关于加强建筑排烟气道监督管理的监督提示

各建设单位、监理单位、施工单位:

近年来,因烟道产品质量不合格、安装不符合要求等原因导致排烟气道系统排烟气不畅、倒灌、漏烟等问题屡有发生,影响建筑工程的使用,投诉率也逐年上升。为提高我市机制排烟气道系统质量及建筑排烟气道工程质量,促进我市机制排烟气道系统技术(产品)提升,市建委委制定了《机制排烟气道系统应用技术规程》

(DBJ50/T-212-2015)(以下简称《规程》),望相关单位严格按规程要求执行,现将其重点要求做如下监督提示:

1、排烟气道系统应为成套定型产品,每套系统必须提供系统通风性能检测报告。相同的管体配套不同的配件即为不同的成套定型产品,应分别提供系统通风性能检测报告。并且每种型号的管体系统皆应提供与其型号对应的报告。

2、排烟气道管体进场时:

1) 管体上应有产品标识(包含生产厂家和产品规格)。

2) 应具备耐火极限型式检验报告、物理性能检测报告。参建单位应对进场产品进行钻孔检查壁厚。壁厚不小于15mm。

3) 应对管体进行见证取样送检,检验参数为:抗柔性冲击和垂直承载力。查验复验报告。

3、防火止回阀进场时:

1)应核对防火止回阀的型号是否与系统通风性能检测报告中的型号

相符合。

2)防火止回阀应提供阀体的型式检验报告。

3)进场必须按《规程》要求做严密性试验,查验严密性试验检查记录。

4、烟道安装必须按设计要求和《规程》要求进行安装,安装完成后现场应做通风性能检测。查验检查记录或报告。

开州区建设工程质量监督站

2017年12月22日

烟道安装施工方案

烟道安装施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工准备及计划安排 (1) 第四章工艺流程及主要施工方法 (2) 第五章材料质量要求 (6) 第六章成品保护 (6) 第七章安全管理制度 (6)

第一章、工程概况 本工程的工程名称为花果园五里冲棚户区、危旧房城中村改造项目T1 区1-10栋,现准备施工T9栋烟道。 第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194-2006); 6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、模板、木 枋、钉子、铁丝等; 3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成品排气道 进行安装,排气道安装在二次结构完成后抹灰工程施工前,整体由 下往上的顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划12人次,分两组 进行安装施工作业,人员数量安排以能满足施工现场施工进度要求 为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层 排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→安放排气道钢筋→接

口处涂抹水泥砂浆→上层排气道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 2.1 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛边。然后 用吊垂通线校正预留洞位置是否准确,清理预留空洞形式见以 下示意图: 2.2 烟道安装顺序从下往上安装,首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面; 2.3 将首层烟道安装就位后,复核烟道标高和垂直度,位置调正后 用木楔暂时固定四边; 2.4 然后把两根¢12螺纹钢置于烟道顶(螺纹钢在承托烟道前,应 先在上层烟道下口距烟道外壁30mm处加工深度10mm凹口, 使上下烟道接口紧密吻合),然后安放、调正、固定上层烟道。

通风道安装施工方案

目录 一、工程概况: (2) 工程内容: D地块4#-9#楼共计6栋住宅楼及商业的总承包,总建筑面积约13万平方米,地下二层,地上二十六层至三十二层,屋顶设有机房层和构架层。4#楼标准层层高2.7米,5#-9#楼标准层层高2.9米建筑高度为82.2、97.5、97.3、77.7M。 (2) 二、编制依据: (2) 三、施工部位及规格: (3) 四、施工准备: (3) 4.1、技术准备: (3) 4.2、人员准备: (3) 4.3、主要工器具准备: (4) 4.4、材料准备: (4) 4.5、作业条件: (4) 五、通风道安装: (4) 六、质量标准: (6) 6.1、烟道原材标准: (6) 6.2、安装质量要求: (6) 七、成品保护: (6)

八、安全文明施工措施: (7) 一、工程概况: 工程内容: D地块4#-9#楼共计6栋住宅楼及商业的总承包,总建筑面积约13万平方米,地下二层,地上二十六层至三十二层,屋顶设有机房层和构架层。4#楼标准层层高2.7米,5#-9#楼标准层层高2.9米建筑高度为82.2、97.5、97.3、77.7m。 二、编制依据: 1、《建筑施工手册》第四版; 2、《现行建筑材料大全》; 3、《05系列建筑标准设计图集》05J11-1(住宅厨房); 4、《05系列建筑标准设计图集》05J11-2(住宅卫生间); 5、本工程建施、结施施工图纸。

三、施工部位及规格: 注:所有烟道排风口均按05J11-1中所标的位置留设(均在大面)。 做法为:由下至上进行逐层安装,安装前应整修楼板预留洞,并划出烟道中心线,然后将烟道就位,对准中心线,挂线校直。上下通风道接合面用水泥砂浆密封,再托底模用C20细石砼分两次将预留孔隙捣密并捣成高出地面30mm的防水反口。 四、施工准备: 4.1、技术准备: 4.1.1、组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、施工图集,熟悉图纸。 4.1.2、技术部对各部门进行方案交底,明确各部位的做法。 4.1.3、工长对施工队组进行技术交底及安全和技术培训,加强对班组的技术素质。 4.1.4、通风道安装前,应按施工进度提供通风道进场数量计划,保证材料按时按量进场。 4.2、人员准备:

排气道、通风道高度的规范要求

关于排气道、通风道高度的规范要求 我站在日常工程质量监督中,特别是住宅工程监督过程中,发现相当多工程屋面排气道、烟道等设置位置及出屋面高度错误,现场了解发现相当多参建单位对此方面规范要求模糊,概念不清,而查阅有关图纸也是标注不详。2010版江苏《住宅工程质量分户验收规程》DGJ32/J103-2010中对排水通气管出屋面高度有明确要求,但烟道出屋面高度未做明确。现将有关规范要求整理,供参建单位工程技术人员参考。 1、各图审机构审查时参照的《全国民用建筑工程设计技术措施09版》:第条规定了出屋面高度“当住宅有退台或上人屋面时,排气道和通风道应高出屋面2m,并避开同层所开启的门窗,以免烟气回窜入室”; 2、另外,《措施》条,对坡屋面的排气管及通风道的高度也做了非常具体的规定。 管道距屋脊小于米,高处屋脊米 米,高出屋脊,且伸出屋面高度不小于米 大于米,管道顶部同屋脊连线与水平线夹角不大于10度,且伸出屋面高度不小于米。 此外,《民用设计通则>GB50352-2005第条也有类似规定: 上述要求应适用于各类民用建筑,包括住宅工程。 3、《苏J19-2009 住宅烟气集中排放系统》规定了“对于平屋面采用盖板时。风帽的底部隔板下端距屋面高度不应小于600并应高出女儿墙300”(见下图示标注尺寸)。

4、关于排水通气管出屋面高度,江苏的《住宅工程质量分户验收规程》DGJ32/J103-2010第条第7款规定: 1)通气管应高出屋面300mm; 2)在通气管出口4米范围内有门、窗时,通气管高度应高出门、窗顶600mm 或引向没有门、窗一侧; 3)上人屋面通气管高度应高出屋面2米。 该项要求应在住宅工程质量控制中严格落实。

通风及防排烟施工方案

通风及防排烟工程 施 工 方 案 编制单位:

目录第一章编制依据及工程概况 一编制依据 二工程概况 三工程施工质量等级 第二章施工部署 一施工准备 二管理机构设置 三施工工序及工艺流程 第三章工程质量、安全组织措施 一工程质量组织措施 二安全生产组织措施 三文明施工组织措施 第四章施工进度计划表 第五章业务能力及售后服务承诺 第六章工程维修保养服务

第一章编制依据及工程概况 一、编制依据: 1、依据xxxxxxx通风及防排烟工程招标文件及国家现行的有关法律、标准、规范及标准施工图集、施工预算进行编制的。 2、为确保“xxxxx”安排的顺利进行,以优质的工程交付建设单位使用。在满足设计、符合国境现行规范、法律要求的前提下,为本工程编制了施工方案。 二、工程概况: 1、工程名称:xxxxx 2、工程地址:xxxxxx 3、施工内容:xxxxxxxxxxx工程招标图纸范围内全部的通风工程。 三、工程施工质量等级: 消防部门验收合格。 第二章施工部署及施工方案 一、施工准备: 1、技术准备 1.1人员进场后,组织主要施工技术人员熟悉图纸,解决建筑结构和水电暖

施工图中的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉出现的问题。 1.2 组织施工人员学习有关规范和规程,对施工人员进行技术交底,对风管的制作尺寸,采用的技术标准、咬口及风管的连接方法进行明确。 1.3对选好的预制加工场地进行布置,根据风管制作的工序合理布置风管加工设备。 2、材料准备 材料要求:本工程通风与空调工程风管采用玻璃钢风管。根据设计要求,确定风管和配件的壁厚及法兰规格。当设计无规定时,玻璃钢风管的材料应符合表1、表2的规定,原材料应有合格证书。所有材料进场后要堆放整齐,并作好相应的标识。 表1 中、低压系统无机玻璃钢风管板材厚度 表2 中、低压系统无机玻璃钢风管玻璃纤维布厚度与层数

通风防排烟工程施工方案

通风防排烟工程施工方案

一、工程简介: 本工程施工范围为D1—D9公租楼及D组团车库的通风防排烟系统安装。1、D组团车库建筑面积:34679.68㎡;停车位:988辆;共2层,高度8.1米;负一层层高为4.2米,负二层层高为3.9米。每层楼分七个防火分区,各防火分区分别设置排风及送风系统。排风系统兼作事故排烟系统,送风系统兼作事故补风系统。 2、D8,D9号楼建筑面积:46113.48㎡;建筑层数:32F;建筑高度:99.9M。 3、D6号楼,D-5商业建筑面积:24056.66㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 4、D5号楼,D-4商业建筑面积:25135.57㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 5、D4号楼,D-2商业,D-3商业建筑面积:25847.02㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 6、D2,D3号楼建筑面积:46303.83㎡; 建筑层数:32F;建筑高度:97.8M 7、D1,D7号楼建筑面积:21640.31㎡;其占地面积:719.69㎡; D1—D9公租楼楼梯间每隔一层设一个正压风口,失火时全部开启;前室每层设一个正压风口,失火时开启失火层及其上下相邻层。加压风机设在塔楼屋面或架空楼层,由消防中心控制开启其加压风机。D-2~D-5商业区域分别设置排风兼排烟系统。

二、施工程序与工艺流程: 1、施工程序 2、防排烟安装工艺流程图 预留预埋

3、施工要点 该分项工程的要点如下: ①风管制作; ②风管系统安装; ③防排烟工程安装; ④单机试运转、设备试运转及联合调试。 三、施工方法 1、风管制作 (1)风管管材选择及连接方式: 风管选材表 螺栓规格(mm)

管道井风管烟道安装施工方案

管道井风管烟道安装施工方案 一、工程概况: XXX广场通风空调工程包括写字楼、商业楼、酒店式公寓、地下锅炉房四个子项,建筑面积XXXX平方米,其中地上建筑面积:写字楼XXXX平方米,商业XXXX平方米,酒店式公寓XXXX平方米;地下建筑面积:XXXX平方米。写字楼地上一至四十八层,建筑高度200.5m;商业地下两层,地上五层,建筑高度23.40m,公寓位于商业楼上部,六至三十层,建筑高度99.92m。 地下室二层柴油发电机房尾气排放管为4mm钢板焊接而成,经地下一层进入写字楼2#管井至48层排出屋面;24层以上空调回风管采用1mm厚镀锌铁皮制作,共分24-35层、36至47层两段。 二、编制依据: 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《通风管道技术规程》JGJ141-2004 图集《风管支吊架》03K132 图集《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133 图集《锅炉房风烟道及附件》06R403 三、施工工艺及流程:

镀锌铁皮风管制作流程图 镀锌铁皮风管安装流程图 四、施工力量配备: 1、镀锌铁皮风管班组配备如下: 吊装技师1人,安全员1人,焊工1人,通风工2人,普工1人; 2、4mm钢板双烟道班组配备如下:

吊装技师1人,安全员1人,焊工2人,普工2人; 五、使用机具及检测设备配备 1、镀锌铁皮风管:折板机1台、咬口机1台、剪板压筋机1台、七线压筋机1台、角钢卷圆机1台、焊机1台,手拉葫芦2个,手持电钻1把,榔头2把,拉卯枪2把,Q89 型风管漏风量测试仪1台。 2、4mm钢板双烟道:焊机2台,手拉葫芦1个。 折板机、咬口机、剪板压筋机、焊机、手拉葫芦、手持电钻必须有出厂合格证,且经过项目安全员、施工员、班组长检查合格后方可使用。 六、主要施工方法: 1、镀锌钢板风管的制作: (1)、法兰加工:法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,用砂轮切割机按线切断;下料调直后放在钻床上钻出铆钉孔,孔距不应大于150 mm、,均匀分布;铆钉孔加工完成后,角钢放在焊接平台上进行焊接及组对,焊接时按各规格模具卡紧压平;焊接完成后,在台钻上钻螺栓孔,螺栓孔距不大于150mm,均匀分布。 (2)、下料、压筋:按照风管用料清单,选好板材厚度及尺寸,用裁板机进行裁剪,零星材料使用现场电剪刀进行剪切。矩形风管变长大于630mm、保温风管变长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2平米、中、高压风管大于1平米,均应采取加固措施。采用加立筋加固,立筋间距不大于300mm。

通风道 施工方案

目录 排气道安装方案.............................................................................................................................................. - 1 - 一、工程概况.................................................................................................................................................. - 1 - 1.1工程简介............................................................................................................................................ - 1 - 1.2设计概况............................................................................................................................................ - 1 - 1.3排气道安装位置、数量及规格........................................................................................................ - 1 - 1.3.1别墅ZDA防火型排气道............................................................................................................... - 1 - 1.3.2高层厨房排气道(单排)(A-1) .................................................................................................... - 2 - 1.3.3高层卫生间排气道(D-2)........................................................................................................... - 2 - 1.3.4洋房厨房排气道............................................................................................................................. - 2 - 1.3.5洋房卫生间排气道......................................................................................................................... - 2 - 二、编制依据.................................................................................................................................................. - 3 - 三、施工组织框架图...................................................................................................................................... - 3 - 四、施工安排.................................................................................................................................................. - 4 - 五、施工准备与资源配备计划...................................................................................................................... - 4 - 5.1施工准备............................................................................................................................................ - 4 - 5.2资源配备............................................................................................................................................ - 4 - 六、施工方法及工艺要求............................................................................................................................ - 4 - 6.1工艺要求:........................................................................................................................................ - 4 - 6.2别墅ZDA防火型排气道.................................................................................................................. - 6 - 6.2.1止回阀预留洞位置......................................................................................................................... - 7 - 6.2.2止回阀做法.................................................................................................................................... - 9 - 6.3高层厨房排气道(单排).............................................................................................................. - 10 - 6.4高层卫生间排气道(D-2)............................................................................................................ - 13 - 6.5洋房厨房排气道.............................................................................................................................. - 16 - 6.5.1止回阀预留洞位置....................................................................................................................... - 17 - 6.5.2止回阀做法.................................................................................................................................. - 18 - 6.5.3出屋面做法................................................................................................................................... - 18 - 6.6洋房卫生间排气道.......................................................................................................................... - 19 - 6.6.1止回阀预留洞位置....................................................................................................................... - 20 - 6.6.2止回阀做法.................................................................................................................................. - 21 - 6.6.3出屋面做法................................................................................................................................... - 22 - 七、质量标准及保证措施............................................................................................................................ - 22 - 八、质量通病控制措施................................................................................................................................ - 23 - 九、成品保护.............................................................................................................................................. - 23 - 十、安全环保措施等内容............................................................................................................................ - 23 -

住宅厨房烟道排气系统技术标准与质量要求

住宅厨房烟道排气系统 技术标准与质量要求 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

附件2: 住宅厨房烟道排气系统技术要求和质量标准 目录: 1.依据(标准和规范) 2.提供样品及相关资料 3.设计、制作工序要求 1)设计要求; 2)制作工序要求; 4.材料进场检查 5.运输和堆放 6.安装要求 7.排气阀及相关配件 8.烟道烟帽 9.其他注意事项 10.施工组织方案编制、供货、安装工期及其他时间配合要求

1.依据 1.1.除另有注明外,本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准, 主要包括但不限于(当以下所引用的标准出现废止情况,自动更新为最新标准,并更新相应条款): ?《工程建设标准强制性条文》 ?《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) ?《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) ?《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) ?《住宅排气道(一)》(07J916—1) ?《住宅厨房卫生间变压式排风道图集(II型)》(统一编号:BK2001—02C)?《住宅厨房卫生间变压式防串烟防倒灌排风道》(广东省推荐标准GJT003)?《住宅共用变压拔气式五防排气系统》(广东省推荐标准粤12J/T910) ?《排油烟气防火止回阀》GA∕T798-2008 ?《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB19530-2007 ?《通风管道耐火试验方法》GB∕T17428-2009 ?《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006 ?《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001 ?《建筑构件耐火试验方法》GB∕T19978-1999 ?《住宅设计规范》(GB50096—2011) ?《民用建筑设计通则》GB50352—2005 ?《住宅建筑规范》GB50368—2005 ?《建筑设计防火规范》GB50016—2006 ?《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019—2003 ?《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T194—2006 ?《住宅厨房及相关设备参数》(GB11228-89) 1.2.本技术要求及质量标准是针对厨房排烟道,不包括卫生间排烟道和商业排 烟道。若承包商对以下要求有任何疑义,应立即向中航里城提出,由中航里城做最终决定,否则视为接受。 2.提供样品及相关资料

通风工程施工组织方案

(1)通风管道安装 本工程通风管道为碳钢通风管,管道之间连接采用柔性连接管,连接管采用硅酸钛金不燃复合柔性连接管,风管接头采用硅酸钛金不燃复合保温型软接头风管。 ①风管制作 a通风工程所使用的主要材料、设备、成品、配件等应有出厂合格证明书刊号或质量鉴定文件。 b通风工程施工依据是施工图纸和施工验收规范,修改设计应有设计单位的变更通知或签证。 c主要施工顺序如下: 实测、绘制施工草图→划线→风管、法兰制作→编者按号、组对→支吊架安装→风管安装 ②风管安装 a风管及部件安装前,应清除风外杂物及污物,并保持清洁。 b风管及配件可拆卸接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。风管及部件穿墙,过楼板屋面时,应设预留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 c吊装风管,应量贴近主梁,提高风管标高。 d风管及部件法兰垫片应用3~5mm石棉橡胶板,垫片与法兰齐平,不得凸入管内。 e风管支吊架间距应符合以下要求: 风管水平安装,直径或长边小于400mm,间距不应大于4m,直径或长边尺寸大于或等于400mm,间距不应大于3m。 f连接法兰的螺栓应均匀拧紧,螺母应在同一侧。

g所有风管与设备连接处均应有不燃性伸缩软接管,其长不应小于100 - 150mm。 h明装风管水平安装,水平度的偏差,每米不应大于3mm,全长不应大于20mm,明装风管垂直安装,垂直度偏差,每米不应大于2mm,总偏差不应大于20mm。i风管安装用膨胀螺栓固定至吊架时,应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定。吊 架的吊杆应平直,螺纹完整,支吊架上的螺孔应彩机械加工,禁止应气割开孔。j风管安装时应及时进行支吊架的固定和调整,其位置应正确,受力应均匀。支 吊架不得设置在风管部件上。 ③风管穿墙安装 a应有厚度不小于1.0mm的钢板制成的防护套。 b防护套应高出墙面50-100mm。 ④调整风管水平度、垂直度 a水平风管安装后的不水平度的允许偏差为每米不应大于3mm,总偏差不应大 于20mm。 b垂直风管安装后不垂直允许偏差为每米不应大于2mm,总偏差不应大于20mm。c将已调整好水平度、垂直度的风管安装抱卡固定。 ⑤部件安装 风管上的附属部件包括阀门(280℃防火阀、电动密闭对开多叶调节阀、蝶阀、阻逆阀)以及铝板网、排气等。 a风管上所有阀门应安装在便于操作的部位,阀门安装方向、位置应正确。易熔件应迎气流方向,安装后应作动作试验,阀板启动灵活,动作应可靠。 B阀门及手控装置的位置应符合设计要求,阀门安装后应做动作试验,手动、电动操作应灵活、可靠,阀门关闭时应严密。 (2)通风设备安装

烟道安装施工方案

湘潭万达广场项目C组团烟道安装施工方案 编制: 审核: 审批: 建筑第二工程局有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (9) 七、安全文明施工 (9)

湘潭万达广场项目C组团 烟道安装施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工手册》(第四版) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2012) 5、《住宅排气道图集》(湘2010J906) 6、《湘潭万达广场C组团施工图纸》 二、工程概况 1.基本概况 湘潭万达广场项目位于湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路南、晓塘路北、万达东路、万达西路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.6万平方米,其中地上面积为71.9万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、住宅、室外商业街、商铺组成。其中C组团为4栋住宅和2层商铺组成,住宅高度均为100米左右。 2、建筑、结构概况 结构形式:框架剪力墙结构; 建筑层数:最高34层; 住宅标准层层高:2.9米; 排烟气道选用:图集07J916-1,其楼板预留洞450×550,烟道截面尺寸为400mm×500mm;

三、施工准备 施工准备及计划安排: 1、安装机具准备:电钻、钢筋、线垂、沥青油膏、锤子、凿子、梯子、模板、木枋、钉子、铁丝等。 2、主体结构施工完毕,楼地面、墙面等装饰装修施工前进行。 3、出屋面烟气道安装在屋面施工防水层之前进行。 4、预留洞口位置、方向、尺寸正确。 5、施工放线完成。 6、安装队伍经过培训合格,安装前进行技术质量交底,货物运抵现场并经项目验收合格后开始安装。 7、施工计划安排:按设计要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次围护结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划每组6人次进行安装施工作业。人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 四、施工工艺 1、工艺流程及主要施工方法: 工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→弹线→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→预留洞 缝隙吊模板→预留洞缝隙浇筑砼→接口处涂抹建筑胶→防火止逆 阀安装→上层排气道就位→烟气道面抹灰→检查验收。 2、操作要点及质量保证措施: 1)、检查预留洞尺寸:对照施工图纸逐层逐个检查预留洞尺寸、

(WHGC-JSBZ-017)烟道及排风井技术标准(A0) - 副本

目录 1、…………………………………………………………………………编制依据 2、………………………………………………………………………术语和定义 3、………………………………………………………………产品性能技术要求 4、…………………………………………………………………………材料要求 5、………………………………………………………………………..质量要求 6、…………………………………………………………………………设计要求 7、……………………………………………………………………施工安装要求 8、……………………………………………………………………成品保护要求 9、…………………………………………………………………………注意事项

10、………………………………………………………………………………验收 11、…………………………………………………………………………施工图集 1、依据 1.1除另有注明外,本工程须符合设计要求、图纸和相关国家、地方及行业标准,主要包括 但不限于: 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045 《住宅设计规范》GB 50096 《民用建筑设计通则》GB 50352 《住宅建筑规范》GB 50368 《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T 194-2006 《排油烟气防火止回阀》GA/T 798-2008 《住宅排气道一》07J916-1 《住宅厨房卫生间变压式排风道Ⅱ型安装构造》05EJ506 1.2本标准适用于40层及40层以下的住宅厨房和卫生间的机械排风用排气道。不适用于燃 气热水器、燃油和燃煤锅炉用排气道。超高层住宅建筑可参照使用。 2、术语和定义 2.1烟道 将烟送到外部空间去的孔道,是用于排除厨房炊事活动产生的烟气的管道制品 2.2排风井 用来调节卫生间内空气,将卫生间浊气排到室外的井道 2.3排气道 用于排除厨房炊事活动产生的烟气或卫生间浊气的管道制品是住宅厨房卫生间共用排气管道系统的基本组成部分,烟道和排风井统称为排气道 2.4进气口 排气道制品的进气口 2.5止回阀 靠烟道管路中油烟气本身的流动产生的力而自动开启和关闭的自动阀门,其主要作用是防止油烟气倒流。分为防火止回阀(有消防要求时)和普通止回阀(无消防要求时) 2.6风帽

防排烟系统施工方案

防排烟系统施工方案 (一)防排烟风管系统施工方案 施工说明 风管材料及安装: 1、防排烟管道材质为镀锌钢板风管,板厚按<<通风与空调工程施工质量验收规范>>(GB50243-2002)系统执行。 2、所有水平或垂直风管必须设置必要的支、托、吊架,其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场情况选定。保温风管的支吊架设在保温层外部,且不得损坏保温层。支吊架不得设置在风口、风阀、自控机构、检查门、风量测定孔处;吊杆不得直接吊在风管法兰上。所有安装在竖井内的风管,必须先安装风管,后砌竖井。防火阀必须单独配置支吊架,安装位置应与设计相符,阀体上的箭头必须与气流方向一致。 3、调节阀、蝶阀等调节配件的操作手柄应置于便于操作的部位,在阀门的操作机构一侧应有不小于250mm的净空以利检修,阀门设置在吊顶(或墙体)内侧时,需在阀门的检查口和操作机构下面开检查口,尺寸不小于600x600mm。防火阀和排烟阀安装前应检验其外观质量,确认合格后再安装,安装后应检验其动作的灵活性,其阀板应启闭灵活。竖井内必须先安装风管,后砌竖井。 4、风管穿越防火墙时,穿越管采用2mm钢板,不燃柔性材料封堵,并在吊顶上开设600x600检查孔。 5、所有靠梁安装的风管,凡图中未注标高者,应尽量贴主梁安

装。 6、风管间连接采用法兰连接,法兰垫片的厚度宜为3~5mm,法兰垫片的材料采用不燃材料。 设备及安装 1、设备基础均待设备到货核对尺寸无误后方能施工.所有通风及空调机房应在设备安装完毕后再砌墙. 2、由于建筑装修设计尚未到位,风管和风口仅为走向示意图,凡与建筑装修相关的空调通风配件(如送、回风口)等,应在建筑装修设计完成并与暖通专业设计方协调后,再进行采购,以免造成差错和浪费。 3、所有设备基础应待设备到货后且核对其地脚螺栓尺寸无误后,方可浇注施工。基础表面必须平整,平面找平误差应符合该设备的要求。 消声隔振 1、所有水泵、风机等运转设备均设减振基础。 2、通风机组进出口设柔性短管。 3、送/排风机组等吊装式安装采用减振吊架,落地式安装式采用弹簧减振器。 调试与验收 系统连续运行24小时以上,并对系统进行全面检查调整,考核各项指标并作书面记录.

通风道安装施工方案

目录 一、工程概况: ............................................................... 2.. . 二、编制依据: ............................................................... 2.. . 三、施工部位及规格: ............................................................... 2.. . 四、施工准备: ............................................................... 2.. . 五、通风道安装: .............................................................................................................. 4.. . 六、质量标准: ............................................................... 5.. . 七、成品保护: ............................................................... 6.. . 八、安全文明施工措施:......................................... 6..

工程内容:D地块4#-9#楼共计6栋住宅楼及商业的总承包,总建筑面积约13 万平方米,地下二层,地上二十六层至三十二层,屋顶设有机房层和构架层。4#楼标准层层高2.7米,5#-9#楼标准层层高2.9米建筑高度为82.2、97.5、97.3、77.7m。 、编制依据: 1、《建筑施工手册》第四版; 2、《现行建筑材料大全》; 3、《05系列建筑标准设计图集》05J11-1 (住宅厨房); 4、《05系列建筑标准设计图集》05J11-2 (住宅卫生间); 5、本工程建施、结施施工图纸。 三、施工部位及规格: 注:所有烟道排风口均按05J11-1中所标的位置留设(均在大面)做法为:由下至上进行逐层安装,安装前应整修楼板预留洞,并划出烟道中心线,然后将烟道就位,对准中心线,挂线校直。上下通风道接合面用水泥砂浆密封,再托底模用C20细石砼分两次将预留孔隙捣密并捣成高出地面30mm勺防水反口。

住宅厨房烟道排气系统技术标准与质量要求

附件2: 住宅厨房烟道排气系统技术要求和质量标准 目录: 1.依据(标准和规范) 2.提供样品及相关资料 3.设计、制作工序要求 1)设计要求; 2)制作工序要求; 4.材料进场检查 5.运输和堆放 6.安装要求 7.排气阀及相关配件 8.烟道烟帽 9.其他注意事项 10.施工组织方案编制、供货、安装工期及其他时间配合要求

1.依据 1.1.除另有注明外,本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,主要包括但不限于(当以下所 引用的标准出现废止情况,自动更新为最新标准,并更新相应条款) : 《工程建设标准强制性条文》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 《住宅排气道(一)》(07J916 —1) 《住宅厨房卫生间变压式排风道图集( II型)》(统一编号:BK2001—02。 《住宅厨房卫生间变压式防串烟防倒灌排风道》(广东省推荐标准GJT003) 《住宅共用变压拔气式五防排气系统》(广东省推荐标准粤12J/T910 ) 《排油烟气防火止回阀》GA/ T798-2008 《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB19530-2007 《通风管道耐火试验方法》GB/ T17428-2009 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001 《建筑构件耐火试验方法》GB/ T19978-1999 《住宅设计规范》(GB50096- 2011) 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《住宅建筑规范》GB50368- 2005 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T194 —2006 《住宅厨房及相关设备参数》(GB11228-89) 1.2.本技术要求及质量标准是针对厨房排烟道,不包括卫生间排烟道和商业排烟道。若承包商对以下要求有 任何疑义,应立即向中航里城提出,由中航里城做最终决定,否则视为接受。 2.提供样品及相关资料 2.1.在投标报价期间,承包方需提交带剖面的成品样板一份留甲方封存,且在为单个项目供货前均应选送样板至项目地盘封存,日后所有货品验收均按已审定样品的外观与质量为标准。

通风防烟排烟系统工程施工方法

通风防烟排烟系统工程施工方法 通风防烟排烟系统工程施工方法 1系统说明 消防防排烟及通风防火措施人防地下室走道,大于50m2 的房间及变电室设消防排烟,排烟口为常闭型,设手动和自动开启装置。变电室设排烟补风机,其余自然补入。防烟楼梯间加压送风。排烟时联锁控制关系;火灾信号→排烟口(阀)打开→排烟风机及对应补风机启动。 风道穿越防火墙、机房变配电室等重要房间,以及垂直风道与每层水平风道交接处设70℃防火阀。穿越防火分区的防火阀均有电信号引至消防控制室。 2施工程序 3通风防排烟系统施工方法及措施 一、风管与风管部件制作 1、金属风管制作 a、钣金:基本的划线方式是:直角线、垂直平分线、平行线、角平分线、直线等分、圆等分等。展开方法宜采用平行线法、放射线法和三角线法。根据图和大样风管不同的几何形状和规格,分别划线展开,并进行剪切。下料后在轧口之前,板材必须倒角。金属风管采用咬口、铆接、焊接等连接方法。咬口、铆接、焊接均按要求制作。制作金属风管,板材的拼接咬口和圆形风管的闭合咬口,可采用单咬口,矩形风管或配件,可采用转角咬口,联合交咬口,按扣式咬口,圆形弯管可采用立咬口。 钢板厚度小于或等于1.2mm 可采用咬接,大于1.5mm 可采用焊接,翻边对焊宜采用气焊。 b、法兰:方、矩形法兰由地根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,用切割机按线切断,下料调直后放在冲床上冲击或钻床钻铆钉孔、螺栓孔,孔距不应大于150mm,且须导分均匀,四角有螺栓孔,并且备互换性。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧。 圆形法兰用角钢或扁钢制作,先将整根角钢或扁钢放在冷煨法兰圆机上,按所需法兰直径调整机械的可调零件,卷成螺栓形状,将卷好后的型钢画线割开,逐个放在平台上找平找正,并进行焊接、冲孔或钻孔。 铁皮插条法兰和不锈钢,铝板风管法兰按其规定制作,铁皮插条法兰有:U 型插条法兰,平面S 型插条法兰和平面立筋插条法兰等。 c、风管:矩形风管边长大于或等于630mm,其管段长度在1.2M 以上均应采取加固措施。如采用角钢加固、角钢框加固、风管壁棱线加固或风管滚槽加固。 风管与扁钢法兰可采用翻边连接。风管与角钢法兰连接时,风管壁厚度小于或等于1.5mm 可采用翻边铆接,风管壁厚大于1.5mm 可采用翻边点焊或沿风管管口周边满焊。点焊时法兰与管壁外表面贴合,满焊时法兰应伸出风管管口4—5mm。 法兰套在风管上,管端留出7—10mm 左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直。用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边,翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 风管与小部件(风嘴、短支管等)连接处,三通、四通分支处要严密,缝隙处应利用锡焊或密封胶堵严以免漏风。使锡焊、熔焊时锡液不许着水,防止飞溅伤人。 风管支吊架、法兰刷漆防腐不应在低温(底于+5℃)和潮湿(相对湿度不大于80%)的环境下进行。刷漆前应清除表面灰尘、污垢与锈斑,并保持干燥,刷漆时应时漆膜均匀,不得有堆积、漏涂、皱纹、气泡及混色等缺陷。