文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 填充墙拉结筋不合格处理方案

填充墙拉结筋不合格处理方案

填充墙拉结筋不合格处理方案
填充墙拉结筋不合格处理方案

填充墙拉结筋处理方案

一、施工状况:

XXXX年XX月XX日XXXXXXXXXXX有限公司质检科对XXXXXXXXXX进行了质量检查,检查巡视中发现XX楼现场抽测砌体拉结筋不全合格,砌体施工现场情况XX楼砌体未进行,XX楼砌体施工二至五层。

二、原因分析:

我项目部接受检查后立即组织相关人员,对现场植筋情况进行分析,植筋不合格的原因主要有以下几点:

○1植筋钻孔后钻孔内浮沫清理不干净

○2植筋胶不饱满,拉结筋与原混凝土构件不能完全粘结○3个别钻孔深度不够足

三、处理方法:

分析出原因后我项目立即组织植筋班组人员进行以下两种方式处理:

○1未进行砌筑的楼层:砌体停止施工,将不合格拉结筋全部拔出,班组重新进行钻孔→清孔→喂胶→插筋,植筋胶凝固后拉结筋抗拉拔质量明显提高。

○2砌筑完成的楼层:考虑到砌体拉结筋作用主要有以下两个作用a.抵抗水平力b.避免材料因收缩变形而产生裂缝。

我项目部提出以下处理方案:将填充墙灰缝凿除30-50mm 凹槽并清理干净→在剪力墙处重新钻孔、清孔、喂胶、植筋(拉

结筋长度1米)→将拉结筋固定在凹槽内→用高标号1:3水泥膨胀砂浆填满凹槽(填实前用水湿润墙体)。

○3为避免因剔凿凹槽处填充墙产生横向裂缝,加强填充墙和剪力墙的整体性,在拉结筋处理范围内满挂φ1.2(网眼尺寸20×20)镀锌钢丝网,钢丝网固定点间距300mm,梅花状布置。如下图所示:

填充墙拉结筋处理实施过程样板

1、剔槽钻孔:

2、清槽:

将槽内的灰渣清理干净,避免影响后塞砂浆与墙体的粘结。

3、清孔:

钻孔之后,用空气压缩机将孔内粉尘清理,避免影响植筋强度。

4、植筋。:

5、湿润砌体:

由于加气混凝土吸水率较高,防止砌块将砂浆内的水分吸收,影响砂浆硬化,在砂浆填槽之前应将砌块充分湿润。

6、喂槽:

将已湿润完成并植筋验收完成的凹槽用1:3加入膨胀剂的水泥砂浆填实并喂缝。

相关文档