文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 五轴水泥土搅拌桩防渗墙在水库大堤防渗工程中的应用

五轴水泥土搅拌桩防渗墙在水库大堤防渗工程中的应用

五轴水泥土搅拌桩防渗墙在水库大堤防渗工程中的应用
五轴水泥土搅拌桩防渗墙在水库大堤防渗工程中的应用

五轴水泥土搅拌桩防渗墙在水库大堤防渗工程中的应用

崇明岛东风西沙水库工程防渗墙穿过粉砂层地质结构层,施工中通过运用五轴深层搅拌桩有效提高施工效率并确保了防渗质量。通过有效的设计方案比选,严格控制施工过程,使工程顺利完工,为在该地区的类似地质层条件下的工程施工积累了经验。

标签:五轴桩;粉砂层;应用

1 工程概况

为了上海市崇明岛的人民能够喝上优质的长江水,上海市政府决定建设崇明岛东风西沙水库,其工程内容主要包括环库大堤工程(总长11904m)、取水泵闸工程、下游排水闸工程及输水泵站工程等,水库库容976万m3,供水规模为40万m3/d。

2 工程地质

3 五轴搅拌桩防渗墙设计

由于堤基地层主要为粉砂土层,渗透系数较大,因此水库大堤地基需要进行防渗处理。

3.1 方案比选:

工程施工前,选用高压摆喷及五轴水泥土搅拌桩分别进行了试桩,待28天后采取钻芯取样检查桩体质量,发现高压摆喷钻取芯样完整率较差,尤其在地面10m以下,基本取不出来芯样。高压旋喷、高压摆喷在上海地区其他工程中的应用效果也远远不如水泥搅拌桩的质量好,有些工程围堰防渗墙采用高压旋喷还发生了渗漏现象。综合以上考虑本工程防渗采用设备生产效率较高,造价较低并适合上海地区土层的五轴水泥土搅拌桩。

3.2 设计水泥土搅拌桩参数

防渗墙设计采用五轴水泥土搅拌桩,Φ650@450桩位沿堤坝纵向排列,设计深度22m~26m,采用套接一孔法施工。固化剂掺入量不小于20%(其中水泥不少于固化剂掺入量的75%,粉煤灰不大于固化剂掺入量的25%),膨润土添加剂掺入量为50kg/m3。防渗墙墙厚不小于450mm,水泥浆水灰比为1:1.5~1.8。

3.3 设计要求

对五轴水泥土搅拌桩防渗墙施工质量,按照规范要求比例采取钻孔取芯方法进行检测,采用现场注水试验和室内渗透试验方法检测渗透系数。28天后采用

深层水泥搅拌桩截渗墙施工方法和技术措施

深层水泥搅拌桩截渗墙施工方法和技术措施 深层水泥土搅拌桩截渗墙是运用多头小直径深层搅拌机把水泥浆喷入土体并搅拌形成水泥土的技术。它以水泥作为固化剂,固化剂和土体之间发生物理化学反应,使土体固结成具有良好整体性、稳定性、不透水性,且有一定强度的水泥土截渗墙,达到截渗的目的。 水泥土搅拌桩是一项成熟的技术,大量应用于建筑、公路、铁路等工程建设的软基处理。用于堤防建设中建筑地下连续截渗墙还是近几年引进的新技术。如何保证水泥土墙的连续性、均匀性和密实性是水泥土搅拌桩截渗墙工程施工的难点。为了解决上述三个难点,桩位的精确施测、桩机的精确就位、桩机的精确调平、钻杆垂直度校核和喷浆提钻速度的控制是本工程的技术关键点。 1. 施工方法 1.1 施工工艺流程 二序法深层搅拌桩施工工艺流程见图1.1-1 二序法搅拌桩截渗墙工艺流程图。 1.2 材料的要求 搅拌桩使用的水泥应符合如下的规定。 (1)水泥:水泥均应符合招标文件技术条款指定的国家和行业的现行标准。 (2)发货 每批水泥出厂前,应对水泥的品质进行检查复验,每批水泥发货时均应附有出厂合格证和复检资料。每批水泥运至工地后,必须经监理人检查验收。

图1.-1 二序法搅拌桩截渗墙工艺流程图 (3)运输 水泥运输过程中应注意其品种和标号不得混杂,采取有效措施防止水泥受潮。 (4)贮存 否 是 桩位放样 钻机就位 重复搅拌下钻 并喷水泥浆至设计深度 至工作基准面以下0.3m 反循环提钻并喷水泥浆 打开高压注浆泵 正循环钻进至设计深度 检验、调整钻机 反循环提钻至地表 是否进入II 序 移动一个桩位 下一个单元墙

到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装或散装以及是否经复验等,分别贮存施工在专用的仓库或储罐中,防止因贮存不当引起水泥变质。袋装水泥的出厂日期不应超过3个月,散装水泥不应超过1个月,快硬水泥不应超过1个月,袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。 1.3 桩位放样 施工前,放样人员利用水准仪进行高程网点的布设,沿堤间每50m 设一个控制木桩,定出堤脚截渗墙轴线,用推土机对截渗墙轴线一侧9m范围内的场地进行整平压实处理,以便搅拌桩机移位行走,确保钻机在施工中不发生倾斜、移动。根据已测放控制点,向施工方向逐孔测放各桩位,每次计划测放若干个孔位,各孔位用竹签定位钉入土中,桩孔间距、孔径等技术指标均严格按设计要求计算设置,确保墙体搭接满足设计要求。 图1.-2 二序法搅拌桩截渗墙机械工序图

某水库混凝土防渗墙施工方案知识讲解

防渗墙施工方案一、工程概况 本工程大坝防渗墙位于上游坝坡,平行于坝轴线,距坝轴线12.4m,桩号0+009.96~0+257.88,全长247.92m,防渗墙顶高程315.5m,底高程随基岩高程的不同而不同。设计要求0+009.96~0+090入岩0.5m,0+090~0+131穿透强风化岩石层入弱风化岩石0.5m,0+131~0+255.14入基岩1.5m,防渗墙厚度0.3m,造孔工程量约6000m2,混凝土浇筑约2241m3,防渗墙混凝土采用粘土或膨润土混凝土,抗压强度不低于5MPa,抗渗标号S4,渗透系数不大于10-7cm/s,弹性模量小于14000MPa。 根据设计提供的地质资料,防渗墙位置造孔地层为:上部坝体回填砂卵石,中下部为回填石渣,坝基为片麻岩,其中桩号0+101-0+123.5处岩基上有残留砂砾石强透水层,厚度3.46m。 二、施工特点分析 1、墙体厚度较小,由于钻具直径受墙体厚度限制,重量轻,钻孔效率大大降低。 2、钻孔地层上部为砂卵石层,透水性强,稳定性差,易发生漏浆、槽孔坍塌等事故,下部为石渣和基岩,强度高,进尺慢,施工难度大。 3、修筑施工平台将坝顶道路破坏后,进料道路转移到施工平台道路上,施工平台道路又兼做抓斗施工道路、浇筑运输道路,由于施工区可利用场地狭小,给施工作业布置和现场协调带来很大困难。 4、工期紧张。防渗墙为控制性工程项目,其影响后面诸多工序,春节前若不能完成,则影响总工期,而现在距春节只有4个多月,工期非常紧张。 二、施工平面布置 根据现场情况和工程特点,本工程的拌合系统布置于溢洪道南侧,砂石料场就近布置,水泥及粉煤灰库布置于配料机一侧,泥浆池及搅浆系统布置于砂石料场北侧,粘土场布置于泥浆池附近。由于原坝顶道路已破坏不能使用,因此在变压器处修筑斜坡道路至防渗墙施工平台,在防渗墙施工平台南侧修筑斜坡道路至坝顶,由此通至溢洪道,并与围堰顶道路连接组成场内环形施工道路(附施工平面布置图) 三、施工平台

水泥搅拌桩防渗墙工程施工专业分包合同模板范本

水泥搅拌桩防渗墙工程施工 专业分包合同 合同编号: SG38-FB-002-2017 工程承包人:中国水电建设集团有限公司嫩江干流治理工程项目部 专业分包人:中国水电基础局有限公司

签约地点:黑龙江嫩江干流治理工程项目部 签约时刻: 第一部分合同协议书 工程承包人:中国水电建设集团有限公司嫩江干流治理工程住所:黑龙江省 专业分包人:中国水电基础局有限公司 法定代表人:刘建发 住所:天津市武清区雍阳西道86号 资质证书号码:A1054112000001 发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部 资质专业及等级:水利水电工程施工总承包壹级 复审时刻及有效期:2016年复审,有效期5年 营业执照号码:120222000020292

安全生产许可证号码:(津)JZ安许证字0002016 鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务,并保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作,以确保本工程的圆满竣工;另鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究,已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算,并已对承包人有关项目治理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平、和老实信用的原则,承包人、分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称:黑龙江嫩江干流治理工程施工 分包工程地点:黑龙江省嫩江干流 分包工程承包范围:堤防水泥搅拌桩防渗墙施工(具体范围以图纸及工程量清单为准) 二、要紧施工内容 水泥搅拌桩防渗墙工程要紧施工内容有:预备工作(注:由承包方负责无偿为分包方进行水泥搅拌桩防渗墙工程施工区域场地平坦,包括目前交叉于防渗轴线区域内进场道路开挖平坦与修复,同

大坝的地基处理知识

大坝的地基处理知识 天然基岩都有风化层、节理、裂隙、断层破碎带及软弱夹层等方面的缺陷,因此必须进行处理。重力坝失事有40%是因为地基问题造成的。地基处理主要包含两个方面的工作:一是防渗,二是提高基岩强度。 一、坝基的开挖与清理 (一)目的:使坝体坐落在稳定坚固的地基上。 (二)规范规定:1.>70m的高坝,必须建在新鲜、微风化或弱风化的岩石上; 2.30—70m 的中坝,必须建在微风化或弱风化的岩石上。 (三)同一工程中,两岸较高部位的坝段,可比河床段适当放宽。 二、坝基的固结灌浆 (一)目的:提高基岩的强度和整体性,降低地基的透水性。 (二)固结灌浆设计内容: 1.决定灌浆范围:高坝或岩基裂隙发育,全坝基灌浆。一般情况下在坝踵坝趾处灌浆(为什么?)。 2.灌浆孔的深度:一般5—8m;帷幕上游区8—15m。 3.灌浆孔的间距:孔距、排距 3—6m。 4.灌浆孔的排列形式:平面上作梅花形或方格形。 5.灌浆孔的钻孔方向:与主要裂隙面正交。 6.灌浆的压力:在不扰动基岩的前提下尽量大。 无混凝土盖重时为0.2—0.4MPa 有混凝土盖重时为0.4—0.7MPa 三、帷幕灌浆 (一)坝基防渗处理目的是:减少坝基及绕坝渗漏;防止较大渗流对坝基产生渗透破坏;减小作用在坝基底面上的扬压力,提高坝体的抗滑稳定性。 (二)坝基防渗处理方法:降低渗水压力,防止坝基内产生机械或化学管涌,减小坝基渗透水量。 (三)灌浆材料:水泥浆、化学灌浆 (四)防渗帷幕的深度:根据水头大小,透水层的深度和降低坝基渗透压力的要求来确定。

1.当坝基下相对隔水层且较浅时,其应伸入到隔水岩层内3m~5m;一般情况下,帷幕深度常为0.3~0.7倍水头。 (五)帷幕的布置:防渗帷幕灌浆孔的排数、排距及孔距,应根据工程地质条件、水文地质条件,作用水头及灌浆试验资料确定。 1.坝高在100m以下时,可布置一排。对地质条件较差,岩体裂隙发育或可能发生渗透变形的地段可采用两排,但坝高在50m以下时,仍可采用一排。 2.两岸坝头部位,防渗帷幕宜延伸到相对隔水层或正常蓄水位与地下水位相交处 (六)灌浆压力:帷幕灌浆必须在浇筑一定厚度的坝体混凝土后进行,一般情况下,灌浆压力应通过试验确定。 1.通常在帷幕表层不宜小于1.0~1.5 倍坝前静水头,在孔底不宜小于2~3倍坝前静水头,但以不破坏岩体为原则。 四、坝基排水 (一)目的:进一步降低坝底面的渗透压力。 (二)设置:1.设于防渗帷幕后; 2.有时设有坝基面排水。 五、断层、软弱夹层和溶洞的处理 (一)倾角较陡的断层破碎带处理:在坝基范围内单独出露的断层破碎带,可将适当深度内的断层、破碎带及其两侧风化岩石挖除或挖至较完整的岩体。 (二)二软弱夹层的处理:对于浅埋的夹层,可采用明挖清除,再回填混凝土加固;对于深层的夹层,视其对坝体稳定和基础沉降危害的程度,确定是否需要处理。如需要处理,可采用洞挖后回填混凝土的方法进行加固。为了阻止坝体沿软弱夹层滑动,可在下游坝趾处设置深齿、大型钢筋混凝土抗滑桩或预应力锚索等措施进行加固

多头小直径深层搅拌桩水泥土截渗墙接头的防渗处理

多头小直径深层搅拌桩水泥土截渗墙接头的防渗处理.txt你出生的时候,你哭着,周围的人笑着;你逝去的时候,你笑着,而周围的人在哭!喜欢某些人需要一小时,爱上某些人只需要一天,而忘记一个人得用一生多头小直径深层搅拌桩水泥土截渗墙接头的防渗处理 来源:中国论文下载中心 [ 06-02-22 08:58:00 ] 作者:胡德强赵岚郑德华编辑:studa9ngns - 摘要:多头小直径深层搅拌桩水泥土截渗墙接头的防渗处理,采用错位搭接的形式,经过注水检测,这种搭接头施工简单,截渗效果好,不用增加任何施工设备和辅助工艺。 关键词:深层搅拌桩搭接头防渗 一、多头小直径深层搅拌桩薄壁防渗墙成墙特点 使用地下连续墙作为地下基础的防渗,由于工程造价一直是防渗技术中较昂贵的,因而其应用范围受到很大限制。近年来国内出现了薄壁防渗墙,从而拓展了其应用领域。中铁武汉工程机械厂于1998年申报已获国家专利的DZJ25多头小直径深层搅拌桩机,防渗墙的施工厚度为8cm~45cm,4年来在江苏、湖北、江西、山东、福建等省广泛应用并已取得很好的社会效益。 深层搅拌是利用水泥类浆液与原土通过叶片强制搅拌形成墙体的技术。多头小直径深层搅拌桩机的问世,使各幅钻孔更能安全搭接形成连成一体的墙体,使排柱式水泥土地下墙的连续性、均匀性都有大幅度的提高。从现场检测结果看:墙体搭接均匀、连续整齐、美观、墙体垂直偏差小,满足搭接要求。该工法适用于黏土、粉质黏土、淤泥质土以及密实度中等以下的砂层,且施工进度和质量不受地下水位的影响。从浆液搅拌混合后形成“复合土”的物理性质分析,这种复合土属于“柔性”物质,从防渗墙的开挖过程还可以看到,防渗墙与原地基土无明显的分界面,即“复合土”与周边土胶结良好。因而,目前防洪堤的垂直防渗处理,在墙身不大于18m的条件下优先选用深层搅拌桩水泥土防渗墙。 二、多头小直径深层搅拌桩水泥土薄壁防渗墙的施工特点 1.分序成墙目前水泥土薄壁防渗墙通常选取:12、16、20、25、30cm等几种壁厚,多头桩机两钻杆中心间距均在45cm左右,因而上述墙厚通常采用2工序、3工序施工方法来完成一个连续单元墙。下面以DZJ25多头小直径深层搅拌桩机为例,叙述分序单元成墙过程。 (1)2工序单元成墙施工法。施工简图如图1。在Ⅰ序桩孔完成后,主机沿防渗墙轴线前移0.225m,进入Ⅱ桩孔施工,Ⅱ桩孔施工结束即完成了轴线长1.35m的单元墙。继续前移1.125m,即转入下一单元墙的施工。 (2)3工序单元成墙施工法。施工简图如图2:在Ⅰ序桩孔完成后主机沿防渗墙轴线前移0.15m,进入Ⅱ序桩孔的施工,Ⅱ序桩孔的施工完成后主机继续前移0.15m,进入Ⅲ序桩孔施工,Ⅲ序桩孔施工结束即完成了轴线长1.35m单元墙。再前移1.05m,即转入下一单元墙的施工。 2.接头的形成按图1、图2单元成墙示意图连续施工,即可形成一道无接头的连续薄壁防渗墙。然而相邻两桩孔有效搭接的施工间隔时间长短一般与气温、水文条件、地质条件、水泥掺入量、水灰比等因素有关,为此我们在湖北鄂州市粑铺大堤进行了现场试验:水灰比1.5∶1,浆液比重1.36。在不同的施工地段,我们在桩位孔口采集水泥土浆液,测试浆液的初凝时间,测试成果如下: 表中孔口水泥土浆液比重2.75~2.76,与纯水泥浆液3.0的比重很接近,由此可

大坝基础开挖施工报告

甘肃黑河三道湾电站大坝工程 (合同编号:SDW-CI-3) 大坝基础开挖施工报告 浙江省水电建筑安装有限公司甘肃 黑河三道湾水电站枢纽土建工程项目部 二00六年四月

一、工程概况 (一)工程简介 张掖黑河三道湾水电站工程位于黑河干流上游大峡谷的夹道沟至柳树园河段,主河道长21.035km。工程以发电为主,装机容量112MW,属三等工程。工程区属甘肃南裕固族自治县所辖。距张掖市西南方向约150km。 本标段工程由大坝、泄洪系统、引水发电隧洞进水口等建筑物组成。水库总库容456万m3,其坝型为面板堆石坝,最大坝高48.7m,坝顶高程2373.7m,坝顶长度105m,泄洪系统布置在右岸山梁上,由正常溢洪洞、非常溢洪洞及泄洪排砂洞组成,溢洪洞为城门洞型断面(Ⅳ类围岩:宽×高=9×12.02m,Ⅲ类围岩:宽×高=8.6×12.02m),导流洞与永久非常溢洪洞以龙抬头的形式相结合;泄洪排砂洞也为城门洞型断面(宽×高=8×12.36m);引水隧洞长9.35km,断面形式为圆形,洞径5.8m。电站总装机112MW,年发电量3.89亿kwh。 坝趾区为高山峡谷地貌,河谷为深切的“V”字形峡谷,河道弯曲,平面展布呈凸向右岸的“S”型,河水面宽一般为30~40m,两岸地形陡峻。坝趾区出露的地层岩性有奥陶系的蛇纹岩、片状砾岩、变质砂岩以及第四系不同成因类型的松散沉(堆)积物。坝段范围内河床覆盖层厚度18.6~19.25m,为冲洪积成因的块石砂卵砾石,结构松散,含有较多的孤块石,个别粒径可达数米,富水性和透水性极好,渗透系数为100~150m/d。构成坝基的岩石为蛇纹岩、片状砾岩、变质砂岩,岩性均致密较坚硬。

深层搅拌桩防渗墙施工方案

深层搅拌桩防渗墙施工方案 1.工程概况 本标段水泥土深层搅拌桩防渗墙施工部,共计582m,设计防渗墙深度为14m,合同工程量为9874m2。 2.施工原理及工艺流程 水泥土搅拌桩防渗墙以水泥浆为固化剂,通过桩机在地基深处就地将土体和固化剂强制搅拌,利用固化剂和土体、水之间的一系列物理、化学反应,使土体硬结成具有良好整体性、稳定性、不透水性的并具有一定强度的水泥土防渗墙。本工程搅拌桩拟采用叶片喷浆方式的施工工艺,即喷浆下沉,喷浆提升,一次完成作业。 3.墙体材料 防渗墙墙体材料选用水泥土,水泥掺入量以12%~15%控制,最终配比由现场生产性试验确定,水泥采用425普通硅酸盐水泥。水灰比一般为0.5~2,现场主要通过控制水泥浆比重的方法达到控制水泥浆液水灰比的目的。在施工时可根据现场配方试验对浆液水灰比及水泥渗入量进行调整。 4.防渗墙质量技术指标 深层搅拌桩水泥土防渗墙的有关设计指标如下: 防渗墙厚度≥0.30m; 轴线平面偏差≤±2cm,垂直偏差≤0.5%; 防渗墙渗透系数 i≤2.5×10-6cm/s; 单轴抗压强度:水泥土28d龄期的抗压强度≥1.0MPa; 允许渗透比降:J>60。 5.墙体施工 5.1施工程序 ①平整施工平台;

②桩机就位并调平; ③在压浆前将水泥浆倒入集料斗内; ④深层搅拌机下沉喷浆到设计深度后,在喷浆提升。边喷浆、边旋转,严格按设计确定的提升速度喷浆搅拌提升; ⑤向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,直至基本干净。并将粘附在搅拌头上的软土清理干净。关闭搅拌设备,完成一个施工过程; ⑥移动台车至下一桩位,然后重复①~⑤过程; 5.2施工前准备 (1)施工设备及人员进场后按照设计要求及相关规范要求进行工艺试验,试验墙为生产性试验,在施工段内进行,7天后对试验墙进行开挖取样,并送至我部委托有资质单位做室内试验。根据试验墙现场开挖试验墙墙体外观检查及取样试验结果,结合以往工程的施工经验,拟定水泥土防渗墙的主要施工参数。 (2)施工前标定深层搅拌机的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数。 5.3浆液制备 1)工程所采用的水泥品种符合设计要求。 2)灌浆用水泥必须符合质量标准,并按批量收集出厂合格证和抽样检验,未经复检水泥不得使用,不合格水泥不得进场,不得使用受潮结块的水泥,进行严格防潮和缩短存放时间。 3)灌浆用水应符合拌制水工混凝土用水的要求。 4)制浆材料必须称量,误差小于5%。水泥等固体材料采用重量称量法。浆液必须搅拌均匀并测定浆液密度。施工中随时对现场水泥进行计量,严格按配合比制浆。 5)水泥浆随配随用,为防止水泥浆离析,在灰浆搅拌机中不断搅动,待压浆前再缓慢倒入集料斗中。水泥浆液的搅拌时间不少于3

某水库混凝土防渗墙施工方案

防渗墙施工方案 一、工程概况 本工程大坝防渗墙位于上游坝坡,平行于坝轴线,距坝轴线12.4m,桩号0+009.96~0+257.88,全长247.92m,防渗墙顶高程315.5m,底高程随基岩高程的不同而不同。设计要求0+009.96~0+090入岩0.5m,0+090~0+131穿透强风化岩石层入弱风化岩石0.5m,0+131~0+255.14入基岩1.5m,防渗墙厚度0.3m,造孔工程量约6000m2,混凝土浇筑约2241m3,防渗墙混凝土采用粘土或膨润土混凝土,抗压强度不低于5MPa,抗渗标号S4,渗透系数不大于10-7cm/s,弹性模量小于14000MPa。 根据设计提供的地质资料,防渗墙位置造孔地层为:上部坝体回填砂卵石,中下部为回填石渣,坝基为片麻岩,其中桩号0+101-0+123.5处岩基上有残留砂砾石强透水层,厚度3.46m。 二、施工特点分析 1、墙体厚度较小,由于钻具直径受墙体厚度限制,重量轻,钻孔效率大大降低。 2、钻孔地层上部为砂卵石层,透水性强,稳定性差,易发生漏浆、槽孔坍塌等事故,下部为石渣和基岩,强度高,进尺慢,施工难度大。 3、修筑施工平台将坝顶道路破坏后,进料道路转移到施工平台道路上,施工平台道路又兼做抓斗施工道路、浇筑运输道路,由于施工区可利用场地狭小,给施工作业布置和现场协调带来很大困难。 4、工期紧张。防渗墙为控制性工程项目,其影响后面诸多工序,春节前若不能完成,则影响总工期,而现在距春节只有4个多月,工期非常紧张。 二、施工平面布置 根据现场情况和工程特点,本工程的拌合系统布置于溢洪道南侧,砂石料场就近布置,水泥及粉煤灰库布置于配料机一侧,泥浆池及搅浆系统布置于砂石料场北侧,粘土场布置于泥浆池附近。由于原坝顶道路已破坏不能使用,因此在变压器处修筑斜坡道路至防渗墙施工平台,在防渗墙施工平台南侧修筑斜坡道路至坝顶,由此通至溢洪道,并与围堰顶道路连接组成场内环形施工道路(附施工平面布置图) 三、施工平台 施工平台采用砂卵石料回填,与坝体填筑施工同时进行,平台顶高程315.5m,总宽度14.31m,平台上游坡度1:1.12,坡面采用抛石进行防护。

浅析水利大坝造孔施工中常见问题及处理措施

浅析水利大坝造孔施工中常见问题及处理措施 随着我国经济的快速发展,水利工程事业也在不断的进步。水利工程是我国一项基础民生工程,施工质量的好坏直接影响水利工程的正常使用。水利工程建设是十分复杂的,水利大坝造孔是其重要的组成部分,对施工技术的要求十分高,所以需要我们进一步研究。本文主要阐述了在水利大坝造孔施工过程中出现的问题及具体的解决措施,供大家参考。 标签:水利大坝造孔技术;常见问题处理;出现原因 水利工程建设是我国一项重要的基础设施建设,对我国经济的快速发展和人民生产生活具有十分重要的作用。所以我们应该加强对水利工程建设的重视程度,保证水利工程建设事业的快速发展。在水利工程中,大坝工程是其重要的组成部分,其质量的好坏直接影响水利工程建设的整体质量。而在大坝施工中,对造孔技术的要求是十分高的,在实际的操作过程中经常出现一些影响施工质量的问题,进而影响工程建设的整体质量。为了加强施工质量,我们必须对大坝造孔技术进行深入的研究,对经常出现的问题进行细致地分析,并找到相应的解决办法,促进我国水利事业的发展。 1 孔壁塌陷以及相应处理方案 1.1 出现的原因 1.1.1 在水利工程施工过程中,必须使用一定标准的用土。保证土料具有很好的粘合性并对坝体进行压实作业,保证大坝整体的稳固性。但是在具体工程建设过程中,有些施工单位为了自身的利益没有按照工程规定的标准进行施工,而是使用一些质地比较粗糙的土作为工程的原料,此外对坝体也没有进行压实工程,这就会导致在后期的工程建设过程中,导致坝体裂缝的产生,甚至出现坍塌,这严重地影响后期的工程建设。 1.1.2 为了保证水利工程建设的质量,就必须对使用的泥浆做好选择。有些施工单位自身利益使用那些不合格的泥浆,并且对实地的水文地质条件没有进行考察,就会导致在实际的施工过程中,泥浆不能起到应有的保护孔壁的作用。 1.1.3 泥浆本身就具有流动性,在作业的时候施工人员没有把握好泥浆的流动,导致泥浆流到其他的施工层,当出现大量泥浆流走情况时,就会导致孔内的泥浆减少,进而导致孔内的压强变小,在进行施工作业时容易导致坍塌现象。 1.1.4 泥浆一段时间不搅动就会凝固,影响使用效果,所以在施工过程中,应该不断的搅动泥浆,避免出现凝固现象,同时应该进行检测,保证泥浆强度等方面在规定的范围内。在工程进行中,如果发现发现某个部位的泥浆有流失现象应该及时地进行补充,同时保证施工过程中泥浆的充足性,当前有很多施工单位对有关泥浆的问题不是很重视,经常不按照规定的操作程序施工,这就容易导致

水泥土搅拌桩防渗墙施工方案说课材料

南水北调中线一期工程总干渠陶岔渠首?沙河南段鲁 山南2段施工标 (合同编号:ZXJ/SG/LSN-002) 渠道高填方安全加固措施水泥土搅拌桩防渗墙施工方案 批准: 审核: 编制:

中国水利水电第二工程局有限公司 南水北调中线工程鲁山南2段项目经理部 目录 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (4) 3、工期安排 (4) 4、施工布置 (4) 4.1 、施工道路布置 (4) 4.2 、施工用水、电布置 (5) 4.3 、施工资源配置 (5) 5、水泥土搅拌桩施工技术措施 (6) 5.1 、主要施工技术要求 (6) 5.2 水泥土搅拌桩施工技术参数 (6) 5.3 、水泥土搅拌桩施工 (7) 5.3 、成墙质量检查 (9) 5.4 、注意事项. (9) 6、安全文明施工 (10) 1、工程概况 1.1工程概况 鲁山南2段工程为南水北调中线工程总干渠陶岔至沙河南段工程的一部分,位于陶岔至

沙河南段最末标段,桩号范围TS229+262-TS239+042总干渠线路总长9.78km,其中渠道长9.066km,建筑物长0.714km。挖方渠道长3263m 填方渠道全长5803m根据渠道安全加固设计图纸,为保证渠道后期运行安全,在部分高填方段增设水泥土搅拌桩防渗墙。 水泥土搅拌桩施工采用PH-5B型深层搅拌钻机。根据相关技术要求,我部已经完成水泥土搅拌桩的试桩试验,并通过试验确定了施工参数。详见《渠道高填方安全加固措施水泥土搅拌桩防渗墙试桩成果报告》(中国水电二局【2013】技案017号)。 1.2水泥搅拌桩防渗墙部位及工程量 水泥土搅拌桩防渗墙桩径400mm桩心距312mm成墙厚度250mm分布部位及工程量见下表1 o (1)施工图纸,业主、设计文件; (2)南水北调中线一期工程总干渠陶岔渠首?沙河南段鲁山南2段施工标 招、投标文件; ( 3)《建筑地基处理技术规范》 ( JGJ79-2002J220-2002); (4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002); ( 5)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规

水库大坝混凝土防渗墙施工要点

水库大坝混凝土防渗墙施工要点 摘要:文章结合水库大坝工程混凝土防渗墙施工技术要点及质量控制措施进行了简要的分析,以供类似工程借鉴、参考。 关键词:水库大坝、防渗墙、混凝土施工 一、工程简介 该水库是一座以灌溉、防洪为主,结合供水、发电综合利用的大型水利工程。坝顶高程为174.50m,最大坝高为57.5m,坝顶宽7.0m,坝顶长300m。为实现正常蓄水位,本次除险加固的主要任务是在粘土坝中间浇筑宽0.8m长300m的混凝土防渗墙,单孔最大深度为60m,总共完成成墙面积11634.58m2。施工过程中对墙深小于20m的防渗墙及大坝左右两岸地基进行帷幕灌浆处理,沿防渗墙轴线单排布置,左端桩号坝0-005.5~坝0+22.5,长28m;右端桩号坝0+256~坝0+298,长42m。 二、水库大坝混凝土防渗墙施工技术 混凝土防渗墙是在地面上进行造孔施工,在地基中以泥浆固壁开凿成槽形孔或联锁桩柱孔,回填防渗材料筑成具有防渗性能的地下连续墙。防渗墙施工流程主要由临建工程、防渗墙钻孔成槽、浇筑混凝土及拆除头墙构成。 2.1防渗墙施工临建工程 临建工程包括导向槽、施工平台、制浆站、泥浆沉淀池、浆水管路铺设、混凝土拌和站和风、水、电路布设等,其施工方案的科学性、合理性和可靠性,直接关系到防渗墙施工的质量、进度和成本。导向槽、施工平台在施工中起到墙体定位,稳定孔口土体,稳定和移位钻机,避免塌孔、缩孔等重要作用。由于该水库坝体填筑密实度差,存在渗漏现象,这对保证导向槽在施工过程中的稳定提出了较高的要求。常用的导向槽断面形式主要有:矩型、梯型、“L”型。施工机械设备重达几十吨,使导向槽底部的土体承受较大压力;孔口附近槽壁所受的泥浆压力较小,孔口土体稳定性差;造孔过程中产生的震动,加之槽孔壁土体受泥浆的长期浸泡,易产生滑动。为减小导向槽底部土体承受的压力强,避免槽孔壁土体的滑动,保证导向槽的稳定,本工程在进行导向槽设计过程采用矩型断面,导向槽的深度1.2~1.5m,宽度0.8m,用Φ18@200配筋,坝面用30cm碎石填筑,下游面浇筑30cm厚混凝土施工平台,保证工作面施工干净,坝体不被泥浆渗漏浸泡。 2.2槽段的划分 槽段划分一般需考虑地质条件、墙体深度、施工方法等诸多因素,根据本工程的特点,整个防渗墙为轴线带折点防渗墙,防渗墙D-13号槽1号为折点(坝0+109),在折点左侧轴线长97.4m的防渗墙段,布置D-1号槽~D-12号槽共12

大坝基础面处理施工方案

.1基础面处理 .1.1概述 基础面处理主要包括大坝趾板、溢洪道基础面处理;坝体、左岸上游压重体非岩石基础面处理;砌石工程基础面处理。大坝岩石基础面处理工程量为171000m2,溢洪道岩石基础面处理工程量为11571m2,非岩石基础面处理工程量为74000 m2。基础面处理在该部分开挖完成7天内完成。大坝基础面处理工期安排在2002年9月16日至2003年4月29日完成,溢洪道基础面处理工期安排在2003年8月1日至2004年6月30日完成。 .1.2施工方法 .1.2.1岩石基础面 开挖出渣之后,对要喷混凝土和浇混凝土的岩面,清理掉遗留在开挖岩面上的一般料,松动、破碎、脱离的岩块,以及不完整的、崩解的、风化的和几乎断裂的岩石,并冲洗基岩面。趾板、溢洪道建筑物基础水平和斜坡岩面作齿形开挖,人工进行清理后进行处理。 (1)齿浆: 齿浆应用于填塞由齿槽开挖、剥除和清理工序所造成的宽大裂缝和相对窄的孔洞和洞穴。用浓的水泥砂浆手工填筑和压实,水泥和砂应符合规范要求,水泥砂浆的28天的最小抗压强度为15Mpa。 (2)回填混凝土: 回填混凝土应用于填塞相对大的开挖的凹坑和孔洞,消除开挖的突变、倒悬和铅垂直面,以形成一平顺过渡的基础面和边坡面。开挖后对于局部陡坡凹坑或倒悬坡区域,必须按设计要求回填混凝土处理,保证处理后的坡角缓于1:0.3,混凝土施工区必须距开挖爆破区有一定的安全距离,混凝土浇筑前先对浇筑区域的基岩进行清理,并冲洗干净,保证回填混凝土与基岩面结合良好。对于缓坡地段的凹坑,混凝土可直接

入仓施工,对于坡度陡于1:2以上地段必须立侧模施工,模板采用建筑组合钢模板,岩壁锚筋拉条螺柱固定,混凝土由系统拌合站拌制供料,入仓手段根据现场地形条件和施工道路分布情况采用混凝土泵送、汽车吊运或溜槽等手段入仓,尽可能利用地形高差采用溜槽入仓。断层破碎带处理必须沿破碎带走向挖2m深的梯形槽,槽底宽比破碎带每边各宽50cm,坡比为1:1并回填混凝土塞,采用吊机或溜槽入仓。混凝土的振捣、拆模、养护与常规混凝土施工方法相同。 (3)喷混凝土: 喷C20混凝土主要在紧靠趾板的坝体Ⅱ区、ⅢA区、ⅡA区的岩石基础面。 准备工作:喷混凝土作业前,应将喷混凝土的原材料—水泥、骨料、外加剂、水等取样检查试验,符合设计标准后使用,骨料级配通过试验确定。喷射作业前应对喷射面进行检查,并用高压水枪冲洗喷面,作好喷射厚度标志。 喷射混凝土:采用湿喷法、自下而上分段(分片)依次进行。湿喷法施工工艺如下图。 喷射作业严格遵守喷射机的操作规程,连续向喷射机供料,保持喷射机工作风压的稳定;完成或因故中断喷射作业时,将喷射机和输料管内的积料清除干净。

多头小直径水泥土深层搅拌桩截渗墙施工工法

第11卷第12期中国水运V ol.12 N o.11 2011年12月Chi na W at er Trans port D ecem ber 2011 收稿日期:5作者简介:赵 曾(),男,新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院,从事岩土工程工作。 多头小直径水泥土深层搅拌桩截渗墙施工工法 赵 曾 (新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院,新疆石河子832000) 摘 要:多头小直径水泥土深层搅拌桩截渗墙目前在新疆兵团水库除险加固工程中应用越来越多,作者从水泥土深 层搅拌技术原理和基本性能、施工机械及人力资源配置、施工质量过程控制等方面入手,浅谈“多头小直径水泥土深层搅拌桩截渗墙施工工法”,以便能够更地掌握该工法,以便于施工质量的控制。关键词:水泥土深层搅拌;截渗墙施工;工法中图分类号:TV 543文献标识码:A 文章编号:1006-7973(2011)12-0216-02 一、前言 为适应新疆兵团水利工程建设与水库除险加固施工的需要,本工法主要是约束和规范水泥土深层搅拌桩截渗墙施工,以保证施工质量。“工法”,内容主要包括截渗墙(桩组)的施工工艺、步骤、质量过程控制措施及施工质量检验等。 二、技术原理和基本性能 1.技术原理 多头小直径水泥土深层搅拌桩防渗加固技术是利用水泥作为固化剂,通过特制的多头小直径深层搅拌桩机,将水泥浆喷入地基土体内并将地基土和水泥浆强制搅拌形成多桩搭接的水泥土墙,达到截渗并加固坝基土目的的一种施工方法。 2.固化机理 水泥和土的固化机理有以下物理化学过程:(1)水泥的水解和水化反应,在水和空气中逐步硬化;(2)离子交换与团粒化反应,钙离子与土中交换性钾离子发生交换作用,使粘土颗粒集合成大团粒;(3)硬凝与碳酸化反应,水泥水化物中游离氢氧化钙吸收水和空气中的二氧化碳生成不溶于水的碳酸钙等项反应,能增加水泥加固土强度和足够的水稳定性。 3.工法特点 (1)成墙效果:墙体厚度均匀连续,渗透系数小于n ×10-6cm/s (1

大坝防渗技术要求..

1 总则 (1)本技术要求适用于霍林河水库大坝混凝土防渗墙、搭接灌浆、基础帷幕灌浆等施工。本技术要求在执行过程中,设计单位可根据实际情况补充修改。 (2)施工过程中应按照本技术要求,未尽事项按以下规范要求执行。 《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93) 《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174-96); 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-94) 《碾压式土石坝施工技术规范》(SDJ213-83); 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007); 《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008); 《土石坝安全监测技术规范》(SL60-94); (3)施工单位应根据发包单位通过监理工程师转交的大坝施工控制网中的平面控制点和水准点,作为施工放样的依据。开工前施工单位应施测大坝纵、横断面,按设计图设置桩号,一般取整数,桩距以20~50m为宜。当实际地形有变化时,应以实际地形测算,并取得监理单位认可。施工期间所有施工放样定线、竣工等测量的原始记录、计算成果和绘制的图纸,均应及时整理,妥为保存,工程完工后移交发包单位。

(4)为了掌握地层岩性及确定防渗底线高程,沿防渗轴线每隔约20~30m间距布设一个先导孔,先导孔深应超过10Lu线以下5m,局部透水性较大部位适当加密。先导孔应取芯样,且基岩段应做压水试验,并根据先导孔做地质钻孔柱状图,防渗轴线地质剖面图,以便指导施工。 (5)混凝土防渗墙、水泥灌浆、基础帷幕灌浆施工期应适当降低库水位,以确保工程施工质量,库水位控制应报水库管理单位审批。正式施工前,应择合适位置进行生产性试验,试验计划应报项目法人和监理单位审批。根据生产性试验取得有关施工工艺参数,经业主批准后方可正式开展施工作业。 (6)施工前,施工单位应根据批准的设计文件编制施工组织设计;施工中应建立健全施工质量保证体系,加强质量控制,确保工程质量。 (7)在已完成施工区域附近30m范围内,不得进行爆破作业,如遇特殊情况需爆破时,必须采取必要的防震措施,以确保工程安全。 (8)施工过程中应采取必要的工程措施,降低废水、废浆、扬尘、弃渣、噪音对周边环境的不利影响。 (9)施工过程中出现的异常情况,应及时报告有关单位,以便根据工程实际情况及时进行必要的处理。 (10)大坝防渗加固施工时,不得破坏大坝原坝基混凝土防渗墙、坝体沥青混凝土防渗墙、坝体防渗土工膜、泄洪洞结构。

大坝基础灌浆讲解

大坝基础灌浆 一、当开始修建大坝时,首先应做好坝基基础处理工作,坝基基础处理包括以下内容: 1、基础防渗墙:(包括砼心墙、粘土心墙、沥青心墙、黄土心墙)。 2、帷幕灌浆:用浆液灌入岩体或土层的裂隙、孔隙、形成连续 的阻水幕,起到防渗的作用;解决大坝地下渗漏、坝间渗漏、绕坝渗漏。 3、固结灌浆:用浆液灌入岩体裂隙或破碎带,以提高岩体的整 体性和抗变形能力,为主要目的浆液灌浆。 4、接缝灌浆:通过埋设管路或其他方式,将浆液灌入砼坝块之 间预设的接缝缝面,增强坝体的整体性,改善传力条件的灌浆。 5、接触灌浆:用浆液灌入砼与基岩,钢板或其他材料之间的裂 隙,增强接触面结合能力的灌浆。 6:回填灌浆:用浆液充填砼结构物施工留下的空穴、空洞、或 地下空腔,增强结构物或地基的密实性的灌浆。(称填充灌浆) 二、大坝灌浆的作用 就在于通过采用灌浆技术处理坝基岩石或砂砾石层,使之满足筑坝工程的需要,确保大坝地基稳定。安全,水库正常运行,发挥应有 效益。 三、大坝坝基灌浆的分类: 1、按照大坝坝基岩类构成,可分为岩石灌浆和砂砾石层灌浆。 2、按灌浆作用,可分为帷幕灌浆、固结灌浆、接触灌浆和回填

灌浆。 3、按照灌浆材料,可分为水泥灌浆,水泥砂浆灌浆、水泥粘土 灌浆以及化学灌浆。 4:、按照灌浆压力可分为高压灌浆(3Mpa以上)、中压灌浆(0.5-3Mpa)、低压灌浆(0.5Mpa以下)。 5、按照灌浆机理:可分为渗入性及张裂式灌浆。 四、大坝坝基灌浆的特点 1、是隐蔽性工程:灌入的浆液在坝基中充填的情况,无法直接 评定,施工质量难于直观判断,施工单位一定要做好资料整理与分析工作;前提是要求原始记录必须填写准确、详细、清楚,并应配备有 专职的资料整理员。 2、灌浆工程设计由于未知因素较多如各地地质条件多不相同, 在设计以前,先在工地进行灌浆试验,以灌浆试验所得的成果结合已取得的地质、勘探、压水和其他各项试验等有关资料作为进行坝基灌浆设计和编写施工技术要求的主要参考资料、 五、对花崖水库帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆施工过程质量控制的要求: 一、大坝坝基帷幕灌浆质量控制,各项施工准备就绪后开始钻孔: 1、钻孔方法:帷幕灌浆的钻孔是实现帷幕灌浆的先头条件,只 有通过特设的钻孔,才能进行帷幕灌浆。基岩中钻孔采用回转式钻机的钻孔方法:主要有硬质合金钻进,粘粒钻进和合金石钻进三种;可 根据岩石的硬度完整性和可能性的情况而选用。本工程根据地层情况

多头小直径深层搅拌桩截渗墙施工工艺论文

浅谈多头小直径深层搅拌桩截渗墙施工工艺摘要: 多头小直径深层搅拌桩水泥土截渗墙接头的防渗处理, 采用错位搭接的形式,经过注水检测,这种搭接头施工简单,截渗效果好,不用增加任何施工设备和辅助工艺。关键词 :深层搅拌 ; 桩搭接头防渗 abstract:multi head small diameter deep mix pile cement soil cutoff wall joint seepage treatment, using overlapped staggered form, after water injection test, the lap joint has the advantages of simple construction, seepage effect is good, without any increase in construction equipment and auxiliary technology. key words:deep mixing a joint impervious pile 中图分类号:tm754 文献标识码:a 文章编号: 1.多头小直径深层搅拌桩薄壁防渗墙成墙特点深层搅拌是利 用水泥类浆液与原土通过叶片强制搅拌形成墙体的技术。多头小直径深层搅拌桩机的问世,使各幅钻孔更能安全搭接形成连成一体的墙体,使排柱式水泥土地下墙的连续性、均匀性都有大幅度的提高。从现场检测结果看:墙体搭接均匀、连续整齐、美观、墙体垂直偏差小,满足搭接要求。该工法适用于黏土、粉质黏土、淤泥质土以及密实度中等以下的砂层,且施工进度和质量不受地下水位的影响。 2.施工工艺

水库大坝防渗墙设计

水库大坝防渗墙设计 摘要:本文针对大坝防渗墙技术进行了分析讨论,最后介绍了混凝土防渗墙设计要点, 总体布置;墙厚比选;选墙体材料比选;泥浆比选;细部设计;设计指标和质量要求,仅供参考。 关键词: 大坝;防渗墙;设计 一、混凝土防渗墙概况 混凝土防渗墙是利用造(挖)槽孔机械设备,借助泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的槽孔,并在其内浇注混凝土而形成一道具有防渗功能的连续的地下墙体。混凝土防渗墙自身要能满足强度和变形的要求,有足够的抗渗性和耐久性,能有效地截住渗透水流,控制渗流量,墙体渗透比降和出逸比降均满足设计要求。混凝土防渗墙设计的主要内容有:造(挖)槽孔工法比选;总体布置;墙厚比选;选墙体材料比选;泥浆比选;细部设计;设计指标和质量要求。 二、造(挖)槽孔工法比选 常用的造(挖)槽孔工法主要有冲击式钻进法(钻劈法)、冲击式反循环钻进法、射水法、锯槽法、抓斗挖槽法(抓取法)和双轮铣槽法等,施工中又有两种或两种以上工法的组合,如“两钻一抓”法、“两钻三抓(铣)”法和“铣、砸、爆“法等组合方法,以抓斗挖槽法和双轮铣槽法为先进。 2.1冲击式钻进法 冲击式钻进法是利用曲柄连杆机构将回转运动变为往复运动来提升和下落钻头,利用钻头提升后自由下落的重力冲击孔底,使土层(岩石)破碎而进行钻进,并用一定浓度的泥浆护壁(泥浆会在钻孔孔壁上形成泥皮,在泥浆压力作用下使孔壁保持稳定而不坍塌,并能防止泥浆渗漏),当孔底的钻渣逐渐增加以后,取出钻头放入抽筒掏渣,成孔后采用水下直升导管法浇注混凝土,混凝土靠自重和自流平特性而自密实形成一段混凝土墙体,墙段间一般用钻凿法连接。冲击式钻进法是世界上最早采用的工法,该工法在各种土、砂层、砾石、卵石、漂石、软岩、硬岩中都能使用,工效较低。国产主力机型是CZ—22和CZ—30型,钻具包括钻头和抽筒两部分,钻头又可分为空心钻头、一字钻头、十字钻头、圆钻头、角锥钻头和双反弧钻头等。 2.2冲击式反循环钻进法 冲击式反循环钻进法是在冲击式钻进法的基础上,在空心套筒式钻头中心设置排渣管,利用反循环砂石泵将钻渣与循环浆液经排渣管及循环管路,从孔底连续地抽入设在地面的泥浆净化装置进行净化,净化后的泥浆经循环浆池注入槽孔循环使用,通过这一循环,钻机完成钻进及排渣作业,直至造孔完毕。由于采用反

相关文档
相关文档 最新文档