欧陆590驱动器

Parameter Upread / Download 参数上传,下载

If you wish to copy the parameters then the cable detailed below will be required. 通讯电缆接线如下

P3 (FCC-68 4 way) 驱动器侧接口P3

Signal 信号 Female 9 Pin D Type 电脑测接口:9针母头

1 0V 5

2 +24V Not connected 不要连接

3 TX 2 4

Rx

3

Do not connect P3 pin 2 ! It could damage your PC.

警告:(驱动器侧接口)P3的2号针不要连接到电脑COM 口(9针母头),它会损坏电脑 注意:P3侧是用用于电话听筒上的水晶接头,如下图所示

接线顺序如上图示,接线端在上,从左到右依次是1-4号

Procedures步骤如下

1. Hyperlink can be accessed by opening 按照下面打开超级终端

START\PROGRAMS\ACCESSORIES\COMMUNICATIONS\HYPERLINK. 开始\程序\附件\通讯\超级终端,见下附图

2. Open HYPERTRM.EXE, this will ask you to name your specific setup eg. EUROTHERM 590. 打开超级终端后,并命名。

3. Change 'Connect to' so it reads 'Direct to com 1'. 选择电脑所连接的端口。

4. In the 'Port settings' menu change 'Bits per second' to '9600' and 'Flow control' to

'xon-xoff'. 端口设置,波特率改9600,流量改为Xon/Xoff

5. At the top of the window highlight 'Transfer' then click on 'Capture text' this will enable you to upload MMI and UDP files from the drive. 在菜单‘Transfer传送’下面的‘CaptureText捕捉’,选择文件格式MMI或UDP,MMI是可读参数,只能上传到电脑,不能下载到驱动器,带星号的参数表示可以手动修改的;UDP是机器码参数,可以上传到电脑也可以下载到驱动器。

6. Enter where you would like the file to be saved and what you are going to name it.

给要保存的文件命名

7. On the drive setup 'DUMP MMI>P3' (or upd) via SERIAL LINKS\SYSTEM PORT(P3).

在驱动器上选择端口,在SerialLinks\SYSTEM PORT P3

8. It is important to note that the unit receiving information should be initiated first then after a few seconds the unit sending information. 接受方需要进行初始化设置,然后才可以发送

eg.Downloading from the Drive, initiate the PC first. Upreading to the Drive,initiate

the Drive first. 比如从驱动器上传参数,先初始化电脑,下载参

数到驱动器,先初始化驱动器。

9.When downloading has finished highlight 'Capture text' and click on 'Stop' and you have finished. 上传完成后,选择‘Capture text捕捉文本’

When uploading to a drive you should highlight 'Tranfer' and click on 'Send text file', then set 'UDP XFER←P3'(remember to initiate the drive first). 下载参数到驱动器,选择‘Transfer传送’,点‘Send text file’,在驱动器上选择‘UDP XFER←P3’

If the transfer was successful the drive displays the message''E' to continue', press 'E' and the drive should then do a self test. 如果传送成功,会显示‘E’,按‘E’后驱动器会自检。the parameter changes must be saved to EPROM via MENU ->SAVE Param then press the ▲key to save the changes. 修改参数后记得保存,就要到‘Meun菜单’,选择SaveParam保存参数,然后按上箭头。

注意:上图是驱动器的操作面板,其中E标示退出,M标示进入菜单,向上箭头表示上下移动菜单项或确认操作,向下箭头表示移动菜单项。DUMP MMI→P3表示从驱动器上传参数到电

脑,UDP文件大小约为26KB,MMI文件约为4KB,格式为文本文件TXT。

欧陆590直流调速器调试步骤

欧陆590直流调速器调试步骤 目录 型号说明 (2) 操作面板的使用 (3) 接线 (4) 1、主回路接线 (4) 2、控制端子接线 (5) 3、查看控制端子配置 (7) 默认控制端子基本接线 (8) 必要的修改参数 (10) 浏览内部设置 (11) 系统菜单目录 (13) 通电运行 (15) 中英文对照报警说明 (16) 附录参数表 (24)

一、型号说明

二、操作面板的使用。 面板示意图

三、接线 1、主回路接线 (1)L、N(辅助电流输入。作为控制器控制电源输入)端子接AC220V 为控制电路供电。 (2)L1、L2、L3(三相主电源输入)接AC380V为主电路供电。 (3)A+、A-(电枢输出,A+正极,A-负极)接电枢端口。 (4)F+、F- (励磁输出。F-为负,F+为正。)接励磁端口。 上述端子一般分布图 2、控制端子接线。

(1)、模拟端子 A1 零伏电位,与 B1、C1 同电位,与地线隔离。 A2 模拟输入 1。默认功能为速度输入,可修改。 A3 模拟输入 2。默认功能为辅助速度或电流输入,在默认功能下,由 C8 来切换其输入功能。C8 低态时为速度输入量,C8 高态时为电流量(电流控制方式),不可修改。 A4 模拟输入 3。默认功能为斜坡速度输入,可修改。 A5 模拟输入 4。默认功能为辅助(负)电流箝位,默认功能下由 C6 确定其是否使用。C6 为低态时不使用此功能,C6 为高态时使用其功能来对负电流进行箝位。可修改。 A6 模拟输入 5。默认功能为主电流箝位或辅助(正)电流箝位,默认功能下由 C6 切换其输入功能,C6 为低态时为主电流箝位,同时作用于正负电流的箝位,可修改。 A7 模拟输出 1。默认功能为速度反馈输出,可修改。 A8 模拟输出 2。默认功能为速度给定输出,可修改。 A9 模拟输出 3。默认功能为电流反馈输出,不可修改。 (2)数字端子 B5 数字输出 1,默认功能为电机零速检测,当电机零速时为高态(+24V 输出),当电机运转时为低态(0V 输出)可修改。 B6 数字输出 2,默认功能为控制器正常状态检测,当控制器正常,没有报警或报警复位时为高态(24V 输出),出现报警时为低态(0V 输出)可修改。 B7 数字输出 3,默认功能为控制器准备就绪状态检测,当控制器准备就绪,主电源合闸时为高态(24V 输出),当控制器分闸、停止、出现报警或主电源分闸时为低态(0V 输出),可修改。 C6 数字输入 1 默认功能为电流箝位选择,C6 为低态时为(A6)主电流箝位,C6 为高态时为(A5、A6)双极电流箝位,此时 A5 为负电流箝位,A6 为正电流箝位。可修改。 C7 数字输入 2,默认功能为斜坡保持,当 C7 为高态时,斜坡输出保持在斜坡输入的最后值,此时不管斜坡输入值为多少,输出都一直保持为这个值,当 C7 为低态时,斜坡输出跟踪斜坡输入值。可修改。

欧陆590直流调速器端子说明及调试

线组件A、B和C位于控制板上,每个组件是一个9路插入式接插。除接线组件A、B、C之外,还设有接线组件G、H。控制板上安装两个任选组件时,用这两个组件接线。 接线组件A A1 0V(信号)零伏基准 A2 模拟输入NO.1 速度设定值 A3 模拟输入NO.2 辅助速度设定值或电流 A4 模拟输入NO.3 斜坡速度设定值 A5 模拟输入NO.4 辅助电流限幅(负) A6 模拟输入NO.5 主电机极限或电流限幅(正) A7 模拟输出NO.1 速度反馈植 A8 模拟输出NO.2 总速度设定值 A9 电流表输出 接线组件B B1 0V(信号) B2 模拟测速发电机 B3 +10V基准 B4 -10V基准 B5 数字输出NO.1 (零速检测) B6 数字输出NO.2 (控制器正常) B7 数字输出NO.3 (驱动准备好) B8 程序停机 B9 惯性滑行停机 接线组件C C1 0V(信号) C2 热敏电阻/微测温器 C3 起动/运行输入端 C4 点动输入 C5 允许 C6 数字输入NO.1 C7 数字输入NO.2 斜坡保持 C8 数字输入NO.3 C9 +24V电源 接线组件G G1 不使用 G2 外部+24V电源 G3 +24V微测速仪电源 G4 微测速仪电源接地 F1 微测速仪输入光纤接受器输入插座 接线组件H H1 XMT-串行通信口P1发送端 H2 XMT+ H3 隔离的0伏信号接地端 H4 隔离的0伏 H5 RCV-串行通信口P1接收端

H. RCV+ 二、电源板 D1 FE 励磁桥的外部交流输入 D2 FE D3 励磁输出+电机励磁接线 D4 励磁输出- D5 主接触器线圈(L)(线) D6 主接触器线圈(N)(中) D7 辅助电源(N) D8 辅助电源(L) 三、电源接线端 L1 L2 交流110~500V L3 A+电枢正接线端 A-电枢负接线端 SSD590C直流调速器的一般调试步骤归纳如下: 1.先根据电机的名牌参数,参照SSD590系列使用手册中文说明书第51~52页的说明设置好电枢电流、电枢电压、励磁电流、交流或直流反馈,反馈电压的设定值。具体设置方法如下:翻开操作面板的下翻板,可看到有六只0~9的拨盘电位器,其中左面3只电位器供设置电枢电流用,其权从坐至右排列为:百位、十位、个位;右面3只电位器供设置励磁电流用,其权从坐至右排列为:十位、个位、小数点后一位;在六只拨盘电位器的右面有四只拨动小开关,其设置方法如下: 开关电??枢??电??压(伏) 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 例:有一电机的名牌参数为电枢电压440V;电枢电流329A;励磁电压180V;励磁电流12.5A;额定转速1500转/分;所带直流测速电机参数为2000转/110伏。那六只拨盘电位器的数值从左至右应分别设置为:3、2、9、1、2、5;四只拨动小开关从上至下应分别设置为:0、0、1、0或1、1、0、0;将安装在面板左下方测速板上的交、直流反馈选择开关打在直流DC反馈位置;直流反馈值约为110÷2000×1500=82.5伏,于是要将反馈量的百位开关(0或100)打在0位置,将下面的十位拨动开关打在8位置(代表80),将上面的个位拨动开关打在3位置(代表3)。 2.调速器首次通电时,在将四个操作键(↑键、↓键、E键、M键)都按下的情况下,给调速器送控制电源(使调速器的所有参数都恢复到出厂缺损值),此时,调速器液晶屏上行显

欧陆590直流调速器参数快速设置说明

欧陆590直流调速器参数快速设置说明 590P的参数快速设置: 通电后按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键,找到CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISBALE(不允许)改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键,找到NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;按向下的键找到ARMATURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;按向下的键找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按E键退出;按向下的键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式,然后按E退出;按向上键找到CONFIGURE ENABLE (组态有效),按M键进入,把ENABLE(允许)改成DISABLE(不允许),此时面板不再闪烁。按E一直退到底。 参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键找到PARAMETER SAVE,按M进入,然后按向上的键,参数自动保存。按E键一直退到底。 *自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁,为电机做一次自动调节,夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ON,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给停止,完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。接好电机的励磁,启动调速器。调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速的过程中注册观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。 调速器参数复位:按住面板上面的上下键,然后送上控制电源,参数会自动复位。 590C直流调速器参数快速设置说明 开机后按M键出现DIAGNOSTIS后按向下键找到SET UP PARAMETERS(设定参数),按M键进入菜单,按向下键找到FIELD CONTROL(励磁控制),按M键进入,找到FLD.CTRL MODE (励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按两次E键退出;按向下键找到SPEED LOOP(速度环),按M键进入,按向下键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M键进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式;按E键退出。 参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键找到PARAMETER SAVE,按M进入,然后按向上的键,参数自动保存。按E键一直退到底。 *自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁,为电机做一次自动调节,夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ON,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给停止,完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。接好电机的励磁,启动调速器。调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速过程中注意观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。 590C面板电枢电流,励磁电流,电枢电压设定

欧陆590+直流数字式调速器学习心得-刘犇

欧陆590+直流数字式调速器学习心得 一、参数设置: 依据参数表对前后底辊和退纸辊的参数选择在欧陆590+上进行设定相关参数表如下所示,我们要分别测试欧陆590+在本地控制和远程控制模式下拖动电机的运转情况,并做好记录。此时,B8(程序急停)、B9(斜坡急停)要和C9(+24V)连接在一起。直流电机的电枢绕组和励磁绕组要和欧陆590+相应输出端连接正确。 前后底辊的参数表: 前底辊参数 前底辊 参数名(中文)参数名(英文)系统应用值(远控) 配置调速器CONFIGURE DRIVE 电机电压NOM MOIOR VOLTS 230V 电枢电流ARMATURE CURRENT 5.65A 励磁电流FIELD CURRENT A 励磁控制方式FLD.CTRL MODE CURRENT(电流) 速度反馈选择SPEED FBK SELECT ARM VOLTS FBK 参数设定SETUP PARAMETERS 磁场控制FIELD CONTROL 控制方式FIELD CONTROL MODE CURRENT(电流) 斜坡RAMP 上升时间RAMP ACCEL TIME 15 下降时间RAMP DECEL TIME 10 串口SEIRAL LINKS 技术任选类型TEC OPTION TYPE DP 地址ADDRESS 11 系统SYSTEM 配置I/O CONFIGURE I/O 模拟输入5(A6) ANIN5 (A6) 目的标记DESTINATION TAG 0 模拟输入3(A4) ANIN3 (A4) 目的标记DESTINATION TAG 0 急停Program Stop SETUP PARAMETERS Stop Rates

欧陆590直流驱动器参数设置与查看

欧陆590直流驱动器参数设置与查看 一、参数设置 1. 按M直到出现DIAGNOSTICS(诊断) 2. 按向上的键,找到CONFIGURE DRIVE(配置调速器)。 3. 按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE (组态有效)按M键进入菜单,将DISABLE (不允许),改成ENABLE(允许),此时面板闪烁,按E键退出。 4. 按向下的键,找到 NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入,输入额定电枢电压。按E键退出。(设置电枢电压) 5. 按向下的键,找到ARMATURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电流,按E键退出。(设置电枢电流) 6. 按向下的键,找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M 键进入菜单,输入励磁电流,按E键退出。(设置励磁电流) 7. 按向下的键,找到FLD CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制)。按 E 键退出(设置励磁控制方式) 8. 按向下键,找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按 M 进入菜单,按向上或向下选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH (测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式,然后按 E 退出。(设置速度反馈) 9. 按M键,进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE (组态有

效)按M键进入菜单,将ENABLE(允许)DISABLE (不允许),改成DISABLE (不允许),此时面板不再闪烁,按E键退出。 二、参数保存 按M键,直到出现DIAGNOSTICS(诊断)后,按向上的键找到PARAMETER SAVE,按M键显示PARAMETER SAVE UP TO ACTION,然后按向上的键,出现PARAMETER SAVE FINISH,参数保存完成。按百度M进入,然后按向上的键,参数自动保存。按E键一直退到底。 三、停机查看参数 1.按M键,进入菜单级MENU LEVEL MENUS 2.按向上键,进入配置驱动器CONFIGURE DRIVE 3.按M键显示CONFIGURE ENABLE 4.按向下键,显示NOM MOTOR VOLTS 电枢电压,再按M 键显示设定的电枢电压值,记录改值; 5.按E键,返回NOM MOTOR VOLTS 6.按向下键,显示ARAMTURE CURRENT 电枢电流,再按M 键显示设定的电枢电流值,记录改值; 7. 按E键,返回ARAMTURE CURRENT 8.按向下键,显示FIELD CURRENT励磁电流,再按M键显示设定的励磁电流,记录改值; 9.按E键,返回FIELD CURRENT, 10.按向下键,显示FLD.CTRL MODE励磁方式,按M键显

2012欧陆590C参数调试方法

SSD590C直流调速器的一般调试步骤归纳如下: 1.先根据电机的名牌参数,参照SSD590系列使用手册中文说明书第51~52页的说明设置好电枢电流、电枢电压、励磁电流、交流或直流反馈,反馈电压的设定值。具体设置方法如下:翻开操作面板的下翻板,可看到有六只0~9的拨盘电位器,其中左面3只电位器供设置电枢电流用,其权从坐至右排列为:百位、十位、个位;右面3只电位器供设置励磁电流用,其权从坐至右排列为:十位、个位、小数点后一位;在六只拨盘电位器的右面有四只拨动小开关,其设置方法如下: 例:有一电机的名牌参数为电枢电压440V;电枢电流329A;励磁电压180V;励磁电流12.5A;额定转速1500转/分;所带直流测速电机参数为2000转/110伏。那六只拨盘电位器的数值从左至右应分别设置为:3、2、9、1、2、5;四只拨动小开关从上至下应分别设置为:0、0、1、0或1、1、0、0;将安装在面板左下方测速板上的交、直流反馈选择开关打在直流DC反馈位置;直流反馈值约为110÷2000×1500=82.5伏,于是要将反馈量的百位开关(0或100)打在0位置,将下面的十位拨动开关打在8位置(代表80),将上面的个位拨动开关打在3位置(代表3)。

2.调速器首次通电时,在将四个操作键(↑键、↓键、E键、M键)都按下的情况下,给调速器送控制电源(使调速器的所有参数都恢复到出厂缺损值),此时,调速器液晶屏上行显示:DIGITAL DC DRIVE;下行显示:MENU LEVEL。广州科沃—工控维修的120 https://www.wendangku.net/doc/3517379650.html, 3.按一下M键,此时,液晶屏上行显示:MENU LEVEL;下行显示DIAGNOSTICS(诊断)。按一下↓键,液晶屏下行显示变为SETUP PARAMETERS(设定参数),按一下M键(进入下一级子菜单),液晶屏上行显示:SETUP PARAMETERS,(原来在液晶屏下行显示的内容到了液晶屏的上行,液晶屏下行显示:RAMPS;按数下↓键,直至液晶屏下行显示:FIELD CONTROL(磁场控制)。按一下M键(进入磁场控制参数),液晶屏上行显示:FIELD CONTROL;下行显示:FIELD ENABLE(磁场使能)。按一下↓键,下行显示:FLD CTRL MODE IS (磁场控制模式选择)。按一下M键,液晶屏上行显示:FLD CTRL MODE IS;下行显示:VOLTAGE CONTROL(表示励磁为电压控制)。按一下↑键,液晶屏下行显示变为CORRENT CONTROL(将励磁改为电流控制,在实时控制中,一般都将磁场控制选择为电流控制,上列中,既将磁场电流控制在12.5A)。按一下E键(回到上一级菜单),使液晶屏上行显示:FIELD CONTROL;下行显示:FLD CTRL MODE IS。按一下↓键,使液晶屏下行显示:FLD VOLTAGE VARS(磁场电压变量值),再按二下M键,液晶屏上行显示:RATIO OUT/IN;下行显示:90%。如磁场以电压方式控制,改变此百分比值,既可改变磁场电压输

欧陆590调机步骤

590调机步骤: 1、励磁调试:590上控制电源,先把励磁的控制方式改为电压控制(默认是电压控制),把电压比率从较小开始,一般可以从20%开始;在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,合闸启动590,这时励磁电压会以380V×20%=76V的电压加到电机励磁线圈上,此时,把电压比率慢慢的加大,一直加到电机的励磁额定电压的90%,例如,额定励磁电压为180V就加到40%左右,从万能表上可以看到电压很平稳的慢慢加大380V×40%=152V,电压显示很平稳不会中跳动,表明一切正常。正常之后,分闸停止590,把是电压比率调为额定励磁电压对应的比率,把励磁控制方式改为电流控制,把电流调为励磁的额定电流。再次合闸启动590,能看到励磁电流慢慢的加到额定电流,从诊断中,励磁电流给定与励磁电流反馈相差不到0.1%,励磁触发角在1-2角度内变动,表明励磁电流控制正常。完成励磁调试,分闸停止590。保存参数。 2、电枢调试:上590控制电源,先把励磁调置为禁止,把590的输出电流调为电机电枢额定电流的30%,把电流极限参数设置为20%,电流限幅设置为0%,速度环的反馈方式选为电压反馈;在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,合闸启动590。此时,先从诊断中看速度反馈是否有数值,正常数值应为0%,如有一不停变化的值在里面,表明反馈有零飘,这种原因多数是地线没有接好,检查地

接是否接好,对地电阻是否达到要求(不大于8欧母);然后,再加10%的速度给定,但电机不会转动,因为没有给出励磁,电流限幅为0,从诊断中应看到有100%的电流给定,电流反馈为0,这时表明590启动正常;此时,再回到电流环里的电流限幅里,从0%慢慢的加上来,一直加到20%,对应电流极限中的20%,这时从电流表中能看到电流慢慢的加大,从电抗器传出电流流过的声音,在诊断中对比电流给定与电流反馈,相差不能超过5%(在没有做电流自整定之前这个值会大点)。一切正常之后,分闸停止590,把电流极限改为100—150%之间,电流限幅设置为100%,励磁设置为启动,把590的输出电流设置为电机电枢额定电流。保存参数。 3、电流环自动调谐:电流环自整定很简单,在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零,590输出电流设置为电机电枢的额定电流后,上590的控制电源,在电流环中把自动调谐设置为ON,合闸启动590,些时,开始进行自动调谐,一般会10—30秒内完成自动调谐,没有出现报警,自动调谐参数自动灰复为OFF,表明自动调谐成功。然后保存参数就可了。 4、方向的确认:完成上面3步之后,在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,把速度反馈选为电压反馈,合闸启动590,加速度给定+10%,检查方向是否与工作方向一至,如果是反方向把励磁线反过来接,

欧陆590C参数设定及故障代码

欧陆590C参数设定及故障代码 一、硬件设定 1、翻开欧陆面板下盖,将电枢电流IA CAL 设定成所配电机的电枢电流大小。(由左到右为百位、十位、个位) 2、将励磁电流IF CAL设成与所配电机励磁电流大小。(由左到右为十位、个位、十分之一位) 3、将电枢电压VA CAL设为450V,即将拨盘开关上端两个拨向右端,下端两个拨向左端。 4、测速反馈板的设定:依测速发电机在达到额定转速时所发出的电压值,在测速板上将拨动开关对应设定好。 二、软件设定 说明:翻开欧陆控制器上盖,可见到两行字的显示屏和四个按键,↑向上翻、↓向下翻、E退出、M进入,在以下的叙述中,皆为第二行显示内容。按按键时要快速轻点,不能连击或无效。 1、斜坡设定: 按M键显示DIAGNOSTZCS(诊断功能) 按↓键显示SETUP PARAMETERS (参数设定功能) 按M键显示RAMPS(斜坡设定) 按M键显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡) 按M键显示X .X SECS (上升斜坡时间) 按↑或↓ 设为3.0 SECS (3.0秒) 按E键显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡) 按↓键显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡) 按M键显示X .X SECS (下降斜坡时间) 按↑或↓ 设为3.0 SECS (3.0秒) 按E键显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡) 按E键显示RAMPS 2、励磁控制设定:(由RAMPS 开始) 按↓5次显示FIELD CONTROL (励磁功能) 按M键显示FIELD ENABLE (励磁功能控制) 按↓键显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式) 按M 键显示VOLTAGE CONTRDL (电压控制方式) 或者显示CORRENT CONTROL (电流控制方式) 按↑键或↓让屏幕显示VOLTAGE CONTRDL (电压控制方式) 按E键显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式) 按↓键显示FLD VOLTAGE VARS (励磁电压控制变量) 按M键显示RATIO OUT/IN (设定值) 按M 键显示XX .X % 按↑键或↓键调为47.0% 按E键3次显示为FIELD CONTROL (励磁功能) 3、速度环设定(由FIELD CONTROL 开始) 按↓键6次显示SPEED LOOP (速度环控制) 按M键显示PROP. GAIN 按↓键4次显示SPEED FBKselect(反馈方式选择) 按M 键后一般有两种显示

欧陆590按钮速度给定如何设置参数

欧陆590按钮速度给定如何设置参数 找天津古德机电有限公司黄工我公司现为ssd590直流调速器一级代理商,欧陆直流调速器个功率段均有现货,微机主控板、电源触发板、测速反馈板、编码反馈板、可控硅模块、励磁模块均现货销售。 欧陆590C所有型号及扩容机都能实现单板测试,专业不专业可以到我公司看看,绝对北方最大,多位欧陆芯片级专家为您提供专业快速的维修,维修免收加急费,价格合理,所有故障均能当天修复,为客户节省大量时间!! 我公司维修部是由专业人员组成,杜绝一人维修多种品牌型号,让客户做到100%放心满意!! 维修欧陆直流调速器找古德机电准没错-----好不好客户说了算,我公司将是您维修之路的最后一站! 另有其他品牌商品销售、维修,欢迎光临我的网站! https://www.wendangku.net/doc/3517379650.html,/rencai/view.asp?id=3635 https://www.wendangku.net/doc/3517379650.html, https://www.wendangku.net/doc/3517379650.html, https://www.wendangku.net/doc/3517379650.html, 欧陆590(ssd590)调机步骤: 1) 励磁调试:590上控制电源,先把励磁的控制方式改为电压控制(默认是电压控制),把电压比率从较小开始,一般可以从20%开始;在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,合闸启动590,这时励磁电压会以380V×20%=76V的电压加到电机励磁线圈上,此时,把电压比率慢慢的加大,一直加到电机的励磁额定电压的90%,例如,额定励磁电压为180V就加到40%左右,从万能表上可以看到电压很平稳的慢慢加大380V×40%=152V,电压显示很平稳不会中跳动,表明一切正常。正常之后,分闸停止590,把是电压比率调为额定励磁电压对应的比率,把励磁控制方式改为电流控制,把电流调为励磁的额定电流。再次合闸启动590,能看到励磁电流慢慢的加到额定电流,从诊断中,励磁电流给定与励磁电流反馈相差不到0.1%,励磁触发角在1-2角度内变动,表明励磁电流控制正常。完成励磁调试,分闸停止590。保存参数。 2) 电枢调试:上590控制电源,先把励磁调置为禁止,把590的输出电流调为电机电枢额定电流的30%,把电流极限参数设置为20%,电流限幅设置为0%,速度环的反馈方式选为电压反馈;在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,合闸启动590。此时,先从诊断中看速度反馈是否有数值,正常数值应为0%,如有一不停变化的值在里面,表明反馈有零飘,这种原因多数是地线没有接好,检查地接是否接好,对地电阻是否达到要求(不大于8欧母);然后,再加10%的速度给定,但电机不会转动,因为没有给出励磁,电流限幅为0,从诊断中应看到有100%的电流给定,电流反馈为0,这时表明590启动正常;此时,再回到电流环里的电流限幅里,从0%慢慢的加上来,一直加到20%,对应电流极限中的20%,这时从电流表中能看到电流慢慢的加大,从电抗器传出电流流过的声音,在诊断中对比电流给定与电流反馈,相差不能超过5%(在没有做电流自整定之前这个值会大点)。一切正常之后,分闸停止590,把电流极限改为100—150%之间,电流限幅设置为100%,励磁设置为启动,把590的输出电流设置为电机电枢额定电流。保存参数。 3) 电流环自动调谐:电流环自整定很简单,在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零,590输出电流设置为电机电枢的额定电流后,上590的控制电源,在电流环中把自动调谐设置为ON,合闸启动590,些时,开始进行自动调谐,一般会10—30秒内完成自动调谐,没有出现报警,自动调谐参数自动灰复为OFF,表明自动调谐成功。然后保存参数就可了。 4) 方向的确认:完成上面3步之后,在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,把速度反馈选为电压反馈,合闸启动590,加速度给定+10%,检查方向是否与工作方向一至,如果是反方向把励磁线反过来接,确认与工作方向一至之后,在诊断中,检查模拟测速电机数值(测速编码器数值)是否与速度反馈是同极性,如果不是同极性,用的是模拟测速电机反馈把两条

欧陆590直流调速装置参数修改方法

590P 参数修改 开机后,不要启动主回路。 1.按几次 E 键回到原始显示状态 2.按M键进入菜单级 3.按上箭头键进入配置驱动菜单 4.按一下 M 键,如果需要修改参数,需要使能配置,按上箭头键, 使面板上的所有指示灯闪烁,进入修改状态 如果只需要显示参数不修改时,不要在 CONFIGURE ENABLE 状态按上箭头键,按一下E键返回上级菜单。 5.按几下下箭头键找到励磁电流配置菜单 6.按 M 键后可以看到设定的电流,按上下箭头键可以修改 7.修改后,按一下E键,再按上或下箭头键找到: 按一下上箭头键退出配置使能状态,面板上的指示灯停止闪烁,修改完成。

8.如果不能确定是否修改对了,或想放弃修改内容,就直接关断电 源,修改的参数不保存。如果确定修改对了,按下面的步骤保存。 9.保存参数:先按几下 E 键回到原始显示状态, 10.按M键进入菜单级, 11.按上箭头键,找到参数保存菜单 12.按一下 M 键,按一下上箭头键,显示保存完成。 断电后,再上电,在CONFIGURE DRIVE 菜单里检查刚才修改的参数是否已保存了。 注意:如果减小了励磁参数,会导致在同样的电枢电压下电机转速升高,必要时可能需要将速度往下限一点(将驱动器盖板下面左 下角的红色拨码开关x10挡,往小拨几格)。 590P 参数设置—改反馈方式 开机后,不要启动主回路。 13.按几次 E 键回到原始显示状态 14.按M键进入菜单级 15.按上箭头键进入配置驱动菜单

16.按一下 M 键,如果需要修改参数,需要使能配置,按上箭头 键,使面板上的所有指示灯闪烁,进入修改状态 如果只需要显示参数不修改时,不要在 CONFIGURE ENABLE 状态按上箭头键,按一下E键返回上级菜单。 17.按几下向下箭头键找到速度反馈方式 18.按 M 键后可以看到当前设定的速度反馈方式, 19. 按上下箭头键可以修改:ARM VOLTS FBK(电压反馈)、ANALOG TACH (测速机反馈)、ENCODER (编码器反馈) 现在改为ARM VOLTS FBK(电压反馈) 20.修改后,按一下E键,再按上或下箭头键找到: 按一下上箭头键退出配置使能状态,面板上的指示灯停止闪烁,修改完成。 21.如果不能确定是否修改对了,或想放弃修改内容,就直接关断 电源,修改的参数不保存。如果确定修改对了,按下面的步骤保

欧陆590+通用调试步骤

4.8初次启动 STEP1 正常情况下,设定点端子A4为速度给定的源 在操作盘上显示ANIN3(A4)的值,转动电位器,观察这个值的变化。 附加给定在端子ANIN1(A2)、ANIN2(A3),如果用了,也检查之。 总的给定值在“SPEED SETPOINT”中显示,同时也可在A8上测量。 SETP2 在操作盘上检查“外部电流限幅设定(参看第6章的ANALLOG INPUT 详细描述)”:如果用的是单极性外部限定,C6为0 检查ANIN5(A6)是否为+10V,如果不,则调到+10V。 如果用的是双极性外部限定,C6为+24 检查ANIN5(A6)是否为+10V,如果不,则调到+10V;检查ANIN4(A5)是否为-10V, 如果不,则调到-10V。 STEP3 如果可能,通过手动正转电机轴,检查速度反馈 模拟量测速发动机:G3(DC TACH INPUT)的电压为正。 测速编码器:将是一个正的输入。 同时,检查参数SPEED FEEDBACK是否是一个正的值 STEP4 翻动操作盘的SET PARAMETERS菜单,留意主电流极限参数值(MAIN CURR LIMIT),将MAIN CURR LIMIT调到0.00% 为SPEED FBK SELECT选择正确测设定。 然后保存这些已经改变了的参数。 STEP5 接入+24V到B8和B9(编程的停止和快停) 接入“start/run”命令给C3端子 主接触器合上(主接触器也可能马上断开,因为3相电压报警)断开C3端子的“start/run”命令 主接触器断开。 如果上面的步骤没起作用,断开辅助电源检查start/run和主接触器的接线。 STEP6 断开所有连接装置的电源,再送上主电源。 合上辅助电源 合上主电源 STEP7 将speed setpoints设到0,查看SPEED SETPOINT 参数是否为0,或端子A8输出为0. STEP8 改变MAIN CURR LIMIT 参数到0.00%,或在DIAGNOSTICS 菜单中的ANIN5(A6)参 数为0.00V SETP9 供给start/run命令,检查L1L2L3的主电源是否供给,给上“ENABLE(C5)”,检查F+F-端子有没有正确的励磁电压出现。 如果励磁电压不正确,按下面步骤检查:

欧陆590速度控制参数设置明细

速度控制参数设置 ..........TORQUE DEMAND [432 ] = 0.00 % * ..........TENSION ENABLE [433 ] = ENABLED 0.00 % * ..........OVER WIND [434 ] = ENABLED = DISABLED4 ] = 309 * ........SETPOINT SUM 2N MODE [201 ] = ..........INPUT 2 [445 ] = 0.00 % ........POS. I CLAMP [301 ] = 0.00 % ..........INPUT 1 [443 ] = 0.00 %342 ........NEG. I CLAMP [48 ] = ..........INPUT 0 [444 ] = 0.00 % ] = ........I DMD. ISOLATE [119 ] = DISA ..........RATIO 1 [446 ] = 1.0000 ......SPEED LOOP 344 * ........P ..........RATIO 0 [447 ] = 1.0000.....PNO 119 [319 ] = 122 ..........DIVIDER 1 [466 ] = 1.000015 SE CS *........PNO 120 [320 ] = ..........DIVIDER 0 [448 ] = 1.0000202 ] = OFF ........PNO 121 ..........LIMIT [449 ] = 1OS ..........DERIVATIVE TC [401 ] = 0.000 SECS * ............SPD BRK2 (HIGH) [270 ] = ..........POSITIVE LIMIT [405 ] = 100.00 % ............PROP. GAIN [271 ] ..........NEGATIVE LIMIT [406 ] = -100.00 %27 ] = ............INT. TIME CONST. [272 ] ..........O/P SCALER(TRIM) [407 ] = 0.2000 ......SOFTWARE ..........I GAIN IN R ..........INPUT 1 [410 ] = 0.00 % ENABLE [39 ] = DIS ..........POS. LOOP P GAI ..........INPUT 2 [411 ] = 0.00 % .. ..........ZERO SPD. QUENC ..........RATIO 1 [412 ] = 1.0000SPD. LEVEL [284 ] = 0.50 % ..........RATIO 2 [413 ] = ..........MIN PROFILE GAIN [474 ....... ..........SETPOINT 4 [41 ] = ..........PROFILED GAIN [475 ] = 0.0 ....... ..........MAX DEMAND [357 ........TENS+COMP CALC. ..........STATIC COMP [487 ] = 0.00 %ND [358 ] = -18.79 % *

欧陆590P针对飞锯的参数设定

欧陆590P针对飞锯的参数设定 ↑↓为选择键,M为菜单/进入键,E为退出键。 以下参数全部从MENU LEVEL菜单级开始。 1、加减速时间设定: SETUP PARAMETERS:RAMPS:RAMP ACCEL TIME:0.1SECS 参数设定:斜坡:斜坡加速时间:0.1秒 SETUP PARAMETERS:RAMPS:RAMP DECEL TIME:0.5SECS 参数设定:斜坡:斜坡减速时间:0.5秒 2、励磁设定: SETUP PARAMETERS:FIELD CONTROL:FLD CTRL MODE IS:VOLTGE 参数设定:励磁控制:励磁控制方式:电压 SETUP PARAMETERS:FIELD CONTROL:FLD VOLTAGE V ARS:RATIO OUT/IN:48% 参数设定:励磁控制:励磁电压变量:比率:48%(380V*48%=182.4V为励磁电压) 3、反馈方式设定: SETUP PARAMETERS:SPEED LOOP:SPEED FBK SELECT:ANALOG TACH 参数设定:速度环:速度反馈方式选择:模拟量反馈 4、静态逻辑设定:(低于门槛设定值以下的给定值视为零给定) SETUP PARAMETERS:STANDSTILL:STANDSTILL LOGIC:ENABLED 参数设定:静止:静止逻辑:使能 SETUP PARAMETERS:STANDSTILL:ZERO THRESHOLD:2% 参数设定:静止:门槛值:2% 5、A4口给定比率调节: SYSTEM:CONFIGURE I/O:ANALOG INPUT:ANIN3(A4):CALIBRTION:1.00 系统:输入/输出配置:模拟量输入:A4口:比率:1.0000(切断长度大于设定长度时,往大调,反之相反) 6、电流环自整定: SETUP PARAMETERS:CURRENT LOOP:AUTOTUNE:ON/OFF 参数设定:电流环:自整定:使能(使能后按运行然后等待自整定,自整定结束后主回路会自动断开,需要存参数) 7、参数储存: PARAMETERS SA VE:UP TO ACTION:↑:FINISHED 参数储存:按上键执行:按↑:储存完成

欧陆590直流调速器调试步骤

欧陆590直流调速器调试步骤 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 欧陆590直流调速器调试步骤 目录 型号说明 (2) 操作面板的使用 (3) 接线 (4) 1、主回路接线 (4) 2、控制端子接线 (5) 3、查看控制端子配置 (7) 默认控制端子基本接线 (8) 必要的修改参数 (10) 浏览内部设置 (11) 系统菜单目录 (13) 通电运行 (15) 中英文对照报警说明 (16) 附录参数表..............................................24 1 一、型号说明 2 二、操作面板的使用。 面板示意图 3

三、接线 —————————————————————————————————————— ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1、主回路接线 (1)L、N(辅助电流输入。作为控制器控制电源输入)端子接AC220V 为控制电路供电。 (2)L1、L2、L3(三相主电源输入)接AC380V为主电路供电。 (3)A+、A-(电枢输出,A+正极,A-负极)接电枢端口。 (4)F+、F- (励磁输出。F-为负,F+为正。)接励磁端口。 上述端子一般分布图 2、控制端子接线。 4 (1)、模拟端子 A1 零伏电位,与 B1、C1 同电位,与地线隔离。 A2 模拟输入 1。默认功能为速度输入,可修改。 A3 模拟输入 2。默认功能为辅助速度或电流输入,在默认功能下,由 C8 来切换其输入功能。C8 低态时为速度输入量,C8 高态时为电流量(电流控制方式),不可修改。 A4 模拟输入 3。默认功能为斜坡速度输入,可修改。 A5 模拟输入 4。默认功能为辅助(负)电流箝位,默认功能下由 C6 确定其是否使用。C6 为低态时不使用此功能,C6 为高态时使用其功能来对负电流进行箝位。可修改。

欧陆590开卷应用参数设置明细(精)

590开卷机控制参数设置 ............FLD.VOLTS RATIO [210 ] = 39.8 % * ....SYSTEM ..........FLD.CURRENT VARS ......CONFIGURE I/ a...........SETPOINT [171 ] = 100.00 %BLE [39 ] = DISABLED ............PROP . GAIN [173 ] = 0.10TS ..........ANIN 1 ............INT. GAIN [172 ] = 1.28IBRATION [230 ] = 1.0000 a...........FLD.WEAK VARS ............M ..............FLD. WEAK ENABLE [174 ] = ENABLED * ............MIN ..............EMF LEAD [175 ] = 2.00 . ..............EMF LAG [176 ] = 40.00 0 * ..............EMF GAIN [177 ] = 0.30N 2 (A3 ........... ..............MIN FLD.CURRENT [179 ] = 20.00 % *

............MAX VALUE ..............MAX VOLTS [178 ] = 98.00 % * ............CALIBRATION [2 ..........IMAX BRK1(SPD1 [93 ] = 200.0 % * ............MAX VALUE [240 ..........IMAX BRK2(SPD2 [33 ] = 200.0 % * ............MIN VALUE [2 h.......INVERSE TIME h.........AIMING POINT [204 ] = 110.00 %TION TAG [250 ] = 439 * h.........DELA Y [199 ] = 10.0 SECS ..........ANIN 5 (A6 a.........CONTACTOR DELAY [302 ] = 1.0 SECS * ..........CURR DECAY RATE [594 ] = 0.00 ..........ANOUT 1 (A7 ..........PROG STOP TIME [26 ] = 0.1 SECS = 100.00 % a.........PROG STOP LIMIT [216 ] = 60.0 SECS = FALSE ..........PROG STOP I LIM [91 ] = 100.00 %.00 % ..........STOP ZERO SPEED [29 ] = 2.00 % 62 ........CALIBRATION.ANOUT 2 (A8