一、判断题(任选10题,每题1分,共10分)

1、截止阀如有开启不到头或关闭不到底的现象时,属于阀杆滑扣,需要更换阀杆或整个阀门。(√)

2、水泵启动前,泵与吸入管路必须灌水排气,不得在无水情况下启动。(√)

3、锅炉中的温度计、压力表和安全阀被称为锅炉的三大安全附件,是保证锅炉安全运行的基本附件。(×)

4、相同公称直径和公称压力的容器法兰于管法兰可以相互代用。(×)

6、管道敷设顺序一般是先地上后地下,先小管后大管(×)

7、公称直径是指管子的实际外径,一般用符号DN表示。(×)

8、单向阀一般只适用于清洁介质,对于有颗粒或粘性较大的介质不适用。(√)

9、住宅室内排水塑料管伸缩节的安装高度一般距地坪安装。(×)

10、住宅管道有热胀冷缩现象,应在适当部位采取各种补偿措施。(√)

12、房屋内卫生间和厨房的排污管最好选用陶瓷管或塑料管。(√ )

二、填空题(每空1分,共25分)

1、常用管材一般有:(钢管)、(铜管)、(铸铁管)、(塑料管)、(复合管)。(3分、答对3项满分)其连接方式按材质不变可分为金属材质和非

金属材质,其中金属材质的连接方式一般有:1、(螺纹连接)2、(焊接)3、(法兰连接)4(卡压或环压)等,(3分、答对3项满分)非金属材质的连接方式有:1、(丝扣连接)2、(粘接)3、(热溶)4、(法兰连接)等。 3 分、答对3项满分)

4、冷热水管平行敷设时,热水管应在冷水管的左侧。

6、现代的家庭采暖方式多种多样,其基本传热方式可分为导热、对流、辐射。

7、消防系统中比较常见的阀门是蝶阀。

8、防排烟系统中常用的风机有轴流风机、离心风机。

9、防排烟系统中常用的风管材料有镀锌铁皮风管、不锈钢风管、玻璃钢风管、无机玻璃钢风管、玻璃纤维复合风管、酚醛复合风管、铝箔复合风管等。(3分、答对3项满分)

10、在阀门的型号中,Z表示闸阀,表示公称压力为 MPa 。

三、选择题(每题1分,共20分)

1、常用的温度测量仪表有玻璃管温度计、压力式温度计、热电阻和(A热电偶) 温度计。 A热电偶 B指针式温度计 C电子温度计

2、离心水泵的出口阀不能 C防止水倒流。

A调节流量 B调节扬程 C 防止水倒流

3、热水采暖系统中,在管道的高位点应设置 B排气阀,低位点应设置 C 排液阀。 A逆止阀 B 排气阀 C排液阀 D截止阀 E自动阀

4、阀门长期关闭,由于锈蚀不能开启,开启此类阀门可采用 A振打方法,使阀杆与盖母(或法兰压盖)之间产生微量间隙。

A振打方法 B扳手或管钳转动手轮 C加热 D采用专用工具

5、塑料管在仓库内堆放时,仓库内温度不宜超过(B40)摄氏度

A、50 B40 C35 D30

6、在工作压力为的工业用水管道上应选用 B闸阀作为切断阀。

A截止阀 B闸阀 C蝶阀 D球阀

7、在室内排水管都上应每隔两层设检查口,但两检查口的最长距离不得超过(B)m。 A:5 B:10 C:15 D:20

8、小区内生活水箱按规定应该定期清洗消毒,规定的时间是(B)

A每季度一次B每年两次C每年一次D两年一次

9、一般成人用洗手盆的安装高度是()mm。

A700 B800 C900 D1000

10、室外给水管道压力试验时,其管段长度不宜大于 2000 M,非金属管道的试验段长度宜更短一些。

A500 B800 C1000 D2000

四、简答题(共4题,每题10分)

1、试述热水采暖系统局部散热器不热的原因及排除方法。

答:产生的原因有:

1)、管内被污物堵塞;

2)、进水管坡向错误,造成内部积气;

3)、阀门开关失灵;

4)、集气罐存气太多,阻塞管路;

5)、管道接法不佳(如T型三通、接连2个90о弯头造成水流不畅、积气)。

排除方法有:

1)、在管道上转弯处与阀门前手感气温度,敲打听声,判断堵塞位置。必要时拆开修理;

2)、改正坡向;

3)、拆开修理;

4)、检查积气罐及后边的管道设备,如果不热,可能是气阻,应排放空气;

5)、改变管路接法,不用T形三通, 2个90о弯头改为2个135о弯头。

2、水泵流量不足和出现振动杂音的原因各有哪些?

答:流量不足的原因有:

1)、管路和底阀淤塞;

2)、填料不紧密或破碎漏气;

3)、传动皮带太松或打滑;

4)、吸入管不严;

5)、出水闸阀未全部开启;

6)、抽吸流体温度过高;

7)、转速降低。

振动杂音的原因有:

1)、泵和电机不同心;

2)、轴弯曲、轴和轴承磨损较大;

3)、流量太大;

4)、吸入管阻力过大;

5)、吸入高程太大。

3、给水管道经常检查、维护和修理工作的主要内容是什么?

答:给水管道经常检查、维护和修理的主要工作有:

1)、定期沿管线巡回检查管道有无损坏泄漏、有无变形、移位,发现损坏及时修理;

2)、寒冷季节检查管道保温防冻措施是否安全可靠,防止管道冻裂;

3)、检查阀门附件有无漏水,螺栓有无松动;

4)、定期对管网支架等进行除锈防腐,给水管道常见的漏水故障,可用打卡子、紧丝扣、焊接、换管、修承口等方法进行修理;

5)、检查管道仪表是否完好,指示是否正常。

4、排水管道堵塞原因有哪些?如何排除?

答:堵塞原因有:

1)、施工质量问题。管道坡度太小或有倒坡,水流速度过慢,水中杂质在管内沉积造成堵塞;

2)、使用不当。使用者不注意将硬块、破布、棉纱或其它杂物掉入管内引起堵塞;

3)、雨水管道因屋面或地面泥沙、杂物太多随水流入管道内沉积,造成管道堵塞;

4)、餐饮业废水未经隔油处理,油脂随废水排入管道附在管道壁上,使管道口径变细后引起堵塞;

5)、检查井或化粪池未能定期清掏致使管口堵塞。

排除方法有:

1)、按有关技术要求调整管道坡度;

2)、室内排水管堵塞时,会引起的漏和卫生器具下部冒水或从低器具向外返水。修理时应先判断堵塞位置,然后决定排除方法;

3)、单个卫生器具不下水,应首先考虑堵塞物可能在该器具存水弯里一般用水抽抽排;

4)、如果同层某些卫生器具不下水,应考虑堵塞物在该部分卫生器具的排水横管里可打开扫除口清理或用竹皮、钢丝疏通或用疏通机疏通;

5)、室外排水管道不通应先判断堵塞的位置,一般可通过检查井水位判断。常用的方法是用竹皮疏通或使用绞车疏通;

6)、检查井或化粪池造成的堵塞较为容易判断,处理方法一般是人工清掏。

水暖工试题

一、判断题(任选10题,每题1分,共10分) 1、截止阀如有开启不到头或关闭不到底的现象时,属于阀杆滑扣,需要更换阀杆或整个阀门。(√) 2、水泵启动前,泵与吸入管路必须灌水排气,不得在无水情况下启动。(√) 3、锅炉中的温度计、压力表和安全阀被称为锅炉的三大安全附件,是保证锅炉安全运行的基本附件。(×) 4、相同公称直径和公称压力的容器法兰于管法兰可以相互代用。(×) 5、水煤气钢管的正常工作温度不宜超过175℃。(√) 6、管道敷设顺序一般是先地上后地下,先小管后大管(×) 7、公称直径是指管子的实际外径,一般用符号DN表示。(×) 8、单向阀一般只适用于清洁介质,对于有颗粒或粘性较大的介质不适用。(√) 9、住宅室内排水塑料管伸缩节的安装高度一般距地坪 2.0m安装。(×) 10、住宅管道有热胀冷缩现象,应在适当部位采取各种补偿措施。(√) 11、在房屋附属消防设备的日常性保养工作中,消防专用水箱一般要在规定期限内调水、放水,以防止出现缺水、阻塞、水质腐臭等现象。(√) 12、房屋内卫生间和厨房的排污管最好选用陶瓷管或塑料管。(√ )

13、住宅小区生活饮水二次供水及其卫生管理,由市政管理部门负责。(×) 14、房屋建筑中的通风设备的工作原理就是往室内送人新鲜空气。(×) 15、所谓冷蓄冷技术就是制冷机在夜间用低谷时间运行,制冷蓄存冷量,白天将蓄存的冷量供应空调负荷,达到节约能源的目的。(√)16、所谓冷蓄冷技术就是制冷机在夜间电低谷时间运行,制冷蓄存冷量,白天将蓄存的冷量供应空调负荷,从而转移电力高峰,降低运行成本。(√ ) 17、空调工对当班空调系统运行负有全部责任,不仅负责空调设备的日常保养,而且还负责一般故障检修。(×) 18、对直接从事二次供水设施清洗消毒的工作人员,必须每年体检一次,取得劳动行政管理部门统一发放的健康合格证方可上岗。(√ ) 19、城市污水二级处理技术是将污水中悬浮固性物通过机构武力的沉淀,漂选,过滤等方法,使污水中过浓的有毒,有害物质得到净化。(√) 20喷淋系统的信号阀是常开。(√) 二填空题(每空1分,共25分) 1、常用管材一般有:(钢管)、(铜管)、(铸铁管)、(塑料管)、(复合管)。(3分、答对3项满分)其连接方式按材质不变可分为金属材质和非金属材质,其中金属材质的连接方式一般有:1、(螺纹连接)

2021年水电工安全教育试卷_最新版

绝密★启用前 水电工安全教育试卷 This article contains a large number of test questions, through the exercise of test questions, to enhance the goal of academic performance. 海量题库模拟真考 Huge of Questions, Simulation Test

水电工安全教育试卷 温馨提示:该题库汇集大量内部真题、解析,并根据题型进行分类,具有很强的实用价值;既可以作为考试练习、突击备考使用,也可以在适当整理后当真题试卷使用。 本文档可根据实际情况进行修改、编辑和打印使用。 一、通用部分(40分, 填空每格1分): 1、安全教育的目的是为了增强知识, 提高和能力; 2、我国安全生产管理方针是:、, ; 3、新工人进场必须进行、、三级安全教育, 考试合格, 方可上岗; 4、高处作业中三宝指:、、必须正确使用; 5、高处作业中四口指:通道口、、、必须做好安全防护措施; 6、五临边是:、楼梯边、, 要有安全防护措施; 7、进入施工现场必须戴好, 扣好;正确使用用品; 8、高空作业的高度是米以上, 凡无设施的高空作业, 必须; 9、造成安全事故的主要原因是三违即:、违章指挥、; 10、安全生产的三不伤害是:、我不被他人伤害、; 11、非电工人员严禁电路设施;设备配电实行、的原则。 12、严禁上岗、在易燃易爆区域严禁或动用, 动用前要先后作业; 13、电工、起重司机、登高作业等特殊工种必须持操作证, 方可上岗作业;

14、上岗时不要放弃使用用品, 有权阻止和作业的指令。 二、专业部分(15分, 填空每格1分): 1、沟槽边堆放管子时, 管子不能平行于堆放, 离沟槽边的距离不小于米;管子码放高度不超过米, 场地坚实平整, 并设管子堆栈固定架。 2、管线预埋高空作业必须戴好、系好;使用作业, 必须检查梯 子的、一字绳、是否安全牢固; 3、安装立管时, 在开启预前向总包单位提出申请;办理洞口使用, 方可拆除防护设施;作业下班时将洞口防护。 4、采用机械切割管子, 要, 用力不得过猛, 临近切断管子时需用, 切割砂轮片应完好, 操作时人应。 5、在露天、潮湿场或在金属钩架上操作时, 必须电动工具, 严禁用Ⅰ类手持电动工具。 三、问答题(45分): 1、工伤事故发生后的报告顺序是什么?(15分) 2、为了确保施工环境质量, 在结构施工阶段, 如何进行扬尘控制?(15分)

水暖试题以及答案

中级水暖工技能鉴定试题(A)卷 ㈠、是非题(对的打“√”,错的打“×”,每小题1分,共20分) ()1.绑扎保温瓦时,必须用镀锌铁丝,在每节保温瓦上应绑扎两道。 ()2.自动喷洒消防系统是在失火之后能自动喷水灭火,同时发出火警信号的一种消防给水装置。 ()3.承插口直管有单承口和双承口两种;主要接口有铅接口、普通水泥接口、石棉水泥接口、氯化钙石膏水泥接口和膨胀水 泥接口等,最常用的是铅接口。 ()4.有些铸铁管件由于规格使用量较少,往往需要自制。为了满足工程需要,可以使用钢制管件代替。 ()5.石棉水泥管的组成原料为石棉和水泥,其重量配比是石棉:水泥二25:85(%)。 ()6.硬聚氯乙烯管采用木工锯或粗齿钢锯切割,坡口使用木工锉或破口器加工成30°坡口。 ()7.埋地管道安装好后,在回填土之后,要填写“隐蔽工程记录”。()8.给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于5m。 ()9.一个焊接弯头有两个端节,分别与直管相连,端节与端节之间的称为中节,公称直径大于300nan的焊接弯头可以增加中 节数量。 ()10.玻璃钢卫生洁具耐水、耐腐蚀,但使用及清洗均受一定限制。玻璃钢浴缸在使用时,以先放热水或冷热水同时放为宜。()11.捻凿俗称打口錾子,用于铸铁管承插式接口打麻(水泥)。 捻凿呈“丁”字弯形,多用工具钢打造而成,这种捻凿一端 呈扁方形(齐头),另一端是工具钢的原断面。 ()12.管道剖面图是一种利用剖切符号,将空间管路系统剖切后,重新投影而画出的管路立面布置图。 ()13.疏水器安装时,应根据设计图纸要求的规格组配后再进行安装。组配时,其阀体应与水平回水干管相平行,不得倾斜, 以利于排水。

水暖工考核试题

水暖工考核试题 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

水暖工考核试题; 一、判断题(任选10题,每题1分,共10分) 1、截止阀如有开启不到头或关闭不到底的现象时,属于阀杆滑扣,需要更换阀杆或整个阀门。(√) 2、水泵启动前,泵与吸入管路必须灌水排气,不得在无水情况下启动。(√) 3、锅炉中的温度计、压力表和安全阀被称为锅炉的三大安全附件,是保证锅炉安全运行的基本附件。(×) 4、相同公称直径和公称压力的容器法兰于管法兰可以相互代用。(×) 6、管道敷设顺序一般是先地上后地下,先小管后大管(×) 7、公称直径是指管子的实际外径,一般用符号DN表示。(×) 8、单向阀一般只适用于清洁介质,对于有颗粒或粘性较大的介质不适用。(√) 9、住宅室内排水塑料管伸缩节的安装高度一般距地坪安装。(×) 10、住宅管道有热胀冷缩现象,应在适当部位采取各种补偿措施。(√) 12、房屋内卫生间和厨房的排污管最好选用陶瓷管或塑料管。(√ ) 二、填空题(每空1分,共25分)

1、常用管材一般有:(钢管)、(铜管)、(铸铁管)、(塑料管)、(复合管)。(3分、答对3项满分)其连接方式按材质不变可分为金属材质和非金属材质,其中金属材质的连接方式一般有:1、(螺纹连接) 2、(焊接) 3、(法兰连接)4(卡压或环压)等,(3分、答对3项满分)非金属材质的连接方式有:1、(丝扣连接)2、(粘接)3、(热溶) 4、(法兰连接)等。 3 分、答对3项满分) 4、冷热水管平行敷设时,热水管应在冷水管的左侧。 6、现代的家庭采暖方式多种多样,其基本传热方式可分为导热、对流、辐射。 7、消防系统中比较常见的阀门是蝶阀。 8、防排烟系统中常用的风机有轴流风机、离心风机。 9、防排烟系统中常用的风管材料有镀锌铁皮风管、不锈钢风管、玻璃钢风管、无机玻璃钢风管、玻璃纤维复合风管、酚醛复合风管、铝箔复合风管等。(3分、答对3项满分) 10、在阀门的型号中,Z表示闸阀,表示公称压力为 MPa 。 三、选择题(每题1分,共20分) 1、常用的温度测量仪表有玻璃管温度计、压力式温度计、热电阻和(A热电偶) 温度计。 A热电偶 B指针式温度计 C电子温度计 2、离心水泵的出口阀不能 C防止水倒流。 A调节流量 B调节扬程 C 防止水倒流

水暖工考核试题(供参考)

(√) 9、住宅室内排水塑料管伸缩节的安装高度一般距地坪2.0m安装。(×) 10、住宅管道有热胀冷缩现象,应在适当部位采取各种补偿措施。(√) 12、房屋内卫生间和厨房的排污管最好选用陶瓷管或塑料管。(√ ) 二、填空题(每空1分,共25分) 1、常用管材一般有:(钢管)、(铜管)、(铸铁管)、(塑料管)、(复合管)。(3分、答对3项满分) 10、在阀门的型号Z45W-1.0中,Z表示闸阀,1.0表示公称压力为1.0 MPa 。 三、选择题(每题1分,共20分) 1、常用的温度测量仪表有玻璃管温度计、压力式温度计、热电阻和(A热电偶) 温度计。 A热电偶 B指针式温度计 C电子温度计 2、离心水泵的出口阀不能 C防止水倒流。 A调节流量 B调节扬程 C 防止水倒流

水暖工试题(答案)

水暖工试题 部门: 姓名: 分数: 理论题(共计100分) 一、填空:(10道题,每空2分,共60分) 1、我国的安全生产方针是(安全第一)、(预防为主)。 2、基本的三种传热方式可分为(导热)、(对流)和(辐射)。 3、供暖系统一般由(热源)、(热网)和(热用户)三个基本部分组 成。 4、阀门型号H44T-16 DN65中,H表示(止回阀),16表示公称压力为(1.6MPa)。 5、经常说的锅炉3大常规安全附件指(安全阀)、(压力表)和(水位计)。 6、常用金属材质的管材,连接方式一般有(焊接)、(丝扣连接或螺 纹连接)、(法兰连接)以及承插连接、卡箍连接等。 7、目前供热系统中,常用全自动钠离子交换设备运行的一般四个步骤 是(交换/软化)、(反洗)、(还原/再生)和(正洗)。 8、蒸气压缩式制冷的工作原理是使制冷剂在(压缩机)、(冷凝 器)、(膨胀阀/膨胀机)和(蒸发器)等热力设备中进行(压缩)、 (放热)、(节流)和(吸热)四个主要热力过程。 9、住宅楼房室内排水管上,一般每隔二层设置检查口,但两检查口最 长距离不得超过(10m)。 10、燃气(或燃油蒸气)与空气混合后遇火种能够发生高速燃烧的浓度 (一般指体积浓度)范围称为(爆炸极限)。一般情况下,天然气的这 种浓度范围为5%~15%。 二、简答题(8道题,每题5分,共40分) 1、请简述目前常见的供暖系统定压方式?(5分) 答:1、高位膨胀水箱定压 2、电接点压力表补水泵定压 3、膨胀稳压罐气体定压 4、变频补水泵定压 2、请简述燃油、燃气锅炉有哪些方面的电控保护系统功能?(5分) 答:1、燃气低气压或高气压连锁保护 2、燃油低油压连锁保护

XXXX年水暖工技能考核试题及评分标准

2011年水暖工技能考核试题及评分标准 一、管子漏点紧急处理 考核内容:DN100管发生漏点一处(5-10CM的裂缝),水压在0.10Mpa---0.30Mpa之间,用胶皮缠绕进行紧急处理,也可以用卡扣。 操作过程:管内接通自来水,用胶皮缠绕进行紧急处理,完成后压力升至0.4Mpa,稳压2分钟。 满分标准:20分 (1)时间分:时间6分钟,满分3分。 (2)技术分:满分17分,试压无漏。 扣分标准: (1)时间分:每超时1分钟以内扣0.5分,超时5分钟以上时间分为零分,总耗时超过15分钟该题考核为零分。(2)技术分:胶皮缠绕后用干抹布将管道擦干,压力升至0.4Mpa进行检查,间断滴水10秒内扣10分、10—30秒扣5分,滴水成线技术分为零分。 二、散热器组装及PP—R管热熔焊安装:

考核内容:在指定位置,按图组装2片大60型散热器2组,并用PP—R管热熔连接,配件领取、试压(此项不计入考核时间)。 操作过程:打眼、安托勾、组装散热器、PP-R管下料热熔焊接、阀门管件安装、打压试验。 满分标准:45分 (1)时间分:时间按参加考核人员平均时间取整分钟,满分10分。 (2)技术分:满分35分,领料不多件、不少件,散热器安装位置正确,PP-R管连接安装美观,热熔点内无缩径、承插口间隙合理,试压无漏。 扣分标准: (1)时间分:每超时1分钟以内扣1分,超时9分钟以上时间分为零分。 (2)技术分:以图纸为准,损坏或浪费每一个件扣5分,未按图安装每一处扣5分,散热器及管道距墙尺寸偏差大于5㎜每处扣2分,散热器上下左右位置偏移超过5㎜、安装

不平、不垂直、不牢固、托勾活动各扣2分,试压每一处漏点扣5分,PP-R管连接来回弯4点不水平不美观扣2分,焊接点内缩径每一点扣3分,承插口间隙大于3㎜每一点扣2分。阀门安装不正确扣2分。未进行试压或未完成的,该题考核为零分。 三、换热站各种设备名称、介质流动过程及操作 1、换热站主要设备名称、作用及一次网介质流动过程 考核内容:换热器(用一次网热水加热二次网回水)、一次网除污器(清除一次网污物)、一次网流量计(计量一次网流量)、一次网电动调节阀(调度进行调节一次网流量)、二次网除污器(清除二次网污物)、补水箱(储备系统丢失水量用水)、循环水泵(为二次网进行加压循环)、补水泵(向二次网系统补充水量)、分水器(向各条支线分配循环水量)、集水器(将各条支线循环水量集到一起)、各种阀门(蝶阀起截断作用、手动调节阀起调节流量作用、排污阀起排除污物作用、安全阀起系统不超压作用、排气阀起排除系统空气作用)及主要配电设备名称和作用(变压器起将高压转变为

三级安全教育水暖工类试题

内蒙兴天公司施工人员三级安全教育考试试题冰暖工类) 姓名________ 工种名_______________ 得分___________________ 一、填空题:每空分,总共0分) 1在地沟、管道内等狭窄场所所使用的手持电动工具时卩2、须焊机一侧电源线长度不 大 ______ 。3、H类手持电动工具适用场所是。4、在隧道施工时,照明电源电压不应大 ______ 。5、严禁将施工焊把线绕在或搭在肩B 在建工程中(含脚手架具)周边与10KV7卜电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是7、聚光灯和碘钨灯等高热灯具局易燃物的防护距离为不______ 。8日光灯等普通灯具距离易燃物的防护距离为不小 于 _______ 。9、电焊机的二次线 ________________ 。10开关箱与用电设备的水平 距离不宜超过。11、施工现场用电工程的基本供电系统级设置12、开关箱中漏 电保护器的额定漏电动作时间为。13室内明敷主干线的局部高度不得小于4施工现场临时用水工程的建造依据是。 15高空施焊时必须使用标准的防火,带头罩。装卸乙炔气瓶和石油气瓶时轻拿轻放,不能剧烈振动施焊完成或下班时必须拉闸断电,将地线和把线分开,确定火星方可离开现场8。电焊时严禁借用金属金道脚手结构钢筋等金属物搭接代替使用。 19氧气瓶与电焊在同一处使用时,瓶底应垫,防止气瓶带电焊接方法可分为、、 ______ 三大类21常用的电阻焊方法有、 _______ 、______ 等三种方法2、焊接用的电缆线。23交流焊机空载电压不得超过_________ 。24焊 机二次侧焊电源线长度最大不得超过。25在潮湿场地及触电危险性较大的环境,安全电为 _____ 。26氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于。 、判断题:每空分,总共0分) 1、施工现场用电工程的二级漏电保漏护电系保统护中器,可以分设于分配电箱和开(关箱中。)

水暖工试题(答案)

一、判断题 1、截止阀如有开启不到头或关闭不到底的现象时,属于阀杆滑扣,需要更换阀杆或整个阀门。(√) 2、水泵启动前,泵与吸入管路必须灌水排气,不得在无水情况下启动。(√) 3、锅炉中的温度计、压力表和安全阀被称为锅炉的三大安全附件,是保证锅炉安全运行的基本附件。(×) 4、水煤气钢管的正常工作温度不宜超过175℃。(√) 5、管道敷设顺序一般是先地上后地下,先小管后大管。(×) 6、公称直径是指管子的实际外径,一般用符号DN表示。(×) 7、单向阀一般只适用于清洁介质,对于有颗粒或粘性较大的介质不适用。(√) 8、住宅室内排水塑料管伸缩节的安装高度一般距地坪2.0m安装。(×) 9、住宅管道有热胀冷缩现象,应在适当部位采取各种补偿措施。(√) 二、填空题 1、常用管材一般有:(钢管)、(铜管)、(铸铁管)、(塑料管)、(复合管)其连接方式按材质不变可分金属材质和非金属材质,其中金属材质的连接方式一般有(螺纹连接)、(焊接)、(法兰连接)、(卡压或环压)等,非金属材质的连接方式有:(丝扣连接)、(粘接)、(热熔)、(法立连接等)。 2、测量乙炔的压力表用(白)色,氧气用(天蓝)色标志加以区别。 3、在制冷系统中,习惯上把制冷剂液体在某种设备上沸腾称为蒸发,这种设备是(蒸发器)。 4、冷热水管平行敷设时,热水管应在冷水管的(左)侧。 5、在阀门的型号Z45W-1.0中,Z表示(闸阀),1.0表示公称压力为(1.0MPa)。 三、选择题 1、常用的温度测量仪表有玻璃温度计、压力温度计、热电阻和(A)温度计。 A、热电偶 B、指针式温度计 C、电子温度计 2、离心水泵的出口阀不能(C)。 A、调节流量 B、调节扬程 C、防止水倒流 3、热水采暖系统中,在管道的高位点应设置(B)阀,低位点应设置(C)阀。A逆止阀 B排气阀 C排液阀 D截止阀 E自动阀

水暖工三级教育试卷

水暖工工人作业安全教育考核试卷 姓名工种分数 填空题(每空2分,共50空,100分) 1、施工作业人员入场前应接受、、三级安全教育培训,考试合格后方可上岗作业。 2、我国的安全生产方针是、。 3、直径以下的管件可采用溜绳法下管。 4、至直径的管件可采用压绳法下管。 5、下以上的关键应设马道。 6、使用三角架往下运送管件时,应和,管件上、下不得有人作业。 7、稳定后的管件必须将管件。 8、进行“四合一”稳管时,必须、。严禁将放在连接缝之间,连接端严禁用手抬管。 9、胶圈接口作业时,作业前应检查、、等,确认安全。接口时。 10、管道内施工时,照明灯具应选用电压。 11、进入废旧管道内作业前,使用进行排风。 12、管道吹洗时,排出口应设。 13、安装立管时,应将洞口。 14、在吊顶棚内安装管件时,在上铺设。 15、在吊顶棚内安装管件时,作业人员不得在和上行走。 16、装运管件,绳索,绳扣。 17、装运管件,对已就位的管件应,。 18、在沟槽边码放管件时,管件与沟槽不能。 19、在槽边码放管件时,管件的近端与沟槽边的距离。 20、在槽边码放管件时,管件码放场地应。 21、管件直径大于米时,不宜人工搬运。 22、人员在水中筑围堰作业时,作业人员必须、流速情况、、 ,并佩戴等防护用品。 23、人员在沟槽内作业遇雨、雪时,必须及时清除、、、 ,整修坡道并采取防滑措施。 24、在槽内作业时,不得将材料堆放在管道的、、等设施上。不得随意堆放物料。 25、遇有施工场地狭窄,地下管线复杂的情况时,对开挖土方应采用 或为主,为辅的方法。

答案: 1、项目部、施工队、班组; 2、“安全第一,预防为主”; 3、; 4、~; 5、; 6、搭设牢固平台,设防护栏; 7、挡掩牢固; 8、相互配合,协调一致,手指; 9、倒链,钢丝绳,索具。手应离开管口位置; 10、36v 11、鼓风机; 12、专人监护; 13、防护牢固; 14、龙骨,固定的脚手板; 15、龙骨,顶板; 16、无损伤,应系牢固; 17、采取措施,挡掩稳固; 18、平行码放; 19、不小于2m; 20、坚实平整; 21、; 22、视水深,穿皮衩,救生衣,安全绳; 23、水,雪,冰,霜; 24、检查井,消防井,电信井,靠墙; 25、人工挖土,人工挖土,机械;

三级安全教育水暖工类试题

内蒙兴天公司施工人员三级安全教育考试试题(水暖工类) 姓名:工种名称:得分数: 一、填空题:(每空1分,总共30分) 1、在地沟、管道内等狭窄场所所使用的手持电动工具时,必须选用。 2、电焊机一侧电源线长度不大于。 3、Ⅱ类手持电动工具适用场所是。 4、在隧道施工时,照明电源电压不应大于。 5、严禁将施工焊把线绕在或搭在肩上。 6、在建工程中(含脚手架具)周边与10KV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是。 7、聚光灯和碘钨灯等高热灯具局易燃物的防护距离为不大于。 8、日光灯等普通灯具距离易燃物的防护距离为不小于。 9、电焊机的二次线可选用。10、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过。11、施工现场用电工程的基本供电系统应按级设置。12、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为。13、室内明敷主干线的局部高度不得小于。14、施工现场临时用水工程的建造依据是。 15、高空施焊时必须使用标准的防火,带头罩。16、装卸乙炔气瓶和石油气瓶时轻拿轻放,不能剧烈振动。17、施焊完成或下班时必须拉闸断电,将地线和把线分开,确定火星,方可离开现场。18、电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替使用。19、氧气瓶与电焊在同一处使用时,瓶底应垫,防止气瓶带电。20、焊接方法可分为、、三大类。21、常用的电阻焊方法有、、等三种方法。22、焊接用的电缆线应采用。23、交流焊机空载电压不得超过。24、焊机二次侧焊电源线长度最大不得超过。25、在潮湿场地及触电危险性较大的环境,安全电压为。26、氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于。 二、判断题:(每空1分,总共20分) 1、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。() 2、需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。() 3、塔式起重机的机体已经接地,其电器设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。()

水暖工试题及答案

水暖工试题及答案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

员工考核试卷(水暖) 员工姓名:考试得分: 一、填空:(10道题,每空2分,共60分) 1、我国的安全生产方针是()、()。 2、基本的三种传热方式可分为()、()和()。 3、供暖系统一般由()、()和()三个基本部分组成。 4、阀门型号H44T-16 DN65中,H表示(),16表示公称压力为 ()。 5、经常说的锅炉3大常规安全附件指()、()和()。 6、常用金属材质的管材,连接方式一般有()、()、 ()以及承插连接、卡箍连接等。 7、目前供热系统中,常用全自动钠离子交换设备运行的一般四个步骤是 ()、()、()和()。 8、蒸气压缩式制冷的工作原理是使制冷剂在()、()、 ()和()等热力设备中进行()、()、() 和()四个主要热力过程。 9、住宅楼房室内排水管上,一般每隔二层设置检查口,但两检查口最长距离不得超过 ()。 10、燃气(或燃油蒸气)与空气混合后遇火种能够发生高速燃烧的浓度(一般指体积 浓度)范围称为()。一般情况下,天然气的这种浓度范围为5%~15%。 二、简答题(8道题,每题5分,共40分) 1、请简述目前常见的供暖系统定压方式?(5分) 答: 2、请简述燃油、燃气锅炉有哪些方面的电控保护系统功能?(5分)

答: 3、某热水锅炉盛水2吨,求这2吨水温度由45℃升温到95℃所吸收的热量?(水的比热按4.2KJ/kg·℃计算)(5分) 答: 4、简述热水采暖系统中局部散热器不热的原因及解除方法?(5分) 答: 5、请简述目前燃气供热锅炉房要求制订的几项制度?(5分) 答: 6、什么是压缩机的“液击”?它有什么危害?(5分) 答: 7、分体式壁挂空调机启动运转片刻后又停机的原因有哪些?(5分) 答: 8、螺杆式压缩机主要有哪些零部件组成?(5分) 答:

水暖工试题及答案(同名23685)

水暖工试题及答案(同名23685)

一、填空题:(每题2分,共20分) 1、物质由液态变成气态的过程称为汽化,汽化 是个吸热过程。 2、物体的冷热程度叫作物体的温度,物体的 温度越高,表示物体内部所含的热能越多。 3、基本传热过程可分为导热、对流、辐射。 4、地下管道会受到地下水和各种盐类、酸和碱 的腐蚀及电化学 的腐蚀,所以要做特殊的防腐处理。 5、普通水煤气钢管的正常工作压力不应大于 0.6 Mpa. 6、在阀门的型号Z45W-1.0中,Z表示闸阀,1.0表示公称压力为 1.0 MPa 。 7、测量乙炔的压力表用白色,氧气用天蓝色

标志加以区别。 8、离心泵主要用于大流量,扬程不十分大的场合。离心泵出口的逆止阀可防止流体倒流。 9、割管器通常用以切断管径为100mm 以内的钢管。 10、中低压设备及管道常用法兰密封面形式有平 面型、凹凸型、 榫槽型。 二、选择题(每题2分,共20分) 1、液体的导热系数最大。 气体液体汽液混合物 2、在管道图中,当管道平行于水平面时,其投 影反映实长。

管道数量管道走向实长 3、立面图表示设备立面分布,管线垂直方向上的排列和走向,以及每条管道的编号、管径和标高等具体数据。 水平方向垂直方向X轴方向 4、常用的温度测量仪表有玻璃管温度计、压力式温度计、热电阻 和热电偶温度计。 压力式温度计热电阻热电偶指针式温度计电子温度计 5、中低压钢管冷弯时最小弯曲半径为4D 。 3D 3.5D 4D 6、在工作压力为0.5MPa的工业用水管道上应选用闸阀作为切断阀。

截止阀闸阀旋塞阀 7、离心水泵的出口阀不能防止水倒流。 调节流量调节扬程防止水倒流 8、热水采暖系统中,在管道的高位点应设置排气阀,低位点应设置排液阀。 逆止阀排气阀排液阀截止阀自动阀 9、阀门长期关闭,由于锈蚀不能开启,开启此 类阀门可采用振打方法,使阀杆与盖母(或法兰压盖)之间产生微量间隙。 振打方法扳手或管钳转动手轮加热采用专用工具 10、室外给水管道压力试验时,其管段长度不宜大于2000 M,非金属管道的试验段长度宜更短一些。

水暖工试卷及答案

密 单 位 姓名 考号 密 封 线 内 不 得 答 题 水暖工安全资格证培训试卷 一、单项选择题(每小题3分,共36分) 1、散热器支管长度大于( )m 时应装设支架。 A 、1 B 、1.5 C 、2 2、连接散热器的支管应有坡度,坡度为( ),坡向应利于排气和泄水。. A 、0.1 B 、0.01 C 、0.03 3、地沟内的温度超过( )℃时,水暖工不准进入工作。 A 、50 B 、30 C 、40 4、吸烟引起火灾事故很多,烟头的表面温度200—300度,中心温度( )度。 A 、500—600 B 、700—800 C 、800—900 5、胸外心脏按压术每分钟( )次。 A 、40~60 B 、60~80 C 、80~100 6、( )适用于溺水者急救。 A 、口对口吹气法 B 、仰卧压胸法 C 、俯卧压背法 7、进入地沟、井室、压力容器、污水泵房等处进行作业时,必须使用电压不超过( )的安全照明设备或手电照明。 A 、12V B 、24V C 、36V 8、全国人大常委会以高票表决通过了《安法》修正案的时间是( )。 A 、2014、8、31 B 、2014、8、13 C 、2014、12.1 D 、2014.3.5 9、2013.10.31十二届全国人大常委会将修改《安法》列入本届常委会立法规划( )项目。 A 、第一类 B 、第二类 C 、第三类 D 、第四类 10、我队目前采用的危险源辨识方法是( )。 A 、事故经验分析法 B 、系统安全分析法 C 、工作任务分析法 11、生产经营单位的( )应当明确各岗位的责任人员、责任范围、考核标准等内容。 A 、岗位责任制 B 、安全生产责任制 C 岗位操作规程 12、新《安全法》新增( )条。 A 、 15 B 、16 C 、17 D 、18 二、多项选择题(每小题3分,共30分) 1、我们把落实责任人的确定分为( )三种。 A 、直接责任人 B 、管理责任人 C 、监督责任人 2、危险源最根本的特征是( )。 A 、潜在性 B 、破坏性 C 、直观性 D 、隐蔽性 3、我们通常采用的急救方法包括:( )。 A 、口对口人工呼吸法 B 、心脏按压术 C 、骨折急救法 4、事故应急管理主要包括:( )等几个阶段。 A 预防 B 、预备 C 、响应 D 、恢复 5、职业病诊断鉴定委员会成员收受职业病诊断争议当事人的财物和其他好处的要给与( )的处理。 A 给与警告 B 没收收受财物 C 处以三千元至五万元的罚款 D 取消诊断鉴定委员资格 E 从专家库给予除名 6、承担职业病诊断医疗卫生机构应具备( )条件。 A 持有《医疗机构执业许可证》 B 具有与开展职业病诊断相适应的医疗卫生技术人员 C

水暖工(工程维修、电工)岗位技能比赛题库

附件 3 水暖工(工程维修、电工)岗位技能比赛题库 1、水加热产生蒸汽的过程叫什么? 答:蒸发。 2、管道安装法兰连接时应保持平行,其偏差不大于法兰外径的多少(1.5‰)?且不大于多少(2)mm? 3、湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、雨淋自动喷水 灭火系统、预作用自动喷水灭火系统四种消防系统中那种系统没有用 到水流指示器?(干式自动喷水灭火系统) 4、PLC 可以通过改变什么(用户程序)灵活的改变其逻辑控制功能,所以 PLC 控制的适应性很强. 5、给水引入管与排水排除管管外壁的水平距离不得小于多少米(1米)? 6、额定电压为 10KV 的电力变压器,其交流耐压试验电压应为多少(30KV)? 7、区域及室热水水平管应有不小于(0.003)多少的坡度,以便放气和泄水? 8、生活污水如需经化粪池处理,粪便污水和生活废水管道应(分流 排放)怎样排放?

9、在高压室的二次接线和照明回路工作,需要将高压设备停电或做 安全措施时应用哪种(第一种工作票)工作票? 10、在什么(中性点接地)系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护? 11、换热机组主要部件包括什么? 换热器机组主要是由换热器、循环泵、补水泵、电控柜、过滤器、底座、管路、阀门、仪表等组成。 12、如果触电者心跳停止,呼吸尚存,应采用的急救措施是什么? 胸外心脏按压法 13、装设接地线的正确步骤是什么? 装设临时接地线的顺序是先接接地端,后接设备导体部分。 14、蒸汽锅炉安全阀的主要参数有哪些? 公称通径:安全阀与其他设备连接的通用接口尺寸; 公称压力:安全阀的最大允许使用压力; 喉径/流道直径:安全阀阀座入口截面积最小处的直径; 开启高度:安全阀开启后,阀瓣的最大位移; 整定压力:安全阀设定的开启压力; 排放压力:安全阀达到设定的开启高度时的安全阀入口处介质压力; 回座压力:安全阀开启后,再次阀瓣和阀座接触时,安全阀入口处的介质压力; 使用温度:指适用介质的温度; 压力等级:指整定压力的设定围; 15、管道穿楼板的要什么? 管道穿墙时利用阻燃密实材料封堵套管与管道之间的空隙以保护管道并

XXX年水暖工技能考核试题及评分标准

XXX年水暖工技能考核试题及评分标准一、管子漏点紧急处理 考核内容:DN100管发生漏点一处(5-10CM的裂缝),水压在0.10Mpa---0.30Mpa之间,用胶皮缠绕进行紧急处理,也能够用卡扣。 操作过程:管内接通自来水,用胶皮缠绕进行紧急处理,完成后压力升至0.4Mpa,稳压2分钟。 满分标准:20分 (1)时刻分:时刻6分钟,满分3分。 (2)技术分:满分17分,试压无漏。 扣分标准: (1)时刻分:每超时1分钟以内扣0.5分,超时5分钟以上时刻分为零分,总耗时超过15分钟该题考核为零分。(2)技术分:胶皮缠绕后用干抹布将管道擦干,压力升至0.4Mpa进行检查,间断滴水10秒内扣10分、10—30秒扣5分,滴水成线技术分为零分。 二、散热器组装及PP—R管热熔焊安装: 考核内容:在指定位置,按图组装2片大60型散热器2组,并用PP—R管热熔连接,配件领取、试压(此项不计入考核时刻)。 操作过程:打眼、安托勾、组装散热器、PP-R管下料热熔焊接、阀门管件安装、打压试验。

满分标准:45分 (1)时刻分:时刻按参加考核人员平均时刻取整分钟,满分10分。 (2)技术分:满分35分,领料不多件、许多件,散热器安装位置正确,PP-R管连接安装美观,热熔点内无缩径、承插口间隙合理,试压无漏。 扣分标准: (1)时刻分:每超时1分钟以内扣1分,超时9分钟以上时刻分为零分。 (2)技术分:以图纸为准,损坏或白费每一个件扣5分,未按图安装每一处扣5分,散热器及管道距墙尺寸偏差大于5㎜每处扣2分,散热器上下左右位置偏移超过5㎜、安装不平、不垂直、不牢固、托勾活动各扣2分,试压每一处漏点扣5分,PP-R管连接来回弯4点不水平不美观扣2分,焊接点内缩径每一点扣3分,承插口间隙大于3㎜每一点扣2分。阀门安装不正确扣2分。未进行试压或未完成的,该题考核为零分。 三、换热站各种设备名称、介质流淌过程及操作 1、换热站要紧设备名称、作用及一次网介质流淌过程 考核内容:换热器(用一次网热水加热二次网回水)、一次网除污器(清除一次网污物)、一次网流量计(计量一次网流量)、一次网电动调剂阀(调度进行调剂一次网流量)、二

三级安全教育水暖工类试题及答案

施工人员三级安全教育考试试题(水暖工类) 姓名:工种名称:得分数: 一、填空题:(每空1分,总共30分) 1、在地沟、管道内等狭窄场所所使用的手持电动工具时,必须选用。综合维修笔试和实操考核方案

水暖工技能比赛实际操作试题 一、比赛时间: 二、比赛地点: 三、综合维修专业比赛组责任分工: :基础知识与实际操作试题及比赛方案编制,比赛材料准备 与落实。 :故障排除台租赁、评委人员选定及联系。 :比赛组织、现场协调组组织(计分计时组织) 四、评委构成: 五、考试规则: 1.参赛选手于月日上午8:00到场。参赛前统一抽签,抽 签后按顺序进行理论知识测试。理论知识测试后参加实操比 赛。 2.实操比赛每2人为一组。比赛开始后计时,时间为60分钟。 3.参赛用辅助划线工具由参赛选手自备。 六、评分标准:笔试答卷满分20分;实操满分80分。 1.理论知识试题:(占总分20%) 2.工件制作与工具使用(占总分80%) 七、本题目考核基本技能项目: 1.看图下料,简单电焊技能; 2.大板攻丝套口; 3.工具的使用(手锯切割、管套扣、钢锉、电焊机等工具的使用)。 4.题目包括内容: ●管外丝制作:使用大板攻丝,做成一长40mm外丝,锯断后用 管箍从两侧旋入后对接,间隙不能超过3mm。 ●焊接三通制作:用管径25mm镀锌铁管做一个三通连接,使用 焊接方法。 如图所示:见图片(1)、(2)

八、题目所需材料与工具: 九、评判项目: 1、科目完成状况:单头套丝,丝扣光滑平整无毛刺,管头平直, 管箍旋入顺畅松紧适度; 2、工艺尺寸偏差,外观整洁、美观; 3、正确使用工具; 4、管材、管配件、钢锯条、焊条、消耗; 十、评判标准: 1、课题完成状况评分: ①完成焊接工艺管件部分得40分 ②完成单头攻丝部分得40分 ③课题未完成根据未完成项目占上述两部分各自所占比重扣分 2、扣罚分数标准: 1、管材、线材超过定额每超过100㎜扣10分,不足100 ㎜的按100㎜计算; 2、每超过定额消耗一根锯条、焊条、扣5分; 3、工艺尺寸偏差每超过±10mm,或角度不超过5% 扣5分

(完整版)水暖工入场三级安全教育考试试题

水暖工入场三级安全教育考试卷 班组:姓名: 成绩: 一、填空题(每空2分共30分) 1、管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与 相同。 2、管道支架、托架的安装,滑托与滑槽两侧间应留有的间隙,纵向移动量应符合设计要求。 3、管卡安装时楼层高度小于或等于5m,每层必须安装个。楼层高度大于5m时,每层不得少于个。 4、各种承压管道系统和设备应做试验,非承压管道系统和设备应做试验。 5、排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节,如设计无要求时,伸缩节间距不得大于米。 6、排水主立管及水平干管管道均应做试验,通球球径不小于排水管道管径的,通球率必须达到。 7、通气管应高出屋面㎜,但必须大于最大积雪厚度。 8、通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用 和连接,并应在垂直管段顶部设置。 9、排水栓和地漏的安装应平正、牢固、低于排水表面周边无渗漏,地漏水封高度不得小于。 10、卫生器具交工前应做和通水试验。 二、判断题(每题2分共20分) 1、丝扣外露及管道镀锌表面损伤部分应做好防腐。() 2、管道试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍。() 3、管道系统在验收前必须进行冲洗,冲洗水应采用生活饮用水,流速不得大于1.5m/s() 4、给水水平管道安装应有2%~5%的坡度坡向泄水装置。() 5、明火或临时热源距离安装完毕的管道不得小于1m。() 6、卫生洁具安装后,排水系统管道的立管、主干管应进行通球试验。() 7、散热器支管长度超过2.0m时,应在支管上安装管卡() 8、管子切割时,砂轮切割机的砂轮片应完好,操作时应站侧面。

() 3、管道安装坡度,当设计未注明时应符合哪些规定?(20分)9、建筑给水聚丙烯管道宜采用暗敷,暗敷方式分直埋和非直埋 两种。() 10、冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但 不得小于1.2Mpa() 三、解答题(50分) 1、弯制钢管的弯曲半径有何规定?(15分) 2、箱式消火栓的安装有哪些规定?(15分)

水暖工试题及答案完整版

水暖工试题及答案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

员工考核试卷(水暖) 员工姓名:考试得分: 一、填空:(10道题,每空2分,共60分) 1、我国的安全生产方针是()、()。 2、基本的三种传热方式可分为()、()和()。 3、供暖系统一般由()、()和()三个基本部分组成。 4、阀门型号H44T-16 DN65中,H表示(),16表示公称压力为()。 5、经常说的锅炉3大常规安全附件指()、()和()。 6、常用金属材质的管材,连接方式一般有()、()、()以及承插连接、卡箍连接等。 7、目前供热系统中,常用全自动钠离子交换设备运行的一般四个步骤是 ()、()、()和()。 8、蒸气压缩式制冷的工作原理是使制冷剂在()、()、 ()和()等热力设备中进行()、()、()和()四个主要热力过程。 9、住宅楼房室内排水管上,一般每隔二层设置检查口,但两检查口最长距离不得超过()。 10、燃气(或燃油蒸气)与空气混合后遇火种能够发生高速燃烧的浓度(一般指体积浓度)范围称为()。一般情况下,天然气的这种浓度范围为5%~15%。 二、简答题(8道题,每题5分,共40分) 1、请简述目前常见的供暖系统定压方式( 5分) 答:

2、请简述燃油、燃气锅炉有哪些方面的电控保护系统功能(5分) 答: 3、某热水锅炉盛水2吨,求这2吨水温度由45℃升温到95℃所吸收的热量(水的比热按kg·℃计算)(5分) 答: 4、简述热水采暖系统中局部散热器不热的原因及解除方法(5分) 答: 5、请简述目前燃气供热锅炉房要求制订的几项制度( 5分) 答: 6、什么是压缩机的“液击”它有什么危害(5分) 答: 7、分体式壁挂空调机启动运转片刻后又停机的原因有哪些?(5分) 答: 8、螺杆式压缩机主要有哪些零部件组成?(5分) 答:

简述水暖工考核试题及答案

水暖工考核试题 一、判断题(任选10题,每题1分,共10 分) 1、截止阀如有开启不到头或关闭不到底的现象时,属于阀杆滑扣,需要更换阀杆或整个阀门。(3分、答对3项满分) 10、在阀门的型号Z45W-1.0中,Z表示闸阀,1.0表示公称压力为1.0MPa。 三、选择题(每题1分,共20分) 1、常用的温度测量仪表有玻璃管温度计、压力式温度计、热电阻和(A热电偶)温度计。 A热电偶B指针式温度计C电子温度计 2、离心水泵的出口阀不能C防止水倒流。 A调节流量B调节扬程C防止水倒流 3、热水采暖系统中,在管道的高位点应设置B排气阀,低位点应设置C排液阀。 A逆止阀B排气阀C排液阀D截止阀E自动阀 4、阀门长期关闭,由于锈蚀不能开启,开启此类阀门可采用A振打方法,使阀杆与盖母(或法兰压盖)之间产生微量间隙。 A振打方法B扳手或管钳转动手轮C加热D采用专用工具 5、塑料管在仓库内堆放时,仓库内温度不宜超过(B40)摄氏度 A、50B40C35D30 6、在工作压力为0.5MPa的工业用水管道上应选用B闸阀作为切断阀。 A截止阀B闸阀C蝶阀D球阀 7、在室内排水管都上应每隔两层设检查口,但两检查口的最长距离不得超过(B)m。 A:5B:10C:15D:20 8、小区内生活水箱按规定应该定期清洗消毒,规定的时间是(B) A每季度一次B每年两次C每年一次D两年一次 9、一般成人用洗手盆的安装高度是()mm。 A700B800C900D1000

相关文档