文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土坝(埋石)施工方案

混凝土坝(埋石)施工方案

混凝土坝(埋石)施工方案
混凝土坝(埋石)施工方案

目录

1. 坝体混凝土浇筑 (2)

1.1坝体施工的整体安排 (2)

1.2混凝土入仓方式选择 (2)

1.3混凝土分层分块原则 (2)

1.3.1分层、分块原则 (2)

1.3.2分层、分块方法 (3)

1.4运输及吊运设备选择 (3)

1.4.1塔吊的选型及布置 (3)

1.4.1.1塔吊的选型 (3)

1.4.1.2塔吊的布置 (3)

1.4.2自卸车、反铲的选型 (3)

1.5工艺流程及施工方法 (5)

1.5.1施工工艺流程 (5)

1.5.2施工方法 (5)

1.5.2.1基面验收 (5)

1.5.2.2仓面准备 (6)

1.5.2.3测量放样 (6)

1.5.2.4支立模板 (6)

1.5.2.5钢筋制安 (9)

1.5.2.6止水片加工及安装 (9)

1.5.2.7混凝土、块石入仓 (9)

1.5.2.8混凝土铺料及平仓 (10)

1.5.2.9混凝土振捣 (11)

1.5.2.10混凝土施工缝处理 (11)

1.5.2.11混凝土养护及保护 (12)

1.6质量控制措施 (12)

1.6.1块石的埋放控制 (12)

1.6.2混凝土的拌制控制 (12)

1.6.3混凝土铺料间隔控制 (12)

1.6.4混凝土裂缝控制 (12)

1.6.5混凝土温度控制 (13)

1.6.6块石、混凝土入仓控制 (13)

1.7坝体施工安全控制措施 (13)

.8主要施工机械设备配置 (14)

1. 坝体混凝土浇筑

1.1坝体施工的整体安排

在2018年10月初,底孔部位坝基开挖完成后,利用预留土坎挡水,进行底孔坝段的混凝土浇筑,浇筑到814.00m度汛高程。

截流并完成导流底孔浇筑后,进行左岸剩余坝基及基坑的二期开挖,完成后开始进行坝体混凝土的浇筑;2019年3月底,完成814.00m度汛高程以下坝体混凝土的浇筑。

2019年3月底,完成814.00m度汛高程以下溢流坝段面板及消力池抗冲耐磨混凝土的浇筑。

坝体上、下游面板混凝土随坝体埋石混凝土同步浇筑,取水口、交通桥等混凝土施工与坝体混凝土同步进行,2019年10月底,完成坝体全部混凝土的施工;2019年11月底完成导流底孔的封堵。

1.2混凝土入仓方式选择

本工程由于受现场条件和工期限制,同时大坝下部坝体混凝土量较大,月高峰浇筑强度较高。采用塔机吊运的方式进行混凝土施工,浇筑强度较低,很难满足度汛安排和工期计划要求;采用有轨运输的方式进行混凝土施工,不能将混凝土和块石运输至各个坝段,而同一个仓内的混凝土和块石都要经多次转运,生产效率过低且存在很大安全隐患,无法满足生产要求。

经过综合考虑,确定采用自卸汽车运输和塔机吊运相结合的方式进行混凝土施工。坝体下部利用开挖的临时道路并结合坝肩预留马道,利用大坝开挖的渣石铺设道路,根据现场地势分别设置于左、右岸的上游侧;道路随坝体混凝土的不断上升,利用开挖期预留的马道并砌筑浆砌石加固回填,采用自卸汽车直接拉运块石和混凝土入仓,挖掘机配合人工进行铺料。

坝体上部、溢洪道、消力池、取水口、消力池等部位采用塔机吊运卧罐进行混凝土施工。在大坝下游布置塔机2台,分别位于左、右岸坡的马道平台上;1#塔机位于右岸834.37m高程平台上,2#塔机位于左岸820.6m高程平台上。

1.3混凝土分层分块原则

1.3.1分层、分块原则

(1)根据温控的要求,大体积浇筑层厚控制在3.0m,小体积混凝土控制在2.0m。

(2)根据机械入仓强度,确定单个仓位混凝土的最大浇筑面积。

(3)结合构筑物结构体型,尽量避免造成“尖角”。

(4)为保证外观质量,采用半悬臂式定型大型模板,浇筑层高为3.0m。

(5)为提高混凝土整体性,同一个坝段同一高程实行通仓浇筑。

1.3.2分层、分块方法

(1)闸墩混凝土

根据闸墩结构拟定为3.0m一层,其它异型结构根据实际体型合理分层。

(2)坝体混凝土

坝体结构属大体积混凝土,底部约束区按1.5m一层,其余混凝土浇筑拟定为3.0m一层,特异结构可根据实际情况合理划分。

浇筑块基本上按坝段划分,大面积的坝段根据浇筑能力可分成几块,以避免出现施工冷缝。

1.4运输及吊运设备选择

1.4.1塔吊的选型及布置

1.4.1.1塔吊的选型

本工程的材料吊运、模板安拆等均需通过塔吊进行,根据现场情况及吊运重量,选用2台STT553塔吊。该塔吊最大起重量为24t/3.8m,端部起重量为3.6t/80m,本机具有结构合理、安全,可靠性高,抗疲劳和冲击能力强等优点。

本工程选用60m臂长,端部起重量为8.6t,能满足材料、模板吊运需要。块石、混凝土吊运采用3m3卧罐。

1.4.1.2塔吊的布置

两台塔吊分别位于左、右岸坡的马道平台上;1#塔机位于右岸834.37m高程平台上,2#塔机位于左岸820.6m高程平台上。为保证塔吊的施工安全,防止臂杆相互碰撞,1#塔吊高度为24m,2#塔吊高度为36m,保证两台塔吊在施工中有4.0m的高度差。

1.4.2自卸车、反铲的选型

考虑到现场道路坡度较大,混凝土及块石运输车辆选用20t双桥自卸汽车。

块石、混凝土铺料选用CAT320C反铲,斗容1.2~1.6m3。

图1.4-1 STT553塔机结构及参数图

图1.4-2 STT553塔机平面布置图

1.5工艺流程及施工方法

1.5.1施工工艺流程

图1.5-1 坝体混凝土施工工艺流程框图

1.5.2施工方法

1.5.

2.1基面验收

在施工区周围设置挡水围堰、开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施,阻止外来水流入施工区内,并有效排除施工区内积水,由勘察、设计、监理、施工等单位组成的验收小组对建基面进行验收。

1.5.

2.2仓面准备

建基面验收合格后开始进行仓面准备,将岩基上的杂物、泥土及松动岩石清除(混凝土仓面凿毛或冲毛完成)并冲洗干净,排除积水和其他杂物;处理完毕经监理单位验收合格后,再测量放样支立模板。

1.5.

2.3测量放样

测量人员采用全站仪、水准仪、钢尺进行,按设计坐标及结构物外形设计尺寸进行测量放样,多方向设立控制点,以便进行校正。测量过程中,对测量的基准点、基准线和水准点设置防护设施,以免被破坏。

1.5.

2.4支立模板

本工程采用的模板种类有:组合定型钢模板、拼装钢模板、悬臂大模板、异形模板、墩柱模板等。

1)模板施工的技术要求

①工程所用的模板均满足构筑物的设计图纸及施工技术要求;

②所用的模板均能保证混凝土浇筑后结构物的形状、尺寸与相对位置符合设计规定和规范要求;

③模板和支架具有足够的稳定性、刚度和强度,做到标准化、系列化、装拆方便;本工程所用模板面板厚度选用4.0mm钢板。

④模板表面光洁平整、接缝严密、不漏浆,混凝土表面的质量达到设计和规范要求;

⑤模板按设计图纸测量放样进行安装,设置控制点,并标注高程,以利检查、校正;

⑥模板的面板均涂刷脱模剂进行处理,且对钢筋及混凝土无污染;

⑦模板的偏差应满足规范要求,要求较高的部位应满足设计要求;钢筋混凝土梁柱的安装允许偏差,应满足GB50204-92的有关规定。

2)悬臂大模板

悬臂大模板采用钢结构制作,安装速度快,适用于混凝土表面平整且面积较大的部位;因为支撑结构设在仓外,特别适合埋石混凝土坝体部位,为混凝土快速施工创造有利条件。悬臂大模板面板尺寸3.0×4.0m,采用P3015模板拼装组成,背部支架采用型钢制作,其结构见下图所示。

图1.5-2 钢构悬臂模板结构示意图-1

图1.5-3 钢构悬臂模板结构示意图-2

3)半悬臂模板

半悬臂模板用于交通桥墩柱、溢流坝段导墙,消力池边墙等大模板不便安装部位,支撑结构可根据构造物不同采用对拉和外支形式;其纵横向围楞均用φ50mm双钢管焊接而成,两钢管间净距为16mm,采用φ14圆钢作拉条加固。具体尺寸根据结构物进行调整,其结构见下图所示。

图1.5-4 钢构半悬臂模板结构示意图-1

图1.5-5 钢构半悬臂模板结构示意图-2

1.5.

2.5钢筋制安

钢筋在加工厂集中制作,采用平板车运输到现场进行安装,进场的钢筋必须“三证”齐全,未经抽样试验合格者不得使用。加工前,检查其表面是否洁净、无损伤、有油污铁锈等;有损伤的钢筋不得使用,钢筋表面的油污、铁锈加工前清除干净。

技术人员按照施工图纸提前编制钢筋下料表,钢筋加工按钢筋下料表执行。钢筋加工下料必须准确,弯钩弯折值加工符合规范规定,加工后的允许偏差不超过规范规定。加工好的钢筋分类挂牌堆放,作好防雨防潮措施,必要时搭设防雨棚。

钢筋安装时,其接头采用现场绑扎与焊接两种形式,钢筋直径在25mm以下者可采用绑扎接头。接头应分散布置;配置在“同一截面”的接头面积占受力钢筋总截面面积的允许百分率应符合规范规定。钢筋与模板间设同强度混凝土垫块,确保保护层厚度达到设计要求。

1.5.

2.6止水片加工及安装

1)止水片的制作

本工程的铜片止水在作业面附近施工平台上,采用成型机连续压制整体成型,鼻子空腔内按设计要求填塞橡胶棒和泡沫板。为防止水泥浆或砂浆进入止水铜片鼻腔内,止水铜片端部和底部采用塑料粘胶带进行密封。

2)止水片的安装

趾板和垫层混凝土在坝体埋石混凝土浇筑前之前先行施工,周边缝止水铜片在趾板混凝土浇筑前埋设。按测量放样的止水铜片位置,在趾板钢筋上焊接止水铜片保护筋,每条止水铜片设上下两排保护筋。

面板止水铜片嵌设在侧模中依托侧模固定,在钢筋网上焊接止水铜片固定支架和保护钢筋,防止止水移位和变形。如发现止水片不平整,不干净或有砂眼和钉孔,不能安装使用或处理合格后再安装。止水铜片的衔接按其厚度分别采用折叠、咬接或搭接式,其搭接宽度不小于20mm,咬接和搭接部位必须双面焊接。

1.5.

2.7混凝土、块石入仓

混凝土在右岸拌合站集中拌制,塌落度及温度等测试合格后,根据浇筑部位不同分别采用自卸汽车或搅拌罐车运至运送至浇筑现场,控制混凝土的运输时间在25min内;根据现场实际条件及工程进度考虑,采用挖掘机、吊罐等方式入仓浇筑。

用于埋石混凝土中的块石,必须为湿饱状态,抗压强度大于300kg/㎝2。选择新鲜、完整的岩块,无风化剥落层或裂纹,石材表面应冲洗干净,不能留有树根、杂草等污物,所有进仓块石表面

应处于湿润状态。

所选取的块石粒径控制在20cm~120 cm之间,且20 cm~50 cm的块石与50~120 cm的块石分开堆放或者分开适时埋入混凝土中,在满足设计要求和实际情况的前提下,尽可能提高埋石率。

块石经过电子秤称重,采用自卸汽车或吊罐运至仓面,采用挖掘机铺设,辅以人工码放。

1.5.

2.8混凝土铺料及平仓

本工程采用自卸汽车直接拉运块石和混凝土入仓,挖掘机配合人工进行铺料,根据仓面大小不同采用“平铺法”和“台阶法”。

1)“平铺法”铺料

对于仓面面积不大的部位,混凝土采用平铺法铺料。铺料顺序由低到高,先行填坑,再按顺序铺料。有廊道、钢管或埋件的仓位,卸料时,廊道、钢管两侧均匀上升,其两侧高差不超过铺料层厚50cm,一般铺料层厚采用25~50cm。

2)“台阶法”铺料

对于仓面面积较大的部位,混凝土采用台阶法铺料。浇筑顺序从块体短边一端向另一端铺料,边前进、边加高,逐步向前推进并形成台阶,直至浇筑完整个仓面。

水平施工缝采用逐步覆盖,接缝砂浆在老混凝土面上边摊铺边浇混凝土;在浇筑过程中,台阶层次应分明,每层铺料厚度50cm,坡度一般不大于1:2。浇筑顺序参见下图。

图1.5-6 混凝“台阶法”浇筑示意图

3)人工平仓

在靠近模板和钢筋较密的部位用人工平仓,使骨料分布均匀;水平止水、止浆片底部用人工送料填满,严禁机械直接下料,以免止水、止浆片卷曲及其底部混凝土架空;各种预埋仪器周围用人工平仓,防止位移和损坏;板、梁、柱、墙等小仓面也采用人工平仓。

4)机械平仓

为了加快坝体混凝土施工进度,避免因浇筑时间过长而产生混凝土冷缝,大体积混凝土部分采用机械平仓,混凝土坍落度一般控制在3~6cm之间,凡能够利用机械平仓的仓面尽量优先考虑机械平仓。

1.5.

2.9混凝土振捣

根据施工规范规定,振捣时间以混凝土不再显著下沉、不出现气泡、开始泛浆为准。采用插入式和软轴式振捣器振捣,移动距离均不超过其有效半径的1.5倍,并插入下层混凝土5~10cm,顺序依次、方向一致,避免漏振。

趾板混凝土浇筑时,采取止水铜片部位的混凝土先上升,其余部位混凝土滞后跟进的施工方法。靠近止水铜片部位采用人工锹铲进料,小型软管振捣器振捣密实,但振捣器不得接触止水片,振捣间距符合设计和施工规范的规定。在混凝土浇筑过程中,专人负责维护、检查,质检人员全过程进行旁站,确保止水片在混凝土浇筑过程中不移位、不损坏、不变形。

1.5.

2.10混凝土施工缝处理

本工程同一坝段层间、相邻坝段间、防渗及过流面板与埋石混凝土间、其它结构的各层间混凝土施工缝面处理方法及适用条件见下表。

表1.5-1 施工缝面处理方法

1)凿毛

采用人工用手钎、电锤或电镐进行,凿毛标准遵守有关规范要求。

2)冲毛

①压力水冲毛

冲毛的压力水一般为3~5kgf/cm2,冲毛时间一般在混凝土初凝后至终凝前进行,冲毛标准遵守有关规范要求。

②高压冲毛机冲毛

高压冲毛机冲毛压力一般可达400kgf/cm2左右,冲毛标准遵守有关规范要求。

3)清洗

当仓面模板、钢筋、止水等工序按设计完成后,即可进行仓面冲洗,清除仓面杂物,排除施工缝面上的积水。

4)砂浆铺设

按水工混凝土施工规范规定,在接缝面摊铺2~3cm厚砂浆。实际施工中,砂浆入仓后采用人工铺平,保证厚度,且做到随盖随铺。在仓面窄小,钢筋密集,不便于铺砂浆的个别部位,则采用增大砂浆含量的办法来解决。

1.5.

2.11混凝土养护及保护

混凝土浇筑结束12~18h之内,开始洒水养护,各部位按设计要求的养护期进行养护,溢流面适当延长养护期,养护期内须保持混凝土面湿润状态。

混凝土浇筑后,严格控制拆模时间,以不造成混凝土表面和棱角受损为准。

1.6质量控制措施

1.6.1块石的埋放控制

(1)用于埋石混凝土中的块石,必须为湿饱状态,抗压强度大于300kg/2。

(2)选择新鲜、完整的岩块,无风化剥落层或裂纹,石材表面应冲洗干净、无杂物。

(3)所选取的块石按不同粒径适时埋入混凝土中,在满足设计要求和实际情况的前提下,尽可能提高埋石率。

(4)块石经过电子秤称重,采用自卸汽车或吊罐运至仓面,采用挖掘机铺设,辅以人工码放。

1.6.2混凝土的拌制控制

(1)混凝土在拌合站集中拌制,所用各种粗细骨料及外加剂必须经检测合格后使用,按规定的时间进行拌制。

(2)拌制过程中严格控制配合比,出、入仓温度,添加必要的外加剂减少水化热,提高混凝土质量。

(3)拌合站生产的混凝土经塌落度、温度等测试合格后,方可运输至浇筑

现场。

1.6.3混凝土铺料间隔控制

保证混凝土浇筑的连续性,避免施工中断造成施工缝。混凝土铺料间隔时间

遵守《水工混凝土施工规范》的规定,用振捣器振捣30s,振捣棒周围10cm内仍能泛浆且不留孔洞、混凝土还能重塑时,仍可继续浇筑混凝土;否则,作为“冷缝”按施工缝处理后方可继续浇筑。

1.6.4混凝土裂缝控制

由于防渗面和过流面混凝土抗裂性要求较高,在施工中为确保混凝土的浇筑质量,施工中可采取以下措施:

(1)降低混凝土水灰比,减少水泥用量,同时掺入适量外加剂和粉煤灰,以减小混凝土水化热;为增强混凝土抗裂性能,可适当掺加聚丙烯纤维。

(2)混凝土采用二级配料,坍落度控制在3~6cm以内,选择气温较低的时段浇筑混凝土。

(3)混凝土采用平铺法浇筑,层厚不超过25cm,浇筑速度不大于25cm/h。

(4)浇筑完毕后及时进行表面流水或覆盖浇水养护,养护期内须保持混凝土面湿润状态。

1.6.5混凝土温度控制

(1)通过对坝体埋石混凝土的合理分仓、分层施工,减少一次性混凝土浇

筑量,控制浇筑间歇时间。

(2)通过调整混凝土埋石率,优化混凝土配合比,减少水泥用量;同时采

用低热的大坝水泥,掺加粉煤灰和外加剂以降低水泥水化放热量、延缓水化热释放速度。

(3)采用风冷系统对骨料进行降温处理,采用冷水进行混凝土拌制,在拌

合中降低了混凝土的水化热,控制出机口温度在设计要求的范围以内。

(4)尽量在白天安装模板和绑扎钢筋,验仓后将混凝土浇筑尽量安排在早晚和夜间等天气比较凉快的时间浇筑混凝土。

(5)为利于混凝土浇筑块的散热,在高温季节,有条件部位可采用表面流水冷却的方法进行散热。

(6)浇筑过程中对大体积混凝土使用测温工具,多频率对混凝土内部温度

和外界气温进行实时监测。

1.6.6块石、混凝土入仓控制

(1)在坝前50~100m处设置一个冲洗平台,所有上坝的自卸车、挖掘机等机械及块石等材料必须冲洗干净方能进入作业仓面。

(2)块石填筑时呈饱和而不带水状态,石料放置平稳,避免形成通缝。

(3)对于模板内侧、细部结构等1.0m的区域应通过人工辅助堆石,以避免机械堆石对模板产生冲击。

(4)混凝土采用自卸车运输,为了不出现骨料分离、漏浆和严重泌水现象,从搅拌机出来的混凝土料控制在25min内运输进入仓面,并严格控制落距。

(5)坝体混凝土浇筑需做好防雨、防暑、保湿等养护工作。

1.7坝体施工安全控制措施

(1)所有运输、吊运机械必须使用熟练的操作手,严格按操作规程进行作业。

(2)所用的设备设专人加强保养和维护,使其处于一个良好的运行状态。

(3)现场工道路要平整,坡度要尽量平缓,设专人随时维护、保养、保证车辆和机械安全行驶。

(4)上坝过程中,人、机、交叉作业,加强现场管理,理顺和规范运行路线,让其有秩序地进行。

(5)运料车必须注意周围工作人员,一定要在安全距离以外,防止石料坠落伤人。

(6)坝坡上的堆石要有专人进行处理,把不稳的石头搬走或将其安稳,避免滚动伤人。

(7)专职安全员随时在现场巡回检查,杜绝出现物和人的不安全因素,保证施工的全过程顺利进行。

.8主要施工机械设备配置

坝体混凝土浇筑施工拟投入主要机械设备见下表。

表1.8-1 拟投入坝体混凝土施工的主要机械设备表

表1.8-2 拟投入坝体混凝土施工的主要劳动力表

埋石砼工程施工工艺

埋石砼工程施工工艺 施工顺序:施工准备→测量放样→基面清理→模板安装→埋石砼浇筑→伸缩缝处理→砼拆模养护。 1)施工准备 在施工区周围设置挡水围堰和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施,阻止场外水流进入场地,并有效排除积水。 2)测量放样 测量放样必须用经纬仪、水准仪、钢尺进行,按砼伸缩缝间距设放样桩。测量人员必须具有相应的专业知识和相应工作经验,并要持证上岗。施工过程中,对测量的基准点、基准线和水准点设置防护设施,以免被破坏。 3)基面清理 基面验收合格后,将岩基上的杂物、泥土及松动岩石清除,处理完毕再浇筑砼。 基岩面浇筑仓,在浇筑第一层砼前,必须先铺一层2-3cm厚的水泥砂浆,砂浆水灰比应与砼的浇筑强度相适应,铺设施工工艺保证砼与基岩石结合良好。 4)模板制安 模板制作:用标准木板拼接,局部曲线面根据平面展开图用木板加工制作。 模板安装:安装模板前,按结构物外形设计尺寸测量放样,多方向设立控制点,以便校正。架模时,将模板钉固在木支撑上,再将木

支撑支承到坚固的地面上。 5)砼浇筑 砼浇筑的主要施工工艺:拌和→运输→振捣→养护。 砼料拌和集中在拌和场搅拌,拌和时间t=2~3分钟,出口采取相应的砼缓溜设置。 砼和石料水平运输用双胶轮车运抵工作仓面。严禁直接从高处往下倾倒砼,入口与仓面垂直距离控制在1.5m以内,若垂直距离过大,必须设溜槽或溜筒缓置。 埋石砼埋石率为15%~20%。设计有要求时可放至30%~40%。施工时,应先铺一层砼放一层块石,再振捣密实至块石沉入砼中,不得先摆石,再灌砼。 埋石用块石尺寸不得大于一次浇筑砼块体最小尺寸的1/3。要求质地坚硬新鲜,无风化或裂缝,饱和抗压强度大于300kg/cm2,清洗干净。 浇筑时,先铺一层100~150mm厚的砼打底,再铺上石料。石料铺放要均匀排列,使大头向下,小头朝上,且石料的纹理与受力方向垂直。石料间距一般不小于100mm,石料与模板或槽壁的间距不应小于150mm,以确保每块石料均被砼包裹。 石料铺放后,继续浇筑砼,每层厚约200~250mm,用振捣棒进行振捣,振捣时避免接触模板和石料。如此逐层铺石料以及浇筑砼,直至最终层面,保持石料顶面有不少于100mm厚的砼覆盖层,所掺用的石料数量为基础体积的15%。

埋石砼施工方案

闽江上游尤溪流域防洪工程(尤溪县埔头段)施工C1标段 C20 片 石 砼 施 工 方 案 编制: 复核: 福建东水建设工程有限公司 二O一二年四月二十七日

C20片石砼施工方案 一、工程概况 闽江上游尤溪流域防洪工程(尤溪县埔头段)C1标段:本标段施工总长度为635m,桩号为K1+135~K1+265为重力式挡土墙、K1+535~K2+040为衡重式挡土墙,本标段挡土墙均为C20片石混凝土。 二、工艺流程 片石砼挡土墙施工工艺主要流程是:施工准备→基地处理→基坑开挖→模板安装→泄水孔的布置→片石混凝土的浇注→养护→拆模→修整、交验。 三、作业方法 模板制作:用标准钢模拼接,局部曲线根据平面展开图用钢模加工制作。 模板安装:安装模板前,按结构物外形设计尺寸测量放样,多方向设立控制点,以便校正。 浇筑埋石混凝土时,石料和模板间距不得小于15cm,并振捣密实,振捣是应尽量避免与石头模板接触,用石量不得大于基础体积的25%。石料强度等级不得低于30Mpa,C20埋石砼基础浇筑时应严格控制其宽度、厚度、强度、片石所占体积比例等技术指标。浇筑完成后报验合格后方可进行下一道工序施工,基础验收合格后将基岩(基础)面上的杂物、泥土及松动岩石(砂砾石)清除,处理完毕再浇筑混凝土。

基础浇筑前,在浇筑第一层混凝土前,若基础面为岩石层必须先铺一层2-3cm厚的水泥砂浆,砂浆水灰比应与混凝土的浇筑强度相适应,铺设施工工艺保证混凝土与基岩面结合良好。 砼统一为商品砼(元泰商砼),汽车罐运送至现场,泵送至仓面。严禁直接从高层往下倾倒混凝土,入口与仓面垂直距离控制在1.5m 以内。 埋石混凝土埋石率按不能大于设计要求(25%)。施工时,应先铺一层混凝土放一层块石,再振捣密实至块石沉入混凝土中,不得先摆石,再灌混凝土。 埋石用块石尺寸不得大于一次浇筑混凝土块体积最小尺寸的 1/3。要求质地坚硬新鲜,无分化或裂缝,饱和抗压强度大于设计要求强度(30Mpa),清洗干净。浇筑时,先铺一层100-150mm厚的混凝土打底,再铺上石料。石料铺放要均匀排列,使大头向下,小头朝上,且石料的纹理与受力方向垂直。石料间距一般不小于100mm,石料与模板或槽壁的间距不应小于150mm,以确保每块石料均被混凝土包裹。 石料铺放后,继续浇筑混凝土,每层厚约200-250mm,用振捣棒进行振捣,振捣时避免接触模板和石料。如此逐层铺石料以及浇筑混凝土,直至最终层面,保证石料顶面有不少于100mm厚的混凝土覆盖层。 振捣棒插入平面布点和振捣时间要达到规范的要求,确保振捣充分。

埋石砼挡墙施工工艺

(6)埋石砼挡墙施工工艺 施工准备→测量放线→人工基槽开挖→基槽验收封底→二次测量放线→支模(对拉螺栓加固)安装泄水孔→浇筑混凝土并人工摆块石→拆除模板→养护→做滤水层→人工回填夯实A主要的施工方法及技术措施 (A)施工场地准备 测量放线,定出中心线及开挖边界线。 清除挡墙用地范围内的树桩、杂草、垃圾等所有障碍物;在基槽周围挖设排水沟,排除地表水。 (B)基槽开挖 土方采用人工开挖,石方用风镐人工凿打,将挖出的土方及石渣人力运至基槽外5米以上堆放,开挖长度根据现场地质情况进行分段开挖,每段约15~20米。 开挖至基底设计标高以上10cm时,重新进行测量放样,确定开挖正确不偏位的情况下进行人工检底清理,确保基底符合设计及相关规范要求。 严格按照规定进行槽边放坡,对有塌方情况应安装档土板或将基槽上方土方卸载。 (C)堪岩部分基础施工 块石混凝土采用沿槽浇筑,浇筑过程中,严格控制混凝土的配合比,砼中块石的掺量控制在15%。块石用人工摆放,分散布置。 采用振动棒进行振捣,砼振捣密实,振捣过程中快插慢抽。无漏振,无蜂窝麻面等。 砼浇筑完成后及时养护,防止由于内外温差过大而产生砼收缩开裂。 在块石砼浇筑过程中,现场取样制作砼试件,标准养护

28天后送中心试验室检测。 (D)墙身施工 基础浇筑完成后,根据设计图及现场高程放出挡墙浇筑边线。 (E)模板安装 模板采用钢模板,禁止使用有缺角、破损的模板。 保证混凝土结构和构件各部分设计形状尺寸和相互间 位置正确。 具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受新浇筑混凝土的重力侧压力及施工中可能产生的各项负荷。 模板的接缝不得漏浆;在浇筑砼前应检查模板的完好性。 模板与砼的接触面应清理干净并涂刷脱膜剂,但不得影响模板结构性能。模板使用后应按规定修整保存。 模板之间粘贴双面不干胶带,以减小模板缝防止漏浆,以保证砼面的观感质量。 模板采用M12对拉螺栓加固,并配以大号蝶形卡紧固,对拉螺杆按1000×500的间距布置,由于挡墙为毛石混凝土,其对拉螺栓一次使用。 根据实际情况模板采用双面支模。 伸缩缝及沉降缝使用沥青木板伸缩缝分缝。 B浇筑混凝土并人工摆块石 (A)混凝土浇筑前应做好如下准备工作: 制定浇筑工艺,明确结构分段分块的间隔浇筑顺序(尽量减少后浇带或连接缝)。 根据结构截面尺寸大小研究确定必要的防温防裂措施。 施工前应仔细检查模板、预埋件的紧固程度。

埋石混凝土工程施工工艺

施工顺序:施工准备→测量放样→基面清理→模板安装→埋石混凝土浇筑→伸缩缝处理→混凝土拆模养护。 1)施工准备 在河道侧设置挡水围堰和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施,阻止场外水流进入场地,并有效排除积水。 2)测量放样 测量放样必须用经纬仪、水准仪、钢尺进行,按混凝土伸缩缝间距设放样桩。测量人员必须具有相应的专业知识和相应工作经验,并要持证上岗。施工过程中,对测量的基准点、基准线和水准点设置防护设施,以免被破坏。 3)基面清理 基面验收合格后,将岩基上的杂物、泥土及松动岩石清除,处理完毕再浇筑混凝土。 基岩面浇筑仓,在浇筑第一层混凝土前,必须先铺一层2-3cm厚的水泥砂浆,砂浆水灰比应与混凝土的浇筑强度相适应,铺设施工工艺保证混凝土与基岩石结合良好。 4)模板制安 模板制作:用标准木板拼接,局部曲线面根据平面展开图用木板加工制作。 模板安装:安装模板前,按结构物外形设计尺寸测量放样,多方向设立控制点,以便校正。架模时,将模板钉固在木支撑上,再将木支撑支承到坚固的地面上。 5)混凝土浇筑

混凝土浇筑的主要施工工艺:拌和→运输→振捣→养护。 混凝土采用商品混凝土 混凝土和石料水平运输用双胶轮车运抵工作仓面。严禁直接从高处往下倾倒混凝土,入口与仓面垂直距离控制在1.5m以内,若垂直距离过大,必须设溜槽或溜筒缓置。 埋石混凝土埋石率按设计要求的25%,埋石混凝土厚度500。施工时,应先铺一层混凝土放一层块石,再振捣密实至块石沉入混凝土中,不得先摆石,再灌混凝土。 埋石用块石尺寸不得大于一次浇筑混凝土块体最小尺寸的1/3。要求质地坚硬新鲜,无风化或裂缝,饱和抗压强度大于300kg/cm2,清洗干净。 浇筑时,先铺一层100~150mm厚的混凝土打底,再铺上石料。石料铺放要均匀排列,使大头向下,小头朝上,且石料的纹理与受力方向垂直。石料间距一般不小于100mm,石料与模板或槽壁的间距不应小于150mm,以确保每块石料均被混凝土包裹。 石料铺放后,继续浇筑混凝土,每层厚约200~250mm,用振捣棒进行振捣,振捣时避免接触模板和石料。如此逐层铺石料以及浇筑混凝土,直至最终层面,保持石料顶面有不少于100mm厚的混凝土覆盖层,所掺用的石料数量为基础体积的15%。 振捣器插入平面布点和振捣时间要达到规范的要求,确保振捣充分。 埋石混凝土浇筑时分缝,继续浇筑时要将施工缝清洗干净,铺上一层与混凝土万分相同的水泥砂浆,再继续浇筑混凝土及铺放石料。 6)伸缩缝处理

埋石、灌砌工程施工方案

七、埋石砼施工 本工程埋石砼工程主要是:C20埋石砼挡墙、C30埋石砼堰体、C20埋石砼基础等。 埋石砼强度C15 C20, —级配,埋石率20% 埋石砼施工步骤为:测量放样一基面清理一基面验收一模板制安一砼浇筑一 砼养护 1.测量放样使用水准仪、经纬仪、钢尺等进行。公司将派具有相应专业知识和相应工作经验的人员进行测量放样。施工过程中,对测量的基准点、基准线和水准点设置防护设施,以免被破坏。 2.基面清理及验收 将基面上的杂物、泥土及松动岩石清除,处理完毕经监理验收合格后在进行模板及砼施工。浇筑第一层砼前,先铺一层100-150mm的砼打底,铺设施工工艺保证砼与基面结合良好。 3.模板制安 模板制作:用标准木板拼接,局部曲线面根据平面展开图用木板加工制作。 模板安装:安装模板前,按结构物外观设计尺寸测量放样,多方向设立控制点,以便校正。架模时,将模板钉固在木支撑上,再将木支撑支撑到竖向的地面上。模板采用木模板,支撑采用内拉外撑方式固定。安装完毕后模板内侧涂刷脱模剂,并保证砼外观质量。 4.砼浇筑 砼浇筑的主要施工工艺:拌和一运输一浇筑(包括埋石)-养护。 砼和石料水平运输用双胶轮车运抵工作仓面。严禁直接从高处往下倾倒砼, 入口和仓面垂直距离控制在1.5m以内,垂直距离过大处设溜槽。块石由运输车运至仓面附近,浇筑时人工搬运入仓。 在基础开挖完,并经监理工程师验收合格后,进行模板和砼施工。仓面浇筑分层连续浇筑,一次成型。分层间隔浇筑时间不超过试验所确定的混凝土初凝时间,以防止出现施工冷缝。埋石砼埋石率不大于20%。施工时,先铺一层砼放一层块石,再振捣密实至块石沉入砼中,不得先摆石再灌砼。 石料铺放后,继续浇筑砼并用振捣棒进行振捣,振捣时避免接触模板和石料。如此逐层铺石料以及浇筑砼,直至最终层面,保持石料顶面有不少于100mm 厚的砼覆盖层。

埋石混凝土施工方案

埋石混凝土施工方案

目录 1.前言....................................................................................................................................... - 4 - 2.施工原理、特点及适用范围............................................................................................... - 5 - 2.1施工原理.................................................................................................................... - 5 - 2.2施工特点.................................................................................................................... - 5 - 2.3适用范围.................................................................................................................... - 5 - 3.埋石混凝土施工流程及操作要点....................................................................................... - 6 - 3.1施工工艺流程............................................................................................................. - 6 - 3.2操作要点..................................................................................................................... - 6 - 3.2.1基面验收、仓面准备........................................ - 6 - 3.2.2测量放样.................................................. - 7 - 3.2.3混凝土、块石入仓.......................................... - 7 - 3.2.4混凝土温控................................................ - 9 - 3.2.5埋石混凝土浇筑完成(复查、检验)......................... - 10 - 5.2.6砼养护及保护............................................. - 11 - 3.2.7混凝土浇筑完成(检查、验收)............................. - 11 - 4. 材料与设备....................................................................................................................... - 11 - 4.1材料........................................................................................................................... - 11 - 4.1.1砂、碎石、石料........................................... - 11 - 4.1.2胶结材料................................................. - 12 - 4.2设备........................................................................................................................... - 13 - 5. 质量控制........................................................................................................................... - 14 - 5.1工程质量控制所依标准、规范名称....................................................................... - 14 - 5.1.1土石方开挖工程........................................... - 14 - 5.1.2混凝土及埋石施工......................................... - 14 - 5.1.3施工测量................................................. - 15 - 5.2检验方法................................................................................................................... - 15 - 5.2.1检查项目内容及标准....................................... - 15 - 5.2.2 在现行标准、规范中尚未规定的质量要求..................... - 17 -

混凝土挡土墙施工方案

挡墙混凝土工程 1、工程概况 本工程主要是挡墙砼工程,桩号从K0+000~K0+899.88和K1+164.88~K1+230,全长965.0米,挡墙定高程235.0米~242.72米。挡墙采用衡重式挡墙,挡墙基础嵌入中风化基岩最小部位不小于1.5米,沉降缝每10米一道,泄水孔呈梅花型布置,间距2米*2米,高程208以下挡墙基础采用C20砼与基础一同浇筑,高程208米以上采用C20埋石浇筑砼,砼中填埋块石厚度不小于15cm,其填充量不超过砼体积的30%,全段砼工程量约145300立方米。 2、砼施工程序 施工准备→仓面处理→仓面验收→砼浇筑→砼养护 3、砼施工准备 砼施工准备主要包括拌和站的配置,原材料的选取和砼配合比设计等。 3.1.砼拌和站的配置 根据现场地形,并结合工程的时间需要,将砼拌和站集中设置在K0+000~K0+100段回填路堤上,顶面高程为222.3米。为了满足砼浇筑强度,配备2台JS750双卧轴强制式搅拌机,1台LSY6米螺旋输送机和1台ZL50C轮式装载机,其生产特性如下: 3.1.1.拌和站设计能力40立方米每小时。 3.1.2.骨料仓储能力1200立方米。

3.1.3.水泥库存容量200吨。 3.1.4.供水量20立方米每小时。 3.1.5.定员30人。 3.1.6.班制为3班制(8小时/班) 见拌和站布置图 3.2.砼材料的选取 3.2.1.水泥:水泥的品种和标号根据施工图纸对各建筑部位的要求,均应符合合同技术条款制定的国家和行业标准,选用武隆山拔尔桑PC32.5水泥,水泥存储采用水泥罐存储。 3.2.2.砼用水:采用离心式水泵直接从乌江中抽取,在搅拌站附近22 4.5米高程处设置蓄水池水量为60立方米的水池,沉淀后备用。 3.2.3.粗细骨料:砼用粗细骨料均在料场上加工生产,搅拌场碎石和中砂分别堆存,严禁相互混杂;砂子选用质地坚硬、清洁、级配良好的机制砂。 3.3.砼配合比设计 根据施工图纸对挡墙的强度要求和有关规范规定,进行砼配合比的设计,并在监理工程师在场的情况下进行砼配比试验试验结果报监理工程师批准。 4.砼及埋石砼浇筑方法 采用分段跳仓浇筑,分段按挡墙沉降缝分段,分仓按段每1.5米高为一仓,仓面浇筑分层连续浇筑,一次成型,每层厚度30~50cm。分层间隔浇筑时间不得超过试验所确定的混凝土初凝时间,以防出现

重力坝埋石混凝土施工工法.

重力坝埋石混凝土施工工法 1.前言 根据水电站重力坝具有坝身较宽、较高、较长,混凝土体积大,水泥水化热大,结构内不易 散失,易产生温度裂缝、施工难度高等特点,如何在满足设计要求的前提下,尽可能的节约 资源,控制质量、保护环境,是水电站建设人员重点研究的问题之一。 湖南省建筑工程集团总公司承建的云南xx水电站大坝等工程,采用了新型的埋石混凝土施 工技术,此技术主要针对坝体埋石混凝土,如何调整混凝土埋石率,来控制水泥用量,降低 温升,减少干缩,减少施工难度及温控等措施。 此关键技术于2010年通过湖南省住房和城乡建设厅组织的鉴定,并形成重力坝埋石混凝土 施工工法。在节约材料,减少混凝土裂缝,提高工程质量方面有明显效果,技术先进,故有 明显的社会效益和经济效益。 2.工法特点 2.1在浇筑混凝土的同时埋入大量块石,减少水泥用量,有效节约资源,降低工程造价。 2.2在混凝土中埋石,并调整混凝土配合比,能有效降低温升,减少温度裂缝,提高工程质量。 3.适用范围 水电站重力坝大体积混凝土施工。 4.工艺原理 在满足设计要求的前提下,水电站重力坝大体积混凝土中最大可埋入30%~40%块石,块石 间用混凝土填充,并振捣密实,形成耐压,承载力强的整体构件。通过埋石减少了水泥用量,节约资源,降低造价。同时,由于水泥用量减少,降低了混凝土施工过程中的温升,通过砼 分仓分层施工,减少一次性混凝土浇筑量,有效减少因混凝土水化热引起的温度裂缝,提高 混凝土施工质量。 4、提高埋石经济效益如下表所示 埋石率埋石量(m3)C15砼与埋石价差(元)降低成本(元)提高1% 1291.11 122.97 158768 提高5% 6455.55 122.97 793839 提高10% 12911.1 122.97 1587678 5.施工工艺流程及操作要点 5.1施工工艺流程 1.基面验收、仓面准备 2.测量放样、立模 3.混凝土、块石入仓 4.混凝土温控 5.块石混凝土浇筑完成(复查、检验)

毛石混凝土换填施工方案

毛石混凝土换填施工方 案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

烟台市餐厨垃圾处理和填埋气发电工程-办公 楼土建项目 毛石混凝土换填施工方案 烟台瀚裕建筑工程有限公司 2013年10月22日 一、工程概况: 本工程用地位于烟台市经济技术开发区故乡街道。办公楼基础持力层承载力不足,采用C20毛石混凝土换填。换填后办公楼地基承载力应不小于设计要求。 二、施工准备 1、技术准备 ⑴商品混凝土应有出厂合格证。 ⑵施工前作好试块的留置计划和制作准备工作。 ⑶标高、轴线、模板等已进行技术复核。 ⑷确定浇筑混凝土所需的各种材料、机具、劳动力需用量。 ⑸确定浇筑混凝土所需的水、电满足施工需要。 ⑹模板按设计及规范要求支设完毕,已经经过检查,符合设计要求,办完预检。 2、机具准备 ⑴机械设备:混凝土搅拌运输车、混凝土汽车输送泵、插入式振动器等。 ⑵主要工具:水箱、大小平锹、铁板、抹子、电工常规工具、机械常规工具等。 ⑶主要试验检测工具:混凝土标准试模、靠尺、塞尺、水准仪、经纬仪等。 3、作业条件 ⑴管理人员向作业班组进行操作规程和安全技术交底。 ⑵商品混凝土搅拌站的供货计划已落实,能满足混凝土连续浇筑的要求。 ⑶检查电源、线路,并做好夜间施工照明的准备。 ⑷工长根据施工方案对操作班组已进行全面技术交底。 ⑸填充用符合要求毛石已预备充足。 4、施工部署 由于毛石混凝土换填厚度较大,北边部分2.7米,因此毛石混凝土浇筑采用分层分步法浇筑。 三、施工工艺 毛石混凝土就是在混凝土中加入大量的毛石,毛石一般用20*15*15公分到 10*10*10公分的,在混凝土浇筑过程中人工抛入,力求均匀。

埋石砼施工方案

一、工艺流程 施工准备→基地处理→基坑开挖→模板安装→泄水孔的布置→块石混凝土的浇注→养护→拆模→修整、交验。 二、作业方法 模板制作:用标准钢模拼接,局部曲线根据平面展开图用钢模加工制作。 模板安装:安装模板前,按结构物外形设计尺寸测量放样,多方向设立控制点,以便校正。 浇筑埋石混凝土时,石料和模板间距不得小于15cm,并振捣密实,振捣是应尽量避免与石头模板接触,用石量不得大于基础体积的25%。石料强度等级不得低于30Mpa,C20埋石砼基础浇筑时应严格控制其宽度、厚度、强度、块石所占体积比例等技术指标。严禁直接从高层往下倾倒混凝土,入口与仓面垂直距离控制在1.5m以内。 埋石混凝土埋石率按不能大于设计要求(25%)。施工时,应先铺一层混凝土放一层块石,再振捣密实至块石沉入混凝土中,不得先摆石,再灌混凝土。 埋石用块石尺寸不得大于一次浇筑混凝土块体积最小尺寸的1/3。 埋石混凝土浇筑时分缝,继续浇筑时要将施工缝清洗干净,铺上一层与混凝土标号想砼的水泥砂浆,继续浇筑混凝土及铺放石料。

埋石混凝土挡土墙工程施工组织设计方案

5、埋石挡墙混凝土施工 (1)工程概况 本工程的C20埋石砼挡墙工程,桩号从B19+600~B21+130全长1530米,挡墙定高程235.0米~242.72米。挡墙采用重力式挡墙,挡墙基础地基承载力标准值要求不小于110kpa,当遇有挡墙基础不满足要求时,应进行处理。埋石率为15%。埋石混凝土挡墙每隔10m设一道伸缩沉降缝,缝宽20mm,缝填沥青木板。泄水孔呈梅花型布置,间距2米*2米,分两次浇筑成形,第一次浇筑高程0.8~1.0m以下挡墙基础,第二次浇筑基础顶面至挡墙顶面的墙身部分。全段挡墙砼工程量约4300m3。 (2)砼施工程序 施工准备→仓面处理→仓面验收→砼浇筑→砼养护 (3)砼施工准备 考虑现场施工条件复杂,为保证工程质量和进度挡墙砼采用商品砼,泵车输送至浇筑部位。 (4)砼配合比设计 根据施工图纸对挡墙的强度要求和有关规规定,进行砼配合比的设计,并在监理工程师在场的情况下进行砼配比试验试验结果报监理工程师批准。 (5)砼及埋石砼浇筑方法 采用分段跳仓浇筑,分段按挡墙沉降缝分段,分仓按段每1.5

米高为一仓,仓面浇筑分层连续浇筑,一次成型,每层厚度30~50cm。分层间隔浇筑时间不得超过试验所确定的混凝土初凝时间,以防出现施工冷缝。 1)挡墙基础验收 在挡墙基础开挖完,并经监理工程师验收合格后,立即进行砼回填浇筑。 2)模板 模板采用定型钢模板,支撑采用拉外撑方式固定。拉部分采用φ6钢筋拉,竖向分三排拉,横向间距0.5米。外撑部分采用脚手架钢管支撑,竖向三排,横向间距0.5米。 3)砼 砼采用搅拌站集中拌制商品砼,罐车运到施工现场。 4)块石运输 块石由运输车运至仓面附近,然后人工抬运入仓。 5)砼、埋石砼浇筑 砼浇筑采用人工平仓,50型或75型插入式振捣器捣实;埋石砼的块石采用人工摆放,块石间距不小于5cm,块石与模板的距离不小于10cm,每层块石用砼填埋后才能进行下一层施工。 6)砼养护 砼终凝后,及时覆盖草袋等隔热保温材料,并连续洒水养护到要求为止。

埋石混凝土技术

今天上班第一天,浅说下埋石混凝土,前面也介绍了埋石混凝土技术,在我国许多水利工程施工中,常在浇筑混凝土的同时埋放块石,以节约水泥,降低温升,减少干缩。目前,特别在缺乏大骨料的工地上,埋石工作已成为大体积混凝土施工中不可缺少的工序,并积累了不少经验。根据研究资料,如块石平均粒径在300毫米左右,当原混凝土最大骨料粒径为 150毫米时,埋石率可取用6、10%;最大骨料粒径为80毫米时,埋石率可采用8、15%。所谓埋石率是指埋入块石的体积与浇成的混凝土体积 之比,以%表示。 块石要求新鲜坚硬,无裂缝和突出的棱角,长条状及片状块石不宜采用,其粒径一般多为300、500毫米。块石应事先储备,在使用前冲 洗洁净,进仓前并用水充分润湿。 运送块石入仓的方法,可用人拾,但最好用起重机吊运装石吊篮或钢丝绳网。 应严格控制块石的埋放位置。如丹江口工程规定:距上游面2—3米,距下游面和纵缝、横缝面l米内不理块石。一般在距基础1米范围内也不埋或少埋块石。石与石的间距为最大骨颗粒径的2、3倍(30、45厘 米),且以振动器锥头能自由插入振捣为标准。 埋石的方法,在丹江口工程是采用浇筑一层混凝土后即埋放块石,再进行振捣,振捣时块石在混凝土表面。这种方法可以避免因埋石引起的架空现象,振捣时也不至碰坏振动器。不过需要采用振动力强大的振动器。另一种方法是逐层振捣的方式,即浇筑并振捣下层混凝土;埋放块石并浇筑振捣这层块石问的混凝土;浇筑并振捣上层混凝土。这一方法比较费事,但能保证埋石混凝土质量。 在大体积混凝土施工中,为了埋放块石,有的采用了专门的大型表面振动器。使用这种振动器可以把粒径60厘米的块石压沉人混凝土 中。 以上简单说了,埋石混凝土浇筑,有更多的知识,望在以后更新中 埋石混凝土工程施工工艺 施工顺序:施工准备→测量放样→基面清理→模板安装→埋石混凝土浇筑→伸缩缝处理→混凝土拆模养护。 1)施工准备

埋石混凝土挡墙施工方案(1)

××××××××××××××××××××××××××××××重建工程 ××××××××××××××××××××××××××××××项目部

批准页 审定:年月日校核:年月日编制:年月日 ××××××××××××××××××× ×××××××××项目部

目录 一、概述 (2) 1.1、工程简介 (2) 1.2、编制依据: (2) 二、施工现场布置 (3) 2.1、布置原则 (3) 2.2、施工用水电及照明、通讯设施布置 (3) 2.3、施工临时设施布置 (4) 三、施工方案 (4) 3.1、施工准备 (4) 3.2、埋石混凝土挡墙施工方案 (4) 3.2.1、定位放线 (5) 3.2.2、基槽土方开挖 (5) 3.2.3、模板及脚手架施工 (6) 3.2.4、埋石混凝土挡墙浇筑及泄水管安装 (8) 3.2.5、挡土墙后回填土 (9) 3.2.6、回填厚度控制 (10) 3.2.7、回填压实度检测 (11) 3.3、工程难点及措施 (11) 3.3.1、工程难点 (11) 3.3.2、采取的措施 (11) 四、施工进度计划 (12)

五、质量保证措施 (13) 5.1、材料技术要求 (13) 5.2、质量保证措施 (14) 5.3、埋石混凝土质量通病与预防措施 (16) 5.4、质量检查 (16) 六、安全保证措施 (17) 6.1、安全措施 (17) 6.2、危险源辨识、控制措施 (19) 七.机械设备配置 (20) 八.劳动力配置 (20) ××××××××××35KV箱式变电站 埋石混凝土挡墙工程施工方案 一、概述 1.1、工程简介 ×××××××××35kV箱式变电站位于四川省会东县新马乡麻栎村四队,变电站场平大致呈长方形,长71m,宽58m。该工程修建完成后由于自然灾害原因引起挡土墙垮塌,导致部分设施损毁,影响变电站正常运行,为尽快恢复变电站正常运行需对已损毁的设施进行修复。 1.2、编制依据:

混凝土坝(埋石)施工方案

目录 1. 坝体混凝土浇筑 (2) 1.1坝体施工的整体安排 (2) 1.2混凝土入仓方式选择 (2) 1.3混凝土分层分块原则 (3) 1.3.1分层、分块原则 (3) 1.3.2分层、分块方法 (3) 1.4运输及吊运设备选择 (3) 1.4.1塔吊的选型及布置 (3) 1.4.1.1塔吊的选型 (3) 1.4.1.2塔吊的布置 (4) 1.4.2自卸车、反铲的选型 (4) 1.5工艺流程及施工方法 (6) 1.5.1施工工艺流程 (6) 1.5.2施工方法 (6) 1.5.2.1基面验收 (6) 1.5.2.2仓面准备 (7) 1.5.2.3测量放样 (7) 1.5.2.4支立模板 (7) 1.5.2.5钢筋制安 (10) 1.5.2.6止水片加工及安装 (10) 1.5.2.7混凝土、块石入仓 (10) 1.5.2.8混凝土铺料及平仓 (11) 1.5.2.9混凝土振捣 (12) 1.5.2.10混凝土施工缝处理 (12) 1.5.2.11混凝土养护及保护 (13) 1.6质量控制措施 (13)

1.6.1块石的埋放控制 (13) 1.6.2混凝土的拌制控制 (13) 1.6.3混凝土铺料间隔控制 (14) 1.6.4混凝土裂缝控制 (14) 1.6.5混凝土温度控制 (14) 1.6.6块石、混凝土入仓控制 (15) 1.7坝体施工安全控制措施 (15) .8主要施工机械设备配置 (15) 1. 坝体混凝土浇筑 1.1坝体施工的整体安排 在2018年10月初,底孔部位坝基开挖完成后,利用预留土坎挡水,进行底孔坝段的混凝土浇筑,浇筑到814.00m度汛高程。 1.2混凝土入仓方式选择 本工程由于受现场条件和工期限制,同时大坝下部坝体混凝土量较大,月高峰浇筑强度较高。采用塔机吊运的方式进行混凝土施工,浇筑强度较低,很难满足度汛安排和工期计划要求;采用有轨运输的方式进行混凝土施工,不能将混凝土和块石运输至各个坝段,而同一个仓内的混凝土和块石都要经多次转运,生产效率过低且存在很大安全隐患,无法满足生产要求。 经过综合考虑,确定采用自卸汽车运输和塔机吊运相结合的方式进行混凝土施工。坝体下部利用开挖的临时道路并结合坝肩预留马道,利用大坝开挖的渣石铺设道路,根据现场地势分别设置于左、右岸的上游侧;道路随坝体混凝土的不断上升,利用开挖期预留的马道并砌筑浆砌石加固回填,

最新埋石混凝土工程施工方案设计

埋石混凝土工程施工 方案设计

埋石混凝土施工方案

目录 目录 (2) 1.前言 (7) 2.施工原理、特点及适用范围 (8) 2.1施工原理 (8) 2.2施工特点 (8) 2.3适用范围 (8) 3.埋石混凝土施工流程及操作要点 (9) 3.1施工工艺流程 (9) 3.2操作要点 (10) 3.2.1基面验收、仓面准备 (10) 3.2.2测量放样 (10) 测量人员必须具有相应的专业知识和工作经验,且持证上岗。测量放样应用 全站仪、水准仪、钢尺进行,按设计坐标及结构物外形设计尺寸进行测量放 样,多方向设立控制点,以便校正。测量过程中,对测量的基准点、基准线和 水准点设置防护设施,以免被破坏。 (10) 3.2.2模板工程 (10) 本工程采用的模板种类有:组合定型钢模板和拼装钢模板配合,对于钢模铺设 不到的部位采用木模配合使用。 (10) (1)模板施工的技术要求 (10) ①、工程所用的模板均满足建筑物的设计图纸及施工技术要求。 (10) ②、所用的模板均能保证混凝土浇筑后结构物的形状,尺寸与相对位置符合设 计规定和规范要求; (10) ③、模板和支架具有足够的稳定性、刚度和强度,做到标准化、系列化、装拆 方便。 (10) ④、模板表面光洁平整、接缝严密、不漏浆,混凝土表面的质量达到设计和规 范要求。 (11) ⑤、模板安装,均按设计图纸测量放样,设置控制点,并标注高程,以利检 查、校正。 (11)

⑥、模板的面板处理均涂刷脱模剂,且对钢筋及混凝土无污染。 (11) ⑦、模板的偏差,应确保能满足规范要求,蜗壳、尾水管段、门槽等要求较高的部位均应满足设计要求,钢筋混凝土梁柱的安装允许偏差,确保能满足GB50204-92的有关规定。 (11) ⑧、木模配合安装需对钢模为支护到的部位进行精确量测,对木模进行加工对钢模进行填补处理。 (11) 3.2.3混凝土、块石入仓 (11) 拌合站生产的混凝土通过塌落度等测试合格后,在15分钟内运送至浇筑现场。最佳浇筑方式为使用泵送车浇筑,根据现场实际条件及工程进度考虑,采用拖拉机、吊车、罐等方式入仓浇筑。用于埋石砼中的块石,必须为湿饱,抗压强度大于300kg/㎝2,选择新鲜、完整的岩块,无风化剥落层或裂纹,石材表面应冲洗干净,不能留有树根、杂草等污物,所有进仓块石表面应处于湿润状态。所选取的块石粒径在20cm-120 cm之间,且20 cm-50 cm的块石与50-120 cm的块石分开堆放或者分开适时埋入砼中,在满足实际的前提下,尽可能提高埋石率。 (11) (1)混凝土施工缝处理 (11) 施工缝面处理方法及适用条件见下表 (11) a、压力水冲毛:冲毛的压力水一般为3~5kgf/cm2。冲毛时间一般在混凝土初凝后至终凝前进行,冲毛标准遵守有关规范要求。 (12) b、高压冲毛机冲毛:高压冲毛机冲毛压力一般可达400kgf/cm2左右,最高可达500kgf/cm2,冲毛质量能满足混凝土施工规范要求。 (12) ②、清洗 (12) 当仓面模板、钢筋工序按设计完成后,即可进行仓面冲洗,清除仓面杂物,排除施工缝面积水。 (12) ③、砂浆铺设 (12) 水工混凝土施工规范规定,在接缝面摊铺2~3cm厚砂浆。实际施工中,砂浆入仓后用人工铺平,保证厚度,且做到随盖随铺。在仓面窄小,钢筋密集,不便于铺砂浆的个别部位,则采用增大砂浆含量的办法来解决。 (12) (2)混凝土入仓方式 (12)

自密实埋石及堆石混凝土坝施工

自密实埋石及堆石混凝土坝施工

施工顺序:施工准备→测量放样→基面清理→模板安装→埋石砼浇筑→伸缩缝 处理→砼拆模养护。 3)基面清理 基面验收合格后,将岩基上的杂物、泥土及松动岩石清除,处理完毕再 浇筑砼。 基岩面浇筑仓,在浇筑第一层砼前,必须先铺一层2-3cm厚的水泥砂浆,砂浆水灰比应与砼的浇筑强度相适应,铺设施工工艺保证砼与基岩石结合良好。 4)模板制安 模板制作:用标准木板拼接,局部曲线面根据平面展开图用木板加工制 作。 模板安装:安装模板前,按结构物外形设计尺寸测量放样,多方向设立控制点,以便校正。架模时,将模板钉固在木支撑上,再将木支撑支承到坚固的地面上。 5)砼浇筑 砼浇筑的主要施工工艺:拌和→运输→振捣→养护。 砼料拌和集中在拌和场搅拌,拌和时间t=2~3分钟,出口采取相应的砼 缓溜设置。 砼和石料水平运输用双胶轮车运抵工作仓面。严禁直接从高处往下倾倒砼,入口与仓面垂直距离控制在1.5m以内,若垂直距离过大,必须设溜槽或溜 筒缓置。石料间距一般不小于100mm,石料与模板或槽壁的间距不应小于150mm,以确保每块石料均 被砼包裹。 石料铺放后,继续浇筑砼,每层厚约200~250mm,用振捣棒进行振捣,振捣时避免接触模板和石料。如此逐层铺石料以及浇筑砼,直至最终层面,保持

毛石混凝土换填施工方案

毛石混凝土换填施工方 案 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

烟台市餐厨垃圾处理和填埋气发电工程-办公楼土建项目 毛石混凝土换填施工方案 烟台瀚裕建筑工程有限公司 2013年10月22日 一、工程概况: 本工程用地位于烟台市经济技术开发区故乡街道。 三、施工工艺 毛石混凝土就是在混凝土中加入大量的毛石,毛石一般用20*15*15公分到10*10*10公分的,在混凝土浇筑过程中人工抛入,力求均匀。 1、工艺流程 槽底清理——支模板——第一层混凝土浇筑——摆放毛石——第二层混凝土浇筑、振捣——摆放毛石——第三层混凝土浇筑、振捣——……——最后一层混凝土浇筑、振捣——抹面、养护 2、模板工程 ⑴模板组装前,施工人员应熟悉施工图和模板施工设计,现场应有能满足模板组装和检查需要的测量控制点。 ⑵模板安装前,应涂刷适宜的脱模剂,便于拆模。 ⑶外侧用横向50*80木方及垂直脚手架管加固方式,外侧垂直脚手架管锚入地面下500mm,外侧用脚手架管斜向支撑,斜支撑脚手架管底部采用短管锚固入地下,锚固长度不少于500mm。脚手架管间连接采用扣件连接。 ⑷模板安装完工,应检查校正。检查无误后,应对砼的浇筑标高在模板上画线,标示清楚。