文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程学设计说明书解析

消防工程学设计说明书解析

消防工程学设计说明书解析
消防工程学设计说明书解析

第1章概述

1.1 设计任务

《消防工程学》课程设计应达到的目的:熟悉原始资料,阅读有关规范、规定、

参考书籍及资料。主要完成设计的方案及工艺计算部分。如建筑内部的消防方案选择;

布置定线,设备选型;水力计算等;对方案及工艺计算的调整校核确定,绘图。

《消防工程学》课程设计任务的内容和要求包括:原始数据、技术要求、工作要

求等。

通过本次设计可以使我们综合运用和深化所学的理论知识,并且较系统地、完整地将所学的专业知识应用于实际、培养我们独立分析与解决实际问题的能力。使其受到工程师的基本训练。它还能使我们初步掌握专业工程设计的内容、基本要求、计算方法、设计步骤、绘图能力与某些技巧,为毕业设计工作奠定必要的基础。

1.2 原始资料

某食品厂位于吉林省长春市双阳区。该厂房主要用于加工和生产食品。厂房为五

层建筑,地下室为消防泵房,位于厂房的西北;五层为水箱间,位于厂房的东北。层

高4.2米,室内外高差为0.45米。厂房长为45米,宽为27米,总高度为21米,占

地面积为1215m2,体积为21710m3,属低层建筑物。该厂房的建筑结构为钢筋混凝

土结构。长春市的冻土层深度为1.7米。

图纸资料有:

1、建筑首层平面图1:100(比例同建筑图以下同)。

2、建筑标准层平面图,1:100。

3、建筑非标准层平面图1:100。

4、地下室平面图(地下有消防给水之层)。

5、设备层平面图,1:100。

6、顶层平面图。1:100。

7、裙房平面图。1:100。

第2章消火栓系统

2.1 消防给水方案

消防给水系统根据压力和水量等情况,可分为:高压给水系统、临时高压给水系统、低压给水系统。

1.高压给水系统,系指管道内经常保持足够的压力和水量,灭火时不需要使用消防车或其他移动水泵加压,直接由消火栓接出水枪进行灭火。

为了保证消防人员的安全和有效地扑灭火灾,高压水系统必须当生产、生活和消防用水量达到最大流量时,布置在保护范围内任何建筑物最高处的水枪或管道内最不利点消火栓的压力,仍能保证水枪的充实水柱长度不得小于10M。

2.临时高压给水系统,系指管网内平时的水压不高,在水泵房(站)内设有高压消防水泵,当接到火警时,高压消防水泵立即启动,使管网内的压力达到高压给水管网的压力要求。

在城镇、居住区、工业企业等单位的室外消防给水管道,如无较高地势可以利用时,一般应采用临时高压消防给水管道。根据一些地方的做法,一是采用区域(即数幢或十几幢建筑物合用消防水泵房)临时高压给水系统。二是采用独立的(即每幢建筑物设有水泵房)临时高压给水系统。不论采用前者或后者的临时高压给水系统,都要保证数座建筑的室内外消火栓给水(或室内其它灭火给水设备)或一座建筑物的室内消火栓、自动喷水系统最不利点的水量和水压要求。

在实际应用中,可根据需要,室内外均采用高压或临时高压消防给水系统,也可仅室内采用高压给水系统,而室外为低压给水系统。

3.低压给水系统,系指管网内平时水压较低,火场灭火时水枪所需要的压力,由消防车或移动式消防泵加压后供给。低压消防给水系统,其管网内的压力应保证灭火时最不利点消火栓处的水压不小于0.10MPa。

根据食品厂的实际情况,本次设计选择临时高压消防给水系统方案。

2.2 消火栓给水系统的布置

2.2.1 消火栓布置

要求设置消火栓给水系统的低层建筑,除无可燃物的设备层外,其余各层均应设置消火栓。一般应保证同层相邻2个消火栓射出的充实水柱能同时到达室内任何部位。消火栓应设置在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点。室内消火栓口距地面安装高度为1.1m。栓口出口方向宜向下或与墙面垂直以便于操作,而且水头损失较小,屋顶应设检查用消火栓。同一建筑内应采用统一规格的消火栓、水带、水枪。消火栓口出水压力超过5.0?105Pa时,应设减压孔板或减压阀减压。为保证灭火用水,临时高压消火栓给水系统的每个消火栓处应设置直接启动水泵的按钮。

在本次设计中,地下一层水泵房设置一个消火栓,五层水箱间设置一个试验消火栓,厂房的四层每层各设置四个消火栓。

消火栓给水系统所具备的的水压,应保证系统最不利消火栓水枪充实水柱长度。

为12m。

在本次设计中,根据经验选取充实水柱长度H

m

厂房室内消火栓用水量根据同时使用水枪数量和充实水柱长度计算决定,但不应小于表(2-1)的规定。

表2-1 低层建筑物室内消火栓用水量

2.2.2 管道布置

低层建筑室内消火栓给水管道布置应满足下列要求:

1.为保证安全供水,当室内消防用水量超过15L/s且室内消火栓多于10个,室内消防给水管道应布置成环状,其进水管至少应布置2根,以保证一根不能供水时,其余进水管仍能供应全部的消防用水量。

2.层数≥8层的住宅或层数≥5层,体积在10 000m3以上的其他民用建筑,厂房和库房层数大于4层,当室内消防立管不少于2根时,至少应每2根立管相连组成环状管网。

3.阀门设置位置应按便于管网检修而又不太影响供水的原则考虑。对于低层建筑检修其损坏管段,按关闭阀门后停止使用的消火栓在一层中不应大于5个设置。

4.室内设有消火栓给水管网和自动喷水灭火管网,两种管网宜分开设置。若有困难时,则可共用室内给水干管,但消火栓立管一定在自动喷水灭火系统的报警阀前分开设置。

2.3 管材、阀门的选择

消火栓立管、干管的管径均为DN100,消火栓口径为65mm ,水枪喷嘴口径为19mm ,水带为麻质水带口径65mm ,水带长度为25m 。

消火栓管材为内外壁热镀锌钢管,消火栓距地面高度为1.1m 。

消防泵的出水管上装设有止回阀和闸阀或蝶阀,为防超压可在出水管上设安全阀、泄压阀等。

消火栓管道采用法兰连接,三通处采用沟槽式连接件(卡箍)连接。

2.4 水力计算

消火栓的保护半径R 为

R=cL d +h (2-1) 式中 c ——水带展开时的弯曲折减系数,一般取0.8~0.9; L d ——水带长度,m ;

h ——水枪充实水柱倾斜45°时的水平投影长度,对一般建筑(层高3~3.5m ),由

于净高的限制,一般按h=3m 计;对于层高大于3.5m 的建筑,h= H m sin45°;

H m ——充实水柱长度,m 。

则消火栓的保护半径为R=cL d +h=0.8×25+8.5=28.5m 。

水枪喷口压力H q 为

H q =

m

m

H H f f 1?αα- (2-2)

式中 H q ——水枪喷口压力,kPa(mH 2O); f α——实验系数,见表(2-2);

?——与水枪喷口直径有关的系数,见表(2-3)。

表2-2 系数f α值

表2-3 系数?值

则水枪的喷口压力H q =

m m H H f f 1?αα-=12

21.10097.0-112

21.1???=16.9 mH 2O 。

水枪喷口射出的流量q xh 为

q xh =q BH (2-3) 式中 q xh ——水枪喷口的射流量,L/s;

H q ——水枪喷口造成某充实水柱所需压力,mH 2O ; B ——水流特性系数,与水枪喷口直径有关,见表(2-4)。

表2-4 特性系数B

则水枪喷口的射流量q xh =q BH =9.16577.1?=5.2 L/s 。

水带水头损失h d 为

h d =A z L d q 2xh (2-4) 式中 h d ——水带沿程水头损失,mH 2O ; L d ——水带长度,m ;

A z ——水带阻力系数,见表(2-5)。

表2-5 水带阻力系数A z 值

则水带水头损失h d =A z L d q 2xh =0.00430×25×5.22

=2.9 mH 2O 。

根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015),消火栓系统比摩阻i 为

i=0.001073.1j

2

d ν (2-5)

式中 i ——管道单位长度水头损失,mH 2O/m ; ν——管道内平均水流速度,m/s ; d j ——管道计算内径,m ; Q ——管道中通过的流量,L/s 。

消火栓口所需水压H xh 为

H xh =H q +h d +H k (2-6) 式中 H xh ——消火栓口水压,kPa(mH 2O);

h d ——水流通过水龙带的水头损失,kPa(mH 2O)。

H k ——消火栓栓口压力损失按2.0mH 2O (0.02MPa )计算。

则最不利点消火栓口水压H xh1=H q +h d +H k =16.9+2.9+2.0=21.8 mH 2O 。

次不利点的消火栓口水压H xh2= H xh1+(层高)+(三层到四层消防立管的压力损失) 则 H xh2=21.8+4.2+0.00955×4.2=26.0 mH 2O 又因 H xh2= H 2q +h d +H k = q 22xh (B

1

+A L d )+2.0 故 q 2xh =

d 112AL B H xh +-=250043.0577

.112

0.26?+-=5.9L/s

系统设计流量Q= q

1

xh +q

2

xh

=5.2+5.9=11.1L/s

管道的局部损失按沿程损失的10%选用。

管段编号见图(2-1)。

各管段水力计算结果详见表(2-6)。

表2-6 消火栓管道水力计算表计算管

设计流量

/(L/s)

管径DN/(mm)流速ν/(m/s) 管长L/m 比摩阻

i/mH

2

O

沿程压力损失

H

f

/mH

2

O 1-2 5.2 100 0.66 4.2 0.00955 0.040 2-3 11.1 100 1.41 10.2 0.029 0.296 3-4 11.1 100 1.41 64.4 0.029 1.868 4-5 11.1 100 1.41 5.8 0.029 0.168 6-7 11.1 125 0.98 1.8 0.017 0.031 7-8 29.72 200 0.95 ———

∑H

f

=2.40

注:7-8管段的流量为消火栓11.1L/s,自动喷水灭火系统18.62L/s,总29.72L/s。

计算管路总的沿程损失∑H= H

f

+ H

j

= 1.1∑H

f

=2.64 mH

2

O。

图2-1 消火栓系统编号

2.5 消防水泵的选用

消火栓系统的设计流量为11.1L/s。

消防水泵的扬程为

H=H

1+H

2

+H

3

+H

4

(2-7)

式中H——消防水泵扬程,mH

2

O;

H

1

——最不利消火栓与消防水池最低水位或系统入口处的高程差,m;

H

2——管道沿程水头损失和局部水头损失的总和,mH

2

O;

H

3

——特殊管件的局部水头损失(消火栓系统无特殊管件,为0);

H

4——最不利消火栓口水压,mH

2

O。

则消防水泵扬程H=H

1+H

2

+H

3

+H

4

=17.2+2.64+21.8=41.64 mH

2

O。

消火栓系统一用一备,共两台相同型号的消防水泵。根据消火栓系统的设计流量和扬程选用80DL-3型立式多级分段式离心泵。水泵的流量为12L/s,扬程为45m。电机功率为15KW,轴功率为11.76KW。

水泵接合器的接口为双接口,每个接口的直径为65mm,与室内管网的连接管径为100mm,并设有阀门、止回阀和安全阀。消火栓系统的设计流量为11.1L/s,水泵接合器的每个接口流量为10L/s,供应全部的的消防用水量。

第3章自动喷水灭火系统

3.1 系统设置场所与系统概况

自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时,能自动喷水灭火并同时发生火警信号的灭火系统。据资料统计证实,这种灭火系统具有很高的灵敏度和灭火成功率,是扑灭建筑初期火灾非常有效的一种灭火设备。在发达国家的消防规范中,几乎要求所有应该设置灭火设置的建筑都采用自动喷水灭火系统,以保证生命财产安全。在我国,自动喷水灭火系统仅在人员密集、不易疏散、外部增援灭火与救生较困难的或火灾危险性较大的公共场所中设置。

3.1.1 火灾危险等级与举例

根据火灾荷载(由可燃物的性质、数量及分布状况决定)、室内空间条件(面积、高度)、人员密集程度、采用自动喷水灭火系统扑救初期火灾的难易程度,以及疏散及外部增援条件等因素,划分设置场所的火灾危险等级。

将设置自动喷水灭火系统的场所划分为4个等级,即轻危险级、中危险级、严重危险级及仓库危险级,其中中危险级和严重危险级又分为I,II级;仓库危险级分为I,II,III级。

1)轻危险级一般是指下述情况的设置场所,即可燃物品较少、可燃性低和火灾发热量较低,外部增援和疏散人员较容易的场所。

2)中危险级一般是指下述情况的设置场所,即内部可燃物数量为中等,可燃性也为中等,火灾初期不会引起剧烈燃烧的场所。大部分民用建筑和工业厂房划归为中危险级。根据此类场所种类多、范围广的特点,划分为中I级和中II级,并在表3-1中举例予以说明。商场内物品密集、人员密集,发生火灾的频率高,容易酿成大火,造成群死群伤和高额财产损失的严重后果,因此将大型商场列入中II级。

3)严重危险级严重危险级,一般是指火灾危险性大,且可燃物品数量多,火灾时容易引起猛烈燃烧并可能迅速蔓延的场所。除摄影棚、舞台“葡萄架”下部外,包括存在较多数量易燃固体、液体物品工厂的备料和生产车间。

4)仓库火灾危险级按仓库货品的性质和仓储条件,将仓库火灾危险等级分为I,II,III级。

系统设置场所火灾危险等级举例,见表(3-1)。

表3-1 设置场所火灾危险等级举例

注:表中的A,B组塑料橡胶的举例见《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084).

根据表3-1可知,在本次设计中,该厂房的危险程度为中危险I级。

3.1.2 自动喷水灭火系统基本设计参数

民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数应不低于表(3-2)的规定。

仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定。

表3-2 民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数

装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按表3-2规定值得1.3倍确定。干式系统的作用面积应按表3-2规定值的1.3倍确定。雨淋系统中每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于表3-2中的作用面积。

自动喷水灭火系统的持续喷水时间,按火灾延续时间不小于1h确定。

3.1.3 湿式自动喷水灭火系统

湿式自动喷水系统是世界上使用最早、应用最广泛、灭火速度快、控火率较高,系统比较简单的一种自动喷水灭火系统。因此,在本次设计中,选用湿式自动喷水灭火系统。

湿式喷水灭火系统是由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。由于该系统在报警阀的前后管道内始终充满着压力水,故称湿式喷水灭火系统或湿管系统。

火灾发生时,高温火焰或高温气流使闭式喷头的热敏感元件炸裂或熔化脱落,喷水灭火。此时,管网中的水由静止变为流动,则水流指示器被感应送出电信号。在报警控制器上指标某一区域已在喷水,持续喷水造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,原来处于关闭状态的阀片自动开启。此时,压力水通过湿式报警阀,流向干管和配水管,同时水进入延迟器,继而压力开关自动开启。此时,压力开关直接联锁自动启动消防水泵或根据水流指示器和压力开关的信号,控制器自动启动消防水泵向管网加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的。由于始终充满水的系统管网会受到环境温度的限制,该系统适用于室内温度为4~70℃的建筑物、构筑物。

3.1.4 系统主要设备和控配件

消防设计说明范文样本

建筑工程消防设计文件 项目名称: 义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书 工程名称: 厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26 说明书目录

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章: 建筑设计规模和范围 (2) 第三章: 建筑电气设计 (5) 第四章: 建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章: 防烟排烟设计 (10) 第六章: 生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件( 请写项目通知 书、政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设 用地平面布置图; ( 请写规划许可证及编号, 红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。( 按实际工艺情况 提供, 征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》 ; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》( 房屋建筑工程 部分) ; 3.《民用建筑设计通则》GB50325- 4.《建筑设计防火规范》GB50016- 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084- ( ) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140- 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。

安全人机工程学课程设计1

吉林建筑大学 安全人机工程学课程设计 设计题目人机工程学在轿车安全性设计中的应用 与分析 名姓 号学 级班安全121班 业专安全工程 学院市政与环境工程学院 指导教师马池香

2015年6月19日 摘要 随着社会的飞速发展,以及经济增长速度的大幅度提高,随着物质条件的优越,人们对现代化交通工具的需求量也在不断地加大,比如说轿车,以往,轿车只不过是少数人的特权产物,但是如今,他早就已经走进了寻常百姓家,成为了大家外出必不可少的交通工具,而且,所扮演的戏份也是越来越大。而轿车的设计,也要充分的的人机工程尤其是安全人机工程的角度来考虑轿车的安全性与舒适性。而消费者在购买的过程中也越来越看重这些,所以轿车内的设施与配置的设计与安全人机工程的联系也显得越来越举足轻重。 本设计主要针对于轿车,分析人机工程学在轿车安全性设计中的应用,通过主动与被动两个方面来进行阐述。在主动安全系统中,驾驶员与轿车构成了典型的人机系统,其中驾驶员是系统的核心,通过对人机工程学原理的应用对轿车进行转向系统和制动系统操纵装置、仪表显示装置和驾驶视野的设计,从而提高了车辆的主动安全性。

目录 第一章人机学的基本理 论 (1) 第二章轿车的显示装置设 计 (2) 2.1显示装置的概 念 (2) 2.2显示器的分类与选 择 (2) 2.3仪表显示器的设 计 (2) 2.3.1仪表显示装 置 (2) 2.3.2表盘的设 计 (3) 2.3.3 字符 ........................................................... 4 2.3.4 指针 ........................................................... 4 2.4信号灯显示装 置 (5) 2.5显示装置的布 置 (6) 第三章控制装置设计的人机分析及改 进 (8) 3.1方向盘的设计分 析 (8) 3.1.1 方向盘的角度设计 ............................................... 8 3.1.2方向盘的位置设 计 (9) 3.1.3方向盘大小的设计 ............................................... 10 3.2变速杆设计分 析 (10) 3.2.1变速杆的形状 ................................................... 10 3.2.2变速杆的高度及位置 ............................................. 11 3.2.3变速杆的操纵角度及位移 .........................................

消防课程设计

郑州轻工业学院 课程设计说明书 题目:汝州天林医院火灾自动报警系统设计 姓名: 院(系):建筑环境工程学院 专业班级:建筑电气与智能化 学号: 指导教师: 成绩: 时间:年6月日至年7 月日

目录 摘要 (1) 1 绪论 (2) 1.1 工程概况 (2) 1.2 设计依据 (2) 2 火灾自动报警系统 (2) 2.1 火灾自动报警系统概述 (2) 2.2 火灾自动报警系统主要设备的设置 (3) 2.2.1 火灾报警控制器的设置 (3) 2.2.2 火灾探测器的设置 (3) 2.2.3 手动火灾报警按钮的设置 (4) 2.2.4 火灾警报器的设置 (4) 2.2.5 消防应急广播的设置 (5) 2.2.6 消防专用电话的设置 (5) 3 报警控制系统 (6) 3.1 区域报警控制系统 (6) 3.2 集中报警控制系统 (6) 3.3 控制中心报警系统 (7) 4 火灾自动报警系统设计 (7) 4.1系统选型 (7) 4.2 防火分区的划分 (8) 4.3 探测区域和报警区域的划分 (9) 4.3.1 报警区域的划分 (9) 4.3.2 探测区域的划分 (9) 4.4 火灾探测器的设计 (10) 4.4.1 火灾探测器的选择 (10) 4.4.2 火灾探测器的布置 (10) 4.5 手动报警按钮的设计 (12) 4.6 消防联动控制系统设计 (13) 4.6.1 室内消火栓系统的联动设计 (13) 4.6.2 防排烟系统的联动设计 (13) 4.6.3 火灾事故广播系统设计 (13) 总结 (15) 参考文献 (16)

摘要 本次课程设计为汝州医院火灾自动报警控制系统设计,本工程为六层的多层建筑。本次课程设计的目的有:熟悉国家相关的消防法规和标准;熟悉建筑的防火要求;了解建筑物的火灾特性和火灾防治技术;熟悉火灾自动报警及其联动控制系统的工作原理及结构;掌握一门绘图软件,如AutoCAD;对某建筑提出设计方案,进行方案论证并进行火灾自动报警及其联动控制系统设计,系统分布合理、结构清晰;完成该建筑的火灾自动报警系统图纸设计,包括该建筑的火灾自动报警系统设计说明、系统图、平面布置图等。系统需要设置的主要设备有:火灾报警控制器、火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾警报器、消防应急广播、消防专用电话、模块等。 关键词:火灾自动报警系统;规范;设备设置

消防设计分析说明书模板

设计说明书 一、工程设计依据: 1、甲方提供的地质勘查资料、用地红线图、原有的建筑施工图。 2、建设工程设计合同。 3、设计规及相关文件: 1)《建筑设计防火规》GB50016-2014。 2)《民用建筑设计通则》GB50352-2005。 3)《建筑灭火器配置设计规》GB50140-2005。 4)《建筑给排水设计规》GB50015-2009。 5)《民用建筑电气设计规》JGJ 16-2008。 6)《低压配电设计规》GB50054-95。 7)《建筑物防雷设计规》GB50057-2010。 8)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2013。 二、建设规模及设计围: 笏石卫生院位于笏石镇,设计面积为一至六层,设计总面积为5790㎡,设计围为室二次装修部分。 三、改建或装修设计的面积等指标 本次项目装修设计面积为5790㎡。设计依据土建建筑设计及相关专业图纸和国建现行有关的设计规和规定,并严格遵循消防规和法规执行设计和材料的选择:天棚采用耐火等级为A级的轻钢龙骨硅酸钙板;隔墙部分采用耐火等级为A级水泥砂浆粘土砖和加气混凝土砌块;地面部分采用耐火等级为A级石、A级瓷砖及B1级金钢木地板;墙面采用耐火等级为A级石、A级瓷砖及A级水泥漆。

改建部分在满足消防要求的前提下,依据综合吊顶图只进行局部改造。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对分割后的功能区域,对未能满足消防防火要求的,则相应增加消防设备以满足消防的防火功能要求。 四、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料: 本装修工程的设计以原建筑设计的防火、防烟分区为基础,对建筑防火、防烟分区不做调整,喷淋头、烟感及消防广播等利用各层原有的,并根据装修布置进行相应的移位,不够部分重新购买并安装。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对原建筑设计中消防设备及点位的局部调整,均严格遵循消防规和法规执行设计深化。装修工程中所选用的装饰材料均严格执行防火规的各项条例。 五、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明: 本项目没有采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。六、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确 定的问题的说明: 本项目没有关于具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。

人机工程学论文

人机工程学课程设计 鼠标、键盘的人机工程学设计产品的 现状与分析 学院:工程学院 姓名:张彰高 学号:20094027016 指导教师:王黎明 中国·大庆

鼠标、键盘的人机工程学设计产品的现状与分析 专业:09工业设计姓名:张彰高学号:20094027016 摘要:调查分析了当前鼠标、键盘人体工程设计产品的现状,着重分析了人体工程学在鼠标、键盘设计领域的应运。并从正面反应了人体工程设计产品的优势,及带使用者操作舒适便捷的享受。 关键词:鼠标;键盘;设计;人体工程学 引言: 在第二次世界大战之后,人体工程学就已经作为独立的学科开始发展,在设计、环境、军事等诸多领域都开始广泛的应用,可以说,只要是有人机交流的地方就有人体工学的应用。键鼠产品已经发展了几十年,作为电脑桌面上使用频率最高的输入工具,同时也是人机交流的最重要工具,它的性能好坏直接决定了我们工作效率的高低。随着技术的发展,我们从最原始的机械鼠标到激光鼠标,从有线鼠标到无线鼠标,从功能简单的机械键盘到功能丰富的多媒体键盘,我们已经突破了诸多技术瓶颈。 鼠标键盘是人和计算机交互的一个主要界面,它同时集成了光标的移动和计算机的操作的功能,轻松的运动和多功能的按键使鼠标领先于其他各种定位设备,可以说鼠标键盘是我们日常生活中操作电脑的一个最常用的工具,因此设计具有人机工程学特点的鼠标键盘是十分有意义的。鼠标键盘的人机工程学设计,主要就是鼠标键盘的造型设计。以人体工程学设计的鼠标键盘已经成分为市场的主流。 1、鼠标设计现状分析 1.1、人手掌的生理结构 图一:人手掌的血管和神经解剖结构

如图一,人手的结构中,与鼠标相关的部分向上包括前臂,而向下则有手腕、手掌、手指等结构。前臂内部包括尺骨、桡骨等主要的骨骼人就是依靠这两根骨头的交错来完成手腕的旋转的。而手腕结构中主要是一快腕骨,它的转动使得人的手腕可以仰俯。而人的手掌则主要由两组肌肉组成,一个是拇指屈肌和外展肌组成的肌群,一个是小指屈肌及展肌组成的肌群,在两个肌群指间有一条沟壑。对于不同的人,这条沟的深度和宽度是不同的。而这条沟内部,则是人手主要神经和血管所走的地方。手指的结构则相对比较简单,每个手指包括三个指节,并在一定范围内可以作横向的展开。 对于手腕结构来说,多次的试验证明,当人的手腕呈“仰起”状态时,则“仰起”的夹角在15 度-30 度之间的时候,是最舒适的状态,超出这个范围,会导致前臂肌肉处于拉伸状态,而且也会导致血流的不畅。对于手掌来说,其最自然的形态就是半握拳状态。而鼠标的造型设计,实际上就是要尽量贴合这个形态。对鼠标的设计原则,可以归结为以下三点: 1、要使鼠标外壳紧密贴紧人手掌的两个主要肌群——拇指肌群和小指肌群。使它们能够贴紧而又不受压迫。受压迫会导致手掌处于疲劳状态,而贴不紧又有握不住的感觉。 2、要使鼠标外壳紧贴掌弓而又不压迫它。也就是鼠标外壳要贴紧手掌中间的那条“沟”。如果它不能贴紧,那么手心就会有“悬空”的感觉,而如果压迫了它,因为下面是手主要动脉和神经的必经之地,时间长了以后会导致手缺氧。 3、鼠标的最高点应该位于手心而不是后部的掌浅动脉弓,否则会造成手掌产生压迫感。对于手指,手指的自然形态应该是五个手指都不悬空,而且处于呈150 度左右的自然伸展状态。而对于鼠标设计来说,手指部分的一个特别要求,就是当手指自然伸展时,第三指节的指肚应该正好处于鼠标按键的微动开关上,这样才能获得最佳的按键手感。 1.2、鼠标的人机工程学设计 本人认为符合人机工程学的设计并不是适合每个人,这一点上在鼠标的设计中尤为明显。有很多号称符合人机工程学的鼠标用起来并不是很舒服,主要原因在于这些鼠标设计的时候是以欧美人士作为基准的,而这个基准对于亚洲人来说显得过大了。欧美人士的手掌心平均要比亚洲的手掌心深1-2CM,而且手要长 3-4CM。如图二,就是一张标准体型的亚洲人(174CM)和低于标准体型的欧美人(178CM)士的手掌。 图二:左边为亚洲人手掌,右边为欧美人手掌

建筑消防课程设计

《建筑自动消防工程》课程设计任务书 一、设计目的: 建筑自动消防工程课程设计,是配合《建筑自动消防工程》课程学习的实践性质的教学内容,是一个重要的实践性教学环节。课程设计的要求高于平时的作业,是对整个课程及相关知识的一个综合运用。设计要求学生自己确定设计方案、查取相关资料、进行过程计算,并要对自己的选择做出论证和校核,经过分析比较,择优选定最理想的方案和合理的设计,最终掌握建筑电气消防工程的设计原理和方法。具体应达到以下目的: 1、通过课程设计加深对本课程基本知识的理解,提高综合利用本课程知识的能力; 2、掌握本课程工程设计的主要内容、步骤和方法; 3、提高消防电气控制线路的设计能力; 4、学会应用有关国标、规范等设计资料,进行设计计算的能力; 5、提高独立分析问题,解决问题的能力,逐步增强对实际工程的认识和理解。 二、设计题目: 某三层实验楼电气消防设计 三、设计工况参考参数 1、一层是1号实验室,其面积为2000 m2; 2、二层是2号实验室,其面积为1000 m2; 3、三层是计算机中心大厅:20×10×3.5m(长×宽×高)。 四、设计内容: 1).一层设计出预作用式自动水喷淋灭火系统; 2). 二层对防烟、排烟、加压送风系统、防火卷帘等消防联动控制进行设计; 3). 三层的计算机中心大厅,要求用自动气体灭火系统保护; 4).完成火灾探测器的选择、平面布置; 5).完成消防事故广播和直通电话系统的总体设计方案。 五、设计说明要求: 撰写规范的设计说明书,要求:有必要的计算说明;数字要准确,公式、数据要有根据并符合国标规范;文字要简明扼要;内容包括目录、正文、参考文献、附录等。 六、推荐的参考文献: 1、标准与规范: 1)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版) 2)、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 3)、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版) 4)、《消防联动控制设备通用技术条件》GB16806-97 5)、《卤代烷灭火系统设计规范》GBJ110-87 6)、《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-93 7)、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 8)、05系列建筑标准设计图集05D11 2、期刊文章 [1 ] 蒋永琨.高层建筑消防设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000. [2] 李引擎.建筑防火工程[M].北京:化学工业出版社,2004. [3] 陈保胜等.高层建筑安全疏散设计[M].上海:同济大学出版社,2004. [4] 杜文丽.论高层建筑的防烟与排烟设计[J].武汉理工大学学报,2002(4).

人机工程学课程设计

人机工程学课程设计 现在是人工智能的时代,下面是人机工程学课程设计,欢迎参考! 人机工程学课程设计安全人机工程学是从安全角度出发,讨论人、机和人机相互关系的规律,运用系统工程的方法研究各要素之间的相互作用、相互影响以及它们之间的协调方式,通过设计使人一机系统的总体性能达到安全、准确、高效、舒适的目的。 机械系统过程的任何阶段都必须有人参与,人始终起着主导作用,是最活跃、最难把握,同时也最容易受到伤害的。由于机械设计违反安全人机学原则导致的事故时有发生,据国外资料统计,生产中有58%一70%的事故是与忽视人的因素有关。因此,机械设计应考虑与人体有关的人体测量参数、人的感知特性、反应特性及人在劳动中的心理特征,以减少人为差错,最大限度地减轻体力、脑力消耗及精神紧张感。 由于生理影响产生的危险。不利于健康的操作姿势、用力过度或重复用力等体力消耗产生的疲劳所导致的危险。 由于心理-生理影响产生的危险。在对机器进行操作、监视或维护时,由于精神负担过重、缺乏思想准备以及过度紧张等原因,造成心理负担过重而导致的危险。 由于人的各种差错产生的危险。受到环境不利因素的干

扰或由于人-机配合、协调不当,使人产生各种错觉而引起误操作所造成的危险。 在机械设计中,根据安全人机学原则,通过减小操作者心理和生理的不利影响,协调好人、机的功能分配和相互作用来改善机器的操作性能和可靠性,从而减少机器使用各阶段的差错概率,以保障安全。机械设计时应考虑以下几个方面: 合理分配人机功能。在机械的整体设计阶段,要分析、比较人和机的各自特性,合理分配人机功能。在可能的条件下,尽量通过实现机械化、自动化,减少操作者干预或介入危险的机会。随着微电子技术的发展,人机功能分配出现向机器转移,人从直接劳动者向监控或监视转变的趋势,向安全化生产迈进。 适应人体特性。在确定机器的有关尺寸和运动时,应考虑人体测量参数、人的感知反应特性以及人在工作中的心理特征,避免干扰、紧张、生理或心理上的危险。 友好的人机界面设计。人机界面,即在机器上人、机进行信息交流和相互作用的界面。人、机相互作用的所有要素,如操纵器、信号装置和显示装置,都应使操作者和机器之间的相互作用尽可能清楚、明确,信息沟通快捷、顺畅。 作业空间的布置。这是指显示装置和操纵装置的位置,以及确定合适的作业面。它对操作者的心理和行为可产生直

(防排烟)消防设计说明书

(防排烟)消防设计说明书

设计单位: 设计证号: 建筑专业负责人: 建筑设计: 结构专业负责人: 水施专业负责人: 电施专业负责人: 通风专业负责人: 日期:二O一0年四月

一、设计依据: 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2、《民用建筑设计通则》GB503520-2005 3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) 4、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 5、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB60067-97) 7、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 8、设计委托书 9、规划设计条件和建筑红线图 10、其他有关设计规范、规程及设计文件 二、建筑规模和设计范围: 1、建筑规模: 框剪24层住宅建筑,建筑面积20517平方米,建筑高度72.3米,工程总造价约2051万元。 2、设计范围: 总平面图,土建、给排水、电气、防排烟等。 三、总平面设计: 本工程位于兴宁市区,系新建工程。总图布局符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006中相关规定要求:当建筑物沿街道部分的长度小于150m。

四、建筑、结构设计: 1、本项目为框剪24层,建筑占地面积820平方米,建筑面积20517平方米,标准层层高2.9米,建筑总高72.3米。本建筑设计耐久年限为50年,耐火等级为一级,高层住宅建筑。抗震设防烈度为6度。 2、建筑构件的燃烧性能和耐火极限见下表: 3、本项目为住宅,建筑竖向功能分区如下:1层店铺,2-24层住宅。 五、建筑电气: 1、电源、配电线路及电器装置: 1.1、本工程所有消防用电设备(消防水泵、消防电梯、防排烟风机等)

《消防工程学》课程设计

安徽建筑工业学院 安全工程专业《消防工程学》 课程设计 班级:08安全(2)班 姓名:胡中海 学号:08201040234 土木工程学院安全工程系 0.前言

伴随着社会发展的历史进程,人与建筑的关系也越来越密切,人类工作,生活的更多时间是在建筑物内度过的,人们赋予建筑的功能也更加复杂和综合,大体量的建筑也不断增加,这些都增加了建筑火灾的危险性和有害性。建筑物一旦发生火灾,往往会造成巨大的财产损失和严重的人员伤亡,因此,提高建筑物的安全水平是建筑科技时刻关注的课题之一。所以,对于建筑的火灾预防,我们要做好全面的准备。特别是现在对不同建筑类型、不同耐火等级要求下的火灾预防。 这次我所做的《消防工程学》课程设计,就是针对于不同建筑类型及不同耐火等级下建筑的消防系统的的分析,主要研究教学楼的自动灭火系统的设计和相关火灾的事故调查。 对于教学楼而言,在上课期间,学生人流量大,人员密集,所以必须做好安全防火工作,坚决预防教学楼的火灾事故,不留下可能发生火灾的安全隐患,保证学校的正常运转,老师的正常授课和学生的正常的学习。 本次课程设计由于本人的水平有限,设计时间较短,所以本次课程设计书中难免存在缺点和不足之处,恳请老师批评指正。 1.安徽建筑工业学院主教学楼消防系统设计 合理的进行城市的总体布局,对保障建筑物的安全有直接联系。在进行某楼的总平面防火设计中,应该首先满足城市规划的要求,其次还要根据建筑物的使用性质、建筑结构、火灾危险性、地理环境等因素,严格按照《建筑设计防火规范》的规定合理设置进行合理布局 1.1总平面布局与平面布置 安徽建筑工业学院主教学楼为一类民用建筑,建筑高度为28m,层数是8层,每层高3.5米,建筑总面积为m。该教学楼是框架结构,使用设计年限为50年,耐火等级是二级,建筑美观、实用,适合现代城市规划16002 布局的要求。 1.2安全疏散设计 1.2.1安全疏散的规定 多层教学楼的安全疏散要求较简单,疏散楼梯的最小宽度不应小于1.1米,不超过6层的单元式住宅中一边设有栏杆的疏散楼梯,其最小宽度可不小于1米。本次设计的教学楼高度为8层,其

人机工程学课程设计说明书范本

人机工程学课程设计 题目键盘的人机工程学分析与设计 学生姓名郑平平学号1115074008所在学院机械工程学院 专业班级工业设计2011级1101班 指导教师王小军 完成地点陕西理工学院北区 2013年 12 月 28 日

课程设计任务书 院(系) 机械工程学院专业班级工业设计11 学生姓名李洋 一、课程设计题目键盘的人机工程学分析与改进设计 二、课程设计工作自__ 2013 _年_ 12 月_ 16 日起至 2014_年 1 月 08 日止。 三、课程设计进行地点: 校内 四、课程设计的内容要求: 设计内容 1、对所研究的产品进行人机工程学分析,包括该产品与人体尺寸的匹配,操纵或显示装置的感知、认知分析,操纵机构的宜人性分析,用户视觉感受与使用心理的分析; 2、在分析的基础上,总结现有该产品存在的问题或不足; 3、针对所存在的问题,提出解决方案;(或进行创新设计) 4、经过分析论证,进行方案的比较、筛选,优化设计方案,并最终确定设计方案; 5、建立三维模型,制作效果图六视图; 6、绘制标准CAD六视图工程图; 7、制作展板,进行效果展示。 设计要求: 1、设计说明书A4幅面,统一采用计算机打印; 2、设计说明书撰写规范参考《陕西理工学院毕业设计(论文)》格式及计要求; 3、所有图纸打印幅面A4(工程图、设计草图、效果图6视图、展板),单独装订成册; 4、设计说明书、图册、所有源文件的刻录光盘一并装入资料带,并填写清单; 5、课程设计题目参见选题表及题目清单,每位同学可从中自行选择其中之一,或自拟题目,但必须经过指导教师同意,方可进行; 6、每位同学独立设计,完成所有设计任务。 指导教师王小军系(教研室)工业设计教研室系(教研室)主任签名批准日期

消防设计总说明书.

目录 第一篇消防设计总说明 第二篇建筑﹑结构﹑消防给水﹑电气﹑防烟与排烟消防设计说明

第一篇消防设计总说明书 一、设计依据: 1、项目位于路,项目总用地面积㎡,本工程为项目三期工程。分别参照相应的防火设计规范进行消防设计。 2、依据的主要消防设计规范: (1).《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) (2).《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (3).《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-98 (4).《建筑灭火器配制设计规范》GB50140-2005 (5).《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (6).《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3、建筑耐久年限为3类(50年以上) 二、设计范围: 本次施工图设计范围为A2#-A11#楼,C1#楼,C2#楼,C9#楼,E2#楼等子项的建筑、给排水、电气、通风、防排烟、消防设计。 三、总平面: 1、本项目总规划用地面积205484.53平方米,其中出让用地面积188467.79平方米, 规划总建筑面积:363968.81㎡,规划居住户数3478户,容积率1.79,建筑密度23.6%,绿地率36%。其中本次施工图设计建筑面积为:79271.23㎡。(下文中没有特殊说明“本工程”均代表本次设计范围) 2、基地内的建筑间距多层之间均大于6米,多层与高层之间均大于9米,高层与高层之间大于13米,A2#楼小于13米的在其两侧设防火墙,满足消防间距要求。 3、基地内的消防通道宽均大于等于4米,其消防通道构成环

行或设置消防回车场。 4、住宅和商业服务网点楼梯均满足疏散要求。 5、建筑留有足够的消防登高面位于建筑的出入口一侧,并超过建筑周边长度的1/4,在此登高面处,场地承载力及坡度均符合消防扑救要求。 6、消防控制中心位于E2#楼一层,疏散口直接对外,消防水池及发电机房位于E2#楼地下一层。 第二篇 一、建筑、结构: 1、本工程建筑面积约为79271.23㎡。 2、结构类型及耐火等级:多层为钢筋砼框架结构,高层为钢筋砼框架剪力墙结构;建筑耐火等级:多层住宅及二类高层住宅为二级,地下室为一级。 3、建筑层数、高度:A2#楼11层,高度35.65米,底下一层为商业服务网点;A3#楼18层,高度55.95米,底下一层为商业服务网点;A4#,A5#,C1#,C2#,C3#楼18层,高度55.45米,底下两层为商业服务网点;E2#楼地上18层,地下1层,高度57.20米;A6#--A11#楼为6层,高度19.50米。 4、安全疏散: (1)住宅部分:多层住宅每单元设有一部楼梯并通向屋面;A2#楼为单元式高层住宅,每单元设有一部楼梯,并通向屋面;A3#楼、A4#楼、A5#楼、C1#楼、C2#楼、C9#楼、E2#楼为塔式高层住宅,每栋楼设有一部楼梯,并通向屋面。 (2) 商业服务网点:A4#楼、A5#楼、C1#楼、C2#楼、C9#楼底层商业每间商铺内楼梯梯段宽度大于1.1米,满足疏散要求。每间商铺建筑面积均不超过300㎡,且其内部不得经营,存放和使用火灾危险性为甲,乙类物品。商业服务网点的安全出口、疏散楼

《消防工程学》课程设计报告书

建筑工业学院 安全工程专业《消防工程学》 课程设计 班级:08安全(2)班 :胡中海 学号: 土木工程学院安全工程系 0.前言 伴随着社会发展的历史进程,人与建筑的关系也越来越密切,人类工作,生

活的更多时间是在建筑物度过的,人们赋予建筑的功能也更加复杂和综合,大体量的建筑也不断增加,这些都增加了建筑火灾的危险性和有害性。建筑物一旦发生火灾,往往会造成巨大的财产损失和严重的人员伤亡,因此,提高建筑物的安全水平是建筑科技时刻关注的课题之一。所以,对于建筑的火灾预防,我们要做好全面的准备。特别是现在对不同建筑类型、不同耐火等级要求下的火灾预防。 这次我所做的《消防工程学》课程设计,就是针对于不同建筑类型及不同耐火等级下建筑的消防系统的的分析,主要研究教学楼的自动灭火系统的设计和相关火灾的事故调查。 对于教学楼而言,在上课期间,学生人流量大,人员密集,所以必须做好安全防火工作,坚决预防教学楼的火灾事故,不留下可能发生火灾的安全隐患,保证学校的正常运转,老师的正常授课和学生的正常的学习。 本次课程设计由于本人的水平有限,设计时间较短,所以本次课程设计书中难免存在缺点和不足之处,恳请老师批评指正。 1.建筑工业学院主教学楼消防系统设计 合理的进行城市的总体布局,对保障建筑物的安全有直接联系。在进行某楼的总平面防火设计中,应该首先满足城市规划的要求,其次还要根据建筑物的使用性质、建筑结构、火灾危险性、地理环境等因素,严格按照《建筑设计防火规》的规定合理设置进行合理布局1.1总平面布局与平面布置 建筑工业学院主教学楼为一类民用建筑,建筑高度为28m,层数是8层,每层高3.5 m。该教学楼是框架结构,使用设计年限为50年,耐火等级是二米,建筑总面积为16002 级,建筑美观、实用,适合现代城市规划布局的要求。 1.2安全疏散设计 1.2.1安全疏散的规定

人机工程学课程设计1

我校学生公寓洗漱室的改进设计 课程名称:人机工程学课程设计 姓名,学号: 所属院系:管理学院工业工程系 指导教师:邓华 1设计目的:让学生经历一次完成的人机工程学应用实践,引导学生发现问题、调查问题、探索可能的改进以及更求最佳的解决方案。激发学生的学习主动性,培养学生自我钻研,开拓进取的精神。扩大学生的学科眼界,延伸课堂教学的空间。 2设计题目:我校学生公寓洗漱室的改进设计

3说明:盥洗台是我们一天当中使用次数最多的地方之一,拥有一个舒适的洗漱环境和平台对提高我们的生活质量作用很大。通过对我校学生公寓盥洗台的人机学评析,发现其中的不足与不便之处,通过参考文献资料和网络对盥洗台的现状进行改进设计。学生公寓盥洗室的改进设计是整个学生公寓设计中最复杂但也是最重要的一部分,合理的学生公寓盥洗室设计能够减轻学生的疲劳与损伤,提高学习效率,为学生带来和谐,愉快的气氛以及更加美好的环境.本文运用人因工程的主要原则与理论,利用真实具体的数据,为学生公寓盥洗室进行了个性化设计,涉及布局,尺寸,环境,色彩与通风等各个主要方面,充分体现了人因工程的核心“以人为本,提高效率”。 4背景:我们小组所选择的研究对象是西苑3号楼3区二楼的盥洗室。它具有一定的代表性。西苑的8栋公寓均采用这样的洗漱室。而且也是我们小组日常生活的地方,每天可以接触到,具有一定的说服力。5调研: 1.水龙头数。现在的宿舍是12个水龙头,而通常洗漱室高峰期有14到16 个人同时洗漱。同学们要么与人共用,要么等待。一方面会侵犯别人的个人空间造成心理上不舒服,另外一方面浪费等待时间。90% 同学认为应该增加水龙头数目 2.水槽深度。85%同学觉得水槽深度应该为一个面盆的深度为最佳,15%同学觉得深度要达到半个桶的深度。 3.放刷牙杯子的位置。100%同学同意放水槽上方的凸台。并且要有边缘,以防牙刷、杯子等洗漱用具的掉落。

人机工程学课程设计——公共座椅

人机工程学课程设计 ——公共座椅的设计 学院:艺术与设计学院 班级:工业设计 09-2 姓名:李宇飞 学号: 0964122201 指导教师:张博

摘要 随着我国经济的迅速发展,公共设施也趋于完善,不仅是现代家具还是公共设施如座椅连廊的设计正趋于技术上先进、工艺上可行、经济上合理、款式上美观等方向发展。对他们的设计就是设计一种新的生活方式、休闲方式、娱乐方式。设计正在朝着由物质上的到精神上的转变,现代公共设施正朝着由实用、结实向多功能、舒适、装饰、休闲等方向发展。公共座椅首先是尺寸的确定,严格按照人机工程学来讲,休息和休闲座椅的各部分都在向着最佳尺寸的方向去发展和设计。通过日常生活中我们的观察和体验,很明显其中有些数据并不符合人机工程学尺寸要求,因为考虑到座椅的使用环境,其功能是为来往的人暂时性的休息提供方便,,因此在设计上并没有严格按照人机工程学尺寸来确定其所有尺寸。在色彩上,由于色彩对人的心理和生理产生影响,不同的消费群体对色彩的偏好(年龄差异,地域差异,性别差异等)均有所差异,具体使用环境以及设计形态的表达都是设计中色彩确定的影响因素。公共座椅的受众人群较为宽泛,所以不能单纯的去迎合某一特定人群而确定,因此需要根据具体的使用环境来具体确定。现代人的需求已不仅仅是停留在“实用”的层面上,人们更多追求的是具有丰富文化内涵和精神满足,他们需要的是有时代特征的并能满足自身心理诉求的产品。人机工学是设计中的应用原则与尺度考量,随着现代生活方式的急速转变,人们对于时尚的态度和对潮流的把握使得家具等设施的设计有了更多发展的空间和变通的余地。在设计中,我们应该把握好人机工学与设计的关系,建立起一种理性与感性相互融合、借鉴、协调的产品设计思想才是顺应时势与时俱进的正确应对法方法。 关键词:公共设施座椅人机工程使用环境

消防工程课程设计

武汉工程大学四教灭火器设置研究 摘要 近年来,高校多次出现重大消防安全事故,造成了严重的生命财产损失和消极的社会影响。而灭火器具有操作简单,轻便灵活,能顾在火灾初期迅速控制火灾的特点。本文选择从灭火器的基本特性出发,针对四教学楼的安全消防进行设计研究,得出最可靠的灭火器布置方式,对减少重大火灾事故的发生具有重大的意义。 abstract In recent years, colleges and universities multiple occurrences of major fire accidents, cause serious life and property loss and negative social impact. And fire extinguisher has simple operation, portable and flexible, can regard control the characteristics of the fire quickly at the beginning of the fire. This article choose starting from the basic characteristic of the fire extinguisher, study four teaching building fire safety design, fire extinguisher layout mode of the most reliable, to reduce the happening of the fire accident is of great significance.

宿舍安全人机工程学课程设计

课程设计 (安全人机工程课程设计——————说明书)题目:寝室桌椅的安全人机优化设计 班级:2012级安管1班 学号: 学生姓名: 指导老师:刘艳宾 重庆安全技术职业院学院

目录 人体参数———————————————————————3 4 5 电脑桌高度的确定——————————————————— 5 6 电脑桌材质和颜色选择——————————————————7 电脑桌标准尺寸—————————————————————8 宿舍电脑桌分析————————————————————9 10 电脑桌设计———————————————————————11 座椅设计理念——————————————————————12 座椅结构————————————————————————13 座椅建模————————————————————————14 座椅渲染效果——————————————————————15 结束语—————————————————————————16 参考文献—————————————————————16

学生公寓电脑桌的人机学分析与设计 摘要:通过对大学生寝室电脑桌的尺寸,外形进行分析,结合安全人机工程学中的有关知识,以及人的主要尺寸,对大学生电脑桌进行评估及改进。 关键词:安全人机工程学人体参数舒适安全 人体的主要参数: 表1 人体测量尺寸主要参数如下(CM): 项目百分位 数 男(尺 寸) 女(尺 寸) 尺寸平 均值 坐高50 908 855 881.5 坐姿眼高50 798 739 768.5 坐姿肘高50 263 + 413 251 + 382 654.5 小腿加足高50 坐姿大腿厚 度 95 151 151 151 坐姿膝高95 532 493 512.5 电脑桌的整体要求: 桌面的高度、键盘的抽屉、走线等要符合自己实际情况和工作习惯。 电脑桌的高度应该适中,根据安全人机工程学的知识可知,电脑桌的高度应以第5百分位至第95百分位的人体尺

影院消防设计说明

影院部分消防设计说明 一、设计依据 1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 3)《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008; 二、建筑设计 1.防火分区及疏散距离。 影院部分作为一个独立防火分区,设自动灭火系统,该防火分区面积3977m2,部分与楼梯间安全出入口相连的走道设计为安全走道,安全走道均加压送风,所有开向安全走道的门均为乙级防火门,部分楼梯间出口处的走道设计为扩大封闭前室。 影院位于建筑第三层,在影厅北侧位置设有两部主疏散楼梯,并在该防火分区西北角设一部独立消防电梯,专供影院使用,加强影院消防设计。 大于400 M2的5号影厅(200座影厅)安全疏散设计在三层,标高为9.6m,小于400 m2的(150座影厅)1号、2号、3号、4号影厅安全疏散设计在三层,标高为9.6米。放映机房设自动灭火系统和排烟系统,并设有独立疏散楼梯。 根据《高层民用建筑设计防火规范》,营业厅等室内任何一点至最近安全出口的直线距离不大于30m。每个防火分区的安全出口均不少于2个。 2.影院的消防疏散宽度计算: 影院共5个影厅,座位一共800座,计算疏散宽度为8m,影院餐饮及等候区面积约为1300 m2,计算宽度为5m, 电影院总计算宽度为13m,设计宽度共18m。影院主疏散梯均独立。 根据《建筑设计防火规范》; 电影厅疏散宽度计算B=疏散总人数x c x b 电影厅疏散总人数=800人、c=0.01、b=1 B=800x0.01x1=8 m

影院餐饮等候区疏散宽度计算B= s.c.a.b=1300x0.5x0.77x0.01=5.0m 电影院总疏散宽度计算B=8+5=13m 注: B= s.c.a.b B——本层商场营业厅的疏散通道门、疏散楼梯总宽度(m) s——本层营业厅建筑面积(m2) c——面积折减值(%) a——本层人员换算系数(人/m2) b——本层疏散宽度百人指标(m/100人)

人机工程学课程设计报告

人机工程学课程设计 设计课题多媒体教室人机学评析与改进 学校院系云南农业大学工程技术学院 所属专业 组员及学号 指导教师 设计时间 摘要

人机工程学是研究人在某种工作环境中的解剖学、生理学和心理学等方面的各种因素;人和机器及环境的相互作用;工作中、家庭生活中怎样统一考虑工作效率、人的健康、安全和舒适等问题的。它是运用人体测量学、生理学、心理学和生物力学以及工程学等学科的研究手段和方法,综合地进行人体结构、功能、心理以及力学等问题研究的学科。本次课程设计针对我校多媒体教室的一些不足提出了一些修改意见,先通过对教室及其中摆设的尺寸的整体测量,考虑到人体尺寸百分位数,我国成年人人体主要尺寸,作业面设计时的尺寸和人与光环境等,找到存在的人机学问题。把学生、教室、教室环境看做一个系统的三大要素,对照相关标准设计数据使系统三要素形成最佳组合的优化系统,让学生在教室上课时感到更加的舒适和人性化,提高听课率。 【关键词】:人机工程;多媒体教室;人体尺寸;照明度;教学设备

目录 一.引言 (3) 1.1背景 (3) 1.2意义 (5) 1.3研究内容 (6) 1.4方法 (6) 二.多媒体教室的现状 (7) 三.评析 (8) 3.1采光的评析与改进 (8) 3.2多媒体的评析与改进 (9) 3.3教室整体布局的评析与改进 (13) 四. 总结 (16) 五. 心得 (16) 六. 参考文献 (18)

一、引言 1.背景 了解和把握教学的物理环境,可以使人与客观环境获得最佳的匹配,使教学媒体更充分地发挥其功能,从而取得预期的、良好的教学效果。 (1)多媒体教室 教室是开展多媒体教学活动的主要场所。多媒体教室的建设、应根据师生开展多媒体教学活动的需要。从多媒体教室所处的位置、形状、大小、教室内座位的编排、各种教学媒体的安置等方面进行综合考虑: 1)多媒体教室一般应选择在噪声较小的地方,尽可能离普通教室较远的位置,如选择教学大楼的顶层或同层中靠近楼体边缘的位置,以减少与外界的相互干扰、影响。当然,若对多媒体教室的隔音效果要求不高的话,在选择位置时就可灵活些。 2)多媒体教室形状以矩形为佳,长宽比采用为4:3或5:3较好。室内要有足够的空间高度(3米以上),室内各角落尽可能采用圆弧形,墙壁采用吸音材料以提高音质。 3)教室大小要从多媒体教学的规模大小、使用功能、教学效果等多角度进行综合考虑。 4)多媒体教室地面宜采用阶梯状,地面倾角在10℃~15℃之间。 5)座位编排要科学,否则会影响学生的观看效果。前排座位离屏幕不能太近,一般应在3米以上,以减少屏幕雪花干扰,后排座位离屏幕不能太远,一般应控制在屏幕对角线长的6倍距离范围内,以提高屏幕画面的清晰度。 (2)照明 教学活动要具备必要的照明,通常情况下。教室需有300~500勒克司的照度。多媒体教学中,由于考虑到投影屏幕中画面的亮度、清晰度,教室门窗都要求遮光处理,降低室内光强以提高屏幕画面的对比度。这显然与正常教学要求必要的光照相矛盾,这也是导致目前多媒体教学中学生注意力不集中、教学效果不佳的重要因素。多媒体教室宜采用人工光源分别对教师讲台区域、学生区域布光,教师控制台上应安装灯光控制器,以便根据多媒体教学的要求对光照作相应的控制。需要指出的是,学生长期处于光线较暗的环境中,会带来视觉系统的疲劳,

xxxx项目消防设计说明书

Xxxxxxxx项目消防设计说明 1.工程设计依据 1.1建设方与我公司签订的设计合同; 1.2长沙高新技术产业开发区管理委员会关于丰裕医疗总部及研发 生产基地项目初步设计的批复(长高新建发{2017}73号); 1.3由甲方提供的周边消防水源、水压、电源等情况; 1.4《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 1.5《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 1.6《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95,2001年版)1.7《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)1.8《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 1.9《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 1.10《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 1.11《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)1.12《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 1.13《工程建设标准强制性条文——房屋建设部分》(2013年版)1.14《车库建筑设计规范》(JGJ 100-2015) 1.15《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)1.16《供配电系统设计规范》(GB50052-2009) 1.17《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 1.18《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)

1.19《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB20974-2014)。 国家、省及地方有关规划及建筑设计规范、规程及规定 2.建筑规模和设计范围 xxxxxxxxxxx项目总用地面积13625.63㎡;规划总建筑面积21493.19㎡(含地下室面积3276.56㎡),建筑密度38.70 %;容积率1.79;绿地率15.03%;总停车位116辆,其中地下81辆,地面35辆。其中厂房为丙类多层厂房,地下耐火等级为一级,地上耐火等级为二级;研发楼为多层建筑,地下室,地下耐火等级为一级,地上耐火等级为二级;食堂、宿舍为多层建筑,耐火等级为二级;门卫耐火等级为二级。本工程设计使用年限为50年,建筑结构为钢筋混凝土框架结构体系。 本工程设计包括建筑、结构、给排水、电气及通风专业,范围涵盖建筑、结构、给排水、供电、照明、防雷、弱电、通风、消防。 3.总指标 xxxxxxxxxxx项目总用地面积13625.63㎡;规划总建筑面积21493.19㎡(含地下室面积3276.56㎡),建筑密度38.70 %;容积率1.79;绿地率15.03%;总停车位116辆,其中地下81辆,地面35辆, 含6个装卸车位,2个货车车位。 本次设计厂房占地面积为2588.70㎡,建筑面积为10414.58㎡,建筑高度为18.20米;研发楼占地面积为1077.45㎡,建筑面积为6437.15㎡,建筑高度为22.70米,地下室总建筑面积3276.56㎡;食堂、宿舍,占地面积为441.64㎡,建筑面积为1344.76㎡,建筑高度为10.70米;门卫占地面积为20.14平方米,建筑面积20.14米,建筑高度3.15米。

相关文档