文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电箱柜组装时考虑进出线空间问题

配电箱柜组装时考虑进出线空间问题

配电箱柜组装时考虑进出线空间问题
配电箱柜组装时考虑进出线空间问题

3.组装时,应考虑为配电设备的进出线留有足够的空间,保证进出导

线连接与维护的方便与安全。进出线连接端子处应留有的空间尺

寸如下:

a)对于直接从开关上口或下口进出线的配电箱,其开关进出线空

间不小于导线端子长度加50mm,端子长度见表1。进出线预

留空间见表2。

b)对于进线开关在上方但下进线的配电箱,其开关进线空间应不

小于导线端子长度加电缆最小弯曲半径,端子长度与电缆最小

弯曲半径见表1。

c)当进出线大于开关端子规定的最大端子尺寸时,应加过渡母线

端子。其开关进出线空间应不小于导线端子长度与过渡母线端

子长度再加50mm之和,或导线端子长度加电缆最小弯曲半径

再加过渡母线端子长度之和。

表1 DT系列铜接线端子、过渡母排端子长度及电缆外径

表2常用DT端子规格及进出线预留空间表mm

电气柜接线技术要求

电气柜配盘接线技术要求 一、元器件安装布局 1、盘柜厂家需要先核对图纸,检查所需配盘的产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符,检查元件是否有损坏,如有,请及时与我方采购或者工程师联系。 2、如有需要组装的元件一定要按照产品说明书进行正确组装,如有条件,测试下组装是否到位,确保不会有犯卡、安装不到位、组装错误的情况发生。 3、在元件布局时,做到布局合理美观,便于维修更换元件。在一些比较复杂的控制盘时我方会提供元件布局图,或者我方会到盘柜厂与厂家商定元件布局,如果我方无法及时赶到,盘柜厂最好将元件布局拍照发给我方相应工程师,经确认后方可开始安装元件。 4、一次元件和二次元件布局时要分开。 5、充分考虑一些发热元件,前后左右要根据说明书预留一定量的空间范围,有利于散热,比如变频器、可控硅等发热元件。 6、对于有盘内有变频器等干扰源时,在配盘时要考虑到一些电子元件的位置,最好远离干扰源。 7、对于有需要接地的元件、必须根据说明书上的要求连好接地线,接地线必须采用黄绿相间线,并且接地线规格不应小于说明书中的规格,接地线必须连接牢固。 8、对于立式安装的控制盘,其接线端子排应距离柜子底部至少要有200mm的距离,并且要考虑进出线电缆的位置。除特殊的立式安装

的控制盘以及壁挂式安装除外,但是要考虑端子下口线接线是否方便。 二、一次线的连接 1、主回路的每个元件必须要有标识,标识的粘贴要牢固,水平、垂直方向及粘贴部位要统一。标识必须要清晰。 2、主回路电缆的选取应该根据图纸中空气开关等元件的脱扣器的额定电流选取,图纸中会标出相应元件的额定电流。 3、当主回路的电流大于100A,最好用铜排进行连接,当铜排连接难以加工时,可采用单芯多股电缆连接。 4、主回路也要标号线号,如果主回路采用铜排,需贴好标签纸线号,当主回路电缆过粗,无法套线号管时,可采用2.5mm2线号管,用扎带穿过线号管的空心,然后扎在主回路线路上。保证线号的位置平齐。 5、如有必要时,在主回路电缆的两端要套上相应颜色的热缩管。 6、对于有需要用线鼻子连接的主回路,必须要用线鼻子压接,线鼻子可采用鸭嘴鼻或者圆形线鼻子,线鼻子与线必须采用专门的压接工具压接牢固,不能有松动或者过紧的情况。 7、剥线时的长度要适中,不能剥线过长导致有露铜,或者剥线太短,压接在绝缘皮上。 8、主回路无论是铜排或者线缆,应保证制作时要横平竖直,做到线路美观。 9、主回路所有线路连接要牢固。 三、二次线的连接

粉尘防爆配电箱项目实施方案

第一章项目概况 一、项目概况 (一)项目名称 粉尘防爆配电箱项目 (二)项目选址 xxx高新区 对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现 行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。 (三)项目用地规模 项目总用地面积39853.25平方米(折合约59.75亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数68.82%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度179.32万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积39853.25平方米,建筑物基底占地面积27427.01平 方米,总建筑面积44237.11平方米,其中:规划建设主体工程31729.29 平方米,项目规划绿化面积3513.93平方米。 (六)设备选型方案

项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费3386.10万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量1167439.37千瓦时,折合143.48吨标准煤。 2、项目年总用水量13585.60立方米,折合1.16吨标准煤。 3、“粉尘防爆配电箱项目投资建设项目”,年用电量1167439.37千 瓦时,年总用水量13585.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值) 144.64吨标准煤/年。达产年综合节能量50.82吨标准煤/年,项目总节能 率22.88%,能源利用效果良好。 (八)环境保护 项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和 国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。 (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资14314.75万元,其中:固定资产投资10714.37万元,占项目总投资的74.85%;流动资金3600.38万元,占项目总投资的25.15%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标

配电柜安装接线规范

配电柜安装接线规范 1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 ?? 适用条件 ?? 需要的灭弧距离 ?? 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏 1.5 必须按图安装(如果有图) 1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7 同一型号产品应保证组装一致性 1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称安装高度(m) 指示仪表、指示灯0.6-2.0 电能计量仪表0.6-1.8 控制开关、按钮0.6-2.0 紧急操作件0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: ?? 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。 ?? 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 ?? 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。 ?? 保证一、二次线的安装距离。 1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。

1.12 对于发热元件(例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法 1.13 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线上。 1.14 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。

配电箱柜安装要求

配电箱、柜安装要求 配电箱柜产品要求 1、配电柜、控制柜、配电箱应有产品合格证,产品生产许可证,3C认证,出场检验报告。 2、配电柜门应用不小于2mm的钢板制成,开启灵活自如,无噪音。进、出线开孔与线槽、导管管径匹配,护口齐全。 3、柜体、箱体表面涂层完整、均匀,无污染,铭牌齐全。 4、配电柜内电器安装牢固整齐美观,电器支架与柜体电气连通可靠。 5、导线分色一致,成排导线平行、顺直、整齐。分回路绑扎固定牢固,绑扎带间距均匀一致。 6、不同回路、不同电压等级的端子在相同处敷设时,应采用隔挡措施。 7、每个设备和器具的端子接线不应多于两根线,不同截面的两根导线不得插于一个端子内。 标识 1、系统图清晰、大小适中与柜体相匹配,为最终版本的系统图。 2、开关等标识清晰、规整,字体大小与柜体相匹配。 3、标识粘贴牢固,使用的材质应具备较长的使用年限。 4、各支路电缆应有电子版标识牌,标识字迹清晰。 5、强弱电端子应分别敷设,并应标识明显,导线接续端子处,线

号编码齐全,字迹清楚,不易退色。 配电柜、控制柜安装 1、配电柜、控制柜和基础型钢用螺栓固定牢固。配电柜安装垂直度不大于1.2‰,成排盘面全长平整度不大于4mm。 2、柜间接缝均匀一致,不大于2mm。 3、并排安装的配电柜应平行,柜间间距符合要求。 4、配电柜入柜的导管排列整齐,出地面高度不低于50mm,高度一致,管口光滑,护口齐全,管口在穿完线后封堵严密。 5、配电柜导线按相序或用途分色一致,接线牢固,端子规格和电线、电缆芯线规格相匹配,且不得用开口端子。可动部位的电线,线束有外套塑料管等加强绝缘保护层;可转动部位的两端用卡子固定。 6、母线的相序排列正确,间距合理均匀一致,并应涂色或表面热塑。 7、母线与母线,当采用螺栓连接时,其孔径、螺旋直径、拧紧力距应符合要求。并应涂以电力复合脂。 8、柜内应设N排、PE排,导线入排顺直、美观,螺栓与端子匹配,有防松措施。 9、配电柜内应设通长PE排,且不少于2处与接地引入线有效连接,并做好标识。 10、配电柜柜体,带电器可开启的门,带接地端子的电器均应与PE母排有效连接,且线径符合规范要求。门上的接地线应套阻燃黄

石油装置适用防爆配电箱

1产品简介 随着石油、化工、军工、工程、厂矿、矿业等产业的飞速发展,防爆配电箱在生产、仓储、救援中的使用越来越广泛,品种越来越多。在爆随炸性气体危险场所里如何防止防爆配电箱事故性爆炸的发生已经成为十分重要的课题。由于防爆配电箱在工作时不可避免地产生电火花,它们一旦与生产或救援现场的爆炸性气体混合物相遇,就会导致爆炸事故的发生,直接危及国家财产和公民的生命安全。因此,作为使用最广泛的照明灯具箱,它的防爆技术问题早已引起了人们的普遍关注和高度重视。 2适用范围 1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。 2、性气体混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC。 3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区 4、温度组别:T1~T6。 5、防爆标志:ExdeⅡBT 6、*ExdeⅡCT6。 5.具体概括使用场所如室内,外工作场所,中国煤炭行业,中石油,中石化,中海油,电力,治金,铁路,钢铁,船舶,部队,航天,公安消防,化工,政府部门,场馆,交通运输,及大型企业适用需要。注:要求ⅡC级请注明。 力盾防爆提供①③③⑤⑤⑤②⑥②⑨⑥ 防爆配电箱分为:防爆照明箱,防爆动力箱,防爆控制箱,防爆控制柜,防爆配电柜,防爆操作箱,防爆箱,防爆起动箱,防爆电机起动器,防爆软起动,防爆变频箱,防爆星三角起动箱,防爆自耦降压起动箱,防爆磁力起动箱,防爆电源插座箱,移动式防爆箱、BMG防爆配电箱等 4使用方法 1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处)。 2、先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分;从包装盒内取出密封圈和接头(带紧定螺钉),依次套入电缆;然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L”、“N”和接地处,用压线卡压紧电缆后,并用紧固螺钉固定好,然后拧紧接头,压紧密封圈,并从侧面拧紧紧定螺钉。 3、将第2步的部件旋入钢管,从侧面装上紧定螺钉锁紧,再将灯体沿接线盒的导轨装入,然后拧紧面板上的螺钉。 4、最后把三芯电缆线的另一端按防爆配电箱要求接通220V电源。 5、更换灯泡时,先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具有防爆性能的一类配电箱。主要有防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、防爆防腐配电箱等。BXM(D)防爆配电箱适用于:石化装置、石油平台、加油站、油泵房、中转站等易燃易

配电柜的安装接线的规范(图文)34969

【图文】配电柜的安装接线的规范 1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 ?? 适用条件 ?? 需要的灭弧距离 ?? 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏 1.5 必须按图安装(如果有图) 1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7 同一型号产品应保证组装一致性 1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称安装高度(m)

指示仪表、指示灯0.6-2.0 电能计量仪表0.6-1.8 控制开关、按钮0.6-2.0 紧急操作件0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: ?? 操作方便。爆炸性气体环境中防爆配电箱安装11个注意事项

爆炸性气体环境中 防爆配电箱安装11个注意事项防爆配电箱是一种具有防爆性能和配电功能的防爆产品,主要是使用在1区、2区危险场所的爆炸性气体环境或21区或22区的爆炸性粉尘环境。 使用在爆炸性气体环境中的防爆配电箱外壳材质一般采用铝合金、钢板、塑料材质,铸铝合金、钢板材质的外壳由电器腔和接线腔两部分组成,电器腔为隔爆结构,内装普通的断路器、指示灯等,接线腔体防爆型式为隔爆或增安结构,内装接线端子;塑料材质的防爆配电箱外壳防爆型式增安结构,内装断路器、指示灯、开关、接线端子等防爆Ex元件。 爆炸性气体环境中防爆配电箱安装的11个注意事项:

1.为了有效防止雨水进入箱体,防爆配电箱中的电缆进线口和出线口尽可能采用下进线,即在箱体的底部进出线。当采用电缆布线,应确保一个引入口只进一根电缆,并且引入装置的型式与电缆型式相匹配,即非铠装电缆可采用密封圈式电缆引入装置,电缆外径与密封圈内径相匹配,确保电缆有效的压紧和引入口密封;铠装电缆采用具有压凯功能的电缆引入装置,并且保证铠装层有效的压紧,常见的有双密封电缆引入装置和填料的电缆引入装置。 ?选用具有压铠功能的双密封圈式的引入装置,铠装层应被铠装端环压紧,电缆内护套的外径与前级密封圈的内径相匹配;电缆外护套的外径与后级密封圈的内径相匹配。 ?选用具有压铠功能的填料式引入装置,铠装层应被铠装端环压紧,使用填料进行填充(例如,双组份防爆胶泥),填料时,电缆芯线应分开浇封,填料凝固后应不透水、不收缩、没有裂纹;安装的填料最小长度应为20mm,并保证沿密封填料长度20mm各点上至少有20%的横截面积被填充。 2. 防爆配电箱内部连接导线采用绝缘导线,其绝缘等级符合配电线路要求,导线采用线鼻子与接线端子、电气部件连接,接线应牢固、不松动,不存在导线中间接头、悬空接头等。 3. 防爆配电箱内的工作零线(N线)应通过接线端子板连接,应与保护零线接线(PE线)端子板分开设置。 4. 防爆配电箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内的金属

配电柜安装规范

配电柜的安装接线的规范 1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 ?? 适用条件 ?? 需要的灭弧距离 ?? 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏 1.5 必须按图安装 (如果有图) 1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7 同一型号产品应保证组装一致性 1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称安装高度(m) 指示仪表、指示灯 0.6-2.0 电能计量仪表 0.6-1.8 控制开关、按钮 0.6-2.0 紧急操作件 0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: ?? 操作方便。1.12 对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法 1.13 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线上。 1.14 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。

防爆配电箱的十大技术要求

防爆配电箱适用于做防爆动力配电箱及防爆照明配电箱等应用,防爆配电箱产品采用复合型结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。铸铝合金外壳,内装高分断小型断路器,具有过载短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等功能。模块结构,各种回路可以自由选择组合。有特殊要求可特制,钢管或电缆布线均可。 技术要求: 1、配电箱柜内所有电气元器件满足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17国际标准,及GB11918-2001和GB11919-2001标准,电气开关采用ABB产品、端子采用菲尼柯斯产品、插座采用曼奈柯斯产品。 2、所有配电箱的结构、电器元件的安装、电路的布置必须安全可靠,操作方便,维修容易。 3、配电箱应配锁及钥匙。 4、配电箱采用下进线,下出线,并具有敲落孔,敲落孔的大小按图纸中电缆型号确定,并配备足够数量的橡皮垫圈。 5、配电箱箱体防护等级:IP55(防酸防腐防水)。 6、配电箱采用不锈钢箱体(不锈钢材质为宝钢304以上),颜色为不锈钢本色,箱体厚度不小于2.0mm。 7、操作开关、仪表和插座应布置在箱/柜体的正面面板上,便于操作;插座箱的外壳和隔板包括门的闭锁器件、插座部件应具有足够的机械强度以能够承受正常使用时所遇到的外力;应采取防腐蚀措施,以适应厂房各种环境。 8、母线应选用铜母线,母排至各出线端子和插座的导线应选用铜线。箱,柜和屏内外接导体端子必须满足正常工作电流,铜排的载流量应满足额定载流量的1.5倍以上,并能承受不低于柜内电气元件的短路耐受电流,箱内要留有足够的用于接线的有效空间。

9、箱内空气开关、隔离开关必须满足动、热稳定的要求。 10、配电箱/柜内的电器元件应符合各自有关规定并在正常使用条件下也应保持其电气间隙和爬电距离;箱内裸露的带电导体和端子,其电气间隙和爬电距离或冲击耐受电压至少应符合与其直接相连的电器元件的有关规定。

图解配电柜的安装接线的规范..

电控柜的安装接线的规范 1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。配电箱的安装规范及注意事项

配电箱的安装规范及注意事项 一级箱一般要靠近变压器或者配电室就近安装,如果工地据变压器或者配电室远,则要考虑把一级箱安装到工地用电机械相对中心位置(不影响物质运输和存放),为下步配二级箱做考虑。 二级配电箱一般在塔吊与搅拌机中间位置(不影响物质运输和存放),钢筋制作区,混凝土泵站各放置一台。 三级配电箱装设在用电设备负荷相对集中的地区,二级配电箱与三级箱的距离不超过30米。 一些规则 1动力配电箱与照明配电箱分别设置,如合置在同一配电箱内,动力与照明线路分路设置,照明线路接线接在动力开关的上侧。 2.三级箱是末级配电箱配电,箱内一机一闸一漏,每台用电设备有自已的开关,严禁用一个开关电器直接控制两台以上的用电设备。 3。购置配电箱要符合安检质量合格产品。购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。 ①配电箱内的电器首先安装在金属板或安装条上,然后整体固定在配电箱箱体内,金属板与配电箱体作电气连接。 ②配电箱、开关箱内的各种电器按规定位置紧固,在安装板上不得歪斜和松动,并用电器设备之间,设备与板四周的距

离符合有关工艺标准的要求。 ③配电箱内的工作零线通过接线端子板连接,并与保护零线(地线)线端子板分设。 ④箱内的连接线采用绝缘导线,导线的型号及截面严格执行临时图纸的标示截面。各种仪表之间的连线使用截面不小于㎜2的绝缘铜芯导线,导线的接头不得松动,不有外露带电部分。⑤各种箱体的金属构架,金属箱体,门以及箱体内电器的金属底座,外壳等作保护接零,保护接零应通过接线端子连接。 ⑥配电箱后面排线需要排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余量,以方便其检修。 ⑦导线剥削处不伤线过长,导线压头牢固可靠,多股导线不盘圈压接,加装压线端子,并且挂锡。 ⑧配电箱安装平整牢固,用角铁焊安装架, 配电箱中心线距地米, 安装架刷红白相间油漆。 4.施工现场配电线路施工现场采用TN-S系统供电,现场中所有的配线均采用三相五线制,铠装电缆可以挖深米,上下各覆100mm的细沙后盖砖埋设,橡胶电缆穿管后埋设,严禁沿地面明设,并应避免机械操作和介质腐蚀。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2M 高度到地下处,必须加设防护套管。室内配线:进户线过墙

如何选购适合的防爆配电箱

如何选购适合的防爆配电箱 防爆配电箱是一种应用在爆炸性气体危险场所的电气设备,主要作用是实现电气设备在爆炸性气体危险场所配电、控制、照明、动力等功能的安全运行。根据不同的爆炸性气体环境,划分为不同的防爆区域,配备相对应防爆等级的防爆配电箱。 那么我们需要知道防爆区域是根据什么来划分,不同的防爆区域又是对应哪种防爆等级。 一、防爆配电箱使用区域的划分 我国对爆炸性危险场所的划分采用与IEC等效的方法。国家标准GB3836中规定,爆炸性气体危险场所按其危险程度大小,划分为区、1区、2区三个级别,爆炸性粉尘危险场所划分为20区、21区、22区两个级别。 二、防爆配电箱类别、防爆等级的划分 防爆配电箱类别分为I类和II类。 I类:煤矿井下(甲烷)用电气设备。 II类:工厂(除煤矿外的其他爆炸性气体环境)用电气设备。 今天我们主要介绍II类场所的防爆等级的划分,分为:IIA、IIB、IIC 三个等级。 三、防爆配电箱温度组别的划分 通过以上介绍我们可以了解到不同的使用环境的防爆配电箱的防爆等级。 上面为大家介绍了防爆配电箱的应用范围以及如何在爆炸性气

体环境配置防爆配电箱的防爆等级,那么我们如何定制防爆箱。在采购定制防爆配电箱的时候,有一个误区,只提供防爆配电箱型号来选购产品。这点与其他行业有所不同,防爆配电箱型号是一个通用型号,取防爆证书时所命名的一个型号,它包含符合类型防爆等级的所有防爆配电箱。而每个用户采购的防爆配电箱应用行业不同,需要满足不同的功能,所以定制的防爆配电箱也不同。 用户采购时需要提供给厂家以下详细参数: 1.防爆等级 防爆等级由专业设计院或用户根据应用环境,依据国标3836设计。厂家按照防爆等级来设计防爆配电箱。如用户不清楚,把使用环境告诉防爆配电箱厂家,厂家设计。 2.是否需要成套防爆配电箱或空箱 成套防爆配电箱需要用户提供外形布置图或电气原理图,选用哪种品牌元器件,厂家根据电气原理图、元器件品牌,设计外形尺寸,外形布置图并报价。 空箱只需提供外形布置图即可。如无图纸,用户需告诉电气的控制要求,实现哪些功能。 3.防爆配电箱安装方式 安装方式:挂式或立式。 挂式设计安装角,通过膨胀螺丝固定在墙上或立柱上。 立式设计支腿或底座,通过膨胀螺丝固定在地面上。

配电柜安装接线规范样本

工作行为规范系列 配电柜安装接线规范(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-14728配电柜安装接线规范 Distribution cabinet installation and wiring specifications 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 配电柜的安装接线规范 配电柜的安装接线的规范 1、元器件安装 1.1前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2组装前首先看明图纸及技术要求 1.3检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4检查元器件有无损坏

1.5必须按图安装(如果有图) 1.6元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7同一型号产品应保证组装一致性 1.8面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称安装高度(m) 指示仪表、指示灯0.6-2.0 电能计量仪表0.6-1.8 控制开关、按钮0.6-2.0 紧急操作件0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4条的规定。 保证一、二次线的安装距离。 1.9组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电

膏。 1.10对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 1.11主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。 1.12对于发热元件(例如管形电阻、散热片等)的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法 1.13所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线上。 1.14接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。 a)端子的标识 1.15标号应完整、清晰、牢固。标号粘贴位置应明确、醒目 b)双重的标识

BXMD防爆配电箱使用说明

BXMD□系列防爆配电箱 使用说明 1、用途、工作条件 1.1用途 BXMD□系列防爆配电箱(以下简称配电箱),适用于II类B级或C级,T1-T4组以下级别、组别的含有爆炸性气体环境危险场所的1区、2区,用于交流50Hz、额定电压220或380V的线路中,用于控制电动机的起动、停止,也可用于远距离控制电动机,具有过载、短路保护功能。 2、工作条件 a.海拔不超过2000m; b.周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24小时内平均值不超过+35℃; c.周围空气相对湿度不超过95%(+25℃); d.在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中; e.污染等级:3级; f.安装类别:II、III类; g.用于户外的配电箱,太阳最大辐射1120W/㎡,降雨强度6mm/min; h.无显著摇动和剧烈的冲击振动的地方; 2、结构与特点 本配电箱是按照GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第一部分:通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第二部分:隔爆型“d”》、GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备第三部分:增安型“e”》标准设计制造,经国家指定检验机关检验合格,并颁发防爆合格证。 A、外壳采用铸铝合金压铸成型,表面喷塑。主腔采用隔爆型结构,接线腔增安型结构。内可选配装断路器、交流接触器、热继电器、变压器、熔断器、Ex 防爆控制按钮、信号灯、转换开关等。配电箱采用模块化设计,各种回路可以自由组合,电器元件选型可由用户而定,其结构紧凑、外形美观。进出线采用钢管或电缆布线均可,进出线口方向可由用户要求而定。 B、非标配电箱:外壳采用钢板焊接成型,表面喷塑。分主腔和接线腔,均采用隔爆型结构,内可选装高分断断路器、交流接触器、热继电器、控制按钮、信号灯等元件,通过操作壳盖上的手柄实现分合,动作性能可靠,并设有指示灯。进出线采用钢管或电缆布线均可,进出线口方向及内部元件可由用户要求而定。 4、拼装方式可根据用户要求而定,按用户提供的线路图进行设计。 5、安装与使用 5.1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符; 5.2安装及维修前必须切断前级电源; 5.3进、出线电缆穿过橡胶密封圈,须用垫圈及压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动; 5.4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换,以确保防爆性能可靠; 5.5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀,并定期涂204-1防锈油;5.6配电箱在使用过程中要定期检查,以保证其良好运行; 5.7非专业人员严禁开盖维修、检查。 6、订货需知 订货时应指出产品的完整型号、名称、规格及订货数量。例如: BXMD51-12K,防爆配电箱,总开关电流100A,分开关10A,30台

配电柜的安装接线规范

配电柜的安装接线规范 配电柜的安装接线规范提要:汇流母线应按设计要求选取,主进线柜和联络柜母线按汇流选取,分支母线的选择应以自动空气开关的脱扣器额定工作电流为准,如自动空气开关不带脱扣器 计划范文 配电柜的安装接线规范 配电柜的安装接线的规范 1、元器件安装 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 组装前首先看明图纸及技术要求 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 检查元器件有无损坏 必须按图安装的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75w 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线上。 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。 a)端子的标识 标号应完整、清晰、牢固。标号粘贴位置应明确、醒目 b)双重的标识 安装于面板、门板上的元件、其标号应粘贴于面板及门板背面元件下方,如下方无位置时可贴于左方,但粘贴位置尽可能一致, c)门上的器件 保护接地连续性 保护接地连续性利用有效接线来保证。 柜内任意两个金属部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈并注意将垫圈齿面接触零部件表面(红圈处),或者破坏绝缘层。 门上的接地处(红圈处)要加“抓垫”,防止因为油漆的问题而接触不好,而且连接线尽量短。 安装因振动易损坏的元件时,应在元件和安装板之间加装橡胶垫减震。 对于有操作手柄的元件应将其调整到位,不得有卡阻现象。 变压器 将母线、元件上预留给客户接线用得螺栓拧紧。 2、二次回路布线 基本要求: 按图施工、连线正确。 二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平竖直,配置坚牢,层次分明,整齐美观。同一合同的相同元件走线方式应一致。 二次线截面积要求: 单股导线不小于

电气控制柜元件安装接线配线的规范

电气控制柜元件安装接线配线的规范 1.低压框架断路器简介及故障排除 框架断路器适用于额定工作电压690V及以下,交流50Hz,额定工作电流6300A 及以下的配电网络中,用来分配电能和保护线路及设备免受过载、短路、欠电压和接地故障等的危害,万能式断路器主要安装在低压配电柜中作主开关。额定工作电流1000A及以下的断路器,亦可在交流50Hz、400V网络中作为电动机的过载、短路、欠电压和接地故障保护,在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。 一.框架断路器的功能介绍 1.万能断路器保护模块有热-电磁和智能两种,我司常用智能断路器。 智能断路器的智能控制器分为以下三种:电子型、标准型、通讯型,其基本功能有过载长延时反时限保护;短路短延时反时限保护;短路短延时定时限保护;短路瞬时保护;接地故障保护功能;整定功能;过载报警功能;试验功能;电流显示功能;自诊断功能;热模拟功能;故障记忆功能;触头损耗指示;MCR功能;通讯型控制器通过RS485实现双向传输各功能 2.万能断路器有固定式和抽出式。 摇动抽屉座下部横梁上手柄,可实现断路器的三个工作位置(手柄旁有位置指示,国内的断路器指示是大概位置,国外的断路器指示都有位置联锁): 1)“连接”位置:主回路和二次回路均接通,此时隔离板开启; 2)“试验”位置:主回路断开。并由绝缘隔离板关闭隔开,仅二次回路接通。可进行必要的动作试验; 3)“分离”位置:主回路与二次回路全部断开,此时隔离板关闭。 抽屉式断路器具有可靠的机械联锁装置,只有在连接位置和试验位置时才能使断路器闭合。相同额定电流的抽屉式断路器(包括本体和抽屉座)具有互换性。 3.智能断路器的复位功能 当断路器发生保护动作后复位按钮会自动弹出来,此时断路器手动和电动都不能合闸,需把复位按钮按回去复位方可合闸。 二.框架断路器的常见故障 1.断路器不能合闸。可能原因如下:

配电柜接线规范

配电柜接线规范 元器件的安装 1、前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。适用条件:需要的灭弧距离,拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险。 2、组装前首先看明图纸及技术要求。 3、检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符。 4、检查元器件有无损坏。 5、必须按图安装 6、元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下。 7、同一型号产品应保证组装一致性。 8、面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定: 组装产品应符合以下条件: ①操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。 ②维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 ③各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。保证一、二次线的安装距离。 1) 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 2) 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 3) 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。4) 对于发热元件(例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。 5) 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线上。 6) 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。 7) 标号应完整、清晰、牢固。标号粘贴位置应明确、醒目。

什么是防爆配电箱

什么是防爆配电箱 防爆配电箱顾名思义就是可以防止爆炸冲击的配电箱。这种配电箱一般使用在可能发生爆炸危险的地方,使用范围还是比较广泛的,比如煤炭行业、加油站灯地方,都安装了防爆配电箱。本文将介绍一下有关防爆配电箱的那些事。 一、什么是防爆配电箱 防爆配电箱具有防爆性能的一类配电箱。主要有防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、防爆防腐配电箱等。BXM(D)防爆配电箱适用于石化装置、石油平台、化工、制药、煤炭、冶炼、船舶制造、军工、纺织等易燃易爆场所走电配线使用。1区、2区爆炸性气体环境。20、21区、22区可燃性粉尘环境。 二、防爆配电箱适用范围 1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。 2、性气体混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC。 3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区 4、温度组别:T1~T6。 5、防爆标志:ExdeⅡBT 6、*ExdeⅡCT6。 三、防爆配电箱使用方法 1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处)。 5、更换灯泡时,先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈,再用手小心将灯盖缓慢卸下,旋下旧灯泡换上新灯泡。 本文介绍了有关防爆配电箱的那些事,通过介绍可以知道防爆配电箱应用范围在当今社会是非常广泛的,只要是有爆炸危险的地方都可以使用这种配电箱,为了满足不同场合的需要防爆配电箱被设计成不同类别,如果你需要最好是确定好你到底需要哪种防爆配电箱才好哦。

GB 50171-2012 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线现场施工及验收规范

精心整理 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范试题 (GB50171-2012) 一、单项选择题(每题的备选答案中只有1个符合题意) 1.二次回路的电源回路送电前,应检查绝缘,其绝缘电阻值不应小于(C )M A 、2A 3A 、4A 5A 、6进行(C )封堵,封堵应严密。 A 防烟 B 防水 C 防火 D 防尘 7、盘、柜单独或成列安装时,其垂直度允许偏差不大于(C )mm/m A2B3C1.5D1 8、端子排安装时,交、直流端子应(A )布置。

A分段B合并C绝缘隔板隔开D重叠 9、二次回路的连接件均应采用(A)制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料。A铜质B铁质C铝质D钢质 10、盘、柜内电流回路配线应采用截面不小于(C)mm2,标称电压不低于450V/750V的铜芯绝缘导线。 A1.5B4C2.5D6 11 A 12、(D)mm2 13 A串联 14 得小于 15、盘、柜上的小母线应采用直径不小于(D)mm的铜棒或铜管,铜棒或铜管应加装绝缘套。 A4B2C5D6 16、二次回路接线施工完毕在测试绝缘时,应采取防止(B)设备损坏的安全技术措施。 A强电B弱电C低压D高压

17、发热元件宜安装在散热良好的地方,两个发热元件之间的连线应采用 (A)导线。 A耐热B耐火C耐油D绝缘 18、端子箱安装应牢固、封闭良好,并应能(A);安装位置应便于检查;成列安装时,应排列整齐。 A??防潮、防尘B??防火、防尘? C?? 19D) A黄B 20 二. 21 A B C D、室内地面施工应基本结束,室内沟道应无积水、杂 物 22、盘、柜内电流回路配线应采用截面不小于(A)mm2、标称电压不低于450V/750V的铜芯绝缘导线,其他回路截面不应小于(B)mm2;电子元件回路、弱电回路用锡连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于(D)mm2截面积的绝缘导线。

机加毛刺区防爆电机及防爆配电箱更换施工方案

车间辊道电机及配电箱更换施工方案 一、施工工程概况及依据 1、施工概况: 工程名称:中信戴卡轮毂制造股份有限公司东部厂区机加毛刺区辊道电机及动力配电箱因还是使用常规的普通电机和配电箱,继续使用存在极大的安全隐患,为了保证安全生产消除隐患必须进行防爆电机及防爆配电箱的改造更换。 电机主要分布在辊道下部,辊道跟跟电机布置紧凑,交叉作业难度大,更换防爆电机涉及固定底座的重新焊接调整及防爆配电箱的更换都必须进行停电作业施工,因此,必须精心组织,精心施工,采取先进的施工工艺和方法,确保工期和质量. 二、施工方案 1、施工方法 经过我方根据现场环境及车间生产情况。更换防爆电机及防爆配电柜的施工周期为3天,等待车间计划安排停电停产安排,在停电期间,我方抓紧时间加班加点进行施工更换,在人员配备上采用专人分组分项一对一进行施工,以便更快更好的完成施工任务,以最低的限度降低停电造成甲方生产损失,这样既能尽快恢复生产又保证了施工质量。 2、施工机具表 工艺施工机具表

三、施工过程 1、工程施工前,必须由施工负责人、方案编制人、技术人员带领施工组组 长现场勘察施工环境,与本施工方案仔细的核实,如有环境变动及时与相关人员 取得联系,并重新制定方案报甲方审批查阅。 2、本工程分为1个施工地点,为机加毛刺区。防爆电机和防爆配电型安装 位置基本在原电机及配电箱位置,施工部位为辊道下方及墙壁。 (1)防爆配电型位于车间墙上,高度1.2米,施工时将原配电箱拆除并对原有线路进行分类标记,安装事先预制好的防爆配电箱固定在墙面上,线缆按分 类标记固定到新的防爆配电柜中。 (2)辊道电机施工时先进行原有电机拆除,进行新防爆电机底座的调整固定,之后进行防爆电机的更换调整工作。 四、安全保证措施 1、施工区域配电柜及辊道电机:更换电机及配电箱应事先勘察好,确认配 电箱及电机拉闸断电,并派专人到上级供电箱处进行看护并悬挂醒目警示标牌。 a、辊道电机底座焊接处理时对辊道尼龙辊进行防护,防护措施为用防火毯 进行隔离以避免焊接或是切割是产生的火花灼伤尼龙辊道。 b、在辊道电机位置下方地面铺设防火毯,以避免在焊接或是切割过程中火 花直接与防火毯接触,避免焊接或是切割过程中产生的火花直接落 c、现场必须配备灭火器、消防水桶、干沙等消防用品。施工人员佩戴安全 帽、安全带、劳保鞋、眼镜。 2、施工现场配备专职的安全管理人员,首先与戴卡安全员协商后,负责现 场安全管理工作,确保现场人员、设备安全。所有进厂施工人员都必须参加戴 卡安全培训,合格后持证进入厂区施工。 3、现场用电安全必须遵守国家用电安全标准及戴卡公司的标准,接临时电 源必须征得甲方负责人许可,开临时用电许可证,并由专业电气人员接线,配电 箱等符合国家电气用电要求,并带漏电保护装置。 4、现场动火作业必须符合国家动火作业规范及戴卡公司的安全要求,动火

相关文档