继电保护基本原理及电力知识问答

第一篇 继电保护基本原理

第一章 概述

一.什么是电力系统?

有两种说法:

1.由生产和输送电能的设备所组成的系统叫电力系统,例如发电机、变压器、母线、输电线路、配电线路等,或者简单说由发、变、输、配、用所组成的系统叫电力系统。

2.有的情况下把一次设备和二次设备统一叫做电力系统。

一次设备:直接生产电能和输送电能的设备,例如发电机、变压器、母线、输电线路、断路器、电抗器、电流互感器、电压互感器等。

二次设备:对一次设备的运行进行监视、测量、控制、信息处理及保护的设备,例如仪表、继电器、自动装置、控制设备、通信及控制电缆等。

二.电力系统最关注的问题是什么?

由于电力系统故障的后果是十分严重的,它可能直接造成设备损坏,人身伤亡和破坏电力系统安全稳定运行,从而直接或间接地给国民经济带来难以估计的巨大损失,因此电力系统最为关注的是:安全可靠、稳定运行。

三.电力系统的三种工况

正常运行状态;故障状态;不正常运行状态。而继电保护主要是在故障状态和不正常运行状态起作用。

四.继电保护装置

就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它的基本任务简单说是:故障时跳闸,不正常运行时发信号。

五.继电保护的基本原理和保护装置的组成

为完成继电保护所担负的任务,显然应该要求它正确地区分系统正常运行与发生故障或不正常运行状态之间的差别,以实现保护。如图1-1(a )、(b )所示的单侧电源网络接线图,(这是一种最简单的系统),图1-1(a)为正常运行情况,每条线路上都流过由它供电的负荷电流?f (一般比较小), 各变电所母线上的电压,一般都在额定电压(二次线电压100V )附近变化,由电压和电流之比所代表的“测量阻抗”Z f 称之为负荷阻抗,其值一般很大。图1-1(b )表示当系统发生故障时的情况,例如在线路B-C 上发生了三相短路,则短路点的

电压U d 降低到零,从电源到短路点之间

将流过很大的短路电流?d , 各变电所母线

上的电压也将在不同

程度上有很大的降低

(称之为残压)。设以Z d 表示短路点到变

电所B 母线之间的阻

抗,根据欧姆定律很

2)

显然Z d 要大大小于

Z f 。即短路阻抗要大

大小于负荷阻抗。

图1-1 单侧电源网络接线

六.继电保护分类

在一般情况下,发生短路之后,总是伴随有电流的增大、电压的降低、线路

始端测量阻抗的减少,以及电压与电流之间相位角的变化。因此,利用正常运行与故障时这些基本参数的区别,就可以构成各种不同原理的保护。

一般继电保护可以分为两类:

第一类—利用比较正常运行与故障时电气参量(U 、I 、Z 、f )的区别,便可

以构成各种不同原理的继电保护,例如反应于电流增大而动作的过电流保护;反应于电压降低而动作的低电压保护;反应于阻抗降低而动作的距离保护,反应于频率降低而动作的低(或欠)频保护等。

第二类—首先规定两个前提:一个规定电流的正方向是从母线指向线路;第

二个一定是双端电源。例如图1-2(a )、(b )所示的双端电源网络接线。分析1-2(a )、(b )图中BC

线路靠近B 母线侧电流的情况,我们发现在正常运行的负荷电流和故障时的短路电流

的相位发生了180°的变化。

因此利用比较正常运行(包括外部故障)与内部故障时,两侧电流相位或功率方向的差别,就可以构成各种差动原理

的保护。例如纵联差动保护、

相差高频保护、方向高频保护等。差动原理的保护只反应内

部故障、不反应外部故障,因

而被认为具有绝对的选择性。

图1-2 双侧电源网络接线

七.对电力系统继电保护的基本要求

动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求,即选择性、速

动性、灵敏性和可靠性。

a) 选择性

定义:继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系

统中切除,

使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。如图1-3所示单侧电源网络中,当d 1点短路时,应由距短路点最近的保护1和2动作跳闸,将故障线路切除,变电所B

路3-4继续供电。

原则:就近原则,即系统短路时,

(a)

I (b) A B C

应由距离故障点最近的保护切除相应

的断路器。

相关链接:

主保护—能在全线范围速动的保护。

后备保护—作为主保护的后备,不

能在全线范围速动,要带一定的延时,图1-3 单侧电源网络中,又分为远后备和近后备。有选择性动作的说明

b).速动性

所谓速动性,就是发生故障时,保护装置能迅速动作切除故障。对不同的电压等级要求不一样,对110KV及以上的系统,保护装置和断路器总的切故障时间为0.1秒,因此保护动作时间只有几十个毫秒(一般30毫秒左右),而对于35KV 及以下的系统,保护动作时间可以为0.5秒。

c)灵敏性

继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。其灵敏性有的保护是用保护范围来衡量,有的保护是用灵敏系数来衡量。

d)可靠性

保护装置的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不应该动作的情况下,则不应该误动作。简单说就是:该动的时候动,不该动的时候不动。该动的时候不动是属于拒动,不该动的时候动了是属于误动。不管是拒动还是误动,都是不可靠。

以上四个基本要求不仅要牢牢记住,而且要理解它们的内涵,其中可靠性是最重要的,选择性是关键,灵敏性必须足够,速动性则应达到必要的程度。我们所有的继电保护装置都是围绕这四个要求做文章,当然不同的保护,对这些要求的侧重点是不一样的,有的侧重于选择性,有的侧重于速动性,有时候为了保证主要的属性可能会牺牲一些其他的属性。这些我们在以后讲到具体的保护时会提到。

八.继电保护的发展过程

继电保护技术是随着电力系统的发展以及技术水平的进步而发展起来的,最早的熔断器就是最简单的过电流保护,以后经历了机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型五个阶段,而现在微机型的继电保护又进入第三代和第四代。九.本章总结

本章尽管没有讲具体的保护,但是对本书的主要内容作了简要的概述,是非常重要的,读者应掌握以下几个主要的重点:

1.要能正确描述什么是电力系统、一次设备、二次设备。

2.电力系统故障有哪些严重后果?

3.电力系统有哪三种工况?继电保护在哪些工况下起作用?起什么样的作

用?

4.继电保护可以分为几大类?它们是按什么原则划分的?

5.对电力系统继电保护有哪些基本要求?读者不仅要牢记四个基本要求,更重要的是要理解其中的内涵以及它们之间的关系。

6.什么是主保护,什么是后备保护,远后备和近后备有何区别?

第二章 电网的电流保护和方向性电流保护

第一节 单侧电源网络相间短路的电流保护

一.电流继电器

1. 定义:电流继电器是实现电流保护最基本的元件,也是反应于一个电气量(单激励量)而动作的简单继电器的典型。它的工作原理是非常简单的,就是电磁感应原理,因此不准备多讲,下面讲四个基本概念。

2 .四个基本概念:

(1)起动电流—能使电流继电器动作的最小电流值,称为继电器的起动电流。这里要特别关注最小两个字,因为电流继电器是反应电流增加而动作的,是增量动作的继电器。如果是低电压继电器,是欠量动作的继电器,应该是能使电压继电器动作的最大电压值,称为起动电压。

(2)返回电流—能使继电器返回原位的最大电流称为继电器的返回电流。这里特要别关注最大两个字,理由同前。如果是低电压继电器的返回电压,应该是继电器返回原位的最小电压值,称为返回电压。

(3)继电特性—无论起动和返回,继电器的动作都是明确干脆的,它不可能停留在某一个中间位置,这种特性我们称之为“继电特性”。

(4)返回系数—返回电流与起动电流的比值称为继电器的返回系数,可表示为K h =j dz j

h I I ..。增量动作的继电器其返回系数小于1,欠量动作的继电器其返回

系数大于1。

以上这四个基本概念不仅是适合于电流继电器和电压继电器,对所有的继电器或保护装置都是适用的,但首先要搞清楚是增量动作的还是欠量动作的。如果是增量动作的,就按照电流继电器的原则去套,如果是欠量动作的,就按照低电压继电器的原则去套。

二.电流速断保护

C 1.定义:反应于电流增大而瞬时动作的 电流保护,称为电流速断保护。顾名思义 电流速断保护应该侧重于速动性。

2.动作特性分析: ?d

以图2-1来分析电流速断保护的动作 特性。 假定在每条线路上均装有电流速断保护, 则当线路A —B 上发生故障时,希望保护2

能瞬时动作,而当B —C 上发生故障时,希

望保护1能瞬时动作,它们的保护范围最好

能达到本线路全长的100%。但是这种愿望 0 L 是否能实现,需要作具体分析。以保护2为 图 2-1电流速断动作特性分析

例,当本线路末端d 1点短路时,希望速断保护

2能够瞬时动作切除故障,而当相邻线路B —C 的始端(习惯上又称为出口处)d 2点短路时,按照选择性的要求,速断保护2就不应该动作,因为该处的故障

应由保护1动作切除。但是实际上,d1和d2点短路时,保护2所流过短路电流的数值几乎是一样的,很难区分开来(特别对于长线路)。因此,希望d1点短路时速断保护2能动作,而d2短路时又不动作的要求就不可能同时得到满足。

3. 整定原则:

为了解决这个矛盾可以有两种办法,通常都是优先保证动作的选择性,即从保护装置起动参数的整定上保证下一条线路出口处短路时不起动,即整定原则是:按躲开下一条线路出口处短路的条件整定,或者简单说躲相邻线路出口短路的最大短路电流。所谓躲就是电流速断保护的整定电流要大于相邻线路出口短路的最大短路电流(因为电流速断是增量动作的)。另一种办法就是在个别情况下,当快速切除故障是首要条件时,就采用无选择性的速断保护,而以自动重合闸来纠正这种无选择性的动作。现在大多数是采用第一种方法。

4. 最大运行方式和最小运行方式

最大运行方式—对每套保护装置来讲,通过该保护装置的短路电流为最大的方式,称之为最大运行方式。

最小运行方式—通过该保护装置的短路电流为最小的方式,称之为最小运行方式。

在最大运行方式下,保护安装处附近发生三相短路时流过保护装置的短路电流最大。在最小运行方式下,保护范围末端发生两相短路时流过保护装置的短路电流最小。

在图2-1所示的电流速断保护动作特性分析中,可以看到有两条曲线I和II,它们分别为最大运行方式和最小运行方式下短路电流随着输电线路的分布曲线,还有一条平行于横轴的直线?’d z.2,它为保护2的电流速断的定值,很显然它分别与I和II有两个交点,这两个交点在横轴上所对应的L即为两种运行方式下的保护范围,可以看出无论在最大运行方式还是最小运行方式都不能保护线路的全长,而且在不同的运行方式下,其保护范围是不一样的,最大运行方式下的保护范围大,最小运行方式下的保护范围小,这就有可能出现按最大运行方式的整定电流在最小运行方式下的保护范围不满足要求(电流速断的灵敏度是用保护范围来衡量),当最大运行方式和最小运行方式相差很大时,在最小运行方式下有可能没有保护范围。此外,当保护线路长短不一样时,对于短线路的保护范围可能很小或者不满足要求。

5.结论:电流速断保护尽管简单、经济、可靠、而且快速,但是它不能保护线路的全长,因此它不能作主保护,而且受系统运行方式和接线方式的影响很大,但总的来说,综合评价的结果,还是很好的一种保护,因此应用很普遍。三.限时电流速断保护

1.定义:由于有选择性的电流速断不能保护本线路的全长,因此可以考虑增加一段新的保护,用来切除本线路上速断范围以外的故障,同时也能作为速断保护的后备,这就是限时电流速断保护。

2.整定原则:与相邻线路的电流速断保护相配合。具体来说,保护范围除了保护本线路全长以外,还要伸到相邻线路一部分,但是不能超过相邻线路电流速断的保护范围,动作时间比相邻线路的电流速断高0.5S。

a)保护的配合:保护配合含两个方面的涵义,第一个是灵敏度或(定值)的配合,另一个是时间的配合。限时电流速断是保护配合最典型的例子,既有定值的配合,又有时间的配合。

b)线路上装设了电流速断和限时电流速断保护以后,它们的联合工作可以

保证全线范围内的故障都能在0.5S 的时间以内予以切除,在一般情况下都能满足速动性的要求,因此可以做主保护。当然这种主保护只能在35KV 及以下要求不是很高的系统。

c) 限时电流速断保护的灵敏性校验

为了能够保护本线路全长,限时电流速断保护必须在系统最小运行方式下,线路末端发生两相短路时,具有足够的反应能力,这个能力通常用灵敏系数K lm 来衡量,对反应增量动作的保护装置,灵敏系数的含义是:

式中故障参数(如电流、电压等)的计算值,应根据实际情况合理地采用最不利于保护动作的系统运行方式和故障类型来选定,保护装置的动作参数,是电流整定值或电压整定值。为了保证在线路末端短路时,保护装置一定能够动作,限时电流速断保护的灵敏系数K lm 要求为1.3~1.5。

四.定时限过电流保护

1.整定原则:起动电流按照躲开最大负荷电流来整定。动作时间比限时电流速断再高0.5S 。

2. 动作时限特性是一个从负载端到电源端逐级升高的阶梯特性。这是为了保证动作的选择性,因为整定值上配合不了,只好用时间来配合,很显然这个时间特性曲线并不理想,因为越靠近电源侧的动作时间越长。

五.阶段式电流保护的应用及对它的评价

电流速断、限时电流速断和过电流都是反应于电流升高而动作的保护装置。它们之间的区别主要在于按照不同的整定原则来选择起动电流。即电流速断是按照躲开相邻线路出口处的最大短路电流来整定,限时电流速断是按照躲开前方各相邻元件电流速断保护的动作电流整定,(或者说与相邻线路的电流速断保护相配合),而过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。这三种电流保护,速断和限时电流速断是复杂保护(因为要计算短路电流),而过电流保护是简单保护(因为只要看负荷电流),速断的定值最大,过电流的定值最小。

六.保护的配置

1.总的原则:能用简单的绝对不用复杂的(适用于所有的保护配置)。

2.具体的配置原则是:我们用一个35KV 系统的情况来加以说明,如图2-2所示。

图2-2 阶段式电流保护的配置

从负载端开始,例如对于保护1,我们首先考虑采用过电流保护,因为在用户端发生短路故障时,从电源流过来的短路电流已经很小,几乎和负荷电流差不多,用过电流保护应该是可以的;对于保护2,首选还是过电流保护,只有当过电流保护不满足要求时,再考虑加一级电流速断或者限时电流速断;对于保护3也是一样;但是对于靠近电源侧的保护4,速断、限时电流速断、过电流三种保护都要配,这个道理应该很简单,因为靠近电源侧的短路电流大,因此希望可靠切除故障。

七.电流保护的接线方式

保护装置的动作参数

值短路时故障参数的计算保护范围内发生金属性 Klm

电流保护的接线方式,就是指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式。对相间短路的电流保护,目前广泛使用的是三相星形接线和两相星形接线这两种方式。

三相星形接线是将三个电流互感器与三个电流继电器分别按相连接在一起,互感器和继电器均接成星形,在中线上流回的电流为?a+?b+?c,正常时此电流约为零,在发生接地短路时则为三倍零序电流3?0。

两相星形接线是用装设在A、C相上的两个电流互感器与两个电流继电器分别按相连接在一起,B相既不接电流互感器也不接电流继电器,它不能反应B 相中所流过的电流,中线上流过的电流是?a+?c。

第二节电网相间短路的方向性电流保护

一.问题的提出

在第一节中我们讨论了单侧电源网络电流保护的配置情况,而实际上电力系统是由多个电源组成的,在多电源系统中(双侧电源系统是多电源系统中最简单的,因此我们只考虑双侧电源系统),如果我们还是配电流保护的话,按照单侧电源网络的原则来配置,有没有问题?

为了回答这个问题,我们用图2-3的双侧电源网络接线来进行分析。

11

图2-3 双侧电源网络接线及保护动作方向的规定

二.几个前提

1. 我们规定电流的正方向(包括功率的正方向)是由母线流向线路,以后如果没有特别的说明,都按这个规定。

2. 在系统中任何地方发生短路故障,凡是有电源的地方,都要向故障点提供短路电流。

3. 在图2-3所示的双侧电源接线中,由于两侧都有电源,因此,在每条线路的两侧均需装设断路器和保护装置。假设断路器8断开,电源E II不存在,则发生短路时保护1、2、3、4的动作情况和由电源E I单独供电时一样,它们之间的选择性是能够保证的。如果断路器4断开,电源E I不存在,则保护5、6、7、8由电源E II单独供电,此时它们之间也同样能够保证动作的选择性。如果两个电源同时存在,如图2-3所示,当在BC段的d1点短路时,按照选择性的要求,应该由距故障点最近的保护2和6动作切除故障,而其它的保护则不要动作切除其它的断路器。下面我们进行分析,以离故障较近的保护1为例,显然,由电源E II提供的短路电流?″d1也将通过保护1,如果保护1采用电流速断且?″d1大于保护装置的起动电流?′dz.1,则保护1的电流速断就要误动作;如果保护1采用过电流保护且动作时限t1≤t6,则保护1的过电流保护也将误动。同样道理对于保护5也会由电源E I提供的短路电流?′d1而误动。如果在AB段或CD段发生短路,也会有类似的结果。

分析双侧电源供电情况下所出现的这一新矛盾,可以发现有下面三个特点或规律:一是误动作的保护都是在自己所保护的线路反方向发生故障;二是误动的保护都是由对侧电源供给的短路电流所引起的;三是对误动的保护而言,实际短

路功率的方向照例都是由线路流向母线,显然与其应保护的线路故障时的短路功率方向相反。因此为了消除这种无选择的动作,就需要在可能误动作的保护上增设一个功率方向闭锁元件,该元件只当短路功率方向由母线流向线路时动作,而当短路功率方向由线路流向母线时不动作,从而使继电保护的动作具有一定的方向性。这样由电流元件和功率方向元件所组成的保护我们叫它为方向电流保护。很显然功率方向元件是方向电流保护中的另一个关键元件,下面我们来研究功率方向继电器。三.功率方向继电器的工作原理

在图2-4(a )所示的网络接线中,对保护1而言,当正方向d 1点三相短路时,如果短路电流?d1的给定正方向是从母线流向线路,则它滞后于该母线电压?U 一个相角Φd1(Φd1为从母线至d 1点之间的线路阻抗角,输电线路是一种感性负载),其值为0°﹤Φd1﹤90°,如图2-4(b )所示。

当反方向d 2点短路时,通 Ⅱ 的短路电流是由电源E II 供给

的。此时对保护1如果仍按规定的电流正方向观察,则?d2 滞

后于母线电压?U 的相角将是180°+Φd2。如图2-4(c )所示。因此,利用判别Φd1短路功率

方向或者电流、电压之间的相

位关系,就可以判别发生故障

的方向。

图2-4 方向继电器工作原理分析

1. 定义 : 用以判别功率方向或测定电流、电压相位角的继电器称为功率方向继电器。

2. 基本要求:

(1) 应具有明确的方向性,即正方向发生各种故障时可靠动作,而在反

方向故障时,可靠不动作;

(2) 故障时继电器的动作有足够的灵敏度。

3. 动作判据:功率方向继电器既要输入电压,又要输入电流,因此是一种多激励量继电器,很显然它要比单激励量继电器的动作原理复杂。

(a ) 用相位比较方式表示的动作判据

90° ≤ arg ??j j

I U ≤-90°

(b )用三角函数表示的动作判据

U j ?j cos (Φj -Φlm )≥0

式中Φlm 为最大灵敏角 。 所谓最大灵敏角,是指功率方向继电器当输入电压U j 和输入电流? j 幅值确定了以后,那么功率方向继电器输出功率就与电压与电流之间的相角差有关,输出功率最大所对应的那个角度叫做最大灵敏角。 ?I ?-I (c) ?(b) Φd 2 d1 d 2d 2 d 2 ??I I

4. 动作特性

功率方向继电器的动作特性在复数平面上是一条直线,如图2-5所示。

+j 其动作特性是这样做出来的:

在复数阻抗平面内作一

敏角相垂直且过坐标原点的

线与最大灵敏角相对应的半

作区,另外半个平面是制动区,从动作

0 R特性图可以看出,功率方向继电器的动

作角度范围在理论上应该是

180°,当然

实际情况一般小于180°。

采用这种特性和接线的继电器,如果当输入激励量为

?

U j=

?

U A、

?

I j=

?

I A时,

在其正方向出口附近发生三相短路、A-B或C-A两相接地短路,以及A相接地短路时,由于U A=0或数值很小,使继电器不能动作,这称为继电器的“电压死区”。当上述故障发生在死区范围以内时,整套保护将要拒动,这是一个很大的缺点,因此实际上很少采用。

5.相间功率方向继电器为消灭死区的接线方式

基本要求:

(1)正方向任何型式的故障都能动作,而当反方向故障时则不动作。

(2)故障以后加入继电器的电流?j和电压

?

U j应尽可能地大一些,并尽可能

使Φj接近于最灵敏角Φlm,以便消除和减小方向继电器的死区。

为了满足以上要求,功率方向继电器广泛采用90°接线,所谓90°接线方

式是指在三相对称的情况下,当cosΦ=1时,加入继电器的电流如?

A 和电压

?

U BC

相位相差90°(?

I B与

?

U CA;

?

I C与

?

U AB)。这个定义仅仅是为了称呼的方便,没有

什么物理意义。

分析功率方向继电器采用了90°的接线以后,线路上发生正方向三相短路和两相短路时可以得出,0°<Φd<90°使方向继电器在一切故障情况下都能动作的条件应为

30°﹤α﹤60°

用于相间短路的功率方向继电器,厂家一般都提供了α=45°和α=30°两个内角,就满足了上述要求。

四.相位比较回路

目前广泛采用的相位比较的方法之一是测量两个电压瞬时值同时为正(或同时为负)的持续时间来进行的。如图2-6所示,u1与u2两个电压瞬时值同时为图2-5 功率方向继电器的动作特性

正的时间等于工频的四分之一周期(相当于90°),对50Hz 而言,即为5ms 。

u 1/u

图2-6 相位比较回路

五、双侧电源网络中电流保护整定的特点

1.电流速断保护

对应用于双侧电源线路上的电流速断保护,也可用相似于图2-1的分析,画出线路上各点短路时短路电流的分布曲线,如图2-7所示,其中①为由电源E Ⅰ供给的电流,曲线②为由E Ⅱ供给的电流,由于两端电源的容量不同,因此电流

的大小也不同。

A B

?d ①

?’dz.1=?’dz.2

?d2

?d1 ?’dz.2(有方向)

L

图2-7 双侧电源线路上电流速断保护的整定

当任一侧区外相邻线路出口处,如图中的d 1点和d 2点短路时,短路电流都要同时流过两侧的保护1和2,此时按照选择性的要求,两个保护均不应动作,因此两个保护的起动电流应选得相同,并按照较大的一个短路电流进行整定,例如当?d2.max ﹥?d1.max 时,则应取

?’dz.1=?’dz.2=K ’k ?d2.max

这样整定的结果,将使位于小电流侧的保护2保护范围缩小,有可能不满足灵敏度的要求。当两端电源容量的差别越大时,对保护2的影响就越大。

为了解决这个问题,就需要在保护2处设方向元件,使其只当电流从母线流向被保护线路时才动作,这样保护2的起动电流就可以按躲开短路电流较小的d 1点短路条件来整定,选择

?’dz.2=K ’k ?d1.max

如图中的虚线所示,其保护范围较前增加了很多。必须指出,在上述情况下,保护1处无需装设方向元件,因为它从定值上已经可靠地躲开了反向短路时流过保护的最大电流?d1.max .

2. 限时电流速断保护

对应用于双侧电源网络中的限时电流速断保护,其基本的整定原则也和前面单侧电源的限时电流速断保护一样,应与下一级保护的电流速断相配合,但需要考虑保护安装地点与短路点之间有电源或线路(通称为分支电路)的影响。可分为如下两种典型情况。

(1)助增电流的影响 : 分支电路中有电源,此时故障线路中的短路电流0

大于前一级线路的短路电流。

相关链接:

分支系数 流过的短路电流

前一级保护所在线路上流故障线路流过的短路电 fz K ,很显然有助增电流时,因为分支电路中有电源,fz K 是大于1的系数。

(2)外吸电流的影响 : 分支电路为一并联的线路,此时故障线路中的电流将小于前一级线路的电流,此时分支系数fz K 是小于1的系数。

(3)对单侧电源供电的线路,分支系数fz K 是等于1的特殊情况。所以从这个意义上说,单侧电源网络供电系统是最简单的系统。

六.对方向性电流保护的评价

由以上分析可见,在具有两个以上电源的网络接线中,必须采用方向性保护才有可能保证各保护之间动作的选择性,这是方向保护的主要优点。但当继电保护中应用方向元件以后将使接线复杂,投资增加,同时保护安装地点附近正方向发生三相短路时,由于母线电压降低至零,方向元件将失去判别相位的依据,从而不能动作,其结果是导致整套保护装置拒动,出现方向保护的“死区”。

鉴于上述缺点的存在,在继电保护中应力求不用方向元件(这与前面提到的能用简单的就绝不用复杂的是完全吻合的)。实际上是否能够取消方向元件而同时又不失掉动作的选择性,将根据电流保护的工作情况和具体的整定计算来确定。按照前面的分析基本可以得出下面的结论:

(1) 对电流速断保护,靠近小电源那一侧要加功率方向元件。

(2) 对过电流保护,一般很难从电流整定值躲开,而主要决定于动作时限

的大小,时限小的那一侧要加功率方向元件。

第三节 中性点直接接地电网中接地短路的

零序电流及方向保护

一.两种接地系统

1.中性点直接接地:是指电力系统中变压器的中性点直接跟大地相联,当发生接地短路时,将出现很大的零序电流,因此我们又把它称为大电流接地系统,而在正常运行情况下它们是不存在的,这种系统一般适应于110KV 及以上的系统。

2.中性点非直接接地:是指中性点不接地或中性点经消弧线圈接地,当发生单相接地时,故障点的电流很小,因此我们又它称为小电流接地系统,这种系统一般适应于35KV 及以下的系统。

二.中性点直接接地系统中发生接地短路的分析

在电力系统中发生接地短路(单相接地或两相接地)时,由于是非对称性短路,是一种复杂短路,因此我们可以利用对称分量的方法将电流和电压分解为正序、负序 和零序分量,并利用复合序网来表示它们之间的关系。

相关链接:

正序网络—是指A 、B 、C 三相电压(或电流)幅值大小相等,相位互差120°而且是按顺时针方向旋转;

负序网络—是指A 、B 、C 三相电压(或电流)幅值大小相等,相位互差120°,但是是按反时针方向旋转;

零序网络—是指A 、B 、C 三相电压(或电流)幅值大小相等,方向相同。由零序等效网络所示,零序电流可以看成是在故障点出现一个零序电压U do 而产生的,它必须经过变压器接地的中性点构成回路。

正序网络、负序网络都是对称系统,和电力系统正常运行的情况基本上是一样的,电流电压的计算比较容易,因此我们就不再研究它们,而零序网络是一种比较特殊的对称系统,因此我们要进行分析。图2-8画出了接地短路时的零序等效网络。

(b)

U d0

U A0 U B0

(c)

d0 d0

90o -?″0 ?″0 ?′0 -?′0

?U ?U ′0

″0 -

′0 - ″0 100o Φd0 ?

I ?I ?I ?I

(d) (e)

图2—8 接地短路时的零序等效网络

(a)系统接线;(b)零序网络;(c)零序电压的分布;(d)忽略电阻时的向量图;(e)计及电阻时的向量图(设Φdo=80°)

由上述等效网络可见,零序分量的参数具有如下特点。

(1)故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压越低,一直到变压器的中性点处为零,所以变电所A、B母线上的零序电压为U A0、U B0,称为零序残压。

(2)由于零序电流是由

?

U d0产生的,当忽略回路的电阻时,按照规定的正方

向画出零序电流和电压的向量图,?0ˊ和?0"将超前

?

U d090°,而当计及回路电阻

时,例如取零序阻抗角为Φd0=80°,?0′和?0″将超前

?

U d0100°。

(3)对于发生故障的线路,两端零序功率的方向与正序功率的方向相反,零序功率方向实际上都是由线路流向母线的。

在这里需要说明一点:前面我们曾经提到,当系统发生接地短路故障时,短路点的电压为零,而此处说故障点的零序电压最高,这两种说法有没有矛盾?

实际上这两种说法并不矛盾,因为还有正序分量和负序分量,和零序分量最后叠加的结果,故障点的电压一定是零。

三.零序电压滤过器和零序电流滤过器

为了取得零序电压和零序电流,通常采用零序电压滤过器和零序电流滤过器。对于零序电压,一般采用三个单相式电压互感器,其一次绕组接成星形并将中性点接地,其二次绕组接成开口三角形,这样从m、n端子上得到的输出电压为

?

U mn=

?

U a+

?

U b+

?

U c=3

?

U0

用类似的方法可得?j=?a+?b+?c=3?0

我们研究这些东西以后,关键还是要落实到保护上,下面我们就来研究保护。四.零序电流速断(零序I段)保护

整定原则有两条:

(1)躲开下一条线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流。(2)躲开断路器三相触头不同期合闸时所出现的最大零序电流。

很显然在上面两条中选取其中较大者再乘以一个可靠系数K'k作为整定值。五.零序电流限时速断(零序Ⅱ段)保护

零序电流限时速断的整定原则与相间短路限时电流速断一样,其起动电流首先考虑和下一条线路的零序电流速断相配合,并带有高出一个0.5S的时限。六.零序过电流(零序Ⅲ段)保护

零序过电流保护的整定原则是:因为在正常情况下,没有零序电流,因此我们只能按照躲开在下一条线路出口处相间短路时所出现的最大不平衡电流?bpmax 来整定,引入可靠系数K k,即为

?′"dz j=K k?bpmax

以上三种零序电流保护的整定原则有些是与前面相间电流保护的整定原则

一样,为什么一样?因为都是电流速断、限时电流速断、定时限过电流三段保护;但也有不一样的地方,为什么不一样?因为是零序电流的三段保护,零序电流有它自己的特点,所以我们要抓住它们之间的共同之点和不同之点,进行比较。七.方向性零序电流保护

在双侧或多侧电源的网络中,电源处变压器的中性点一般至少有一台要接地,由于零序电流的实际流向是由故障点流向各个中性点接地的变压器,因此在变压器接地数目比较多的复杂网络中,就需要考虑零序电流保护动作的方向性问题。

和前面分析的情况一样,必须在零序电流保护上增加功率方向元件,利用正方向和反方向故障时,零序功率方向的差别,来闭锁可能误动的保护,才能保证动作的选择性。

零序功率方向继电器接于零序电压3

?

U0和零序电流3?0之上。为了帮助记

八.对零序电流保护的评价

在前面已经分析过,相间短路的电流保护,采用三相星形接线方式时,也可以保护单相接地短路。那么为什么还要采用专门的零序电流保护呢?这是因为两者相比,后者具有很多的优点:

(1)相间短路的过电流保护系按照大于负荷电流整定,继电器的起动电流一般为5~7A,而零序过电流保护则按照躲开不平衡电流的原则整定,其值一般为2~3A,由于发生单相接地短路时,故障相的电流与零序电流3?0相等,因此,零序过电流保护的零敏度高。零序过电流保护的动作时限也较相间保护为短。

(2)相间短路的电流速断和限时电流速断保护直接受系统运行方式变化的影响很大,而零序电流保护受系统运行方式变化的影响要小得多。此外,由于线路零序阻抗远较正序阻抗为大,X0=(2~3.5)X1,故线路始端与末端短路时,零序电流变化显著,曲线较陡,因此零序I段的保护范围较大,也较稳定,零序II 段的灵敏系数也易于满足要求。

(3)当系统中发生某些不正常运行状态时,例如系统振荡,短时过负荷等,三相是对称的,相间短路的电流保护均将受它们的影响而可能误动作,而零序保护则不受它们的影响。

(4)在110KV 及以上的高压和超高压系统中,单相接地故障占全部故障的70﹪~90﹪,而且其它的故障也往往是由单相接地发展起来的,因此,采用专门的零序保护就具有显著的优越性。

零序电流保护的缺点是:

(1)对于短线路或运行方式变化很大的情况,保护往往不能满足系统运行所提出的要求。

(2)当采用自耦变压器联系两个不同电压等级的网络时(例如110KV 和220KV 电网),则任一网络的接地短路都将在另一网络中产生零序电流,这将使零序保护的整定配合复杂化,并将增大第III 段保护的动作时限。

但总的综合比较的结果,还是优点大于缺点,因此在中性点直接接地的电网中,即110KV 及以上的电网,零序电流保护得到了广泛的应用。

第四节 中性点非直接接地电网中单相接地故障的

零序电压、电流及方向保护

在中性点非直接接地电网中发生单相接地时,由于故障点的电流很小,而且三相之间的线电压仍然保持对称,对负荷的供电没有影响,因此在一般情况下都允许再继续运行1~2个小时,而不必立即跳闸,这是其主要优点。但是在单相接地以后,故障相的电压变成零,而非故障相的对地电压要升高3倍。

一.中性点不接地电网中单相接地故障的特点

如图2—9所示的最简单的网络接线,在正常运行情况下,三相对地有相同的电容C 0,在相电压的作用下,每相都有一超前于相电压90°的电容电流流入地中,因为在正常情况下我们把电力系统看成是一个对称系统,因而三相电流之和等于零。假设在A 相发生了单相接地,则A 相对地电压变为零,对地电容被短接,而其它两相的对地电压和电流升高3倍,向量关系如图2—10所示。

?

?B ?C ?

E C

?

E B

图2—9简单网络接线示意图 图2—10 A 相接地时的向量图 在A 相接地以后,各相对地的电压为

?U A-D =0

?U

B-D =?E B -?E A =3?E Ae -j150° ?U C-D =?E C -?E A =3?E Ae j150°

故障点d 的零序电压为

?U d0=31(?U A-D +?U B-D +?U C-D )= -?E A

由此可见,故障点的零序电压与故障相的电势相等,但是反一个方向。 在非故障相中流向故障点的电容电流为:

0C j U I D B B ω-?

?= 0C j U I D C C ω-?

?=

其有效值为I B =I C C U ωΦ30 ,此时从接地点流回的电流为C B D I I I ???+=

二.电网中同一母线上线路很多时的情况

当同一母线上有多条出线,假如其中有一条出线发生了A 相接地故障,则全系统A 相对地的电压均等于零,因而各元件A 相对地的电容电流也等于零,同时B 相和C 相的对地电压和电流也都升高3倍。接地点要流过全系统所有非故障相对地电容电流的总和。同理,B 相或C 相接地故障情况亦然。

三.中性点经消弧线圈接地电网中单相接地故障的特点

根据以上的分析,当中性点不接地电网中发生单相接地时,在接地点要流过全系统的对地电容电流,如果此电流比较大,就会在接地点燃起电弧,引起弧光过电压,从而使非故障相的对地电压进一步升高,因此,使绝缘损坏,形成两点或多点的接地短路,造成停电事故。为了解决这个问题,通常在中性点接入一个电感线圈,这样当单相接地时,在接地点就有一个电感分量的电流通过,此电流和原系统中的电容电流相抵销,就可以减少流经故障点的电流,因此,称它为消弧线圈。

消弧线圈的三种补偿方式:

(1) 完全补偿 就是使?L =?C ∑,接地点的电流近似为0。

(2) 欠补偿 就是使?L < ?C ∑,补偿后的接地点的电流仍然是电容性的。

(3) 过补偿 就是使?L > ?C ∑,补偿后的残余电流是感性的。由于这种方

法不可能发生串联谐振的过电压问题,因此,电力系统比较多的采用过补偿。

四.中性点不接地电网中单相接地的保护

根据网络接线的情况,可利用以下方式来构成单相接地保护。

1.绝缘监视装置

在发电厂和变电所的母线上,一般装设网络单相接地的监视装置,它利用接地后出现的零序电压,带延时动作于信号。这种信号是没有选择性的,要想发现故障是在哪一条线路上,还需要运行人员用手动拉合闸各条线路来判断。

2.微机小电流接地选线装置

现在已经研发出微机小电流接地选线装置,这种装置,不仅能选出是哪一条线路

发生单相接地,而且还能判断是在什么位置发生故障,这样给运行人员提供了很大的方便。

3.零序电流保护。

4.零序电流方向保护。

关于零序电流保护和零序电流方向保护以前我们都介绍过,因此这里就不再说了。

总的来说,中性点非直接接地系统的保护相对于中性点直接接地系统的保护来说,要简单一些,容易一些。

五.本章总结

本章是介绍电网的电流保护,读者应掌握以下的重点:

1.了解电流继电器是电流保护的核心元件,特别是单激励量、增量动作等概念。

2.对继电器(或继电保护装置)的四个基本概念:起动值、返回值、返回系数、继电特性是如何描述的?

3.掌握电流速断保护、限时电流速断保护、定时限过电流保护的整定计算原则、动作时限、保护动作范围或灵敏系数的计算以及保护的配置原则和应用范围。

4.掌握相间短路电流保护的接线方式及其特点。

5.掌握双侧电源网络中采用方向性电流保护的必要性,掌握相间功率方向继电器的工作原理、动作判据、动作特性、以及为消灭死区的接线方式,了解相位比较电路的基本原理。

6.如何评价方向性电流保护?在哪些情况下需加功率方向继电器?

7.在电力系统中有哪两种接地方式?它们各有什么特点?分别适应于什么电压等级?

8.掌握中性点直接接地系统中发生单相接地时零序电流、电压及功率的特点,了解三段式零序电流保护的整定原则。

9.了解采用方向性零序电流保护的必要性以及零序功率方向继电器与相间功率方向继电器的异同。如何评价零序电流方向保护?

10.掌握中性点非直接接地电网中发生单相接地故障的特点,零序电流的性质及分布特点。

11.了解消弧线圈的补偿方式,采用消弧线圈的作用。

12.了解中性点非直接接地电网单相接地保护的方式及特点。

第五节电流保护计算举例

到这儿为止,我们把电流保护讲完了,为了帮助大家加深对这部分内容的巩固和理解,我们做一个电流保护的计算题。

网络图如2-11所示:

B

图 2-11 电流保护计算网络图

试确定保护1电流速断、限时电流速断的整定值,动作时限,保护范围或灵敏系数,要求K Lm ≥1.3(Kk ′=1.25,Kk ″=1.15,X smax =18.3Ω,X smin =13.2Ω,Z b =0.4Ω/K M ,变压器设有纵差保护t=0S )

解:1.求B 母线上最大短路电流

I dBmax=AB S X X E +min φ=20

2.133115+=2K A 2.求保护1电流速断定值

I ˊdz.1=K ˊkIdBmax=1.25×2=2.5KA

3.求最大保护范围,根据I ˊdz.1=I d max min 3

L Z X E b s +φ=I ˊdZ.1=2.5 即:max

4.02.133115L +=2.5 Lmax=4.02.13

5.23115??????-=33.47K M ∴Lmax%=

%9.664.02047.33= 4.求最小保护范围Lmin=???????????

?-?max 1.'3115231s dZ b X I Z =??????-3.185.221154.01=11.75Km ∴Lmin%=4

.02075.11=23.5%>15%, t 1ˊ= 0 S 5.求D 母线上最大短路电流

Id.D max=2

.14202.133115min ++=++BD AB s X X X E φ

=1.4K A ≥I dcmax 6.求保护1限时电流速断保护的定值

I "dz.1=K "kK 'kI d.D max =1.15×1.25×1.4=2.012K A (与相邻线路电流速断相 配合)

7.求最小运行方式下线路末端B 母线最小短路电流值 Id.Bmin=KA X X E AB s 5.1203.1831152323max =+?=+φ

∴K Lm=

746.0012

.25.1=<1.3 不满足要求 由于与相邻线路电流速断相配合时,按本线末端校核灵敏度不满足要求,可考虑与下一条线路限时电流速断相配合,由于下一条线路相邻变压器装有瞬时动作的差动保护,保护2、3的限时电流速断可以按躲变压器后最大短路电流来整定,动作时限取△t ,则保护1限时电流速断比相邻线路的限时电流速断的时限再高一个△t 。

由网络图可知, I"dz.3>I"dz.2

∴I"dz.3=K"k I d.Fmax=K"k DF BD AB S X X X X E +++min φ=1.151402.14202.133/115+++ =0.4K A I"dz.1=K"kI"dz.3=1.15?0.4=0.46KA

灵敏系数K"Lm=1.5/0.46=3.3>1.3 满足要求 动作时限t1=1S

微机继电保护实验报告

本科实验报告 课程名称:微机继电保护 实验项目:电力系统继电保护仿真实验 实验地点:电力系统仿真实验室 专业班级:电气1200 学号:0000000000 学生:000000 指导教师:000000 2015年12 月 2 日

微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。众所周知,传统的继电器是由硬件实现的,直接将模拟信号引入保护装置,实现幅值、相位、比率的判断,从而实现保护功能。而微机保护则是由硬件和软件共同实现,将模拟信号转换为数字信号,经过某种运算求出电流、电压的幅值、相位、比值等,并与整定值进行比较,以决定是否发出跳闸命令。 继电保护的种类很多,按保护对象分有元件保护、线路保护等;按保护原理分有差动保护、距离保护和电压、电流保护等。然而,不管哪一类保护的算法,其核心问题归根结底不外乎是算出可表征被保护对象运行特点的物理量,如电压、电流等的有效值和相位以及视在阻抗等,或者算出它们的序分量、或基波分量、或某次谐波分量的大小和相位等。有了这些基本电气量的计算值,就可以很容易地构成各种不同原理的保护。基本上可以说,只要找出任何能够区分正常与短路的特征量,微机保护就可以予以实现。 由此,微机保护算法就成为了电力系统微机保护研究的重点,微机保护不同功能的实现,主要依靠其软件算法来完成。微机保护的其中一个基本问题便是寻找适当的算法,对采集的电气量进行运算,得到跳闸信号,实现微机保护的功能。微机保护算法众多,但各种算法间存在着差异,对微机保护算法的综合性能进行分析,确定特定场合下如何合理的进行选择,并在此基础上对其进行补偿与改进,对进一步提高微机保护的选择性、速动性、灵敏性和可靠性,满足电网安全稳定运行的要求具有现实指导意义。 目前已提出的算法有很多种,本次实验将着重讨论基本电气量的算法,主要介绍突变量电流算法、半周期积分算法、傅里叶级数算法。 二、实验目的 1. 了解目前电力系统微机保护的研究现状、发展前景以及一些电力系统微机保护装置。 2. 具体分析几种典型的微机保护算法的基本原理。 3. 针对线路保护的保护原理和保护配置,选择典型的电力系统模型,在MATLAB软件搭建仿真模型,对微机保护算法进行程序编写。 4. 对仿真结果进行总结分析。 三、实验容 1、采用MATLAB软件搭建电力系统仿真模型 2、采用MATLAB软件编写突变量电流算法 3、采用MATLAB软件编写半周积分算法 4、采用MATLAB软件编写傅里叶级数算法算法

电力系统继电保护原理—考试题库及答案

水轮发电机长期允许的负序电流一般是发电机额定电流的多少倍? A. 8%; B. 12%; C. 40%; D. 4%; 回答错误!正确答案: B 发电机失磁保护动作的必要条件是: A. 机端测量阻抗位于第Ⅳ象限; B. 发电机吸收感性无功; C. 机端电压降低; D. 励磁电压降低;

回答错误!正确答案: D 理想情况下,线路内部故障时,纵联电流保护中差动回路的电流: A. 为故障电流的总和 B. 为0 C. 为电容电流 D. 为负荷电流 回答错误!正确答案: A 助增的分支系数: A. 小于0 B. 小于1 C. 与电源的位置与大小无关 D.

大于等于1 回答错误!正确答案: D 能够反映发电机定子绕组匝间短路的保护称为: A. 横联差动; B. 失灵保护; C. 过电流保护; D. 纵联差动; 回答错误!正确答案: A 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为电力系统的。 A. 二次设备 B. 备用设备 C. 一次设备

D. 高压设备 回答错误!正确答案: A 理想条件下,正常运行及外部故障时,流过差动回路的电流应该是: A. 负荷电流; B. 励磁电流; C. 0; D. 外部故障电流的总和; 回答错误!正确答案: C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C.

从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案: C 单侧电源供电的线路上发生故障时,过渡电阻使测量阻抗。 A. 保持不变 B. 由感性变为容性 C. 增大 D. 减小 回答错误!正确答案: C 励磁涌流的波形偏于时间轴的一侧,主要是由于励磁涌流中什么的影响? A. 高次谐波; B. 非周期分量;

继电保护的基本原理和继电保护装置的组成

我们把它统称为电力系统。一般将电能通过的设备成为电力系统成为电力电力系统的一次设备,如发电机、变压器、断路器、输电电路等,对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,被称为电力系统的二次设备。继电保护装置就属于电力系统的二次设备。 一、继电保护装置的基本原理 为了完成继电保护的任务,继电保护就必须能够区别是正常运行还是非正常运行或故障,要区别这些状态,关键的就是要寻找这些状态下的参量情况,找出其间的差别,从而构成各种不同原理的保护。 1.利用基本电气参数的区别 发生短路后,利用电流、电压、线路测量阻抗等的变化,可以构成如下保护: (1)过电流保护。单侧电源线路如图1-1所示,若在BC段上发生三相短路,则从电源到短路点k之间将流过很大的短路电流I k,可以使保护2反应这个电流增大而动作于跳闸。 (2)低电压保护。如图1所示,短路点k的电压U k降到零,各变电站母线上的电压都有所下降,可以使保护2反应于这个下降的电压而动作。 图1:单侧电源线路 (3)距离保护。距离保护反应于短路点到保护安装地之间的距离(或测量阻抗)的减小而动作。如图1所示,设以Z k表示短路点到保护2(即变电站B母线)之间的阻抗,则母线 上的残余电压为: U B=I k Z ko Z B 就是在线路始端的测量阻抗,它的大小正比于短路点到保护2之间的距离。 2.利用内部故障和外部故障时被保护元件两侧电流相位(或功率方向)的差 别

两侧电流相位(或功率方向)的分析如下。 图2:双侧电源网络 a——正常运行情况;b——线路AB外部短路情况;c——线路AB内部短路情况 正常运行时,A、B两侧电流的大小相等,相位相差180°;当线路AB外部故障时,A、B两侧电流仍大小相等,相位相差180°;当线路AB内部短路时,A、B两侧电流一般大小不相等,在理想情况下(两侧电动势同相位且全系统的阻抗角相等),两侧电流同相位。从而可以利用电气元件在内部故障与外部故障(包括正常运行情况)时,两侧电流相位或功率方向的差别构成各种差动原理的保护(内部故障时保护动作),如纵联差动保护、相差高频保护、方向高频保护等。 3.序分量是否出现 电气元件在正常运行(或发生对称短路)时,负序分量和零序分量为零;在发生不对称短路时,一般负序和零序都较大。因此,根据这些分量的是否存在可以构成零序保护和负序保护。此种保护装置具有良好的选择性和灵敏性。 4.反应于非电气量的保护 反应于变压器油箱内部故障时所发生的气体而构成气体(瓦斯)保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成过负荷保护等。 二、继电保护装置的组成 继电保护的种类虽然很多,但是在一般情况下,都是有三个部分组成的,即测量部分、逻辑部分和执行部分。其原理结构如图3所示。

第二节 继电保护的基本原理及其组成

第二节继电保护的基本原理及其组成 参看图1-1至图1-6及其讲解,了解本章对继电保护装置对正常与故障或不正常状态的区分以及继电保护基本原理,并且通过对继电保护装置基本组成的学习深入了解各部分工作内容。 一、继电保护装置对正常与故障或不正常状态的区分 通过对继电保护装置正常运行状态与故障或不正常状态的学习,初步理解继电保护装置的原理。 1. 为完成继电保护所担负的任务,应该要求它能够正确区分系统正常运行与发生故障或不正常运行状态之间的差别,以实现保护。 图1-1 正常运行情况 在电力系统正常运行时,每条线路上都流过由它供电的负荷电流,越靠近电源端的线路上的负荷电流越大。同时,各变电站母线上的电压,一般都在额定电压±5%-10%的范围内变化,且靠近于电源端母线上的电压较高。线路始端电压与电流之间的相位角决定于由它供电的负荷的功率因数角和线路的参数。 由电压与电流之间所代表的“测量阻抗”是在线路始端所感受到的、由负荷所反应出来的一个等效阻抗,其值一般很大。 图1-2 d点三相短路情况 当系统发生故障时(如上图所示),假定在线路B-C上发生了三相短路,则短路点的电压降低到零,从电源到短路点之间均将流过很大的短路电流,各变电站母线上的电压也将在不同程度上有很大的降低,距短路点越近时降低得越多。 设以表示短路点到变电站B母线之间的阻抗,则母线上的残余电压应为 此时与之间的相位角就是的阻抗角,在线路始端的测量阻抗就是,此测量阻抗的大小正比于短路点到变电站B母线之间的距离。 2. 一般情况下,发生短路之后,总是伴随着电流的增大、电压降低、线路始端测量阻抗减小,以及电压与电流之间相位角的变化。故利用正常运行与故障时这些基本参数的区别,便可以构成各种不同原理的继电保护: (1)反应于电流增大而动作的过电流保护; (2)反应于电压降低而动作的低电压保护; (3)反应于短路点到保护安装地点之间的距离(或测量阻抗的减小)而动作的距离保护(或低阻抗保护)等。 电力系统中的任一电气元件,在正常运行时,在某一瞬间,负荷电流总是从一侧流入而从另一侧流出。 图 1-3 正常运行状态 说明:如果统一规定电流的正方向都是从母线流向线路,则A-B两侧电流的大小相等,相位相差180度(图中为实际方向)。

许继继电保护定值计算说明书举例

许继wxh-820第31页 8定值整定说明 10.1三段电流电压方向保护 由于电流电压方向保护针对不同系统有不同的整定规则,此处不一一详述。 以下内容是以一线路保护整定为实例进行说明,以做为用户定值整定 已知条件:最大运行方式下,降压变电所母线三相短路电流I)3(maX .dl为5500A,配电所母线三相短路电流I)3(maX d为5130A,配电变压器低压 .2 侧三相短路时流过高压侧的电流I)3(maX .3d为820A。 最小运行方式下,降压变电所母线两相短路电流I)2(maX .1d为3966A,配电所母线两相短路电流I)2(maX d为3741A,配电变压器低压侧两相短路 .2 时流过高压侧的电流I)2(maX .3d为689A。 电动机起动时的线路过负荷电流Igh为350A,10kV电网单相接地时取小电容电流IC为15A,10kV电缆线路最大非故障接地时线路的电容电流Icx为1.4A。系统中性点不接地。

相电流互感器变比为300/5,零序电流互感器变比为50/5。 整定计算(计算断路器DL1的保护定值) 电压元件作为闭锁元件,电流元件作为测量元件。 电压定值按保持测量元件范围末端有足够的灵敏系数整定。 10.1.1电流电压方向保护一段(瞬时电流电压速断保护) 瞬时电流速断保护按躲过线路末端短路时的最大三相短路电流整定,保护装置的动作电流 A n I K K I l d jx k dz 11160 5130 13.1)3(max .2j =??==,取110A 保护装置一次动作电流 A 66001 60 110K n I I jx l j .dz dz =?== 灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验: 2 601.06600 3966I I K dz ) 2(min ,dl lm <=== 由此可见瞬时电流速断保护不能满足灵敏系数要求,故装设限时电流速断保护。

第二章 电力系统继电保护原理微机继电保护基本历程汇总

第二章微机继电保护基本历程 一、微机继电保护基础 §2.1 微机保护基本结构 微机保护的基本结构包括数据处理单元、模拟量输入系统、开关量输入输出系统、人机对话和外部通信系统四个部分, 图2-1是微机保护系统方框图。 ㈠数据处理单元一般由中央处理器(CPU )、存储器、定时器/计数器及控制电路等部分组成,并通过数据总线、地址总线、控制总线连成一个系统。继电保护程序在数字核心部件内运行,指挥各种外围接口部件运转、完成数字信号处理,实现保护原理。 CPU 是数字核心部件以及整个微机保护的指挥中枢,计算机程序的运行依赖于

CPU 来实现。存储器用来保存程序和数据,它的存储容量和访问时间也会影响整个微机保护系统的性能。定时器/计数器除了为延时动作的保护提供精确计时外,还可以用来提供定时采样触发信号、形成中断控制等作用。数字核心部件的控制电路包括地址译码器、地址锁存器、数据缓冲器、中断控制器等等,它的作用是保证微机数字电路协调工作。 ㈡模拟量输入系统 微机保护装置模拟量输入接口部件的作用是将电力传感器输入的模拟电量正确地变换成离散化的数字量,提供给数字核心部件进行处理。交流模拟量输入接口部件内部按信号传递顺序为:电压输入变换器和电流输入变换器及其电压形成回路、前置模拟低通滤波器、采样保持器、多路转换器、模数变换器。前置模拟低通滤波器是一种简单的低通滤波器,其作用是为了在对输入模拟信号进行采样的过程中满足采样定理的要求。采样保持器完成对输入模拟信号的采样。多路转换器是一种多信号输入、单信号输出的电子切换开关,可通过编码控制将多通道输入信号依次与其输出端连通,而其输出端与模数变换器的输入端相连。模数变换器实现模拟量到数字量的变换。 ㈢开关量输入输出系统 开关量是指反映“是”或“非”两种状态的逻辑变量,如断路器的“合闸”或“分闸”状态、控制信号的“有”或“无”状态等。开关量输入接口部件的作用是为正确地反映开关量提供输入通道,并在微机保护装置内外部之间实现电气隔离,以保证内部弱电电子电路的安全和减少外部干扰。开关量输出接口部件的作用是为正确地发出开关量操作命令提供输出通道,并在微机保护装置内外部之间实现电气隔离,以保证内部弱电电子电路的安全和减少外部干扰。 ㈣人机对话和外部通信系统 微机保护人机对话接口部件通常包括以下几个部分:简易键盘、小型显示屏、指示灯、打印机接口、调试通信接口。

电力系统继电保护原理

与发电机型式和冷却方式有关的A参数,随着发电机机组容量的增大而: A. 成周期性变化; B. 恒定不变; C. 逐步减小; D. 逐步增大; 回答错误!正确答案: C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案: A 闭锁式方向纵联保护中,闭锁信号是: A. 由短路功率为正的一侧发出的 B. 由短路功率为负的一侧发出的 C. 只在负半周发信 D. 只在正半周发信 回答错误!正确答案: B 对自动重合闸前加速而言,下列叙述哪个是不正确的: A. 保护第一次切除故障可能有选择性 B. 保护第一次动作可能有延时 C. 保护第二次切除故障一定有选择性

D. 保护第二次动作可能有延时 回答错误!正确答案: B 距离Ⅲ段的灵敏度校验中应采用。 A. 最大分支系数 B. 过激分支系数 C. 最小分支系数 D. 正常分支系数 回答错误!正确答案: A 在不需要动作时保护不误动,保护范围内发生应该动作的故障时不拒动的特性是指保护的。 A. 可靠性 B. 速动性 C. 灵敏性 D. 选择性 回答错误!正确答案: A 汽轮发电机失磁后是否继续运行主要取决于下列哪个因素? A. 系统的运行方式; B. 发电机自身的状态; C. 系统的无功储备; D. 负荷需求; 回答错误!正确答案: C 自动重合闸后加速一般适用于下列哪种情况?

A. 110kV及以上电压等级线路; B. 35kV及以下电压等级线路; C. 系统发生永久性故障; D. 系统发生瞬时性故障; 回答错误!正确答案: A 纵联电流相差动保护中,保护装置本身的最大角度误差是多少度? A. 0.06 B. 22 C. 15 D. 7 回答错误!正确答案: C 故障切除时间等于: A. 保护装置和断路器动作时间的总和 B. 保护的固有动作时间 C. 保护的整定时间 D. 断路器的动作时间 回答错误!正确答案: A 方向阻抗继电器在保护出口处可能有。 A. 电压死区 B. 补偿电压 C. 最小保护范围 D. 补偿电流

微型机继电保护基础1 微机保护的硬件原理及设计选择原则

第一章微机保护的硬件原理及设计选择原则 1-1概述 微机保护出现20年来,得到了快速的发展,现有多个专业厂家生产微机保护装置,其硬件系统各有特点。 华北电力大学、杨奇逊院士: 第一代(84-90年)MPD-1、单CPU结构、硬件示意图如下: 可靠性差。 第二代:WXH-11(90年代以后)、多CPU结构

系统机 PRINTER 整个系统有五个CPU(8031)。四个CPU分别用来构成高频、距离、零序保护和综合重合闸,另一个CPU用来构成人机接口,A/D 转换采用VFC型。每一个CPU系统都是一个独立的微机系统,任何一个损坏,系统仍然工作。数据总线、控制总线和地址总线均不引出印刷电路板,可靠性较高。交流输入及跳闸出口部分可靠性较高。 第三代:CSL101A(1994年鉴定,96年推广)多CPU结构,与第二代不同之处在于: (1)C PU采用不扩展的单片机,即构成微机系统所需的微处理器、RAM、EPROM等全部集中在一个芯片内部,总线不出芯片,具有很高的抗干扰能力。 (2)V FC采用第三代VFC芯片VFC110最高震荡频率为4M,相当于A/D精度的14位。 (3)设有高频、距离、零序和录波CPU插件,重合闸不包括在保护

之中。 南京电力自动化研究院、南瑞公司 LFP-900系列(沈国荣院士) LFP-900系列包括从35KV~66KV 中低压线路保护220KV~500KV 线路高压超高压线路保护,用于不同电压等级时,保护的配置情况有所不同。 以LFP-901为例,说明配置情况。 采用多CPU 结构,含有三个CPU ,两个用于构成保护,一个用于人机接口CPU 均为Intel 80196KC 1CPU :纵联保护(工频变化量方向、零序功率方向、复合式距离元 件)1Z 、零序后备保护 2CPU :距离保护、综合重合闸 3CPU :人机对话、起动、为出口提供?电压 1CPU 、2CPU 采用VFC 型A/D 转换,3CPU 采用逐次逼近式A/D 转换 最近又推出RCS-9000系列保护(单片机加DSP 结构)

许继电气WGB-150N微机保护装置

许继电气WGB-150N系列微机电动机保护装置 保护原理 1)电动机启动过长保护 本保护能自动识别电动机启动过程,当整定的启动时间到达后,电动机的任一相电流仍大于额定电流的105%时,启动过长保护动作,动作方式有告警和跳闸两种选择。 装置设有电动机启动结束开入端子,当接入此端子,保护跳过电动机启动过程,电动机直接处于正常运行状态。本端子只在测试时使用。 2)两段式定时限过流保护 装置设有两段式定时限过流保护,由压板投退。 1段为电流速断保护,用于电动机短路保护。电动机启动过程中,保护速断定值自动升为2倍的速断整定电流值,以躲过电动机的启动电流;当电动机启动结束后,保护速断定值恢复原整定电流值,这样可有效防止启动过程中因启动电流过大而引起误动,同时还能保证运行中保护有较高的灵敏度。 2段为过流保护,为电动机堵转提供保护。2段保护在电动机启动过程中自动退出。 3)负序电流保护 当电动机三相电流有较大不对称时,会出现较大的负序电流,而负序电流将在转子中产生2倍工频的电流,使转子附加发热大大增加,危及电动机的安全运行。 装置设置负序电流保护,分别对电动机反相、断相、匝间短路以及较严重的电压不对称等异常运行情况提供保护。 4)零序电流保护 装置设有零序电流保护功能,可选择动作于跳闸或告警。 5)过负荷保护 装置设有过负荷保护功能,过负荷可选择动作于跳闸或告警。 6)过热保护 过热保护主要为了防止电动机过热,考虑了电动机正序电流和负序电流产生的综合热效应、热积累过程和散热过程,引入了等效发热电流Ieq. 本保护用衰减指数模拟电动机的散热过程。过热保护跳闸后,不能立即再次启动,等散热结束后方能再次启动。在需要紧急启动的情况下,可按住“加号”键2秒钟进行热强制复归。7)低电压保护 当电源电压短时降低或短时中断,为保证重要电动机自启动,要断开次要电动机,就需要配置低电压保护。 8)过电压保护 9)差动速断保护 保护设有差动速断保护功能,在电动机内部严重故障时快速动作。任一相差动电流大于差动速断整定值时瞬时动作于出口继电器。在电动机启动过程中,延时120ms保护出口,以躲过电动机启动过程中瞬时暂态峰值电流,提高保护可靠性;启动结束后,保护无延时。10) 比率差动保护 比率制动式差动保护是电动机内部故障的主保护,能保证外部短路不动作,内部故障时有较高的灵敏度。 比率差动保护在电动机启动过程中,延时120ms保护出口,以躲过电动机启动过程中瞬时暂态峰值电流,提高保护可靠性;启动结束后,保护动作无延时。 11)CT断线检测

微机保护和继电保护一样吗

微机保护和继电保护一样吗 1、原理上:微机保护与传统保护在原理上并无本质差异,只是微机本身强大的计算能力和存储能力使得某些算法在微机上可以很容易的实现, 2、使用上:微机保护集成化的软硬件模式,使得微机保护装置的可靠性大大提高,因此在使用上也更加简便,基本上就是一个黑匣子。 3、通讯上:传统保护基本上没有通讯功能,而微机保护可以扩展出以太网、485等多种通讯接口,通信很方便。 常规继电保护缺点:常规继电保护是采用继电器组合而成的,比如:过流继电器、时间继电器、中间继电器、等通过复杂的组合,来实现保护功能, 它的缺点: 1.占的空间大,安装不方便 2.采用的继电器触点多,大大降低了保护的灵敏度和可靠性 3.调试、检修复杂,一般要停电才能进行,影响正常生产 4.没有灵活性,当CT变比改动后,保护定值修改要在继电器上调节,有时候还要更换. 5.使用寿命太短,由于继电器线圈的老化直接影响保护的可靠动作. 6.继电器保护功能单一,要安装各种表计才能观察实时负荷 7.数据不能远方监控,无法实现远程控制

8.继电器自身不具备监控功能,当继电器线圈短路后,不到现场是不能发现的. 9.继电器保护是直接和电器设备连接的,中间没有光电隔离,容易遭受雷击. 10.常规保护已经逐渐淘汰,很多继电器已经停止生产. 11.维护复杂,故障后很难找到问题. 12.运行维护工作量大,运行成本比微机保护增加60%左右. 13.操作复杂、可靠性低,在以往的运行经验中发现很多事故的发生主要原因有两条:A人为原因:因为自动化水平低,操作复杂而造成事故发生.B继电保护设备性能水平低,二次设备不能有效的发现故障. 14.经济分析:常规保护从单套价来说比微机保护约便宜,但使用的电缆数量多、屏柜多、特别是装置寿命短、运行费用(管理费用、维护费用等)比微机保护高出60%,综合费用还是比微机保护多的. 微机保护优点: 1.微机保护是采用单片机原来,系统具备采集、监视、控制、自检查功能、通过一台设备可以发现:输电线路的故障,输电线路的负荷、自身的运行情况(当设备自身某种故障,微机保护通过自检功能,把故障进行呈现),采用计算机原理进行远程控制和监视. 2.由于微机保护采用各种电力逻辑运算来实现保护功能,所

浅谈继电保护的原理及应用分析 武鹏

浅谈继电保护的原理及应用分析武鹏 摘要:继电保护是电力系统设计有关事故时减小停电范围、限制事故对设备损 害的一个领域。电力系统继电保护方式的设计与配置是否合理,直接影响电力系 统的安全运行,故选择保护方式时,要满足继电保护的基本要求。选择保护方式 和正确的整定计算,以保证电力稀有的安全运行。 关键词:继电保护;原理;应用 序言:实现继电保护功能的设备称为继电保护装置。虽然继电保护有多种类型,其装置也各不相同,但都包含着下列主要的环节:①信号的采集,即测量环节;②信号的分析和处理环节;③判断环节;④作用信号的输出环节。以上所 述仅限于组成电力系统的各元件(发电机、变压器、母线、输电线等)的继电保 护问题,而各国电力系统的运行实践已经证明,仅仅配置电力系统各元件的继电 保护装置,还远不能防止发生全电力系统长期大面积停电的严重事故。为此必须 从电力系统的全局和整体出发,研究故障元件被相应继电保护装置动作而切除后,系统将呈现何种工况,系统失去稳定时将出现何种特征,如何尽快恢复系统的正 常运行。这些正是系统保护所需研究的内容。系统保护的任务就是当大电力系统 正常运行被破坏时,尽可能将其影响范围限制到最小,负荷停电时间减小到最短。 为了巨型发电机组的安全,不仅应有完善的继电保护装置,还应积极研究和 推广故障预测技术,以期实现防患于未然,进一步提高大机组的安全可靠性 一、组成: 一般情况而言,整套继电保护装置由测量元件、逻辑环节和执行输出三部分 组成。 测量比较部分 测量比较部分是测量通过被保护的电气元件的物理参量,并与给定的值进行 比较,根据比较的结果,给出“是”“非”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置 是否应该启动。 逻辑部分 逻辑部分使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是 应该使断路器跳闸、发出信号或是否动作及是否延时等,并将对应的指令传给执 行输出部分。 执行输出部分 执行输出部分根据逻辑传过来的指令,最后完成保护装置所承担的任务。如 在故障时动作于跳闸,不正常运行时发出信号,而在正常运行时不动作等。 二、分类 继电保护可按以下4种方式分类。 ①按被保护对象分类,有输电线保护和主设备保护(如发电机、变压器、母线、电抗器、电容器等保护)。 ②按保护功能分类,有短路故障保护和异常运行保护。前者又可分为主保护、后备保护和辅助保护;后者又可分为过负荷保护、失磁保护、失步保护、低频保护、非全相运行保护等。 ③按保护装置进行比较和运算处理的信号量分类,有模拟式保护和数字式保护。一切机电型、整流型、晶体管型和集成电路型(运算放大器)保护装置,它 们直接反映输入信号的连续模拟量,均属模拟式保护;采用微处理机和微型计算 机的保护装置,它们反应的是将模拟量经采样和模/数转换后的离散数字量,这是

继电保护原理及二次回路

本文档着重阐述了继电保护的基本原理与运行特征分析的基本方法,分析了各种继电保护装置做了系统分析,并介绍了继电保护的新发展。主要内容包括:互感器及变换器、电网相间短路的电流电压保护、电网相间短路的方向电流保护、电网的接地保护、电网的距离保护、电网的差动保护、电动机保护和电力电容器保护等。 继电保护工作基本知识 第一节电流互感器 电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A或者200A 电流,转换到二次侧电流就是5A。 电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流I X的存在,所以流入保护装置的电流I Y≠I,当取消多点接地后I X=0,则I Y=I。 在一般的电流回路中都是选择在该电 流回路所在的端子箱接地。但是,如果差 动回路的各个比较电流都在各自的端子箱 接地,有可能由于地网的分流从而影响保 护的工作。所以对于差动保护,规定所有 电流回路都在差动保护屏一点接地。 图1.1 电流互感器实验 1、极性实验 功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT必2、变比实验 须做极性试验,以保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方

向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT本体的L1端一般都安装在I母或者分段的I段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。 CT需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT是一穿心CT,其变比为(600/N)/5,N为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT 磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT二次电流分别为0.5A,1A,3A,5A,10A,15A时CT的二次电流。 3、绕组的伏安特性 理想状态下的CT就是内阻无穷大的电流源,不因为外界负荷大小改变电流大小,实际中的CT只能在一定的负载范围内保持固定的电流值,伏安特性就是测量CT在不同的电流值时允许承受的最大负载,即10%误差曲线的绘制。伏安特性试验时特别注意电压应由零逐渐上升,不可中途降低电压再升高,以免因磁滞回线关系使伏安特性曲线不平滑,对于二次侧是多绕组的CT,在做伏安特性试验时也应将其他二次绕组短接。 10%误差曲线通常以曲线形式由厂家提供,如图1.2,横坐标表示二次负荷,纵坐 标为CT一次电流对其额定一次电流的倍数。 根据所测得U,I2值得到R X1,R x1=U/ I2,找 出与二次回路负载R x最接近的值,在图上找到该 负荷对应的m0,该条线路有可能承受的最大负载 的标准倍数m,比较m 和m0的大小,如果m> m0,则该CT不满足回路需求,如果m≤m0,该 CT可以使用。伏安特性测试点为I2在0.5A,1A, 3A,5A,10A,15A时的二次绕组电压值。 第二节电压互感器 电压互感器(PT)的作用是将高电压成比例的变换为较低(一般为57V或者100V)的低电压,母线PT的电压采用星形接法,一般采用57V绕组,母线PT零序电压一般采用100V 绕组三相串接成开口三角形。线路PT一般装设在线路A相,采用100V绕组。若有些线路PT只有57V绕组也可以,只是需要在DISA系统中将手动同期合闸参数中的100V改为57V。 PT变比测试由高压专业试验。 PT的一、二次也必须有一个接地点,以保护二次回路不受高电压的侵害,二次接地点选在主控室母线电压电缆引入点,由YMN小母线专门引一条半径至少2.5mm永久接地线至接地铜排。PT二次只能有这一个接地点(严禁在PT端子箱接地),如果有多个接地点,由于地网中电压压差的存在将使PT二次电压发生变化,这在《电力系统继电保护实用技术问答》(以下简称《技术问答》)上有详细分析。

微机继电保护设计

基于89c51单片机的继电保护装置的硬件设计 张银龙200901100329电气09-3(订单) 1.1继电保护的发展趋势 继电保护技术未来趋势是向计算机化、网络化、智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。 1)计算机化 计算机硬件迅猛发展,系统集成度越来越高。单一处理器的处理速度和处理能力不断提高,处理速度的不断提高为单一芯片作为微机继电保护技术奠定了基础。89C51作为32位芯片具有很高的集成度,很高的工作频率和计算速度,很大的寻址空间,丰富的指令系统和较多的输入输出口。CPU寄存器、数据总线、地址总线都是32位,具有存储器管理功能和任务转换功能,并将高速缓存和浮点数部件都集成在CPU内。 2)网络化 计算机网络作为信息和数据通信的工具已成为信息时代的技术支柱,使人类生产和社会生活面貌发生了根本变化。它深刻影响着个个工业领域,也为各个领域提供了强有力的通信手段。继电保护作用不只是限于切除故障元件和限制事故影响范围,还要保证全系统与重合闸装置分析这些信息和数据基础上协调动作,保证系统安全稳定运行。显然,实现这种系统保护基本条件是将全系统各主要设备保护装置用计算机网络联系起来,亦即实现微机保护装置网络化。 3)保护、控制、测量、数据通信一体化 实现继电保护计算机化和网络化条件下,保护装置实际上市一台高性能,多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可以将它所获被保护元件任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。每个微机保护装置可完成继电保护功能,无故障正常运行下还可完成测量、控制、数据通信功能,亦即实现保护、控制、测量、数据通信一体化、 4)智能化 今年来,人工智能技术在电力系统等各个领域都得到了应用,继电保护领域应用研究也已开始。神经网络是一种非线性映射方法,很多难以列出方程或难解的复杂问题,应用神经网络方法则可迎刃而解。 1.2继电保护的基本任务 继电保护的基本任务包括: 1)自动、迅速、有选择的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分恢复正常运行。 2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减轻负荷或跳闸。 2.1继电保护的基本原理和保护装置的组成 2.1.1继电保护的基本原理 利用正常运行与区内外短路故障电气参数变化的特征构成保护的判据,根据不同的判据就构成不同原理的继电保护。例如: (1)电流增加(过电流保护):故障点与电源直接连接的电气设备的电流会增加电压降低(低电压保护):各变电站母线上的电压将在不同程度上有很大的降低,短路点得电压降到零。 (2)电流与电压的相位角会发生变化(方向保护):正常20°左右,短路时60°~85°

继电保护基本原理讲解

继电保护基本原理及电力知识问答

第一篇 继电保护基本原理 第一章 概述 一.什么是电力系统? 有两种说法: 1.由生产和输送电能的设备所组成的系统叫电力系统,例如发电机、变压器、母线、输电线路、配电线路等,或者简单说由发、变、输、配、用所组成的系统叫电力系统。 2.有的情况下把一次设备和二次设备统一叫做电力系统。 一次设备:直接生产电能和输送电能的设备,例如发电机、变压器、母线、输电线路、断路器、电抗器、电流互感器、电压互感器等。 二次设备:对一次设备的运行进行监视、测量、控制、信息处理及保护的设备,例如仪表、继电器、自动装置、控制设备、通信及控制电缆等。 二.电力系统最关注的问题是什么? 由于电力系统故障的后果是十分严重的,它可能直接造成设备损坏,人身伤亡和破坏电力系统安全稳定运行,从而直接或间接地给国民经济带来难以估计的巨大损失,因此电力系统最为关注的是:安全可靠、稳定运行。 三.电力系统的三种工况 正常运行状态;故障状态;不正常运行状态。而继电保护主要是在故障状态和不正常运行状态起作用。 四.继电保护装置 就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它的基本任务简单说是:故障时跳闸,不正常运行时发信号。 五.继电保护的基本原理和保护装置的组成 为完成继电保护所担负的任务,显然应该要求它正确地区分系统正常运行与发生故障或不正常运行状态之间的差别,以实现保护。如图1-1(a )、(b )所示的单侧电源网络接线图,(这是一种最简单的系统),图1-1(a)为正常运行情况,每条线路上都流过由它供电的负荷电流?f (一般比较小), 各变电所母线上的电压,一般都在额定电压(二次线电压100V )附近变化,由电压和电流之比所代表的“测量阻抗”Z f 称之为负荷阻抗,其值一般很大。图1-1(b )表示当系统发生故障时的情况,例如在线路B-C 上发生了三相短路,则短路点的 电压U d 降低到零,从电源到短路点之间 将流过很大的短路电流?d , 各变电所母线 上的电压也将在不同 程度上有很大的降低 (称之为残压)。设以Z d 表示短路点到变 电所B 母线之间的阻 抗,根据欧姆定律很 2)

继电保护原理

继电保护原理-学习指南 简答题 1.零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的区别是什么?分别在哪种情况下起作用? 2.变压器纵差动保护动作电流的整定原则是什么? 3.通常采用什么措施来提高3/2断路器接线母线保护的可信赖性? 4.零序保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段的保护范围是怎样划分的? 5.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的? 6.高频通道的主要组成元件及其作用是什么? 7.什么是纵联保护?纵联保护包括哪几部分? 8.功率方向继电器的接线方式有哪些要求? 9.何为潜供电流?它对于单相重合闸动作时间有何影响? 10.什么是电动机自起动?如果在过电流保护中不考虑电动机自起动系数,会出现什么问题? 11.什么是重合闸后加速?有何优缺点? 12.母差回路是怎样构成的? 13.电力系统振荡对距离保护有什么影响? 14.高频通道的主要组成元件及其作用是什么? 15.对继电保护装置有哪些基本要求? 16.画出方向阻抗继电器的特性圆,并说明方向阻抗继电器的特点? 17.零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的区别是什么?分别在那种情况下起作用? 18.何为系统最大/最小运行方式?在电流保护整定/校验时各选择那种方式? 19.三段式保护为何不能瞬时保护线路全长? 20.大接地电流系统、小接地电流系统中单相接地故障时的电流电压有什么特点?相应的保护怎样配置? 21.保护装置由哪三部分构成?它们的作用分别是什么? 22.什么叫线路的纵联保护? 23.高频闭锁方向保护动作跳闸的条件是什么?如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响? 24.变压器纵差保护中的不平衡电流包括哪些? 25.大型变压器的主要故障有哪些?通常装设的保护有哪些? 26.闭锁式方向高频保护中采用负序功率方向继电器有何优点? 27.中性点直接接地系统为什么不利用三相相间电流保护兼作零序电流保护,而要采用零序电流保护? 28.变压器励磁涌流有何特点?在变压器差动保护中是怎么利用涌流的这些特点来消除涌流对差动保护的影响? 29.零序功率方向继电器的最灵敏角与相间方向继电器的最灵敏角是否相同?为

继电保护基本原理

继电保护基本原理及电力知识问答 刘甲申主编 许继教育中心电气销售公司人力资源部编

编审委员会成员名单 主任委员:程利民许继集团副总裁高级经济师 副主任委员:谢世坤许继集团副总裁高级工程师 任志航许继集团电气销售公司总经理工程师 刘福成许继集团电气销售公司经理、书记工程师 晋国运许继集团教育中心主任高级讲师 陈晓征许继集团人力资源部部长副研究员 委员:过薇胡克明段卫东

前言 本书是为提高许继集团员工综合素质,由教育中心、许继电气销售公司和人力资源部共同编写和出版,是针对电气工程类职工的培训教材。 本书共分为三篇:第一篇为继电保护基本原理,作者以天津大学贺家李、宋从矩老师编写的《电力系统继电保护原理》为蓝本,根据自己多年从事继电保护产品的设计、研发、试验以及教学培训的经验和体会,结合许继集团的产品实际进行改编,力求做到删繁就简、去粗取精、简明扼要、突出重点,把最精华的部分呈献给读者。第二篇为新产品的介绍,该篇针对许继集团最近几年研制开发并已成功推向市场的8000系列综自和800系列保护的产品,简单介绍了这些产品的主要功能、特点、分类、应用范围,并与国内的几个主要生产厂家的产品作了对比。第三篇为电力基础知识,该篇除了电力系统、继电保护、自动化的基础知识以外,还包括了许继集团各子公司的主要产品。作者查阅了大量的相关资料,筛选出了二百多道题目,采用问答的形式编写,便于读者学习和掌握。 本书可以作为许继集团有限公司电气工程类设计研发人员、制造人员、工程调试人员、售后服务人员、市场营销人员、销售人员及新员工培训的教材,也可以作为电力部门继电保护人员调试、运行、维护的培训和参考资料。 全书由刘甲申主编,任志航、刘福成校核,谢世坤审核,教育中心、电气销售公司和人力资源部共同编辑出版。 本书在编写过程中得到了各相应子公司的大力支持和帮助,在此一并致谢。 由于编写时间紧张,作者能力有限,书中难免有错误和不当之处,敬请读者批评指正。 编委 2006年1月

电力系统继电保护基本原理

《电力系统继电保护基本原理》课程学习指导资料 编写:陈皓 适用专业:电力系统自动化专业 适用层次:专升本(业余) 四川大学网络教育学院 二0 0三年十一月

《电力系统继电保护基本原理》课程学习指导资料 编写:陈皓 审稿(签字): 审批(主管教学负责人签字): 本课程学习指导资料根据该课程教学大纲的要求,参照现行采用教材《电力系统继电保护》(王维俭主编,清华大学出版社,1998年)以及课程学习光盘,并结合远程网络业余教育的教学特点和教学规律进行编写,适用于电力系统自动化专业专升本学生。 第一部分课程的学习目的及总体要求 一、课程的学习目的 电力系统继电保护是四川大学网络学院电力系统及其自动化专业(本科)考试计划中的一门专业课。它是研究继电保护技术和继电保护装置及其在电力系统中应用的一门科学,为培养电力系统及其自动化高等工程、科研技术人才而设置的。通过学习获得电力系统继电保护必要的基本理论、基本知识和基本技能,为以后分析、解决本专业的技术问题奠定基础。 二、课程的总体要求 本课程的内容包括两部分:电网保护和主设备(变压器、发电机、母线等)保护。通过本课程的学习,要求: 1.掌握电流、电压、方向电流、距离和差动等保护的基本原理和构成;理解有关继电器的工作原理、动作特性、接线方式和工作情况的分析方法。 2.理解各继电保护装置的应用范围;掌握电流保护、距离保护的整定计算原则和方法;能阅读继电保护原理图和展开图。 3.了解继电保护的发展过程和趋势。 第二部分课程学习的基本要求及重点难点内容分析 第一章概述 1、本章学习要求 (1)应熟悉的内容 了解电力系统继电保护的作用,明确继电保护在在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用。 (2)应掌握的内容 了解实现继电保护的基本原理和组成: 继电保护的基本原理。 利用单侧、双侧电气量或非电气量变化的特征可以判断电力系统有、无故障或不正常运行情况。

电力系统继电保护原理试题及答案 2

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 题号一二三四五六七八九十总成绩得分 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 sen K 要求( ) 。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω 时,该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 ~~ 1 2 3 4 5 6 A B C D k

相关文档
相关文档 最新文档