文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑开挖支护方案

基坑开挖支护方案

基坑开挖支护方案

一、土方开挖

1、根据地质勘察报告得知,本工程地质粉质粘土层,开挖深度为2.8m左右。为节省时间加快工程进度采用机械大开挖,人工修整。机械开挖深度为2.6m,坑底留20㎝厚的土层人工修整。

2、开挖机械进入施工现场必须经过验收,机械各部位必须运转正常,刹车升降系统灵敏。

3、机械挖土与人工挖土进行配合作业时,人员不得进入机械挖土作业半径内,必须进入时,待挖掘机停止作业厚,人员方可进行作业。

4、挖掘机作业位置的土质及支护条件,必须满足机械作业的荷载要求,机械应保持水平位置和足够的工作面。

5、挖掘机操作司机,应经专门培训考试合格持证上岗。

6、挖掘机不得超高挖土以免造成土结构破坏,本工程根据实际情况土方随挖随清运,留少部分作为回填时用,堆到距坑边1m以外,堆土高度不得超过1.5m。

7、基坑挖好后能进行下道时,及时组织人工修整,基坑修整应连续进行,尽快完成,以免塌方遭到破坏。

8、人工修整时,宜从上到下分层分段进行,两人操作距离应保持2-3m,防止操作时工具撞击伤人。

9、开挖过程中如发现滑坡迹象(如裂缝、滑动)时应暂时停工,必要时所有人员、机械要撤到安全地点,采取措施及时处理。

二、坑边荷载

1、坑边堆放土方和材料及移动运输工具和机械时,应与挖土边缘保持2m以外距离,保证边坡和直立壁的稳定。

2、堆放土方距坑上部边缘不少于1.2m,弃土堆放高度不超过1.5m。

三、原土放坡

1、本工程基坑深度小于5m,采用一次性放坡,根据亚粘土的类别按1:3.3原土放坡。

2、为增加作业面,排水支撑结构宽度,基坑四周各加宽30㎝。

四、基坑支护

本工程支护时,具体措施如下:

1、坑边坡采用放坡形式,遇相应土质采取相应的放坡系数具体规定如下:

2、基坑边坡1米范围内不准堆放材。.

3、基坑内设排水沟、集水井。

五、临边防护

1、本工程基坑施工深度为4.2m多,在基坑、沟边沿处连续搭设1.5m高的防护栏杆,立杆间距为3m并用密目式安全网封闭。悬挂危险标志牌,夜间挂红色标志灯

六、上下通道

1、在坑壁上用钢管搭设临时上人爬梯,人员上下要有专用爬梯。

七、排水措施

1、基坑开挖要注意预防基坑被浸泡,引起坍塌和滑坡事故的发生,为此在制定土方施工方案时应注意采取措施。

2、防止基坑浸泡,除做好排水沟外,要在坑四周做挡水堤,防止地面水流入坑内,坑内要做排水沟,集水井以利抽水。

已过雨季在坑四周简单做挡水提及排水沟。

3、开挖低于地下水位的基坑、管沟和其它挖土时,应根据当地工程地质资料、挖方深度和尺寸选用集水坑,开挖深度高于地下水位时设集水坑两个,以防万一。

深基坑及支护方案开挖方案

中铁长丰置业缤纷南郡1#、2#、3#、13#(1、2、3单元)、地下车库一期及1#独立商业工程 深 基 坑 开 挖 及 支 护 方 案 编制单位:中铁一局和中铁天丰联合体缤纷南郡项目部 编制日期:二0 0八年十一月十三日

专家签认意见表

基坑开挖及支护方案 一、工程概况 建设单位:西安中铁长丰置业有限公司 勘查单位:陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 设计单位:陕西省建筑设计研究院有限责任公司 景观设计:北京易兰建筑规划设计咨询有限公司 总承包单位:中铁一局集团有限公司和中铁天丰建筑工程有限公司联合体 1、工程地址: 位于丈八四路以西,科技八路以南,丈八五路以东,规划道路以北。 2、工程情况 一期工程4栋(14个单元)住宅楼,地下车库及1栋三层商业楼。其平面相对位置图如下 经济技术指标如下:

3、地质情况 本工程施工场地类别为Ⅱ类,基础等级为丙级。按照《建筑边坡工程技术规程》GB50330-2002表3.2.1规定,边坡工程安全等级二级;按照《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99表3.1.3规定,基坑侧壁安全等级二级;按照《高程建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004表8.7.2规定,基坑工程安全等级三级。 根据《西安中铁长丰置业有限公司GXⅢ-(2)-83项目岩土工程勘察报告》,本工程场地地貌单元属皂河Ⅰ级阶地,地面标高为408.717~410.118之间。场地地形东向较高、西南向略低,最大高差3.08米,平均高程409.09米。地下水为5.95~10.35米,水位高程399.47~401.36米,总体呈南高北低、西高东低状。水位年变幅约1~2米左右。由于土方工程施工处于冬季,地下水位较低,根据现场桩基施工单位施工桩基时对地下水位的测量,现地下水

深基坑开挖和支护方案说明

兰州市南河道污水工程 基坑开挖与支护专项方案 编制: 审核: 审批: 兰州市政建设集团有限责任公司 二零一四年十一月十二日

基坑开挖与支护专项方案 本方案是根据兰州市南河道施工现场编制而成,为了贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,不断改善劳动条件,加强劳动保护、保护职工生产过程中的安全和健康,特制定本制度。本工程所处位置地质情况基本为杂填土,条形基坑与黄河平行,对取土施工带来不便,地下水位随季节有一定变化,现处于冬季施工。本项目挖深为大于10米,土方开挖量大,为防止隐患发生,减少施工上的困难,特订如下方案。 一、技术措施准备: 1、施工前准备根据施工图纸及有关资料核对现场平面尺寸和坑底标高,掌握设计内容及各项技术要求,熟悉土层地质、水文勘察资料;会审图纸,搞清地下构筑物、基础平面与周围地下设施管线的关系,明确各专业工序之间的关系和施工工期要求。为了便于土方开挖施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水4—5天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。 2、对施工现场场地上的障碍物进行全面清查,包括施工场地地形、地貌、地质水文、河流、气象、运输道路、邻近建筑物、地下基础、天然气、管线、电缆坑基、防空洞、土洞、垃圾、树根、地面下施工范围内的障碍物和堆积物,供水、供电、通讯线路,防洪排水系统等;制定排障计划和处理方案幷采取有效地防护加固措施,综合考虑工程的现场情况、进度要求和土方施工方法以及分期分批施工工程的土方堆放和调运问题,划分并确定土方的最优调配区,减少重复倒运。 3、构筑物的定位桩需经检验核准后方可施工。做好轴线定位的控制和校核,进行测量定位放线,设置龙门板、放出基坑挖土灰线、上部边线和底部边线与水准标志,龙门板应离开开挖坑边缘3.0m~5.0m,经常查看校核加以保存,根据图纸复核轴线、标高、灰线等

土方开挖及支护方案

(项目二)安宁东路雨水管道工程基坑支护方案 一、工程简述兰州市城区污水全收集管网建设工程(项目二)七里河安宁污水处理厂配套管网工程安宁东路雨水管道工程,主干管长2347 米,其中 DN400HDP双壁波纹管米325米,DN600钢筋砼H级管2022米。钢筋砼检查井72 座。采用开槽施工,管道位于道路机动车道上,培黎广场至大青沟东管道位置距离南侧道牙16 米,培黎广场至594#路管道位置距离南侧道牙14米。 二、水文地质条件 1、工程地质条件根据施工设计图纸的结构设计说明描述的场地地质状况描述,拟建场地各地基土层自上而下的分布情况摘要如下: 1)素土层:杂色,稍湿,本层全线分布,层厚变化较大,表层多为沥青路面结构层,其下为路基结构层,回填土多以黄土状粉土,个别地段有碎石土,回填砂卵石粒径一般为30~60 mm,约占全重的20~40% 2)粉土层:褐黄色,稍湿~湿,底部多呈饱和状,可塑~软塑。该层在此路段分部连续。为自重H级湿陷性场地。 3)粉质粘土层:黄褐色,稍湿,可塑~硬塑。 4)粉细沙:黄褐色,松散,含泥量小,砂质教纯净,厚度一般大于3.5 米,该层分部连续,含较多粉质粘土、粉土及碎石薄层。 5)卵石:杂色,上部稍密,下部中密~密实,约占全重的60%。 本工程管道基础坐落于粉土层上。 2、工程地下水情况 根据本工程岩土工程勘察报告,拟建场地勘察深度范围内,地下水位线低于管线位置,施工时不考虑地下水作用。 三、沟槽土方开挖施工 1、施工前准备

为了便于施工及有利于沟槽边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时在沟槽周边使用护栏板进行围堵。按沟槽围护要求,沿沟槽开挖面放好开挖边线,临沟槽围护线用护栏板围护,沟槽边设置安全警示标志。开挖坡度直挖,两侧工作面放1000mm宽。 土方开挖由专人指挥,采取分层开挖,并严格遵循分层开挖、严禁超挖”的原则。当挖至标高接近基础底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按加固结构要求及时加固,防止土方坍塌。 沟槽开挖施工至基础标高后,应及时必须进行沟槽的加固措施。 2、机械配备 配置1台挖掘机及8辆自卸车进行基坑开挖。 沟槽边不准堆积弃土,不准堆放建筑材料、存放机械等。 四、沟槽支护措施 沟槽深2.0-4.5米左右。根据地质勘察报告,管道沟槽开挖深度范围 内土质为素填土层和粉土层,设计沟槽开挖为直挖。根据现场实际情况,必须米取支护措施。 1、支护示意图如下: 2、竖向支撑间距为1米,撑料不得有腐朽、劈裂等现象。立板与土 壁之间均须紧贴;水平撑两端下面必须钉把钉,水平撑两端各两个把钉斜拉,防止撑木松落。操作人员上下沟槽,不得从撑木上攀登。

基坑开挖安全专项施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.编制目的 (2) 3.工程概况 (2) 4.安全管理组织机构 (2) 5.安全生产保证体系 (3) 6.施工准备 (6) 7.基坑开挖施工的风险分析和安全要点 (6) 8.基坑开挖的要求 (6) 9.安全保证措施 (7) 10.施工现场保护措施 (8) 11.施工现场管理与文明施工 (8)

基坑开挖安全专项施工方案 1.编制依据 (1)中铁二院桥涵修改施工图与参考图; (2)标段实施性施工组织设计; (4)客运专线桥涵施工技术指南; (5)我单位类似工程施工经验等。 2.编制目的 为保证基坑开挖、基坑围护的安全文明施工,制定本专项施工方案。 3.工程概况 湘桂铁路扩能改造柳州至南宁段工程LN-2标段工程范围为:D1K589+ 540~D1K660+569.91段土建工程以与柳南D1K610+150~D1K668+600段和南黎DK660+569.91~DK668+600段内的制架梁工程,线路长71.819Km。 主要工程数量包括: 区间路基土石方:980万立方米,站场路基土石方:120万立方米,路基附属工程:71.819正线公里;特大桥4座:分别为维都双线特大桥、红水河双线特大桥、石蓬双线特大桥和六角双线特大桥,合计5859.878延米;大桥6座,合计1302.96延米;中桥4座,合计293.033延米;涵洞与框架涵252座/6467.27横延米;框架桥13座/258.9延米;隧道2座,合计643延米; 32米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):397孔,24米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):28孔;来宾北站房屋、给排水、站场建筑等附属工程建设。 4.安全管理组织机构 建立健全的安全组织机构和安全保证体系,成立安全生产领导小组,指挥长庞维新为安全生产第一责任人,安全质量部为安全保证职能部门,设专职安

深基坑开挖及支护施工方案(专家论证)2范文(优.选)

亳州市文化公园工程 地下车库土方开挖及支护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2016年7月5日

第一节编制依据.................................... 错误!未定义书签。第二节工程概况..................................... 错误!未定义书签。 一.工程概况................................... 错误!未定义书签。 二.基坑概况................................... 错误!未定义书签。第三节基坑支护设计................................. 错误!未定义书签。第四节施工计划..................................... 错误!未定义书签。第五节、深基坑支护施工方法........................... 错误!未定义书签。 一.开挖原则................................... 错误!未定义书签。 二.深基坑支护及开挖工艺....................... 错误!未定义书签。 三.特殊情况处理............................... 错误!未定义书签。第六节基坑降水处理................................. 错误!未定义书签。第七节土方开挖方案................................ 错误!未定义书签。 三.土方开挖施工准备........................... 错误!未定义书签。 四.土方开挖实施方案........................... 错误!未定义书签。 五.土方收尾处土方开挖......................... 错误!未定义书签。 六.土方外运及文明施工措施..................... 错误!未定义书签。第八节基坑监测..................................... 错误!未定义书签。第九节安全防护及应急措施.......................... 错误!未定义书签。 一.安全防护................................... 错误!未定义书签。 二.应急措施................................... 错误!未定义书签。

基坑支护及土方开挖方案

1、编制依据 1.1 与甲方签订的建筑施工合同 1.2甲方提供的本工程的岩土工程勘察报告 1.3广东华玺建筑设计有限公司设计的本工程的施工图。 1.4《建筑施工安全技术规范》、《建筑施工安全标准、规范汇编》、《建设工程项目管理规范》、《建筑施工安全检查标准》、《建筑安装工程质理检验评定标准》等。 2、工程概况 2.1地质概况 根据岩土工程勘察报告,基坑开挖主要影响范围内的土层及性质自上而下分述如下: 2.1.1 杂填土:厚度0.9~5.8O米,平均厚度4.53米,表层厚20cm为混凝土地板,下层呈黄色~灰黄色,含较多碎石、砾石、碎砖及粗砂等建筑废料,土质成分为粉质粘土,稍湿,松散,为新近的人工填土,欠压实,地层承载力小,对桩基本产生负摩擦力。 2.1.2 耕植土:土层顶标高- 3.59~-5.66米,层厚0.4~0.6米,平均厚度0.53米,灰色,主要成分为粘性土,含较多的植被根系和有机质,湿,呈可塑~软塑状。 2.1.3 粘性土:土层顶标高- 3.51~-5.9米,层厚1.2~3.3米,平均厚度2.07米,主要成分为粉质粘土和粘土,含少量粉砂、细砂等砂质成分,稍湿,呈可塑性。 2.1.4 含卵石粗砂:土层顶标高-2.90~-7.72米,层厚1.2~7.1米,平均厚度 4.49米,主要成分为细砂,含较多中粗砂和卵石,泥质成份。 2.1.5 全风化花岗岩:土层顶标高- 3.45~-13.43米,层厚

0.29~8.0米,平均厚度3.22米,浅红黄色、乳白色夹杂色,已风化成土状或半岩半土状,长石矿物已高岭土化,手可捏碎,岩芯呈土柱状或砂土状,水浸泡后易软化。 2.1.6 强风化花岗岩:土层顶标高-0.74~-18.60米,层厚0.7~ 3.4米,平均厚度1.57米,黄褐色为主,粗粒结构,块状构造,部份长石矿物风化,粒间连结力稍弱,裂隙很发育,岩芯多呈碎块状,少量为块状,岩石强度较低。 2.1.7 中风化花岗岩:土层顶标高-1.94~-19.50米,层厚12.3~25.4米,平均厚度16.06米,肉红色为主,粗粒结构,块状构造,矿物成份主要为石英、长石及黑云母,裂隙稍发育,裂隙面为呈黄褐色,岩芯多呈柱状,少量为块状、短柱状,岩石强度高。 2.2 周边环境分析 本工程位于广东省梅州市丰顺县客运运输中心侧,地形平坦,地貌单一,现场可利用场地较为狭窄, .周围施工环境复杂,本工程正前面为的商住楼,距剪力墙边为9m;本工程左侧为丰顺县客运站,距施工现场20m;本工程后面紧邻山墙,右侧紧邻河堤. 地下水在工程标高-6.8米处,其余各类管道管线已拆除完毕. 2.3 基坑开挖深度 现场地坪标高为-0.3m,依地下室结构平面图知本工程基坑周边开挖至-7.15m。 2.4 基坑开挖面积 由于本工程基坑面积较大,为20000m2多,施工工期长,

基坑土方开挖专项施工方案

第一章工程概况及具体施工方案 一、工程简况 本工程主体结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构、钢结构,基础为现浇钢筋混凝土独立柱基础、筏板基础、孔桩基础。现场已具备“三通一平”条件。 二、基坑土方挖运方案的选择 由于本工程现场场地狭窄,如何顺利的进行土方外运工作是保证本工程工期的重点。根据现场情况,结合我单位多年来施工同类工程的经验,本工程中土方开挖的技术措施如下: 1 符合现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行。 2施工工期合理。土方工程要为后续工程施工创造出良好的工作面,要确保在计划工期内完成土方开挖,必须把土方开挖和后续工程有效地结合起来、统筹进行安排,使交叉施工合理衔接,并互相创造条件. 3要紧密结合工程的特点和要求,充分考虑现场条件、运输条件、分阶段施工步骤和工程总体部署等各种因素,安排好各工序的穿插施工,有效投入与合理安排足够的土方工程机械设备,合理安排土方开挖的先后顺序、分阶段的开挖部位和深度、以及运输坡道的合理布置,以满足工期要求. 4 土方工程要保证在施工过程中地基土层不受扰动与破坏。 5在整个土方开挖过程中,在垫层施工之前,要预留足够厚度的保护土层,以防止在进行土方施工时地基土层受到扰动。 6 在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价. 7基坑内土方开挖根据施工顺序进行,不得超挖。 三、技术准备

1项目工程师组织有关人员熟悉图纸,同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等。 2 根据轴线控制及标高引测的依据,进场后复核建筑物控制桩,引入高程控制水准点,做好桩号的控制和水准点的测设和保护工作。 3进入现场后,即着手对现场工作进行交接。对现场的红线桩及水准点进行交接,并根据需要进行红线桩及水准点引测,平面轴线控制网的测设,并经监理单位复测。 四、基坑土方施工 1、土方开挖 在开工前,对土方开挖作业队进行交底,明确土方开挖顺序及分步开挖深度.本工程先进行整个场区基坑范围以外、场地红线以内清理外运部分土方,要求先将现状地面进行平整,再进行基坑内的土方开挖,基坑内土方不得超挖。 2 、现场协调 1) 现场土方挖运施工实施统一指挥、统一协调。 2)设专人协调车辆运行和外部路线的关系。 3) 各出入口设置疏导员,协调、指挥车辆进出,确保安全运行。 4)为防止遗撒,各出入口设专人覆盖、清扫车辆。 5)配备专用小型车辆,用于发生土方意外遗撒时的及时清理工作。 6) 为确保雨天连续作业,挖掘机应不断对坡道进行修整、换填、碾压密实,以保证自卸汽车上下运移顺利,严防打滑。 3、土方开挖施工 1) 场地平整:

深基坑开挖、支护方案

四川长城建筑(集团)有限公司 土 方 开 挖 专 项 施 工 方 案 领峰国际社区——7号楼工程项目

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、场地工程地质条件 四、土方开挖前准备工作 五、土方开挖方案 (一)土方开挖的工期 (二)安全要求和措施 (三)土方开挖顺序及质量保证措施(四)地下水控制 (五)成品保护措施 (六)施工应急抢险措施 (七)安全环保措施 (八)质量控制要点

一、工程概况 本工程为领峰国际社区——7号楼项目,位于四川省遂宁市大英县新城区内白鹤坡坡脚,隆盛街区安置小区西侧地段,本工程结构为框支剪力墙结构。 本工程±0.000相当于绝对标高为310.21m,本工程为于大英县新城区白鹤坡坡脚,地形平坦,场地为坡地人工平整而成,场内均分布中风化粉砂质泥岩,层状构造均匀,承载力高,为物理力学性质均匀的地基。 二、编制依据 1、四川宏都岩土工程有限公司的《岩土工程勘察报告》 2、本工程总平面图 3、本工程基础结构平面图 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《混凝土结构设计规范》(JGJ50010-2002) 三、场地工程地质条件 地形、地貌及环境条件:于四川省大英县新城区内,场地原为荒山,现已挖平,岩土层的物理力学性质好均匀稳定。本区域气候温和,四季分明,交通便利。 四、土方开挖前准备工作 1、技术准备 (1)、熟悉施工图纸和地质勘察报告,掌握基础部分标高和做法,

土层和地下水位情况,编制挖土施工方案和交底。

(2)、测量放线工作,根据给定的规划永久性坐标水准点,按建筑物总平面图和建筑红线要求,引测到现场。在建筑物周围,设基测量控制基线,轴线和水平基准点,做好轴线控制的测量和校核。轴线控制网应避开建筑物、构筑物、机械操作运输线路,并设保护标志,在建筑物四周设置龙门板,其他控制轴线设置龙门桩,龙门板和龙门桩一般距基槽(坑)1.5~2.0m,并放出基槽(坑)上口和下口灰线。引测定位标高,对整个场地进行原始地坪测量,并且做好记录。定位龙门桩:在土方开挖不受影响的地方确定位置,并且用12毫米的钢筋头用经纬仪在地面做好复查点,以便随时复核。 (3)、对参加施工人员进行详细的技术和安全文明施工交底。 2、材料准备 (1)、基槽(坑)需用明沟和集水井进行降排水时,应准备做集水井的材料,作简单支护时,需准备支护用的材料。 (2)、基槽(坑)需作局部处理或基底换垫时,需准备好换填用材料。(3)、雨期施工应准备护坡用材料(如塑料布、钢丝网、水泥等)。(4)、应准备好基础施工材料,以便验槽(坑)后立即进行基础工程的施工,防止过长时间的晾槽。 3、主要工具 (1)机械:推土机、铲运机、装载机、挖掘机、自卸汽车、水泵等。

基坑开挖施工方案

基坑开挖施工方案 1工程概况 1.1工程主要情况 本工程为地下室车库及各单体楼底下部分,主要设置为地下车库、设备用房等,局部设核六级常六级甲类二等人员掩蔽所(平时为汽车库)。建筑面积约 M2,其中人防建筑面积为 M2,地下一层。开挖深度为6.75米(不含基坑)。 表1.1 工程基本概况 1.2工程地质概况 建筑物平面尺寸约为长230米×宽180米,开挖深度为6.75米。根据提供的沈阳岩土工程勘察报告,本场区在钻探深度范围内有地下水,该地下水埋深为地面下3.3~5.5米。含水层为粉质粘

土层。 要求地下水降至地下室底板底下0.5米处,实际水位降低值为2米。 1.3工程特点 该工程基坑大且深,属于深基坑,地下水位高,土质为粉质粘土。 1.4工程施工条件 位于,场区属于新开发工程,故场区内无永久建筑,场地比较平整,场区条件有利于施工。 施工条件概况见表1.4。 表1.4 施工条件概况一缆表

1.5主要工程量 主要工程量见表1.5。 表1.5 主要工程量一缆表 2 编制依据 2.1 编制依据 2.1.1施工图纸 施工图纸见表2.1.1。 2.1.2主要规范、规程 主要规范、规程见表2.1.2。

表2.1.2 主要规范、规程 2.2 编制范围 井点降水、基坑土方挖掘。 3 施工现场的组织与管理 3.1组织机构 3.1.1

3.1.2项目管理人员配置 项目管理人员配置见表3.1.2。 表3.1.2 项目部管理人员配置表 3.2职责分配 项目管理人员职责见表3.2。 表3.2 项目管理人员职责分配表 4 施工安排 4.1施工方案 自然放坡,坡度i=1:1

基础土方开挖专项施工方案

基础土方开挖专项施工方案 一、概况: 本工程位于昌邑市文山中学院内,本工程总用地面积5500㎡,总建筑面积17456.52㎡,建筑总高度22m。结构为框架结构,主体建筑为四层;基础采用钢筋混凝土独立基础。根据该工程勘察报告及设计图,主体结构基础采用天然地基,持力层为:粘性土,承载力特征值130kPa。独立基础相对标高为-2.1m。为确保基础开挖的顺利进行,及保证施工质量,特编制本方案。 二、施工方案: 由于土方开挖深度比较深,施工工期比较紧,根据现场多种构筑物的布置特征,结合实际情况,因本工程的基础开挖前室外相对标高约为±0.000,所以本次基础土方开挖方案拟采用机械开挖到-2.100m,施工方案从土方开挖、基坑排水、地表面水的防治、室外接地网敷设及室外电缆沟位置等方面进行编制。整体的施工顺序:施工准备、放样工作→场地清理→机械土方开挖至-2.100m→人工配合清底→自检→验收。 本工程的基础开挖施工工期计划为8天。 1、施工准备、放样工作 施工前根据总平面布置图及主控楼的施工图纸尺寸,还应根据施工需要,排水设施和支撑结构宽度、放坡宽度等方面的需要进行定位测量放线,并做好轴线控制桩的保护以便复测,经与测量控制网线复核无误后,用白灰撒出基坑土方开挖线,经测量确定现有的地表面标

高的相对标高是±0.000m。 2、土方开挖 根据施工工期要求紧和现场有局部可堆放土方位置的特点,先选用一台C220型号单斗1m3以外履带式挖掘机进行土方开挖,采用逐个开挖至-2.100m处,开挖时放坡为1:0.33,开挖顺序为一台挖掘机从E轴向A轴方向开挖。 由于地梁标高为-1.200m,在开挖进行到将近梁底标高时应预留150-300mm厚土层,防止开挖过深造成原土层破坏。开挖至-1.200m 标高后,开挖机械应退至施工现场外,改用人工清底修边。 在基坑土方开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行复测检查,基坑挖完后应进行验槽作好记录,如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时,应通知有关人员进行处理确定。具体开挖基底标高尺寸详见附图。 3、边坡支护 因本工程开挖的基底标高为-2.100m,施工时采用自然放坡就可以满足施工要求,放坡系数为1:0.33。施工时若因局部土质较差而发生松散泥土塌落或是塌方现象应及时采用槽钢进行支护。 4、排水措施 由于本工程地下水位较低,基本上不产生地下水,所以只考虑到雨水及地表水对土方开挖的破坏,在距离开挖位置约1.5m的地方沿四周设置排水沟,并在建筑物四角设置700X700X800mm(深)的集水坑以便把雨水用潜水泵抽走,为了防止地表面水及雨水顺着护坡流

深基坑开挖及支护专项方案

目录 一、工程概况............................................................ - 1 - 二、编制依据............................................................ - 1 - 三.基坑支护设计........................................................ - 2 - 四.施工准备............................................................ - 2 - 五.施工部署............................................................ - 6 - 六.施工方法............................................................ - 8 - 七.质量保证措施....................................................... - 27 - 八.安全保证措施....................................................... - 29 - 九.文明施工、环境保护措施............................................. - 33 - 十.附图............................................................... - 35 -

土方开挖专项施工方案

银基雅园工程 桩基础及土方开挖工程专 项施工方案 天元建设集团有限公司 二零一八年四月十七日

目录 一、工程概括……………………………. 二、编制依据 三、施工总体部署 四、施工要点 五、施工工艺 六、安全保证措施及注意事项 七、文明施工及环境保护 八、工期保证措施

一、工程概况 鹤壁市银基雅园13#楼,位于淇县107国道以东,纬十五路以南,建筑面积:99851.11平方米,剪力墙结构,建筑层数:地上十八层,地下一层 二、编制依据 1、施工用工程图纸及本工程《岩土工程勘探报告》。 2、中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工各类规程、规范及验评标准。 3、河南省建设厅和鹤壁市建委有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 4、我单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 5、现场和周边环境的实地探勘情况。 6、相关主要标准、规范、技术规程和规范性文件。 三、施工总体部署 1、质量目标 认真贯彻公司的质量方针,确保工程质量达到合格要求。 2、项目管理组织架构 本工程的施工组织实行项目施工管理模式,项目经理作为施工现场负责人,对工程的质量、技术、安全、进度和成本实行高效益、高标准的组织、协调和管理。项目部组织结构图详见总体施工组织设计。 3、施工准备 (1)熟悉和掌握有关的图纸设计、施工规范要求、图纸会审记录、

设计变更通知单和岩土工程勘察报告等资料。 (2)根据测绘院提供的坐标系、高程控制点标高,把标高引入基坑,把控制建筑物坐标系网的三个控制点引入围墙内并固实,做好施工测量前的准备工作。 (3)材料、人员、机械设备、各种工具应提前进场准备好,临水、临电设施架设或铺设完成。 (4)做好施工现场的排水系统和土方开挖工作前的准备工作。 做好施工现场其他安全、文明施工工作。 4、技术准备 (1)组织相关人员到位,进行桩基挖土前的技术交底。所有参加人员均需明确岗位职责,并在建设单位、监理单位的组织下做好与各参建单位衔接与协调工作,以确保工程施工的顺利进行。 (2)测量人员做好技术准备,提前画好外围控制线,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。 (3)技术部门应对现场施工人员做出明确交底,画出排水沟、集水坑等位置局部详图,确保位置准确。 (4)施工前技术负责人向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。 (5)了解施工机械设备的技术参数与性能。 (6)做好施工场地的通平工作。 (7)按照施工图及业主提供的基坑周边控制轴线准确测出坑外包线,并将基坑周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保护。

深基坑支护方案

一、概述 ㈠工程简况 由**建设工程办公室投资建设地***城市***工程,位于原**老市政府地块.本基坑支护工程北侧采用重力式搅拌桩挡土墙兼顾挡土及挡渗透水作用,西侧采用复合土钉墙兼顾挡土及防渗透水,现场地坪标高为-0.6至-0.75m之间,基坑开挖底标高-6.7m,实际开挖深度为6m. ㈡地质简况(略) ㈢编制依据 1.本工程《岩土工程勘察报告》 2. 支护工程平面布置图 3. 支护工程详图、施工说明 4. 有关设计计算规及规程 ①《建筑桩基技术规》(JGJ94-2008) ②《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) ③《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002) ④《钢筋焊接及验收规》(JGJ18-2003) ⑤《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB502002-2002) ⑥《工程建设标准强制性条件(房屋建筑部分)》2002年1版. ⑦《建筑地基处理技术规》(JGJ79-2002)(J2202-2002) ⑧《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2002) ⑨《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) ⑩《建筑机械使用安全技术规》(JGJ33-2001)

㈣该工程技术目标要求 ⑴在执行公司“顾客至上、质量为本、不断改进、勇于争先”地质量针地基础上,确定本工程地质量目标为:合格 ⑵工期目标: 本次深层搅拌桩工期为20天 土钉墙及挂网喷浆穿插于土开挖之中. ⑶安全目标: ①杜绝重大伤亡事故地发生; ②一般事故频率控制在1‰以下. ⑷文明施工管理目标: ①按建设部门有关施工现场管理规定达标,创文明施工工地. ②工程实行封闭式施工,保持施工现场及边环境整洁、安静,道路畅通,无抛、洒、滴、漏现象. 二、施工现场平面布置 ㈠现场布置地依据 ⑴现场实际条件. ⑵业主提供地相关资料. ⑶本公司为在所报工期完成施工任务所投入地设备、人员及与之相配套地现场管理服务设施,生产辅助设施,安全设施、文明施工设施等. ⑷本次配套2台套深搅桩施工设备. ㈡现场布置平面图(见图) 三、施工进度计划及保证措施

基坑开挖施工方案

土方开挖施工方案 编制: 审核: 审批:

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 四、施工准备 (3) 五.操作工艺 (3) 六.基坑的防护 (4) 七.质量标准及保证措施 (5) 八、应注意的质量问题 (6) 九、环境、职业健康安全管理措施 (7) 十、文明施工及治污减霾管理措施 (9) 十一、应急预案 (9)

一、编制依据/ 1、 3、《岩土工程勘察规范》2009年版 (GB 50021-2001); 4、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025-2004); 5、《建筑地基处理技术规范》 (JGJ 79-2012); 6、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》(JGJ167-2009); 7、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 8、《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2012)。 三、施工部署 1、本工程土方开挖采用机械大开挖方式。 (1)根据现场情况,为了保证基坑的安全,基坑开挖坡比按照1:0.5放坡。 (2)、根据图纸设计、现场情况和桩基施工方案,本工程土方开挖分六个阶段进行: 1)第一阶段:对表面杂草树木进行清除; 2)第二阶段:开挖最上层黄土层,至卵石层表面; 3)第三阶段:开挖卵石层至最终标高(417.610); 4)第四阶段:修整边坡(系数1:0.5); 5)第五阶段:开挖楼位至设计标高(416.980); 5)第六阶段:坑底整平; 2、主要机械设备

3. 劳动力需要量计划 4、进度计划 施工准备:6月1~6月3日; 开挖最上层黄土层:6月4日~7月10日; 开挖至最终标高(417.610):7月11日~8月10日; 修理边坡:8月11日~8月15日; 坑底找平:8月16日~8月20日; 5、项目组织机构图 四、施工准备 1、作业条件:土方开挖前,将施工范围内的地下、地上障碍物清除和处理完毕; 2、土方开挖前进一步查清基坑及周边管网及市政设施; 3、地表面要清理平整,做好排水坡向沟; 4、根据设计图纸与地质部门提供的地质资料及所选择的持力层、设置深度确定开挖方式; 5、土方开挖在夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖,施工场地应根据需要设照明设施,在危险地段应设置标志; 五、操作工艺

(完整版)深基坑土方开挖专项施工方案(专家论证)

银川市爱心护理院-8#楼医疗保健楼和医疗展厅超市及地下车库工程深基坑 专项施工方案 中铁二十一局集团第二工程有限公司 二〇一七年二月

同心县妇幼保健所建设项目-计划生育服务站、业务 用房工程深基坑 (土方开挖及护坡支护) 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二〇一七年二月

目录 一、工程概况 (1) (一)工程总概况 (1) (二)建筑结构概况 (1) (三)深基坑概况 (1) (四)基坑周边状况 (2) 二、编制依据 (3) 三、基坑场地土层性质、周围环境及地下水情况 (4) (一)场地土层性质 (4) (二)周围环境 (6) (三)地下水情况 (7) 四、方案的确定 (7) (一)基坑侧壁安全等级确定 (7) (二)基坑降水方案确定 ............................................. 错误!未定义书签。 (三)土方开挖方案确定 (7) (四)边坡支护方案确定 (9) (五)边坡防雨措施确定 (22) 五、土方开挖施工危险源的辨识及监控措施 (22) (一)土方开挖工程事故类型 (22) (二)引发事故的直接原因 (23) (三)危险源的监控措施 (23) 六、土方开挖施工 (23) (一)施工总体部署 (23) (二)施工准备 (24)

(三)施工进度计划 (27) (四)土方开挖施工 (28) 七、质量保证措施 (32) (一)组织保证体系 (32) (二)质量管理程序 (32) (三)各分项工程质量标准 (33) 八、安全管理 (33) (一)安全组织机构 (33) (二)安全生产措施 (34) 九、雨期施工措施 (35) 十、基坑边坡监测措施 (36) (一)基坑监测的内容 (36) (二)应急处理措施 (37) (三)基坑监测方案 (37) 十一、应急预案 (38) (一)目的 (38) (二)应急领导小组 (38) (三)应急领导小组职责 (39) (四)应急救援预案 (40) (五)应急准备 (41)

深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案

小东流千禧城1#住宅楼深 基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 国基建设集团有限公司 2017年4月15日

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况........................................ 2第三章基坑开挖方案得选择?4 第四章施工部署?5 第五章基坑开挖 (7) 第六章边坡支护........................................ 9 17 第七章抽水措施? 第八章安全保证组织措施............................... 18第九章安全保证措施 (18) 19 第十章边坡安全监测? 21 第十一章施工应急措施?

小东流千禧城1#住宅楼 深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案 一、编制依据 1、《工程测量规范》GB50026—2007 2、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497—2009 3、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202—2002 4、《建筑边坡工程技术规范》GB50330—2013 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 6、《建设工程施工现场供用电安全技术规范》GB50194—2014 7、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180—2009 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 10、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120—99 13、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120—2012 14、天禧城《岩土工程勘察报告》。 15、国家住房与城乡建设部《关于印发(危险性较大得分部分项工程安全管理办法)》工建质【2009】87号文件。 16、经规划局批准得总平面图。 二、工程概况 1、工程概况

深基坑开挖支护方案

一、编制依据 1、根据“东珠华府工程”的施工图及有关文件说明; 2、建设工程施工合同; 3、《建筑施工手册》; 4、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002; 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 6、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 二、工程概况 本工程位于惠州市惠城区东平,该工程由惠州市天恒实业有限公司投资兴建,平顶山市城市规划设计研究院负责设计,惠阳建筑工程总公司负责承建,惠阳城市建设监理有限公司负责监理。 该工程由裙楼和塔楼组成,地下室一层,地上15层。一至三层为裙楼,三层以上为塔楼,塔楼三栋,。本工程为框剪结构。地下室层高5.4m,局部4.2m,首层层高4.4m,二层层高4.0m,三层为架空层,层高4.3m,标准层层高2.8m,建筑高度46.3m,。本工程基础为筏板基础。本工程总建筑面积为25610.91m2。屋面防水等级为Ⅱ级。施工工期540个日历天。 该工程地下室底板标高-5.40m,采用筏板基础,板厚1.8m,建筑室内外高差为0.3m。本工程基础所在地位为旧有基坑。其中建筑物正立面采用原有的基坑支护及放坡两种形式,两侧面也是利用原有基坑的支护,背立面采用锚杆支护。 场地四周均为道路,开挖基坑距离道路5.0~6.0m。 三、地质概况 1、自然地理与地形地貌 场地位于惠州市桥东东平公园北侧。原地貌类型为冲积平地。原设计建筑物为3栋高层,经开挖形成长约138m,宽约47m,深约

4.60的大基坑。基坑内遗留有大量灌注完成的人工挖孔桩,中部有深约 1.50m的电梯井,基坑中部至东部地貌铺垫薄层混凝土和砂土垫层;西部已浇灌厚0.60-2.20m(钻孔揭穿厚度)的钢筋混凝土基础,基坑西部地面高于中、东部约0.30m。 场区东、西、北三侧住宅区,有大量多层级高层建筑物,南侧为广汕公路,与东平公园相邻。基坑四周部分砖墙支护,大部分为土质边坡,基底铺设砼层,形成多个台面,钻孔多位于中部基槽周边,钻孔地面标高-4.60m-4.30m。 2、岩土层结构及工程特性 底层结构及其物理力学性质 根据现场调查及钻探揭露,场地内岩土体按成因类型、物质成分自上而下可分为①人工填土层(Q ml)、②第四系冲积土层(Q al)、③第四系残积土层(Q el)及④垩系基岩(K),分述如下(前面数字为层序号) 1、人工填土层(Q ml) ①素填土:灰红色,稍湿-湿,松散-稍密,主要由风化岩块和粘性土堆填,顶部铺设薄层混凝土与砂石垫层;其中西部已浇灌厚约0.60-2.20m的钢筋混凝土基础。见于ZK1-ZK5、ZK8-ZK22孔,其中ZK1、ZK2、ZK11、ZK15空位于场地西部,主要为钢筋混凝土。底层埋深及厚度0.20-2.20m,层顶标高-4.60-4.30m。 2、第四系冲积土层(Q al) ②粘土:棕红、棕黄色,硬塑,干强度、韧性高。主要分布在场区中

土方开挖及基坑支护方案

东渡边检站备勤业务楼地下室工程 土开挖、降排水施工案 一、工程概况 东渡边检站备勤业务楼工程位于边防检查站宿舍大楼大院,地貌类型为深海滩涂,场地较为平整,其场地南侧为空地,西侧为为一期住宅楼,北侧为空地,东侧为单层厂房,建筑边缘线与各边环境的距离为: 东侧:13轴的基坑围护桩距单层厂房外墙基础最近处约0.5m,该侧是距离基坑最近处的; 南侧:南侧为一拆迁的空地,在该侧地下室外设置有一消防水池,开挖深度与基坑开挖深度相近,该侧为施工的出土口。 西侧:围护桩距原建筑物的挡土墙仅有1m,距原建筑的外墙为米, 北侧:北侧的红线围墙有高出原始场地1m的宽为2.5m的空地及排水沟。 本工程地下车库建筑面积约1025㎡,基坑开挖面积约1500m2; 基坑概况:±0.00相当于黄海高程6.05m,地下室底板顶标高为-4.4米,底板厚度为300mm,垫层厚度为100mm,垫层底标高为-4.8m,承台高度为1米,原始场地标高约为-1.85m,基坑开挖深度3.0m左右 二、地质情况 本工程所在场区属由上至下土层为: (1)、人工填土——杂填土层(Q m1) 本层土层全场分布,厚度在3.5~6.0之间,填料成分主要由砂质粘性土组成、混杂10~15%碎、碎砖等硬杂质,该层土密实度及均匀性一般,力学强度较低,工程性能较差。 (2)、淤泥层(Q4m) 本层为淤泥质土全场分布,揭露厚度为1.7~5.9米之间,深灰色,饱和,流塑~软塑状,成份主要由粉粘粒组成。该层切面光滑,干强度一般,力学强度低。

(3)、地下水 拟建场地地下水主要赋存和运移于素填土①中的隙及下部残积土④中,上部素填土①地下水类型属潜水,其它各含水层地下水类型属微承压水。场区地下水主要属于隙潜水类型,主要靠大气降水及沟渠等地表水补给,地下水埋深为1.0~1.3m,场区的淤泥质土、粉质粘土、砂砾岩等为相对隔水层,渗透性差,杂填土层渗透性好,为主要透水层。北侧为松柏湖,场地地下水位较浅,地下水较多。 三、施工部署 该消防水池、泵房,南侧离旧教学楼的外墙边线为5.2m,东侧离原室外道路的头栏杆为3.2 m(头栏杆应拆除)。基坑的南侧为原教学楼,水泥搅拌桩外侧一排距旧建筑物外墙仅1.3米,工作面较小。为确保土开挖一次成功,必须做好一切准备工作。场地做好三通一平,开挖区域道路畅通,保证外运土的汽车无阻。 四、施工法及要求 1、土开挖前,在基坑开挖围,既围护桩的侧,用灰线在自然地面标出,再将开挖向交底说明,期间需用一台钩机分层开挖。 ①基坑土分层开挖,第一次土开挖深度约-1.5米,第二次开挖到垫层底标高. ②由于开挖场地较狭窄,开挖基坑面积较小,土开挖由西往东进行开挖,运输土车辆由东面的D~E轴进行场地进行装土。 2、机械开挖至-4.1m时,剩余0.2米厚部分土采用人工开挖,余土外运距为15Km。 3、为防止地表水流入基坑,在基坑面四砌筑250×250mm的排水沟,四大对称角设四个沉砂井。

基坑支护及开挖专项施工方案

基坑开挖、支护施工方案 一、工程概况 (一)、工程概况 本住宅楼工程,位于新乡市荣校东路和新中大道交汇处。地上二十五层、地下一层,建筑面积为15340.61m2,占地面积1252.28 m2,建筑高度73.97m。主楼基础形式为现浇钢筋砼筏板基础,基础底标高-4.91m,本工程场区地面标高约-0.90m,基坑开挖深度约4.01m。 (二)、工程地质、水文条件(详情见《岩土工程勘察报告》) 1、地形地貌 该场地原为耕地,地势平坦,所处地貌单元为黄河冲积平原。 2、土层结构 根据勘察报告显示:该场地除局部地表为杂填土外,主要由第四纪全新世、更新世粉土、粉质粘土和细砂组成。10m深度内的地质构成如下:(1)、杂填土:层厚0.60~3.30m,层底埋深0.60~3.30m。 (2)、粉质粘土:层厚1.00~ 5.00m,层底埋深 1.80~5.40m。 (3)、粉质粘土:层厚1.20~ 4.50m,层底埋深 3.80~8.00m。 (4)、粉质粘土:层厚1.00~ 4.00m,层底埋深 5.5~9.80m。 (5)、粉土:层厚0.60~ 5.30m,层底埋深8.10~12.80m。 3、地下水水位 本工程在2009年8月勘察期间水位在地面以下6.3~8.7m,属潜水。正常年份地下水年变幅1.5~2.0m。根据相邻工程基坑开挖情况,不考虑基坑降水。 二、基坑开挖方案设计

1、设计依据 (1)、该工程《岩土工程勘察报告》、施工图纸 (2)、《建筑基坑支护技术规程》 (3)、中国建筑科学研究院PKPM建筑施工计算软件 (4)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2、方案选择 根据施工现场实际情况,场区地面标高较低,需使用基坑开挖的土方铺垫至设计室外地面标高;其次因施工场地窄狭,道路设置距离基坑较近,施工车辆载重较大;又由于地下室工程量较大,基坑边坡裸露时间较长,时置雨季。综上所述,基坑坡顶超载较重,隐患较大。为确保基坑边坡安全,本着安全、经济的原则,该工程基坑采取放坡开挖,土钉墙支护。北边坡放坡宽度2m、土钉墙支护,东、西、南边坡放坡宽度1.5m、土钉墙支护。 3、方案设计计算 3.1、基本计算参数 (1).地质勘探数据如下:—————————————————————————————————————— 序号 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 极限摩阻(kPa) 计算方法土类型 1 3.60 18.70 32.00 13.60 60.0 水土分算粘性土 2 1.40 19.00 31.00 13.50 50.0 水土分算粘性土 3 2.70 19.20 31.00 14.00 70.0 水土分算粘性土——————————————————————————————————————表中:h为土层厚度(m),为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa),为内摩擦 角(°)。 地下水位位于自然地面下-7.00m。 (2).基本计算参数:

相关文档
相关文档 最新文档