文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 厂房生产设施和设备变更风险评估

厂房生产设施和设备变更风险评估

厂房生产设施和设备变更风险评估
厂房生产设施和设备变更风险评估

厂房设施风险评估

风险管理文档 项目名称:厂房设施风险管理项目编号: Xx制药有限公司

风险管理计划 编制人: 编制日期: 批准人: 批准日期:

1、概述 本公司厂房设施按GMP(2010年修订)的要求设计,总占地面积xxm2,总建筑面积为xxm2,其中D级洁净区面积xxm2,厂区主要分为生产区、仓储区、检验区及生活办公区,主要道路人物流分开,目前处于设计建设的初期阶段,计划xx年xx月达到静态验收标准。 启动本次风险管理程序的目的在于通过对厂房设施设计阶段(包括试运行验证阶段)的风险分析、评价、控制,降低风险至可接受水平,确保厂房设施符合GMP的要求,满足生产的需要。 2、职责与权限的分配 2.1 总经理为风险管理提供适当的资源,对风险管理工作负领导责任。保证给风险管理、实施和评定工作分配的人员是经过培训合格的,保证风险管理工作执行者具有相适应的知识和经验。 2.2 质量部经理负责组织成立风险管理小组,评审项目计划中的风险管理计划,总体协调评估过程,确保风险管理程序的实施,确保所有的风险得到管理和控制,监督风险管理计划的实施;签署评估报告。 2.3 生产部经理负责整个风险管理程序的实施,形成风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险分析评价的有关记录,并编制风险管理报告。 2.4 评审组成员定期对风险管理活动的结果进行评审,并对其正确性和有效性负责;并负责从多角度分析所有已知的和可预见的危害以及生产和生产后信息的收集并及时反馈给质量部QA进行风险评价,必要时进行新一轮风险管理活动。 2.5 QA负责对所有风险管理文档的整理归档工作。 3、风险分析 3.1 参加风险分析的部门包括质量部、生产部、设备工程科、物料科等,质量部主要分析设计阶段已知和可预见的危害事件序列,生产部、设备工程科主要分析试运行验证阶段的已知和可预见的危害事件序列,生产部负责收集各部门分析的结果并对所有已知和可预见的危害事件序列进行分类,组织各部门进行风险评价和风险控制措施的分析与实施并编制成相应的表格。 3.2 风险分析内容包括:可能的危害及危害事件序列;危害发生及其引起损害的概率;损害的严重度。

厂房设施验证方案及报告带风险评估

药业有限公司 药品生产厂房与设施验证方案及报告

目录 一、概述 (1) 二、验证概要 (2) 三、验证内容 (3) 四、偏差报告汇总 (4) 五、验证评定结果与结论 (5) 六、日常监控与验证周期方案 (8) 七、批准 (9) 八、变更历史 (10) 九、附件………………………………………………………………… 十、验证合格证书………………………………………………………

一、概述: 药品生产企业厂房设施主要包括:厂区建筑物实体(含门、窗),道路,绿化草坪,围护结构;生产厂房附属公用设施,如:洁净空调和除尘装置,照明,消防喷淋,上、下水管网,生产工艺用纯水、软化水,生产工艺用洁净气体管网等。对以上厂房设施的合理设计,直接关系到药品质量,乃至人们生命安全。医药工业洁净厂房设施的设计除了要严格遵守GMP的相关规定之外,还必须符合国家的有关政策,执行现行有关的标准、规范,符合实用、安全、经济的要求,节约能源和保护环境。在可能的条件下,积极采用先进技术,既满足当前生产的需要,也要考虑未来的发展。对于现有建筑技术改造项目,要从实际出发,充分利用现有资源。 二、验证概要: 验证形式:前验证。 验证目的: 本公司药品生产厂房与设施已基本建设完成,现需对其进行确认,以确保药品生产厂房与设施的功能有效、性能稳定,在未来发生的种种情况下能持续、稳定地满足生产要求;并以本次验证的结果作为制订和修订各项管理规程和操作规程的依据。 验证实施地点: 本公司新建口服液体制剂药品生产厂房与设施。 验证进度计划 2014年03月份完成药品生产厂房与设施验证方案的起草和审批 2014年04月完成药品生产厂房与设施验证的实施 2014年05月下旬完成药品生产厂房与设施验证文件的整理与审批。并归档保存。 验证方案编制审批程序: 由验证小组起草,生产部和质量管理部负责人审核,由验证办公室主任批准。

最新328厂房设施风险评估汇总

2013328厂房设施风 险评估

风险管理文档 项目名称:厂房设施风险管理项目编号: 日超工程塑料(深圳)有限公司

风险管理计划 编制人: 编制日期: 批准人: 批准日期:

1、概述 日超工程塑料(深圳)有限公司成立于1994年5月26日,1995年初正式投产,由日本川崎三兴化成株式会社和日本双日商社共同投资的日资企业,是一家生产加工普通塑料、工程塑料及超级工程塑料,并以超级工程塑料的深加工为重点,为客户提供各种改性、阻燃、合金、防静电工程塑料及各种树脂的染色混合加工,如阻燃塑料、玻纤强化塑料、无机物填充料、聚合物合金、着色的色母料、色粉等来料加工的企业。日超工程塑料(深圳)有限公司位于深圳市宝安区沙井庄村日超工业园和庄村路92号,厂区占地面积33896平方米,建筑面积为36925㎡,固定资产14000万元,年产值60000万元,现有员工320人。 日超工程塑料(深圳)有限公司引进了日本最先进的塑料混合料制造技术,拥有世界最先进的塑料加工设备,并配备了国际一流的品质检测仪器设备,如冲击试验器、燃烧试验器、热变形试验器、抗拉伸弯曲试验器等等。 日超工程塑料(深圳)有限公司以雄厚的技术实力为依托,不断拓宽业务领域,已经同日本、香港、韩国、美国、荷兰、泰国、德国、新加坡、瑞士、马来西亚等二十多个国家和地区建立了良好的业务关系。 日超工程塑料(深圳)有限公司全体员工竭诚奉献,以“技术设备精、人员素质高、产品质量优”的“日超”的企业精神不断为客户提供优质的工程塑料,最终目标是成为中国重要的工程塑料混合料生产基地。 启动本次风险管理程序的目的在于通过对厂房设施设计阶段(包括试运行验证阶段)的风险分析、评价、控制,降低风险至可接受水平,确保厂房设施符合GMP的要求,满足生产的需要。

QRA-2013011厂房设施风险评估报告

编号:RS QA 00058A 质量风险评估 厂房设施风险评估报告 (风险编号:QRA-2013011)

目录 1、概述 2、目的 3、风险管理人员及其职责分工 4、风险评估 4.1、风险识别 4.2、风险点分析 4.3、风险分析 4.3.1、风险分析模式及评分标准 4.3.2、风险等级判定标准 4.4、风险评价 5、风险控制 6、风险评估结论

厂房设施风险评估报告 1、概述: 厂房设施必须符合药品生产要求,必须符合GMP规范,完好的厂房设施是保障产品质量的重要手段,基于风险管理的原则,我们对原料五工段的厂房设施要素和过程进行风险识别、评估,并采取必要的控制措施,以消除、降低或控制可能的质量风险。 2、目的: 对原料五工段的厂房实施存在风险进行评估,确定风险等级;并采取措施将风险控制在可接受范围内。 4、厂房设施风险评估: 4.1、风险识别: 对厂房设施管理系统进行分析,通过鱼骨图头对可能存在的风险点分析如下:

4.3、风险分析: 4.3.1风险分析模式及评分标准:应用失败模式效果分析,识别潜在的失败模式,对风险的严重程度(SEV)、发生概率(P)和可检测性评分(DET),评分实行10分制,即从低到高依次评分为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10分.如表1、表2、表3所示。

4.3.2、风险等级判定标准: 在对各风险控制进行全面的分析后,对其可能的失败模式进行影响的严重程度S,其原因的发生几率P和现有控制手段后的发现的可能性D,将其相乘,计算便得到每个关键点的风险等级:RPN=S×P ×D,即FMEA中每一条风险等级数(RPN),基于RPN确定失败模式和原因的优先次序。 根据计算所得到的RPN 分值大小排序,得到了风险控制中的关键控制点,风险分级见下表4:

厂房与设施标准管理规程

1.目的:建立厂房与设施标准管理规程,为药品生产提供良好的环境,防止厂房、设施污染和交叉污染,保证产品质量。 2.范围:公司厂房和设施的管理。 3.责任:项目部、设备部、生产管理部、质量管理部。 4.内容: 职责 厂房与设施的管理部门的职责包括: 建立厂房与设施管理的各项规程。 负责厂房与设施的管理,包括设计、安装、运行、维护、维修等。 协助质量管理部组织与厂房和设施有关的确认与验证工作。 负责厂房与设施的档案管理。 厂房与设施使用部门的职责: 负责按照文件规定使用、清洁、消毒厂房与设施。 负责厂房与设施的使用、清洁、消毒等记录的管理。 质量管理部门的职责: 对厂房与设施管理工作是否符合GMP的要求进行监督。 负责对厂房的环境进行日常监测。 厂房与设施管理的基本要求。

厂房的选址、设计、布局、建造、改造和维护必须符合药品生产要求,应当能够最大限度地避免污染、交叉污染、混淆和差错,便于清洁、操作和维护。 厂房的分区和基本要求。 室外区,是厂区内部或外部无生产活动和更衣要求的区域。通常与生产区不相连的办公室、机加工车间、动力车间、餐厅、卫生间等属于该区域。 一般区和保护区,也称非控制区,是厂房内部产品外包装操作和其他不将产品或物料明显暴露操作的区域,如外包装区、QC试验区、原辅料和成品储存区等。 (1)一般区:没有产品直接暴露或没有直接接触产品的设备和包材内表面直接暴露的环境,如无特殊要求的外包装区域,环境对产品没有直接或间接的影响,环境控制只考虑生产人员的舒适度。 (2)保护区:没有产品直接暴露或没有直接接触产品的设备和包材内表面直接暴露的环境,但该区域环境或活动可能直接或间接影响产品,如有温湿度要求的外包装区域、原辅料及成品库房、更衣室等。 洁净区,是厂房内部非无菌产品生产的区域。非无菌产品的原辅料、中间产品、待包装产品,以及与工艺有关的设备和内包材可以在该区域暴露。如果在内包装与外包装之间没有隔离,则整个包装区域应归入此等级的区域。 厂房的选址与布局 应当根据厂房及生产防护措施综合考虑选址,厂房所处的环境应当能够最大限度地降低物料或产品遭受污染的风险。 应当有整洁的生产环境;厂区的地面、路面及运输等不应当对药品的生产造成污染。

厂房设施设备风险评估报告

文件编号:***-**-***-** 厂房设施设备风险 评估报告 2014 **有限公司

目录 1. 概述 (3) 1.1 基本情况介绍 (3) 1.2 风险评估目的 (4) 3. 风险评估时间 (4) 4. 风险评估方法 (5) 5. 风险评估流程 (5) 5.1 风险识别 (5) 5.2 风险分析及评价 (5) 5.2.1严重程度(Severity) (5) 5.2.2可能性(Possibility) (6) 5.2.3可检测性(Detection) (6) 5.2.4 RPN值与SP值计算 (7) 5.2.5 风险水平分级 (7) 5.2.6 风险分析表 (9) 5.3 风险控制 (15) 6. 风险评估结论 (18) 7. 审核批准 (18) 验证小组

1. 概述 1.1 基本情况介绍 厂房按生产工艺流程及所要求的空气洁净级别进行合理布局。洁净区墙体围护用彩钢板建成,墙体表面平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落,并能耐受清洗和消毒。墙壁与地面、墙壁与墙壁、墙壁与顶棚的交界处均为弧形,能够减少灰尘积聚和便于清洁。洁净区地面采用环氧树脂自流坪,平整光洁,耐消毒,易清洁。洁净室(区)内各种管道采用不锈钢管道,风口以及其他公用设施,在使用中不易聚集灰尘,避免了出现不易清洁的部位。洁净室(区)照明采用吸顶式洁净灯,不易聚集灰尘。主要工作室的照度不低于300勒克斯,厂房有应急照明设施。洁净区空气经过初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器三级净化进入洁净室(区)。洁净室(区)的窗户、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位均密封良好。相同洁净度等级但功能不同的操作间之间应保持适当的压差梯度,洁净区与非洁净区之间的静压差不低于10帕,并装有微压差计指示压差。洁净室(区)的温度和相对湿度应与药品生产工艺要求相适应,温度控制在18~26℃,相对湿度控制在45%~65%。D级洁净室(区)内安装的水池、地漏S形水封良好,不会对药品产生污染。溶配间、称量间均安装有捕尘罩,能够防止称量操作时粉尘的扩散,避免了交叉污染。不同空气洁净度级别的洁净室(区)之间的人员及物料出入,有防止交叉污染的措施。厂房人员通道、物料通道等有防止昆虫和其他动物进入车间挡鼠板、诱蚊灯等设施,能够避免动物及昆虫进入控制区。 设施设备共有200多台套,由部分利旧设备和新购设备组成。结合公司的发展和产能

02厂房设施风险评估

厂房设施风险评估报告 起草人: 起草日期: 年 月 日 审核人: 审核日期: 年 月 日 批准人: 批准日期: 年 月 日 颁发部门:评估小组 分发部门:生产技术部、质量保证部、综合制剂车间 目录 一、概述: 二、风险评估标准

2.1 风险系数 2.2 风险评价准则 3.1 提取车间评估风险点 3.2 洁净区评估风险点 3.3 包装车间风险评估点 3.4 库房风险评估点 四、对提出的风险点进行评估 五、结论 一、概述: 库尔勒龙之源药业有限责任公司建于2003年,原为库尔勒中药厂改制,分为三个车间,液体制剂车间、固体制剂车间、前处理车间。 液体制剂生产车间为煎膏剂、合剂、糖浆剂生产车间;固体制剂车间为片剂、丸剂、散剂、颗粒剂生产车间;前处理车

间为中药饮片、中药提取的生产车间。 厂房分为一般区和洁净区。公司厂房为框架结构,厂区总体面积59940m2,厂房建筑总面积3871.75 m2,包括固体制剂车间、液体制剂车间、原料库、成品库、包材库、危险品库、前处理车间、锅炉房、机修房、空压机房、阴凉库等;其中固体车间D级净化面积722.6 m2,液体车间D级净化面积304.4 m2,前处理车间794 m2,其中按洁净区管理面积120 m2,新增取样室D级洁净区30 m2。 前处理车间为一般区属砖混结构,其中中药饮片操作区按洁净区装修,墙面和吊顶用彩钢板结构,地面为混凝土地面;固体、液体车间为D级洁净区面积1027 m2,用优质彩钢板隔断和吊顶,整体墙面光滑、平整、无脱落物产生,无裂缝、不积尘、不长霉,墙角均为弧形,车间地面全为水磨石地坪,净化区地漏全部为不锈钢带液封结构,能有效防止污染,便于清洁、消毒;取样室为D级洁净区面积30 m2,墙面和吊顶用彩钢板结构,地面为溶剂型环氧树脂自流平地面,墙壁与地面、墙壁与天花板的交界处呈弧形;质检中心共267.3 m2;其中无菌检验室面积43.9 m2为C级洁净区,墙面和吊顶用彩钢板结构,地面为溶剂型环氧树脂自流平地面,墙壁与地面、墙壁与天花板的交界处呈弧形。 公共设施区域主要有:纯水间、固体空调净化机房、一般区洗衣房、液体空调净化机房、配电室、机修间、锅炉房、空压机房等(详见车间工艺布局图),布局合理,各功能间在正常状态下不相互影响,能满足生产需求。

厂房、生产设施和设备变更风险评估

厂房、生产设施和设备变更风险评估报告 厂房、生产设施和设备变更风险评估报告目录

一、风险评估报告批准页 二、概述 三、风险评估小组及风险评估时间 四、风险评估目的 五、评估流程(头脑风暴) 六、风险等级评估方法(FMEA)说明 七、支持性文件 八、风险评估实施 九、风险控制措施实施 十、风险评估结论 一、风险评估报告批准页

二、概述 本公司目前共有中药饮片净制、切制、炒制、炙制、煮制、蒸制、煅制七个剂型,

拟增加直服、燀制、发芽、发酵、煨制六个剂型,需要增加生产设备有发芽机、恒温箱、粗碎机、脱皮机、背封手工自动放料机、中药饮片、克装全自动包装机、电脑控制颗粒自动包装机、封装定量自动包装机、滚筒式电磁炒药机,生产设施有D级洁净区和净化空调系统、纯化水系统。 为进确保增加的厂房、设施、设备不给现有产品和新增产品带来质量风险,在增加厂房、设施、设备前发现并尽可能消除一些潜在的风险对产品造成质量风险的影响,根据公司《风险管理管理规程》文件中的有关规定,公司组织相关人员开展了对新增厂房、设施、设备进行风险评估。评估分项目变更前和项目变更后风险回顾两个阶段,第一阶段项目实施前风险评估从2015年6月13日开始,至6月17日结束。第二阶段项目实施后评估依据项目进展确定,并将评估报告汇总。 三、风险评估小组 1、质量风险评估小组成立说明:本次质量风险评估项目为“确定厂房、生产设施和设备变更的可行性”,因此选择的成员的资质应对该项目有相适应的科学知识及经验,为此特确定以下人员为本次质量风险评估小组成员: 2、风险评估时间 四、风险评估目的 1、评估厂房、生产设施和设备改变的可行性;

新建GMP生产厂房设施验证办法

新建G M P生产厂房设 施验证办法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

生 厂 房 设 施 验 证 方 案 编码: 目录 3

1 概述 1.1工厂描述 我公司位于,厂区内有区。厂区现有2个出入口,人流入口靠厂区侧,物流入口靠厂区的侧。裸露土地均绿化种植草皮,无花粉飞扬。蒸汽管道、电缆等动力管线敷设在管道架、管道沟、技术夹层。 1.2生产区描述 固体制剂车间总面积××平方米,其中××平方米为10万级洁净区;凝胶车间总面积××平方米,其中××平方米为10万级洁净区;原料药车间总面积平方米,其中平方米为10万级洁净区。 1.3其他建筑描述: 1.4公用系统描述: 2 验证目的 检查并确认各个生产车间的厂房、设施符合GMP及生产工艺要求,文件符合GMP的管理要求。 2.1 检查并确认厂房设施所用材质符合GMP要求。 2.2 检查并确认厂房设施的文件资料齐全,并且符合GMP要求。 2.3 检查并确认厂房设施的公用系统配套齐全,运行正常。 2.4 检查并确认厂房设施的各种仪器仪表经过检查校正合格。 2.5 检查并确认厂房设施各种控制功能符合要求,达到使用要求。 3 验证的范围:

本验证方案适用于本公司各个车间生产厂房设施系统的验证。本次验证包括安装确认、运行确认、性能确认。 4 验证职责 验证小组人员一览表 4.1验证领导小组 负责所有验证工作的组织和领导。 负责对验证系统的风险评估结果进行审核和批准。 负责对验证中出现的偏差和验证结果进行分析讨论,并作出评价,决定再验证周期。 4.1.5提出公司的年度及长期验证工作计划,包括验证的项目,周期及时间安排等。 组织协调验证活动,提供验证所需资源,确保验证进度。 审批验证报告。 4.2验证小组 负责验证方案的制订、实施与协调,组织验证的相关培训。

车间厂房设施风险评估报告

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 一、风险评估小组组成 报告起草部门责任人签名报告日期 质量保证部QA 审核部门责任人签名报告日期 冻干车间 设备工程部 质量保证部主任 批准人责任人签名报告日期质量部经理 二.风险评估小组的职责 1.起草部门 1.1负责风险评估工作安排 1.2负责风险评估报告的实施 2.审核部门 2.1负责收集设备评估参数 2.2负责设备评估参数的审核 2.3负责生产工艺参数评估审核 3.批准人 负责风险评估总计划 三.概述 新建车间包括:冻干车间、粉针车间、头孢粉针车间、抗肿瘤冻干车间、水针车间和抗肿瘤水针车间。 新建车间位于生产区中部,位于现有车间的后面。车间北部为物流通道通道为混凝土硬路面。

新建生产厂房为四层(局部)框架结构,冻干生产车间位于一层,粉针车间位于二层左,头孢粉针车间位于二层右,水针车间位于三层左,抗肿瘤水针车间位于三层中,抗肿瘤冻干车间位于三层右,建筑抗震设防烈度为7度。 冻干车间总建筑面积为1668m2,空气净化总面积为513 m2,其中D级洁净区面积为120m2,C级洁净区面积为162 m2,无菌B级洁净区面积为231m2,洁净区气流组织为紊流。 头孢车间总建筑面积为 m2,空气净化总面积为465m2,其中D级洁净区面积为20m2,C级洁净区面积为280 m2,无菌B级洁净区面积为165m2,洁净区气流组织为紊流。 抗肿瘤头孢车间总建筑面积为1668m2,空气净化总面积为513 m2,其中D 级洁净区面积为120m2,C级洁净区面积为162 m2,无菌B级洁净区面积为231m2,局部A级洁净区面积为18m2,洁净区气流组织为紊流。 水针车间总建筑面积为1668m2,空气净化总面积为323 m2,其中D级洁净区面积为175m2,C级洁净区面积为148 m2,洁净区气流组织为紊流。 抗肿瘤水针车间总建筑面积为1668m2,空气净化总面积为250 m2,其中D 级洁净区面积为95m2,C级洁净区面积为145 m2,洁净区气流组织为紊流。 抗肿瘤冻干车间总建筑面积为1668m2,空气净化总面积为355 m2,其中D 级洁净区面积为10m2,C级洁净区面积为205 m2,无菌B级洁净区面积为 140m2,洁净区气流组织为紊流。 空调系统由B级、C级和D级三个空调系统组成,是按照GMP要求设计、制造、安装的。三个系统机组集中安装在空调机房,机组设有蒸汽加热、加湿,冷冻水表冷及除湿,能够调节洁净房间的温湿度,B万级空调区设计风量25000m3/小时,该系统覆盖11个房间,C级空调区设计风量15000m3/小时,该系统覆盖16房间,D级空调区设计风量15000 m3/小时,该系统覆盖11个房间。 送风口类型 S1—500m3/h设计风量风口面积320×320mm2 S2—1000m3/h设计风量风口面积484×484mm2 S3—1500m3/h设计风量风口面积630×630mm2 S4—1500m3/h设计风量风口面积1175×580mm2

新建GMP生产厂房设施验证方案

编码: 目录 1 概述 .......................................................... 错误!未定义书签。3 工厂描述 (2) 生产区描述 (2) 其他建筑描述: (2) 公用系统描述: (2) 2 验证目的 (2) 3 验证的范围: (2) 4 验证职责 (3) 5 验证的相关文件及验证依据: (4) 验证的相关文件: (4) 验证的依据: (4) 6 验证实施前提条件 (5) 7 厂房设施质量风险评估 (5) 8 验证时间安排 (6) 9 验证内容 (6) 厂房检查确认 (6) 文件资料的确认: (7) 、仪器仪表的校准或检定检查确认: (7) 10 运行确认: (8) 运行确认包含内容: (8) 设备确认 (9) 空调系统 (9) .洁净区建材及质量确认 (9) .厂房部分 (9) .挡鼠及防虫设施检查: (9) .公用设施的检查 (9) EHS检查 (10)

11 性能确认 (11) 噪声检测 (11) 照明检测 (12) 空调净化系统检测 (12) 工艺用水系统检测 (12) 压缩空气系统检测 (12) 12 偏差处理 (12) 13 方案修改记录 (12) 14 风险的接收与评审 (12) 15 拟订日常监测程序及验证周期 (13) 16 验证结果评定与结论 (13) 17 再验证: (13) 生产厂房设施验证记录.............................................. 错误!未定义书签。 1 概述 工厂描述 我公司位于,厂区内有区。厂区现有2个出入口,人流入口靠厂区侧,物流入口靠厂区的侧。裸露土地均绿化种植草皮,无花粉飞扬。蒸汽管道、电缆等动力管线敷设在管道架、管道沟、技术夹层。 生产区描述 固体制剂车间总面积××平方米,其中××平方米为10万级洁净区;凝胶车间总面积××平方米,其中××平方米为10万级洁净区;原料药车间总面积平方米,其中平方米为10万级洁净区。 其他建筑描述: 公用系统描述: 2 验证目的 检查并确认各个生产车间的厂房、设施符合GMP及生产工艺要求,文件符合GMP 的管理要求。 检查并确认厂房设施所用材质符合GMP要求。 检查并确认厂房设施的文件资料齐全,并且符合GMP要求。 检查并确认厂房设施的公用系统配套齐全,运行正常。 检查并确认厂房设施的各种仪器仪表经过检查校正合格。 检查并确认厂房设施各种控制功能符合要求,达到使用要求。 3 验证的范围:

生产厂房验证方案

生产厂房验证方案编码:

目录 1 概述 ........................................................... 错误!未定义书签。 1.1工厂描述 (3) 1.2生产区描述 (3) 1.3其他建筑描述: (3) 1.4公用系统描述: (3) 2 验证目的 (3) 3 验证的范围: (3) 4 验证职责 (3) 5 验证的相关文件及验证依据: (5) 5.1 验证的相关文件: (5) 5.2 验证的依据: (6) 6 验证实施前提条件 (6) 7 厂房设施质量风险评估 (6) 8 验证时间安排 (7) 9 验证内容 (7) 9.1 厂房检查确认 (7) 9.2 文件资料的确认: (8) 9.3、仪器仪表的校准或检定检查确认: (9) 10 运行确认: (9) 10.1运行确认包含内容: (9) 10.2 设备确认 (10) 10.3空调系统 (10) 10.4.洁净区建材及质量确认 (10) 10.5.厂房部分 (10) 10.6.挡鼠及防虫设施检查: (10) 10.7.公用设施的检查 (10) 10.8 EHS检查 (11) 11 性能确认 (12) 11.1 噪声检测 (12) 11.2 照明检测 (13) 11.3 空调净化系统检测 (13) 11.4 工艺用水系统检测 (13) 11.5 压缩空气系统检测 (13) 12 偏差处理 (13) 13 方案修改记录 (14) 14 风险的接收与评审 (14) 15 拟订日常监测程序及验证周期 (14) 16 验证结果评定与结论 (14) 17 再验证: (14) 生产厂房设施验证记录 (16)

厂房设施设备风险评估报告

亠件编号:*** ** *** ** 厂房设施设备风险 评估报告 2014 **有限公司

1. .................................................................................................................. 概述 (3) 1.1基本情况介绍 (3) 1.2风险评估目的 (4) 3. 风险评估时间 (4) 4. 风险评估方法 (5) 5. 风险评估流程 (5) 5.1 风险识别 (5) 5.2 风险分析及评价 (5) 5.2.1 严重程度(Severity) (5) 5.2.2 可能性(Possibility ) (6) 5.2.3 可检测性(Detection) (6) 5.2.4 RPN值与SP值计算 (7) 5.2.5风险水平分级 (7) 5.2.6 风险分析表 (9) 5.3 风险控制 (15) 6. 风险评估结论 (18) 7. 审核批准 (18)

验证小组

1.概述 1.1基本情况介绍 厂房按生产工艺流程及所要求的空气洁净级别进行合理布局。主要工作室的照度不低于300 勒克斯,厂房有应急照明设施。洁净区空气经过初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器三级净化进入洁净室(区)。洁净室(区)的窗户、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位均密圭寸良好。相同洁净度等级但功能不同的操作间之间应保持适当的压差梯度,洁净区与非洁净区之间的静压差不低于10帕,并装有微压差计指示压差。洁净室(区)的温度和相对湿度应与药品生产工艺要求相适应,温度控制在18?26 C,相对湿度控制在45%-65% D级洁净室(区)内安装的水池、地漏S形水封良好,不会对药品产生污染。结合公司的发展和产能的需要添置了部分新设备,对于新购设备从技术、工艺、卫生、自动控制、法规和规范的符合性方面进行选型,要求每台设备凡与物料直接接触的金属部分材质为ISO标准304不锈钢,非金属材质为符合ISO 标准的PTFE EPDME同等产品。设备要严格按照已制定并批准过的操作规程进行(操作者资格确认、切

车间厂房设施风险评估报告

【最新资料,WOR文档,可编辑修改】风险评估小组组成 二?风险评估小组的职责 1. 起草部门 负责风险评估工作安排

负责风险评估报告的实施 2. 审核部门 负责收集设备评估参数 负责设备评估参数的审核 负责生产工艺参数评估审核 3. 批准人 负责风险评估总计划 三?概述 新建车间包括:冻干车间、粉针车间、头抱粉针车间、抗肿瘤冻干车间、水针车间和抗肿瘤水针车间。 新建车间位于生产区中部,位于现有车间的后面。车间北部为物流通道通道为混凝土硬路面。 新建生产厂房为四层(局部)框架结构,冻干生产车间位于一层,粉针车间位于二层左,头抱粉针车间位于二层右,水针车间位于三层左,抗肿瘤水针车间位于三层中,抗肿瘤冻干车间位于三层右,建筑抗震设防烈度为7度。 冻干车间总建筑面积为1668m2空气净化总面积为513 m2,其中D级洁净区面积为120m2 C级洁净区面积为162 m2,无菌B级洁净区面积为231m2 洁净区气流组织为紊流。 头抱车间总建筑面积为m2 ,空气净化总面积为465m2其中D级洁净区面积为 20m2 C级洁净区面积为280 m2,无菌B级洁净区面积为165m?洁净区气流组织为紊流。 抗肿瘤头抱车间总建筑面积为1668m2空气净化总面积为513 m2其中D级洁净区面积为120m2 C级洁净区面积为162 m2,无菌B级洁净区面积为231m2 局部A级洁净区面积为18m2洁净区气流组织为紊流。

紊流。 空调系统由B 级、C 级和D 级三个空调系统组成,是按照GM!要求设计、制造、安装的。 三个系统机组集中安装在空调机房,机组设有蒸汽加热、加湿, 冷冻水表冷及除湿,能够调节洁净房间的温湿度, B 万级空调区设计风量25000m3 / 小时,该系统覆盖11个房间,C 级空调区设计风量15000m3小时,该系统覆盖16房间,D 级空调区设计风量15000 m3/小时,该系统覆盖11个房间。 送风口类型 Sb —百级层流罩 厂房按生产工艺流程及所要求的空气洁净级别进行合理布局。洁净区墙体围护用彩钢 板建成,墙体表面平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落,并能耐受清洗和消毒。 墙壁与地面、墙壁与墙壁、墙壁与顶棚的交界处均为弧形,能够减少灰尘积聚和便于清洁。 洁净区地面采用环氧树脂自流坪,平整光洁,耐消毒, 易清洁。洁净室(区)内各种管道 采用不锈钢管道,风口以及其他公用设施,在使用中不易聚集灰尘,避免了出现不易清洁 的部位。洁净室(区)照明采用吸顶式洁净灯,不易聚集灰尘。主要工作室的照度不低于300 勒克斯,厂房有应急照明设施。 空气经过初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器三级净化 水针车间总建筑面积为1668m2空气净化总面积为323 m2,其中 175m2 C 级洁净区面积为148 m2 ,洁净区气流组织为紊流。 D 级洁净区面积为 抗肿瘤水针车间总建筑面积为1668m2空气净化总面积为 积为95m2 C 级洁净区面积为145 m2,洁净区气流组织为紊流。 250 m2 其中D 级洁净区面 抗肿瘤冻干车间总建筑面积为1668m2空气净化总面积为 积为10m2 C 级洁净区面积为205 m2无菌B 级洁净区面积为 355 m2 其中D 级洁净区面 140m2 洁净区气流组织为 S1—500m3/h 设计风量 风口面积 320 x 320mm2 S2— 1000m3/h 设计风量 风口面积 484 x 484mm2 S3— 1500m3/h 设计风量 风口面积 630 x 630mm2 S4— 1500m3/h 设计风量 风口面积 1175X 580mm2

新版GMP车间厂房设施风险评估(最终定稿)

编号:XXX车间厂房、设施风险评估报告 XXXX药业股份有限公司

一、概述: Xxx车间位于生产区中部,东邻XX生产车间,西邻XXX车间,西南面XX车间,其北面为原料生产车间。车间北部为物流通道,通道为混凝土硬路面。 XX车间生产厂房为二层(局部)框架结构,XX生产车间位于一层,抗震设防烈度为7度。 XXX车间总建筑面积为1668m2,空气净化总面积为513 m2,其中D级洁净区面积为120m2,C级洁净区面积为162 m2无菌B级洁净区面积为231m2, 局部A级洁净区面积为18m2,洁净区气流组织为紊流。 XXX车间空调系统由B级,C级和D级三个空调系统组成,是按照GMP要求设计、制造、安装的。三个系统机组集中安装在空调机房,机组设有蒸汽加热、加湿,冷冻水表冷及除湿,能够调节洁净房间的温湿度;B万级空调区设计风量25000m3,/小时,该系统覆盖11个房间,C级空调区设计风量15000m3,/小时,该系统覆盖16房间;D级空调区设计风量15000 m3,/小时,该系统覆盖11个房间。 送风口类型:S1—500m3/h设计风量,风口面积320×320mm2; S2—1000m3/h设计风量,风口面积484×484mm2; S3—1500m3/h设计风量,风口面积630×630mm2; S4—1500m3/h设计风量,风口面积1175×580mm2; S b—百级层流罩 厂房按生产工艺流程及所要求的空气洁净级别进行合理布局。 空气经过初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器三级净化进入洁净室(区)。B级内药品、内包装材料暴露区域均有层流保护,层流罩风速在0.36-0.54m/s。洁净室(区)的窗户、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位均密封良好。空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差大于10帕,洁净室(区)与室外大气的静压差大于10帕,并装有微压差计指示压差。 洁净室(区)的温度和相对湿度应与药品生产工艺要求相适应。温度控制在18~26℃,相对湿度控制在45%~65%。 B级无菌区内不设水池和地漏。D级洁净室(区)内安装的水池、地漏S形水封良好,不会对药品产生污染。 溶配间、称量间均安装有捕尘罩,能够防止称量操作时粉尘的扩散,避免了交叉污染。 不同空气洁净度级别的洁净室(区)之间的人员及物料出入,有防止交叉污染的措施。厂

车间厂房设施风险评估报告

车间厂房、设施风险评估报告

一、风险评估小组组成 二.风险评估小组的职责1.起草部门 1.1负责风险评估工作安排 1.2负责风险评估报告的实施 2.审核部门 2.1负责收集设备评估参数 2.2负责设备评估参数的审核 2.3负责生产工艺参数评估审核 3.批准人 负责风险评估总计划

三. 概述 新建车间包括:冻干车间、粉针车间、头孢粉针车间、抗肿瘤冻干车间、水针车间和抗肿瘤水针车间。 新建车间位于生产区中部,位于现有车间的后面 通道为混凝土硬路面。 新建生产厂房为四层(局部)框架结构,冻干生产车间位于一层,粉针车间位于二层左,头孢粉针车间位于二层右,水针车间位于三层左,抗肿瘤水针车间位于三层中,抗肿瘤冻干车间位于三层右,建筑抗震设防烈度为7度。 冻干车间总建筑面积为1668m2,空气净化总面积为513 m2,其中D级洁净区面积为120m2,C级洁净区面积为162 m2,无菌B级洁净区面积为231m2,洁净区气流组织为紊流。 头孢车间总建筑面积为m2,空气净化总面积为465m2,其中D级洁净区面积为20m2,C级洁净区面积为280 m2,无菌B级洁净区面积为165m2,洁净区气流组织为紊流。 抗肿瘤冻干车间总建筑面积为1668m2,空气净化总面积为355 m2,其中D 级洁净区面积为10m2,C级洁净区面积为205 m2,无菌B级洁净区面积为140m2,洁净区气流组织为紊流。车间厂房设施风险评估 报告 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

冻干车间总建筑面积为1668m2,空气净化总面积为513 m2,其中D级洁净区面积为120m2,C级洁净区面积为162 m2,无菌B级洁净区面积为 231m2,洁净区气流组织为紊流。 送风口类型 S1—500m3/h设计风量风口面积320×320mm2 S2—1000m3/h设计风量风口面积484×484mm2 S3—1500m3/h设计风量风口面积630×630mm2 S4—1500m3/h设计风量风口面积1175×580mm2 Sb—百级层流罩 厂房按生产工艺流程及所要求的空气洁净级别进行合理布局。洁净区墙体围护用彩钢板建成,墙体表面平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落,

厂房与设施标准管理规程

. 1.目的:建立厂房与设施标准管理规程,为药品生产提供良好的环境,防止厂房、设施污染和交叉污染,保证产品质量。 2.范围:公司厂房和设施的管理。 3.责任:项目部、设备部、生产管理部、质量管理部。 4.内容: 4.1职责 4.1.1厂房与设施的管理部门的职责包括: 4.1.1.1建立厂房与设施管理的各项规程。 4.1.1.2负责厂房与设施的管理,包括设计、安装、运行、维护、维修等。 4.1.1.3协助质量管理部组织与厂房和设施有关的确认与验证工作。 4.1.1.4负责厂房与设施的档案管理。 4.1.2厂房与设施使用部门的职责: 4.1.2.1负责按照文件规定使用、清洁、消毒厂房与设施。 4.1.2.2负责厂房与设施的使用、清洁、消毒等记录的管理。 4.1.3质量管理部门的职责: 4.1.3.1对厂房与设施管理工作是否符合GMP的要求进行监督。 4.1.3.2负责对厂房的环境进行日常监测。

4.2厂房与设施管理的基本要求。 4.2.1厂房的选址、设计、布局、建造、改造和维护必须符合药品生产要求,应当能够最大限度地避免污染、交叉污染、混淆和差错,便于清洁、操作和维护。 4.2.2厂房的分区和基本要求。 4.2.2.1室外区,是厂区内部或外部无生产活动和更衣要求的区域。通常与生产 区不相连的办公室、机加工车间、动力车间、餐厅、卫生间等属于该区域。 4.2.2.2一般区和保护区,也称非控制区,是厂房内部产品外包装操作和其他不将产品或物料明显暴露操作的区域,如外包装区、QC试验区、原辅料和成品储存区等。 (1)一般区:没有产品直接暴露或没有直接接触产品的设备和包材内表面直接暴露的环境,如无特殊要求的外包装区域,环境对产品没有直接或间接的影响,环境控制只考虑生产人员的舒适度。 (2)保护区:没有产品直接暴露或没有直接接触产品的设备和包材内表面直接暴露的环境,但该区域环境或活动可能直接或间接影响产品,如有温湿度要求的外包装区域、原辅料及成品库房、更衣室等。 4.2.2.3洁净区,是厂房内部非无菌产品生产的区域。非无菌产品的原辅料、中间产品、待包装产品,以及与工艺有关的设备和内包材可以在该区域暴露。如果在内包装与外包装之间没有隔离,则整个包装区域应归入此等级的区域。 4.2.3厂房的选址与布局