第一章工程概况

一、工程概况

江北产业集中区二期皖江大道沟工程为新开挖明渠,位于起步区皖江大道北侧,起点为和睦路,终点为和煦路,根据规划,皖江大道沟自东西向中间汇入十里长河。其中皖江大道沟(和睦路-十里长河)为一期工程,现已建成。我公司承建的二期皖江大道沟工程,西起十里长河,东至和煦路,全长约1.768公里。其中,在和平路、和畅路、和康路交口处已由无锡市政设计院设计了过路箱涵,长度162米,根据天门山公园设计施工图文件,在皖江大道与和康路交口西北角均打造为观景平台,皖江大道沟在此该处改需采用钢筋砼箱涵形式接入十里长河,长度约150米。此外,在皖江大道与和州大道交口东北角为景观平台,一期明渠需改造为箱涵形式接入十里长河,长度约100米。

本次施工的皖江大道沟的明渠段长度1456米,河道边线基本位于皖江大道红线以北10米,采用井点降水后开挖施工,梯形断面,边坡1:1.25,底宽4米,底坡0.0002;皖江大道沟常水位4.4m,常水位以下为C20预制混凝土六角块护坡,常水位以上为植草护坡,M7.5浆砌片石框格护底。

二、设计标准与参数

1、排水体制:雨、污完全分流制。

2、雨水设计标准

雨水流量计算公式采用芜湖市的暴雨强度公式:

q=3345(1+0.781gp)/(t+12)0.83L/s.ha

根据排水规划,设计降雨重现期P取1.5年,综合径流系数取0.6。和煦路至和平路段皖江大道沟汇水面积105ha,设计流量约9m3/s; 和平路至和州大道段汇水面积189ha,设计流量约14m3/s;

三、本施工方案总体目标

1、工期目标

计划于2013年5月10日开工,全部工程项目在2013年7月10日完成,总工期约60天。

2、质量目标

认真贯彻本公司“依靠科技、规范管理、质量保证、顾客满意”的质量方针,加强全面质量管理,树立精品意识,按ISO9002质量体系组织施工,本合同全部工程达到:一次验收合格率100%,优良率达到75%以上。

原材料、半成品检测试验合格率100%,杜绝不合格品进入工地。

3、安全目标

严格执行国家、行业颁布的有关安全生产法规、施工安全规则,建立安全保证体系。坚持“安全第一,预防为主”的原则,落实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化组织管理,控制和消灭施工中的惯性事故。做到:

(1)“三无”:无工伤死亡和重伤事故,无交通死亡事故,无爆炸、火灾、洪灾事故。(2)“一杜绝”:杜绝机械设备重大安全事故。

(3)“一控”:控制年负伤频率在行业标准以下。

(4)“三消灭”:消灭违章指挥,消灭违章操作,消灭惯性事故。

4、环保及文明施工目标

项目施工同时、同步设计和实施环保措施,确保施工现场各项环保指标满足国家、行业和地方环保条例和标准以及设计的要求。工地做到整洁有序、施工标志齐全美观。第二章施工总体布置

1、施工总布置的条件

本工程的施工总布置利用及考虑以下条件:

(1)现有场内、外交通运输条件;

(2)水电、地方材料供应条件;

(3)按现场规划业主已审核批准的施工场地;

(4)充分考虑施工时的等其他条件。

2、施工总布置原则

(1)合理利用业主提供的临时土地征用场地;

(2)场地划分和布置符合“有利生产、方便生活、易于管理、经济合理”的原则,并符合国家有关安全、防火、卫生和环保等规定;

(3)一切临时建筑物和施工设施的布置,满足主体工程施工要求,互相协调、避免干扰,尤其不能影响主体工程的施工和运行;

(4)主要的施工设备与工程规模相适应;

(5)充分考虑现场现有公路、电力等设施。

3、砼及砂浆拌和系统

(1)砼拌和系统的布置

1)布置依据

根据现场实际情况约束、现场施工条件的影响、现场施工工作量的大小进行布置。2)砼生产系统布置

明渠工程主要砼量是C20砼框格及砼预制块,砂浆用量主要用于渠道浆砌片石护底及砂浆勾缝等;根据现场施工的特点,结合施工区地形,明渠采用现场拌和,移动式拌和站拌料,可以满足需要。

(2)砼拌和质量控制程序

1)砼生产严格按施工规范要求拌制,防止骨料混堆;

2)定期检查系统衡量部件、严格按试验室配合比配料拌和砼。

第三章劳动力、机械设备配备计划

一、劳动力投入计划

1、岗位设置计划

(1)劳动力安排计划基于岗位的设置,而岗位的设置基于工程范围、工程内容、施工区域的划分。

(2)劳动力岗位包括施工管理岗位和直接从事施工的一线工人。一线工人依据专业特征和工程量设置各专业工种和辅助工种岗位。

(3)进场劳动力的安排,按照“双向选择,择优聘用”的原则在公司内择优选配。管理人员则按照专业对口、擅长管理、经验丰富、作业过硬,并具有奉献精神的原则择优选派。

(4)主要的技术工人则按照工种配套、技术精良、经验丰富、持证上岗的办法择优选配,组成本工程高素质的施工队伍。

2、明渠施工队伍配置

本标段工程计划配置3个施工作业队伍。

劳动力计划表

二、施工机械设备计划

1、机械设备进场方案

(1)施工机械设备分为长期使用设备和临时使用设备,可根据施工现场的实际和需求陆续进场和退场,并保证不误施工。

(2)所有进场的施工机械设备都必须确保其完好率达100%,待维修设备一律不得进场。(3)所有施工设备进场后都应进行维修保养(新购设备除外),外刷油漆,统一编号。(4)优化配置施工机械设备,并实行统一管理。

2、施工机械设备管理及维修保养

(1)施工机械设备实行统一管理,统一调度、调配使用,设备调度由材料设备组执行。(2)机械设备推行使用、维修、保养一条龙责任制,并建立维修保养制度,实行谁使用,谁维修,谁保养,推行定期维修和例行保修。

(3)实行机械设备(不含工具)专人负责制,定人、定设备、定责任、定维修保养。

3、施工机械设备投入计划表

主要施工设备配备表

第四章工程进度计划与措施

一、编制依据与原则

1、编制依据

(1)本标段施工总进度计划,按照业主规定的工期要求进行编制;

(2)主要施工程序及施工方法、我公司同类工程的施工经验;

2、编制原则

在施工期季节性较强,受水情、气象影响较大等施工条件下,根据本合同工程的施工特点,施工总进度计划的编制应遵循“科学、高效、安全、优质”的原则,统筹安排各分项工程的进度,尽量作到均衡、连续有节奏地施工。

(1)按照招标文件规定的主要工程施工程序及控制工期要求,做好施工总体规划,科学合理地安排施工程序及其施工进度,确保节点工期及合同总工期如期地完成。

(2)组织配套机械化施工作业,提高施工生产效率,加快工程施工进度。

(3)采用适合施工强度指标排定施工日程,对不可预见因素留有余地,并在施工中力求实现均衡生产。

(4)进度计划编制中充分考虑各施工部位的相互干扰,合理制定工期,确保施工安全。

3、工期计划

计划2013年5月10日开工,2013年7月10日完工。

二、施工总进度安排

1、井点降水及土方开挖计划在2013年5月10日开始施工,2013年5月30日完成;

2、片石挤淤计划于2013年5月30日开始施工,2013年6月5日完成;

3、浆砌片石框格护底计划于2013年6月5日开始施工,2013年6月15日完成;

4、浆砌片石护脚计划于2013年6月5日开始施工,2013年6月15日完成;

5、30cm厚素土回填计划于2013年6月15日开始施工,2013年6月20日完成;

6、12cm碎石垫层护坡计划于2013年6月20日开始施工,2013年6月23日完成;

7、C20水泥砼框格护坡计划于2013年6月30日开始施工,2013年7月5日完成;

8、C20水泥砼预制块护坡计划于2013年6月23日开始施工,2013年6月30日完成;

8、植草护坡及其他计划于2013年7月5日开工,2013年7月10日完成。

其他工程项目可根据施工具休情况,均衡穿插进行施工。

三、工期保证措施

为保证工期目标的实现,采取各种有效的措施,对施工全过程的进度实施管理,确保控制性工期目标的实现。

1、组织保证措施

项目部应建立进度实施和保证机构,制定进度管理工作制度,并建立工期目标体系。(1)进度实施和保证机构设置

①建立以项目经理为首的施工进度协调小组,对工程项目施工进度进行监督和协调,及时控制和解决施工过程中的关键问题。

②设置专职调度员,负责生产调度,进行进度控制。

③在施工基层组织,包括物资设备组、施工队和施工班组,设置兼职调度员,在专职调度员领导下做好调度工作。

(2)主要岗位和部门的工期保证职责

①项目经理

为工期保证的最终负责人,领导和协调项目部人员进行施工,保证进度如期完成。审查进度计划,检查工程进度,解决施工过程的关键问题,并对人、财、物进行调度。

②专职调度员

在项目经理的领导下,进行生产调度,严格贯彻执行生产计划,组织合理均衡的施工,

并负责细化进度,检查施工进展情况,督促作业计划的完成。

③工程部

在项目总工程师的领导下,制定进度计划和确保工期的技术组织措施,积极推广应用“四新”技术,为工期保证提供技术上的支持。同时负责按施工进度计划组织施工生产,保证进度计划的实现。

④物资设备部

保证设备按时进场并投入生产,并负责机械设备的维护、保养,使之处于较佳状态。保证材料供应,按材料计划采购材料并运输进场。

⑤财务部

在项目经理的领导下管好用好工程资金,进行良好的资金运作,组织充足的资金,保证项目工期计划所急需资金的供应。

(3)建立进度管理制度

①施工现场施工管理实施办法(含施工调度工作细则);

②施工计划编制和实施办法;

③技术经济承包制实施办法;

④施工进度检查;

⑤关于施工进度协调会的规定等。

(4)建立工期控制目标体系

根据本工程的施工特点,将总进度控制计划层层分解,分别确定各分部工程工期目标、各施工阶段工期目标,形成目标框架体系,为计划编制和施工调度工作提供依据。

2、赶工措施

①增加人员、机械、材料的投入,压缩后续工序持续时间。

②采用新技术,进行合理的施工工序组织,从而改变工序逻辑关系,减少关键线路上的工程项目。

3、资源配备措施

(1)劳动力组织

根据工程施工进度计划和工程项目情况(包括工作内容、工程量等)编制劳动力计划,责成项目部劳务部门按此计划组织劳动力进场,特殊工种人员须持证上岗,人员进场前先进行培训教育,采取赶工措施须增加人员投入时可部分利用当地劳力。同时建立考核奖罚制度,加强劳动纪律,开展劳动竞赛。并在施工中不断优化劳力组合,提高劳动生产率。

(2)机械设备的配置

按照工程施工进度计划进行机械设备需用量计算,然后根据各项目施工时间编制机械设备使用计划,按时按量组织机械设备进场。应注意机械设备的选择与配套,以充分

利用机械设备效能;施工时应合理安排机械作业,使之发挥较高的使用效率,同时备足备用品和备件,另外要加强机械设备的维修与保养,使之处于良好状态。

(3)材料的采购与供应

首先编制好材料的使用计划,由物资设备部据此进行采购,必须保证按质按量供应。为此,应深入调查料源情况,制定多项采购方案进行比较,最后确定采购方案,并确定一个候选方案以防万一,确定后与所选供应商按材料使用计划(必须考虑一定储备量),签订供应合同,由物资设备部监督合同的执行,切实保证材料供应。

对于不合格品的材料,要及时清理、隔离、封存,并有详细记录;即时上报,采取措施进行处理,杜绝不合格材料用到施工现场。

若有问题及时反馈,严禁发生停工待料的现象,同时施工现场应及早做好各类材料堆场和仓库,以便前期储备部分材料。

4、信息管理措施

(1)进度控制文件

进度控制文件的管理是项目管理有关各方执行进度方面文件的过程。通过文件,监理工程师获得信息,下发各类指示,并及时处理存在问题,协调各方的关系,保证工程顺利进行。主要包括以下文件:

①合同文件;进度计划及其他工作计划;

②现场进度管理性文件:包括信函、现场指令、现场通知书、现场批准书、会议记录等。

(2)信息系统建立

项目部应依据项目管理机构的组成建立监测、分析、调整、反馈进度实施过程的信息系统,包括由上而下的信息流动程序和由下而上的信息反馈程序,并建立一整套信息管理工作制度,以保证信息流动的畅通。

第五章主要工程项目施工方案

一、施工测量

工程施工测量是建设工程产品由设计转化为实物的第一步,施工测量的好坏,直接影响工程的综合质量,并且制约着施工过程中有关工序的质量和进度。因此,工程测量控制是工程施工质量控制中非常重要的工作,它是施工阶段的一项重要内容。

1、测量准备工作

(1)在施工前,根据业主单位提供的平面控制网点和高程控制网点,校测其基本控制点和基线的测量精度,复核其资料和数据的准确性。并及时在施工现场适当的位置上布置施工测量导线,埋设测量控制桩,将建设单位提供的水准点、坐标控制点做上醒目的标记,组织测量人员将其引置到施工现场,复测校核,并将校核所测成果整理后报监理工程师审查,以便施工时准确、快速地进行施工放样工作。

(2)现场的基准点和施工放线应具有书面的计算书,且应经测量专业监理工程师复核签字认可后方可投入工程使用。

(3)施工前与监理工程师一起对原始地形进行复测,将复测结果上报监理工程师。2、土石方开挖测量放样

(1)施工放样采用全站仪,2C值误差小于30″,垂直度指针误差小于1′。

(2)利用指定的轴线交点作控制点,采用极坐标法进行放样,桩位方向误差应小于5mm。(3)利用S3型水准仪测定标高,误差不大于3mm。

(4)土方削坡要求平面位置中误差在±30mm、高程误差在±30mm以内。

3、渠道施工的测量与放样

(1)渠道中心线的测定,采用以下两种方法:

①在规划设计阶段已有渠堤中心线的地区,可利用已有中心桩进行加密。中心桩间距在直线段为30-50m,曲线段为10-30m。

②在原有中心桩已被破坏的地区,应根据中心桩的设计数据,利用布设的施工导线或原有的控制点、图根点重新进行放样或加密,其点位达到误差应不大于20mm。

(2)施工放样

①在拟建水工建筑物的地段应埋设固定标志,作为施工放样的控制点,点位误差仅需满足建筑物的相对精度要求即可。

②渠道中心桩确定后,应立即施测渠道纵、横断面,其技术要求应符合下表的规定。

③渠道纵断面施测长度与渠长相应,横断面施测长度,在挖方区应超过两侧坡顶3-5m,填方区应超过外坡脚3—5m。

④渠道的边桩放样,是将设计横断面与地形横断面的交点标定在实地上,以供开挖之用。边桩放样点的点位中误差(相对于断面中心桩)不超过100mm。

4、测量技术复核及质量保证措施

为了保证工程质量,防止因测量放线的差错造成损失,必须在整个施工的各阶段和各主要部位做好复检(验线)工作,由专门设立的复检测量组承担,具体工作事项包括:(1)验线工作应积极主动,真正做到防患于未然;

(2)验线的依据要原始、正确、有效;

(3)验线使用的仪器和钢尺,要经质量技术监督局检验合格后方能使用;

(4)验线精度符合规范要求;

(5)必须专人验线,以确保工程质量。

5、测量点线的保护和竣工测量

(1)测量点线的保护

施工过程中负责保护好测量基本控制点,提防基线的永久埋石、标架、水准点及自行增设的控制网点,使之容易进入和通视。

(2)竣工测量

当各项工程完工后,向监理工程师上报,提供测量记录,并配合有关部门进行复核,在整个工程完工后,进行资料汇总,做好竣工验收测量资料。

二、井点降水及土方开挖施工要点

1、井点降水双排线状井点,以K8+00-K8+20作为试验段,井管深度取8米,井管间距取0.8米。

2、土方开挖

①开挖的分层

结合场区的道路布置,将基础进行分层开挖,自上而下进行,开挖方向自渠道沿线进行。

②开挖程序

施工准备(包括原地形测量、高程测量放线)→地表覆盖层清理→开挖→土方的挖装和运输。

三、抛石挤淤的施工要点

1、片石挤淤厚度暂定为80cm,根据现场实际情况确定。

2、抛石挤淤使用不易风化石料,石料中尺寸小于30cm粒径含量不得超过20%。

3、抛填方向应根据渠道横断面下卧软土地层坡度而定。坡度平坦时自地基中部渐次向两侧扩展;坡度陡于1:10时,自高侧向低侧抛填,并在低侧边部多抛投,使低侧边部约有2m宽的平台顶面。

3、抛石露出水面或软土面后,应用较小石块填平、碾压密实,再铺设反滤层填土压实。

四、砌石工程主要施工工艺及措施

砌石工程主要为:片石挤淤后的河底M7.5浆砌片石砌筑框格护底。

1、详细施工方法和工作程序

1.1浆砌片(块)石及砼预制块施工严格按照设计图、技术规范以及其他相关规范执行。 1.2施工工艺流程

1.3

按照设计图进行施工测量放样,按照规范要求打设开挖轮廓线。报监理工程师检测,符合要求后进行下道工序施工。 1.4砌片石砌筑框格护底

①、石料:应符合设计规定,一般不低于25MPa ,石质均匀,不易风化,无裂纹,无锈蚀,表面干净,不沾泥土及油污等。

块石:应形状大致方正,上下面大致平整,厚度20~30cm ,宽度约为厚度 1.0~1.5倍,如有缝棱锐角,应敲除,用作镶面的块石时,应由外露面四周向内稍加修凿(修凿进深不小于7cm ),后部可不加修凿,但应小于修凿部。

片石:一般应为爆破法或楔劈法开采的石块,厚度不小于15cm ,卵形和薄片者不得使用。用作镶面的片石,应选择表面较平整,尺寸较大者,并应稍加修整。

砌石体尺寸和位置的允许偏差,不应超过《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98中的规定。

②、水泥:砌筑所用水泥必须是业主指定的水泥,水泥在运输和保管时,不得受潮和混入杂物,水泥的存放时间不宜过长,存放时间不能超过一个月。

③、砂子:砂子必须使用指定砂厂的砂子,换用场地必须及时通知我部试验人员进行有关试验,合格后方可使用。严格控制砂的含泥量及有机质含量,含泥量大时将增加砂浆拌和物的水和水泥用量且不能保证砂浆强度。 ⑤、砂浆的拌制和运送

砂浆必须按规定的配合比进行配料,配料精度不超过下列数值:水泥质量+2%,砂的质

量+5%,水必须是干净无污染的洁净水,其用量根据砂浆稠度加以调整。砂浆必须用机械拌制且必须随用随拌,严禁一次将水泥和砂拌制几天的用量,砂浆必须在3~4小时内使用完毕,气温较高时应在2小时内使用完毕,已凝结的砂浆不可使用。砂浆的运送必须使用不漏水的容器,天气炎热时容器应加盖,以防砂浆水份蒸发而凝结或受雨淋失去应有的流动性。

⑥、砌筑:砌筑必须在砌体内挤浆,错缝砌筑,严禁只砌面石,背后随意堆放。砌石的灰缝一般控制在2~3cm,石块间彼此不贴靠,以防形成干砌,表面预留1cm左右深度的缝隙,以利于勾缝。砌石层面应尽可能与作用力的方向成垂直,如难以达到,则砌层的垂直线和作用力的方向所成的角度,不宜超过石块间磨擦角之半,一般不超过15~17,砌筑每层时,应先砌外层行列。外层行列则应有丁顺石块相间,使之与内层交错连成一体。石块安放在新铺砂浆床上后,不宜再撬动,以免损失粘结力。如必须移动时,应向上提起,再安放妥当,防止松动相邻石块。每隔10m设沉降缝一条,且必须垂直、通断、均匀。在边沟顶面标高上30cm位置设直径5mm的泄水孔,泄水孔的间距为2m。

⑦、勾缝:砌石表面应勾缝,以防雨水渗漏和风化,并增加砌体的美观, 勾缝在全部或分段完成砌筑后进行勾缝砂浆全部为7.5#。

⑧、浆砌石养护

浆砌石砌体应在凝固后的7-10天内,及时养护。在常温下养护的方法是以专人洒水,经常保持砌体的湿润,也可在砌体上加盖湿草帘和稻草等,以减少水分的蒸发。

当砌体在未达到要求的强度以前,砌体不得受力或受震动等影响;墙后隐蔽工程的回填时间,在常温下(10℃-18℃)一般以28天为宜,但最早不得少于12-14天。

2、施工质量控制措施

2.1严格按设计图纸测放点线,测放点线引用的控制桩应妥善保护,定期校验。

2.2砂浆拌合采用监理工程师批准的配合比,并精确衡量和组成部位的掺量,砂浆应作到随拌随用,超过初凝时间后作废弃处理;

2.3砌体表面平整度及轮廓线有采用尼龙拉线控制,依绳施工,砌体砌筑后应稳定,平顺、美观。

2.4采用坐浆法分层砌筑,每层铺浆厚度3cm-5cm,随铺浆随砌石,砌缝用砂浆填充饱满,砌缝内砂浆采用扁铁插捣密实。

2.5上下层砌石错缝砌筑;砌石体外露面平整美观,外露面上的砌缝欲留约4cm深的空隙,以备勾缝处理;水平缝宽松不大于是2.5cm,竖缝宽不大于4cm。

2.6砌筑因故停顿,砂浆以超过初凝时间,待沙浆强度达到2.5mpa后才可继续施工,在继续砌筑前,将原砌体表面的浮渣清除;砌筑时应避免振动下层砌体。

2.7勾缝前清缝,用水冲洗干净并保持缝槽内湿润,砂浆分次向缝内填塞密实;勾缝砂

浆标号高于砌体砂浆,按实有砌缝勾平缝。

2.8虚心接受监理工程师的现场监督和技术指导,并严格执行监理的一切现场指令。

五、C20水泥混凝土预制块护坡施工

1、主要技术参数

标高4.6米以下河道护坡采用C20水泥混凝土预制块护坡,M7.5水泥砂浆勾缝,标高4.6米以上采用植草生态护坡,河道铺砌每隔5米设置一道伸缩缝,缝宽20mm,基底土质有变化或护坡线形变化处应增设伸缩缝,伸缩缝内填塞沥青麻筋或沥青木板等材料,塞入深度不小于150mm,每条伸缩缝必须上下贯通,C20水泥混凝土预制块护坡最下面一排泄水孔距地面高度不小于300mm,泄水孔间距约2m,孔径50mm,上下左右呈梅花形交错布置,排水孔底部设置400g/m反滤土工布一层,尺寸为350mm*350mm,在最下面的泄水孔下部应设置隔水层,阻止积水深入基底。

2、C20水泥混凝土预制块预制

2.1、根据施工任务及工程量的情况,项目部进行总体计划、组织、施工。

2.2、施工工序:

底模制做模板安装砼拌制预制块浇注养生。

2.3、施工工艺控制:

2.3.1模板安装板面应平整,接缝严密,模板安装完毕后,对其平面位置及稳定进行检查,验收合格后才能浇筑混凝土;

2.3.2砼采用强制式拌和机拌制,砂、石料及水泥均采用自动计量,保证砼与设计配合比相符。

2.3.3砼采用平板震动器进行振捣,振捣时要达到砼表面平坦出现浮浆为止,然后抹平、收光。

2.3.4砼达到70﹪以后即可拆模,注意不要损坏预制块边角,影响外观质量。

2.3.5砼浇注完毕后即可进行养生,在预制块表面覆盖一层麻袋片洒水养护,洒水次数以保持湿润为度,养生期为7天。

2.3.6成品砼预制块采取集中整齐堆放,边坡施工时用运输车运至现场。

3、砼预制块的安装

1、将达到设计强度、几何尺寸符合规范要求的混凝土预制块进行护坡的铺砌。

2、砂浆:砂浆是砌体的重要组成部分,在砌体中的作用是将各个预制块胶结在一起,使之形成一个整体。砂浆必须按照规定的配合比进行配料,砂浆的拌制必须随伴随用,砂浆必须在2小时内使用完毕,已凝结的砂浆不可再使用。

3、铺砌:混凝土预制块间彼此不宜贴靠,以防形成干砌,混凝土预制块抹浆铺砌后不宜再撬动,以免损失粘结力。相邻预制块间的缝隙用砂浆填缝。

4、护坡铺砌结束后,进行洒水养护并报监理工程师检测验收。

六、检查井

检查井采用混凝土模块式检查井,检查井井盖采用轻型五防球墨铸铁材料,检查进在绿地、荒地或边坡坡面时,井盖应高出附近地面0.2-0.3米。

第六章质量保证体系与措施

一、工程质量方针和目标

质量方针:质量第一;信誉至上;科学管理;安全高效。

质量目标:运用全面质量管理的观点和方法对本工程施工全过程、全方位实行质量控制和管理。确保工程合格率100%,杜绝各类质量事故,争创优质工程,向业主提供合格满意的产品。

二、质量保证体系

坚持“百年大计,质量第一”的质量方针,按照IS09001:2000标准建立质量保证体系。对本工程施工全过程、全方位实行质量控制和管理。运用全面质量管理观点和方法组织施工,广泛开展TQC质量小组活动,提高工程施工各个环节的工作质量,保证工程质量计划的落实。

1、树立质量意识

认真抓好全体管理人员和工人的质量意识教育,通过各种质量意识的强化,使全休人员深刻认识到质量与效益的关系,牢固树立“百年大计、质量第一”和“科学管理,精心施工”的思想,以优质的工程质量及良好的经济效益,为本单位赢得良好的社会信誉。

2、确立为用户服务的思想

全体管理人员和工人树立为业主服务的思想,争创优质工程,向业主提供优质的服务,最终向业主提供合格满意的产品。

3、贯彻预防为主的管理方针

贯彻预防为主的质量管理方针,变管结果为管因素。坚持科学态度,做好施工前准备,每个工序开工前,认真学习图纸和规程,组织图纸会审,做好施工方案择优选择和技术交

三、组织保证体系

1、质量管理机构

项目经理部将成立质量管理领导小组,建立质量管理控制网,制定严格的质量保证措施,全面质量管理,贯彻质量保证体系,实行质量一票否决制。质量管理领导小组由项目经理、总工程师以及各部门负责人和各施工队长组成。

2、质量机构各自职责

(1)项目经理

全面负责本合同的执行,是项目的施工组织者和质量保证的领导者,对工程的施工质

量负有直接责任。向项目部内的管理人员进行质量教育和质量目标的交底,督促各职能部门人员各负其责,确保即定的质量目标的实现。

(2)技术负责人

全面负责本项目的质量保证工作,对工程质量负直接的技术责任。

密切配合业主、监理部门做好工程质量控制工作,认真学习有关的行业规定,熟悉各种规范。

编制项目部质量管理计划、制度及规章。督促、检查指导各施工作业工区质检工作。协助质量管理部门对质量进行跟踪监督。对各作业工区反映的问题及时进行仔细的分析、研究,提出处理方案。

有权对不符合质量要求的工序和不合格品进行返工或停工整改。

负责质检资料的搜集与整理,并积极与监理工程师保持联系。负责对检测、试验资料的审定,并配合监理工程师提出终检报告。

主持召开质量事故工作会,主持重大不合格品的评审并做出处理方案。

(3)工程部

在技术负责人的领导下,按工程合同规定,具体负责本合同项目的各种施工技术方案的编制和实施,对作业队施工质量、安全的技术措施负责。

(4)质量安全部

在技术负责人领导下,贯彻质量标准并负责全合同工程质量的制定与执行,对施工工程的质量、安全计划措施进行监督,负责内部施工工序的检查,收集整理汇总与质量有关的资料,及时提出施工质量问题的处理意见,负责保持与质检工程师的沟通工作。(5)设备物资部

在技术负责人的领导下,负责本合同范围内的物资、器材、设备的询价、采购,负责进货质量控制管理、保管、物资的发放与使用监督。做好相应的各种试验记录,提交况工程师与监理工程师审查,以保证材料的质量。

(6)施工队和作业班组

按项目经理部提出的质量、安全、进度要求,负责本工程各项目的具体施工。

四、质量信息体系

质量信息体系包括文件和资料的管理、质量信息的流通。

1、文件和资料管理

主要是技术性文件和资料,属于工程档案的部分主要包括:技术规范、设计文件、施工图纸、图会审记录、技术交底记录、监理监理通知、设计变更、技术性会议纪要、工程开工(停工、复工)文件、施工组织设计、作业指导书、施工报告、施工日记等。根据《文件和资料控制程序》,对文件和资料的编制、审核、批准、发放、更改统一化、规范化,使文件和资料管理工程真正处于受控状态,为技术管理、质量管理提供可行

依据。

2、质量信息流通

主要指质量信息在组织机构内部记录和反馈的过程。

五、施工质量过程控制

施工过程是指让该工程项目生产全过程的每道工序处于受控状态,以使整个工程符合合同、设计规定的技术要求和质量标准及竣工验收规范文件。由总工程师领导,施工技术部负责,各有关部门(单位)协作实施。

1、施工前质量控制

施工准备阶段做好施工组织设计的编制和审批工作。在施工组织设计中,详细制定各分项工程进行有效控制。对施工难度大、技术要求高、工艺复杂或有特殊要求的分项工程编制专门的作业计划和施工措施。

全面认真审阅合同要求、招标文件、设计资料和当地有关部门的相关文件、法规;确定施工总体部署,制定施工方案、工艺规程及质量控制计划;选定机械设备,对现场进行复核与控制测量,调迁施工队伍,组织机械到场、修建临时设施,做好“四通一平”。

2、施工过程中的质量控制

主要通过质量体系的正常运行,按照程序文件中的有关过程控制程序进行质量控制,根据设计及规范与招标文件要求、工艺标准和验收标准,对各分项、分部工程进行延续性检验与评价。由项目经理部各职能部门编制、落实、检查生产计划的招待情况和质量目标落实情况,做好以下工作。

(1)坚持技术交底制度

开工前进行总技术交底,单项工程开工前进行详细技术交底,所有技术交底必须以书面方式进行,未经技术交底不得施工。所有技术交底、施工详图、测量及试验资料都必须符合复核无误后下发。

(2)认真执行施工质量“三检制”

坚持“施工员自检、质检员复检、项目专职质检工程师终检”的三检制度,并将检验报告呈交监理工程师审签,经监理工程师验收合格签字认可后才能进行下道工序作业。(3)严把“五关”

即图纸复核关、测量复核关、技术交底关、工程试验关、隐蔽工程检查验收关。质检人员深入施工现场,把质量总是杜绝在发生前,对于出现的特殊质量问题,必须及时查明原因、查清责任、处理责任、提出质量总是的处理方案,并按相应的事故类别上报监理单位及设计驻工地代表,以求尽快解决。

(4)严把材料质量关

严格按材料质量控制流程进行采购和保管,不合格材料不允许进入本工程;按照国家

有关规定、规范和设计文件要求对工程上使用的砂石骨料、水泥、混凝土、水泥砂浆等进行现场取样和质量检测及分析,并及时将有关的检验结果上报有关部门。

(5)新技术、新工艺的应用

为保证工程质量,除采用先进的科学管理模式和手段外,还在新技术、新工艺应用上下功夫。为此我们在实施本工程中将运用:

①采用先进的管理模式,把微机管理纳入管理中,提高管理效率;

②采用红外测距仪对工程进行放样,提高放样精度。

(6)设计变更控制

无论何种原因,需要设计变更时,必须经甲方、监理工程师同意后方可实施。

第七章安全保证体系与措施

一、安全生产方针、目标

安全生产方针:“安全第一、预防为主”。

安全生产目标:生产性轻伤率不超过万分之五,重伤率不超过万分之一,确保无大伤亡事故;保证在生产经营过程中,把对人们的伤害及意外灾难的风险控制到最小。二、安全保证体系

坚持“安全第一、预防为主”的工作方针,建立健全安全管理体系,配备一切必要的安全防护设施,制定完善的安全规程,落实安全生产责任制,定期举行安全教育培训,提高职工的安全意识,消除不安全因素,杜绝一切安全隐患。

1、安全管理机构

(1)建立安全领导小组,项目经理任组长,项目副经理任副组长,质量安全组成员和各施工队副队长任组员。

(2)配置专职安全工程师,负责具体安全管理事务,并直接向项目经理负责。

(3)施工队(班组)充兼职安全员,配合专职安全工程师的工作,主要处理本施工队(班组)的日常安全事务。

2、安全管理部门的职责

(1)项目经理职责

①项目经理为安全第一责任人,负责全面管理本项目范围内的施工安全、交通安全、防火防盗工作。认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针。

②负责建立统一的安全生产管理体系,确保安全监察人员的素质和数量。

③坚决按规定配发和使用各种劳动保护用品和用具。

④建立安全岗位责任制,逐级签订安全生产承包责任书,明确分工,责任到人,奖惩分明。

⑤严格执行“布置生产任务的同时布置安全工作,检查生产工作的同时检查安全情况,总结生产的同时总结安全工作”的“三同时”制度。

(2)技术负责人安全管理职责

①协助项目经理召开工程项目安全事故分析会,提出安全事故的技术处理方案。

②对重要项目进行技术安全交底工作。

(3)安全员职责

①每天巡视各施工面,检查施工现场的安全情况及是否有违章作业情况,一旦发现及时制止。

②施工队和班组安全员在班前交待注意事项,班后讲评安全,把事故消灭在萌芽状态中。

③参加安全事故的调查和处理。

三、安全生产保证措施

1、安全计划

根据工程实际情况编制安全生产计划和检查计划。

2、安全技术交底

每一道工序开工前,做好详细的施工方案和实施督促检查。

3、专题安全会议

遇特殊作业或特殊部位,施工前必须开专题安全生产会议,以确保安全生产。

4、安全记录

是安全生产活动中各阶段最原始的安全信息和客观证据,还可以为有追溯性要求的事件、行为在采取纠正,预防措施时提供证据,有可能成为责任人法律行为的依据。

在收集记录时必须及时、准确、真实、有效,内容准确完整,并对资料进行分析研究,做到预防为主。管理时分类分项保存,做好标识,按文件、资料管理的程序要求进行妥善保存。

5、场地布置

现场布置有序,道路通畅,设备停放、材料堆放整齐。

6、安全标志、信号和告警

在施工区内设置安全标志,施工段挂本单位和工地名称牌,防火防盗洪警示牌,事故记录牌,施工总平面图等。在主要施工部位、危险区、通道口、发电配电设备区必须做好围栏和标志、安全警示牌。在施工区内配置必要的提示信号:如报警、控制,安全等信号专人维修。

7、持证上岗

对于工程施工现场的特殊工种(如电工、焊工、机械操作工、驾驶员等)均培训取得资格证书才允许上岗。

8、劳动保护

为维护职工利益,保护生产力,依据国家有关劳动保护的法律、法规文件和招标文件

有关规定,对不同工种职工按规定定期进行劳保用品的发放和防暑防冻用品及费用的发放。进入施工现场的员工,必须穿戴好各自需用的劳动防护用品,以免受到伤害。

9、防洪和气象灾害的防护

通过水文、气象部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象资料,并密切加强联系。一旦发现有可能危及工程安全和人身财产安全的洪水或气象灾害的预兆时,采取有效的防洪和防止气象灾害的措施,从而确保工作和人身财产安全及减少损失。

10、交通安全

专人负责道路交通安全工作;并在各交通叉道口前后设置警示牌,必要时应派人值班,维持好交通秩序。

11、机械设备维护

定期对使用的大、中型机械设备,消防设备和安全装置等进行安检,保证其始终处于良好状态,消除一切可能发生机械设备等事故。

12、安全检查

每月进行一次安全大检查,坚持每周一次的安全学习和安全日的活动,监督安全隐患整改通知书内容的实施与反馈情况。

13、事故预防

坚决贯彻执行“预防为主”的方针,对一切可能发生的潜在因素采取预防行为,实施预防措施,达到不发生安全事故、事件的目标。

14、事故处理

对已发生的事故、事件、决不隐瞒,立即上报有关部门,并坚持“三不放过”的原则,查明原因,采取纠正措施,并对责任者进行教育且追究其应负的责任。

第八章环境保护体系与措施

我公司在本工程施工中,将坚持“保护和改善环境”的方针,坚决执行国家环境保护的三大基本政策:“预防为主”“谁排污谁治理”“强化环境管理”。实施“三同时”制度,注重“预防为主”的原则,推行清洁生产技术和清洁生产,成立环境保护领导与实施机构,并建立环保专项资金。

一、环境保护制度保证

1、为保证本项目的施工环保要求,项目部由项目经理组织编制《环境保护管理条例及实施细则》并严格执行。

2、坚持监督、检查制度

项目部环保小组专职人员,对各工区的环保设施、措施执行情况,每日进行巡视、检查,并做好巡视日记,发现问题,及时出具“环保通知书”,提醒注意或责令整改;每月进行一次大检查,严格按照《环境保护管理条例》进行处理。

3、严格“三同时制度”

在工程施工过程中,将防治环境排染和生态破坏的设施,与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的环境保护管理制度。

4、环境保护教育

加强开工前教育,通过专题会议和生产例会,对全体职工进行环保教育,提高环保意识,做到动工前明确化,施工过程中管理制度化、标准化,环境保护实施具体化。二、环境保护技术措施

(1)严格遵守国家和重庆市政府有关环境保护的法律法规和合同规定,对施工活动范围内的环境予以认真保护。教育职工遵守环保法规,提高环保意识,并根据本工程环保的特点制定一系列具体措施加以贯彻落实。自觉接受当地环保部门和监理工程师对施工活动的监督、指导和管理,积极改进施工中存在的环保问题,提高环保水平。(2)在施工区和生活区建立垃圾池,生活和生产垃圾定点堆放,定期定人清理、烧焚,修建化粪池等必要的卫生设施。

(3)噪声控制措施

严格按照《中华人民共和国噪声标准》有关噪声的要求、规定执行。必须采取各种措施,限制和降低施工过程中的噪声。

(4)粉尘控制措施

1)严禁在施工现场焚烧旧材料,有毒、有害和有恶臭气味的物质。

2)装卸有粉尘的材料时,应在洒水湿润的仓库内进行。

3)严禁随意抛掷垃圾,所有垃圾装袋运走。

4)在装运建筑物材料、土石方、垃圾及工程渣土的车辆,派专人负责清扫道路及冲洗,保证行驶途中不污染道路和环境。

明渠施工方案1

明渠施工方案 黔中水利枢纽一期工程 总干渠C5标土建及金属结构制安工程 明渠工程施工方案 批准: 审核: 编写: 葛洲坝集团第一工程有限公司 黔中水利枢纽一期工程总干渠C5标项目部 2011年1月18日 一、概述 本标段内含10段明渠,共计2136米。渠道断面形式呈半梯形和矩形2种断面,为石渠。半梯形明渠底宽3.88m,边坡系数0.25,渠道净高4.5~4.55m;矩形断面底宽4.1m~4.2m,净高4.35~4.5m。渠道渠顶外侧设2.0m,内侧设1.0m运行管理、检修平台。渠道43+895~44+051段内侧平台高出外侧平台0.5m,其余相同。主要工程量见表1-1。 表1-1 渠道及配套工程工程量清单

二、施工布置 1、拌合系统、风、水、电及道路布置结合隧洞、渡槽施工统一考虑。 三、渠道土石方开挖 (一)、土方开挖施工工艺及方法 1、施工工艺 土方开挖施工工艺流程见图3-1。 施工准备→测量放样→表土清理→土方开挖→石方爆破→支护(如有)→坡面修整→施工验收→下阶段施工 图3-1 土方开挖施工工艺流程图 2、施工方法 (1)施工准备:人员和设备进场后,一方面迅速做好物资和和材料的准备,另一方面确定施工方案,详细规划施工顺序、进度和措施。 (2)测量放样:在接受监理提供的测量基准点、基准线和水准点后,校测其基准点的测量

精度,进行施工区测量控制网的布设、地形复测及各开挖控制点、开挖边线的放样。 (3)表土清理:正式开挖前将施工区、堆料场、弃渣场等范围内的植被、杂草、垃圾、废渣以及监理人指定的其它有碍物进行清理。场地清理完毕,采用推土机、反铲等设备,按监理人指示的表土深度进行开挖,并将开挖的有机土壤运到指定地点堆放,防止土壤被冲刷流失,并做好相关环保工作。 (4)土方开挖:表土清理完毕,重新测量放样,确定开口边线,做好标记后,即可开始土方开挖。 土方开挖采用1.6m3反铲分层开挖,每层厚约3m,10t自卸汽车运输出渣。开挖料运至堆料场就近分层堆放。 (二)、边坡石方开挖及料场开采 1、边坡石方开挖、支护流程 图3-2 边坡石方开挖流程图 施工准备→测量放样→钻孔→填药爆破→石渣清运→坡面修整→施工验收→下阶段施工 图3-3 边坡开挖支护流程图 周边截、排水沟施工 临时锚杆支护 锁口锚杆施工 系统锚喷支护 2、施工方法 1)石方开挖遵循“由上至下分层分段依次进行”的原则,避免出现倒悬边坡和边坡失稳情况发生。 2)开挖过程中遵循“支护与开挖同步施工”的原则,开挖边坡的初期支护(喷、锚)在分层开挖过程中随开挖同时进行,上一层初期支护施工完成后,才能进行下一层的开挖。 3)本工程中一般部位爆破采用YT28气腿钻造孔,爆破材料选用二级岩石乳化炸药、毫秒延期导爆管雷管、导爆管雷管角线和导爆索。 4)爆破分梯段采用松动爆破,爆破参数经现场试验确定。

导流明渠开挖施工方案

导流明渠开挖施工方案 1 概述 导流明渠位于大坝右岸,总长约1130m,明渠底宽约34m,与泄洪闸结合运行,即围堰截流期间为导流明渠,后期水库建成运行后为泄洪明渠。 导流明渠工程开工日期为2009年8月1日,为满足业主提出的2010年12月底导流明渠底具备过水条件,要求导流明渠2区626m高程以下Ⅰ期的土石方开挖完成时间为2010年2月底,以便提前到2010年3月初下基坑进行砼浇筑。 1、主要工程量 本合同工程导流明渠土石方明挖工程量见表1-1。 表1-1 导流明渠工程开挖主要工程量(设计量)表 2、交通条件 本合同涉及场内施工干线交通主要有1#~7#公路、江沟桥、跨明渠桥。目前除两座桥梁、1#、7#公路尚未开工外,其余交通目前均正在施工中。1#公路、7#公路和跨明渠桥包含在本合同范围内,由承包人自己负责设计和施工。2#公路已通车,5#公路还没有开工修建(水电五局),本标出渣通道为开挖区→2#路→5#公路→江沟渣场。由于洪水、5#公路等原因,目前开挖不具备往江沟渣场出渣的条件。 2 开挖施工布置 2.1 道路布置 1、开挖区600 m高程以上道路布置 根据发包人提供的场内道路,为满足本合同工程开挖支护、混凝土浇筑、灌浆等交通要求,开挖初期4#公路只考虑行走履带设备,导流明渠开挖区内布置2条主要临时施工道路,其布置如下: (1)L1临时主干道路:从现有的2#公路(现已通车的枕头坝跨河、高程608 m)沿开挖边坡山体到达0+100桩号(26-26断面)、路终点高程680m,承担导流明渠开挖2区、3区626m高程以上开挖、支护施工等交通运输。L1临时主干道路长685m,路基宽13.0m,

排水明渠初步方案

惠东县民营工业园排水明渠改造 工程初步方案 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 二〇一二年四月

目录 第一章概述 (1) 第二章流域概况 (3) 第二章洪水计算 (5) 第三章方案比较 (6) 第四章存在的问题及建议 (8) 第五章投资估算 (9)

第一章概述 本次改造的现状排水明渠位于惠东县青云民营工业园,起点为新平大道现状过路涵,沿规划太东二路向西北方向至规划太东一路后折向东北方向,沿太东一路至规划恒富路后折向西北方向,终点为三兴化工(惠东)有限公司东侧(规划恒兴路),后与其它支流汇合流入西枝江。改造明渠全长约969m。 明渠沿途与两股水汇合,一股来自太东二路上现状过路涵,另一股水来自110KV城南变电站旁侧现状明渠。 由于现状明渠主要为梯形断面的土渠,目前为自然状态,渠道两侧未经整治,周边地块的开发填土不规范造成渠道实际过水断面不断缩小,渠道上游及沿岸地块易受涝水侵袭严重,对居民生产生活造成一定影响,且不利于周边地块开发利用;同时现状河道内杂物(如树根、垃圾等)及水生植物较多,河道转弯较多,河水流速缓慢,淤积严重,岸坡水生灌木及杂草丛生。由于河道两侧地势较低,存在一定的安全隐患,且人为破坏河道现象较为突出,以上各种情况严重影响了渠道的行洪排涝能力。

现状明渠 随着民营工业园区的发展,渠道两侧的土地的开发如火如荼的进行,为了解决周边排水问题,合理的利用惠东地区宝贵的土地资源,对现状明渠进行整治改造势在必行。 方案编制过程得到了惠东县公用事业局和住建局的大力支持和帮助,在此深表感谢。

第二章流域概况 一、流域概况 本次改造明渠起源于惠东西南侧樟山,流域全长约5km,途经新平大道现状BxH=2.55mx2.25m过路涵,沿民营工业园东侧向北汇入西枝江。主要收集樟山北侧山体洪水及沿途两侧地块雨水。远期拟对该河道出口位置裁弯取直,尽快使汛期洪水汇入西枝江。 因该地区地势较低,现状平均地面标高为17.5m。每遇洪水时都会产生西枝江洪水倒浸和内涝水无法排出等情况。根据《惠东县城市总体规划修编(2007~2020)》,在河流入西枝江口按20年一遇最大24小时降雨1日排干的标准设置排涝泵站,泵站规划流量35m3/s,占地面积约8000m2。 西枝江水利枢纽工程建成后,坝址上游西枝江蓄水位17m。远期河道改道后,受西枝江常水位影响,本次明渠改造按远期考虑渠底标高。 二、整治范围 该排洪渠新平大道下游段主河道全长约3.7km,其中新平大道至规划恒兴路段周边地块已经开发或即将开发,恒兴路以下河段现状周边用地主要是部分农田和菜地。如果政府财力许可,一次性整治该河道,一劳永逸解决流域排水出路问题,为将来开发建设打好基础,避免无序建设,减少诸多不必要的麻烦和损失,如果一次性纳入整治,则投资巨大,政府财政压力大,且规划恒兴路下游地块多为荒地,暂时不存在用地开发占用排水通道问题,洪水季节可以短时漫滩排水,

暗渠施工方案

暗渠施工方案 青岛市地铁一期工程(3号线)土建01标 人民会堂站雨水暗渠 施工方案 编号: 版本号: 发放编号: 编制: 复核: 审核: 批准: 有效状态: 中铁四局青岛地铁一期工程(3号线)土建01标项目部 二O一O年九月二十日

青岛市地铁一期工程(3号线)土建01标 人民会堂站雨水暗渠 施工方案 项目总工: 项目经理: 中铁四局青岛地铁一期工程(3号线)土建01标项目部 二O一O年九月二十日

目录 1.编制说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制内容 (1) 2.工程概况 (1) 2.1设计概况 (1) 2.2工程水文地质条件 (1) 2.2.1工程地质 (1) 2.2.2水文 (2) 2.3工程特点 (3) 2.4主要工程数量 (3) 3施工总体方案及计划 (3) 3.1总体施工方案 (3) 3.2暗渠施工、管线迁改、交通调流交叉施工步骤 (4) 3.3施工计划 (10) 4施工方法 (11) 4.1暗渠施工工艺流程 (11) 4.2施工准备 (11) 4.2.1场地布置 (11) 4.2.2施工用水 (12) 4.2.3施工用电 (12) 4.2.4施工机械 (12) 4.2.5施工人员组织 (13) 4.3测量放样 (13) 4.4沟槽开挖 (14) 4.4.1开挖工序 (14) 4.4.2整体放坡开挖 (14) 4.4.3钢板支护开挖 (14) 4.4.4钢板桩施工 (15) 4.5基坑防排水 (16) 4.6基底处理及渠身砌筑 (16) 4.6.1基底处理 (16) 4.6.2渠身砌筑 (16)

4.7混凝土盖板施工 (17) 4.7.1钢筋制安 (18) 4.7.2 模板安装 (20) 4.7.3混凝土施工 (20) 4.8施工监测 (21) 4.8.1测点布置 (21) 4.8.2监控测量 (22) 4..8.3安全监测信息化处理及监测流程 (23) 4.9沟槽回填 (24) 5施工质量保证措施 (25) 5.1管理措施 (25) 5.2过程质量控制措施 (26) 5.2.1严格执行质量交底制度 (26) 5.2.2保证工程质量的技术措施 (26) 6施工安全保证措施 (27) 6.1施工用电 (27) 6.2施工机械 (27) 6.3施工现场安全技术措施 (28) 7环境保护措施 (28) 8防止大气、噪声、水污染的措施 (29) 8.1防止大气污染措施 (29) 8.2防止噪声措施 (29) 9文明施工措施 (29) 10应急预案 (30) 10.1机械事故应急预案 (30) 10.2基坑坍塌应急预案 (32) 10.3燃气泄漏事应急预案 (33) 10.3.1应急组织机构 (33) 10.3.2事故报告程序 (35) 10.3.3应急管理措施 (35) 10.4水管破裂应急预案 (36) 11.附件 (37)

明渠导流施工方案

明渠导流施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

导流明渠土方工程 土方开挖拟采用挖掘机开挖,人工配合机械进行修整,需要运输的土方配合自卸汽车运输。导流明渠出入口预留足够距离不开挖,等到其余位置的导流渠全部挖好后,再将出口、入口的的预留位置挖开,是河水从导流渠通过,然后进行截流,围堰的施工。开挖前,将实测地形和开挖放样断面报送监理人复核,经监理工程师批准后,方可施工。 明渠放样 (1)土方工程施工前,应进行明渠施工放样。 (2)根据监理工程师给定的控制点及加测的测量控制网,测量出原地形断面图,并整理报送监理工程师审批后,作为结算依据。 (3)为保证开挖后的断面符合施工图和监理工程的要求,开挖、填筑施工前测量土方开挖及填筑边线,并立桩接线确定开挖范围。用全站仪及经纬仪定出明渠的中心控制线。 土方开挖 施工时应根据测量成果进行放线,而后进行明渠基槽的开挖、回填和修坡,清除防渗衬砌范围内的树根、淤泥腐殖土和污物。 (1)明渠开挖前根据设计文件进行测量放线,其误差应满足规范要求,土方开挖面积较大的可采用反铲挖掘机和推土机联合作业。边坡开挖应预留修坡厚度,绝不允许超挖,基本成型的基槽,应挂线精修坡面至标准基槽断面。开挖时先开挖主明渠,预留保护土层作为精修尺寸之用。 (2)明渠槽型开挖 明渠开挖中心轴线为标准进行土方开挖。边坡开挖依据明渠开挖深度分段分层开挖,以避免边坡整修时低方高运,渠底及边坡预留保护层10-20cm,人工整修。为避免低方高运,应将明渠开挖一段后便进行明渠整修,将弃土采用挖掘机运至渠外,有外运的弃土配合自卸车运输。明渠边坡开挖采用挖掘机结合人工整修开挖。在施工中应采取措施,严禁排水回流冲坏边坡影响交通或开挖。

暗渠施工方案(1)

暗渠施工方案 一、工程概况 1、设计概况 拟建暗渠为连接上游水渠和下游主河道之间的过渡段,暗埋于公建广场回填土下。总长度112米,宽度6.5米,基础类型为筏板基础,基础底部持力层为黄褐色碎石层+级配碎石换填。结构类型为钢筋混凝土圆拱框架结构。设计标高底板结构面从绝对标高1.00至0.00,每25米设置沉降缝一道。混凝土强度等级C30。 2、现场作业条件 暗渠现有位置为已有河道,局部为已回填的场地,河床标高约-1.0米至-1.8米,已回填场地标高为3.0米。河床淤泥比较深,厚度从1.5米到5.0米不等,淤泥底部为黄褐色碎石层。地下水位比较高,冬季水位在-2.5米左右。此季节施工,受天气情况影响比较大,基本处于冬期施工,气温多在零度以下,伴随着雨雪和冰冻,施工难度比较大。 二、编制依据 1、施工图纸

三、施工准备 1、技术准备 确定基础开挖和结构施工方案,确定合理的开挖方式、施工顺序和基础处理措施、圆拱型框架支撑措施,选择适当的施工机械,并对施工作业队伍进行交底。 按设计要求范围和标高平整场地,为现场布置和测量放线、土方开挖创造条件。 根据建设单位提供的控制桩、水准点,在工程施工区域设置控制网包括控制基线、轴线和水平基准点;作好轴线控制的测量和校核,进行土方工程的测量定位放线,放出基坑挖土灰线、上部边线和底部边线以及水准标志,灰线、标高、轴线应进行复合无误后,方可进行场地平整和基坑开挖。 由工程技术人员、各专业工长参与钢筋的下料,模板、钢管、木方、槽钢、角钢、螺杆、螺栓等的提料计划。 根据图纸、方案及钢筋、模板、混凝土工程的有关规定结合工程结构的实际情况制定详细的有针对性和可操作性的技术交底,做好技术交底工作,对于节点大样及特殊作法,绘制出详细的大样图。 2、现场准备

明渠改线施工方案

舒城县地区公路建设项目 舒城县省道S317舒五路(万佛湖段)升级改造工程 第二施工段项目部 明 渠 改 线 施 工 方 案 江苏鼎峰建设有限公司(第二施工队) 2013 年1 月 12 日

主要施工方案与技术措施 一、工程概况 1.工程简述 本次明渠改线施工位于道路桩号K25+420至K26+260.821段,该明渠为七门堰引水工程所修建明渠。明渠改线后中心线走向基本与S317道路中心线平行,中心线间距为27.75m。本次明渠改线设计依据原有明渠结构形式及堤岸高程进行设计及回复。明渠全长840.821m,河底纵坡为0.5‰。 2、编制依据 《舒城县省道S317舒五路(万佛湖段)升级改造工程施工图设计(第二册)》 现行公路桥涵设计规范、施工技术规范及规程、公路工程质量检验评定标准。 3.本施工方案总体目标 1)工期目标 计划与年月日开工,本明渠全部工程项目在年月日完成,总工期约 120 天。 2)质量目标 本合同段全部工程达到:工程总体质量达到国家和部颁合格标准,争创优良工程。一次验收合格率100%,优良率达到75%以上。原材料、半成品检测试验合格率100%,杜绝不合格品进入工地。 3)安全目标 严格执行国家、行业颁布的有关安全生产法规、施工安全规则,建立安全保证体系。坚持“安全第一,预防为主”的原则,落实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化组织管理,控制和消灭施工中的惯性事故。 4.施工段划分 根据我施工队在以往场地平整、道路、排水工程施工中取得的经验,针对本工程的实际情况,我们将现场划分施工段,进行交叉流水施工。 明渠分段施工划分表

5.施工顺序 新明渠施工:施工测量→土石方开挖→碎石垫层、C20砼底板浇筑→土石方填筑→浇筑侧墙 老明渠施工:备土→围堰→排水→清淤→淤泥外弃→回填碾压→场地整形。 箱涵施工:测量放样→基础挖方→基底复合地基承载力检测→砂砾垫层→砼垫层→箱涵底板→墙身及顶板→明渠修复及附属施工→台背回填→检查验收。 二、施工部署 由于本工程受季节的限制,工期紧、任务重,施工时将组织两套作业班组,采用24小时不间断作业。每套作业班组由二个专业土方机械施工班和一个后勤综合班组成。 在进行土方开挖时,土方机械施工班用挖掘机开挖,自卸汽车运土,分别在各施工段同时进行开挖施工。 后勤综合班是确保两个专业施工队相关工序正常进行的机动班组,负责燃油供应、后勤生活保障、现场物资采购由项目总工统一协调。 在工程前期阶段,专业施工队应做好沟塘清淤、建筑垃圾挖弃的施工,综合班应着重于一些附属工作,如施工排水、现场施工安全维护、人员工作协调等工作。 在主体土方施工阶段,专业工作队的工作重点是土方开挖、余方内运、填方碾压,同时严格控制工程的进度和质量;综合班主要进行现场施工测量、燃油供应等。

导流明渠开挖施工方案

Achang水利灌溉工程导流明渠施工方案 1、施工介绍 阿江水利灌溉开发工程项目导流明渠位于引水枢纽左岸开阔地,设计全长447.487m,梯形断面,明渠底宽5m(衬护成型后),设计边坡1:2,渠底高程24.8m~24.3m ,设计渠底坡降i=0.0011,开挖成型后采用有纺土工膜(300g/m2)进行渠道防渗处理,人工装砂袋进行护底护坡处理,护坡护底宽(厚)度50cm。导流明渠设计流量100m3/s,设计标准采用枯水期5年一遇洪水标准,施工导流阶段每年11月~来年4月。 为解决项目施工临时交通问题,需在导流明渠上架设一座临时钢栈桥,钢栈桥设计宽度6m,长度36m,为6跨连续简支结构。 2、主要工程量 明渠土方开挖4.52万m3,砂袋护坡护底0.66万m3,有纺土工膜铺设1.46万m2,明渠回填3.85万m3。 3、编制依据 (1)柬埔寨Achang水利灌溉开发工程施工组织设计 (2)导流明渠施工图纸(JW1046FT-921-01~03) (3)《水电水利工程安全防护技术规范》(DL5162-2002) 4、主要施工方案 (1)分期、分阶段开挖 明渠开挖结合现场实际情况和其他相关工作需要,采用分期分阶段开挖方案,即分两期进行开挖施工,一期开挖主要完成明渠桩号M0+127~M0+395段,二期开挖主要完成一期剩余部分。开挖主要采用CAT320D型挖掘机进行开挖,渣料倒运主要采用SD13型推土机或者自卸车运输至指定弃渣地点。一期开挖自该段两端向钢栈桥进行开挖,计划利用一期开挖的部分渣料进行枢纽右岸临时施工道路填

筑,填筑高度50cm ;二期开挖待该地区雨季末时开始进行开挖,开挖渣料采用自卸车运输至上下游围堰,用于围堰填筑。 (2)开挖渣料堆放 开挖渣料堆放采用集中、就近堆放方案,除用于填筑枢纽右岸临时道路和围堰填筑的渣料以外。渣料堆放场地选择在明渠右岸,距离明渠右岸开挖边线6m,规划占地面积3600m2,长度300m(顺水流向),宽度12m,渣料堆高6m,渣料边坡不小于1:1.5,施工时应做好弃渣堆放策划,宜分两层堆放,层高3m。弃渣区应安排专门人员负责,主要负责渣场卸料指挥、场地平整、道路维护等,以防止不安全事故发生。枢纽右岸临时道路和明渠表层腐植土堆放在渣场底部,用于明渠回填后表层复耕或恢复植被。 (3)防渗与衬护方案 明渠防渗施工和衬护施工同步进行,其具体的工艺流程:明渠保护层开挖测量校核边坡和渠底高程土工膜铺设与搭接土工膜铺设质量检查砂袋衬护铺装。 土工膜采用横向铺设方案,条带宽度以采购的土工膜出场宽度为准,搭接采用热粘接方案,由供货商提供热粘接机具和粘接工艺,现场严格按照其粘接工艺操作,保证搭接质量。 砂袋装渣采用现场边开挖保护层边装袋方案,铺装厚度0.5m,装好的砂袋先铺装渠底,再铺装渠坡,砂袋铺装可分段进行施工,每段施工应自下游向上游施工,以保证上游砂袋压下游砂袋,技术员必需严格控制渠底砂袋铺装平整度,施工允许最大误差±5cm;渠坡砂袋铺装方向应水平摆放。 (4)临时钢栈桥施工方案 本工程临时钢栈桥采用柬埔寨西钢大桥和优联小桥项目已建的钢栈桥的施工经验和拆除型钢搭建。桥墩采用Φ610mm和Φ710mm钢管桩方案,50t履带吊配合插打,因为根据本地区引水枢纽地址勘探结果,岩层较深,所以利用摩擦桩

导流明渠施工方案

导流明渠施工方案 一、概述 1、导流明渠布置 导流方式采用明渠导流,根据现场场地情况,导流明渠位置只能布置在左岸堤防外侧,采用开挖式导流明渠。总长798.7m,导流明渠底宽20m,主体工程完工后,导流明渠回填。回填标准按有关部门和村民要求执行。导流明渠工程开工日期为2014年3月3日,完工日期为2014年4月15日。 2、导流明渠外侧按现有堤防标准新筑临时堤防以保证汛期行洪安全,新筑堤防距离导流明渠开口线2米,临时堤防堤顶高程60.5 m与老堤防标准一致,新筑堤防长630.18m,顶宽7.0m(以保证通行),堤顶泥结石路面,临水坡1:3,背水坡1:3。 3、导流标准 导流流量按设计流量十年一遇标准为1520m3/s。以保障当地防汛行洪安全。进、出水两个口在防汛期间不开挖。 4、老堤防两个破口处在汛期的处理办法 汛期依照当地水行政主管部门指示,对进、出水的缺口进行封堵,回填土方压实系数为0.90,内外边坡坡度均为1:3。汛后拆除进、出水口的封堵。 5、工程完工后对两个堤防缺口的恢复 度汛期间按照当地水行政主管部门要求,对进、出水口进行封堵,回填时老堤防的两个缺口处的新老堤防接合部位要打截渗桩,同时内外边坡按1:3的坡度进行放坡,根据《堤防工程设计规范》确定压实度为94%,每层填土虚铺厚度不大于30cm,采用机械碾压,所填土料的粒径不大于5cm,压实机具以推土机为主,采用轮迹排压法,轮迹搭压宽度为10cm,控制行车速度不超过4km/h,碾压遍数为6遍。之后由当地水行政主管部门验收合格后方可离场。 二、导流明渠布置和规格(平面布置图及断面图见附件)

导流明渠渠底高程46.00,底宽20m ,边坡坡度1:2,在50.50高程处两侧各设一宽4m腰台,导流明渠所在位置地面高程在56.00左右。 三、工序、机械和人员配备 1、施工工序 放线清表放线开挖运至堆土区 翻晒新堤防填筑 2、施工机械配置 导流明渠施工机械设备 序号设备名称数量设别权属 1 推土机 2 租赁 2 挖掘机8 租赁 3 自卸汽车18 租赁 4 压路机 1 租赁 5 装载机 1 租赁 3、人员配备 导流明渠施工人员配备 序号人员分工人数 1 司机30 2 机修工 2 3 人工修坡20 四、导流明渠开挖施工方法 1、原始地形复测及测量放线 (1)施工前采用全站仪、水准仪,测设导流明渠原始地表并做好记录。并将测量记录本及成果资料送交监理工程师审查签字认可。 (2)地表土的清理 植被清理采用人工配合机械进行施工,包括开挖工程区域内的树桩、树根、麦苗和种植土层。 开挖的表土运至指定的弃土区并与其他开挖渣料分开堆放,表土堆积体不宜过高,避免将土壤压实和防止冲刷流失。堆存的有机土壤按照弃土区的整体规划,

XXXX路新建暗渠施工方案20180505

XXX路立交桥新建暗渠施工方案报审表工程名称:XXXXX路立交桥工程编号:

XXX立交桥工程 垃圾场新建暗渠施工方案 编制: 审核: 批准: XXXX有限公司 2012年5月17

一、编制依据 1、《XXXX路垃圾场新建暗渠施工图纸》 2、《市政排水管道工程及附属设施》图集06MS201-6 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 4、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 5、《城市桥工程梁施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 6、XXX市有关的规章制度与条例 二、工程概况 固体垃圾站排水暗渠长度约175米(不含铁路以东部分)。基底采用150cm厚砂砾石换填,暗渠地基承载力特征值不低于150kPa。砂砾石顶面采用10cm厚C15素混凝土垫层;垫层顶采用40cm厚的C30钢筋混凝土。渠身采用M10浆砌片石,1:2的水泥砂浆勾缝,暗渠上部为现浇C30钢筋砼台帽,现浇及预制盖板用C30混凝土,暗渠每隔15m或地质变化显处设沉降缝,沉降缝宽2cm,底板缝内设置止水带,并用泡沫塑料板填塞;顶板及侧墙采用沥青木板三面填塞,暗渠每隔15m在中墙上设一穿水洞,盖板顶面覆土高度0.5~1.0m。暗渠横断面图如下

三、主要工程量 四、工程管理目标 1、质量目标 1.1施工质量满足国家现行工程验收规范、标准,地方政府和业主的相关要求,工程质量一次性验收合格。 1.2交付的产品满足规范和合同的要求,交工验收一次合格率100%。 1.3建立质量管理体系,保证质量管理体系的有效运行。 1.4工程质量满足业主提出的质量要求,确保不合格的原材料不使用,不合格的半成品不转序; 2、安全、环保目标 施工中贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,认真做好安全生产工作,安全生产目标是杜绝死亡事故,杜绝重伤以上事故,轻伤频率小于4‰。遵守国家、青岛市的环境保护法律、法规,减少环境污染,不发生环境事故。

明渠施工方案72368

雨水至明渠施工方案 工程说明 一、编制原则 我方结合设计院的雨水图纸及现场地形地貌进行了充分研究和分析,针对本工程的特殊性制作施工方案,具体做法主要参照施工图集及我方以往的施工经验,秉着不破坏,效果好的原则,达到设计准确、施工方便、使用合理、经济节省的效果。 二、工程概况 本工程为东风监狱外网雨水Y46号井至明渠段管线及明渠不通处清理工程。Y46号井至明渠管线长为108米,采用HDPE缠绕结构壁管,管径为d300,管道与明渠交接处制作混凝土梯形槽及节水板,明渠局部有不通水处进行清理、更换管道。 三、施工依据

1、建设单位发放的大连城市建设专家事务所有限公司关于该项目 的图纸资料; 2、国家及行业有关的标准、法律法规、施工验收规范; 3、我公司以往累积的类似工程的经验。 4、我公司质量、环境、安全体系的程序文件。 5、?给水排水管道工程施工及验收规范? GB5226&97。 6、梯形槽施工参照95S517—10。 7、我方的设计图纸

施工方案 一、管道材料及安装 1、管道采用缠绕结构壁管,环刚度应》8kpa,管径为d300。 2、管道基础米用沙基础,基础厚度为100m m,中粗沙回填至管上壁 300mm,回填土采用原土或山皮土填夯。 3、检查井共三个,采用①1000mm圆形预制混凝土检查井,HDPE 管与检 查井连接做法见04S520-59.6O中的图二。 二、雨水管道接明渠施工方案 1、管道安装至明渠边坡内200mm。 2、管道与明渠交接处制作混凝土梯形槽,厚度为200mm,长为2 米, 混凝土标号为C20,梯形槽下200mm砂垫层,梯形槽内回填中粗沙 至管上壁300mm,在用原土或山皮土填夯。施工图为明渠施图一 1。 3、明渠内接水处制作梯形接水板,梯形接水板下200mm沙垫层,梯 形接水板厚100mm,混凝土标号C20混凝土,沟底宽800mm, 上底宽1400mm,沟深500mm,施工图号为明渠施图一2。 4、明渠不通处的处理办法 1、明渠有不通水处需机械开挖,人工清槽。 2、路面及桥下有不通水处拆除路面及下方的混凝土管道,待从新 安装管道后恢复原貌。 3、预制混凝土管道安装时管道下方需做C10混凝土垫层,中粗沙回 填至管上皮,垫层厚度为100mm。

供水明渠及壅水坝施工方案

供水明渠及壅水坝施工方案 1 概述 为满足xxx截流后下坝址至安揭引涵沿线河道现有引水工程的正常引水要求,从东溪经江东洲引一条供水明渠至xxx下游围堰河道,并在坝址下游3km处筑一道尼龙砂袋壅水坝。引水渠道包括进口段长78m、渠身段长496m、出口明槽段长168m,总长742m;壅水坝底宽9m,顶宽1m,两侧边坡1:1.0,下游坡脚设3m宽1m高石渣压脚。引水渠各段主要特性如表8-1所示。 根据施工进度安排,供水渠渠身段从2002年8月初开始施工,9月中旬完成。进出口段9月中旬施工,至10月10日截流合龙时,明渠全部竣工开始投入使用。 表8-2 供水明渠及壅水坝工程量表

2 施工安排 2.1 技术准备 工程开工前,深入研究设计图纸、文件,结合具体施工情况及水文气象资料编制切实可行的施工组织设计,做好各项技术准备,并做好“三通一平”、临建工程、各种设备和器材等的准备工作。 2.2 设备、人员组织 根据工程需要,拟投入表8-3所示主要施工设备。 根据工程施工需要,拟安排三个作业队进行施工,一队主要负责土方开挖、运输、回填,下游壅水坝填筑、拆除等;二队主要负责渠身支护、PCP混凝土管预制安装等;三队负责混凝土地下连续墙施工,各队分工协作,统一安排。 表8-3 xxx供水明渠及壅水坝主要施工设备表

2.3 进度安排 ⑴施工进场后,即由专人负责组织φ2000PCP混凝土管预制工作。 ⑵围堰截流戗堤备料的同时,开始块石、碎石料的备料。 ⑶ 8月初开始围堤内0+100~0+426m段土方分段开挖,开挖完成一段即进行渠身护底、护坡施工,并优先安排地下连续墙开工。 ⑷ 9月中旬,待围堤内渠身基本施工完毕,在渠道出口处围堤外填筑围堰,进行进口穿堤建筑物φ2000PCP混凝土预制管埋设及出口围堤段渠身(0+426~0+496)施工,9月底施工完毕并完成围堤恢复土方填筑。 ⑸ 10月初进行进、出口施工围堰及明渠、明槽开挖,10月10日截流戗堤合龙前完成。 3 明渠分项工程施工方案 3.1 土方开挖 3.1.1 施工场地清理 对施工详图所示最大开挖边界或建筑物基础外侧10m水平距离以内范围的树木、树桩、树根、杂草、垃圾、废渣以及其它被指认的有碍物,采用人工砍伐,并辅以推土机配合清除。凡属没有使用价值的可燃物采取就地焚烧,无法燃尽的清除料用汽车运至指定地点,并用土料掩埋60cm厚以上。 3.1.2 土方开挖 开挖采用两台1.2m3挖掘机开采、装车,推土机配合集料,10t自卸汽车运输。开挖时,遵循以下原则: ⑴土方开挖时应自上而下分层进行,严格按设计图纸施工,不乱挖、超挖; ⑵分层开挖时,应由内向外设置顺坡,以利排水,并保证基坑内无积水; ⑶在高切区域开挖过程中,每开挖一层形成平台层,做好平台排水工作,使平台形成流水纵坡,不积水,以便雨后能迅速恢复施工; ⑷做好保护已开挖的永久边坡和附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏的措施; ⑸在深挖区域,施工过程中时刻注意边坡的安全、稳定状态,同时加强对边坡临时排水措施的实施,以保证边坡的稳定。开挖到位后,及时清基、削坡由下而上加以永久性的边坡防护。 3.1.3 清基、削坡及检查验收 根据设计要求,从设计基面边线外30cm~50cm范围内开始清基、削坡修整。施工前进行详细的测量放样工作,根据设计详图,设置断面控制桩和水准控制点,据此进行开挖修坡,削出高出设计线部分。削坡采用反铲挖掘机开挖,清基和削坡时,建基面上预留20cm厚的保护层采用人工开挖、整平,确保地基原状土不受扰动。

最新农田水利工程明渠施工组织设计

农田水利工程明渠施工组织设计

农田水利工程明渠施工组织设计 投标文件 一、编制依据 1.1、《2012年灌区xxxx》(合同编号:xxxx)招标文件及招标图纸; 1.2、通过施工现场踏勘所获悉的相关信息资料。 1.3、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(水利工程部分)、《建设工程质量管理条例》等国家、省、市现行有关标准、规范、规程及规定。 1.4、我公司现有施工管理队伍、技术力量、设备能力、施工能力及本企业标准。 1.5、国家和陕西省有关政策、法规、法令、标准和条例; 1.6、技术条款规定的规范及现行的安全生产、环境保护等相关规程、规范。 1.7、陕西省建设工程文明工地标准及当地政府环境保护各项劳动保护法规、安全规程等具体规定和要求。 二、编制原则 1、科学合理的施工组织设计,遵循技术先进可行、经济合理、安全可靠的原则,认真阅读、研究招标文件,严格遵照招标文件对质量、工期、安全、环境保护等要求,结合工程实际编写。 2、始终遵循工程安全及质量并重的原则,以确保工程安全和质量为前提,保证按期完成工程建设任务。

3、制定切实可行的施工计划和施工方案,保证质量目标的最终实现。 4、尽量节约施工用地,少占农田。 5、坚持以人为本的原则,合理配置生产要素、布置施工现场,确保安全生产,尽量减少工程消耗,杜绝浪费,另外在施工工艺上尽量采用和研究新的施工技术和方法,降低工程成本。 6、积极采用平行、流水作业方法和网络计划组织施工,进行有序、均衡、连续的施工作业。 三、工程概况 3.1、工程概述 Xx水库灌区位于xxxxx境内,是xxx灌区的重要组成部分,设施灌溉面积3.2万亩,有效灌溉面积2.0万亩,灌溉xxx东部小惠乡7个村,受益人口2.1万人。 Xx水库是一座以灌溉为主,兼有防洪、养殖等综合效益的小型水库,设计库容262万m3,兴利库容FLxxxxxxxxx工程有限公司 TEL: 投标文件 151万m3。灌区共有干渠2条,总长9.82Km,支渠4条,共长 9.903Km,干支渠上共有建筑物181座。除尚书干渠2011年实施改造外,其余干、支渠均为上世纪80年代修建的U型、梯形衬砌渠道,经过多年运行,工程设施老化失修,渠道衬砌板冻胀破损,淤积严重,过流能力不足;渠系建筑物因原设计标准低,施工质量差,基础沉降,结构损毁,影响正常使用,致使灌区灌溉面积不断衰减,制约了当地农业发展。因此,对尚书干支渠进行节水改造十分必要。

雨水暗渠专项施工方案

混凝土雨水暗渠施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工进度安排 (2) 四、沟槽开挖及支护 (2) 五、管道主体施工 (5) 六、暗渠施工 (8) 七、检查井施工 (14) 八、沟槽回填 (17) 九、质量及技术要求 (18) 十、安全保证措施 (19) 十一、质量保证措施 (24) 附表一、施工组织框图 (27) 附表二、施工各阶段劳动力计划表 (28) 附表三、施工机械配备表 (29) 附表四、排水施工计划横道图 (30)

一、工程概况 本工程为石山路排水工程,在滨海大道至薛泰路段西侧人行道DN300污水管道,在薛泰路至前湾港路段东侧绿化带下设置DN300~DN400污水管道,主要解决两侧地块污水排放需求;在道路两侧人行道下设置雨水管渠,主要解决道路两侧路面及地块地面雨水排除需求。 场区工程地质条件: 1.地形:场区地势较为平坦,整体上自北向南缓倾。 2.地貌:场区地貌单元为滨海浅滩,第四系较为发育,表层后经人工回填改造。 3.地质与构造 地貌类型北为丘陵及冲洪积平原地区,南为滨海沉积平原。地层相对简单,主要为素填土、粉质粘土、中粗砂、中粗砂、粗砂砾组成。基岩为花岗岩,为中生代燕山晚期崂山阶段深成侵入岩,块状构造,中粗粒结构,主要造岩矿物有长石、石英。由于岩体已遭受到不同程度的风化侵蚀作用,可具体划分为全风化、强风化、中风化等不同风化带。 主要在冲洪积平原和滨海沉积平原地区揭露地下水,地下水水位埋深0.50-3.50m,平均埋深1.68m。地下水类型为上层滞水和第四系潜水,主要含水层为素填土、中粗砂和粗砾砂层,主要受大气降水和邻区渗流补给,排泄主要以蒸发和排向邻区。道路南段临近大海,地下水埋深与地形高低、海潮具明显的相关性。勘察期间属本地区雨季,据调查地下水年变化幅度1.0m左右。 二、编制依据 青岛西海岸经济新区中央商务区石山路市政配套工程排水施工设计图

明渠施工方案

江北产业集中区二期附属皖江大道明渠工程施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 江北产业集中区二期皖江大道沟工程为新开挖明渠,位于起步区皖江大道北侧,起点为和睦路,终点为和煦路,根据规划,皖江大道沟自东西向中间汇入十里长河。其中皖江大道沟(和睦路-十里长河)为一期工程,现已建成。我公司承建的二期皖江大道沟工程,西起十里长河,东至和煦路,全长约1.768公里。其中,在和平路、和畅路、和康路交口处已由无锡市政设计院设计了过路箱涵,长度162米,根据天门山公园设计施工图文件,在皖江大道与和康路交口西北角均打造为观景平台,皖江大道沟在此该处改需采用钢筋砼箱涵形式接入十里长河,长度约150米。此外,在皖江大道与和州大道交口东北角为景观平台,一期明渠需改造为箱涵形式接入十里长河,长度约100米。 本次施工的皖江大道沟的明渠段长度1456米,河道边线基本位于皖江大道红线以北10米,采用井点降水后开挖施工,梯形断面,边坡1:1.25,底宽4米,底坡0.0002;皖江大道沟常水位4.4m,常水位以下为C20预制混凝土六角块护坡,常水位以上为植草护坡,M7.5浆砌片石框格护底。 二、设计标准与参数 1、排水体制:雨、污完全分流制。 2、雨水设计标准 雨水流量计算公式采用芜湖市的暴雨强度公式: q=3345(1+0.781gp)/(t+12)0.83L/s.ha 根据排水规划,设计降雨重现期P取1.5年,综合径流系数取0.6。和煦路至和平路段皖江大道沟汇水面积105ha,设计流量约9m3/s; 和平路至和州大道段汇水面积189ha,设计流量约14m3/s; 三、本施工方案总体目标

1、工期目标 计划于2013年5月10日开工,全部工程项目在2013年7月10日完成,总工期约60天。 2、质量目标 认真贯彻本公司“依靠科技、规范管理、质量保证、顾客满意”的质量方针,加强全面质量管理,树立精品意识,按ISO9002质量体系组织施工,本合同全部工程达到:一次验收合格率100%,优良率达到75%以上。 原材料、半成品检测试验合格率100%,杜绝不合格品进入工地。 3、安全目标 严格执行国家、行业颁布的有关安全生产法规、施工安全规则,建立安全保证体系。坚持“安全第一,预防为主”的原则,落实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化组织管理,控制和消灭施工中的惯性事故。做到: (1)“三无”:无工伤死亡和重伤事故,无交通死亡事故,无爆炸、火灾、洪灾事故。(2)“一杜绝”:杜绝机械设备重大安全事故。 (3)“一控”:控制年负伤频率在行业标准以下。 (4)“三消灭”:消灭违章指挥,消灭违章操作,消灭惯性事故。 4、环保及文明施工目标 项目施工同时、同步设计和实施环保措施,确保施工现场各项环保指标满足国家、行业和地方环保条例和标准以及设计的要求。工地做到整洁有序、施工标志齐全美观。第二章施工总体布置 1、施工总布置的条件 本工程的施工总布置利用及考虑以下条件: (1)现有场内、外交通运输条件; (2)水电、地方材料供应条件; (3)按现场规划业主已审核批准的施工场地; (4)充分考虑施工时的等其他条件。 2、施工总布置原则 (1)合理利用业主提供的临时土地征用场地; (2)场地划分和布置符合“有利生产、方便生活、易于管理、经济合理”的原则,并符合国家有关安全、防火、卫生和环保等规定; (3)一切临时建筑物和施工设施的布置,满足主体工程施工要求,互相协调、避免干扰,尤其不能影响主体工程的施工和运行; (4)主要的施工设备与工程规模相适应; (5)充分考虑现场现有公路、电力等设施。

暗渠施工方案

1.编制说明 1.1编制依据 (1)《排水管道改造一期工程(第一批)雨、污水排水设施改造工程施工图》; (2)《管线改迁施工图》; (3)《市政排水管道工程及附属设施》图集; (4)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); (5)《污水综合排放标准》(GB8978-88); (6)《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90); (7)《机动车辆允许噪声》(GB1495-79); (8)针对该工程进行的施工调查资料; (9)现有的施工技术水平、施工管理水平和机械设备配备能力。 1.2编制内容 劲松七路暗渠工程概况、施工工期计划、施工部署、施工工艺、主要施工方法、施工安全及环境保护要求、应急措施等。 2.工程概况 2.1设计概况 现有雨水暗渠工程合肥路与劲松七路路下,长度750m,暗渠孔径为5×4米、4×4m、单跨4、5m等几种,净高1.8m,覆土深度为1.5~3m,设计荷载为城市道路A级,要求地基承载力特征值大于等于220kPa。基底采用35cm厚毛石,毛石顶面采用5cm厚C20细石混凝土封底;渠身采用M7.5水泥沙浆浆砌毛石,内墙块石;暗渠上部为现浇台帽、盖板及部分预制盖板,地质情况变化明显处设沉降缝,伸缩缝宽2cm,沉降缝宽3cm,夹沥青麻絮。盖板、侧墙、基础、伸缩缝及沉降缝设置同步。 2.2工程特点 (1)周边地下管线复杂。 (2)地下水位高于暗渠底板,须解决杂填土遇水软化降低地基承载力和施工地下水排放的问题。 (3)工程区四周地势起伏不大,施工受居民楼与交通要道影响大,施工场地狭窄,需考虑噪音、水污染、环境保护问题。

(4)暗渠断面大,沟槽开挖深度深。 (5) 施工中,沟渠流水要另行引导,应注意尽量缩短基坑开挖后的暴露时间、支护及开挖分段长度的合理性。 3施工总体方案 总体施工方案 既有雨水沟渠位于合肥路与劲松七路交界处,暗渠改移施工区域附近要考虑管线问题,暗渠改移时需同步进行其他相关管线的改移工作,工序交叉作业多,既有管线保护是暗渠施工组织的重点。 雨水暗渠施工沟槽开挖采用放坡开挖,放坡坡率采用1:1;位于道路、和既有管线及建筑物相邻地段放坡受限制时采用钢板桩支护开挖,防止因沟槽开挖引起道路沉陷、既有管线或建筑物损坏;根据施工前探坑开挖后的情况,基坑开挖后涌水量较小,基坑排水采取开挖后在基坑底四周设截水沟及集水坑明排的方法。 4施工方法 4.1暗渠施工工艺流程 暗渠施工工艺流程详见图4.1-1。

明渠施工方案最终

焦家渡槽明渠专项施工方案 一、工程概况 焦家渡槽明渠设计起止桩号为总干44+900至45+244止,其中明渠全长344米。其中明渠段分布情况: 本段明渠为山区傍山渠道,渠道开挖定位应根据平面布置控制点中心坐标,纵剖面中心高程以及控制断面横断面设计尺寸确定,渠道按照圆弧直线连接。渠道工程L=344m,Q=18.65~17.783m3/s。 本标段渠道断面为半梯形断面石渠。半梯形底部净宽3.88m,边坡系数0.25,渠道净高4.5m。渠道渠顶外侧设2.0m、内侧设1.0m的平台;渠道内侧平台比外侧平台高0.5m。 主要工程数量表表1

二、编制依据 1)贵州省水利水电勘测设计研究院提供的总干渠道设计施工图。 2)交通部、水利部颁布的现行施工技术规程、施工技术规范、质量评定标准与验收规范。 3)通过现场实地勘察和调查所得到的自然因素、交通运输、料源、民情等资料及信息。 4)我单位的综合施工能力,目前可投入的机械设备、技术实力以及近年来参加各等级公路工程及水利水电工程施工积累的经验。 三、安全、质量及环保目标 3.1安全目标 严格执行国家、行业颁布的有关安全生产法规、施工安全规则,建立安全保证体系。坚持“安全第一,预防为主”的原则,落实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化组织管理,控制和消灭施工中的惯性事故。做到:(1)“三无”:无工伤死亡和重伤事故,无交通死亡事故,无爆炸、火灾、洪灾事故。 (2)“一杜绝”:杜绝机械设备重大安全事故。 (3)“一控”:控制年负伤频率在行业标准以下。 (4)“三消灭”:消灭违章指挥,消灭违章操作,消灭惯性事故。 3.2质量目标 杜绝重、特大质量事故,避免较大质量事故,防范一般性质量事故,减少质量缺陷的发生,确保工程质量合格,力争整体达到优良标准。 (1)分项工程合格率100%。 (2)所有分部工程合格率100%,中间产品质量全部合格,其中优良率达