文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 0.5KG悬挂式超细干粉灭火装置产品使用说明书

0.5KG悬挂式超细干粉灭火装置产品使用说明书

FZXA0.5/CM悬挂式超细干粉灭火装置

产品使用说明书

一、简介

FZXA0.5/CM悬挂式超细干粉灭火装置(以下简称灭火装置)具有“快速响应、早期报警、高效灭火、生态环保”的特点。当环境温度或被保护对象表面温度达到设定温度时,灭火装置自动启动,急速产生的气体将底部的铝箔打开,同时将超细干粉灭火剂送入火场,实现迅速灭火。

二、产品特点

1、功能全、性能可靠、安装方便。

2、全密封设计,具有防水、防潮功能。质量可靠,使用寿命长。

3、启动速度快、灭火效率高,具有早期灭火特点。

4、可与报警器联动,实现自动启动、手动启动、信号反馈等功能。

5、无源启动时,通过与本公司的不同控制组件配套,可设定多种启动温度。

①与ZY-WK170火探管配套时(用于干燥场所),被保护对象(如电缆)

表面温度达170℃时启动;

②与ZY-FS-400火探管配套时(用于易受潮场所),被保护对象(如电缆)

表面温度达400℃时启动;

③与ZY-WQD或ZY-WQDF启动组件配套时,被保护空间环境温度达到

68℃(或79℃、93℃……,可选)时启动。

三、适用范围

适用于工业、国防等领域新建、改建、扩建工程中的电缆夹层、电缆隧道、电缆沟、机电柜、汽车发动机舱等。

四、机构与技术参数

1、灭火装置由壳体、超细干粉灭火剂、产气装置、火探管、电引发器、密

封插接件等组成。

2、外形尺寸(mm):最大高度110或120,最大直径Ф165

3、灭火剂填装量(kg):0.5+0.05

4、装载重量(kg):1.0

5、保护容积(m3):≥4.5

6、喷射时间(s):<1

7、灭火时间(s):<1

固定螺栓信号反馈装置

五、安装

(一)工程安装

1,、灭火装置应根据被保护空间或保护对象的状况、大小,采用分组启动方式,组合安装均布在建筑物或保护对象的顶部或侧面,保证其喷口对准被保护对象(通过可调角度安装支架来保证)。

2、将安装底座固定在建筑物或保护物对象的顶部或侧面,再把灭火装置挂上并拧紧螺栓,保证灭火装置开口对准保护区。

(二)发动机舱内安装

1、安装时应将灭火装置的喷口(可通过支架调节)对准易燃部位,喷口距被保护对象的最大直线距离应在0.5~2.5米之间,喷口前方不得有障碍物阻挡。鉴于发动机构复杂、表面凸凹起伏较大,为正确合理安装灭火装置,应按以下要求配置:轿车应配置1具、客车与货车前置发动机舱应配置2具、客车后置发动机舱应配置3具。

2、将灭火装置固定安装在汽车发动机舱内。固定好位置与方向,是灭火装置喷口朝向保护对象,并拧紧以防受振动后松动。

3、用有源启动方式时,手动灭火按钮(有感温元件)的工作电压为12V或24V,手动按钮固定在汽车驾驶室内司机易操作的地方(感温元件的连线直接到机舱内电源上)

4、接好灭火装置连线后再接电源线。

接线时请注意:手动灭火按钮的6芯电缆中:红、黑色分别为24V电源的正、负极;黄、绿色为灭火装置启动线(和灭火装置的电源线连接,无极性);白、蓝色为温控信号线(无极性)。

5、为保证灭火效果,应将所有灭火装置用火探管线连接起来,确保一组灭火装置同时启动灭火。见示意图:

注意:安装时要将火探管牢靠的固定在发动机舱的上部,远离排气管等过热部件30厘米以上,避免由于固定不牢靠,脱落时搭接在过热部件上的现象发生,以免引起误动作。

六、使用维护说明

1、管理人员要定期对灭火装置进行外观检查,如果灭火装置喷口铝箔有损

伤、灭火装置固定有松动、火探管有断开和松动,应及时更换和维修。

2、现场进行其它施工时,应注意避免100℃以上的高温接触火探管,以免

误动作。拆装灭火装置时要请了解灭火装置性能的专业人员现场指导。

七、运输和储存

运输时轻拿轻放,严禁抛掷,,防止碰撞,避免暴晒、雨淋。存储库房要求通风、干燥、清洁,码放不超过四层。

八、开箱及检查

1、开箱时检查说明书、配件、清单是否齐全。

2、检查灭火装置有无破损。

九、使用有效期

灭火装置的有效期为5年(车用为4年),有效期过后,请与当地经销商或厂家联系更换。

十、注意事项

1、安装人员须经过专业培训。

2、维修时,先断开火探管和电源,维修完毕后恢复原状。

3、安装时必须避免明火及高温操作。

生产厂家:福建省白沙消防工贸有限公司

公司地址:福建省南安市滨江机械装备制造基地远红消防工业区

网址:W W W.B A I S H A F I R E.C O M

联系电话:0595-36288953 传真:0595-36288989

邮编:362300

FZXA0.5/CM悬挂式超细干粉灭火装置

使

相关文档
相关文档 最新文档