文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 质量控制

质量控制

质量控制
质量控制

9 质量控制

9.1 抗体检测的统计学室内质量控制

9.1.1 试剂盒内部对照

试剂盒内部对照质控品即为试剂盒内提供的阳性和阴性对照血清。试剂盒内部对照用于判断每次实验的有效性,但不能作为室内质控品使用。每一次检测临床样品时,必须有试剂盒内部对照,而且只能在同批号的试剂盒中使用。内部对照结果无效,必须重新试验。

9.1.2 室内质控品

为非试剂盒组份的外部质控品,是为了监控检测的重复性而设置的,包括强阳性、弱阳性和阴性质控血清。也可以只设置一个弱阳性质控,以该试剂盒临界值(Cut-off)的2~3倍为宜。外部质控品的作用是,判断该批临床样品检测的有效性,因此,每次实验必须包含室内质控品,其结果无效,必须重新试验。室内质控品可以是商品或实验室自行制备。

9.1.2.1 室内质控品的使用和质量要求

每一次实验必须使用室内质控品,以便监控实验的重复性。同时可以了解各批试剂盒的批间或孔间差异。室内质控品的管间或瓶间变异必须小于监测系统预期的变异(cv<20%,并且质控品应稳定、无菌,且不含有影响试剂反应的防腐剂。

9.1.2.2 统计室内质控的主要表示方法—建立质控图

最常用的质控图是Levey-Jennings质控图,该图使用累计和技术或趋势分析技术的图形提供系统偏移和漂移的状况。下面以ELISA方法检测HIV抗体为例,描述建立质控图步骤:9.1.3.1 建立质控图参数

外部质控品的均值和标准差应建立在实验室常规使用方法对外部质控品重复测定的基础上。一般采用在不同批次检测取得至少20个数据;如果仅做少量批次的检测,也至少做5个批次的检测,每个批次中不少于4个质控血清测定结果,以建立一个临时性的均值和标准差,当达到20批次数据后,替代临时性的均值和标准差。

(1)算术平均值(x):代表一组质控血清测定的S/CO值的均值。为了统计学上有显著性意义,应该采用至少20次(天)所测得的外部对照质控血清S/CO值结果计算出平均值。

(2)标准差(s):是描述样品与均数之间离散程度的一个指标,是与质控血清S/CO 值均值有关的预期范围。一组S/CO值的标准差以s表示。

(3)变异系数(cv):是反映各次S/CO值相对于均值离散程度的一个指标,可以用来衡量检测的重复性或精密度。

(4)控制限:由实验室根据对外部质控品检测结果的均值和标准差来确定。例如12S 质控规则的控制限为外部质控品S/CO均值加减2个标准差;13S质控规则的控制限为外部质控品S/CO均值加减3个标准差。

x计算公式为:

Σx

= ── n

s 计算公式为: ─────── ∑( x n - )2

s = ─────── n-1 cv 计算公式为: s

cv = ──- × 100 %

9.1.3.2 绘制质控图

质控图是把检测数据与已确定的(计算出的)“控制限”进行比较的图,包含一条中心横线和其上、下两条平行的控制线,并按时间顺序点入本实验室每批次试验质控血清的测定值。质控图绘制步骤包括:

(1)在常规条件下,对同一批血清连续测定20次(天)或以上,获得一组S/CO 值,求均数(x )和标准差(s ), 超出2s 或3s 的数据不应删除。

(2)将均值(x )和标准差(s )分别在质控框架图中标示出来。以S/CO 值作纵座标(Y 轴),每一批次试验作横座标(x 轴),绘制质控图。

(3)从第21次起,将每次质控血清的检测结果依次点入该质控框架图中,检验进入质控状态。

9.1.3.3 质控规则及其使用

实验室在报告实验结果之前必须评价质控数据,可通过图形记录的检查或由计算机审核结果来决定。目前有许多质控规则,常用的是12S 和13S 规则。

(1)告警(12S ):当外部质控品的S/CO 值超出x +2s 范围时,系统处于告警状态,应予注意,是否可以继续检测需要进一步观察。若将12S 做失控标准,有较高的假失控概率,所以一般不采用。

(2)失控(13S ):当外部质控品的S/CO 值超出x +3s 范围时,系统处于失控状态,本次实验结果不能被接受,可能是系统误差、随机误差或外部质控品 稳定性下降所致。

(3)漂移:连续几次(3~5次)外部质控品的S/CO 值都落在均值的一侧则称为漂移,提示实验条件发生了较大的变化。

(4)趋势:连续几次(5~7次)外部质控品的S/CO 值几乎按一个方向分布时称为趋势,通常由参数的缓慢改变引起。

x

x x

质控规则的使用应检出随机误差和系统误差,即具有高的检出分析误差的能力,同时应具有较低的假失控概率。考察试验系统的可靠性应采用多规则质控方案,多规则质控方法能提高误差检出,并具有低的假失控概率。其要点为:

出现一次2s 范围的变化时,系统处于告警状态,应予注意,是否可以继续检测需要进一步观察。

出现下列情况时,应暂停检测查找原因:(1)出现一次超出3s 范围的变化;(2)连续两次出现同一方向超出2s 范围的变化;(3)连续四次出现同一方向的超出1s 范围的变化;(4)连续10次结果都在1s 范围内,但落在均值线的同一侧。 9.1.3.4 质控图的分析及失控处理

实验室应建立质控图分析及失控情况处理程序。当质控已有计划并恰当地执行时,要求可靠的均值和标准差用于计算质控限,将假失控概率降到最低。当出现失控时,对原有外部质控品重复测定或更换新的外部质控品进行测定不是最有效的方法,必须找出问题发生的原因,找出解除问题的方法,并消除原因,防止将来出现同样的问题。

绘制和分析质控图的要点:

(1)分析数据时,超出2s 或3s 的数据不应删除。

(2)由专人负责建立质控图,每月定期召开质控分析会,讨论本月的质量控制情况。 (3)建议长期和稳定地使用一种质量好的试剂,更换不同厂家的试剂后,须重新绘制质控图。改用新批号试剂如外部质控品测定出现较大变化也应重新制作质控图。使用新批号或不同厂家的试剂,必须在质控图上注明使用日期。

(4)发现质控结果失控,应填写报告单,上交质量负责人,分析原因并决定是否发出检测报告。

(5)使用新批次的外部质控品时,如测定值出现较大变化,须重新绘制质控图。变异系数(cv )小于20%,表示外部质控品处于稳定状态。 9.1.4 室内质控其他方式—“即刻法”质控

“即刻法”质控方法是在对同一批外部质控血清连续测定3次后,即可对第3次检验结果进行质控。具体计算方法如下:

9.1.4.1 将质控血清的测定值从小到大排列:x 1,x 2,x 3……x n (x 1为最小值,x n 为最大值)。 9.1.4.2 计算 和s 。

9.1.4.3 计算SI 上限值 和SI 下限值。

SI 上限=

X 最大值- s

SI 下限=

-X 最小值

s

9.1.4.4 将SI 上限、SI 下限与SI 值表(表1)中的数字比较。

x x

x

表1 SI值表

(1)当SI上限和SI下限

(2)当SI上限和SI下限有一值处于n2s~n3s值之间时说明该值在2s~3s范围,处于“告警”状态。

(3)当SI上限和SI下限有一值> n3s值时说明该值已在3s范围之外,属“失控”。

“即刻法”只能在前20次内使用,超出即可采用L-J质控图方法。

9.2 快速检测质控

9.2.1 试剂内对照

在质控窗口内出现质控带,该质控带是试剂自带的内部过程质控,说明实验操作全部完成并且实验所用材料处于工作状态。清洁的检测区背景是内部阴性过程质控。如实验完成后未呈现红色质控带,说明试剂盒内质控无效,该试验结果无效,样品须重检。

9.2.2 外部质控品对照

9.2.2.1 外部对照质控品,可采用商用质控品或自制质控品。质控品应包含抗体阳性样品和阴性样品。自制质控品可使用本室保留的阳性样品。不能使用酶联试验的外部质控品。9.2.2.2 下列情况需做质量控制:更换试剂批号;更换检测人员;更换包装;每个检测日;更换试剂厂家。

9.2.2.3 出现以下问题,提示存在质量隐患,应引起重视:运输包装、内盒或试剂盒的物理损伤;在单包装内存在混杂物质;标签出现错误、缺失或字迹模糊(特别是产品名称或出产厂家名称,批号和货号,失效期或/和生产日期);缺失目录;泄漏或污染;不适宜的存放条件;保护包装纸破损或污染;未达到质量控制标准(阳性/阴性控制结果以及质控条带出现与否等标志)。

9.2.2.4 除上述情况以外,建议:每个检测日检测一次阳性和阴性质控品;如果日检测量大于50份样品,至少应作2次质控。

9.2.2.5 开展快速检测的确证实验室须参加中国CDC组织的检测能力验证,开展快速检测的筛查实验室及检测点须参加省级或地市级CDC组织的实验室能力验证。

景观及室外管网质量控制要点

室外园林工程质量管理 一、园路、广场硬质铺装 质量控制要点 1.各层的强度、密实度、坡度、厚度、标高符合设计要求。 2.上下结合层牢固,变形缝的宽度和位置符合设计要求。 3.平整度符合设计要求,面层的结合及图案正确。 4.各层表面平整度允许偏差应符合表1的规定。 5.井盖、雨水箅子与面层间接缝平整,符合观感质量要求。 表1园路、广场硬质铺装各层表面平整度允许偏差表

室外园林景观面材工程质量检查记录 检查人:检查时间: 备注:每千平米检查不少于3批次。

二、卵石、嵌草砖安装 质量控制要点 1.面层所用板块的品种,质量应符合设计要求,面层与基层的结合(粘结)应符合 城市绿化工程施工及验收规范CJJ/T82-99中13.0.8的要求,牢固,无空鼓。2.卵石色泽及块石大小搭配协调,颜色分配和顺,颗粒铺设清晰,石粒清洁,嵌入 砂浆应大于深度颗粒1/2,应竖向接贴排列,不得平铺。 3.嵌草砖块料无裂纹、缺陷,铺设平稳,接缝匀称,表面较清洁,嵌草砖空穴内种 植土回填饱满,嵌草平整到位。 三、木板面铺装 质量控制要点 1.面层所用木板及垫木等必须做防腐、防蛀处理。色泽自然和顺,含水率∠15%, 木板规格和承载力应符合设计要求,面层与梁、柱的结合牢固,无松动。 2.基层、垫层、枕木、梁柱等应符合设计要求。柱埋深>750mm。 3.铺装木面板的缝隙、间距应符合设计要求。密铺时,缝隙应紧密、直顺;疏铺时 间距应一致、通顺,面层缝隙接头位置应错开。 4.用于固定木铺装面层的螺钉、螺栓应进行防锈蚀处理,安装紧固、无松动。规格 必须满足稳定面层的要求,螺钉、螺栓顶部不得高出木铺装面层表面。 室外园林景观木质材料工程质量检查记录

公司质量管理责任制

公司质量管理责任制 第一条设立目的 为了保证产品或服务质量,明确规定企业每个人在质量工 作上的责任、权限与物质利益。通过制定质量管理责任制,达 到促进公司发展的目的,特制定此制度。 第二条概念及其意义 建立质量责任制是本公司建______制的首要环节。它要求 明确规定公司每一个人在质量工作上的具体任务、责任和权力,以便做到质量工作事事有人管、人人有专责,办事有标准,工 作有检查,形成一个严密的质量管理工作系统。一旦发现产品 质量有问题,可以追溯责任,有利于总结正反两方面的经验, 更好地保证和提高产品质量。 第三条工作原则 1.必须明确质量责任制的实质是责、权、利三者的统一, 切忌单纯偏重任何一个方面; 2.要按照不同层次、不同对象、不同业务来制定各部门和 各级各类人员的质量责任制; 3.规定的任务与责任要尽可能做到具体化、数据化,以便 于进行考核; 4.在制定企业的质量责任制时,要由粗到细,逐步完善; 5.为了切实把质量责任制落到实处,企业必须制定相应的

质量奖惩措施。 第四条具体内容 公司的质量责任制是________的核心内容和重要组成部分。公司的质量责任制内容,主要是规定公司各主要和部分与产品 或服务质量直接有关的职工以及各部门的质量责任。其主要包 括以下几个方面: 一、公司各主要部门的质量责任 1.公司董事会的质量责任 (1)认真执行“质量第一”及其它国家有关质量工作的方针、政策、法规,领导和推行全面质量管理,制定本企业的质 量方针; (2)组织制订质量管理的中期、远期发展规划,制订质量 目标及实施计划,如积极采用国际标准和国外先进标准,配备 先进检测手段等,使产品质量精益求精、物美价廉、适销对路、用户满意; (3)设计、建立质量管理组织体制,配备质量活动过程所 需资源建立和完善质量体系,并认真进行管理评审,检查落实 各级质量责任制和质量奖励制度的执行,促进质量体系的有效 运行; (4)迅速掌握质量信息,及时处理质量问题,及时总结质 量管理中的经验与教训,并纳入企业标准,并纳入企业标准, 付诸实施;

建筑工程施工各阶段的质量控制内容

建筑工程施工各阶段的质量控制内容 1.1.1.事前质量控制 在正式施工前的质量控制重点是做好施工准备工作。施工前在安全文明施工、混凝土工程、砌体工程、抹灰工程门窗及幕墙工程、装饰装修工程、建筑节能工程、给排水工程、建筑电气工程应按照碧桂园工程质量样板引路工作手册做好样板先行工作。 1)施工准备工作应贯穿于施工的全过程,包括全场性施工准备、单位工程施工准备,分项、分部工程施工准备,项目开工前的施工准备,项目开工后各施工阶段的施工准备。 2)所有的施工准备工作均由专人负责,项目管理人员集体参加编制施工准备工作计划,每一计划均落实专人负责,明确最迟应完成的时间。 3)每一施工准备计划的编制均包括以下内容: a.技术准备工作:包括设计图纸的落实、技术交底、图纸会审等。 b.物质准备工作:包括建筑材料准备、构配件和制品加工准备,施工机具准备、生产工艺设备的准备等。 c.组织准备工作:主要是对各阶段参加的施工人员进行

包括各项内容在内的入场教育。 d.施工现场准备工作:针对各阶段施工情况的变化,对现场做出相应的调整,并制定相应的现场管理措施。 1.1. 2.事中质量控制 本工程事中质量控制的策略是:全面控制施工过程,重点控制工序质量。 1)对各施工工序之间的交接检查均由专职质量员参加监督。使各专业队伍之间的交接检养成一种习惯。 2)对可能产生质量问题的重点工作:如钢筋工程、模板工程、砼工程、砌砖工程等均编制质量预控对策,做到以“预防为主”的原则。(见质量控制程序表)。 3)任何单项工程施工前或施工当中均由技术员负责进行书面的技术交底及现场的实物交底。 4)所有材料的配合比均由质监站指定的试验室配制。 5)隐蔽工程的验收,提前一天通知监理方及建设方,做到有一定的回旋余地。 6)计量、测量器具等定期送检测站检测,每次使用前均由测量员仔细复核,做好复核记录。 7)任何质量问题的处理均要由责任人填写质量问题处理单,并由专人进行复查,填写复查结果。

质量控制活动实施方案之重复性再现性

实验室 重复性和再现性方案

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 实验室质量控制活动的作用 为实验室提供评价其出具数据可靠性和有效性的客观证据,它的主要作用可归纳为以下三占. I -- 八、、? 1、评价实验室是否具有胜任其所从事的检测工作的能力,包括由实验室自身、实验室客户,以及认可或法定机构等其他机构进行的评价; 2、通过实验室检测能力的外部措施,来补充实验室内部的质量控制程序; 3、增加实验室客户对实验室能力的信任,就实验室的生存与发展而言,用户对其是否能够持续出具可靠数据的信任度是非常重要的。 二、质量控制活动的目的 1、确定实验室进行某些特定检测或测量的能力,以及监控实验室的持续能力; 2、识别实验室中的问题并制定相应的补救措施,这些措施可能涉及诸如个别人员的行为或仪器的校准等; 3、确定新的检测和测量方法的有效性和可比性,并对这些方法进行相应的监控; 4、增加实验室客户的信心; 5、识别实验室人员、设备的差异; 三、工作职责 1、由技术负责人负责质控计划、报告并对其有效性进行评审。 2、由质量负责人负责组织计划及实施工作。 3、由技术负责人负责指定具有资质能力的检测人员负责进行能力验证工作。 四、样品的制备 本次方案中的样品是采用随机抽取XX产品。不同产品类别中所抽取的应是同等级样品,各随机抽取相同规格、型号的产品10台。 样品应有以下三个共同特征: 1、被测物品是从样品集合中随机得到的,检测完毕后按要求进行保存,待下一计划的执行; 2、比对中提供给检测人员的整批被测物品,应保证计划中所判别出的任何极端结果均不能归因于被测物品间存在着差异;

施工质量控制的内容和方法

22104030施工质量控制的内容和方法 复习要点 1.施工质量控制的基本环节和一般方法 (1)施工质量控制的基本环节包括事前、事中和事后质量控制。 (2)施工质量控制的依据分为共同性依据和专门技术法规性依据。 (3)施工质量控制的一般方法包括质量文件审核和现场质量检查。现场质量检查的内容包括开工前的检查;工序交接检查;隐蔽工程的检查;停工后复工的检查;分项、分部工程完工后的检查以及成品保护的检查。检查的方法主要有目测法、实测法和试验法。试验法又分为理化试验和无损检测。 2.施工准备阶段的质量控制 (1)施工质量控制的准备工作包括工程项目划分与编号以及技术准备的质量控制。 (2)现场施工准备的质量控制包括工程定位和标高基准的控制以及施工平面布置的控制。 (3)材料的质量控制要把好采购订货关、进场检验关以及存储和使用关。 (4)施工机械设备的质量控制包括机械设备的选型、主要性能参数指标的确定以及使用操作要求。 3.施工过程的质量控制 (1)技术交底书应由施工项目技术人员编制,并经项目技术负责人批准实施。交底的形式有:书面、口头、会议、挂牌、样板、示范操作等。 (2)项目开工前应编制测量控制方案,经项目技术负责人批准后实施。 (3)施工过程中的计量工作包括施工生产时的投料计量、施工测量、监测计量以及对项目、产品或过程的测试、检验、分析计量等。其主要任务是统一计量单位制度,组织量值传递,保证量值统一。 (4)工序施工质量控制主要包括工序施工条件质量控制和工序施工质量效果控制。 (5)特殊过程是指该施工过程或工序的施工质量不易或不能通过其后的检验和试验而得到充分验证,或万一发生质量事故则难以挽救的施工过程。其质量控制除按一般过程质量控制的规定执行外,还应由专业技术人员编制作业指导书,经项目技术负责人审批后执行。(6)成品保护的措施一般包括防护、包裹、覆盖、封闭等方法。 4.工程施工质量验收的规定和方法 (1)工程施工质量验收的内容包括施工过程的工程质量验收和施工项目竣工质量验收。(2)施工过程的工程质量验收,是在施工过程中、在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 (3)施工项目竣工验收工作可分为验收的准备、初步验收(预验收)和正式验收。 一单项选择题

医疗质量管理责任体系

医疗质量管理责任体系 全程医疗质量控制系统由医院医疗质量管理委员会、科室医疗质量控制小组的院、科两级管理组织组成。 (一)院医疗质量管理委员会 医院医疗质量管理委员会由院领导、专家教授、医务科、护理部负责人组成,院长任主任,院长是医疗质量管理工作的第一责任者。医疗质量控制办公室作为医疗质量监督管理部门,其职责分述如下: 1、医疗质量管理委员会职责 (1)教育各级医务人员树立全心全意为患者服务的思想,改进医疗作风,改善服务态度,增强质量意识,保证医疗安全,严防差错事故。 (2)审校医院内医疗、护理方面的规章制度,并制定各项质量评审要求和奖惩制度。 (3)掌握各科室诊断、治疗、护理等医疗质量情况,及时制定措施,不断提高医疗护理质量。 (4)对重大医疗、护理质量问题进行鉴定,对医疗护理质量中存在的问题,提出整改要求。 (5)定期向全院通报重大医疗、护理质量情况和处理决定。(6)对院内有关医疗管理的体制变动,质量标准的修定进行讨论,提出建议,提交院长办公会审议。 2医疗质量控制办公室职责

(1)医疗质量控制办公室接受主管院长和医疗质量管理委会的领导,对医院全程医疗质量进行监控。 (2)定期组织会议收集科室主任和质控小组反映的医疗质量问题,协调各科室质量控制过程中存在的问题和矛盾。(3)抽査各科室住院环节质量,提出干预措施并向主管院长或医院质量管理委员会汇报。 (4)收集门诊和病案质控组反馈的各科室质量统计结果,分析、确认后,通报相应科室人员并提出条整改意见。(5)每季度向医院提出全程医疗质量量化考核结果,以便与绩效工资挂钩。 (6)定期编辑医疗质量简报和不良医疗事件并在院内部网上公布。 (二)科室医疗质量控制小组职责 科室是医疗质量管理体系的重要组成部分,科主任是科室医疗质量的第一责任者。科室质控小组职责如下: (1)各科室医疗质量控制小组由科主任或副主任、护士长和其他相关人员3-5人组成。 (2)结合本专业特点及发展趋势,制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范化并组织实施责任落实到个人,与绩效工资挂钩。 (3)定期组织各级人员学习医疗、护理常规,强化质量意识。

设计阶段质量控制

0 引言 工程项目设计是根据建设工程的要求,对工程项目所需的技术、经济、资源、环境等进行综合分析和证,编制工程项目设计文件的活动。而工程项目的质量目标和水平,需要通过设计加以具体化。设计在技术上是否可行、工艺是否先进、经济是否合理、设备是否配套、结构是否安全可靠等,都将决定工程项目建成后的功能和使用价值,以及工程实体的质量。没有高质量的工程设计,就没有高质量的工程,精心设计是工程质量的重要保障。建设工程设计在我国国民经济建设和社会发展中占有重要的地位,它是工程建设前期的关键环节。搞好项目设计阶段的质量控制,对于控制整个工程项目的质量、进度和投资都有重要的意义。 1 工程设计阶段存在的主要问题分析 1.1 设计单位的工程设计质量较差在工程建设时许多设计问题在施工过程中暴露出来,必须对设计进行补充、变更和修改,造成施工单位的停工待图现象,甚至有些设计问题却是部分工程施工完毕后才发现,必须拆除重做。 1.2 设计单位对造价和工期不关心设计单位重点关心的是工程设计安全问题,而对于在不影响或不严重影响工程质量的前提下,对任何增加投资、资金损失和浪费却漠不关心。 1.3 设计人员设计思想过于保守由于担心承担采用正常的设计所带来的风险,设计单位在考虑工程项目的可靠性、安全性、实用性等方面经常过分谨慎,加大安全系数,甚至对于那些并不能增强结构,而投资却很大的做法,不假思索地加以采用,在公用工程及配套工程上采用大而全的设计,这些都大大加大了工程的投资。 2 设计阶段质量控制依据和任务分析 工程项目设计是对工程项目所需的技术、经济、资源、环境等进行综合分析和证,编制工程项目设计文件的活动。设计阶段的质量控制的目的在于通过不同阶段设计深度的控制来保证设计质量。加强对设计阶段质量的控制,除应健全与完善设计单位质量保证体系外,还应大力推行设计监理。建设单位应从设计阶段开始,委托监理单位介入设计质量监督。 2.1 设计阶段质量的控制依据有关工程建设及质量管理方面的法律、法规,城市规划,国家规定的建设工程设计深度要求;有关工程建设的技术标准。如工程建设强制性标准规范及规程、设计参数、定额指标等;项目批准文件;体现建设单位建设意图的勘察、设计规划大纲、刚要和合同文件;反应项目建设过程中和建设后所需要的有关技术、资源、经济、社会协作等方面的协议、数据和资料。 2.2 设计阶段质量度控制的主要任务编制设计任务书中有关质量控制的内容;组织设计招标,进行设计单位的资质审查,优选设计单位,签订合同并履行合同;审核优化设计方案是否满足业主的质量和标准以及规划及其它规范要求;组织专家对优化设计方案进行评审;督促设计单位完成设计工作;从质量控制角度对设计方案提出合理化建议;跟踪审核设计图纸;建立项目设计协调程序,在施工图设计阶段进行设计协调,督促设计单位完成设计工作;审核施工图设计,并根据需要提出修改意见,确保设计质量达到设计合同要求及获得政府有关部门审查通过,确保施工进度计划顺利进行;审核特殊专业设计的施工图纸是否符合设计任务书的要求,是否满足施工的要求。 对于设计阶段质量控制,通常是通过事前控制和设计阶段成果优化来实现的。设计要求文件在这个阶段起到关键的作用,在各个设计阶段前编制一份好的设计要求文件,分阶段提交给设计单位,明确各阶段设计要求和内容,是设计阶段进行质量控制的主要手段。设计要求文件的编制是一个对工程项目的目标、内容、功能、规模和标准进行研究、分析和确定的过程。因此,设计阶段必须重视设计任务书的编制。设计任务书一般要包括以下内容:项目组成结构;项目的规模;项目的功能;设计的标准和要求;项目的目标。其中,设计的要求是设计任务书的核心内容。 3 提高工程项目设计阶段质量的有效措施探讨

质量控制活动分析报告、评价

2017年度质量控制活动分析报告、评价依据《质量手册》第四版第5章“结果的质量控制”,《程序文件》第四版“质量控制程序”按照年度质量控制计划,我所对影响结果质量的各项因素进行了监控检查,现对全年监控控制进行分析。 1.人员培训与考核 1.1、上半年,业务室组织全所技术人员对18项检验参数的检验方法进行了集中学习,进一步加强加深技术人员的检验技能。 1.2、8月份全所人员对《检验检测机构资质认定评审准则》和新改版的《质量手册》《程序文件》等体系文件进行了学习讨论,使我所新版的体系文件顺利实施。 1.3、10-11月份,我所全体人员有对2015版药典进行了系统学习。 2.实验室间比对实验5月29日~6月8日参加了由商丘市食品药品检验所组织的全市食药检系统实验室间比对实验。通过对比对样品的检测,验证了我所从组织计划、检测试验到结果分析,均得到了有效控制,结果表明,我所仪器设备检测能力、技术人员操作水平均达到了满意的效果。 3.质量监督检查由质量负责人和质量监督员按照质量监督计划于10月份对我所的人员管理、设施设备、标准物质及内务管理等方面进行了检查,对在检查中发现的问题进行了及时纠正。 4.样品再检测11月上旬,我所组织人员对本年度检验留样

按照相同样品不同方法、不同检验人员进行了再次检验,通过对典型样品检验结果比对,再次验证了我所仪器设备的检测能力、技术人员的操作水平均达到了满意的效果 5.内审和管理评审依据《检验检测机构资质认定评审准则》和新改版的《质量手册》《程序文件》,我所于11月下旬进行了内部质量审核和管理评审。通过审核证明了我所的质量方针与目标在保障人民用药安全有效方面,符合《药品管理法》及实施办法要求,符合《计量法》和《检验检测机构资质认定评审准则》等有关计量法律法规的要求。本机构建立的质量体系符合《检验检测机构资质认定评审准则》的要求。质量体系文件对质量活动的控制,充分体现了有效性和适应性。

X室外给水工程质量控制措施范本

整体解决方案系列 X室外给水工程质量控制 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-56429 X室外给水工程质量控制措施X Quality Control Measures for Outdoor Water Supply Engineering 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 室外给水工程质量控制 准备工作 (1)学习有关图纸及技术资料; (2)学习操作规程及质量标准; (3)管道及材料准备,出具合格证; (4)施工机具准备; (5)测量放线,并按设计要求挖、填方; (6)对操作人员进行技术交底。 施工 (1)管道安装时应按设计要求国有适宜的坡度,且其坡向应正确。 (2)管道支(吊、托)架及管座(墩)的构造须符合设计要求,埋没应平正牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。管

道及管座(墩)严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 (3)金属管道承插和套箍接口的环形间隙均匀,大小符合规定,接口填料宜采用石棉水泥或膨胀水泥,接口面凹入承口边缘的深度不得大于2mm,灰口密实、平整、光滑,并应做好湿养护。非金属管道的承插接口一般宜采用橡胶圈,胶圈接口应平直无扭曲,回弹间因应符合施工规范的规定。 (4)管道采用螺纹连接时,管螺纹和管件的内管螺纹的加工精度须达到有关标准的规定,螺纹清洁、规整,无断丝或缺丝;接口处无外露油麻等缺陷;被破坏的管件镀锌层表面及管螺纹露出部分,应做防腐处理;使用非管螺纹密封的管螺纹时,必须填加密封物。 (5)管道采用法兰连接时,法兰应安装在检查井或地沟内,不得埋在土壤中,如必须将法兰埋在土壤中,应采取防腐蚀措施。法兰应垂直于管于中心线,其表面应相互平行,对接紧密。螺母在同侧,螺杆露出螺母长度一致,且不大于螺杆直径的1/2。衬垫的材质须符合设计要求,宜采用橡胶垫,并不得放置斜面垫或几个衬垫;衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。

14质量保障措施方案——质量控制责任体系及人员的优化配置

质量保障措施方案 ——质量控制责任体系及人员的优化配置 根据招标文件对工程质量和工期的要求,我单位决定由具有同类型工程施工经验、实力雄厚的项目经理部承担该项目的施工,项目经理为国家一级资质的项目经理,总工程师由高级工程师担任。 该项目经理部设技术质量部,下设实验室、资料室及测量室,单位质量部和技术部给予指导和监督,单位施工管理部负责协调单位各相关单位的工作。 我单位将成立专门的质量小组,负责开展创优的各项工作;配备专门的数码相机、摄象机,施工期间随时记录,全过程进行录像,以留下必要的隐检影相资料。 本工程计划配备一名质量主管,2 名质检员,1 名试验室主任,2 名试验员,2 名现场试验测人员.项目部设2 名专职资料员,分别负责道路主体结构、安装管线施工的技术资料收集、整理工作。

1、质量保证体系框图

2.质量控制程序 对本项目施工过程的四个阶段(施工准备、施工、竣工验收和交工后服务)的质量加强控制,确保一切与质量有关的工作均处于可控之中。 3.施工准备阶段的质量控制 (1)坚持图纸学习与会审,领会设计意图,避免产生技术事故和工程质量问题。 (2)不断完善和优化施工组织计划,使施工方案科学合理,措施详实、可行、可靠。 (3)严格组织技术交底. (4)控制物资采购。作好分供方的评价和材料的进货检验,确保用于工程的所有材料均符合质量要求。 4。施工阶段质量控制 (1)严格进行材料、构配件检验、试验和工程试验。 (2)实行工序质量监控。一是监控工序活动的条件,即“人、机、料、法、环"必须符合质量要求;二是监控工序活动效果的质量。 (3)加强质量检查,包括质量自检、互检、专业检查、工序交接检查、隐蔽工程验收检查、工程预检、基础和主体工程检查验收等,对关键工序实行旁站监察. (4)严格设计变更管理。 (5)加强对成品保护,施工过程中对已完分项、分部工程制定防护措施加以保护;对产品的保护,着重抓施工顺序和防护措施,按规定的

质量控制计划-模板

XX系统 质量控制计划书 拟制:日期:2014/5/10 审核:日期:

1.介绍 1.1.文档目的 为了健全和完善XXX系统设计开发的质量管理体系,促进质量管理活动系统化、规范化,以确保所交付的XXX系统能够满足规定的各项具体需求。 1.2.文档范围 本质量管理计划涵盖所有与XXX系统设计开发有关的质量目标和具体措施涉及需求分析阶段、设计阶段、编码阶段、测试阶段、工程实施阶段。 本质量管理计划由以下几个部分组成: (1)介绍:即本章节,概要介绍文档目的、范围、缩略词、参考资料。 (2)项目概述:开发系统概述、质量管理的角色和职责、生命周期各阶段的主要交付物。 (3)项目生命周期各阶段的质量检查点:列出各阶段的质量检查计划表,包括责任人、检查时间、检查任务。 (4)质量检查和确认技术:描述针对不同的对象而采用的特定的质量控制方法和技术及质量 问题的级别和处理流程等。 (5)项目生命周期各阶段的量化质量目标。 1.3 缩写 PM –项目经理 QA –质量保证 SA –系统分析工程师 A&D –系统设计员 RA –需求分析员 PC –流程审核员

SCM –软件配置管理员 2.项目概述 2.1.项目组织结构 为了实现有效的项目管理,开发小组将划分为技术队伍和QA 队伍。项目经理对技术队伍进行任务分配和进度检查,技术经理对技术队伍进行技术指导和检查。技术队伍又划分为:需求分析人员、系统设计人员、软件开发人员、美工设计人员、配置管理员、产品包装人员。QA 队伍对整个项目的质量保证负责,直接向质量保证经理汇报。QA 队伍划分为:流程检查人员和测试人员 2.2.质量管理 2.2.1.质量管理的角色和职责 质量控制是XXX系统组每个成员的职责; 质量保证经理对整个项目的质量全权负责, 并签字确认; 项目经理负责任务的分配和监督项目进度,制定相关的工作计划和联系客户; QA 队伍负责制订、检查和督促本计划的实施,及时发现项目工作中的问题,并通过评审总 结报告、项目周报等形式向各项目组成员汇报质量活动的结果; 项目功能小组各组长在每个软件开发生命周期阶段结束后,总结本模块的软件质量状况和质 量目标的实现情况,以确保整个项目目标的实现。对质量目标应定期进行考核,以追求质量 管理体系的持续改进; 流程检查人员负责通过检查文档审核开发各阶段是否可以通过; 测试人员负责对软件的质量和对需求实现的程度进行把关,并定期整理测试情况分析报告交 项目经理、系统分析人员; 配置管理员负责有关软件配置项及项目各生命周期交付文档管理和变更控制工作;

室外工程施工方案81045

室外附属工程施工方案 第一章编制依据与工程概况 一、编制依据 1、工程施工图 2、室外附属工程所涉及的国家或行业规范、标准、法规、图集等规范 3、室外附属工程的招投标文件 1)原主体施工单位还在施工,工程所涉及的零星工程多,室外景观装饰点 面层复杂。 2)工程所要求的工期短,需要与原主体施工单位穿插配合。 2、工程难点的对策 1)项目部另行配备足够的、各个专业的、高素质的施工管理人员,特别是施工测量的技术人员。 2)项目部另行配备相应的施工机械、机具及足够数量的施工工人。

3)合理的穿插各个工序,确保各工序衔接紧密,以缩短工期。 4)坚决服从甲方、监理的领导及指挥。 第二章施工部署 一、项目组织人员概况 由于本工程主体是由有限公司施工,对于室外工程成立独立的项目部,项目部具体管理人员如下: 二、施工工艺流程 变电所发电房垃圾房围墙门卫室场区土方回填化粪池、管线土方开挖化粪池安装施工、管线铺设雨污水井施工土方回填给水消防管线强、弱电管线道路基层及面层施工 三、机械准备

五、人员准备 第三章主要分项工程及施工方法 一、土方工程 二、混凝土工程 三、管道工程 四、道路垫层及面层 五、施工方法及技术措施: 1、管沟开挖: 根据现场条件,在土建专业确定管沟的位置及标高,并复核基地各

雨污出口与市政接口标高无误后,方可进行管沟开挖,开挖时要结合施工图纸及施工规范要求确定开挖路线及开挖深度,对管径较大的在开挖时要结合土质情况,确定土方开挖放坡方案,确保安全施工。 2、管道工程: 1)管道敷设 雨水管采用双壁波纹管橡胶圈连接,埋地敷设时如地基为一般天然土壤,可直接埋设,如遇基坑为淤泥覆土时,先挖除淤泥夯实虚土,采用填砂、填石块或其它适应的基础处理措施。排管前应检查管沟地基,管道应排在坚实老土上,严禁铺设在未经处理的松土上管道敷设后,回填土应逐层夯实。 2)材料 管材:雨水管采双壁波纹管埋地排水管(等级为S2),给水管与消防管采用高密度聚乙烯塑料管。 检查井:排水管道小于φ400㎜时,采用φ700㎜砖砌圆形检查井,大于φ400㎜时,采用φ1000㎜砖砌圆形检查井。 井盖:在车行道上的所有检查井、阀门井井盖、井座均采用重行球墨铸铁双层井座和井盖;人行道下和绿化带的井盖、井座采用轻型球墨铸铁单层井座和井盖。 化粪池:化粪池均采用玻璃钢化粪池,其人孔采用重行球墨铸铁双层井座和井盖。通气管室外埋设部分采用涂塑钢管,进入建筑物内改为聚氯乙烯硬塑管。 3)主要技术要求 在路面上的井盖,上表面应同路面相平,无路面井盖应高出室外设计标高50㎜,并应在井口周围以0.02的坡度向外做护坡。 排水管埋深:车行道下管顶覆土0.7米;非车行道管顶管覆土0.5米; 覆土不足时用150#混凝土全坞邦加固,其厚度不小于200㎜; 管道坡度要求(道路坡度大于以下原则时,则按照道路坡度敷 废水DN300,i=0.005; 污水DN200,i=0.005; 雨水DN300,i=0.005 ;DN400,i=0.005;DN500,i =0.005,化粪池均采用钢筋混凝土化粪池,其入孔采用重行球墨铸铁双层井座和井盖。通气管室外埋设部分采用涂塑钢管,进入建筑物内改为聚氯乙烯硬塑管。 除上述要求外,给排水管道施工及验收应遵循《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。

质量控制体系及各方职责

质量控制体系及各方职责 一、施工质量控制体系及职责 1、施工质量控制体系 2、施工各方职责

二、设计质量控制体系及职责 1、设计质量控制体系 2、设计各方职责 (1)工程负责人 工程负责人是项目设计的总负责人,是设计的核心人物,必须由注册建筑师担任。工程负责人需参与项目从前期方案到后期服务的全过程,全面承担项目的设计管理工作。其主要职责是: 1)全面掌握项目整体信息及内部协调工作。 2)与甲方沟通协调,准确理解甲方意图,明确技术及时间要求等,及时传达给各工种负责人。 3)制定项目进度计划表,经各相关专业确认后提交给院相关领导并督促实施。 4)负责项目报批资料的整理,做好方案、扩初及施工图的报批工作。

5)负责项目设计资料的收集整理,包括设计任务书、地形图、规划条件、各阶段的主管部门审批意见、与甲方的往来函件、各阶段性设计成果文件(含电子文件)等的整理存档。 6)组织工地现场服务。 (2)工种负责人 配合工程负责人组织和协调本专业的设计工作,对本专业设计的方案、技术、质量及进度负责。其主要职责是: 1)在工程负责人领导下,依据各设计阶段的进度控制计划制定本专业各设计环节的进度计划和设计任务的分工。 2)应熟悉与本专业相关的法规及地方性规定。搜集分析设计资料,主持本专业方案及初步设计,并对本专业的方案和技术负全面责任。方案及初步设计应该向审核人汇报。 3)负责编写方案及初步设计文件。有关专业应写好人防、消防、环保、节能等专篇。 4)认真研究方案、初步设计阶段各主管部门的审批意见。并对审批意见逐条落实。如执行有问题,应通过工程负责人与有关部门汇报认可,并有书面批复意见。认真填写审批处理意见记录表。 5)施工图阶段,进一步解决本专业的技术问题。协调各专业之间的矛盾,负责各阶段的汇总。及时主动向有关专业提出要求,并以文字或图表向有关专业提供所需要的资料。 6)组织并指导本专业设计人员进行施工图设计。编写有关本工程统一技术规定和图纸目录。协调解决工作中出现的问题,督促本专业设计人员认真自校,提高出手质量。专业负责人应检查设计人的设计文件,质量符号要求后,交校对人校对。质量差的图纸应该要求设计人修改后再校对。 7)检查校对人工作是否到位,是否写好校审记录单。无重大问题时,交审核人审核。校对、审核后由设计人一起修改。 8)负责本专业设计文件的归档。 9)开工前向施工单位进行设计交底。施工工程中,做好工地服务。负责洽商变更、补充图纸。参加竣工验收。负责施工阶段洽商等设计文件的归档。

各阶段工程质量控制要点

各阶段工程质量控制要点 本控制要点及应对措施是基于1-3#楼装修阶段、5-10#楼施工阶段现场施工遇到问题及解决过程,经过工程部全体人员进行讨论整理而成,共分为:桩基工程施工管理、基础工程施工管理、主体工程施工管理、装修工程施工管理、地下室及屋面防水工程管理、室外景观及配套工程施工管理、给排水工程施工管理、电气工程施工管理八个分部,以期通过本要点的整理,对现场形成一个完整的质量管理系统,以作为公司下一步施工过程做到事前预控和过程监督依据。 一、桩基工程施工管理 序号问题应对措施备注 1 桩基施工测量放线、桩位、标高存在偏差过大现象。 1、做好放线记录,并进行复核,做好引用控制点保护工作。 2、保证引点统一,测量准确。 2 管桩进场存在裂纹、蜂窝麻面、管桩养护龄期不到等现象。 1、督促施工单位加强自检,并加强抽检复核,检查出场合格证、管桩桩身观感质量及标识; 2、龄期是否到28天; 3、如不合格,限期清理退场。 3 沉桩过程中,存在桩身垂直度、送桩深度偏差现象。送桩时,严格送桩垂直度,送桩深度并检校送桩器,随时检查。 4 接桩时存在焊接焊缝不饱满、焊接停歇时间过短现象。 1、检查接桩焊接焊缝质量,上下两节桩中心位置、偏差,节点弯曲失高以及点焊停歇时间(根据不同施焊方法参照规范选择)。 2、如出现上述问题及时要求施工单位进行整改。 5 沉桩过程中检查桩身存在被破坏情况。 1、由于桩身表皮受损而不及时进行修补,桩压入土体后,桩身预应力筋因砼保护层的缺失,而被地下水腐蚀,使局部预应力筋预应力减弱甚至丧失,造成局部区域应力不平衡,从而改变了桩身色承力状况,在水平力作用下桩身容易被破坏。 2、出现桩身外表皮破损,要及时进行修补。 附: 二、基础施工工程施工管理 序号问题应对措施备注 1 出现一次性开挖到位和超挖情况。制定科学的土方开挖方案,加强监督,确保按方案及现场实际情况进行分层开挖。 2 基坑降水不到位,不能满足施工要求。按设计基底桩高挖制,并加强检查降水深度监测记录,不符合要求的现场要求施工单位进行整改。 3 土钉墙角厚度及锚杆间距存在偏差进行施工前方案审核,施工中监督控制检查,不符合要求的现场要求施工单位进行整改。 4 商砼进场存在塌落度过大现象。进场按规定抽检,不符合要求的进行退货,监督施工单位,禁止使用至工程中。 5 砼养护时间过短。 1、检查按规范要求进行养护。普通砼要求浇水养护7天,抗渗砼要求浇水养护14天。 2、如不满足要求继续养护,不得进行下部施工。 6 后浇带出现浇筑时间过早。 1、按设计说明时间控制,如设计未明确,按规范规定分沉降式和一般式进行时间控制。 2、浇筑前必须报验,否则不许施工。 7 大底板砼浇筑一次浇筑,施工缝停歇时间过长现象。

09-1 室外贴面砖施工分项工程质量管理

室外贴面砖施工工程质量管理 1、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1水泥:32.5号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。 2.1.2白水泥:32.5号白水泥。 2.1.3砂子:粗砂或中砂,用前过筛。 2.1.4面砖:面砖的表面应光洁、方正、平整,质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。其性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。 2.1.5石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤,并贮存在沉淀池中。 熟化时间,常温下一般不少于15d;用于罩面时,不应少于30d。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质。 2.1.6生石灰粉:抹灰用的石灰膏可用磨细生石灰粉代替,其细度应通过4900孔/cm2筛。 用于罩面时,熟化时间不应小于3d。 2.1.7粉煤灰:细度过0.08mm方孔筛,筛余量不大于5%。 2.1.8107胶和矿物颜料等。

2.2主要机具: 2.2.1磅秤、铁板、孔径5mm筛子、窗纱筛子、手推车、大桶、小水桶、平锹、木抹子、铁抹子、大杠、中杠、小杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺、米厘条、毛刷、钢丝刷、笤帚、錾子、锤子、粉线包、小白线、擦布或棉线、钢片开刀、小灰铲、手提电动小圆锯、勾缝溜子、勾缝托灰板、托线板、线坠、盒尺、钉子、红铅笔、铅丝、工具袋等。 2.3作业条件: 2.3.1外架子(高层多用吊篮或吊架)应提前支搭和安设好,多层房屋最好选用双排架子或桥架,其横竖杆及拉杆等应离开墙面和门窗口角150~200mm。架子的步高和支搭要符合施工要求和安全操作规程。 2.3.2阳台栏杆、预留孔洞及排水管等应处理完毕,门窗框扇要固定好,并用1﹕3水泥砂浆将缝隙塞严实,铝合金门窗框边缝所用嵌塞材料应符合设计要求,且应塞堵密实,并事先粘贴好保护膜。 2.3.3墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先砌堵好。 2.3.4按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 2.3.5大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要求,并向施工人员做好交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方和施工单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝。

质量控制计划

实验室质量控制计划 为了规范本实验室的检测作业技术活动,严格控制好质量体系运行的各种因素,确保检测结果的准确性和有效性,不断提高中心检测质量,特制定中心检测质量控制计划。 一、内部质量控制计划 1、实验室全体人员认真系统学习《质量手册》和《程序文件》等体系文件,做好新增工作的岗前培训,严格按照质量手册和程序规定要求完成检测任务;集中组织国家新颁布建筑节能类检测标准等业务培训。 2、按照检验、检测仪器设备维护规定和计划定期对仪器设备进行维护并做好记录,对实验室环境进行监控并记录。 3、各室质量监督员对本室的日常检测工作进行监督检查,监督仪器设备、检测过程、报告记录等是否符合要求,对不符合工作进行控制并及时予以纠正。 4、年内安排一至两次内审和一次管理评审。内部审核计划应包括管理体系的全部要素(1、建立管理体系的职责是否明确并得以落实;2、质量过程是否予以明确; 3、建立的管理体系是否符合本实验室的特点(如移动的、多检测场所等);4相应的质量记录能否证明体系的运行;5、是否存在系统性或区域性不符合。)并重点审核监督评审和扩项后存在问题的整改情况和对检验结果的质量保证有影响的重点区域。中心主任根据预定的日程表和程序,年底对实验室的管理体系和技术活动进行管理评审,对管理体系进行必要的改进完善,以确保其持续适用和有效。 5、办公室人员按计划于对仪器设备进行送检,并定期自校和做好期间核查。 6、各类原始记录和检测报告的填报严格执行授权签字人审核制度。 7、按照规定程序做好采样现场和实验室内部的质量控制工作,努力提高检测水

平。 二、外部质量控制计划 积极参加上级组织的实验室能力验证或实验室比对活动,参加质量监督部门国家或省、市等机构组织的实验室能力验证或实验室比对活动。 三、结果质量控制 1、定期采用下列方式监控检测结果的有效性: (1)进行盲样考核 (2)参加一至两次实验室间的比对或能力验证 (3)使用相同或不同方法进行具体项目的重复检测 (4)进行留样检测或再校准 (5)做好同一样品的人员比对 (6)定期采用标准物质对仪器进行标定和校验。 2、运用统计技术对测量结果进行分析,对异常值进行判断和处理。当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时,应采取有计划的纠正措施,防止报告错误的结果。

小区室外配套工程施工组织设计

1.总体概述 1.1 编制依据以本工程招标文件、图纸说明的标准、内容,及变更、补疑的具体内容为准。本工程执行下列有关规范、规 程但不限于以下规程、规范: 《天然花岗石建筑板材》GB/T18601-2001 《天然石材统一编号》GB/T17670-1999 《城市道路工程质量检验标准》DB29-50-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰工程质量验收规范》 ( GB50210-2001) 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 (CJJ29-98 ) 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 ( GB50202-2002) 《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2002 ) 《普通混凝土配合比设计规程》 (JGJ55-2011 ) 《砌体结构工程施工质量验收规范》 ( GB50203-2011) 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 以上规范标准若有更新,以本项目实施期间国家及地方颁布的最新版本为准。有关建筑材料质量标准与管理规程。 有关建筑材料试验规程、规范和评定标准。主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说明及其它相关标准。 1.2 编制目的本施工组织设计是指导秦淮东郡安置房小区室外配套工程在施工过程中的技术、质量、安全文 明施工和组织管理等的各项过程的综合性文件,对于保证本工程施工的顺利进行,实现成本预期的进度、质量、安全、文明施工及环境保护、组织管理、技术管理、成本管理、资料管理等目标具有重要的指导意义。 保证公司质量方针的有效贯彻。确保本工程项目质量达到国家质量验收规范合格标准。使安全、质量、进度、成本等环节均得到有效控制。 1.3 工程概况 工程名称:XX 小区室外配套工程 工程地址:XXX 建设单位:XX 有限公司

住宅小区室外配套报告的质量控制要点.doc

住宅小区室外配套工程的质量控制要点- 近年来,室外配套工程施工是分包项目较多、协调工作较多、交叉作业较多、手续办理较繁琐的一项工作。施工前要对各专业设计单位的图纸进行仔细比对,认真排布综合管线图,遵循“有压让无压”的原则严密组织施工,严防交叉作业引起破坏。本文主要从以下几个方面探讨住宅小区室外配套工程的质量控制要点。 【关键字】住宅项目室外配套施工质量防治 一、工程概况 本工程为某小区(17栋六层砖混结构的住宅)的室外配套工程,包含:35KV高压线工程、活动中心、室外大门、车棚、绿化工程、室外道路、室外给排水及电气工程共8个单位工程。由于室外配套工程涉及水、电、消防、绿化及土建多种专业分包模式,且本工程室外配套工程造价占项目总造价的20%。故做好室外配套工程的施工质量控制也是项目目标管理控制的关键点。 一、住宅小区室外配套管网施工控制要点 1、施工前的准备工作 按照住宅小区管网的具体特性,从施工现场的实际情况入手,相关的施工人员必须要科学合理的规划不同专业管线的施工顺序,同时对其进行严格的控制,为后期的施工建设打下坚实的基础。具体来看,在施工进行之前,必须及时的拆除一些非必要的设施建设,为室外施工营造出良好的环境,在施工过程中加强相互之间的协调配合,避免多次开挖。 2、严格控制管线平面位置以及立体空间 为了整个住宅小区的环境,通常管线都是深埋在地下,所

以导致住宅小区管网分布非常繁杂,所以必须要强化对于管线平面位置以及立体空间的有效施工。相关的施工人员必须要充分的了解施工设计图纸的要求和意思,强化对于住宅小区管线的立体空间和平面位置的把握。 3、强化对于管道施工材料的质量控制 对于管道施工用料的质量而言,强化对于管道施工用料的把握才是其立身之本。但是从目前建筑原材料行业来看,非常混杂,也在很大程度上加重了建筑原材料的控制力度。因此需要从以下几个方面认真着手分析:首先构建施工材料以及配件进入施工现场的审批机制,这样可以有效的防止一些质量较低的原材料混入施工现场,造成巨大的安全隐患;其次是加强对于施工管件的抽查力度,只有这样才能够避免施工实际用料同报验材料的差异性。 二、小区道路施工质量控制要求点 由于住宅小区建筑密度大,室外管网窨井较多等原因,小区路网较市政路面更难以施工,很多小区路面出现窨井周围出现下沉、甚至路面大面积下沉、道牙倾翻等现象,此问题应做好如下工作: 1、室外管网窨井周围一定要人工分层夯实,尤其加强自来水、天然气等垄断企业自行施工工程的质量控制。因为窨井周围道路施工机械无法压实,一旦处理不好日后会造成下沉。 2、过路管线一定要提前考虑到位,严禁压实后进行二次开挖,二次开挖后的沟槽机械无法压实,同时自来水、供热、排水、天然气等管线施工完毕管沟回填时一定要分层夯实。 3、路面基层处理时一定要向完成面外扩30cm的刚性放大角,砂石料及水稳层各外扩30cm。道牙施工时要安放在经过处

11质量控制

第十一章工程质量保证体系及措施 作为通过ISO9001:2000质量管理体系认证的大型施工企业,我公司将根据本工程实际情况,严格按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准和我公司《质量手册》、《程序文件》要求制定切实可行的《质量计划》。对产品(合格的竣工工程)实现过程及质量管理体系运行过程进行总体策划,采用先进、合理、成熟的施工技术和工艺,以解决难点工序、特殊工序为重点进行工程施工,并对实施过程进行监视、测量和分析,确保工程质量及施工管理始终处于受控状态,采用“PDCA”循环工作方法实现持续改进,以实现本工程质量目标、满足顾客要求。 认真贯彻落实国务院发布的《建设工程质量管理条例》,实施全过程质量监控,严格实行质量一票否决制度。项目经理部建立项目质量责任制和考评办法,项目经理对本工程质量控制负全面责任,过程控制由每一道工序和岗位的责任人负责。 我们将始终把业主和监理的要求放在第一位,以业主的满意为关注焦点,按照“管理职责→产品实现→测量、分析和改进”几大过程全面进行质量管理,对每一过程的实施采取PDCA方法进行控制,通过这种循环,使施工工程的质量得到持续改进和提高。实施过程详见下图:以施工过程为基础的项目经理部质量保证体系模式图。 遵循我公司以“高 ⑴合同范围内的全部工程的所有使用功能符合业主要求。 ⑵分部、分项、单位工程质量满足合同要求,达到国家现行质量检验评定标准。 ⑶工程质量等级确保“合格”,争创鲁班奖。 2.建立行之有效的项目经理部质量保证体系 2.1 项目经理部质量保证体系

按照ISO9001:2000质量管理体系的要求,建立完善的项目经理部质量管理体系,实行项目经理负责制, 实施全过程质量监控。 建立工程质量终身责任制,对主要项目主要负责人实施工程质量终身责任制 本工程质量管理体系结构详见附2:项目部质量管理体系框图。 2.2 明确岗位职责与权限 在施工管理中明确质量责任制,质量管理工作全员参与。项目经理全面负责质量工作,明确规定各部门及各级人员的质量职责、任务与权限,并制定以质量责任制为主要内容的考核办法。3.为确保工程质量所采取的措施 3.1进行有效的文件控制 办公室负责文件的收发、登记、标识、传阅、借阅、复制、存档、保管工作,根据公司“有效文件清单”建立“项目经理部有效文件清单”对文件的有效性进行控制,确保本工程施工所使用的文件(包括业主及监理单位文件、设计图纸、设计变更及工程洽商记录、标准、规范、规程等)必须是有效文件。 建立收发文制度,对于公司转发文件、业主及监理单位文件进行收文登记,并及时交项目经理部领导传阅,确保文件的有效传递及顾客要求的及时传达。经项目经理部负责人批准复印转发的文件,需加盖项目经理部印章及受控标识、签字登记领用。 文件归档后由办公室负责保管,并建立文件借阅制度,借阅文件需经项目经理部主管领导批准并进行登记。作废的文件盖作废印章,隔离存放或销毁。需作资料保留的文件,由文件管理员加盖保留件印章保留。存入软盘的文件由文件管理员进行归档登记、标识,所有软盘的文件均备份。 《实施性施工组织设计》、《项目质量计划》、《施工技术措施方案》、《施工进度计划》等文件,必须经项目经理部总工程师等相应批准权限的人员审批后,才能在工序施工中使用,其中《实施性施工组织设计》、《施工技术措施方案》、《施工进度计划》等需报请监理工程师批准。项目经理部下发的管理性文件、技术指导文件,需经项目经理部主管领导批准后下发,并建立发文记录。 ⑴质量记录控制要求 项目经理部各部室负责各自范围内的质量记录控制。通过对质量记录的收集、整理、标识、贮存、检索和保护,为工程质量符合顾客要求和质量管理体系有效运行提供客观证据,同时为实现可追溯性和制定纠正措施、预防措施及持续改进提供依据。 质量记录应保持清晰,由记录人注明该记录的类别、名称、时间、地点、记录人等标识。应对记录进行编目、编号,并建立“质量记录清单”以方便检索和查阅,办公室保存项目经理部各部

相关文档
相关文档 最新文档