文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场临时性建构筑物建造标准m1

施工现场临时性建构筑物建造标准m1

施工现场临时性建构筑物建造标准m1
施工现场临时性建构筑物建造标准m1

施工现场临时性建(构)筑物建造标准(暂行)

一、基本规定

1、临时性建(构)筑物必须使用符合规定要求的装配式轻型钢结构板房或砌体墙体、压型钢板盖顶的临时房屋(外墙刷白,檐口高度不低于2.5m),装配式轻型钢结构板房应符合≤江苏省装配式轻型钢结构板房技术规程≥的要求,严禁使用预制水泥活动板房和石棉瓦屋顶。

2、施工现场临时性建(构)筑物应合理选址,避开风力较大的风口、江边、易积水的凹地及可能发生滑坡的区域。当临时性建(构)筑物濒临江边时,应根据设计验算分析;采取结构加强措施。临时性建(构)筑物不宜与深基坑紧邻,在遇到暗浜、松散填土时,应根据地基承载力要求进行地基处理或加固,并与在建(构)筑物、高压电线、压力管道、压力容器保持一定的安全和消防间距。

3、施工现场的门柱应固定牢固,门柱应为矩形,高度不低于4m。门柱正面宽度不小于0.36m。大门入口宽度不小于5m。两侧门柱上应有安全、质量口号,门头横帽上应设企业名称和承建单位名称,门扇应是封闭式。施工现场围档应封闭严密、牢固、整齐美观,外立面要平直,上边要平齐。临主要道路围档高度不低于2.5m,临一般道路围档高度不低于1.8m.。施工现场大门一侧应设置“七牌一图”。

4、工地出入口道路应采用混凝土浇筑硬化并设置车辆洗轮槽,配备冲洗设备,驶出工地的车辆须经冲洗干净后方可上路,严禁带泥上路。施工现场可采用级配石、炉碴或砂石进行路面硬化,并经常洒水,减少路面扬尘。

5、临时性建(构)筑物的设计应采用通用标准图集或委托具有相应资质的设计单位进行设计。如由生产企业或施工企业自行设计,应经专家评审论证。

6、临时性建(构)筑物标准图集应包括:设计、施工全套图纸;产品说明书;主要结构材料的质量说明书;现场安装标准;使用性能、设计荷载、材料等相关说明。

8、临时性建(构)筑物宜搭建1层,不应超过2层,承建单位应具备资质。

9、彩钢夹芯板兼作承重及围护墙体的结构体系仅适用于跨度不大于6.0m 的单层房屋,采用聚苯乙烯泡沫塑料或其他自熄性轻质材料做芯材的彩钢夹芯板不宜作为临时性建筑物的承重墙。

10、彩钢夹芯板临时性建筑物周转使用次数不得超过3次,使用时间总和不得超过5年;临时性建筑物宜采用钢框架、钢排架、门式钢架等承重结构体系。

结构体系应符合下列要求:(1)应采用几何不变体系;(2)应具有明确的计算简图和合理的传力途径;(3)应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失承载力;(4)应合理控制尺寸,避免构件局部失稳或整个构件失稳。

11、砌体围墙的结构构造应符合下列规定:(1)砌体围墙厚度不宜小于200mm,并应设置壁柱,壁柱尺寸不宜小于400X400mm,壁柱间距不应大于6.0m;(2)砌体围墙不宜采用空斗墙砌筑方式;(3)砌体围墙宜采用砖砌条形基础,基础埋深不宜小于300mm;(4)砌体围墙高度不应大于2.5m,单片围墙长度大于30m时宜设置变形缝,变形缝两侧均应设置端柱;(5)砌体围墙采用其他结构形式时,其构造应符合相应标准的规定。

12、厕所距食堂不得小于30米,门窗齐全,便坑加盖,并有冲水设施。食堂应分主食间、副食间、烧火间、操作间。操作间的灶台及周围要镶嵌白瓷砖。

13、施工现场应建立治安保卫制度,门卫要实行人员凭证件出入。

二、使用要求

1、施工单位应报请建设、监理单位对临建设施进行验收,验收合格后方可使用。

2、临时建(构)筑物在使用过程中,不应更改原设计的使用功能,严禁超载。当确需改变临时性建(构)筑物的使用功能时,必须由具有相应资质的检测机构对结构进行检测评估后确定。周转使用规定年限内的临时性建筑物重新组装前,应对主要构件做好检查维护,达到标准的构配件方可使用。

3、使用单位应制定临时性建(构)筑物防台、防汛、防雪应急预案。在台风、雷雨、暴雪来临前,使用单位应组织进行全面检查,并采取可靠的加固措施。

4、临时性建(构)筑物使用期内,使用单位应组织相关人员对临时性建筑物的使用情况进行定期检查、维护,并建立相应的使用台帐记录。应避免硬物碰撞临时性建筑物的墙板,避免火种及高温热源靠近墙板。在墙体上安装吊挂件,必须满足结构设计要求,安装时必须使用螺栓套管及垫圈。严禁私自将隔墙和围护构件拆除,改为大开间和敞开式房间。

5、对临时性建(构)筑物检查过程中发现的问题和安全隐患,应及时采取相应措施。临时性建筑物内不得安装使用震动性较大的机械设备,不得存放腐蚀性较大的化学材料。使用单位如将临时性建(构)筑物租赁给第三方使用,应落实谁租赁谁负责的要求。

6、临时性建筑物现场每100m2应配备2具灭火级别不小于3A的灭火器。临时性建筑物宿舍内严禁使用功率大于200W的照明、取暖和电加热器设备。临建设施内采用220V照明灯具时,距地面不得低于2.5米。

7、砌体围墙的使用应符合下列规定:(1)严禁在围墙体上方或紧靠围墙架设广告或宣传标牌。围墙内、外侧应设置不得堆载物品的警示标志;(2)对围墙应进行定期检查,如发现开裂、沉降、倾斜等险情,应立即采取相应加固措施;(3)施工现场堆场离围墙的安全距离不应小于1. 0m;

三、拆除要求

1、临时性建(构)筑物在建筑工程竣工后,应及时拆除,并应遵循谁建造谁拆除的原则。拆除施工前,施工单位应编制拆除施工方案,严禁擅自拆除。

3、临时性建(构)筑物凡超过安全使用期,必须采用破坏性机械拆除,严禁作业人员进行人工拆除作业。拆除高度在2m及以上的临时性建(构)筑物,应搭脚手架,严禁作业人员站在墙体、构件上作业。拆下的建筑材料和建筑垃圾应及时清理,楼面、操作平台不得集中堆放建筑材料和建筑垃圾。

6、拆除作业区域不得从事其他作业。该区域应设置围栏隔离,并应设警示标志。五级以上大风、大雾和雨雪等恶劣天气,不得进行临时性建(构)筑物的拆除作业。

8、人工拆除临时性建筑物,作业流程应按自上而下,先非承重墙、后承重墙的搭建施工逆顺序进行。对有可能危及临时性建筑物整体稳定的不安全情况,必须采取先加固、后拆除的方法。临时性构筑物的拆除作业,应自上而下,先拆除面板,后拆除搁栅,再逐层按照先拆除水平杆,后拆除立杆的顺序进行。

10、临时性建筑物的稳定支撑系统,如水平杆、剪刀撑等杆件,必须逐跨、逐榀拆除,防止整体失稳倒坍。临时性构筑物稳定支撑系统的水平支撑、斜支撑和拉攀铁丝,应与构架同步拆除,以防止构架整体失稳倒坍。周转使用的临时性建筑物,拆除中应避免对构件的损伤,构件拆卸后应立即传送至地面,分类堆放在安全区域。

初级建构筑物消防员理论知识

初级建构筑物消防员理论知识

长期实践证明,消防工作既具有广泛的社会性、经常性,又是一项综合性、技术性等很强的全方位系统工作。 我国消防工作贯彻预防为主,防消结合方针。 燃烧是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。 燃烧中的氧化剂主要是氧,空气中氧的含量大约 21% 。 爆炸极限是评定可燃气体、蒸气或粉尘爆炸危险的主要依据。下列说法正确的是爆炸下限愈低,爆炸极限范围愈宽,发生爆炸的危险性就越大。。 粉尘爆炸具有多种危害,关于它的危害性,下列说法不正确的是离起火点越近,破坏性。 下列燃烧产物中, CO 是不完全燃烧产物。 按燃烧物的特性分,普通固体可燃物燃烧引起的火灾属于 A 类火灾。 按燃烧物的特性分,可燃气体燃烧引起的火灾属于 C类火灾。 按燃烧物的特性分,可燃金属燃烧引起的火灾属于 D类火灾。 指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾属于特别重大火灾。 造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000元以下直接财产损失的火灾属于较大火灾。 利用破坏燃烧爆炸的基础原理,用阻燃剂对可燃材料进行阻燃处理,以提高耐火极限,这样的方法称之为控制可燃物。 利用不使新的燃烧条件形成的原理,在建筑之间留足防火间距、筑防火墙等。这样的防火方法称之为阻止火势蔓延。 氢气的爆炸极限范围是 4.1% ~74.2% 。 一氧化碳的爆炸极限范围是 12.5% ~74% 。 易燃固体在储存、运输、装卸过程中,应注意轻拿轻放,避免出现摩擦、撞击等,是因为它具有燃点低,易点燃A 的危险特性。 下列物质中,属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有液氨。 易燃固体按燃点的高低,易燃性的大小,可分为叁级。下列菜油不属于危险物品。 易燃、可燃气体的火灾危险性分类分为甲、乙两类。液态水具有压缩性和膨胀性,通常状况下,二者的特性为压缩性小,膨胀性小。 根据水的性质,水的灭火作用有多种。其中,水的比热容大,汽化热高,有较好的导热性的性质,而具有的灭火作用是冷却作用。 密集水流有下列那种水枪产生直流水枪。 电荷有规则的定向运动称为电流。凡方向不随时间变化的电流称为直流电流。 电荷有规则的定向运动称为电流。凡大小和方向都不随时间变化的电流称为稳恒电流。 电路中某点相对于参考点的电压称为该点的电位,用V

《构筑物工程工程量计算规范》(GB50860-2013)福建省实施细则

附件2: 《构筑物工程工程量计算规范》(GB50860-2013)福建省实施细则

目次 总说明 (1) 附录A 混凝土构筑物工程 (2) A.1 池类 (2) A.2 贮仓(库)类 (3) A.3 水塔 (4) A.4 机械通风冷却塔 (5) A.5 双曲线自然通风冷却塔 (6) A.6 烟囱 (7) A.7 烟道 (8) A.9 沟道(槽) (9) A.11 输送栈桥 (10) A.12 井类 (11) A.13 电梯井 (11) A.14 相关问题及说明 (12) 附录B 砌体构筑物工程 (13) B.1 烟囱 (13) B.2 烟道 (14) B.3 沟道(槽) (14) B.4 井、池 (15) B.5 井、沟盖板 (15) B.6 相关问题及说明 (15) 附录C 措施项目 (16) C.1 脚手架工程 (16) C.2 现浇混凝土构筑物模板 (16) C.3 垂直运输 (17) C.4 大型机械设备进出场及安拆 (17) C.5 施工排水、降水 (18) C.6 总价措施项目 (18) C.7 超高施工加压水泵费 (19) C.8 二次搬运 (19) 附录D 其他项目 (21) D.1其他项目 (21)

总说明 一、为了适应我省建筑业发展需要,进一步规范和统一我省构筑物工程工程量计算规则与工程量清单编制方法,根据《构筑物工程工程量计算规范》(GB50860-2013)(以下简称《构筑物计量规范》)和《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017),制定《构筑物工程工程量计算规范》(GB50860-2013)福建省实施细则(以下简称《构筑物实施细则》)。 二、《构筑物实施细则》适用于我省构筑物工程工程量清单计价。 三、根据福建省实际情况,《构筑物实施细则》重新制定了附录内容,其他未作规定的,均按《构筑物计量规范》执行;《构筑物实施细则》与《构筑物计量规范》不一致之处,按《构筑物实施细则》执行。 四、《构筑物实施细则》附录中的工程量清单项目,增加的工程量清单项目编码为新增编码,与《构筑物计量规范》不重复;不编列的工程量清单,《构筑物计量规范》的项目编码予以保留,实际需要时可直接套用。 五、《构筑物计量规范》附录中,混凝土及钢筋混凝土项目包含模板工程的,其工作内容中的模板工程内容,予以删除,模板工程应按照附录C.2现浇混凝土构筑物模板单独列项。 六、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单应按照《构筑物实施细则》和《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)执行,不再编列规费和税金项目清单。 七、编制工程量清单时,遇缺项项目的,按照我省现行其他专业的实施细则规定进行编码列项,仍然不足的,自行补充。

建构筑物消防员试卷及答案

初级建(构)筑物消防员理论考试试卷 单项选择题( 100 题,每题0.5 分,共50 分。每题只有一个选项符合要求) 1、造成 3 人以上10 人以下死亡,或者10 人以上50 人以下重伤,或者1000 万元以上5000 万元以下直接财产损失的火灾属于 __ 。 (A) 特别重大火灾(B) 重大火灾(C) 较大火灾(D) 一般火灾 2、 __ 火灾是指液体或可熔化的固体物质火灾。 (A) A 类(B)B 类(C)C 类(D)D 类 3、下列物质中, _ 火灾属于 C 类火灾。 (A) 火柴仓库(B) 钾金属(c) 煤气(D) 汽油 4、按可燃物的类型和燃烧特性不同,下列物质发生火灾属于D 类火灾的是__ 。 (A) 甲苯(B) 环氧乙烷(C) 绸布(D) 铝粉 5、下列物质中, _ 燃烧所引发的火灾属B 类火灾。 (A) 木材(B) 沥青(C) 钠(D) 煤气 6、长期实践证明,消防工作既具有广泛的社会性、 ___ ,又是一项综合性、技术性等很强的全方位系统工作。 (A) 偶然性(B) 突发性(C) 必然性(D) 经常性 7、燃烧应具备 _ 、放热和发光三个特征。 (A) 化学反应(B) 物理反应(C) 光电反应(D) 分解反应 8、燃烧过程中的氧化剂主要是氧。空气中氧的含量大约为 ___ 。 (A) 14% (B) 21% (C) 78% (D) 87% 9、凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为 ___ 。 (A) 助燃物(B) 可燃物(C) 燃烧产物(D) 氧化物 10、是评定液体火灾危险性大小的重要参数。 (A) 燃点(B) 自燃点(C) 闪点(D) 凝固点 11、生产和储存火灾危险性为乙类的液体,其闪点 ___ 。 (A) ≥28℃< 60℃ (B) <28 ℃ (C) ≥60℃ (D) ≤60℃

建(构)筑物安全生产管理制度

建(构)筑物安全生产 管理制度 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

建(构)筑物安全生产管理制度 1.目的 加强工业建筑物、构筑物的维护保养,防止损坏和发生事故,保证安全生产。 2.适用范围 适用于本公司生产过程中所有工业建筑物、构筑物的检修管理。 3.职责 全厂范围内的建筑物、构筑物的管理部门是设备部,安全、生产等部门应协助管理。 车间负责本车间建筑物、构筑物维护保养管理。 4.工作流程 建筑物和构筑物是固定资产的重要组成部分,为各类土木建筑设施的总称。 建筑物是指生产车间、辅助车间、办公等生产用房屋,包括砖墙、楼板、房梁、屋面、防水层、落水管、防腐层、玻璃门窗及建筑装饰等。 构筑物是指与生产设备配套用的各种土建设施,包括排气、排毒烟囱、排水沟、设备的混凝土框架(如栈桥、塔架、管架等)、围墙、厂区道路、水准点、座标点及地下混凝土管网等。 设备基础是指用以放置或支承机械、动力设备的基础。 车间零星基建项目的施工应执行《施工管理》规定,履行申请审批手续。 需要动土施工时,应遵守《检修作业安全规程》中的《动土安全作业规程》,办理动土作业安全证。隐蔽工程完成后要有验收记录。 建(构)筑物管理和维护 建(构)筑物由所在车间负责管理和维护,公共设施如设备的混凝土框架、排水沟、围墙、厂区道路等由所在地段的车间负责管理和维护。 建立建、构筑物的基础资料: a.车间应建立建筑物、构筑物台帐、档案(包括结构类型、建造年份、技术参数、防火等级、生产性质、防腐要求及投资总额等)。

b.建立反映全厂(矿)地形、地貌及地表竖向标高的全厂地形图和平面布置图〔反映全厂建(构)筑物及堆场位置、道路及专用线、绿地、围墙等布置〕。 c.全厂上、下水布置图。 d.建立和收集本企业历年来土地征用、租用批准手续、文件等资料。 车间对建(构)筑物的主要受力构件应定期观测,随时掌握重要厂房沉降规律。 对建(构)筑物使用过程中发生的表面破损及缺陷车间要及时采取措施进行修缮,以保证其使用性能。对使用年久及其他原因产生的险房、危房和不安全部位要及时拆除或采取有效措施加以消除。 对有易燃易爆生产装置的建(构)筑物,要根据防火间距、耐火等级的要求和现场情况,考虑在易燃、易爆装置附近设立防火墙、防爆墙及防火、防爆措施等。 搞好建(构)筑物的采光、通风和卫生工作,以保证其干燥、清洁。坚决避免振动过大的设备安装在高层楼面上,影响建(构)筑物的安全。 要对工业管道架设进行综合管理,对工业管道的排列、埋深、保温(冷)、防腐、架设方式应全面考虑,不可将动力管线架设在有腐蚀性的化工介质和易燃、易爆工艺管线附近。 所有工业建筑物、构筑物都应保持原设计要求,严禁增加额外负荷以及损坏、开孔等。 超长、超重的生产装置、动力设备吊装就位时,不得任意借助或破坏建(构)筑物的梁、柱、楼板、墙面等承重构件。 凡因特殊情况需要开孔、扩孔、拆除及修改原设计,必须提出申请,做出具体施工方案,经生产办审核、主管经理批准方可进行。 车间要严格控制工艺操作和检修质量,杜绝化工介质侵蚀、破坏楼板、地面及建(构)筑物基础。 凡有防腐层的地面、基础、酸沟、墙壁等、严禁乱打孔、敲击或与高温物及火焰接触,以免防腐层受到破坏。

构筑物细则标准版

给排水构筑物工程监理实施细则 1工程概况 2监理工作流程 3监理准备 3.1一般规定 3.1.1要求施工单位根据设计图纸,对施工现场的各类地下管线障碍物的位置、种类、使用情况,以及覆土厚度、土质情况、地下水位等条件作详细的调查了解,扫清障碍,为工程顺利施工做好准备。并根据调查材料填写《工程范围地下管线情况调查表》报项目监理部。 3.1.2施工单位开工前应编制施工组织设计,关键分项、分部工程分别编制专项施工方案,经施工单位总工审批签认并盖公章,填写“施工组织设计(方案)报审表”,报项目监理部审批,项目监理部按照程序对其进行审核并签认。 3.1.3施工组织设计应包括保证工程质量、安全、工期,保护环境、降低成本的措施,并应根据施工特点采取防止地表水流进基坑和地下水排水中断的措施必要时应对构筑物采取抗浮措施。 3.1.4要求施工单位按照施工组织设计组建施工项目部,将组织机构、各岗位人员资质及特殊岗位人员上岗证报项目监理部审核确认,监理部对其质量管理体系和安全管理体系及有关制度进行审查,并做好记录。 3.1.5 审查施工单位试验室,做好详细的试验室审查记录。

3.1.6熟悉设计图纸、相关文件和有关的规范和标准,参加设计交底会。 3.1.7监理工程师应仔细勘察施工现场,审核并签认施工单位的定线测量成果。 3.1.8开工前审查施工单位的以下准备工作,审签开工报审资料。 1复核地下隐蔽设施的位置和标高,并在图纸上注明,以备施工交底; 2对外露的检查井、消防栓、人防通气孔等应在图纸上注明,以备核对,避免埋设或堵塞; 3注意先期施工的地下管线沟槽的回填土密实度,施工人员和监理工程师共同检查验收合格后,方可进行本工程的施工; 4施工前应逐级进行技术交底,主要工序和关键部位的施工技术要求、地下隐蔽工程的位置和标高应交底至操作人员,各种施工交底均应记录备查。 3.1.9给排水构筑物工程分项、分部、单位工程划分依照《给排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008要求。 3.2原材料、半成品质量控制 3.2.1工程所用主要原材料、半成品、构配件、设备等产品,进入施工现场是时必须进行进场验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等,验收合格后方可使用。 3.2.2运入现场的砂、石、白灰等原材料、现场取样,监理人员见证,

初级建构筑物消防员理论考试习题集(附答案).

第一章消防工作概述 一、判断题 1、火是以释放热量并伴有烟或火焰或两者兼有为特征的燃烧现象。() 2、火灾是失去控制的燃烧所造成的灾害。() 3、国家标准GB/T 4968-2008《火灾分类》中根据可燃物的类型和燃烧特性,将火灾定义为A类、B类、 C类、D类、E类、F类六种不同的类型。() 4、按火灾损失严重程度把火灾划分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。() 5、重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾。() 6、较大火灾是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上一亿 元以下直接财产损失的火灾。() 7、一般火灾是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。() 8、 A类火灾是指普通固体可燃物燃烧引起的火灾。() 9、 B类火灾是指液体或者可熔化的固体物质火灾。() 10、乙烷引起的火灾属于B类火灾。() 11、E类火灾是指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。() 12、煤油引起的火灾属于C类火灾。() 13、石蜡引起的火灾属于属于B类火灾。() 14、防火和灭火是一个问题的两个方面,“消”为防创造条件,“防”为消提供补充。() 15、消防工作具有广泛的社会性,它涉及到社会的各个领域、各个行业、千家万户。() 16、消防工作由国务院领导,由地方各级公安部门负责。() 17、消防安全是公共安全的重要组成部分,做好消防工作,维护公共安全,是政府及政府有关部门履行社会 管理和公共服务职能,提高公共消防安全水平的重要内容。() 18、单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。() 19、“防消结合”,就是要求把同火灾作斗争的两个基本手段——防火和灭火有机地结合起来,做到相辅相成、 互相促进。() 20、消防工作的原则是政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与。() 参考答案 (一)判断题 1.√ 2.× 3.√ 4.√ 5.× 6.× 7.√ 8.× 9.√ 10.× 11.× 12.× 13.√ 14.× 15.√ 16.× 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 二、选择题(四选一) 1、造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾属于。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾(C)较大火灾 (D) 一般火灾 2、造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上一亿元以下直接财产 损失的火灾属于。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾(C)较大火灾 (D) 一般火灾 3、造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产 损失的火灾属于。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾(C)较大火灾 (D) 一般火灾 4、造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾属于_________。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾(C)较大火灾 (D) 一般火灾 5、火灾是指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。

厂区建筑物管理制度

厂区建筑物、构筑物、设备基础 管理制度 一、目的 为加强厂区工业建筑物、构筑物、设备基础的维修保养,防止损坏和发生事故,保证安全生产,特制定本制度。 二、适用范围 本规定适用于二道江发电公司厂区工业建筑物、构筑物、设备基础。 三、名词解释 建筑物和构筑物是企业固定资产的重要组成部分,为各类土木建筑设施的总称。建筑物是指生产车间、辅助车间、储运部门、办公等生产用房屋,包括砖墙、楼板、房梁、屋面、防水层、落水管、防腐层、玻璃门窗及建筑装饰等。构筑物是指与生产设备配套用的各种土建设施,包括贮灰场、烟囱、烟道、排水沟、设备的混凝土框架(如栈桥、塔架、管架等)、围墙、厂区道路、界石、水准点、座标点及地下混凝土、砖石沟道及管网等。设备基础是指用以放置或支承机械、动力设备的基础。

四、管理内容 4.1、设备部土建维护专业应建立(构)筑物的使用、维护、保养制度和零星基建项目的申请审批制度以及厂区动土、破土、用地管理制度。必须明确建(构)筑物管理的分工和岗位职责,特别是公共设施的管理,如管廊、外管道采用送货制或供货制应明确,方式不限,但应分工明确,便于检查监督。 4.2、设备部要结合房屋普查建立必要的基础资料 (1)建立全厂(公司)建筑物、构筑物台帐、档案和履历卡(包括结构类型、建造年份、技术参数、防火等级、生产性质、防腐要求及投资总额等)。 (2)建立反映全厂(公司)地形、地貌及地表竖向标高的全厂地形图和平面布置图〔反映全厂(公司)建(构)筑物及堆场位置、道路及铁路专用线、绿地、围墙等布置〕。(3)建立全厂(公司)地下、地上暖气及上、下水布置图。(4)要结合《土地管理法》的贯彻,建立和收集公司历年来土地征用批准手续、文件及相应的拨地图。

阀门、施工动土作业、工业建筑物、构筑物、设备基础管理考核和奖励细则

阀门、施工动土作业、工业建筑物、构筑物、设备基 础管理考核和奖励细则 第一条、阀门管理考核和奖励 (一)使用车间依据工艺设计要求和有关规范,提前四十天提出阀门需求计划,特殊阀门使用部门出具《技术联系单》详细填写阀门工况环境、工作温度、工艺条件和要求,交至机械动力处。使用车间未提前四十天提出阀门需求计划,或特殊阀门未出具《技术联系单》(含工况环境、工作温度、工艺条件和要求)的,扣罚责任人200元/次。 (二)采购回来的阀门,在入库前的阀门应进行外观检查,经检验合格后办理入库手续。采购回来的阀门未外观检查,就办理入库的,扣罚物流中心和相关责任人200元/次。 (三)各车间的阀门须按要求进行日常维护,各车间需建立阀门使用登记台帐。阀门未按要求进行日常维护的,一旦查出扣罚责任人200元/次;车间阀门使用登记台帐未及时更新的扣罚责任人200元/次。 (四)在质保期内的阀门出现质量问题时,使用车间应填写质量问题反馈单向机械动力处提交质量反馈。在质保期内的阀门出现质量问题时,使用车间未进行质量反馈的,一旦发现扣罚使用车间100元/台。

(五)严格执行公司及生产装置的阀门管理制度。未按照公司及生产装置的阀门管理制度进行管理的,视其轻重扣罚100-1000元/不符合项,造成事故、事件的另行从重处理。 第二条、施工动土作业管理考核和奖励 严格执行施工动土作业管理规定。未能严格执行施工动土作业管理规定的,扣罚责任部门100-500元/次。 第三条、工业建筑物及构筑物、设备基础管理考核和奖励 (一)工业建筑物、构筑物和设备基础要保持原设计要求,严禁增加额外负荷(如栓挂吊装工具、起重锚点和支撑防振等)和随意开孔、拆除,凡因特殊情况需要开孔、扩孔、拆除、修改原设计,必须经过项目管理处牵头协同有关单位拿出方案,经公司总工程师审核后,方可进行。未经项目管理部门牵头协同主管部门拿出方案及未经分厂主管总工审核就随意开孔、拆除、修改原设计的,扣罚责任部门200-500元/次。 (二)所管辖厂内路面上不准堆放或排放有侵蚀性的物料或污水,不准随意破坏道路,如有特殊情况,需经项目管理处批准后方可进行,并由损坏单位负责及时修复。凡发现在厂内路面上堆放或排放有侵蚀性的物料或污水的考核责任单位5000元/次;未经项目管理处批准,破坏道路施

最新建构筑物消防员理论基础知识点汇总

建构筑物消防员理论基础知识点汇总 火灾的分类:(1)按可燃物类型A固体火灾,B液体或固态可溶(石蜡,沥青),C气体火灾,D金属火灾,E带电火灾,F烹饪器具内火灾 (2)按损失程度①特别重大火灾30人以上死亡或100人以上重伤或 一亿元以上直接财产损失②重大火灾10人以上30人以下或50人以上100 人以下重伤或五千万元以上一亿元以下直接财产损失?③较大火灾3人以上 10人以下死亡或10人以上50人以下重伤或1000万以上5000万以下直接财 产损失④一般火灾3人以下死亡或10人以下重伤或者1000万以下直接财 产损失 消防工作的特点:社会性、行政性、经常性、技术性 消防工作方针:预防为主,防消结合 消防工作的原则:政府统一领导,部门依法监管,单位全面负责,公民积极参与。 燃烧的条件:(必要)可燃物,助燃物,引火源(充分条件)一定的可燃物浓度,一定的氧气含量,一定的点火能量,相互作用 闪点的含义:液体表面能产生闪燃的最低温度,闪点越低危险越大。根据闪电将可燃液体分为甲类(闪点<28°C的液体)乙类(闪点≥28°C,<60°C的液体)丙类 (闪电≥60°C的液体) 爆炸的分类:(按性质)物理爆炸、化学爆炸、核爆炸 固体物质的燃烧特点:1、表面燃烧2、阴燃3、分解燃烧4、蒸发燃烧 液体物质的燃烧特点:1、蒸发燃烧2、动力燃烧3、沸溢燃烧4、喷溅燃烧 气体物质的燃烧特点:1、扩散燃烧2、预混燃烧 烟气的危害性:毒害性、减光性、恐怖性 火焰的组成:焰心、内焰、外焰 燃烧产物对火灾扑救的有利方面: 1、在一定条件下可以阻止燃烧进行, 2、为火情侦查和寻找火源点提供参考依据 不利方面: 1、妨碍灭火和被困人员行动, 2、有引起人员中毒和窒息的危险, 3、高温会使人员烫伤 4、成为火势蔓延的因素

建构筑物安全管理制度-最新范文

建构筑物安全管理制度 第一章总则 第一条建构筑物是企业从事生产和生活的重要物质保证,为了有效地保护建构筑的完整,结合本厂实际,制定本安全管理制度。 第二条管理部门:全厂建构筑物的管理部门是规划处。 第三条管理部门职责:规划处负责全厂生产区和生活区建构筑物的安全管理,监督和监控建构筑物在使用过程的安全性。对有安全隐患的建构筑物应即时提出整改方案,并监督整改方案的完成和实施,确保建构筑物的整体安全。 第二章安全管理的措施 第四条建筑物、构筑物、护坡应加强保护,严禁超荷载使用,严禁随意破坏。未批准,不得改变原结构,不得随意在楼板、屋面、墙上开孔打洞。 第五条因特殊原因,需对建构筑物进行改变结构处理,必须提出改变结构申请书,经规划处论证审核,作出允许变更申请后,方可改变。

第六条规划处对全厂主要建构筑物、重要护坡、山岩及河床点,设置检查标志点,用于检查、观测有无沉降、裂缝、倾斜、腐蚀等异常现象,并定期一月检查一次。 第七条每年的5月至9月防汛期间,对重要的护坡、堡坎、山岩、河流、排水沟、排洪沟、消防通道等设置专人安全巡视巡查,发现问题立即整改。 第八条规划处负责对全厂建筑物、构筑物的结构管理和技术管理。对建构筑物在施工和使用过程中的安全负全责,随时监督、督控和检查。 第九条根据国家对建构筑物的管理规定和使用规定,遵照国家建设规范,对改变建构筑物结构,改变使用要求,或有承重变化的要求,规划处有审核签定权,并对安全负全责。 第十条每半年规划处组织对有安全隐患的或危险建构物进行检查、监控,并提出整改方案和措施。 第十一条对全厂建构筑物应建立完善的技术档案制度,并设置专人进行科学管理。

2015版三级建筑三级市政及具体标准和执行细则资料

一、总则 为规范建筑市场秩序,加强建筑活动监管,保证建设工程质量安全,促进建筑业科学发展,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规,制定本资质标准。 一、资质分类 建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列。其中施工总承包序列设有12 个类别,一般分为4 个等级(特级、一级、二级、三级);专业承包序列设有36 个类别,一般分为3 个等级(一级、二级、三级);施工劳务序列不分类别和等级。本标准包括建筑业企业资质各个序列、类别和等级的资质标准。 二、基本条件 具有法人资格的企业申请建筑业企业资质应具备下列基本条件:(一)具有满足本标准要求的资产; (二)具有满足本标准要求的注册建造师及其他 注册人员、工程技术人员、施工现场管理人员和技术工人;(三)具有满足本标准要求的工程业绩; (四)具有必要的技术装备。

三、业务范围 (一)施工总承包工程应由取得相应施工总承包资质的企业承担。取得施工总承包资质的企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工,也可以将专业工程依法进行分包。对设有资质的专业工程进行分包时,应分包给具有相应专业承包资质的企业。施工总承包企业将劳务作业分包时,应分包给具有施工劳务资质的企业。 (二)设有专业承包资质的专业工程单独发包时,应由取得相应专业承包资质的企业承担。取得专业承包资质的企业可以承接具有施工总承包资质的企业依法分包的专业工程或建设单位依法发包的专业工程。取得专业承包资质的企业应对所承接的专业工程全部自行组织施工,劳务作业可以分包,但应分包给具有施工劳务资质的企业。 (三)取得施工劳务资质的企业可以承接具有施工总承包资质或专业承包资质的企业分包的劳务作业。 (四)取得施工总承包资质的企业,可以从事资质证书许可范围内的相应工程总承包、工程项目管理等业务。 四、有关说明 (一)本标准“注册建造师或其他注册人员”是指取得相应的注册证书并在申请资质企业注册的人员;“持有岗位证书的施工现场

中级建构筑物消防员理论考试习题

建(构)筑物消防员 理论知识考试习题集(基础知识、中级技能) 中国消防协会编印 二○一一年五月

编写说明 理论知识考试是职业技能鉴定两大鉴定考核方式之一。为了便于理论知识考试采用标准化考试方式,目前采用两种客观题型,即判断题和选择题。判断题的题干一般采用述句,标准答案用“X”、“√”表示,评分标准为每题0.5分;选择题,一般采用。“四选一”题型,即一道试题有四个备选答案,其中只有一个是正确答案。其他三个选项中,至少有一个选项对正确选项有强烈的干扰性,评分标准为每题0.5分。在中级技能鉴定的理论知识考试中基础知识占30%,中级技能相关知识占70%。 建(构)筑物消防员的职业技能鉴定理论知识考试卷是在《建(构)筑物消防员国家职业标准》所规定的框架,依照消防行业特有工种职业技能鉴定题库组建的模式与试卷试题形成的规则产生的。中国消防协会在消防行业特有工种职业培训与技能鉴定系列统编教材之二《建(构)筑物消防员(中级技能)》试用的同时配套编印这本《理论知识考试(基础知识、中级技能)习题集》,目的是为了对参加职业技能鉴定的考生提供一个更为统一、更为翔实的指导。 本习题集由《建(构)筑物消防员(中级技能)》教材编写组负责编写,鉴于目前建(构)筑物消防员鉴定的国家题库仍处于开发阶段,试题的数量还有待继续补充和完善,因此本手册中各部分考核容仅具一定的参考意义。 本手册的编写也还有许多不足之处,恳请各使用单位和个人提出宝贵意见和建议,不胜感。 编写组 二0一一年五月

目录 第一篇基础知识 (4) 第一章消防工作概述 (4) 第二章燃烧基础知识 (5) 第三章危险化学品基础知识 (9) 第四章消防水力学基础知识 (11) 第五章电气消防基础知识 (13) 第六章建筑消防基础知识 (14) 第七章建筑消防设施基础知识 (17) 第八章消防安全检查基础知识 (21) 第九章初起火灾处置基础知识 (22) 第十章相关法律、法规知识 (25) 第十一章职业道德 (28) 第二篇中级技能 (30) 第一章防火安全检查 (30) 第二章消防控制室监控 (42) 第三章建筑消防设施操作与维护 (57)

建(构)筑物管理制度

浙江新赛科药业EHS 管理体系安全管理制度 1 目的 为加强工业建筑物、构筑物的维修保养,防止损坏和发生事故,保证安全生产,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司所用的建筑物、构筑物的安全管理。 3 定义 33.1建筑物是指生产车间、辅助车间、储运部门、办公等生产用房屋,包括砖墙、楼板、房梁、屋面、防水层、落水管、防腐层、玻璃门窗及建筑装饰等。 3.2构筑物是指与生产设备配套用的各种土建设施,包括排气烟囱、排水沟、设备的混凝土框架(如栈桥、塔架、管架等)、围墙、厂区道路、界石、水准点及地下混凝土管网等。 4 具体规定 4.1全厂范围内的建筑物、构筑物的管理部门是工程设备部,安全、生产等部门应协助管理。 4.2工程设备部负责全厂生产区和生活区建构筑物的安全管理,监督和监控建构筑物在使用过程的安全性。对有安全隐患的建构筑物应立即提出整改方案,并监督整改方案的完成和实施,确保建构筑物的整体安全。 4.3工程设备部应建立全公司建筑物、构筑物档案,并设置专人进行科学管理。 4.4新建、扩建、改建厂区建构筑物应由公司主管、分管领导及有关部门的人员参加讨论实施,并且应符合国家的有关规定。 4.5建筑物、构筑物、围墙应加强保护,严禁超荷载使用,严禁随意破坏。未批准,不得改变原结构,不得随意在楼板、屋面、墙上开孔打洞。 4.6工程设备部对全厂主要建筑物、构筑物设置检查标准点,用于检查、观测有无沉降、裂缝、倾斜、腐蚀等异常现象,并定期一月检查一次。 4.7每年的5月至9月是防汛期间,对重要的建筑物、构筑物、围墙等设置专人安全巡视,发现问题立即整改。 4.8工程设备部组织对有安全隐患的或危险建筑物、构筑物的结构管理和技术管理。对建筑物在施工和使用过程中的安全负全责,随时监督、督控和检查。 文件名称:建(构)筑物管理制度 文件编号 页码 EHS-ZD-AQ-009-01 1/5 起 草 人 日 期 颁发部门 安保部 审 核 人 日 期 生效日期 2012.04.10 批 准 人 日 期 颁发数量 20份 分发部门及岗位 总经理(1份)、副总经理(1份)、质量副总(1份)、生产总监(1份)、研发部(1份)、人力行政部(1份)、工程设备部(1份)、 生产部(1份)、安保部(1份)、财务部(1份)、环保部(1份)、 销售部(1份)、供应部(1份)、QA (1份)、QC (1份)、注册部(1份)、101A 车间(1份)、101B 车间(1份)、中试车间(1份)、201车间(1份)、

建筑节能监理实施细则(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑节能监理实施细则(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

建筑节能监理实施细则(标准版) 一、总则 为了加强建筑节能管理,降低建筑物使用能耗,提高能源利用效率,改善室内环境质量,保护土地资源和生态环境,节约能源,保障国民经济和社会的可持续发展,根据各项法律法规规定,结合本市实际情况,制定清源山庄社区建筑节能监理实施细则。 在本市行政区域内从事新型建筑材料的生产及使用、民用建筑工程规划、设计、建设、施工、监理、质量监督、工程竣工验收备案机构等活动与建筑节能有关的单位和个人,必须遵守本细则。 依照国家和省建筑节能的有关规定,应用节能技术、材料、器具和产品,提高建筑物保温隔热性能和采暖供热系统效率,减少采暖、制冷、照明的能耗,合理有效的利用能源。 新型建筑材料的发展应用以城市为重点,逐步向农村推广,建筑节能的发展以民用建筑为重点,逐步向其他建筑推广。

二、建筑节能监理控制依据 1、《河南省居住建筑节能设计标准》(寒冷地区)DBJ41/062-2012 2、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2004 3、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 7、节能工程各系统构造应符合设计要求。 三、建筑节能管理 1、鼓励开展建筑节能科学研究和技术开发,在建设工程中推广适用的节能技术、材料、器具和产品,重点发展以下建筑节能技术与产品: (1)新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料; (2)门窗的保温隔热和密闭技术; (3)建筑照明节能技术与产品; (4)其它技术成熟、效果显著的节能技术和节能产品、设施。

初级建构筑物消防员理论知识考试卷A

初级建(构)筑物消防员 理论知识考试试卷(A) 一,选择题(160题,每题0.5分,共80分) 1.长期实践证明,消防工作既具有广泛的社会性、,又是一项综合性、技术性等很强的全方位系统工作。 A.偶然性 B.突发性 C.必然性 D.经常性 2.我国消防工作贯彻方针。 A.以防为主,防消结合 B. 预防为主,防消结合 C. 专门机关与群众相结合 D.以防为主,以消为辅 3.燃烧是可燃物与作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。 A.氧化剂 B. 还原剂 C.催化剂 D. 稳定剂 . 4.燃烧中的氧化剂主要是氧,空气中氧的含量大约。 A. 14% B.21% C. 78% D.87%. 5.爆炸极限是评定可燃气体、蒸气或粉尘爆炸危险的主要依据。下列说法正确的是。 A. 爆炸下限愈低,爆炸极限范围愈宽,发生爆炸的危险性就越大。 B. 爆炸下限愈高,爆炸极限范围愈宽,发生爆炸的危险性就越大。 C. 爆炸下限愈低,爆炸极限范围愈窄,发生爆炸的危险性就越大。 D.爆炸下限高,爆炸极限范围愈窄,发生爆炸的危险性就越大。 . 6粉尘爆炸具有多种危害,关于它的危害性,下列说法不正确的是。 A.具有极强的破坏性 B. 离起火点越近,破坏性 C. 容易产生二次爆炸 D. 能产生有毒气体 7.下列燃烧产物中,是不完全燃烧产物。 A. CO2 B.CO C. H2O D.灰分 8.按燃烧物的特性分,普通固体可燃物燃烧引起的火灾属于。 A. A类火灾 B. B类火灾 C. C类火灾 D. D类火灾 9.按燃烧物的特性分,可燃气体燃烧引起的火灾属于。 A. A类火灾 B. B类火灾 C. C类火灾 D. D类火灾 10.按燃烧物的特性分,可燃金属燃烧引起的火灾属于。 A. A类火灾 B. B类火灾 C. C类火灾 D. D类火灾 11.指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾属于。 A.特别重大火灾 B.重大火灾 C.较大火灾 D.一般火灾. 12.造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000元以下直接财产损失的火灾属于。 A.特别重大火灾 B.重大火灾 C.较大火灾 D.一般火灾 13.利用破坏燃烧爆炸的基础原理,用阻燃剂对可燃材料进行阻燃处理,以提高耐火极限,这样的方法称之为。 A. 控制可燃物 B. 隔绝空气 C. 消除着火源 D. 阻止火势蔓延 14利用不使新的燃烧条件形成的原理,在建筑之间留足防火间距、筑防火墙等。这样的防火方法称之为。

建构筑物管理制度.docx

建构筑物管理制度 一.目的 建构筑物是企业从事生产和生活的重要物质保证,为了有效地保护建构筑 物完整,结合公司实际,特制定本公司安全管理制度。 二、范围 本管理规定适用于公司建构筑物的管理部门. 管理部门设在生产部。 三、管理部门职责: 公司生产部负责全厂生产区和生活区建构筑物的安全管理,监督和监控建构筑物在使用过程的安全性。对有安全隐患的建构筑物应即时提出整改方案,并监督整改方案的完成和实施,确保建构筑物的整体安全。 四、安全管理的措施 1.建筑物、构筑物、护坡应加强保护,严禁超荷载使用,严禁随意破坏。未批准,不得改变原结构,不得随意在楼板、屋面、墙上开孔打洞。 2.因特殊原因,需对建构筑物进行改变结构处理,必须提出改变结构申请书, 经规划处论证审核,作出允许变更申请后,方可改变。 3.公司安环部对全厂主要建构筑物、观测有无沉降、裂缝、倾斜、腐蚀等异常 现象,并定期一月检查一次。 4.每年的 5 月至 9 月防汛期间,对重要的排水沟、消防通道等设置专人安全巡视巡查,发现问题立即整改。 5.公司生产部负责对全厂建筑物、构筑物的结构管理和技术管理。对建构筑物在施工和使用过程中的安全负全责,随时监督、督控和检查。 6.根据国家对建构筑物的管理规定和使用规定,遵照国家建设规范,对改变建 构筑物结构,改变使用要求,或有承重变化的要求,公司生产部有审核签定权, 并对安全负全责。 7.每半年组织对有安全隐患的或危险建筑物进行检查、监控,并提出整改方案 和措施。 8.对全厂建构筑物应建立完善的技术档案制度,并设置专人进行科学管理。 9.厂区道路应保持整洁,不准堆放材料、设备、物品,不准排放有腐蚀性的物 料和污染物,不准随意破坏道路。 10.对全厂建构筑物按月实行安全检查表制度,从以下几个方面对建构筑物进行 检查、观测,并做好原始检查记录。 有无裂缝;( 2)有无沉降; (3) 有无倾斜;( 4)有无腐蚀;(5)有无变形对检查出来的隐患,应监督整改,即时消除隐患。

建筑物、构筑物一览表

序号建、构筑 物名称 简图或外形尺寸 (长、宽、高)m 建筑 安全 等级 耐 火 等 级 抗震 设防 烈度 建筑指标建筑结构特征 备注 建筑 面积 ㎡ 建筑体 积m3 墙 柱基柱子 吊 车 梁 楼板 屋盖 门窗 地 面 基础外墙内墙 承重结 构 保温隔 热防水 防 水 天 窗 001 主厂房主跨:24×6×12(2 层) 副跨:24×12×12 7×12×6 二Ⅱ670 5690 条形 基础 烧结 砖 独立 柱基 H型 钢 钢 钢梁 钢板 轻钢屋 架 彩色 压型 钢板 钢、木 门 铝合金 门窗 砼 Gn=5t S=9.0m 电动单梁悬 挂起重机48×7×8(2层) 48×10×10(2层) 18×15×11(2层) 二Ⅱ2180 10460 条形 基础 彩色 压型 钢板 烧结 砖 独立 柱基 H型 钢 钢 钢梁 钢板 H型钢 钢梁钢 板 彩色 压型 钢板 钢、木 门 铝合金 门窗 砼 Gn=5t S=9.0m 电动单梁桥 式起重机 002 原矿堆主跨:67.5×15×9 二Ⅱ1020 9120 H型 钢 钢 钢梁 钢板 H型钢 钢梁钢 板 彩色 压型 钢板 砼 003 皮带廊3×3,L=65m 二Ⅱ200 590 H型 钢 钢 钢梁 钢板 钢梁钢 板 彩色 压型 钢板 004 矿机: 空压机 房 15×9×12 二Ⅱ140 1620 条形 基础 彩色 压型 钢板 烧结 砖 独立 柱基 H型 钢 钢 钢梁 钢板 H型钢 钢梁钢 板 彩色 压型 钢板 钢、木 门 铝合金 门窗 砼 Gn=10t S=13.50m 电动单梁桥 式起重机 005 炸药库 9×6×4 3×3×4 二Ⅱ70 260 条形 基础 彩色 压型 钢板 烧结 砖 独立 柱基 H型 钢 钢梁 钢板 H型钢 钢梁钢 板 彩色 压型 钢板 钢、木 门 铝合金 门窗 砼雷管库 6×6×4 3×3×4 二Ⅱ50 180 条形 基础 彩色 压型 钢板 烧结 砖 独立 柱基 H型 钢 钢梁 钢板 H型钢 钢梁钢 板 彩色 压型 钢板 钢、木 门 铝合金 门窗 砼

2016文物建筑消防安全管理十项规定

2016文物建筑消防安全管理十项规定 一、切实落实消防安全责任 文物建筑的产权人或者管理、使用人是消防安全责任主体。 文物建筑产权单位或者管理、使用单位应当依法建立并落实逐级消防安全责任制,明确各级、各岗位的消防安全职责。单位主要负责人为消防安全责任人,统筹安排本单位消防安全管理工作。属于消防安全重点单位的文物建筑应当确定消防安全管理人,负责组织实施日常消防安全管理工作,主要履行制定落实消防工作计划和消防安全制度,组织开展防火巡查和检查、火灾隐患整改、消防安全宣传教育培训、灭火和应急疏散演练等职责。 二、建立完善专门机构和专兼职消防队伍 文物建筑产权单位或者管理、使用单位应当设置(确定)内设专门机构,或者确定专(兼)职消防管理人员,具体实施消防安全管理工作。应当依法建立专职或者志愿消防队伍,结合实际配备相应的消防装备和灭火器材,定期开展防火灭火训练。 三、严格消防设施管理 对文物建筑应根据防火需要和实际情况,确定消防车通道(消防道路),配置必要的消防给水系统、消防设施、设备和器材,确定疏散通道、安全出口,保持防火间距。用于参观、游览和经营场所的文物建筑,要切实采取人员的安全保障措施。 文物建筑毗邻区域和保护范围内不得擅自扩建或搭建建(构)筑物、占用防火间距和消防车通道(消防道路)。对文物建筑消防设施、设备和器材要加强日常保养维护和定期检测,确保使用功能。 四、严格用火管理 文物建筑内严格控制使用明火。用于宗教活动场所或者民居建筑等确需使用明火时,应加强火源管理,采取有效防火措施,并由专人看管,必须做到人离火灭。

五、严格用电管理 文物建筑内配电设备、电气线路、电器选型、安装等应符合相关规范和防火要求,并配备适用的电器火灾防控装置。文物建筑内宜使用低压弱电供电和冷光源照明,一般不得使用电热器具和大功率用电器具。确需使用的,要采取安全防护措施,制定并严格落实使用管理制度。严禁私拉乱接电气线路,室内外电气线路应采取穿金属管等保护措施。对电气线路和电器要定期检查检测,确保使用安全。 六、严格危险品管理 文物建筑保护范围内严禁生产、使用、储存和经营易燃易爆危险品,严禁燃放烟花爆竹。用于居民生产生活的民居类文物建筑和其他作为住宿、餐饮等功能的文物建筑,因生产生活需要使用燃气,堆放柴草等可燃物,要采取切实有效的安全防护措施。其他文物古建筑内,严禁使用燃气,不得铺设燃气管线,不得堆放柴草、木料等可燃物,并应明显设立"禁止燃放烟花爆竹"、"禁止吸烟"、"禁止烟火"等标志。 七、严格大型活动管理 在文物建筑保护范围内举办祭祀、庙会、游园、展览等大型活动,主办单位应进行防火检查,增设必要的消防设施、设备和灭火器材,同时制定灭火和应急疏散预案并预先组织演练。要按规定事先将活动情况和消防措施报当地公安部门审核同意后,方可举办活动。 八、全面开展防火巡查检查 文物建筑的消防安全责任人或管理人每季度应至少组织1次防火检查,重点检查以下内容: (一)消防安全管理制度落实情况,管理使用单位负责人和其他员工防火意识和消防知识、技能的掌握情况 (二)开展日常防火巡查情况;

建、构筑物管理制度

编号:SM-ZD-14097 建、构筑物管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

建、构筑物管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、为加强工业建筑物、构筑物、设备基础的维修保养,防止损坏和发生事故,保证安全生产,特制订本制度。 2、本制度临猗分公司生产系统建筑物、构筑物设备基础管理。 3、工作职责分工 3.1分厂设备处负责分公司各分厂生产系统主要建筑物、构筑物管理。 3.2各分厂负责所管辖区域建筑物、构筑物设备基础管理。 3.3车间负责本车间区域内建筑物、构筑物设备基础管理。 4、工作流程: 4.1所在车间的工业建筑物、构筑物、设备基础和防水坡都应加强维修,并保持原设计要求,严禁增加额外负荷以及损坏、开孔、拆除。

4.2凡因特殊情况需要开孔、扩孔、拆除、修改原设计,必须提出申请,作出具体方案,经设备处批准方能进行。 4.3对原有的厂房、工业建筑物应定期进行普查鉴定。并根据建筑物的耐震程度,积极协助进行抗震加固工作。 4.4主要建筑物、构筑物、设备基础均设置标点,结合大修进行检查观测,作出记录,发现隐患提出措施,及时处理。 4.5严格控制工艺条件,保证检修质量。杜绝跑冒滴漏,当出现跑料、跑水等情况时操作工应及时处理,防止损坏楼板、地面、建筑物等。 4.6室内地面不准有积水、积酸、积碱、以及其它浸蚀性溶液,必须经常清扫、中和、冲刷,保持干净。凡有防腐层的地面、基础、酸沟、墙壁等,严禁乱打孔、敲击等,以免防腐层受到破坏。 4.7禁止将排气筒(管)和排水管设置在离建筑物近的屋顶和墙脚处,以防止屋面、墙壁、地面浸蚀下沉。 4.8厂内道路应保持整洁,不准堆放各种材料、设备物品;不准排放有腐蚀性的物料及污水;不准随意破坏道路,如施工需要,需经设备处批准后方可进行,施工完毕由施工

相关文档