文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压柜联锁

高压柜联锁

高压柜联锁
高压柜联锁

欠压脱扣器是一个线圈,中间有一个打击脚,卡在断路器机构牵引杆上,使机构始终处于解锁状态,保证无法储能合闸。(如此时强行储能合闸的话,会使牵引杆断裂)。当线圈得到足够的电压时,打击脚被吸合,退出牵引杆的运动轨迹,从而断路器可正常合分。

回路:.电流通过器件或其他介质后流回电源的通路。通常指闭合电路.

PS:不是从+极出来,回到正极.而是从正极出来,通过负载,流到负极.

二次回路:由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。

PS:说白了,就是如果某个回路不容易直接控制,或者调节,那么可以另外给它加个2次回路,用来改变或者控制主回路的参数.

常见的有,用弱电回路监测,控制强电回路.

中置式开关柜五防联锁的改进探讨2011-04-29 16:31 来源:电气世界160人参与0条评论打印字号:T|T 高压开关柜的联锁是保证电力网安全运行、确保设备和人身安全、防止误操作的重要措施。GB3906《3-35kV交流金属封闭开关设备》对此也作了明确规定。一般把联锁描述为:防止误分、误合断路器:防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(接地开关):防止带接地线(开关)合断路器、负荷开关:防止误入带电间隔。上述五项防止电气误操作的内容,简称“五防”。“五防”装置一般可分为机械、电气和综合三类。目前,市场上高压开关柜类型很多,大多数都有较完善的联锁方式。但仍有不少高压开关柜的联锁尤其是机械联锁不完善,尚不能完全达到“五防”要求。为此,本文就电力系统中大量使用的KYN28-12型金属封闭铠装移开式开关设备(以下简称中置柜)的“五防”联锁所存在的问题和具体改进方案提出本人的一些看法。

2 中置柜下门联锁的改进设计

中置柜的馈电柜下门(电缆室门)联锁是通过接地开关操动机构实现的,当接地开关分闸时,接地开关操作杆上的凸轮使下门联锁机构中的销轴锁住固定在下门的舌板,使下门不能打开;当接地开关合闸时,接地开关操作杆上的凸轮将销轴下压,使销轴上的颈部位于舌板位置,舌板可以脱开销轴,下门可以打开。正常情况下,这一联锁可以实现下门的安全防护要求:断路器闭合时,电缆室带电,接地开关不能合闸操作,下门不能打开,防止人员误入带电的电缆室;只有当断路器断开,接地开关合闸,电缆室不带电时才能打开下门进入电缆室,

但是,在非正常工作时(如调试、维修),在下门打开后而忘记关上的情况下,接地开关还可以进行分、合闸操作,这时如果接地开关分闸,断路器就可以进行合闸操作,而一旦断路器关合,电缆室就带电,而由于下门已经打开,人员很容易进入带电的电缆室而发生人身安全事故。这是中置柜设计中存在的一个严重的安全隐患。原设计在设计防误联锁时,只考虑到电缆室带电时下门不能打开,而忽略了在下门打开时电缆室可以带电,即没有作反向考虑,以致留下这一安全隐患。

解决这一问题的办法是使下门的开、关能够对接地开关的分、合闸以及断路器手车的动作过程进行控制:在下门没有关好的情况下,接地开关可以进行分闸操作,但断路器手车无法从试验位置进入到工作位置:必须按顺序先关好下门,再分接地开关,手车才能从试验位置进入工作位置进行合闸操作,以保证人身安全。温州新机公司根据这种初定方案在原下门联锁机构的基础上改进设计了一套互联锁机构(如图1所示)。

该联锁机构的工作原理是:当下门关闭时,安装在下门的舌板(6)推动推板(12)从而带动支架装配(5)上的轴销(13)向后移动,接地开关可以进行分闸操作,接地开关操动机构联锁装置上的弯板(17)可以自由复位,解除导轨联锁,断路器手车可以正常工作:当下门没有关闭时,支架装配(5)上的推板(12)和轴销(13)因复位弹簧(14)的作用又恢复至初始位置,接地开

关可以分闸操作,但支架装配(5)上的轴销(13)阻挡了接地开关操动机构联锁装置上的弯板(17)复位,导轨联锁得不到解除,断路器手车不能从试验位置进入到工作位置,保证电缆室不带电,保障人身的安全。

该联锁机构设计合理、安装方便、使用可靠,并已大量使用于中置柜上,取得了很好的安全保护效果。

3 中置柜后门联锁的改进设计

目前大部分地区的变电站、配电房建筑面积都比较充裕,为考虑工程安装、检修和维护的方便,常常将中置柜设计成不靠墙安装方式。后封板改为两面铰链门形式,方便实现开关柜的前后双面维护。中置柜的后门通过接地开关操动机构联锁装置实现联锁。当接地开关处于分闸状态,安装在接地开关操作轴上锁套的凸台与后门的开孔方向差90°,从而锁住后门,致使后门不能打开,防止人员误入带电的电缆室。只有当接地开关的操作轴旋转接地开关歪分闸状态(90°),锁套上的凸台与后门的开孔方向一致时,后门方可安全的打开。但当后门打开后,仍可在不关闭后门情况下而直接操作接地开关至分闸,从而解除断路器的联锁,断路器可以进行合闸操作,因后门没有关闭,电缆室带电很容易酿成人身安全事故。

解决这一问题的办法是使后门的开、关能够对接地开关的分、合闸进行控制:只有当后门关闭时,才能对接地开关进行分、合闸操作:只有当接地开关合闸时,后门才能打开:而一旦后门打开,就不能对接地开关进行分、合闸操作。我们公司改进设计了一套接地开关操作联锁与后门的反向联锁机构装置(如图2所示)。该联锁机构主要由复位弹簧(3),锁套(4)组成,在柜体锁套配合处开34×34方孔。

该联锁机构的工作原理是:当后门关闭时,后门压缩锁套避开柜体上所开的34×34方孔,接地开关可以进行分、合闸操作。接地开关分闸后,锁套上的凸台与后门的开孔方向差90°,锁住后门,后门不能打开。接地开关合闸后,锁套上的凸台与后门的开孔方向一致,后门即可打开;当后门打开后,锁套…复位弹簧作用向外滑动,滑至柜体上所开的方孔内锁定,此时接地开关操作轴因锁套锁定在柜体上而不能操作分闸。必须先关好后门方可操作接地开关,从而达到联锁功能。

该联锁机构结构简单,安装方便,功能可靠,在输配电系统中值得大量推广使用。

4底盘车与中门联锁的改进设计

中置柜以其防护等级高,在电力系统中为大家所公认。开关柜的外壳防护等级为IP4X,断路器室门打开后为IP2X。因断路器室的门与断路器的操作没有相互联锁,当断路器在工作位置需进行手动储能、合、分闸时,要把断路器室门打开,人与带电体间的防护等级只有IP2X,存在安全隐患。如果此时高压回路有相问或单相接地等故障时,断路器操作合闸就有可能造成人身安全事故。解决这一问题的方法是,断路器室门的开闭能够对断路器手车位置进行控制。根据这一目的,我们公司开发设计了两种底盘车方案,实现与柜门的联锁。第一种规格的底盘车仅增加关门的操作功能,也就是当断路器室门打开时,不能捅上底盘车操作手柄摇动底盘车进入工作位置,只有关上断路器室门才能进入工作状态。另一种规格的底盘车在前一种功能的基础上又增加了锁门功能,也就是当手车离开试验位置后,断路器室门被锁住,不能打开,只有退到试验位置,断路器室门才能打开。通过控制底盘车的位置以及与断路器室门的联锁解决此类问题造成的事故隐患。

5接地开关操作防误闭锁的改进设计

历年来,大量电气事故的统计表明,人身触电伤亡和电气设备事故,往往与电气工作人员的技术业务水平有着直接关系。严格按电气安全工作规程操作,能有效减少并避免误操作事故的发生。但在实际工作中,往往会发生规程与联锁相互冲突的情况。例如中置柜的馈电

柜出线侧装有接地开关,由于有联锁功能,开关柜的电缆室门在未合上接地开关前无法打开,以防止误入带电间隔。而规程规定只有确认线路无电后才能合接地开关,也满足“五防”联锁要求中“防止带电挂(合)接地线(接地开关)”要求,这样势必要打开柜门经验电确认线路无电后才能操作接地开关,规程与“五防”联锁要求相互冲突。

解决这一问题的方法是怎样在不开门确认线路是否带电,再确定是否能进行接地开关合闸操作。根据这种情况我们采取了以下方案解决此问题(如图3所示)。本方案在原接地开关操动机构联锁装置上加装闭锁电磁铁,通过与安装在开关柜上的强制型带电显示装置配合实现闭锁功能。

该防误闭锁的工作原理是:断路器分闸后退回试验位置,在进行接地开关操作前,先通过安装在接地开关上的三只传感器进行检测高压信号,将检测结果传递给强制型带电显示器,通过显示器内部的信号比较回路,分析高压回路是否带电(如图4所示)。如高压回路不带电,即可解除显示器内部的闭锁接点(K1K2接点闭合),闭锁电磁铁的线圈回路接通电源,电磁铁的动铁心吸合,接地开关操动机构联锁装置的弯板(2)打开,可以操作接地开关合闸;如检测的三相高压线路带电,强制型带电显示器内部的闭锁接点闭锁(K1K2接点断开),闭锁电磁铁的线圈同路电源被切断,电磁铁的动铁心因弹簧复位作用,阻挡操动机构联锁装置的弯板(2)动作,不能操作接地开关,从而起到防误闭锁功能。在柜体右前侧板闭锁电磁铁动铁心位置,开一个直径16的圆通孔,作为在紧急情况下解除电磁铁的闭锁功能。

6无接地开关方案柜型联锁的改进设计

前而所讲的开关柜前下门、后门等联锁方式都是通过接地开关的操作联锁机构来满足相应的联锁功能。但对丁进线(联络)隔离柜、PT柜、计量柜等此类不带接地开关功能的柜型,我们又将如何解决“五防”联锁问题?

下而以中置柜的一个典型的一次配置方案为例进行说明(如图5所示)。1#为进线隔离柜,2#为进线断路器柜,3#为计量柜,4#为压变,5#为出线柜。从一次方案图我们可以看出只有5#柜带接地开关,我们可以按本文前面介绍的联锁装置来实现开关柜的各项联锁功能,而1#-4#柜没有接地开关,高压回路有电时,不允许开门操作,防止误入带电间隔,防止带负荷分、合隔离开关(插头)。作为计量柜,电力部门对其有特殊要求,正常运行时防止PT手车拉出后退出运行,电度表不计费,防止发生盗电。

解决上述问题方法是:高压主回路带电时,门不能打开:进线断路器合闸状态时,隔离手车不允许操作:正常供电时,计量柜内的PT手车不允许退出运行,防止盗电。根据以上要求我们在1#-4#高压开关柜的后门加装电磁锁,通过强制型带电显示器装置与电磁锁的配合来实现后门的联锁。电气原理图见图4(只需将电磁铁换成电磁锁即可),当柜内高压回路带电时,通过电磁锁实现后门闭锁,门不能打开:高压同路不带电时,电磁锁闭锁解除,门可以正常打开。前下门由于没有联锁机构,但可以在中置柜的左右中立柱加装中封板,用螺钉拧紧以防止误入带电间隔。而进线柜内隔离手车的联锁,也可以通过电磁锁来实现联锁。在隔离手车上加装电磁锁,通过电磁锁来阻止底盘车的摇进摇出动作,电磁锁线圈回路从进线断路器引入一对常闭的辅助接点。断路器合闸,辅助接点断开,电磁锁闭锁,隔离手车不能动作;断路器分闸,辅助接点闭合,电磁锁解除闭锁,隔离手车可以摇进摇出动作,满足防止带负荷分、合隔离开关(捅头)联锁要求。计量柜内的PT手车为防止正常供电时人为退出运行进行盗电,通过取消中门PT手车底盘车的操作孔,并且在开关柜门加铅封锁,即可解决防盗电问题。

7 结束语

KYN28-12中置柜作为3.6-12kV三相交流50Hz的户内成套配电装置,由于具有体积小、结构紧凑、防护等级高、安装维护方便、手车互换性好、完全金属铠装及彻底分离、所有操作可在柜门关闭的状态下进行、安全可靠等优点,在电力系统中得到广泛应用,为现

代电网建设发挥着重要的作用。本人结合生产实际对产品“五防”联锁的改进提出一些看法,因水平有限,不足之处,敬请专家和读者指正。

开关柜机械联锁的改进

开关柜机械联锁的改进 高压开关柜是变电运行人员频繁操作的设备之一,因此高压开关柜的机械联锁相当重要,是保证电力网安全运行、保证设备和人身安全、防止误操作的重要措施。GB3906国家标准《3~35kV交流金属封闭开关设备》对此作了明确规定,把“联锁”描述为:“金属封闭式开关设备应具有:防止带负荷分、合隔离开关(隔离插头);防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器(答应提示性);防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、负荷开关等;防止再带电时误合接地开关;防止误入带电间隔室等功能”,上述五项防止电气误操作的内容,简称“五防”。“五防”装置一般可分为机械、电气和综合三类。机械联锁是在高压开关柜的操作部位之间,用互相制约和联动的机械机构来达到先后动作的闭锁要求,机械联锁在操作过程中无需使用钥匙等辅助操作,可以实现随操作顺序的正确进行,自动地步步解锁。在发生误操作时,可以实现自动闭锁,阻止误操作。机械联锁可以实现正向和反向的闭锁要求,加之闭锁直观、强度高、不易损坏、检修工作量小、操作方便、运行可靠等优点,所以受到运行和检修人员的欢迎。目前,高压开关柜类型很多,大多数都有较完善的联锁方式。但仍有不少高压开关柜的联锁,尤其是机械联锁方式不完善,还不能完全达到“五防”要求。 1断路器与隔离开关的联锁方式 众所周知,隔离开关无灭弧装置,一般不能用来接通或切断负荷电流。在固定柜中,断路器与隔离开关的联锁关系明确,即只有在断路器分断的情况下才能操作隔离开关。例如在XGN2-12(Z)型高压开关柜中,通过闭锁功能手柄处在“分断闭锁”、“工作”、“检修”三个不同位置来进行各种操作: 分断闭锁时断路器无法进行合闸,柜门处于关闭状态,可操作隔离开关和接地开关; 工作时断路器可以进行合闸,柜门处于关闭状态,接地开关、隔离开关均无法操作; 检修时(隔离开关已分闸,接地开关已合闸)无法操作隔离开关及接地开关,断路器可以进行分、合闸操作,柜门可以打开。 当需要操作隔离开关或接地开关时,必须将闭锁功能手柄转到“分断闭锁”位置,此时断路器一定处于分断状态,且无法闭合断路器,从而实现防止带负荷分、合隔离开关及误合断路器;当隔离开关已合闸,接地开关已分闸,需要闭合断路器送电时,闭锁功能手柄必须转到“工作”位置,一旦断路器合闸,闭锁功能手柄将被卡死,使之无法转动,从而实现防止误分断路器及带负荷分、合隔离开关。固定柜中的隔离开关和断路器之间的机械联锁关系较易实现,为防止带负荷分、合隔离开关,常采用一个扇形撞块和圆板结构,与隔离开关的操作机构上的弹性定位锁配合,在断路器合闸时,圆板阻止定位锁拔出,从而防止带负荷分闸。但手车柜的情况有所不同,手车进出相当于固定柜中隔离开关的合分操作,因而对隔离开关的联锁要求同样适用于手车的进出要求。当手车处于试验位置与工作位置之间移动时,必须保证断路器处于分闸状态,不得合闸,即应具有所谓的“合闸联锁”。在投运的各型手车柜中,“合闸”电气联锁一般通过将反映手车位置的行程开关,接点串入断路器的合闸回路中来实现,而断路器手车的“合闸”机械联锁,主要有以下几种方式:一是断路器合闸时手车进出被锁定,如10-VPR新型断路器,当断路器合闸时,手车被锁定在工作位置或试验位置而不能移动。二是通过机械锁定装置阻止断路器合闸按钮被按下,或者是即使“合闸”按钮按下,仍可保证合闸传动部分保持不动,如VS1-12断路器,当手车运动时,合闸按扭被一弯板锁定而无法按下。三是使半轴处于脱扣状态,合闸按钮按下时,断路器触头动作,但瞬时分断。现行的部分手车柜中由于前两种“合闸联锁”不易实现,不得已采用第三种联锁方式,实际上第三种情况是不甚严密的。当手车动插头处于接近工作位置时,其合闸瞬时脱扣情况与固定柜中隔离开关带负荷快速合分有相似之处。尽管发生的概率很小,但仍有造成事故的可能性,最好避免使用。 2断路器两侧隔离开关的操作顺序

高压开关柜型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号, 现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GG-1A(F),JYN,HXGN,XGN,KYN 柜介绍 GG-1A(F) 系列: 产品型号及含义 GG ----- A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A 型高压开关柜为固定式 GG-1A(F) 型防误型高压开关柜( 固定式具有防误装置的高压开关柜) 用途 GG-1A 型高压开关柜为固定式, 用于工矿企业变,配电站的交流50HZ,3-10KV 的三相 单母线系统中, 接受和分配电能之用. GG-1A(F) 型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜, 适用 于交流50Hz, 额定电压 3.6KV,10KV, 额定电流最大至1000A, 额定开断电流最大至 31.5kA 的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备. 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理,安全,具有安装,维修方便,运行可靠等特点, 主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要. 结构特点 GG-1A 型高压开关柜系开启式, 基本骨架结构用角钢焊接而成, 前面板用薄钢板压

制而成, 柜后无保护板, 柜内用薄钢板隔开, 柜的上部为断路器室,下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠. 具有五种防止误操作的功能 1. 防止带负荷分合隔离开关. 2. 防止误入带电间隔. 3. 防止误分,合断路器. 4. 防止带电挂接地线. 5. 防止带接地线合闸. XGN 系列 产品型号及含义 用途 XGN 箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜), 主要用于电压为3KV,6KV,10KV, 频率为50HZ 的三相交流电力系统中电能的接受与分配. 本系统具有可靠的"五防"闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动, 投切运行等场合. 结构特点 XGN15-12 型环网柜采用金属封闭箱式结构, 主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地, 而且封闭完善, 外壳防护等级达到IP3X. 开关室内装有FL(R)N36-12D 型三工位负荷开关, 该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6) 气体. :XGN2 ― 10 箱型固定式交流金属封闭开关设备( 简称开关柜) 用于3.6KV,10KV 三相交流50Hz 系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能.其母线系统为单母线及单母线带旁路母线,并可派生出双母线结构. 本开关柜符合国家标准GB3960 《3-35KV 交流金属封闭开关设备》及国际标准

浅析变电站10kV高压开关柜的机械联锁

浅析变电站10kV高压开关柜的机械联锁 广东电网公司佛山供电局变电一部卢敏波 [摘要] 介绍了10kV高压开关柜机械联锁的实现方式,分析了现行高压开关柜机械联锁实现过程中存在的问题和不足,并提出完备机械联锁的基本要求。 [关键词] 高压开关柜机械联锁完整性 1 概述 广东省内的110kV、220kV变电站的10kV配电设备基本上使用的都是金属封闭式开关设备,包括高压开关柜、高压PT柜、高压站用变柜等。高压开关柜是变电运行人员最为频繁操作的设备之一,因此高压开关柜的“机械联锁”相当重要,是保证电力网安全运行、确保设备和人身安全、防止误操作的重要措施。《3~35kV交流金属封闭开关设备》(GB3906—91)对此作了明确规定,此国家标准把“联锁”描述为:“金属封闭式开关设备应具有:防止带负荷分、合隔离开关(隔离插头);防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器(允许提示性);防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、负荷开关等开关;防止再带电时误合接地开关;防止误人带电隔室等功能”,上述五项防止电气误操作的内容,简称“五防”。“五防”装置一般可分为机械、电气和综合三类。机械联锁是在高压开关柜的操作部位之间用互相制约和联动的机械机构来达到先后动作的闭锁要求,机械联锁在操作过程中无需使用钥匙等辅助操作,可以实现随操作顺序的正确进行,自动地步步解锁。在发生误操作时,可以实现自动闭锁,阻止误操作的进行。机械联锁可以实现正向和反向的闭锁要求,加之闭锁直观,强度高,不易损坏,检修工作量小,操作方便,运行可靠等优点,所以受到运行和检修人员的欢迎。目前,市场上高压开关柜类型很多,大多数都有较完善的联锁方式。但仍有不少高压开关柜的联锁尤其是机械联锁不完善,还不能完全达到“五防”要求。为此,本文着重分析机械联锁的几个问题,供大家研究探讨。 2 有关机械联锁几个问题的探讨 2.1 断路器与隔离开关的联锁实现方式 众所周知,隔离开关无专门的灭弧装置,一般不能用来接通或切断负荷电流。在固定柜中,断路器与隔离开关的联锁关系明确,即只有在断路器分断的情况下才能操作隔离开关。例如在XGN2-12(Z)型高压开关柜中,通过闭锁功能手柄处在“分断闭锁”、“工作”、“检修”三个不同位置来进行各种操作: ◆分断闭锁――断路器无法进行合闸,柜门处于关闭状态,可操作隔离开关和接地开关;

高压开关柜结构

高压开关柜结构 一、KYN高压开关柜(出线柜)结构 KYN高压开关柜由固定的柜体和真空断路器手车组成。就开关柜而言,进线柜或出线柜是基本柜方案,同时有派生方案,如母线分段柜、计量柜、互感器柜等。此外,尚有配置固定式负荷开关、真空接触器手车、隔离手车等方案。本章以出线柜(如图1)为例说明KYN开关柜结构:外壳隔板、面板、断路器室、断路器手车、母线室、电缆室、低压室和联锁/保护等等。 图1 KYN进线或出线柜基本结构剖面图 A、母线室 B、断路器室 C、电缆室 D、低压室 1、母线 2、绝缘子 3、静触头 4、触头盒 5、电流互感器 6、接地开关 7、电缆终端 8、避雷器 9、零序电流互感器 10、断路器手车 10.1、滑动把手 10.2、锁键(联到滑动把手) 11、控制和保护单元 12、穿墙套管 13、丝杆机构操作孔 14、电缆夹 15.1电缆密封圈 15.2、连接板 16、接地排 17、二次插头 17.1联锁杆 18、压力释放板 19、起吊耳 20、运输小车 20.1、小车锁定把手 20.2、调节螺栓 20.3、锁舌 1. 外壳和隔板 开关柜的外壳和隔板由优质钢板制成,具有很强的抗氧化、耐腐蚀功能,且刚度和机械强度比普通低碳钢板高。三个高压室的顶部都装有压力释放板。出现内部故障时,高压室内气压升高,由于柜门已可靠密封,高压气体将冲开压力释

放板释放出来。相邻的开关柜由各自的侧板隔开,拼柜后仍有空气缓冲层,可以防止开关柜被故障电弧贯穿熔化。低压室D装配成独立隔室,与高压区域分隔开。隔板将断路器室B和电缆室C隔开,即使断路器手车移开(此时活门会自动关闭),也能防止操作者触及母线室A和电缆室C内的带电部分。卸下紧固螺栓就可移开水平隔板,便于电缆密封终端的安装。 2. 开关柜面板 开关柜面板分为二部分:仪表门,开关仪表门。仪表门主要完成仪表检测、带电检测、信号灯监视和就地电气操作;开关仪表门主要完成开关接地开关的就地机械操作。 图2 开关柜面板 1 仪表; 2 电磁分合闸按钮; 3 机械分合闸按钮;4名牌;5 丝杆机构手柄插口;6 观察窗; 7 柜内照明开关;8 高压带电显示;9 指示灯;10 电气接线图;11 接地开关操作插 3. 断路器室 断路器手车装在有导轨的断路器室B内,可在运行、试验(隔离)两个不同位置之间移动。当手车从运行位置向试验(隔离)位置移动时,活门会自动盖住静触头,反向运行则打开。手车能在开关柜门关闭的情况下操作,通过门上的观察窗可以看到手车的位置、手车上的ON(断路器合闸)/OFF(断路器分闸)按钮、合分闸状态指示器和储能/释放状况指示器。

浅析高压开关柜五防机械联锁

浅析高压开关柜五防机械联锁 发表时间:2019-05-24T17:15:17.767Z 来源:《电力设备》2018年第35期作者:王春玲1,2,3 [导读] 摘要:随着科学技术的发展,各行各业都对安全特别重视,特别是在一些高危领域,安全更是被看作重中之重。 (1.安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司技术中心安徽芜湖 241008; 2.安徽省电器设备电磁兼容(EMC)省级实验室安徽芜湖 241008; 3.安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司安徽芜湖 241008) 摘要:随着科学技术的发展,各行各业都对安全特别重视,特别是在一些高危领域,安全更是被看作重中之重。在电力行业也是这样,必须确保操作人员和设备的安全。而机械联锁对于高压开关柜来说相当于一个保险设备,无论对于人员和设备安全,还是电网的安全来说,都是至关重要的。本文就主要简单介绍了五防机械连锁,对其进行探讨和研究,同时对高压开关柜五防机械联锁进行讨论,研究机械联锁中断器和隔离开关的连锁实现,对联锁的方式进行探讨,对高压开关柜断路器隔离开关的操作顺序进行阐述。 关键词:高压开关柜;联锁方式;机械联锁 一、五防机械联锁的概述 在电网工作过程中常常会出现错误的操作,这些操作给电网的安全运行埋下了隐患,为了避免此类情况的发生,一方面需要加强操作人员的素质和专业技能,另一方面也要在设备中设置保险装置。在开关柜中加入强制的联锁装置就是一种保险。五防联锁就是一种比较好的联锁装置,故名思意,五防联锁的五防对应了五种不同的功能:一是防止误分误合的断路器,二是防止带负荷分合上下的隔离开关,三是防止带点操合接地的开关,四是防止带有临时接地线,五是防止有人误入带电间隔。 机械连锁在进行联锁方面还分为了许多不同的形式,连锁的方式也各有优势和不同,比较常见的有机械联锁,机械程序锁,以及电磁锁和带电显示装置等。机械联锁的有其独特的优点,那就是相对来说可靠性较高一些,比较值得信赖,但是一些零件结构比较复杂,有些机械联锁对于工艺的要求还特别高,不仅难于实现,还大大增加了成本。与其相对应的机械程序锁相对来说结构就比较简单,但是存在万能钥匙的情况下可靠性就会降低,很难避免人员操作失误的情况,对于无人值守变电站来说这种方式是无法采用的。还有就是电磁锁,可以作为机械联锁和机械程序锁之后的备选方案,但是机械锁比较容易损坏,如果遇到损坏,还需要外接设备来维持工作,这就使得可靠性相对降低。最后的一种带电显示装置可靠性相比前面几种可靠性更低,一般不会考虑。 金属封闭性设备是现在在配电设备领域开关设备使用比较多的,这种设备平时也是变电所操作人员使用最多的,它对设备和人员的安全,还有电网的安全稳定运行也起到了非常重要的作用,可以说是一种必不可少的设备。当前使用的开关柜机械联锁其操作部位之间既是相互联动,也能相互制约,这一设计能够在不需要钥匙的情况下实现自动开锁,同时如果发生了错误的操作,也能实现自动闭锁。操作起来比较方便简单,安全可靠,也能实现当前的主要要求。 二、机械联锁中断路器和隔离开关的联锁实现 机械联锁中断路器和隔离开关是有一定的联锁关系的,通常在高压柜中不能实现负荷电流的接通或者切断,这是因为高压柜中的灭弧装置制约了这一过程。只有在断路器分断的情况下,隔离开关的操作才能进行。高压柜中闭锁手柄可以实现很多的功能:当闭锁手柄在分断闭锁时,此时的断路器不进行合闸,柜门处于关闭的状态,但是隔离开关不受影响,接地开关也可以操作;在闭锁手柄工作状态下,断路器可以合闸,柜门处于关闭的状态,隔离开关无法操作,接地开关也无法操作;在闭锁手柄检修状态下,断路器可以进行合闸也可以分闸,柜门处于打开状态,此时接地开关无法操作,隔离开关也无法进行操作。 可以说闭锁功能的手柄对于一系列的开关的操作是非常重要的,在高压柜中的隔离开关和接地开关进行操作时,应该控制闭锁功能手柄处于分段闭锁的位置,断路器则是不应该合闸,处于分断的情况;闭合断路器如果处于工作状态,即进行送电时,闭锁功能手柄应该处于“工作”的位置,此时接地开关应该分闸,而隔离开关合闸。闭锁功能手柄在断路器合闸时就会马上卡死,从而实现隔离开关和断路器的机械联锁。 三、高压开关柜断路器隔离开关操作顺序分析 对于高压开关柜断路器隔离开关来说,有其固定的操作顺序,正确的操作顺序可以保障人员安全和设备安全。送电时,母线侧的隔离开关是应该处于合上的状态,而在停电时则应该把隔离开关断开。这种操作顺序是比较一般的操作顺序,这样可以保证在错误操作发生时,断路器可以起到充分的保护作用,避免发生事故,防止事故情况扩大。错误的操作带来的危害是相当大的,比如在送电时断路器放在了合闸地方,而隔离开关是后合的,此时母线一侧的隔离开关就会带负荷送电,引起弧光短路的现象。这种情况一旦发生很难很快得到有效的控制引起了弧光短路的现象,相对于前一种顺序,短路点在断路器的外侧,断路器可以及时的跳闸,这样就可以缩小事故的范围。所以,在停电时错误操作时,应该先分线路侧隔离开关,和上述说到的情况相同,断路器可以有效的控制事故的范围。但是上述操作的正确顺序在实际情况下正确进行还是比较困难的,这时候想要从根本上解决问题,就要保证断路器与隔离开关之间的联锁很可靠。 四、“五防”联锁的完整性 我国的国家标准对于联锁也有相应的规定,一些方法允许提示性,比如误分和误和断路器,但是其余的联锁关系则要在开关柜的结构中来进行实现。在开关柜的操作中,合闸和分闸的程序都应该达到联锁的要求。 1.防止带负荷分、合隔离开关 防止带复负荷分、合隔离开关主要是针对手车柜来说的,因为在一般的固定柜中,断路器在合闸的情况下时不能操作隔离开关的,这种情况不需要考虑带负荷分、合隔离开关。但是对于一些手车柜中的一些产品,仍然使用的是被动式的联锁及电气联锁,这种产品是无法预防带负荷操作的小车开关的,这种产品就应该加以改进。 2.防止带电挂(合)接地线(接地开关)和带接地线(接地开关)合闸 标题上的这两种要求在一个开关柜中是可以完整的实现的,方式也比较容易。主要分为三种情况:一是让断路器、隔离开关、接地开关这三部分能够实现相互联锁,这就需要事先设计好操作系统。第二是接地开关和隔离开关共用,第三是在断路器合闸时,电路的合闸回路可以被切断。 3.防止误入带电间隔 一般高压开关柜都应该满足一个条件,那就是满足防止误入带电间隔的设计要求,这一要求是比字机械上是较容易实现的,只需要在

10kv高压开关柜结构及工作原理

10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜 KYN28A铠装型开式交流金属封闭开关柜,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器,防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止带电时误合接地开关等连锁功能。进线开关配备ABB公司的VD4真空断路器,负荷开关配ZN63A-12型真空断路器和JCZR16-7.2J型接触器-熔断器组合开关。 一、结构概述: 1. 型号含义: 2. 结构:

图中:A---母线室 B---断路器手车室 C---电缆室 D---继电器仪表室 1—泄压装置;2—外壳;3—分支小母线;4—母线套管;5—主母线;6—静触头; 7—触头盒;8—电流互感器;9—接地开关;10—电缆;11—避雷器;12—接地母线; 13—装卸式隔板;14—隔板(活门);15—二次触头;16—断路器手车;17—加热装置; 18—可抽出式水平隔板;19—接地开关操作机构;20—控制小线槽;21—电缆封板。 开关柜的柜体为组装式结构,开关柜不靠墙安装。柜体分四个单独的隔室:手车室、主母线室、电缆室、继电器仪表室。柜体外壳防护等级IP42,各小室间防护等级IP2X。 2.1 手车:手车由开关柜的主元件和推进用底盘车组成。手车采用中置式结构,通过一台专用转运车可方便地进行手车进出柜的操作。以断路器为例:手车的下部为推进用的底盘车,断路器固定安装在底盘车上。底盘车内设置有推进机构,用以实现对断路器手车的进出车操作。底盘车内还设置有连锁机构,用以实现断路器和柜体之间的各项连锁

2.2 手车室:

隔室两侧安装了轨道,供手车在柜内移动时的导向和定位。静触头盒的隔板(活门)安装在手车室后侧。手车从断开位置/试验位置向工作位置移动的过程中,遮挡上、下静触头盒的活门自动打开;手车反方向移动时,活门自动关闭,直至手车退至断开位置/试验位置而完全遮挡住静触头盒,形成隔室间有效的隔离。断路器室的门上有观察窗,通过观察窗可以观察隔室内手车所处位置、断路器的合、分闸显示、储能状况等状态。 2.3 主母线室:

高低压开关柜知识总结

开关柜知识总结 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 (4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都

需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。 (8)GIS柜:又叫封闭式组合电器柜,它是将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内,然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体(一般用六氟化硫SF6)作为相间和对地的绝缘措施,适用于高电压等级和高容量等级的电网中,用作受配电及控制。 (9)断路器: 正常工作情况下,断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路。当进行自动控制或保护控制操作时,断路器可以在综保装置控制下进行电路的分断或接通操作。断路器不仅可以通断正常的负荷电流,而且能够承受一定时间的短路电流(数倍甚至几十倍的正常工作电流),并可以分断短路电流,切除故障线路和设备。所以说,断路器的主要功能就是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流)。 由于在分断和接通电路的过程中,断路器的动触头与静触头之间不可避免的要产生电弧。为了保护触头,减少触头材料的损耗和可靠分断电路,必须采取措施来尽快熄灭电弧,其中一种就是采用不同的灭弧介质填充到断路器的动、静触头间。按灭弧介质的不同断路器可以分为:油断路器(多油、少油)、六氟化硫(SF6)断路器、真空断路器、空气断路器等。我们在工程中经常接触到的高低压开关柜里的主要一次设备就是断路器。

10kv开关柜的联锁及实现方法答案 (1)

+考核内容:10KV开关柜的联锁及实现方法(KYN28-10、KYN18-10、XGN2-10) 姓名专业得分 一、填空题(每格2分,共80分) 1、我公司主推高压柜有 KYN28-10 、 KYN18-10 、 KYN61-40.5 、 XGN2-10 ,其中 KYN28-10 既可实现双面维护又可实现柜前维护。 2、高压柜的手车位置一般有工作位置、试验位置、拉出 位置等位置。 3、手车按使用功能可分断路器手车、 PT手车、隔离手 车、计量手车、接触器手车。 4、五防联琐的实现方式有机械联锁、机械程序锁、电磁锁 、带电显示装置等。 5、当接地开关及断路器在分闸位置时,手车可以从试验位置移 至工作位置;而接地开关在合闸位置时,手车不能从 试验位置移至工作位置。 6、隔离手车或计量手车在合闸位置时,在该回路的邻柜断路器才能 合闸。 7、KYN28柜手车联锁中,防止带负荷推入拉出断路器手车是靠断路器 机构内引出至底盘车实现联锁,而隔离手车需加装电磁锁或 闭锁电磁铁,使其在带电时无法推拉手车;而KYN18隔离柜的联锁不一样,由于推进机构中无法加装电磁锁,只能在手车室门上安装电磁锁。 8、断路器只有在断路器手车已正确处于试验位置、工作位置位

置时,才能合闸操作。 9、XGN2-10柜,操作面板手柄必须处于检修位置时才能开前下门; 操作面板手柄必须处于分断闭锁位置时才能操作隔离开关; 操作面板手柄必须处于工作位置时才能合断路器; 10、柜体处于停电检修状态时,程序锁钥匙在后中门锁孔内; 柜体处于带电运行状态时,程序锁钥匙在前下门背面锁孔内; 11、XGN2-10柜停电检修操作顺序为:分断路器→转动操作手柄( 至分断闭锁位置)→分上/下隔离开关→合上(或下)接地开关 →转动操作手柄(至检修位置)→开前下门→开后中门→ 开电缆室门。 二、问答题 1、高压柜的五防联锁指的是哪五防?(10分) 答:防止误分误合断路器;防止带负荷分合上下隔离开关或带负荷推入拉出断路器手车;防止带电操合接地开关或挂接临时接地线;防止带有临时接地线或接地开关合闸时送电;防止人误入带电间隔。 2、简述几种联锁的实现方式,并介绍一下各自的优缺点? 答:机械联锁、机械程序锁、电磁锁、带电显示装置 机械联锁优点:可靠性高;缺点:零部件结构复杂,对加工工艺要求较高,有些情况下很难实现。 机械程序锁优点:结构非常简单,很容易实现;缺点:但由于存在万能钥匙,很难完全避免操作人员误操作。而且,这一方式无法适应

高压开关柜联锁

高压开关柜联锁/防止误操作的保护 1.柜内联锁 ●接地开关和断路器在分闸位置时,手车才能从“试验/隔离”位置移至工作位置。手车在中间位置时,开关的操作被机械闭锁。当手车带有闭锁电磁铁时,该电气联锁也起作用; ●断路器只有在手车处于“试验/隔离”位置或“工作”位置时才能进行合闸操作。手车在中间位置时,合闸操作被机械闭锁。当断路器接上电气联锁回路时,该电气联锁也起作用; ●手车在“试验/隔离”位置或“运行”位置而没有控制电压时,断路器无法合闸,仅能手动分闸。(机械电气联锁); ●只有在“试验/隔离”位置才能插拔控制线插头; ●接地开关只有手车在“试验/隔离”位置或拉出开关柜时才能合闸; ●接地开关合闸时,手车无法从“试验/隔离”位置移向运行位置(机械联锁); 2.门板的联锁 ●断路器室门打开时,手车无法摇向运行位置; ●手车在运行位置或在中间位置时,断路器室门无法打开; ●电缆室门打开时,接地开关无法操作; ●接地开关分闸时,电缆室门无法打开; 3.柜间联锁 ●只有本段母线上所有的手车在试验/隔离位置时,母线接地开关才能合闸;

●当母线接地开关合闸后,本段母线上的所有手车无法从试验/隔离位置移到运行位置(机械电气联锁); 4.闭锁装置 ●活门在手车移开后可用挂锁分别锁定; ●接地开关操作孔可用挂锁锁定; ●断路器手车操作孔可用挂锁锁定; ●断路器室和电缆室门板可分别用挂锁锁定; 5.负荷开关柜的内部联锁 ●接地开关分闸时,负荷开关才能合闸。负荷开关分闸时,接地开关才能合闸; ●接地开关合闸时,才能打开柜体高压部分的电缆室门板。接地开关合闸后,增加安全的绝缘隔板自动插入负荷开关的断口。接地开关分闸后,此隔板自动移开; ●电缆室门板关闭后,接地开关才能分闸; ●控制电压断电时,负荷开关只能手动合分闸。如果滑块和操作孔被锁定,则可以限制负荷开关和接地开关的手动操作; ●配置数字控制保护装置的开关柜,其防误操作主要由编程软件来实现。但接地开关仍然要靠操作手柄就地操作。而且负荷开关和接地开关之间操作过程的联锁仍然有效; 开关柜的运行 调试 准备工作

高压开关柜机械联锁的探讨

高压开关柜机械联锁的 探讨 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高压开关柜机械联锁的探讨高压开关柜的"联锁"是保证电力网安全运行、确保设备和人身安全、防 止误操作的重要措施。GB3906-1991《3-35千伏交流金属封闭开关设备》对此作了明确规定。一般把"联锁"描述为:防止误分、误合断路器;防止 带负荷分、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(接地开关);防止带接地(开关)合闸;防止误入带电间隔。上述五项防止电气误操作的内容,简称"五防"。"五防"装置一般可分为机械、电气和综合三类。目前,市场上高 压开关梧类型很多,大多数都有较完善的联锁方式。但仍有不少高压开关柜的联锁尤其是机械联锁不完善,尚不能完全达到"五防"要求。为此,本 文着重就机械联锁提出一些看法,与同仁探讨。 联锁实现方式 在固定柜和手车柜中。众所周知隔离开关无专门的灭弧装置,一般不能用来接通或切断负荷电流。在固定柜中,断路器与隔离开关的联锁关系明确,即只有在断路器分断的情况下才能操作隔离开关,隔离开关和断路器之间的机械联锁关系较易实现。如在CC-1A(F)中,为防止带负荷分、合隔离开关,常采用一个扇形撞块和圆板结构,与操作隔离开关的CS6-1机构上的 弹性定位锁配合,在断路器合闸时,圆板阻止定位锁拔出,从而防止带负荷分闸。但手车柜的情况有所不同,,手车迸出实际上相当于固定柜中隔离 开类的合分操作,因而对隔离开关的联锁要求同样适用于手车的进出要

求。当手车在试验位置与工作位置之间移动时,必须保证断路器处于分闸状态,不得合闸,即应具有所谓的"合闸闭锁"。在投运的各型手车柜中," 合闸"电气闭锁一般通过将反映手车位置的行程开关接点串入断路器的合闸回路中来实现。 断路器两侧的隔离开关的操作顺序。GG-1A(F)一07方案对断路器两侧的隔离开关的操作顺序规定如下:在停电时,先断开线路侧隔离开关;在送 电时,要先合上母线侧隔离开关。其作用是为了保证在万一发生错误操作时,能借助于断路器的保护作用尽量缩小事故范围,避免人为扩大事故。 停电时先断开线路侧隔离开关的理由是:如果停电中发生误操作,如断路器尚未断开电源,而先分隔离开关,造成带负荷拉闸;或者当分隔离开关时,又错分了不应停的线路隔离开关,都将引起弧光短路。在上述情况下,如果先分线路侧隔离开关,由于弧光短路点在断路器外侧,所以开关的保 护装置会动作跳闸切除故障,缩小了事故范围。反之,送电时,如果断路器误在合闸位置,后合母线侧隔离开关时,等于母线侧带负荷送电。必将发 生弧光短路,而使故障扩大。这种情况下,如先合母线侧隔离开关,然后再合线路侧隔离开关,就等于用线路侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光 短路,由于短路点在断路器外侧,故断路器保护即可动作跳闸,切除故障, 缩小事故范围。因此送电时要先合母线侧隔离开关。 能按上述操作顺序分合隔离开关当然是件好事,但实际上要保证断路器两侧隔离开关严格按上述顺序操作是困难的。对环网开关及母联开关来说,

KYN28A高压开关柜改进

KYN28A-12高压开关柜的改进 发表日期:2008年7月26日来源:《农村电气化》2008年第2期作者:浙江省德清县供电局赵俊 摘要:该文对KYN28A-12高压开关柜在操作和试验中存在的一些问题进行分析,并针对电缆头、二次插头、操作孔活门闭锁电磁铁存在的问题,提出了改进方法。 关键词:KYN28A-12高压开关柜;电缆头;电磁铁 中图分类号:TM591 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2008)2-0054-02 KYN28A-12高压开关柜又叫铠装移开式交流金属封闭开关设备。整体是由柜体和中置式可抽出部件(即手车)两大部分组成,俗称中置柜。其结构紧凑,占地面积小,手车可以互换,以便于快速处理故障,封闭性好,“五防”功能齐全,所有设备操作都可以在柜门关闭状态下进行,运行安全可靠,备受用户欢迎。但由于开关柜的结构及部分元器件质量等原因,导致在操作和试验过程中存在一些问题。 1 开关柜内电缆头验电的问题 1.1 现状及存在问题 德清县供电局相关规程中对KYN28A-12高压开关柜接地开关的操作进行了规定:验明线路确无电压后再合上接地开关。由于KYN28A-12高压开关柜的封闭性,对线路的验电操作必须在打开开关柜下柜门后才能进行。而实际上由于KYN28A-12高压开关柜带有的防触电闭锁性能,使得只有在合上接地开关后,才可以打开开关柜下柜门。因此当开关由运行改线路检修(或开关及线路检修)的时候,运行人员无法直接使用验电笔对出线电缆头进行验电。目前德清县供电局运行人员在进行合接地开关的操作之前,判断线路侧不带电的方法是:开关手车处于试验位置或检修位置,线路带电显示器的指示灯不亮。如果同时满足这两个条件,则认为线路无电,可以合上接地开关。这种操作方式其实存在较大的安全隐患,特别是当前10kV电网中联络线路较多,若带电显示器损坏,那么按照目前的操作方法,联络线路将可能出现带电合接地开关的严重后果。而实际上,这种操作方式在《电气安全工作规程》中被定义为间接验电方式,间接验电方式只用于330kV及以上电气设备的验电。因

高压开关柜的型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点 2011-12-07 09:46:02| 分类: |字号订阅 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下, 供大家参考: 一 . 型号GG-1A(F)、JYN、HXGN、XGN、KYN柜介绍 ①GG-1A(F)系列: l 产品型号及含义 G G ------ A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A型高压开关柜为固定式 GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜) l 用途 GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变、配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。 GG-1A(F)型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6 KV、10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备。 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要。 结构特点 GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。具有五种防止误操作的功能:

1.防止带负荷分合隔离开关。 2.防止误入带电间隔。 3.防止误分、合断路器。 4.防止带电挂接地线。 5.防止带接地线合闸。 ②XGN系列 l 产品型号及含义 l 用途 XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV、6KV、10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配。本系统具有可靠的“五防”闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动、投切运行等场合。 l 结构特点 XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X。开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体。 :XGN2—10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能。其母线系统为单母线及单母线带旁路母线,并可派生出双母线结构。 本开关柜符合国家标准GB3960《3-35KV交流金属封闭开关设备》及国际标准IEC298的要求,并具有一套完善的性能可靠,功能齐全、结构简单、操作方便的机械式防误闭锁装置,简便而有效的达到两部提出的“五防”闭锁功能。 开关柜的主开关采用SNl0—10型系列少油断路器及ZN28A—10型系列真空断路器。断路器配用CDl0系列电磁橾动机构或CT8弹簧操动机构;真空断路器也可配用CDl7系列电磁操动机构、CTl7或CT19B弹簧操动机构。隔离开关采用GN30—10旋转式隔离开关系列产品。 ③HXGN系列: l 产品型号及含义 H XGN ------ A(F) 电路配电方案

高压开关柜结构及工作原理

高压开关柜结构及工作原理 我厂6kV开关柜使用天水长城开关厂的KYN28A铠装型开式交流金属封闭开关柜,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器,防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止带电时误合接地开关等连锁功能。进线开关配备ABB 公司的VD4真空断路器,负荷开关配备天水长城开关厂的ZN63A-12型真空断路器和JCZR16-7.2J型接触器-熔断器组合开关。 一、结构概述: 1.型号含义: KYN28A-12-□---□ 铠装柜环境特征号 移开式一次方案号 设计序号 户内 2.结构:

1—泄压装置;2—外壳;3—分支小母线;4—母线套管;5—主母线;6—静触头; 7—触头盒;8—电流互感器;9—接地开关;10—电缆;11—避雷器;12—接地母线; 13—装卸式隔板;14—隔板(活门);15—二次触头;16—断路器手车;17—加热装置;18—可抽出式水平隔板;19—接地开关操作机构;20—控制小线槽;21—电缆封板。 开关柜的柜体为组装式结构,开关柜不靠墙安装。柜体分四个单独的隔室:手车室、主母线室、电缆室、继电器仪表室。柜体外壳防护等级IP42,各小室间防护等级IP2X。 2.1手车:手车由开关柜的主元件和推进用底盘车组成。手车采用中置式结构,通过一台专用转运车可方便地进行手车进出柜的操作。以断路器为例:手车的下部为推进用的底盘车,断路器固定安装在底盘车上。底盘车内设置有推进机构,用以实现对断路器手车的进出车操作。底盘车内还设置有连锁机构,用以实现断路器和柜体之间的各项连锁

2.2手车室: 隔室两侧安装了轨道,供手车在柜内移动时的导向和定位。静触头盒的隔板(活门)安装在手车室后侧。手车从断开位置/试验位置向工作位置移动的过程中,遮挡上、下静触头盒的活门自动打开;手车反方向移动时,活门自动关闭,直至手车退至断开位置/试验位置而完全遮挡住静触头盒,形成隔室间有效的隔离。断路器室的门上有观察窗,通过观察窗可以观察隔室内手车所处位置、断路器的合、分闸显示、储能状况等状态。 2.3主母线室:

KYN28A-12高压开关柜操作及参数整定

KYN28A-12高压开关柜操作及参数整定 调试部张伟一、KYN28A-12 户内交流金属铠装抽出式开关柜 主要一次器件:高压真空断路器(手车式VD4、VS1)、电压互感器、电流互感器、零序电流互感器、带电指示器、接地开关、避雷器等。 电流互感器(CT) 接地开关 避雷器断路器 电压互感器(PT) 零序互感器 带电传感器 1)通电前准备工作 1、先对做好高压头子的高压线进行耐压试验,在试验完成后按规范接好线 2、检查接线是否符合规范,高压线的地线是不能从零序互感器中单向穿过 3、检查地线有没有可靠接地,不能是只把地线接到高压柜或变压器外壳上 4、测量接入电压互感器的三相电阻阻值是否正常,三相之中是否有接地现象 5、按图纸检查控制线路是否正确,重点注意高压变压器的超温跳闸信号是否接 到高压柜中 6、断开控制空开,待上电检查电压无误再合上 2)送电、断电、检修操作步骤: 送电操作(关柜门→分接地开关→断路器至工作位置→合断路器) 1.将断路器手车从转运车上移至柜内,即处于实验断开位置; 2.将二次插头插好,此时可对断路器进行操作试验; 3.将所有柜门关闭,确认断路器处于分闸状态; 4.插入接地开关操作手柄逆时针旋转,分断接地开关; 5.抽出接地开关操作手柄,操作口封片弹起封闭接地开关操作孔; 6. 此时先不要接通主回路,先操作面板上“分合闸控制”开关进行合闸,测试 所有“紧停”按钮,分闸开关及变压器超温跳闸是否正常;

7.插入断路器手车摇把,顺时针旋转摇把直至到位,此时主回路接通,断路器手车处于工作位置; 8.操作面板上“分合闸控制”开关进行合闸操作。 (若未储能则将储能开关旋“自动”位置,先储能后合闸操作;合闸操作后自动储能) 9.在断路器合闸后让变压器通电5分钟,然后操作面板上的“分合闸控制”开关进行分闸,让变压器断电5分钟 10. 重复步骤9让变压器反复通断电3次。 断电、检修操作(分断路器→断路器至实验位置→合接地开关→开柜门) 1.操作面板上“分合闸控制”开关,使断路器分闸; 2.插入断路器手车摇把,逆时针旋转摇把使断路器手车退至试验位置,此时主回路断开,活门关闭; 3.压下接地开关操作口封片,插入接地开关操作手柄顺时针旋转,使接地开关合闸; 4.检修时,拨出二次插头并将其扣锁在手车上,将断路器手车移至转运车并锁定。 二、变压器 温度监视(干式变压器):80℃启动第一组强冷风机、100℃启动第二组强冷风机、130℃超温报警、150℃超温分闸,变压器的温度参数一般出厂前就设定好了,不需要更改,在调试时只需要手动测试风机是否能正常工作。 调整电压:一般为±2.5%×2,调整抽头如下图: 1 2 3 4 5 6 对应等级为:

开关柜基础知识

开关柜知识介绍 高压开关柜的概念: 由高压断路器、负荷开关、接触器、高压熔断器、隔离开关、接地开关、互感器及站用电变压器以及控制、测量、保护、调节装置、内闻连接件、辅件外壳和支持件等组成的成套配电装置,其内的空间以空气或复合绝缘材料作为介质,高压开关柜的作用是用作接受和分配三相电能。 一、高压开关柜的分类: 1、按柜体结构特点:可分为开启式和封闭式。 开启式开关柜的高压母线外露。柜内各元件也不隔开,结构简单;造价低,(如我厂生产的GG1A,GBC-40.5)。封闭式开关柜其母线、电缆头、断路器和测量仪表等均被相互隔开,运行较安全,可防止事故扩大(如我厂生产的大部分类型:XGN2-10,KYN29-10,JYN-40.5,XGN17-40.5,KYN10-40.5,KYN37-40.5等) 2、按元件的固定特点可分为固定式和手车式. 固定式的全部电气设备均固定在柜内,如GG1A,XGN2,XGN17.手车式开关柜的断路器及其操作机构(有时包括电流互感器、仪表等)装在可以从柜内拉出的小车上,便于检修和更换元件。断路器在柜内插入式触头与固定在柜内的电路连接,相当于隔离开关:如KYN29,8BK80,KYN1-12,KYN37-40.5,JYN-40.5,GBC-40.5,KYN10–40.5等。 二、原则上任何开关柜都必须满足下列五防要求 1、防止误拉、误合断路器 2、防止带负荷误拉、误合隔离开关 3、防止带电关合接地开关 4、防止接地开关闭合时接通电源 5、防止误入带电间隔

关(GN30),JSXGN隔离开关操作盘(联锁相对集成,专业化生产)以及断路器固定化安装(可避免手车式动静触头发热而破坏绝缘导致事故发生)。所配断路器型式灵活,可配ZN63、VS1、ZN40、ZN41A、ZN28、固封式断路器、断路器电流从630A-4000A均可,所配机构可一体化,也可配CD10、CT10 单独外挂,各隔离室相对独立,有专用的泄压通道,外壳防护等级较高(IP2X);有专门的接地系统(前框架底部有贯穿的TMY-30*8的接地铜排)和良好的五防系统。外形相对较小,方案多变。以及市场占有率的不断扩大化,而越来越多地被用户采用。 1)XGN2所配隔离开关GN30,电流从630A-4000A,相距小电流(630A-1250A)有210mm、250mm两种;大电流1600A-4000A相距为275mm,大电流隔离开关应用户要求也可配GN22。特殊情况下,下隔离也可选用GN19。 2)大电流选用GN30和GN22的优缺点比较: 选用GN30时:(1)主母线室作为单独隔室功能得到保证。 (2)价格较GN22贵。 (3)操作力偏大。 选用GN22时:(1)主母线室不能形成一个单独隔室。 (2)价格便宜。 作位)。相间距为250mm,B相中心对柜体工侧距离为470,这一点在设计是应特别注意。断路器可配ZN63、ZN40A,ZN40及固封极柱式开关,所配电流互感器主要为LZZBJ9、LFSQ 等。 本方案联锁:上、下隔离,接地开关与前门和断路器之间通过JSXGN操作盘实现,前后门之间通过205程序锁实现,能满足五防要求。 2)进线71方案

相关文档