2.工程概况

本工程位于重庆九龙坡区西彭镇,为尚源·熙城(二期)A标段项目工程南区,分别由高层住宅(B1栋、B2栋)、多层住宅(B6栋、B8栋~B11栋、B13栋、B14栋)及地下车库组成。B1栋、B2栋属于一类高层住宅建筑,首层、二层为商业、社区服务用房、住宅门厅。3~32层为住宅,每层有10套住宅。B1与B2之间群房为二层商铺。B6栋、B8~B11栋、B13栋、B14栋为多层住宅。总建筑面积约为80582㎡。结构形式为剪力墙框架结构。

3.施工雨季时间的规定

1、依据重庆市气象统计资料,重庆主要汛期在6月至8月,暴雨洪涝灾害强度较常年偏重。其间,当地将迎来3至4次区域性暴雨过程,主要影响时段在6月下旬到7月上旬和8月下旬,同时根据集团及公司关于雨期施工文件求,为保证雨期工程施工质量和施工进度,特制定本雨期施工方案,雨期施工把材料和成品作为施工保护重点。

2、坚持贯彻疏导堵挡、抽排相结合的施工原则,结合施工现场地形和施工要求,全面考虑,做好切实可行的雨期施工方案。施工现场内B1、B2楼西侧有市政排水管,将雨水引入市政排水管内。各施工单位通力配合,确保工程项目质量、安全和施工生产按计划高标准完成。

4.雨施进度计划及主要工程量

本工程工期安排上需要经历两个雨季,2011年6月的B1、B2主体结构施工和花园洋房二次装修施工处于雨期施工阶段,其中洋房主要施工内墙抹灰、外墙面砖及屋面施工,2012年6月的B1、B2室内、外墙施工,进度计划随施工组织设计总进度计划,因部分材料为甲供,待材料进场后作相应微调。

5.施工准备

5.1 组织管理

5.1.1 编制防汛预案,成立防汛领导小组:施工现场成立以项目经理为首的防汛领导小组,直接领导小组,采取有力措施,确保雨期施工质量和安全。

组长:毛勇

副组长:龚胜请、代凤民

成员:王光荣、宋斌、毛志友、刘涛、刘阳、耿超、张富强、胡德年、朱锡和、胡德伟、李树清

5.1.2 防汛小组职责

1)、防汛小组在公司统一领导下,负责现场全面雨施管理和指挥协调,确保施工班组安全生产。保质保量按期顺利完成施工任务。

2)、及时掌握天气变化情况,合理组织劳动力安排生产,材料部门按计划保证足够防汛材料,随时听候调用,保证防汛工作顺利进行。

3)、防汛期间每天将天气预报情况公布上板,使人人心中有雨情。发现隐患及时处理。现场实行全天24 小时值班制,以便及时解决和处理施工现场各种意外情况。

5.2 雨施要求和防护部署

5.2.1 雨季来临前,做一次全体管理人员和施工队伍雨施前动员大会,使大家心中有雨情,做好思想准备,确保雨期安全文明施工。

5.2.2 对工人生活区的厨房、宿舍、厕所、污水管等全面检查,防止屋雨漏水,墙根渗水,设专人清理排污管,防止污水溢流。

5.2.3 根据施工现场情况确定排水方向,确保工地流水畅通无阻。

5.2.4 雨季前对施工现场临水、临电、道路、机械设备、临时设施做一次全面检查,进行加固、防漏、防渗处理,发现问题,必须在雨季前解决,确保雨季正常供水、供电、通路、办公。

5.2.5 技术人员、电工、机械员、材料员依工程特点,现场情况,做好切实可行的雨季施工技术措施及要求。

5.3 雨施材料准备

5.3.1 材料部门按材料计划组织落实材料进场,雨施防护材料必须在六月初全部进场,雨施防护机具材料必须专用,禁止挪用。

5.3.2 雨施主要材料机具计划。

6.雨期施工主要项目技术管理

6.1 钢筋工程

6.1.1钢筋堆放场周边设置排水沟,料场按2%向排水沟找坡,以利于雨水能及

时排除,场地内不得积水,钢筋垫起存放。

6.1.2钢筋码放时不得将钢筋放于排水坡下口,下雨时,必须盖好塑料布防止

钢筋锈蚀,造成工人除锈,废工废时。

6.1.3盘筋拉伸场地做800mm宽、50mm厚的C10细石砼带,高出地面20mm,

单向找坡,以保证雨后可立即进行钢筋加工。

6.1.4遇雨时,钢筋料厂内钢筋和已加工完的钢筋均需及时覆盖,覆盖用塑料

布应铺至硬化道路上,以便雨水及时流入排水沟排走。

6.1.5加工厂钢筋机械连接接头在加工完成后必须及时拧上塑料接头帽才可

堆放。施工操作面上已连接好的墙体暗柱,主筋上端塑料接头帽不得过早拧掉,必须在连接上层墙体暗柱主筋时才可将接头帽拧掉。

6.1.6加工厂加工钢筋时要随加工随用,以免加工成型钢筋受潮受雨生锈。

6.1.7及时听取天气预报,对加工好的钢筋及时存放在钢筋棚内以免产生浮锈。

6.1.8 遇雷雨天气要注意不能进行钢筋绑扎作业,防止雷电伤人。

6.1.9 进行钢筋焊接作业时,要避开雨天和潮湿天气,且必须有漏电保护装置,

防止触电事故的发生。

6.2 模板工程

6.2.1 模板堆放场地必须坚实平整,不积水,不塌陷,面层硬化处理。

6.2.2 大模板存放时,必须满足自稳角(750-800)的要求,没有支腿的模板,

必须在堆放场搭设钢管架,将模板插在钢管架内,保持模板稳定。

6.2.3雨期施工时,遇雨不得露天为模板涂抹模板脱模剂,防止雨水冲刷模板

造成环境污染。

6.2.4模板堆放场地地面纵向排放100×100mm方木,间距1.2米,搭接长度

不少于40cm,搭接范围内用U型钢筋卡插入地下进行固定。

6.2.5模板拆除后及时将浮灰、灰渣清除干净,将模板正面及时涂刷脱模剂,

背面油漆受损的地方及时补刷油漆。

6.2.6 遇到雷雨天气,不得进行大模板安装作业,防止雷电,五级大风以上天

气,不的吊装大模板。

6.2.7 安装好的大模板突遇大雨天气时,必须进行覆盖,防止雨水冲刷脱模剂,

污染钢筋、混凝土施工缝,以及影响混凝土的外观质量。

6.3 混凝土工程

6.3.1混凝土原材料控制:雨施期间砂、石含水率变化幅度较大,要及时测定

砂、石含水率,并调整施工配合比的用水量,严格控制塌落度,确保混凝土强度。

6.3.2混凝土浇筑前,现场负责人应提前一天了解天气情况,必须保证混凝土

在浇筑过程中不会突降暴雨,并在浇注前考虑设置临时施工缝,墙体在门洞口部位伸进墙体300处设置,梁板按跨度的三分子一部位留置。在浇筑完成后至初凝前,若可能有降雨,必须提前用塑料布进行覆盖。

6.3.3 因本工程使用的是商品混凝土,现场泵送,因此,突遇大雨时,应尽快

拆除泵管,清除管内混凝土。

6.3.4 遇到天气不好而又必须浇注混凝土时,应合理调配混凝土运输车辆,

防止积压。

6.4 砌筑工程

6.4.1 严格控制砂浆的稠度,受雨冲刷而失浆的砂浆,应重新加入水泥搅拌

后才能使用。砂浆应随拌随用,工完场清。

6.4.2 砌筑前,要检测各种砖或砌块的含水率。既不要干砖上墙,又要防止

过量吸水。

6.4.3 收工时应覆盖刚砌好的墙体,防止雨水冲刷砌筑砂浆。

6.5 架子工程

6.5.1 架子底座场地应平整,并有排水措施。定期检查脚手架接地避雷措施

是否有效。

6.5.2 为保证雨施期间脚手架的安全,设专人定期检查脚手架根部是否牢固,

发现隐患及时解决。脚手架与结构间所设可靠斜拉杆和连墙杆,定期检查,保证其牢固可靠。经常检查和维修加固脚手板及防滑条,不得使用钢筋做防滑条。

6.5.3 脚手架在雨期前进行全面的专业验收检查,对立杆、立柱下沉、松扣、

倾斜、拉接支顶松动等情况,应及时进行整理和加固。未经检查的架子禁止使用。

6.5.4 大风、大雨后必须进行检查、做出记录、经施工负责人确认后,方可

以进行作业。

6.6 屋面工程

屋面工程施工时,应掌握近期天气预报,严禁在雨中进行防水施工作业。

屋面上铺筑保温层时,应及时做好上部找平层,以防突然降雨淋湿或浸泡保

温层。凡穿越保温层、找平层的孔洞以及预留锚钩等节点处,应随时做好遮盖封闭,防止雨水侵入。屋面防水工程的施工试验,要科学利用雨期天然条件,平屋顶的蓄水及坡屋顶的淋水要综合安排好试验准备。

6.7 装修工程

6.7.1 为防止屋面的雨水流入室内,室内精装修应在屋面工程完毕后进行。

6.7.2 外饰面施工中,遇风雨天气,暂停施工,对已完成的部位要保护好,

防止雨水冲淋,降雨时严禁进行外墙面装修作业。

6.7.3 装修用成品料,设专门的存放仓库,保证防潮、防水及通风,以免变

形、变质,油类化学品要有可靠保护,防止变质及污染。

6.8 临时设施

现场临时设施的搭设,应严格按各有关规定实施,防洪器材要备齐,并按有关规定发放。雨期施工前,应对各类仓库、变配电室、机具料棚、食堂、宿舍(包括电气线路)等进行全面检查,加固补漏。

6.9 用电机械设备的保护

各级配电箱按要求做好基座、临时用电设施基础高出地面20-30cm,对库存设备经常检查,以保证正常使用;每次大风大雨后,全面检查施工现场配电设备及用电设备的情况,及时更换并做好纪录。

6.10 暖、卫、煤、电工程

在基础工程施工时,应将暖、卫、煤、电的穿墙套管或预留洞口及时封闭,防止雨水及泥砂冲入。

电气墙体预埋管、盒、箱等,均要随预埋随封闭管口,防止降雨进水,门头、雨罩和挑檐部位的预埋电线管、灯头盒等,均应先做好其本身及其连接节点部分的封闭,再浇灌混凝土,确保使用时管腔内不进水。

通过屋面的暖、卫、煤、电视天线等立管,在施工中要随时做好管口临时遮挡封闭,防止突然降雨灌水。并应及早做好正式防雨防水节点。

高层建筑在结构完成后,要及时做好避雷设施,以保安全。

室内下水与室外管道接通前,应先将室外检查井临时加高围档,防止因室外场坪工程未完降雨而灌入井中冲入室内。

电气安装管内穿线以前,应从上往下对管路吹扫,以防止管内存有积水。

7.雨期施工物资及设备管理

7.1 材料、构件运输、储存及保管

7.1.1 各种材质的门窗及其配件、细木制品等,在运输、存放时应有防雨防晒措施。存放场地要碾压坚实,并做好周围的排水设施。构件宜水平存放,底层要搁置在调平的垫木上。垫木应沿边框和中格部位合理布置。

7.1.2 砂子、豆石、陶粒等松散材料,堆放周围要加以围护,防止被雨水冲散。

7.1.3 灰膏等的存放,要加以覆盖,防止雨水冲刷或污染。

7.1.4 各种石膏板、各类轻质复合隔墙板材,严禁雨淋、浸水、受潮。

7.1.5 生石灰旁边不得放置易燃物料,防止降雨水化热引起燃烧。

7.1.6 化学品、易燃易爆品等,应按规定使用与存放,并设专人保管。

7.1.7 防洪防汛及暑天施工各种物资材料按雨期施工方案配备齐全,并妥善保管。

7.2 机械、电气设备

7.2.1 在雨期施工前,应对现场所有动力及照明线路、供配电电器设施进行一次全面检查,对存在线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及跑漏电等问题,必须及时更换。

7.2.2 配电箱、电闸箱等,要采取防雨、防潮、防淹、防雷等措施,外壳要做接地保护。

7.2.3 现场的脚手架、提升架、外用电梯等,均应设置避雷装置,并要经常检查和遥测。

7.2.4 动力设备的接地线不得与避雷地线共用。接地线如需拆换时,必须先做好新的接地线后再进行。

7.2.5 线路架设及避雷系统敷设时,应掌握气象预报情况,严禁在雷雨天气中作业。

7.2.6 用电的机械设备要按相应规定做好接地或接零保护装置,并要经常检查和测试有效性及灵敏性。

7.2.7 现场机械操作棚(如搅拌机、卷扬机、电焊机、木工机械、钢筋机械等),必须搭设牢固,防止漏雨、潲雨和积水。

7.2.8 塔吊基础要做专业设计,做好排水沟槽,防止积水影响塔基稳定。

7.2.9 机械设备必须严格按操作规程使用,开工前,做好工前检查,收工后有切实有效的防护措施。并做到定期检查、保养,其使处于良好状态。

7.2.10 各种抢险设备必须按雨期施工方案配备齐全,并处于良好状态。

8.雨期施工安全技术措施

8.1 机电设备的电闸箱要设防雨棚,并安装接地保护装置。木工机械、电焊机等应采取防雨防潮措施,并按规定安装漏电保护器。

8.2 大小设施的检修:对现场的临时设施,如民工宿舍、办公室、库房等应全面进行检查、维修。

8.3 雨后,及时检查脚手架、库房等,若发现异常要及时采取措施,确保安全。

8.4 雨天施工,操作带电设备应穿绝缘鞋,戴绝缘手套,雨后检查所有现场内电器,看是否有漏电隐患,保证用电安全。

8.5 大雨雷雨天气或五级以上大风天气,现场停止一切高空作业和室外作业,塔吊处、集水井、潜水泵必须确保无恙。

8.6 全天加强值班,加强值班纪律。

雨季专项施工方案41471

目录 一、工程概况简介 (2) 二、雨季应急材料的准备 (2) 三、管理措施 (2) 四、雨季施工措施 (6) 五、安全措施 (15) 六、雨季施工管理工作检查内容 (17) 七、防汛紧急预案的启动 (18)

一、工程概况简介 XXX 1.1、现场工程概况 XXX 二、雨季应急材料的准备 在雨季,为了防止下雨引起道路的塌方,滑坡的影响,导致材料、物资不能进场的可能,需要在雨季来临前备足施工中所用的水泥、钢筋、以及各类配件外,还应将防洪度汛方案中的应急物资准备充足。 三、管理措施 施工现场设应急指挥领导小组,下设应急办公室,应急办公室设在工地项目部。 3.1、应急指挥小组及办公室 组长: 副组长: 成员: 3.2、各机构组织和成员职责 组长:xxx 负责全面工作。 副组长:XXX 负责现场指挥组织防汛人员以及负责防汛物资的筹措和防汛领导小组的日常工作。 3.2.1、应急指挥领导小组职责

3.2.1.1负责组织编制施工现场的应急,内容包括发生事故险情时的处理方案、人员分工、设备运行等。 3.2.1.2保证所有的应急设备、设施完好有效,并组织职工的培训和应急演练,使应急人员能够熟练掌握。 3.2.1.3在了生事故险情又与当地有关部门、上级主管部门失去联系时,现场最高负责人有权采取一切应急措施, 3.2.1.4在事故险情的发生地,要及时确定安全警戒区域,防止无关人员误入危险区。 3.2.2、应急办公室职责 3.2.2.1负责组织修订施工现场应急计划,明确应急行动程序,指导现场的应急工作。 3.2.2.2负责组织制定施工现场应急,定期应急工作,不断提高现场整体应急能力。 3.2.2.3负责传达和执行现场应急指挥领导小组的各项指令,提出应急力量配备计划,现场应急指挥领导小组审批后执行。 3.2.2.4及时掌握施工现场的生产动态,发生事故险情时,迅速作出判断,采取应急措施,并上报应急指挥领导小组。 3.2.2.5负责收集异常的气象信息、上级和有关部门的险情通报,异常情况下及时向现场应急指挥领导小组报告,并立即通知到各生产运行部门,指挥各部门做好应急准备。 3.2.3、应急人员职责

雨季施工安全措施专项方案

雨季施工安全措施专项方案 夏季施工面临雨多、风大、高温等不利环境因素的影响,并能直接危及生产安全,给企业带来无法估量的损失,因此科学合理组织施工,采取安全技术措施,积极应对雨期施工面临的各种危险状况,对提高抗风险能力、保障企业生产安全,具有重大意义。 一、雨期施工总要求 1、确保信息畅通。搞好施工企业的信息化管理,信息化是末来企业科学管理的重要部分,由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,及时采取有效的安全措施,加强防范。 2、防护的全面性。施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要全面细致周到,不可因事小而不为,以留有隐患,带来损失。 3、科学组织施工。编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点,将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,根据天气合理搞好室内外作业安排,风雨天气尽量安排在室内施工作业,搞好工序穿插,提高工效和施工速度,遇到较大的暴风雨天气应停止施工。 4、快速反应做好防汛抢险救灾应急准备,在雨期施工时,各种防护措施要进一步加固,对脚手架、物料提升机和人货两用电梯以及仓库、防护棚、临时设施等采取有效的加强措施。确保抢险救灾物资人员到位,发生险情立即启动应急预案。 5、成立雨季施工(防汛)领导小组,全面领导雨季期间的施工指挥工作,建立健全的值班和气象记录制度,及时做好值班和气象记

录做好交接班工作,发现阴雨天气预报及时通知作好准备,领导小组成员如下表: 二、雨季施工准备措施 1、合理安排作息时间。夏季施工作业时间尽量向两端压缩,避开中午的高温,在室内作业时应有通风降温措施。遇较大的暴风雨天气应停止所有的作业,人员撤到安全地方。 2、做好现场排水。 (1)根据施工平面图,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,确保排水畅通无阻。 (2)雨季施工现场临近高地,应在高地边挖好排水沟,处理好危石防止发生滑坡、塌方等灾害。 (3)保证道路畅通,路面根据实际情况分别硬化或加铺沙砾、炉渣或其它材料,并按要求加高起拱。 (4)原材料、成品、半成品的防护。对材料库全面定期检查,及时维修,四周排水良好,墙基坚固,不漏雨渗水,钢材等材料存放采取相应的防雨措施,确保材料的质量安全。 (5)严格按防汛要求设置连续、畅通的排水设施和应急物资,

园林景观工程冬雨季施工方案

园林景观工程冬季、雨季施工措施 一.冬期施工措施: 1.冬季与温度 根据相关规定,冬季施工的起止日期为:当冬天到来,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5天的日平均气温稳定在5℃以上,则此5天的最后一天为冬季施工的终日(日平均气温是指在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得1天内2、8、14和20时4次室外气温观测结果的平均值)。园林工程在进入冬季施工前和解除冬期施工后,均必须有一定的防护措施,以防气温突然降至0℃以下的寒流及霜冻等侵袭造成工程质量下降。 2.冬期施工的部署原则: 施工部署上要根据晴、冷、内、外相结合的原则,晴天多搞室外,冷天多搞室内,尽量缩短低温露天作业时间,缩小雨天露天作业面以及采取集中兵力打歼灭战的方针,采取分栋、分段、分部位突击施工的方法。例如将基础工程加快进度,突击抢出地面,避免倒灌和塌方;对已完成结构的工程要停到一定部位等。在安排冬期施工是要考虑气温及降雪的影响,要考虑冬期施工的作业面积、施工进度,加快劳动调配,强调合理的工序穿插,善于利用各有利条件,加快施工进度,并适当考虑一些机动的施工项目,加强生产调度工作。 要将冬期施工准备工作纳入生产计划,考虑一定的劳动力,安排一定的作业时间,搞好冬季施工期间工程材料和冬期设备的储备。 3.冬期施工的准备工作: (1)掌握施工所在地区气象资料。 (2)技术准备工作 (3)施工现场准备工作。 (4)生活上的准备工作 (5)物资准备工作 (6)施工管理方面工作。 实例:某工程冬期施工措施指导书 1.冬期施工准备工作

(1)掌握施工所在地区气象资料:冬期施工前,要与施工所在地区气象部门凉席,掌握当地冬季气温情况,搜集有关资料。如该地区缺少气温资料,可参照附近地区气温资料,进行冬期施工准备。 (2)技术准备工作: 1)研究和编制冬季施工方案,对开工栋号、停工栋号以及进入冬期施工的基础、结构、装修工程,提出冬期施工项目一览表,对停工部位应有相应的越冬措施。做好准备工作计划并将其纳入生产计划中。 2)落实热源和冬期施工材料,编制冬期施工设备材料、劳动需用量计划,主要包括下列内容: ①设备:锅炉和各种相应的配件,排管炉、热盐水箱。 ②燃料:煤、煤球 ③保温及挡风材料:草帘、席、油毡、草绳、锯末等。 ④化学附加剂:抗冬剂、早强剂、阻锈剂、减少剂及复合剂等。 ⑤化盐、测温用量:化盐桶、温度计(-20-100℃)、高低温度计、测温箱、6号比重计、电棒等。 ⑥劳动力、司炉、化盐、测温、看火人员、冬季施工各项准备工作劳动力等。 ⑦劳动保温用品:棉大衣、手套的灯 3)编制单位工程冬季施工方案。 4)组织有关人员学习冬季施工有关要求、措施和规定,并向队、组景象技术交底工作,对司炉工、测温、化盐等主业人员进行培训。 (3)施工现场准备工作: 1)做好现场清理,易燃物品放在远离锅炉的上风处,并集中堆放妥善管理。 2)现场道路在冬期施工前进行必要平整,积水的坑洼处要填好。 3)搅拌机棚、工作棚等历史设施要做好保温,搅拌机棚附近要挖好足够容量的蓄水池井 4)做好水龙头、消防栓、管道的保温防冻,上水管道的埋设深度不应小于80㎝。

雨季施工专项施工方案

许昌大正鲲府项目2、6#楼 雨 季 施 工 方 案 编制人:王金权 审核人: 审批人: 2018年 4 月日

目录 一、工程概况 (3) 二、准备工作 (4) 三、技术措施 (4) 1、土方工程 (4) 2、砌体工程 (4) 3、砼工程 (5) 4、屋面工程 (5) 5、抹灰工程 (5) 四、安全措施 (6) 1、现场排水 (6) 2、临时设施及设备的防护 (6) 五、应急措施 (7) 一)应急准备 (7) 二)预防措施 (7) 三)应急预案 (8)

一、工程概况 大正鲲府项目工程位于许昌市建安区魏武大道与魏庄街交叉口西北侧,,总建筑面积约124770.89m2万㎡地下两层. 建设单位:大正恒润置业有限公司 设计单位:广州名阳建筑设计有限公司 勘察单位:河南焦作地质勘察设计有限公司 监理单位:河南方宇建设工程监理有限公司 施工单位:河南荣帆建设工程有限公司 本工程为一类高层居住建筑,耐火等级为地上一级,地下一级,场地类别二类,抗震设防烈度为7度,结构标准抗震设防,主体剪力墙抗震等级为三级。建筑性质为住宅楼。为保证本工程雨季施工质量,特编制本专项施工方 雨季施工之前,整理好施工现场,由于现场土方开挖和施工,现场无施工道路,所有雨水靠降水管进行外排,在雨季到来之前清理排水管道上的各种杂物是管道畅通。检查施工现场场内外的排水设施,确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。 施工现场所有裸露土要进行硬化处理,沿基坑周边做好排水沟。检查模板、水泥堆放场地,保证堆放场地高于现场地面,并进行硬化处理。钢筋堆放场地进行夯实,并高于现场地面,用垫木将钢筋架起,避免因雨水浸泡而锈蚀。检查施工现场水泥库、料具库、加工棚等的防雨情况,保证现场内棚库不渗漏。检查现场各种机具、设备的防雨设施,保证机具入棚和具备防雨功能,机电设备机座均垫高,不得直接放置在地面上,避免下雨时受淹。漏点接地保护装置应灵敏有效,雨期施工前检查线路的绝缘情况,做好记录,雨期间定期检查。

施工方案-雨季专项施工方案

一、编制依据 1、施工图纸及施工合同 2、国家及地区规范标准 二、工程概况 三、施工准备 (一)雨季施工时间及降雨等级特征 降雨等级特征:降雨分小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨几个等级,详见下表: 1、为保证雨期施工的顺利进行,项目部成立雨季施工领导小组,并将领导 小组组织机构上墙,成立防汛抢险队。 雨季施工领导小组成员: 组长:———— 副组长:———— 组员:———————— 2、项目部组织技术、生产、安全、临电、材料、机械、行政、环保环卫、 消防保卫等相关人员进行雨季施工的方案交底。 3、项目部雨季施工领导小组的相关人员对施工队进行雨季施工的培训教育, 并做好教育记录。 4、项目部雨季施工领导小组雨季施工前,组织项目部相关人员对雨季施工准

备工作和措施落实等进行检查。 (三)技术准备 1、项目部总工组织技术人员熟悉雨季施工部位、雨季施工施工项目及雨季施工技术措施等,编制雨季施工方案,对施工队进行雨季施工技术交底。 2、提前编制雨季施工材料和机具计划并上报材料和机械部门。 3、注意收听天气预报,做好气象部门月、旬、周天气预报资料的收集和传阅工作,预报有恶劣天气情况时,及时通报。 (四)现场准备 1、现场地面:现场布置的道路尽量在雨季施工前全部硬化,钢筋加工厂范 围内应按要求进行硬化和铺设石子,半成品钢筋堆放区和周转材料堆放场地,先将低洼处填土,将地面抄平后,全部铺设一层石子,防止地面下雨后积水泥泞。对于基坑周边地面做好排水坡度,将雨水排放到排水沟内。 2、挡水墙及排水沟:在第一步护坡完成后进行挡水墙及排水沟施工,挡水 墙及排水沟根据坑边地势情况进行砌筑,保证排水通畅。并经常对现场排水沟进行清理修补,对被破坏的排水沟必须重新施工。 3、基坑:基坑边坡最后一步喷射素砼完成后,开始坑边排水沟开挖施工。 排水沟靠近边坡设置,宽度为200mm,深度为150mm,排水坡度为0.5%,并在基坑转角处设置500×500mm的集水坑,集水坑深为500mm。 4、作业面洞口封堵:作业面小于1米的洞口,应利用模板进行封堵。(五)临设、临电准备 1、行政后勤管理人员在雨季施工前,应对钢筋加工场、库房、宿舍等进行 全面检查,发现漏雨损坏等及时进行修补,宿舍准备好通风设施。 2、项目部电工对所有用电线路进行全面检查,对塔吊、施工电梯等大型机 械的避雷设施定期进行检查。 3、对于大型设备的接地电阻,雨季施工前再次进行检测,并做好检测记录。 4、对职工生活区,定期检查用电情况,防止偷电漏电及触电事故的发生。(六)材料机具准备

6、冬季和雨季施工方案

6 冬季和雨季施工方案 北京市属中纬度暖温带地区,具有典型温带大陆性季风气候特点。一年四季分明,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季晴爽,冬季较长,寒冷而少雪。多变的气候因素将会对施工进度和施工质量造成一定的影响,施工时应高度重视,针对季节变化制定施工保证方案,并采取有效保障措施。 6.1 冬季施工方案 当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃即解除冬期施工;根据北京地区气温记录,每年11月15日左右到次年3月15日左右为冬施期,历时4个月,分为初冬、严冬、寒流三个阶段。 6.1.1 混凝土冬期施工 根据建筑工程冬季施工规程的规定,冬季浇筑的混凝土受冻临界强度应符合下列规定: 混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值30%,采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土应为设计的混凝土强度标准值40%,掺用防冻剂的混凝土当室外最低气温不低于-15℃时,不得小于4.0N/mm2。 根据本工程的特点及北京地区冬季施工气温的变化,冬施混凝土保温拟采用蓄热法及暖棚法。 6.1.1.1 本工程在冬季施工的初冬阶段采用蓄热法 蓄热法---利用保温材料或临时保温防风棚保持混凝土原有的热量和水化热量,维持混凝土硬化的温度。 ⑴初冬阶段日平均气温在0℃-5℃时,混凝土的保温采用覆盖两层塑料布加一层阻燃草帘(规格为 1.0m×1.8m的阻燃草帘置于两层塑料布中间),如图6.1-1。混凝土抹面在中午正温时进行。采用掺加防冻剂的商品混凝土。

电热器、蒸气等采暖。 ⑴严冬及寒流阶段日平均温度为-5℃至-10℃时,在浇注混凝土前启动棚内设置的2.25-3.00kw的电热器提升环境温度,实现在5℃以上进行混凝土浇筑及抹面。混凝土在暖棚内浇注完毕后进行覆盖养护,覆盖材料为先铺设一层塑料布,再放电热毯,外包一层阻燃草帘。电热毯养护的通电持续时间根据棚内温度及养护温度确定,采取分段、间断或连续通电养护。一般连续通电不超过2h,间断时间1h,拆模前2h断电。施工中可根据浇筑混凝土内的温度情况适当调整供电时间。 ⑵寒流阶段日平均温度为-10℃以下时,暂停混凝土施工。 6.1.1.3 冬施混凝土试块规定 冬施期间,每批混凝土取样应不少于四组,其中两组作标准养护,两组作同条件养护(其中一组作检验受冻前的强度是否达到临界强度要求,另一组用以检验冬施常温28天养护的强度)。当需要检查结构拆模混凝土强度时,尚应增加同条件养护组数,数量按实际需要确定。 6.1.2 钢筋工程冬期施工 6.1.2.1 钢筋焊接施工前,必须清除钢筋焊接部位和电极接触的钢筋表面的锈斑、油污、杂物等。

雨季专项施工方案

一、工程概况 珠海站为广珠城际快速轨道交通工程的终到站,位于珠海市拱北口岸西侧隔界河与澳门相望。该站停靠城际列车和长途列车,车站中心里程DK104+595,车站为高架站,车站轨顶高程为15.923m,设6条到发线(含正线2条),采用四台六线布置形式。最外侧2股停靠跨线长途车,设477.0×9.0×1.25m和488.0×9.0×1.25m侧式站台各1座;中间4股供城际列车使用,设477.0×12.0×1.25m岛式站台2座。站前广场地面标高约3.673m,±0.000相当于绝对标高3.973m。 车站下设二层地下室,地下一层为出租车换乘中心及社会车辆停车库,地下二层为社会车辆停车库。本工程车站站房地上建筑面积(不含雨篷面积)19488.32m2,其中站房建筑面积15829.75 m2。站台雨棚结构投影面积36238.89m2。地下建筑面积70612.80m2。。基坑开挖深度北侧11.2m,南侧及东西两侧局部开挖14.2m。 二、气象条件 珠海市属亚热带海洋性气候,常受南亚热带季风影响,多雷雨,其中5-8月雨量集中,占全年降雨量的7成以上。灾害性天气主要是台风和暴雨,个别年份冬季受寒潮低温影响。台风出现的时间多在6月至10月,年平均4次左右。严重影响珠海市的台风平均每年1次,暴雨有5次左右,气象记录历史最大日降水量620mm,日均降水量230mm。 降雨等级

三、施工组织准备阶段 1.雨季施工组织管理 结合本工程施工情况,地下室土方、基础、结构施工在珠海市地区雨季时节。为了搞好雨施工作,工地成立施工现场雨季施工领导小组,主要由工程、技术、质量、物资、安全、机电等部门人员组成。 领导小组:中铁建工集团有限公司广珠轻轨换乘中心珠海站项目部 组长:蒋显德 常务副组长:陈明 项目部组员:王红捷王磊任松林王中军何旭秦晓峰杨明辉徐长海王军峰陶林李臣赵凤杰戚向前王敏帅张寅谭定翔 现场抢险队 队长:陈明 副队长:任松林王中军何旭 项目部队员:杨明辉徐长海戚向前王敏帅谭定翔张寅 工班队员:内支撑110人、降水队20人、土方队30人、钢筋班300人、木工班350

雨季施工安全专项施工方案精编

雨季施工安全专项施工方 案精编 High quality manuscripts are welcome to download

汛期安全生产专项施工方案报审表 工程名称:澜湾国际二区二期项目建设工程编号:

日期: 澜湾国际二区二期项目建设工程 汛期安全生产专项施工方案 程序姓名职称日期 编制 审核

六盘水莹锦建筑工程有限责任公司 年月 工程概况: 本工程是集多层住宅、高层住宅、商业为一体的房地产综合性开发项目。建筑面积约㎡,总高度:最高米。工程结构为框架、剪力墙结构。 地理位置:本工程位于大方县城新区,迎宾大道和九驿大道交接处。 气候条件:属亚热带湿润季风气候,大部分海拔在1400~1900米之间,气候温和,雨量充沛,雨热同期,具有冬无严寒,夏无酷暑,夏短冬长,春秋相近,雨雾日多及“十里不同天”的立体气候特点。年平均气温在℃左右,最高气温℃,最低气温零下℃,最冷月(1月)平均气温为℃,最热月(7月)平均气温为℃,属典型的夏凉山区,是最佳避暑圣地。阴雨天气多,日照少,雨季特别明显,雨量充沛,年平均降水量为1155毫米,降水多集中在4~9月,占全年降水量的%。大方属雾多县之一,全年平均雾日

为天占全年日数的%,日照时数为小时占全年可照时数的30%,无霜期为254~325天,常年相对湿度84%。 1、地形地貌特征、水文地质条件:位于大方县城,地处低纬度高海拔地区,该用地为不规则多边形,南北长约420米,东西宽约146米。场地北侧和东侧均临市政道路,东侧为迎宾大道,北侧为九驿大道。其中迎宾大道坡度为9%,九驿大道则比较平缓。 2、交通条件:本工程进出施工现场道路大方县城新区,交通条件便利。 2017年雨季即将来临,为了确保雨季施工期间的安全及项目部财产不受损失,施工正常进行,针对澜湾国际二区二期项目,制定雨季施工安全技术措施如下: 一、雨季施工及防汛的准备: 1、防雨材料:彩条布、油毡纸、塑料布,沙袋、帆布、雨衣、水鞋以及足够的排水设备(水泵、水管)。 2、施工场地进行清理、平整场地要有排水坡向,保证雨天场地不积水,道路通畅。对脚手架垂直运输设备(塔吊、井架等)要做到雨前定期检查。

市政工程冬雨季施工方案 四川

目录第一节编制依据 第二节工程概况 第三节雨季施工组织机构 第四节雨季施工措施 季节性施工措施 场地排水 雨季施工保护措施

第一节、编制依据 一、招投标文件、工程量清单、施工图纸、地勘资料等相关文件资料。 二、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及省、市关于建筑施工管理的有关规定。 三、编制范围从工程开工到竣工,直至室外总平施工结束在冬、雨季施工的措施。 第二节、工程概况 本工程,位于,建设规模:。 第三节、雨季施工组织机构 组长: 副组长: 组员: 组长对冬雨季期间施工的质量、安全负总责;副组长负责冬雨季具体施工措施的执行;组员负责协助副组长对冬雨季施工措施的执行和监管。

第四节、雨季施工措施 一、季节性施工措施: 根据本工程的实际情况,从工程开工到竣工,将受到雨季的温度、湿度、骄阳、暴雨等自然因素影响。因此,在施工中除严格按照我公司《冬、雨季施工措施》的有关文件执行外,强调以下几点: 1、雨季施工时,主要应解决好防雨、防雷、防洪等问题。 2、做好现场排水沟,排水沟坡向主要流向公路边市政排水管道,并使现场施工用水和生活用水经二次沉淀后,方能排入甲方指定的市政管网。 3、准备好塑料薄膜或草帘麻袋等物品,必要时对砼加以覆盖,防止太阳暴晒或防止雨水冲刷砼表面。 4、密切注视天气预报,七级以上大风或下暴雨时应停止室外施工。 5、对水泥库房应加强防雨、防潮措施,搅拌站要搭设防护棚。 6、根据砂、石含水率的变化,应及时掌握好天气预报,以防隔离层被雨水冲掉。 二、场地排水: 本工程要在施工之初,由项目部根据现场情况,编制排水方

案,并作好场地排水工作,确保在基础及主体工程施工时,满足排水要求。 三、雨季施工保护措施: 1、对雨季施工的基础工程,基础槽坑应采取设置支撑或清除槽坑边堆弃物等防塌措施,槽坑底设置排水沟、集水井等进行抽水。缩小施工作业面,逐段逐片分期施工。对于个别特殊部位可搭设专门雨棚或活动雨棚。 2、对雨季施工的砖砌工程,应采取大雨停小雨干的方法,砌筑时要求干湿砖合理搭配,收工时用干砖盖顶,受大雨冲刷过的部分,应拆掉最上两匹砖重砌。砌体薄弱环节加设临时支撑。 3、对雨季施工的混凝土工程,要加强砂石含水量的测定工作,及时调整用水量。尽量避开大雨浇筑。当在雨中浇筑时要作好覆盖工作,万一遇雨,先震实已捣砼,施工缝处采取措施。现场备足覆盖材料,保护新浇灌的混凝土不被雨水冲刷。 4、施工现场临时用电,严格按国家规范JGJ46—88和JGJ59 —99规定,采取有效措施防雨、防漏电、防触电、防雷击措施,确保人员、机具、成品的安全。 5、备必须加防雨罩,以免雨水损坏设备,手持动力工具安 装漏电保护装置,雨后要对机电设备进行检查。

夏、雨季专项施工方案

夏、雨季专项施工方案 夏、雨季施工气温高、雨天多。因此,如何采取有效的施工措施是确保工期和质量的一个重要环节。为确保夏季施工顺利进行,特制订如下措施: 1、雨季施工技术安全措施: A、建立防汛抗台领导小组,指定专人收集天气预报资料,及时组织汛前检查,建立雨季 汛期值班制度。 B、施工道路保持通畅,路基坚实,路面平整,并制定切实有效的防水排水措施。 C、塔吊、井架、脚手架要定期做好沉降观测,基础顶面平整不积水排水措施。 D、工具、材料妥善保管。五金电气、袋装水泥、玻璃、木构件等应在仓库存放,地材应 放在高处,防止水冲流失,钢筋模板等应架高整齐堆放,并应限制高度。 E、准备防水、防雨器材,对雨具、蓬布、塑料布、水泵等器材要做好充分准备,以供随时使 用。 F、降大雨时不得露天浇筑砼,如确需施工时,应采取有效的防雨措施,对于刚浇筑完的砼构 件应立即加以覆盖。 G、屋面防水施工保温材料应防止雨淋或受潮。 2 夏季施工技术安全措施 A、建立夏季施工领导小组,指定专业人员负责收集天气预报资料,并进行测量工作,对 夏季施工进行一次全面检查准备。 B、调节作息时间,尽量避开中午高温阶段,对不能中断的砼浇筑工程,应及时供应茶水 到施工操作层,以防中暑。采用拖式泵送浇砼时,泵管用草袋包裹浇水湿润,以免砼水份过早蒸发而阻塞泵管,对已浇好的砼安排专人进行养护,以保证砼强度不受影响。 C、粉刷前,提前1~2天对墙面进行浇水湿润,确保基层与粉刷层的有效粘结。粉刷结束, 待粉刷层凝结硬化后,对墙面进行浇水保养。 D、地坪施工前,将基层清理干净,并隔夜浇水浸泡湿润,进行扫浆处理。 E、组织工程技术人员学习夏季施工安全措施,有针对性的向各专业、班组进行技术指导,并 加以督促,这是保证工程质量,加快工程进度,确保施工安全的关键。 F、项目部加强计划安排,根据近期气候情况,统筹安排,确保施工生产顺利进行。

冬季和雨季施工方案

冬季和雨季施工方案 一、工程概况: 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司溧水机房楼工程生产调度中心(主楼)土建及水电安装工程,位于溧水县新区金蛙路南城东干道西,该项目为1栋机房楼,总建筑面积约12390.38m2,其中地上面积为12176.32㎡,地下面积为214.06㎡。结构形式为框架结构,主体地上8层,局部9层,地下1层。 工程名称:中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司溧水机房楼工程生产调度中心(主楼)土建及水电安装工程 工程地点:溧水县新区金蛙路南城东干道西 建设单位:中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 设计单位:江苏省邮电规划设计院有限责任公司 工程内容:主楼土建及水电安装,不包括施工图中的附属用房部分 本工程将跨越秋季、雨季、冬季。由于雨季及冬季季节特殊的气候条件,对工程施工的进度、工程质量有较大的影响,各项作业指导书中将采取适当的措施,确保施工质量目标的实现。在雨季到来前成立专门的领导小组,落实具体责任人,明确责任。从技术、质量、安全、材料、机械设备、文明施工等方面为雨期施工的顺利进行提供有力的保障,同时,制定防汛计划和紧急预案措施以应对突发事件。 二、冬季施工措施 1、施工部署 成立冬季施工领导小组,由项目经理、项目副经理、项目工程师各有关部门经理组成,负责冬施准备及安排生产计划、组织实施冬季

施工方案。组织各施工班组学习冬施方案,熟悉冬季施工要点,在施工过程中严格贯彻执行。 2、冬施前期施工准备工作 认真组织有关人员根据生产任务安排冬季施工计划,分析冬施施工特点,检查和督促各单位制定冬季施工专项措施,所需材料要在冬施前准备好。 各部门应做好施工人员的冬施培训工作,组织相关人员进行冬施工作的全面检查,落实施工现场的冬施准备工作,包括临时设施、机械设备的检修及保温等工作。 冬季施工中加强天气预报工作,防止寒流突然袭击,合理安排每日的工作,同时加强防寒、保温、防火、防煤气中毒等项工作。 3、冬季施工专项措施 (1)施工测量 1)当空气能见度过低时为减少仪器照准误差,启动仪器马达自动驱动功能的同时对目标观测点位辅以手电筒照射的方法。 2)施工测量使用的钢卷尺和量具应相同,每日上下班之前进行温度和气压的测量记录,并适时调整仪器的大气值。 (2)施工机械冬施管理: 1)大型机械要做好冬季施工所需油料的储备和工程机械润滑油的更换、补充以及其它检修保养工作。 2)冬季在塔吊操作室取暖时,应采取防触电和火灾的措施。 3)场内轮胎式运输车辆应采取防止车轮与地面冻结的措施。 4)对焊机冬季施焊时,室内温度不应低于8℃。作业后,应放尽机内冷却水。 (3)钢筋工程:

建筑工程雨季专项施工方案

建筑工程署雨期专项施工方案 编制:周鹤涛 审核:田业新 审定:崔增海 南通四建集团有限公司 润泰.书香郡工程项目 2019年6月26日

目录 第一章编制依据 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.1.1 编制依据 (2) 1.1.2 编制目的 (2) 1.1.3 适用范围 (2) 第二章雨季施工 (2) 2.1 概述 (2) 2.2 雨季施工准备 (3) 2.2.1组织准备 .................................. . (3) 2.2.2 技术准备 (3) 2.2.3 生产准备 (4) 2.3 雨季施工防治措施 (4) 2.3.1 雨季基础施工措施 (4) 2.3.2 施工阶段雨季施工措施 (5) 2.3.3 雨季混凝土工程施工措施 (6) 2.3.4 拌和站专项防强风措施 (7) 2.3.5 防雷电伤害安全措施 (7) 2.3.6 雨季施工其它注意事项 (8) 第三章防洪渡汛应急预案 (9) 3.1 应急救援小组组织机构及职责 (9) 3.1.1 应急救援组织机构 (9) 3.1.2 应急救援小组职责 (9) 3.2 防洪度汛工作总体部署 (10) 3.2.1 具体采取措施 (13) 3.2.2 急救措施 (15) 3.2.3 防汛物资 (16) 第四章夜间施工 .......................... .. (16)

第一章编制依据 1.1 编制依据 1.1.1 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保护条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《劳动防护用品监督管理规定》、《生产经营单位安全培训规定》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《中华人民共和国防洪法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》等法律法规及有关规定,结合本工程特点制定本方案。 1.1.2 编制目的 认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》、《电力建设施工企业全面质量管理办法》等有关法律法规,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,建立健全安全生产目标责任制,,提高应对突发事故的应急处置能力,保证雨季施工的安全,制定本方案。 1.1.3 适用范围 本方案适用润泰.书香郡工程施工项目部雨季施工的过程。

雨季和汛期施工安全专项方案精编版

雨季和汛期施工安全专项方案 南通鑫源建设工程有限公司 蓝鸟彩印1#楼项目部 二〇一三年六月一日

雨季和汛期施工安全专项方案 一、编制目的 夏季高温多雨,是事故的易发期、多发期,也是防范事故的关键时期。为全面做好当前的安全生产工作,做好防高温、防汛、防火、防触电、防食物中毒、防雷击、防坍塌、防高处坠落等事故,积极做好夏季安全生产工作,坚决遏制重特大事故的发生,现制定如下雨季和汛期施工安全专项方案。 二、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》等有关安全生产法律、法规、规程、技术标准。 2、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国河道管理条例》等有关的防洪、防汛法律、法规、规章制度。 3、《施工现场临时用电安全技术规范》等有关安全生产法律、法规、规程等。 三、综合管理措施 1、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针,建立健全安全生产责任制,做到责任到人,任务明确,措施到位,确保雨季和汛期安全生产顺利进行。 2、以工程施工安全为重点,切实加强工程施工安全,加强对项目部施工安全监督检查,严格按照施工安全技术规程要求施工。 3、夏季酷暑炎热,雨水较多,严禁任何职工下水洗澡。 4、项目部制定和完善应急防汛、防暑、防触电应急救援预案,安全管理规章制度和安全防护措施。 5、加强现场的安全检查监督力度,做好现场的安全隐患排查,做到发现事故隐患及时彻底整改。 四、防暑降温措施 1、温度超过35度,属于高温天气,合理安排施工工序和工程量,采取“干两头,歇中间”的方法,避开每天10:30至15:00的高温时段施工,增加休

夏季、雨季施工专项方案

夏季、雨季施工方案 2017.5

目录 一、工程概况........................................................................ (1) 二、工程夏季施工任务 (2) 三、夏季施工准备 (2) 四、夏季施工主要的技术措施 (3) 五、混凝土夏季施工的质量通病以及预防措施 (8) 六、夏季施工安全专项措施 (9) 七、夏季施工应急预案措施 (13)

第一章、工程概况

第二章、工程夏季施工任务 按工程进度计划安排,夏季主要从事附属人防地下室地下室、主楼主体结构施工。 第三章、夏季施工准备 一、技术准备 1、施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和经济合理性。

2、制定的施工技术方案中,具有以下内容:施工部署,施工程序,施工方法,机具与材料调配计划,施工人员技术培训与劳动力计划,质量控制要点,检测项目等方面。 二、生产准备 根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作。 三、资源准备 根据制定的计划组织好材料、施工仪表、消防器具及职工劳动保护用品等的准备工作。 第四章、夏季施工主要的技术措施 一、混凝土工程 夏季气温高、湿度低、干燥快,对于新浇筑混凝土可能出现凝结速度加快、强度降低等不利影响,这时进行混凝土的浇筑、修整和养护等作业时需要特别细心。正确地分析出现不利影响因素的原因,进而采取有效的技术措施,以消除不利因素或使之降到最低程度。 认真做好混凝土养护工作,混凝土浇捣前必须使木模吸足水分,遇到面积较大时,要用麻袋加以覆盖,并浇水保持混凝土湿润,一般养护时间:采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于七昼夜;尽可能采取带模浇水养护,免受曝晒。 1、混凝土拌制、运输和卸料过程中的措施 在混凝土拌制时就应采取措施控制混凝土的温度,通过控制混凝土的温度来控制附加水量,降低坍落度损失速度,减少塑性收缩开裂。在这一阶段可以采取以下措施: (1)、通过使用减水剂或以粉煤灰取代水泥来减少水泥用量。同时在浇注条件允许的情况下增大骨料粒径。

冬季和雨季施工方案

第八章冬季和雨季施工方案 第一节冬季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即接触冬季施工。 根据有关气象资料,新乡极端温度,近几年新乡的天气温度情况。2015 年日平均温度稳定于5℃的估计起始日期为11月低至2016年的3月下旬,历时100余日历天,最大冰冻预计深度超过为40cm。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下: 一、施工准备工作: 1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。 2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。 3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 4、做好冬期施工及掺和各种试配实验工作,提出施工配合比。 5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。 6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。 7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。 二、冬季施工措施: 1、按照施工计划,冬季到来之时,已经进入装饰装修的后期阶段,尽量申请要求空调能够提供热源。 2、如果空调方不能提供热源,则自行采购电暖气片,以便工期如期完工。 三、冬期施工管理 1、在冬期施工中,测温工作极其重要,不仅提供温度数据对施工起参考作用而且也是对冬期施工工程质量的鉴定方法。所以施工中坚持做好下列测温工作: (1)、日天气最高和最低温度。

2、加强冬期施工期间的管理工作在冬期增设两组与结构同条件养护的试块,一组用于测试砼的临界强度,一组用于检验转入常温养护28天的强度。 3、制作的试块及时送相关的质量检测部门进行标准养护。 四、冬期施工的安全措施: 1、加强安全教育。针对冬期施工特点不定期的各种形式对作业人员进行防冻、防火、防毒、防爆、防滑的安全教育,使每个施工作业人员在思想上对安全工作重视。 2、组织人员在入冬前对现场机械设备、电气、施工现场进行检查。检查重点为电气、各种机械设备、钢丝绳磨损等情况,发现问题进行整改,做到定人、定时、定措施、保证不发生大的机械设备事故。 3、进入冬期施工前,更换各种机械齿轮油,避免由天气寒冷引起机械油稠,机械启动困难。各种机械由于天气寒冷,启动困难,采用50℃温水解冻,严禁明火烘烤。 4、对下雪后生活区及施工现场路面的积雪马上组织人员清扫干净,防止积雪过多,发生意外。 5、生活卫生、宿舍用电:冬季取暖安全措施,严防煤气中毒。宿舍用电的安全措施,严禁在室内明火取暖或用电炉子做饭取暖。使用电褥子应遵守宿舍规章制度,严禁私自乱拉灯线和安装灯头插座。严禁用自造的热得快烧水,防止人不在时水烧干造成线路短路,发生火灾事故。建立防火制度。对冬季施工用外加剂加强管理,防止被误食。储存即使用时设明显“有毒”标志,并设专人管理,建立取用和使用制度。 五、冬季施工科学、合理及可行性方案 当气温连续五天低于5摄氏度时,进行冬季施工防护措施,在砂浆中加防腐剂,同时在其上加覆盖物以保证水泥砂浆在较高温度下凝固. 如果没有暖气供应的情况下,通过在施工现场燃烧煤炉的方法,提高室内温度,保证施工现场的环境温度高于各分项工程施工的最低温度,并派专人看护 现场炉火,保证安全施工. 各种洞口,通风的除外,其他均应进行临时封闭,其他作为通道的门,楼梯口用重棉被的方法遮挡,以保证室内温度.

冬雨季专项施工方案

目录 一、工程概况-----------------------2 二、编制依据---------------------2-3 三、雨季施工-----------------------31、雨季施工准备工作------------------42、雨季施工技术管理措施--------------4-73、雨季施工安全措施-----------------7-84、雨季施工安全文明措施--------------8-9四、冬季施工---------------------9-111、冬季施工准备-----------------11-122、雨季施工技术管理措施--------------12-153、施工的安全与防火---------------15-164、冬施的安全消防措施----------------165、冬施的环境保护措施----------------16-17

冬雨季专项施工方案 一、工程概况 工程名称: 深圳市第九幼儿园园舍拆除重建工程工程地点:深圳市福田区莲花路1116号 建设单位:深圳市建筑工务署工程管理中心 设计单位:深圳市建筑科学研究院股份有限公司监理单位:深圳市东部建设监理有限责任公司施工单位:银广厦集团有限公司 总建筑面积约:4773㎡ 建设层数: 地上4层地下1层/3幢15.6m

结构型式:钢筋混凝土框剪 1、本工程位于深圳市福田区莲花路1116号,建筑总面积4773㎡,地下一层地上四层,建筑总高度为15.6米。 2、工程结构体系:地下室为剪力墙、框架,主体为框架结构体系。 3、本工程楼层均为现浇有梁整体板式楼面,整体式现浇楼梯。 二、编制依据 1、国家和地方行政主管部门关于基本建设的方针、政策、法规 2、现行的国家施工规范和质量验收标准 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 4、《建筑工程冬期施工规程》 5、《施工现场文明达标管理规定》 三、雨季施工 为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,项目部特成立安全抢险防汛指挥部。以项目经理为主要领导核心,下设以生产经理和技术总工为主要领导成员,对雨季工地防汛抢险工作进行全面部署。并建立严格的管理制度。

雨季施工方案及措施87713

雨季施工安全措施 一、工程概况 二、雨期施工总要求 1、施工队要根据工程进度,掌握气象变化情况,将雨季施工措施列入单位工程施工方案中,以利于指导施工,确保工程质量和安全施工。 2、确保信息畅通。搞好施工企业的信息化管理,信息化是企业科学管理的重要部分,由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,及时采取有效的安全措施,加强防范。 3、雨季施工要做好物资供应、劳动力调配和加强现场调度工作。添置必需的防雨设施,不得中断的施工部位必须搭设防雨棚,备好机具,修整道路和完善排水设施,保证排水畅通。 4、加强计划、调度管理工作,组织安排好雨季施工作业计划并切实贯彻实施,避免因雨天施工而造成不必要的人力物力损失 5、全面的防护施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要全面细致周到,不可因事小而不为,以留有隐患,带来损失。 6、科学组织施工。编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点,将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,根据天气合理搞好室内外作业安排,风雨天气尽量安排在室内施工作业,搞好工序穿插,提高工效和施工速度,遇到较大的暴风雨天气应停止施工。 7、快速反应做好防汛抢险救灾应急准备,在雨期施工时,各种防护措施要进一步加固,对高边坡、隧道口、脚手架以及仓库、防护棚、临时设施等采取有效的加强措施。确保抢险救灾物资人员到位,发生险情立即启动防汛应急预案。 三、雨季施工准备措施 1、合理安排作息时间。夏季施工作业时间尽量向两端压缩,避开中午的高温,气温超过37℃时,停止室外作业,在洞内作业时应有通风降温措

冬雨季施工方案

冬雨季施工方案 建筑单位; 监理单位; 编制单位: 编制日期:

冬季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即接触冬季施工。 根据有关气象资料,威海地区极端最低温度为-16℃,日平均温度稳定于5℃的起始日期为11月28日至次年的3月19日,历时110天最大冰冻深度为50cm。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下: 一、施工准备工作: 1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。 2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。 3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 4、做好冬期施工砼及掺和外加剂的试配实验工作,提出施工配合比。 5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。 6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。 7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。 二、冬季施工措施: (一)、土方工程: 按照本工程施工进度计划排列,冬期施工的土方工程回填土

工程,工程计划安排是:基础施工完毕验收后,进行土方回填,现场的施工场地按照施工现场平面布置图布置好,为后续施工奠定好基础。 1、回填土施工,要求速度快。冬期填方每层铺土厚度比常温减少20-25%,预留沉降量比常温施工时适当增加。不得用含有冻土块的土料做回填土,以防冻土解冻后沉陷,引起脚手架下沉、变形。 2、本工程回填土均自场外向内运,因此机械装土是关键。每次取土时,先把表面的冻土去除抛掷不取用,装运未受冻得土。 3、在取土地点,未受冻的土应尽快装车,及时运至现场,立即回填。 4、回填前将基坑底的冰雪和杂物打扫干净。 5、每天回填完成及回填室外地坪后,采取覆盖等方法防冻措施。(二)钢筋工程: 1、冬期施工使用的钢筋,施工时加强检验。钢筋在运输和加工过程中防止撞伤。 2、在负温下进行钢筋冷拉,冷拉时气温不低于-20℃,钢筋负温冷拉采用控制冷拉率的方法。采用冷拉率方法时,冷拉率与常温相同。冬期施工冷拉后的钢筋,逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹和局部缩径。 3、本工程冬期钢筋焊接在室外施焊。焊接时气温不得低于-20℃.雪天或施焊现场风力超过3级时采用挡风遮蔽措施,挡风遮蔽采用塑料编织袋搭棚。焊接后未经冷却的接头避免接触冰雪。 4、负温进行电渣压力焊时,接头药盒拆除的时间延长2分钟左右,

相关文档
相关文档 最新文档