲作业时,挖掘深度应严格按其说明书规定进行。有支撑的基坑使用机械挖掘时,应防止作业中碰撞支撑。 8、配合挖土机作业人员,应在其作业半径以外工作,当挖土机停止回转并制动后,方可进入作业半径内工作。 9、开挖至坑底标高后,应及时进行下道工序基础工程施工,减少暴露时间。如不

相关文档