文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护模拟试题12套_含答案

继电保护模拟试题12套_含答案

继电保护模拟试题12套_含答案
继电保护模拟试题12套_含答案

目录

继电保护模拟练习题一 2继电保护模拟练习题二 7继电保护模拟练习题三 13继电保护模拟练习题四 19继电保护模拟练习题五 25继电保护模拟练习题六 31继电保护模拟练习题七 37

继电保护模拟练习题一

一单选题:

1、电力系统是由()、变电所、送电线路、配电线路、电力用户组成的整体。

A.发电厂 B.变压器 C.继电保护 D.断路器

2、电力系统中相与相之间或相与地之间,通过电弧或其他较小阻抗形成的一种非正常连接称为()。

A.开路 B.短路 C.断路 D.虚接

3、继电保护中用于测量被保护对象的各类运行参数,在故障情况下将测得的故障参数与给定的整定值进行比较,将比较结果输出给逻辑部分的是()的作用。

A. 显示部分

B. 逻辑部分

C. 执行部分

D. 测量部分

4、电力系统继电保护由测量部分、()和执行部分构成。

A. 逻辑部分

B. 判断部分

C. 显示部分

D. 采样部分

5、三段式电流保护对双侧有电源的线路或环网线路,通过动作电流、动作时限整定,保护的选择性()。

A.有时不能保证 B.完全可以保证 C.任何时候都不能保证

6、定时限过电流保护近后备灵敏系数计算为()。

A.最小运行方式本线路末端两相短路电流与动作电流之比

B.最大运行方式本线路末端三相短路电流与动作电流之比

C.最小运行方式下级线路末端两相短路电流与动作电流之比

D.最大运行方式下级线路末端三相短路电流与动作电流之比

7、相间距离保护反应故障为()。

A.接地故障 B.相间故障 C.一相断线 D.两相断线

8、中性点直接接地系统发生接地故障,在三相中将产生()的零序电流。

A.大小相等、相位相差120度 B.大小不等、相位相同

C.大小相等、相位相同 D.大小不等、相位不同

9、瞬时电流速断保护反应线路故障()时动作,且无动作延时。

A.电流增大 B.电流减小 C.电压升高 D.功率因数增大

10、当限时电流速断保护灵敏度不满足要求时,通常解决灵敏度不足的方法是限时电流速断保护的动作电流及动作时间与()配合。

A.下级线路瞬时电流速断保护 B.本线路瞬时电流速断保护

C.下级线路限时电流速断保护 D.零序电流速断保护

11、本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为()。

A.与下级线路零序电流I段保护配合 B.与本线路零序电流I段保护配合

C.与下级线路零序电流II段保护配合 D.与电流速断保护配合

12、距离保护采用三段式,分为相间距离保护和()。

A.零序电流保护 B.低电压保护 C.电流保护 D.接地距离保护

13、继电保护装置中过电压继电器反应()而动作。

A.电压增大 B.电流减小 C.电流增大 D.电压降低

14、对线路装设的三段电流保护,定时限过电流保护为()的近后备保护。

A.本线路 B.相邻线路 C.本线路及相邻线路

15、变压器过电流保护的电流元件的动作电流按躲过变压器可能出现的()整定。

A.最大三相短路电流 B.最小两相短路电流

C.最大负荷电流 D.励磁涌流

16、外部故障时变压器差动保护中,流入差动继电器的电流为()。

A.高压侧电流 B.低压侧电流 C.不平衡电流 D.故障电流

17、在微机变压器差动保护中,由于电流互感器变比标准化造成的不平衡电流采取()的措施。

A.电流平衡调整 B.电压平衡调整

C.调整电流互感器的变比 D.调整电压互感器的变比

18、变压器电流速断保护装在变压器的电源侧,动作时跳开变压器()断路器。

A.电源侧 B.负荷侧 C.电源侧及负荷侧

19、变压器励磁涌流呈非正弦特性,波形不连续,出现()。

A.周期分量 B.非周期分量 C.高次谐波 D.间断角

20、变压器过电流保护装设在变压器电源侧,由()和时间元件构成。

A.电流元件 B.电压元件 C.功率元件 D.负序元件

21、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,为使变压器差动保护回路正常时电流为0,电流互感器采用()和相位补偿接线。

A.保护接线 B.幅值调整 C.谐波制动接线 D.涌流制动接线

22、正常运行时变压器差动保护中,流入差动继电器的电流为()。

A.高压侧电流 B.低压侧电流 C.不平衡电流 D.负荷电流

23、变压器差动保护灵敏度校验,规程规定灵敏度系数应()。

.>4 C.<2 D.<4

24、跌落式熔断器在短路电流通过时熔丝熔断,熔丝管在( )作用下跌落,断开一次系统。

A.熔断器 B.弹簧 C.重力 D.螺母

25、下列保护中()用于反应电动机供电电压降低。

A.低电压保护 B.堵转保护 C.过热保护 D.纵差动保护和电流速断保护

26、高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、负序电流保护、起动时间过长保护、过热保护、堵转保护、过电流保护、()、低电压保护等。

A.瓦斯保护 B.距离保护 C.气体保护 D.单相接地保护

27、电动机堵转保护采用()电流构成。

A.正序 B.负序 C.零序

28、高压电动机运行常见的异常运行状态有:()、一相熔断器熔断或三相不平衡、堵转、过负荷引起的过电流、供电电压过低或过高。

A.一相绕组的匝间短路 B.定子绕组的相间短路故障

C.起动时间过长 D.单相接地短路

29、电动机堵转保护在电动机起动结束后()。

A.投入 B.退出 C.动作

30、电动机装设过电压保护,当三个相间电压均高于整定值时,保护()。

A.经延时跳闸 B.发出异常信号 C.不应动作

31、微机保护具有信号测量、逻辑判断、()等布线逻辑保护的功能。

A.出口执行 B.人机接口 C.硬件自检 D.模数变换

32、将微型机、微控制器等作为核心部件构成的继电保护称为()。

A.微机保护 B.集成保护 C.晶体管保护 D.网络保护

33、线路上发生线路倒杆等永久性故障,若使断路器重新合闸时将()。

A.可以合闸成功 B.保护动作再次跳闸 C.延时动作,合闸成功

34、自动重合闸实质上是通过将非正常跳开的断路器试探性合闸,实现线路上发生()故障时自动恢复运行。

A.瞬时性 B.永久性 C.瞬时性故障转换为永久性

35、在正常情况下没有断开的备用电源或备用线路,而是工作在分段母线状态,靠分段断路器取得相互备用的备用方式称为()。

A.暗备用 B.明备用 C.变压器备用 D.母线备用

36、在电力系统事故情况下,可能出现较大的()缺额,造成电力系统频率较大幅度下降。

A.无功功率 B.有功功率 C.视在功率

37、分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图流电流回路采用的数字组为()。 A.0-199 B.200-300 C.400-599 D.600-799

38、电力系统中采用电压互感器可以(),保证工作人员的安全。

A.隔离故障点 B.使二次设备与一次高压隔离

C.实现安全屏蔽 D.将一次大电流变换为二次小电流

39、电流互感器二次绕组与电流元件线圈之间的连接方式称为电流互感器的()。

A.接线方式 B.连接组别 C.安装接线

40、断路器控制方式中,一对一控制指的是()。

A.一个控制开关控制一台断路器 B.一个控制开关控制一台隔离开关

C.一个控制开关控制多台断路器 D.一个控制开关控制多台隔离开关

二、判断题:

1、断路器是既能关合、承载、开断运行回路的负荷电流,并能关合、承载短路等异常电流,但不能开断短路故障电流的开关设备。()

2、电力系统发生不对称短路,正序分量与负序分量相序相同。()

3、电力系统出现过负荷、频率降低、过电压等属于异常运行状态。()

4、瞬时电流速断保护是通过对动作电流的合理整定来保证选择性的。()

5、绝缘监视装置又称为零序电压保护。()

6、能够使低电压继电器开始动作的最大电压称为低电压继电器的动作电压。()

7、中性点不接地系统发生单相接地故障,非故障相零序电流方向为由母线流向线路。()

8、当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点断开。()

9、中性点不接地系统发生A相接地故障,U AB,U AC降低,U BC不变。()

10、中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。()

11、电力系统发生相间短路时的主要特征是电流减小。()

12、瞬时电流速断保护对线路的保护,当线路在最小运行方式下发生两相短路时保护有最小

的保护围。()

13、变压器正常运行时励磁电流一般约为变压器额定电流的6-8倍。()

14、规程规定,对于容量在400kVA及以上的油浸式变压器,应装设瓦斯保护。()

15、变压器气体保护的主要元件是电流继电器。()

16、变压器低电压起动的过电流保护由电流元件、电压元件和功率元件构成。()

17、变压器发生故障后,应该立即将变压器从系统中切除。()

18、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当二次谐波含量低于定值时开放差动保护。()

19、变压器油箱故障包括绕组间的相间短路、引出线上的相间故障及绕组与铁芯之间的单相

接地故障等。()

20、跌落式熔断器在短路电流流过后,装有电流互感器的管子自由落下,是一种短路和过负

荷保护装置。()

21、跌落式熔断器熔丝组件安装在熔丝管,正常时依靠作用在熔体的拉力使熔丝管保持在合

闸位置。()

22、电动机的过负荷保护简化时可以采用反时限特性的过负荷保护。()

23、电动机堵转保护动作后,作用于信号。()

24、电动机过热保护由过热闭锁、过热跳闸、过热禁止再起动构成。()

25、电动机纵差动保护接线采用比率制动特性,应保证躲过正常运行时差动回路的最大负荷

电流。()

26、电动机负序电流保护动作于信号。()

27、负序电流保护用于反应高压电动机定子绕组三相短路故障。()

28、变电站的主要调压手段是调节有载调压变压器分接头位置和低频减负荷。()

29、电力系统中母线和变压器发生故障,必须采用重合闸。()

30、电力系统中母线发生故障,故障的性质绝大部分为永久性故障。()

31、电力系统中变压器发生故障,故障的性质绝大部分为瞬时性故障。()

32、备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,备用电源才能投入。()

33、断路器位置信号中,当断路器被自动重合闸动作合闸时红灯闪。()

34、断路器“防跳”措施有手动防跳和电气防跳两种。()

35、隔离开关的操作控制回路受断路器和接地刀闸辅助触点控制,只有断路器分闸,接地刀

闸拉开的情况下,才可能对隔离开关进行操作。()

36、通常继电保护对电流互感器的误差要求其综合误差不超过10%。()

三、多选题:

1、继电保护应具有(),以保证正确无误而又迅速地切断故障。

A. 选择性,快速性

B. 灵敏性,可靠性

C.预防性,安全性 D.安全性, 实用性

2、电动机过热保护综合考虑电动机()所产生的热效应,为电动机各种负荷引起的过热提供保护。

A.正序电流 B.负序电流 C.零序电流

3、继电器的返回系数小于1的有()。

A.过电压继电器 B.低电压继电器 C.电流继电器

4、分立元件构成的继电保护二次接线图,原理接线图又分为()。

A.归总式原理接线图 B.展开式原理接线图

C.流程式原理接线图 D.逻辑式原理接线图

5、我国变电站一次主接线备用电源自动投入的主要一次接线方案有()。

A.变压器备自投接线 B.进线备自投接线

C.低压母线分段备自投接线 D.无功备用自投

6、断路器辅助触点接于保护跳闸回路中,可以用于()。

A.在保护动作后,断开跳闸回路,避免跳闸线圈长时间通电而烧坏

B.避免中间继电器的触点断开跳闸回路,保护触点

C.主要用于增加触点数量

D.可代替熔断器

7、变压器气体保护用于反应()。

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

继电保护及安全自动装置运行管理规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 继电保护及安全自动装置运行管理规程简易版

继电保护及安全自动装置运行管理 规程简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1 总则 1.1 继电保护与安全自动装置(以下简 称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设 备的主要装置,是组成电力系统整体的不可缺 少的重要部分。保护装置配置使用不当或不正 确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电 气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。因 此,继电保护人员与电网调度及基层单位运行 人员一样,是电网生产第一线人员。 1.2 要加强对继电保护工作的领导。各 网局、省局及电业局(供电局)、发电厂(以下简

称基层局、厂)主管生产的领导和总工程师,要经常检查与了解继电保护工作情况,对其中存在的重要问题应予组织督促解决,对由继电保护引起的重大系统瓦解事故和全厂停电事故负应有的责任。 1.3 继电保护正确动作率及故障录波完好率,应为主管部门考核各基层局、厂的指标之一。对网局及省局应分别以主系统与220kV 及以上装置为考核重点。 2 继电保护专业机构 2.1 电力系统继电保护是一个有机整体,在继电保护专业上应实行统一领导,分级管理,XX电力公司及发电厂设置相应的继电保护专业机构。 2.2 XX电力公司调通中心内设置继电保

微机继电保护习题带答案

微机继电保护习题 1.微机保护装置从功能上可分为6个部分:(数据采集系统),数字数字处理系统,(输出通道),(人机接口),(通信系统),电源电路。 2.数据采集系统包括隔离与电压形成(或模拟量输入变换回路)、(低通滤波回路)、采样保持回路、(多路转换器)和模数转换(A/D)回路等部分组成。 3.数据采集系统中的电压形成回路除了完成电量变换作用外,还起着(隔离)和(屏蔽)的作用。 4.采样保持电路的作用是,在一个极短的时间内测量模拟输入量在该时刻的(瞬时值),并在模数转换期间内(保持输出不变)。 5.电压信号经VFC变换后是(数字脉冲波),因此采用光隔电路容易实现数据采集系统与微机系统的(隔离),有利于提高刚干扰能力。 6.在微机保护中广泛使用光隔离器,主要利用了(开关器件)的功能,应用于逻辑电平和(信号)控制,实现两侧信号的传递和(电气的绝缘)。 7.分析和评价各种不同算法优劣的标准是(精度)和(速度)。 8.采用半周期积分算法计算被测电流,如果被测电流是100A时半周期积分结果是2500,现如果半周期积分结果是2000则被测电流是()。 9.半周期积分算法可以抑制(高频)分量。对于50Hz的工频正弦量,数据窗延时为(3/4T)。 10.微机保护中,用离散傅里叶算法可用于求出各次谐波的(幅值)和(相位)。 11.R-L模型算法是以线路的简化模型为基础的,该算法仅能计算(测量阻抗),用于(线路距离)保护。 12.阶段式保护主要解决的问题主要是配合问题,即(保护范围)的配合和(动作时间)的配合。<整定值(边界)的配合> 13.阶段式电流保护的1段保护其保护范围现在在(线路全长)以内,一般要求去1段保护的保护范围应大于线路全长的(85%)。 14.第2段保护必须保护线路(全长并延伸至下一级线路),但不能超过下级线路的(15%)。 15.反时限电流保护的启动电流整定值按(定时限过电流)整定。 16.低频减载装置基本级的作用是根据(系统频率下降程度)依次切除不重要的

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

DJC-120微机继电保护测试仪

2.1 软件系统简介 2.1.1 简介 软件系统主界面如图2-1所示,主机开机自动进入主界面后,若要选择某一应用程序可用光标键移动光标,或用鼠标移至要选择的应用程序栏目单击左键,用回车键或再单击鼠标左键运行程序。按ESC键或用鼠标左键点击右下角“退出”栏目退出测试系统,按F1键或左键点击右下角“帮助”栏目进入在线帮助系统。也可用鼠标左键点击右上角退出方块退出本测试软件。 图2-1软件系统主界面 2.1.2应用程序的基本操作说明 1.选择并运行某一应用程序后进入应用程序界面(见图2-2所示),所有程序都可独立用键盘或鼠标完成所有操作,在应用程序主窗口中,一般左上部为电流电压测试参数设置区。可用上、下、左、右光标键移动设置区光标,按1、2、3键增大或向前选择光标所在栏目参数值,按Q、W、E键减小或向后选择参数值。其中1、Q, 2、W, 3、E分别为微调、细调、粗调键。也可用鼠标左键选择某一栏目,再点击光标所在栏目(或回车)进入本栏目参数设置区,若参数设置区为弹出窗口,则用鼠标选择参数后,点击“确认”区(或按回车键) 完成修改,若放弃选择则点击“取消”区(或按Esc键) ;若进入某栏目参数设置区后,显示输数光标,则要求用键盘输入数字, 在此过程可用退格键删除前面输入有误的数字,输完后用回车键确认。 对于用黑体字标示的栏目,表示不能在主窗口中进行设置,需要通过相应的控制栏目进入次级窗口设置(或此栏目在所选择的测试项目中无效),若通过某一控制栏目进入次级窗口对参数进行设置,则进入次级窗口后,鼠标或键盘的操作方法与主窗口参数设置区的操作一样,设置后按ESC键或用鼠标点击右上角的“退出”方块返回主窗口。

电力系统微型计算机继电保护 复习考试题及答案

[1] 如果X(z)=1/(1-a/z) ,则序列x(n)为() A a^n B a^(-n) C e^(an) D e^(-an) 答案: D [2] 当输电线路发生BC两相短路故障时,解微分方程算法中的电流i(t)应选择为 A ibe(t) B iac(t) C iab(t) D ibc(i)+K3i0(i) 答案: A [3] 滤波方程是y(n)=x(n)-0.75X(n-1)+0.125X(n-2)的数字滤波器,当采样周期是0.02 (ms)时,其时间窗是 A 0.01(ms) B 0.02(ms) C 0.03(ms) D 0.04(ms) 答案: D [4] 递归型数字滤波器脉冲传递函数H(z)的极点必须满足 A 幅值小于1 B 幅值等于1 C 幅值大于1 D 在z=-1线左侧 答案: A [5] 系统频率不变时,采样值乘积算法的计算误差为 A 零 B 无穷大 C 2% D 3% 答案: A [6] 下列哪个公式反映Z变换的多步延迟定理 A Z[ax(t)]=aX(z) B Z[x(t+T)]=Z[X(z)-x(0)] C Z[x(t-nT)]=z^(-n)X(z) D Z[x(t+nT)]=z^nX(z) 答案: C [7] 数字滤波器y(n)=x(n)-2x(n-2)+3x(n-3),在采样周期是5/3ms时,时间窗是 A 5/3ms B 10/3ms C 15/3ms D 20/3ms 答案: C [8] 如果f(k)的Z变换为F(z),则f(k+1)的Z变换为 A zF(z) B z[F(z)-f(0)] C z[F(z)+f(0)] D F(z)•f(0) 答案: B [9] 电力系统输电线路最常见的故障是 A 单项故障 B 相间故障 C 相间短路接地 D 三相短路 答案: A [10] 如果离散控制系统脉冲传递函数极点的幅值为|Pi|,则其临界稳定的条件是 A |Pi|<1 B |Pi|=0 C |Pi|=1 D |Pi|>1 答案: C 【题型:填空】【分数:1分】得分:0分 [11] 在电力系统正常运行时,微型机距离保护的软件程序工作在并每隔一个采样周期中断一次,进行数据采集。 答案:自检循环 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [12] 微型机继电保护装置中采 用多CPU时,缩短了保护功能程序执 行的时间,提高了保护动作的。 答案:速动性 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [13] 微型机发电机纵差保护方 案有:基波比率制动式、基波标积制 动式和。 答案:采样瞬时值 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [14] 在电力系统发生故障时,相 电流差突变量起动元件用来起动微型 机距离保护程序中的___。 答案:故障处理程序 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [15] 对连续时间信号采样时,要 求采样频率一定要满足。 答案:采样定理 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [16] 在微型机继电保护中,实现 对模拟量进行采样并保持采样值在模 数转换期间不变的器件称为 _________。 答案:采样保持器 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [17] 逐次比较式模数转换器 (A/D)的转换位数越多,其量化误 差越。 答案:小 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [18] 合理配置数字滤波器脉冲 传递函数的极点,能够提取输入信号 中需要的成份信号。 答案:频率 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [19] 零点滤波器能够将输入信 号中的某些频率分量信号。 答案:滤除 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [20] 采用傅立叶算法时,要求对 信号的采样形式是。 答案:同步采样 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [21] 三相电压瞬时采样数据求 和用于检测电压量采样值是否发生 _______。 答案:出现错误 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [22] 交流电流交换器输出量的 幅值与输入模拟电流量的幅值 成。 答案:正比 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [23] 基波相量法标积制动式发 电机纵差保护的动作条件是。 答案:∣IN-IT∣2>S(INITcosθ) 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [24] 采样过程将连续时间信号 转换成。 答案:离散时间信号 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [25] 在一个控制系统中,只要有 一处或几处的信号是离散信号时,这 样的控制系统称为控制系统。 答案:离散 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [26] 逐次比较式数据采集系统, 将模拟电气量转换成数字量需要一定 的。 答案:转换时间 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [27] 在求离散系统的脉冲传递 函数时,要求输入量和输出量的初始 条件都为_________。 答案:零 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [28] 变压器差动电流速断保护 的整定值应躲过其可能出现的 _______。 答案:最大励磁涌流 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [29] 电流量有效值的计算公式为 2I2= i1^2+i2^2的两点乘积算法,采样 值i1、i2之间采样间隔的电角度是 _____。 答案:900 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [30] 与模拟滤波器相比,数字滤 波器工作的可靠性_________。 答案:更高 【题型:简答】【分数:4分】得分: 0分 [31] 说明变压器励磁涌流有何特 点? 答案:包含有很大成分的非周期分 量;包含有大量的高次谐波,而且以 二次谐波为主;波形之间出理间断。 【题型:简答】【分数:4分】得分: 0分 [32] 采用故障分量实现纵差保护 原理有何优点? 答案:采用故障分量实现纵差保护 原理在灵敏度方面优于基波相量纵差 保护原理。在选择性方面,不会降低 保护的选择性。 【题型:简答】【分数:4分】得分: 0分 [33] 使用傅立叶算法时,为什么 不需要对非正弦周期函数电流量的周 期采样数据进行数字滤波? 答案:因为从傅立叶算法的原理 看,算法本身就具有滤波的性能,所 以可以直接使用电流电压的采样数据 来计算所需谐波分量的有效值和相 角。 【题型:简答】【分数:4分】得分: 0分 [34] 什么是故障分量? 答案:故障分量是指从实际短路电 流中减去故障前的负荷电流后,所得 到的故障电流分量。 【题型:简答】【分数:4分】得分: 0分 [35] 与比率制动式相比,纵差保 护采用两段式比率制动特性时,有何 优点? 答案:提高内部故障时动作的灵敏 度。 在不同的运行方式下,采用不同的制 动量,在一定程度上提高了纵差保护 对电气元件内部故障时动作的灵敏 度。 【题型:分析】【分数:6分】得分: 0分 [36] 电力系统发生振荡时,电流 中包含哪些分量? 答案:振荡时三相完全对称,电力 系统中只含有正序分量,不会出现负 序分量和零序分量。 【题型:分析】【分数:6分】得分: 0分 [37] 电力系统发生振荡时,振荡 中心处电压幅值有何特点? 答案:振荡时,各节点电压幅值均 随时间呈周期性变化;变化的速度较 慢。 【题型:应用】【分数:6分】得分: 0分 [38] 电力系统振荡时,远离振荡 中心的微型机距离保护能否误动作? 为什么? 答案:不会误动作。当远离振荡中 心即振荡中心在保护范围以外时,若 系统发生振荡,由于微型机保护装置 的测量阻抗大于距离保护的动作值, 距离保护不会误动作。 【题型:应用】【分数:6分】得分: 0分 [39] 某离散控制系统的差分方程 为y(n+2)+0.6y(n+1)+O.08y(n)=1 其中:y(O)=O,y(1)=1,u(k)=1,(k=0, 1,2,…)。试求y(2),y(3),分析稳 定性。 答案:n=0时 y(2)+0.6y(1)+0.08y(0)=1 y(2)+0.6+0=1 ∴y(2)=4 n=1时y(3)+0.6y(2)+0.08y(1)=1 y(3)+0.6*0.4+0.08=1 ∴y(3)=0.68 对差分方程 y(n+2)+0.6y(n+1)+0.08y(n)=1两边取Z 变换,得 Z2 {Y(z)-[y(0)+y(1)Z-1]}+0.6Z{Y(z)- y(0)}+0.08Y(z)=U(z) Y(z)( Z2+ 0.6Z + 0.08 ) = U(z)+Z U(z)+Z = Z/(Z-1)+Z = (Z/(Z-1))*Z = ZU(z) Y(z)( Z2+ 0.6Z + 0.08 ) = ZU(z) ∴H(z)=Y(z)/U(z) = z/(z^2+0.6z+0.08) 特征方程Z2+0.6Z+0.08=0 Z1 = - 0.4 Z2 = - 0.2 ∣Zi∣<1 所以系统稳定 【题型:计算】【分数:6分】得分: 0分 [40] 某滤波器的冲激响应为: 写出该滤波器的差分方程; 当采样序列x(n)={10,10,10}输入到 该滤波器时,求滤波器的输出。 答案:差分方程为 y(n)=∑h(k)x(n-k) =-0.5x(n-1)-0.866x(n-2)-x(n-3)-0.866x(n -4)-0.5x(n-5) 采样序列x(n)={10,10,10} 数字滤波器完成每一次运算,需要输 入信号采样值的个数为6个。采样序 列x(n)只提供3个采样值,由于无法 提供足够的采样值,滤波器无法完成 一次运算,数字滤波器处于暂态过程 中而没有输出。 【题型:计算】【分数:6分】得分: 0分 [41] 离散系统差分方程为: 6y(n+2)+5y(n+1)+y(n)=u(n) 其中:y(0)=y(1)=0,u(n)=1(n≥0); u(n)=0,(n<0) 试求y(2),y(3),y(4)并分析稳定性。 答案:n=0时,6y(2)+5y(1)+ y(0)=u(0) 6y(2)+ 0 + 0 =1 ∴6y(2) =1/6 , n =1时,6y(3)+5y(2)+ y(1)=u(1), 6y(3)+ 5/6+ 0 = 1 ∴6y(3)= 1/36 N =2时,6y(4)+5y(3)+ y(2)=u(2), 6y(4)+5/36 +1/6 =1 y(4)=25/216 对差分方程两边取Z变换,得 6Z2{Y(Z)-[y(0)+ y(1)Z-1]}+5Z{Y(Z)- y(0)}+Y(z)=U(z) Y(Z)?(6Z2+5Z+1)= U(z) ∴H(Z)=Y(z)/U(z)=1/(6z^2+5z+1) 特性方程6Z2+5Z+1=0 Z1=-1/2 Z2=-1/3 |Zi|<1 系统稳定 【题型:综合】【分数:7分】得分: 0分 [42] 某离散控制系统的差分方程 为y(n+2)+0.6y(n+1)+0.08y(n)=1 其中:y(0)=0,y(1)=1,u(k)=1,(k=0, 1,2,…)。试求:y(2),y(3)。 答案:1|0.68 【题型:综合】【分数:7分】得分: 0分 [43] 分析差分滤波器 y(k)=x(k)+x(k-3)的滤波性能。 答案:4|-2 在未知非周期分量信号的衰 减时间常数对傅立叶算法的计算结果 进行补偿时,必须增加输入信号的采 样数据的个数是 A 两个 B 三个

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

浅析继电保护安全运行管理(新版)

浅析继电保护安全运行管理 (新版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0481

浅析继电保护安全运行管理(新版) 继电保护被誉为电力系统“安全卫士”,一年365天,每天24 小时站岗放哨,是保证电力系统安全、稳定运行的钢铁长城。 近三年来,我司出现了一些继电保护及安全自动装置的不正确动作,其中因继电保护人员误操作、误整定、误接线、反措执行不到位造成的事故占了较大的比例,严重影响了电网的安全运行水平。下面就如何提高继电保护专业的安全运行管理水平谈几点意见。 1、加强技术培训和岗位练兵工作 由于继电保护及安全自动装置的技术含量高,且发展更新快,因此,一定要努力提高各级技术人员的专业素质,以便为安全生产打下坚实的物质基础。目前110kV及以上线路已经全部更新为微机保护装置。特别是220kV奉节站代维接管,其保护设备采用目前国内最先进的装置,部分设备采用了发达国家的产品,并且重要设备

的保护采取了双重化配置,这些措施在很大程度上提高了系统的安全运行水平。但由于继保人员对220kV变电站的设计原则、二次接线以及保护装置不太熟悉,相当一部分技术人员和管理人员的思维方式仍然停留在单个变电站系统的观念,这给220kV系统的安全运行留下了隐患。为解决这一问题,建议采取“请进来、走出去、靠自己”的原则。“请进来”就是请技术专家进行专题讲课并到现场进行指导;“走出去”指的是派出继保人员参加相关的学习班、研讨班或到其他供电局学习交流。这两种方法都是行之有效的办法,但如果技术人员自身不努力,没有刻苦钻研的作风,一切都是空谈,所以提高技术水平最终落脚点在于“靠自己”。对管理人员来说,有责任为继保人员创造条件,争取各种培训机会以提高他们的专业技术水平,提高其分析问题、解决问题和实际动手的能力。同时,现代社会具有资讯发达、信息交流快的特点,要利用这个优势积极借用“智慧库”,在需要的时候向能够提供帮助的部门如调度所、厂家、设计人员等寻求技术支援。 2、培养严谨细致的工作作风

微机型继电保护测试仪计量特性

微机型继电保护测试仪计量特性 微机型继电保护测试仪是一种几点保护及安全自动检验的装置。 基准工作条件:一组带公差的基准值和基准范围的影响量的结合。 额定工作条件:性能特性的测量范围与影响量的工作范围的集合。 总谐波畸变率:周期性交量中含有的谐波分量方均根值与其基波分量方均根值之比。 纹波系数:直流量输出中交流分量的峰峰值占直流输出额定值的百分比 合闸相位:交流激励量在合闸瞬间施加于被试继电器。保护及安全自动装置电压(或电流)的相位角。 微机型继电保护测试仪计量特性: 一、测试仪的输出交流电流 1.每相交流电流输出的幅值可调范围 2.每相交流电流输出的幅值为0.1/N~/max,其中: ——/N=1A的测试仪,每相电流输出的幅值/_不小于20A;——/N=5A的测试仪,每相电流输出的幅值/may不小于30'3.交流电流幅值输出的小可调步长如下:——0~0.5A范围内,0.001A; ——0.5A~20A范围内,0.002A; 20A~/max范围内,0.01A。 输出交流电流频率的可调范围 1.在0~1000Hz范围内,交流电流频率输出的小可调步长为0.001Hz。 输出交流电流幅值的基本误差 1.在基准工作条件下,输出电流的幅值为0~/max、频率为50Hz时,其基本误差应满足: -1≤0.1/n日寸,基本误差不超过±1mA;; 0.1/n<fe/max时,基本误差不超过土0.2%。 当输出电流幅值在0~/max范围内,输出频率变化时:其输出电流幅值基本误差应满足下表的要求。

2.输出交流电流总谐波畸变率 在负载0.5Q的条件下,输出交流电流1久5八时,输出交流电流总谐波畸变率应不大于0.2%。 二、测试仪的输出交流电压 1.每相交流电压输出的幅值可调范围 每相交流电压输出的幅值为0~120V,其中: 在0~2V围内,交流电压幅值输出小可调步长为5mV; ——在2V~120V范围内,交流电压幅值输出小可调步长为10mV。 2.输出交流电压的基本误差 基准工作条件下,输出电压的幅值为0~120V、频率为50HZ时,其基本误差应满足: ——U≤2V时,不超过±4mV; ——2V<U≤120V,不超过±0.2%。 当输出电压幅值在0~120V范围内,输出频率变化时,电压幅值在2V~120范围内的基本误差应满足下表的要求。 3.输出交流电压的总谐波畸变率 输出交流电压的总谐波畸变率应不大于0.2%。

《微机继电保护装置运行管理规程》试题和答案

《微机继电保护装置运行管理规程》试题及答案 一、填空题 1、对于安装在开关柜中10kV--66kV微机继电保护装置,要求环境温度在(-5℃—45℃)范围内,最大相对湿度不应超过(95℅)。微机继电保护装置室内月最大相对湿度不应超过75%,应防止灰尘和不良气体侵入。微机继电保护装置室内环境温度应在(5℃—30℃)范围内,若超过此范围应装设空调。 2、微机继电保护装置的使用年限一般不低于(12)年,对于运行不稳定、工作环境恶劣的微机继电保护装置可根据运行情况适当缩短使用年限。 3、供电企业继电保护部门应贯彻执行有关继电保护装置规程、标准和规定,负责为地区调度及现场运行人员编写(微机继电保护装置调度运行规程)和(现场运行规程)。 5、微机继电保护装置和继电保护信息管理系统应经(GPS)对时,同一变电站的微机继电保护装置和继电保护信息管理系统应采用(同一时钟源)。 7、未经相应继电保护运行管理部门同意,不应进行微机继电保护装置(软件升级工作)。 8、两套保护的跳闸回路应和断路器的两个跳闸线圈分别(一一)对应。 9、继电保护信息管理系统应工作在第(Ⅱ)安全区。 10、进行微机继电保护装置的检验时,应充分利用其(自检功能),

主要检验自检功能无法检测的项目。 11、微机继电保护装置在断开直流电源时不应丢失(故障信息)和(自检信息)。 12、微机继电保护装置应设有(自恢复)电路,在因干扰而造成程序走死时,应能通过自恢复电路恢复(正常工作)。 13、开关量输入回路应直接使用微机继电保护的直流电源,光耦导通动作电压应在额定直流电源电压的(55%~70%)范围内。 14、微机继电保护柜(屏)下部应设有截面不小于(100㎜2)的接地铜牌。柜(屏)上装置的接地端子使用截面积不小于(4㎜2)的多股铜线和柜(屏)内的接地铜牌相连。接地铜牌使用截面积不小于(50㎜2)的铜缆和保护室内的等电位接地网相连。 15、用于微机继电保护装置的电流、电压和(信号触点)引入线,应采用屏蔽电缆,屏蔽层在开关场和控制室同时接地。 16、微机继电保护装置使用的直流系统电压纹波系数应不大于(2%),最低电压不应大于额定电压的(85%),最高电压不得高于额定电压的(110%)。 17、在基建验收时,应按相关规程要求,检验线路和主设备的所有保护之间的相互配合关系,对线路纵联保护还应和线路对侧保护进行一一对应的(联动试验),并有针对性的检查各套保护和(跳闸连接片)的唯一对应关系。 18、3kV~110kV电网继电保护一般采用(远后备)原则,即在临近故障点的断路器处装设的继电保护或断路器本身拒动时,能由电源侧

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护及安全自动装置运行管理规程1

继电保护及安全自动装置运行管理规程 1 总则 1.1 继电保护与安全自动装置(以下简称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设备的主要装置,是组成电力系统整体的不可缺少的重要部分。保护装置配置使用不当或不正确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。因此,继电保护人员与电网调度及基层单位运行人员一样,是电网生产第一线人员。 1.2 要加强对继电保护工作的领导。各网局、省局及电业局(供电局)、发电厂(以下简称基层局、厂)主管生产的领导和总工程师,要经常检查与了解继电保护工作情况,对其中存在的重要问题应予组织督促解决,对由继电保护引起的重大系统瓦解事故和全厂停电事故负应有的责任。 1.3 继电保护正确动作率及故障录波完好率,应为主管部门考核各基层局、厂的指标之一。对网局及省局应分别以主系统与220kV及以上装置为考核重点。 2 继电保护专业机构 2.1 电力系统继电保护是一个有机整体,在继电保护专业上应实行统一领导,分级管理,XX电力公司及发电厂设置相应的继电保护专业机构。 2.2 XX电力公司调通中心设置继电保护组,作为公司继电保护技术管理的职能机构,实现对全网、继电保护专业的领导。同时,继电保护组也是生产第一线的业务部门,负责所管辖系统继电保护的整定计算及运行等工作。需要时,继电保护组可设试验室。 XX电力公司的继电保护整定计算、技术管理及维护试验工作不宜分散,宜集中于继电保护机构统一管理,此机构可设在调通中心。发电厂一般应在电气分场设继电保护班(组)。 2.3 继电保护工作专业技术性强,一根线一个触点的问题可能造成重大事故,继电保护机构必须配备事业心强、工作认真细致、肯钻研技术、具有中专及以上水平的理论知识的技术人员,同时,应保持相对稳定。骨干人员调离岗位时,应事先征求上级继电保护机构的意见。 3 继电保护机构管辖设备围及职责

4月全国自考电力系统微型计算机继电保护试题及答案解析

1 全国2018年4月自考电力系统微型计算机继电保护试题 课程代码:02313 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.如果X(z)=1 az 11 --,则序列x(n)为( ) A.a n B.a -n C.e an D.e -an 2.设连续时间信号频谱的最大截止频率为f m ,则无失真采样条件要求采样频率f s 满足 ( ) A.f s =0.25f m B.f s =0.5f m C.f s =f m D.f s ≥2f m 3.递归型数字滤波器脉冲传递函数H(z)的极点必须满足( ) A.幅值小于1 B.幅值等于1 C.幅值大于1 D.在z=-1线左侧 4.完全滤除输入信号某些频率分量时,要求数字滤波器脉冲传递函数对应零点的幅值满足( ) A.小于1 B.等于l C.大于1 D.等于零 5.逐次比较式数据采集系统中与输出数字量成正比的量是模拟量的( ) A.积分值 B.瞬时采样值 C.微分值 D.差分值 6.递归型数字滤波器脉冲传递函数H(z)的零、极特点是( ) A.只有零点没有极点 B.只有极点,没有零点 C.没有极点和零点 D.既有极点又有零点 7.N 点周期采样序列x(k)全周期傅立叶算法计算三次谐波正弦分量幅值a 3的计算公式是:( )

2 A.∑-=?π 1 N 0 k ) K N 6cos()x(k N 2 B.∑ -=?π 1 N 0 k )K N 6sin( )x(k N 2 C.∑ -=?π 1 N 0 k )k N 2cos()x(k N 4 D.∑-=π 1 N 0 k )k N 2sin()x(k N 4 8.对于CA 两相短路,采用解微分方程算法时,电压u(t)应选择为u ca (t)、电流i(t)应选择为( ) A.i ab (t) B.i bc (t) C.i ca (t) D.3i o (t) 9.50Hz 电气量周期采样点数为12时,相邻两个采样点间隔的电角度是( ) A.15° B.30° C.45° D.60° 10.某正弦电气量的两个采样值为1和3,间隔的电角度是90°,则该正弦电气量的幅值是( ) A.1 B.3 C.10 D.4 二、填空题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 11.微型机继电保护装置的工作电源是其重要的组成部分,电源要求具有独立性,不能受系统电压变化的_________。 12.与常规继电保护相比,微型机继电保护提供的系统故障信息_________。 13.满足采样定理时,采样信号的频谱是被采样连续时间信号频谱的_________。 14.在求离散系统的脉冲传递函数时,要求输入量和输出量的初始条件都为_________。 15.提高逐次比较式数据采集系统数据精度的办法是将模数转换器的位数_________。 16.在电压/频率变换式数据采集系统中,VFC 芯片输出脉冲的频率与模拟输入量的瞬时值的关系是_________。 17.为了提高微型继电保护装置的抗干扰能力,在开关量输入电路中采用了_________。 18.采样频率与系统实际运行频率之比保持不变的采样方式称为_________。 19.电力系统短路电流中含有基波、谐波和_________。 20.与模拟滤波器相比,数字滤波器工作的可靠性_________。 21.只要电流量是时间的正弦函数,在理论上两点乘积算法的计算误差为_________。

继电保护试题库(最终版)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电 抗器等电气元件正常运行均应有( C );若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是 ( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压 器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护;

(D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态, 温度设为( C )℃,应控制继保室内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流

继电保护运行管理规定

继电保护运行管理规定 一、继电保护装置运行管理 1.运行人员必须严格执行《安规》和有关的继电保护现场运行规程。 2.在任何情况下,电气设备不允许无保护运行。必要时可停用部分保护,但主保护不允许同时停用。 3.运行人员每天对站内继电保护和自动装置运行状态进行巡视,对重点项目(如:光纤通道的运行状态、高频通道的运行情况、主变差动保护的差流等)应重点巡视并做好记录。对于新投或负荷突然增大的交流端子运行温度应重点红外测温监视。 4.运行人员应定期对微机装置的打印机色带和打印纸进行检查,保证打印字迹清晰,纸张充足。运行人员应保证报告的连续性,严禁乱撕,并妥善保存打印报告并及时移交继电保护人员。 5.运行人员应按照具体情况调整调温湿度设备,保证继保室环境温度和湿度等条件满足规程要求。 6.在继保室严禁使用对讲机、手机等无线设备,防止保护装置误动。 7.继电保护现场校验和消缺工作必须执行工作票制度,拆接二次线时必须做好安全措施。 8.继电保护定值改变、二次线变动以及校验工作结束后,应有明确交待继电保护定值、二次线变动情况以及校验传动结果、能否投入运行等内容。 9.运行中不得随便修改定值,运行中不得作继电器出口试验。 10.继电保护或自动装置动作后,运行人员应及时调取动作报告,并汇报调度当值调度员,同时汇报公司生产部人员,做好运行记录;生产部通知检修人员对动作情况进行调查,收集保护动作报告并进行动作情况分析评价。 二、继电保护及自动装置投退管理规定 1.在保护投退工作完毕后,运行人员必须在《继电保护投退记录簿》进行登记。 2.有关保护投退的操作及工作均需按照《运行规程》的相关规定进行,并经值长的同意后方可进行。保护装置投入、退出等操作须由运行人员负责进行,其它人员无权操作。 3.调度管辖的继电保护及自动装置的投入、停用按调度值班员的命令执行,其余保护均按值长命令执行。 4.凡保护装置在新投入或校验后,运行人员必须和继电保护员进行整定值和有关注意事项的核对,并在《继电保护装置定值核对单》上签字,无误后方可投入运行。 5.继电保护和安全自动装置投退压板或转换开关,必须填写操作票,并由一人操作一人监护。 6.投入保护跳闸压板前,运行人员应使用大于2000Ω/V高内阻电压表,测量联片两端之间无差压后方可投入。 7.当保护不能正常发挥作用时,一般应退出运行。

相关文档
相关文档 最新文档