为避免放样误差,将一端墙于管节安装接近完成时再进行浇筑。

(3) 用人工配合挖掘机开挖基坑,为确保基础施工有足够的工作面,基坑开挖范围为基础周边以外50~100cm,基坑两侧边坡按1:0.5~1:1进行放坡。基坑开挖过程中要始终保持基底有良好的排水状态,确保基坑干燥,不积水。为防止设计基底位置土层扰动,机械开挖接近设计标高时要预留20cm厚度,余下部分用人工进行开挖整平,防止超挖。基底超挖在规范允许范围内用砂砾层找平,严禁基坑超挖后用虚土回填。

(4) 基坑开挖至设计标高后,必须进行承载力检测,要求地基承载力不小于设计规定要求,地基承载力自检合格并经监理工程师检验签认后,方可进行下道工序施工;若地基承载力达不到设计承载力要求,经监理工程师同意批准,可采取换填、改良或基他处理措施,以达到设计基底承载力要求。

5、管基、管枕、管道围护部位施工

管基、管枕、管道围护部位施工顺序如下:

管基砂砾垫层→管基立模→浇筑管基混凝土→管枕立模(定制钢模)→管枕钢筋绑扎安装→管枕混凝土浇筑→管道围护立模(组合钢模)→管道围护混凝土浇筑。(要求:管枕混凝土开始浇筑时间必须在管基混凝土初凝或能重塑前完成)

1)管基砂砾垫层施工

铺设管基砂砾垫层必须在基底经监理工程师验收合格的基础上才能进行,设计管基砂砾垫层厚度为20cm,施工时一次性铺设,由于条件限制,所以采用人工夯实。

2)管基模板制作安装

模板安装前先用全站仪放设出基础边缘控制点,并用钢筋桩打入固定,再用红油漆在控制点(钢筋桩)上画出模板安装的标高控制线。并经监理工程师检验合格后方可进行管基模板安装。

管基模板采用1.5cm厚的竹胶模拼装而成,采用木结构支撑(松木直径10cm以上),沿涵长方向用枕木订牢,每隔50cm设置5cm*5cm方形木支撑。

模板安装应平整密实,支撑牢固,模板接缝处用弹性双面胶塞紧,防止漏浆。

3)管枕钢筋加工及安装

钢筋在工地(预制场钢筋加工棚)加工成型,运至现场绑扎。

进场的钢筋原材料必须有出厂合格证,符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-91)规定,钢筋原材料进场必须作拉弯复检试验,试验合格后方能使用。钢筋外观要求无裂纹、起皮、锈坑、死弯及油污等。

4)管道围护模板施工

管道围护模板采用3mm厚的组合钢模板,每隔50cm设立竖向枕木固定,沿涵长方向用纵向钢管锁牢,并加用斜撑钢管支护,横向采用对拉杆锁紧固定。

见下示意图

竖向肋木

钢模板

5)管基、管枕、管道围护混凝土施工

管基、管枕、管道围护混凝土分两次浇筑:先浇筑管基及管枕部位混凝土,待管节安放后且管节接缝处必须严格按施工规范进行施工,并经监理工程师检查合格后方能进行管道围护混凝土的浇筑。

设计管基、管枕、管道围护采用C20标号混凝土,当混凝土数量较大时,混凝土采用在搅拌站搅拌,用混凝土车辆运输至施工现场进行浇筑;当混凝土数量较小时,可采用在现场安装搅拌机搅拌,用料斗车装料,人工推送入模,机械捣固。

混凝土采用在现场安装搅拌机搅拌时,在现场应设置称量设备(以磅称为主),对每盘料料装在铁皮斗车内过磅,以重量法控制配合比。拌和前必须对砂、碎石料进行含水量测定,确定施工配合比,对支架、模板进行检查,并做好记录,符合要求后方可浇筑混凝土。放入拌和机内的第一盘料应增加适量的水泥、砂和水,以覆盖拌和筒内壁而不降低拌和物所需的含浆量。每一工作班正式称量前,必须对计量设备进行重新校核。

混凝土卸料采用铁皮斗车输送入模,人工振捣的方式进行。浇筑时,混凝土按一定厚度、顺序和方向分层浇注,一般振捣分层厚度不宜超过30cm。分层时间不能超过砼初凝时间,必须在下层砼初凝或能重塑前浇筑完成上层砼;在倾斜面上浇筑砼时,必须从低处开始逐层扩展升高,保持水平分层。

砼采用插入式振捣棒振捣密实,拆模后混凝土表面应无蜂窝麻面。混凝土振捣至少选派4名以上经验丰富的工人施工,采用插入式振捣器振捣,2人在前,另2人在后,以免发生漏振现象,影响混凝土内在质量。使用插入式振捣器时,移动间距不宜超过震动器作用半径的1.5倍,与侧模保持5~10㎝的距离,并严禁碰撞模板,插入下层砼5cm-10cm,每一处振捣完毕后,应边振动边徐徐提出振捣棒,遵守“快插慢提”原则。对每一振捣部位,必须振捣

至该部位混凝土密实为止,具体现象为:混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。

注意在浇筑管道围护(管侧)混凝土时,先对管基混凝土表面进行拉毛处理以保证新旧混凝土的结合。

混凝土浇筑后,必须加强防护与养生,混凝土养护采用洒水并加吸水土工织物覆盖养生,设专人养护,保证养护期内混凝土湿润。

夏季高温混凝土施工及养护措施

①混凝土尽量避开夏季中午高温时浇筑,尽量选择在气温较低时进行浇筑。

②混凝土浇筑前,先估算浇筑时间,投入充足的人员,使混凝土浇筑连续进行,不出现间断或因人员不足而拖延浇筑时间。

③夏季高温时,施工配合比设计计算时,适当增加混凝土坍落度。

④混凝土浇筑连接部位在浇筑前必须先洒水一遍,保证接触面表面湿润。

⑤混凝土浇筑完成并在初凝后立即进行洒水养护。

⑥指定专人养护,并专门配备一台抽水机进行抽水养护。

⑦夏季高温时,混凝土大致养护时间为每间隔30分钟洒水一次,高气温中午时间段为每15分钟洒水一次。

⑧清晨、傍晚或晚上气温较低时用吸水土工布进行覆盖洒水养护。

⑨夏季雨天不进行覆盖、洒水养护。

6、管节预制及安装

倒虹吸管节(预应力砼输水管)采用业主推荐厂家(离心式旋转钢模)制作的管节,用汽车运输到施工现场,人工配合吊车架设,并注意在运输和装卸过程中采取防碰撞措施,避免管壁因碰撞而出现裂纹。

使用的管节原材料必须符合质量技术指标要求和施工技术规定,其质量必须符合技术规范关于砼预制构件的规定指标,成品进场时必须附带出厂规格、出厂合格证及各项检测数据。

管节安装时必须从下游开始,使接头面向上游,每节涵管与管座紧密相贴,使管节受力均匀。并注意安放管节时座浆厚度均匀,避免管节“翘头垂尾”现象,管内接缝平顺,无阻水现象。各管节顺水流坡度成平顺直线,内壁齐平,管道内不得遗留有泥土等杂物。标有管顶或管底记号的管节,严格按标记放置。预应力砼输水管道安装必须符合《供水管道施工及验收技术规程》。

管节安装检测项目

7、管节接缝施工

(1)管道接缝采用O型橡胶圈,其性质必须符合ZBQ43001规定,在管道内接缝处填塞沥青麻絮。

(2)填塞沥青麻絮处理前,管节接缝一定要干燥清洁,不得有水及灰层,否则无法连接紧密,沥青麻絮塞入后必须进行多次塞实。

(3)沥青麻絮填塞完成后,用直径28mm的O型橡胶圈缠绕管节一圈并塞实塞紧。

(4)禁止通过加大接缝宽度来满足涵长的要求。

8、洞口竖井施工

1)模板安装

洞口(进出、口竖井)结构模板采用组合钢模板,用钢管支撑,利用基坑周壁用5~10cm 方木作为模板支撑。

2)洞口竖井钢筋加工及安装

钢筋原材料在工地加工厂(预制场钢筋加工棚)加工成型,运至现场绑扎。

钢筋的交叉点用铁丝绑扎结实,必要时,用点焊焊牢。钢筋按设计图纸进行加工安装。钢筋安装位置允许偏差必须符合设计及规范要求,钢筋在穿过圆管口处应截断。

钢筋与模板之间设置同标号砼垫块,垫块与钢筋扎紧,并互相错开,绑扎在钢筋上,以保证保护层的厚度,数量为1个/㎡,成梅花型布置。

3)洞口竖井混凝土施工

洞口竖井混凝土施工方法及要求与管座相同。但应特别注意:为使倒虹水流畅通,进出

水口竖井应有一定的水位差,必须先计算好水位差,在施工过程中可采用抬高进水口竖井顶高程或降低出水口竖井底高程两种方法。

4)倒虹吸竖井砌筑检查项目

①外观检查:

井壁平整、圆滑,抹面无麻面、裂缝。

②检测项目

倒虹吸竖井砌筑检测项目

9、闭水试验

待管节安装就位,管接缝施工完成后,必须进行涵管节及竖井的闭水实验,其检测标准为:涵身和竖井渗水率必须满足管长在24小时内每10米渗漏不超过8公斤/小时为合格。

三、质量自验和报验程序

每道工序质量由质检员检验合格后方可请监理工程师检查,当监理工程师检查合格后,再进行下一道工序的施工,设立质检员和自检小组,是为了更好的协助监理工程师的工作,因此,在工作中,质检员和自检小组必须绝对服从监理工程师的监督和管理。

1)确保工程施工质量,自检频率严格按照JTG F80/1-2004 《公路工程质量检验评定标准》规定执行。

四、施工安全措施

1、施工车辆进入施工现场应减速,避免施工现场扬尘,并注意观察,避免出现安全事故。

2、施工现场及临时工程安全保证措施

①施工现场内设置醒目的安全警示标志;防火、防洪、防风及防雷击等安全设施完备,且定期检查,如有损坏,及时修理。

②现场运输道路平整、畅通、排水设施良好;特殊、危险地段设醒目的标志,夜间设有照明设施。

3、临时电力及照明线路

①在施工现场专用中性点直接接地的电力系统中,采用TZ-S接零保护系统,电气设备的

外壳与专用保护零线连接。不得在同一供电系统中有的接地,有的接零。

②工地内架设的电力及照明线路,其悬吊高度及距工作地点的水平距离按当地电力部门的规定执行。

③工地内的电线按标准架设。不得将电线捆在无瓷瓶的钢筋、树木、脚手架上;露天设置的闸刀开关装在专用配电箱里,不得用铁丝或其它金属丝替代保险丝。

④使用高温灯具时,与易燃物的距离不得小于1m,一般电灯泡距易燃物品的距离不得小于50cm。

⑤移动式电动机具设备用橡胶电缆供电,经常注意理顺;跨越道路时,埋入地下或穿管保护。

4、吊装机械起重机作业安全操作规程

工作场地应平整结实并有排水措施,起重回转半径范围内不得有障碍物,夜间作业要设有充足的照明设备。严禁在输电线路下作业,在输电线路边侧吊装作业与输电线路最小安全距离应为:

外电线路电压:1KV以下最小距离:1.5m

外电线路电压:1-10KV 最小距离:3 m

外电线路电压:35KV 最小距离:0.01(V-50)+3 m

起重机械操作人员和信号指挥人员必须密切配合,指挥人员必须熟悉所指挥的起重机械性能和被吊物实际重量,操作人员必须严格执行指挥人员的信号指挥。

起重机械的变幅指示器,力矩限制器,行程限位开关等安全保护装置,必须齐全完善,灵敏可靠不得自行调整拆除。严禁用限位装置代替操作机构进行操作。

起重作业时,重物下不得有人员站立和通过,不论任何情况严禁起重设备吊运人员。严禁斜拉、斜吊和起吊埋设地下、凝固地面上的重物。吊挂时要平稳,吊挂位置要正确或在已标明位置上,钢筋丝绳与被吊物的夹角应大于45°。

使用的钢丝绳必须有出品厂的质量合格证,钢丝绳的规格型号必须符合该起重机械的技术要求。钢丝绳不得打环、打结、弯折和有接头。

交底人:被交底人:见证人:

倒虹吸管工程施工方案

XX工程X标段 输水干渠XX倒虹吸管工程施工方案 编制:XX 审核:XX 批准:XX XX水电建设有限责任公司 XX标段项目经理部 二零一四年十二月一日

XX倒虹吸管工程施工方案 第一章编制说明 一、编制依据 1、XXX输水干渠XXX工程施工图纸、设计文件及工程地质勘查报告。 2、现行施工规范、规程、及标准,国家现行的法律法规。 3、我公司对现场踏勘调查实际情况及调查资料。 4、施工地点的材料供应情况和交通情况。 二、编制原则 1、认真执行国家、相关行业、四川省有关质量、安全、环保的规范及规定。 2、严格执行国家、相关行业、四川省有关施工及验收规范、操作规程和质量评定标准。 3、全面满足招标文件、工程合同、设计图纸的各项要求。 第二章工程概况 一、工程简介 XXX主要是以满足XX县新县城的城市用水、农村移民安置区的生活和灌溉用水,并合理安排渠道沿线农村的生活、灌溉、乡镇企业用水及环境用水等综合利用的中型水利工程。XXX工程,起点从茶铺子隧洞出口出水池起(池水水位1465.951m),下穿两河沟至右岸龙塘沟隧洞进口倒虹吸消力池止(水池水位1464.491m)。倒虹吸管为埋地PE管,双管布置,PE管主管外径630mm,公称压力PN0.6Mpa,PE管最小埋置深度为1.0m,局部管段埋深大于3.0m。

单管管道平距长116.4m(最大水头32.9m),出水池至消力池自重流条件净落差1.46m。沿线下穿一个冲沟,为两河沟,沟宽8m,管线穿村道一处。根据地形变化特点共设置垂直向上45°的弯头4个,根据管道运行和压力条件,设置通气阀2个,排水阀2个。在弯道处共有支墩2个。 二、主要工程数量 XX倒虹吸设计长总跨116.4米,PE管设计总长274m(其中外径dn630的PE管253m,外径dn200的PE管13m,外径dn400的PE管8m;45°PE管弯头4个;dn200的排水减压阀2个;dn150的双口排气阀2个。共设支墩2个。 第三章施工准备 一、技术准备 1、图纸审阅 在充分熟悉施工图纸的基础上,项目技术负责人组织相关技术人员对图纸进行审核,对设计图纸有疑问主动与设计单位联系,求得明确答复,为编制实施性施工组织设计奠定基础,为施工正常进行做好技术准备工作。 2、施工标准及规范 对施工标准和施工规范,开工前组织技术人员认真学习,并对施工人员进行技术交底。 3、编制施工技术方案及技术交底 根据施工图纸复核结果,技术负责人组织技术人员进行施工技术方案的编制和技术交底工作,以便工程施工能顺利开展。 二、设备、物资准备 1、物资准备

施工技术交底范文

施工技术交底

洛阳市伊东渠提升改造(一期)工程 施工技术交底 编制: 审核: 批准:

河南金黄河水利工程有限公司 二〇一六年三月 分部、分项施工方法 一、土方工程 1、施工测量 根据设计单位、监理单位提供的测量基本控制点、基线和水准点的基本数据,校测其控制点和基线的精度,复合其资料和数据的准确性。根据工程的地形特点和施工区的实际情况,采用全站仪进行布控测量,按照工程设计标准及要求进行布控,控制点埋设于通视好、方便放线且不受施工影响的地方,按照工程设计标准,使用全站仪分别放出堤脚线、清基边线、土坡边线、根石边线等相关基线。 2、清基 工程开始施工之前,首先对施工范围内的原有地表包含的杂草、腐植土、砂、石等表层土壤进行清理,根据工程实际,清理范围在设计基面边线外30~50cm,清理深度约60cm。基础清理及开挖采用铲运机,对

局部铲运机达不到的地方辅以人工清除,直至验收合格为止。 3、土方(淤泥)开挖工程施工 (1)土方开挖施工要点 本工程土方主要由机械挖运,机械土方开挖采用单斗挖掘机挖装、推土机推土集料、自卸汽车运土综合机械化施工,基础采用放坡开挖,弃土挖运至建设单位指定的弃渣场堆弃,可利用料挖运至填筑区工作面。 (2)清基土方开挖施工方法 1)施工程序 2)施工方法 ①植被清除采用人工配合推土机铲推成堆,坡面采用人工配合挖掘机开挖,再挖掘机装车运至弃渣场。 ②表土清挖施工方法

表土清挖根据地形情况,分阶段分层进行。划分层次以后,挖掘机进行表土开挖,推 土机集料,挖掘机装车,自卸汽车运土到弃渣场堆放。在清挖过程中修筑截水沟,设置必要的排水设施。 ③土方采用全面开挖方式施工。施工方法:用单斗挖土机倒退挖装,推土机推土集渣,8t 自卸汽车运土;无用料(表土、不可用于回填的淤泥及淤泥质土等)运至经建设单位指定的弃渣场堆弃。弃渣按规定堆放,不污染环境。同时做好挡土、排水沟等设施,防止水土流失。土方(淤泥)开挖在表层土清理完毕后,按规划好的作业面布置基础处理,施工机械和其它设施,待基础处理完工并经监理机构验收合格后,进行基础土方挖运。考虑土方填筑量的平衡,有用料运至规划好的存土场,用于基坑回填和回填造地,减少无效弃土。部分土方开挖工作量大,且开挖深度深基础,开挖时采用多台挖掘机接力的方式进行,自卸汽车运土料时,用塑料布覆盖,防止土料撒落道路、污染环境。 (3)土方(淤泥)开挖注意事项及采取的措施 1)开挖前,对原始地形进行实测,并将开挖放样剖面图报送监理人复核,经监理人批准后进行开挖; 2)开挖采用平面作业,施工过程中注意随开挖面形成一定的坡势,以利排水,以 避免边坡稳定范围内形成积水;

倒虹管施工方案

倒虹管施工方案 一、工程概况 本工程W15-W16为过河倒虹管,位于K1+235桥西侧2米。W16为进水井,W15为出水井,钢筋混凝土现浇井。倒虹管采用两根DN315给水用聚乙烯PE100管,压力等级为1.0Mpa,热熔连接,管道长度65m,钢筋混凝土包封基础。河底倒虹管顶面填土厚1.2m,管内底标高-3.6m,其外顶标高在-3.3m。 二、编制依据 1、与工程建设有关的法律、法规和文件。 2、工程施工合同、招标投标文件和工程设计文件。 3、给排水管道施工及验收规范(GB50268-2008);市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3-2008);给水排水构筑物施工及验收规范(GBJ141-2002)。 4、南通市建筑设计研究院有限公司《经七路北延工程岩土工程勘察报告》(勘察编号:B14034)。 5、工程施工范围内的现场条件、工程地质及水文地质、气象等自然条件。 6、与工程有关的资源供应情况。 7、施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。 三、工程地质情况 3.1地基土的分布与特征 在勘探深度范围内可分为8个工程地质层,勘探深度范围内地层出表层素土及淤泥外,属第四纪长江冲积层自上而下分布如下: ①-1层素填土:灰黄色,稍湿~很湿。以粉土、粉质粘土为主,含少量植物根茎及建筑垃圾。厚度0.4~4.5m。该土层在本工程全区分布。

①-2层淤泥:灰黑色,流塑。具腐臭,含腐殖质,局部夹生活垃圾。厚度 0.5~1.5m。该土层主要分布于河沟及鱼塘底部。系压缩性极高的极低强度土层。 ②层粉质粘土夹粉土:灰黄~灰色,软塑为主。层理清晰,浅部含少量铁锰质斑痕。厚度2.63m。全区分布,摇振反应无,稍有光泽,干强度中等,韧性低~中等。 ③层粉土夹粉砂:灰色,很湿,稍~中密,具层理。含云母碎片。厚度3.91m。摇振反应中等,无光泽反应,干强度低~中等,韧性低~中等。 ④层粉砂夹粉土:饱和,中密,厚度7.95m,含云母碎片。 ⑤层粉砂:灰色,饱和,中密,厚度7.14m,夹粉土,含云母及贝壳碎片。 ⑥层粉质粘土夹粉土:软塑为主,具层理,厚度5.35m。含少量腐殖质,局部夹淤泥质粉质粘土,含少量腐殖质。摇振反应无,稍有光泽,干强度中等,韧性低~中等。 ⑦层粉土夹粉质粘土:很湿,稍密,厚度7.95m,具层理,含少量腐殖质,摇振反应中等,无关泽反应,干强度低~中等,韧性低~中等。 ⑧层粉砂-细砂夹粉土:饱和,中密,含云母碎片,厚度未揭穿。 四、倒虹管施工方案 4.1倒虹管开挖施工安全风险分析 根据设计文件,该倒虹管的埋深在-3.9m左右。同时,从设计文件上所附的地质钻探情况来看,污水管管道基础位于粉砂、粉质粘土层上。 在污水倒虹管开挖时,主要存在的风险有: 1、沟槽坡顶的坍塌、槽边土的剥落和槽边土的整体滑坡; 2、沟槽开挖导致周围地基土体的变形,对相邻的杆线、建筑物及地下管网产生影响;

倒虹管施工方案

倒虹管施工方案

泰诚.十里水街文化旅游资源开发项目 倒虹管专项施工方案 编制: 审核: 批准: 施工单位:中建六局第三建筑工程有限公司 监理单位:成都交大工程建设监理有限公司 建设单位:泰诚.十里水街文化旅游资源开发有限公司

一、工程简况 纵一路道路管道排水工程倒虹管位于W4~W5段,管材均采用HDPE实壁管。管道焊接严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》有关规定执行。管道基础为100mm厚碎石垫层, 20mm厚C20细石砼垫层,中粗砂稳管,管腔及管顶200厚中粗砂包管,顶上回填300mm厚碎石。 二、倒虹管施工方案 本工程过河倒虹管工艺流程:测量放样——砌筑围堰、抽水——井点降水——清淤、沟槽挖土——垫层、基础浇筑——HDPE实壁管安装——闭水试验——围堰拆除。 1、倒虹管施工时,应合理布置施工场地,土方淤泥的堆弃不得影响过往行人通行,同时应采取保护措施。 2、倒虹管施工前,应对施工范围内的河道地形进行校测,设置在河道两岸的管道中线控制桩及临时水准点,不应少于2个,应设在便于观测的位置,并同时采取保护措施。 3、围堰施工 ①围堰填筑前,应清除基底淤泥,石块及杂物等,当遇有透水性较强地基时,应作好防渗处理。 ②本工程围堰西侧采用碎石砖渣围堰,离管线西侧约4-5m,坝顶宽6m,高出施工期最高水位1m。东侧采用土围堰封堵涵洞。 ③坝打好后,待坝下沉稳定(约4-5天),抽除坝内河水,并清除河底淤泥,在沟槽两侧安装水泵随时将明水抽出。 ④围堰的背水面坡底与沟槽边的安全距离,应根据堰体高度和迎水面水深,沟槽深度,水下地质情况及施工时的运输,堆土、排水设施等因素确定。 ⑤定出沟槽开挖边线,然后挖除槽内土方,至设计标高,垫层铺设,砼

倒虹吸井交底

交底单位名称:道排工程项目经理部工程部第1页共 12 页 工程名称道排工程施工部位倒虹吸进、出水井设计文件W10102 交底日期2013/11/25 实施情况 技术交底内容: 一、交底范围 本交底适用于道排工程倒虹吸进、出水井施工。 二、设计情况 本倒虹吸顶管工程位于埠河两侧,里程为19+91~21+77段。倒虹吸进水井与出水井外径均为6m×7m矩形,壁厚0.5m,井深为19.0m,管道为双根直径为800mm的III级钢筋混凝土管,管道总长354m,管底纵坡坡度1.0‰。混凝土为C30,抗渗等级S6。钢筋型号分别为HPB235-6、8、10,HRB335-12、14、16、18、20。与土壤接触的混凝土保护层50mm,其他混凝土保护层30mm。 倒虹吸进水进编号北污26-2井,出水井编号北污27-1井,北污26-2井底板顶标高为-0.400m,北污27-1井底板顶标高为-0.577m。其他标高及结构尺寸详见附图1-7。 三、施工准备工作 (1)、先了解场地及临近区内的危房等特殊建筑物,地下障碍物分布情况并掌握场地的工程地质和水文地质资料,根据勘察报告,沿线底层自上而下的顺序如下: ①层耕土:黄褐色,松散,含植物根茎,厚度:0.8—4.6m。 ②层粘土:灰黄色、黄色,可塑、硬塑,含少量灰白色粘土,厚度2.8—7.2m。 ③层粘土:灰黄色、黄褐色,硬塑、坚硬,主要以灰黄色粘土为主,含少量铁锰结核。 桔黄、灰色、湿,粉质粘土为可塑~硬塑状,粉土为密实状,可见微层理及铁锰质侵染。无摇振反应,稍有光滑,干强度及韧性中等。分布普遍。 (2)、查清地下管线的位置及确定架空电线的位置高度,做好临时截、排水设施,作好施工准备,以及供水供电线路、机械设备施工线路、机械设备放置位置、运输通道等;(3)、对施工机械进场要进行安装、调试检查和试运转,确保机械正常工作,配备足够的条件。

钢管栏杆制作与安装工程施工方案

钢管栏杆制作与安装工程施工方案 1.1 概述 本工程钢管栏杆制作与安装主要为配套建筑物工程的钢管制作与安装工程;主要工程量见表1-1。 1.2 施工准备 1、材料及主要机具: ⑴不锈钢管:按设计要求选用,必须有质量证明书。 ⑵不锈钢焊条或焊丝:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。 ⑶主要机具:氩弧电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、不锈钢丝细毛刷、小锤等。 2、作业条件 ⑴熟悉图纸,做不锈钢栏杆施工工艺技术交底。 ⑵原有的铁管栏杆已拆除,护栏小方砖镶贴已经施工完毕。 ⑶施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 ⑷现场供电应符合焊接用电要求。 ⑸施工环境已能满足不锈钢栏杆施工的须要。

1.3 操作工艺 1、工艺流程 施工准备→放样→下料→焊接安装→打磨→焊缝检查→抛光。 2、主要施工方法: ⑴施工前应先进行现场放样,并精确计算出各种杆件的长度。 ⑵按照各种杆件的长度准确进行下料,其构件下料长度允许偏差为1mm。 ⑶选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度等,通过焊接工艺试验验证。 ⑷脱脂去污处理:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污。否则应选择三氯代乙烯、苯、汽油、中性洗涤剂或其它化学药品用不锈钢丝细毛刷进行刷洗,必要时可用角磨机进行打磨,磨出金属表面后再进行焊接。 ⑸焊接时应选用较细的不锈钢焊条(焊丝)和较小的焊接电流。焊接时构件之间的焊点应牢固,焊缝应饱满,焊缝金属表面的焊波应均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。 ⑹杆件焊接组装完成后,对于无明显凹痕或凸出较大焊珠的焊缝,可直接进行抛光。对于有凹凸渣滓或较大焊珠的焊缝则应用角磨机进行打磨,磨平后再进行抛光。抛光后必须使外观光洁、平顺、无明显的焊接痕迹。 1.4 质量标准 1、所有构件下料应保证准确,构件长度允许偏差为1mm。 2、构件下料前必须检查是否平直,否则必须矫直。 3、焊接时焊条或焊丝应选用适合于所焊接的材料的品种,且应有出厂合格证。 4、焊接时构件必须放置的位置准确。

倒虹吸工程施工设计方案

贵塘(S206象山至金屯、X203金屯至塘湾)公路改 建工程 开工报告 倒虹吸 承包单位:中煤建设集团有限公司 监理单位:虎门技术咨询有限公司 日期:2016年4月25日

贵塘(S206象山至金屯、X203金屯至塘 湾)公路改建工程 倒虹吸施工方案 编制: 审核: 批准: 中煤建设集团有限公司 贵塘(S206象山至金屯、X203金屯至塘湾)公路改建工程经理部 二〇一六年四月二十五日

目录 一、施工技术方案及工艺流程 (1) 1.1、工程概况 (1) 1.2、适用围 (1) 1.3、施工技术方案 (1) 二、质量保证体系 (1) 2.1质量管理体系 (3) 2.2工程质量保证措施 (4) 三、安全、文明、环保保证措施 (5) 3.1安全保证措施 (5) 3.2环境保护措施 (6) 3.3文明施工保证措施 (7) 3.4、现场施工规化管理 (7) 3.5、材料堆放要求 (7) 四、施工进度安排 (8) 五、机械、材料进场情况和计划安排 (8) 六、附件............................................................. 错误!未定义书签。

一、施工技术方案及工艺流程 1.1、工程概况 倒虹吸1-Φ0.75共计11道,合计369.14m。 本项目倒虹吸地基基底换填砂砾垫层,洞口井身、井基础采用C20混凝土,竖井砼井基采用C15混凝土。涵洞全长围每4~6m设置一道沉降缝,沉降缝贯穿整个涵身断面,缝用沥青麻絮或不透水材料填塞,沉降缝与涵洞中心线垂直,填挖交界处及基底土石交界处均设置沉降缝。 本项目倒虹吸涵顶以上及涵身两侧在不小于2倍孔径围的填土分层对称夯实,压实度要求达到96%。 1.2、适用围 本方案适用于所有倒虹吸施工。 1.3、施工技术方案 1、倒虹吸施工工艺及方法 ⑴工艺流程 倒虹吸模管采用整体型钢筋混凝土圆涵,外套管、竖井、出入口矩形槽现场浇注,明挖基础采用机械开挖,人工清理。倒虹吸施工工艺流程见图1。 ⑵工艺方法 ①基础开挖及处理 开挖前先进行精密、准确放线,并复核无误后方可施工。 基坑开挖采用机械开挖辅助人工施工,机械开挖至设计高程以上20cm 左右时,采取人工开挖、凿除,以免影响地基稳固。挖至设计标高后,清

建筑工地施工日志的填写及技术交底包括的内容

建筑工地施工日志的填写及技术交底包括的内容 施工日志 主要内容为:日期、天气、气温、工程名称、施工部位、 施工内容、应用的主要工艺;人员、材料、机械到场及运行情况;材料消耗记录、施工进展情况记录;施工是否正常;外界环境、地质变化情况;有无意外停工;有无质量问题存在;施工安全情况;监理到场及对工程认证和签字情况;有无上级或监理指令及整改情况等。记录人员要签字,主管领导定期也要阅签。 如何记好施工日志 第一、要弄懂填写施工日志的要求。 1、施工日志应按单位工程填写。 2、记录时间:从开工到 竣工验收时止。3、逐日记载不许中断。4、按时、真实、详细记录,中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日志的连续性、完整

性。施工日记应由工长记录。 第二、要清楚施工日志应记录的内容。 施工日志的内容可分为五类:基本内容、工作内容、 检验内容、检查内容、其他内容。 (一)基本内容1、日期、星期、气象、平均温度。平均 温度可记为XXC —XXC,气象按上午和下午分别记录。2、 施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。 3、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录,并记录工人的总人数。 (二)工作内容 1、当日施工内容及实际完成情况。 2、施工现场有关会议的主要内容。 3、有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。 4、建设单位、 监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。(三)检验内容1、隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分项工程、验收人员、验收结论等。2、试块 制作情况。应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数。3、 材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况,以后补上送检后的检验结果。 (四)检查内容1、质量检查情况:当日混凝土浇注及成型、钢筋安

[倒虹管施工] 倒虹管施工方法有几种

[倒虹管施工] 倒虹管施工方法有几种 以下内容为过河倒虹钢管的施工工艺,有沉管法和围堰开挖法,是在给水排水管道工程施工及验收规范中的片断。 倒虹管施工 1 一般规定 1.1 倒虹管施工前,应编制施工设计,并宜包括以下主要内容: 1.1.1 倒虹管施工平面布置图及沟槽开挖断面图; 1.1.2 导流或断流工程施工图; 1.1.3 施工机械设备数量与型号; 1.1.4 施工场地临时供电、供水、通讯等设计; 1.1.5 沟槽开挖与回填的方法; 1.1.6 管道的制作与组装方法; 1.1.7 管道运输方法与浮力计算; 1.1.8 水上运输航线的确定; 1.1.9 管基的打桩方法; 1.1.10 管道铺设方法; 1.1.11 安全保护措施。 1.2 倒虹管的施工场地布置、土石方堆弃及排泥等,不得影响航运、航道及水利灌溉。施工中,对危及堤岸和建筑物应采取保护措施。 1.3 倒虹管施工前,应对施工范围内的河道地形进行校测。设置在河道两岸的管道中线控制桩及临时水准点,每侧不应少于2个,应设在稳固地段和便于观测的位置,并采取保护

措施。 1.4 沟槽土基超挖时,应采用砂或砾石填补。 1.5 在斜坡地段的倒虹管现浇混凝土基础时,应自下而上进行浇筑,并采取防止混凝土下滑的措施。 1.6 倒虹管水平段与斜坡段交接处应采用弯头连接。钢管弯头处的加强措施应符合设计规定;排水倒虹管的混凝土弯头可现浇或预制,混凝土强度等级和抗渗标号不应低于设计规定。 1.7 倒虹管竣工后,应进行水压试验。给水倒虹管应进行冲洗消毒。 1.8 穿越通航河道的倒虹管竣工后,应按国家航运部门有关规定设置浮标或在两岸设置标志牌,标明水下管线的位置。 2 水下铺设管道 2.1 施工船舶的停靠、锚泊、作业及管道浮运、沉放等,应符合航政、航道等部门的有关规定。 2.2 采用拖运法或浮运法铺设倒虹管时,应根据河道水位情况确定施工时间,不宜在洪水季节进行。 2.3 沟槽底宽应根据管道结构的宽度、开挖方法和水底泥土流动性确定。成槽后,管道中心线距边坡下角处每侧开挖宽度应符合下式规定: B/2 ≥ D1/2 + b + 500 式中 B ——管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D1——管外径(mm); b ——管道保护层及沉管附加物等宽度(mm)。

倒虹吸施工方案概要

目录 一、工程概况 (1) 二、施工安排 (1) 1、管理人员配置 (1) 1、施工组织机构配置人员管理............................ 错误!未定义书签。 2、施工安排 (1) 3、工程进度计划 (2) 三、施工工艺和方法 (3) 1、施工工艺 (3) 2、施工工艺要点 (3) 四、回填 (6) 五、确保安全施工的措施 (7) 六、确保工程质量的措施 (9) 1、避免砼圬工表面出现蜂窝、麻面的措施 (9) 2、避免出现砼圬工缺棱掉角的措施 (10) 3、避免砼圬工出现塑性裂缝的措施 (10) 4、质量检验项目及标准 (10) 七、确保环境保护、水土保持、文明施工的措施 (12) 1、环境保护措施 (12) 2、水土保持措施 (13) 3、文明施工措施 (14) 八、确保工期的措施 (14) 九、冬季施工措施 (15) (一)混凝土工程冬季施工 (15) (二)钢筋工程冬季施工................................. 错误!未定义书签。

K76+800倒虹吸施工方案 一、工程概况 K76+800倒虹吸结构形式为1-φ1.2m,与路线交角0°,设计荷载公路-Ⅰ级,基底承载力要求不小于150kPa。倒虹吸长度40m,填土高度2.0m,采用5m管节8节,进出口形式为竖井。 倒虹吸管节及竖井基础采用C20混凝土,管道围护、管枕及竖井采用C20钢筋混凝土。 K76+800倒虹吸主要工程数量见表“主要工程数量表”。 主要工程数量表 序号部位材料单位数量 1 基础 管节基础C20砼m3 21.04 竖井基础C20砼m3 17.18 2 竖井井身 C20砼m3 52.54 R235钢筋kg 0 HRB335钢筋kg 0 3 管道围护及管枕 C20砼m3 107.28 R235钢筋kg 93.44 4 管节C50砼管节5m 8 为使该工程按时保质保量完成,特编制此施工方案。 二、施工安排 1、管理人员配置 为保证优质高效完成本工程,项目部安排精干高效管理人员负责该工程施工管理,详见“管理人员配置表”。 1、施工组织机构配置人员管理 序号姓名职责备注 1 负责协调、管理项目副经理 2 负责施工技术、安全、质量项目总工程师 3 负责施工方案制定项目副经理 4 负责施工质量、安全项目安质部长 5 负责试验工作项目试验室主任

污水倒虹管施工方案设计

污水倒虹管施工方案 一、工程概况 1、工程简介 济南市某河综合治理工程某南路污水管线接入某北路桥西侧污水倒虹吸,该倒虹吸横穿某河向北接入某路污水干管,为双排D1000mm钢筋混凝土管管道,长度为140米。采用泥水平衡微型盾构机械顶管法施工,并于两端分别设倒虹进水井和倒虹出水井,采用沉井方法施工。 2、水文及地质条件 倒虹管位置及沉井底部土质为灰褐色及黄褐色亚粘土,软塑~硬塑;韧性中等,干强度中等,稍有光泽;见铁锰质侵染,偶见姜石。 3、现场特点及施工条件 1)倒虹管沿某南路南侧于K11+041处向北横穿某河及南水北调暗涵(规划)。 2)由于倒虹井埋深较深、土质较差及地下水位较高等因素制约,泥水平衡法顶管用工作井即倒虹井采用沉井法施工。 3)本段某河现状河床位置为顶管重点及难点。 4、计划工期 本工程计划严格按照指挥部要求,及现场施工情况合理安排施工。但最迟竣工日期不能迟于河道改流日期(5月20日)。 5、质量目标 确保合格工程,争创优质工程。 二、施工准备 1、测量放线及测量点的保护 核对已布置的坐标控制点和水准控制点,并对沉井施工采用的控制点进行复核,办好交接手续。 用全站仪测量工作井和接收井的坐标,定出顶管轴线,用水准仪测量工作井和接收井顶管洞口标高,定出顶管高程。经监理复核后办理验

收手续。 设置好每一段顶管的轴线基准点,并引出施工活动区域,并设置涂红白漆的钢筋支架预以保护,避免造成顶进误差。 2、施工用水、用电及夜间施工照明 本顶管机为泥水平衡式,泥水处理系统的水源考虑采用降水井降水所抽地下水。 施工用电。主要耗电设备有主顶液压站、纠偏液压站、注浆泵、搅拌泵、刀盘电机、送水泵、排泥泵和电焊机,设备总功率100KW。施工时可从项目部设置的变压器接引,并接市政要求配置设有两极保护的配电箱。 夜间施工照明的主照明采用固定灯架的3KW探照灯一盏,并配活动灯两只,配500W碘钨灯,以覆盖工作井内和吊车施工区域。 3、顶管设备安装 井内轨道安装按照规范要求,保证高程和基准线精度。轨道下排架固定时,除与井底板相连外,顶进后背采用砼后背梁和钢轨后背桩。 送水泵和排泥泵机座与预埋件相连。 贮浆箱放置时,连接送水泵的贮浆箱应低于连接排泥泵的贮浆箱,保证稀泥浆能及时循环。 后背箱就位后应根据顶进轴线找正,并保证竖直精度。然后才能在后背箱和井壁之间打砼后背梁(加早强剂)。24小时后,后背达到承载能力时方可正式顶管。 油缸支架安装时,支腿或底板须与井内预埋件相连,并按顶进轴线找正。油缸就位后,应空载伸出,检查平行度,保证顶力合力与顶进轴线平行。 激光经纬仪测量架固定,不能与其它设备相连,必须与井单独连接,以保证其它设备因顶力反作用而位移时,不影响到测量精度。 在井底较低处,用竹筐及砂网做集水坑,保证泥浆泵正常工作。 在预留洞口打膨胀螺栓,环向均布。套上止水橡胶圈,压上钢压板,

倒虹管专项工程施工设计方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工顺序 (2) 五、施工方法 (3) 六、其它措施 (8)

一、编制依据

1.1编制依据 (1)《工程建设标准强制性条文(城市建设工程部分)》; (2)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); (3)《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008); (4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002); (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); (6)《重庆市南川区东城污水处理厂及配套干管工程土建及安装调试工程》图纸及初步设计会审专家组意见,中国市政工程中南设计研究总院有限责任公司; (7)图中坐标系采用北京坐标系。 二、工程概况 工程概况: 该工程建设内容包括污水处理厂及配套干管;服务范围:主要是收集隆化片区新城区、永隆山片区、北固片区、东胜片区及等区域内即将产生的城市污水,服务城市建成区面积约为9.23k ㎡;厂区建设规模:近期(2020年)2.0万m3/天,规划期末(2025年)达4.0万m3/天。此次范围为:厂区按近期建设规模实施,管网按远期综合考虑。

配套干管包含A线(凤咀江河截污干管,管道全长约12.58km,其中含顶管1.997km)和B线(龙岩河截污干管,管道全长约 1.3km,其中含顶管1.019km),管径为DN600~1000,总长度为13.88km,1#倒虹管:WA-101~WA-102,采用两根D480x8过河倒虹管,一用一备,2#倒虹管WA-171~WA-172,采用两根 D630x8过河倒虹管,一用一备,3#倒虹管WA-238~WA-239,采用两根D720x10过河倒虹管,一用一备。 三、施工准备 工程开工前,进行以下的测设工作:核对水准点、建立临时水准点;核对接入原有管道的高程;测设管道坡度、管道中心线、开挖沟槽边线及附属构筑物的位置;堆土堆料界限及其它临时用地范围;测量原地面标高,制作土方横断面图,并送交监理审核。 四、施工顺序 施工顺序流程图如下: 围堰施工基坑支护钢管管沟土方开挖及运输垫层基础管道安装接管、稳管井室砌筑闭水试验回填和扫尾 五、施工方法

倒虹吸管施工技术交底--三级

施工技术交底书 (三)级 单位工程名称:桥涵工程填写:年月日 分部工程名称:钢筋混凝土倒虹吸管 施工技术交底主要内容: 一、参考图纸及规范 1、《客货共线铁路桥涵施工技术指南》 2、《铁路桥涵地基及基础设计规范》 二、工程概况 表2-1 倒虹吸管概况表 三、施工工艺及施工要求

图3-1 倒虹吸管施工工艺流程 施工顺序为:施工准备→基坑开挖→水平管施工→竖井施工→附属工程施工。 3.1施工准备 施工前应探明地下和地上管线位置和产权单位,并和产权单位签订有关协议进行迁改和做好保护措施。完成“三通一平”,做好出入口排水系统和导流设施,检查主要施工机械、作业人员、原材料到位情况。对于涵位开挖后发现地基及设计不符的情况应做相应加固处理,再施工倒虹吸管。 3.2测量放线 根据设计图纸测量放样左右线路中线和倒虹吸管轴线,根据基坑开挖放坡坡度定出开挖边界。并测出入口渠底标高,若及实际不符时,应根据具体情况予以调整,但出入口水头差不得小于0.35m。 3.3基坑开挖

基坑开挖采用人工配合机械开挖,开挖时要注意预留一定的施工宽度。对于无水质基坑底面,宜按基础设计平面尺寸每边放宽不小于50cm,对于有水基坑底面放宽不小于80cm。开挖时应根据不同的土质放坡,一般按1:1放坡开挖。为了减小对原地基的扰动,机械开挖时在设计基底高程以上保留30cm~50cm厚度的土层由人工开挖检底, 合格后方能进行下一工序的施工。对于设计无基底处理措施或有处理措施但仍达不到地基承载力0.15MPa要求的,报相关单位进行变更设计处理。 3.4基坑排水 对于有水基坑,开挖过程中,在基坑四周开挖集水沟汇集坑壁及基底的渗水,并引向一个或数个比集水沟挖的更深一些的集水坑。集水坑的深度要大于抽水机吸水龙头的高度,在吸水龙头上套以竹筐围护,防止堵塞龙头。施工时应备足必要的抽水设备。 3.5基底处理 基坑开挖完成后,应清除浮土,轻锤拍打密实,要求整个基面完全平整,不应有局部开挖不够或超挖的情况,基底动力触探试验合格后施做14cm厚C20混凝土垫层。 3.6水平管施工 水平管施工方法上考虑采用分次浇筑的方法,按照先浇筑外套管底部再安装内模管,然后浇筑外套管上部的顺序施工。 的钢筋,进行第二次浇筑,浇筑顺序是从一端向另一端依次进行,单次浇筑连续完成,不留竖向施工缝,分层浇筑的工作间歇缝用聚氯乙烯油膏或(沥青+卷材)做防水处理。当水平管砼浇注达到一定强度,在施工竖井前,应对水平管两端进行凿毛处理,确保水平管和竖井联接牢固。(水平管施工流程如下图)

施工技术交底怎么写

施工技术交底怎么写?有这篇文章就够了! 一、技术交底分类 1、什么就是施工技术交底 技术交底就是建筑施工中很重要得一个技术管理得工作,就是对施工方案得完善与延续,也就是施工质量事前控制得最后一个关口。其主要目得使参与建筑施工得施工员与参建工人了解所承建得工程项目得特点、技术上得要求、施工顺序及应注意得事项. 2、施工技术交底得分类 (1)施工组织设计交底 ①重点与大型工程施工组织设计交底:由施工由企业得技术负责人把主要设计要求、施工措施以及重要事项对项目主要管理人员进行交底。其她工程施工组织设计交底由项目技术负责人进行交底。 ②专项施工方案技术交底:由项目专业技术负责人负责,根据专项施工方案对专业工长进行交底. (2)分项工程施工技术交底 由专业工长对专业施工班组(或专业分包)进行交底。“四新”技术交底:由项目技术负责人组织有关专业人员编制并交底。 (3)设计变更技术交底 设计变更技术交底:由项目技术部门根据变更要求,并结合具体施工步骤、措施及注意事项等对专业工长进行交底。 (4)测量工程专项交底 由工程技术人员对测量人员进行交底。 (5)安全技术交底 负责项目管理得技术人员应当对有关安全施工得技术要求向施工作业班组、作业人员进行交底。 二、编制要求 1、必须符合建筑工程施工规范、技术操作规程、质量验收规范工程质量评定标准等相应规定。 2、必须执行国家各项技术标准,包括计量单位与名称。 3、符合与实现设计施工图中得各项技术要求. 4、应符合与体现上一级技术领导技术交底中得意图与具体要求应符合与实施施工组织设计或施工方案得各项要求,包括技术措施与施工进度等要求. 5、对不同层次得施工人员,其技术交底深度与详细程度不同,也就就是说对不同人员其交底得内容深度与说明得方式要有针对性。 6、技术交底应力求做到:主要项目齐全,内容具体明确、符合规范,重点突出,表述准确,取值有据,必要时辅以图示.对工程施工能起到指导作用,具有针对性、指导性与可操作性。 7、技术交底中不应有“未尽事宜参照×××××(规范)执行”等类似内 容.施工技术交底由项目技术负责人组织,专业工长与/或专业技术负责人具体编写,经项目技术负责人审批后,由专业工长与/或专业技术负责人向施工班组长与全体施工作业人员交底。 8、施工技术交底应在项目施工前进行.

倒虹管施工方案03561

倒虹管工程 一、施工方法 (一)管道施工工艺流程 施工准备→测量放线→沟槽开挖及支护→整修槽底→管道基础→管节铺设及接头处理→倒虹井砌筑及粉面→管道坞膀→沟槽复土,倒虹管先作坝、抽水、清淤然后再排管。 测量放线 机械开挖

(二)、沟槽开挖 沟槽开挖前,应先进行测量定位,根据开挖宽度,沿开挖边线撒上石灰,然后分段分层挖土。开挖采用挖掘机挖土、人工整修的方法,开挖至离基底设计标高20~30cm时停止机械开挖,用人工清理至设计标高,施工时不得扰动原状土,严禁超挖,如发生超挖或扰动,可换填10-15cm天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石,并整平夯实,严禁用杂土回填。 (三)、沟槽的排水 开挖过程中应及时排水,本段沟槽在两侧开挖明沟,设置集水井,用水泵抽出,排至附近排水沟,严禁基槽泡水。 (四)、管道基础、基座施工 管沟开挖完毕,按规定对基底整平,并清除沟底杂物,如遇不良地质情况或承载力不符合设计要求应及时与业主、设计、监理单位协商,根据实际情况采用重锤夯实,换填片石或碎石等方法处理,经检查符合设计及有关规定要求后及时施工基础以封闭基坑。 钢筋混凝土管基础采用180°混凝土带状基础,钢筋混凝土管枕,基础混凝土标号为C20。混凝土基础、基座施工时采用现场立模浇筑,分三次施工,第一次先施工基础混凝土,第二次施工平基混凝土,第三次施工护管混凝土,护管混凝土要待管道安装后才施工。混凝土施工时要支模,模板采用钢模,支模时板与板之间应紧靠,两侧用钢管和木桩支撑牢固,以防止漏浆挤模,自由高度超过2米时混凝土下槽采用溜槽下落,以防止混凝土分层离析,混凝土下槽后采用插入式振捣器振实,然后用平板振捣器振捣再用人工整平抹光,浇捣后应及时做好湿养护,养护采用人工浇水。 (五)、管道安装 待平基混凝土强度达到80%以上时,并且管道边线、标高已测量好后,即可吊管安装。管道安装前应先检查管道尺寸是否符合要求,管道是否有破损,接口是否完整,如有破损应先吊放一边,另行堆放,并做标示; 管道吊装时吊车应垫平找好重心,以便于起吊平稳;安装时按设计中心线和纵向排水坡度的垂直和水平方向控制,保持管道平顺,防止出现竖向水平弯曲现象,管道的承口、插口与密封圈接触的表面应平整光滑、无划痕、无气孔。管安稳后,应用干净的卵石或混凝土垫块将管固定至设计标高,避免碰撞移位和滚动伤人。 具体操作如下:

倒虹吸管施工工艺流程图

倒虹吸管施工工艺流程图 美文欣赏 1、 走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、 人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、 春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、 好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、 漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、 疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、 经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 8、 缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 N 回填土 测量放线 基坑开挖 基坑修整 基坑检查 铺设砂垫层 现浇砼管基 安装管节 竖井、出入口施工 防水层施工 立模 管节预制 Y

施工技术交底怎么写

施工技术交底怎么写 施工技术交底怎么写 施工技术交底是施工企业极为重要的一项技术管理工作,是施工方案的延续和完善,也是工程质量预控的最后一道关口。那么施工 技术交底应该怎么写呢,一起来学习学习! 一、技术交底的作用与分类 (1)什么是施工技术交底 其目的是使参与建筑工程施工的技术人员与工人熟悉和了解所承担的工程项目的特点、设计意图、技术要求、施工工艺及应注意的 问题。 (2)技术交底的作用 使参与施工活动的每一个技术人员,明确本工程的特定施工条件、施工组织、具体技术要求和有针对性的关键技术措施,系统掌握工 程施工过程全貌和施工的关键都位。使参与工程施工操作每一个工人,通过技术交底,了解自己所要完成的分部分项工程的具体工作 内容,操作方法、施工工艺、质量标准和安全注意事项等,做到施 工操作人员任务明确,心中有数达到有序地施工,以减少各种质量 通病,提高施工质量的目的。 (3)施工技术交底的分类 施工组织设计交底:重点和大型工程施工组织设计交底由施工企业的技术负责人把主要设计要求、施工措施以及重要事项对项目主 要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底由项目技术负责 人进行交底。专项施工方案技术交底:由项目专业技术负责人负责,根据专项施工方案对专业工长进行交底。

分项工程施工技术交底:由专业工长对专业施工班组(或专业分包)进行交底。“四新”技术交底:由项目技术负责人组织有关专业 人员编制并交底。 设计变更技术交底:设计变更技术交底:由项目技术部门根据变更要求,并结合具体施工步骤、措施及注意事项等对专业工长进行 交底。 测量工程专项交底:由工程技术人员对测量人员进行交底。 安全技术交底负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行交底 二、施工技术交底的编制要求 必须符合建筑工程施工规范、技术操作规程、质量验收规范工程质量评定标准等相应规定。 必须执行国家各项技术标准,包括计量单位和名称。 符合与实现设计施工图中的各项技术要求。 应符合和体现上一级技术领导技术交底中的意图和具体要求应符合和实施施工组织设计或施工方案的各项要求,包括技术措施和施 工进度等要求. 对不同层次的施工人员,其技术交底深度与详细程度不同,也就是说对不同人员其交底的'内容深度和说明的方式要有针对性。 技术交底应力求做到:主要项目齐全,内容具体明确、符合规范,重点突出,表述准确,取值有据,必要时辅以图示。对工程施工能 起到指导作用,具有针对性、指导性和可操作性。技术交底中不应 有“未尽事宜参照×××××(规范)执行”等类似内容。施工技术 交底由项目技术负责人组织,专业工长和/或专业技术负责人具体编写,经项目技术负责人审批后,由专业工长和/或专业技术负责人向 施工班组长和全体施工作业人员交底。 施工技术交底应在项目施工前进行。

倒虹管专项施工方案

倒虹钢管施工方案 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工顺序 五、施工方法 六、其它措施 一、编制依据 1.1编制依据 (1)《工程建设标准强制性条文(城市建设工程部分)》; (2)《城市道路设计规范》(CJJ37-90); (3)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ 50-2001); (4)《道路交通标志和标线》(GB5768-1999) (5)《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96) (6)《淳安县千岛湖镇南景路道路工程可行性研究》,杭州市城市规划设计研究院; (7)《淳安县千岛湖镇南景路道路工程初步设计》及初步设计会审专家组意见,中国华西工程设计建设有限公司; (8)图中坐标系采用北京坐标系。 二、工程概况 1.2工程概况

南景路位于淳安县千岛湖镇,西起滨湖景观大道,东至南山大街,道路工程全长约2150m,路面宽度21m。经济适用房南侧(桩号AK1+540.179处)康庄工程接线(C线)与南景路同时实施,以解决宋家村的出路,该接线长约323m,路面宽度12m。设计内容包括道路工程、交通配套设施工程、排水工程、隧道工程等。 1.3 技术标准 南景路道路等级为城市次干路III级;计算行车速度30km/h;路面标准轴载BZZ-100;沥青砼路面设计年限15a;路基设计回弹模量采用25MPa;路面采用双向横坡,横坡度为1.5%;南景路道路标准横断面布臵为:4m(人行道)+13m(车行道)+4m(人行道)=21m。康庄工程接线(C线)道路标准横断面布臵为:3m(人行道)+8m(车行道)+3m(人行道)=14m。 三、施工准备 工程开工前,进行以下的测设工作:核对水准点、建立临时水准点;核对接入原有管道的高程;测设管道坡度、管道中心线、开挖沟槽边线及附属构筑物的位臵;堆土堆料界限及其它临时用地范围;测量原地面标高,制作土方横断面图,并送交监理审核。 四、施工顺序 施工顺序流程图如下: 围堰施工基坑支护钢管管沟土方开挖及运输垫层基础管道安装接管、稳管井室砌筑闭水试验回填和扫尾

倒虹吸模板工程施工技术交底

模板工程施工技术交底 1、工程概况 1.1工程概况 丈八沟渠道倒虹吸位于河南省中牟县张庄街南约1.50km,丈八沟倒虹吸进口渐变段起点桩号为总干渠SH(3)162+997.2,出口渐变段终点桩号为总干渠SH(3)163+251.2。建筑物总长254m,其中管身水平投影长80m。 1.2项目特点和施工难点 ⑴管身段顶板混凝土浇筑厚度为1.3m,荷载较大,模板的支撑系统需要进行专项设计。 ⑵进出口钢筋混凝土扭曲面,内外模均为异型模板,模板的支撑、对拉难度均较大,且不易校正。 2、编制依据 ⑴南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南(委托建管项目)潮河段第五施工标段工程施工合同(合同编号:HNJ-2010/CH/SG-005) ⑵丈八沟渠道倒虹吸施工图纸; ⑶水电水利工程模板施工规范[DL T5110-2000] 3、施工准备情况 3.1材料准备情况 ①模板和支架材料选用钢材等模板材料。 ②模板材料的质量应符合本合同指明的现行国家标准或行业标准。 ③木材的质量应达到Ⅲ等以上的材质标准。腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。 ④钢模面板厚5mm,大于规范要求规定的3mm,钢板面应尽可能光滑,不允许有凹坑、皱折或其它表面缺陷。 ⑤模板的金属支撑件(如拉杆、锚杆及其它锚固件等)材料应符合有关规定。

3.2施工场地准备 模板施工前对进行模板安装的位置由人工进行清理,避免影响模板安装。钢模板在使用前清理干净,为防止模板生锈和拆模方便,在钢模板面板涂刷脱模剂。 3.3施工放样 对设计单位提供的导线控制点及水准点进行复测,复核无误后使用,并定期校核复测。按照设计图纸采用全站仪、水准仪测放混凝土轮廓线及高程。 4、模板安装 采用定型钢模板,施工时用专用设备运至现场,由人工配合布料机上电动葫芦运至各施工点,进行现场拼装。为了提高外观质量,钢模板每次安装前进行镜面处理,选用的脱模材料为食用油 4.1管身段模板 ①底板模板 a外模 采用1200×1500mm、600×1500mm的钢模板单块拼装,墙体内外面站杆围檩采用直径为48mm的钢管,对拉筋采用直径为14mm的钢筋拉杆,对拉加固,对拉筋的位置为水平600mm一行,竖向750mm一列。 b内模 根据结构设计尺寸,底板腋角及以上做定型钢制模板,采用直径为20mm的钢筋对拉杆对拉。腋角以上500mm墙体浇筑成型,可以便于上部墙体的模板安装。 c堵头侧模板 由于管身分缝处设有双层止水,制作模板时,应确保止水的安装尺寸准确、固定牢固,因此采用净面木模板拼装,现场加工。管身分缝处的聚乙烯闭孔泡沫塑料板采用后期粘贴施工。 管身段底板混凝土浇筑模板固定细部图如下: