文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监 理 工 程 师 通 知 单104

监 理 工 程 师 通 知 单104

监 理 工 程 师 通 知 单104

监理工程师通知单

(完整版)监理通知单

匚程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号:致:青海送变电工程公司(施工项目经理部) 事由:停工前需准备的事项 内容: 1. 施工现场在10月15日之前做好建筑材料整理及值班安排 2. 所有施工资料必须在10月15日前报验审核 3. 10月15日之前施工单位停工报告必须交我单位审核 项目监理机构(盖章)总/专 业监理工程师(签字) 2017 年10月10日 致:青海送变电工程公司(施工项目经理部) 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

匚程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号:事由:现场监理抽查巡视,发现存在以下问题: 内容: 1. 扬尘防范措施不符合要求 2. 进场材料堆放不符合要求 3. 未设置安全文明施工标语 4. 场内废弃物清理不及时 以上问题3天以内立即整改,整改完成后报我监理部复查合格后,方可进入下道工序。 项目监理机构(盖章)总/专 业监理工程师(签字) 2017年5月12日 致:青海送变电工程公司(施工项目经理部) 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

匚程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号:事由:资料、进度 内容: 1. 施工单位在施工阶段未对我监理部进行开工通知 2. 该项目管理人员报审资料及施工阶段的质保资料不齐全 3. 施工资料未与施工进度同步 以上问题三日内整改完成,并作好书面回复 项目监理机构(盖章)总/专 业监理工程师(签字) 2017 年5月28日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

监理通知单 工程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号: 致:青海送变电工程公司_ (施工项目经理部) 事由:安全、质量、资料 内容: 1. 施工单位作业人员在作业期间未佩戴安全防护设备 2. 施工资料未与施工进度同步 3?该项目人员报审资料和施工阶段的质保资料不齐全 4. 施工临时用电有乱接乱搭现象 5. 废弃物清理不及时,加强各班组的安全技术交底 6. 施工安全例会每周五召幵 以上问题3天以内立即整改,整改完成后报我监理部复查合格后,方可进入下道工序。 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 2017年6月17日

监理通知

JL06 监理通知 (3#洞监理[2016]通知?号) 合同名称:×××水电站引水遂洞工程Ⅲ标合同编号:003 致:×××集团有限公司3号洞施工队 事由:关于3#洞加强衬砌砼施工质量的通知 通知内容: 你部所施工的3#洞已进入二衬施工阶段,10月19日下午,业主、监理和施工单位在现场验收第一仓模板(K6+550-K6+541),也检查了下一仓(K6+541-K6+632.2)钢筋制安,发现问题如下: 1、混凝土浇筑通过浇筑窗口,自下而上,在出料管前端加接一段同径软管,从已浇筑段接头处向未浇筑方向,水平分层对称浇筑,边浇边捣,层厚不超过50cm,相邻两层浇筑时间不得超过初凝时间,确保上下层混凝土在初凝前结合好,不形成施工冷缝,垂直自由下落高度控制不超过2m,捣固采用附着式振捣器和插入式振捣器,安排专人负责,保证混凝土衬砌内实外光。 2、钢筋安装位置、间距、保护层及钢筋大小和尺寸必须严格按图施工。基岩面未冲洗、欠挖未处理、未经测量放样不得进行钢筋绑扎,钢筋焊接及绑扎必须满足规范要求。 3、用于工程的原材料、半成品、焊接件、浇筑砼等及时取样送检,取样频率必须满足规范要求。 4、混凝土严格按照设计配合比进行拌制,正确悬挂砼配合比标识牌和材料堆放标识牌,不同粒径的骨料必须分别堆存,设置标示牌标明名称、料源等项目,严禁混杂。 5、施工安全用电,符合“三级配电二级保护”规定,达到“一机、一箱、一闸、一漏”的要求;凡潮湿场所和条件恶劣的场所应使用安全电压。严禁电线乱接乱搭,电线线路维护由电工专人负责。 特此通知。 监理机构:×××水电站工程监理部 监理工程师: 日期:年月日

.本通知一式 4 份,由监理机构填写。承包人签收后,承包人、监理机构、发包人各 2.一般通知由监理工程师签发,重要通知由总监理工程师签发。 3.本通知单可用于对承包人的指示。

监理通知单汇总

工程名称:顺华·世纪鸥洲 发文日期文件编号文件标题及主要内容回复时间备注 2010.7.12 001 关于工程项目桩基施工出现 问题的通知 2010.9.16 2010.7.16 003 关于工程项目施工中出现问 题的通知 2010.8.5 2010.9.2 20100902 关于工程项目桩基施工出现 问题的通知 2010.9.4 2010.10.26 20101026 工程质量事宜2010.10.27 2010.11.5 20101105 甲方、监理、施工共同对本工程的质量安全检查发现如 下问题 2010.11.9 20101109 经检查发现3#、6#楼存在以 下问题 20101111 一标段 2010.12.07 20101207 外墙GRC线条安装事宜2010.12.9 售楼部 2011.01.02 110102 关于1#、2#楼堆土与承台垫 层事宜 2011.1.3 一标段 2011.03.16 110316 关于1#楼底板垫层厚度不足 的通知 2011.03.16 2011.03.24 110324 关于混凝土的温控措施事宜2011.03.25 一标段 2011.03.28 110328 7#楼主楼及附楼承台地梁砖 模及垫层事宜 2011.03.29 二标段 2011.03.31 110331 3#、6#楼施工现场事宜一标段2011.04.06 110406 关于2#楼钢筋隐蔽事宜一标段2011.04.12 110412-1 关于1#、2#楼工程进度事宜2011.04.13 一标段 2011.04.12 110412 关于4#、7#、8#楼地梁施工 存在问题事宜 2011.4.17 二、三标段 2011.04.15 110415 关于施工过程中存在问题2011.04.18 三标段 2011.04.16 110416 关于4#地下室底板垫层砼事 宜 三标段 2011.04.16 110415 关于7#、10#楼及连接体施工 事宜 二标段

监理通知单范本

监理工程师通知单的编写要求 1、《监理工程师通知单》一般可由专业监理工程师签发,但发出前必须经过总 监理工程师同意,重大问题应由总监理工程师签发。 2、《监理工程师通知单》填写时,“事由”应填写通知内容的主题词,相当于标 题;“内容”应写明发生问题的具体部位、具体内容,及相关监理工程师的要求和依据。 3、《监理工程师通知回复单》时承包单位接到《监理工程师通知单》,并已完成 了《监理工程师通知单》上的工作后,报请专业监理工程师进行核查的表示。 4、《监理工程师通知回复单》中应对《监理工程师通知单》中所提问题产生的 原因、整改经过和今后预防同类问题准备采取的措施进行详尽的说明。 5、专业监理工程师应对《监理工程是通知回复单》所述完成的工作进行核查, 签署意见,批复给承包单位。直到整改到符合要求为止。 6、承包单位对每一份《监理工程师通知单》都要用《监理工程师通知回复单》 予以答复。 7、监理通知单后最好附有问题的照片,要求施工单位整改回复时也有照片。

B1 监理工程师通知单(水泥)

附件1 《工业产品生产许可证管理办法》摘要: 《工业产品生产许可证管理办法》 (2002年4月19日中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第19号发布) 第四章证书和标记的管理 第二十二条凡取得生产许可证的产品,企业必须在产品、包装或者证明书上标注生产许可证标志和编号。 第五章罚则 第二十七条伪造或者冒用生产许可证的,取得生产许可证的企业转让或者涂改生产许可证标志和编号的,由质量技术监督部门责令其改正,并 按照《中环人民共和国产品质量法》第五十三条规定处罚,情节 严重的,吊销生产许可证。 附件2 《上海市建设工程材料管理条件》摘要: 上海市建设工程材料管理条例 (1999年11月26日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过) 第三章建设工程材料质量管理 第十三条建设单位、建设工程总承包单位或者施工单位应当采购具有生产许可证或者本市建设工程材料准用证的建设工程材料。 第五章法律责任 第二十五条违反本条例规定,有下列情形之一的,由市建委或者区、县建设行政管理部门责令改正,罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 (一)建设单位、建设工程总承包单位或者施工单位采购无生产许可证,本市建设工程材料准用证的建设工程材料。

监理通知单该怎么写

监理通知单该怎么写 1、前言 监理工程师通知单(简称“监理通知单”)是指监理工程师在检查承包单位在施工过程中发现的问题后,用通知单这一书面形式通知承包单位并要求其进行整改,整改后再报监理工程师复查。《建设工程监理规范》中5.4.11条规定:“对施工过程中出现的质量缺陷,专业监理工程师应及时下达监理通知单,要求承包单位整改,并检查整改结果”。在条文说明中规定:“在监理工作中,项目监理机构按委托监理合同授予的权限,对承包单位所发出的指令、提出的要求,除另有规定外,均应采用B1表(即《监理工程师通知单》)。监理工程师现场发出的口头指令及要求,也应采用B1表予以确认”。 由于监理人员的业务工作水平、思想认识和经验上的不同,目前在签发监理通知单方面往往出现不统一和很多不规范的地方。笔者结合自身的工作实践,就如何规范使用监理通知单谈以下几点体会。 2、监理通知单的意义与作用 监理通知单是监理工程师在工程建设过程中向承包单位签发的指令性文件。目的是督促承包单位按照国家有关法律法规、合同约定、施工规范和设计文件进行工程施工,保证工程建设中出现的问题(不符合设计要求、施工技术标准、合同约定等)能得到及时纠正。监理通知单具有强制性、针对性、严肃性的特点。监理通知单一旦签发,承包单位必须认真对待,在规定期限内按要求进行落实整改,并按时回复。 善于运用和签发监理通知单是监理有所作为的体现。它能督促承包单位及时进行整改,促进工程建设的有效进行,有效地维护建设单位的利益。同时,签发监理通知单也是考核监理如何行使手中权利的一个指标,是对监理业务能力和管理水平的一种检验。 3、目前监理通知单签发中存在的不规范表现 (1)提出的存在问题不详细,缺乏具体表述;或实际内容有偏差,证据不足。有的监理通知单中所述的问题空洞、抽象,如“现场钢筋保护层厚度不符合要求’,就缺少存在问题的具体钢筋部位、保护层厚度的实测数据、违反的规范名称和具体条款的描述,让人摸不着头脑,给人感觉是监理未到现场实测实量,而是凭拍脑袋想出来的问题。另外,由于监理人员业务能力和技术水平等综合素质的差别,将缺乏证据或有偏差的内容也写进监理通知单,从而影响到承包单位和建设单位对监理的评价,进而削弱或降低对监理的可信度和权威。 (2)缺乏时间观念,对监理通知单的时效性缺乏认识和重视。具体表现在监理签发监理通知单的时间和承包单位签收通知单的时间均不具体,多数只署年月日,没有详细到时点分,时效观念弱。监理通知单的生效是以承包单位在回执上签署姓名和收到的时间为准,如签发和签收时间不具体,直接造成通知单的生效时间含糊。如承包单位在上道工序施工中发生质量问题时监理签发了通知单,但当天承包单位在问题未整改的前提下擅自进入下道工序施工,此时对方即可辩称收到监理通知单时已完成了上道工序,开始转入下道

监理通知单范本(DOC)

通知单 工程名称:××编号:

附件1 《工业产品生产许可证管理办法》摘要: 《工业产品生产许可证管理办法》 (2002年4月19日中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第19号发布) 第四章证书和标记的管理 第二十二条凡取得生产许可证的产品,企业必须在产品、包装或者证明书上标注生产许可证标志和编号。 第五章罚则 第二十七条伪造或者冒用生产许可证的,取得生产许可证的企业转让或者涂改生产许可证标志和编号的,由质量技术监督部门责令其改正,并 按照《中环人民共和国产品质量法》第五十三条规定处罚,情节 严重的,吊销生产许可证。 附件2 《市建设工程材料管理条件》摘要: 市建设工程材料管理条例 (1999年11月26日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过) 第三章建设工程材料质量管理 第十三条建设单位、建设工程总承包单位或者施工单位应当采购具有生产许可证或者本市建设工程材料准用证的建设工程材料。 第五章法律责任 第二十五条违反本条例规定,有下列情形之一的,由市建委或者区、县建设行政管理部门责令改正,罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 (一)建设单位、建设工程总承包单位或者施工单位采购无生产许可证,本市建设工程材料准用证的建设工程材料。

B1 监理工程师通知单(水泥)

附件1 《GB175-1999水泥检验标准》 凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中的任一项不符合GB175-1999标 准规定时,均为废品。 附件2 《市建设工程材料管理条例》 (1999年11月26日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过) 第三章建设工程材料质量管理 第十五条施工单位应当对建设工程材料进行进货和质量检测。不得使用不合格的建设工程材料。

监理工程师通知单范本

监理工程师通知单 程名称: 中原印刷包装产业园编号:TZ-033 致:中原印刷包装产业园各标段项目部 事由:关于加强国庆节期间工地安全及假期值日安排的通知 内容: 为预防现场安全事故发生,保障国家人民生命财产安全,维护社会稳定和谐、就国庆期间建筑施工现场安全生产管理工作做如下通知: 一、节日期间安排通知 1、提高认识加强领导,落实安全责任。当前正值施工高峰期,各标段应强化措施,高度重视国庆节期间的安全生产工作,做到思想认识到位、组织领导到位、责任落实到位、任务措施到位,精心组织、周密安排消除各类安全隐患;确保各项安全措施真正落实到位,坚决杜绝各类特大、重大安全事故的发生。 2、加强各标段施工安全管理工作。各标段积极展开自查、自纠工作。检查各项措施落实情况,应急预案建立情况以及节前施工人员的安全教育和特种作业人员持证上岗情况;要建立严格的门卫制度,加强出入登记管理;防止闲杂人员进入施工现场;对易发生重大事故的重点和薄弱环节、重点部位要加强监控,落实专人负责,要重点检查开挖、临边洞口防护,施工用电、起升吊装等重要施工程序;及时发现隐患认真落实整改。 3、对于节假日继续施工的工地,甲方项目经理、总监或总监代表必须严格执行领导带班制。落实节假日值班带班制度,确保信息畅通,掌控动态管理,落实好领导带班责任制。对各种突发事故或重大异常情况要组织力量及时妥善处理,并按有关规定及时向上级主管部门报告。 4、国庆放假前各标段对秋冬季防火、防盗、防煤气重毒、防食物重毒等卫生检役和其它对应必要的工作要严格进行安排和检查。

5、建立、健全门卫制度。安排好门卫值班和节假日期间一线人员的作息制度。二、关于响应国家质量安全活动月一事 1、在2014年9月21号第十八次监理例会上已经严格强调和提出,国家这次质量活动的重要性,多次要求各标段对进场的钢结构要进行试验检测和检验批报验。 2、汽吊的各种手续证明和指挥证 平原新区管委会及所辖区质检站也已经两次开会强调和指出,对此事望各标段及甲方领导共同关注,国家的检查团已经对一些重点项目进行了处理,并下发了整改通知和罚款处理。就 此事监理已经下发了三个监理通知和两个重点联系单,并在四次监理例会上严肃提出,望各方引起重视并对此事给与解决。 项目监理机构: 河南创达建设工 程管理有限公司 总/专业监理工程师: 日期: 下面红色字体部分是赠送的散文欣赏摘自网络,不需要的朋友下载后可以编辑删除~~~谢谢~~~ 可依靠的唯有自己 这是发生在一个普通犹太人家庭里,父亲和儿子的故事: 儿子叫约翰,在他4岁那年,有一天他和姐姐在客厅玩捉迷藏。他们玩得正高兴,父亲抱起小约翰,把他放在沙发椅上面,然后伸出双手做出接的姿势,叫他往下跳。小约翰毫不犹豫地往下跳,在即将抓住父亲的瞬间,父亲缩回了双手,

监理工程师通知单范本

监理工程师通知单 程名称:中原印刷包装产业园编号:TZ-033 致:中原印刷包装产业园各标段项目部 事由:关于加强国庆节期间工地安全及假期值日安排的通知 内容: 为预防现场安全事故发生,保障国家人民生命财产安全,维护社会稳定和谐、就国庆期间建筑施工现场安全生产管理工作做如下通知: 一、节日期间安排通知 1、提高认识加强领导,落实安全责任。监理工程师通知单 工程名称:安徽机电职业技术学院实训楼编号:001致:合肥大圩建筑安装有限责任公司项目部 事由:。关于基础砼浇捣前检查出问题要求整改的通知 内容: 目前M~Q轴之间,各分项工程已经结束,但经我监理部检查发现,存在不少问题,要求立即进行整改,明天暂停浇筑,待整改完毕,经复查合格后,方可浇筑,现列出以下问题应立 即进行整改并自行全数检查,在自查后再行报验。 1、钢筋保护层支设不到位,有的地方用红砖做支垫, 钢筋绑扎严重缺少,部分梁钢筋搭接接头位置未按 规范要求留置,钢筋焊接质量差,个别桩头焊接钢 筋脱落,此项必须重点检查; 2、基础模板质量较差,很难保证浇筑质量及几何尺 寸,另外模板支设约束应当再加固,模内木头头、 饮水瓶等丢弃在内,暴露出施工人员素质差、质量 意识差等现象; 3、避雷焊接未按规范要求施工,焊接质量差,焊接长 度,焊接根数不够,网片等应按图要求满足焊接要 求; 4、施工中,未按规范要求进行工序报验及检查,要求 今后加强管理和规范操作,要求采取奖罚措施,加 大力度,确保类似事情的再度发生; 项目监理机构安徽志成建设工程咨询有限公司 总/专业监理工程师吴义根 日期2012-6- 29

监理工程师通知单 工程名称:安徽机电职业技术学院实训楼编号:002

致:合肥大圩建筑安装有限责任公司项目部 事由:。关于桩基施工中必须严格按照设计要求控制等的通知 内容: 目前在桩基施工中,发现你项目部施工人员,根本不按照设计和桩基会议相关要求进行施工,桩长控制严重违背设计要求,随意 并擅自更改工程桩桩长,进货单与打桩记录单据等有关数值严重不 吻合,施工技术和操作人员素质很差、责任心不强,桩基项目负责 人存有侥幸心理,错误地估计了本工程的管理环境,在业主方和监 理方多次提出施工中错误时,仍不能及时进行调整和整改到位,直 至发现所压桩长发生控制严重偏差,而该结果若经检测并被确认为 未达到设计要求时,将给桩基工程带来重大质量隐患或虽可处理也 必将造成工期和费用的较大损失,鉴于在此段桩基施工中,屡屡发 生的问题,现要求你项目部高度重视并立即落实进行认真整改,并 必须在今后施工中按照以下内容进行。 1、每次进桩时,必须在进场卸货前将进货单和合格证等单 据送达监理(或业主值班人员)进行登记和报验,进货 时项目部应履行相关职责做好记录统计工作、加强管 理。 2、施工中必须事前保持与相关单位和人员的沟通和认可 工作,严格按照规定施工,绝不容许擅自改变桩长和终 压值等的控制指标,若再次发生将给予从重处罚。 3、每天施工前要进行施工交底工作,在岗管理和操作工都 应按照施工规范和本工程的技术要求进行施工,项目部 管理不能缺失,切实加强和提高管理力度。 4、每天压桩施工结束时,必须将当天的压桩记录表(签字 齐全)及时交到监理或业主办公室备案。 5、做好在施工用电、起吊、运桩、校园运输以及夜间加班 的安全生产工作。 6、确保施工记录的真实、有效及可追溯性,确保工程原材 料质保资料的真实完整性。

监理通知单

监理工程师通知单 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX道路工程编号:001 致:XXXXXXXXXXXXX公司(承包单位项目部) 事由:对施工现场质量、安全进行检查。 内容: 该工程存在以下问题: 1、施工单位所用回填料部分含有生活垃圾,个别回填料夹杂耕植土与草根,不符合设计及规范要求; 2、施工机械操作人员以及管理人员在施工区域内活动,未按要求佩戴安全防护工具; 3、施工单位所用回填料所含石方粒径过大,不符合设计及规范要求。 4、施工单位现场管理人员责任意识与质量意识较差,在施工机械与运渣车辆还在继续施工时,施工单位现场管理人员已全部离开施工现场。 5、施工单位目前所送检土样,大都为页岩土,且试验报告结果需十天左右才可得知; 6、桩号K0+400~K0+550左右的表土与淤泥还未进行清理,但目前已用砂土覆盖。 要求: 1、施工单位必须将现场已存在的生活垃圾以及耕植土与草根等不符合规范要求的材料清除出场;对不符合规范要求的回填料一律不允许倾倒; 2、施工单位加强对施工机械操作人员以及现场管理人员的安全教育,与工程无关的人员一律清除出场; 3、施工单位必须按图纸及规范要求选用石方填料,将已存在的粒径较大的石方填料经挖机破碎改小符合图纸及规范要求后方可继续使用; 4、施工单位必须加强对项目的统一管理,严格遵守和执行公司的规章制度,对擅离职守的人员要进行严肃处理。 5、施工单位不得使用除送检土样以外的回填料进行回填,如需使用必须经业主、监理现场鉴证,取样送检后符合设计规范要求后方可使用; 6、施工单位在整理好施工便道后,尽快将表土与淤泥清除出场。 以上问题请施工单位立即整改完毕,并以书面形式将整改情况报业主和我项目监理部复查。 总/专业监理工程师:项目监理机构(公章): XXXX年XX月XX日 本表一式四份,管委会、建设、监理、施工单位各留一份。 四川省建设厅制

监理通知

监理通知编号20141027 工程名称施秉县第三中学(C栋)学生宿舍楼日期2014年10月27日致:遵义富城建筑有限公司 事由: 关于水电安装一事 内容: 经我项目监理部人员巡视检查,贵公司施秉的施秉县第三中学(C栋)学生宿舍楼工程,由于前期施工未对水电进行预埋,现已在进行楼地面面层施工请贵单位认真复查施工图设计文件,对水电的预埋管线安装完毕后再进行楼地面面层施工。 为此特发此通知,要求贵公司暂停楼地面工程施工,将导线的预埋管线安装完毕后,报我项目监理部复查,符合要求后,方可进行楼地面面层施工。 监理单位名称:贵州正航建设咨询有限公司 监理工程师(签字): 重要监理通知应由总监理工程师签署,监理单位、有关单位各存一份。

监理通知编号03 工程名称施秉县中等职业技术学校场平日期2009年6月19日 致贵州省大地建筑工程有限责任公司: 事由: 关于挡土墙基底未按设计要求及规范施工一事。 内容: 根据我项目监理部的监理人员的巡检发现,挡土墙基底开挖深度未达到设计要求,毛石基底砌筑不符合规范要求。 为此特发此通知,要求施工单位对此项目的质量进行认真复查,并将复查结果报项目监理部。 监理单位名称:贵州正航咨询有限公司监理工程师(签字): 总监理工程师(签字): 重要监理通知应由总监理工程师签署,监理单位、有关单位各存一份。

监理通知编号02 工程名称施秉县供电局二级混合仓库棚库、改 造工程库房日期2013年6月3日 致黔西南州汇源建筑工程有限责任公司: 事由: 关于施工现场塔吊报验手续一事。 内容: 塔吊在使用前应提供如下报验资料: 1、原塔吊生产厂家生产许可证; 2、原塔吊生产厂家产品合格证; 3、塔吊安装、拆卸施工单位资质及施工人员资质; 4、技术监督部门的检验报告; 5、塔吊操作人员的上岗证。 监理单位名称:贵州正航咨询有限公司 监理工程师(签字):

监理通知单(DOC)

表 B2-2监理工程师通知单 工程名称:水印荣庭(种子博览城) #住宅楼 致:荣达建筑公司水印荣庭项目部 事由:关于、质量、文明施工、资料大检查一事 内容:收到《平建发[2010]311号》建设局文件。文件内容对施工现场以下内容进行检查: 1.施工单位安全生产隐患排查制度及责任制落实情况,安全生产隐 患排查表; 2.安全及质量内业资料; 3.施工现场文明施工; 4.临时用电; 5.起重机械备案及使用登记情况。 限要求你单位在2010年9月6日上午11:00前对以上事项落实完毕,并将未上报的内业资料上报至项目监理部。 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:2010年6月28日

表 B2-2监理工程师通知单 工程名称:水印荣庭(种子博览城) A7、A8 #住宅楼JLT—08—00 致:荣达建筑公司水印荣庭项目部 事由:关于安全文明施工一事 内容: 1、施工现场办公室搭建不符合要求 2、木工、钢筋工工程材料堆放混乱无明确场地划分。 3、施工现场无消防设施。 4、施工现场无六牌一图。 5、施工现场无围挡。 6、钢筋调直机①、②使用倒顺开关且无接地,钢筋弯曲机启动按钮无标识,钢筋弯曲机②机具无外壳,所有开关箱及机具接地线使用单芯线且箱体箱门未连接。 7、搅拌机棚双层硬防护不到位无防雨措施,搅拌机使用倒顺开关,操作台无垫板,钢丝绳有断丝现象。 8、施工现场未硬化 12、施工现场临时用电配电箱架设高度不够不符合要求 13、施工现场建筑材料堆放混乱 14、一级箱配置不符合要求 15、施工现场所有机具及配电箱接地均不符合要求 16、磅秤上部及周边堆放砂石料较多致使磅秤无法使用。 17、施工现场警示、标示牌缺少。 18、各班组及特殊工种未进行安全教育且无班前活动记录。 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:2010年6月28日 表 B2-2监理工程师通知单 工程名称:种子博览城住宅楼JLT—08—00

监理通知书

监理整改通知单 编号:01工程名称:顺康路桥咨询有限公司检测中心“检测基地”项目科研办公楼 致:江西建工第一建筑有限责任公司顺康路桥检测中心检测基地项目部 事由:一、质量检查 内容: 1、对该批报验孔桩进行检查(共计56个孔桩),有4个孔桩护壁垂直度偏差在4~6cm范围,须整改在复查。 2、有6个孔桩扩大头尺寸不到位,足部偏差较大,请立即整改。 3、有2个孔桩桩底有松动渣石未清理干净。请清理完毕后通知我部复查。 4、有4个孔桩孔内有水,无法检查。 事由:二、安全问题 内容: 对整个施工现场的安全有如下问题须整改: 1、对施工完毕孔桩的孔口立即盖好,以防其它作业人员的安全。 2、施工现场抽水电线放在地上不安全,应架空。 3、有部分施工作业人员在施工现场未戴安全帽及安全带未系好。 4、请尽快把塔吊的备案手续完善,塔吊手续不完善不能使用塔吊作业。

项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份 监理整改通知单 02编号:工程名称:顺康路桥咨询有限公司检测中心“检测基地”项目科研办公楼致:江西建工第一建筑有限责任公司顺康路桥检测中心检测基地项目部 事由:一、安全生产 内容: 1、通知要求的施工单位必须提高已审定安全方案落实工作的效率,执证 的专职安全员必须每天到工地现场办公。 2、通知要求的变压器安全防护工作,按施工安全要求执行,确保施工 用电的安全。

项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份 监理整改通知单 03工程名称:顺康路桥咨询有限公司检测中心“检测基地”项目科研办公楼编号致:江西建工第一建筑有限责任公司顺康路桥检测中心检测基地项目部 事由:一、安全生产 内容: 1、春节复工前未对工人进行安全技术交底及安全教育。 2、未签订安全生产责任制。 3、未完善项目质量安全保证体系。 二、质量检查 1、临时用电不规范,焊机一次接线过长。 。抗震要求。1352、剪力墙、梁拉勾弯拆角度不满足 3、活动板房搭设材料不满足消防安全要求。

监理通知单

监理通知单致:恒口凤凰社区各施工单位 抄送:陕西感恩移民搬迁开发有限公司恒口工程部 为了确保凤凰社区质量、安全、进度顺利进展,各施工单位进入装饰装修阶段及收尾阶段。监理对各施工单位质量、安全进行检查,检查存在问题如下: 1、屋面瓦有起鼓现象,高低不平,瓦缝不直,污染严重未清理。钢 筋混凝土细石屋面高低不平,有空鼓现象。分格缝不符合规定要 求,屋面女儿墙高度不符合要求。 2、外墙面装饰墙柱、马头墙有个别不垂直平整,马头墙瓦造型出入 不均匀,不水平,有勾水现象。外墙面涂料有裂缝、起皮现象, 不垂直、不平整。 3、外墙面、屋面变形缝施工工艺不符合要求。 4、楼地面施工不符合陕09J01楼40,50厚轻质料混凝土垫层要求。 5、屋面防雷网有生锈现象,施工工艺不符合要求。 6、室内配电箱开孔不符合要求,室内插座、开关有个别高低不平。 7、一层配电箱无重复接地,管子不符合要求。 8、有个别部位未按甲方变更及图纸施工。 9、有个别剪力墙砼面不垂直、不平整,顶板不平整,阴阳角不垂直。 10、工程资料与工程部同步,材料进场无质量验收记录及各种资料。 11、安全三级教育不到位,施工方案、技术交底及安全交底不齐全。

12、楼地面有起砂现象,水泥砂浆楼地面有裂缝、空鼓现象。 13、塑钢窗排水孔有封堵现象,外墙窗周无封闭胶,窗扇距离空间较 大,有个别不垂直、不平整。 14、室内抹灰墙面有不垂直、不平整、裂纹、空鼓现象。 15、窗口及檐口无滴水线。 16、木质防火门有不垂直、翘边、缝宽窄不均匀现象。 17、监理工程师通知不回复。 18、甲供材料保证资料不齐全。 以上问题望各施工单位对你完善的工程进行全部检查,查出的质量问题要及时整改,做好分户验收工作。验收合格后以书面形式上报监理,进行组织验收(资料必须齐全)。要加强后期的安全检查及巡查工作。 陕西建科建设监理有限责任公司恒口项目部 2015年7月22日

(完整版)监理通知单

工程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号:致:青海送变电工程公司(施工项目经理部) 事由:停工前需准备的事项 内容: 1.施工现场在10月15日之前做好建筑材料整理及值班安排 2.所有施工资料必须在10月15日前报验审核 3.10月15日之前施工单位停工报告必须交我单位审核 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 2017年 10 月 10日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

工程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号: 致:青海送变电工程公司(施工项目经理部) 事由:现场监理抽查巡视,发现存在以下问题: 内容: 1.扬尘防范措施不符合要求 2.进场材料堆放不符合要求 3.未设置安全文明施工标语 4.场内废弃物清理不及时 以上问题3天以内立即整改,整改完成后报我监理部复查合格后,方可进入下道工序。 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 2017 年 5月12日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

工程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号:致:青海送变电工程公司(施工项目经理部) 事由:资料、进度 内容: 1.施工单位在施工阶段未对我监理部进行开工通知 2.该项目管理人员报审资料及施工阶段的质保资料不齐全 3.施工资料未与施工进度同步 以上问题三日内整改完成,并作好书面回复 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 2017年5月28日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

监理通知单 工程名称:国网玉树供电公司巴干乡供电营业所建设项目编号: 致:青海送变电工程公司(施工项目经理部) 事由:安全、质量、资料 内容: 1.施工单位作业人员在作业期间未佩戴安全防护设备 2.施工资料未与施工进度同步 3.该项目人员报审资料和施工阶段的质保资料不齐全 4.施工临时用电有乱接乱搭现象 5.废弃物清理不及时,加强各班组的安全技术交底 6.施工安全例会每周五召开 , 以上问题3天以内立即整改,整改完成后报我监理部复查合格后,方可进入下道工序。 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 2017 年 6月17日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

监理通知单(DOC)

表B2-2监理工程师通知单 工程名称:水印荣庭(种子博览城)#住宅楼 致:荣达建筑公司水印荣庭项目部 事由:关于、质量、文明施工、资料大检查一事 内容:收到《平建发[2010]311号》建设局文件。表B2-2监理工程师通知单 工程名称:水印荣庭(种子博览城)A7、A8 #住宅楼JLT—08—00 致:荣达建筑公司水印荣庭项目部 事由:关于安全文明施工一事 内容: 1、施工现场办公室搭建不符合要求 2、木工、钢筋工工程材料堆放混乱无明确场地划分。 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:2010年6月28日 表B2-2监理工程师通知单 工程名称:种子博览城住宅楼JLT—08—00

相关文档