文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊拆除作业安全技术交底

塔吊拆除作业安全技术交底

塔吊拆除作业安全技术交底
塔吊拆除作业安全技术交底

1、塔吊拆卸之前,拆卸施工单位必须编制拆塔方案,拆卸作业时必须严格按照施工方案进行逐步的拆除,并严格遵守高空作业安全操作规程的有关规定。

2、拆卸前施工单位必须对全体参加拆卸人员进行安全教育和安全技术交底,凡不符合高处作业条件的人员不得参加拆卸作业。

3、地面操作人员,应尽量避免在高空作业面的正下方停留或通过,也不得在起重机的起重臂或正在吊装的构件下停留或通过。

4、所有拆塔人员必须按要求戴好安全帽,施工人员在塔身、塔臂等高空进行作业时,必须系挂好安全带;所用的工具必须存放在安全的地方,防止掉落伤人,使用撬杠时,必须一手抓牢塔身,一手缓慢撬动。

5、拆卸作业必须要有现场总负责人进行统一指挥,所拆卸的塔吊周围必须设置警戒区,禁止无关人员进入拆卸作业区内。拆塔作业时,必须在专人指挥下操作,非作业人员不得登上套架的操作台,操作室内只准一人操作,严格听从信号指挥。

6、塔吊的拆卸操作程序与安装塔吊的操作程序相反,降低标准节时,应把起重小车和平衡重移近塔帽,并将旋转部分刹住,严禁塔帽旋转。

7、在塔吊逐节降低时,必须有专人指挥、看管电源、操纵液压系统和紧固螺栓,降低时必须注意收紧电缆。

8、现场多塔施工作业,拆卸时必须将大臂顺向不影响其它塔吊正常运转的位置,并与其它塔吊保持一定的安全距离。

9、遇有四级以上大风,大雨、大雾等恶劣天气时,应停止塔吊的拆卸作业。作业时突然遇到风力加大,必须立即停止拆卸作业,并将塔身固定牢固。

10、严禁先期拆卸附着杆,随后再逐节拆卸塔身节,必须等塔吊标准节降低到符合拆卸附着条件时,方可拆除上一道附着,以此类推,逐步拆卸,以免突然刮大风造成塔身扭曲倒毁事故。

11、降低标准节前必须检查液压系统各部件连接情况,并调整好降落架滚轮与塔身的间隙,然后慢慢收紧电缆,其长度略大于拆除高度,并固定好电缆卷筒。

12、拆卸作业时,必须使吊臂和平衡臂处于平衡状态,并将回转部分制动住。严禁回转臂杆及其他作业。拆塔过程中发现故障,必须立即停止降塔作业进行检查,待故障排除后方可继续作业。

13、拆卸大臂、后臂及塔帽时,必须将钢丝绳固定好后,在现场拆塔总指挥人员的统一指挥下进行,并及时将所拆除的塔吊构配件运走。

14、拆卸塔吊过程中,不得随意中途停止拆卸工作,必须连续作业,直至塔吊全部拆卸完毕。整个拆卸过程中不得随意换人。

15、凡因违反操作规程、违章指挥、违章作业而导致的事故及经济损失,由违章者自负,项目部将根据与之签定的安全协议和有关规定给予处罚,情节严重的将追究其法律责任。

注:1、本表适用于总包单位、分包单位对操作人员进行的安全技术交底;

2、分包类型为劳务分包时,交底由总包技术人员编制并下发;分包类型为专业分包时,交底由专业分包技术人员编制,并下发到操作工人,之后交总包技术室备案;

3、无论劳务分包或专业分包,签字栏涉及到的人员必须签字齐全。

房屋拆除安全技术交底

房屋拆除安全技术交底 一、拆除方案 1、拆除的原则 先上后下、先屋面后主体、先装饰后结构、先水电后建筑、先梁板后墙柱、先内墙后外墙的施工顺序。 2、拆除的顺序 先拆除屋面的瓦龙铁防水层→拆除檩条、支撑→拆除保温屋、望板、吊顶→拆除木屋架→拆除内墙→拆除外墙→拆除楼板→拆除进深梁→拆除墙、柱 3、拆除的工具 拆除瓦龙铁皮、檩条、支撑时用拔撸、钳子、撬棍等工具;拆除屋架时用宗绳、撬棍;拆除外墙时用直径25mm的纲丝绳、大锤、钎子;拆除一层楼板时用撬棍、吊车;拆除一层的进深梁时用大锤、钎子;拆除一层墙柱时用大锤、钎子。 4、拆除的方法 门、窗、木屋架等轻型构配件人工拆下后采用宗绳向下放到地面;空心板人撬起后用汽车吊运至地面;外墙在内墙拆除后,用真径为25mm的钢丝绳向楼内拉倒,具体为将外墙分成近10米长一段,将钢丝绳拴在墙及一层的柱上,采用手拉葫芦拉倒;梁、柱采用人工砸碎的方法拆除。 三、安全注意事项

1、拆除现场设专人进行指挥,对拆除作业进行安全监督检查,发现不安全隐患及时纠正,消除。 2、在拆除施工前,项目部对拆除人员进行安全教育及安全技术交底,在每个作业人员明确拆除作业的程序及安全注意事项并签字后再从事拆除作业。 3、拆除人员必须戴好安全帽、高处作业人员必须系好安全带。 4、所用的锹、大锤、镐等用具必须在使用前进行检查,确认无掉头、断把的可能性后再进行使用。 5、所有拆除作业人员严禁吸烟及生火取暖,以防引起火灾。 6、拆除施工人员在施工现场不准打闹,不准酒后进入拆除现场进行拆除的作业。 四、文明施工措施 1、现场成立以项目经理为组长的文明施工领导小组,设专人进行拆除现场的巡查,发现问题及时纠正。 2、在拆除施工现场四周用彩条布与外界隔开,以避免拆除的垃圾落致场外及灰尘对空气的污染。 3、易产生粉尘的保温材料、建筑垃圾,不能直接用锹向下扬,要用袋装后运至地面,以防止造成空气污染。 4、折下的砖、门窗、屋架、空心板等材料要及时运到指定地点进行堆放,并在指定的时间内运出场外。 交底人:接底人:安全全: 年月日年月日年月日

塔吊使用安全技术交底大全

. 塔吊使用安全技术交底一、信号工安全技术交底

. . 起重吊装十不吊和坚持施工现场安全生产六大纪律4、信号工应遵守规定。、信号工应对被吊物的体积、重量及所处的位置,起吊前作出全面的5判断并与司索工密切配合,确定吊点及吊运方法。不吃东西,不戏嬉打闹、、信号工上岗期间应集中思想、不擅离岗位、6随时注意起重机的旋转、行走和重物状况,发出信号应规范、准确、清楚。、信号工应具备对吊物的重量、重心的估算能力,与司机密切配合完7成吊物的全过程作业。不得超载、斜吊,也不得起吊埋地物件。、信号工应站在司机与司索人员均能观察到的地面安全处,严禁站在8吊物可能倾翻坠落后受到影响的地方,作业地方如是斜面,应站在斜面上方,避免吊物坠落沿斜面滚动伤人。后,应发出停机指令,司索人员应配合全面检 30cm20~9、起吊物离地吊钩是否牢靠等,钢丝绳是否打扭变形、查吊物的稳定性、捆绑的可靠性、确定无误后才由信号工发出起吊指令。、吊物悬空后出现异常,信号工要迅速判断、紧急通知危险部位人员10迅速撤离,并发信号使吊物

慢慢下落,排除险情后才可以再起吊。、吊运中突然停电或机械发生故障,重物不准长时间悬空。要发信号11将重物缓慢落在适当的稳定位置并固定好。放置点是否、信号工要注意放钩前要检查所要放置的地点是否安全,12能承受此吊物件的重量和放置点是否平稳。吊不十 、被吊物重量超过机械性能允许范围,不准吊; 1 、指挥信号不清,不准吊; 2 、吊物下方有人,不准吊;3 、吊物上站人,不准吊; 4 、埋在地下物不准吊 5、斜拉、斜挂,不准吊; 6. . 、零碎小物件无容器,不准吊; 7 、松散物捆扎不牢,不准吊; 8 、吊物不明,吊索用具不符合规定,不准吊; 9 、遇大雨、大雾及六级以上大风等恶劣天气,不准吊。10 业塔作群本工程塔吊平面布置图信号指塔机转臂过程中,信号指挥人员必须时刻目视塔机吊钩与吊物。挥人员还须环顾相邻塔吊的工作状态,并发出安全指示语言。 施措应急 、当发生伤害等事件,最先发现情况的人员应大声呼叫,呼叫内 1 容要明确:某某地点或某某部位发生某某情况,将信息准确传出。、听到呼叫的任何人,均有责任将信息报告给与其最近的项目部2 )处。(管理人员、抢救小组成员,使消息迅速报告到现场负责人项目经理、当事人及现场人员应依据项目部制定的紧急救援预案进行自救 3 或抢救。

塔吊操作安全技术交底(通用版)

塔吊操作安全技术交底(通用 版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0172

塔吊操作安全技术交底(通用版) 一、基本要求 1、塔式起重机的管理使用、保养、维修,必须严格遵守说明书和操作规程的规定。 2、塔式起重机的司机必须身体健康,体检合格,经过专业培训, 做到“四懂、三会、一牢记”,“即:懂性能、懂构造、懂原理、懂用途;会操做、会保养、会排除故障;牢记安全操作规程”,并经考试合格,取得安全操作证。 3、对于工地新安装的塔式起重机,均需经过整机检验和试运转。 4、司机必须按规定对起重机做好保养和检查工作,认真进行清洁、润滑、紧固、调整和防腐工作。 5、司机必须认真按时填写机械设备运转履历书的各项数据。 6、严禁司机酒后或患有疾病时上机操作。

二、作业前 1、检查基础状况,有无沉陷,以确保起重机基础安全。 2、检查现场环境,要保证安全作业距离及各种安全条件。 3、检查塔架机构有无漏电。 4、检查各传动部分、结构部分的安全和润滑情况。 5、检查各限位装置、安全装置是否灵活可靠。 6、检查钢丝绳的磨损情况,有无损伤,是否要更换。 7、上机开始操作时,先鸣笛发出警示,提醒注意。 三、作业中 1、起重量必须严格按照说明书中规定,不得超载。 2、塔司工作中必须严格按照信号工发出的信号、旗语、手势进行操作;操作前必须鸣铃示意;如发现信号不清或指挥错误将引发事故时,司机有权拒绝执行并采取措施防止发生事故。跨路作业信号工必须盯紧,防治发生事故。 3、严禁利用起重吊钩升降人员。 4、操纵控制器时,应从止点零位开始推到第一档,然后依次逐

2020新版塔吊操作人员安全技术交底

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020新版塔吊操作人员安全技 术交底 Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

2020新版塔吊操作人员安全技术交底 1、进入施工现场必须遵守安全生产规章制度。 2、前不准喝酒,现场不准穿拖鞋。 3、不准在施工现场打闹。 4、不准从高处向下抛掷任何物品。 5、高处作业严禁穿皮鞋和带易滑鞋。 6、机械设备防护装置必须齐全有效。 7、塔吊起重设备必须有可靠限位装置,不准带病运行,不准超负荷作业。 8、电线、电器必须符合施工机具规定要求。 9、必须要有红灯警示。 10、司机人员、司索人员、信号工必须持证上岗。 11、司机必须了解所操作的起重机的工作原理。熟悉该起重机

的工作原理各安全装置的功能及调整办法以及该起重机的维修、保养技术。 12、有物品悬挂在空中时司机不得离开工作岗位。 13、不准斜拉、斜吊物品,不准起吊埋在土中或粘在地上的物品。 14、司机必须认真做好起重机的使用、维修、保养、和交接班的记录工作。 15、塔吊整体安装或每次爬升后,均须规定程序验收后,才可使用。 16、起重机必须有安全可靠的接地。塔吊应装设漏电保护器。 17、工作前应检查钢丝绳、安全装置、制动器传动机构等。如有不符合要求的情况,应予修整,经试运行确认无问题后才能投入施工。 18、禁止越级调速和高速时突然停车。 19、当机构出现不正常时,应及时停车,将重物放下,切断电源,找出原因,排除故障后才能继续工作,禁止在工作过程中调整

塔吊安装拆除施工安全技术交底

塔吊安装拆除施工安全技术交底 工程名称:亳州市力星药业项目分项名称:塔吊安装 施工单位:重庆科美豪建筑工程有限公司交底日期:2018、06、27 一、施工条件:三通一平已形成,施工现场与相邻周边已做好临时围 挡,施 工区与生活区、办公区分区围挡已做好,施工手续基本到位,具备开工条件。 二、塔吊安装前的准备工作: 1、了解现场布局和土质情况,清理障碍物。 2、施工项目部提供塔机的基础图以及有关技术资料,以便按照要求制作基础,达到安装条件。 3、据建筑物和施工需要确定地基位置,按基础图所规定技术要求进行地基设置。 4、了解现场布局和土质情况,清理安装区域内地面和空间的障碍物,保证拆塔时附近场地能满足临时堆放塔身构件和地面上吊车及安装人员的工作环境。备吊装机械,枕木,木楔以及足量的铅丝,杉木,旧钢丝绳,绳卡等常用工具。 5、安装注意事项:

(1)、起重机的安装与拆卸须按说明书规定的要求和顺序进行。 (2)、本机采用三项四线共电,临本不与本机身相接,塔身采用专线设的接地线可靠接地,接地电阻不得大于4欧姆(重复接地电阻不大于10欧姆)。 (3)、塔机回转半径以外的5—10M不应有高低压线杆,(低压杆 5M,高压杆10M)。 (4)、在安装时,对部件接通电源前或安装完毕对整机各部接通电源前,应摇测各部对地的绝缘电阻,电动机绝缘电阻不应低于 0.5兆欧.,导线间,导线与地之间的绝缘电阻不小于1兆欧.。 三、塔式起重机的安装与拆卸: 采用16T汽车起重机及其它邻近的塔式起重机等进行本独立式塔机安装作业,其安装步骤为: 1、安装底架 2、吊装第二个标准节,注意有踏步的一面要与建筑长度方向垂直。 3、在地面组装好提升架整体吊装,将提升架套装在塔身的外面,注意,如起重设备的起吊能力不足25T,液压系统只能分开吊装。 4、吊装上、下支座。在地面先将上、下支座、回转支承、回转机构连接好,一起进行吊装,为便于提升架与下支座对接,在吊装下支座前先使顶升横梁两端销轴落入踏步槽内,临时启动油泵顶升提升架,使提升架上端连接法兰上。用螺栓连接了后,操纵泵站使活塞

塔吊使用安全技术交底

塔吊使用安全技术交底 1. 一台塔机必须按国家规定配备每班一个司机一个指挥一个司索,在多层面作业时必须配备两个指挥和司索; 2. 塔机司机、指挥、司索必须持有国家劳动部安全生产监督管理局颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》上岗; 3. 司机在作业前必须检查标准节是否有开裂现象,标准节螺丝是否松动,钢丝绳的磨损情况,各滑轮的磨损情况,各联接销轴的连接情况,以及各润滑点的油液润滑情况,“四限位”“两保险”装置是否灵敏。发现以上问题及时向塔机租赁单位汇报,并记录在交接班记录上。除标准节开裂外,以上各种事项司机必须及时处理; 4. 司机应按照指挥人员的信号进行作业,当信号不清或错误时,司机可以拒绝执行; 5. 在塔机起升、下落重物时,指挥必须执行“起重臂和重物下严禁有人停留、工作或通过”; 6. 司机、指挥、司索必须按照《塔机操作规程》和《十不吊》作业; 7. 在塔机起吊过程中严禁将钢丝绳与钓钩吊斗连在一起时进行人工装卸,司索必须将钢丝绳取下后,吊钩升到臂根部,转开吊斗位置后方可进行人工装卸; 8. 司索必须服从指挥的指挥,对于指挥的违章指挥司索可以不执行。但司索在吊挂重物时必须知道重物的重量和该塔机起重臂各位置的吊重量以及绳索怎样挂牢靠,在起吊后不松动、下滑。取钩时必须

等所吊物体停稳.放平后方可进行; 9. 每台塔机指挥不只是指挥本台塔机的起吊等还必须观察其周边物体的情况,以便该塔机正常安全使用; 10. 塔机租赁单位每月必须进行两次严格的设备巡检,并填写好巡检记录,交项目一份自己保留一份; 11. 司机、指挥、司索、塔机租赁方负责人必须参加项目部每月一次的安全教育,并做好记录; 12. 司机、指挥、司索人员必须有专人管理,设立机械操作班; 13.塔吊司机、指挥、司索三者之间必须使用规定的语言进行上下联系; 14.司索必须每天检查吊斗挂钩焊接的牢固情况,捆绑吊装必须由专业的司索员操作; 15.司机上班要有详细的塔吊运行记录,下班有双方签字的交接班记录; 16.司机在物体起吊至下落过程中必须响铃或按喇叭,以提醒下方施工人员避开重物,塔吊运行时,先响铃鸣号,吊物禁止从人的头上越过,起吊时,吊索应保持垂直,起降平稳,操作尽量避免急刹车或冲击; 17.塔吊司机、指挥、司索必须尽量做到协调一致,配合无误; 18.塔吊停用时,必须对塔吊的停放位置和小车、吊钩、等一一加以检查,并拉断电源,确认无误后方能离岗; 19.当遇有恶劣的雨雪、大雾天气及风力超过六级都必须停止使用塔

拆除工程安全技术交底

拆除工程安全技术交底 1.拆除工程在施上前要组织技术人员和工人学习施工组织设计(方案)和安全操作规程,在施工中必须严格执行。 2.作业前,必须将要拆除的建筑物的电线、上下水管道、煤气管道、电话线等先切断或迁移。 3.工人从事拆除工作的时候,必须戴安全帽、防护眼镜、穿工作鞋,站在脚手架或其他稳固的结构部位 上操作。 4.拆除施工严禁立体交叉作业,应按自上而下顺序进行,按板、非承重墙、梁、承重墙、柱顺序进行, 禁止数层楼 同时拆除。当拆除某一部分的时候,应防止其他部分发生坍塌。作业下方10m·范围内应设警戒和告示,不 准行人通过或 站立,夜间红灯示警。采取可靠措施,保护公共安全和周边居民、行人安全。 5.拆除工程应设置信号,有专人监护。在高处进行拆除工作时,要设置溜放槽,较大的或沉重材料,要 用吊绳或起 重机械吊下,禁止向下抛掷。 6.拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等,应和整体拆除程度相配合,不准先行拆除。建筑物的承重支柱和 横梁,要等 待它所承担的全部结构拆除后,才可以拆除。 7.每班开工前,均应检查所用工具是否牢靠,被拆建筑物的危险状况。发现险情,应先排除险情后,才 可作业。 8.拆除建筑物的时候,楼板上不许多人聚集,严禁超荷载堆放材料,以免发生危险。 9.采用爆破方法拆毁建筑物的时候,必须制定爆破安全施工方案,经当地公安部门批准,并持爆破特种 作业证上 岗。 10。装饰工程需要拆除或砌筑墙体时,必须经原设计单位验算和批准后,并采取有效的安全技术措施, 确保住户和 作业人员的安全。 11.不得采用挖墙洞、掏掘或推倒的野蛮拆除方式。 12.在拆除施工时,应向拆除部位洒水降尘,做好文明施工。

塔式起重机安装拆卸安全技术交底

塔式起重机安装拆卸安全技术交底 了贯彻“安全第一、预防为主”的方针,保护国家、企业的财产免遭损失,保障职工的生命安全和身体健康,保障施工生产的顺利进行,各施工单位必须认真执行以下要求: 安装拆卸前的准备: 1、塔机在安拆前须有专门熟悉此项工作的工程技术人员对安装人员进行详细的安全技术交底。 2、凡参加安装拆卸的人员必须认真阅读《使用说明书》与《安装顶升与拆卸方案》,充分掌握塔机的性能与特点,理解规定的安拆顺序和方法,并要严格遵守。 二、对安装拆卸人员的要求: 1、登高人员须经体检合格,方可登高。凡患者高血压、心脏病、关节炎、恐高症及其它不适宜于蹬高的人员绝不允许蹬高。 2、蹬高人员必须合理使用安全带,穿防滑鞋。每班工作前都要经安全员检查。安装拆卸人员不得穿过于宽松的衣服,应穿工作服,以免卷入运动部件中,发生安全事故。 3、凡进入现场人员必须带安全帽。 4、凡安装拆卸人员包括塔司必须思想集中,服从指挥,不得各行其是,严禁酒后操作。 三、对安装方面的要求: 1、塔机上下工具、零件的传递,必须使用工具袋,并用可靠的绳索扎实牢吊运。严禁投掷、抛扔工具和零件。 2、凡吊装过程中使用的钢丝绳、吊环、索具、绳索等必须经过严格检查后方可使用。 3、吊装必须按照《使用说明书》规定的程序进行,不得无故更改。 4、各零部件间连接正确、可靠。其中包括高强度螺栓预紧力大小、开口销的张开程度,钢丝绳末端的固定等。 5、严格按照设计规定进行零部件的安装,不得随意取消、替换和增添。任何修改都要经过专职技术人员的同意。 6、各结构件、零件、标准件应无变形、损伤和锈蚀。

7、每个部件在吊装时,必须先鸣铃示意。 8、吊装用钢丝绳起吊时的水平夹角应为30°—60°,并须估算起重量与钢丝绳的直径,安全系数须大于6。辅助吊装用绳必须是干综绳或干麻绳,不得使用导电类材料。 四、对电气方面的要求: 1、电工应事先测量接地电阻,阻值不得大于4欧姆,并测量电压值不超过±10%。 2、塔机附近地面必须设置专门的电源线,能防防雨的配电柜并配有符合要求的铁壳开关或空气开关,同时须有电指示灯。 3、拉闸、合闸及开机必须联系好,不提盲目操作。 五、其它要求: 1、安装拆卸之日,必须掌握当天的气象预报,雷雨天、雪天或风速超过10m/s的恶劣天气不得进行安拆作业。 2、在夜间进行塔机安拆作业时,工作现场须有足够的照明。 3、在吊装过程中,构件距离高压线的水平和垂直距离须大于6m以上。 工程名称: 交底人:单位: 被交底单位:被交底人: 交底日期: 年月日 1

塔吊安装安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 塔吊安装安全技术交底(标准版)

塔吊安装安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护做全面检查,组织所有安装人员学习安装方按,塔吊司机对塔吊各部机械构件啊全面检查,电工对电路、操作、控制制动系统作全面检查,吊装指挥对以准备得机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2、参与作业的人员必须持证上岗,进入施工现场必须遵守施工现场各项安全制度。 3、统一指挥,统一联络信号,合理分工,责任到人。 4、即使收听天气预报,如突遇四级以上风及大雨停止作业,并作好应急防范措施。 5、进入现场戴好安全帽,在2M以上高空必须正确使用经实验合格的安全带,一律穿肢底防滑鞋和工作服上岗。 6、禁无防护上下立体交叉作业,严禁酒后上岗,高温天气作好防暑降温工作,夜间作业,必须有足够的照明。

7、作业工具必须放入工具包内,不得随意乱放或任意抛掷。 8、重臂下严禁站人。 9、工作人员不得擅自按动或拨动开关等。 10、螺栓应用力均匀,按规定的扭距值扭紧,穿销子,严禁猛打猛敲,物体间孔对位,使用杠棒找正,不能用力过猛,以防滑脱,物体就位缓慢靠。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

塔吊安装方案技术交底

塔吊安装方案技术交底 施工单位: 工程名称半岛花园一期交底部位塔吊安装方案 交底内容: 一、概况 1、根据半岛花园一期(1-4 )栋高层住宅工程占地面积大分布广的特点,我司拟设置 4 台塔吊,均为 QTZ80,臂长 60m。其中, 1#塔吊具体参数如下: 层数其余层 ( 层号 : 层高 )高度 (m)塔吊安装高度 (m) 1#30奇楼层 3m,偶数层 2.8m,第 30 层 2.75m99.45110 2#282-27F :2.9m;28F: 2.85m;出屋面层: 5.05m90.1100 3#262-25F :2.9m;26F: 2.85m;出屋面层: 5.05m84.395 4#242-23F :2.9m;24F: 2.85m;出屋面层: 5.05m78.590 2、塔吊说明: 根据塔吊的使用说明书,QTZ80型额定最大起重为 6 吨,额定起重力矩为80 吨·米。本机基本高度(独立式) 45 米供货,最大设计高度可到达160 米,满足本工程安装最大高度的要求。同时塔吊未设置 附着前的自由高度不得超过45 米。 二、塔吊安装定位(见图) 三、塔吊基础设计(见图) 四、塔式起重机基础与结构施工 塔吊基础在地下室内,穿地下室顶板。因塔吊基础先施工,我司拟采用以下办法保证施工质量。 承台:所遇到的基础承台需和塔吊基础一起施工 砖胎模: 塔吊基础以C20混凝土浇100 厚垫层,砌240 砖胎模,材料灰砂砖,砂浆为M5水泥砂浆。

1、底板处的处理: 在基础与底板交接处设置快易收口网及钢板止水带,位置在板的正中,尺寸与预埋要求与后浇带处 同。板筋按500/1000 进行预留,与底板筋采用电弧焊连接,单面焊焊缝10d。此处细部参下图。 塔吊基础 2、顶板处的处理: 在塔身穿过顶板处,顶板2350× 2350的范围后浇,同样设置快易收口网及钢板止水带,位置在板的正中,尺寸与预埋要求与后浇带处同。板筋按50%的接头率进行预留,在塔吊拆除后板筋采用电弧焊连接,单面焊焊缝10d。

塔吊使用安全技术交底大全

塔吊使用安全技术交底一、信号工安全技术交底

4、信号工应遵守"施工现场安全生产六大纪律"和坚持"起重吊装十不吊"规定。 5、信号工应对被吊物的体积、重量及所处的位置,起吊前作出全面的判断并与司索工密切配合,确定吊点及吊运方法。 6、信号工上岗期间应集中思想、不擅离岗位、不戏嬉打闹、不吃东西,随时注意起重机的旋转、行走和重物状况,发出信号应规范、准确、清楚。 7、信号工应具备对吊物的重量、重心的估算能力,与司机密切配合完成吊物的全过程作业。不得超载、斜吊,也不得起吊埋地物件。 8、信号工应站在司机与司索人员均能观察到的地面安全处,严禁站在吊物可能倾翻坠落后受到影响的地方,作业地方如是斜面,应站在斜面上方,避免吊物坠落沿斜面滚动伤人。 9、起吊物离地20~30cm后,应发出停机指令,司索人员应配合全面检查吊物的稳定性、捆绑的可靠性、钢丝绳是否打扭变形、吊钩是否牢靠等,确定无误后才由信号工发出起吊指令。 10、吊物悬空后出现异常,信号工要迅速判断、紧急通知危险部位人员迅速撤离,并发信号使吊物慢慢下落,排除险情后才可以再起吊。 11、吊运中突然停电或机械发生故障,重物不准长时间悬空。要发信号将重物缓慢落在适当的稳定位置并固定好。 12、信号工要注意放钩前要检查所要放置的地点是否安全,放置点是否能承受此吊物件的重量和放置点是否平稳。 十不吊 1、被吊物重量超过机械性能允许范围,不准吊; 2、指挥信号不清,不准吊; 3、吊物下方有人,不准吊; 4、吊物上站人,不准吊; 5、埋在地下物不准吊 6、斜拉、斜挂,不准吊;

7、零碎小物件无容器,不准吊; 8、松散物捆扎不牢,不准吊; 9、吊物不明,吊索用具不符合规定,不准吊; 10、遇大雨、大雾及六级以上大风等恶劣天气,不准吊。 群塔作业 本工程塔吊平面布置图 信号指挥人员必须时刻目视塔机吊钩与吊物。塔机转臂过程中,信号指挥人员还须环顾相邻塔吊的工作状态,并发出安全指示语言。 应急措施 1、当发生伤害等事件,最先发现情况的人员应大声呼叫,呼叫内容要明确:某某地点或某某部位发生某某情况,将信息准确传出。 2、听到呼叫的任何人,均有责任将信息报告给与其最近的项目部管理人员、抢救小组成员,使消息迅速报告到现场负责人(项目经理)处。 3、当事人及现场人员应依据项目部制定的紧急救援预案进行自救或抢救。

41 塔吊拆除安全技术交底【C1-7-9 项目安全技术交底台账及记录】

安全技术交底编号工程名称 施工单位交底部位塔吊拆除工种指挥工、汽车吊司机、 拆装工 安全交底内容: 1、拆装人员进入施工现场必须遵守项目有关条例,戴好安全帽、系好帽带、严禁穿易滑鞋进入施工 现场。2米以上高空作业时必须系挂好安全带。 2、严禁从高处向下方抛物料、工件、高空用具要摆放好,防止坠物伤人。 3、施工人员应听从项目部管理人员指挥,严禁野蛮施工。 安装单位现场必须有安全员持有效证件现场监督,参加人员必须持证上岗作业,进入施工现场必须遵守施工现场各项安全规章制度。 4、凡从事吊装的施工人员必须是经过安全技术培训合格的专业起重工,并持证上岗。做业人员必须 身体健康,无色盲、高血压、心脏病、恐高证等疾病。 5、做业人员必须熟知安拆塔吊的结构性能和工艺规定、必须懂得起重知识,对所拆装的塔吊部件应 选择合适的吊点和吊挂部位、严禁由于吊挂不当造成部件损坏或钢丝绳断裂。 1

6、安拆过程必须有专人负责看守,安拆区域设置警戒线,禁止闲人逗留。 7、所有作业人员必须严格执行高空作业、安全用电、气割防火等有关规定。 8、检查液压泵站是否装好,油箱是否充好油,然后进行调试和试转。 9、检查顶升下横梁是否踏稳。检查各部连接部位是否按说明书规定连接,连接是否牢靠。观察塔机前后平衡后方可顶升。 10、升降时,必须检查好顶升套架滚轮与塔身标准节的间隙,并应按规定使起重臂和平衡臂处于平衡 状态,并将回转机构制动住,当回转台与塔身标准节之间的最后一处连接螺栓(销子)拆卸困难时,应将其对角方向的螺栓(销子)重新插入,再采取其它措施。不得以旋转起重臂动作来松动螺栓(销子)。 11、在降塔过程中,绝对禁止塔机作回转运动,变幅小车作变幅运动及起升卷扬机构作起升或下降动作。 12、高空作业时所有工具必须放在工具包内,不得随意乱放,工具用细绳系扎好,扣在固定物上,交 工具的一方等接工具的一方抓牢后才能放手,不得任意抛掷。 13、汽车吊作业的场地应平坦坚实,保证在工作时不沉陷,不得在倾斜的地面行驶和作业,视其土质 的情况,起重机的作业位置应离沟渠,基坑有必要的安全距离。 14、严格执行例行保养起动前应将主离合器分开,各操纵杆应放在空档位置。作业前应首先检查发动 机传动部分,作业制动部分、仪表、钢丝绳以及液压传动等部分是否正常,当确认无问题后,方 2

模板拆除施工安全技术交底.docx

工程名称×××工程 施工单位×××建筑工程公司 交底提要木工施工安全技术交底交底日期×年×月×日交底内容: 模板拆除施工安全技术交底 1.作业前检查使用的工具是否存在隐患,如手柄有无松动、断裂等,手持电动工具的漏 电保护器应试机检查,合格后方可使用,操作时应戴绝缘手套。 2.安全梯不得缺档,不得垫高。安全梯上端应绑牢,下端应有防滑措施,人字梯底脚必须拉牢。严禁两名以上作业人员在同一梯上作业。 3.拆木模板、起模板钉子、码垛作业时,不得穿胶底鞋,着装应紧身利索。 4.高处作业时,材料必须码放平稳、整齐。手用工具应放人工具袋内,不得乱扔乱放,搬手应用小绳系在身上,使用的铁钉不得含在嘴中。 5.拆除大模板必须设专人指挥,模板工与起重机驾驶员应协调配合,做到稳起、稳落、稳就位。在起重机机臂回转范围内不得有无关人员。 6.必须按拆除方案和专项技术交底要求作业,统一指挥,分工明确。必须按程序作业, 确保未拆部分处于稳定、牢固状态。应按照先支后拆、后支先拆的循序,先拆非承重模板,后 拆承重模板及支撑,在拆除用小钢模板支撑的顶板模板时,严禁将支柱全部拆除后,一次性拉拽拆除, 已经拆活动的模板,必须一次连续拆完,方可停歇,严禁留下不安全隐患。 7.严禁使用大面积拉、推的方法拆模。拆模板时,必须按专项技术交底要求先拆除卸荷装置。必须按规定程序拆除撑杆、模板和支架。严禁在模板下方用撬棍撞、撬模板。 8.上下沟槽或构筑物应走马道或安全梯,严禁搭乘吊具、攀登脚手架上下。 9.拆模板作业时,必须设警戒区,严禁下方有人进入。拆模板作业人员必须站在平稳可靠的地方,保持自身平衡,不得猛撬,以防失稳坠落。 10.拆除电梯井及大型孔洞模板时,下层必须支搭安全网等可靠的防坠落安全措施。 11.严禁使用吊车直接吊除没有撬松动的模板,吊运大型整体模板时必须拴结牢固,且吊点平衡,吊运大钢模板时必须用卡环连接,就位后必须拉接牢固方可卸除吊钩。 12.使用手锯时,锯条必须调紧适度,下班时要放松,防止再使用时突然断裂伤人。 13.使用吊装机械拆模时,必须服从信号工统一指挥,必须待吊具挂牢后方可拆支撑。模板、支撑落地放稳后方可摘钩。 审核人×××交底人×××接受交底人×××本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)。

塔吊安装与拆除安全技术交底

塔吊安装与拆除安全技术交底一、塔吊安装安全技术交底: 1、塔吊安装作业工人应具备专业队伍并取得市级有关部门核发的资格书的人员担任,并设专人指挥。 2、所有安装拆除人员做到持证上岗,按章操作,全面执行安装方案。 3、塔吊司机、指挥人员属特种作业人员,应经正式培训并取得合格证书。 4、塔吊司机不能清晰的听到信号指挥人员的笛声或手势时,应结合现场实际改用对讲机进行指挥。 5、塔吊电缆不允许拖地行走,应装设具有张紧装置的电缆卷筒,随塔吊行走卷筒自动将电缆缠绕,防止电缆与枕木摩擦或被轨道上杂物缠绕发生事故。

6、塔吊的电源线应做到保护接零和工作接零必须分开,照明及障碍灯控制开关应独立设置,因此应采用五芯电缆线,安装漏电保护器。 7、自升塔的顶升工作,必须有吊臂和平衡臂保持平衡状态的具体要求,和顶升过程中的顶升步骤及禁止回转作业的可靠措施。 8、四级以上天气不允许顶升作业。 9、安装作业人员严禁饮酒后上岗。 10、塔吊的试运转及验收,应包括技术检查,空载试验吗,额定荷载的试验三部分,并做到每月检查一次。对试运转及验收的参加人员和检测结果应有详细如实的记录,并由有关人员签字确认符合要求。 11、塔吊安装好后应报经市主管检查验收部门检查验收颁发准用证才准使用。

12、参加高处作业的人员要严格遵守高空作业的安全技术规程。 13、安装作业区域内禁止闲人逗留,拆除影响安全作业的电线。 14、对吊装用的钢丝绳套、卡环要认真检查,严格按更新标准及时更新。 15、对各种连接螺栓、销轴要认真检查,发现损坏或疲劳裂纹要及时更新。 16、液压顶升系统各部分管接头要紧固严密。 17、检查电缆、电线的绝缘是否良好,电机接线是否正确,各行程开关动作要灵敏可靠。 18、必须有完好的接地设施,接地电阻不得大于4欧姆。

08塔吊安装、拆除工程技术交底

一、塔吊安装 1、塔吊安装应按照说明书要求结合施工现场的实际情况制定详细的施工方案。 2、安装作业工人应具备专业队伍并取得市级有关部门核发的资格书的人员担任,并设专人指挥。 3、所有安装拆除人员做到持证上岗,按章操作,全面执行安装方案。 4、塔吊司机属特种作业人员,应经正式培训并取得合格证书,合格证和培训考核内容必须与司机驾驶吊车类型相称。 5、塔吊的指挥人员应经正式培训考核并取得合格证书,其指挥信号应符合国家标准《起重吊装指挥信号》的规定。 6、塔吊司机不能清晰的听到信号指挥人员的笛声和看到手势时,应结合现场实际改用旗语或对讲机进行指挥。 7、塔吊电缆不允许拖地行走,应装设具有张紧装置的电缆卷筒,随塔吊行走卷筒自动将电缆缠绕,防止电缆与枕木摩擦或被轨道上杂物缠绕发生事故。 8、施工现场架空线路与塔吊的安全距离,按照临时用电规范:“旋转臂转式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV一下的架空线边线最小距离不得小于2米”。塔吊应采取良好的重复接地和防霉接地,驾驶室内应铺高压绝缘橡皮垫。 9、塔吊的电源线应做到保护接零和工作零线必须分开,照明及障碍灯控制开关应独立设置,为此应采用五芯电缆线,安装漏电保护器。 10、自升塔的顶升工作,必须有吊臂和平衡臂保持平衡状态的具体要求,和顶升过程中的顶升步骤及禁止回转作业的可靠措施。 11、四级风以上天气不允许顶升作业。 12、安装作业人员严禁饮酒后上岗。 13、塔吊的试运转及验收,应包括技术检查,空载试验,额定荷载的试验三部分,并做到每月检查一次。 14、对试运转及验收的参加人员和检测结果应有详细如实的记录,并由有关人员签字确认符合要求。 15、塔吊基础地耐力满足设计要求。 16、塔吊安装好后应报经市主管检验部门检查验收颁发准用证才准使用。 二、塔吊拆除 1、根据工程总进度及该机的结构,制定拆除方案。 2、工作中遇到雷暴雨和四级以上强风应停止作业。 3、施工方案要有组织领导和劳动力组合内容,拆除工作应有项目经理、技术负责人、调度、安全员等人员组成领导班子,负责内外协调,安全进度,做到统一指挥,各负其责。 4、根据拆除方案,起重指挥执行拆除,按顺序核实每件的重量,找准重心,起吊构件和结构,其吊索的安全系数应不小于6。 5、司索工应认真检查吊索的断丝、磨损情况,检查卸扣有无裂纹、变形。 6、配合吊运的起重司机应严格执行安全操作规程,按方案的规定对吊机进行就位与运行,特别是当被拆塔机部件将脱开起吊时大钩操作要缓慢且司机绝对不能离开驾驶室。 7、电工应对被拆塔机的电气线路,各元器件进行认真检查,对拆下的电缆线接头要做好编号,拆除的电器设施应妥善保管。 8、拆塔机时,如需进行焊割作业,焊工在动火前必须将机上的油桶、有棉纱等易燃物消除。机上应配置二只四氯化碳灭火机备用。 9、在进行上下层交叉拆除作业时,要搭设防护棚或隔离设施;机上各高处临边作业,操作人员必须系好安全带。 10、划定警戒区,凡被拆除塔机垂直投影区,配合吊机运行范围,均规定为危险作业区,并围上安全色带(绳)禁止无关人员进入。 11、作业人员一律戴安全帽,脚着软底鞋,衣裤宜紧凑利索。 12、榔头、扳手等工具应放入工具袋,拆下的螺栓等禁止向下抛掷。工作时工具要放牢靠,以免滑落。使用扳手、等用力要适度,防止用力过猛身体失稳坠落。 13、构件在吊前,消除其上浮物。起吊时,司机用电铃示意,工作面人员相互提醒,及时退到安全位置。 14、现场一切行动听指挥,注意团结协作。严禁打闹、开玩笑,以免发生意外。 15、特种作业人员持证上岗,严禁无证指挥、无证操作。现场设专职安全员,做好现场安全监

高空拆除作业安全技术交底

1、2、3、号楼高空拆除作业安全技术交底 施工企业:保定建业№:(津建安表22)

1、按照加气混凝土保温构件规格尺寸及分部情况,此项目加气混凝土保温构件规格尺寸以600*240*70为主,首先铲除接缝处砂浆, 2、人工凿除构件与墙体、分段构件与分段构件接缝处的水泥砂浆;然后切除构连接钢筋,尽量减少构件的破损面积以免造成扬尘。 3、对拆除的分段构件用包装袋或其他包装类型包装器材进行包装,然后人工合力将构件通过窗户输送至楼内,经施工电梯运至楼下。 三、施工要求 (1)、对构件拆除作业不得野蛮操作。 (2)、垂直运输捆绑过程中应进行“先查后包”,选取合理的包装形式,防止吊运过程构件的洒落。 (3)、人工搬运构件过程中,严禁将构件从高处抛下,应采取轻拿轻放的原则。 四、安全管理 (1)、拆除过程多属高空作业,粉尘日晒较多,作业人员应佩戴安全帽、手套、安全鞋等个人防护用品。防止高处坠落,施工人员需系好安全带。拆除过程中,应选取能见度好的时间段。 (2)、拆除过程中,应有专业技术人员现场监督指导。 (3)、拆下的构件不准乱堆乱放。 七、监控措施

拆除施工作业全过程中,必须严格监控如下: (1)、坚持逐段拆除,严禁上下同时拆除。 (2)、坚持此段拆除此段搬走,严禁堆放至,架体、吊篮筐上。 (3)、坚持检查落实拆除作业全过程监督指导,实现拆除施工单位对作业安全负责和业主单位安全监控管理双控制。外人和无关人员不得进入拆区的警戒范围,在拆除范围内和可能波及的危险区域内不得有人员停留和歇息。 (4)、所有拆除人员和驻场管理人员必须落实使用安全帽、安全带、口罩、防尘眼镜、工作鞋、手套等劳动安全防护用品。 (5)、拆除子分项: ①、拆除四层、17层、混凝土装饰檐施工步骤 1、单位工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。 2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。 3、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。 4、施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危险人身安全的,必须停止作业。 5、施工作业场所所有可能坠落的物件,应一律先行撤除或加以固定。 高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;

塔式起重机司机操作安全技术交底

塔式起重机 司机操作安全技术交底济南市安培职业培训学校

塔吊司机操作安全技术交底 一、一般要求和注意事项: 1、司机上班时,应对制动器、吊钩、钢丝绳和安全装置进行检查,发现性能不正常时应在操作前排除。 2、开车前必须鸣铃报警,操作中接近人时亦给予断续铃声或报警。 3、操作应按指挥信号进行(信号人员应有专人负责)对紧急停车信号不论何人发出都应立即执行。 4、当起重机或周围确认无人时才可闭合主电源,若电源断路装置上加锁或有标牌时,应由有关人员除掉后才可闭合主电源。 5、闭合主电源前,应使所有的控制器手柄置于另位。 6、工作中突然断电时,应将所有控制器手柄扳回零位,在重新工作前,应检查起重机动作是否都正常。 7、各齿轮箱、液压箱油位应符合标准。 8、操纵各控制器时应依次逐级操作,严禁越档操作,在变换运转方向时,应将控制器转到零位,待电动机停止转动后,转向另一方向,操作时力求平稳,严禁急开急停。 9.吊钩提升接近臂杆顶部,小车行至端点应减速缓行至停止,吊钩距臂顶部不得小于1m。 10.提升重物平移时,应高出其跨越障碍0.5米以上。 有下述情况之一时,司机不应进行操作。 1.超载或物体重量不清及斜拉、斜吊等。 2.结构或零部件有影响吊机工作的缺陷或损伤,若制动器安全装置失灵,吊钩螺丝若防松装置损坏,钢丝绳损伤达到报废标准或卷扬机卷筒上的钢丝绳出现乱绳、肯绳、爬绳等现象。

3.捆绑、吊挂吊不牢或不平衡而可能滑动重物棱角处与钢口绳之间未加尺寸垫等。 4.被吊物上有人或浮置物。 5.工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物和指挥信号。 作业后起重机臂杆应转到顺风方向,并放松回转制动器、小车及平衡应移到非工作状态位置,吊钩提升到离臂杆顶端2—3m处。将每个控制开关拨至另位,依次断开各路开关,关闭操作室门窗,下机后切断电源总开关,打开高空指示灯,任何人员上吊帽吊臂、平衡臂的高空部位检查或修理时,必须系好安全带。 二、安全技术操作要点: 1、塔吊司机的信号指挥人员必须经过特种作业人员安全技术培训,考核合格发证后方准上岗操作; 2、开车前要检查电源电压(允许误差为10%),起重机金属部分有无漏电情况。轨道内无障碍物(距轨道1m范围内不得存放物件),检查限位保险装置是否齐全有效,确认一切正常方可工作。 3、作业中精力要高度集中,不准在司机室内吃东西、看书报、聊天,严禁非工作人员进入司机室。 4、司机必须听从指挥人员的信号,开车前应鸣铃示警。 5、操作必须平稳,起动与停止应缓慢进行,不得越档操作,起重臂回转应采用逐级减速不得使用包闸制动(包闸主要用于有风情况下保证准确就位)。 6、臂杆变幅应在空载下进行,变幅时严禁作吊重、回转、行走等动作,变幅后应立即调整超载限位位置。 7、指挥人员和司机必须了解吊物的实际重量,严禁超载,不得斜吊起重物和起吊埋在地下或冻住的物体,不得在运行中维修保养。 8、起吊重物越过障碍时,应先将重物起升到超过障碍物最高点

塔吊安装与拆除安全技术交底.docx

塔吊安装与拆除安全技术交底 一、塔吊安装安全技术交底: 1、塔吊安装作业工人应具备专业队伍并取得市级有关部门核发的资格书的人员担任,并设专人指挥。 2、所有安装拆除人员做到持证上岗,按章操作,全面执行安装方案。 3、塔吊司机、指挥人员属特种作业人员,应经正式培训并取得合格证书。 4、塔吊司机不能清晰的听到信号指挥人员的笛声或手势时,应结合现场实际改用对讲机进行指挥。 5、塔吊电缆不允许拖地行走,应装设具有张紧装置的电缆卷筒,随塔吊行走卷筒自动将电缆缠绕,防止电缆与枕木摩擦或被轨道上杂物缠绕发生事故。 6、塔吊的电源线应做到保护接零和工作接零必须分开,照明及障碍灯控制开关应独立设置,因此应采用五芯电缆线,安装漏电保护器。 7、自升塔的顶升工作,必须有吊臂和平衡臂保持平衡状态的具体要求,和顶升过程中的顶升步骤及禁止回转作业的可靠措施。 8、四级以上天气不允许顶升作业。 9、安装作业人员严禁饮酒后上岗。 10、塔吊的试运转及验收,应包括技术检查,空载试验吗,额定荷载的试验三部分,并做到每月检查一次。对试运转及验收的参加人员和检测结果应有详细如实的记录,并由有关人员签字确认符合要求。 11、塔吊安装好后应报经市主管检查验收部门检查验收颁发准用证才准使用。 12、参加高处作业的人员要严格遵守高空作业的安全技术规程。 13、安装作业区域内禁止闲人逗留,拆除影响安全作业的电线。 14、对吊装用的钢丝绳套、卡环要认真检查,严格按更新标准及时更新。 15、对各种连接螺栓、销轴要认真检查,发现损坏或疲劳裂纹要及时更新。 16、液压顶升系统各部分管接头要紧固严密。 17、检查电缆、电线的绝缘是否良好,电机接线是否正确,各行程开关动作要灵敏可靠。 18、必须有完好的接地设施,接地电阻不得大于4欧姆。 二、塔吊拆除安全技术交底: 1、根据工程总进度及该机构的结构,制定拆除方案。

操作塔吊安全技术交底

新工人入场班组安全教育 目录 操作塔吊安全技术交底—--------———-—-—--—-—--—---—-—-—----—-—-—-—-—----—---—-—1 钢筋工安全技术操作交底--—-----—--—--—--—-—----—-——-——---—-—-——------------—3 普通工安全技术操作规程-——-------——-----—-—--—--—---------—-—-——---—--——---—5 塔吊工安全技术操作规程—-——-—----—--—-—-—---———-—---——------—-—---——--------6 砖工、抹灰工安全技术操作规程交底-——--------------------——-————-———----7 混凝土工安全技术操作规程-------—-—-——--——---——-—--——-----——-—-—-—--—--———-9 油漆玻璃工安全技术操作规程-—----———--——--—--———-—-—-

—————-—---—-----—-——10 防水工安全技术操作规程-—---————-—--————--——--——---—---———-—--—-———-—--——--11 电工安全技术操作规程—-—-————————-----—-———--—-—-----------———-——--———----—-12 管工安全技术操作规程--——-——-—--—-—--—----—---———---—----—------—---—--——--—15 电焊工安全技术操作规程——--—---—----—--——-—-———---—-————-—-—-———---—---—---17 气焊工安全技术操作规程----—-—--——--—---------—------—--——-----—---—-----—-18 操作塔吊安全技术交底 一、作业前的检查和启动 作业前重点检查: 机械结构的外观情况,各传动机构应正常; 各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准;