线路避雷器的选择与安装

目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。

在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。

氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。

对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。

氧化锌避雷器介绍:

民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器

10KV高压配电型

A级复合避雷器

产品型号: HY5WS- 17/50

额定电压: 17KV

产品名称:氧化锌避雷器

直流参考电压: 25KV

持续运行电压: 13.6KV

方波通流容量: 100A

防波冲击电流: 57.5KV(下残压)

大电流冲击耐受: 65KA

操作冲击电流: 38.5KV(下残压)

注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。

使用环境:

a.海拔高度不超过2000米;

b.环境温度:最高不高于+40C- -40C;

C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;

d.地震强度不超过8级;

e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用

民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器

线路避雷器防雷的基本原理雷击杆塔时,—部分雷电流通过避雷线流到相邻杆塔,另一部分雷电流经杆塔流入大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,—般用冲击接地电阻来表征。雷击杆塔时塔顶电压迅速提高,其电位值为Ut=iRd+Ldi/dt(1)式中i——雷电流;Rd——冲击接地电阻:Ldi/dt——暂态分量。

当塔顶电位Ut与导线上的感应电位U1的差值超过绝缘子串50%的放电电压时,将发生由塔顶至导线的闪络。即Ut-Ul>U50,如果考虑线路工频电压幅值Um的影响。

则为Ut-Ul+Um>U50。因此,线路的耐雷水平与3个重要因素有关,即线路绝缘子的5∞墩电电压、雷电流强度和塔体的冲击接地电阻。—般来说,线路的50%放电电压是—定的,雷电流强度与地理位置和大气条件相关。不加装避雷器时,提高输电线路耐雷水平往往是采用降低塔体的接地电阻,在山区,降低接地电阻是非常困难的。这也是为什么输电线路屡遭雷击的原因。

加装避雷器以后,当输电线路遭受雷击时,线传人相临杆塔。一部分经塔体入地,当雷电流超过一定值后,避雷器动作加入分流。大部分的雷电流从避雷器流入导线,传播到相邻杆塔。雷电流在流经避雷线和导线时。

由于导线问的电磁感应作用,将分另!}在导线和避雷线上产生耦合分量。因为避雷器的分流远远大于从避雷线中分流的雷电流,这种分流的耦合作用将使导线电位提高,使导线和塔顶之间的电位差小于绝缘子串的闪络电压,绝缘子不会发生闪络。因此,线路避雷器具有很好的钳电位作用。这也是线路避雷器进行防雷的明显特点。

以往输电线路防雷主要采用降低塔体接地电阻的方法。在平原地带相对较容易,对于山区杆塔,则往往在4个塔脚部位采用较长的辐射地线或打深井加降阻剂。以增加地线与土壤的接触面积降低电阻率。在工频状态下接地电阻会有所下降。绝缘电阻的测量

安装维护注意点线路避雷器安装时应注意:选择多雷区且易遭雷击的输电线路杆塔,最好在两侧相邻杆塔上同时安装;垂直排列的线路可只装上下2相;安装时尽量不使避雷器受力。

并注意保持足够的安全距离;避雷器应顺杆塔单独敷设接地线,其截面不小于25mm2,尽量减小接地电阻的影响。投入运营后进行必要的维护:结合停电定期测量绝缘电阻.历年结果不应明显变化;检查并记录计数器的动作情况;对其紧固件进行拧紧,防止松动;或者拆回,进行1次直流1mA及75%参考电压下泄漏电流测量。避雷器安装后,必须提供良好的接地装置,使雷电流迅速流向大地。将雷电所带来的经济损失降到最低程度。

试析输电线路避雷器的选择及安装

试析输电线路避雷器的选择及安装 雷击作为输电线路安全可靠运行的关键因素,做好线路防雷工作是相当重要的。文章主要讲述了输电线路避雷器的选择,并提出了安装输电线路避雷器的一些建议。 标签:输电线路;避雷器;雷击;安装 雷鸣闪电是自然中常见的现象,近年来环境条件不断恶化,因为雷击引起的输电线路跳闸问题也在增加,影响了输电设备的正常运行,也影响了人们的日常生活。 1 输电线路避雷器的选择 目前,避雷器主要的结构形式主要有两种:无间隙型和有串联间隙型,其中串联间隙型又被分为外串联间隙型和内串联间隙型。 1.1 外串联间隙型避雷器 外串联间隙型避雷器由本体和外串联间隙两个部分构成。当线路正常工作时,本体不需要承受电压,不存在老化的问题,并且这种形式下的避雷器内部结构简单,只要保证间隙之间没有损坏,就能安全可靠运行。外串联间隙型避雷器可以通过适当提高荷电率来降低残压值。同时,因为串联间隙具有隔离的作用,当电阻片老化时,也不会影响到整条输电线路的正常运行[1]。外串联间隙型避雷器的保护特性还取决于其外串联间隙的冲击放电电压值,但是外串联间隙的放电参数会因为气候的改变而改变,间隙冲击系数会随着间隙方式和结构形式的不同而存在着较大差异,在被雨水淋湿的情况下,工频放电电压能够满足预先设计值,但是雷电冲击放电电压值会超出预先设计值,因此,对于荒郊野外的输电线路来说,这种结构的避雷器的防雷效果较差。 1.2 内串联间隙型避雷器 内串联间隙型避雷器内部采用的是带并联电阻的单个长间隙,这种间隙是近几年才通过实验证明能够稳定可靠运行的。内串联间隙型避雷器的间隙不会受到外界环境的影响,放电稳定,阀片承担的电压值很小,是无间隙型避雷器的一半,能大大减缓老化,提高了防雷效果和使用寿命。同时,这种避雷器的残压和冲击放电等保护特性比外串联间隙型避雷器和无间隙型避雷器都要好。但是,内串联间隙型避雷器一旦密封性较差,就会给输电线路的运行带来安全问题,因此,这种避雷器最关键的问题是要做好密封。 1.3 无串联间隙型避雷器 无串联间隙型避雷器是由电站型避雷器发展而来的,它的主要优点体现在能

线路型避雷器的选择及安装规范 图文 民熔

线路型避雷器的选择及安装规范本文对线路避雷器的国内外现状和研究进展进行了综述。 线路避雷器已大量地安装在从配电到500kV(部分800kV)系统电压的架空输电线路上,它是降低线路雷击跳闸率的有效手段,从而提高系统的可靠性。在大多数情况下,线路避雷器是合成外套的避雷器。 小型化、智能化及高压化将会是线路避雷器今后的发展方向。随着线路避雷器的国际电工委员会(IEC)标准和国际大电网会议(CIGRE)导则的即将发布,外串间隙线路避雷器(EGLA)的应用将更加广泛。线路避雷器的应用也给输电线路的电压等级升级及紧凑型输电线路的建设带来了机遇。 避雷器:氧化锌避雷器简单介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型 避雷器(linearrester)通常是适用于电力线路以降低瞬态雷电冲击时绝缘子闪络危险的一种避雷器。必要时,也可以用于保护线路绝缘子之外的任何其它电器设备。 线路避雷器运行时它与线路绝缘子并联,当线路遭受雷击时,能有效地防止雷电直击输电线路所引起的故障和雷电绕击输电线路所引起的故障。 架空输电线路是电力系统的重要组成部分,由于其分布范围广,极易遭受雷击。从目前运行情况看,在国内外雷击仍然是输电线路的主要危害。

乐山地区输电线路避雷器布置研究 吴小虎

乐山地区输电线路避雷器布置研究吴小虎 发表时间:2019-08-05T16:19:17.673Z 来源:《基层建设》2019年第15期作者:吴小虎 [导读] 摘要:乐山地区输电线路多处于多雷暴日、高土壤电阻率、地形复杂的山区,雷击输电线路引起的事故率比较高。 国网四川省电力公司乐山供电公司四川乐山 614000 摘要:乐山地区输电线路多处于多雷暴日、高土壤电阻率、地形复杂的山区,雷击输电线路引起的事故率比较高。根据乐山供电公司统计,电力线路的雷击事故50%以上是由于输电线路遭受雷击引起的。所以防止雷击跳闸可大大降低输电线路的故障,采用避雷器,降低电网中事故的发生概率。 关键词:乐山地区;输电线路;避雷器;优化 1引言 乐山地区所辖输电线路,地形地貌异常复杂,以CL一回线路地形为例,丘陵占12%,山地占66%,高山峻岭占12%。线路沿岷江两岸走线,植被较少,森林覆盖率低,地形多为大岭及少量丘陵,局部线路所经地区附近地质情况复杂。根据气象站的雷暴日统计情况,乐山地区每年雷暴日都在45天左右。而雷击灾害又处于所有线路故障之首。乐山地区输电线路工程穿过高山、丘陵、山谷,跨越长江等水域,遭受雷击的机会较多。 防雷措施也要因地制宜,如果防雷措施不当,可能引起绝缘子损坏,架空地线和输电线路断线,并造成线路跳闸。因此,输电线路的防雷一直是影响电力系统安全可靠运行的一个重要环节。避雷器的安装也是一个技术难题。 2输电线路避雷器概述 交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器为并联连接在线路绝缘子的两端,用于限制线路上的雷电过电压的复合外套金属氧化物避雷器(以下简称线路避雷器)。 图1带串联间隙避雷器结构及安装示意图 金属氧化物避雷器(压敏避雷器)是以氧化锌(ZnO)基压敏电阻(非线性电阻)组成的。线路氧化锌避雷器是指并联在线路绝缘子的两端,用来限制线路上的雷电过电压及操作过电压(对无间隙避雷器而一言),提高线路耐雷水平,降低线路雷击跳闸率的金属氧化物避雷器。金属氧化物非线性电阻由于其具有优异的非线性特性,近年来被广泛地应用于电力系统,以限制各种不同类型的过电压。它的使用范围包括从低压弱电系统到百万伏电压等级的特高压。 3避雷器的基本功能 避雷器应具有以下四种机能: 1)抑制过电压的机能;2)冲击电流的通流机能;3)从瞬时接地状态下自我恢复性能(续流遮断性能);4)不发生不必要的动作。 加装避雷器以后,当输电线路遭受雷击时,雷电流的分流将发生变化,一部分雷电流从避雷线传入相临杆塔,一部分经塔体入地,当雷电流超过一定值后,避雷器动作加入分流。这种分流使导线和塔顶之间的电位差小于绝缘子串的闪络电压,绝缘子不会发生闪络,因此,线路避雷器具有很好的钳制电位作用。 对于山区杆塔,则往往在4个塔脚部位采用较长的辐射地线或打深井加降阻剂,遭受雷击时,因接地线过长会有较大的附加电感值,雷电过电压的暂态分量使塔顶电位大大提高,更容易造成塔体与绝缘子串的闪络,反而使线路的耐雷水平下降。对山区线路防雷比较容易实现,加装避雷器前后线路的耐雷水平与杆塔冲击接地电阻的关系见图2,从图中不难发现加装线路避雷器对防雷效果是十分明显的。 图2线路耐雷水平与杆塔冲击接地电阻关系 4耐张塔以及直线塔避雷器安装 架空输电线路差异化防雷宜选择带串联间隙的避雷器。由于串联间隙的隔离作用,避雷器本体部分基本不承担系统运行电压,可以不考虑长期运行电压下的电老化问题,且本体部分的故障不会对线路运行产生隐患。 4.1线路避雷器的选型 1)带纯空气间隙 缺点:空气间隙避雷器在大风作用下,间隙距离会发生变化;安装复杂,且需调整间隙。优点是可靠性高、寿命长,即使避雷器故障,间隙依然可以起到隔离作用 2)带绝缘子间隙 缺点:复合绝缘子本身有老化和维护的问题;连接部位受力可靠性低的问题。 优点是安装容易。 4.1线路避雷器的安装 1)直线塔安装 直线塔使用空气间隙避雷器,安装应注意避雷器的位置、避雷器与被保护绝缘子的安全距离、避雷器与带电体的距离、钢架的选择与安装、弧形电极的方向、间隙的尺寸、计数器的安装等。

110kV线路避雷器安装施工方案设计及三措

张供2014年110kV线路避雷器改造工程青牵一线、榆崇线、崇红线 施工组织方案 张家口宏垣电力实业总公司

2014年9月 批准: 审核: 校核: 编制:

一、编制依据 (1) 《110—500kV架空送电线路施工及验收规(GB5023a2005》; (2) 《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001〉; ⑶《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-200); (4) 《建设工程项目管理规范(GB/T50326-20O; (5) 《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T516—2002)》; (6) 《110?750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999》; (7) 《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-8); (8) 《建筑工程质量检验评定标准(GBJ30—88)》; (9) 《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875-2004》; (10) 《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-200)〉; (11) 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2007版)》; (12) 《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)?; (13) 《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2—2004》; (14) 《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》 (15) 《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[2004]488号)》; (16) 《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工2003]168号)》; (17) 《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[2005]403号)》 (18) 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》 (19)《国网公司基建项目管理规定国网(基建2) 111-2014;》 (20)《国网公司基建安全管理规定国网(基建2) 173-2014;》 (21)《国网公司基建技术管理规定国网(基建2) 174-2014;》 (22)《国网公司基建质量管理规定国网(基建2) 112-2014;》

2021年线路避雷器在输电线路防雷中的应用

2021年线路避雷器在输电线路 防雷中的应用 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0572

2021年线路避雷器在输电线路防雷中的应 用 前言 近几年来,由于环境条件的不断劣化,雷击引起的输电线路掉闸故障也日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。从山东省来看,淄博属于多雷区,每年都发生雷击线路掉闸故障。前些年,主要集中在南部山区线路,近几年有向北部平原转移的趋势,雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最主要因素。 为了减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,如降低杆塔接地电阻、提高线路绝缘水平、采用负角保护、架设耦合地线等,取得了一定的效果。但对于分布在高土壤电阻率的部分线路,降低杆塔接地电阻难度较大,对于防治绕击雷对线路造成的故

障仍没有好的对策。 目前,国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。从1997年开始,淄博电业局与原电力部中能公司合作,使用该公司生产的线路避雷器,并分别在 35kV、110kV线路上运行,经过2个雷雨季节的考验取得了明显的效果。 1线路避雷器防雷的基本原理 雷击杆塔时,一部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流入大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,一般用冲击接地电阻来表征。 雷击杆塔时塔顶电位迅速提高,其电位值为 Ut=iRd+L.di/dt(1) 式中i——雷电流; Rd——冲击接地电阻; L.di/dt——暂态分量。 当塔顶电位Ut与导线上的感应电位U1的差值超过绝缘子串50%

输电线路避雷器的选择与安装

雷鸣闪电,是常见的自然现象。近几年来.由雷电流的分流将发生变化,—部分雷电流从避雷试验研究表明:当氧化锌避雷器阀片受潮或于环境条件的不断劣化,雷击引起的输电线路掉闸故障也日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最主要因素。 为了减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,如降低杆塔接地电阻、提高线路绝缘水平、采用负角保护、架设耦合地线等,取得了一定的效果。但对于分布在高土壤电阻率的部分线路。降低杆塔接地电阻难度较大,对于防治绕击雷对线路造成的故障仍没有好的对策。 目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。但在强大的雷电流通过时,却呈现很低的电阻,使其迅速泄人大地,实现限压分流的目的。阀片上的残压几乎不随通过电流的大小而变化,时常维持在小于被保护电器的i申击试验电压,使设备的绝缘得到保护,雷电流过后又恢复到原绝缘状态。 氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。 线路避雷器防雷的基本原理 雷击杆塔时,—部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流人大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,—般用冲击接地电阻来表征。 雷击杆塔时塔顶电盥迅速提高,其电位值为 Ut=iRd+Ldi/dt(1) 式中i——雷电流; Rd——冲击接地电阻: Ldi/dt——暂态分量。 当塔顶电位Ut与导线上的感应电位U1的差值超过绝缘子串50%的放电电压时,将发生由塔顶至导线的闪络。即Ut-Ul>U50,如果考虑线路工频电压幅值Um的影响。则为Ut-Ul+Um>U50。因此,线路的耐雷水平与3个重要因素有关,即线路绝缘子的5∞墩电电压、雷电流强度和塔体的冲击接地电阻。—般来说,线路的50%放电电压是—定的,雷电流强度与地理位置和大气条件相关。不加装避雷器时,提高输电线路耐雷水平往往是采用降低塔体的接地电阻,在山区,降低接地电阻是非常困难的。这也是为什么输电线路屡遭雷击的原因。 加装避雷器以后,当输电线路遭受雷击时,线传人相临杆塔。一部分经塔体入地,当雷电流超过一定值后,避雷器动作加入分流。大部分的雷电流从避雷器流入导线,传播到相临杆塔。雷电流在流经避雷线和导线时。由于导线问的电磁感应作用,将分另!}在导线和避雷线七产生耦合分量。因为避雷器的分流远远大于从避雷线中分流的雷电流,这种分流的耦合作用将使导线电位提高,使导线

线路避雷器的选择与安装 图文 民熔

线路避雷器的选择与安装 目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。 在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。 氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。 对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。 氧化锌避雷器介绍: 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器

10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

kV线路避雷器安装施工方案及三措

张供2014年110kV线路避雷器改造工程 青牵一线、榆崇线、崇红线 施工组织方案 张家口宏垣电力实业总公司

2014年9月 批准:审核:校核:编制:

一、编制依据 (1)《110-500kV架空送电线路施工及验收规(GB50233-2005)》; (2)《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》; (3)《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)》; (4)《建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)》; (5)《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; (6)《110~750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)》; (7)《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83)》; (8)《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301—88)》; (9)《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875-2004)》; (10)《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-2001)》;(11)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2007版)》; (12)《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)》; (13)《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2-2004)》;(14)《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》; (15)《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[2004]488号)》; (16)《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工[2003]168号)》;(17)《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[2005]403号)》; (18)《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》; (19)《国网公司基建项目管理规定国网(基建2)111-2014;》 (20)《国网公司基建安全管理规定国网(基建2)173-2014;》 (21)《国网公司基建技术管理规定国网(基建2)174-2014;》 (22)《国网公司基建质量管理规定国网(基建2)112-2014;》 》;187-2014)3国网(基建《国网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法)23(. (24)《国网公司输变电工程进度计划管理办法国网(基建3)179-2014;》(25)《国网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法国网(基建3)185-2014;》 (26)《国网公司输变电工程优质工程评定管理办法国网(基建3)182-2014;》(27)《国网公司输变电工程标准工艺管理办法国网(基建3)186-2014;》(28)《架空输电线路防雷设计》 (29)《架空送电线路运行规程》 (30)《接地装置施工及验收规范》 二、线路概况 青牵一线、榆崇线、崇红线部分地段位于山区,地势较高,处于雷害高发区,且未采取过相应的防雷措施,为提高供电可靠性减少雷击跳闸事故的发生。建议对部分地段安装金属氧化锌避雷器,提高设备防雷水平。 三、避雷器安装工作概况

关于线路避雷器安装位置问题

关于避雷器安装位置的探讨 作者:吴志强王瑞君 一、前言 随着110KV杨村、北苑、后宅等变电所的投运,以及10KV架空线路分段设备的增多,施工单位在施工时时常存在避雷器安装位置不合理,运行人员验收时又未对避雷器的安装位置进行注意(认识不足),使得10KV架空线路中避雷器安装位置不合理的现象大量存在。这些情况的存在是由于我们对规程理解不深和对防雷机理缺乏认识引起的。 本文就避雷器安装位置进行探讨,以飨读者,指导配网工作人员做好配网的防雷保护工作。 二、避雷器的作用 避雷器是一种能释放过电压能量限制过电压幅值的保护设备。使用时将避雷器安装在被保护设备附近,与被保护设备并联,在正常情况下避雷器不导通(最多只流过微安级的泄漏电流)。当作用在避雷器上的电压达到避雷器的动作电压时,避雷器导通,通过大电流,释放过电压能量并将过电压限制在一定水平,保护设备绝缘。在释放过电压能量后,避雷器恢复到原状态。 ——摘自《中国电力百科全书》第二版,输电与配电卷 三、金华局有关规程要求 1、《金华电业局10千伏及以下配电网运行标准》中对避雷器的安装的要求: 11.1 开闭所和配电室的进出线杆、配电变压器的高、低压二侧、线路电缆头、柱上断路器、负荷开关、重合器、分段器、负荷闸刀、电容器、柱上计量箱、10千伏电缆分接箱进出线等应装避雷器。与高压架空电力线路相连的长度超过50米的电缆,应在其二端装设避雷器;长度不超过50米的电缆,可在线路变换处一端装设。避雷器应在雷季之前投入运行。 2、《金华电业局10千伏及以下配电网装置安装及验收标准》中对避雷器安装的要求: 9.1变电所出线杆、配电变压器10千伏侧、0.4千伏或0.22千伏及以下侧、线路电缆头、柱上开关或柱上负荷闸刀、10千伏计量箱、电容器、经常发生雷击杆塔应装设防雷接地设施。 9.8 有电缆头的杆子,避雷器的安装应靠近电缆头处。 四、避雷器不合理安装位置分析 1、10KV线路分支(电缆)安装位置图(避雷器安装在令克下桩头侧)(图1) 避雷器安装要求符合规程关于避雷器的要求,对电缆起保护作用,但却存在架空线上的雷电流经过令克,再到避雷器入地泻放回路,避雷器安装在令克和电缆的电气连接之间,虽然满足了规程的要求,保护了电缆,但对雷电波入侵过程看,对令克是十分不利的,雷电流经令克从避雷器入地,很容易使令克闪络、烧毁或脱扣,使运行人员在雷电日事故处理频繁。典型事例见我局8月10日事故运行分析(金华配电网站):

线路避雷器安装注意事项及运行维护 图文 民熔

直线塔使用空气间隙避雷器,安装应注意:避雷器的位置避雷器与被保护绝缘子的安全距离避雷器与带电体的距离钢架的选择与安装弧形电极的方向间隙的尺寸计数器的安装等 买避雷器就到民熔电气购买 安装注意事项 1、线路避雷器在安装前应严格按照规程开展交接试验; 2、安装支架伸出距离应满足避雷器与被保护绝缘子的安全距离大于最大间隙距离的要求,并留有一定裕度,防止避雷器对绝缘子金具放电,如220kV线路避雷器与接地体的空气距离不低于1.9m; 3、线路避雷器安装支架可采用两根角钢靠背双并斜担在杆塔塔头主横担上或者采用槽钢、角钢结合的方式,采用的槽钢、角钢型号应满足避雷器承力要求,如安装220kV线路避雷器采用两根角钢应不低于

L63×6,若采用槽钢、角钢结合的方式,槽钢不低于10号; 4、线路避雷器安装时,为保障间隙距离的有效性,避雷器尾端弧形电极长轴方向应与下方导线垂直; 5、线路避雷器纯空气间隙安装时应满足要求; 6、线路避雷器的计数器应选择具有大盘径、粗指针的计数器,以易于塔下查看读取数据,安装时计数器面板朝下。计数器安装时,通过软导线与避雷器接地端子相连,计数器朝向主横担侧,也可安装在杆塔塔头主横担上靠近避雷器侧的位置(打孔),但距避雷器的位置不应超过2m。 线路避雷器的运行维护 1.建立台账、运行记录并密切加以监视,雷雨季节及时记录雷击动作情况;同时还应建立必要的检修、试验、轮换制度,确保装置运行的可靠性。 2。结合线路检修进行的运行维护工作包括:避雷器本体外观目测;串联间隙、上下电极测量和检查;高压电极和接地端连线检查;连接件检查;检查、记录计数器动作次数;检查在线或离线监测装置

乐山地区输电线路避雷器布置研究 吴小虎

乐山地区输电线路避雷器布置研究吴小虎 摘要:乐山地区输电线路多处于多雷暴日、高土壤电阻率、地形复杂的山区, 雷击输电线路引起的事故率比较高。根据乐山供电公司统计,电力线路的雷击事 故50%以上是由于输电线路遭受雷击引起的。所以防止雷击跳闸可大大降低输电 线路的故障,采用避雷器,降低电网中事故的发生概率。 关键词:乐山地区;输电线路;避雷器;优化 1引言 乐山地区所辖输电线路,地形地貌异常复杂,以CL一回线路地形为例,丘陵 占12%,山地占66%,高山峻岭占12%。线路沿岷江两岸走线,植被较少,森林 覆盖率低,地形多为大岭及少量丘陵,局部线路所经地区附近地质情况复杂。根 据气象站的雷暴日统计情况,乐山地区每年雷暴日都在45天左右。而雷击灾害 又处于所有线路故障之首。乐山地区输电线路工程穿过高山、丘陵、山谷,跨越 长江等水域,遭受雷击的机会较多。 防雷措施也要因地制宜,如果防雷措施不当,可能引起绝缘子损坏,架空地 线和输电线路断线,并造成线路跳闸。因此,输电线路的防雷一直是影响电力系 统安全可靠运行的一个重要环节。避雷器的安装也是一个技术难题。 2输电线路避雷器概述 交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器为并联连接在线路绝缘子的两端,用于限制线路上的雷电过电压的复合外套金属氧化物避雷器(以下简称线路避雷器)。 图1带串联间隙避雷器结构及安装示意图 金属氧化物避雷器(压敏避雷器)是以氧化锌(ZnO)基压敏电阻(非线性 电阻)组成的。线路氧化锌避雷器是指并联在线路绝缘子的两端,用来限制线路 上的雷电过电压及操作过电压(对无间隙避雷器而一言),提高线路耐雷水平, 降低线路雷击跳闸率的金属氧化物避雷器。金属氧化物非线性电阻由于其具有优 异的非线性特性,近年来被广泛地应用于电力系统,以限制各种不同类型的过电压。它的使用范围包括从低压弱电系统到百万伏电压等级的特高压。 3避雷器的基本功能 避雷器应具有以下四种机能: 1)抑制过电压的机能;2)冲击电流的通流机能;3)从瞬时接地状态下自我恢复性能(续流遮断性能);4)不发生不必要的动作。 加装避雷器以后,当输电线路遭受雷击时,雷电流的分流将发生变化,一部 分雷电流从避雷线传入相临杆塔,一部分经塔体入地,当雷电流超过一定值后, 避雷器动作加入分流。这种分流使导线和塔顶之间的电位差小于绝缘子串的闪络 电压,绝缘子不会发生闪络,因此,线路避雷器具有很好的钳制电位作用。 对于山区杆塔,则往往在4个塔脚部位采用较长的辐射地线或打深井加降阻剂,遭受雷击时,因接地线过长会有较大的附加电感值,雷电过电压的暂态分量 使塔顶电位大大提高,更容易造成塔体与绝缘子串的闪络,反而使线路的耐雷水 平下降。对山区线路防雷比较容易实现,加装避雷器前后线路的耐雷水平与杆塔 冲击接地电阻的关系见图2,从图中不难发现加装线路避雷器对防雷效果是十分 明显的。

110kV线路避雷器安装施工方案及三措之欧阳家百创编

张供2014年110kV线路避雷器改造 工程 欧阳家百(2021.03.07) 青牵一线、榆崇线、崇红线 施工组织方案 张家口宏垣电力实业总公司 2014年9月 批准: 审核: 校核: 编制:

一、编制依据 (1)《110-500kV架空送电线路施工及验收规(GB50233-2005)》; (2)《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》; (3)《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)》; (4)《建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)》; (5)《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; (6)《110~750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)》; (7)《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83)》; (8)《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301—88)》; (9)《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875-2004)》; (10)《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-2001)》; (11)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2007版)》; (12)《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)》; (13)《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2-2004)》; (14)《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》; (15)《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[2004]488号)》; (16)《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工[2003]168号)》; (17)《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[2005]403号)》; (18)《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》; (19)《国网公司基建项目管理规定国网(基建2)111-2014;》 (20)《国网公司基建安全管理规定国网(基建2)173-2014;》 (21)《国网公司基建技术管理规定国网(基建2)174-2014;》 (22)《国网公司基建质量管理规定国网(基建2)112-2014;》 (23)《国网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法国网(基建3)187-2014;》 (24)《国网公司输变电工程进度计划管理办法国网(基建3)179-2014;》 (25)《国网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法国网(基建3)185-2014;》 (26)《国网公司输变电工程优质工程评定管理办法国网(基建3)182-2014;》 (27)《国网公司输变电工程标准工艺管理办法国网(基建3)186-2014;》 (28)《架空输电线路防雷设计》 (29)《架空送电线路运行规程》 (30)《接地装置施工及验收规范》 二、线路概况 青牵一线、榆崇线、崇红线部分地段位于山区,地势较高,处于雷害高发区,且未采取过相应的防雷措施,为提高供电可靠性减少雷击跳闸事故的发生。建议对部分地段安装金属氧化锌避雷器,提高设备防雷水平。 三、避雷器安装工作概况 为减少雷雨季节线路跳闸概率,结合电力行业规程规范在充分考虑地形地貌和线路运行参数的情况下拟在青牵一线47号-54号、榆崇线44号-48号、52号-55号、59号、60号-63号、崇红线9号-11号、15号-29号、47号-49号、60号、68号-80号等容易遭受雷击的杆塔加装带保护间隙的氧化锌避雷器57组共171只。 3.1、安全点及安全风险控制 3.1.1、安全点 本次线路工作为同塔双回架设,施工过程中一回停电另一回带电,整个检修过程中塔上作业人员必须注意与带电侧导线保证不小于1.5米的安全距离,同时一回停电时需退出另一回重合闸。 3.1.2、风险控制 为保证本次线路避雷器安装顺利安全进行,在施工作业过程中分别设置施工安全员1名由陆国肖担任,负责整个工作现场全面安全管理工作;施工负责人1名由陆国平担任,负责施工作业人员和施工机具管理;塔上专责监护人1名由陆国强担任,负责塔上作业电工的安全监护和避雷器安装指导。

35kv避雷器线路安装规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除35kv避雷器线路安装规范 篇一:35kV线路避雷器 一、35kV线路避雷器概述 35kV线路避雷器金属氧化避雷器是国际上90年代的高科技产品。其采用了非线性伏-安特性十分优异的氧气锌电阻片,故而避雷器的徒坡,雷电波,操作波下的保护特性均比传统的碳化硅避雷器有了极大的改善。特别是氧化锌电阻片具有良好的徒坡响应特性,对陡坡电压无迟延,操作残压低,没有放电分散性等优点。从而克服了碳化硅避雷器所固有的因陡坡放电迟延而引起的陡坡放电电压高,操作波放电分散性大而导致操作波放电电压高等缺点,使得陡坡,操作波下的保护裕度大大地提高,而且在绝缘配合方面,能够作到陡坡,雷电波,操作波的保护裕度接近一致,从而对电力设备提供最佳的保护,进而提高了保护的可靠性。氧化锌避雷器同时具有吸收雷电过电压,操作过电压和工频暂态过电压的能力。 35kV线路避雷器复合外套金属氧化锌避雷器是国际90年代的高科技产品。采用整体硅橡胶模压成型,密封性能好,

防爆性能优异,耐污秽免清洗,并能减少雾天湿闪发生,耐电蚀抗老化,体积小重量轻,耐碰撞,便于安装和维护。是瓷套避雷器的更新换代产品。二、35kV线路避雷器技术标准产品生产执行的标准为gb11032-2000 (eqviec60099-4:1991)《交流无间隙金属氧化物避雷器》、jb/t8952-20xx《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》。三、35kV线路避雷器使用环境 1.环境温度为—40℃~+40℃; 2.海拔高度不超过2000m; 3.电源频率为48hz~62hz; 4.最大风速不超过35m/s; 5.地震裂度7度及以下地区。 长期施加的电压不超过其最高持续运行电压。 四、35kV线路避雷器产品特点 1.体积小、重量轻,耐碰撞、运输无碰损失,安装灵活,特别适合在开关柜内使用; 2.特殊结构,整体模压成型,无气隙、密封性能好,防潮防爆; 3.爬电距离大,增水性好,耐污能力强,性能稳定,减少运行维护; 4.独特配方的氧化锌电阻片,高容量,低泄露; 5.实配直流参考电压、方波通流容量和大电流耐受能力

110kV线路避雷器安装施工方案及三措

110kV线路避雷器安装施工方案及三 措

张供 110kV线路避雷器改造工程青牵一线、榆崇线、崇红线 施工组织方案 张家口宏垣电力实业总公司 9月

批准:审核:校核:编制:

一、编制依据 (1)《110-500kV架空送电线路施工及验收规(GB50233-)》; (2)《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300- )》; (3)《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328- )》; (4)《建设工程项目管理规范(GB/T50326- )》; (5)《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-)》; (6)《110~750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)》; (7)《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83)》; (8)《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301—88)》; (9)《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875- )》; (10)《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782- )》; (11)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法()》; (12)《国家电网公司输变电优质工程评选办法()》; (13)《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2-)》; (14)《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》; (15)《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[ ]488号)》; (16)《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工[ ]168号)》; (17)《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[ ]403号)》; (18)《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》;

避雷器的安装

2 2 电源避雷器安装方法及要求 电源避雷器为并联安装,安装位置为卫星教学收视点教室内的配电盘或闸 刀开关(断路器) 处的后端, 用四套 M8的塑料膨胀和配套的自攻螺钉固定于墙面上。安装尺寸( 70×180)与电源避雷器上相应安装孔在墙面配钻。 电源避雷器火线为红色,零线为蓝色,截面积为 BVR6mm 多股铜导线,地 线为黄绿相间色,截面积为 BVR10mm 多股铜导线,接线长度≤ 500mm ,若受条 件限制达不到≤ 500mm 的标准可适当延长, 但应遵循接线尽量短的原则, 转角应大于 90 度(是弧形角而不是直角)。 电源避雷器连线一端直接牢靠压接于电源避雷器的接线端子。接地线接于独立接地网或与校方提供的三相电源中的地线相接。 安装注意事项: 安装电源避雷器时, 应该首先将地线系统连接牢靠后再连接其他线路。安装时必须断开电源,严禁带电操作;连接导线必须符合要求。

2 防雷器无需特别维护,只需定期检查其连接是否松动,工作状态指示灯是 否正常。 当工作状态指示灯发绿光时,表示防雷器工作正常。发红光时,表示防雷器已有器件损坏,防雷效果变差,必须立即更换。 天馈避雷器安装要求 在功分器或卫星接收机输入端口加上天馈避雷器,预防雷电流感应损坏设 备。 天馈避雷器安装, 一定要注意输入端 IN 和输出端 OUT 不要接反 ,否则, 将严重影响避雷效果,甚至影响设备正常工作。避雷器的输入端 (螺栓) 是相对雷电波的传播方向而言,即馈线输入端,而避雷器的输出端 (螺母) 接被保 护设备(卫星接收机或功分器)。 天馈避雷器串接安装在接收设备端口上,在功分器或卫星接收机接口处用 标准 FL10 接口连接,连接时必须将螺纹拧紧到位, 保证可靠连接, 不影响通信。 接地 地线为黄绿相间色,截面积为 BVR10mm 多股铜导线,接线长度≤ 500mm ,若受条件限制达不到≤ 500mm 的标准可适当延长, 但应遵循接线尽量短的原则,

110kVxxx线避雷器安装施工方案

110kVxxx南北线避雷器安装 施工组织方案 批准: 审核: 校核: 编制:LLJ JL电力检修维护部 二0一二年四月

一、编制依据 (1)《110-500kV架空送电线路施工及验收规(GB50233-2005)》; (2)《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》; (3)《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)》; (4)《建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)》; (5)《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; (6)《110~750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)》; (7)《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83)》; (8)《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301—88)》; (9)《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875-2004)》; (10)《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-2001)》; (11)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2007版)》; (12)《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)》; (13)《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2-2004)》; (14)《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》; (15)《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[2004]488号)》; (16)《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工[2003]168号)》; (17)《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[2005]403号)》; (18)《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》; (19)《架空输电线路防雷设计》 (20)《架空送电线路运行规程》 (21)《接地装置施工及验收规范》

输电线路避雷器的应用及其安装分析

输电线路避雷器的应用及其安装分析 发表时间:2019-06-04T15:56:15.127Z 来源:《电力设备》2019年第2期作者:张嘉琛 [导读] 摘要:现如今我国每年都会架设很多的输电线路,下雨天气中输电线路常常会遭到雷电的袭击,进而造成输电线路的损坏。 (内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局内蒙古鄂尔多斯 017000) 摘要:现如今我国每年都会架设很多的输电线路,下雨天气中输电线路常常会遭到雷电的袭击,进而造成输电线路的损坏。面对这种情况我们要对现阶段输电线路的避雷设施进行技术方面的剖析,并对避雷设施具体应用进行简要分析,在这基础上配合相关地区的避雷设施的安装和利用的经验,我将提出绕击和反击这两种最常见的避雷针设施的安装,提出自己的见解和意见,并且希望在此基础上进一步对输电线路的避雷保护提出更加具体的安装措施。 关键词:输电线路,雷电袭击;避雷设施, 前言:输电线路是现如今供电系统中最为重要的一个部分,输电线路在我国各个地区都有非常广的分布、但是输电线路经常会受到雷电袭击的影响和各种恶劣环境的侵蚀造成意外的出现,雷电的袭击是现如今我国自然因素造成线路跳闸的主要原因,并且个别地区因为雷电袭击而造成的线路跳闸的情况占到了总数的一半左右,甚至有地区这种情况达到了百分之七十。所以我们通过以上的情况我们可以了解到,在各种输电线路上设立避雷设施可以提高输电线路的稳定,并进一步提升我国供电整体的送电持续性和稳定性。 1.输电线路上避雷设施的使用 早期美国就将避雷设施配备在了输电线路的相关的设施上。除此之外,在我们临近的国家日本也很早使用了避雷针技术并且在输电线路上广泛的使用,在早期的日本沿海通常是利用避雷针和保护间隔相结合的避雷技术来对输电线路进行保护。八十年代后期,日本在研究方面就开始了避雷针和绝缘粒子共同运作的避雷现代化技术,这一技术很快的成型了并且很快的投入到了使用中来,这种现代化技术的使用使下雨的天气中能起到很好的避免雷电袭击的效果,并且对输电线路进行更好的保护。 当日本在进行现代化避雷技术的研发和对其进行广泛的使用的同时,我国在避雷针现代化的研究也开始进入到了试验的阶段,我国在避雷针方面研制出了适合不同输电线路具有复合外套的金属氧化物避雷设施。这时候怎样将避雷针的结构缩减、减少避雷针自身的重量,就成为了日本在日后研发避雷针设施的主要研究方向,配合这个方向的研究,日本研制出了具有串联间隙的新型复合外套避雷针,这种避雷针的结构更加简单,自身的重量也进一步的减少。所以这种类型的避雷针在我国各地广泛的使用,并且在输电线路的保护方面取得优秀的成绩,经过了亲身试验之后,在我国电力部门在很多经常遭受雷电袭击的地区安装了输电线路避雷设施。以目前的统计来看,我国整个供电整体中正在使用的输电线路中的避雷设施达到了数十万个,并且输电线路避雷设施的整体运行良好,但是还有很多情况复杂的地方没有安装相对应的避雷设施,这种情况相关部门可以在现如今避雷针铺设的基础上进行进一步的完善。现如今,我国也出现了很多的输电线路避雷针设施的生产厂家,这些厂家在竞争的同时也提高了避雷针设计的水准和避雷针生产的总体质量。 2.输电线路避雷针的安装 我国在输电线路上安装避雷针设施已经有了很多年的经验,我们可以从相关的经验中了解到,输电线路在遭到雷电袭击而造成的输电线路损伤的地区往往是下雨天气最为丰富的区域。类似这种地区就被我们称之为选择性雷击去,也就是我们嘴中常常说到的易击区。我们可以在以后的输电线路架设中避免经过这类区域,或者我们可以给位于这部分地区的输电线路的相关设施进行最优级的避雷措施的架设,这样做我们就可以提升输电线路整体的送电稳定性和持续性。 在架设输电线路的避雷设施时要充分考虑避雷针的安装具体位置,现实需要参考近几年的这个地区的输电线路遭受雷击而造成的线路跳闸的大体情况,再进一步结合我们架设输电线路的经验对避雷针安装的位置进行准确的计算。通过以上的种种情况,计算出最适合安装避雷针的地方并且进行安装,以此实现我们对于输电线路避雷设施设计的最初预想。但是在输电线路避雷设施的具体安装的过程中,输电线路容易遭受雷电袭击的区域和容易遭受雷电袭击的送电塔确定需要将以往的事故发生的技术分析和地区地貌资料剖析为基础。在避雷针安装完成后要对避雷针的实际功效和效果进行准确的评判,这个时候我们可以使用到仿真的计算方法和模拟雷击的方法来进行测试。在进行输电线路整体的避雷设施安装时要充分计算避雷设备的总量和避雷设施的位置,并且根据该地区的实际情况来进行初步的计算。 2.1雷击的绕击中避雷针的应用 雷电绕击的发生一般和输电线路塔杆、输电线路所在区域的具体地形环境以及在输电线路上架设的避雷针保护角度相挂钩。所以,防治雷电绕击的发生不可以使用和防治雷电反击相同的方式,我们只能对现如今输电线路的避雷针保护角度进行一定程度上的计算与改进,这样进行高度精密的测算来进行避雷针角度的调整,可以进一步避免雷击对输电线路产生损坏。并且要根据现有的避雷针架设区域的地形地貌特征数据进行分析,如果有某个地区发生雷电袭击送电路几率较大的情况就要对该地区进行重点的避雷设施的架设。其实绕击和反击在本质上最大的不同就是,在输电线路塔上的某一区域进行避雷针的架设会不会对其他的避雷设施有无明显的影响。雷电的袭击如果是绕击,我们就需要来研究绕击的特质并且对避雷针做出相应的调整;如果无法确定雷电袭击是绕击现象,我们就不应该对避雷设施进行调整进而采取保守的避雷方式,就是在所有的输电线路上安装避雷设施。 现如今我国的经济飞速的发展,并且输电线路在各个地区普遍的架设,这种情况的就会出现输电线路的电压不断地同步提升,如果输电线路的绝缘程度并不是很强力,预防反击的情况会随之下降,这样在雷电袭击中反击所造成的的闪络现象会随之提高。现如今输电线路塔杆通常是双杆塔的设计,输电线路是以鼓型的方法进行排列的。避雷针在中相导线上的保护角大于上相导线,增大了中相发生绕击的概率。如果只在上、中、下三相其中一相设置避雷器,则应在中相设置。 2.2雷击的反击中避雷针的应用 线路杆塔遭受雷击而引起避雷器发生动作以后,流经线路的雷电流比避雷线上的雷电流大,这样的耦合作用能提高导线电位确保塔顶与导线间形成的电位差比闪络电压小进而防止闪络的发生如果雷电流的幅值较大且波形较陡则应选择有较大分流系数的线路避雷器,以此有效保护线路,避免出现事故。在不设置避雷器的情况下,线路防雷水平只能通过降低接地电阻来提高,在山区等特殊地带,接地电阻很难降低,这也是线路频繁遭遇雷击的主要原因。但在这种条件下,采用避雷器将发挥出十分重要的等电位作用,是提高这些地区线路整体防雷水平的有效功效。 3.输电线路安装避雷设施的意义 高电压输电线路是我国经济发展至关重要的一部分,维护和使用好高电压输电线路具有非常高的经济和社会效益。雷电的袭击是造成

相关文档
相关文档 最新文档