建筑工程节能专项竣工质量自评报告

我公司承建的项目二期高层二批次二标段工程,自2012年11月17日开工,于2014 年3月20 日已完成图纸及合同规定的建筑节能全部施工内容。根据本工程的节能产品及施工过程,本企业作建筑节能专项竣工自评报告。

一、工程概况:

1、工程名称:融创·茶园麓山项目二期高层二批次二标段

2、建设单位:有限公司

3、监理单位:工程建设监理公司

4、设计单位:华优建设工程设计院

5、施工单位:重庆建设(集团)有限公司

6、质监单位:南岸区建筑工程质量监督站

7、本标段工程包含两栋高层和一个地下车库工程。

8、工程建筑节能设计:○1屋顶:采用180厚泡沫混凝土保温。○2外墙:35厚建筑无机保温砂浆。○3楼地面:20厚HP改性发泡水泥保温板;○4门窗:外窗、门均采用塑钢门窗(6中透光热反射+12A+6透明),门窗玻璃为传热系数2.3。

二、质量自评报告依据

1、设计文件:华优建筑设计院的施工图纸及设计变更通知单

2、《施工承包合同》

3、有关技术标准规范

《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001、

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

《外墙保温施工技术规范》(JGJ114-2004

《砌体工程质量验收规范》(GB50203-2002)

《屋面工程施工验收规范》(GB50207-2002)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50201-2001)

《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002)

《外窗抗风性能规范》(GB/T7106-2002)

《外窗抗水密性能规范》(GB/T7108-2002)

《外窗气密性能规范》(GB/T7107-2002)

三、施工及资料情况:

1)施工概况

1、外墙JD微珠发泡水泥无机外墙保温、抹抗裂砂浆浆层施工时间:2011-10.19------2011-12-18;屋面保温层施工完成时间:2010-11-20;门窗施工时间:2011-10-10------2012-5-20

2、在施工过程中严格控制施工质量,工程质量控制措施:在公司质保体系和措施控制的基础上,监理单位配有专职监理工程师对本工程实行过程的质量监督。主要采用以下措施:

○1严格控制原材料及半成品进货关,无产品合格证及检验报告一律不采购、不使用。严格执行工序交接检查程序:“检查上工序,保证本工序,服务下工序。及时作好隐蔽工程的检查确认和签字手续,及时办理施工过程中的工序间交接,明确完成项目工程的质量状况。每道工序施工完成后,各施工队按相关的施工图纸及施工验收规范进

行自检合格后,在由专职质检人员填写工序报验单书面通知监理或业主。监理接通知单后对报验单上的检查内容检查、确认,确认合格后予以签证。若检查不合格,则应限期整改合格后,重新组织验收。

○2主要结构施工过程中,有监理和建设单位工程管理人员旁站巡视,实检控制。发现质量问题及时处理。

○3始终做到资料和工程同步,确保技术资料齐全完整。

○4在施工过程中建立了自上而下的质量保证体系,层层、道道把关,每道工序施工前时行技术交底,做到各工序过程的质量监控切实有效,并要求各班组,严格按图纸施工,随时接受监理、建设单位及有关部门的监督。

2)资料情况:

(1)工程施工记录

隐蔽工程记录18 份;

(2)工程试验检验记录

界面剂检验报告 1 份,玻化微珠轻质复合料检验报告 1 份,抗裂砂浆检验报告1 份,普通型耐碱网格布检验报告 1 份,铝合金窗检验报告 1 份,蒸压加气砼块检验报告 1 份。

(3)分项工程质量检查批汇总情况

外墙内保温砂浆检验批检查13 项

屋面保温层检验批检查 1 项

金属门窗安装工程检验批检查13 项

以上共检查27 项,合格27 项。

三、建筑材料:

1、墙体材料粉煤灰加气混凝土砌块,检验各类指标系数符合

要求。

2、彩铝中空玻璃门窗由专业窗制造厂提供、安装,检验质量

符合要求。

3、外墙(JD微珠发泡水泥无机外墙保温):由墙体保温防水

材料有限公司施工,质量合格。

四、建筑验收:

1、各类材料由项目材料员验收合格后报监理。

2、专业监理工程师见检验报告合格后,再投入使用。

3、资料员及时归档资料,同步、齐全有效。

五、自评结论:

节能系统已按审查后的设计图纸全部完成施工,工程质量符合设计要求国家及本市强制性标准和有关标准、规范的要求,工程质量验评资料齐全有效,综合以上情况该建筑节能专项竣工质量验收自评合格。

建筑工程有限公司

项目部

年月日精品文档

建筑节能工程竣工验收自评报告

建筑节能工程竣工验收 自 评 报 告

建筑节能工程竣工验收自评报告 一、工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工总承包单位: (1)结构概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.结构类型: (2)建筑概况: 1.本工程总用地面积78813.90㎡,,本项目总建筑面积24995.90㎡,其中地上建筑面积15398.50㎡,地下9597.40㎡,建筑基地面积9597.40㎡。 2.建筑层数、高度:地上三层,建筑高度为15.4米,地下一层,层高4.5米。 3.外墙工程:本工程外墙工程采用玻璃幕墙及干挂石材,石材内填80厚玻璃棉(采用8X140膨胀螺栓固定),明框玻璃幕墙采用断热节能型,采用中空钢化玻璃,所有型材结合部位设有弹性胶垫,消除型材之间热变形伸缩,具有较强的抗震性。 5.门窗工程:外门窗为隔热断桥铝合金门窗,外窗玻璃为LoW-E

中空玻璃。 二、参照规范 1.《天津市公共建筑节能设计标准》J 10633—2005 2.《天津市民用建筑节能工程施工质量验收规程》DB29-126-2010 三、分项工程质量验收汇总 (1)建筑工程: 1.外墙工程:外墙工程为石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙,石材幕墙检验批数为19份、玻璃幕墙检验批数16份、金属幕墙检验批数15份。后置埋件隐蔽验收记录为21份、石材龙骨隐蔽验收记录为21份、防火保温岩棉板隐蔽验收记录为21份、玻璃幕墙铝龙骨隐蔽验收记录为15份、幕墙防火隔层隐蔽验收记录为15份、玻璃幕墙面材隐蔽验收记录为15份。预埋件合格证1份厂家检测报告1份,埋件合格证1份厂家检测报告1份,化学锚栓合格证1份厂家检测报告1份,角钢合格证1份厂家检测报告1份,方管合格证1份厂家检测报告1份,圆管合格证1份厂家检测报告1份,岩棉板合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告1份,塑料锚栓合格证1份厂家检测报告1份,干挂件合格证1份厂家检测报告1份,黄金麻花岗石合格证1份厂家检测报告1份,石材AB干挂胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-8000-A双组份硅酮结构密封胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-2000耐候性硅酮密封胶合格证1份厂家检测报告1份,铝单板合格证1份厂家检测报告1份,铝合金建筑型材合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告2份,中空玻璃合格证1份厂家检测报

竣工验收质量自评报告(施工单位)(新)

XXXXXX工程竣工验收 质 量 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXX有限公司 二OXX年 XX 月 XX 日

XXXX工程竣工验收质量自评报告 一、工程概况: 1、建筑概况:本工程为XX工程,位于XXXX,整个工程分为两部分:展示厅部分及维修车间。工程主体为单层门式刚架结构,建筑高度为9.5m,展示厅办公室部分局部为两层钢框架结构,局部二层标高4.0m。 2、结构概况:本工程采用独立承台基础,基础持力层为③-1层粉质粘土层。基础垫层采用C15素混凝土,100mm厚,沿基础或承台周边伸出各100mm,基础承台为C25钢筋混凝土。 本工程主体结构为门式刚架结构(局部二层办公室为钢框架结构),展示厅部分0.3m以下、车间部分1.0m以下外围护墙为250厚加气混凝土砌块,展示厅部分0.3m以上、车间部分1.0m以上外围护墙体外层板采用蓝色镀铝锌板(横排),内夹75mm厚超细玻璃棉保温层,墙面内层板为白色镀锌板。 车间内部辅助用房为钢筋混凝土框架结构,构造柱及圈梁均采用C20混凝土,主体结构采用C30混凝土,±0.00以下墙体采用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆,±0.00以上内隔墙采用200厚加气混凝土砌块。 3、施工验收情况:本次是XXX工程竣工验收,该工程从XX年XX月XX 日开始施工,至XX年XX月XX日基本施工完毕,共进行了基础分部、主体钢结构分部、主体混凝土结构分部、装饰装修分部、屋面分部、给排水与采暖分部、建筑电气分部、通风与空调分部、室外道路分部等9个分部、分项工程验收,验收批计223个,验收评定合格。消防分部工程由XXX组织专项验收,消防验收已经合格。 二、自评依据: 1、XXXX施工图纸 2、砼结构工程施工质量验收规范 ( GB50204-2001) 3、钢结构工程施工质量验收规范 (GB50205-2001) 4、地脚螺栓 (GB799) 5、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 6、屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 7、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

单位工程质量竣工验收自评报告

融侨城6#、8#楼 单位工程质量验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:福建宏盛建设集团有限公司西安分公司 编制日期:2011年12月30日 目录 一、前言............................................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工质量评估依据................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工组织情况........................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工组织设计及相关方案........................................... 错误!未定义书签。 (二)质量管理体系 ............................................................... 错误!未定义书签。 五、施工原材料、半成品材料质量控制 ..................................... 错误!未定义书签。 六、主要施工过程控制情况 .......................................................... 错误!未定义书签。

工程验收总结报告

工程验收总结报告 ××工程竣工验收自评报告,范本,尊敬的各领导: 你们好~首先我谨代表××工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工及获得的荣誉、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况(主要讲述工程所处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情况、工程特点、工程的开工时间、××阶段完成时间) 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 2工程总建筑面积为××m,总建筑高度为××m,地下×层,地上× 层,?0.000相对于绝对标高××.××m。该工程由××楼及××裙房组成。系 ××结构,×度抗震设防。地下室层高为×m,裙房高分别为×m和×m,标准层层高为×m。基础采用××基础,地下一层作为汽车车库及部分设备用房;地上×层裙房为商业用房;×层为住宅楼(或办公用房),各设××牌××型电梯×部。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、通风系统、集中供暖地辐射系统、消火栓和自动喷淋系统、电梯系统和车库管理、楼宇监控、通信网络、信息网络、火灾自动报警和消防联动等智能化系统,设施齐全、功能先进、节能显著。

本工程自××年×月×日开工,至××年×月×日顺利竣工。施工进度满足合同工期的要求。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、设计单位的设计图纸、施工说明及工程设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 第 1 页共 10 页 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理(介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考) 1、在开工之初,就明确了“确保雁塔杯,争创长安杯”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 3、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。 (二)技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;并由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司总工程师及监理单位审批,通过

施工单位竣工验收自评报告

一、工程概况及完成情况 本工程为住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目),位于青岛市崂山区株洲路96号。本工程是由青岛文张盛业置地有限公司开发,由青岛市勘察测绘研究院进行地质勘察,青岛腾远设计事务所有限公司设计,青岛东方监理有限公司负责监理工作,由江苏南通三建集团股份有限公司总承包施工。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为㎡,车库共一层,建筑面积为㎡,基础为桩基及筏板基础 工程已按合同约定条款完成设计文件规定的全部工程内容及各项工 程增项,现报请建设单位对工程进行检查验收。 二、本工程于2014年11月开工以来,施工单位始终按照国家强制性标准和青岛市地方法规有关要求施工。在施工过程中对建筑材料严格把关,对进入现场的建筑材料严格现场验证、见证取样、先复试、后使用制度,对规定抽检的材料经建筑工程质量检测站检测合格后方可用于工程,杜绝使用任何来源不明、证件不齐的原料。施工中强化质量管理,对分项工程实行严格的自检、互检、交接检“三检”制度,对现场拌合的混凝土及砂浆严格计量,车车过磅,用计量器具加水。砼及砌体施工中,按规范规定认真留置砼试块、砂浆试块,并对各验收批均按国家规定进行强度评定,结果全部满足设计强度等级。主体结构完成后,经青岛市建筑材料研究所有限公司对结构进行专项检测,砌体砂浆及砼强度均达到设计强度等级,工程基础及主体结构均已通过结构验收。 以下是我们对该单位工程十个分部的自检结果:

基础分部共4分项、165个检验批,全部验收合格; 主体结构分部共5分项、364个检验批,全部验收合格; 建筑装饰分部共13分项、404检验批,全部验收合格; 建筑屋面分部共4分项、48检验批,全部验收合格; 水暖分部共5分项、447检验批,全部验收合格; 电气分部共10分项、1060检验批,全部验收合格; 通风与空调分部共6分项、168检验批,全部验收合格; 电梯分部共12分项,全部验收合格; 智能建筑分部共6分项、12检验批,全部验收合格; 三、施工质量控制资料填写正确,基本齐全,并保证了资料与工程进度同步完成,经施工单位自查,资料齐全完整。 四、工程安全和功能检测资料共抽查 18项,均齐全有效。 五、按照统一标准规定,施工单位对观感质量进行了自检,共检查24项,检查结果“好”。 六、相关试验: 1、工程防雷接地部分已经防雷办现场检测,接地电阻值均达到规范规定及设计要求。 2、按照青岛市相关规定工程完成后,施工单位会同建设单位、监理单位对工程公共部位及户内进行逐户验收,全部满足设计要求及规范规定。 3、建设单位委托青岛市建筑材料研究所有限公司对外墙及外窗进行全面喷淋水试验,无出现渗漏现象,满足使用功能要求。

竣工验收质量评估报告(2016版)

*******工程 竣工质量评估报告 编制人: 审批人: 批准人:

年月日

目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、工程质量过程控制情况 四、竣工预验收情况 五、单位工程质量控制资料核查表 六、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 七、工程质量事故及其处理情况 八、强制性条文执行情况 九、单位工程监理评估结论

质量评估报告 一、工程概况 1、参建单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 2、单位工程概况:本工程位于***,抗震设防烈度为**度,耐火等级为**级,结构安全等级为**级,地基基础设计等级**级,建筑抗震设防类别**类,建筑合理使用年限**年。地下**层,地上**层,建筑面积为**平方米,层高**M,建筑高度**M。 二、质量评估依据 1、设计图纸、图纸会审记录、设计变更等 2、主体结构相关检测报告等 3、本地区建设管理办法和规定 4、工程强制性标准条文 5、《建设工程监理合同》《建设工程施工合同》 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

8、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203 8、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204 9、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209 11、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 12、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210 13、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 14、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 15、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310 16、…………………….. 三、工程质量过程控制情况 根据《建设工程监理合同》,本工程为施工阶段监理。 监理部依据《建设工程监理合同》中确定的权利、义务和职责,全面负责地对本工程进行监督、管理和检查、协调现场有关单位间的关系,负责对合同文件的解释和说明,处理有关问题。 监理人员能熟悉设计文件、规程规范及有关技术资料,审查施工组织设计,督促、协助施工单位完善质量保证体系和现场质量管理制度。根据本工程特点制定《监理实施细则》与《旁站监理方案》。 对进场的原材料,均根据相关规定进行验收,按规定进行见证取样送检,凡进场材料没有合格证和抽验不合格的严禁在本工程中使用,并立即要求该材料退场。

立面改造竣工验收评估报告

首义路(紫阳路-津水路)立面综合整治(西面)单位工程质量评估报告 主持编制: 审核: 审批: 武汉市青山建设工程监理有限责任公司 2011.8.15

一、工程概况 本工程为综合整治项目,工程位于武昌区首义路(紫阳路—津水路)西区,建筑面积约4.8万m2,层数9层,层高3-3.6m,由23栋已建工程组成。工程综合整治的原则是:挖掘并保存城市街区旧有的风貌,延续城市历史,改善街区居民生产、生活环境,按街区统一的建筑风格进行立面整治,对体现建筑风格的建筑符号进行重新规整。整治工程包括以下主要工作内容: 1、拆除违章建筑,保持建筑物原有的风貌。 2、清理屋面原有的隔热层或杂物,统一做防水处理并铺设颜色一致的保温隔热板。 3、外墙面按照设计要求重新粉刷或者清洗。 4、塑钢窗,防盗网,雨阳棚等,全面更新。 5、拆除临街面房屋的原有室外晒衣架,统一安装室内晾衣架。 6、拆除临街面及其相邻两面的旧式无烟灶台,统一安装新型无烟灶台。 7、拆除临街面及其相邻两面阳台的旧式铁花构件,封平阳台栏板,安装塑钢窗封闭阳台。 8、保持屋面原有组织排水系统,统一更换∮100白色PVC落水管。 9、统一定位室外空调机,安装百叶板遮拦。 该工程由武汉市民用建筑研究设计院设计,武汉卓峰集团建筑有限公司承包施工,受建设方武汉市武昌区建设局委托,我公司实施施工阶段监理,目前,工程基本完成合同约定的工作内容,经我公司组织预验收,已具备竣工验收条件。 二、验收质量评估依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 3、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 4、《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 6、武汉市民用建筑设计研究院施工图纸及工程变更文件

精装修-工程竣工验收自评报告(20190821082707)

*******精装修工程 公共及后勤办公区(三层及以下)装修工程 竣 工 预 验 收 自 评 报 告 *******装饰集团公司 2015 年

由******* 装饰集团公司工程有限公司承建的******* 精装修工程三层及以下室 内精装修工程,在建设单位、监理公司及其它施工单位的配合、支持下,在项目 部的合理安排下,已顺利的完成了装修工程,现就本工程质量自评报告汇报如下: 一、工程概况 工程名称: *******精装修工程 建设单位: *******股份有限公司 设计单位: *******建筑设计院有限公司 监理单位: ********监理有限公司 总承包单位: ******建设集团有限公司 装修施工单位: *******装饰集团公司 建设地点: ***** 工程承包范围:包括3 层及以下大堂、宴会厅、会议区、餐饮区、咖啡吧、 厨房区、电梯、走廊、卫生间、游泳池、 spa 等区域的天花、地面、墙面、门等精 装修工程和后勤办公、设备用房、粗加工厨房、员工用房等装饰装修工程及室内 暖通、给排水、强弱电等末端设备配合工程。 其它工程情况:本工程结构类型为框架剪力墙结构,地上8层,地下2层,建筑面积: 53079.51 平方米。 二、工程建设施工状态本工程自2013 年4 月20 日正式开工,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针精心施工。严格过程控制,强化产品优良。在项目经理的精心组织、 精心管理、精心施工下,经过技术员、施工员、质量员、资料员的共同努力已顺 利完成工程建设合同内的全部内容及新增项目,工程质量达到合格标准,具备使 用功能和交付使用的条件,工程已达到竣工验收状态。 三、工程质量依据 1、工程设计图纸及工程设计变更单。 2、工程施工合同。 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案,经过审核的深化方 案。 4、国家现行法律及建筑施工验收规范、质量评定标准。

工程竣工验收质量自评报告

“xx中央生活区”商业街工程 6#楼竣工验收 质 量 自 评 报 告 编制人: 技术负责人: 项目经理: x x集团有限公司 2013年4月10日

一、工程概况 工程名称:xx中央生活区商业街工程6#楼 建设单位:xx团武汉地产有限公司 设计单位:武汉xx筑设计有限公司 监理单位:武汉xx设监理有限责任公司 勘探单位:中南xx计院(湖北)有限责任公司 质量监督单位:武汉市武昌区建筑工程质量监督站 xx中央生活区商业街工程位于武汉市武昌区武珞路586号(原武汉锅炉集团有限公司厂区内),工程的主要功能为商业建筑,是业主精心打造的集“食、游、玩、赏、娱、乐、购、学”8位一体的国际高端情景街区。本工程共计15栋楼,总用地面积31525.50㎡,总建筑面积27778.92㎡,15栋楼沿宝通寺路及瑞景路布置,沿生活区中心主干道宝通寺路方向约550m,沿瑞景路方向约340m。主体2-3层,框架结构。 6#楼建筑面积:2081.64㎡,框架结构,建筑总层数地上 2层;该工程基础为复合地基基础;建筑结构安全等级为 2 级,耐火等级为 2 级;抗震建设防烈度为 6 度。 墙体±0.000以下为蒸压粉煤灰砖,非承重的外围护墙采用200mm厚加气混凝土砌块。外墙设计为陶土砖、石材、玻璃幕墙及外墙涂料,屋面防水等级二级,防水层合理使用年限为15年,室内墙面顶棚为乳胶漆。 二、工程施工及验收依据 1.xx中央生活区商业街工程施工图文件,及有关的技术要求、设计变更通 知单等; 2.《xx中央生区商业街工程岩土工程勘测报告》; 3.建筑工程施工程质量验收统一标准GB50300-2001; 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204—2002(2011年版) 6.《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203—2011 7.《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107—2010 8.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2002

竣工验收自评报告范本

一、工程概况: 工程名称: 工程地点: 结构形式: 工程造价: 工程类型: 建筑面积: 施工许可证号: 质监申报号: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 开工日期: 工程规模:总建筑面积为m2,地上三层、建筑面积为25921m2、建筑高度16.6m;地下室二层,建筑面积为36577m2。 功能布局:地下二层为停车、各设备服务用房;地下一层为TESCO超市及后场、商业、停车、各设备服务用房;商场一层为商场,MALL卸货区,TESCO卸货区,储藏间,管理室,消防控制室,各设备服务用房;二层为商场,各设备服务用房;三层商场,露台,各设备服务用房。 其它:建筑设计等级为一级:主体耐火等级应为一级;框架结构体系、抗震设防烈度7.0度。 二、按照施工合同完成承包内容情况: 我司按建设工程施工合同承包范围、设计施工图纸和设计变更已完成了工程的施工以及内业资料的整理[电梯、消防、电气、道路分部工程以及二次装修由建设单位另行委托电梯公司施工(未在合同工范围内)],经我司组织工程质量检验评定,工程质量自评合格,有关工程质量控制资料和工程施工医务室管理资料符合要求,及有关安全和功能的检验、抽样检查检测结果表明符合规定要求,已具备验收条件。 三、项目管理班子构成及主要管理人员变更情况:

四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况: 1、按图施工情况:工程严格按设计图纸进行施工。 2、主要设计变更及执行情况:施工过程中所有工程变更均按照设计变更单或工程联系单中 的内容进行施工,符合设计及规范要求。 五、工程技术标准执行情况: 在工程施工过程中,认真执行现行与本工程有关的国家法律、法规和省、市有关规定,严格按设计施工图纸、设计变更、工程地质资料、国家、行业及地方现行的《工程建设标准强制性条文》等工程技术标准进行施工和质量安全控制,无违反强制标准条文,主要执行的工程技术标准如下: 《工程建设标准强制性条文》2009年版 《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2006 《工程测量规范》GB50026—93 《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB850202—2002 《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201—83

工程竣工验收自评报告

· 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批:

建筑工程公司 2016 希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月日。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为C15,筏板为C40,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25;构造柱、现浇过梁为C25。钢筋:HPB235级(φ),HRB335级(φ),HRB400级(φ),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。

市政工程竣工验收质量自评报告

建阳市回龙乡高速连接线交叉口工程 竣 工 验 收 监 理 质 量 评 估 报 告

编制人: 审核人: 福建安华发展有限公司 建阳市回龙乡高速连接线交叉口工程质量评估报告一、参建单位 建设单位:建阳市回龙乡人民政府 代建单位:南平市公路局建阳公路分局 设计单位:南平通辉工程咨询设计有限公司 监理单位:福建安华发展有限公司 施工单位:福建省邵武市开源公路养护工程有限公司 二、工程概况 工程位于建阳市回龙乡,主线为高速连接线,设计等级为二级路标准:支线为通镇道路,设计等级为三级路标准:交叉口路线改造长度290米,交叉口范围内设计时速为20Km/h。交叉口路面结构型式采用24cm水泥混凝土面板,15cm5%水泥稳定底基层,20cm级配碎石底基层。水泥混凝土面板设计弯拉强度为5.0MPa。交叉口路基预留80cm土路肩波形护栏。 道路主要技术标准: (1)等级:主线为二级路标准,支线为三级路标准

(2)计算行车速度:20km/h (3)道路红线宽度:18.0~33.5m (4)混凝土路面设计年限:15年 (5)路面设计标准轴载:BZZ-100kN 三、完成主要工程量 在甲方和项目监理部的正确指导下,施工单位精心组织、科学管理、规范施工,使工程优质高效顺利完工,完成了道路实施长度290米建设工程。 四、工程质量评定依据: (1)、施工合同文件; (2)、工程设计文件、变更图纸; (3)、施工监理合同; (3)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(GJJ1-2008) (4)、《给水排水管道工程施工与质量验收规范》(GB50268-2008) (5)、《给水排水构筑物工程施工与质量验收规范》(GB50141-2008) (6)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) (7)、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) (8)、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) (9)、《给排水检查井标准图集》(02S515) (10)、现行的其他国标、行业标准、以及其他相关法规。 五、工程质量监理情况 监理项目部本着严格监理热情服务的宗旨,认真贯彻落实国家有关的法律

工程竣工报告模板

工程竣工报告模板 编制人: 审核人: 审批人: ××工程竣工验收自评报告(范本)

尊敬的各领导: 你们好!首先我谨代表××工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工及获得的荣誉、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况(主要讲述工程所处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情况、工程特点、工程的开工时间、××阶段完成时间)建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 工程位于×××××,由××楼及××裙房组成,总建筑面积为××m。× 2楼地下×层,地上×层,建筑高度为××m。本工程系××结构,抗震设防裂度为×度,人防等级为×级。本工程地下处理采用××××桩,梁板式筏型基础,地下一层作为汽车车库及部分设备用房;地上×层裙房为商业用房;×层为住宅楼(或办公用房)。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、通风系统、集中供暖地辐射系统、消火栓和自动喷淋系统、电梯系统和车库管理、1 页10 共页1 第

楼宇监控、通信网络、信息网络、火灾自动报警和消防联动等智能化系统,设施齐全、功能先进、节能显著。 本工程自××年×月×日开工,至××年×月×日顺利竣工。施工进度满足合同工期的要求,施工过程中未发生质量、安全事故,未发生拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理(介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考) 1、在开工之初,就明确了“确保雁塔杯,争创长安杯”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业

施工单位竣工验收自评报告

寺前镇H1#、2#楼 咸阳新达房屋建筑公司第二十三项目经理部 年月日

目录 一、工程概况 (2) 1.项目概况 (2) 2.建筑概况 (2) 3.结构概况 (3) 4.电气概况 (3) 5.给排水概况 (4) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程施工质量管理及项目管理班子主要管理人员…………………‥‥…………‥4 四、工程技术标准执行标准及工程施工情况……………………………………………‥5 五、专项验收结论 (6) 六、主要材料供应及见证取样送检情况: (6) 七、强评定情况………………………………………………………………………………‥8 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 (8) 九、工程分部分项检验批验收情况 (8) 十、单位工程施工质量竣工验收及评定情况……………………………………………‥12 H1#、2#楼质量竣工自评报告 本工程于年月日开工。根据施工合同、施工图和设计变更要求,我公司已全部完成H1#、2#楼工程项目的所有工作内容,按建筑行业相关规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,现将本工程验收及自评的具体情况汇报如下: 一、工程概况 1、项目概况:

2.建筑概况: 本工程砖混主体为建一层钢排架建筑,电气室为钢筋混凝土框架结构建筑。建筑面积,高度:室外地坪至檐口高,电气室高度:室外地坪至檐口高米,火灾危险性为单层丁类厂房,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 内墙面:墙面白色乳胶漆饰面。 地面:地面分全钢陶瓷防静电地板及水泥砂浆地面。 外墙:海灰色外墙涂料。 屋面:屋面干铺30厚挤塑板保温层,水泥砂浆找平层刷2厚聚氨酯防水涂膜,部分为钢结构屋面。 门窗:外窗为塑钢窗,门分塑钢门及防火门。 3.结构概况: (1)结构总体布置: 本工程结构型式为砖混结构。 (2)地基与基础: 本工程基础采用Φ500水泥土搅拌桩,柱间距为,呈等边三角形布置,桩端入持力层○4层

工程竣工验收报告(甲方)

蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程 竣工验收报告 建设单位:北京首都机场太扬置业有限公司 二零一六年十月二十日

蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程 竣工验收报告 一、工程概况 工程名称:蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程 工程地址:北京市密云县水源路北侧 建筑面积:57555 ㎡ 结构形式:钢筋混凝土框架剪力墙结构 层数:1组团14#、15#、2组团1#楼为地上4.5层,2组团2-6#楼为地上9.5层,2组团8#楼为地上11.5层 建设工程规划许可证:2010规(密)建字0004号,2010年01月19日(取证日期)质量监督站单位:北京市密云区建设工程质量监督站 建设单位:北京首都机场太扬置业有限公司 设计单位:北京中天元工程设计有限责任公司 勘察单位:北京市一零一地质大队 施工单位:中航建设集团有限公司 监理单位:北京中外建工程管理有限公司 开工日期:2012年10月20日 竣工日期:2016年10月20日 二、施工许可证:2012施建字00815号 三、施工图设计文件审查意见: 设计文件由中国电子工程设计院进行审查,审查备案号为“房-01105-10-1816”,建设单位提供的文件和资料符合程序审查要求,对施工图图纸文件中有违反强制性条文、规范等问题,原设计单位已按审查意见进行了修改,经过对修改后设计文件的复审,本工程施工图设计文件符合结构安全和强制性条文、规范的要求,施工图设计文件的的、技术性审查合格。 四、建设单位执行基本建设程序情况:

该工程与2012年10月20日正式开工,2016年10月20日完工,至此,施工单位完成了施工合同规定的各项施工内容,具备竣工验收条件,以验收小组验收,工程质量评定为合格。 按照“建设工程招标管理办法”,勘察、设计进行了招投标工作,并在北京市密云区规划委招投标管理机构办了备案,工程监理和工程总承包合同在北京市建设工程招标管理机构办公室进行了备案,按照规定委托北京市规委认定的审查机构对施工图进行了技术审查,组织各有关施工单位向市消防局申请日常消防监督,向密云建设工程质量监督站按规定进行了见证取样、设备报验检测、质量注册、安全注册等登记备案工作,工程严格按图施工,严格执行国家规定的工程建设规程、规范、和技术标准以及监督制度。 工程完工后组织建设、监理、施工等单位进行自检自查,符合验收规定后,向各主管部门申请规划验收、电梯验收、消防验收、供水验收、供电验收、燃气验收、供热验收、节能验收、歌华有线验收以及建设工程竣工档案预验收、竣工验收。 五、对勘察、设计、施工、监理等方面的评价 勘察单位:严格执行了国家关于工程建设勘察工程的法律、法规和技术规程。规范,对工程的岩土、验槽和检验基地质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足了设计的要求,施工过程中每次验槽均参加,并针对现场实际地基情况提出了处理方案,竣工验收前,勘察单位对勘察工作提高了质量检查报告,同意竣工验收。 设计单位:完成合同约定和严格的执行施工图设计文件的审查意见,开工前进行了设计交底工作,在施工过程中,设计单位针对施工现场实际情况出具设计变更通知单,并积极前往施工现场察看工程实际进展情况,保证工程的顺利进行,竣工验收前,提交了质量检查报告,同意竣工验收。 施工单位:按照国家有关施工法律、法规和技术规程、规范、以及施工合同要求进行施工,在工程进度、质量、造价和安全生产以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准,同意竣工验收。 监理单位:严格执行《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量,进度和造价等方面进行严格管理,认真的履行了工程监理职责,确保了工程按期交工,工程质量达到了工程竣工验收标准,同意竣工验收。 六、工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式 1.竣工验收时间:2016年10月20日

竣工验收质量自评报告

一、工程概况 1、工程简介 本工程工程名称为洛江区桥南社区堤后路(规划三路—滨江路)新建工程建设地点:洛江区桥南社区 建设单位:泉州市万安投资经营有限公司 设计单位:泉州市城市规划设计研究院 监理单位: 福建泉州新时代工程建设监理有限公司 施工单位: 泉州市工程建设监理事务所 2、工程内容 工程施工范围: 洛江区桥南社区堤后路(规划三路—滨江路)新建工程 起点从滨江路桩号DLK1+560顺接洛江区桥南社区堤后路(规划三路—滨江路)新建工程,终点DLK1+189.749,设计总长约370m。车行道9米,顺接滨江路宽度为12m,两边设人行道,宽2.5m。 本项目设计内容包括:道路工程、污水工程、雨水工程、电力工程、电信工程、给水工程、路灯工程。 二、施工执行标准情况: 1、招标文件及我单位与建设单位签订的施工合同。 2、施工设计图纸、设计变更等设计技术文件。 3、国家及地方有关质量检验评定标准:《城镇道路工程施工验收规范》

(CJJ1-2008)。《砼试块检验评定标准》(BJ107-87)等,以及市政工程质量等级评定补充规定。 三、施工控制及执行工程技术标准情况: 1、根据施工合同要求和工程的具体特点,制定具有实际指导意义的施工组织设计,组织一批最有实践经验、懂技术、会管理、善协调的各种专业技术人员形成项目经理部管理班子,负责生产管理、施工计划、质量安全管理的具体实施。 2、实施科学合理的内部管理,实行项目经理全面负责制、工地工程技术管理负责制和施工班组负责制,推行全面质量管理活动,设专职质量管理人员,对要求工艺质量控制和观感控制成立专题管理小组。 3、制定了材料采购、施工过程控制、成品半成品保护、工程质量的检 验等各项质量控制计划及措施,严把材料进场质量关,不合格产品、伪劣产品严禁使用。 4、严格执行“三级检查”的质量控制制度,分项工程施工前对有关施工方案、技术措施及设计变更的要求向各班组或执行人员进行书面技术交底,施工过程中对工程的每一项检验都实行“三级检查”制度,并按程序报监理检查验收。 5、施工的同步做好质控资料,隐蔽验收签证,技术交底,各分项工程检验批质量验收和内业资料的收集和整理。

工程竣工验收总结报告(2009)

××工程竣工验收质量自评报告 编制人: 审核人: 审批人:

××工程竣工验收自评报告(范本) 尊敬的各领导: 你们好!首先我谨代表××工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工及获得的荣誉、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况(主要讲述工程所处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情况、工程特点、工程的开工时间、××阶段完成时间) 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 工程位于×××××,由××楼及××裙房组成,总建筑面积为××m2。×楼地下×层,地上×层,建筑高度为××m。本工程系××结构,抗震设防裂度为×度,人防等级为×级。本工程地下处理采用××××桩,梁板式筏型基础,地下一层作为汽车车库及部分设备用房;地上×层裙房为

商业用房;×层为住宅楼(或办公用房)。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、通风系统、集中供暖地辐射系统、消火栓和自动喷淋系统、电梯系统和车库管理、楼宇监控、通信网络、信息网络、火灾自动报警和消防联动等智能化系统,设施齐全、功能先进、节能显著。 本工程自××年×月×日开工,至××年×月×日顺利竣工。施工进度满足合同工期的要求,施工过程中未发生质量、安全事故,未发生拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理(介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考) 1、在开工之初,就明确了“确保雁塔杯,争创长安杯”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 3、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。 (二)技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;并由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司总工程师及监理单位审批,通过后方可进行施工。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (三)质量管理制度 1、编制并执行了创优计划和各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。 2、执行公司综合管理体系程序文件,建立项目质量保证体系和建立各级质量责任制来明确质量责任。 3、加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 4、严格执行样板间引路制度。样板间的施工由各专业工种技术过硬的施工人员承担,提高样板

市政工程竣工验收报告自评2

轮台县城供水改扩建二期工程(1标段:阿克萨来至新城 和老城联网工程)竣工验收 自 评 报 告 项目经理:吴军杰 技术负责人:韩耀军 新疆中度工程建设有限公司 2014年 6月5日

轮台县城供水改扩建二期工程(1标段:阿克萨来至新城 和老城联网工程)竣工验收 竣工验收自评报告 工程位于轮台县城区北面阿克萨来乡,该工程由轮台县政府建设投资兴建,由新疆城乡规划设计研究院有限公司设计,新疆建科研究院工程建设监理公司监管,由新疆中度工程建设有限公司负责承建。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工。 一、工程概况: 本工程为市政供水管网安装施工工程,管道设计采用有压玻璃钢夹砂管道, 安装采用承插安管法,设计管道全长20.1千米,其中DN800管道长1200米; DN600管道长18900米,包括69座检查井及100立方减压池的施工等。 二、工程进度情况 本工程于2014年3月15日正式开工,于2014年6月2日完成了K0+000——K15+893段和K0+000——K4+207的沟槽开挖验槽,基础垫层、管道安装、管座、检查井砌筑、管沟回填夯实、至2014年6月2日,完成了该段的沟槽开挖并通过验槽,相继进行如上工序,至2014年6月5日完成过路恢复,工程基本竣工。整个施工过程进展顺利,未发生任何质量、安全事故。

三、质量评估的主要依据 1、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程联系单; 2、工程合同; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》;GB50268——2008 4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》:GB50141——2008 四、项目班子组成情况与质量控制情况: ( 1)、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计,主要工序编制了《施工方案》,施工人员、机械快速到位,施工中严格按设计图、《施工方案》进行施工,对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制,及时、如实填写施工记录,无条件地接受监理监督,对监理提出的质量整改要求能及时整改到位,保证了工程的质量和进度。 (2)、质量控制资料核查情况: ①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求,分部分项检验批划分正确,质量验收记录符合要求。 ②原材料均有合格证,并经复试合格,见证取样试验资料完整。 ③砼配合比,砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置组数及各种标号强度符合设计要求。其中减压池所用的砼均采用商品砼,商品砼所用的砂、石、水泥等原材料的合格证及试验报告均由砼公司提供。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。 五、分部工程质量评估

相关文档
相关文档 最新文档