文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 路灯安装施工方案范本

路灯安装施工方案范本

路灯安装施工方案范本
路灯安装施工方案范本

整体解决方案系列

路灯安装施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-37953路灯安装施工方案

Street lamp installation construction scheme

说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定

1、工艺流程:

灯架、灯具安装→配接引下线→试灯

2、灯架、灯具安装:

1)、吊车的运输及灯具的放置地点,一次性到位。

2)按设计要求测出灯具(灯架)安装高度,在电杆上划出标记。

3)、将灯架、灯具吊上电杆(较重的灯架、灯具可使用滑轮、大绳吊上电杆),穿好抱箍或螺栓,按设计要求找好照射角度,找好平正度后,将灯架紧固好。

4)、成排安装的灯具其仰角应保持一致,排列整齐。

3、配接引下线:将针式绝缘子固定在灯架上,将导线的一端在绝缘子上绑好回头,并分别与灯头线、熔断器进行连接。橡胶布和黑胶布半幅重叠各包扎一层。然后,将导线的

另一端拉紧,并与路灯干线背扣后进行缠绕连接。

4、灯具的相线应装有熔断器,且相线应接螺口灯头的中心端子。

5、线与路灯干线连接点距杆中心应为400~600mm,且两侧对称一致。

6、引下线凌空段不应有接头,长度不应超过4m,超过时应加装固定点或使用钢管引线。

7、导线进出灯架处应套软塑料管,并做防水弯。

8、试灯:全部安装工作完毕后,送电、试灯,并进一步调整灯具的照射角度。

(四)、质量标准

1、保证项目:

1)、灯架、灯具、金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。导线连接必须紧密、牢固。

2)、检验方法:观察检查和检查送电试验调整记录。

2、基本项目

1)、黑色金属金具零件防腐保护完整。

2)、检验方法:观察检查。

3)、灯位正确、固定牢靠,杆上路灯的引线应拉紧。灯具清洁,成排安装的排列整齐。

4)、检验方法:观察检查。

(五)、成品保护

灯具安装后,应防止碰撞。

(六)、应注意的质量问题

1、引下线松弛。引下线与干线连接处未背扣或杆上操作时碰撞引下线。

2、灯具照射角度不准确。灯架安装固定不牢固,使灯臂横向位移或下倾。

(七)、质量记录

1、灯具、针式绝缘子、绝缘导线等产品出厂质量证明。

2、电杆上路灯安装工程预检、自检记录。

3、设计变更洽商记录、竣工图。

4、架空线路和杆上电气设备安装分项工程质量检验评定记录。

请输入您公司的名字

Foonshion Design Co., Ltd

路灯工程施工方案完整版

一、施工方案及技术措施 按照施工图纸并结合向阳小区道路的现场实际情况,依据工程同步进程实际情况,制定适时的施工方案及工艺,确保工程得以顺利实施。具体施工方案作如下安排: (一)管沟开挖 1、开挖沟槽 根据设计确定沟道各段的高程及开挖深度,沟道位置定位放线后,石灰撒白线,由于红白路灯项目时新增的完善功能项目,在该项目施工前,各条路的人行道下已经施工完光电和电信管道,同时还有污水、给水的的支井,为避免造成以上以完的项目不受破话,电缆管沟采用人工进行开挖,其施工做法详见下图:

开挖后的土边挖边将土集中由人工运至现场一地点,集中堆放;沟槽开挖完毕达到要求后,进行人工精平,用打夯机夯实后压实度大于或等于85%,方可进行下道工序的施工,当土基不能满足设计要求时,现场根据实际情况进行换土。 具体施工规范及要求: 较好的土,可直接夯实即可;含水量大、松软呈橡皮状的土,必须更换和加固,如遇腐植土不能作为基土,应进行更换;土壤过干或过湿应适当加水或晒干,以达到夯实最佳含水量为宜;土方开挖后,必须全线沿沟设置安全警示灯,以防摔伤等事故。 2、砂垫层施工 砂垫层按100厚进行铺设,采用打夯机进行夯实,宽度不小于设计宽度。 3、路灯基座施工 采用人工开挖,深度为人行道顶面高度以下1.2米,宽度为0.8米,采用路灯厂家定做的专用钢筋笼和底盘基座,人工调平固定后,采用C30混凝土原槽浇注。 (一)电缆敷设 电缆敷设严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的要求施工。 电缆施工内容为:穿管器穿管敷设、剥切制作接头,引入灯具接

线,做标记,接地检测等。 电缆敷设包括:测量位置、敷设增强塑料管电缆,埋标识桩、接地检测等内容。 穿电缆在用穿管器的敷设中,注意不能拉紧,要敷设前要检查管内是否通顺无杂物,管口无毛刺,一旦出现异常情况,要及时处理,在敷设完成后要做好端头。电缆的中间接头按标准的干包接头做法施工,做到接头牢固可靠,并尽量减少中间接头。 对预埋¢50波纹管管道进行检查,对电缆检验,检验用500伏兆欧表测量,绝缘电阻不低于10兆欧,电缆弯曲半径不小于规定,从手孔井至各灯具之间的管内电缆敷设、进入控制箱、配电箱的终端头应有记载电缆规格、型号、线路名称、回路等的电缆指示牌。在地下管内的电缆不得有接头或伤痕,电缆穿管后,管土用绝缘布包扎或塑料套接。电缆穿越涵洞和桥时,采用¢700镀锌钢管管道包封,并每隔4米采用50*50的方钢固定作为镀锌钢的支撑。 (二)控制箱的安装: 控制箱安装施工时严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)、《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工及验收规范》(GBJ50171-92)的规定进行。 工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→柜体稳装→柜内二次线配线→试验调整→验收送电运行。 安装时应按照施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单个柜校正柜面和侧面的垂直度:成列柜各柜就位后,先找正两端的柜,在柜下方离地面三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,找正时采用

路灯照明工程施工方案94693

第一章施工方案 一、概况: 本合同段起始桩号为K0+000,终点桩号为K1+558.95,全长1558.95m。 二、施工方案: 2.1测量放线定点方法 测量定点是整个工程的关键一步,测量放线定点工作必须以施工图为依据;放线定点工作关系到该工程的整体效果,所以首先以施工图现场初步确定,然后再反复调整,直至最后确定无误后,方可进行下一道工序施工。 2.2独立灯杆基础工程 1)开挖基坑时应作好排水措施,基坑不得让水浸泡,挖到持力层后,应及时验槽封闭基底。 2)灯杆独立基础设计持力层为老土下300mm,持力层超深时,当垫层厚度小于300mm 时,用C10素砼回填至基础底,当大于300mm时,用C15毛石砼回填至基底。 3)在混凝土浇灌前应先进行验槽,基坑尺寸和土质应符合设计规定。坑内浮土、集水、淤泥、杂物应清除干净。对溶蚀裂隙须作揭顶或作素混凝土回填处理。 4)在基坑验槽后应在立即浇灌垫层混凝土,以保护地基,混凝土宜用表面振动器进行振捣,要求表面平整。当垫层达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放基础钢筋网,底部用于混凝土保护层同厚度的水泥砂浆块垫塞,以保证钢筋网位置正确。 5)在基础混凝土浇灌前,应将模板及钢筋上的垃圾、泥土和油污等杂物清除干净;对模板的缝隙和孔洞应予堵严;木模板表面要浇水润湿,但不得积水。 6)基础混凝土应分层连续浇灌完成。对于阶梯形基础,每一个台阶高度内应整分浇捣层,每浇完一台阶应停0.5~1h,以便使混凝土获得初步沉实,然后再浇灌上层,每一台阶浇完,表面应基本抹平。 7)基础混凝土浇灌完,应用草帘等覆盖并浇水加以养护。 2.3钢筋工程 1)一般要求 a.钢筋加工、绑扎必须严格按图纸的规范施工,不得擅自更改。 b.灯杆基础受力钢筋尽量用整长整根钢筋,若需接长时,一根钢筋上只能有一个焊接接头,钢筋接头位置应错开35d并不小时500mm,对于弯起钢筋接头应离开弯起点10d,对焊钢筋轴线偏差要小于2mm。

路灯安装施工方案

编号:SM-ZD-46078 路灯安装施工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

路灯安装施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、工艺流程: 灯架、灯具安装→配接引下线→试灯 2、灯架、灯具安装: 1)、吊车的运输及灯具的放置地点,一次性到位。然后,将导线的另一端拉紧,并与路灯干线背扣后进行缠绕连接。

 (四)、质量标准 1、保证项目: 1)、灯架、灯具、金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。导线连接必须紧密、牢固。 2)、检验方法:观察检查和检查送电试验调整记录。 2、基本项目 1)、黑色金属金具零件防腐保护完整。 2)、检验方法:观察检查。 3)、灯位正确、固定牢靠,杆上路灯的引线应拉紧。灯

某路灯安装工程施工组织设计方案

漕运西路路灯安装工程 施 工 组 织 设 计 淮安经典水电设备安装有限公司二〇一一年一月十三日

1、遵循设计文件和规范验收的原则。在编制施工组织方案中,严格按照设计要求,执行现行施工规范,验收标准,科学组织施工,确保工程质量和进度。 2、实事求是,一切从实际出发的原则。在制订施工方案中,根据自身的实力、能力、施工经验、技术水平,坚持正确组织、合理安排、均衡生产,平行作业,确保速度与质量的统一,高效的完成该项施工任务。 3、施工全过程严格管理的原则。严格执行监理工程师的指令,尊重监理的意见,与业主全面合作,严格管理。 4、专业化作业和综合管理相结合的原则。在施工组织方面以专业作业队为基础作业形式,充分发挥专业人员和专业设备的优势,同时采用综合管理的手段,合理调配,以达到总体优化的目的。 5、充分利用进度计划表,对总体施工计划进行时差、资源优化,以达到降低资源消耗,均衡资源强度,最终使编制计划确保优质快速,又降低造价的目的。 6、企业始终坚持“质量第一,服务第一,荣誉第一”的原则,加强外界合作,以高素质的专业人才,为顾客提供优质服务,以高度的敬业精神,赢得顾客的信任,以高水平的科学管理,为顾客提供可靠的保证。

我公司有幸参加漕运西路路灯工程的投标,我公司根据贵方的招标文件、技术规范、有关图纸在对工程现场勘察的基础上,对工程施工组织设计的编制、原则、内容、步骤、措施进行了充分的研究和讨论,现分别叙述如下: 1、设计、编制依据 ⑴漕运西路路路灯工程的招标文件。 ⑵国家现行的技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作维修规程等。 2、编制目的 为漕运西路路路灯工程的施工提供完整的纲领性文件,用以指导该工程施工与管理,确保维修工程质量达优,高效、安全、文明地完成该工程的既定建设任务。 3、指导思想 为促进我区亮化工程的建设,加快开发区的硬件建设,为招商引资提供更好的环境。根据有关法律、法规、结合辖区路灯管理实际、制定本工程的施工组织设计。

路灯安装照明装置施工方案

目录 新煤场照明设施安装施工方案 (2) 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备工作 (2) (一)技术准备 (2) (二)生产准备 (3) 四、施工方法和技术措施 (3) (一)工序流程 (3) (二)施工方法 (4) 五、施工主要设备和人员组织 (7) 六、安全文明施工 (8) 七、交工验收 (9)

新煤场照明设施安装施工方案 一、工程概况 新煤场位于电厂外某路西边,路灯电缆线埋设需跨过某路从电厂内的某变压器取电。煤场整体呈矩形,北面是一排空工房,东、西、南面均为围墙,东门有一门岗,路灯沿房檐与围墙布置,在一空工房内安装主控箱,使路灯线路分两路控制。此次需安装8个路灯,路灯间距35米,局部间距视煤场情况作适当调整,在路灯杆上安装引线装置,以便需要其它用电接线。路灯确保煤场照明全面,煤场的车辆能够安全进出。 二、编制依据 1结合本工程现场实际情况 2结合我公司技术力量、物质力量,人员配备及机械装备等具体条件 三、施工准备工作 (一)技术准备 1、做好与设计的结合工作 (1)由技术负责人协助项目有关人员认真学习图纸,并进行图纸自审、会审工作,理解设计意图及施工质量标准,以便正确无误地施工。由施工技术组认真编制该工程的施工组织设计,作为工程施工生产的指导性文件。 (2)通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求,施工所应达到的技术标准,明确工艺流程。 (3)进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查,掌握和了解图纸中的细节。 (4)组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事

宜。 (5)组织图纸会审,由设计方进行交底,准确掌握设计图纸中的细节。 (二)生产准备 1、劳动力的准备 根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层,选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。 (1)对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育,教育工人树立“质量第一,安全第一”的正确思想,遵守有关施工和安全的技术法规,遵守地方治安法规。 (2)特殊专业工种,将全部使用经特殊培训并有上岗证的施工人员。 2、材料准备 (1)根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需材料用量计划,作好备料、供料工作和确定仓库堆场面积及组织运输的依据。 (2)根据材料需用量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得到落实。组织材料按计划进场,并作好保管工作。 (3)施工材料的发放依据使用管理制订严格的材料领料制度,做到按需领料、按当日施工量领料,防止材料出库后造成的丢失损坏和污染。 3、机械准备 根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具、设备的要求和数量以及施工进度计划的安排,编制施工机具设备需用量计划,组织施工机具设备需用量计划的落实,确保按期进场。 四、施工方法和技术措施 (一)工序流程

路灯改造工程施工方案

路灯改造工程施工方案 一、灯杆拆除 1、1、工艺流程 作业工作前,作好道路交通安全维护,派交通指挥员身穿反光服,手拿红旗在车辆进出口处指挥疏导交通。 将大平板货车、小型人货车及扳手、撬棍等作业工具准备好。 掀开基础灯座上的草皮及下面浮土,将砼保护层刨开,直至露出地脚螺栓,提前用除锈剂充分浸泡,直至能够拧动。在卸地脚螺栓的同时,必须护住路灯杆,班组长必须随时注意灯杆的情况。 四个工人一组,两人护住路灯杆身,另外两人托住底座,缓慢把路灯杆平放下。 拆除灯灯具。 把灯杆、灯具分别装到平板车与人货车上,载满后,送到甲方指定地点,卸货,码堆。 二、杆内穿线 2、1、材料要求 绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。 2、2、工艺流程 选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘遥测。 2、3、穿线 穿线之前应先把带钢丝线穿入,检查管路就是否通畅,穿线前根据管径的大小选择相应规格的护口。穿线时两人配合,一拉一送,导线根数较少时可将导线前

端的绝缘层削去,然后将导线芯直接插入带线的盘圈内,并折死压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。 穿线前将管路中杂物清除,对管路较长或转弯较多时,在穿线的同时往管内吹适量的滑石粉。 穿入管内导线不准接头与局部绝缘破损及死弯,导线外径截面不超过管内面积时40%。管线应分清相色。 2、4、导线连接 导线的型号规格必须符合设计要求,并有出厂合格证。 接线采用缠绕涮锡方法,涮锡后内缠自粘带,外缠黑绝缘胶布,接线缠绕5-6圈、 导线剥削时采用电工刀剥去外层电缆皮,留出12mm绝缘台,然后剥线钳剥去线芯的塑料皮,不得使用电工刀剥线芯的塑料皮,避免伤到线芯。 三、灯具安装 3、1、材料要求 安装的所有各型号灯具的规格必须符合设计要求与国家标准的规定。灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪斜等现象。所有灯具应有产品合格证。 3、2、灯具安装 常规照明灯具的效率不低于60%,且应符合下列规定 灯具为铝或压铸铝质,防锈性能良好,配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。灯具的防护等级、密封性能必须在IP65以上。 反光器应干净整洁,并应进行抛光氧化或镀膜处理,反光器表面应无明显划痕。 透明罩的透光率应达到90%以上,并应无气泡、明显的划痕与裂纹。

路灯工程施工措施方案

路灯工程施工方案 (一)、施工顺序 本路灯工程分路段实施。采用平行流水立体交叉作业,分专业、分区域进行 施工。 工艺流程:测量定位→路灯基础施工→路灯接线井施工→路灯电缆沟施工→ 电缆敷设→路灯安装→箱变(路灯控制柜)安装→调试→自检 (二)、测量定位 按照施工图纸及现场实际情况,测量放样定出路灯基础、路灯接线井及电缆管沟等施工安装位置。 (三)、路灯基础施工 路灯基础位置可根据现场实际情况按规范做适当调整。灯杆立于人行道时, 灯杆基础表面与地面相平;灯杆立于机非绿化分隔带时,灯杆基础表面低于地坪面0.2米。 1、基础开挖 (1)、质量控制项目 1)、主控项目 a、基坑尺寸及位置:12米路灯基础尺寸为800×800×1400,15米中杆灯基础尺寸为2000×2000×2000,桥梁段路灯基础尺寸为500×500×1100。 b、标高的允许偏差(单位:mm):基坑的允许偏差值±1O。 c、长度、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差值(单位:mm):基坑的允 许偏差值±10。 d、边坡:不少于1:0.5,现场特殊情况另行决定。 2)、一般项目 a、表面平整度(单位:mm):基坑表面允许偏差值±10。 b、基底平整度(单位:mm):基坑底部允许偏差值±10。 (2)、土方开挖工艺流程测量放线、 验线→开挖→修槽→验槽 (3)、操作工艺 第1页共25页

采用挖掘机对基坑的大概长、宽、深土方进行开挖,而后人工修整边坡和基底。基坑开挖后应经监理工程师验收,并签证隐蔽工程验收记录。 (4)、施工注意事项 1)、开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖,若出现超挖,不 得使用弃土就地回填,应采用级配碎石或砂回填到设计值。 2)、尽量减少对基土的扰动。 3)、开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。 4)、土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。 5)、基坑(槽)管沟的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以保护。 6)、施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工,尽量不损坏现有树木。在敷设地上或地下的管道、电 缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管线。 2、模板工程及钢筋、预埋件安装 (1)、施工材料:采用钢模板,要求规格统一,尺寸规矩。采用水性脱模剂。支撑体系为钢箍,钢管支柱,钢管脚手架或碗扣脚手架等。 (2)、模板安装工艺流程搭设安装→立钢模片→安装钢箍→放预埋件→放预埋穿 线管→校正钢模、垂 直和水平→全面检查校正→群体固定→刷脱模剂 (3)、模板安装注意事项 1)、模板组片完毕后,按照要求检查模板的对角线,平整度和外形尺寸。 2)、吊装第一片模板,并临时支撑固定。 3)、随即吊装第二、三、四片模板,作好临时支撑固定。 4)、先安装上下两个钢箍,并用脚手管和架子临时固定。 5)、逐步安装其余的钢箍,校正模板的轴线位移、垂直偏差、截面、对角线。并做支撑。 第2页共25页

路灯安装施工方案

重庆轨道交通三号线北延伸段空港广场站路灯迁改工程 施 工 方 案 编制单位: 日期:2013年11月27日

重庆轨道交通三号线北延伸段 空港广场站路灯迁改工程施工方案 一、编制依据: 1、重庆轨道交通三号线北延伸段空港广场站路灯迁改工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况; 2、重庆轨道交通三号线北延伸段空港广场站路灯迁改工程施工图纸; 3、《城市道路照明设计规范》(CJJ45-2006); 4、国家《建筑法》、《质量管理条例》、《环境保护法》等法规; 5、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001); 6、《电力建设安全工作规程》; 7、产品出厂安装说明书; 8、其他相关规范、规程及法律法规。 二、工程概况: 工程名称:重庆轨道交通三号线北延伸段空港广场站路灯迁改工程 工程地点:重庆市轨道交通三号线北延伸段工程空港广场站 工程概述:本工程位于重庆市轨道交通三号线北延伸段工程空港广场站,由于地铁车站及出入口施工均采用明挖。故需拆迁其中管线,本工程为路灯管线部分。全长约为330米,共需拆除原有路灯17盏,拆除原有路灯电缆约700米。本工程位于空港大道,地下管线密集,道路交通较繁忙。施工期间需保证不影响其他路段路灯正常工作。现有道路为双向6车道,属于城市主干道,中央绿化隔离带宽度为3m。 三、施工准备

1、技术准备 1.1 认真熟悉图纸,了解工程中室外照明的安装及设计要求。 1.2 配合土建,做好各项预埋工作,保证其位置及尺寸正确无误。 1.3 设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: (1)技术文件应齐全。 (2)型号、规格及外观质量应符合设计要求和规范的规定。 (3)施工中的安全技术措施,应符合规范要求和国家现行的标准及产品技术文件规定。 1.4 备齐施工用料及施工机具。 1.5进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量证明文件及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照监理的要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。 1.6 做好施工图的审查、会审工作,并应参加设计交底。 1.7认真学习有关的施工及验收规范,掌握其技术标准,并按设计要求施工。 1.8做好施工前的技术交底和记录。 2、主要机具设备及劳力组织 2.1主要机具设备见下表。 施工主要机械设备和材料表

路灯工程施工组织设计方案

一、编制依据 1、按照施工图及业主、工程总包方、监理意见及要求; 2、现场条件及自然特征; 3、国家现行的技术规、规程及标准; 4、本公司承担类似工程的建设经验; 5、我司现可投入工程的施工技术力量、机械设备和资金实力。 二、编制原则 本投标施工组织设计编制将遵循以下几个原则:符合性原则,先进行原则,合理性原则。 1、符合性原则 符合性原则包括两层含义,首先是要求整个施工组织设计的编制符合业主的要求,按照业主的要约目标、要求来编制施工组织设计;其次是要符合基本建设施工的程序和客观规律及长洪路电照安装工程的特点要求。 2、先进性原则 先进性原则是要求在符合性原则的基础上,以本公司的技术、装备、员工素质为前提,采取科学的方法、先进的管理、优化的配置、完善的措施,实现先进的目标。 3、合理性原则 合理性原则是要求以符合性为前提,先进性为目标,在选择施工方案和组织管理体系时,必须按本工程的特点,选择先进合理的施工方案和管理措施,选择工期、质量的最佳点。

三、本工程拟采用的技术标准及规 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001 《高杆照明设施技术条件》CJ/T 3076-1998 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB60169-2006 四、工程概况 随着长寿经济的快速发展,长寿城市急剧扩,工业板块用地大幅增加,城市现有规划土地已不能满足长寿经济发展的要求。因此,城市向北拓展,打造全新的长寿北部新区成为长寿区发展建设的新目标。长寿区北部新区包括了桃花新城以北、渝宜高速路以西、渝巫路以东、规划中的三环以南围的约60平方公里的面积,建成后将和长寿主城、桃花新城连成一片,共同成为长寿的中心。 北部新区一期工程位于北部新区的南端,桃花新城渡南一路以北渝利铁路以南区域。是北部新区的先期实施围,是未来北部新区核心区连接桃花、凤城的重要区域。一期工程的顺利实施,是将来北部新区快速发展的有利保障、坚实基础。道路路网是一期工程的重要组成部分,也是首要实施的部分,城市路网的建设带来交通的便利继而带动各项配套工程的逐一完善。达到城市规划发展的要求,使北部新区能够最快的发挥出它的优势和作用,推动长寿城市的快速发展。因此,一期工程道路的修建迫在眉睫、刻不容缓。 北部新区路网主骨架布局规整,基本呈“井”字型布设,主要由3横6纵组成。长洪路中段即是6纵中的一纵,同时也是北部新区一

路灯安装施工方案范本

整体解决方案系列 路灯安装施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-37953路灯安装施工方案 Street lamp installation construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、工艺流程: 灯架、灯具安装→配接引下线→试灯 2、灯架、灯具安装: 1)、吊车的运输及灯具的放置地点,一次性到位。路灯安装施工方案-详情步骤

路灯安装施工方案,详情步骤 随着国家对环保事业的大力支持及太阳能路灯行业的迅速发展,越来越多人使用太阳能路灯,但是同时也经常听到一些客户反馈:装的太阳能路灯不亮或只亮几个小时等问题,太阳能路灯是靠太阳能板发电来维持它的照明,有些基层的施工人员并不了解太阳能路灯的相关知识,随意安装,导致太阳能板无法充电或充电很少,使得路灯没法亮或亮灯时间很短。太阳能路灯安装施工方案正确步骤是什么今天给大家总结了一下太阳能路灯安装施工方案,希望能对大家有所帮助。

工具/原料: 太阳能路灯组成中需要的各组件。 太阳能路灯安装所需要的各种配件及安装设备。 ~ 一、太阳能路灯的组成: 1、太阳能路灯的组成及工作原理 太阳能路灯主要由太阳能电池板组件、智能控制器、蓄电池组、

光源、灯杆及支架等组成。 太阳能路灯是利用太阳能电池板在白天将太阳能辐射转换成电能,然后经过智能控制器将电能存储在蓄电池中。当夜晚来临时,太阳光照强度逐渐降低,当智能控制器检测到光照度降低要一定值之后,就控制蓄电池给光源负载提供电力,由此光源在天黑时就会自动亮灯。智能控制器对蓄电池的充、过放电进行保护,并对光源的开启及亮灯时间进行控制。 二、地基浇筑: 1、确立路灯安装位置:凯创光电施工组成员会根据施工图纸及勘察现场地质的情况,在路灯顶部没有遮阳的地方,以路灯间距40米为基准值确定路灯的安装位置,否则要适当的更换路灯安装位置。 2、开挖路灯基坑:在定好的路灯安装位置开挖路灯基坑,如果地表1米土质松软的话,那么我们开挖的深度就会加深。并确认并保护好开挖位置的其他设施(如电缆、管道等)。 — 3、在挖成的基坑中砌成电池箱,用以埋放电池。如果所挖的基坑不够宽,我们会继续挖宽,以有足够的空间容纳电池箱。 4、浇筑路灯基础预埋件:在开挖的1米深的坑中,把凯创光电

路灯照明工程施工方案设计

三、照明工程 1)测量放线、定点 我公司进场后组织4人对路段的电线、电缆管位进行定位的测量放线,定出各电杆位置、电缆管线的铺设位置的起止点位。 2)管沟及检查井土方的开挖: 当测量放线完毕后,定出电线缆管沟位置,放出开挖标记线,立即组织工人进行开挖。开挖时根据开挖的深度,适当的放大开挖面,开挖时要严格按设计要求开挖,一次性挖到合格的要求。 检查井的开挖,采用人工开挖,据开挖的深度确定开挖边线,一次性挖到设计要求的尺寸。 3)电缆管的预埋: 开挖好管道沟槽后,及时铺设电缆管。管道铺设时,要求做得平滑,顺直;接头自然,无死弯、死角。在管道与手孔井及检查井部分的出口处,按设计要求包扎好接口。 4)管沟的回填 回填土时,以人工取细土分层回填、夯实。每层虚铺土层厚度宜为20-30CM 之间,保证人工夯实的质量。确保在后期不致于过多的下沉。在管侧面回填土时,应两侧面同时回填,历实时不得过行挤压管道,不得冲击管道破坏。最后表面要达到和周边的土层一致的标高和密实度。 3、电杆基础的施工方法 1)井室的砌筑施工顺序: 定点放线---人工开挖土石方---基坑修整--垫层及砼基础浇筑---预埋件的安装---养护。 2)测量定点: 施工时按设计图的要求用全站仪配合钢尺等测量工具进行放线,定出各基坑位的中心点,以及根据开挖深度计算后的开挖边线,并做好标记,在中心位置打上小木桩做好标记,并编上标记号。

3)人工开挖土石方: 施工时,按已测量放线后的开挖线,以人工方式进行开挖,一次性开挖到设计的深度。在开挖时,边挖边用尺配合水准仪进行标高的测量,并做好记录。在开挖过程中,每个操作人员,到将挖到设计位置时,应细心操作,不得超挖土石方,不得超挖后再回填夯实处理。保证基底、基坑的施工质量。 4)基坑修整 施工时以工工方式进行基坑修整,开挖时要从中间向侧边挖土,不得一次性开挖过大然后在坑边贴土补坑壁。要保证基坑的尺寸成型较好,坑壁平整。 5)基坑开挖好后,及时进行砼垫层及砼基础的浇筑。在施工前,按设计要求必需采用商品砼,因此,我公司在施砼施工前,先与砼供应商,签定好砼的供货合同,确定好供货的时间地点等,保证供应及时到位,保证施工质量。在施工时,砼严格按设计的配合比进行砼的拌制,砼的和易性应符合计计和规的要求,同时也要符合施工的需要。 浇筑时要及时,浇筑要密实,不得出现中空的砼和孔洞等现像。 6)预埋件的安装 在浇筑砼以前,我公司按设计要求,提前做好预埋件,并经监理等人员现场检验合格,才能用于现场的安装。 安装时,应在侧面边上打上固定的木桩,拉上中心线的控制线,并注明方向及偏角,同时也要标明预埋件的标高,精确到+/-1CM以。 在安装时,一定安装就位后,要求安装的标高正确,符合设计要求。安装的方向正确,不得安装放向调返的现象;同时要注意四边的平平度,确保上面的安装的电杆配配电设施就位后,偏差在允许的围。 安装后的表面应清洁,并用油漆作上基础及桩位的编号。 7)养护: 以人工浇水的方式进行养护,在养护期间,确保不得有任何的碰撞和松动。在砼强度达到设计强度的75%以上时方可进行基坑侧面的土方的回填和夯实。4、工井的施工方法

路灯安装施工方案

路灯安装 2012年08 月10 日

捷太格特(中国)技术中心建设工程 路灯安装方案 一、编制依据: 1、捷太格特(中国)技术中心建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、信息产业电子第十一设计研究院设计的捷太格特(中国)技术中心建设工程施工图纸。 3、《城市道路照明设计规范》 CJJ45-91 4、国家《建筑法》、《质量管理条例》、《环境保护法》等法规。 5、宜兴市工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 6、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 7、《电力建设安全工作规程》 8、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称:捷太格特(中国)技术中心建设工程 工程地点:无锡市胡埭工业园区钱胡路与联合西路交叉口 建设规模:本工程建筑面积33465平方米 建设单位:捷太格特科技研发中心(无锡)有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院 施工说明:本工程室外照明灯具主要采用庭院灯和路灯,电源引自守卫栋,路灯为太阳能+风能发电灯自带蓄电池的,庭院灯为太阳能发电灯自带蓄电池,无光能和风能的时,均从门卫室引来电源充电线。

三、施工准备 1、技术准备 1.1 认真熟悉图纸,了解工程中室外照明的安装及设计要求。 2、主要工具 施工主要机械设备和材料

路灯安装工程施工方案

路灯安装主要工序及施工方案 施工中采用以下流程: 测量、定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆,安装路灯控制柜→绝缘测试→路灯安装→实验、调试→自检→竣工验收 1、测量、定灯位 开工前,我项目部将交接测量控制点,施工方将测的桩位、点线、标高加以确定并保护好,并尽快进行施工放样测量。按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。路灯高程与路缘石顶面平齐。 2、挖沟 开挖前,测量先放出开挖中线,并用白灰洒出中心线。 开挖时应有测量配合指导,切勿超挖、欠挖。开挖后经自检合格,报监理工程师验收后进入下道工序施工。 根据现场实际地质条件,按照施工图纸开挖路灯基础及电缆管预埋沟。开挖土方时采用人工配合挖机施工,沟槽开挖至最后20cm时采用人工开挖。并进行基底的整平处理。路灯基础采用人工夯实。 3、埋管 按照施工图纸预埋相应的电缆管,下管前进行外观检查,如发现裂缝、弯瘪等缺陷,应进行更换后方可下管。 4、浇注路灯基础 按照图纸尺寸要求进行模板支设,模板采用木模,支设完毕进行钢筋安装及

预埋件、穿线管的埋设,模板、钢筋及预埋件安装完毕经自检合格,报监理工程师验收后进入下道工序施工。 5、钢筋、预埋件的安装 (1)根据规范要求安装钢筋:骨架尺寸、间距、垂直度、保护层设置、预埋件位置及加固等严格执行验收规范标准。地脚螺栓外露螺丝,涂机油后用防水胶布包裹,防止混凝土污损螺丝。 (2)敷接地线(接地极)根据设计要求的数量,材料规格进行加工。接地极应采用2.25米的钢钎,并于基础笼做可靠焊接 (3)接地极连接完毕后,应及时请质检部门进行隐检,接地极材质、位置、焊接质量,接地体(线)的截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求,经检验合格后,方可进行进行下道工序。 (4)穿电缆预埋管采用镀锌钢管,根据设计要求的规格,长度,形状定做,在混凝土浇注前,固定在钢筋骨架上。两端口用塑料布或胶带封好,避免浇注过程中混凝土进入钢管内部,穿电缆线时划伤电缆。 6、模板安装 模板采用木模或组合钢模,几何尺寸不得小于设计值,加固须满足刚度、稳定性要求,确保浇注混凝土时模板不跑模、胀模。 7、混凝土浇筑 砼浇注时应对称、分层进行,每层厚度控制在 25-30cm,采用插入式振捣器施工,震捣时边振捣边检查预埋件及钢筋、模板位置,发现移位随时纠正,浇筑完毕再对预埋件(如固定地脚螺栓)再次进行校核,确保埋设位置符合规范及设计要求。

路灯安装方案-精选.doc

第一章路灯安装方案 一、路灯安装施工方案 (一)工艺流程:灯架、灯具安装→配接引下线→试灯 1、灯架、灯具安装: 1)吊车的运输及灯具的放置地点,一次性到位。 2)按设计要求测出灯具(灯架、安装高度,在电杆上划出标记。 3) 将灯架、灯具吊上电杆(较重的灯架、灯具可使用滑轮、大绳吊上电杆),穿好抱箍或螺栓,按设计要求找好照射角度,找好平正度后,将灯架紧固好。 4)成排安装的灯具其仰角应保持一致,排列整齐。 2、配接引下线:将针式绝缘子固定在灯架上,将导线的一端在绝缘子上绑好回 头,并分别与灯头线、熔断器进行连接。橡胶布和黑胶布半幅重叠各包扎一层。 然后,将导线的另一端拉紧,并与路灯干线背扣后进行缠绕连接。 3、灯具的相线应装有熔断器,且相线应接螺口灯头的中心端子。 4、线与路灯干线连接点距杆中心应为400 ~600mm,且两侧对称一致。 5、引下线凌空段不应有接头,长度不应超过4m,超过时应加装固定点或使用钢管引线。 6、导线进出灯架处应套软塑料管,并做防水弯。 7、试灯:全部安装工作完毕后,送电、试灯,并进一步调整灯具的照射角度 (二)质量标准 1、保证项目: 1)、灯架、灯具、金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。导线连接必须紧密、牢固。 2)、检验方法:观察检查和检查送电试验调整记录。 2、基本项目 1)、黑色金属金具零件防腐保护完整。 2)、检验方法:观察检查。 3)、灯位正确、固定牢靠,杆上路灯的引线应拉紧。灯具清洁,成排安装的排列 整齐。 4)、检验方法:观察检查。

5、成品保护灯具安装后,应防止碰撞。 6、应注意的质量问题 引下线松弛。引下线与干线连接处未背扣或杆上操作时碰撞引下线。 灯具照射角度不准确。灯架安装固定不牢固,使灯臂横向位移或下倾。 7、质量记录 ①灯具、针式绝缘子、绝缘导线等产品出厂质量证明。 ②电杆上路灯安装工程预检、自检记录。 ③设计变更洽商记录、竣工图。 ④架空线路和杆上电气设备安装分项工程质量检验评定记录。 二、路灯施工方案 (一)工序及流程 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基座→敷设电缆 (二)施工方法 (1)定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。 (2)挖沟及埋管:原有路面预埋的穿线管全部用穿线器进行试穿,按照施工图 纸及现场的情况更换经确认被堵的穿线管;部分混凝土路面需要用切割机、风 镐及发电机配合施工,做到管道畅通无阻。 (3)路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑;严格遵循施工图纸的各项规定浇筑砼基座,完成配套接线井的砌筑粉刷、洞口预留、成套井圈安装的工作。 (4)敷设电缆;应符合下列要求: ①电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; ②电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; ③电缆接头良好,绝缘应符合规定; ④电缆沟应符合要求,沟内无杂物; 三、设备安装(路灯控制箱安装)

路灯安装施工方案

路灯安装2012 年08 月10 日

捷太格特(中国)技术中心建设工程 路灯安装方案 一、编制依据: 1、捷太格特(中国)技术中心建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、信息产业电子第十一设计研究院设计的捷太格特(中国)技术中心建设工程施工图纸。 3、《城市道路照明设计规范》CJJ45-91 4、国家《建筑法》、《质量管理条 例》、《环境保护法》等法规。 5、宜兴市工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 6 、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 7 、《电力建设安全工作规程》 8 、产品出厂安装说明书 二、工程概况:工程名称:捷太格特(中国)技术中心建设工程工程地点:无锡市胡埭工业园区钱胡路与联合西路交叉口建设规模:本工程建筑面积33465 平方米建设单位:捷太格特科技研发中心(无锡)有限公司设计单位:信息产业电子第十一设计研究院施工说明:本工程室外照明灯具主要采用庭院灯和路灯,电源引自守卫栋,路灯为太阳能+风能发电灯自带蓄电池的,庭院灯为太阳能发电灯自带蓄电池, 无光能和风能的时,均从门卫室引来电源充电线。 三、施工准备 1、技术准备1.1认真熟悉图纸,了解工程中室外照明的安装及设计要求。 1.2配合土建,做好各项预埋工作,保证其位置及尺寸正确无误。 1.3设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: (1)技术文件应齐全。

 1.6做好施工图的审查、会审工作,并应参加设计交底。 1.7认真学习有关的施工及验收规范,掌握其技术标准,并按设计要求施工。 1.8做好施工前的技术交底和记录。 2、主要工具 施工主要机械设备和材料

路灯工程施工方案

目录 二、编制依据 (2) 三、工程概述 (3) 四、路灯施工情况 (3) 五、主要工程数量 (3) 七、施工主要设备和人员组织架构 (8) 八、路灯施工质量保证措施 (10) 九、工期保证措施 (11) 十、安全保证措施 (12) 施工用电安全措施 (14) (4) 采用有效措施,消除施工污染 (15) (5)防大气污染 (15)

一、编制说明 本施工方案作为指导施工的依据,编制时对工期目标、质量目标、项目管理、施工进度计划、主要资源配置、质量安全保证措施等方面尽可能作了充分设计,突出其科学可行性、合理性。 在路灯施工中,我公司将遵循项目施工的规定,以优质、高效、安全、文明为目标,全面体现对业主的高度负责,完成施工任务。二、编制依据 (1)合同规定的内容和要求 (2)《广州国际金融城起步区I-c区公共部分地下空间及市政工程—临江大道建设工程—路灯照明设计图纸》,广州市市政工程设计 研究总院; (3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50210—2011);(4)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015); (5)《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GB50065-2011); (6)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)(7)《高杆照明设施技术条件》(CJ/T457-2014); (8)《建筑施工手册5》; (9)其它有关的国家标准、规范、规程等及现场实际情况。 三、工程概述

本工程位于金融城起步区南侧,线路呈东西走向,西起科韵路 与现状临江大道交叉口,东至车陂路西侧现状临江大道,全线长度约,道路宽 16m,设计车速为 20km/h。其中,包括一座上跨棠 下涌的钢便桥,全桥共长 60m,跨度组合为 4x,该桥主桥为等宽, 宽度为。 四、路灯施工情况 根据现场实际地质条件,路灯基础土方采用人工挖掘施工方案,基础采用木模,根据现场维护情况和路灯施工工期安排,结合我单位施工技术水平和现有设备、人员情况,可以满足全面开展。 五、主要工程数量

路灯工程施工组织设计方案78573

安塞县环城路人行道改造及河道治理工程 五标段 路灯工程施工方案 编制人:武育安职务(称):技术员 审核人:东雄职务(称):项目经理 审批人:郝凤洲职务(称):工程师 批准部门:海舜建筑工程有限责任公司 编制时间:二〇一六年八月八日

安塞县环城路人行道改造及河道整治工程 路灯工程施工方案 一、工程概况 本工程为安塞县环城路人行道改造及河道整治工程,工程地点位于安塞县环城路康复医院至城南大桥段。北起康复医院桩号K0+000,南止城南大桥桩号K1+620,总长1620m,该路段属城市主干道。路灯布置采用双侧对称布灯的照明方式;路灯布置与道路两侧人行道上,路灯标准间距35米,局部间距视绿化带及人行道开口情况作适当调整,确保每段绿化带路灯布置对称。路灯选用有LED双臂灯(120+70W)、LED单臂灯(120W),光源均采用大功率超高亮白光LED灯,灯杆高12m,采用与灯具配套的成品灯杆。照明电源及控制系统电源由箱式变电站分两处引入,一处位于立交桥下,另一处位于城南大桥红绿灯十字。控制系统采用钟控与光控系统,全夜型与半夜型双路双控,运行时根据需要后半夜可调控为单侧熄灭或全线熄灭。路灯线路主干线采用VV22-1.0KV-4×25+1×16电力电缆,穿入DN100CFRP碳素螺旋管,埋地铺设,埋深1.0m,穿越车行道及单位出入口均加设DN150镀锌钢管作保护管,两则各伸入路缘石0.5m,保护管采用焊接连接,由灯杆底部引至灯具的线路为FVL-3×2.5,灯杆底部电缆头采用EKM2035型安普电缆接线盒。接地设置为电源中性线及控制箱外壳均需可靠接地,接地电阻不大于4欧姆,路灯灯杆及灯具均须与接地线可靠连接,并在每个灯杆处重复接地,接地电阻不大于10欧姆,接地线采用红绿相间的专用接地线。路灯工程作为单独分项建设。 二、路灯施工方案总体选择 根据现场实际地质条件,灯基础土方采用人工配合挖机施工方案,基础下

相关文档