一、材料选用:

1、根据建筑设计说明墙体工程设计要求非防火分区填充墙采用200mm厚和100mm 厚混凝土空心砌块,砌块强度等级为MU7.5,砌筑砂浆为RM5预拌砌筑砂浆。地下一层防火分区填充墙采用200mm厚混凝土实心砌块,砌块强度等级为MU7.5,砌筑砂浆为RM5预拌砌筑砂浆。混凝土空心砌块砌筑前必须对混凝土现浇板面进行找平,找平厚度超过20mm的位置采用C20细石混凝土填平,找平厚度在20mm以内的采用1:2水泥砂浆铺平。

±0.000以上外墙填充墙和供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙采用200mm厚蒸压加气混凝土砌块(A5.0;B07)砌筑,内墙填充墙采用200mm、100mm加气混凝土砌块, 砌筑砂浆为RM5预拌砌筑砂浆。蒸压加气混凝土砌块墙下先砌4皮220mm高混凝土实心砌块砖墙垫,然后再砌筑蒸压加气混凝土砌块墙体,砌筑垫墙前必须对现浇混凝土板面进行找平处理。

二、施工技术要求:

1.地下室墙体砌筑

(1)地下室一层、地下室二层填充墙体中构造柱、芯柱的设置

1、地下室一层、地下室二层内的混凝土空心砌块填充墙体中构造柱的设置按结构设计总说明的要求设置位置如下:在在无约束填充墙体的端部设置构造柱,200mm厚的填充墙的长度超过5米时按间距不大于3米设置构造柱;100mm厚的填充墙的长度超过4米按间距不大于3米设置构造柱,电梯间四角设置构造柱,门洞口宽度大于2米在门洞两侧设置构造柱。设置的构造柱截面尺寸设计宽度为200mm(空心砌块填充墙砌筑时根据砌块排列模数调整构造柱的宽度,构造柱设置的具体位置

及尺寸见布置平面图中所示);厚度同该位置的填充墙厚度,构造柱配筋为:200mm 厚填充墙构造柱的竖向主筋4Φ12(柱底、柱顶均为二次植筋),箍筋φ6@200,混凝土强度等级为C20细石混凝土;100mm厚填充墙构造柱的竖向主筋4Φ10(柱底、柱顶均为二次植筋),箍筋φ6@200,混凝土强度等级为C20细石混凝土。构造柱配筋设置图示如下:

2、混凝土空心砌块填充墙体在门洞两侧以及填充墙的交接处和转角处设置Cb20混凝土心柱,芯柱孔内的竖向钢筋为Φ12,混凝土空心砌块填充墙芯柱设置的孔个数参见地下一层、地下二层构造柱平面布置图中原圈标注点位处。

(2)地下室一层、地下室二层填充墙体中圈梁的设置

1、地下室一层、地下室二层200mm厚度填充墙体的净高度大于4米(100mm厚度填充墙体的净高度大于3米)时,在门洞高度为2400mm门洞的顶部设置一道与柱连接且沿墙全长贯通的水平圈梁,设置的圈梁高度为200mm,圈梁宽度同该处填充墙厚度,圈梁配筋为:200mm厚填充墙圈梁的纵向主筋4Φ10(框架柱侧、剪力墙侧均为二次植筋),箍筋φ6@200,混凝土强度等级为C20细石混凝土;100mm厚填充墙圈梁的纵向主筋4Φ8(框架柱侧、剪力墙侧均为二次植筋),箍筋φ6@200,混凝土

强度等级为C20细石混凝土。圈梁设置图示如下:

2、小于2400mm高的门洞在圈梁标高位置下的门上口设置门洞口过梁,门洞过梁设置的长度及配筋按下表进行设置:

3、电梯间四周墙体中圈梁的设置根据电梯厂家提供的图纸进行圈梁标高位置进行设置,电梯间墙体中圈梁的高度为300mm,宽度同该处墙厚度200mm,圈梁配筋为:纵向主筋6Φ14(框架柱侧、剪力墙侧均为二次植筋),箍筋φ8@200,混凝土强度等级为C20细石混凝土。电梯间圈梁设置图示如下:

(3)地下室一层、地下室二层填充墙体中墙体拉结筋的设置

沿框架柱(剪力墙)的全高每间隔400mm,设置2φ6拉筋(采用植筋),并沿墙体的长度全长贯通设置。

所有的构造钢筋(二次采用植筋设置的构造钢筋)必须与框架柱、框架梁、框架底板混凝土牢固连接。

(4)地下室一层、地下室二层填充墙体中墙体灰缝控制

混凝土空心砌块填充墙的水平灰缝厚度控制在10mm~12mm,竖向灰缝控制在8mm~10mm, 混凝土空心砌块搭砌长度为块体长度的1/2且不得不小于90mm,砌筑时立皮数杆,拉线砌筑,墙体砌筑完成后必须对灰缝进行双面勾缝处理。

墙体顶部根据不同位置的砌筑高度情况,框架梁与现浇混凝土板下预留30mm~50mm的空间采用C20细石混凝土灌实(灌实时间为上层墙体砌筑完成后第14天开始)。

2. ±0.000以上墙体砌筑

(1)加气混凝土砌块填充墙体中构造柱的设置

混凝土空心砌块填充墙体中构造柱的设置按结构设计总说明的要求设置位置如下:在在无约束填充墙体的端部设置构造柱,200mm厚的填充墙的长度超过5米时按间距不大于3米设置构造柱;100mm厚的填充墙的长度超过4米按间距不大于3米设置构造柱,电梯间四角设置构造柱,门洞口宽度大于2米在门洞两侧设置构造柱。设置的构造柱截面尺寸设计宽度为200mm(构造柱设置的具体位置及尺寸见布置平面图中所示);厚度同该位置的填充墙厚度,构造柱配筋为:200mm厚填充墙构造柱的竖向主筋4Φ12(柱底、柱顶均为二次植筋),箍筋φ6@200,混凝土强度等级为C20细石混凝土;100mm厚填充墙构造柱的竖向主筋4Φ10(柱底、柱顶均为二次植筋),箍筋φ6@200,混凝土强度等级为C20细石混凝土。构造柱配筋设置如下图:

所有外墙墙体中增设构造柱,间距按不大于3米布置,构造柱配筋设置如上图所示。东西山墙及南北外墙第一开间预留的门、窗洞口,必须采取设置钢筋混凝土框加强(已设有窗台梁、门窗过梁、构造柱的除外),钢筋混凝土框加强尺寸及配筋如下图:

(2)加气混凝土砌块填充墙体中圈梁(腰梁)的设置

1、200mm厚度填充墙体的净高度大于4米(100mm厚度填充墙体的净高度大于3米)时,在门洞高度为2400mm门洞的顶部设置一道与柱连接且沿墙全长贯通的水平圈梁,设置的圈梁高度为200mm,圈梁宽度同该处填充墙厚度,圈梁配筋为:200mm 厚填充墙圈梁的纵向主筋4Φ10(框架柱侧、剪力墙侧均为二次植筋),箍筋φ6@200,混凝土强度等级为C20细石混凝土;100mm厚填充墙圈梁的纵向主筋4Φ8(框架柱侧、剪力墙侧均为二次植筋),箍筋φ6@200,混凝土强度等级为C20细石混凝土。

圈梁设置图示如下:

2、小于2400mm高的门洞在圈梁标高位置下的门上口设置门洞口过梁,门洞过梁设置的长度及配筋按下表进行设置:

3、大于2400mm高的门洞上口的圈梁设置按如下图进行设置:

4、电梯间四周墙体中圈梁的设置根据电梯厂家提供的图纸进行圈梁标高位置进行设置,电梯间墙体中圈梁的高度为300mm,宽度同该处墙厚度200mm,圈梁配筋为:纵向主筋6Φ14(框架柱侧、剪力墙侧均为二次植筋),箍筋φ8@200,混凝土强度等级为C20细石混凝土。电梯间圈梁设置图示如下:

5、外墙200mm厚度的填充墙体的净高度小于4米时,除按间距不大于3米在墙中设置构造柱外,还必须在墙图的中部位置增设钢筋混凝土腰梁,腰梁的高度为120mm,腰梁配筋为:纵筋3φ8,分布筋φ6@300,混凝土浇筑等级C20。

(3)加气混凝土填充墙体中墙体拉结筋的设置

沿框架柱(剪力墙)的全高每间隔500mm,设置2φ6拉筋(采用植筋),并沿墙体的长度全长贯通设置。

所有的构造钢筋(二次采用植筋设置的构造钢筋)必须与框架柱、框架梁、框架底板混凝土牢固连接。

(4)加气混凝土填充墙体中墙体灰缝控制

混凝土空心砌块填充墙的水平灰缝厚度控制在10mm~12mm,竖向灰缝控制在10mm~12mm, 混凝土空心砌块搭砌长度为块体长度的1/3,砌筑时立皮数杆,拉线砌筑,墙体砌筑完成后必须对灰缝进行双面勾缝处理。

墙体顶部根据不同位置的砌筑高度情况,框架梁与现浇混凝土板下预留30mm~50mm的空间采用C20细石混凝土灌实(灌实时间为上层墙体砌筑完成后第14天开始)。

(5)外围加气混凝土填充墙体与悬挑梁连接的处理构造按下图进行柔性连接处理

三、施工工艺要求:

1、工艺流程:

基层验收、墙体弹线→立墙体皮数杆、门洞口位置→找平、墙垫施工、拉结筋种植→墙体砌筑、勾缝→圈、过梁等浇注→拆模→圈过梁上墙体砌筑、勾缝→养护→预留空间灌细石混凝土→修缝、收尾→验收。

2、砌筑填充墙体时,在天气干燥的情况下,应提前1~2天对混凝土空心小砌块进行洒水湿润,砌块表面有浮水时,不得施工。加气混凝土砌块在砌筑的当天对砌块砌筑面进行喷水湿润。

3、施工时施砌的砖砌体的龄期不应小于28天。空心小砌块砌筑时应将生产时的底面反砌筑于墙上。加气混凝土砌块砌筑卫生间等有水底面房间墙体前,必须在墙底部浇筑200mm高C20混凝土防水导墙。

4、砌块应逐块铺砌,采用满铺满挤法,应横平竖直,全部灰缝均应填满砂浆。砌筑时单面拉线砌筑控制墙体的平整度及垂直度。

5、砖砌体施工临时间断处补砌时,必须将接茬处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。

6、砌体灰缝应进行双面勾缝,勾缝深度一般为2-3mm。

7、砌体水平灰缝的的砂浆饱满度不得低于90%,竖向灰缝的饱满度不得低于80%,竖缝凹槽部位应用砌筑砂浆填实,不得出现瞎缝、透明缝。

8、浇筑空心混凝土砌块芯柱混凝土时,应清除孔洞内的砂浆等杂物,并用水冲洗,在砌体的砌筑砂浆强度大于1MPa时,方可浇筑芯柱混凝土(先注入适量与芯柱混凝土相同的水泥砂浆后再浇筑芯柱混凝土)。

四、质量标准及质量保证措施:

1、主控项目:砌块施工前,其产品的龄期不应小于28天。砌块、砌筑砂浆的质量、强度等级应符合设计、规范要求。

2、一般项目:

填充墙砌体一般允许尺寸偏差标准如下表

3、工程质量保证措施

(1)砌块的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致。砌筑砂浆采

用商品砂浆,确保砂浆强度,并按规范做好砂浆强度试块。

(2)砌块工作大面积展开前,先由技术好的工人砌样板墙,由班组长对每个砌砖人员进行现场指导后,再大面积展开砌砖工作。

(3)砌砖时,由项目质量员,班组质量员跟踪检查砖墙的平整度、垂直度,若质量不符合要求,及时修整、返工重砌。

(4)砂浆的厚度、饱满度主要用眼看、尺量检查,确保砂浆饱满度、厚度在规范要求内,检查应及时,发现有偏差,及时整改。

填充墙砌体施工方案

泗县城市之光安置房工程 填充墙砌体施工方案 中国十七冶集团泗县城市之光安置房工程项目经理部 2017年6月10日

目录

一、编制依据 1、泗县城市之光安置房工程施工组织设计及图纸 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 5、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 6、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 7、12G614-1《砌体填充墙结构构造》 二、工程概况 1、工程名称:泗县城市之光安置房工程 2、工程建设地点:安徽省宿州市泗县花园路与虹乡路交口 3、概况:泗县城市之光安置房工程总建筑面积约万平方米,地上建筑为1-27#栋楼,其中1、2、5、6、7、8、9、10、11、13、1 4、1 5、19、20、21、22、24#楼为18层住宅楼,3、4、17、18#楼为22层住宅楼,12、1 6、23、25#楼为15层住宅楼,住宅楼地基为CFG桩复合地基,剪力墙结构,26#楼为6层商业用房,框架结构,27#楼为3层幼儿园,框架结构。整个区域包括两个地下车库,分为东西两块,地下一层,总建筑面积约56000平方米。 4、建设单位:泗县城市建设投资有限公司 5、设计单位:安徽省城建设计研究总院有限公司

6、监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 7、勘察单位:安徽水文工程勘察研究院 8、施工单位:中国十七冶集团有限公司 9、监督单位:泗县建筑安装工程质量监督站 三、施工要求 1、材料要求 (1)本工程砌体±以上:采用MU5煤矸石空心砖,用M5混合砂浆砌筑;二层的电梯井道四周应采用MU10煤矸石实心砖,M10混合砂浆砌筑,砌块干容重≤m3。 ±以下:采用MU10混凝土实心砖,用M5水泥砂浆砌筑。 墙体厚度:±以下为240mm厚,±以上外墙为200mm 厚,内墙为200/120mm厚。 (2)厨房、卫生间除门洞外,应在根部浇筑250高C25混凝土止水坎,厚度与墙相同。 (3)构造柱、门边柱、过梁、圈梁、系梁、板带采用C25混凝土浇筑。 (4)当有门窗洞口的填充墙尽端距离门窗洞口边小于240mm时,需按12G614-1第九页大样11设置门窗框。 (5)门窗洞口尺寸大于等于且小于2m时,应在门窗洞口两侧设钢筋混凝土边框,做法参照12G614-1第十七页。 2、结构要求 (1)构造柱

填充墙施工方案

目录 一、工程概述 (2) 二、.编制依据 (2) 三、工程目标 (3) 四、施工布暑 (3) 五、植筋工程施工 (5) 六、钢筋工程施工 (7) 七、填充墙施工 (8) 八、二模和砼施工 (12) 九、砌筑中相关技术要求 (13) 十、围护结构质量保证措施及质量标准 (14) 十一、安全保证措施 (16) 十二、成品保护措施 (21) 十三、文明施工及环保要求 (21) 十四、砌砖工程质量控制程序图 (21)

一、工程概述 1.1工程项目基本情况: 1.2砌体形式及材料作法 二、编制依据 ①黑龙江省新奥博工程设计有限公司设计的《结构施工图》、《建筑施工图》、《图纸会审纪要》和设计变更及技术核定(洽商)单 ②《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)

③《建筑施工手册》(第四版) ④《重庆市建筑工程施工现场安全管理标准》 ⑤《现行建筑施工规范大全》 ⑥《建筑分项工程施工工艺标准》 ⑦《重庆市现行的安全生产、文明施工、环保及消防》等有关规定 ⑧《小型砌块建筑设计与施工规范》(JGJ5-80) ⑨《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) ⑩《钢筋混凝土过梁》-详结施说明 ⑾《砌体结构构造详图》——西南05G701-1和西南05G701-4 三、工程目标 1、工期目标:优化施工管理,力争提前完成施工任务。。 2、文明管理目标:精心组织、科学管理、文明施工,争创市级文明工地 3、安全目标:杜绝死亡事故发生,做到事故频率为零。 4、质量方针:“守合同、重信用、保质量,优质服务,为业主提供满意的建设工程产品”质量方针,弘扬企业精神,严格执行企业颁发的质量体系文件,全面履行工程承包合同,优质、高效、安全、文明地组织施工,确保工程质量。争创优良工程 四、施工部署 1、施工进度计划: 根据施工进度要求,在基础结构施工完验收后,即可进行基础工程维护结构的砌筑施工;主体结构工程完成10层后,即可介入砌筑工程施工,在主体结构工程完后20天内全部结束砌筑工程施工。填充墙介入时间为了7月20日,标准层砌砖浇过梁、构造柱及后塞口4天一层。 2、劳动力计划: 根据工期进度要求及现场实际情况科学合理的组织劳动力,是保证工程顺利进行的重要保证。主要劳动力详见下表: 3、材料准备及材料要求 1)砖的品种:水泥实心砖240×115×53,水泥陶粒砌块外形尺寸185*185*385,水泥实心配砖外形尺寸200X100X53,用于墙体构造要求。砖的品种、规格、强度等级必须

填充墙砌体施工方案

填充墙砌体施工方案 一、工程概况 1、工程概述 本工程地理位置位于***。工程名称为***,本工程地上十五层,建筑面积11265㎡,建筑高度59.1m,本工程抗震设防类别为丙级,抗震设防烈度为7度,抗震等级三级,建筑防火一级,防水等级为二级,合理使用年限50年。 本工程主体结构为短肢剪力墙结构。砼强度等级:标高7.200m以下的主体承重结构砼强度等级为C30;标高7.200m以上主体承重结构砼强度等级为C25;构造柱、圈梁、压顶梁、过梁、栏板等后浇构件,除特别注明外均采用C20。 本工程砌体填充墙±0.000以下为MU10空心砌块,M5水泥砂浆;±0.000以上为MU5.0非承重粘土空心砖墙(空心砌块容重≤9KN/m3,空心率≥40%),厚度除注明外,外墙为240厚、内墙为200厚。 内墙做法:200厚烧结非承重粘土空心砖,聚合物抗裂砂浆,乳胶漆墙面。 外墙做法:240厚烧结非承重粘土空心砖,聚合物抗裂砂浆,40厚挤塑聚苯板。分面砖外墙,涂料外墙和花岗岩干挂外墙三种。 2、工程建设相关单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位:中国建筑 二、作业条件: (1)基础、主体结构等相关部分施工完毕,已经有关部门验收认可。 (2)弹出楼层主轴线或主控制线,经复核,办理相关手续。 (3)根据统一标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。 (4)根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C15以上细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。(5)构造柱钢筋绑扎,隐检验收手续完毕。 (6)砌筑砂浆配合比经有资质的试验部门试配确定,有书面配合比试配单。在施工现场根据砌体方量准备好取样砂浆取样试模。 (7)框架外墙施工时,外防护脚手架应随着楼层搭设完毕,墙体距外架间的间隙应水平防护,防止高空坠物。内墙已准备好工具式脚手架。 三、施工准备: (1)普通砖墙填充砌体施工前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 (2)根据设计图纸及规范要求,确定填充墙体构造柱位置及墙梁标高尺寸。 (3)使用经过校验合格的监视和测量工具。 (4)填充墙砌体施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出专项施工技术交底。 四、材料要求: (1)普通砖:品种、规格、强度等级必须符合图纸设计要求。规格尺寸应一致,质量等级

填充墙施工方案(精选、)

填充墙砌体工程施工方案 一、编制依据 1、现行建筑施工规范和抗震规范 2、武汉广武建设工程有限公司质量手册、程序文件、工法。 3、湖北省……..施工图纸; 4、湖北省……..施工图纸《施工组织设计》; 二、概况 本工程由七栋四层别墅楼组成,剪力墙结构,一层层高3.6米、二~四层层高3.4米,,总高13.2米;本工程±0.00以下MU10灰砂砖,M5.0水泥砂浆砌筑;±0.00以上外墙,梯间墙、分户墙200厚,采用加气混凝土砌块采用,M5.0混合砂浆砌筑。 三、施工准备 1、技术准备 1.1砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 1.2已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位置、轴线尺寸准确无误,确保圈梁、过梁的标高正确。 1.3使用经过效验合格的监视和测量工具。 1.4施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出专项施工技术交底和作业指导书等技术性文件。 2、材料要求

2.1蒸压加气混凝土砌块干密度为300 ~ 800 kg / m3,选择砌块时必须具有出场合格证,其强度等级及干表观密度必须符合设计要求及施工规范的规定。 2.2施工用水泥采用强度等级为27.5或32.5的普通硅酸盐水泥,无结块,出厂时间不的超过三个月。 2.3砂采用中砂,过筛,砂中含泥量不超过5%,并过5mm的密目网筛。 3、主要机具 3.1机械:施工电梯、切割机、砂浆机 3.2工具:瓦刀、夹具、手锯、小推车、灰斗、铁锹、线坠、皮数杆等。 4、作业条件 4.1砌筑前,将楼、地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。 4.2弹出楼层轴线及墙身边线,经复核,办理相关手续。 4.3根据标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮线数,皮线数可划在框架柱上,并标明拉接筋、圈梁、过梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。 4.4根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C15以上细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,中间填芯找平。 4.5构造柱钢筋绑扎,隐检验收完毕。 4.6砌筑砂浆配合比经有资质的试验部门试配确定,有书面配合比试配单。在施工现场根据砌体方量准备好取样砂浆试模。

填充墙塞缝工艺方案

填充墙砌体塞缝施工方案 工艺原理: 填充墙砌体砌筑至梁底预留一定的空隙,使砌体充分沉实后,进行墙体顶部的塞缝处理。在塞缝时先用防腐木楔子塞紧给予砌体顶部一个预压力,可以保证干硬性细石砼(内掺膨胀剂)能够将此缝隙填充密实。 相关规范:《砌体工程施工质量验收规范》、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 材料准备: 水泥浆:采用1:1:0.5~0.6(水泥:砂:水) 塞缝细石砼可采用实验室出具的C20细石砼配合比,塌落度控制在30~50mm。 塞缝细石砼应掺入膨胀剂,掺量可按说明书,一般为6~8%。 防腐木楔:木楔加工成楔形,厚度控制为30~50mm,长度为100~150mm,采用防腐沥青浸泡、晾干。 施工工序: 1、墙体砌筑,砌筑时严格按皮数杆进行,保证墙顶预留 30~50mm的空隙。 2、安装木楔子,墙体两侧交错布置木楔子,间距不大于 600mm,木楔子挤紧即可露出墙面的部分据除。 3、甩浆湿润,在塞缝前用水湿润墙体顶面和砼梁底,然后

在缝隙处甩浆。 4、细石砼(内掺膨胀剂)塞缝,塞缝时先从一侧进行,待凝固后再行填塞另一侧,塞缝务必保证填塞密实,塞缝后表面与墙体一平。 质量要求 1、砌体砌筑完成10~15天后进行塞缝施工。 2、要求墙体顶部与梁底之间缝隙不得小于20mm,同时不得超过60mm。 3、木楔子挤紧时不得使用蛮力,挤紧即可,防止砌块棱角破损或断裂。 4、填缝时,应严格控制细石砼的配合比,以干硬性为宜。效益分析 1、成本分析:以细石砼塞缝取代斜砌挤紧,减少了砌体的混砌,更加吻合规范要求,同时减少了墙面抹灰后开裂的可能性。与斜砌挤紧相比省工省时,减少后期维修费用,有一定的经济效益。 2、技术效益:由于后砌填充墙顶与主体结构梁底塞缝施工方法的应用,完善其施工工艺为以后施工总结了施工经验并能有效的防止质量同病的发生,故有明显的社会效益。

填充墙砌体施工的解决方案.doc

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心 及室外配套工程 填充墙施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 青岛通力建设集团有限公司 编制时间:二〇一三年四月

工程技术文件报审鲁JL-003

钢筋施工方案审批表

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心及室外配套工程 填充墙施工方案 一、编制依据: 1、胶南市职教中心工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、胶南市职教中心工程施工图纸 二、工程概况: 本工程位于胶南市大珠山大学园区胶南市职教中心院内,工程由体育馆、学术中心、实训楼及室外配套工程等三个单体工程组成。

各单体工程的结构形式为框架结构,实训楼1轴至8轴钢筋混凝土独立基础部分为钢结构形式。总建筑面积为26200㎡,各单体建筑面积分别为:体育馆13511.6㎡、学术中心3467㎡、实训楼9221.4㎡。设计使用年限50年,抗震设防烈度为六度。 1.建设概况: 建设单位:胶南市国有资产经营管理有限公司; 管理公司:青岛诚泰建设项目管理有限公司 勘察单位:青岛捷达建筑工程咨询有限公司; 设计单位:青岛市建筑设计研究院; 施工单位:青岛通力建设集团有限公司; 监理单位:青岛建通建设监理有限公司。 2.各单体工程的建设位置及场地条件:相互之间距离较远,需要单独组织施工,具体位置如下: 体育馆:位于该职教中心校园北入口中轴线西侧,体育场东侧; 实训楼:位于职教中心校园东南区域数控实训楼南侧; 学术报告中心:位于职教中心院内中轴线,2#教学楼南侧,人工湖北侧; 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 3.建设规模特点: 体育馆:四层,共设计约3000座位,钢构屋面,最大高度为:22.9米,东西向为:61.30米,南北为:72.8米。

填充墙砌体施工方案

砌体专项施工方案 编制: 审核: 批准: 鹤壁市格瑞特建设有限公司 2013年12月10日

填充墙砌体专项施工方案 一、工程概况 鹤壁市格瑞特小区1#2#楼为剪力墙结构。其中,地下室墙体全部采用煤矸石烧结普通砖砌筑;其他墙体使用材料为蒸压加气砌块。+0.000以下墙体采用M5.0水泥砂浆砌筑,+0.000以上墙体采用M5.0混合砂浆砌筑,构造柱、圈梁、压顶混凝土设计强度等级为C25。 二、施工部署 1、人员组织 组织专业的浆砌工程作业组,来负责浆砌作业施工,各班组具体施工组织见下表一 2、材料机具组织 (1)砌体工程主要施工材料机具计划见下页表二 (2)各主要材料的要求: ①蒸压加气砌块及煤矸石普通砖:蒸压加气砌块选用主规格为300×600×200,要求要求强度等级A3.5,B06级,并以同生产厂家、同规格、每0.5万块为一检验批进行原材料复试,试验合格后方可使用;使用时,其产品龄期应超过28天。煤矸石普通砖选用规格为240×115×53,要求等级为MU10,并以同生产厂家、同规格不超过5万块为一检验批进行材料复试,满足要求后方可使用。 加气混凝土砌块及煤矸石普通砖在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒;产品进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不得超过2米。蒸压加气砌块应防止雨淋。

②水泥:水泥使用京鹤同力32.5级复合硅酸盐散装水泥。水泥进场时由质检员、试验员和保管员对其品种、级别、散装包号、出厂日期等进行检查。并以同厂家、同等级、同品种、同批号、且连续进场的散装水泥不超过30T为一检验批按规定抽取试样,对其强度、安定性进行复验,复验合格后由试验员填写材料报验单,经监理工程师检查认可后方可使用。 ③砂:砂选用河北中砂。其含泥量不得超过5%,按同一产地、同一规格、不超过100m3按一批取样试验,合格后方可使用。 ④白灰:使用石灰膏。使用时,脱水硬化的石灰膏不得使用。 ⑤水:使用可饮用水。 ⑥砌筑砂浆:地下室墙体使用M5.0水泥砂浆砌筑;其他墙体使用M5.0混合砂浆砌筑。砂浆采用机械拌和,搅拌时间不得少于2分钟。砂浆要求随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3小时和4小时内使用完毕。 以每一检验批且不超过250M3砌体的各种类型及强度等级的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次至少制作一组试块(在砂浆搅拌机出料口随机取样制作)。要求同一验收批砂浆试块抗压强度平均值不得小于设计值,同一验收批砂浆试块抗压强度最小值不得小于设计值的75%。 3、施工顺序 为加快整体工程施工进度,砌体工程在主体混凝土工程施工结束后开始施工,各层施工顺序安排为:1-7层墙体最后施工地下室墙体。 4、运输方式 分别在1#、2#各安装一台物料提升机,供1-7层浆砌施工所用砂浆、砌块

砌体填充墙施工方案

砌体填充墙施工方案 一、工程概况: 本工程地下一层,层高4.5米,为人防地下室。地上主楼十七层。 1、本工程地下室筏板、外墙、顶板,均采用结构自防水和改性卷材防水,地下室及一层砌体为烧结砖砌体,二层以上为加气混凝土块砌体。地下部分采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑, 本工程设计环境类别:基础、地下室、电梯井、厨房、卫生间、水池和屋面为二a类环境,其他为一类环境。 本工程全部为现浇钢筋混凝土有梁板,现浇整体楼梯,井筒及大转角部位设剪力墙,地下室为停车场,一二三层为商业用房,四至十七层为住宅用房。 2、质量目标:分项工程质量合格率100%。 3、工期目标:优化施工管理计划,力争提前完成施工任务。 4、文明管理目标:精心组织、科学管理,严格按总平面图进行现场临建搭设,搞好文明施工。 5、安全目标:杜绝死亡事故发生,一般事故不得超过1‰ 6、质量方针:“守合同,保证质量,优质服务,为业

主提供满意的建设工程产品”质量方针,弘扬企业精神,严格执行企业颁发的质量体系文件,全面履行工程承包合同,优质、高效、安全、文明地组织施工,确保工程质量。 二、施工准备 1、机具准备:搅拌机、手推车、磅秤、物料提升机、胶皮管、筛子、灰槽、线坠、线绳、卷尺、皮数杆、扫帚、砌砖工具等。 2、技术准备:瓦工20人,从事过类似工程的熟练人员,技术人员1名,组织施工人员进行详细技术交底。 三、材料要求 1、砂:宜用中砂,并且要过筛,不得含有害杂物。砂中含泥量不应超过5% 2、水泥:进场后要进行复试,复试合格后,才能使用,不同品种的水泥不得混用。 3、石灰膏:配置混合砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。 4、砌块材料应有合格证,复试报告,备案证明三证齐全方可使用。 5、水:采用饮用水 6、砌筑砂浆配合比由实验室提供,施工时应严格进行计量,以保证砂浆强度。配合比采用重量比,用标志牌悬

填充墙施工方案

填充墙专项施工方案 1.施工准备 1.1技术准备 a.填充砌体施工前,认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预 埋、预留位置,熟悉相关构造及材料要求。严格按05G701设置构造柱 及拉结筋。 b.根据设计图纸及规范要求,确定填充墙体构造柱位置及墙梁标高尺寸。 c.填充墙砌体施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,对施工人 员进行技术交底。 1.2材料要求 本工程主要涉及到的砌筑砖规格包括:实心砖240×115×53、 240/200×100×53、240×90×53;多孔砖240×115×90、200×115×90、200×90×115;空心砖240×240×100、240×200×115。涉及到的砌筑 砂浆包括:M5.0、M7.5水泥砂浆及混合砂浆。 所有进场的砖、砂浆在品种、规格、强度等级必须符合图纸设计要求且报审通过。规格尺寸应一致,质量等级应符合标准要求。 1.3作业条件 a.基础、主体结构等相关部分施工完毕。 b.弹出楼层轴线或主要控制线,经过了仔细的复核。 c.构造柱、拉结钢筋植筋完成,做完拉拔实验,实验结果满足相关规范要求。 d.框架外墙施工时,外防护脚手架应随着楼层搭设完毕,墙体距外架间的间隙 应作水平防护,防止高空坠物。内墙已准备好工具式脚手架。 2.施工工艺 2.1操作工艺 a.基层清理 在砌筑砖体前应对墙基层进行清理,将楼层上的浮浆、灰尘清扫冲洗干净,并浇水使基层湿润。 b.施工放线

高控制线1m线和门窗洞口的位置线。施工放线完成后,认真检查。 c.植构造柱、墙体拉结钢筋 构造柱植筋根数按下图要求设置: 拉结筋每500mm 高设一道,每道设2φ6 钢筋,钢筋长度=700mm 且不小于1/5墙体长度+100mm。 关于植筋的相关做法详Sub-1B(MC)-036 植筋施工方案。 d.浇筑混凝土翻边 根据施工设计总说明中”所有有水房间如厨房,卫生间等楼板四周除门洞外,应作混凝土翻边,高度不小于200”的要求,在厨房,卫生间等有水房间四周作200mm高C20混凝土翻边,厚度同墙宽。如下图所示。 e.砖墙砌筑 1)砖应提前1~2d 浇水湿润,湿润程度达到含水率10%~15%为宜; 不宜在砌筑时临时浇水,严禁干砖上墙,严禁在砌筑后向砖墙冲水。冬期施工防止砖块浇水形成薄冰。 2)根据施工设计总说明中”所有轻质砌体和空心砖砌体下部均作页岩实心 砖翻边,高度不小于200”的要求,隔墙下设置200mm高的页岩实心砖翻边,厚度同墙宽。如下图所示:

填充墙砌体工程施工方案(1)

填充墙砌体工程施工方案 一、依据: 1、施工图纸及变更、会审纪要 2、施工组织设计 3、施工现场实际情况 4、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 6、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 7、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 8、《加气砼砌块墙及保温屋面构造》97YJ406 二、施工条件: 1、主体1-11层混凝土龄期达到拆模要求,模板拆除完成。 2、施工上料电梯安装完测试结束。 3、材料进场试验合格 4、人员组织到位 5、施工机械检测调试正常运转。 三、设计概况及施工现场情况: 本工程设计砌体采用A3.5 B06级加气砼砌体,根据规范GB50203-2002第9.1.5条要求,填充墙根部应砌高度不小于200mm的实心砖;机砖采用Mu15粉煤灰砖、M5混合砂浆砌筑,卫生间采用M10水泥砂浆砌筑。 构造柱、过梁采用C20砼,过梁按图纸要求与柱相连的采用现浇,其它采用预制。 施工现场情况,目前主体已完成,1-11层已拆模并清理完毕,植筋队伍已进场。

材料准备,加气块厂家已订货,粉煤灰砖已进场送检,砂浆已送实验室配比,其它材料均已能满足供应。 四、劳动力组织情况: 目前砌体施工队伍已确定,拟投入本工程施工人员60人,其中,技术人员2人,瓦工20人,普工8人,木工6人,砼工10人,机械操作4人,电工1人,机修1人,项目部配备专业工长1人。 五、施工机械投入: 350砼搅拌机壹台,砂浆搅拌机壹台,振动棒3根,振动棒电机2台,圆盘锯壹台。 六、施工方案与施工方法: 本工程计划主体分一次验收,30#、32#楼同时投入砌体工程施工。 垂直运输采用施工电梯,水平运输采用斗车人工运输,砼采用现场搅拌。 施工方向,自下而上,逐层施工。 砌体: 1、砌体施工工艺流程,墙体放线,砌块浇水制备砂浆排砖摆缝铺砂浆砌块就位校正砌筑镶砖勾缝 2、放线、砌体施工前,应按平面图位置,放出墙体轴线或控制线,洞口位置等。 3、按砌块排列图在墙体范围内分块定尺、划线,排列砌块的方法和要求如下: 首先用粉煤灰砖砌筑≧200mm高。砌块砌体在筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种、规格、绘制砌块的排列图,经审核无误,按图排列砌块。 砌块排列应从楼地面排列,排列时尽可能采用主规格的砌块,砌体中主规格砌块应占总量的75%~80%。砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块高的1/3,也不应小于150mm,如果搭接缝长度满足不了规定的搭接要求,应采用取压砌钢筋网片的措施,具体构造按设计规定。外墙转角及纵横墙接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按

填充墙砌体施工方案

一、编制依据: 1、*****有限公司新建厂区工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、重庆桥头食品有限公司新建厂区工程施工图纸 二、工程概况: *****公司新建厂区工程位于江津区德感工业园,占地总面积11380.87㎡(建筑面积27730.43㎡)。拟建物主要由2#厂房建筑面积3136.63㎡(2F)、水泵房建筑面积38.64㎡(1F)、锅炉房建筑面积(1F)165.24㎡、倒班楼建筑面积2124.82㎡(4F)、办公楼1935.00㎡(建筑面积4F)、1#厂房建筑面积20230.26㎡(2F/-1F)及辅助用房建筑面积99.84㎡(1F)组成。 本工程建筑设计使用年限:50年,建筑抗震设防烈度:6度,建筑安全等级:为二级。建筑耐火等级:均为一、二级。厂房的生产火灾危险性分类:厂房用于食品加工生产,生产的火灾危险性分类为丙类。屋面防水等级:二级。主要结构型式:除1#厂房部分为钢结构以外,其余建筑均为框架结构。

1.建设概况: 建设单位:****品有限公司; 勘察单位:****建筑勘察设计有限公司; 设计单位:重庆市****; 施工单位:重庆市****工程公司; 监理单位:****监理有限公司。 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 三、施工图纸设计要求 1、材料要求 (1)倒班楼、办公楼内外墙采用200厚厚壁型烧结页岩空心砖,容重801-900Kg/m3,内墙局部采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3;1#厂房2#厂房内外墙采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3,为满足业主使用功能要求,厂房内所有的配砖高度为300mm;(2)砌筑砂浆均采用水泥砂浆。强度为M7.5、M5。 (4)填充墙厚度为: 200mm、100mm。 (5)构造柱、过梁、圈梁、采用C25混凝土。 (6)设备机房、管道井、检修井、楼梯间采用砌块耐火极限不小于2小时。 (7)风机房、空调机房均做隔声处理。 (8)墙身在室内地坪50下做20厚1:2水泥砂浆掺3%-5%防水剂防潮层。

填充墙砌体施工方案

一、编制依据: 1、重庆*****有限公司新建厂区工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、重庆桥头食品有限公司新建厂区工程施工图纸 二、工程概况: 重庆*****公司新建厂区工程位于江津区德感工业园,占地总面积11380.87㎡(建筑面积27730.43㎡)。拟建物主要由2#厂房建筑面积3136.63㎡(2F)、水泵房建筑面积38.64㎡(1F)、锅炉房建筑面积(1F)165.24㎡、倒班楼建筑面积2124.82㎡(4F)、办公楼1935.00㎡(建筑面积4F)、1#厂房建筑面积20230.26㎡(2F/-1F)及辅助用房建筑面积99.84㎡(1F)组成。 本工程建筑设计使用年限:50年,建筑抗震设防烈度:6度,建筑安全等级:为二级。建筑耐火等级:均为一、二级。厂房的生产火灾危险性分类:厂房用于食品加工生产,生产的火灾危险性分类为丙类。屋面防水等级:二级。主要结构型式:除1#厂房部分为钢结构以外,其余建筑均为框架结构。

1.建设概况: 建设单位:重庆****品有限公司; 勘察单位:****建筑勘察设计有限公司; 设计单位:重庆市****设计院; 施工单位:重庆市****工程公司; 监理单位:重庆****监理有限公司。 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 三、施工图纸设计要求 1、材料要求 (1)倒班楼、办公楼内外墙采用200厚厚壁型烧结页岩空心砖,容重801-900Kg/m3,内墙局部采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3;1#厂房2#厂房内外墙采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3,为满足业主使用功能要求,厂房内所有的配砖高度为300mm;(2)砌筑砂浆均采用水泥砂浆。强度为M7.5、M5。 (4)填充墙厚度为:200mm、100mm。 (5)构造柱、过梁、圈梁、采用C25混凝土。 (6)设备机房、管道井、检修井、楼梯间采用砌块耐火极限不小于2小时。 (7)风机房、空调机房均做隔声处理。 (8)墙身在室内地坪50下做20厚1:2水泥砂浆掺3%-5%防水

加气块填充墙施工方案

武汉保利上城一期二标段工程 加 气 块 砌 体 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北华盛建设工程有限公司 武汉保利上城项目部

2015年11月20日 目录

第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 3.1 施工布置原则 (2) 3.2 工程任务划分 (3) 3.3 施工组织于管理机构 (4) 第四章材料、设备等供应计划 (4) 4.1材料要求:.........................................................................................................4... 4.2主要机具:.........................................................................................................4... 4.3作业条件:.........................................................................................................5... 第五章施工方法 (5) 5.1 工艺流程: (5) 5.2 施工要点: (5) 第六章质量标准及保证措施 (15) 6.1主控项目:.......................................................................................................1..5. 6.2一般项目:.......................................................................................................1..5. 6.3允许偏差:.......................................................................................................1..6. 6.4冬季施工...........................................................................................................1.. 7. 6.4保障措施...........................................................................................................1.. 7. 第七章安全防护和保护环境措施 (18) 7.1 安全施工措施....................................................................................................1..8 7.2 临时用电安全....................................................................................................1..8 7.3 施工现场的料具................................................................................................1..8 7.4 施工现场的环境、卫生保护............................................................................1..9 7.5 施工现场的消防保卫措施.................................................................................1..9 第一章、工程概况: 1、工程名称:武汉保利上城一期二标段工程

填充墙砌筑技术交底

教学楼接建、艺术综合楼项目 填充墙砌体专项施工方案 批准: 审核: 编制: 青岛博海建设集团有限公司 二0一六年十月

填充墙砌体专项施工方案 一、编制依据 1、青岛北洋建筑设计有限公司的施工图纸; 2、工程招标文件及工程施工合同; 3、国家现行建筑工程施工质量验收规范,有关操作规程及行业主管部门有关规定。 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-02 《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》L06J125 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98—2000; 《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968—1997 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 二、工程概况: 本工程建筑面积18499.1其中接建楼面积5106.64㎡,艺术综合楼面积13392.46㎡(地下一层为人防地下车库,面积3399.52㎡)。本工程建筑抗震设防烈度6度,基础形式采用独立柱、筏板、墙下条形基础,工程结构为框架结构,建筑结构安全等级二级,结构设计使用年限50年,耐火等级二级,框架抗震等级三级,质量要求为合格。 1、一般规定 1.1蒸压加气混凝土砌块,其产品龄期应超过28d。 1.2蒸压加气混凝土砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。 1.3蒸压加气混凝土砌块砌筑前,应向砌筑面适量浇水。 1.4用蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌砼普通砖或粉煤灰

砖,其高度不宜小于200mm。 2、施工准备 2.1材料、成品、半成品、构配件进场验收和复试要求。 2.1.1蒸压加气混凝土砌块应根据具体材料进行相应试验。 2.1.2水泥、砂浆等材料检验见本施工组织设计前述材料检验计划。 2.2施工机具、设备、施工现场要求 ①施工机具:应备有瓦刀、托线板、线坠、水平尺、皮数杆、泥桶、存灰槽、筛子、勾缝条、灰浆车、翻斗车、磅秤、小撬棍、木锤、手推车以及砌块夹具等。 ②施工设备:砂浆搅拌机、筛砂机、淋灰机以及塔式起重机、井架、。 3.安全文明施工要求: (1)对进场的块料型号、规格、数量和堆放位置、次序等已进行检查、验收,能满足施工要求。块料应按不同规格和强度等级整齐堆放。堆垛上应设标志。堆放场应平整,并做好排水。 (2)所需机具设备已准备就绪,并已安装就位,专人负责操作机械材料运输过程中专人指挥塔吊,外墙脚手架不得随意拆卸。 (3)根据施工图要求制定施工方案,绘好块料排列图,选定块料吊装线路、吊装次序和组砌方法。 (4)块料基层已经清扫干净,并在基层上弹出纵横墙轴线、边线、门窗洞口位置线及其他尺寸线。 (5)立好皮数杆,复核基层标高。根据块料尺寸和灰缝厚度计算皮数

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工方案

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工方案 一、编制依据: 建筑工程施工质量验收统一标准GB5 0300一2001 砌体工程施工质量验收规范GB5 0203—2002 建筑工程施工工艺规程DBJ14—032—2004 蒸压加气混凝土砌块建筑构造L06J125 碧桂园两房要求 施工图纸 二、设备、机具: 物料提升机、砂浆搅拌机、电焊机、小车、马凳、灰斗、架板、靠尺、线 坠、锤子、橡皮锤、大铲、瓦刀、水壶、抹子、笤帚、工程线、小型振 动棒、皮数杆、养护喷雾器等。 三、材料要求: 1、砌筑材料进场后,必须经复试合格。产品龄期应超过28天,加气砌块强 度等级为A3.5、A5.0。容重≤0.7KN/m? 2、堆放场地应平坦,按品种、规格分别堆放整齐。堆置高度不宜超过1.5m, 雨天要有防雨措施。 3、制配砂浆,必须按设计要求的砂浆品种,强度制配砂浆。现场过磅计量,M50水泥砂浆为1:6.698.M50混合砂浆为1:6.698:0.326。 4、钢筋采用HPB2 35钢筋( )和HRB4 00钢筋( ) 四、施工工艺: 1、施工放线: 依照施工图纸放出墙体的轴线、控制线、500标高控制线、门、窗洞口位置 砌筑皮数线、拉接筋位置、长度,并经验收合格。 2、构造柱、拉结筋的设置: (1)、焊接、安装拉接筋:按照标注的钢筋位置、长度,将钢筋焊接于预埋 件上,采用双面焊,焊接长度不小于5d。拉接筋高度间距为500mm,水平距 墙边4 0mm,长度为墙长的1/5并≥7 00mm。 (2)、漏设埋铁的部位可采用同规格的铁板距边缘2 0mm钻眼,用2个1 2膨 胀螺栓固定在剪力墙、柱上再行焊接拉结钢筋。 (3)、长度大于5m的填充墙,中间须设置构造柱,钢筋为4Φ 12,箍筋 6@1 00/200,构造柱拉接筋伸入两侧墙内长度不小于墙长的1/5且不小于 700mm. (4)、在窗台下一皮砌块灰缝内放置抗裂筋,洞口宽度大于600mm、小于

填充墙砌体施工合同)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 填充墙砌体施工合同) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包单位(甲方):_____________________________ 承包单位(乙方):_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,甲乙双方协调一致,订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称:滨江豪庭5#、6#、7#、8#楼 2、工程地点:红星街北二环 第二条承包范围及内容 1、承包范围:建筑图纸所包含的全部砖砌体及设计变更增减的砖砌体。 2、承包方式:包工不包料;除甲方提供灰浆机和灰浆车外,砌筑所需其他工具均由乙方自理; 3、承包内容:拌制砂浆,砂浆和砖运输,搭拆脚手架,配合放线,工完场活,建筑垃圾运至甲方指定地点。 第三条承包价格及支付方式: 1、按验收合格的成型砌体体积计算,为—元/立方 2、工资支付方式:进场第一个月内由乙方自行垫付生活费,每六层支付完成工程量的70%,每阶段所剩30%工程款在全部砌体完成后三个月内付活。 第四条工程质量 1、乙方必须严格按本工程的施工图纸设计要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准及甲方技术交底组织施工。 2、本工程后砌墙质量必须通过甲方、业主、监理的验收和确认。 第五条甲方责任 1、保证现场道路畅通,提供夜间照明 2、提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求 3、在乙方开始施工前,向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工设计方案

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工方案一、编制依据: 建筑工程施工质量验收统一标准GB5 0300一2001 砌体工程施工质量验收规范GB5 0203—2002 建筑工程施工工艺规程DBJ14—032—2004 蒸压加气混凝土砌块建筑构造L06J125 碧桂园两房要求 施工图纸 二、设备、机具: 物料提升机、砂浆搅拌机、电焊机、小车、马凳、灰斗、架板、靠尺、线 坠、锤子、橡皮锤、大铲、瓦刀、水壶、抹子、笤帚、工程线、小型振 动棒、皮数杆、养护喷雾器等。 三、材料要求: 1、砌筑材料进场后,必须经复试合格。产品龄期应超过28天,加气砌块强 度等级为A3.5、A5.0。容重≤0.7KN/m? 2、堆放场地应平坦,按品种、规格分别堆放整齐。堆置高度不宜超过1.5m, 雨天要有防雨措施。 3、制配砂浆,必须按设计要求的砂浆品种,强度制配砂浆。现场过磅计量,M50水泥砂浆为1:6.698.M50混合砂浆为1:6.698:0.326。 4、钢筋采用HPB2 35钢筋( )和HRB4 00钢筋( ) 四、施工工艺: 1、施工放线: 依照施工图纸放出墙体的轴线、控制线、500标高控制线、门、窗洞口位置 砌筑皮数线、拉接筋位置、长度,并经验收合格。 2、构造柱、拉结筋的设置: (1)、焊接、安装拉接筋:按照标注的钢筋位置、长度,将钢筋焊接于预埋 件上,采用双面焊,焊接长度不小于5d。拉接筋高度间距为500mm,水平距 墙边4 0mm,长度为墙长的1/5并≥7 00mm。 (2)、漏设埋铁的部位可采用同规格的铁板距边缘2 0mm钻眼,用2个1 2膨 胀螺栓固定在剪力墙、柱上再行焊接拉结钢筋。 (3)、长度大于5m的填充墙,中间须设置构造柱,钢筋为4Φ 12,箍筋 6@1 00/200,构造柱拉接筋伸入两侧墙内长度不小于墙长的1/5且不小于

填充墙砌体施工工艺及要求

填充墙砌体施工工艺及要求: 1、基层清理 在砌筑砌体前应对墙进行清理,将基层上的浮灰清扫干净并浇 水湿润,块材的湿润程度应符合规范及施工要求。 2、施工放线 放出每一楼层的轴线,墙身控制线和门窗洞的位置线。在框架 柱上弹出标高控制线以及控制门窗的标高及窗台高度,施工放 线完成后,应经过验收合格后方能进行墙体施工。 3、墙体拉结钢筋 (1)墙体拉结钢筋有多种留置方式,目前主要采用预埋钢板再焊接拉结筋、用碰撞螺栓固定先焊在铁板上的预 留拉结筋以及采用植筋方式埋设拉结筋等方式。 (2)采用焊接方式连接拉结筋,单面搭接焊的焊缝长度应大于等于10d,双面搭接焊的焊缝长度应大于等于5d。 焊接不应有边,气孔等质量缺陷,并进行焊接质量检 查验收。 (3)采用植筋方式埋设拉结筋,埋设的拉结筋位置较为准确,操作简单不伤结构,但应通过抗拔实验。 4、构造柱钢筋 在填充墙施工前应先将构造柱钢筋绑扎完毕,构造柱竖向钢筋 与原结构上预留插孔的搭接绑扎长度应满足设施要求。 5、力皮数杆、排砖

(1)在皮数杆上框柱、墙上排出砌块的皮数及灰缝厚度,并标出窗、洞、及墙梁等构造标高。 (2)根据要砌筑的墙体长度,高度试排砖,摆出门,窗及洞口的位置。 (3)外墙壁第一皮砖撂底时,横墙应排丁砖,梁及梁垫的下面一皮砖,窗台台阶水平面上一皮应用丁砖砌筑。6、填充墙砌筑 (1)拌制砂浆 1)砂浆配合比应用重量比,计量精度为:水泥正负2%,砂及掺和料正负5%,砂应计入其含水量对配料的影响。 2)宜用机械搅拌,投料顺序为砂-水泥-掺合料-水,搅拌时间不少于2min。 3)砂浆应随伴随用,水泥或水泥混合砂浆一般在拌合后3-4h内用完,气温在30°以上时,应在2-3h内用完。 (2)砖或砌块应提前1-2d浇水湿润;湿润程度以达到水浸润砖体深度15mm为宜,含水率为5%-10%。不 宜在砌筑时临时浇水,严禁干砖上墙,严禁在砌筑后 向墙体浇水。蒸压加气混凝土砌块因含水率大于35%, 只能在砌筑时洒水湿润。 (3)砌筑墙体 1)砌筑蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块填充墙时,墙底部应砌200mm高烧结普通砖,多

相关文档
相关文档 最新文档