文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面保温隔热层施工工艺

屋面保温隔热层施工工艺

屋面保温隔热层施工工艺
屋面保温隔热层施工工艺

屋面保温隔热层施工工艺

本工艺适用于一般工业与民用建筑工程采用松散、板状保温材料的楼面保温隔热层工程施工。

一、材料要求

(一)所用保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

(二)松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,要先做好材料的防腐处理。

1板状保温材料:外观整齐,厚度应根据设计要求确定,使用前应按设计要求检查其表观密度、导热系数、含水率及强度。

(1)泡沫混凝土板:表观密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa;

(2)加气混凝土板:表观密度为500-600kg/m3,抗压强度应不低于0.2MPa;

(3)聚苯板块:表观密度为≤45kg/m3,抗压强度应不低于0.18MPa,导热系数为0.043 W/m·K。2整体现浇屋面保温层应符合下列要求:

(1)沥青膨胀蛙石,沥青膨胀珍珠岩应采用机械搅拌,并应色泽一致,无沥青团,表观密度300-800 kg/m3留衬,导热系数≤0.26W/m·K,抗压强度≥0.3MPa。

(2)硬质聚氨醋泡沫塑料应按配比准确计量,发泡厚度均匀一致,表观密度35-65 kg/m3,导热系数0.025 W/m·K,在10%形变下的压缩强度≥0.15MPa,吸水率≤3.0 V/V。

(3)胶粉聚苯颗粒:抗压强度不低于0.23MPa.导热系数≤0.065W/m ·K,干燥收缩率低于0.08%,浸水后线变形率小于0.02%。

二、主要机具

一般应备有相应的搅拌设备、喷涂设备、检测设备以及常用铁锹(平锹)、木刮杠、水平(准)尺、手推车、木拍子等。

三、作业条件

1铺设保温材料的基层施工完成后,将基层表面清理干净,满足材料作业的温湿度要求,需要涂刷界面剂的基层应涂刷界面剂,经检查验收合格办理相关手续后,方可进行下道工序。2有隔气层要求的屋面,应先将基层清扫干净,按设计要求和施工规范规定,铺设隔气层。3铺设隔气层的基层表面,应干燥、平整,不得有松散、开裂、起鼓等缺陷。

四、操作工艺

(一)工艺流程:

(二)基层清理:预制或现浇混凝土的基层表面,应将尘土、杂物等清理干净。

(三)穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土(内掺3%微膨胀剂)填塞密实,将管根固定。

(四)松散、板状保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水漫或雨淋。

(五)铺设隔气层:应按设计要求或规范规定铺好隔气层。

(六)保温层作业。

1铺设板块保温层。

(1)干铺加气混凝土板或聚苯板块等保温材料,应先将接触面

清扫干净,板块应铺平垫稳;分层铺设的板块,其上下两层的接缝应错开1/2;各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板的高度一致。

(2)粘贴的板状保温材料应采用专用粘接剂贴严、粘牢。

2现浇整体保温层。现浇整体保温层首先应将材料拌和均匀,根据设计要求厚度和坡度,弹线找泛水,保温层分层铺设,并进行适当压实。

(七)倒置式屋面:倒置式屋面保温层应采用吸水率小、长期浸水不腐烂的保温材料,找坡坡度不小于3%。保温层上应用混凝土等块材、水泥砂浆或卵石做保护层;其防水层要平整,不得有积水现象;保温层使用憎水性胶结材料,要用机械搅拌均匀。

五、质量标准

(一)主控项目:

1保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率,必须符合设计要求。2保温层的含水率必须符合设计要求。

(二)一般项目:

1保温层的铺设应符合下列要求:

(1)松散保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。

(2)板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确。

(3)整体现浇保温层:拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。

2保温层厚度的允许偏差:松散保温材料和整体现浇保温层为+10%, -5%;板状保温材料为±5%,且不得大于4mm。

3当倒置式屋面保护层采用卵石铺压时,卵石应分部均匀,卵石的质(重)量应符合设计要求。

六、成品保护

1隔气层铺设前,应将基层表面的砂粒、硬块等杂物清扫干净,防止铺贴时损伤隔气层。

2在已铺好的松散、板状或整体保温层上不得直接行走、运输小车,行走线路应铺垫脚手板。3保温层施工完成后,应及时铺抹找平层,以减少受潮和进水,尤其在雨季施工,更要及时采取苫盖措施。

七、应注意的问题

1保温隔热层功能不良:保温材料密度过大,颗粒和粉末含量比例不均匀,铺设前含水量大,未充分晾干。使用前的材料应严格按照有关标准选择,加强保管和处理,对不符合规范要求的材料,不得使用。

2铺设厚度不均匀:松散材料铺设时移动、堆积,找坡不匀;抹找平层的方法不当,压实过程中挤压了保温层;分层铺设时,应掌握好各层的厚度,认真进行操作。

屋面保温层工程施工工艺标准

屋面保温层施工工艺标准 屋面保温层施工 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇整体保温材料保温层工程的施工。 2 施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。 松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理。 2.1.2 材料: 2.1.2.1松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m·K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m·K。 2.1.2.2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。 a. 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa; b. 加气混凝土板块:表观密度500~600kg/m3,抗压强度应不低于0.2MPa; c. 聚苯板:表现密度为≤45kg/m3,抗压强度不低于0.18MPa,导热系数为0.043 W/m·K。

2.2 主要机具: 2.2.1 机动机具:搅拌机、平板振捣器。 2.2.2 工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。 2.3 作业条件 2.3.1 铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。 2.3.2 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 2.3.3 穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。 2.3.4 板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: → → → → 3.2 基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清理干净。 3.3 弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。 3.4 管根固定:穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。 3.5 隔气层施工:2~4道工序完成后,设计有隔气层要求的屋面,应按设计做隔气层,涂刷均匀无漏刷。 3.6 保温层铺设: 3.6.1 松散保温层铺设:

屋面防水工程施工工序及方法

屋面防水工程施工工序及方法 施工工序: 保护层→防水层→20mm厚1:3水泥砂浆找平层爽→找坡层→保温隔热层→钢筋混凝土 1、施工要点 1)清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物,基层上的油渍应用5-10%浓度的火碱水溶液刷洗干净。 2)检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3)按1.5m×1.5m做出通长的冲筋,并注意找好坡度。 4)水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5cm。 5)水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 7)基层与突出层面结构的转角处,水泥砂浆粉刷均做成圆弧或钝角。 8)凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。 9)防水材料施工时,必须遵照防水材料说明书上有关说明进行施工,施工时必须做到涂刷均匀,绝对不容许有“砂眼”存在,最小厚度不得小于2mm,以确保其防水效果良好。 2、施工方法 1)结构层 清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物。 2)保温层 采用聚乙烯泡沫板 3)找坡层 用1:8水泥找坡,施工前注意天气预报,避免在雨天施工,同时作好防雨、防水的预防措施。 本工程部分屋面是建筑找坡,找坡层施工后,应检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3、找平层

1)、用20厚1:3(体积比)水泥砂浆抹平压光,并要与基层粘接牢固,无松动、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。要求水泥标号不低于325号,洒水养护。 2)、找平层表面应平整光滑,其平整度用2米长直尺检查,最大空隙不应超过5mm,空隙仅允许平缓变化。凹坑处用水泥:砂:107胶=1:2.5~3:0.15砂浆顺平。 3)、基层与突出屋面的结构相连接的阴角,要抹成均匀一致和平整圆滑的小圆角,与水落口等连接处的转角,应抹成光滑的圆弧形,其半径一般在100~150mm之间。 4)、水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5CM。 5)、水泥砂浆必须按设计要求挂线或做标志找准坡度,水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)、水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 4、防水层 1)、待砂浆终凝后3~4小时涂刷冷底子油,冷底子油涂刷要求薄而均匀,不得有漏刷、麻点和气泡现象。 2)、卷材防水层施工前必须对基层干燥度进行测试,测试时将1m2防水卷材平坦的铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,覆盖部位和卷材上未见水印即可施工。 3)、当屋面坡度小于3%时,卷材平行于屋脊铺贴,铺贴从屋面最低标高处的水落口开始,再从檐口贴至屋脊方向。 4)、卷材冷粘法应在基层与卷材底面涂刷胶粘剂,铺贴采用滚铺法或抬铺法。铺后立即用滚筒滚压,彻底排出卷材底部的空气,使卷材不皱折,不起鼓。 5)、铺第一幅卷材时,应在基层上弹好标线,铺第二幅应在已经铺好的卷材上弹标线。 6)、搭接后,由专人检查。 7)、凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。

屋面保温层施工方案

屋面保温层施工方案(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

屋面保温层施工方案 1.材料要求 所用材料的表观密度、含水率、导热系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定,应有质量证明文件。 (1)板状保温材料:外观整齐,厚度应根据设计要求确定,使用前应按设计要求检查其表观密度导热系数,含水率及强度。 2.主要机具 一般应备有铁锹(平锹)、木刮杠、水平(准)尺,手推车、木拍子等。 3.作业条件 (1)铺设保温材料的基层施工完,将残留在构件外表的痕迹应磨平,抹入砂浆层内,经检查验收合格后,方可进行下道工序。 (2)有隔气层要求的屋面,应先将基层清扫干净,按设计要求和施工规范规定,铺设隔气层。 (3)铺设隔气层的基层表面,应干燥、平整、不得有松散、开裂、起鼓等缺陷。 (4)穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土填塞密实,将管根固定。 (5)松散、板状保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水浸或雨淋。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定→弹线找坡度→铺设隔气层→保温层铺撒(设)→拍(刮)平→填补板缝→检查验收→抹找平层 (1)基层清理:现浇混凝土的基层表面,应将尘土、杂物等清理干净。 (2)铺设隔气层,应按设计要求或规范规定涂刷隔气层。 (3)铺设松散保温层: 1)干铺加气混凝土板保温材料,应先将接触面清扫干净,板块应铺平垫稳,分层铺设的板块,各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板的高度一致。 2)已铺完的松散、板状保温层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。 5.质量标准 (1)保证项目:

金属屋面防水施工工艺方案

金属屋面防水施工工艺方案 —、工程概况: 1、工程名称: 2、地址: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、施工单位: 6、监理单位: 7、工程概况: 二、施工准备: 进入工地的防水材料均应附产品合格证和材料质量测试报告单。现场抽样通过权威部门的检测。 1、材料要求 (1)主体材料: ①执行标准: ②规格型号: ③主要技术指标: (2)配套材料: 2、主要工具: 小平铲、滚刷、油漆刷、钢卷尺、剪刀、粉线、手持压滚、扫帚、手锯、罗批等。 3、作业条件 ①将金属屋面板上的尘土、杂物清扫干净,表面突出部分应清除干净。 ②防水层使用的胶粘剂、溶剂等均属易燃物品,存放时远离火源,专人看管,防止发生意外。 ③雨天、雪天、五级风以上天气及基层潮湿的情况下,不得施工。 ④基层经过验收,才可以进行下一道工序。 三、施工操作工艺 根据GB50207规范及工程实情制定本工艺。 1、工艺流程: 金属板表面清理--- 防火板铺设--- 保温板铺设--- 防护板铺设--- 特殊部位加铺

接缝粘合、封口处理一一涂刷接缝胶一一铺贴卷材一一满涂基层胶一一定位弹线 卷材收头处理防水层表面清理检查涂刷表面涂料--------- 验收签证 2、施工要点: (1)金属屋面板表面清理,应将尘土、砂粒、杂物清扫干净。 (2)在金属屋面板上,直接铺设防火板;再从低到高铺设保温板;保温板上铺设防护板,最后用固定螺钉按工艺将防火板、保温板和防护板三者一起固定在金属屋面板上。 (3)在分格缝等节点部位基层和卷材附加层上用漆刷涂刷基层胶,不得有漏刷和透底现象,常温下,干燥5-10分钟以上,指触不粘时,即可进行下道工序。 (4)节点部位处理:(详见细部处理) 节点部位处理使用同规格片材做附加层。 分格缝等部位:附加层宽度250mm 阴阳角部位:附加层宽度每边250mm (5)铺贴卷材防水层 铺贴前在未涂胶的基层表面排好尺寸,弹出标示线,作为铺贴卷材的基准线。 ①将卷材打开,平摊在干净、平整的基层上,以松弛卷材应力;将卷材从一端提起对折 于另一端;在基层上满涂基层胶,同时将基层胶满涂在卷材表面,接缝部位应留出100mm不涂胶,刷胶厚度要均匀,不得有漏底或凝胶块存在。常温晾置5-10分钟左右,达到指干时(手感不粘)即可贴合。 ②复杂部位可用漆刷均匀涂刷,达到指干时,开始铺贴卷材。 ③将卷材按已弹好的标示线从一端依次顺序边对线边铺贴,但注意不得拉伸卷材,并防 止出现皱折。 ④铺贴平面与立墙相连接的卷材,应由下向上进行,接缝留在平面上;卷材在阴阳角接 缝应距阴阳角200mm以上,两幅卷材短向接缝应错开500mm以上,长边搭接不小于80mm ⑤排气、滚压:每铺完一幅卷材,应立即用干净的回丝从卷材的一端开始,沿卷材的长边方向顺序用力滚压一遍,以使空气彻底排出,使卷材粘接牢固。 (6)接缝处理:大面铺贴完成后,在未刷基层胶的100mm处,将接头翻开,用回丝蘸 着溶剂在需粘接的两面涂刷清洗,溶剂挥发干后,再将接缝胶用漆刷均匀涂刷在卷材接缝的 两面,待10分钟左右,手触摸不粘时,即可进行帖合,从一端开始,用手一边合一边挤出空 气,粘贴好的搭接处,不允许有皱折、气泡等缺陷。 (7)屋面整体防水层施工自检结束后,进行表面保护涂料施工。 (8)防水层卷材收头于四周凹槽内或滴水线下,由土建单位用水泥砂浆密封处理。 四、质量要求 1、保证项目 ①卷材与胶结材料必须符合设计和施工规范规定,检验产品出厂合格证,试验报告、现 场取样试验。

屋面防水层及保温层施工工艺

一、施工准备 1、材料准备: 4厚高聚物改性沥青防水卷材,即改性沥青油毡;冷底子油;70厚挤塑聚苯保温板;汽油;沥青胶粘剂等。 各种材料的质量必须符合规范要求。 2、工、器具准备 汽油喷灯、卷材压边器具、滚刷、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、壁纸刀、剪刀、笤帚、小线等。 3、作业条件: (1)施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底;屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。 (2)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 (3)防水基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 (4)卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。 二、施工工艺 1、工艺流程(热熔法施工): 清理基层→涂刷冷底子油→钻贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→检查验收→粘贴保温板→保护层施工 2、操作工艺 (1)清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (2)涂刷基层处理剂,即冷底子油:按产品说明书配套使用,将冷底子油搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。 (3)附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。 (4)铺贴卷材:卷材的厚度及性能指标应符合设计要求。本工程屋面卷材防水铺设均为单层。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,先预铺一遍,调整好位置后,将卷材在原地重新卷好,然后再进行热熔施工。铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,

屋面及防水工程施工工艺

屋面找平层 本工艺标准适用于工业与民用建筑铺贴卷材的整体和预制板块屋面水泥砂浆、沥青砂浆找平层施工。 1.材料要求 (1)所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 1)水泥:不低于325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2)砂:宜用中砂:含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。 (2)沥青砂浆:最好选用与砂同类性质的矿物粉料,也可用矿渣、页岩粉、滑石粉等,但不得用石灰及粘土粉等;含泥量及有机杂质的要求同砂的要求。 (3)沥青:沥青砂浆用的沥青、可采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。 2.主要机具 一般应有砂浆搅拌机或混凝土搅拌机、运砂浆手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、加热炒盘、温度计、烙铁等。 3.作业条件 (1)找平层施工前,屋面保温层、结构层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 (2)各种穿过屋面的预埋管件根部及烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等处的根部应按图纸要求做好处理。 (3)根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩、(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定弹线找坡度→洒水湿润→打底找坡→ →铺沥青砂浆、抹水泥浆→养护、辗压→验收 (1)找平层的施工见表3-2。 找平层的施工标准表3-2 类 别基层种类 厚 度(mm) 技术要求 水泥砂浆 整体混凝土 整体或板状材料隔温层 15 ~20 1:3(水泥泥砂) 体积比水泥标号不低

(2)抹水泥砂浆找平层: 1)基层清理:将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。 2)如采用加气板块等预制保温层时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同类保温板块的碎末填实填平。 3)洒水湿润,在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。 4)无保温层的屋面应在混凝土预制构件表面上均匀撒上水泥,然后浇水,用扫帚把水泥素浆涂刷均匀,随刷随做水泥砂浆找平层。 5)冲筋贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。 6)找平层要留分格缝,分格缝兼做排气屋面的排气道时,分格缝应适当加宽,并与保温层连通,一般分格缝的宽度应为20mm;留置分格缝的位置应在预制支承的拼缝处,其纵缝的最大间距:水泥砂浆找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。 7)铺灰压头遍:沟边、拐角,根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求地部位,必须满足排水要求。 大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应按设计要求),用抹子摊平,然后用短木杆根据两边冲筋标高刮平,再用木抹子找平,然后用木杠检查平整度。 8)铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,要注意防止漏压,并将死坑、死角、砂眼抹平,当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,完成第三遍抹压,这道工序,宜在砂浆初凝前进行。 砂浆的稠度应控制在7cm左右。

屋面保温层工程施工要求及施工工艺

屋面保温层工程施工要求及施工工艺 本章适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和 现浇整体保温材料保温层工程。 第一节 材料要求 材料的密度、含水率、导热系数等技术性能,必须符合设计要 求和施工质量验收规范的规定,且应有试验资料。松散的保温 材料应使用无机材料,如选用有机材料,应先做好材料的防腐 处理。 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5?40mm 不得含有石块、 土块、重矿渣和未燃尽的煤块,堆积密度为 500?800kg/m 3,导 热系数为0.16?0.25W/m.K 。膨胀蛭石导热系数0.14W/m.K 。 板状保温材料: 产品应有出厂合格证, 根据设计要求选用厚度、 规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计 要求。 泡沫混凝土板块:表观密度不大于500kg/m 3,抗压强度应不低 于0 . 4MPa ; 加气混凝土板块:表观密度500?600kg/m 3,抗压强度应不低于 0.2MPa ; 3 聚苯板:表观密度为W 45kg/m ,抗压强度不低于0.18MPa 导 热系数为 0.043W/m.K 。 1.1.2 1.1.3

第二节主要机具 基层清理宀弹线找坡-> 管根堵洞、固定T 隔气层施工T 保温 拍平-填补板缝-检查验收-抹找平层 基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清 理干净。 弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定 1.2.1 机动机具:搅拌机、平板振捣器。 1.2.2 工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。 第三节作业条件 1.3.1 铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊 钩、拖拉绳清理干净,残留在构件外表的痕迹抹入水泥砂浆, 经检查验收合格,方可铺设保温材料。 1.3.2 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整, 不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合 设计要求和施工质量验收规范的规定。 1.3.3 穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管子固定。 1.3.4 板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 第四节操作工艺 1.4.1 工艺流程: 1.4.2 1.4.3

屋面保温层施工方法

屋面保温层施工方法

屋面保温层施工 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇整体保温材料保温层工程的施工。 2.1.2.2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要

求。 2.3.3 穿过结构的管根部位,应用细石混

屋面工程施工工艺标准

屋面与防水工程工艺标准 本工艺标准适用于工业与民用建筑铺贴卷材的整体和预制板块屋面水泥砂浆、沥青砂浆找平层施工。 找平层的施工标准表3-2

屋面防水工程施工技术规范 1屋面工程技术标准的回顾 20世纪50年代中期,原国家建设委员会批准颁发了《建筑安装工程施工及验收暂行技术规范》,其中第7篇“屋面和隔绝工程”的内容翻译了原苏联国家规范的全部条文。1961—1963年,原国家建筑工程部会同有关部门对《建筑安装工程施工及验收暂行技术规范》进行了修订,出台了GBJ16—66《屋面和防水隔热工程施工及验收规范》,并于1966年6月1日试行。1972年和1979年又分别对GBJ16—66进行了修订,1982年将修订后的规范分为GBJ207—83《屋面工程施工及验收规范》和GBJ208—83《地下防水工程施工及验收规范》。80年代中期,随着我国防水技术的不断发展和新型防水材料的不断出现,GBJ207—83《屋面工程施工及验收规范》已经不能适应我国屋面工程技术发展的需要,1991年进行了全面的修订,并将修订后的规范改为GB50207—94《屋面工程技术规范》。2002年,按建设部建标[2002]77号文的通知,GB50207—94《屋面工程技术规范》于2002年10月1日废止,GB50207—2002《屋面工程质量验收规范》自2002年6月1日施行。 根据建设部建标[2003]102号文,由山西建工(集团)总公司会同有关单位共同编制《屋面工程技术规范》,2003年8月16日—17日在北京召开了“送审稿”专家审查会,其“报批稿”于2003年10月修改完成并已上报建设部批准。 为便于大家尽早了解新编规范的情况,现将报批稿的主要特点和内容作一介绍。 2新编《屋面工程技术规范》的特点 2.1确保屋面工程的功能和质量 随着我国防水、保温隔热材料的发展,有关材料及产品的国家和行业标准陆续发布实施,屋面工程施工工艺也不断改进,原GB50207—94《屋面工程技术规范》中的一些内容已不适应客观形势的发展要求,亟需进行修订。 在屋面工程的实践中,人们已经逐渐地认识到:要提高屋面工程的技术水平,就必须把屋面当作一个系统工程来进行研究,建立起一个具有内在规律的屋面工程技术理论分析体系,指导未来屋面工程技术的发展。为此,新规范体现了对屋面防水进行综合治理的原则,以确保屋面防水、保温隔热工程的功能与质量。 2.2明确屋面工程的设计和施工 由于建设部已将建筑工程的施工及验收规范和工程质量评定标准进行了合并,组成了新的工程质量验收规范体系,并统一了建筑工程施工质量的验收方法、程序和质量指标,因此,新规范仅适用于一般工业与民用建筑屋面工程的设计和施工,对屋面工程施工质量验收尚应符合GB50207—2002《屋面工程质量验收规范》的规定。 屋面工程应遵循“材料是基础,设计是前提,施工是关键,管理是保证”的综合治理原则。新规范将有关屋面工程设计的内容单列一章来叙述,并对有关章节的“材料要求、设计要点、细部构造以及工程施工”等内容作了技术规定。屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限,按不同等级进行设防。 2.3采用先进的技术标准 新规范参考了德国(DIN)、日本(JIS)、美国(ASTM)和国际标准化组织(ISO)等标准,应用新型建筑防水材料和先进施工技术,综合我国的具体情况,提出了屋面防水等级和

(完整版)屋面保温隔热工程施工方案

屋面保温隔热施工方案 一.施工准备 1.技术准备 (1)会审图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。 (2)编制施工方案。针对工程特点及保温材料特性,编制具体的施工方案,并经监理(建设)单位批准。 (3)技术交底。对施工操作人员进行技术、安全交底,使其掌握施工的关键技术及对相关工序的配合。 二.工艺流程 基层清理→保温层铺设→弹线珍珠岩找坡→管根固定→抹找平层→粘防水卷材→刷着色涂料保护层 三.操作要点 1.基层处理 (1)现浇钢筋混凝土屋面板:将屋面边表面清洁干净,灰浆、杂物全部清除,基层应干燥。 (2)保温层铺设 干铺保温层。聚苯板可直接铺设在结构层层上,表面两块相邻聚苯板边厚度应一致。板间的缝隙应用同类材料的碎屑嵌填密实。 (3)珍珠岩找坡 1:8水泥膨胀珍珠岩找坡,最薄处不小于20mm (4)管根固定 穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。 (5)找平层施工 平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。 贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找坡,一般按1~2m贴点标高(贴灰饼),铺抹找平砂浆时,先按流水方向以间距1~2m冲筋,并设置找平层分格缝,宽度一般为20mm,并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距为6m (6)粘防水卷材 涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层

处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。 (7)附加层施工:用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳胆等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。 (8)铺贴卷材:卷材的层数、厚度应符合设计要求。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度满粘法为80mm。 (9)热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘抗挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。 (10)着有色涂料保护层。 防水层表面涂有色涂料。 四、质量要求 1.保温层应紧贴(靠)基层,铺平垫稳,上下错缝,接缝嵌填密实。 2.保温层厚度达到设计要求,厚度偏差不得大于90%。 五、成品保护 1.保温层在施工中及完工后,应采取保护措施。推小车应铺设脚受板,不得损坏保温层。 2.保温层完工后,经质量验收合格,应及时铺末水泥砂浆找平层,一保证保温效果。 3.聚苯板易燃,材料储存、运输应注意防火。 4.聚苯板保温层施工时,现场严禁明火,并配备消防器材和灭火设施。 5.聚苯板保温材料搬运时应轻拿轻放,防止损伤断裂、缺角掸角,保证外形完整。 6.干铺聚苯板保温层可在负温下施工。粘贴(水乳型胶粘剂)聚苯半保温层宜在5℃以上施工 7.雨天、5级以上的天气不得进行保温层施工。

屋面保温层施工工艺

屋面保温层施工工艺标准 1 总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑屋面采用板状材料或整体现浇(喷)材料保温层的施工。 1.2编制依据 《屋面工程技术规范》(GB50345-2004); 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑防水构造图集A》(SJ·A); 《建筑防水构造图集B》(SJ·B)。 2 施工工艺 2.1施工准备 2.1.1技术准备 (1)施工前收集相同保温材料的施工经验参数,并收集施工期间的气象资料。 (2)施工前,参与设计单位、监理单位共同参加的图纸会审,掌握施工图纸中的屋面细部构造及有关技术要求等。 (3)编制工程施工组织设计,包括材料垂直运输方案、保温层铺贴施工方法、选用的机具设备、屋面施工平面图、构造剖面图、进度安排、劳动力计划,以及质量、工期、安全、文明施工保证措施及环保措施及特殊气象条件下的应急预案等,特别注意施工期间针对防止高空坠落发生的应对性措施。 对设排汽管的保温层应编制专项施工方案。对排汽通道位置及排汽管固定的施工方法应在专项施工方案中作专项设计,应有排汽通道及排气管出口的平面布置图及节点详图。 (4)进行现场技术交底,重点交代本工程的屋面构造、防水等级、细部处理、质量要求、施工顺序、施工工艺、关键工序作法、安全、文明施工及环保措施、应急预案处理程序及措施等,提高施工人员的质量意识和安全意识。

2.1.2材料要求 (1)材料及要求:采用的保温隔热材料应具有产品合格证、性能检测报告、材料的主要性能包括堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率,必须符合现行国家相关产品标准和设计要求。保温层的含水率必须符合设计要求。 1)板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致外形应整齐;密度、导热系数、强度等性能参数应符合设计要求。 板状保温材料质量应符合表6.1-1的要求。 板状保温材料质量要求表6.1-1 2)整体现喷硬质聚氨酯泡沫塑料是以组合聚醚和异氰酸酯为主要材料的双组分材料,并通过专用设备喷涂而成,具有优异的保温性能。采用现场喷涂施工,形成一层连续的低吸水性泡沫体,故防水性能优异。可优先选择用于坡屋面和外墙保温。 硬质聚氨酯泡沫塑料性能指标见表6.1-2所示。 硬质聚氨酯泡沫塑料性能指标表6.1-2

屋面保温施工工艺标准

屋面保温层施工工艺标准 1.1 总则 1.1.1 适用范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑工程采用松散、板状保温材料或整体现浇的屋面保温 层工程施工。 1.1.2 编制参考标准及规范 (1) 《屋面工程质量验收规范》GB 50207 —2002 (2) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 —2001 (3) 《聚氨酯硬泡体防水保温工程技术规程》JGJ 14 —1999 1.2 术语 倒置式屋面:将保温层设置在防水层上的屋面。 1.3 基本规定 (1) 屋面工程所采用的保温隔热材料应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 (2) 保温层应干燥,封闭式保温层含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。 (3) 屋面保温层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。施工环境气温宜符合表1.3 的要求,施工完成后应及时进行找平层和防水层的施工。 屋面保温层施工环境气温表1.3 (4) 屋面保温层的施工质量检验批量:应按屋面面积每100m,抽查一处,每处10m , 且不得少于3 处。 (5) 屋面保温层应进行隐蔽验收,施工质量应验收合格,质量控制资料应完整。 1 .4 施工准备 1 .4 .1 技术准备 施工前,应进行图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并编制防水工程的施工方案或技术措施。 1.4.2 材料要求

板状保温材料质量要求表1 4 2 聚苯乙烯 微孔膨胀 水泥 泡沫塑料陋质聚憎水 项 氨酯泡泡沫混 ( 珍珠 聚苯 目 挤压模压沫塑料玻璃凝土 岩) 颗粒 类板 板 表观密度25?500~5300~4 15~30> 30> 150< (kg /m3)385C50 导热系数O 039 < O.0< O. 0< O. 0< O.< O. [w/ 327621412 O 07 (m ? K)] O. 041 抗压强度 >O. 4 >2. O>O. 3O. 3 (MPa) 70C, 48h 后 2 . O? 尺寸变化< 2.0< 5.0 率 4 O (%) 吸水率 2 O? (V/< 1.5<3 < O. 5 6.0 V,%) 外观质量板材表面基本平整,无严重凹凸不平,厚度允许

屋面防水工程施工方案40573

XXXXX 工程 屋面防水施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 目录

二工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2设计概况 (4) 2.3工程施工条件 (4) 三施工安排 (5) 3.1项目管理组织 (5) 3.2项目管理目标 (5) 3.3各项资源供应方式 (6) 3.4施工流水段的划分及施工工艺流程 (6) 3.5工程施工重点和难点分析及应对措施 (7) 3.6新技术应用要求 (7) 四施工进度计划 (7) 五施工准备与资源配置计划 (7) 5.1施工准备计划 (7) 5.2资源配置计划 (9) 六施工方法及工艺要求 (9) 6.1方案及技术参数 (9) 6.2施工工艺流程 (10) 6.3施工要点 (10) 6.4细部处理 (10) 6.5质量要求 (16) 七各项管理计划 (18) 7.1进度管理计划 (18) 7.2质量管理计划 (19) 说明:根据项目策划和实施计划确定质量管理制度和保证措施。 (21) 7.3安全管理计划 (21)

7.5资源节约管理计划 (22) 一编制依据 表1.1 本工程执行现行有关国家、行业、企业、地方规范标准一览表

二工程概况2.1工程概况 表2.1 工程建设概况一览表

2.2设计概况 表2.2 设计概况一览表 序 项目内容 号 1建筑面积XX平方米 2建筑层数地下X层、地上X层 3建筑高度XX米 4防水等级防水等级为二级 要求二道,屋面防水材料采用SBS改性沥青防水卷材3+3厚。屋面工程量预估为2300平方米,女儿墙及管根等突出屋面部位设卷材附加层,卷材遇女儿墙部位防水卷材上返高度不小于250毫米。 2.3工程施工条件 2.3.1天气情况 沈阳市地处我国东北地区南部,辽宁省中部,属温带半湿润大陆性气候,10月份天气以晴为主,日平均气温在10度左右,干燥少雨。 沈阳十月份平均气温曲线图 2.3.2交通情况 本工程现场平面布置为双向7米宽水泥环场道路,施工场地设置有2个大门,满足施工高峰期的材料运输条件。

(完整版)屋面保温层施工方案

施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:正大华庭项目5#楼 2.正大华庭5#楼:主要建筑功能为商住楼,总建筑面积15865㎡,其中地下面积14925.32㎡,地上面积939.68㎡; 3、屋面均做EPS保温板保温屋面 二、材料及工艺简介 本工程的EPS保温板(B2级)采用8mm厚的规格板材 该保温板有进场合格证,厂家检验报告、材料特性应符合(JG149-2003标准)的技术指标和要求.进场保温板均按规定进行了见证抽样复查.检测结果符合标准要求.保温板在堆放和运输过程中重叠层数不得超过10层,不得重压、碰撞、剧烈振动,储存时禁止明火接触。 第二节;屋面保温层的结构层次 屋面保温层的构造;①混凝土结构板,②发泡混凝土找坡层,③20mm厚泥砂浆找平层,④3mm厚SBS卷材防水层,⑤刚性防水层 第三节;基层的处理 根据本工程的施工实际现状,屋面钢筋砼楼板经找坡后,采用1;2.5水泥砂浆找平,待找平层的砂浆强度达到70%以上时,在进行保温板安装施工。

第四节;保温板的施工方法 一、施工程序 施工的程序如下; 基层处理-----搅拌站街砂浆-----保温板的铺设-----搅拌抹面砂浆-----抹面砂浆抹面-----表面上午保护与养护-----局部地方的修补处理-----成品保护及验收 二、施工方法 一、施工准备工作; ⑴、基层处理;铺设的基层应坚实平整,有缺陷的地方应及时修补,表面应基本平整,参差不得超过3mm/㎡; ⑵、除去表面的松动和杂质、泥土,将工作面清理干净。 ⑶、按屋面的平面形状进行保温板的排列,划分及弹线,确定 位置。 ⑷保温板铺设时,砂浆采用点铺,点铺比例为40%。 ⑸保温板在铺设时轻柔滑动就位,禁止局部用力按压。碰头 缝隙应几斤挤紧,相邻的2块板应平齐。安装完成后,应立即清除多余的残留砂浆;板间的缝隙应小于2mm;相邻的高差小于 0.5mm。 ⑹保温板应按顺序砌方式粘贴,竖缝应依次错缝,应做到表 面平整。 ⑺抹面为1;2水泥砂浆用铁抹子将其均匀抹在保温板上, 然后赶平、压实、抹光。

屋面保温节能施工方案

南阳三杰.盛世苑项目2#楼工程 屋 面 施 工 方 案 中建七局第四建筑有限公司 2011年11月 南阳三杰.盛世苑项目2#楼工程 屋面分部工程施工方案 一、工程概况 1、建筑概况 本工程总建筑面积约21803.64平方米,主楼部分地上二十六层,建筑高度为78.90米。主楼屋面结构板为混凝土现浇楼板,屋面建筑面积约900m2。屋面四周采用MU10实心砖砌筑1.7米高维护。 2、屋面设计概况 主楼住宅屋面做法选用图集05YJ1屋6(B7-180-F3),结构层次为(自下而上):钢筋混凝土屋面板—1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡(最薄处20mm厚)—110mm厚水泥膨胀珍珠岩保温层—20mm厚1:3水泥砂浆找平层—两层3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材—满铺0.15聚乙烯薄膜一层——干铺砂子10厚—干铺110厚CCP保温隔热复合板缝宽8-12,1:1水泥砂浆填缝。 主楼水箱、电梯间屋面做法为05YJ1屋12,结构层次为(自下而上):钢筋混凝土屋面板—1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡(最薄处20mm厚)—20mm厚1:3水泥砂浆找平层—两层3mm厚高聚物改性沥青防水卷材—颗粒料保护层 裙楼四层、五层商场屋面设计做法参05YJ1屋12,结构层次为(自下而上):钢筋

混凝土屋面板—1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡(最薄处20mm厚)—1:8水泥臌胀珍珠岩(100 mm)—20mm厚1:3水泥砂浆找平层—两层3mm厚高聚物改性沥青防水卷材—颗粒料保护层 二、编制依据 1、设计图纸、变更通知单。 2、05YJ中南标准图集 3、《屋面工程技术规范》GB50345—2004 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 三、主要施工工艺 (一)保温层施工 1、工艺流程: 基层清理→弹线找坡、分仓→管根固定→隔汽层施工→保温层铺设→水泥砂浆找平层。 2、施工要点 (1)基层清理:现浇砼结构层表面杂物、尘土应清理干净,保持平整、干燥。 (2)弹线找坡、分仓:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。保温层设置排汽道时,按设计要求弹出分格线来。 (3)管根固定:穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用与基层混凝土同强度等级的细石混凝土填塞密实,其中UEA掺量为混凝土中水泥用量的13%。,做好转角处理,将管根部固定。 (4)保温层铺设: 保温层采用1:8水泥膨胀珍珠岩,加适量水(用手紧握成团不散,并稍有水滴下是为好,机械搅均匀),保温层铺设应采取“分仓”施工,每仓宽度700~900㎜,按设计坡度及流水方向由一端向另一端虚铺均匀(虚铺厚度为设计厚度的130%,且每层虚铺厚度不应大于150mm),用平板式振捣器振实或用木抹子拍实,表面抹平,做成粗糙面,以利与上部找平层结合。待修补平整后,再用平板振动器沿纵横方向振实;铺设保温层时振实后保温层最薄处厚度不应小于设计厚度。为了保证准确控制保温层厚度,可在屋面基层上每隔1m摆放保温层厚度的木条(垂直于流水方向)作为厚度标准;松散珍珠岩保温层不得在下雨天和五级风以上的情况下施工,保温层施工完毕后应立即施工水泥砂浆找平层并保湿养护不少于7d。

屋面防水施工工艺及方法

屋面防水施工工艺及方法 本工程防水材料采用聚胺脂卷材防水涂膜防水,大部分屋面为上人屋面,其构造按保温隔热层、防水层、水泥板架空层,施工前另行单独编制屋面防水专题施工方案,重点控制好防水层施工质量。 (一)施工顺序 结构面上水泥砂浆找平层→保温隔热层→水泥砂浆找平层→隔离层聚胺脂防水层→水泥砂浆保护层→隔离层→细石混凝土刚性层→水泥架空板→粘贴边砖 (二)施工要点 1.找平层施工 (1)施工顺序:设标志砖→嵌木隔条→水泥砂浆找平→养护。 (2)材料要求:水泥选用425#普通硅酸盐水泥或矿渣水泥洁净的中砂或粗砂,其含量不大于3%。 (3)基层处理:结构基层上灰巴清理干净,浇水湿润。 (4)标志砖:根据砂浆找平层厚度,铺抹高度,设置标志砖。 (5)嵌木隔条:上人屋面分格为6m×6m,非上人屋面分格为1m×1m,与保温隔热层位置相同。 (6)砂浆找平:水泥砂浆配合比,厚度应达到设计要求,要求抹平压实

收光,终凝后浇水养护,不得有疏松、起砂、起皮现象。 2.防水层施工 (1)施工顺序:防水基层表面清理、修补→涂刷基层处理剂→节点附加增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴卷材→收头处理→、节点密封→清理检查、修整→保护层施工 (2)施工要点: ①基层清理 a.先将基层表面的尘土、砂粒、砂浆硬块等杂物清扫干净,并用干净的湿布揩擦一次。 b.基层表面的突出物、砂浆疙瘩等应铲除、清理掉。对凹凸不平处,应用高强度等级水泥砂浆修补,找顺平。对阴阳角、管道根部和水落口等部位应认真修平,做成圆滑面,圆孤半径为50mm。 ②基层处理剂的涂刷 涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡,也可以用机械喷涂。如果基层表面过于粗糙,可刷一遍慢挥发性冷底子油,待其表面干后,再刷一遍快挥发性冷底子油。涂刷时间宜在铺毡前1~2d进行,使油层干燥而又不沾染灰尘。 ③铺设卷材防水 a.卷材铺贴采用满粘法,防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处、天沟、屋面转角处)的处理,然后由屋面最低标高向上施工。铺贴天沟,应顺天沟方向,减少搭接。

挤塑板保温屋面施工工艺-屋面保温板施工工艺

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载

【本页是封面,下载后可以删除!】 挤塑板保温屋面施工工艺 一、施工准备: 1、技术准备: ①、熟悉工程的图纸和资料,掌握根据国家规范、地方性标准制定的施工工艺。 ②、了解材料性能指标,掌握施工要点,明确施工工序。 ③、提供工程所需要的材料和技术质量标准,并向施工现场的安装负责人和工人进行技术交底,做好技术指导,确保质量和现场安全无事故。 2、材料准备: ①、挤塑板:表观密度、外观形状、尺寸、厚度根据工程设计。到达施工现场必须有齐全 的合格证、质量检测报告、环保检测报告及备案登记证明等资料。 ②、防水材料,出厂质量证明文件应齐全,使用国家认证的厂家和有材料质量证明的材料,检验合格后方可使用。 二、施工流程 1)非上人屋面: 水泥炉渣找坡层→防水水泥砂浆找平层→聚氨酯防水层→挤塑板保温层→水泥砂浆找平层→卷材防水层→隔离层→面层 2)上人屋面: 水泥珍珠岩找坡层→防水水泥砂浆找平层→聚氨酯防水层→挤塑板保温层→水泥砂浆找平层→卷材防水层→隔离层→水泥砂浆结合层→面层 三、施工方法: 1)找坡层施工: ①先按设计坡度及流水方向,用砂浆打点定位,确保坡度、厚度正确。 ②铺设水泥炉渣找坡,用平板振动器压实适当,表面平整,找坡正确。 ③找坡层完工后,应用彩条布覆盖,以防浸水和破坏。 ④铺设找坡层时,应按设计规定埋设好排气槽、管。 2)保温层施工: ①基层应平整、干净、干燥;

②挤塑板的铺贴方式采用干铺; ③挤塑板不应破碎、缺棱角,铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的,应锯平拼接使用。 ④板与板间之间要错缝、挤紧,不得有缝隙。若因挤塑板裁剪不方正或裁剪不直而形成缝隙,应用挤塑板条塞入并打磨平。 3)水泥砂浆找平层施工: ①水泥砂浆要求:严格控制配合比,使用清净中砂并过5mm孔筛,含泥量不大于3%。 ②做好防水基层的处理,板面上的垃圾、杂物、硬化的砂浆块等必须请除干净,墙上四周必须弹出水平标高控制线(50线)。孔洞、管线应事前预埋、预留,严禁事后打洞。 ③施工前应在底层先刷一道素水泥奖,找平层应粘结牢固,没有松动、起砂、起皮等现象,表面平整度≤5mm。 ④找平层应设臵30宽分隔缝,间距不大于6m×6m。 ⑤在女儿墙、管道出屋面处均做成半径不小于10~15cm的圆角。 ⑥防水层施工前,现场要进行基层检验:一般是将一块薄膜覆盖在找平层上,经过一夜后第2天早上掀起薄膜处没有明显的潮湿痕迹,则可进行防水层施工。 4)防水层施工: ①冷底子油的涂刷 A、基层处理剂的涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡; B、涂刷时间宜在铺贴油毡前1-2h进行,使油层干燥而不粘灰尘;基层处理剂涂刷后宜在当天铺完防水层,但也要根据具体情况灵活确定。如多雨季节、工期紧张的情况下,可先涂好全部基层处理剂后再铺贴卷材,这样可以防止雨水渗入找平层,而且基层处理剂干燥后的表面水分蒸发较快。 C、一次涂的面积,根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。面积过大,来不急铺贴卷材,时间过长易被风沙尘土污染或露水打湿;面积过小,影响下道工序的施工,拖延工期。 ②防水卷材铺贴 A、卷材防水层施工的一般工艺流程: 基层表面清理、修补→喷、涂基层处理剂→节点附加增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴卷材→收头处理、节点密封→清理检查修整→保护层施工 B、铺贴方向:卷材应平行于屋脊铺贴; C、施工顺序:防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与

相关文档