文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 横河差压变送器选型

横河差压变送器选型

横河差压变送器选型
横河差压变送器选型

温度变送器选型安装规范

1、范围 1.1 本规范规定了公司多相流量计设计中常用的铂(Pt)热电阻温度变送器选 型、设计、安装的具体技术要求和检验规程。其它同类型温度变送器亦应 参照使用。 1.2 本规范适用于二线制温度变送器的选型,不包括其他类型的温度变送器。 1.4 公司所有温度变送器的设计、采购、验收和施工均不得低于本规范的要求。 2 、基本工作原理 热电阻温度变送器是利用感温材料的电阻值和温度之间的数学模型关系,将随温度变化而变化的电阻值转换为4~20mA的直流电流信号或1~5V的直流电压信号输出。 3、构成与功能 一体化温度变送器主要由温度传感器、保护套管、变送器等部分组成。 传感器将温度的变化转换成电阻值的变化。 保护套管用于隔离工艺介质,保护电阻体。 变送器将变化的电阻值转换成为变化的4~20mA(或1~5V)模拟信号输出。 4、主要技术性能 4、1铂热电阻 基本误差:A级±(0.15+0.002∣t∣)℃ B级±(0.30+0.005∣t∣)℃ 注:t为感温元件实测温度 允许通过电流:<5mA 常温绝缘电阻:环境温度为15--35℃和相对湿度不大于80%时热电阻感温元件和保护管之间的绝缘电阻应不小于100MΩ(电压100V)。 热电阻插入最小深度:一般不小于其保护管外径的8---10倍。 4、2 变送器 精度等级:0. 2级 负载电阻:250Ω 供电电源:24VDC ±10%

环境温度:-25~70℃ 输出信号:4~20mA(或1~5V) DC 测量范围:0~100(150)℃ 防爆等级:根据使用要求选用。 5、选型原则 5、1 根据多相流量计装置的操作条件和使用场所,选用定型的、技术成熟可靠的产 品。对于新的产品,应在经过鉴定,确保质量的基础上选用。 5、2 在同一项目中,仪表品种规格不宜过多,并力求统一。 5、3 应根据现行的有关爆炸和火灾危险场所电气设备设计规范的规定,按一体化温 度变送器安装场所的爆炸等级和爆炸性混合物的分类,确定其防爆形式及级别、组别。 5、4应根据被测介质和周围环境,考虑温度变送器是否需要防冻、防震、防晒、防 腐等。 5、5 属于PDO项目的产品,应在PDO推荐的厂方名录中选用相关仪表;如果不在PDO 的推荐名录中,则必须向PDO提出申请,得到批准后方可使用。表1为PDO推荐使用的温度变送器厂家及型号。 表1 PDO推荐使用温度变送器 5、6按照PDO的标准,对于6”以下的工艺管线,传感器保护管的插入深度统一为 230mm;6”以上的工艺管线,传感器保护套管的插入深度统一为255mm。承压法兰至测温管嘴之间距离为150mm。 5、7为便于标准化设计以及现场维护的可互换性和可操作性,温度变送器所配传感 器统一选用外径围6mm的铠装热电阻。 6、安装规范 6、1温度传感器的安装 6.1.1正确选择测温点

压力变送器选型参数及说明

SL2088系列压力变送器选型的参数及说明 1.产品型号:产品型号SL2088系列,森菱仪表给您提供及时完善的选型支持。 2.量程:订购的压力变送器需要测量的压力(压强)上限,通常情况下,为了应对意外出现的过载现象而使变器免于损坏,订购的压力变送器量程通常大于现场测量最大压力约1/3。例如:现场测量的量程最大约为2MPa,客户在订购时最好订购量程为3MPa的压力变送器。 3.输出信号:通常的压力变送器输出信号为电压(0-5V,0-10V等)和电流(0-20mA,4-20mA 等)信号,适用于不同的需求,电流输出信号的变送器抗干扰能力较强,有很好的远传能力。电压力输出的传感器适合于短距离的计算机采集和高频响要求。 4.供电电源:压力变送器正常工作需要合适的激励电源。通常情况下,电流输出信号的压力变送器供电为24VDC,电压力输出信号的压力变送器供电15VDC和24VDC及±15VDC都较为常见。客户也可以根据自己现场能够提供的电源与我们沟通说明情况。 5.测量精度:该参数为压力变送器按准(精)确度高低分成的等级。衡量压力变送器测量水平的重要参数。0.1%0.25%0.5%较为常见。在订购时首先要搞清楚自己的测量和控制要达到什么水平,虽然说变送器的测量精度等级越高越好,但价格往往和精度等级成正比,够用即可。 6.压力接口:压力变送器在测量过程中,需要和被测量量进行勾通。通常的勾通的方式为螺纹形式,较为常见的有M20X1.5和M12X1,当测量压力较小时也有直径为8mm的宝塔形皮插管。具体的要求要视测量压力大小和现场情况而定,客户也可提出其它要求和供应单位协商解决。 7.封装出线形式:压力变送器工作的环境较为复杂,如果变送器在较为恶劣的工作环境下又没有作出相应的防护措施,会大大影响变送器的使用寿命。例如长期工作在室外风吹日晒雨淋等,都要相对的在制作时作出防护。 8.导线长度:变送器的工作地点和控制地点往往有或长或短的一定距离,如果距离较短的话,在订购时需提醒供应单位带足够长的导线,尽量避免中间接线,如果需要接线时一定要选有带屏蔽的信号线,以免传输过程中损失信号。 9.环境与介质温度:压力变送器如果工作的环境温度和测量介质温度如果过高的话就要与我们沟通说明,上限通常以60℃为限。下限通常以-10℃为限。 10.特殊介质:当测量介有存在以下问题时请及时与我们沟通说明,以免影响正常使用。1)测量介质具有腐蚀性。 2)测量介质具有较强的渗透能力。3)测量介质有很大的温差变化量。

压力和差压变送器详细使用说明

压力和差压变送器详细使用说明 (一)差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1. 差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分,将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流),作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号,以实现生产过程的连续检测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成,如图1.1所示。 图1.1 测量转换电路 图1.2 差动电容结构 差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构,如图1.2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容H C和L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室,介质压力是通过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液,被测介质大多为气体或液体。隔离膜片的作用既传递压力,又避免电容极板受损。

当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时,通过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上,中心感压膜片产生位移,使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对,形成差动电容,若不考虑边缘电场影响,该差动电容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正比,与填充液的介电常数无关,从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。 2. 变送器的使用 (1)表压压力变送器的方向 低压侧压力口(大气压参考端)位于表压压力变送器的脖颈处,在电子外壳的后面。此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间,在变送器上360°环绕。保持通道的畅通,包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆,灰尘和润滑脂,以至于保证过程通畅。图1.3为低压侧压力口。 图1.3 低压侧压力口 (2)电气接线 ①拆下标记“FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到“PWR/COMN”接线端子上,负极导线接到“-”接线端子上。注意不得将带电信号线与测试端子(test)相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果,为了保证正确通讯,应使用24AWG或更高的电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 (3)电子室旋转 电子室可以旋转以便数字显示位于最好的观察位置。旋转时,先松开壳体旋转固定螺钉。 3. 投运和零点校验

温度变送器中选择热电偶和热电阻有什么区别

温度变送器中选择热电偶和热电阻有什么区别?工作原理? 热电偶一般用于中高温的测量,而热电阻主要是低温的测量。采用何种,具体看看下面的介绍: 热电偶 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一,热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。 ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 1.热电偶测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势因而在回路中形成一个大小的电流这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。 2.热电偶的种类及结构形成 (1)热电偶的种类 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。 标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。 (2)热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下: ①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固; ②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路; ③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠; ④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。 3.热电偶冷端的温度补偿 由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。 热电阻 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。 1、热电阻测温原理及材料 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑

压力变送器选型需知

压力变送器选型需知 1、变送器要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在很多系统,特别是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器,然而,由于这样做会精度下降。于是,可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性。 2、什么样的压力介质:我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送吕中与这些介质直接接触的材料。一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命. 3、变送器需要多大的精度:决定精度的有,非线性,迟滞性,非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%. 4、变送器的温度范围:通常一个变送器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。正常操作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补范围时,可能会达不到其应用的性能指标。温度补偿范围是一个比操作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作,变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移;二是影响满量程输出。如:满量程的+/-X%/℃,读数的+/-X%/ ℃,在超出温度范围时满量程的+/-X%,在温度补偿范围内时读数的+/-X%,如果没有这些参数,会导至在使用中的不确定性。变送器输出的变化到度是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的。温度影响是了解如何使用变送器时最复杂的一部分。 5、需要得到怎样的输出信号:mV 、V、mA及频率输出数字输出,选择怎样的输出取决于多种因素,包括变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在“噪声”或其他电子干扰信号。是否需要放大器,放大器的位置等。对于许多变送器和控制器间距离较短的OEM设备,采用mA输出的变送器最为经济而有效的解决方法,如果需要将输出信号放大,最好采用具有内置放大的变送器。对于远距离传输出或存在较强的电子干扰信号,最好采用mA级输出或频率输出。如果在RFI或EMI指标很高的环境中,除了要注意到要选择mA或频率输出外,还要考虑到特殊的保护或过滤器。(市场上压力变送器主要有4...20mA,0...20mA,0...10V,0...5V等等,但是比较常用的是4...20mA和0...10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4...20mA为两线制,我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线,其他的均为三线制) 6、选择怎样的励磁电压:输出信号的类型决定选择怎么样的励磁电压。许多放大变送器有内置的电压调节装置,能够得到的一个工作电压决定是否采用带有调节器的传感器,

系列差压变送器说明书

1151系列差压变送器说明书 简介: 1151系列电容式变送器有一可变电容敏感元件,它能将测量膜片与电容极板之间的电容差经振荡器振荡、调制解调、放大器放大、电压电流转换成标准信号。可用于气体、液体、蒸气的测量。 主要技术参数: 输 出:4-20mA 电 源:24VDC ;无负载,变送器可以工作在12VDC ;最大为45VDC 精 度:调校量程的±0.2%,±0.25%,±0.5%,包括线性、变性和 重复性的综合误差。 温度范围:放大器工作在-29℃-+93℃; 敏感元件工作在-40℃-+104℃; 储存温度:-50℃-+120℃; 相对湿度:0-85%; 正负迁移:不管输出如何,正负迁移后,其量程上、下限均不得超过量 程的极限。最大负迁移为最小校量程的600%,最大正迁移为 最小调校量程的500%。 外形尺寸: 安 装: 1、变送器应尽量安装在温度梯度和温度波动小的地方,同时要避免振动和冲击。 2、安装位置的选择: (1) 腐蚀性的或过热的介质不应与变送器接触。 (2) 防止渣子在引压管内沉淀。 (3) 两引压管里的液压头应保持平衡。 (4) 引压管应尽可能短些。 (5) 引压管应装在温度梯度和温度波动小的地方。 外形图

(6)测量液体流量:取压口应开在流程管道的侧面,以避免渣子沉淀。变送器应装在侧面或取压口的下方,以便气体排入流程管道。 (7)测量气体流量:取压口应开在流程管道的顶部或侧面,而变送器应装在取压口的下方,以便液体排入流程管道。 (8)测量蒸气流量:取压口应开在流程管道的顶部或侧面,而变送器则装在取压口的下方,以便冷凝液流入引压管。 (9)使用侧面有排气/排液阀的变送器时,取压口应开在流程管道的侧面。工作介质为液体时,排气/排液阀在上面,以便排除气体;工作介质为气体时,阀应在下面,以排 除积液,将法兰转180°可以改变排气/排液阀的上、下位置。 3、安装: 1151变送器如果直接安装在测量点上,可由连接管支撑,也可以安装在表盘上或者用安装支架把它安装在2″管子上。变送器法兰连接孔是1/4-18NPT(锥管螺纹);法兰接头是1/2-14NPT。拧下法兰头的螺钉,变送器会很容易从流程管道上拆下。两法兰连接孔的中心距离为51mm(2?”),其连接管可直接装在法兰上,转动法兰接头就可改变中心孔的距离为51、54、57mm(2”、2?”、2?”)三种尺寸。为确保法兰接头密封,应按下面步骤装:先用手拧紧两个螺钉,然后用板手拧紧第一个螺钉,再拧紧第二个螺钉,最后再拧紧第上一个螺钉。变送器本体可在法兰里转动;只要保持法兰是垂直的,转动变送器本体不会引起零点变化。如果水平安装法兰,必须消除由于连接管高度不同而引起液压头影响,这须再调零点。 4、安装方式选择 接线方法: 电源—信号端子位于电气壳体内的接线侧。接线时,将铭牌上标有“接线侧”那边的盖子拧开,上部端子是电源—信号端子,下部端子为测试或指示表的端子,也可用做毫伏输出端子。测试端子有与电源-信号端子相同的电流信号4-20mADC,它用于连接指示仪表或测试用。电源是经过信号线送到变送器的,不需要附加线。注意,不要把电源-信号线接到测试端子上。信号线不需要屏蔽,但用两根扭在一起的线效果最好。信号线不要与其他电源线一起通过导线管或明线槽,也不可以在大功率设备附近穿过。电气壳体上的接线孔应当密封或塞住,以防在电气壳体内积水。如果接线孔不能密封,电气壳体应朝下安装,以便函排液。 具体的接线见下图

SBWZ温度变送器选型特点

SBWZ温度变送器选型特点
Description
SBW
DDZ
4-20mA
0-10 mA
SBW temperature transmitter for thermocouple and thermal resistance is on-the-spot installed temperature transmitter unit in match with industrial thermocouple, thermal resistance among DDZ series of instruments. With adoption of 2-wire system for transmission (Two pieces of wire are used as public transmission wire for power input and signal output.), it transforms signal of industrial thermocouple, thermal resistance into output signal of 4~20mA, 0~10mA in linear relation with input signal or temperature signal. The transmitter could be directly mounted inside junction box of thermocouple, thermal resistance forming integral structure. As temperature-measuring instrument of new generation, it could be widely used in metallurgy, petroleum, chemical, power, light industry, textile, foodstuff, national defense, and scientific research fields, etc.
Main Features:
1.Silica rubber or epoxy resin sealing structure, shock & moisture-proof, suitable with bad environment 2.On-the-spot installation inside junction box of thermocouple, thermal resistance, with output signal of 4~20mA, 0~10mA; It could save expensive cost on compensational wire and improve interference-resistant performanc during long-range signal transmission process. 3.The transmitter for themocouple has automatic temperature compensation function at cold end. 4.High accuracy and lower power consumption, wide temperature range for application, stable and reliable operation 5.Wide application, it could be installed on the spot with thermocouple or thermal resistance to form integral structure, or installed in testing device or with instrument dial as functional block. 6.Intellectual temperature transmitter could be used to communicate with upper device through Modem base on HART agreement or conduct remote information management, configuration, variable supervision, rectification, maintenance of type, graduation, and measuring range of transmitter with handle device and PC. 7.Display direction of intellectual temperature transmitter actual demand, and medium could be adjusted as user temperature, sensor value change, output current and
1. 2. 4 20mA 0 10 mA
3. 4. 5.
6. PC 7.
HART
可以到http://www.yhck88.com/这里面进行浏览查看

压力变送器说明书

一、1151压力变送器工作原理 被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔膜片和δ 1151压力变送器原理图 元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等,当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容就不等,通过检测,放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空元份结构图见右图 二、电气原理图 1151压力变松电气原理图 三、主要特点 电容式变送器有下列特点 1.品种齐全、精度高、稳定性好,价格比同类进口仪表便宜 2.采用二线制工作方式 3.敏感元件采用固体化结构,小型坚固,抗振能力强 4.主要部件可与1151同类产品进行互换, 5.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际上高质量产品。本系列产品可靠性好,质量稳定,故障率少。 6.正迁移可达500%,负迁移可达600%(最小量程时) 7.阻尼可调 电容式变送器品种齐全,用户可按不同需要任意选用,自微差压至大差压,从低压力至高压力、绝对压力、高静压差压。DP/GP型变送器带上各种远传装置后,就成为远传式差压、压力变送器。采用ANSI标准,管道尺寸3",法兰等级150磅(2.5MPa),插入筒式远传装置后,插入筒长度一般

结构尺寸 八、1151变送器典型安装 变送器可以直接安装在测量点处,可以安装在墙上,或者使用安装板(变送器附件)夹拼在2''(约φ50mm)的管道上。 变送器压力容室上的导压连接孔为1/4-18NPT螺纹孔,接头上的导压接孔为1/2-14NPT内锥管螺纹(或M2OXl.5-18外螺纹),根据需要可选择与引压接头1/2-14NPT锥管螺纹的过渡接头。变送器可以轻而易举地从流程1艺管道上拆下,万法是拧下紧固接头的两个螺栓。转动接头,可以改变其接孔的中心距离为5lmm,54mm,57mm三种尺寸。 为了确保接头密封,在固紧时应按下面步骤操作:两只紧固螺栓应交替用板手均匀拧紧,其最后拧紧力距大约为40N.m(29fs-bs),切勿一次拧紧某一只螺栓。有时为了安装上的方便,变送器本体上的压力容室可转动。只要压力容室处于垂直面,则变送器木体的转动不会产生零位的变化。如果压力容室水平安装时(例如在垂直管道上测量流量时),则必须消除由于导压管高度不同而引起的液柱压力的影响。即重新调零位。 九、变送器的型号命名

温度变送器选型、安装规范

温度变送器选型、安装规范

1、范围 1.1 本规范规定了公司多相流量计设计中常用的铂(Pt)热电阻温度变送器 选型、设计、安装的具体技术要求和检验规程。其它同类型温度变送 器亦应参照使用。 4、2 变送器 精度等级:0. 2级 负载电阻:250Ω

供电电源:24VDC ±10% 环境温度:-25~70℃ 输出信号:4~20mA(或1~5V)DC 测量范围:0~100(150)℃ 防爆等级:根据使用要求选用。 5、5 属于PDO项目的产品,应在PDO推荐的厂方名录中选用相关仪表;如果不 在PDO的推荐名录中,则必须向PDO提出申请,得到批准后方可使用。表1为PDO推荐使用的温度变送器厂家及型号。 表1 PDO推荐使用温度变送器 序号系列厂家备注 1 STT3000(350) Honeywell 隔爆型 2 STT250 Honeywell 隔爆型 3 3144/324 4 Rosemount 隔爆型 4 644 Rosemount 隔爆型 5 YTA Yokowaga 本安型 5、6按照PDO的标准,对于6”以下的工艺管线,传感器保护管的插入深度统一为 230mm;6”以上的工艺管线,传感器保护套管的插入深度统一为255mm。承压法兰至测温管嘴之间距离为150mm。 5、7为便于标准化设计以及现场维护的可互换性和可操作性,温度变送器所配传感 器统一选用外径围6mm的铠装热电阻。 6、安装规范

E,H压力变送器选型手册

E,H压力变送器选型手册 各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟! 篇一:关于E+H产品选型方法与型号说明重要内容,请看第2页1、登录德国E+H(全称:Endress+Hauser,中文:恩德斯豪斯)网站/ 2、点击“Asia”(亚洲)3、点击“China”(中国)4、点击“产品” 5、选择你需要了解或购买的产品,如我需要了解订货号10H1H-UF0A1AG4A5AA 与10H1H-1F0A1AG4A4AA的区别,则按照以下“流量——电磁流量计——Promag H——Promag 10H——产品比较(同一系列不一样型号的信息)或者产品选型(同一型号不同订货号的信息)”,详细请看下面的截图。查询结果:综下所属,订货号10H1H-UF0A1AG4A5AA与订货号10H1H-1F0A1AG4A4AA两个传感器可

以互换,但一定要把变送器里的数据模块换过来(上面是传感器工厂标定的数据),区别仅在过程连接(第1个符号所表示)与电源(第10个符号所表示)不一样。详解如下:第1个符号表示传感器过程连接“U”代表焊接螺纹接套DIN11850, 316L/1.4404“1”代表Tri-Clamp, 316L/1.4404 关于Tri-Clamp:即TC快速接头(Tri-clamps)常用于啤酒、乳业、饮料、制药等领域接头,材质一般为不锈钢,同时Tri-Clamp 也是Alfa-Laval 集团Tri-Clover 有限公司的注册商标,也称卫生级接头,卫生级管道在食品、医药等生产中洁净要求高的场合广泛采用,生产工艺要求无死角连接,且易清洗,一般情况下压力都不高,也就是俗称的“卡箍”连接,常用的TC接头有焊接端头(2个),垫圈和快装卡箍四个零件组成.市场上很容易买到。TC 接头详细规格可以参考DIN 32676-2001 饮食业、化工业和医药业用配件.不锈钢管夹具接头.焊接式,德国的标准,看看

智能变送器说明书

电容式智能变送器 使用说明书 安徽埃克森科技集团有限公司

目录 简介 第一节工作原理 (1) 第二节调校 (3) 第三节技术指标 (7) 第四节安装 (9) 第五节绝对压力/压力变送器 (24) 第六节单法兰隔离膜变送器安装 (26) 第七节双法兰隔离膜变送器安装 (27) 第八节维护 (30) 第九节选型指南 (34) 第十节开箱和产品成套性 (35) 附录A HART快捷键操作步骤 (36) 附录B HART通讯器菜单树 (37) 2088HART协议通讯器菜单树 (38)

简介 电容式智能变送器(以下简称变送器)采用先进的集成电路和表面安装工艺,在模拟式变送器的基础上增加了通信、查询、测试、组态等功能,它可提高标定精度,改善环境温度补偿效果,大大提高变送器的质量。 1、变送器应用了先进的数字技术及频率相移键控(FSK)技术,提高了整机性能及可靠性,方便了现场和控制室之间的连接。 2、变送器除具有远程通讯能力外,它还具有本机调量程,调零点按钮,便于现场安装后的就地调整。 3、变送器电子部件采用先进的集成电路和表面安装工艺,具有通信、查询、测试、组态等功能。 第一节工作原理 1. 工作原理 图1-1是变送器的基本工作原理,下面将叙述其工作原理和各部件的功能。 图1-1 变送器工作原理方块图 1.1 “δ”室传感器(敏感元件) 图1-2“δ”室 变送器的核心是一个电容式压力传感器,称为“δ”室(见图1-2)。传感器是一个完全密封的组件,过程压力通过隔离膜片和灌充液硅油传到感压膜片引起位移。传感膜片和两电容极板之间的电容差由电子部件转换成4~20mA DC的二线制输出的电信号。

温度变送器选型安装规范

温度变送器选型安装规范 The following text is amended on 12 November 2020.

1、范围 本规范规定了公司多相流量计设计中常用的铂(Pt)热电阻温度变送器选型、设计、安装的具体技术要求和检验规程。其它同类型温度变送器亦 应参照使用。 本规范适用于二线制温度变送器的选型,不包括其他类型的温度变送器。 公司所有温度变送器的设计、采购、验收和施工均不得低于本规范的要求。 4、主要技术性能 4、1铂热电阻 基本误差:A级±(+∣t∣)℃ B级±(+∣t∣)℃ 注:t为感温元件实测温度 允许通过电流:<5mA 常温绝缘电阻:环境温度为15--35℃和相对湿度不大于80%时热电阻感温元件和保护管之间的绝缘电阻应不小于100MΩ(电压100V)。 热电阻插入最小深度:一般不小于其保护管外径的8---10倍。 4、2 变送器 精度等级:0. 2级 负载电阻:250Ω 供电电源:24VDC ±10%

环境温度:-25~70℃ 输出信号:4~20mA(或1~5V) DC 测量范围:0~100(150)℃ 防爆等级:根据使用要求选用。 5、选型原则 5、1 根据多相流量计装置的操作条件和使用场所,选用定型的、技术成熟可靠的 产品。对于新的产品,应在经过鉴定,确保质量的基础上选用。 5、2 在同一项目中,仪表品种规格不宜过多,并力求统一。 5、3 应根据现行的有关爆炸和火灾危险场所电气设备设计规范的规定,按一体化 温度变送器安装场所的爆炸等级和爆炸性混合物的分类,确定其防爆形式及级别、组别。 5、4应根据被测介质和周围环境,考虑温度变送器是否需要防冻、防震、防晒、防 腐等。 5、5 属于PDO项目的产品,应在PDO推荐的厂方名录中选用相关仪表;如果不在 PDO的推荐名录中,则必须向PDO提出申请,得到批准后方可使用。 6、安装规范 6、1温度传感器的安装 正确选择测温点

E-H压力变送器选型手册

[标签:标题] 篇一:E+H压力变送器操作说明书 cerabar S 压力变送器 操作手册 目录 1、安全手册 (4) 1.1 设计用途 (4) 1.2 安装、调试和操作 (4) 1.3 操作安全性 (4) 1.4 安全惯例和图标的注释 (4) 2、认证 (5) 2.1 仪表设计 (5) 2.2 供货范围 (6) 2.3 CE标志 (6) 2.4 注册商标 (6) 3、安装 (7) 3.1 接收和存储仪表 (7) 3.2 安装条件 (7) 3.3 安装手册 (7) 3.4 安装后的检查 (10) 4.接线 (10) 4.1 仪表的接线 (10) 4.2 电子腔室的接线 (11) 4.3 等电势 (13) 4.4 接线后检查 (13) 5.操作 (13) 5.1 现场显示模块(可选) (14) 5.2 操作按钮 (15) 5.3 现场操作-不带就地现场显示 (17) 5.4 现场操作-带现场显示 (18) 5.5 HistoROM (可选) (19) 5.6 TOF TOOL操作程序 (21) 5.7 通过手持终端HART手操器操作 (21) 5.8 Commuwin II操作程序 (22) 5.9 锁定/解锁操作 (22) 5.10 工厂设定(重置) (23) 6 调试 (24) 6.1 功能检测 (24) 6.2 语言选择与测量模式选择 (24) 6.3 位置调节 (25) 6.4 压力测量 (26)

6.5 液位测量 (28) 7 维护 (30) 7.1 表面清洁 (30) 8.故障排除 (30) 8.1 错误信息 (30) 8.2 输出响应错误 (36) 8.3 确认错误信息 (37) 8.4 维修 (37) 8.5 带防爆认证的仪表维修 (38) 8.6 备件 (38) 8.7 返修仪表 (38) 8.8 存储 (39) 8.9 软件 (39) 9.技术数据 (40) 10 附件 (40) 10.1现场显示,TOF TOOL和现场手操器的操作菜单 (40) 10.2 HART Commuwin II操作矩阵 (40) 10.3 专利 (41) 索引 1、安全手册 1.1 设计用途 Cerabar S 是一种测量压力和液位的压力变送器。 制造厂不承担因为不当的或在非设计用途场合的使用而造成损坏的责任。 1.2 安装、调试和操作 仪表依据电流技术、安全性和EU标准设计成为一种操作更加安全的仪表。但是,如果安装不正确或使用工况不是其适用工况,有可能会产生危险. 例如:因为不正确的安装或标定使产品溢流.因为类似原因,所以仪表必须根据操作手册来安装,连接,操作和维护。相关维护人员必须有足够的能力,而且必须浏览过操作手册并充分理解其含义。调试和修理仪表只有当他们被特别允许的情况下才被允许。 请特别注意铭牌上的技术数据. 1.3 操作安全性 1.3.1 危险区 如果仪表安装在爆炸危险区,那么仪表规格必须遵守国家和当地的规范。仪表会附带一个防爆认证证书在仪表的文件中。文件中列出的安装规范,过程连接和安全手册都必须遵守规范. *确保所有的相关调试人员都是合适的资格。 1.4 安全惯例和图标的注释 为了突出手册中的安全相关性或可选择的操作程序,使用了下面的惯例和图标,并在每个图标的旁注中加了注解。 2、认证 2.1 仪表设计 2.1.1 铭牌 图1:Cerabar S 的铭牌 1、定货号 2、船级认证的GL符号(可选)

RS485温度变送器使用说明书全解

485型温度变送器 使用说明书 1. 介绍 1.1 概述 该变送器广泛适用于通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温度监测的场所,传感器内输入电源,测温单元,信号输出三部分完全隔离。安全可靠,外观美观,安装方便。 1.2 功能特点 采用美国进口的测温单元,测量精准。采用专用的485电路,通信稳定。可选择一路继电器输出或者蜂鸣器报警。10~30V 宽电压范围供电,规格齐全,安装方便。 1.3 主要技术指标 供电电源:10~30V DC 普通测温范围:-40℃~80℃(默认) 默认精度:±0.5℃ 超宽温:-100℃~300℃ (需定制) 宽量程精度:±1℃ 通信协议:Modbus-RTU(详见第5部分) 存储环境:-40℃~80℃ 输出信号:485信号、继电器(选配)、内置蜂鸣器(选配) 参数设置:通过上位机软件配置 1.4 系统框架图 485总线 USB 转485或232转485 10~30V DC UPS 电源(选配) AC220V 市电 监控电脑

1号设备2号设备3号设备n号设备 系统方案框图 2. 产品选型 RS- 仁硕公代号 WD- 单温度变送、传感器 N01- RS485通讯(Modbus协议) 1- 86液晶壳 2- 壁挂王字壳 1 外置圆形不锈钢探头 2 外置磁吸式探头 3 外置扁形不锈钢探头 4 外置4分管螺纹探头 4L 外置4分管螺纹长探头

3. 设备安装说明 3.1 设备安装前检查 设备清单: ■变送器设备1台 ■产品合格证、保修卡、售后服务卡等 ■12V/2A防水电源1台(选配) ■USB转485(选配) ■485终端电阻(多台设备赠送) 3.2 接口说明 3.2.1 电源及485信号 宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能重复。 3.2.2继电器接口 设备可选配一路开关量常开触点输出或内置蜂鸣器报警。 3.3 具体型号接线 3.3.1:壁挂王字壳接线 线色 说明 电源棕色电源正(10~30V DC)黑色电源负 通信黄色485-A 蓝色485-B 3.3.2:86液晶壳接线

(精选文档)因斯特YST3051型差压变送器使用说明书

前言 非常感谢您选择本公司仪器! 在使用本产品前,请详细阅读本说明书,请遵守本说明书操作规程及注意事项,并保存以供参考。 ◆由于不遵守本说明书中规定的注意事项,所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范 围内,厂家亦不承担任何相关责任。请妥善保管好所有文件。如有疑问,请联系我公司售后服务部门。 ◆如果您需要电子版说明书,请登陆本公司网站下载,或拨打服务热线,联系我公司售后 服务部门。 ◆在收到仪器时,请小心打开包装,检查仪器及配件是否因运送而损坏,如有发现损坏, 请联系我公司售后服务部门,并保留包装物,以便寄回处理。 ◆当仪器发生故障,请勿自行修理,请联系我公司售后服务部门。 以下标识将会在本手册或者仪器上出现: 注意保险丝接地端

公司简介 大连因斯特科技有限公司是专注于自动化领域的仪器仪表设计、制造、销售、安装、售后服务为一体的现代化高新技术企业,公司与国内外知名仪表企业精诚合作,采用进口原件研制生产具有国内领先、国际先进的自控仪表产品,开发“因斯特”品牌系列分析、流量、液位、压力等在线监测产品,长期与国外诸多知名仪表企业进行技术交流合作,产品不但性能品质过硬,还融入了符合中国思维模式的操作菜单界面。产品不断更新换代,自投入市场以来,广泛应用于自来水、污水处理、石油、化工、电力、冶金、环保、制药等行业,得到了广大用户的一致好评。公司拥有高级职称技术人员十余名,并长期与大连工业大学等高校合作,为企业不断输入技术、销售等多方面人才,确保满足不同客户的服务需求。 公司自主研发、生产、营销:PH计、ORP仪、化学膜溶解氧(DO)、荧光法溶解氧(DO)、浊度计(SS)、余氯检测仪、电导率、光电污泥浓度计(MLSS)、超声波污泥浓度计、超声波泥水界面仪、超声波液位计、超声波液位差计、超声波明渠流量计、电磁流量计(DN15-DN2000)、超声波流量计、COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷(TP)在线监测仪、总氮(TN)在线监测仪、总磷总氮一体机、六价铬在线检测仪、总铜在线分析仪、总镍在线分析仪、总铬在线分析仪、总镉在线分析仪、总砷在线分析仪、总铅在线分析仪、总汞在线分析仪、总锰在线分析仪、挥发酚在线分析仪、氰化物在线分析仪、氟化物在线分析仪。配套营销:有毒气体检测仪、压力变送器、投入式液位计、压差变送器、气体质量流量计等水处理行业在线分析仪表。

相关文档