文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 对于氯气报警器的报警点设置问题概要

对于氯气报警器的报警点设置问题概要

对于氯气报警器的报警点设置问题概要
对于氯气报警器的报警点设置问题概要

对于氯气报警器的报警点设置问题,许多单位都比较困惑,这里谈谈自己的看法:根据GBZ 2-2002 氯气的最高允许浓度(MAC)值为1mg/m3,可换算成楼主所指的0.3ppm。另外,以前标准用TLV表示车间空气中有害物质的最高允许浓度值。SH3063-1999规定“有毒气体的测量范围宜为0~3TLV”。同时又规定“有毒气体的报警设定值宜小于或等于1TLV,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为2TLV以下”。

一般市场上供应的氯气报警器量程范围都是0~10ppm或者0~20ppm,也就是说,这两者都超过了SH3063-1999规范的要求:“0~3TLV”,大约是1ppm。有资料资料显示,氯气传感器的灵敏度可以做到0.02~0.2ppm,即如果量程范围是

0~20ppm,整个量程分100个分度是没问题的。但为什么报警点不能设置得低一些呢?这是因为氯气非常不稳定,低浓度标准气很难保存,导致按SH3063-1999规范要求设置报警点(0.3~0.6ppm)很难准确标定。大家知道,没有标定的报警器造成误导就更危险!目前,各单位一般根据氯气报警器的量程,将报警点设置在0.5~2ppm或者2~5ppm范围。再来看看不同氯气浓度对人体影响的两个参考资料:

另外下面引自NIOSH(美国国立职业安全与健康研究所)

在https://www.wendangku.net/doc/3717348630.html,/niosh/idlh/7782505.html NIOSH给出了具体数据。

IDHL(Immediately Dangerous to Life or Health concentration)是直接致害浓度,指环境中空气污染物浓度达到某种危险水平,如可致命或永久损害健康,或使人立即丧失逃生能力。

这里提出IDHL值是因为新版《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009(2009年7月1日实行)对有毒气体报警器的量程范围和报警点设置重新进行了规范:“可燃气体的测量范围:0~100%LEL。有毒气体的测量范围宜为0~ 300%MAC或0~300%PC-STEL;当现有检(探)测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的测量范围可为0~30%IDLH”。“有毒气体的报警设定值宜小于或等于100% MAC/PC-STEL,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200% MAC/PC-STEL以下”。当现有探测器不能满足上面的量程要求时,“有毒气体的报警(高高限)设定值不得超过10% IDLH值”。目前按我国现行标准GB18664-2002 呼吸防护用品的选择、使用和维护所给出的氯气IDHL值还是30ppm,因此氯气报警器的报警值最高可设置到3ppm,但根据NIOSH修订数据应设置到1ppm左右。

因此综合考虑各方面的因素,氯气报警器报警值设置在0.5~2ppm比较合适。

有毒有害 可燃气体泄漏检测报警系统管理制度

有毒有害、可燃气体泄漏检测报警管理制度 1、目的 为了加强对可燃气体泄漏检测报警系统的管理,及时发现有毒有害、可燃气体泄漏,防止人员中毒、火灾爆炸事故的发生。 2、适用范围 公司涉及有毒有害、可燃气体的车间及相关管理部门。 3、职责 有毒有害、可燃气体报警系统所在生产车间是仪器日常使用管理的责任单位。负责管理仪器及被监测系统(控制点)的正常运行,保管和看护好安全设施;对日常泄漏点及时检查,对报警后泄漏点处理负责,对轴流风机保养、维护、备用更换负责。 生产技术部是组织协调并监督处理的责任单位。接到报告后要及时通知有关人员到现场检查处理,监督检查并负责具体落实。 生产技术部及电仪车间是仪器技术业务管理的责任单位。对仪器的准确性、可靠性负责,对仪器、线路及附属设备防爆有监管检查责任。定期和不定期校验,建立校验检查档案,确保仪器可靠准确,每周对仪器巡检不少于一次,并在仪器室填写巡检记录,负责定期对岗位人员、维修人员进行技术培训。 安全环保部是仪器使用和被检测点(系统)的检查监管责任单位。每天检查一次,并对仪器是否正常使用和正常维检,被检测点是否处于

可控状态行使监管权和考核权。有毒有害、可燃气体报警仪暂时停止运行,拆除维修必须报安环部审批后方可进行。. 相关岗位现场操作人员必须懂得固定式探测器和便携式报警器的 性能、会操作使用,并及时记录、反馈和处理各种报警事件。4、内容有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统设置要求100%。(1)在线的报警器完好率应达到)报警器设置的地点、数量、方式,执行《可燃气体和有毒(2 气体检测报警器设计规范》有关规定。选择报警器应满足以下要求)功能、结构、性能和质量符合国家法定要求。(1 )取得国家法定计量单位颁发的计量器具生产许可证。(2)取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证,并达到3(安装现场所要求的防爆等级。4)受其它气体的干扰小,受温度、湿度影响小。(5)符合国家或行业标准规范要求。(报警器安装现场所应注意事项)被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被1(外,方向向30cm测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶 30cm处,方向向上。下;反之,探头应安装在距地面)露天探头的安装可根据被测气体的密度而选择安装高度2(特别注意的,一点式探头应安装在下风侧。 (3)周围环境(雨水、清扫水)及有毒有害、可燃气体对检测元件的影响。. (4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器) (5)报警器声、光报警控制系统,应安装在工作人员易看到和易听

可燃、有毒气体报警器安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 可燃、有毒气体报警器安全管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9379-34 可燃、有毒气体报警器安全管理规 定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 目的 为规范可燃、有毒气体检测报警器(以下简称报警器)的管理,确保报警器时刻处于完好备用和报警可信的状态,特制定本规定。 2. 适用范围 适用于公司生产区域可燃、有毒气体检测报警器的管理。 注:可燃气体:指甲类气体或甲、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体。 有毒气体:指劳动者在职业活动过程中,通过肢体接触可引起急性或慢性健康的气体。常见的有:二氧化氮、硫化氢、苯、氰化氢、氨、氯气、一氧化碳、丙烯腈、氯乙烯、光气(碳酰氯)等。

释放源:?指可释放能形成爆炸性气体混合物或有毒气体的位置或地点。 检(探)测器:指由传感器和转换器组成,将可燃气体和有毒气体浓度转换为电信号的电子单元。 指示报警设备:指接受检(探)测器的输出信号,发出指示、报警、控制信号的电子部件。 检测范围:指检(探)测器在试验条件下能够检测出被测气体的浓度范围 报警设定值:指报警器预先设定的报警浓度值。 响应时间:指在试验条件下,从检(探)测器接触被测气体达到稳定指示值的时间。通常,达到稳定指示值90%的时间作为响应时间;恢复到稳定指示值10%的时间作为恢复时间。 安装高度:指检(探)测器检测口到制定参照物的垂直距离。 爆炸下限:指可燃气体爆炸下限浓度(V%)值。 爆炸上限:指可燃气体爆炸上限浓度(V%)值。 最高容许浓度:指工作地点、在一个工作日内、

GSM报警器使用说明书

语音型GSM报警器使用说明书系统简介 主机图

■ SIM卡安装 把SIM卡装入SIM卡座内■提示信息 主机设置 1、初次上电

按安装方法,打开SIM卡后盖,将SIM卡插入主机后面的SIM卡座内。再将通电的电源适配器输出端插入主机电源孔。此时,主机语音提示“欢迎使用智能型语音报警器”;之后,主机开始检测GSM网络,主机面板上的GSM信号灯开始闪烁(1秒闪一次),表示正在搜索GSM信号,直到网络正常后,GSM信号灯转为3秒闪一次。则表示GSM信号及SIM卡都正常。如果出现六防区灯同时闪烁及主机隔20秒重启一次表示主机未装SIM卡或检测SIM卡不正常。最后,将后备电池的开关拨到 [ON]状态即可。 2、报警留言录音: 设置录音的方法为: 按住【SET】键3秒,主机会语音提示“录音”,再次按SET退出录音。3、开启或关闭GSM模块 主机在出厂的状态GSM模块是开启的,如果用户未插手机卡,主机会不断的重启直到找到手机卡及GSM信号。 关闭GSM模块是指主机在上电开机后,主机不检测手机卡,主机只能作为一台现场报警器用。能现场报警鸣笛但不会往外拨打电话,在关闭GSM模块后如果主机未插手机卡,主机不会自动重启。 关闭GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录音灯亮起后松开SET键,等2秒再次按住SET键3秒,主机会提示“嘀 嘀嘀”三声。表示主机转入关闭GSM模块的状态。这时断开主机电源, 重新上电,主机会播“欢迎使用智能语音型报警器”后,会响“嘀 嘀嘀”三声,表示主机已转入关闭GSM模块的状态。 开启GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录

有毒可燃气体检测报警仪选型

有毒可燃气体检测报警仪 关键词: 便携式多气体报警器,气体报警器,可燃气体报警器,一氧化碳气体报警器,毒气检测仪器,有毒气体报警器,硫化氢气体报警器,煤气泄漏报警器,气体检测仪,气体报警仪,多功能气体检测仪,有害气体检测仪,可燃气体检测仪,固定式气体监测仪, 产品介绍: 1.S4100型可燃气体探测器 品牌:新泽仪器 型号:S4100型 厂家:山东新泽仪器有限公司 一、产品概况: S4100型可燃气体报警仪采用催化燃烧式传感器,可用于连续检测化工厂、煤化工、石化工业生产、尾气排放等环境下的可燃气体泄露。本产品可广泛用于电力、输变电、轻工、石油化工、、煤化工、造纸、食品、冶金、焦化、生物制药、化肥、石油化工、变压吸附、制氧、公用事业等行业的可燃气体的检测与报警。 可燃气体报警器S4100外观精美,采用微处理系统,设有功能按键,标定校准、校正零点、高低段报警设置的功能,电源模块具备电量欠压显示、欠压报警、电源保护功能,测量精度高、性能稳定,抗干扰能力强等特点,内部采用超低功耗电路设计。外观构造巧妙,属同类产品中的高档型产品,可完成对所测量气体泄漏的检测。该产品按照GB16808-2008《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》严格设计、生产。 三、技术特点: ●原装进口催化燃烧式传感器; ●原装进口传感器寿命达3-5年; ●标准4-20mA信号输出,可远距离传输;

●?固定式隔爆型外壳结构,安全可靠; ●先进的传感器技术,采用进口传感器; ●?采用单片机智能监控电路,程序控制检测; ●?传感器灵敏度高,反应迅速,调校方便,工作稳定; ●?显示所检测气体的浓度 ●?障报警、欠压报警 ●?设有便于操作的高性能微处理器 ●防无线电频率干扰 四、工作原理: S4100型可燃气体报警仪采用催化无焰燃烧原理进行对环境中可燃性气体浓度的检测,其传感器由检测元件和参比元件组成一对桥臂和另一对桥臂组成惠斯通电桥,当无可燃性气体存在时,桥路输出平衡,当有可燃性气体时,检测元件产生无焰燃烧,温度升高造成电阻增大,,桥路输出平衡破坏,输出一个与可燃性气体浓度成正比的信号,此信号经放大并送至模数转换器。然后再送至微处理器,并进行D/A转换,直接产生4~20mADC输出和浓度显示。 五、技术指标: 1、监控对象:可燃气体、挥发可燃液体蒸汽 2、测量范围:0~100%LEL 3、基本误差:≤±3%(满量程) 4、显示方式:数字显示 5、报警方式:声、光报警 6、报警音量:≥70分贝 7、报警设定:低报(20%LEL),高报(50%LEL)可调 8、响应时间:<30S 9、接收信号:DC4~20mA标准信号 10、报警输出:两级报警继电器输出 触点容量:1A/250VAC 11、供电方式:AC220V,50HZ 12、安装方式:壁挂式

可燃气体和有毒气体检测报警器管理规定

附件2: 可燃气体和有毒气体检测报警器管理规定 第一章总则 第一条为了加强公司可燃和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)管理,确保生产装置实现安全运行,根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 (GB50493-2009)、中国石油化工集团公司《仪表设备管理规定》(中国石化生〔2011〕62号),结合公司实际,制定本规定。 第二条本规定所称可燃和有毒气体检测报警器,是指固定式可燃和有毒气体检测报警器。 第三条应用报警器监视生产装置、罐区、液化气站等可燃气体和有毒气体泄露和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,必须加强对报警器的管理工作。 第二章分工与职责 第四条公司设备管理部是报警器的主管部门,主要履行以下职责: (一)负责公司新增报警器的实施及投用前的验收检查; (二)负责公司报警器更新、大修计划的审核; (三)负责公司新增、更新、技措项目中报警器的选型审定; (四)负责公司报警器的定期检查考评。 第五条公司安全环保部参与新增报警器的审查和投用前

的验收工作,主要履行以下职责: (一)负责对现有报警器拆除、停用制度执行情况进行监督; (二)参与对报警器设计、安装、投用、管理、维修工作的监督; (三)参与新建装置、新增报警器设置的审查。 第六条直属单位设备管理部门是本单位报警器的主管部门,主要履行以下职责: (一)负责报警器年(季)度检修、技措计划的审核和实施; (二)负责组织新增、更新报警器的施工及投用前的验收检查; (三)负责报警器运行状况和维护、检修质量的检查; (四)负责报警器运行指标(安装率、使用率、完好率)的考核; (五)负责正常业务范围内的其他工作。 第七条直属单位安全部门参与本单位新增报警器的审查和投用前的验收工作,主要履行以下职责: (一)负责对现有报警器拆除、停用、临时停用的审查和备案; (二)负责对报警器设计、安装、投用、管理、维修工作的监督; (三)负责本单位新建装置、新增报警器设置的审查。

可燃气体探测器原理

可燃气体探测器原理 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目前,可燃气体探测器常用的传感器有:催化燃烧传感器、半导体传感器;有毒气体检测仪常用的传感器有:电化学传感器、红外传感器和PID光离子传感器。下面就为大家一一介绍着几种传感器各自的工作原理和优缺点 催化燃烧传感器 催化燃烧式传感器是可燃气体探测器常用的传感器类型,它的工作原理是基于一个惠斯通电桥的结构。在它的测量桥上涂有催化物质,它在整个的测量过程中是不被消耗的。即使在空气中气体和蒸气浓度远远低于LEL(爆炸浓度下限)时,它们也会在这个桥上发生催化燃烧反应。测量时,要在参比和测量电桥上施加电压使之加热从而发生催化反应,这个温度大约是500℃或者更高。正常情况下,电桥是平衡的,V1 = V2,输出为零。如果有可燃气体存在,它的氧化过程(无焰燃烧)会使测量桥被加热,温度增加,而此时参比桥温度不变。电路会测出它们之间的电阻变化,V2 > V1,输出的电压同待测气体的浓度成正比。 催化燃烧式传感器的优点: 寿命较长(一般3年)、线性度好、温度范围宽、适用于LEL(可燃气体爆炸浓度下限)之下的检测。 催化燃烧式传感器的缺点: 需有氧检测、受环境的影响较大(中毒或抑制),需定期校正。 半导体传感器 半导体传感器也是可燃气体探测器和有毒气体检测仪常用的传感器。它的全称是“金属氧化物半导体传感器(MOS)”,它既可以用于检测PPM级的有毒气体也可以用于检测百分比浓度的易燃易爆气体。MOS传感器由一个金属半导体(比如SnO2)构成,在清洁空气中,它的电导很低,而遇到还原性气体,比如一氧化碳或可燃性气体,传感元件的电导会增加,从而引起电流变化触发报警电路。通过控制传感元件的温度,可以对不同的物质有一定的选择性。 半导体传感器的优点: 价格便宜、灵敏度高、能检测到ppm。 半导体传感器的缺点: 线性度差,只能作为定性的检测;受温湿度影响较大。

报警器使用说明书

一、概述: 品牌大眼睛型号HP-99GSM类型防盗报警电话工作电压12(V)无线接收频率315(MHz)报警喇叭声强120(dB)录音留言时长6(S)储存电话号 二、详细说明: 品牌大眼睛型号HP-99GSM 类型防盗报警电话工作电压12(V) 无线接收频率 315(MHz)报警喇叭声强 120(dB) 录音留言时长 6(S)储存电话号码 6(个) 电话号码位长 11(位)报警项目多功能 密码设置功能有 系统安装 系统简介 本报警器由报警主机和各种无线连接的配件组成。当有人非法进入设防区域时,主机就会发出警报声,并且拨打主人的电话,主人收到通知后可立即赶回家或通知附近的亲朋好友处理,也可以通过电话监听现场的声音,进行远程操作。 报警器安装 把电话线外线插头插入主机的LINE2孔,用报警器附带的电话线将主机的LINE1孔与电话机相连,然后接上电源和警号,此时主机会发出“B”的一声,电源指示灯常亮,表示主机已开始工作。 门磁安装 将随机配备的双面胶把磁条贴在门上,门磁发射盒贴在门框上,安装时注意将磁条靠近发射盒上有指示灯一侧,两者对齐,间距越小越好。 红外探测器的安装 红外探测器的原理是感应人体发出的红外线信号,它能感应到人体的移动,探测距离通常为5-12米,红外探头应装在离地2.2米左右的位置,对准要探测的区域。红外只能安装在室内,不要对着太阳光,不要对着窗户及温度容易改变的地方。红外安装的位置会影响到探测距离及探测的准确性。 GSM卡安装 抽出主机背后的SIM卡盖,用手指压住SIM卡座向后推动,翻开卡座盖板,将SIM卡按豁口位置插入盖板,保持SIM卡缺角与板上缺角方向一致,压下盖板向前推动扣住SIM卡即可。 功能设置 所有设置都需要在撤防下进行,所有正确的操作均是长响一声,错误的操作都是两声短响

2018有毒气体检测仪品牌厂家哪家好

2018有毒气体检测仪品牌厂家哪家好 有毒气体检测仪为工业安全生产须要的仪表,有毒气体检测仪常安装于车间、储罐、仓库等现场实时监测的有毒气体浓度,浓度超标时自动报警防止出现危险。2018有毒气体检测仪品牌厂家哪家好?为您推荐南京艾伊科技。 一、艾伊科技介绍 南京艾伊科技有限公司成立于2008年,是一家集研发、 生产、销售为一体的高新技术企业。公司专注于气体检测 和粉尘检测领域,致力于为石化、医药、电力、冶金、食 品、院校等行业的安全生产、自动化过程控制提供整体解 决方案和技术服务。 艾伊科技拥有专业生产工厂及售后服务团队,产品资 质齐全,先后取得防爆合格证、CCCF认证)、ISO认证、CE 认证、SIL认证等多项认证。可为客户提供:可燃气体检测仪、有毒气体检测仪、气体报警控制器、便携式气体检测仪等气体检测报警全系列产品。 二、常见检测有毒气体

三、有毒气体检测仪产品介绍 1、AG310型现场显示智能有毒气体检测仪 AG310型现场显示智能有毒气体检测仪采用进口电化学传感器,仪表为现场检测数据实时显示,方便在危险现场很及时的发现问题。同时AG310结合了数字处理技术,实现自动采集、显示、报警、控制、自动校准和温度补偿功能,可选4~20mA/RS485信号输出。内设报警开关量输出功能,自带声光报警功能,超过报警点能实现声光报警的警示作用。 性能特点 自发光OLED显示屏,现场检测数据显示功能 超量程故障提示 电路保护设计,防止现场接线错误带来的损坏 拔插式模块和接线端子,现场接线更加简单、方便 进口电化学传感器,响应速度快、检测精度高 本质安全设计,实现传感器探头现场热插拔功能,极大减少维护量 工作电压范围宽(18VDC~30VDC) 可与气体报警控制器、声光报警器配套组成气体检测报警系统 技术规格 2、AG210型现场显示智能有毒气体检测变送器 AG210型现场显示智能有毒气体检测仪采用电化学传感器及微电脑处理技术,具有现场检测数据显示功能,可实现自动采集显示、报警、控制和温度补偿功能,可外接Gary系列防爆型声光报警器,超过报警点能实现声光报警的警示作用。能准确测量有毒气体浓度,并且根据预设的报警设定值进行报警。 性能特点

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定(最新版)

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规 定(最新版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一条应用可燃气体和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)监视生产现场可燃气体和有毒气体泄漏和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,为了加强对报警器的管理工作,特制定本规定。 第二条报警器的安装率、使用率、完好率应达到100%。 第三条选择报警器应满足以下条件: 1.功能、结构、性能和质量符合国家法定要求; 2.取得国家法定计量单位颁发的计量器具生产许可证; 3.取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证,并达到安装现场所要求的防爆等级; 4.技术先进,质量稳定,反应灵敏,便于维修,保证备品备件的供应; 5.受其它气体的干扰小,受温度、湿度影响小; 6.符合国家或行业标准规范要求。

有毒及可燃气体报警器的管理规定

文件编号:MYH.03/BA.ZD-05.42-2012(B) 文件编号:MYH.03/BA.ZD-05.42-2013(C) 有毒及可燃气体报警器的管理规定

文件会签表

目录 1 目的 (4) 2 适用范围 (4) 3 编制依据 (4) 4 术语和定义 (4) 5 组织与职责 (4) 6 管理要求 (5) 7 制度执行与检查 (6) 8相关文件 (6) 9 记录 (6) 10 其它 (7)

1 目的 为了规范对有毒及可燃气体检测报警器的管理,有效预防中毒、爆炸事故的发生,特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司各生产装置有毒及可燃气体报警器仪表的管理。 3 编制依据 3.1 中华人民共和国主席令第二十八号《中华人民共和国计量法》 3.2 1987 年 2 月 1 日国家计量局发布《中华人民共和国计量法实施细则》 3.3 国发〔1987〕31号《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》3.4 JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》 3.5 JJG695-2003《硫化氢气体检测报警器检定规程》 3.6 JJG915-2008《一氧化碳气体检测报警器检定规程》 3.7 中国神华煤制油化工有限公司《仪表及自动化控制设备管理办法(试行)》 4 术语和定义 本规定所指的报警器指生产现场所安装的固定式一氧化碳气体检测报警器、硫化氢气体检测报警器及可燃气体检测报警器。 5 组织与职责 5.1 机械动力部 5.1.1 负责报警器的年度强制检定。 5.1.2 负责对报警器运行状况和维护及检修质量的检查。 5.1.3 负责报警器运行指标(安装率、使用率、完好率)的考核评比。 5.2 机电仪中心 5.2.1 负责报警器的日常维护、维修工作。

氯气安全管理规定

氯气生产使用储运安全管理规定(暂行)(2004) 第一条为了预防生产、使用、储运氯气过程中发生事 故,保护国家财产和员工的人身安全,确保安全生产。根据 国务院《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院第 352号令)和《氯气安全规程》(GB11984-89)等国家法规、 标准特制定本规定。 第二条本规定适用于中国石油化工集团公司所属生 产、使用和储运氯气的企业事业单位。 第三条新建、改建和扩建的氯气生产、使用和储存装 置的安全、消防和预防氯气中毒的设施必须与主体工程同时 设计、同时施工、同时投用。 第四条生产、使用和储存氯气的作业场所,应设置固 定式检测报警器,配备移动式吸氯和抢修器材。并建立定期 监测制度,依法及时公示监测结果。氯气作业场所空气中氯 气含量最高允许浓度为1mg/m3。 第五条氯气作业场所应严格建立个人防护用品的培 训、发放、登记和使用管理制度,配备有效防护用具;在操 作间设置专用气防柜,按《氯气安全规程》(GB11984-89)

配备足够的过滤式防毒面具、正压式空气呼吸器和防化服等专用防护用品,同时应配置自救、急救药品;防护用品应定期检查,自救、急救药品应定期更换。 第六条生产、使用和储存氯气的作业场所,应设置醒目的警示标志和警示说明。警示说明应当注明氯气中毒的危害、后果、预防以及应急救治措施等内容;场所内设置洗眼、冲淋设备;装置高处设置风向标;液氯钢瓶存放处,应设中和吸收装置等事故处理的设施和工具。生产、使用和储存氯气的单位,应向有关职工提供氯气安全技术说明书。 第七条液氯储罐不得露天布置,至少保留一台空罐作为事故备用罐,进出储罐的管道应装双切断阀。 第八条储存、管输氯气和液氯系统的储罐、泵、仪表、管道、阀门等,应按规定选材。其周围地面,排液管道及基础应做防腐处理。同时加强设备维护保养,对易腐蚀的设备、电气、仪表、管道、阀门、法兰等部位,建立定期检测检查制度,并建立记录档案。 第九条生产、使用和储存氯气作业必须严格控制工艺指标和质量指标,杜绝违章操作。液氯中水含量不大于

短信报警器、GPRS模块、GPRS RTU

工业级GPRS透明串口模块 GPRS模块DTP_S09F模块是一款的远程无线通信产品,通过GPRS无线网络将用户设备数据传输到上网的主机上,实现数据远程透明数据传输。它内嵌了GPRS单元,集成了TCP/IP 协议,全透明传输,永远在线,自动重连。可以直接与各种需要远程无线通信的用户设备通过串口连接,如智能仪器、仪表,PLC、DCS,数据终端、RTU,触摸屏、工控机等设备。可广泛应用于工业远程数据通信、无线测控、GPRS实时数据传输等诸多工业与民用领域。 ■型号: GPRS模块 DTP_S09F 关键词:GSM、GPRS、GPRS DTU、远程通信 ■简介: GPRS模块DTP_S09F是针对工业级用户,采用GPRS网络为传输媒介,是一款基于移动数据业务的工业级通讯终端。它利用GPRS业务为用户搭建了一个超远距离的透明数据输平台。标准工业规格设计,提供RS232标准接口,直接与用户设备连接,实现GPRS数据透明传输功能。 ■特征: ◆无需修改用户软件,无需二次开发 ◆全透明传输,永远在线,自动重连 ◆提供力控、杰控及组态王等组态例程 ◆支持域名和IP两种连接方式 ◆标准RS-232串口,适合各种串口参数 ◆频段为双频900MHz和1800MHz ◆工作温度:-35~ +75℃ ◆双看门狗,永不死机 ◆工业标准设计,能工作于各种恶劣环境 ◆天线接口50Ω/SMA(阴头) ◆直流5~24V供电,电流待机小于40mA ◆提供嵌入式PCB模块或者铝合金外壳封装

■产品资料 ◆《DTP_S09F模块硬件说明书》 ◆《DTP_S09F模块参数设置说明》 ◆《DTP_S09F模块与组态王的连接说明》 ◆《DTP_S09F模块与力控组态软件的连接说明》◆《DTP_S09F模块与杰控组态软件的连接说明》■测试软件 ◆达泰串口调试助手 ◆达泰DTP_S09F模块参数设置软件 ■应用: ◆电力无功补偿监测、配电监控 ◆电表集抄、路灯监控 ◆GPRS实时数据传输 ◆供热领域m-BUS集中器 ◆水资源管理远程监测、水路管网监测 ◆环保领域水质污染源在线监测系统 ◆设备维护如电梯监控、空调监控 ◆工业控制、遥感、遥测

有毒气体检测报警仪技术条件及检验方法.

有毒气体检测报警仪技术条件及检验方法 字体大小:大- 中- 小waiyingm发表于09-02-05 10:21 阅读(181) 评论(0) 中华人民共和国化学工业部1999—08—04发布1993—01—01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了有毒气体检测报警仪分类、技术要求、检验方法等。 本标准适用于有毒气体检测报警仪的质量评价、检验和选型。 2 引用标准 GB2421 电工电子产品基本环境试验规程总则 GB3836.1 爆炸性环境用防爆电气设备通用要求 GB3836,2 爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d” GB3836.4 爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“i” GB5274 气体分析校准用混合气体的制备称量法 GB5275 气体分析校准用混合气体的制备渗透法

GB12358 作业环境气体检测报警仪通用技术要求 3 术语 3.1 有毒气体检测报警仪(以下简称仪器) 用于监测空气中对人体有毒有害气体的仪器(包括检测仪、报警仪、检测报警仪)。3.2 零气 不含被测气体或其它干扰气体的清洁空气或氮气。 3.3 标准混合气(简称标准气) 被测气体和零气的混合气,其浓度和不确定度均为已知。 3.4 标定用标准混合气(简称标定气) 用仪器全量程(50—70)%浓度的标准气做为标定气。 4 仪器分类 表1 仪器分类表

5.3.3 电源变化影响 按6.6.10试验,示值误差和报警点设置误差应符合5.3.1要求。5.3.4 振动影响 按6.6.11试验,示值误差和报警点设置误差应符合5.3.1要求。5.3.5 跌落影响 按6.6.12试验,示值误差和报警点设置误差应符合5.3.1要求。 6 试验 6.1 技术文件的审查 送检仪器应备有下列资料: a.产品标准或技术条件; b.使用说明书; c.其它有关材料。 6.2 试验条件

UPS智能短信报警器---用户手册V2

“短信报警器”安装手册 一简介 1.1公司简介 1.2产品功能介绍 本产品是一款经济实用,安全可靠,使用简单,同时拥有短信告警,邮件告警,历史事件等告警方式,还可扩展语音告警功能,历史数据查询功能,使用方便,设置简单,稳定可靠。产品采用B/S架构,只要能够联网,就可以远程查看设备的实时运行状况,还可以远程控制设备的运行状态。 二硬件接口及接线说明 2.1硬件接口资源 本产品共有1个RS232串口,10P接线端子(含1路RS485串口,4路干接点输入,1路继电器输出),1个RJ45网络接口,一个电源接口,以及3个LED指示灯。 2.2接口使用说明 Power电源接口是产品供电接口,连接附件的12V开关电源。 RS232接口用于连接以232方式通讯的UPS设备。 RJ45网络接口用于连接互联网,以通过浏览器远程访问设备。 LED灯最上面的绿色灯为电源指示灯,有电源供电时常亮,中间红色灯为运行指示灯,1秒钟闪烁一次表示正常运行中,否则设备运行不正常,最下面的黄色灯为SIM卡注册指示灯,1秒闪一次表示正在注册中,2秒闪一次,表示已经注册成功。 2.3接线安装说明 A拆开产品包装,取出电源适配器,把电源适配器接到220V插座上。 B拧上天线头,并装上SIM卡, C取出RS232串口线,把UPS的DB9串口,跟短信报警器的DB9串口连接起来。 D把网线接到短信报警器的RJ45网络接口。 E接通电源给短信报警器供电。 F用电脑登录告警器的网页,设置告警短信的接收人, G安装完毕 三软件使用说明 3.1默认出厂设置 3.1.1产品出厂默认IP为192.168.0.100,默认用户名为admin, 默认密码为admin,可登陆网页后进行修改。 3.2登录网页 3.2.1登录前,请先确认电脑与短信报警器网络是连通的,并且具有同 一个网段的IP,然后打开浏览器,输入监控卡IP,此时提示如下:

氯气CL2检测报警器

IDG100-CL2氯气固定式气体检测仪 一、产品描述: IDG100系列固定式气体变送器通过对大气中氯气进行连续在线检测及声光报警,不仅对特殊场合气体浓度起到控制作用,对危险现场气体泄漏更有预警作用,及时保护各种现场的生命以及财产安全。仪器广泛应用于石油、化工、冶金、消防、煤矿、电力、船舶、环保、电信、医疗等行业。IDG100系列检测仪采用进口传感器结合高速、高精度处理电路,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,并且采用防爆设计,适用于各种危险场合。仪器输出各种标准信号,可以兼容各种报警系统、PLC、DCS等控制系统。 二、产品特性: 1、采用各种进口传感器,寿命至少2年 2、采用高速、高精度处理电路对传感器信号进行处理,响应速度快、测量精度高, 稳定性和重复性好 3、仪器自带背光大屏幕显示,直观显示气体浓度、类型、单位等各种参数 4、气室独立设计,结合空气动力学,更能快速、准确检测目标气体 5、全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性 6、软件校准加按键设置,操作简单人性化

7、具备数据恢复功能,无须担心误操作 8、RS485、三线制4-20mA输出,继电器输出和声光报警可选 9、可为客户配套WLO Sin气体采集软件,软件具有数据存储、查询、导出功能 三、技术参数: 检测原理:电化学 检测对象:CL2氯气 检测量程:0-10/20/50/200ppm 分辨率:0.1ppm 检测精度:±1% 重复精度:±1% 响应时间:30S 接线方式:M20*1.5内螺纹 接线线材:RVVP3*0.75mm2 安装方式:壁挂式、管道式、泵吸式 壳体材料:铝合金隔爆外壳 外形尺寸:125*106*153mm 防爆等级:ExdII CT6 防护等级:IP65 整机重量:1.8Kg 工作温度:-20~50℃(特殊要求根据需要定制) 工作湿度:10~95%RH非凝露 工作电源:24VDC(12-30VDC) 工作电流:11mA@24V(毒气和氰化氢),33mA@24V(可燃、红外传感器) 输出方式:RS485、三线制4-20mA(可根据客户需求定制GPRS、R2S、WI2SI等无线网络传输方式) 报警方式:一组继电器输出(2A@30V)、声光报警(可选) 声光报警电流:120mA,80db@1m 计量认证:第三方计量认证 执行标准:GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010

报警信号无线远传及短信报警系统设计

报警信号无线远传及短信报警系统设计 【摘要】为了提高GMP洁净车间产品质量及操作人员的责任心,提升对产品质量的监控力度,设计一套无线远传及短信报警方案。利用尘埃粒子在线监测系统报警的信号源,在真空泵投入运行后,在设定时间内报警持续存在,则报警信号无线远传并短信通知相关负责人进行处理。从而达到在第一时间进行处理的目的。本课题通过对本系统逻辑控制的分析及已有的硬件配置,采用目前较为常用的MCGS6.2通用版上位机组态软件,设计出一套稳定可靠、功能实用的报警信号无线远传及手机短信报警平台。 【关键词】无线远传;短信报警;尘埃粒子;PMS;MCGS6.2 1.引言 本设计就利用PMS系统提供的无源报警信号,远传至总经理办公室,同时从时间上区别发送报警短信通知相关负责人。同时,借助于上位机软件平台,搭建一套报警记录、分析、归档系统,便于事后调阅报警信息。 2.硬件配置 本课题的设计是基于第三方系统,即尘埃粒子在线监测系统(以下简称为PMS)提供的两路无源报警信号,系统拓扑图,如图1.1所示。 本系统上位机组态及运行平台采用MCGS6.2通用版,平时正常情况下,根本无需管理员或操作员人为在该上位机画面上进行PMS的启停操作,只要现场真空泵运行状态为停运,则系统认为尘埃粒子系统已停运,现场真空泵运行状态为运行,则系统人为尘埃粒子系统已在线运行,当真空泵运行时,远程总经理办公室的各灯才会投入生产模式下运行;当真空泵停运时,远程总经理办公室的各色灯始终是熄灭的,这样可以避免每次在上位机画面上繁琐的操作,甚至有时会忘记在上位机上对尘埃粒子启停操作。主要由以下5个功能模块的编程和组态 3.软件 3.1 主画面 3.2 操作行为记录画面 3.3 报警事件记录画面 3.4 短信发送记录画面 3.5 手机短信报警监视界面

可燃气体和有毒气体检测报警仪管理规定修订

可燃气体和有毒气体检测报警仪管理规定修订 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

可燃有毒气体、射线检测报警仪管理制度 1 管理范围 事业部的可燃气体和有毒气体报警装置、相关检测仪。 2 管理职责 2.1 组织实施本制度的责任部门是事业部。 3 管理内容 3.1 电控部是报警仪的主管部门 3.2 安全环保部是报警仪的监管部门。 3.3 事业部设立报警仪主管,主要履行下列职责: 3.3.1 负责报警仪的日常管理工作,做好现场报警装置的清洁卫生。 3.3.2 发现数据不准、无显示,及时告知电控部,由电控部专业人员到现场进行维护处理。 3.3.3 需要拆除或停用报警仪时需书面形式报生产、设备、安环部审批备案后方可执行,电控部安排人员负责拆除或停用。 3.3.4 放射线检测仪、煤气检测仪等现场检测仪器管理、登记。 3.4 岗位操作人员主要履行下列职责: 3.4.1 岗位操作人员必须懂得报警仪的原理、功能等并会操作使用。 3.4.2 生产装置的报警仪报警后,操作人员必须到现场确认报警的真实性。并做好报警后的处理记录。

3.4.3 负责定期配合仪表部门对报警仪进行校准工作,确保报警仪的安全平稳运行。 3.4.4 报警仪的定期检定应按照国家要求的《可燃气体检测报警仪检定规程》执行,每年不得少于一次。 3.4.5 报警器定期校准周期为一年进行一次,含技术监督部门检定的半年报警仪定期检定、校准用标准气体、校验仪器应符合计量检定规程要求。 3.5 任何人员不得擅自停止报警仪的运行。 4 本制度由事业部负责解释、考核,从2016年4月23日起开始实施。 附件: 附件一《报警仪日常检查记录》 附件二《报警仪报警后处理措施》

可燃、有毒气体报警器安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A35978 可燃、有毒气体报警器安全管理规 定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

可燃、有毒气体报警器安全管理规 定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1. 目的 为规范可燃、有毒气体检测报警器(以下简称报警器)的管理,确保报警器时刻处于完好备用和报警可信的状态,特制定本规定。 2. 适用范围 适用于公司生产区域可燃、有毒气体检测报警器的管理。 注:可燃气体:指甲类气体或甲、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体。 有毒气体:指劳动者在职业活动过程中,通过肢

体接触可引起急性或慢性健康的气体。常见的有:二氧化氮、硫化氢、苯、氰化氢、氨、氯气、一氧化碳、丙烯腈、氯乙烯、光气(碳酰氯)等。 释放源:?指可释放能形成爆炸性气体混合物或有毒气体的位置或地点。 检(探)测器:指由传感器和转换器组成,将可燃气体和有毒气体浓度转换为电信号的电子单元。 指示报警设备:指接受检(探)测器的输出信号,发出指示、报警、控制信号的电子部件。 检测范围:指检(探)测器在试验条件下能够检测出被测气体的浓度范围 报警设定值:指报警器预先设定的报警浓度值。 响应时间:指在试验条件下,从检(探)测器接触被测气体达到稳定指示值的时间。通常,达到稳定指示值90%的时间作为响应时间;恢复到稳定指示值

短信报警系统使用说明

上海层升电子科技有限公司
性能介绍
系统架构 原有的厂务监控系统中, 当有警报出现时由值班人员查看并通知相关人员处理。 有时 当有重要警报出现时, 可能由于值班人员疏忽而延迟了处理时间从而对生产或安全造成影响。 本系统可以实现从服务器软件上读取相关的数据并根据报警条件通过 GSM 发射器发 送到相关人员的手机上,使相关人员第一时间了解警报信息,使问题得到及时处理。 具体可以实现的功能如下: ? SMSAlarm 是一个短信发送与管理软件, 可以从 DDE server 读取数据, 比如从 intouch, wincc,daserver 上读取数据并按照客户的要求处理,再发送到指定手机上。 ? 可对各个报警点设置发送隔离,通过设置各个点的 SendEnable 属性来确定其是否需 要发送。 ? 可增加或删除报警群组。 ? 可增加或者删除手机用户,手机用户可以自由加入或脱离已建立的报警群组。用户可 以分为 3 个优先级,发生报警时可以根据优先级设置不同的发送延时时间。 ? 可增加或者删除报警点。 ? 可修改发送到手机用户的内容,通过设置报警点的 AlarmComment 值,每个点可分 别实现在报警发生时发送到用户的内容。 ? 可设置报警发送延时时间,当一个点频繁从正常状态跳跃为报警状态时,此功能可 以使报警不会频繁发送。通过设置相应点的 DelayLevel1Set(单位秒,默认 20 秒), DelayLevel2Set(单位分,默认 60 分),DelayLevel3Set(单位分,默认 120 分)值实现。 ? 可设置报警发送频率,即倒计时功能,当一个点一直处于报警状态时,通过设置相 应点的 CountDownSet(单位分,默认 240 分)值可以实现在多少分钟之内不会重复发 送这个报警信息。 ? 可手动输入信息和号码进行发送短信,也可按群组进行手动发送,此功能常用于临 时事件广播。 ? 可按组或人员或报警点查询报警发送记录,支持导出到 excel 表格。 ? 支持新建项目、打开项目、另存为项目。 https://www.wendangku.net/doc/3717348630.html,

可燃气体和有毒气体检测报警安全管理规定【最新版】

可燃气体和有毒气体检测报警安全管理规定 第一条应用可燃气体和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)监视生产现场可燃气体和有毒气体泄漏和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段。为了加强对报警器的管理工作,依据中国石化集团公司《可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定》和《仪表自动化管理制度》,根据公司实际情况,特制定本管理办法。 第二条管理机构及职能 1. 设备能源部 ⑴负责公司可燃气体和有毒气体检测报警器的管理工作,贯彻执行国家和集团公司有关可燃气体和有毒气体检测报警器管理的各种规章制度和规定。负责制定公司可燃气体和有毒气体检测报警器管理制度,并检查贯彻执行情况。 ⑴负责审核各直属单位可燃气体和有毒气体检测报警器的年度大修、更新改造、技措等项目计划。参与公司重点技措项目中有关可燃气体和有毒气体检测报警器部分的方案审核及竣工验收工作。 ⑴负责组织各直属单位学习和推广可燃气体和有毒气体检测报警

器新技术、新设备。组织协调各直属单位之间有关可燃气体和有毒气体检测报警器方面衔接工作和各直属单位之间经验交流及学术讨论工作。 ⑴组织对各直属单位可燃气体和有毒气体检测报警器设备状况检查及考核工作。负责编制全公司可燃气体和有毒气体检测报警器送检计划表。 (5)负责制定、修订和解释本规定。 2.各直属单位设备能源(机动)室 ⑴在事业部设备经理领导下,贯彻执行国家及公司下发的有关可燃气体和有毒气体检测报警器管理的各种制度和规程,并检查贯彻执行情况。 ⑴对本单位可燃气体和有毒气体检测报警器的使用、维修情况进行定期检查和考核,编制可燃气体和有毒气体检测报警器送检计划表,按时上报。 ⑴负责编制可燃气体和有毒气体检测报警器的年度大修、更新改造、技措等项目计划,并负责组织施工后的验收。

可燃有毒气体报警器安全管理规定

可燃、有毒气体报警器安全管理规定 1.目的 为规范可燃、有毒气体检测报警器(以下简称报警器)的管理,确保报警器时刻处于完好备用和报警可信的状态,特制定本规定。 2.适用范围 适用于公司生产区域可燃、有毒气体检测报警器的管理。 注:可燃气体:指甲类气体或甲、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体。 有毒气体:指劳动者在职业活动过程中,通过肢体接触可引起急性或慢性健康的气体。常见的有:二氧化氮、硫化氢、苯、氰 化氢、氨、氯气、一氧化碳、丙烯腈、氯乙烯、光气(碳酰氯)等。 释放源:?指可释放能形成爆炸性气体混合物或有毒气体的位 置或地点。 检(探)测器:指由传感器和转换器组成,将可燃气体和有毒气体浓度转换为电信号的电子单元。 指示报警设备:指接受检(探)测器的输出信号,发出指示、报警、控制信号的电子部件。 检测范围:指检(探)测器在试验条件下能够检测出被测气体的浓度范围

报警设定值:指报警器预先设定的报警浓度值。 响应时间:指在试验条件下,从检(探)测器接触被测气体达页共页第1 6 到稳定指示值的时间。通常,达到稳定指示值90%的时间作为响应时间;恢复到稳定指示值10%的时间作为恢复时间。 安装高度:指检(探)测器检测口到制定参照物的垂直距离。 爆炸下限:指可燃气体爆炸下限浓度(V%)值。 爆炸上限:指可燃气体爆炸上限浓度(V%)值。 最高容许浓度:指工作地点、在一个工作日内、任何时间均不应超过的有毒化学物质的浓度。 短时间接触容许浓度:指一个工作日内,任何一次接触不得超过的15分钟时间加权平均的容许接触水平。 时间加权平均容许浓度:指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许接触水平。 直接致害浓度:指环境中空气污染物浓度达到某种危险水平,如可致命或永久损害健康,或使人立即丧失逃生能力。 3.职责 3.1生产部负责生产装置设置报警器的施工及投运前的检查验收工作;负责报警器年(季)度检测、技改计划的审核;负责报警器运行状况和检修质量的监督检查;负责报警器运行指标(投运率、完好率和准确率)的考核。 3.2安全部负责对报警器设计、安装、投用、管理、维修及现场使用工作的监督检查。