文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 感温探测器安装使用说明书

感温探测器安装使用说明书

1.概述

JTW-ZD-2102点型感温火灾探测器采用现代工艺SMT技术,内置微处理器,固化高可靠火灾判断程序,利用热敏元件来检测环境的温度变化,实现差定温度报警,工作性能稳定、可靠。即能响应温度的变化,也能按固定的温度进行报警。常用于感烟。利用火灾报警控制器的编程端子或电子编码器进行数字编码,减少了因拨码错误或拨码开关本身老化带来的不可靠因素。采用数字化传输方式,提高了探测器的抗电磁辐探测器不适合的场所,如经常产生粉尘的场所、车库、厨房、锅炉房、吸烟室、会议室、产生烟雾的化学实验室、烘干车间、发电机房等射能力

该产品不适宜在以下场所使用:

?有较大油雾污染、腐蚀气体的场所。

?相对湿度大于95%的场所。

2.工作原理框图:

3.技术特性

A.工作电压: DC17V~DC33V(脉冲直流)

B.工作电流:监视状态:< 300uA 报警状态:< 2mA

C.灵敏度:可调

D.使用环境:温度:-10 ℃~ +50 ℃

相对湿度:≤ 95% RH (40 ℃± 2 ℃)

E.指示灯:监视状态:慢速闪亮(红灯)

报警状态:常亮( 红灯)

F.外形尺寸:直径Φ105mm ×高50mm(含底座)

G.线制:回路二总线,无极性

H.配套底座: DZ2000

I.执行标准: GB4716-2005

4.外形尺寸

5. 安装调试

5.1. 安装图示:

5.2. 安装环境:JTW-ZD-2102型探测器对一般场所而言,空间高度在8m 以下时,一般建筑的保护面

积为30m 2。探测器应安装在天花板上。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)为准。

5.3. 安装方法:

(1)用两只M4螺钉将探测器底座DZ2000固定在安装面上,安装孔中心距离为45 ~ 85mm 。

(2)将回路总线分别连接到DZ2000底座的两个相邻接线端子上。

(3)利用控制器的编程端子给探测器进行地址编码(也可用电子编码器编码),并将地址编码写在

探测器的标贴上(便于以后的维护)。

(4)将探测器底部对准底座缺口压下顺时针旋转,可将探测器安装在底座上。

5.4. 布线要求:回路总线推荐选用RVS-2×1.0㎜2

双绞多股铜芯线,穿金属管或阻燃管铺设。连接最远端探测器的导线长度以导线电阻小于80Ω为限,否则应增大导线的线径。

图2:底板外形图

图3:安装示意图

图1:探测器外形图

6.使用说明

6.1.工作状态:探测器指示灯慢闪是正常状态;探测器指示灯常亮是火警状态。

7.维护

应请专业维护公司进行维护(最好是原厂)

8.运输和储存

?根据GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定进行运输和储存。

?运输储存过程中必须保持生产厂原包装及封印完整,并保证产品不受到剧烈冲击。

?环境气温应避免剧烈变化。

9.开箱检查

包装箱内:探测器10只

包装盒内:说明书2份

合格证1份

制造厂商:江苏威思敦消防设备有限公司

联系地址:靖江市工农东路168号

邮政编码:214519

联系电话:0523********