配电线路常用绝缘子
配电线路常用绝缘子

架空电力线路的导线,是利用绝缘子和金具连接固定在杆塔上的。用于导线与杆塔绝缘的绝缘子,在运行中不但要承受工作电压的作用,还要受到过电压的作用,同时还要承受机械力的作用及气温变化和周围环境的影响,所以绝缘子必须在良好的绝缘性能和一定的机械强度。通常,绝缘子表面被做成波纹形的。这是因为:一是可以增加绝缘子的泄露距离(又称爬电距离),同时每个波绞又能起到阻断电弧的作用;二是当下雨时,从绝缘子上流下的污水不会直接从绝缘子上部流到下部,避免形成污水柱造成短路事故,起到阻断污水水流的作用;三是当空气中的污秽物质落到绝缘子上时,由于绝缘子波绞的凹凸不平,污秽物质将不能均匀地附在绝缘子上,在一定程度上提高了绝缘子的抗污能力。架空电力线路用绝缘子种类很多,他可以根据绝缘子的结构型式、绝缘介质、连接方式和承载能力的大小来分类。

结构型式:盘形绝缘子、棒形绝缘子绝缘介质:瓷质绝缘子、玻璃绝缘子、半导体釉绝缘子、复合绝缘子连接方式:球型绝缘子、槽型绝缘子装置场环境、户内绝缘子、户外绝缘子。

承载能力:5kN、10kN、12kN、40kN、60kN、70kN、100kN、120kN、160kN、

210kN、300kN、420kN、550kN...

2针式柱式绝缘子

针式绝缘子主要用于直线杆和角度较小的转角杆支持导线,分为高压、低压两种。按材料分针式瓷质绝缘子与针式复合绝缘子。

绝缘子型号说明:

P――普通型针式绝缘子;

PQ加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子;

PQ 加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子;

FP 代表复合针式防污型绝缘子;

B――瓷件侧槽以上部位,除承烧面外,全部上半导体釉;

M长脚;

L -- 不带脚,瓷件与脚螺纹连接;

LT――带脚,瓷件与脚螺纹连接,铁担;

破折号后的数字10表示额定电压10kV; T后的数字16、20表示下端螺纹直

径。

如:

P-15T16, P表示普通型针式绝缘子,15表示额定电压15kV, 16表示下端螺

纹直径16mm。

FPQ4-10/3T20, F表示复合,P表示针式,Q表示防污型,4表示防污等级,

10 表示额定电压10kV,3 表示额定弯曲负荷3kN,20 表示下端螺纹直径20mm。

普通型针式绝缘子其外形如下图所示。针式绝缘子的支持钢脚用混凝土浇装在瓷件内,形成“瓷包铁”内浇装结构。

针式瓷绝缘子技术参数(老型号)针式瓷绝缘子技术参数针式复合绝缘子采用硅橡胶作为原材料,产品经过高温整体模压一次成形。

针式复合绝缘子的特点是重量轻,施工方便,抗击穿能力强。针式复合绝缘子的螺杆有:M16 M18 M20三种

针式复合绝缘子技术参数

3悬式绝缘子悬式瓷绝缘子如下图所示。主要用于架空配电线路耐张杆,一般低压线路采用一片悬式绝缘子悬挂导线,10kV线路采用两片组成绝缘子串悬挂导线。悬式瓷绝缘子金属附件连接方式,分球窝型和槽型两种。

悬式绝缘子我们公众号相关专题介绍相对较多,我们不在重复介绍,可以查阅《盘形悬式交流玻璃绝缘子主要技术参数》、《复合悬式绝缘子》、《架空输电线路常用绝缘子参数意义及详图》等专题。下面我们介绍下老型号中瓷绝缘子型号的意义。

普通型技术参数耐污型技术参数

4蝶式绝缘子蝶式绝缘子的全称为蝴蝶形瓷绝缘子,俗称茶台瓷瓶。分为高压、低压两种,高压型号主要有E-1、E-2 型等;低压型号主要有ED-1、ED-2、ED-3、ED-4

型等,如下图所示。蝶式绝缘子主要用于低压配电线路作为直线或耐张绝缘子,也用于10kV 配电线路终端杆、耐张转角杆和分支杆上。在高压配电线路中,蝶式绝缘子一般应该与悬式绝缘子相配合使用,从为引流线(跳线)支撑线路金具中的一个元件。

蝶式绝缘子技术参数

5 棒式绝缘子(瓷横担)

线路瓷横担绝缘子用于高压架空输配电线路中绝缘和支持导线,一般用于

10kV线路直线杆,它可以代替针式,悬式绝缘子及铁木横担,具有安全可靠,

维护简单,线路造价低,材料省等优点。瓷横担绝缘子是一端外浇装金属附件的实心瓷件,如下图所示。

型号说明:

S-胶装式(实心)瓷横担绝缘子

SC-全瓷式(实心)瓷横担绝缘子

Z-直立(水平式不表示)

型号后的数字为设计顺序号;破折号后的分数式,分子为额定电压(kV),分母为额定弯曲破坏负荷(kV)。

瓷横担绝缘子技术参数横担绝缘子除开有瓷横担外还有复合横担绝缘子,由于其弯曲强度高,可防止瓷横担容易出现的级连断裂事故,是瓷横担所无法替代的产品;体积小,重量轻,防震、抗冲击能力强、不需人工清扫,为安全运行提供保障。

复合瓷横担绝缘子技术参数

6 拉线绝缘子拉紧瓷绝缘子又称拉线圆瓷,一般用于架空配电线路的终端、转角、耐张杆等穿越导线的拉线上,使下部拉线与上部拉线绝缘,如下图所示。

拉线绝缘子的主要作用是防止拉线带电,原则上在人员聚集区域场所、有人

员通过路段、人流量大、交通繁忙地段加装拉线绝缘子,其他地点酌情考虑。

低压线路用拉线绝缘子用一般采用瓷拉线绝缘子,般用J表示(JH表示复合拉线绝缘子),破折号后数值表示机械破坏负荷(kN); 10kV线路用的拉

线绝缘子一般采用悬式绝缘(玻璃或瓷绝缘子)。

低压线路用瓷拉线绝缘子技术参数:

电工培训计划

大榭岛油库2014年度电工培训计划 按照南京处全面质量管理体系要求,根据全处发展和对岗位人员知识与能力的需要,结合大榭岛油库目前值班电工实际工作能力的差距、知识结构层次的不同、新老员工的交替以及对待学习专业知识的态度等现状,充分发挥培训老师的带头、引领作用,不断提高新老员工的学习力,树立“我学习,我快乐”的“学乐”精神。后续“鞭子”跟进,起到推动作用。着力点放在引领、推动两个方面,同步落实“安全供电、安全用电、节约用电”的指导方针,全面提升学员综合能力,特制定值班电工2014年度值班电工教育培训计划。 一、培训组织 电工技术教育培训小组组长:潘大江 电工技术教育培训小组成员:王海红周力梁勇毕建宁电工技术教育培训教师:毕建宁二、实施办法 一、根据学员不同层次制定初、中、高级电工培训计划。二、按照培训计划编制初、中、高级电工培训教学大纲。三、围绕教学大纲采用每季度集中培训与每日、每周分散培训 的方法展开培训计划,达到日积月累的效果。 四、对于达不到响应等级要求的学员从初级开始从新培训。因 势利导、循序渐进。 五、制定培训考核细则、加大培训考核力度。六、着力点放在引领、推动两个方面。 三、培训目标 1、熟练掌握变电所倒闸操作技能,正确使用电工测量仪表及安全器具。 2、懂得电气设备的性能,电气安全装置知识,电气安全防护及人身事故抢救方法,电气人身设备事故实例,电气防火安全知识。 3、熟知电气安全操作规程及本岗位注意事项。知道安全用电的基本知识,电气防火安全知识,电气安全防护及人身事故抢救方法。 4、逐步提高判断问题、解决问题的能力。掌握常见故障的排除方法。 四、培训考核 1、所有人员都必须遵守培训计划,无故不参加的每人次考核30元。有人无故影响正常培训的,根据情节严重每人次考核50-100元。(待定)

成套配电柜基础知识

1.绝缘子 安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间的器件,能够耐受电压和机械应力作用。为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成。 2.爬电距离 沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间。两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。 爬电距离的决定:根据工作电压及绝缘等级(还和电器所处环境的污染等级有关),查表6可决定其爬电距离。 爬距=表面距离/系统最高电压.根据污秽程度不同。 3.电流互感器 3.1电流互感器与试验端子的关系 电流互感器是一种电流变换装置。它将高压和低压大电流变成电压较低的小电流供给仪表和继电保护装置并将仪表和保护装置与高压电路隔开。电流互感器的二次侧电流均为5安,这使得测量仪表和继电保护装置使用安全、方便,也使其在制造上可以标准化。电流互感器的构造是由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子及绝缘支撑物等组成。电流互感器的一次绕组的匝数较少,串接在需要测量电流的线路中,流过较大的被测电流,二次绕组的匝数较多,串接在测量仪表或继电保护回路里。电流互感器的二次回路不允许开路。电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,但因测量仪表和保护装置的串联绕组的阻抗很小,电流互感器的工作情况接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。当电流互感器开路时,二次回路阻抗无限大,电流等于零,一次电流完全变成了励磁电流,在二次绕组产生很高的电势,威胁人身安全,造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。电流互感器二次回路必须接地,以防止一次绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身安全,损坏设备。因为电流互感器二次是不能开路的,而做试验时必须给电流回路加电流,电流就必须从电流端子接入,所以,电流端子必须是试验端子。试验端子有四个接线螺丝,下面二个分别是进出线,进出线之间有短接片,中间有个螺丝可以使短接片短接进出线,也可以松开进出线之间的连接,上面是接试验线的二个接线螺丝,在试验时,接上(加电流的)试验线,先开试验电源(电流),再松开短接片,电流就进入电流回路了。或者,在设备运行中,试验端子上接电流表,然后松开短接片,电流表就有电流流过了,测完电流后,再把短接片连通,再拆除电流表,这样就不会使电流互感器二次开路了。 3.2零序电流互感器 原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。 使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。 在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为: Ia+Ib+Ic=I(漏电电流),这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 3.3电流互感器 电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互

配电基本知识概念

1.开关柜: 是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 (4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。 (8)GIS柜:又叫封闭式组合电器柜,它是将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内,然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体(一般用六氟化硫SF6)作为相间和对地的绝缘措施,适用于高电压等级和高容量等级的电网中,用作受配电及控制。 (9)断路器: 正常工作情况下,断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路。当进行自动控制或保

了解配电网的基本知识

项目一学习配电线路基础 【学习情境描述】本学习情境介绍配电网的概述,配电设备;架空配电线路;电容器的结构及原理;功率因数的概念、功率因数的提高;电压损耗的概念、电压调整的措施;线损的概念、降低线损的措施;过电压的基本概念、防雷措施;电能质量指标、电压偏差的调整;配网可靠性的基本知识、提高供电可靠性的措施。 【教学目标】了解配电网的结构与类别,熟悉常见配电设备及线路的组成。了解功率因数、线损、电能质量及可靠性的基本知识。 【教学环境】多媒体教室。 任务一了解配电网的基本知识 【教学目标】本培训任务介绍配电网的结构、分类及特点。通过学习配电网的结构,了解配电网的基本特点。 【任务描述】通过配电网的结构、分类及特点的学习,学员应了解配电网的组成,了解配电网的分类和特点,了解配电网结构形式,了解配电网的发展趋势。 【任务准备】准备教材、教案、课件、多媒体教室。 【任务实施】听课、练习、考试。 【相关知识】配电网自动化 一、配电网的组成 电能是一种应用广泛的能源,其生产(发电厂)、输送(输配电线路)、分配(变配电所)和消费(电力用户)的各个环节有机地构成了一个系统,如图1-1-1所示。它包括: 1.动力系统。由发电厂的动力部分(如火力发电的锅炉、汽轮机,水力发电的水轮机和水库,核力发电的核反应堆和汽轮机等)以及发电、输电、变电、配电、用电组成的整体。 页脚内容1

页脚内容2 2.电力系统。由发电、输电、变电、配电和用电组成的整体,它是动力系统的一部分。 3.电力网。电力系统中输送、变换和分配电能的部分,它包括升、降压变压器和各种电压等级的输配电线路,它是电力系统的一部分。电力网按其电力系统的作用不同分为输电网和配电网。①输电网。以高电压(220kV 、330kV )、超高电压(500kV 、750kV 、1000kV )输电线路将发电厂、变电所连接起来的输电网络,是电力网中的主干网络;②配电网。从输电网接受电能分配到配电变电所后,再向用户供电的网络。配电网按电压等级的不同又分为高压配电网(110kV 、35kV)、中压配电网(20kV 、10kV 、6kV 、3kV)和低压配电网(220V/380V)。这些不同电压等级的配电网之间通过变压器连接成一个整体配电系统。当系统中任何一个元件因检修或故障停运时,其所供负荷既可由同级电网中的其他元件供电,又可由上一级或下一级电网供电。对配电网的基本要求主要是供电的连续可靠性、合格的电能质量和运行的经济性等要求。 图1-1-1 电力系统、电力网和配电网组成示意图 二、配电网的分类和特点 1、配电网的分类 配电网按电压等级的不同,可又分为高压配电网(110kV 、35kV)、中压配电网(20kV 、10kV 、6kV 、3kV)和低压配电网(220V/380V);按供电地域特点不同或服务对象不同,可分为城市配电网和农村配电网;按配电线路的不同,可分为架空配电网、电缆配电网以及架空电缆混合配电网。 (1 )高压配电网。是指由高压配电线路和相应等级的配电变电所组成的向用户提供电能的配电网。

配电线路运行与检修培训小结

配电线路运行与检修培训小结 配电线路运行与检修培训小结;此次新入企员工专业与岗位培训,我参加的是配电线路运行与检修作业员岗位培训,配电班的培训内容分为理论课程和实际操作两大部分。作为学员,我认为这样的课程安排是很科学,很合理的。理论和实操先后进行,以理论作为指导,实操作为深化,使培训变得更加系统,更加有实际价值。 配电班的理论部分共安排了十一门课程,课程内容涵盖了配电系统的方方面面。授课老师也是从贵州电网公司各个分公司抽调过来的资深专家,老师结合实际与自己多年工作经验的授课方式,给与我们很多启迪,使我们受益匪浅。我们不但学到了理论与原理,而且学到了实际中这些理论与原理的用处,在潜意识中将理论与实际有机地结合在一起,使记忆更加深刻,以前遇到的一些问题也得到了解决,理论课程的学习补充丰富了我们的配电系统知识框架。 我们配电班实操部分的内容是最多的,而且可以说是最需要体力的。作为配电班唯一的女生,实操对于我来说是一个很大的挑战。感触颇深的就是登杆训练了,由于我的脚比较小,找不到适合我的脚扣,脚扣总是从脚上滑落下来,脚趾翘起来可以勉强挂住脚扣,但是这样脚扣又挂不到电杆上,总是踩空,而且脚扣比较重,腿带起来很吃力,有时候就直接挂到杆子上带不起来。为了帮助我完成训练内容,我们余老师就用手帮我抬着脚扣,一步一步的鼓励我向上爬,在如火的骄阳下,我看到老师额头泌出细细的汗珠,我暗暗下决心一定要把登杆练好。 经过了一天的练习,我已经可以熟练地上下电杆了,但是一直没有登上杆顶,老师又鼓励我继续前进,要爬上杆顶,做一个合格的线路工人。为了消除我的心理顾忌,老师给我做了充分的安全措施,在培训老师和配电班同学的鼓励和期待中,我向杆顶登去。登上杆顶的那一刻,我的心忽然不紧张了,取而代之的是一片坦然。感觉自己一下子长大了,不再畏惧,不再害怕,我已经成功战胜了自己,超越了自己。在接下来的培训中,我又完成了横担的安装和拆卸,虽然有困难,完成的过程也很坎坷,但我并不想放弃这样难得的机会,我感觉自己在培训的每一天都在成长,我要好好珍惜,争取每一次可以利用的机会,取得更大的进步。 通过这次培训,我不仅丰富了自己的理论知识,对配电系统的认识更加系统,而且锻炼了自己的实际动手能力,可以说经过这次培训,我们至少缩短了半年的成长期。此外,对我自己来说,最大的收获就是我现在敢于挑战我自己,敢于和昨天的自己说不,面对问题和困难时,我可以更加冷静,更加自信。在接下

输电线路的基本知识线路

输电线路的基本知识线路 一、送电线路的主要设备: 送电线路是用绝缘子以及相应金具将导线及架空地线悬空架设在杆塔上,连接发电厂和变电站,以实现输送电能为目的的电力设施。主要由导线、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等组成。 1.导线:其功能主要是输送电能。线路导线应具有良好的导电性能,足够的机械强度,耐振动疲劳和抵抗空气中化学杂质腐蚀的能力。线路导线目前常采用钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线。为了提高线路的输送能力,减少电晕、降低对无线电通信的干扰,常采用每相两根或四根导线组成的分裂导线型式。 2.架空地线:主要作用是防雷。由于架空地线对导线的屏蔽,及导线、架空地线间的藕合作用,从而可以减少雷电直接击于导线的机会。当雷击杆塔时,雷电流可以通过架空地线分流一部分,从而降低塔顶电位,提高耐雷水平。架空地线常采用镀锌钢绞线。目前常采用钢芯铝绞线,铝包钢绞线等良导体,可以降低不对称短路时的工频过电压,减少潜供电流。兼有通信功能的采用光缆复合架空地线。 3.绝缘子:是将导线绝缘地固定和悬吊在杆塔上的物件。送电线路常用绝缘子有:盘形瓷质绝缘子、盘形玻璃绝缘子、棒形悬式复合绝缘子。 (1)盘形瓷质绝缘子:国产瓷质绝缘子,存在劣化率很高,需检测零值,维护工作量大。遇到雷击及污闪容易发生掉串事故,目前已逐步被淘汰。 (2)盘形玻璃绝缘子:具有零值自爆,但自爆率很低(一般为万分之几)。维护不需检测,钢化玻璃件万一发生自爆后其残留机械强度仍达破坏拉力的80%以上,仍能确保线路的安全运行。遇到雷击及污闪不会发生掉串事故。在Ⅰ、Ⅱ级污区已普遍使用。 (3)棒形悬式复合绝缘子:具有防污闪性能好、重量轻、机械强度高、少维护等优点,在Ⅲ级及以上污区已普遍使用。 4.金具 送电线路金具,按其主要性能和用途可分为:线夹类、连接金具类、接续金具类、防护金具类、拉线金具类。 (1)线夹类: 悬式线夹:用于将导线固定在直线杆塔的悬垂绝缘子串上,或将架空地线悬挂在直线杆塔的架空地线支架上。 耐张线夹:是用来将导线或架空地线固定在耐张绝缘子串上,起锚固作用。耐张线夹有三大类,即:螺栓式耐张线夹;压缩型耐张线夹;楔型线夹。

供电局配电线路技师技术总结报告

配电线路技师技术总结 ——刻苦钻研业务技术,努力提高技能水平 从1997年7月至今,我一直在xx供电公司工作。这16年多来先后在线路班、四个供电所、生产技术部、市场与客户服务部、输变电管理所工作。参加过35kV、10kV、0.4kV线路等电力生产一线建设工作,电力工程验收工作。一直从事着和输配电有关的工作。在工作中,我尊重老师傅,团结同事,服从领导。在各位领导和同事的支持和帮助下,在配电运行领域取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,下面就从专业技术角度对我这16年来的工作做一次全面总结: 一、勤学苦练,努力夯实自身基础。 参加工作的第一个岗位,是在线路班。在老师傅的教导下,通过参加35kV象运线的金具安装和线路架设工作,从12m杆到18m杆,从直线杆到耐张杆我很快就掌握了爬杆登高作业的所有技能。随后参与了35kV大脉线新建、10kV瓦瑶线、10kV中团线等多条线路新建、多个乡镇的10kV线路改造及路灯安装等工程及多处客户的10kV安装工程,让我掌握了线路施工中测量、立杆、放线、紧线、变压器安装等施工技术,让我成为了一名合格的线路技术人员。 由于工作需要,98年5月我调到了罗x供电所。供电所的工作是繁杂琐碎而艰辛的,对我来说是个新的挑战。为此我虚心请教、刻苦学习,在完成本职工作之外主动参加所里的所有工作。通过努力很

快掌握了电费抄、核、收,农村电力设备运行维护安装等技能,使自己的能力得到更全面的拓展。 2000年轰轰烈烈的一期农网改造工程开始了,由于本人基础扎实技能全面,被委托负责水x乡一半台区的勘测、设计、工程项目报送。并带领施工队伍完成了水x新村、木x村、合x村三个台区的农网改造工程。在改造过程中,本人狠抓质量,完善基础建设,不合格,有问题的,坚持整改至合格,所以完成的台区改造质量得到了公司领导和同事们的认可。同年抽调到生产技术部专门负责农网台区、10kV 线路改造工程的验收工作。在参与农网改造验收工作中,我查阅了大量的工程验收条文条款完善了验收流程,2年多的时间里对自己参与验收的200多个台区、几十条将近300公里10kV线路严格把关,对验收过程中出现的问题提出了改进,保障了工程质量,出色的完成了任务。 二、基础提升,转换思想提高管理水平。 2003年我担任了xx供电所所长,岗位有了提升,身上的责任更大了,要求也更高。7年来始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产放在首位、落到实处。坚持定期开展安全活动、事故预想、反事故演习、技术问答等活动。主要做了以下几方面工作:(一)、加强配网的设备管理 第一、确保农网线路通道畅通,做好电力设施保护。一是制定电力设施保护工作方案,宣传电力设施保护知识。先后共张贴宣传画100余张,发放宣传资料2000余份,悬挂横幅10多条,营造了保护

供配电系统基本知识

供配电系统基本知识

课题1:供配电系统基础知识 课型:讲解、参观 教学目的: (1)了解电力系统基本概念和组成 (2)了解用电负荷的分类 (3)掌握常用低压供配电系统基础知识 教学重点:低压供配电系统基础知识 教学难点:中线、零线、地线的区别 教学分析: 授课时主要通过参观学院配电室,让学生对供配电有个感性认识。再讲解电力系统的组成、电力的产生、传输、分配等基本概念,重点分析常用的几种低压供配电系统。 复习、提问: (1)家里的电是怎么来的呢? (2)一般家里用的电是多少伏特的? 教学过程: 一、课程绪论 先向学生介绍课程主干内容、地位及学习方法、考试考核手段(根据教学大纲要求)等。再引入本次课的内容,电力系统及低压供配电系统基础知识。 二、电力系统概述 1、电力的产生、传输、分配过程: 电力的产生、传输、分配过程如参考书上第2页图1-2所示,从发电厂(水力、火力、核能、风力、太阳能、垃圾发电等)先发电,发出的电压一般为10.5KV,13.8KV或13.75KV。为了能将电能输送远些,并减少输电损耗,需通过升压变压器将电压升高到110KV,220KV或500KV。然后经过远距离高压输送后,再经过降

压变压器降压至负载所需电量,如35KV,10KV,最后经配电线路分配到用电单位和住宅区基层用户,或者再降压至380/220V供电给普通用户。因此这个由发电、送电、变电、配电和用电组成的整体就是电力系统。 提问:为什么要升压供电? 答案:电流↑,传输距离↑,热能消耗↑,电能损失↑ 所以,在传输容量一定的条件下,输电电压↑,输电电流↓,电能消耗↓ 我国常用的输电电压等级:有35kV、110kV、220kV、330kV、500kV等多种 提问:目前我们常用的电力传输线路有哪 几种? 答案:架空线路、电缆线路 2、电力系统:由发电、送电、变电、配电和 用电组成的“整体”。 3、电力网:输送、变换和分配电能的网络。 由输电线路和变配电所组成,分为输电网 和配电网。 (1)输电网:由35KV以上的输电线路和与其连接的变电所组成,其作用是将电能输 送到各个地区的配电网或直接送给大型企业用户。 (2)配电网:由10KV及以下的配电线路和配电变压器组成,其作用是将电能送给各类用户。一般将3KV、6KV、10KV的电压称为配电电压。 4、电力网的电压等级: 低压:1KV以下;中压:(1-10)KV; 高压:(10-330)KV;超高压:(330-1000)

配电线路基础理论知识模拟10

[模拟] 配电线路基础理论知识模拟10 单项选择题 第1题: 一段导线的电阻为8Ω,若将这段导线从中间对折合并成一条新导线,新导线的电阻为( )。 A.32Ω B.16Ω C.4Ω D.2Ω 参考答案:D 第2题: 电阻串联时总电阻为10Ω,并联时总电阻为2.5Ω,则这两只电阻分别为( )。 A.2Ω和8Ω B.4Ω和6Ω C.3Ω和7Ω D.5Ω和5Ω 参考答案:D 第3题: 电力系统的电压波形应是( )波形。 A.正弦波 B.正切波 C.方波 D.三角波 参考答案:A 第4题: 在感性负载交流电路中,常用( )方法可提高电路功率因数。 A.负载串联电阻 B.负载并联电阻

C.串联电容器 D.并联电容器 参考答案:D 第5题: 纯电感交流电路中,电流与电压的相位关系是( )。 A.电流与电压同相 B.电流与电压反相 C.电流超前电压90° D.电流滞后电压90° 参考答案:D 第6题: 在R、L,C串联电路中,当XL=XC时,电阻上的电压UR和电路总电压U的大小关系为( )。 A.UR<U B.UR=U C.UR>U D.UR=0, U≠0 参考答案:B 第7题: 导线或地线的最大使用张力不应大于绞线瞬时破坏张力的( )。 A.60% B.50% C.40% D.30% 参考答案:C 第8题: 1kV及以下配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于( )MΩ。 A.0.2

B.0.5 C.1.0 D.1.5 参考答案:B 第9题: 架空线路交接验收时,应在额定电压下对( )线路进行3次冲击合闸试验。 A.满载 B.轻载 C.空载 D.一半负荷 参考答案:C 第10题: 环形钢筋混凝土电杆在立杆前应进行外观检查,要求杆身弯曲不应超过杆长的( )。 A.1/10 B.1/100 C.1/1000 D.1/10000 参考答案:C 第11题: 基坑施工前的定位应符合以下规定:10kV及以下架空电力线路直线杆顺线路方向的位移不应超过设计档距的( )。 A.4% B.3% C.2% D.1% 参考答案:B

输电线路基础知识

运行方式 本站电气主接线为单元接线,1F、2F机组分别并列于10kVⅠ、Ⅱ段母线,经1B、2B主变接入220kV Ⅰ母,斜卡电站电量通过斜塔线汇聚于220kv母线上,通过一回220kV踏九线送入500kV九龙变电站。 1CB、2CB厂变分别接于10kVⅠ、Ⅱ段母线,3CB厂变接于35kV斜塔线上。 线路 构成架空输配电线路的主要部件有:导线、避雷线、金具、绝缘子、杆塔、拉线和基础、接地装置等,如下图所示: 各部件作用及分类 1、导线 导线是固定在杆塔上输送电流用的金属线,由于导线常年在大气中运行,经常承受拉力,并受风、冰、雨、雪和温度变化的影响,以及空气中所含化学杂质的 侵蚀。因此,导线的材料除了应有良好的导电率外,还须具有足 够的机械强度和防腐性能。目前在输电线路设计中,架空导线和 避雷线通常用铝、铝合金、铜和钢材料做成,它们具有导电率高, 耐热性能好,机械强度高,耐振、耐腐蚀性能强,重量轻等特点。 一般输电线每相采用单根导线,对于超高压容量输电线路,为了 减小电晕以降低电能损耗,并减小对无线电、电视的干扰,多采 用相分裂导线,即每相采用两根、三根或更多跟导线。 2.避雷线(架空地线) 避雷线作用是防止雷电直接击于导线上,并把雷电流引入大地。避雷线悬挂于杆塔顶部,并在每基杆塔上均通过接地线与接地体相连接,当雷云放电雷击线路时,因避雷线位于导线的上方,雷首先击中避雷线,并藉以将雷电流通过接地体泄入大地,从而减少雷击导线的几率,保护线路绝缘免遭雷电过电压的破坏,起到防雷保护作用。在架空地线中通以通信用的光纤,这种架空地线称为光纤复合架空地线。 3.线路金具 通常把输电线路使用的金属部件总称为金具,输电线路金具主要起支持、固定、接续导地线的作用,是连接导线与绝缘子、绝缘子与杆塔以及地线与杆塔的重要部件。金具种类繁多,按照性能和用途可分为:线夹、连接金具、接续金具、保护金具和拉线金具。 4.绝缘子 绝缘子是线路绝缘的主要元件,用来支撑或悬吊导线使之与杆塔绝缘,保证线路具有可靠的电气绝缘强度,用来支持或悬挂导线,并使导线与杆塔间不发生闪络的原件,是支撑导线并使之与杆塔绝缘的物体。一般是用电工陶瓷制成的,又叫瓷瓶。另外还有钢化玻璃制作玻璃绝缘子和用硅橡胶制作的合成绝缘子。其种类和用途大致如下: (1)普通型悬式瓷绝缘子 普通型悬式瓷绝缘子(见下图)按金属附件连接方式可分为球型连接和槽型连接两种。输电线路多采用球型连接。

农网配电营业工培训大纲

农网配电营业工培训大纲

河南省电力公司 《农网配电营业工》中级工培训大纲 主编:刘珂 主审: 2010年5月15日

农网配电营业工中级工培训大纲 一、目的要求 通过培训,达到《国家职业标准·农网配电营业工》对本职业(工种)中级工的知识和技能要求。 为进一步促进农电工学习知识、掌握技能的积极性,培养爱岗敬业的优良作风,树立岗位成才的人才观念,全面提高农电工综合素质和业务服务水平,建立一支思想道德素质高,专业技术过硬的农电工队伍,满足新形势下农村供用电服务工作的需要,根据国家电网公司《国家职业标准·农网配电营业工》对农网配电营业工要求,制定2010年农网配电营业工中级工培训大纲。 通过培训,农电工的业务素质、工作能力得到全面提高,确保优质、高效、安全地完成各项任务,为更好地服务于农电发展战略发挥重要作用。 二、培训对象 具有初级工技能等级的农网配电营业工 三、培训总学时 120学时 四、培训方式 脱产学习 五、培训内容 电工基础知识;电工工具的使用;配电设备;供配电方式与电能计量;安全文明生产与环境保护知识;相应的管理知识;相关法律、法规知识。 识读电能表接线图;识绘电气原理图;测量电流和电压;测量绝缘电阻;测量接地电阻;测量直流电阻;维护常用电气测量仪表;运行监测;巡视配电线路;填写巡线记录和检修卡片;巡视配电变压器及附属设备;巡视检查高压配电设备;维护配电线路;测试及维护配电变压器;验收配

电线路;验收配电变压器;安装10kV跌落式开关;安装低压熔断器;安装避雷器;电缆施工;安装箱式配电站;安装低压开关柜;基础施工;杆塔施工;杆工作业;导线架设;识读施工方案;识读施工方案及施工说明;线路测量;安装计量装置;接电;抄表;核算电费;回收电费;掌握行业优质服务标准。 课程模块设置从农村供电生产技能人员的实际出发,重在专业技能与基础知识掌握,强调综合素质和服务水平的提高。 全部课程共分两个部分十四个模块。 2010年农网配电营业工中级工培训计划

高低压配电柜基础知识

高、低压柜知识问答 1. 什么是TT 、IN 、IT 系统? 答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50Hz,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 4. 什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5. 什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为

相电流;流过相线中的电流为线电流。 7. 在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8. 变压器各主要参数是什么? 答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量;(4 )空载电流;(5 )空载损耗;(6 )短路损耗;(7 )阻抗电压;(8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 9. 什么叫短路电流的热效应? 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11. 二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:

配电线路常用绝缘子

架空电力线路的导线,是利用绝缘子和金具连接固定在杆塔上的。用于导线与杆塔绝缘的绝缘子,在运行中不但要承受工作电压的作用,还要受到过电压的作用,同时还要承受机械力的作用及气温变化和周围环境的影响,所以绝缘子必须在良好的绝缘性能和一定的机械强度。通常,绝缘子表面被做成波纹形的。这是因为:一是可以增加绝缘子的泄露距离(又称爬电距离),同时每个波绞又能起到阻断电弧的作用;二是当下雨时,从绝缘子上流下的污水不会直接从绝缘子上部流到下部,避免形成污水柱造成短路事故,起到阻断污水水流的作用;三是当空气中的污秽物质落到绝缘子上时,由于绝缘子波绞的凹凸不平,污秽物质将不能均匀地附在绝缘子上,在一定程度上提高了绝缘子的抗污能力。架空电力线路用绝缘子种类很多,他可以根据绝缘子的结构型式、绝缘介质、连接方式和承载能力的大小来分类。 结构型式:盘形绝缘子、棒形绝缘子绝缘介质:瓷质绝缘子、玻璃绝缘子、半导体釉绝缘子、复合绝缘子连接方式:球型绝缘子、槽型绝缘子装置场环境、户内绝缘子、户外绝缘子。 承载能力:5kN、10kN、12kN、40kN、60kN、70kN、100kN、120kN、160kN、 210kN、300kN、420kN、550kN... 2针式柱式绝缘子 针式绝缘子主要用于直线杆和角度较小的转角杆支持导线,分为高压、低压两种。按材料分针式瓷质绝缘子与针式复合绝缘子。 绝缘子型号说明: P――普通型针式绝缘子; PQ加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子; PQ 加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子; FP 代表复合针式防污型绝缘子;

B――瓷件侧槽以上部位,除承烧面外,全部上半导体釉; M长脚; L -- 不带脚,瓷件与脚螺纹连接; LT――带脚,瓷件与脚螺纹连接,铁担; 破折号后的数字10表示额定电压10kV; T后的数字16、20表示下端螺纹直 径。 如: P-15T16, P表示普通型针式绝缘子,15表示额定电压15kV, 16表示下端螺 纹直径16mm。 FPQ4-10/3T20, F表示复合,P表示针式,Q表示防污型,4表示防污等级, 10 表示额定电压10kV,3 表示额定弯曲负荷3kN,20 表示下端螺纹直径20mm。 普通型针式绝缘子其外形如下图所示。针式绝缘子的支持钢脚用混凝土浇装在瓷件内,形成“瓷包铁”内浇装结构。 针式瓷绝缘子技术参数(老型号)针式瓷绝缘子技术参数针式复合绝缘子采用硅橡胶作为原材料,产品经过高温整体模压一次成形。 针式复合绝缘子的特点是重量轻,施工方便,抗击穿能力强。针式复合绝缘子的螺杆有:M16 M18 M20三种 针式复合绝缘子技术参数

1.输电线路基础知识

模块1 输电线路基础知识 【模块描述】本模块主要介绍输电线路的基础知识。通过概念描述和图例讲解,使学员能够认知导线、避雷线、绝缘子、金具、杆塔、基础、拉线、接地装置及附属设施等元件。 【正文】 一、输电线路的构成 输电的通路由电力线路、变配电设备构成。 输电线路从结构可分为架空线路和电缆线路两类。 构成架空输配电线路的主要部件有:导线、避雷线(简称避雷线)、金具、绝缘子、杆塔、拉线和基础、接地装置等,如图。 134 6 7258 9 -横担;2-横梁;3-避雷线;4-绝缘子;5-砼杆; 6-拉线;7-拉线盘;8-接地引下线;9-接地装置; 10-底盘;11-导线;12-防振锤; 9 8 11 12

二、各部件作用及分类 (一)、导线 导线是固定在杆塔上输送电流用的金属线,由于导线常年在大气中运行,经常承受拉力,并受风、冰、雨、雪和温度变化的影响,以及空气中所含化学杂质的侵蚀。因此,导线的材料除了应有良好的导电率外,还须具有足够的机械强度和防腐性能。目前在输电线路设计中,架空导线和避雷线通常用铝、铝合金、铜和钢材料做成,它们具有导电率高,耐热性能好,机械强度高,耐振、耐腐蚀性能强,重量轻等特点。 现在的输电线路多采用中心为机械强度高的钢线,周围是电导率较高的硬铝绞线的钢芯铝绞线,如图0-2所示。钢芯铝绞线比铜线电导率略小,但是具有机械强度高、重量轻、价格便宜等特点,特别适用于高压输电线。钢芯铝绞线由于其抗拉强度大,弧垂小,所以可以使档距放大。 钢芯铝绞线按其铝、钢截面比的不同,分为正常型(LGJ )、加强型(LGJJ )、轻型(LGJQ )三种。在高压输电线路中,采用正常型较多。在超高压线路中采用轻型较多。在机械强度高的地区,如大跨越、重冰区等,采用加强型的较多。 铝合金线比纯铝线有更高的机械强度,大致与钢芯铝绞线强度相当, 但重量 6 758 9 7 8 -避雷线;2-双分裂导线;3-塔头;4-绝缘子; 5-塔身;6-塔腿;7-接地引下线;8-接地装置; 9-基础;10-间隔棒;

配电线路培训心得-心得报告

配电线路培训心得_心得报告 篇一:配电线路运行与检修培训小结 配电线路运行与检修培训小结 此次新入企员工专业与岗位培训,我参加的是配电线路运行与检修作业员岗位培训,配电班的培训内容分为理论课程和实际操作两大部分。作为学员,我认为这样的课程安排是很科学,很合理的。理论和实操先后进行,以理论作为指导,实操作为深化,使培训变得更加系统,更加有实际价值。 配电班的理论部分共安排了十一门课程,课程内容涵盖了配电系统的方方面面。授课老师也是从贵州电网公司各个分公司抽调过来的资深专家,老师结合实际与自己多年工作经验的授课方式,给与我们很多启迪,使我们受益匪浅。我们不但学到了理论与原理,而且学到了实际中这些理论与原理的用处,在潜意识中将理论与实际有机地结合在一起,使记忆更加深刻,以前遇到的一些问题也得到了解决,理论课程的学习补充丰富了我们的配电系统知识框架。我们配电班实操部分的内容是最多的,而且可以说是最需要体力的。作为配电班唯一的女生,实操对于我来说是一个很大的挑战。感触颇深的就是登杆训练了,由于我的脚比较小,找不到适合我的脚扣,脚扣总是从脚上滑落下来,脚趾翘起来可以勉

强挂住脚扣,但是这样脚扣又挂不到电杆上,总是踩空,而且脚扣比较重,腿带起来很吃力,有时候就直接挂到杆子上带不起来。为了帮助我完成训练内容,我们余老师就用手帮我抬着脚扣,一步一步的鼓励我向上爬,在如火的骄阳下,我看到老师额头泌出细细的汗珠,我暗暗下决心一定要把登杆练好。 经过了一天的练习,我已经可以熟练地上下电杆了,但是一直没有登上杆顶,老师又鼓励我继续前进,要爬上杆顶,做一个合格的线路工人。为了消除我的心理顾忌,老师给我做了充分的安全措施,在培训老师和配电班同学的鼓励和期待中,我向杆顶登去。登上杆顶的那一刻,我的心忽然不紧张了,取而代之的是一片坦然。感觉自己一下子长大了,不再畏惧,不再害怕,我已经成功战胜了自己,超越了自己。在接下来的培训中,我又完成了横担的安装和拆卸,虽然有困难,完成的过程也很坎坷,但我并不想放弃这样难得的机会,我 感觉自己在培训的每一天都在成长,我要好好珍惜,争取每一次可以利用的机会,取得更大的进步。 通过这次培训,我不仅丰富了自己的理论知识,对配电系统的认识更加系统,而且锻炼了自己的实际动手能力,可以说经过这次培训,我们至少缩短了半年的成长期。此外,对我自己来说,最大的收获就是我现在敢于挑战我自己,敢

供配电基础知识

第一节供配电系统基本知识 一、电力系统 电力系统是由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体。电能的生产、输送、分配和使用的全过程,实际上是同时进行的,即发电厂任何时刻生产的电能等于该时刻用电设备消耗的电能与输送、分配中损耗的电能之和。 发电机生产电能,在发电机中机械能转化为电能;变压器、电力线路输送、分配电能;电动机、电灯、电炉等用电设备使用电能。在这些用电设备中,电能转化为机械能、光能、热能等等。这些生产、输送、分配、使用电能的发电机、变压器、电力线路及各种用电设备联系在一起组成的统一整体,就是电力系统,如图7-1所示。 与电力系统相关联的还有“电力网络”和“动力系统”。电力网络或电网是指电力系统中除发电机和用电设备之外的部分, 即电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变配电所;动力系统是指电力系统加上发电厂的“动力部分”,所谓“动力部分”,包括水力发电厂的水库、水轮机,热力发电厂的锅炉、汽轮机、热力网和用电设备,以及核电厂的反应堆等等。所以,电力网络是电力系统的一个组成部分,而电力系统又是动力系统的一个组成部分,这三者的关系也示于图7-1。 图7-1 动力系统、电力系统、电力网络示意图 1.发电厂

发电厂是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。 发电厂有很多类型,按其所利用的能源不同,分为火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂以及风力、地热、太阳能、潮汐发电厂等类型。目前在我国接入电力系统的发电厂最主要的有火力发电厂和水力发电厂,以及核能发电厂(又称核电站)。 (1)水力发电厂,简称水电厂或水电站 它利用水流的位能来生产电能,主要由水库、水轮机和发电机组成。水库中的水具有一定的位能,经引水管道送入水轮机推动水轮机旋转,水轮机与发电机联轴,带动发电机转子一起转动发电。其能量转换过程是:水流位能→机械能→电能。 (2)火力发电厂,简称火电厂或火电站 它利用燃料的化学能来生产电能,其主要设备有锅炉、汽轮机、发电机。我国的火电厂以燃煤为主。 为了提高燃料的效率,现代火电厂都将煤块粉碎成煤粉燃烧。煤粉在锅炉的炉膛内充分燃烧,将锅炉的水烧成高温高压的蒸汽,推动汽轮机转动,使与之联轴的发电机旋转发电。其能量转换过程是:燃料的化学能→热能→机械能→电能。 (3)核能发电厂通常称为核电站 它主要是利用原子核的裂变能来生产电能,其生产过程与火电厂基本相同,只是以核反应堆(俗称原子锅炉) 代替了燃煤锅炉,以少量的核燃料代替了煤炭。其能量转换过程是:核裂变能→热能→机械能→电能。 (4)风力发电、地热发电、太阳能发电简介 风力发电利用风力的动能来生产电能,它建在有丰富风力资源的地方。 地热发电利用地球内部蕴藏的大量地热能来生产电能,它建在有足够地热资源的地方。 太阳能发电厂是利用太阳光能或太阳热能来生产电能,它应建在常年日照时间长的地方。 2.变配电所 变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能,即受电―变压―配电。 配电所的任务是接受电能和分配电能,但不改变电压,即受电-配电。 变电所可分为升压变电所和降压变电所两大类:升压变电所一般建在发电厂,主要任务是将低电压变换为高电压;降压变电所一般建在靠近负荷中心的地点,主要任务是将高电压

配电线路基础知识题库及答案

《配电线路》运行与检修 一、填空题 1.配电线路按其结构不同,可分为架空配电线路与电缆配电线路;按其供电对象不同可分为城市配电线路与农村配电线路。 2. 各国的高压架空配电线路的电压等级有33、34.5、35、63、、69、110、132、138、154kV等。我国高压架空配电线路现行的标准额定电压为35、63kV和110kV 三种。 3. 架空线路的构成主要包括杆塔、绝缘子、导线、横担、金具、接地装置及基础等组成。在高压架空配电线路上使用钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线、铝合金绞线、铝包钢芯铝绞线、钢芯耐热铝合金绞线和铜绞线等导线品种。 4. 高压架空配电线路中的绝缘子,我国主要使用悬式绝缘子、瓷横担和瓷质棒式绝缘子,现在开始使用合成绝缘子。 5.中压架空配电线路上,常安装有自动分段器、分段短路器或隔离开关等,以便及时隔离故障区段或切换供电电源,提高中压配电网的供电可靠性。中压架空配电线路上还接有保护配电变压器等德跌式熔断器和避雷器。 6. 低压架空配电线路即电压为1kV以下的架空配电线路,也称二次配电线路。它是直接供电给低压用电设备(如居民照明、生活用电、低压电动机和电热器等)的低压三相或单相线路。 7. 低压架空配电线路由于要向大量低压用户供电,支接点很多,杆塔档距较小,一般在城市或农村居民地区不超过50m,有的还沿房屋屋檐或墙架设。 8. 在三相四线制低压架空配电线路上,对中性线还沿线在支接点、终端增设了重复接地,以保证中性线的零电位和安全供电。 9. 配电线路的杆塔是用以架设导线的构件。杆塔按在线路中位置和用途电杆可分为直线杆、转角杆、耐张杆、终端杆分支杆、跨越杆。10. 电杆在运行中要承受导线、金具、风力所产生的拉力、压力、弯矩、剪力的作用,这些作用力称为电杆的荷载。 11.确定电杆的型式与导线的排列形式、线间距离、结构种类、杆身高充等因素有关。 12. 通常,电杆埋深取杆长的1/6,如10KV线路上一根10m杆应埋深 1.7 m。 13. 最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,水平排列时采用0.3m;等腰三角形排列时为0.6m;等边三角形排列时为0.9m。 14. 同杆架设多回路时,各层横担间的垂直距离与线路电压有关,10kV与380/220V 间直线杆横担间最小垂直距离 1.2 m。 15. 导线两悬挂点的连线与导线最低点间的_________(垂直距离)称为弧垂。弧垂的大小与杆距、导线截面及材料和周围温度等因素有关。一般低压线路的弧垂为________(0.6~0.7m)(杆距为45m)。在决定电杆高度时,应按最大弧垂考虑。 16. 为保证线路安全运行,防止人身事故,导线最低点与地面或跨越物间应有一定距离,低压架空配电线路在居民区导线与地面或水面的最小距离 6 m。 17. 架空线路的导线悬挂在杆塔上,其要承受着各种外力的作用,同时在导线上流有电流。 所以导线要有足够的________(机械强度),___________(较高的导电率),抗腐

相关文档