文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天然气工程注意事项

天然气工程注意事项

天然气工程注意事项
天然气工程注意事项

一、焊缝的抽样检验出不合格的焊缝,应如何处理?

1、每出现一道不合格焊缝,应再抽检两道该焊工所焊的同一批焊缝。按原探伤方式进行检

验。

2、如第二批次抽检仍出现不合格焊缝,则应该对该焊工所焊全部批次的焊缝按原探伤方式

进行检验。对出现的不合格焊缝必须进行返修,并应对返修的焊缝按原探伤方法进行检验。

3、同一焊缝的返修次数不应超过两次。

二、简述管沟回填的基本要求。

1、不得采用冻土垃圾土,木材及软性物质回填,管道两侧及管顶以上0.5M内的回填土,

不得含有碎石、砖块等杂物,且不得采用灰土回填,距管顶0.5M以上的回填土中的石块不得多于10%,直径不得大于0.1M且均匀分布。

2、沟槽的支撑应在管道两侧及管顶以上0.5M回填完毕并压实后,在保证安全的情况下拆

除,并应采用细砂填实缝隙。

3、沟槽回填时,应先回填管底局部悬空部位,在回填管道两侧。

4、回填土应分层夯实,每层虚铺厚度宜为0.2-0.3M,管道两侧及管顶以上0.5M内的回填

土,必须采用人工压实管顶,管顶0.5M以上的回填土可采用小型机械压实。每层虚铺厚度宜为0.25-0.4M。

三、燃气管道随桥梁,敷设应采取那些保护措施。

1、敷设于桥梁上的燃气管道采用加厚的无缝钢管或者焊接钢管,尽量减少焊缝。对焊缝进

行100%的探伤。

2、跨越通航河流的燃气管道,管底标高应符合通航净空的要求,管架外侧应设置护桩。

3、在确立管道位置时与随桥敷设的其他管道间距应符合国家标准(工业企业燃气安全规

程)国标6222支架敷设的有关规定。

4、管道应设置必要的补偿或减振措施。

5、对管道应做较高等级的防腐保护,对于采用阴极保护的埋地管道与随桥管道之间应设置

绝缘装置。

6、跨越河流的燃气管道的支座(支架)应采用不燃烧材料制作。

四、管道上开孔接支管有何要求?

在管道上开孔接支管时,开孔边缘距管道环焊缝不应小于100MM,当小于100MM时,应对环焊缝进行射线探伤检测,且质量不能低于现行国家标准。《无损检测,金属管道融化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T12605中的Ⅲ级;管道环焊缝与支架吊架边缘之间的距离不应小于50MM。

五、简述镁阳极的安装程序?

先将填充料分加水浸透,搅拌均匀装入袋内,镁阳极块装袋中间,下入坑内距管1-2M,埋深1米,将连接导线用专用焊接药,焊接在管上,离焊缝5-10公分。最后连接导线与管焊接处防腐要做好。

六、简述如何进行强压试验?

进行强压试验时压力应逐步缓升,首先升至试验压力的百分之五十,应进行初检,如无泄漏异常,继续升压至试验压力。然后宜稳压至一小时后观察压力计,不应小于30MM。无压力降为合格。

七、采取定向钻施工时燃气管道安装,应符合哪些要求?

1、燃气管道的焊缝应进行100%射线照相检查

2、在目标井工作坑,应按照要求燃气钢管,用导向钻回拖敷设,回拖过程中,应根据需要

不停注入配置的泥浆。

3、、燃气钢管的防腐应该为特级加强。

4、燃气钢管敷设的曲张半径应满足管道强度要求,且不得小于钢管外径的1500倍。

八、简述埋地管道焊口防腐的程序?

九、简述中压管道如何进行气密性试验?

减压时管道升压速度不宜过快,对设计压力大于0.8MPA的管道减压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30MIN,并检查系统有无异常情况,如无异常情况继续升压,管内压力升至严密性试验压力后,待温度压力、压力稳压后开始记录,严密性试验稳压的持续时间应为24小时。每一小时记录不应少于一次,当修正压力将,小于133PA 为合格。

十、图纸会审的主要内容有哪些?

1、图纸设计是否与现实相符。

2、查看管道走向,周边是否有污水管道或井有冲突。

3、安装设计间距是否符合要求。

4、要有告知书。

燃气工程设计

* 燃气工程设计 更新时间: 2003-10-28 16:23:26 燃气工程设计,应包括以下内容: 一、城市燃气发展规划: 城市燃气是城市基础设施的重要方面,为了搞好城市燃气的建设。必须在城市总体规划的原则和要求下。按国家有关方针政策,编制城市燃气规划。 1城市燃气规划的任务 (1) 确定供气规模,气源种类,供气能力。 (2) 确定供气对象,预测各类用户的用气量。决定供气系统的规模。 (3) 选择调峰方式,确定储配设施容量。 (4) 确定输配管网级制,布置输配系统。 (5) 提出规划实施期限和分期实施的步骤。 (6) 估计各实施阶段等的建设投资及主要材料和设备的数量。 (7) 确定劳动力定员。 (8) 估计征用土地面积。 (9) 分析规划实现后的效益。 (10) 建议和要求。 二、规划文件的内容 城市燃气规划文件主要包括有规划说明书,规划图纸和规划附件三大部分。 1规划说明书 (1) 规划的依据,指导思想和编制原则。 (2) 气源供气规模,种类以及供气范围。 (3) 供气对应气化率。 (4) 各类用户用气负荷及平衡。 (5) 输配系统规划方案及其技术经济比较。 (6) 燃气储存方式和调节用气不均衡的手段。 (7) 人员编制。 (8) 供应服务,技术维修及生活设施等配套工程。 (9) 规划分期实施年限及相应的投资,主要材料,设备 (10) 主要技术经济指标和效益。 2规划图纸 根据城市供气范围的大小,输配系统规划图。比例一般为 1/5000,1/10000或1/25000。图中应标明气源厂(天然气门站)。储配站,主要调压站的位置和各级燃气管网的走向和管理。 3规划附件 包括规划的原始资料和依据。用气量计算。储气容积计算。管网水力计算和投资,材料消耗量估数及效益分析等计算附件。 三、燃气工程项目建议书 根据批准的燃气规划文件,结合能源供应和用气需求预测。提出项目建议书,以说明建设的必要性和建设条件大致可行,其主要内容为:

家用天然气安全使用注意事项

家用天然气安全使用注意事项 1、消防专家建议安装燃气泄漏报警器,因为天燃气是无色无味的,不像煤气,天燃气一旦发生泄漏,我们很难察觉。必须借助警报器监测家里的天燃气是否泄露,避免灾难的发生。 2、安装燃气的房间保持通风,燃气管线不能走暗线,不利于维修。天燃气使用完毕后,不仅要关闭灶台或供热开关,还要将天燃气的总阀门关闭,以免燃气泄漏。 3、门窗通风要良好。由于通风良好,一旦室内有天然气和一氧化碳等有害气体,就能及时排出室外,从而消除了爆炸中毒的危险因素。 4、常检查、勤维护。经常检查天然气管道、表、灶、热水器连接软管等是否固定牢,有无漏气点。如发现问题及时通知修理,不能勉强使用。 5、天然气灶、表周围禁止堆放易燃物。厨房天然气灶、表周围不要堆放废纸、塑料品等易燃物品,以防火星引燃易燃物品,发生火灾事故。 6、连接软管不得超过2米。软管材质必须达到国家规定标准。这样可以减少发生事故的因素。 7、禁止乱动天然气设备。使用天然气禁止随便改动、迁移天然气设备,禁止擅自接铁管、胶皮管或增加设备,以免漏气,发生事故。

8、人走火灭。使用天然气时,必须要有人照看,防止汤水沸溢将焰熄灭或小火时风吹灭火焰,造成天然气继续空跑。如果跑出的天然气和空气混合形成爆炸气体遇有火种就会发生火灾或爆炸事故。 9、发现漏气、先关开关后修理。一旦发现漏气,切记不要惊慌,千万要先关闭开关,打开窗门,马上报告天然气公司来人修理。 15、停气、送气和灶具熄灭时,千万注意关闭开关,防止跑气,避免事故发生。 16、禁止把电器的地线或天线搭在天然气管道上。因为电器的地线或天线都有可能产生火花,而天然气管道内是易燃易爆气体,二者搭在一起,极易发生着火爆炸等事故。

投标工作流程及各环节注意事项

投标工作流程及各环节注意事项投标流程分以下四个环节。每个环节又分若干步骤。先将各环节、步骤的注意事项总结如下,希望能规范投标工作流程,提高投标工作效率,减少不必要的失误。 一、投标报名环节 当目标项目发出招标公告后,即进入投标报名环节。投标报名环节由部门指派一个同事完成。投标报名环节流程如下:在招投标信息发布媒体上找到招标公告→按招标公告的报名要求准备报名资料→申请报名费→到现场进行报名→注意查收邮箱中的招标文件投标报名环节注意事项如下: ①报名资料原件还是复印件 ②授权代理人身份证原件需带到报名现场 ③每天查看报名时所留邮箱,是否收到招标文件。如第三天还未收到招标文件,及时联系招标公司,询问情况。 一旦收到招标文件,表明报名成功,即进入投标准备环节。 二、投标准备环节 投标准备环节由部门指派一名同事完成,一名同事配合和审核。 投标准备环节分以下步骤: 阅读招标文件→递交投标保证金→制作投标文件→打印装订投标文件→投标文件签字盖章→检查投标文件→投标文件封装→准备现场要提交的资料→最后检查 投标准备环节是投标工作的核心内容,是投标能否成功的关键。

且需要公司其他部门与本部门和本部门同事间相互配合。为了更好的完成投标工作,下面将投标准备环节的各步骤进行详细说明,并写出注意事项和控制要点。 1、阅读招标文件 阅读招标文件时,需注意以下要点: ①项目名称、招标编号 ②投标时间、地点 ③投标保证金数额、递交投标保证金的时间、递交方式、招 标公司名称、账号、是否换投标保证金收据 ④拦标价、投标有效期、工期等 ⑤商务部分要求,特别注意是否有需要赶紧去开的文件,如: “无犯罪记录查询函”、“社保证明”、“律师函”、“企业信用证明” 等。 ⑥技术部分要求,特别注意人员数量、配置等要求。 ⑦评分规则,特别注意商务分、技术分、报价分的计算方法; 以及争取得高分需准备得资料,如公司业绩、人员证件、报价评分方法等。 ⑧需带到投标现场的原件。 ⑨是否有述标环节,是否需要技术人员到场述标或详细讲解。 如需要,联系项目部配合。 ⑩投标文件签字盖章、打印装订、封装等要求。 以上工作由负责完成投标文件的同事和负责配合审核投标文

燃气锅炉使用注意事项

天然气锅炉使用前检查及保养 在使用燃气锅炉之前一定要进行一次全面的检查,刚出厂安装的锅炉同样不可忽视,很有可能因为在使用前没有进行检查而导致严重的后果,因此,要注意防患于未然 一些新入行的人对于天然气锅炉在使用前需要检查什么是非常模糊的,保定市赛威格斯天然气锅炉厂家接下来就为您讲解一下 首先,需要对锅炉本体进行一个检查,内部和外部续需要进行检查,内部检查一般会非常简单,大部分的天然气锅炉在出厂前必须经过水压测试和高压探伤测试,外部检查主要是查看锅炉外部是否出现碰撞和一些其他的损伤。 然后需要对配件进行检查,查看烟道、炉膛、阀门等是否对积灰和杂物进行了清除以及查看一下运转的情况,对各仪表、仪器、控制装置的配置是否齐全和清洁状况进行检查,各项检查合格之后需要注意将各种设备启动。

天然气锅炉不仅要注重使用之前的检查,对于使用之后的保养工作也是十分重要的,使用之后进行正确的保养,才能确保下一次的正常使用,下面为您讲一下天然气锅炉的保养工作 1、天然气锅炉在使用时不允许炉膛喷烟或者正压燃烧,因容这样容易烧坏加煤的孔盖。 2、注意在摆放天然气锅炉时,底部地平面上不可以有积水,以防潮湿对天然气锅炉进行腐蚀。 3、天然气锅炉运行使用之后,每隔2-3星期,应对其进行一次检查。 4、锅炉在使用每隔3-6个月后,应停炉对其进行全面的检查和维修。 5、除了以上的所说的内容,还需要对天然气锅炉内外进行检查,如受压部分的焊缝,钢板内外是否出现腐蚀的现象,如果发现比较严重的问题应及时进行修理,如果问题不是特别严重亦待下次停炉时修理,如果操作人员在进行检查时发现有可疑之处,但并不影响安全生产时,应作出相应的记录以便日后进行参考。 燃气锅炉就出现了,它的运用寿命比较老式的长。

燃气工程项目的一般建设程序

燃气工程项目的一般建设程序 港华集团工程部

燃气工程项目建设程序概述 一、 工程项目建设程序 工程项目建设程序是指工程项目从设想、选择、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中,各项工作必须遵循的先后工作次序。它一般要经过投资决策和建设实施两个发展时期。这两个发展时期又可分为若干个阶段,它们之间存在着严格的先后次序,可以进行合理的交叉,但不能任意颠倒次序。 燃气工程项目的建设程序包括:

特别说明: 1、主要燃气场站和高压管线等重大建设项目,法规还要求前期请专业单位做好《安全评估报告》、《环境评估报告》、《消防审核意见》、场站土地还要取得土地管理部门《土地规划选址意见书》;以及工程竣工后相关安评、环评、消防、建设选址、及建设用地规划许可证等项目需进行后评估,核查和核实各项工作。 2、中小型燃气工程项目,包括市政中压管网和小区庭院管网等,一般前期工程可简化,各司应了解清楚当地政府主管部门要求及有关法规,做好前期申报工作,通常要求应执行框图中涂色的程序。 3、应严格执行招标程序,做好资格预选工作,保证公平竞争。设计单位和承建商应根据工程规模,选择符合资质的队伍,其资质除应符合建设部的要求外,尚应具有质量技术监督局颁发的资格证书(详见附件1、2)。 4、压力管道和压力容器要报当地质量技术监督局参与监检。 5、外部有资质单位审计重大项目决算:一般指除主材费之外的工程费用达到一定金额的重大项目,根据集团指引和董事会决定安排外部审计。 6、应做好设计会审工作,严格控制设计变更;认真编制招标文件,明确施工合同责任和控制条款;严格执行施工签证控制制度,做好工程成本控制工作。 二、工程项目竣工资料 1、工程项目竣工资料应按项目汇编好集中归档,《项目竣工资料汇编》应包括:以上流程所有报建审批证明文件;会议记录或纪要;设计和施工监理合同、主材和设备供应合同、型号材质清单;设计变更签证、施工签证、材质证明、试验报告、监检报告、监理报告、验收报告、与实际相符的竣工图纸、验收报告,以及经审核的材料清单、工程量清单和决算书等。其中,招标和中标文件作为公司商业机密文件,应注明机密性,严格做好收发、登记及单独归档。

厨房燃气安全注意事项

厨房燃气安全注意事项 1、天然气完全燃烧需消耗氧气,使用时应保持室内通风。 2、天然气胶管不得穿墙越室,并定期检查、定期更换,发现胶管老化、龟裂、曲折或损坏需及时更换,严禁使用过期胶管。 3、烹调时,厨房内须随时有专人照料,避免汤水溢出熄灭炉火,导致天然气泄漏。 4、外出和下班前,牢记关闭气源灶前阀,长期不用燃气,一定要关闭表前阀。 5、不准在安装燃气表、阀门等设施的房间堆放杂物、住人。 6、不准在燃气管道上缠绕电线或用绳索悬挂杂物。 7、应进行日常检漏,常用方法是用毛刷蘸肥皂水涂在燃气管各接口处,如有气泡出现,即说明漏气,切不可用明火检查。发现漏气,应及时采取有效措施,通知燃气公司进行处理。 8、发现室内燃气设施或燃气器具等泄漏燃气,请按以下步骤操作: 1)迅速关闭燃气总开关或阀门,阻止气体泄漏。 2)打开门窗,流通空气,使泄漏的燃气浓度降低,防止发生爆炸。 3)严禁开、关任何电器或使用电话,切断户外总电源。 4)迅速打开门窗,让天然气自然散发到室外。 5)在室外安全地点,拨打燃气公司24小时报修抢险电话。 6)迅速疏散附近人员,防止发生爆炸事故造成人员伤亡。 7)常闭式防火门不得处于常开状态,必须保证完好有效;设有通风排烟设施的建筑要保证排风系统能正常启用,以防发生火灾时烟气进入安全通道,影响安全疏散。8)使用灭火器灭火:燃气火灾可用干粉或二氧化碳灭火器扑救;带电体火灾可用干粉或二氧化碳灭火器扑救。

天然气使用管理制度 一、燃气表间及管线管理 1、定期对管线及表间进行巡视检查,认真填写巡检记录。 2、保持燃气表间通风良好,定期除尘清理。 3、燃气管道不得作为负重支架或者电器设备的接地导线。 4、不得在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等燃气设施的专用房屋内堆物、堆料、住人及使用明火 ; 二、单位燃气使用管理 1.厨房操作人员必须经过专门学习,掌握安全操作气灶的基本知识。 2.每次操作前应检查灶具的完好情况。检查灶具是否有漏气情况,如发现漏气不准进行操作,不准开启电器开关,应及时报修。 3.员工进入厨房前应打开防爆排风扇,以便清除积沉于室内的天然气。 4.点火时,必须执行“火等气”的原则,千万不可“气等火”,即先点燃火柴,再打开点火棒供气开关,点燃点火棒后,将点火棒靠近灶具燃烧器,最后打开燃烧器供气开关,点燃燃烧器。 5.各种灶具开关,必须用手开闭,不准用其他器具敲击开闭。 6.灶具每次用气完毕后,要立即将供气开关关闭,每餐结束后,?值班人员要认真检查各供气开关是否关闭好,每天工作结束后要先关闭厨房总供气阀门,再关闭各灶具阀门。 7.经常做好灶具的清洁保养工作及时清除烟罩内的油污,以便确保安全使用灶具。 8.无关人员不得动用灶具,发现问题应立即报告主管领导和安全部门,并及时关闭供气总阀门。 9.掌握必要的防火灭火知识和消防器材的使用方法。

燃气工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章工程概况 1.1 工程建设目的及工程简介 1.1.1 工程建设目的 本工程为武警总部玉泉路郭庄子经济适用房天然气工程,工程地点位于位于丰台区郭庄子一号路北侧。为小区的住宅和锅炉供气。 1.1.2 工程简介: 工程名称:为武警总部玉泉路郭庄子经济适用房天然气工程; 建设地点:位于丰台区玉泉路东侧,郭庄子一号路北侧; 设计单位:北京优奈特燃气工程技术有限公司 建设单位:武警总部司令部直属工作部基建办 工程质量标准:合格 施工工期:建设单位未提出要求,我公司按天然气正常施工工期60天。 1.1.3 、招标范围 本次天然气工程招标范围为1#、2#、3#、4#楼天然气室内外工程部分施工图纸所包含的全部工程内容。 1.2 工程地貌及周围环境 1.2.1 工程地貌 工程沿线地势平坦,周边为在建大型建筑物。 1.2.2 周围环境 本工程除部分外线工程在待征绿化带及郭庄子1号北步道上,大部分工程在

小区红线内。 1.3 工程地质及水文条件 工程地质情况: 因没有提供地质勘探资料,水文地质情况不明。 1.4 工程设计及主要工程量 1.4.1外线: 根据燃气集团规划方案,本工程DN400中压(A)天然气管线接自郭庄子一号路预留DN400中压(A)天然气闸井,向东沿郭庄子一号路敷设DN400中压(A)天然气管线至本院西红线;并由此设DN400中压(A)天然气管线向北做DN200中压(A)天然气管线进入本工程用地范围,经本工程新建2台调压箱调压后分别供应居民、锅炉房用气。 本工程总计天然气外线1241m,其中调压箱前中压(A)天然气管线DN400 300m、DN200 64m、DN150 3m、DN100 3m,调压箱后低压天然气管线DN200 92m、DN150 157m、DN100 372m、DN50 250m等;采用无缝钢管焊接,防腐采用三层PE加强级防腐,两侧搭接5公分,管线管顶距地面0.5m处敷设警示带; 天然气管线控制埋深:车行道路下1.2m,其余部分1.0m,闸井处埋深1.9m;管线位臵及埋深可根据现场实际情况合理调整,调整后管线距各建筑物及埋深应满足现行规范及先关规定的要求; 天然气管道焊接完成后,应对焊缝进行无损探伤:穿越道路部分进行100%无损探伤,其余部分探伤比例不小于30%,焊缝质量应符合GBⅡ级焊缝标准; 本工程设臵DN200中压天然气闸井一座,闸井采用混凝土结构;本工程设臵DN50中压天然气放散井一座,做法参见“国家建筑标准设计图集”《燃气工程设

天然气安全使用须知

天然气安全使用须知 一.天然气一般常识 1.天然气是一种无毒无色无味的气体。其主要成分是甲烷等。每标准立方米热值约8000千卡. 2.天然气比空气轻,其比重约为空气的0.58-0.62倍。 3.天然气完全燃烧时,需要大量的空气助燃。1立方米天然气完全燃烧大约需要9.5立方米空气。因而在燃气具使用场所,必须保持空气流通。 4.在封闭空间内,天然气与空气混合后易燃、易爆。当空气中的天然气浓度达到5-15%,遇到火种就会爆炸,因而一定要防止泄露。 5.我们在无味的天然气中加有一种燃气示味剂,一旦泄露,即可觉察。 二.安全使用 1.已通天然气的房间,用户不得再使用其它燃料,如瓶装液化气。 2.天然气胶管长度不应超过2米,橡胶管不得穿墙越室,并定期检查、定期更换,发现胶管老化、龟裂、曲折或损坏需及时更换,严禁使用过期胶管。 3.燃气器具每次使用后必须将开关扳 到关闭的位置;每次使用前必须确认其处在关闭的位置上,方可通气点火。 4.烹调时,厨房内须有专人照料,避免 汤水溢出熄灭炉火,导致天然气泄露。 5.外出和晚间入睡前,牢记闭气源灶前 阀,长期不用燃具,一定要关闭表前阀。

6.如遇供气突然中断,应将燃气器具开关及灶前球阀 同时关闭,直至接到正常供气同知,方可继续使用。 7.用气“六”不准: (1)不准擅自增设、改装、折除燃气设施和用具。 若确需变动的,应经过天然气公司同意并施工。 (2)不准将燃气管道、阀门、流量表、燃气器具 等燃气设施密封或暗设安装。例如装在墙壁内、吊顶内、柜内、灶台内等。(3)不准在安装燃气表、阀门等设施的房间内堆放杂物、住人。 (4)不准在燃气管道上挂电线、绳索悬挂杂物。 (5)不准擅自开启或关闭燃气管道公共阀门。 (6)不准非法改装燃气设施和偷盗、转供用气。 8.应进行日常检漏。常用方法是用毛刷蘸肥皂水 涂抹在燃气管各接口处,如有气泡出现,及说明该处漏气,切不可明火检查。发现问题应及时采取有效的保护措施,通知天然气公司进行处理。 9.发现室内燃气设施或燃气器具等泄露燃气,清按以下 步骤操作: (1)迅速关闭气源总阀门; (2)严禁开、关任何电器或使用电话,切断户外总电源; (3)熄灭一切火种; (4)迅速打开门窗,让天然气散发到室外;

公司配送人员工作流程及注意事项(参考模板)

配送人员工作流程及注意事项 配送员是公司内直接与顾客打交道,对顾客能否继续订购我公司商品有着重要影响,也是企业良好形象的体现。因此特制定以下工作流程及注意事项: 一、工作流程 (一)出车前车况检查、登记 1、出车前检查汽车水箱水、汽油、机油、轮胎状况,并定期实行车辆保养,确保行车安全; 2、发现车辆有故障时应立即送检维修; 3、保持车体外部、车厢内干净整洁,禁止脏乱有异味。 4、出车时必须佩带工作牌,统一佩在胸前,着装干净整洁。 5、检查后认真填写《出车登记表》登记日期、检查时间、车辆状况、公里数等。 (二)送货单的领取、确认 1、车辆检查完毕后到公司财务部门制单员处签字领取《送货单》。 2、领取《送货单》时仔细查看《送货单》上地址、电话、联系人是否详细;货品、数量、收款金 额是否清楚,确认无误后在《送货单》存根联配送人员一栏签字。(配送人员只对照单送货负 责,对送货单开具错误不负责任。) 3、签字确认后领取《送货单》客户联、结算联、仓库联、记账联;将签过字的存根联交制单员保管。(三)仓库提货、验货 1、配送人员凭《送货单》向仓库提货,将仓库联交仓库主管领取货物,同时对所领货物的品项、数 量、规格、质量等进行核对验收;确认无误后在仓库联配送人员一栏签字确认收货、装车。 2、对于大宗货物一车无法装下的情况,必须向仓库主管索要货物领取单,仓库主管根据所剩货品、 数量、规格等出具《货物领取单》,配送人员根据《货物领取单》可再次向仓库领取剩余货物。(四)安排行程、如约配送 1、根据《送货单》,结合部门主管的安排,调配《送货单》的先后顺序,合理安排行程,预约送货 时间。

2、送货过程中必须文明驾驶、遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》,保管好公司财产,携带 保存好各种证件、货单、票据、财物、以及车上工具等,凡有丢失由配送人员负责。严禁私自带公司外人跟车或实习。 (五)货物送达与交接 1、配送车辆到达客户处,车辆要停靠在指定位置或按照客户要求停靠,不得随意乱停。 2、联系客户并请客户根据《送货单》对所送商品进行逐件验收; 3、对于货到付款客户,客户对货物验收无误后,请客户交清货款并在《送货单》记账联上签名确认 收到货物,之后将《送货单》客户联、结算联交与客户。 4、对于已付款客户,客户对货物验收无误后,请客户在《送货单》记账联上签名确认收到货物,之 后将《送货单》客户联、结算联交与客户。 5、对于批结、月结等其它方式结款,本次不结款客户,请客户在《送货单》记账联、结算联上签名 确认货款未付,之后将《送货单》客户联交与客户。 6、对于非《送货单》上注明收货人收货,需与原收货人联系并核对委托收货人信息,要求委托人出 示有效证件,并在记账联、结算联上进行签字、抄录相关有效证件号码、记录委托收货人手机、电话。 (六)送货结束货款、单据的交接及车辆入库 1、当天送完货后,回公司要把当天收到的货款及记账联、结算联(未付款客户的结算联)交给财务 部出纳员,当面清点、核对无误后,向出纳员索要相对应的签字存根联。 2、与财务部门交接完毕后填写完全当日《出车登记表》并将《送货单》存根联及当日《出车登记表》 当面交行政部主管,并在行政部《配送人员日工作登记簿》上签字确认。 3、下班时,配送员要把配送车辆等公司的交通工具停在指定的位置,并且要锁好大锁,车门。 二、注意事项 1、严禁酒后开车,司机在上班待命时间内不准喝酒。 2、停车时不能影响正常交通,下车要锁好车门。 3、要严格按顺序和行车路线行驶,违规损坏货物,按货物价值赔偿。

宾阳域燃气工程专项规划20172025

宾阳县县域燃气工程专项规划(2017——2025) 文本 目录 第一章总则 (1) 第二章气源规划 (2) 第三章估算耗气水平 (2) 第四章天然气输配系统规划 (4) 第五章燃气汽车加气站规划 (7) 第六章液化石油气供应系统规划 (8) 第七章城市燃气综合信息管理系统 (10) 第八章燃气供应保障规划 (10) 第九章环境保护规划 (11) 第十章消防规划 (12) 第十一章劳动安全卫生规划 (13) 第十二章节能规划 (14) 第十三章组织机构及后方设施 (14) 第十四章规划实施计划与措施 (15) 第十五章投资匡算及主要技术经济指标 (16) 第十六章社会效益与风险分析 (17) 第十七章结论和建议 (18) 第十八章附则 (18)

第一章总则 第一条规划目的 为统筹城市燃气发展,改善城市能源结构;提高城市环境质量和人民生活质量,制定宾阳县燃气的发展方向,推进宾阳县燃气基础设施建设,加快宾阳县燃气利用进程;保障燃气供应和燃气安全,推进宾阳县燃气管理科学化和规范化,特制定《宾阳县县域燃气工程专项规划》(以下简称本规划)。 第二条规划期限 本燃气专项规划分近、远二期,分别为: 近期:2017年-2020年; 远期:2021年-2025年。 远景:2025年以后 第三条规划依据 (1)《中华人民共和国城乡规划法》 (2)《中华人民共和国环境保护法》 (3)《城市规划编制办法》 (4)广西壮族自治区实施《中华人民共和国城乡规划法》办法 (5)《广西壮族自治区燃气管理条例》 (6)《天然气利用政策》发展和改革委员会令第15号 (7)《城镇燃气管理条例》中华人民共和国国务院令2010年第583号 (8)《城市燃气管理办法》建设部令第62号 (9)《加快推进天然气利用的意见》发改能源(2017)1217号 (10)《能源发展“十三五”规划》发改能源(2016)2744号 (11)《广西能源发展“十三五”规划》(2016年) (12)《广西县县通天然气工程规划》 (13)《广西村镇建设和人居环境改善“十三五”规划》(14)《南宁市能源发展“十三五”规划》 (15)《南宁市加油、加气、充电三站合一布局发展规划(2015-2020年)》 (16)《城镇燃气规划规范》GB/T 51098-2015 (17)《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 (18)《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015 (19)《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (20)《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版) (21)《原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范》SY/T0015-98 (22)《城镇燃气技术规范》GB50494-2009 (23)《宾阳县县城总体规划(2005-2025)》 (24)《黎塘镇总体规划(2009~2025年)》 (25)《宾阳县大桥镇总体规划(2010-2030)》 (26)《宾阳县王灵镇总体规划(2011-2030)》 (27)《宾阳县洋桥镇总体规划(2011-2030)》 (28)《宾阳县陈平乡总体规划(2011-2030)》 (29)《宾阳县甘棠镇总体规划(2011-2030)》 (30)《宾阳县古辣镇总体规划(2007-2025)》 (31)《宾阳县和吉镇总体规划(2011-2030)》 (32)《宾阳县露圩镇总体规划(2007-2025)》 (33)《宾阳县思陇镇总体规划(2011-2030)》 (34)《宾阳县武陵镇总体规划(2007-2025)》 (35)《南宁市宾阳县新桥镇总体规划(2010-2030)》 (36)《南宁市宾阳县新圩镇总体规划(2008-2025)》 (37)《宾阳县中华镇总体规划(2010-2030)》 (38)《宾阳县邹圩镇总体规划(2010-2030)》。 第四条规划范围 宾阳县燃气规划范围为宾阳县全县行政区域,面积2312平方公里。 1

2020最新《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

2020最新《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

第1章总则 1.0.1为使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,制定本规范。 1.O.2本规范适用于向城市、乡镇或居民点供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户作燃料用的新建、扩建或改建的城镇燃气工程设计。 注:1本规范不适用于城镇燃气门站以前的长距离输气管道工程。 2本规范不适用于工业企业自建供生产工艺用且燃气质量不符合本规范质量要求的燃气工程设计,但自建供生产工艺用且燃气质量符合本规范要求的燃气工程设计,可按本规范执行。工业企业内部自供燃气给居民使用时,供居民使用的燃气质量和工程设计应按本规范执行。 3本规范不适用于海洋和内河轮船、铁路车辆、汽车等运输工具上的燃气装置设计。 1.O.3城镇燃气工程设计,应在不断总结生产、建设和科学实验的基础上,积极采用行之有效的新工艺、新技术、新材料和新设备,做到技术先进,经济合理。 1.O.4城镇燃气工程规划设计应遵循我国的能源政策,根据城镇总体规划进行设计,并应与城镇的能源规划、环保规划、消防规划等相结合。 1.0.5城镇燃气工程设计,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。 第2章术语 2.0.1城镇燃气citygas 从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点,通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各

类用户公用性质的,且符合本规范燃气质量要求的可燃气体。城镇燃气一般包括天然气、液化石油气和人工煤气。 2.O.2人工煤气manufacturedgas 以固体、液体或气体(包括煤、重油、轻油、液体石油气、天然气等)为原料经转化制得的,且符合现行国家标准《人工煤气》GB13612质量要求的可燃气体。人工煤气又简称为煤气。 2.0.3居民生活用气gasfordomesticuse 用于居民家庭炊事及制备热水等的燃气。 2.0.4商业用气gasforcommercialuse 用于商业用户(含公共建筑用户)生产和生活的燃气。 2.0.5基准气referencegas 代表某种燃气的标准气体。 2.0.6加臭剂odorant 一种具有强烈气味的有机化合物或混合物。当以很低的浓度加入燃气中,使燃气有一种特殊的、令人不愉快的警示性臭味,以便泄漏的燃气在达到其爆炸下限20%或达到对人体允许的有害浓度时,即被察觉。 2.0.7直立炉verticalretort 指武德式连续式直立炭化炉的简称。 2.0.8自由膨胀序数crucibleswellingnumber 是表示煤的粘结性的指标。 2.0.9葛金指数Gray—Kingindex 是表示煤的结焦性的指标。 2.O.10罗加指数Rogaindex 是表示煤的粘结能力的指标。 2.O.11煤的化学反应性chemicalreactivityofcoal

燃气有限公司天然气使用说明及注意事项

XX燃气有限公司 天然气使用说明及注意事项 一、使用天然气的优越性有哪些? 1.天然气是由燃气管道直接输送到用户灶前,使用上具备水、电同样的方便性。 2.天然气压力小,储量小,并且天然气的比重比空气轻,在空气中易飘散,不易对人造成危害。因此,与其它燃气相比,在使用上更加安全。 3.天然气主要成分为甲烷,不含重烃,因此不会污染灶具、炊具。天然气燃烧时约消耗10倍空气,由于消耗的空气量小,产生的废气也小,因此对室内空气造成的污染也小,燃烧更洁净。而其它燃气含重烃,重烃不能燃烧而易污染灶具、炊具等设备。另外其它燃气燃烧时需要消耗更多的空气,产生的废气也更多,因此对室内空气造成的污染也更大。 4.天然气用户室内装有燃气计量表,使用的燃气通过燃气表计量,分毫无差,方便准确。避免了灌装燃气可能出现的“装不够,用不尽”的状况,从而更能保护消费者利益。 二、用户按怎样的程序安全使用天然气? 1.打开立管总阀。 2.打开表前阀。 3.打开灶前阀。 4.开启燃器具开关。 5.根据火焰的情况调节风门。 6.停用时应该先关闭灶前阀、再关闭燃气灶具开关。 三、你知道天然气主要设施的作用吗? 1.阀井:安装控制地下燃气管道阀门的装置。 2.楼栋调压箱或区域调压站:将中压天然气调至适合用户要求的压力装置。 3.立管总阀:一般在楼房一楼厨房内立管上设置,用于控制该立管所有用户。 4.户内总阀门:亦称表前阀,是本户气源总开关,置于燃气表前,用于天然气的通断。此阀门“顺”管道为开,“横”为关。 5.燃气表:IC卡智能燃气表,用户用气量计量装置。 6.灶前球阀:位于表后,燃气灶前的控制阀门,每次用气结束后将其关闭。 7.I C卡:便于用户购气交费使用。 四、不同情况采用不同燃气表 天然气从室外管网进入用户室内,计量用户用气量的设备是燃气表。一般采用户外挂表的安装方式,这样安装使燃气设施在用户户内很少,只有少量管道和阀门,在特殊情况下釆用户内安装IC卡智能燃气表,例如:按规范要求室外无挂表箱位置、无户外立管位置、以及高层及小高层住宅等情况。

燃气工程建设手续办理程序说明

项目立项,规划手续,土地征用,环境评价,工程建设项目前期许可手续程序及要求

说明:一、新增建设用地报批流程 (一)办理程序 用地单位向县(市、区)国土局提出用地申请→县(市、区)国土局对符合申请用地条件的用地及时组织建设用地呈报材料→报同级人民政府审核同意后→设区市国土局复核→设区市政府同意后 →省国土资源厅→省级以上人民政府批准。 (二)市、国土资源管理部门办理的具体时限 1、县(市、区)国土资源管理部门负责做好土地权属复核、征地调查、补偿安置等前期工作,对用地申请材料进行审查对符合申请用地条件的及时组织报批材料按规定上报。在收到用地申请材 料后的30个工作日内完成上报工作,上报之前在当地国土资源网站上公示5天。 2、设区市国土局对符合报批条件的,报批材料齐全的上报材料进行复核,在收件后15个工作日内审查完毕,报同级人民政府审核后上报。 (三)新增建设用地报批应提供的材料 (1)单独选址建设项目用地用地报批材料目录 1、建设用地申请表。 2、设区市国土局的预审意见。 3、可行性研究报告批复文件或其他立项批准文件及有关部门意见(涉及环保、规划、水利、林业、铁路等)。 4、建设用地项目“一书四方案”,即呈报说明书、农用地转用方案、补充耕地方案、征收土地方案、供地方案。 5、国土部门关于征地程序的有关说明。 6、征地听证材料(应有当地国土部门加盖公章的结论性意见)。 7、所在地人民政府关于征地补偿费用标准合法性、安置途径可行性的说明。 8、补充耕地先补后占的,应提供开垦耕地省厅验收批文和设区市农业行政主管部门出具的验收意见。 9、涉及异地补充耕地的,按省厅出台的异地补充耕地有关规定办理。实行耕地异地开垦的必须向省厅缴纳耕地开垦费。 10、以有偿方式供发的,应提供草签的出让合同、出让合同补充协议和地价评估有关资料。 11、压覆矿床和地质灾害评估报告及备案表。 12、涉及规划局部调整,应提供土地利用总体规划局部调整方案(含规划调整说明报告、调整前、后的土地利用总体规划图中涉及调整地块的局部规划图)。 13、拟申请用地的1:1万分幅土地利用现状图也称用地位置图(标绘出用地界线,并在四角及拐点处加盖国土部门公章)。

《城镇燃气规划规范》GB/T51098-2015.pdf

《城镇燃气规划规范》GB/T 51098-2015 目录 1总则 2术语 3基本规定 4用气负荷 4.1 负荷分类 4.2 负荷预测 4.3 规划指标 5燃气气源 6燃气管网 6.1 压力级制 6.2 管网布置 6.3 水力计算 7调峰及应急储备 7.1 调峰 7.2 应急储备 8燃气厂站 8.1 一般规定 8.2 天然气厂站 8.3 液化石油气厂站 8.4 汽车加气站 8.5 人工煤气厂站 9运行调度系统 附录A 城镇燃气规划编制需调研收集的资料及规划编制内容 附录B 燃气设施用地指标 本规范用词说明 引用标准名录 1总则 1 总则 1.0.1 为提高城镇燃气规划的科学性、合理性,贯彻节能减排政策,保障供气安 全,促进燃气行业技术进步,指导城镇燃气工程建设,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于城市规划或镇规划中的燃气规划的编制。 1.0.3 城镇燃气规划应结合社会、经济发展情况,坚持安全稳定、节能环保、节 约用地的原则,以城市、镇的总体规划和能源规划为依据,因地制宜进行编制。

1.0.4 城镇燃气规划除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2 术语 2.0.1 集中负荷concentrated load 大型工业用户、燃气电厂、大型燃气锅炉房等对管网布局和稳定运行构成较大影响的负荷。 2.0.2 可中断用户interruptible customer 在系统事故、气源不足或供气高峰等特定时段内,可中断供气的用户。 2.0.3 不可中断用户uninterruptible customer 停止供气将严重影响生活秩序或威胁设备及人身安全的用户。 2.0.4 非高峰期用户off-peak customer 在低于城镇燃气管网年平均日供气量时才用气的用户。 2.0.5 负荷曲线load curve 在一定时间内,一类或多类用户负荷叠加后的用气量变化曲线,包括:年负荷曲线、周负荷曲线、日负荷曲线。年负荷曲线反映月负荷波动,周负荷曲线反映日负荷波动,日负荷曲线反映小时负荷波动。 2.0.6 小时负荷系数hourly load coefficient 年平均小时用气量与高峰小时用气量的比值。 2.0.7 日负荷系数daily load coefficient 年均日负荷与高峰日负荷的比值,表示负荷变化的程度。数值越接近于1,表明用气越均衡。 2.0.8 最大负荷利用小时数the maximum load utilization hours 年总用气量与高峰小时用气量的比值。 2.0.9 最大负荷利用日数the maximum load utilization days 年总用气量与高峰日用气量的比值。 2.0.10 用气结构structure of gas consumption 不同种类燃气用户年用气量占年总用气量的百分比。 2.0.11 年负荷增长率yearly load growth rate 当年用气增长量与上年用气量的比值。 2.0.12 负荷密度load density

燃气锅炉操作和注意事项

燃气锅炉操作和注意事项 一、开机前的准备工作: 1、检查燃气压力是否正常,管道阀门有无泄漏,阀门开关是否到位。 2、试验燃气报警系统工作是否正常可靠,按下试验按钮风机能否启动。 3、检查软化水系统是否正常,保证软水器处于工作状态,水箱水位正常。 4、检查锅炉、除污器阀门开关是否正常。 5、除氧器能正常运行 6、软化水设备能正常运行。软化水应符合GB/576的标准,软水箱内水位正常,水泵运行无故障。 二、开机 1、接通电控柜的电源总开关、检查各部位是否正常,故障是否有信号。如果无信号应采取相应措施或检查修理,排除故障。 2、燃烧器进入自动清扫、点火,部分负荷、全负荷运行状态。 3、在升至一定压力时,应进行定期排污一次,并检查炉内水位。

三、运行中的巡查工作: 1、开启锅炉电源,监视锅炉正常点火运行,检查火焰状态,检查各部件运转声响有无异常。 2、巡视锅炉升温状况,大小火转换控制状况是否正常。 3、巡视天然气压力是否正常稳定,天然气流量是否在正常范围内,以判断过滤器是否堵塞。 4、巡视水泵压力是否正常,有无异响。 四、事故停炉

1、当发现锅炉本体产生异常现象,安全控制装置失灵,应按动紧急断开钮,停止锅炉运行。 2、锅炉给水泵损坏,调解装置失灵,应按动紧急断开按钮,停止锅炉运行 3、当电力燃料方面出现问题时应采取按动紧急断开按钮 4、当有危害锅炉或者人身安全现象时均应采取紧急停炉措施 五、伟焱锅炉提示临时停电注意事项 1、迅速关闭主蒸汽阀,防止锅筒失水 2、关闭电源总开关和天然气阀门 3、关闭锅炉连续排污阀门防止锅炉出现其它故障 4、关闭除氧气供气阀门 5、按正常停炉顺序,检查锅炉燃料、气、水阀门是否符合停炉要求

人事专员主要工作流程及注意事项

人事专员主要工作流程及注意事项

人事专员主要工作流程及注意事项 人事专员工作流程 执行并完善公司的人事制度与计划,培训与发展,绩效评估,员工社会保障福利等方面的管理工作;组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作;执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程;员工人事信息管理与员工档案的维护,核算员工的薪酬福利等事宜;其它人事日常工作; 1、执行并完善公司的人事制度与计划,培训与发展,绩效评估,员工社会保障福利等方面的管理工作; 2、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作; 3、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程; 4、员工人事信息管理与员工档案的维护,核算员工的薪酬福利等事宜; 5、其它人事日常工作; 技能及经验要求 1、大专以上学历,年龄在24-28岁,人力资源或企业管理类相关专业毕业优先; 2、二年以上相关工作经验,有通讯行业相关工作背景者优先; 3、在人员招募、引进、培训开发及员工考核、激励等方面有实际操作能力; 4、具有优秀的书面、口头表示能力、极强的亲和力与服务意

识,沟通领悟能力强; 5、工作细致认真,原则性强,有良好的执行力及职业素养; 6、熟悉国家相关劳动法律、法规,熟悉人力资源管理工作流程和运作方式; 7、具有较强的应变能力和内外沟通能力; 8、有强烈的责任感及敬业精神,能承受较大的工作压力; 9、良好的计算机水平,熟练操作office办公软件; 人事工作流程我能够发给你,需要你的邮件。 【扩展阅读篇】 工作总结格式一般分为:标题、主送机关、正文、署名四部分。 (1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题,也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目,如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说,工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也能够省略其中一部分,如:“三季度工作总结”,省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》,其标题不但省略了总结的单位名称,也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的

天然气燃气管道施工组织设计

九、施工组织设计 目录 第一章施工组织设计 第一节编制说明 第二节工程总说明 第三节工程总体目标 第四节施工总部署原则 第五节施工工期部署 第六节技术准备 第七节施工用水准备 第八节临时用电准备 第九节地上、地下管线及其他地下地上设施的保护加固措施第十节各分部分项工程施工安排 第二章施工平面图布置和临时设施布置示意图 第三章材料供应安排计划及保证措施 第四章关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案第一节土建施工技术措施 第二节 第五章质量安全保证措施 第六章施工工期进度计划和保证措施及违约责任承诺 第七章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 第八章本工程拟采用的新工艺、新材料、新设备使用情况 第九章施工现场采用环保、消防、降噪声、文明施工技术措施

1、环境保护施工技术措施 2、消防施工技术措施 3、降噪音施工技术措施 4、文明施工技术措施 第十章冬雨季施工措施 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章施工组织设计 第一节编制说明 一、编制依据 (一)本工程招标文件; (二)国家现行施工规范和标准及省、市现行有关法律、法规等文件,按最新版本实施; (三)山西省燃气规划研究院有限责任公司提供的道路管线综合图、纵断图;(四)本工程主要采用的技术规范、规程 《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006); 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005); 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011); 《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010); 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011); 《工业金属管道工程施工质量及验收规范》(GB50184-2011); 二、编制原则 (一)按照“全面规划、突出重点、均衡施工、适当提前”的原则,科学组织、合理安排施工工期和进度。 (二)按照“优质、快速、安全、高效”的原则,提高机械配备率、充分发挥现代化机械的效率,为各项目标的实现奠定物质基础。 (三)按照“以人为本、遵纪守信”的原则,调遣高素质专业型技术人才和有类似施工经验的精干队伍参加本工程的建设。 (四)按照质量管理标准,建立质量保证体系,使施工的全过程处于受控状态,实现创优目标。 (五)遵循《招标文件》的原则。严格按招标文件的工期、质量、安全目标等要求,以使各项要求得到有效保障。 (六)遵循施工技术规范和验收标准的原则。严格按施工技术规范要求优化施工方案,认真执行工程质量检验及验收标准。 (七)遵循实事求是的原则。根据本工程特点,从实际出发、科学组织、均衡施工,达到快速、有序、优质、高效。 (八)遵循“安全第一、防范结合”的原则。严格按照施工安全操作规程,从制度、管理、方案、资源方面制定切实可行的措施,确保施工安全,服从建设单位指令,服从监理工程师的监督指导,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。 第二节工程总说明 一、工程概况 本工程为太原天然气有限公司2017年第二批市政道路燃气管网新建及改造工程施工第一标段。本标段包含:1、西峪路DN300约5.5km;2、新店西路DN200约0.71km;管线全长约6.21km。 1、西峪路(南内环西街—神泉街)中压燃气工程,东起南内环西街,西至神泉街。气源接九院沙河隧道已建DN500中压燃气管道。主线管底平均埋深

相关文档