文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泥混凝土垫层施工工艺标准

水泥混凝土垫层施工工艺标准

水泥混凝土垫层施工工艺标准
水泥混凝土垫层施工工艺标准

水泥混凝土垫层施工工艺标准

6水泥混凝土垫层施工工艺标准

6.1 总则

6.1.1适用范围

本工艺标准适用于工业与民用建筑房屋地面水泥混凝土垫层的施工。

6.1.2编制参考标准及规范

(1)<建筑地面工程施工质量验收规范>(GB 50209— )

(2)<建筑工程施工质量验收统一标准>(GB 50300— )

(3)<建筑地面设计规范>(GB 50037—96)

6.2术语

6.2.1基层

面层下的构造层,包括填充层、隔离层、找平层、垫层和基土等。

6.2.2垫层

承受并传递地面荷载于基土上的构造层。

6.2.3纵向缩缝

平行于混凝土施工流水作业方向的缩缝。

6.2.4横向缩缝

垂直于混凝土施工流水作业方向的缩缝。

6.3基本规定

6.3.1水泥混凝土垫层的厚度不应小于60mm。

6.3.2垫层材料应按设计要求和<建筑地面工程施工质量验收规范>(GB 50209-- )的规定选用,并应符合国家标准的规定,水泥、砂、石及外加剂等应进行现场抽样复试;使用前,应报监理验收,合格后方准使用。

6.3.3混凝土垫层下的沟槽、暗管等工程完工后,经检验合格并做隐蔽记录,方可进行垫层工程的施工。

6.3.4垫层的铺设,应待其下一层检验合格后方可施工上一层。铺设前与相关专业的分部(子分部)工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。

6.3.5室外散水、明沟、踏步、台阶和坡道等附属工程,均应符合设计要求。施工时应按<建筑地面工程施工质量验收规范>(GB 50209— )基层铺设中基土和相应垫层的规定执行。

6.3.6建筑地面的变形缝应按设计要求设置,并应符合下列规定:

(1)建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝,应与结构相应缝的位置一致,且应贯通建筑地面的垫层。

(2)沉降缝和防震缝的宽度应符合设计要求,缝内清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖,并应与面层齐平。

6.3.7垫层工程施工质量的检验,应符合下列规定:

(1)垫层的施工质量验收应按每个施工段(或变形缝)作为检验批。

(2)每检验批应以各子分部工程的基层按自然间(或标准间)检

验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1问,工业厂房

(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算。

6.3.8垫层工程的施工质量检验的主控项目,必须达到本标准规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合规范规定的质量要求,其它检查点(处)不得有明显影响使用,并不得大于允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准<建筑工程施工质量验收统一标准>(GB 50300— )的规定处理。

6.3.9垫层工程完工前、后,检验批及分项工程应由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

6.4施工准备

6.4.1技术准备

(1)进行技术复核,基层标高、管道埋设符合设计要求,并经验收合格。

(2)施工前应有施工方案,有详细的技术交底,并交至施工操作人员。

(3)各种进场原材料进行进场验收,材料规格、品种、材质等符合设计要求,同时现场抽样进行复试,有相应施工配比通知单。

6.4.2材料准备

(1)水泥采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级不得低于32.5级。

(2)砂宜采用中砂或粗砂,含泥量不应大于3%。

(3)石采用碎石或卵石,粗骨料的级配要适宜,其最大粒径不应大于垫层厚度的2/3,含泥量不应大于2%。

(4)水宜采用饮用水。

(5)外加剂:混凝土中掺用外加剂的质量应符合现行国家标准<混凝土外加剂>(GB 8076)的规定。

6.4.3主要机具

混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、平板振捣器、磅秤、筛子、铁锹、小线、木拍板、刮杠、木抹子等。

6.4.4作业条件

(1)楼地面基层施工完毕,暗敷管线、预留孔洞等已经验收合格,并作好记录。

(2)垫层混凝土配合比已经确认,混凝土搅拌后对混凝土强度等级、配合比、搅拌制度、操作规程等进行挂牌。

(3)水平标高控制线已弹完。

(4)水、电布线到位,施工机具、材料已准备就绪。

6.5材料和质量要点

6.5.1材料的关键要求

(1)水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其它必要的性能指标进行复验。

(2)当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。

6.5.2技术的关键要求

(1)垫层铺设前,其下一层表面应湿润。

(2)混凝土的配合比应经过计算和试配确定,其浇筑时的坍落度宜为10~30mm。

(3)捣实混凝土宜采用表面振动器,其移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘,每一振处应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落。

(4)混凝土浇筑完毕后,应在12h以内用草帘等加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土具有足够的湿润状态,浇水养护时间不少于7d。

6.5.3质量关键要求

(1)混凝土不密实

1)基层未清理干净、未湿润,造成混凝土垫层与基层间粘结不牢;垫层施工前必须将基层清理干净并洒水湿润。

2)混凝土振捣不密实,漏振;应加强振捣工作。

3)混凝土配合比掌握不准,搅拌不均匀。

(2)混凝土表面不平整

混凝土铺设时未按线找平,未随打随刮平;铺设过程中随时拉线上杠找平。

(3)混凝土表面出现裂缝

1)垫层面积过大,未分段进行浇筑,未留伸缩缝。

2)首层地面回填土不均匀下沉。

3)垫层厚度过薄不足60mm,垫层内管线过多。

4)配合比不准确,水灰比控制不好。

6.5.4职业健康安全关键要求

(1)砂、石、水泥的投料人员应配戴口罩,防止粉尘污染。

(2)振动器的操作人员应穿胶鞋和配戴胶皮手套。

6.5.5环境关键要求

(1)砂、石、水泥应统一堆放,并应有防尘措施。

(2)因混凝土搅拌而产生的污水应经过滤后排人指定地点。

(3)混凝土搅拌机的运行噪声应控制在当地有关部门的规定范围内。

(4)混凝土搅拌现场、使用现场及运输途中遗漏的混凝土应及时回收处理。时间不少于7d。

6.5.3质量关键要求

(1)混凝土不密实

1)基层未清理干净、未湿润,造成混凝土垫层与基层间粘结不牢;垫层施工前必须将基层清理干净并洒水湿润。

2)混凝土振捣不密实,漏振;应加强振捣工作。

灰土垫层施工方案

灰土垫层施工方案 一.工程概况: 本工程根据图纸设计,地基基槽土方开挖后,地基处理采用2:8灰土夯填。从设计基底标高-1.8M夯填至-1.3M处,基槽2:8灰土厚度为500MM。灰土的土料来源采用现场开挖原始土,压实系数不小于0.95。 二、灰土垫层的主要施工方法: 该工程采用槽型开挖,土方沿槽基两侧堆放,根据环保要求,灰采用袋装石灰进行回填,用人工进行筛土、拌合、平整、夯实等主要过程。因沿轴线基槽回填,无法动用压路机压实,所以劳动强度大,施工条件相对复杂。 三、灰土垫层的具体施工步骤: 1、根据以上施工条件状况,特制定具体施工方案和措施、机械与人力的 配制及准备工作。 2、因工期紧,任务重,为了缩短工期,加快灰土施工进度。具体劳动力 配制计划安排至关重要,筛土用筛片准备20张,蛙式打夯机配足八台,立式打夯机2台,劳动力五十人,昼夜施工。 3、按施工段的划分,分段施工流水作业,完成一施工段后经验收达到要 求后,交付下道工序进行施工。 四、灰土垫层的具体质量及技术要求: 1、铺灰前应先把基底持力层用夯机夯实,灰土的土料最大粒径不得超过 15MM,土料中不得含有机杂物,灰土所使用的白灰,必须是充分熟化过且粒径不得大于5MM。

2、灰土垫层施工时应严格按灰土的配合比(体积比)进行拌合均匀,控 制好含水量,方法为:用手紧握成团,两指轻捏即碎为宜,如土料中水份含量过大或不足时,应晾干或湿水后再进行夯实。 3、灰土每层虚铺厚度为220~250MM,具体控制方法:首先在施工前在基 槽壁两边钉桩或皮数杆,标每层虚铺厚度及顶面标高,现场施工人员跟踪配合进行标高的抄测和控制。 4、灰土施工应拌合均匀,颜色一致,控制措施为:每班施工前必须按比 例拌好样品,进行参照拌合施工,当天拌合好的灰土必须当天用完,灰土不得过夜夯实。 5、灰土垫层的夯实要求:采用打夯机夯实,必须掌握好夯实遍数(3—4), 要求一夯压半夯,夯夯相连,不得漏夯,达到密实度规定要求,灰土表面必须平整,不得出现裂缝,起皮,松散等现象。 6、灰土施工如需停顿留槎时,必须留踏步槎,其宽度不得小于500MM, 二次接槎虚土应清除干净,适当洒水润湿。 7、问题坑墓穴、枯井和橡皮土得理方法:(1)必须把松散的杂填土挖除 干净,根据普探图挖至原始土层,深度1M以下的用素土分层回填,至1M时再用2:8灰土分层夯填至基底标高。(2)灰土或基底夯填因含水量过大,造成橡皮土状况其处理方法是:用碎干砖渣放进去吸水处理,或用一定级配的砂石铺填,增加其强度,消除湿陷性,另一种方法是把软土层挖至硬土层,重新用含水量适当的灰土夯填。 五、质量控制具体措施: 1、灰土的密实度及压实程度,应根据设计要求的干容重在现场试验确定, 现场试验工必须做到层层取样,及时测量,如果取样经测试不合格,

灰土垫层施工

灰土垫层施工 一.本施工标准适用于各种基础灰土垫层、房心灰土垫层施工。 二.材料组成: 1.熟化石灰:熟化石灰采用一~三等生石灰,其中灰块比例不小于70%。使用前3~4天 用清水(自来水)予以熟化,充分消解后成粉末状,加以过筛;其最大粒径不得大于5mm,坚决不允许有未熟化的生石灰块。 2.粘土:尽量采用就地开挖的粘性土料,土料中不得含有有机杂物,土料使用前应过 筛,其粒径不得大于15mm.. 3.灰土比例:灰土拌合料的体积比为(熟化石灰:粘土)2:8或3:7(按设计要求); 灰土体积比与重量比的换算 三.工艺流程: 生石灰熟化(消解)→熟化石灰、粘土过筛→灰土按比例搅拌均匀→基层处理坚实平整→分层摊铺灰土→分层夯实、碾压→表面坚实平整养护 四.施工要点: 1.熟化石灰与粘土按规定的比例(体积比或重量比)要拌合均匀,色泽一致。拌合时应 掌握灰土的湿度(含水率),适量加水,一般含水率应保持在16%为宜。简易的检验方法是用手紧握灰土成团,两指轻捏即碎。如拌合料水分过多应稍晾干,水分不足时应适量洒水湿润后再摊铺。 2.灰土拌合料宜随拌随用,也可湿润后隔天使用。 3.基层应坚实平整、清理干净,不得有积水现象。 4.灰土拌合料应分层铺平夯实(碾压),不得隔日夯实(碾压),不得受雨淋。每层虚铺 厚度根据夯实后的厚度要求确定,一般虚铺厚度为200~250mm,夯实(碾压)后厚度为120~150mm。夯实(碾压)遍数以符合灰土干密度为准。(环刀取样、送检、试验合格为准)边角旮旯部位必须夯实,不得遗漏。 5.灰土分段施工时,不得在墙角、柱墩处留槎。上下两层(步)灰土的接缝(接茬子) 距离不应小于500mm。施工间歇后继续铺设前,在接缝处应清扫干净,并必须湿润后方可摊铺灰土拌合料,接槎处的灰土应重叠夯实(碾压)。 6.夯实(碾压)完成后的灰土表面,应进行洒水养护,经适当晾干达到一定强度后方可 进行下道工序施工。 五.质量标准: 1.灰土体积比应符合设计要求。 2.熟化石灰粒径不得大于5mm;粘土内不得含有有机物质,粘土粒径不得大于15mm。 3.灰土垫层表面允许偏差: a.表面平整度15mm,用2米靠尺和楔形塞尺检查。 b.标高±20mm,用水准仪检查。 c.灰土分步环刀取样送检试验,干密度检测合格。 天津市赛达房地产开发有限公司 工程管理部

水泥砂浆垫层施工工艺

水泥砂浆垫层施工工艺 1)施工准备 (A)材料:水泥:采用32.5 号普通硅酸盐水泥;砂:采用中砂,过8mm 孔径筛子,含泥量不应大于3%; (B)作业条件; (a)水泥砂浆垫层施工前弹好建筑+50cm 水平标高线。 (b)室内门框和楼地面预埋件等项目均施工完毕,并办好检查手续。 (c)各种立管和套管,孔洞肥边位置用豆石混凝土灌好修严。 (d)有地漏处找好泛水及标高。 2)操作工艺 (A)工艺流程 基层清理----洒水湿润----冲筋贴灰饼----刷素水泥浆结合层----铺 水泥砂浆----养护。 (B)基层清理:地面基层,地墙相交的墙面处的粘杂物清理干净,影响面层厚度的凸出部位剔除平整。 (C)洒水湿润:在施工前一天洒水湿润基层。 (D)冲筋贴灰饼:根据已弹好的+50cm 标线高水平,在地面四周做灰饼,大房间相距2m 增加冲筋,对于有地漏和有坡度要求的地面,应按设计要求做好泛水和坡度。 (E)刷素水泥浆结合层:在混凝土楼板基层上均匀撒水后,再撒水泥(E)刷素水泥浆结合层:在混凝土楼板基层上均匀撒水后,再撒水泥 面,经扫涂形成均匀的水泥浆粘结层,随刷随铺水泥砂浆。

(F)铺水泥砂浆:紧跟贴灰饼冲筋铺水泥砂浆,配合比为水泥:砂=1:3, 用木抹子赶铺拍实,木杠按贴饼和冲筋标高刮平,并用木抹子槎平。 (G)养护:地面槎平交活后24h,撒水养护并保持湿润。 一、质量标准 (A)水泥、砂的材质必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 (B)砂浆配合比要准确,垫层面层与基层的结合必须牢固无空缺。 (C)表面洁净,无裂纹、脱皮和起砂等现象。 (D)地漏和有坡度要求的地面,坡度应符合设计要求,不倒泛水,无渗 漏,无积水; (E)执行《地面与楼面工程施工及验收规范》(GBJ 209-83); 二、质量通病及防治方法 (A)空鼓裂纹:基层清理不干净,前一天没认真洒水湿润,涂刷水泥浆与 铺水泥砂浆操作工序的间隔时间过长造成。施工时保证用料符合要求,基层清理认真,铺灰应掌握好时间,保证垫层应有的厚度。 (B)垫层不平:水泥砂浆铺设后边角、管根刮杠不到头,槎平不到边,容 易导致面层不平,施工时应认真操作。

灰土垫层施工方案

天津市兴惠科技有限公司 厂区路面砖铺设 施 工 方 案 天津振宇建筑工程有限公司 编制人:祁建顺 审批人: 年月日

3:7灰土施工 一、工程概况: 1、天津市兴惠科技有限公司厂区路面工程位于子牙产业园区十二号路旁,本工程灰土面积约7300m2。目前,现场已具备施工条件。 二、材料要求 ①.土料:采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。 ②.石灰:应用新鲜块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多的水分。 三、主要机具设备 ①.主要工具设备:铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛子、(孔径为8mm、20mm)、喷壶等。 ②.主要机具设备:蛙式打夯机、压路机、汽车、光碾压路机等。 四、作业条件 ①.灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物。并按设计要求处理完基底,办完基层隐蔽检查手续。 ②.灰土拌合,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过试验确定灰土最佳含水率控制范围、每层铺灰土厚度、打夯或压实遍数等施工参数。 ③.做好水平高程的测设,每隔3m打入水平木桩,做好水平标

五、施工操作工艺 ①.对基层应清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。如有积水、淤泥,应凉干,倘若局部有软弱土层或孔洞,应及时挖处后用灰土分层回填夯实。 ②.灰土配合比应符合设计规定3:7石灰:土(体积比)。用机械翻拌,不少于三遍,达到均匀、颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团、落地开花,两指轻捏既散为宜,如含水分过多或过少时,应稍凉干或洒水湿润,如有球团应打碎,要求随拌随用。 ③.本工程回填灰土厚度为300㎜,采用压路机压实,每层虚铺厚度为150㎜,分二步压实。 ④.灰土应当日铺填夯实,不得隔日夯打。夯实后的灰土3d内不得受水浸泡,并及时进行表面做临时性覆盖,避免日晒、雨淋。倘若雨季施工时,应采取适当防雨、排水措施,以保证灰土在无积水的状态下进行。刚打完的灰土,如遇大雨,应将松软灰土除取,并补填夯实;稍受湿的灰土可在凉干后补夯。 六、质量控制 ①.灰土应逐层用环刀取样测定灰土干密度,检验点数量:每100平米抽查一处,但不少于一个。取样的垂直部位应在每层表面下2/3厚度处,同时还要根据夯实的可靠性随机抽查。②.土夯实后,质量标准可按压实系数进行鉴定,素土压实系数为,灰土压实系数为。压实系数为土在施工时实际达到的干密度与室内采用击实实验得到的最大干密

灰土垫层施工方案

灰土垫层 一、灰土施工: 灰土垫层是用一定比例的石灰与土,充分拌合,分层回填和压夯实而成。 1、材料准备; 1) 采用粘性土及塑性指数大于4的粉土,不含有机杂质,土料应过筛其粒径不大于15mm: 2) 应用Ⅲ级以上块灰,含氧化钙70%以上,使用前1-2d消解并过筛,其粒径不应大于5mm。 3、工艺流程 灰土拌制————灰土铺设————质量验收 (1)灰土拌制:灰土的配合比一般采用2:8(石灰:土,体积比)石灰和土料应计量,使达到均匀、颜色一致。并适当 控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏即散为宜,如土 料水分过多或过少时,应晾干或洒水湿润。 (2)灰土铺设:灰土摊铺虚铺厚度一般不超过300mm(夯实后约270mm厚),总厚度为300mm,各层厚度钉标桩控制, 压实采用压路机,碾压遍数一般不少于6遍,角处压路机 压实不到的位置采用夯机进行人工夯实,应根据设计要求 大的干密度,在现场试验确定。 (3)质量验收:灰土应逐层检查,检验灰土的干密度,检验点数,对大面积每2000m2以上工程不应少于3点,灰土最小

密度(t/m3):对粘土为1.45;粉质粘土1.50;粉土1.55; 灰土夯实后,压实系数不小于0.95。 1)质量标准: A、主控项目:灰土的体积比符合设计规定的要求; B 、一般项目: a灰土材料的质量:熟化石灰颗粒粒径不大于5mm,粘土(或粉质土、粉土)内部含有有机物质,颗粒粒径不小于15mm。 b表面平整度:8mm,用2m靠尺和锲形塞尺检查: c标高:±10mm,用水准仪检查: d厚度:在个别地方不大于设计厚度的1/10,尺量检查。 2)成品保护: A、施工时应注意对定位定高的标准桩、尺、线的保护,不得触动、移位。 B、垫层铺设完毕后,应尽快进行面层施工,防止长期暴晒: C、刚施工完的垫层,雨天应作临时覆盖,3天内不受雨水浸泡; D、已铺好的垫层不得随意挖掘,不得堆放重物。 雨期施工: 灰土应连续施工,尽快完成,施工中应有防雨排水措施,刚打完的或尚未夯实的灰土,如遭受雨淋寖泡,应将积水和松散灰土除去,并不填夯实;受浸泡的灰土应晾干后再夯打密实。 施工注意事项: 灰土施工时每层应测定夯实后土的干密度,检验取压实系数和压

水泥砂浆楼地面及砼垫层施工方案

河南省XXX住宅项目 水泥砂浆楼地面及砼垫层施工方案 编制:审核:审批:

XXX建工集团 二零一二年二月十日1 目录一、编制依据 3 二、工程概况 3 三、施工准备 4 四、主要施工方法 5 五、质量标准 8 六、成品保护 9 七、应注意的质量问题9 八、样板制度 10 九、安全措施

10 2 水泥砂浆地面和砼垫层 施工方案 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 3、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(2002版) 4、《建筑施工手册》(第四版) 5、施工组织总设计

6、本项目工程施工图纸、会审记录及有关变更 二、工程概况 河南省XXX住宅项目,位于郑州市航空港区的航城环路西,龙中路南,航城西路东,郑港路北。建设单位为XXX有限公司;设计单位:XXX建筑设计研究院有限公司;监理单位为XXX工程管理有限公司;施工单位:XXX工程有限公司。本项目工程共分为三个标段,其中一标段1#~3#楼为高层建筑,地下一层地上三十三层;二标段为小高层建筑,地下两层地上九层,其中18#楼为地下一层地上十一层;第三标段为小高层建筑,地下两层地上九层。主楼之间为地下车库。车库南北方向共长280.52m,东西方向共宽284.50m。高层总高度为99.30m,多层总高度为34.414m。总建筑面积为:240684.92m2。该工程结构形式为剪力墙结构,基础形式为筏板基础。建筑抗震烈度为七度,结构抗震等级为三级。本工程屋面防水等级为二级,地下室防水等级主体部分为二级。 本项目工程总体楼地面设计要求:单元入口、门厅、各层电梯前室、3 梯间楼层平台等处为地砖面层;地下储室、地库为细石砼垫层水泥砂浆面层;其它房间做好砼垫层、地暖管道安装后,地砖面层用户自理。 三、施工准备 (一)、主要材料和机具 1、水泥:P.O 32.5普通硅酸盐水泥。要求颜色一致,采用同一批号

三七灰土垫层施工方案设计

市兴惠科技 厂区路面砖铺设 施 工 方 案 振宇建筑工程 编制人:祁建顺 审批人: 年月日

3:7灰土施工 一、工程概况: 1、市兴惠科技厂区路面工程位于子牙产业园区十二号路旁,本工程灰土面积约7300m2。目前,现场已具备施工条件。 二、材料要求 ①.土料:采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。 ②.石灰:应用新鲜块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多的水分。 三、主要机具设备 ①.主要工具设备:铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛子、(孔径为8mm、20mm)、喷壶等。 ②.主要机具设备:蛙式打夯机、压路机、汽车、光碾压路机等。 四、作业条件 ①.灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物。并按设计要求处理完基底,办完基层隐蔽检查手续。 ②.灰土拌合,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过试验确定灰土最佳含水率控制围、每层铺灰土厚度、打夯或压实遍数等施工参数。 ③.做好水平高程的测设,每隔3m打入水平木桩,做好水平标

记。 五、施工操作工艺 ①.对基层应清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。如有积水、淤泥,应凉干,倘若局部有软弱土层或孔洞,应及时挖处后用灰土分层回填夯实。 ②.灰土配合比应符合设计规定3:7石灰:土(体积比)。用机械翻拌,不少于三遍,达到均匀、颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团、落地开花,两指轻捏既散为宜,如含水分过多或过少时,应稍凉干或洒水湿润,如有球团应打碎,要求随拌随用。 ③.本工程回填灰土厚度为300㎜,采用压路机压实,每层虚铺厚度为150㎜,分二步压实。 ④.灰土应当日铺填夯实,不得隔日夯打。夯实后的灰土3d不得受水浸泡,并及时进行表面做临时性覆盖,避免日晒、雨淋。倘若雨季施工时,应采取适当防雨、排水措施,以保证灰土在无积水的状态下进行。刚打完的灰土,如遇大雨,应将松软灰土除取,并补填夯实;稍受湿的灰土可在凉干后补夯。 六、质量控制 ①.灰土应逐层用环刀取样测定灰土干密度,检验点数量:每100平米抽查一处,但不少于一个。取样的垂直部位应在每层表面下2/3厚度处,同时还要根据夯实的可靠性随机抽查。②.土夯实后,质量标准可按压实系数进行鉴定,素土压实系数为0.95,灰土压实系数为0.97。压实系数为土在施工时实际达到的干密度与室采用击实实验得到的最

3.1.1.1.1灰土垫层施工工艺标准

灰土垫层施工工艺标准 1.适用范围: 本工艺标准适用于工业与民用建筑楼地面的灰土垫层施工操作。。 2.基本规定 2.1使用的材料应符合要求,材料规格性能应有合格的检测报告,按规定需要复检的材料应按规定进行复检。 2.2前道工序已完成并经检验合格。 2.3项目部应有完善的质量受理体制,操作人员和专业受理人员并持证上岗。 2.4项目部应按经公司批准的施工组织设计、专项施工方案和样板间进行施工。 2.5垫层施工质量应按《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002的相关规定进行检查验收。 2.6不得使用明令禁止使用的建筑材料。 2.7气温不低于5℃ 3.施工准备 3.1技术准备及要求 3.1.1项目部技术负责人已编制施工组织设计、专项施工方案,并经公司审批。项目部施工员已对参加垫层工程施工的操作工人进行了技术交底。 3.1.2参加垫层工程施工的操作工人进行安全技术和操作技能培训,考核持证上岗。 3.1.3技术人员要熟悉《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002的相关规定和各强制标准,施工员对测量人员的放线对照施工图进行校样。 3.1.4灰土垫层应采用熟化石灰与粘土(或粉质粘土、粉土)的拌和料铺设,其厚度不应小于100㎜。 3.1.5根据图纸要求的配合比拌和灰土,如果图纸没有要求,灰土拌合料的体积比为3:7或2:8(熟化石灰:黏土),亦有采用1:9。灰土体积比与重量比的换算可参照下表选用。 表3.1.5体积比(熟化石灰:黏土)重量比(熟化石灰:干土) 1:9 6:94

2:8 12:88 3:7 20:80 3.1.6灰土垫层的厚度按设计要求,但不应小于100㎜。其构造做法见下图3.1.6 图3.1.6 1-灰土垫层;2-基土;D-灰土垫层厚度 3.1.7灰土垫层铺设,基土必须平整、坚实,并打底夯,局部松软土层或淤泥质土,应予挖除,填以灰土夯实;同时,避免受雨水浸泡,以防局部沉陷造成垫层破裂或下陷。 3.1.8灰土施工使用块灰必须充分熟化,按要求过筛,以免颗粒过大,熟化时体积膨胀将垫层胀裂,造成返工。 3.1.9灰土垫层应铺设在不受地下水浸泡的基土上。施工后应有防止水浸泡的措施。 3.1.10灰土施工时,每层都应测定夯实后土的干密度,检验其压实系数和压实范围,符合设计要求后才能继续作业,避免出现干密度达不到设计要求的质量事故。 3.1.11室内地坪回填土必须注意找好标高,使表面平整,密实度均匀一致。以避免出现表面平整偏差过大,密度不匀,致使垫层过厚或过薄,造成开裂、空鼓返工。 3.1.12管道下部应注意按要求分层填土夯实,避免漏夯或夯填不实,造成管道下方空虚,垫层破坏,管道折断,引起渗漏塌陷事故。 3.1.13灰土垫层应分层夯实,经湿润养护、晾干后方可进行下一道工序施工。 3.1.14每10m3灰土垫层材料用量参见表3.1.14。 表3.1.14 材料名称单位 灰土垫层 2:8 3:7 黏土m3 13.23 11.62 石灰kg 1636 2454

水泥砂浆地面施工工艺

水泥砂浆地面施工工艺 本工艺适用于工业与民用建筑混凝土垫层、钢筋混凝土楼板上做水泥砂浆地面的工程。水泥砂浆面层,采用水泥砂浆涂抹于混凝土基层(垫层)上而成,是建筑工程中应用最为普通、简单、广泛的面层构造。它具有材料简单,整体性好,强度高,施工操作简便、快速,费用较低等优点;但耐磨性略差。 一、材料要求 1水泥:宜采用32.5硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,要求无结块。 2砂:中砂或粗砂,最大粒径不大于5mm,且不含杂质,含泥量不应大于3%。 二、主要机具 1机械:砂浆搅拌机、运输车。 2工具:平铁锹、木刮尺、木杠、木抹子、铁抹子、手推车、角抹子、钢皮抹子、喷壶、水管、小水桶、扫帚、筛子、钢丝刷子等。 三、作业条件 1地面或楼面的垫层(基层)已按设计要求施工完成,混凝土强度已达到1.2MPa以上。 2室内门框、预埋件、各种管道及地漏等项目均应施工完毕,检查合格并办好交接检查手续,并钉好保护铁皮或木板。 3各种立管和套管通过面层孔洞已用细石混凝土浇筑密实,堵严。 4顶棚、墙面抹灰施工完毕,已弹出或设置控制面层标高和排水坡度的水平线或标志。 5分格缝已按要求设置,地漏处己找好泛水及标高,以免屋面漏水损坏室内地面。 6地面施工前应做好屋面防水层或采取防雨措施。 7夜晚作业时,应设置照明以保证操作的需要。 四、操作工艺 (一)工艺流程: (二)基层清理:将基层表面的积灰、浮浆、油污及杂物清理干净,踢脚处的粘存杂物清理干净。明显凹陷处应用水泥砂浆或细石混凝土垫平,表面光滑处应凿毛并清刷干挣。抹砂浆前1d浇水湿润,表面积水应予排除。 (三)冲筋贴灰饼:根据+500mm标高水平线,用1:2干硬性水泥砂浆在基层上做灰饼,大小约50mm见方,纵横间距约1.5m左右。 如有地漏和有坡度要求的地面,应坡向地漏一边,按设计要求做泛水坡度。如局部厚度薄于l0mm ,应调整其厚度或将高出的局部基层凿去部分。 (四)配制砂浆:面层水泥砂浆的配合比宜为1:2(水泥:砂,体积比),稠度不大于35mm,强度等级不应小于M15。使用机械搅拌,投料完毕后的搅拌时间不应小于2min,要求拌合均匀,颜色一致。

水泥砂浆地面找平层质量通病防治

水泥砂浆地面找平层质量通病防治 【常见质量问题】 1、空鼓 现象特征: 地面空鼓多出现于面层与垫层之间,或垫层与基层之间,用小锤敲击有空鼓声。使用一段时间后,容易开裂。严重时大片剥落,破坏地面使用功能。 2、裂缝 现象特征: 出现不规则裂缝,有的表面裂缝,也有连底裂缝,位置和形状不固定。 3、起砂 现象特征: 地面表面粗糙,颜色发白,不坚实。走动后,表面先有松散的水泥灰,用手摸时象干水泥面。随着走动次数的增多,砂粒逐渐松动或有成片水泥硬壳剥落,露出松散的水泥和砂子。 4、不平 现象特征: 平整度达不到要求,木地板铺上后空、响。 地面起砂 地面空鼓、裂缝 【原因分析】 1、原材料质量及配比问题。水泥强度不够,拌和不均匀,水灰比不符合要求等。 2、基层处理不到位,面层厚度不均匀一致,厚薄悬殊过大。 3、未按照施工工艺施工,打点或冲筋间距过大,压光时间不恰当,压光遍数少。 4、养护时间不够,过早上人。 【标准工艺】 一、施工准备 1、材料 (1)水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其标号不应小于32.5级,并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。 (2)砂:应采用中砂或粗砂,过8mm孔径筛子,含泥量不应大于3%。 2、作业条件 (1)地面(或楼面)的垫层以及预埋在地面各种管线已做完。穿过楼面的竖管已安完,管洞已堵塞密实。有地漏房间应找好泛水。 (2)墙面的+100cm水平标高线已弹在四周墙上。 (3)门框已立好,并在框侧做好保护,防止手推车碰坏。 (4)墙、顶抹灰已做完。 二、操作工艺 1、工艺流程 基层处理→ 找标高、弹线→ 洒水湿润→ 抹灰饼和标筋→ 搅拌砂浆→ 刷水泥浆结合层→ 铺水泥砂浆面层→ 木抹子搓平→ 铁抹子压第一遍→ 第二遍压光→ 第三遍压光→ 养护

灰土垫层施工方案

K283+906.1—K284+600灰土垫层施工方案 一、工程概况 项目起于陈家庄枢纽互通终点,与京港澳高速公路涿州(冀京界)至石家庄段改扩建工程建设段相接,终于冀豫界处的磁县,沿线经过石家庄、邢台、邯郸等市。 河北省高速公路石安改扩建XJ3标段起点K276+060位于石家庄市藁城市徐村东北,与XJ-1标段(路基部分)终点相接,沿线经过徐村、藁城服务区、马房村、曹家庄、水范寨、周家庄互通、衡井线,终点位于夏凉村西南,桩号为K284+600,与XJ-4标段起点K284+600相接,全长8.54KM。 本分项工程为K283+906.1—K284+600段,此段长度693.9m,宽度67.4m。下层为冲击碾压段,上层为正常路基填土。灰土垫层为30cm,分两层施工,每层15cm。 二、本次首件工程时间、地点及目的 我项目部计划5月7日进行灰土垫层施工,计划5月10日完成首段的灰土垫层施工,通过这次灰土垫层试验段施工我项目部需要确定灰土垫层施工工艺,摸索合理的施工组织工序,确定合理的人员配备情况。指导后续批量施工,及时预防和纠正后续批量生产可能产生的各种质量问题。 三、准备工作 各项准备工作已经就绪,灰土击实试验已经完成,经检查符合设计要求。 1、材料准备: 石灰:采用井陉太行的石灰;土:采用孟董庄1号土场的土;水:采用地下水,已经委托有关部门化验鉴定。已经完成6%石灰土的标准击实试验。 2、机械准备:机械已经到位,可以大面积施工,安排在此分项的主要机

械为宝马稳定土拌合机2台、推土机2台、自卸车10台、振动压路机3台、平地机2台、洒水车3台。 3、施工放样情况:对现场场地平整和中桩及边桩进行精确放线,并设臵施工控制桩,边桩订小木桩,以利于现场施工。 四、施工部署及施工机构 1、施工部署 本分项工程由张爱清负责,计划5月7日开工,5月10日施工结束。总工期4天。本工程采用大型配套的机械化施工,灰土全部采用路拌法施工。 2、现场人员劳动组织: 现场负责人:张爱清;测量负责人:郑东林;安全负责人:邹晓伟;试验负责人:闫东;技术负责人:秦家禄;民工:20人; 机驾人员:30人 五、土方路基施工工艺 灰土垫层施工工艺流程图见图。

水泥砂浆找平施工工艺

水泥砂浆找平 1.1施工准备 1.1.1技术准备 (1)进行技术复核,基层标高、管道埋设符合设计要求,并经验收合格。 (2)施工前应有施工方案,有详细的技术交底,并交至施工操作人员。 (3)各种进场原材料进行进场验收,材料规格、品种、材质等符合设计要求,同时现场抽样进行复试,有相应施工配比通知单。 1.1.2 材料准备 (1)水泥采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级不得低于32.5级。 (2)砂宜采用中砂或粗砂,含泥量不应大于3%。 (3)石采用碎石或卵石,粗骨料的级配要适宜,其最大粒径不应大于垫层厚度的2/3,含泥量不应大于2%。 (4)水宜采用饮用水。 (5)外加剂:混凝土中掺用外加剂的质量应符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB8076)的规定。 1.1.3 主要机具 混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、翻斗车、手推车、平板振捣器、磅秤、筛子、铁锹、小线、木拍板、刮杠、木抹子、铁抹子等。 1.1.4 作业条件 (1)楼地面基层施工完毕,暗敷管线、预留孔洞等已经验收合格,并作好记录。 (2)垫层混凝土配合比已经确认,混凝土搅拌后台对混凝土强度等级、配合比、搅拌制度、操作规程等进行挂牌。 (3)控制找平层标高的水平控制线已弹完。 (4)楼板孔洞已进行可靠封堵。 (5)水、电布线到位,施工机具、材料已准备就绪。 1.2 施工工艺 (1)清理基层:浇灌砂浆前,应清除基层的淤泥和杂物;基层表面平整度应控制在10mm 内。 (2)找标高、弹线:根据墙上水平标高控制线,向下量出找平层标高,在墙上弹出控制标高线。找平层面积较大时,采用水泥砂浆找平墩控制垫层标高,找平墩60mm×60mm,高度同找平层厚度,双向布置,间距不大于2m。用水泥砂浆做找平层时,还应冲筋。 (3)砂浆搅拌 ①混凝土搅拌机开机前应进行试运行,并对其安全性能进行检查,确保其运行正常。 ②水泥砂浆搅拌先向已转动的搅拌机内加入适量的水,再按配合比将水泥和砂子先后投入,再加水至规定配合比,搅拌时间不得少于2min。 ③水泥砂浆一次拌制不得过多,应随用随拌。砂浆放置时间不得过长,应在初凝前用完。(4)砂浆的运输:在运输中,应保持其匀质性,做到不分层、不离析、不漏浆。运到浇灌地点时,砂浆应满足施工要求的稠度。 (5)铺设砂浆 ①铺设前,将基层湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,随刷随铺砂浆。 ②砂浆铺设应从一端开始,由内向外连续铺设。 ③大面积水泥砂浆找平层应分区段施工,分区段时应结合变形缝位置、不同类型的建筑地面连接处和设备基础的位置进行划分,并应与设置的纵向、横向缩缝的间距相一致。

灰土垫层工程施工工艺标准

灰土垫层工程施工工艺标准 1 基本规定 应遵守9.1.1和9.1.2相关规定。 2 施工准备 2.1 技术准备 (1)灰土垫层下的基土(层)应已按设计要求施工并验收合格; (2)填土前应取土样,通过配合比实验或根据设计要求确定灰土配合比和土的最佳含水量;虚铺厚度、压实遍数等参数应通过压实实验确定。 2.2 材料要求 (1)灰土垫层应采用熟化石灰与粘土(或粉质粘土、粉土)的拌和料铺设,其厚度不应小于100mm; (2)施工用土料必须为实验取样的原土,土层、土质必须相同,土料中不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm,并严格按照实验结果控制含水量; (3)熟化石灰应采用块灰或磨细生石灰,使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,亦可采用粉煤灰或电石渣代替。 2.3 主要机具设备 (1)根据土质和施工条件,应合理选用适当的摊铺、平整、碾压、夯实机具设备和辅助用具,以能达到设计要求为基本原则,兼顾进度、经济要求。 (2)常用机具设备有:蛙式打夯机、柴油式打夯机、手推车、筛子、木耙、铁锹、小线、钢尺、胶皮管等;工程量较大时,装运土方机械有:铲土机、自卸汽车、推土机、铲运机及翻斗车等。 2.4 作业条件 (1)填土前应对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐检会签。 (2)施工前,应做好水平标志,以控制填土的高度和厚度,可采用立桩、

竖尺、拉线、弹线等方法。 (3)如使用汽车或大型自行机械,应确定好其行走路线、装卸料场地、转运场地等,并编制好施工方案。 (4)对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。 (5)作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求。 (6)当地下水位高于基底时,施工前应采取排水或降低地下水位的措施,使地下水位经常保持在施工面以下0.5m左右,防止地下水浸泡。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 (1)填土前应将基底地坪上的杂物、浮土清理干净。 (2)检验土的质量,有无杂质,粒径是否符合要求,土的含水量是否在控制的范围内;检验石灰的质量,确保粒径和熟化程度符合要求。 (3)灰土拌和:灰土的配合比应用体积比,应按照实验确定的参数或设计要求控制配合比,设计无要求时,一般为2:8或3:7。拌和时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌和好的灰土颜色应一致。 (4)灰土施工时应适当控制含水量,应依据实验结果严格控制。如土料水分过大或过干,应提前采取晾晒或洒水等措施。 (5)回填土应分层摊铺。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能通过压实实验确定。作业时,应严格按照实验所确定的参数进行。每层摊铺后,随之耙平。 (6)回填土每层的夯压遍数,根据压实实验确定。作业时,应严格按照实

13灰土垫层工程施工工艺标准

灰土垫层工程施工工艺标准 (QB-CNCEC J030103-2004) 1适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑地面灰土垫层的施工。 2 施工准备 2.1材料要求 2.1.1灰土垫层应采用熟化石灰与粘土(或粉质粘土、粉土)的拌和料铺设,其厚度不应小于100mm 2.1.2施工用土料中不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm并严格按照实验结果 控制含水量; 2.1.3熟化石灰应采用块灰或磨细生石灰,使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的颗粒, 亦可采用粉煤灰或电石渣代替。 2.2 主要工机具 2.2.1根据土质和施工场地条件,应合理选用适当的摊铺、平整、碾压、夯实机具设备和辅助用具。 2.2.2主要工机具见表 2.2.2。 2.3 作业条件 2.3.1技术条件 2.3.1.1灰土垫层下的基土(层)应已按设计要求施工并验收合格; 2.3.1.2填土前应取土样,通过配合比实验或根据设计要求确定灰土配合比和土的最佳含水量;虚铺厚度、压实遍数等参数应通过压实实验确定。 2.3.2施工条件 2.3.2.1填土前应对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格并进行相关专业会签。

2.3.2.2施工前,应做好水平标志,以控制填土的高度和厚度,可采用立桩、竖尺、拉线、弹线等方法。 2.323如使用汽车或大型自行机械,应确定好其行走路线、装卸料场地、转运场地等。 2.324对所有作业人员已进行了技术交底。 2.325作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求。 2.326当地下水位高于基底时,施工前应采取排水或降低地下水位的措施,防止地下水浸泡。 2.4 作业人员 2.4.1司机、机运工、电工必须持证上岗。 2.4.2打夯机操作人员必须经培训、考核合格,取得上岗证。 2.4.3施工作业人员经技术、质量、安全培训,满足作业要求。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 3.2.1填土前应将基底地坪上的杂物、浮土清理干净。 3.2.2检验土的质量,有无杂质,粒径是否符合要求,土的含水量是否在控制的范围内;检验石灰的质量,确保粒径和熟化程度符合要求。 3.2.3填灰土前,应经过地下管道专业、通讯、电气等专业会签,确认各专业地下敷设工作已完成。 3.2.4灰土拌和:灰土的配合比应用体积比,应按照实验确定的参数或设计要求控制配合比,设计无要求时,一般为3:7。拌和时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌和好的灰土颜色应一致。 3.2.5灰土施工时应适当控制含水量,应依据实验结果严格控制。如土料水分过大或过干,应提前采取晾晒或洒水等措施。 3.2.6回填土应分层摊铺。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能通过压实实验确定。作业时,应严格按照实验所确定的参数进行。每层摊铺后,随之耙平。 3.2.7回填土每层的夯压遍数,根据压实实验确定。作业时,应严格按照实验所确定的参数进行。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。 3.2.8灰土分段施工时,不得在墙角、窗间墙等下接槎,上下两层接槎的距离不得小于500mm 3.2.9填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土夯实。 4质量标准

水泥砂浆地面施工工艺标准

水泥砂浆地面施工 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的水泥砂浆地面。 2 操作工艺 2.1 工艺流程: 基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→ 搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→ 铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护 2.1.1 基层处理:先将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮的灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将减液冲净。 2.1.2 找标高弹线:根据墙上的+50cm水平线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。 2.1.3 洒水湿润:用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。 2.1.4 抹灰饼和标筋(或称冲筋):根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(5cm×5cm),横竖间距为1.5~2.00m,灰饼上平面即为地面面层标高。 如果房间较大,为保证整体面层平整度,还须抹标筋(或称冲筋),将水泥砂浆铺在灰饼之间,宽度与灰饼宽相同,用木抹子折抹成与灰饼上表面相平一致。 铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。 2.1.5 搅拌砂浆:水泥砂浆的体积比宜为1﹕2(水泥﹕砂),其稠度不应大于35mm,强度等级不应小于M15。为了控制加水量,应使用搅拌机搅拌均匀,颜色一致。 2.1.6 刷水泥浆结合层:在铺设水泥砂浆以前;应涂刷水泥浆一层,其水灰比为0.4~0.5(涂刷之前要将抹灰饼的余灰清扫干净,再洒水湿润),不要涂刷面积过大,随刷随铺面层砂浆。 2.1.7 铺水泥砂浆面层:涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆,在灰饼之间(或标筋之间)将砂浆铺均匀,然后用木刮杠按灰饼(或标筋)高度刮平。铺砂浆时如果灰饼(或标筋)已硬化,木刮杠刮平后,同时将利用过的灰饼(或标筋)敲掉,并用砂浆填平。 2.1.8 木抹子搓平:木刮杠刮平后,立即用木抹子搓平,从内向外退着操作,并随时用2m靠尺检查其平整度。 2.1.9 铁抹子压第一遍:木抹子抹平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止,如果砂浆过稀表面有泌水现象时,可均匀撒一遍干水泥和砂(1﹕1)的拌合料(砂子要过3mm筛),再用木抹子用力抹压,使干拌料与砂浆紧密结合为一体,吸水后用铁抹子压平。如有分格要求的地面,在面层上弹分格线,用劈缝溜子开缝,再用溜子将分缝内压至平、直、光。上述操作均在水泥砂浆初凝之前完成。 2.1.10 第二遍压光:面层砂浆初凝后,人踩上去,有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,边抹压边把坑凹处填平,要求不漏压,表面压平、压光。有分格的地面压过后,应用溜子溜压,做到缝边光直、缝隙清晰、缝内光滑顺直。 2.1.11 第三遍压光:在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光(人踩上去稍有脚印),铁抹子抹上去不再有抹纹时,用铁抹子把第二遍抹压时留下的全部抹纹压平、压实、压光(必须在终凝前完成)。 2.1.12 养护:地面压光完工后24h,铺锯末或其它材料覆盖洒水养护,保持湿润,养护时间不少于 7d当抗压强度达5MPa才能上人。 2.1.13 冬期施工时,室内温度不得低于+5℃。 2.1.14 抹踢脚板:根据设计图规定墙基体有抹灰时,踢脚板的底层砂浆和面层砂浆分两次抹成。墙基体不抹灰时,踢脚板只抹面层砂浆。 2.1.14.1 踢脚板抹底层水泥砂浆:清洗基层,洒水湿润后,按+5cm标高线向下量测踢脚板上口标高,吊垂直线确定踢脚板抹灰厚度,然后拉通线、套方、贴灰饼、抹1﹕3水泥砂浆,用刮尺刮平、搓平整,扫毛浇水养护。 2.1.14.2 抹面层砂浆:底层砂浆抹好,硬化后,上口拉线贴粘靠尺,抹1﹕2水泥砂浆,用灰板,木抹子往上抹灰,再用刮尺板紧贴靠尺垂直地面刮平,用铁抹子压光,阴阳角、踢脚板上口用角抹子溜压光。 3 质量标准 3.1 保证项目: 3.1.1 水泥、砂的材质必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 3.1.2 砂浆配合比要准确。 3.1.3 地面面层与基层的结合必须牢固无空鼓。

37灰土垫层施工方案

3:7灰土垫层施工方案 一、材料要求 、土料宜用粉质粘土,原因是粘土粘结力太强,而砂质粉土粘结力不强,粉质粘土较适中,灰土强度随土料中粘粒含量增高而加大,塑性指数小于 的粉土中粘粒含量太少,不能达到提高灰土强度的目的,因而不能用于拌合灰土。土料不宜使用块状粘土,不得含有松软杂质,土的有机含量不大于 ,其颗粒不得大于 ,不符合时应过筛,筛孔选用 。 、石灰宜用新鲜的消石灰,消石灰应符合 级以上标准,消石灰所含活性 和 越高则胶结力越强,通常灰土的最佳含灰率为 和 约达总量的 。颗粒不得大于 ,不符合时应过筛,筛孔选用 消石灰贮存期超过 个月的胶结力不强,石灰应消解 过筛后使用为标准,过筛后不得夹有生石灰块或含有过多的水份,受雨淋成团的石灰粉干后会影响灰的强度不得使用应报废。 二、拌制要求 、 灰土为体积比,要拌合均匀,颜色一致,至少翻拌两次,如土料水份过多应翻松晒干,水份不足时应洒水湿润。 、加强灰土拌合控制比例的准确性,由于 灰土强度高于 更高于 ,因此要保证灰土的质量要掌握准确的配合比,拌合均匀是提高灰土强度的关键。

、灰土的含水量宜控制在最优含水量的 的范围内,最优含水量可用轻型标准击实试验确定,检查烘干报告,当暂时无试验资料时也可取该场地天然土的塑限含水量为其填料的最优含水量,也可用工地经验,方法是用手将灰土紧握成团,两手指轻捏即碎为宜。太干灰土产会生飞扬无法压实,太湿就会变为橡皮土。 三、分层铺填 、分层铺填厚度应符合设计要求,当设计未注明时机碾可取 ,铺填厚度误差 以内控制。 、灰土应当时拌和,当日铺填碾压,尽量不要隔日再碾压,灰土压密实后, 天内不得受水浸泡,因灰土碾实后,在短时间内水稳性,及硬化均较差,易受水浸而膨胀疏松,影响灰土的压实质量。 、垫层底面宜设在同一标高上,如深度不同,基槽底土面应挖成阶梯或斜坡搭接,斜坡 为宜按设计要求搭接,并按先深后浅的顺序进行垫层施工,搭接处应夯压密实。 、灰土分段施工时,不得在柱基,墙角及承重窗间墙下接缝,上下两层的缝距不得小于 ,接缝处应夯压密实。 、每层验收合格后,应及时铺填上层或封层,防止干燥松散起尘污染,同时应禁止车辆碾压通行。 、灰土竣工验收后,应及时进行基础施工与基坑回填,防止日晒雨淋影响质量。四、压实系数

1-9 灰土垫层施工工艺标准

1 灰土垫层施工工艺标准 1.1 总则 1.1.1适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑室内地坪、室外散水{灰土垫层工程;地基处理时,可参照本标准执行。 1.1.2编制参考标准及规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001) (2)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2002) 1.2 术语 1.2.1基层 面层下的构造层,包括填充层、隔离层、找平层、垫层土等。1.2.2垫层 承受并传递地面荷载于基土上的构造层。 1.2.3基土 底层地面的地基土层。 1.3 基本规定 1.3.1在垫层工程施工时,应建立质量管理体系并严格参施工技术标准。 1.3.2垫层材料应按设计要求和《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209--2002)的规定选用,并应符合国家标准的规定;使用前,应报监理验收,合格后方准使用。 1.3.3垫层工程所采用拌合料的配合比应按设计要求确定。

1.3.4垫层下的沟槽、暗管等工程完工后,经检验合格并做隐蔽记录,方可进行灰土垫层工程的施工。 1.3.5垫层的铺设,应待其下一层检验合格后方可施工上一层。铺设前与相关专业的分部(子分部)工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 1.3.6室外散水、明沟、踏步、台阶和坡道等附属工程,均应符合设计要求。施工时应按《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2002)基层铺设中基土和相应垫层的规定执行。 1.3.7建筑地面的变形缝应按设计要求设置,并应符台下列规定: (1)建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝,应与结构相应缝的位置一致,且应贯通建筑地面的垫层; (2)沉降缝和防震缝的宽度应符合设计要求,缝内清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖,并应与面层齐平。 1.3.8垫层工程施工质量的检验,应符合下列规定: (1)垫层的施工质量验收应按每个施工段(或变形缝)作为检验批。 (2)每检验批应以基层的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验自然间的10%且不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算。 1.3.9垫层工程的施工质量检验的主控项目,必须达到本标准规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,并不得大于允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300--2001)的规定处理。 1.3.10垫层工程完工前、后,检验批及分项工程应由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

相关文档
相关文档 最新文档